一、控制台操作

1.控制台示意图

电源开关面板分布如图:

2.开机

?打开电源开关;

?打开电源开关;

?打开显示器电源开关;

?打开探测器电源开关

?打开摄象机电源开关

3.关机

退出立安火灾安全监控系统时,必须按开机顺序相反的顺序关机。

4.注意事项

在操作过程中,若发现异常情况,应立即关机进行检查,确认无误后方可重新开机。

二、设备操作

1、不间断电源

开机

先将主机后面板的断路器开关和电池箱后面板的开关拨在“”位置,再按下主机前面板的“”键且保持三秒钟即可打开,此时使用市电工作并对电池进行充电,若市电掉电,可及时使用电池进行工作。用户如果在开机时没有按下“”键或时间不足,则仅用市电工作,一旦市电掉离就会停止工作。

关机

按下主机前面板的“”键且保持三秒钟即可关机。此时须切断市电才可真正将关机,否则仍将用市电工作。

2、矩阵控制键盘

相对键盘有以下说明:

a、区:

锁开关—用于系统编程以及显示菜单的功能;

—撤防监视器;—设防监视器;—进入编程功能;

—选择监视器;

b、区

—撤防探头;—设防探头;—报警确认;

—调一个万能切换的下一个摄象机;—运行一个万能切换;

—暂停一个万能切换;—启动一个同步分组切换;

—选择摄象机;

c、区

—光圈开;—光圈关;—聚焦近;—聚焦远;

—变焦获得全景图象;—变焦获得特写图象;

云台操纵杆——云台控制

d、区

数字键—用于输入数字;—清除“”显示窗口的数字;

e、区

输入显示—显示输入的数字;

摄象机显示—显示当前有效的摄象机号;

监视器显示—显示当前有效的监视器号;

f、其他按键——用作编程,由专业人员编程使用。

g、注意:锁开关正常情况下钥匙须拔下,钥匙仅用作编程。

3、立安控制器

开关机

按下前面板电源开关“”即可,向上闭合、指示灯亮;向下断开、指

示灯灭。

复位

输入操作密码(按住“火警”按键不放再按“01”、“01”、“09”按键)后再按一次“复位”按键即可,此时控制器自检,所有控制端口均被复位。

火警手动报警

输入密码后按一下“火警”按键,此时火警灯点亮、警号响,再按一次火警灯灭、警号停。

手动联动设备

输入密码后按下“01~16”中相应的按键,每按一次对应通道改变一次状态。

通道定义:

01录像机录像开启;

02自动报警电话;

03启动水泵;

04停止水泵;

4、智能消防水炮

当手动/自动切换开关在自动位置时,表示两台水炮均处于自动控制状态,这时由信息处理主机与水炮控制器配合完成水炮的自动定点喷水扑救;

当手动/自动切换开关在手动位置时,表示水炮处在手动控制状态,这时按照如下步骤操作:

?首先选炮;如:把1#炮开关从“”旋转到“”位置,此时相应指示灯亮;注意:此时只能选一个炮位,当调整好后恢复到“”位置,

此时相应指示灯灭;再重新选炮,一直到五个炮都达到预定位置;

?通过水炮方向控制按钮(上、下、左、右;内部指示灯亮),手动控

制水炮转动到火源位置;

?打开电磁阀电源,并转动电磁阀开关到“”位置,水炮喷水,水炮绿色指示灯亮;水流指示器指示灯亮;

?启动水泵,按“水泵启动按钮”;

?完成扑救后,按“水泵停止按钮”,并转动电磁阀开关到“”位置,直到电磁阀红色指示灯亮;

?这时水流指示器指示灯灭;

?转动电磁阀电源开关到“”位置,拔掉开关钥匙;

注意:1、正常情况“水炮控制”开关处在“自动”位置;

2、选炮开关处在“”位置;

3、“电磁阀电源”按钮处在断开位置,避免误操作,须

拔掉开关钥匙;

4、“电磁阀”开关处在“”位置;

5、当在冬季时,如果管网中没水,发生意外,要先启动

水泵,并打开电磁总阀开关,置于“”位置;

三、系统软件操作

1、键盘说明

智能型图像安全监控系统(以下简称系统)运行于98操作系统,按标准风格操作运行。

由于本系统采用汉化菜单显示,所以无需记忆各种复杂的命令与操作,

只须记住键盘上个别键的定义,便可方便地进行操作。常用键定义:鼠标左键将鼠标箭头移至某一选项,双击鼠标左键,则选定该选项,并执行与该选项对应的操作;

鼠标右键:用来取消某一项操作或终止某项操作。

光标键上、下、左、右键可以用来在各菜单选项之间来回移动光标;

回车键用来确定某一选项,执行与该选项对应的操作;

键用来取消某项操作;

数字及字母键用来输入某些密码值或数值;

注:如果想取消某一项操作,建议首先使用键退出,若无效,则可考虑使用鼠标右键退出。

2、界面操作

在界面下用鼠标左键双击005图标,打开系统执行程序,进入操作员登录界面;

系统软件包括监控系统、设置测试、历史图像、运行记录、系统信息、退出系统六个功能模块。

?启动登录:

为了方便管理,以及系统操作的责任性,系统采用了操作员登录制度。

操作员分为系统管理员和普通操作员。系统管理员拥有全部的操作使用权限;普通操作员只有一般的开关系统的权限和经过系统管理员授权的其他权限。系统启动的时候将进行身份认证检查。如下图示:

图一、操作员登录?主运行界面

主运行界面如下图示:

图二、主运行界面图

主操作菜单分为启动监控、查看记录、系统设置、联机帮助、关闭系统和系统说明五大功能项目。功能说明如下:

启动监控:按照设置的探测设备顺序开始进行监控巡检;

查看记录:查看报警纪录、系统运行记录;

系统设置:设置探测设备、系统记录的项目、系统的时间日历,以及操作员。

联机帮助:可以获得联机的操作帮助信息;

关闭系统:退出整个程序;

系统说明:本程序的说明以及网络在线帮助功能。

?启动监控

启动监控后,系统按照系统设置的探测设备进行巡检探测。探测设备指示阵列将显示各个设备的工作情况。在此状态下,系统将不响应主操作菜单上的其他功能。欲退出,请点击“关闭监控”

图三、启动监控

?查看记录

一般水处理设备的处理方法及工作原理资料下载

一般水处理设备的处理方法及工作原理资 料下载 一般水处理方法及原理 常用的水处理方法有:(一)沉淀物过滤法、(二)硬水软化法、(三)活性炭吸附法、(四)去离子法、(五)逆渗透法、(六)超过滤法、(七)蒸馏法、(八)紫外线消毒法等,现在将这些处理法之原理及功能在此一一说明。 一、沉淀物过滤法:沉淀物过滤法的目的是将水源内之悬浮颗粒物质或胶体物质清除乾净。这些颗粒物质如果没有清除,会对透析用水其它精密的过滤膜造成破坏或甚至水路的阻塞。这是最古老且最简单的净水法,所以这个步骤常用在水纯化的初步处理,或有必要时,在管路中也会多加入几个滤器(filter)以清除体积较大的杂质。滤过悬浮的颗粒物质所使用的滤器种类很多,例如网状滤器,沙状滤器(如石英沙等)或膜状滤器等。只要颗粒大小大於这些孔洞之大小,就会被阻挡下来。对於溶解於水中的离子,就无法阻拦下来。如果滤器太久没有更换或清洗,堆积在滤器上的颗粒物质会愈来愈多,则水流量及水压会逐渐减少。人们就是利用入水压与出水压差来判断滤器被阻塞的程度。因此滤器要定时逆冲以排除堆积其上的杂质,同时也要在固定时间内更换滤器。

该技术指导资料由莱特莱德西安水处理设备厂家提供 沉淀物过滤法还有一个问题值得注意,因为颗粒物质不断被阻拦而堆积下来,这些物质里面或许有细菌在此繁殖,并释放毒性物质通过滤器,造成热原反应,所以要经常更换滤器,原则上进水与出水的压力落差升高达到原先的五倍时,就需要换掉滤器。 二、硬水软化法:硬水的软化需使用离子交换法,它的目的是利用阳离子交换树脂以钠离子来交换硬水中的钙与镁离子,* 此来降低水源内之钙镁离子的浓度。其软化的反应式如下:Ca2++2Na-EX→Ca-EX2+2Na+1 Mg2++2Na-EX→Mg-EX2+2Na+1 式中的EX表示离子交换树脂,这些离子交换树脂结合了 Ca2+及Mg2+之后,将原本含在其内的Na+离子释放出来。 现在市面上出售的离子交换树脂为球状的合成有机物高分 子电解质。树脂基质(resin matrix)内藏氯化钠,在硬水软化的过程中,钠离子会逐渐被使用耗尽,则交换树脂的软化效果也会逐渐降低,这时需要作还原(regeneration)的工作,也就是每隔固定时间加入特定浓度的盐水,一般是10%,其反应方式如下:Ca-EX2+2Na+ (浓盐水)→ 2Na-EX+Ca2+

纯净水处理设备工程方案及报价讲解

广州奥凯环保科技有限公司 生活饮用纯净水设备一套 5加仑 /200桶 /天。用于 1800名员工饮用。 一、纯水设备基本技术参数 1、生产工艺:单级 RO 反渗透设备、预处理、 304不锈钢主机架 2.设备在(25℃产水量分别为:终端产水量大于 0.5 T/小时; 3、罐装设备大于 200桶 /天(18.9升 /桶。 4.设备产水技术标准:一级反渗透产水脱盐率大于 98.5%; 产水 TDS 值小于 10 符合:国家新修订的 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 5.水源为市政自来水,压力大于1.5kg/cm2 二、纯净水设备基本工艺流程 根据甲方的要求、确定工艺如下: 整个工艺系统包括二大部分:预处理系统、反渗透脱盐系统。原水经过原水泵进入预处理系统,经多介质过滤器、活性炭过滤器、自动软化装置、自动加药泵加入阻垢剂后预处理出水, 再经过保安过滤器进入高压泵送到反渗透装置进行脱盐, 反渗透产水送往纯水箱。纯水箱中的纯水经输送泵送往用水点, 并且装有压力控制系统, 可根据用水点的开启自动控制输送泵的启停。 纯净水设备工艺系统说明

1、石英砂过滤器 石英砂过滤器主要去除水中的悬浮物、胶体、泥沙、粘土、腐植物、颗粒物等杂质, 降低水的浊度,达到水质澄清的目的,经处理后水质污染指数SDI ≤4,可防止膜面结垢(包括 CaCO 3、 CaSO 4、 SrSO 4、 CaF 2、 SiO 2、铁铝氧化物等、防止胶体物质及悬浮固体微粒的污堵、防止有机物质及微生物的污堵,保护反渗透膜。 2、活性炭过滤器 活性炭过滤器主要利用活性炭的表面有大量的羟基和羧基等官能团, 可以对各种性质的物质进行化学吸附去除水中的异味、有机物、胶体、铁及余氯,同时降低水的色度、浊度, 减少对反渗透的污染,处理后水余氯≤0.1ppm 3、自动软化装置 利用离子交换树脂上的钠离子交换水中的钙镁离子, 降低水中的硬度, 同时用食盐再生离子交换树脂。 4、自动加药装置 采用意大利原产 A601自动计量加药泵, 在原水输送管路上加入稀释的阻垢剂, 阻垢剂采用美国 PWT 公司专利的树枝状专用反渗透膜阻垢剂,可有效防止 CaSO 4等各种金属盐结垢及胶体结垢,延长反渗透膜的清洗时间。 5、保安过滤器 采用 5微米的聚丙烯缠绕纤维滤芯为过滤元件, 主要是为去除前处理系统未去除干净的

xxx污水处理设备移交单及培训手册

xxx餐具消毒公司污水处理项目验收报告

主要设备及资料移交清单

xxx餐具消毒污水处理设备操作手册 xxx餐具消毒公司生产污水主要是洗碗后产生的污水,污水成份主要有:洗洁精、碱、84消毒液、调料废杂等,现根据现场实际情况进行如下工艺流程,来实现污水处理达标排放: 工艺流程图 主要设备操作规程及日常维护 一、格栅井 每24小时进行浮渣、浮油打捞,以免浮渣浮油过多堵塞进水管路和进入生化系统。 二、调节池

调节池内安装主要设备:提升泵两台,液位浮球开关一个。 主要给气浮机进行供水。液位浮球开关在自动状态下调节池水 位达到一定高度进行启闭,主要控制提升泵、气浮机(气浮搅 拌机、加药泵、溶气泵、)。调节池定期进行油渣打捞,每周 打捞一次 (一)提升泵操作规程: 1.操作人员应熟悉潜污泵的构造、工作原理及性能; 2.提升泵在手动状态下开启是应保证调节池内水位高于提升 泵,严禁提升泵无水/缺水运行; 3.在开启“手动”状态下,水泵运行,若气浮设备供电且气 浮设备在“自动”状态可实现提升泵、气浮一起运行,若 气浮设备在“手动”状态下,提升泵单独运行; 4.在开启“自动”状态下,水泵受液位浮球开关控制,待水 位达到设定液位时,水泵自行启动,待水位到低液位时, 水泵自行关闭。气浮运行状态同上; 5.定期检查液位浮球开关,若不能正常实现自动启闭,应进 行“手动”操作。 6.故障报警时,操作人员应及时关闭电源开关。 (二)提升泵及液位开关日常维护 1.调节池及提升泵定期进行浮渣、沉淀物进行清理,以免堵 塞泵体,损坏水泵 2.定期进行浮油浮渣打捞,防止液位开关污染后失灵; 3.提升泵/液位开关每两小时进行巡检一次,主要检查水泵运 行情况,有无异常响声,液位开关是否失灵。 三、气浮加药一体设备 气浮是在水中产生大量细微气泡,细微气泡与废水中小悬浮物粒子相黏附。形成整体密度小于水的“气泡颗粒”复合体,悬浮粒子随气泡一起浮升到水面上,形成泡沫浮渣,从而使水 中悬浮物得以分离。

水处理设备培训资料

水处理设备培训资料 蓝飘尔品牌知识 1.整机原装进口,美国怡口厂家原装进口,证明材料:报关单,原产地证明,卫生检验报 告,国产机在宁波生产。 2.十年质保:整机十年质保(软水机、净水机)末端直饮前置都是一年质保 3.保险:厂家向picc每年购买了30万的保险,如蓝飘尔水处理有任何遗漏造成的损失, 由第三方保险公司鉴定后赔偿,没有损失没有时间的耽误(每个产品都有自己的身份标码,独一无二) 4.免费10年水质检测。 5.售后:当天反应,隔天免费上门,都是自己厂家的售后,并不是外包团队。 6.反冲洗技术:产品工艺先进,密封性好,空气不会进入到设备,而一般国产品牌密封性 不好,在深夜是反冲洗会产生尖锐的噪声。 7.所有蓝飘尔产品都有内置增压泵,水压不会降低 8.蓝飘尔产品反冲洗一次20升水,而一般国产品牌是它的六倍。 9.只有蓝飘尔和怡口用的是民用阀头,精确度更高,更节约用水,而其他的产品都是工业 阀头,冲洗不到位。 水处理品牌 德国:汉斯希尔BWT(倍世)水丽 BWT:前置为德国政府采购,质量十分好,大概一万二的费用,其他水处理单件都是有厦门建林公司代工,然后过海关。35000-40000左右 水丽是BWT的子品牌 美国水处理品牌 康丽根(美国叫可滤康),但是在国内被注册了,一套在33000-35000左右 怡口:1.材料全部进口,在国内昆山组装,与蓝飘尔价格差不过,市场价27000-28000左右 2.国产,松江生产,14000左右 AO.史密斯 3M 没有纯水机,中央净水机,软水机是开能奔泰代加工。3M不是专业做水处理的,做的最好的是膜,并且这款水处理更新换代特别快,后期维保有故障时零部件困难 百诺肯,美国品牌,比怡口贵。 恩美特 霍尼威尔前置在网上就卖300多 滨特尔苏州产,今年出过2次事故 艾尼克斯北京产,外观好看,价格低,末端漏水隐患多 开能奔泰国产 蓝飘尔水处理产品:

水处理设备操作规程

目录 总则 (2) 1一般要求 (2) 1.1运行管理要求 (2) 1.2安全操作要求 (2) 1.3维护保养要求 (3) 2各系统操作规程 (3) 2.1多介质罐的反冲洗、正洗及气洗工艺操作规程 (3) 2.1.1进气反洗 (4) 2.1.2进水反洗 (4) 2.1.3正洗 (4) 2.2软化器反冲洗、正洗及再生工艺操作规程 (5) 2.2.1正常工作 (5) 2.2.2树脂再生 (5) 2.2.3注意事项 (6) 2.3活性碳过滤器反冲洗、正洗及消毒工艺操作规程 (6) 2.3.1进水反洗 (6) 2.3.2正洗 (6) 2.3.3蒸汽消毒 (6) 2.3.4注意事项 (7) 2.3.5运行说明 (7) 2.4保安过滤器操作规程 (7) 2.4.1操作 (7) 2.4.2注意事项 (7)

处理操作规程 总则 1.为加强水处理的设备管理、工艺管理和水质管理,保证水处理安全正常运行,达到工厂酿造用水水质要求的目的,制定本规程。 2.水处理的运行、维护及其安全除应符合本规程外,还应符合设备说明书的相关操作规定。 1一般要求 1.1 1.运行管理人员必须熟悉本厂处理工艺和设施、设备的运行要求与技术指标。 2.操作人员必须了解本厂处理工艺,熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标。 3.各岗位应有工艺系统网络图、安全操作规程等,并应示于明显部位。 4.运行管理人员和操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况。 5.各岗位的操作人员应按时做好运行记录,数据应准确无误。 6.操作人员发现运行不正常时,应及时处理或上报主管部门。 7.各种机械设备应保持清洁,无漏水、漏气等。 8.水处理构筑物堰口、池壁应保持清洁、完好。 1.2安全操作要求 1.各岗位操作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践,并考试合格后方可上岗。 2.启动设备应在做好启动准备工作后进行。 3.电源电压大于或小于额定电压5%时,不宜启动电机。 4.操作人员在启闭电器开关时,应按电工操作规程进行。 5.各种设备维修时必须断电,并应在开关处悬挂维修标牌后,方可操作。

水处理设备清单

水处理设备清单 一、所需的大型设备: 1、电热恒温干燥箱(202-2A型、执行标准JB/T5520-91、电源220V、电热功率2KW、工 作尺寸55×55×45CM、温度范围30-125℃、温度波动度≦±1℃、温度均匀度<3.5%、产品编号:111C、出厂日期:2003.4.4天津市泰斯特仪器有限公司)1台 2、电热恒温培养箱(执行标准YY0027-90、电气安全分类:1类B型、型号:DH 4000AB 型、功率300W、电源范围室温:5℃-60℃、产品编号:216、出厂日期2003.11.11、天津市泰斯特仪器有限公司)1台 3、不锈钢手提式压力蒸汽灭菌锅(YXQ-SG46-280S A、额定压力:0.14MPa、额定温度:126℃、 电源电压:220V/50HZ、电源功率:2000W、出厂编号:0429、出厂编号:04.5、上海博迅实业有限公司医疗设备厂)1台 4、电热蒸馏水器(功率:7.5KW、上海博迅实业有限公司医疗设备厂)(名牌烧毁)1台 5、浊度仪(已有) 6、余氯仪(已有) 7、电热水器1台 8、电热炉1台 9、冰箱1台 10、空调1台 其他小型设备: 1、小天平1台(能承重100克左右就可以了) 2、试管(18×180mm)(200支)配套试管支座() 3、试管配套试管支座(18×180mm 5只装)(5个) 4、培养皿90mm (20个) 5、滴定管(10ML一支、1ML一支)(各10支) 6、小酒精灯1台 7、小导管(200支) 8、橡胶手套(10双) 9、玻璃棒(10支) 10、小钢丝刷等(10双) 11、滤纸(10盒) 12、白大口瓶(500ML)阀(4个) 13、锥形烧瓶(250ML)(5个) 14、烧杯(500ML)(5个) 15、滴瓶(25ML)(5个) 16、皮吹子(5个) 17、温度计(1-200度)(2支) 18、捞网(伸缩捞网)(5米2个、2米3个) 药品: 1、乳糖培养基(250克一瓶)(15瓶) 2、营养琼脂(25克一瓶)(10瓶) 3、酒精(5瓶)

污水处理厂员工培训资料

员工培训资料 污水处理有限公司 二〇一一年五月

培训目的和内容 陆良污水处理厂即将进行生化调试,就地招聘的污水处理厂生产工人对环保及污水处理知识溃乏,为保证污水处理厂顺利运行,提高管理和操作水平,须对生产技术工人进行上岗前的专业技术知识培训。 专业技术知识培训就污水处理厂内进行,主要分为知识讲解和现场讲解示范。其内容包括厂内污水处理常用专业术语解释,陆良城市污水处理厂概况介绍、工艺流程、各构筑物及设备功能介绍,厂内运行管理及设施设备操要点,厂内生产安全教育、突发性生产事故应急处理,以及厂内组织机构职能等。 通过培训生产工人应熟悉厂内生产情况,了解城市污水处理常识,撑握各自所在岗位相关专业技能,确保污水处理试生产和正式生产后稳定运行。

培训资料目录 一、公司简介 (1) 二、污水处理知识及常用术语 (1) 三、陆良城市污水处理厂简介 (2) 四、厂内污水处理工艺流程及平面布置 (2) 1、工艺流程 (2) 五、各处理单体结构功能及操作要点 (4) 1、格栅 (4) 2、旋流沉砂池 (5) 3、配水渠 (5) 4、主反应池——CAST池 (5) 5、紫外线消毒 (6) 6、排水计量槽 (7) 7、污泥浓缩池和储泥池 (7) 8、污泥机械脱水间 (7) 9、鼓风机房 (8) 10、配电间 (8) 六、厂内管理组织机构及部门置能 (9) 七、污水处理厂运行管理基本要求 (10) 八、污水处理厂安全生产基本要求 (10)

一、公司简介 二、污水处理知识及常用术语 废水的来源:废水按其来源可分为生活污水、工业废水和降水。 污水厂污染物指标:是衡量污水被污染程度的指标,常见指标有PH 值、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)、悬浮固体(SS)、溶解氧(DO)、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)、总磷(TP)等。化学需氧量(COD):是指用强氧化剂使被测废水中有机物进行化学氧化时所消耗的氧量。常用的氧化剂有高锰酸钾和重铬酸钾,COD数值若未指明使用什么氧化剂,也往往指的是CODcr值。生化需氧量(BOD):是指一升废水中有机物在好氧微生物作用下进行氧化分解时所消耗的溶氧量。实际测定时常采用BOD5, 即水样在20℃条件下培养5天的生化需氧量。 影响微生物生长的主要环境因素:营养、温度、PH值、溶解氧、有毒物质、微量元素。 生物反应池:利用活性污泥法对污水进行生物处理的构筑物。 活性污泥:生物反应池中繁殖的含有各种微生物群体的絮状体,降解污水中污染物。 剩余污泥:从二沉池、生物反应池(沉淀区或沉淀排泥时段)排出的多余的活性污泥。 CAST工艺:污水处理工艺的一种,即循环式活性污泥法。 格栅:污水处理设备,用以拦截水中较大尺寸的漂浮物或其他杂物的装置。常以粗格栅、细格栅分。

水处理设备分类介绍资料下载

水处理设备的最新分类介绍资料下载 1 范围 本标准规定了反渗透水处理设备(以下简称设备)的分类与 型号、要求、试验方法、检验 规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于以含盐量低于10000mg/L 的水为原水,采用反渗透技术生产渗透水的水处 理设备。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其 随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用 于本标准,然而,鼓励根据本标 准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新 版本使用于本标准。 GB150 钢制压力容器

GB/T191 包装储运图示标志 GB5750 生活饮用水标准检验方法 GB9969.1 工业产品使用说明书总则 GB50235 工业金属管道工程施工及验收规范 HG20520 玻璃钢/聚氯乙烯(FRP/PVC)复合管道设计规定 JB/T5995 工业产品使用说明书机电产品使用说明书编写 规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 反渗透膜 reverse osmosis membrane 用特定的高分子材料制成的,具有选择性半透性能的薄膜。它能够在外加压力作用下, 使水溶液中的水和某些组分选择性透过,从而达到纯化或浓缩、分离的目的。 3.2

反渗透膜元件 reverse osmosis membrane element 用符合标准要求的反渗透膜构成的基本使用单元。 3.3 反渗透膜组件 reverse osmosis membrane module 按一定技术要求将反渗透膜元件与外壳等其他部件组装在一起的组合构件。 3.4 反渗透 reverse osmosis 在膜的原水一侧施加比溶液渗透压高的外界压力,只允许溶液中水和某些组分选择性透 过,其他物质不能透过而被截留在膜表面的过程。 3.5 脱盐率 salt rejection 表明设备除盐效率的数值。 3.6 原水回收率 recovery

水处理设备售后维修手册

售后服务部日常维修内容 第一部分反渗透设备的维修 1 反渗透RO主机不启动 (1) AB开关的问题,看电控箱面版上是否有满水,缺水指示或AB开关有质量问题需更换的. (2) 没有进水.如果没有进水,高低压开关起缺水保护的作用,RO也不启动. (3) 电路问题:检查交流接触器是否坏,相序保护是否缺相,热过载是否跳起. (4) 调节高低压开关即根据进水压力调节高低压开关. (5) 水泵是否良好,是否有反转现象. (6) 电磁阀是否良好.用试电笔或螺丝刀检查电磁阀是否打开. (7) 开关是否开启正确.检查电控箱上各开关是否正确开启. 2 反渗透RO不出纯水: (1) 调节阀门是否调好. (2) 检查有无进水. (3) 纯水阀门是否打开. (4) 主机泵是否反转. 用一个比较软的东西检查一下泵是否按箭头指示方向转动. (5) 泵是否良好,是否抽不起压力. 3 主机泵频繁启动 (1) 进水压力不稳定如没有原水箱. (2) 热过载与主机泵电流不配 (3) 高低压开关没有调好.调节高低压开关. 4 缺水(满水)主机泵不停 (1) AB开关可能坏.检查AB开关. (2) 检查中间继电器,看中间继电器是否正常. (3) 强制制水开关是否开启. (4) PLC程序是否有问题. (5) 线路问题. (6) 相序保护是否断相. 5 冲洗电磁阀一直冲洗 (1) 冲洗电磁阀坏掉,检查冲洗电磁阀.看冲洗电磁阀里膜片是否破.

(2) 检查冲洗开关,冲洗开关手动是否打开. 6 RO主机启动后几秒钟内又停机 (1) 时间继电器坏或时间继电器底座坏 (2) 进水流量不足,调节进水流量. (3) 交流接触器坏. 7 对小RO机,机器不出纯水原因 (1) 检查有无进水 (2) 检查主机泵是否启动 (3) 电磁阀是否打开. (4) 高低压开关是否有问题 (5) 泵是否虚转. (6) 浓水排放量是否太大 (7) 检查主机泵是否损坏而打不起压力. 8 如果砂滤出水SDI不达标,如何处理 (1) 加絮凝剂 (2) 加大砂罐或添加一个砂罐. (3) 添加细砂,在砂罐上面重新添加一些细砂. (4) 增加反洗强度,添加气冲洗 9 余氯超标如何处理 (1) 加还原剂如NaHSO3 (2) 更换活性炭. 10 水中硬度超标 (1) 加阻垢剂如CDM150,CDM220. (2) 树脂失效,更换树脂. 第二部分反渗透设备保养 一反渗透设备的保养: (1)了解反渗透出水电导率,如果电导率在10μs\cm以内,与以前的出水电导率相比较,是否有升高.如果有进水水质监测表即进水电导率表,看进水电导率是否增加. 备注:此种必须在正常产水量和工作压力条件下.如果客户设备的电导率过高,还应与客户设备正常时的电导率作比较.

主要水处理设备介绍

一、多介质过滤器 二、活性炭过滤器 三、超滤 四、保安过滤器 五、反渗透 六、脱气塔 七、混床 八、EDI 主要水处理设备介绍 一、多介质过滤器 1、原理: 2、作用:除去水中的悬浮物、颗粒和胶体,降低进水的浊度和SDI值; 3、技术参数: ⑴、进水浊度:<10NTU ⑵、出水浊度:<1NTU ⑶、工作压力:<0.6Mpa ⑷、运行流速:6~8m/h(RO前) ⑸、水反洗强度:30m/h ⑹、气擦洗强度:15L/m2〃s ⑺、填料高度:0.8~2.0 200mm 石英砂 0.4~0.6 600mm 石英砂 0.8~1.2 400mm 无烟煤 4、结构形式: 设备由本体、布水装置、集水装置、外配管及仪表取样等组成。 5、操作步骤: ⑴、正洗:滤速同运行10min ⑵、制水: ⑶、反洗:流量或压差一般1天反洗一次 a、松滤料3min b、排水 c、空气擦洗3min d、反洗10min e、静置3min f、正洗20min 二、活性炭过滤器1、原理:利用活性炭很大的比表面积,具有强烈的吸附作用;

2、作用:吸附水中有机物和余氯; 3、技术参数: ⑴、进水浊度:<2NTU ⑵、出水余氯:<0.PPm ⑶、工作压力:<0.6Mpa ⑷、运行流速:10~15m/h ⑸、水反洗强度:10~20m/h ⑹、填料高度:0.8~2.0 200mm 石英砂 0.8~1.2 1000mm 活性炭 4、结构形式: 设备由本体、布水装置、集水装置、外配管及仪表取样等组成。 5、操作步骤: ⑴、正洗:滤速同运行10min ⑵、制水: ⑶、反洗: a、排水滤料层上200mm b、水反洗10min c、静置 d、正洗20min 三、超滤: 1、原理:以膜两侧压差为驱动力,以机械筛分原理为基础的一种溶液分离过程; 2、作用:去除水中的细菌、热源、病毒及胶体、蛋白质、大分子有机物; 3、技术参数: ⑴、进水浊度:<50NTU ⑵、工作压力:<6bar ⑶、PH:1~10 ⑷、温度:5~40℃ ⑸、膜两侧压力差:<2.5bar(25℃) 设计条件:见设计导则 4、结构形式: 外压式中空纤维膜 5、操作说明: ⑴、运行30~60min ⑵、水反洗⑴20S ⑶、水反洗⑵20S ⑷、气水反洗:20S ⑸、气水反洗:10S ⑹、正洗:20S

水处理设备安装调试验收规范

水处理设备安装调试验收方案 1 目的 为加强对生产设备安装、调试工作的管理,按时保质的完成设备安装调试工作,结合公司的实际情况,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于生产设备安装调试相关工作。 3 安装规范 设备部作为生产设备的归口管理部门,应该根据设备安装现场的格局和设备的具体特点,制定设备安装方案,并报设备部经理审核。对于供应商提供安装服务的设备,需和供应商共同制定安装方案。 3.1 准备工作 3.1.1 保证安装现场干净、无杂物,以免影响安装并将设备的精度造成不必要的影响。3.1.2 保持地面平坦以便设备定位和水平调节。 3.1.3 保证在有限的空间里各管道、电缆和设备不出现重叠及相互影响,按要求预留安全距离,设备进厂前人员培训和各项准备工作。 3.1.4 由各车间主管负责合理人员分工,并做好进厂安装前安全培训工作,重点培训安装过程中需注意的事项,以及发生危险的急救措施。 3.1.5 准备好拆箱、安装前所需的工具如:管钳、整套开口扳手、公制内六角和英制内六角扳手、手枪钻、铁锤和橡胶锤、虎钳、人形梯等,并对没有安装调试经验的员工进行工具使用培训工作。 3.1.6 劳保用品的准备,如线手套、PVC手套、工作帽、创口贴、紫药水、防砸劳保鞋等。

3.1.3 设备到厂后需要由使用单位和设备部共同填写设备到货单,主要包括:设备名称、规格型号、生产厂家、到厂时间、卸货地点等基本信息。 3.2 设备安装 安装前期需要做基础、有破地要求的,由设备管理部向基建主管室申请清理路面,不在基建主管室承受能力范围的由设备管理部联系外来施工单位进行路面清理; 3.2.1配电柜安装 1)要安装的产品必须是合格的产品,不合格的设备不得安装; 2)电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般照明配电板底边距地不小于1.8m.并列安装的配电箱、盘距地高度要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm. 3)安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。4)铁制配电箱均需涮一遍防锈漆,预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。 5)配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳应有明显的可靠的PE保护地线(PE线为编织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。 6)配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,活动部位均应固定;盘面引出和引进的导线应留适当余量,便于检修; 7)垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。 8)配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置与支路相对应,其下面应装设卡片框或者贴上标签,标明路别及容量。 9)配电盘底部进出线孔需用防爆胶泥封堵; 3.2.2管道安装规范 1)管道安装前与管道安装的基建工程已完工,需与配管的及设备检验合格,并进行中间交

水处理设备安装管理规定

水处理设备安装管理规定 为了保证顺利完成各项工程项目设备的装配和安装调试,完善规范企业各项制度,根据目前工作的实际情况特制定水处理设备安装管理规定。 水处理设备安装管理规定如下: 一、设备装配前准备 1、在接到公司,书面的盖有公章的“设备装配任务书”(或传真文件)为正式装配工作。 2、“设备装配任务书”内容完整规范,明确设备的具体配置、规格、型号和完成装配工作的时间要求。 3、工厂配料员(行政文员兼职)根据“任务书”完成书面的“申领材料清单”经工厂技术主管审核后,在库房办理领货。 4、“申领材料清单”中缺货的,由配料员立刻填写书面的“设备材料采购单”书面传真到公司,由公司行政文员核对库存后,交公司采购负责人及时采购。 5、遇有紧急的任务或小型设备的装配和外出安装,之后必须及时补办“设备装配任务书”和“申领材料清单”

6、家用机的装配也要严格遵守上述工作流程。 二、设备装配 1、工厂工作目前确定为:装配反渗透设备、软水设备、超滤设备和家用机。其它设备均为采购。 2、实行设备装配的责任制,由工厂负责人、技术负责设备装配的工艺、质量、期限负责。 3、试机和质量检查。 三、设备安装调试前的准备 1、北京地区要求先看安装现场,然后再外出安装调试。 2、根据安装现场情况提出管件、零部件等材料、工具的准备工作,并办理“申领材料清单”手续。 3、遇有来不及看现场的或遇有外地客户,要由业务员详细介绍现场情况或直接向客户了解现场情况,认真完成安装材料和工具的准备工作,以保证现场安装调试的顺利完成。 四、安装调试 1、实行设备安装调试责任人制,谁安装谁负责,二人以上安装确定一名责任人。对安装项目的质量全面负责。

常用水处理设备维护管理制度

污水处理厂设备维护管理 1污废水处理厂设备维护保养概述 1.1 运行管理人员和维修人员应熟悉机电设备的维修规定。 1.2 应对构筑物的结构及各种闸阀、护栏、爬梯、管道、支架和盖板等定期进行检查、维修及防腐处理,并及时更换被损坏的照明设备。 1.3 应经常检查和坚固各种设备连接件,定期更换联轴器的易损件。 1.4 各种管道闸阀应定期做启闭试验,丝杠应经常加注润滑油脂。 1.5 应定期检查、清扫电器控制柜,并测试其各种技术性能。 1.6 应定期检查电动闸阀的限位开关、手动与电动的联锁装置。 1.7 在每次停泵后,应检查填料或油封处的密封情况,进行必要的处理。并根据需要填加或更换填料、润滑油、润滑脂。 1.8凡设有钢丝绳的装置,绳的磨损量大于原直径的10%,或其中的一股已经断裂时,必须更换。 1.9 各种机械设备除应做好日常维护保养外,还应按设计要求或制造厂的要求进行大、中、小修。 1.10构筑物之间的连接管道、明渠等应每年清理一次。 1.11锅炉、压力容器等设备重点部件的检修,应由安全劳动部门认可的维修单位负责。 1.12 检修各类机械设备时,应根据设备的要求,必须保证其同轴度、静平衡或动平衡等技术要求。 1.13可燃性气体报警器应每年检修一次。 1.14各种工艺管线应按要求定期涂饰不同颜色的油漆和涂料。

1.15不得将维修设备更换出的润滑油、润滑脂及其他杂物丢入污水处理设施内。 1.16维修机械设备时,不得随意搭接临时动力线。 1.17建筑物、构筑物等的避雷、防爆装置的测试、维修及其周期应符合电业和消防部门的规定。 1.18 应定期检查和更换救生衣、消防设施等防护用品。 2常用水处理设备的维护保养 2.1阀门和闸门 2.1.1阀门或闸门的润滑部位以丝杆、减速机构的齿轮及蜗轮蜗杆为主,这些部位每半年加注一次润滑脂,以保证转动灵活和防止生锈。有些闸门的丝杆是暴露的,应每年至少一次将暴露的螺杆清洗干净并涂以新的润滑脂。有些内螺旋式的闸门,其螺杆长期与污水接触,应经常将附着物清理干净后涂以耐水冲刷的润滑脂。 2.1.2在使用电动阀门或闸门时,应注意手轮是否脱开,转换手柄是否在电动的位置上。如果不注意脱开,在启动电机时,一旦保护装置失效,手轮可能高速转动伤害操作者。 2.1.3在手动开闭阀门或闸门时应注意,一般用力不超过15kg,如果感到很费劲就说明丝杆、闸板有锈死、卡死或者闸杆弯曲等故障,应在排除故障后再转动。当闸门闭合后应将闸门手柄反转一二转(不包括空转),这有利于闸门再次开启。 2.1.4电动阀门或闸门的转矩限制机构,不仅起过扭矩保护作用,当行程控制机构在操作过程中失灵时,还起备用停车的保护作用。其动作扭矩是可调的,应将其随时调整到说明书结定的扭矩范围之内。有少数闸阀是靠转矩限制机构来控制

水处理-运行维护手册2016.3.27

河北建投承德上板城2×350MW超临界热电联产工程EPC总承包 锅炉补给水处理系统和工业废水处理系统 运行维护 手 册 编制 校核 批准 中电环保股份有限公司

目录 1.0 前言 (2) 2.0 设计基础资料 (3) 3.0 设备设计、制造规范 (8) 4.0 工艺系统说明 (10) 5.0 控制与仪表系统概述 (19) 6.0 设备维护与保养 (25) 7.0 运行特别注意事项 (45) 附录一污染指数(SDI)测定方法 (47) 附录二余氯测定方法 (49)

1.0 前言 本运行维护手册仅限于河北建投承德上板城锅炉补给水处理系统使用! 以高分子分离膜为代表的膜分离技术作为一种新型的流体分离单元操作技术,由于具有高效率、无相变、低能耗、使用化学药剂少、设备紧凑、自动化程度高、操作运行简单和维护方便等突出的优点,近几十年来取得了令人瞩目的发展。它包括超滤、反渗透和电除盐技术,其中尤其以超滤(UF)、反渗透(RO)技术在电力、石油、化工、钢铁、机械、电子、医药、食品等行业已得到广泛的应用,它即可应用于脱盐水、饮用水、海水和苦咸水淡化,也可应用于废水处理、物质回收与浓缩等领域。 自八十年代中期起,尤其是近些年来电力行业长足的发展,超滤、反渗透技术在我国大型火力发电企业锅炉补给水处理和废水处理中得到越来越广泛的应用,并取得了预期的效果和成熟的应用经验。超滤、反渗透技术作为锅炉补给水处理的预脱盐装臵,大大减少了离子交换系统再生废酸、废碱的排放量,有利于环境保护,同时除去了水中的微粒、有机物和胶体物质,对减轻离子交换树脂的污染、延长离子交换树脂的使用寿命都有着良好的作用。 河北建投承德上板城锅炉补给水处理系统采用了先进的超滤反渗透膜分离技术作为除盐水处理的预脱盐系统,预脱盐系统共有4套超滤装臵和4套反渗透装臵。除盐系统仍采用传统的阳、阴离子交换和混合离子交换等传统工艺。这样,由于反渗透装臵脱除了97%以上的盐份,对于整套锅炉补给水处理系统创造良好的运行条件,具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。 2.0 设计基础条件 2.1 系统水质特征 2.1.1 设计水源: 承德市太平庄污水处理厂再生水为主水源

(整理)【精选】循环冷却水处理设备

循环冷却水处理设备一、循环冷却水处理概述: 在工业和空调用水中,冷却水占很大的比重,石油、化工、电力、冶金、机械、纺织、轻工等而下之业企业中,不同程度的都会用到冷却水。在如今淡水资源的日益紧缺,使原来利用地下水、自来水任意排放的冷却方式逐步被摒弃,取而代之日起的是寻找一种节水、环保、经济的冷却方式。我公司自主研发的BSW 系列水循环冷却机即针对各种行业,多种用途的冷却降温要求而设计的。 二、循环冷却水处理系统的分类: 循环冷却水按系统的运行方式可以分为闭式循环冷却水系统和敞开式循环冷却水系统。密闭式循环水冷却系统中,水是密闭循环的,水的冷却不与空气直接接触。敞开式循环水冷却系统,水的冷却需要与空气直接接触,根据水与空气接触方式的不同,可分为水面冷却、喷水冷却池冷却和冷却塔冷却等。 三、业务范围: 我公司拥有多名循环冷却水处理专家,可以专业的为用户提供循环冷却水系统设计、制造、安装、调试、培训及现有系统的维护保养、故障分析解决等业务。公司产品有开式冷却塔、闭式冷却塔、涡旋压缩制冷机、螺杆压缩制冷机、板式换热器、膨胀水箱、循环泵、循环控制系统及各种循环处理药剂。 四、使用场合: JDXH系列水循环冷却机用途广泛,可连续提供恒温、恒流、恒压的冷却水,主要适用于如下场合☆精密机床、液压系统; ☆医疗仪器设备、激光设备; ☆塑料、化工、印刷等行业; ☆半导体工业设备、实验室精密仪器设备等有降温冷却要求的设备配套…… 五、我公司循环冷却水设备特点:

JDXH系列水循环冷却机具有制冷、蓄冷功能,制冷快,输出水温自动控制,可由用户自行设定,是工 业、医疗、精密实验仪器等设备冷却降温的理想冷源。 低、中、高温冷却塔 配套用于工业、民用等水温的冷却,如宾馆、医院、电厂等循环水系统。 型号及规格: 一、JDBNL3-10~1000T/H,低噪声型逆流玻璃钢冷却塔,进水温度:T1=37℃,出水温度T2=32℃,噪声:55~65DB,温 二、JCBNL3-10~600T/H,超低噪声型逆流玻璃钢冷却塔,进水温度:T1=37℃,出水温度T2=32℃,噪声:55~58DB,温 三、JGBNL3-50~1000T/H,工业型逆流玻璃钢冷却塔,进水温度:T1=43℃,出水温度T2=33℃,噪声:55~60DB,温差 其它产品:玻璃钢风筒,横流式方形玻璃钢冷却塔。 JNH型冷却塔钢混结构或砼结构逆流冷却塔。塔体采用大跨度混凝土框架构,塔体围护板可根据需要采用混凝土或玻璃钢材质。风机高性能玻璃钢轴流风机。塔内件采用非金属化设计,减少了大大延长了冷却塔的寿命。 JHH型冷却塔钢混结构或砼结构横流冷却塔。塔体采用大跨度混凝土框架构,塔体围护板根据需要亦可采用混凝土或玻璃钢材质。采效低阻的塔内件,使水、汽的分配更均匀,大大提高了塔的

DI水系统培训教材

DI水系统培训材料 一、简介 水是生命的摇篮,水是人类生存的基本条件,又是国民经济的生命线.随着人口和经济的增长,一方面人类对水的要求量和品质越来越高,另一方面,水污染的范围和程度越来越大.水处理技术是保护水资源、改善水环境必不可少的手段,广泛运用与净水处理、中间水回用和废水处理领域,在国民经济中起着越来越重要的作用. 随着工业的增长,为了达到各种各样的工业产品的要求,因此对纯水的要求更高了,超纯水 被广泛运用在电子产品行业,这一技术走在了今天技术革新的前沿.膜分离过程当前被发现普遍运用在海水和微咸的水的除矿物和循环污水过程中,因为他们以产出高质量的水为目的.反渗透膜元素在电子和制药产业的应用处于持续上升的趋势,他们被使用于生产超纯水中,极端高质量水在根本上是为发展高性能半导体装置所提供的. 二、基本工艺流程加药系统 原水箱一于机械过滤器一予活性炭吸附器一予软化器A/B (并联)f 中间水箱— 中间水泵一片保安过滤器一片一级高压水泵—一级R0装置一^ 一级R0水箱― 二级高压水泵 f 二级R0装置 f 二级RO水箱一>纯水泵TOC 由级混床 —二级混床—精密过滤器-UV —终端过滤器—用水点 化学指标:符合中华人民共和国药典2005版制药纯化水要求 1)《水处理设备制造条件》JB2932-86 2)美国GE/世韩/陶氏反渗透膜元件设计导则 3)《反渗透水处理设备》CJ/T 119-2000 进水温度:8 C ~30 C 三、系统原理 原水箱主要是起到一个系通过度作用,使系统不会受到原水管路系统压力变化的影响。给与原水停水时系统的一定的运行时间,以便及时应对。 本套系统预处理部分的模式为机械过滤(压力式),那么我们在预处理系统中设计了原水泵来保证预处理运行所需要的压力。压力一般保持在0.15-0.35Mpa左右。 1. 机械过滤器(砂滤): 机械过滤器中根据原水指标填入石英砂、锰砂、煤石、陶粒等介质,用于去除前级处理中未能去除的微细颗粒和胶体物质,提高悬浮固体、浊度等的去除率,使后续处理装置免于经常阻塞,并提高它们的处理效率。 砂滤器运行压差大于0.05MPa需进行反冲洗。 反冲洗:将运行方式打到手动,砂滤运行方式打到反洗位置,开启原水泵。 压力控制在0.2MPa, 10~15分钟后取排水水样目无明显颗粒时,将运行方式打到正洗位置,

矿泉水处理设备

越来越多人开始饮用高质量的纯净水来代替自来水,纯净水设备的应用也越来越广。很多厂家准备购买纯净水设备生产高质量的纯净水,但是很多人对于设备并不了解,因而在购买时极易上当受骗,下面小编四招教您如何选择纯净水设备。 1、在购买之前要确定好您所在地的水源、水质情况,为了确保销售机构针对性的为您推荐产品,建议您在购买净水产品时事先了解您所在地的水源、水质情况。如您不清楚水质情况,咨询您的服务商能够给您提供水质检测服务。 2、清楚您需要解决的问题,日均用水量和用水点数量,并选择您需要购买的产品类型,日均用水量、用水点数量、常居住人数是确定您需要购买的产品型号的主要依据,在购买前大致清楚您家日均用水量,平常居住的人数等信息,这样才知道要买什么样处理范围的合适。

3、了解在使用纯净水设备的安装环境,确定出安装空间,如果是家庭使用您正在或还未装修,要在水电改造之前确定净水产品的方案和设计需求,并按照相应的要求预留位置和空间;如果您已经装修完毕,则需要根据您家中的实际情况确定是否有相应的安装空间。 4、大致确定您的购买预算 在大致确定净水设备的类型之后,您需要大致确定您的购买预算,根据预算选择合适的产品,不要盲目追求功能大而全,实用和实惠是好的选择。 安徽新科水处理设备有限公司主要生产经营工业水处理设备、饮用水处理设备,涵盖纯净水设备(反渗透设备)、矿泉水设备、超纯水设备、软化水设备、变频供水、灌装设备(桶装水灌装设备及小瓶矿泉水全自动灌装生产线)、包装设备等水厂成套设备、水处理配件耗材一应俱全。新科水处理公司集生产研发销售和技术服务型为一体的水处理设备生产企业,拥有完整、科学的质量管理体系。新科以多

水处理设备知识讲解

水处理设备知识讲解 本资料由东莞沃杰森水处理公司整理编辑 一、水处理设备 二、水处理设备基本特性 三、水处理设备工作原理 四、水处理设备技术参数 五、水处理设备的分类 六、水处理设备的应用范围 1.消毒 饮用水的处理方法中,灭活水中绝大部分病原体,使水的微生物质量满足人类健康要求,称为消毒。 臭氧、卤素和卤素化合物这类消毒剂是通过破坏病原体的基本生理功能单元,如酶、辅酶和氢载体等而灭活病元体的。几种消毒剂杀生效率与稳定性的比较: 杀生效率:臭氧>二氧化氯>氯>氯胺 稳定性:氯胺>二氧华氯>氯>臭氧 氧化还原电位:2.07V1.50V1.3V 因而臭氧具有极强的氧化性,并且臭氧极易消解成氧气,不会残留在水中对人体构成危害。但造价高,基本上不用于大型水厂,而因其很高的氧化位在水的深度处理上常用。 2.活性碳降解吸附 活性炭主要特征是比表面积大和孔隙构造。每1g炭的表面积可达1000平方米,其中绝大部分是颗粒内部的微小孔隙表面,因吸附作用是水中溶解杂质在炭粒表面上的浓缩过程,所以炭的比表面积是影响吸附性能的重要因素。由于活性炭的巨大表面积,因而显示良好的吸附性能。 大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代烃等能牢固地吸附在活性炭表面上或孔隙中,并对腐植质、合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果。实践证明,活性炭可降低总有机碳TOC,总有机卤化物TOX,和总三卤甲烷TTHM等指标。 生物活性炭:它是指由臭氧化、活性炭吸附等结合在一起的水处理工艺。 生物活性炭法的特点是:完成生物硝化作用将NH4+-N转化为NO-4;将溶解有机物进行生物氧化,可去除mg/l级浓度的溶解有机碳(DOC)和三卤甲烷形成潜力(THMFP),以及ng/l到μg/l级的有机物。

水处理设备运行成本分析

水处理系统运行成本分析 一、生活用水运行成本 1、电耗(电费按0.80元/度计,产水量按135吨/小时计) 原水泵:N=30.0kW 2台(一用一备) 反洗水泵:N=37.0kW 1台 生活用水供水泵:N=30.0kW 2台(一用一备)预处理系统装机容量:157kW,运行容量60KW,反洗功率37KW,反洗频率按照连续运行24小时反洗一次,反洗时间10分钟计 小时耗电=30 kw·h+30 kw·h+(37kw·h÷24h÷6)=60.26 kw·h 预处理产水量200吨/小时 每吨水电耗=60.26 kw·h÷200吨=0.3013 kw·h/吨 电费按照0.80元/ kw·h计 则生活用水每吨水电费成本为 0.3013 kw·h/t×0.80元/ kw·h=0.24104元/吨生活用水 2、水耗(水费按2.00元/吨计,产水量按135吨/小时计) 预处理产水量A1=200吨/小时 反洗流量=反洗强度×过滤面积 =15L/m2.S×3.14×1.62 =434吨/小时 反洗频率按照24小时计,反洗时间按照10分钟计 24小时反洗水量=434吨/小时×1/6小时=72.33吨 每小时分摊的反洗水量A2=72.33吨÷24小时=3吨/小时

预处理实际每小时水耗= A1+ A2=200吨/小时+3吨/小时=203吨/小时 预处理用水总费用=203吨/小时×2.00元/吨=406元/小时 预处理每吨水水费成本=406元/小时÷200吨/小时=2.03元/吨 3、滤料更换成本 滤料装填种类及数量 石英砂:13.65吨 无烟煤:4.85吨 活性炭:5.35吨 活性炭垫层石英砂:5.35吨 石英砂单价按照700元/吨计,无烟煤按照1900元/吨计,活性炭按照6100元/吨计(包含运费成本) 石英砂总成本=(13.65吨+5.35吨)×700元/吨=13300元 无烟煤总成本=4.85吨×1900元/吨=9215元 活性炭总成本=5.35吨×6100元/吨=32635元 预处理滤料总费用=13300元+9215元+32635元=55150元 预处理滤料按照每三年更换一次,每年按照350天运行时间计,每天按照连续24小时运行计 三年总产水量=350天/年×24小时/天×3年×200吨/小时=5040000吨 每吨水滤料费用成本=55150元÷5040000吨=0.011元/吨 生活用水总成本=电费成本+水费成本+滤料费用成本 =0.24104元/吨+2.03元/吨+0.011元/吨 =2.28204元/吨 二、软化水运行成本

相关文档