CHAPTER1

1、什么是电力系统什么是电力网他们都由那些设备组成

电力系统:由发电、变电、输电、配电、用电等设备和相应辅助设备、按规定的技术和经济要求组成的,将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。

组成:电力系统是由发电机、变压器、线路、负荷等4类设备组成的有机整体。其组成按照功能分3个层次:

电力网络:升压变压器+输电线路+降压变压器+配电线路

电力系统:发电机+电力网络+用电设备(用电负荷)

动力系统:电力系统+发电厂动力部分(一次能源转换设备)

2、电力网的额定电压是怎样规定的电力系统各类元件的额定电压与电力网的额定电压有什么关系

I)电力线路的额定电压和系统的额定电压相等;

II)发电机的额定电压与系统的额定电压为同一级别时,其额定电压规定比系统的额定电压高5%;

III)变压器接受功率一侧的绕组为一次绕组(相当于受电设备),输出功率一侧的绕组为二次绕组(相当于供电设备);

IV)变压器一次绕组的额定电压与系统的额定电压相等,但直接与发电机联接时,其额定电压则与发电机的额定电压相等。

V)变压器二次绕组的额定电压规定比系统的额定电压高10%,如果变压器的短路电压小于7%、或直接(包括通过短距离线路)与用户联接时,则规定比系统的额定电压高5%。

3、升压变压器和降压变压器的分接头是怎样规定的变压器的额定变比和实际变比有什么区别

变压器分接头:

①为满足电力系统的调压要求,电力变压器的绕组设有若干个分接抽头———分

接头,相应绕组的中心抽头称之为主抽头。

②变压器绕组额定电压,指主轴头对应的绕组额定电压。

③分接头位置用“%”示出,表示抽头偏离主抽头的额定电压%

④分接头的设置:

双绕组变压器——分接头设在高压侧

三绕组变压器——分接头分别设在高压侧和中压侧

⑤分接头调节方式与个数:个数为奇数(含主抽头)

变压器变比

A) 额定变比:kN=高压侧额定电压 / 低压侧额定电压

B) 运行变比:k =高压侧分接头电压/ 低压侧额定电压

C) 标么变比:k*= k / kN (or :k*= k / kB——见节)

4、电能生产的主要特点是什么对电力系统运行有哪些基本要求

特点:同时性,瞬时性,与日常生活联系的密切性

基本要求:1、供电安全可靠;2、电能质量良好;3、系统运行经济;4、环境友好。5、电力系统负荷可以分为哪几个等级,各级负荷有何特点?

第一级负荷:中断供电的后果极为严重(人身安全事故等)

第二级负荷:(大量减产、对居民生活产生影响)

第三级负荷:停电影响不大的其他负荷

6、电能质量的基本指标是什么

1、频率 fN±~

2、电压 35kV及以上电压等级VN±5%,10kV及以下电压等级VN±7% 。

3、谐波正弦波形畸变率≤4~5%。

7、电力网的接线方式中,有备用接线和无备用接线,各有什么特点

无备用特点:简单、设备费用较少、运行方便、供电可靠性低

有备用特点:简单,运行方便,供电可靠性和电压质量有明显提高,缺点是设备费用增加很多。

8,什么是开式网络,什么是闭式网络,他们各有什么特点?

开式网络:每一个负荷都只能沿惟一的路径取得电能的网络。

闭式网络:每一个负荷点至少通过两条线路从不同的方向取得电能的网络。

特点上有

CHAPTER2

1、电力网计算中,单位长度输电线路常采用哪种等值电路等值电路有哪些主要参数这些参数个反映什么物理现象

一、输电线路的参数

1、电阻:反映线路通过电流时产生的有功功率损失效应

2、电感:反映载流导线产生磁场效应

3、电导:反映线路带电时绝缘介质中产生泄

漏电流及导线附近空气游离而产生有功功率损

4、电容:反映带电导线周围电场效应。

输电线路的参数可视为沿全长均匀分布,每单

位长度的参数为电阻r0,电感L0,电导g0,电

容C0。等值电路如下:

2、架空线路的导线换位有什么作用

当三相导线排列不对称时,各相导线所交链的磁链及各相等值电感便不相同,这将引起三相参数不对称。因此必须利用导线换位来使三相参数恢复对称。

3、分裂导线对线路的参数有什么影响

分裂导线根数愈多,电阻愈小,电感越小,电纳越大。

一般单导线线路每公里电抗为Ω左右,分裂导线根数为2、3、4根时,每公里的电抗分别为、、Ω左右。

一般单导线线路每公里电纳大约为×10-6 S/km 左右;对于分裂导线线路,每相分裂根数为2、3、4根时,每公里的电纳分别为×10-6 S,×10-6 S,×10-6 S 左右。

4、电力网计算中两绕组变压器和三绕组变压器常采用哪种等值电路

5、计算绕组容量不同的三绕组变压器的电阻和电抗是要注意什么问题

1)依次让一个绕组开路,其余两个绕组按双绕组变压器做短路实验,测得短路损耗PS(1-2)、PS(2-3)、PS(3-1)。

a)容量比为100/100/100时,测得短路损耗PS(1-2)、PS(2-3)、PS(3-1)保持不变;b)容量比为100/50/100和100/100/50时,测得短路损耗P′S(1-2)、P′S(2-3)、P′S(3-1)必须折算以得到PS(1-2)、PS(2-3)、PS(3-1)。

折算公式见P-29式2-64.

6、变压器变比是如何定义的它与原、副方绕组的匝数比有何不同

在三相电力系统计算中,变压器的变比通常是指两侧绕组空载线电压的比值,它与统一

铁芯柱上的原副方绕组匝数比石油区别的。对于Yy 和Dd 解放的变压器,2121/w /k w V V N N T ==,即原副方绕组匝数比;对于Yd 接法的变压器2121/w 3/k w V V N N T ==。

7、为什么变压器的π型等值电路能够实现原副方电压和电流的交换

1)变压器的Π型等值电路中三个阻抗(导纳)都与变比k 有关;

2)Π型的两个并联支路的阻抗(导纳)的符号总是相反的;

3)三个支路阻抗之和恒等于零,即构成了谐振三角形;

4)三角形内产生谐振环流,实现原、副方的变压和电流变换,使等值电路起到变压器的作用。

8、什么是标幺值采用标幺值有什么好处

标幺值:在电力系统计算时,采用没有单位的阻抗、导纳、电压、电流和功率等进行计算。

好处:元件参数实际大小不明确;相对大小清楚,便于比较。

CHAPTER4

1、怎样形成节点导纳矩阵它的元素有什么物理意义

1、对角线元素Yii 称为节点i 的自导纳,其值等于接于节点i 的所有支路导纳之和。

2、非对角线元素Yij 称为节点 i , j 间的互导纳,它等于直接联接于节点 i , j 间的支路导纳的负值。

3、若节点i , j 间不存在直接支路,则有Yij=0 。

4、节点导纳矩阵是一个稀疏的对称矩阵。

2、节点导纳矩阵的特点:

1)直观易得

2)稀疏矩阵

2)对称矩阵

CHAPTER9

1、电力系统日负荷曲线有什么特点

安排日发电计划和确定系统运行方式的重要依据。

2、负荷率和最小负荷系数

负荷率:max av m /k P P =,最小负荷系数:max min /P P =α

3、年最大负荷曲线和年持续负荷曲线

年最大负荷曲线:主要用来安排发电设备的检修计划,同时也为制订发电机组或发电厂的扩建或新建计划提供依据。描述一年内每月(或每日)最大有功功率负荷变化的情况。 年持续负荷曲线:按一年中系统负荷的数值大小及其持续小时数顺序排列而绘制成。常用于安排发电计划和进行可靠性估算。

4、负荷的电压静态特性,负荷的频率静态特性。

负荷的电压静态特性 :当频率维持额定值不变时,负荷功率与电压的关系。

负荷的频率静态特性 :当负荷端电压维持额定值,负荷功率与频率的关系。

5、常用综合负荷等值电路

综合负荷等值电路:电力系统分析计算中,发电机、变压器和电力线路常用等值电路代表,并由此组成电力系统的等值网络,负荷是电力系统的重要组成部分,用等值电路代

表综合负荷是很自然的,也是合理的。

常用综合负荷等值电路:

含源等值阻抗(或导纳)支路

恒定阻抗(或导纳)支路

异步电动机等值电路

1)潮流计算中,负荷常用恒定功率表示,必要时用线性化的静态特性;

2)短路计算中,负荷表示为含源阻抗支路或恒定阻抗支路;

3)稳定计算中,综合负荷可表示为恒定阻抗或不同比例的恒定阻抗和异步电动机的组合。

CHAPTER10

1、什么叫电压损耗什么叫电压偏移

电压损耗:两点间电压绝对值之差称为电压损耗,用ΔV表示。当两点电压之间的相角差δ不大时,可近似地认为电压损耗就等于电压降落的纵分量。

电压偏移: 网络中某点的实际电压同网络该处的额定电压之差,可以用kV表示,也可以用额定电压的百分数表示。

2、电压降落公式分析

1)元件两端的电压幅值差主要由电压降落的纵分量决定;

2)元件两端的电压相角差主要由电压降落的横分量决定;

3)高压输电线的参数中,电抗要比电阻大得多,作为极端情况,令R=0可得:

在纯电抗元件中,电压降落的纵分量是因传送无功功率而产生,电压降落的横分量则因传送有功功率产生。元件两端存在电压幅值差是传送无功功率的条件,存在电压相角差则是传送有功功率的条件。

感性无功功率将从电压较高的一端流向电压较低的一端,有功功率则从电压相位越前的一端流向电压相位落后的一端。

实际的网络元件都存在电阻,电流的有功分量流过电阻将会增加电压降落的纵分量,电流的感性无功分量通过电阻则将减少电压降落的横分量。

CHAPTER11

1、开式网中,一直供电点的电压和负荷节点功率时,可按怎样的步骤进行潮流计算

1、从离电源点A最远的d点开始,利用线路额定电压,逆着功率传送方向依次算出各段功率损耗和功率分布。

2、从电源点A开始,顺着功率传送方向,依次计算各段线路的电压降落,求出各节点电压。

2、什么叫运算负荷它在简单网络的潮流计算中有什么用处

将电纳支路分别用额定电压VN下的充电功率代替,将其分别与相应节点的负荷功率合并,得到各个节点的等效功率,叫做等效负荷,可以得到简化等值电路。

3、在对多电压级的开式网络进行潮流计算时,对于变压器有哪几种处理方法

方法一: 1、将变压器的阻抗归算到线路1的电压级;2、由末端向首端逐步算出各点功率,再用首端功率和电压算出第一段线路的电压损耗和节点b的电压,依次往后推算出各节点的电压。(注意:经理想变压器时功率保持不变,两侧电压之比等于实际变压比k。)方法二:1、将变压器阻抗和第二段的参数归算到线路1的电压级;2、按开式网络的潮流计算方法进行计算。(注意:节点c和d的电压非该点实际电压,而是归算到线路段1的电压级的电压。)

方法三:1、将变压器用П型等值电路取代;2、按开式网络的潮流计算方法进行计算。

4、什么是功率分点

电力网中功率由两个方向流入的节点称为功率分点,用▼标出。有时有功功率和无功功率分点可能出现在电力网的不同节点,通常用▼和▽分别表示有功率和无功功率分点。

5、什么是循环功率

a)每个电源点送出的功率都包含两部分:

第一部分由负荷功率和网络参数确定,每一个负荷的功率都以该负荷点到两个电源点间的阻抗共轭值成反比的关系分配给两个电源点,且可以逐个计算。

第二部分与负荷无关,它可以在网络中负荷切除的情况下,由两个供电点的电压差和网络参数确定,通常称之为循环功率。

b)当两电源点电压相等时,循环功率为零。

6、什么是均一网络均一网络的功率分布有何特点

对于各线段单位长度的阻抗值都相等的均一网络,在均一电力网中有功功率和无功功率的分布彼此无关。

7、简单环网的一般处理方法

1)单电源供电的简单环网可以当作是供电点电压相等的两端供电网络。

2)对于多电源供电的简单环网,将给定功率的电源点当作负荷点处理,而把给定电压的电源点都一分为二,得到若干个已知供电点电压的两端供电网络。

8、闭式电力网中的电压损耗计算

在不要求特别精确时,闭式电力网中任一线段的电压损耗可用电压降落的纵分量代替,即

在不计功率损耗时,V取电力网的额定电压;

计及功率损耗时,如果用某一点的功率就应取同一点的电压。

9、两端供电网络中电压最低点的确定

1)若有功功率分点和无功功率分点为同一节点,则该点为电压最低点。

2)若有功功率分点和无功功率分点不在同一点,则必须分别算出各分点的实际电压,才能确定电压最低点和最大的电压损耗。

3)在具有分支线的闭式电力网中,功率分点只是对于干线而言的电压最低点,不一定是整个电力网的电压最低点。

10、环网中功率的自然分布和经济分布

功率在环网中与阻抗成反比分布,称此分布为功率的自然分布。

1)功率在环形网中与电阻成反比分布时功率损耗最小(经济分布)

2)只有在每段线路的比值R/X都相等的均一网络中,功率的自然分布才与经济分布相符。各段线路的不均一程度越大,两者差别就越大。

11、环路电势和循环功率

1)环路电势因并联变压器的变比不等引起。

2)循环功率由环路电势产生,其方向与环路电势的作用方向一致。

3)两变压器的变比相等时,E′=0,循环功率不存在。

4)变压器的实际功率分布是由变压器变比相等且供给实际负荷时的功率分布,与不计负荷仅因变比不同而引起的循环功率叠加而成。

12、环网中的潮流控制

在环网中引入环路电势使产生循环功率,是对环网进行潮流控制和改善功率分布的有效手段。

1)调整环网中的变压器变比对于比值X/R较大的高压网络,主要作用是改变无功功率分布。

2)一般情况下,网络中功率自然分布不同于所期望的分布时,要求同时调整有功功率和无功功率,这就要采用一些附加设备来产生所需的环路电势。

a)利用加压调压变压器产生附加电势。

b)利用FACTS(Flexible AC Transmission System)装置实现潮流控制。

13、在潮流计算中,根据定解条件可将节点分为哪几类怎样为不同类型的节点建立潮流方程

1、PQ节点给定有功功率P和无功功率Q,求解电压(V,δ)。

1)通常变电所都属于这一类节点;

2)某些发电厂送出的功率在一定时间内固定时,该厂母线;

3)既不接发电机也没有负荷的联络节点(亦称浮游节点)。

2、PV节点给定有功功率P和电压幅值V,求解Q和δ。

一般选择有一定无功储备的发电厂和具有可调无功电源设备的变电所作为PV节点。

3、平衡节点给定电压幅值V和电压相角δ,求解P和Q 。一般选择主调频发电厂为平衡节点。(也可以选择出线最多的发电厂)

14、应用牛顿法求解非线性方程的原理和计算步骤。

原理:单变量非线性代数方程的牛顿迭代算法。

分为节点电压用直角坐标表示时怎样建立牛顿法潮流方程并形成雅克比矩阵问题和节点电压用极坐标表示时怎样建立牛顿法潮流方程并形成雅克比矩阵问题。

15、PQ分解法潮流计算采用了哪些简化假设,这些简化假设的依据是什么

在交流高压电网中,数电线路的电抗要比电阻大得多,系统中母线有功功率的变化主要受电压相位的影响,无功功率的变化主要受母线电压幅值变化的影响。在修正方程式的系数矩阵中,可将矩阵字块的N和K略去不计,认为他们的元素都等于零,这样n-1+m 阶的方程式变分解为一个n-1阶和一个m阶的方程。节点的有功功率不平衡量只用于修正电压的相位,节点的无功功率不平衡量只用于修正电压的幅值,这两组方程分别轮流迭代,即是PQ分解法的院里。

16、PQ分解法的简化假设对潮流计算结果的精度有影响吗为什么

PQ分解法所做的种种简化只涉及到解题过程,而收敛条件的校验仍然是以精确的模型为依据的,所以计算结果的精度是不受影响。但是要注意,在各种简化条件中们关键是输电线路的电阻和电感的比值的大小,110KV及以上电压等级的架空线该比值较小,一般满足PQ分解法的简化条件。在35KV及以下电压等级的电力网中,线路的该比值较大,在迭代计算中可能出现不收敛的情况。

CHAPTER12

1、电力系统的无功功率需求主要由那些主要成分构成

1.无功功率负荷:异步电动机在电力系统负荷(特别是无功负荷)中的占比很大。系统无功负荷的电压特性主要由异步电动机决定。

2.变压器的无功损耗:1)变压器的无功损耗电压特性与异步电动机的相似。2)变压器的无功功率损耗在系统的无功需求中占有相当的比重。

3.输电线路的无功损耗:1)35KV及以下架空线路的充电功率很小,线路消耗无功功率,为无功负载。2)110KV及以上的架空线路,当传输功率较大时,电抗中消耗的无功功率将大于电纳中产生的无功功率,为无功负载。2)110KV及以上的架空线路,当传输功率较小(小于自然功率)时,电纳中产生的无功功率,除了抵偿电抗中的损耗以外,还有多余,为无功电源。

2、当机械负荷一定时,异步电动机的无功功率随电压变化而变化的规律有什么特点为什么

1)在额定电压附近,电动机的无功功率随电压的升降而增减。

2)当电压明显地低于额定值时,无功功率主要由漏抗中的无功损耗决定,因此随电压下

降反而具有上升的性质。

结合异步电动机无功功率表达式和图像分析可得:

3、电力系统总主要的无功功率电源有哪些

电力系统中的无功功率电源主要有发电机,同步调相机,静电电容器,静止无功补偿器和静止无功发生器,这四种装置又称无功补偿装置。静电电容器只能吸收容性无功功率(即发出感性无功功率),其余几类补偿装置既能吸收容性无功,亦能够吸收感性无功。

4、发电机输出的功率要收到什么限制

改变功率因数时,发电机发出的有功功率P和无功功率Q要受定子电流额定值(额定视在功率)、转子电流额定值(空载电势)、原动机出力(额定有功功率)的限制。

5、对无功电源的同步调相机和静电电容器的优缺点做比较分析。

同步调相机:

1)相当于空载运行的同步电动机;

2)过励磁运行时,向系统供给感性无功功率起无功电源作用;

3)欠励运行时,从系统吸取感性无功功率起无功负荷作用。

优点:装有自动励磁调节装置的同步调相机能根据装设地点电压的数值平滑改变输出(或吸收)无功功率。特别是有强行励磁装置时,在系统故障情况下,能调节系统电压,有利于提高系统稳定性。

缺点:同步调相机是旋转机械,运行维护复杂;有功功率损耗大;投资费用较大(宜于大容量集中使用);响应速度慢难以适应动态无功控制的要求。

静电电容器:

优点: 无旋转部件,维护方便; 单位容量投资费用较小,且与容量的大小无关;

运行时功率损耗较小。装设容量可大可小,可集中使用也可分散装设就地供应无功功率,以降低网络的电能损耗;

缺点:供给系统的无功功率受节点电压影响,调节性能较差。

6、新型无功补偿装置,静止无功补偿器和静止无功发生器的特点

静止无功补偿器(Static Var Compensator)SVC

简称静止补偿器,由静电电容器与电抗器并联组成;能够平滑地改变输出(或吸收)的无功功率。

常见类型:

1)由晶闸管控制电抗器TCR与固定电容器并联组成的静止补偿器;

2)由饱和电抗器与固定电容器并联组成(带有斜率校正)的静止补偿器;

3)晶闸管控制电抗器与晶闸管投切电容器TSC并联组成的静止补偿器。

优点:

1)电压变化时能够快速平滑地调节无功功率,满足动态无功补偿需要;

2)运行维护简单,功率损耗较小;

3)响应时间较短,对于冲击负荷有较强的适应性;

4)TCR、TSC型静止补偿器还能做到分相补偿以适应不平衡的负荷变化。

静止无功发生器(Static Var Generator,SVG)

也称为静止同步补偿器(STATCOM)或静止调相机(STATCON)

优点:

1)与静止补偿器相比,响应速度更快,运行范围更宽,谐波电流含量更少;

2)电压较低时仍可向系统注入较大的无功电流,它的储能元件(如电容器)容量远比它所提供的无功容量要小。

7、为什么说电力系统的运行电压水平取决于无功功率的供需平衡

当电势E为一定值时,Q同V的关系如右图曲

线1所示

1)系统在电压Va下达到无功功率平衡。

2)若负荷增加,系统的无功电源不能满足在

电压Va下无功平衡的需要,则只能降低电压

运行以达到新的无功平衡。

3)若负荷增加,系统的无功电源能够满足在

电压Va下无功平衡的需要,则可在较高电压

水平下运行。

8、无功平衡的原则

从改善电压质量和降低网络功率损耗考虑,应尽量避免通过电网元件大量地传送无功功率。应分地区分电压级地进行无功功率平衡。(即做到无功功率的就地平衡、减少无功功率的长距离和跨电压级的传送)

9、电压偏移过大对系统和用户各有什么害处我国电力系统对于供电电压的允许偏移有什么具体的规定

电压偏移的危害:

1)电压偏移过大,影响用户正常工作;

2)电压降低,会使网络中的功率损耗和能量损耗加大;

3)电压过低可能会危及电力系统运行的稳定性;

4)电压过高,各种电气设备的绝缘可能受到损害,在超高压网络中增加电晕损耗等。电压的允许偏移:

1)35kV及以上供电电压正、负偏移的绝对值之和不超过额定电压的10%,如供电电压上下偏移同号时,按较大的偏移绝对值作为衡量依据;

2)10kV及以下三相供电电压允许偏移为额定电压的±7%;

3)220V单相供电电压允许偏移为额定电压的+7%和-10%。

10、顺调压、逆调压和常调压的概念,这些调压各适用于哪些情况

逆调压:在大负荷时升高电压,小负荷时降低电压的调压方式。一般在最大负荷时保持中枢点电压比线路额定电压高5%,在最小负荷时保持为线路的额定电压。适用于供电线路较长、负荷变动较大的中枢点。

顺调压:在大负荷时允许中枢点电压低一些,但不低于线路的额定电压的%;小负荷时允许其电压高一些,但不超过线路额定电压的%。适用于供电距离近,或负荷变动不大的变电所。

常调压:在任何负荷下,中枢点的电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2%~5%。

11、什么是中枢点,怎样确定中枢点电压的允许变化范围

中枢点:

1)区域性水、火电厂的高压母线;

2)枢纽变电所的二次母线;

3)有大量地方负荷的发电机电压母线。

对于向多个负荷点供电的中枢点,其电压允许变化范围可按两种极端情况确定:

1)在地区负荷最大时,电压最低的负荷点的允许电压下限加上到中枢点的电压损耗等于中枢点的最低电压。

2)在地区负荷最小时,电压最高负荷点的允许电压上限加上到中枢点的电压损耗等于中枢点的最高电压。

a)当中枢点的电压能满足这两个负荷点的要求时,其他各点的电压基本上都能满足。

b)如果中枢点是发电机电压母线,则除了上述要求外,还应受厂用设备与发电机的最高允许电压以及为保持系统稳定的最低允许电压的限制。

c)若在任何时候,各负荷点所要求的中枢点电压允许变化范围都有公共部分,则调整中枢点的电压,使其在公共的允许范围内变动,就可以满足各负荷点的调压要求,无需增设调压设备。否则,需要在某些负荷点增设必要的调压设备。

12、调整电压可以采取哪些技术措施

一、发电机调压

条件:同步发电机在端电压偏离额定值不超过±5%的范围内,可保持额定功率运行。

适用系统:发电机直接向用户供电、线路不长、电压损耗不大的系统。

调压方式:逆调压(发电机电压在最大负荷时提高5%,最小负荷时保持为额定电压)。特点:无需额外调压设备、经济、辅助性调压措施

二、改变变压器变比调压

1)变压器绕组分接头结构

双绕组变压器:高压绕组上有多个分接头可选择

三绕组变压器:高压、中压绕组上有多个分接头可选择

2)降压变压器分接头的选择

已知高压侧电压实际电压V1,通过变压器的功率P+jQ,归算到高压侧的变

压器阻抗RT+jXT,低压侧要求得到的电压为V2,选择高压侧的分接头。

3)升压变压器分接头的选择

已知低压侧电压实际电压V2,通过变压器的功率P+jQ,归算到高压侧的变

压器阻抗RT+jXT,高压侧要求得到的电压为V1,选择高压侧的分接头。

三、利用无功功率补偿调压

1)无功功率沿电力网传送会引起有功功率损耗和电压损耗。

2)合理配置无功功率补偿容量,可以改变电力网的无功潮流分布、减少网络中的有功功率损耗和电压损耗。

1、补偿设备为静电电容器

通常在大负荷时降压变电所电压偏低,小负荷时电压偏高。电容器只能发出感性无功功率以提高电压,但电压过高时却不能吸收感性无功功率来使电压降低。为了充分利用补偿容量,在最大负荷时电容器应全部投入,在最小负荷时全部退出。

2、补偿设备为同步调相机

调相机的特点是既能过励磁运行,发出感性无功功率使电压升高,也能欠励磁运行,吸收感性无功功率使电压降低。若调相机在最大负荷时按额定容量过励磁运行,在最小负荷时按~额定容量欠励磁运行,则可充分利用调相机容量。

四、线路串联电容补偿调压

串联电容组:如果每台电容器的额定电流为INC,额定电压为VNC,额定容量

为QNC= INCVNC,则可根据通过的最大负荷电流ICmax和所需的容抗值Xc分别计算电容器串、并联的台数n,m以及三相电容器的总容量QC。

13、为什么在无功功率不足的条件下,不宜采用调整变压器分接头的办法来提高电压

因为当某一地区的电压由于变压器分接头的改变升高后,该地区所需的无功功率也增大了,这就可能扩大系统的无功缺额,从而导致整个系统的电压水平更加下降。从全局来看,这样做的效果是不好的。

14、各种调压措施的合理应用

电压质量问题,从全局来讲是电力系统的电压水平问题。为了确保运行中的系统具有正常电压水平,系统拥有的无功功率电源必须满足在正常电压水平下的无功需求。

调压措施的应用范围分析:

1、利用发电机调压:经济方便、无需附加投资,但调整范围小。发电机的无功输出不能超过允许的限值。

2、选择变压器的分接头调压:系统的无功功率供应必须比较充裕。在系统无功不足时,不宜采用调整变压器分接头的办法来提高电压。

3、并联电容补偿和串联电容补偿调压:作用都在于减少电压损耗中的QX/V分量,并联补偿能减少Q,串联补偿能减少X。只有在电压损耗中QX/V分量占有较大比重时,其调压效果才明显。

CHAPTER13

1、频率偏离额定值对用户和系统各有什么害处按规定我过电力系统频率对额定值的允许偏移是多少

(1) 对用户:① IM出力,受f 影响→影响生产(产量、质量、安全)

②电子通信设备受f影响→可靠性、准确性和精度

(2) 对系统:①机组及辅机出力、效率受f影响—— f↓→PG↓、η↓→PG↓↓→f↓↓

② f↓↑→机组应力、受命↓;

③ f↓→变压器、IM的Xm↓→I0↑→I02Xm↑↑→系统无功缺额↑→V↓;网损↑

允许偏离范围:50 Hz ±~Hz——△ f = ±~%

2、从频率调整的角度看,可以将电力系统的有功功率负荷分为哪几种分量各种分量的变化特点如何

第一种负荷变动P1:小幅随机波动,周期短(<10s)→f 微小随机波动

第二种负荷变动P2:幅度较大,周期较长(10s~3min)→f 偏移——由大容量冲击负荷→随机性

第三种负荷变动P3:幅度大,周期长,变化缓慢——气候、作息制度、生活规律——f 有规律性地变化

3、什么是频率的一次调整,它有发电机的那个机构执行

当系统有功功率平衡遭到破坏,引起频率变化时,原动机的调速系统将自动改变原动机的进水(汽)量,相应增加或减少发电机的出力使达到平衡,实现频率的一次调整。4、什么是频率的二次调整在什么条件下的频率二次调整能使负荷增大后的频率恢复到额定值

二次调频由发电机组的转速控制机构—同步器来实现。当负荷增加引起转速下降时,同步器使原来的功频静特性2平行右移为特性1。反之,如果机组负荷降低使转速升高,则平行左移为特性3。当机组负荷变动引起频率变化时,利用同步器平行移动机组功频静特性来调节系统频率和分配机组间的有功功率,这就是频率的“二次调整”,也就是通常所说的“频率调整”。

5、调频厂的选择要考虑哪些原则

(1)应拥有足够的调整容量及调整范围

(2)调频机组具有与负荷变化速度相适应的调整速度

(3)调整出力时符合安全及经济原则

此外,还应考虑由于调频所引起的联络线上交换功率的波动,以及网络中某些中枢点的电压波动是否超出允许范围。

水电厂最适宜承担调频任务。但还应考虑系统运行的经济性。在枯水季节,宜选水电厂

作为主调频厂,火电厂中效率较低的机组则承担辅助调频任务;在丰水季节,水电厂宜带稳定负荷,由效率不高的中温中压凝汽式火电厂承担调频任务。

6、频率调整和电压调整的关系

1)电力系统的有功功率和无功功率需求既同电压有关,也同频率有关。频率或电压的变化都将通过系统的负荷特性同时影响到有功功率和无功功率的平衡。

2)频率下降,系统无功需求略有增加,若系统无功电源不足,则电压下降。

3)频率增高,系统无功需求略有减少,系统电压将要上升。

4)电压水平提高时系统总的有功需求增加,若有功电源不足,频率将下降。

5)电压水平降低时系统总的有功需求减少,从而导致频率升高。

6)当系统由于有功不足和无功不足因而频率和电压都偏低时,应首先解决有功功率平衡的问题,因为频率的提高能减少无功功率的缺额,这对于调整电压是有利的。如果首先提高电压,就会扩大有功的缺额,导致频率更加下降,无助于改善系统的运行条件。

7)电力系统在额定参数附近运行时,电压变化对有功平衡的影响和频率变化对无功平衡的影响都是次要的。因此,可以分别处理调压和调频的问题。此外,全系统的频率是统一的,调频涉及整个系统;而无功功率平衡和电压调整则有可能按地区解决。

7、电力系统有功功率备用容量的分类

1)按作用分类:负荷备用,事故备用,检修备用,国民经济备用

2)按存在形式分类:旋转备用(亦称热备用),冷备用

a) 负荷备用:适应负荷短时波动,一、二次调频所必须要求:(2~5)% PD∑.N

b) 事故备用:保证运行中机组事故退出后的连续供电并维持要求f要求:5~10)% PD∑.N 不小于运行中最大单机容量

c) 检修备用:保证机组计划检修时的连续供电并维持要求f要求:不小于系统中最大单机容量

d) 国民经济备用:满足国民经济和社会发展的负荷增长需求

8、根据各类电厂的技术经济特性,在不同季节,应该怎样安排他们所承担的负荷在日负荷曲线中的位置

①丰水期:

水电尽量满发,一般不调频→带基

调频厂:效率较低的中温中压火电

机组

②枯水期:

火电尽量多发,保证水库蓄水

主调厂:水电厂

辅调厂:效率较低的中温中压火电

CHAPTER14

1、什么是电力网损耗率

供电量:给定的时间(日、月、季或年)内,系统中所有发电厂的总发电量同厂用电量之差。

电力网损耗电量:所有送电、变电和配电环节所损耗的电量。

电力网损耗率=电力网损耗电量/供电量×100%

2、线路中能量损耗的计算方法

最大负荷损耗时间法(适用于规划设计中的电网计算)和等值功率法(适用于已运行的电

网计算)。

3、可以采取哪些措施来降低网络的电能损耗

1)提高用户的功率因数,减少线路输送的无功功率。

2)改善网络中的功率分布。

3)合理地确定电力网的运行电压水平。

4)组织变压器的经济运行。

5)对原有电网进行技术改造。

4、什么是发电设备的耗量特性什么是比耗量,什么是耗量微增率

反映发电设备(或其组合)单位时间内能量输入和输出关系的曲线,称为

该设备(或其组合)的耗量特性。

耗量特性曲线上某点的纵坐标和横坐标之比,即输入与输出之比称为比耗量。其倒数表示发电厂的效率

耗量特性曲线上某点切线的斜率称为该点的耗量微增率。

电路分析总复习题-分析计算题

三、计算分析题 1、图1.5.1所示电路,已知U =3V ,求R 。(2k Ω) 2、图1.5.2所示电路,已知U S =3V ,I S =2A ,求U AB 和I 。(1V 、5A ) 3、电路如图1.5.5所示,求10V 电压源发出的 功率。 (-35W ) 4、分别计算S 打开与闭合时图1.5.6电路中A 、B 两点的电位。(S 打开:A -10.5V,B -7.5V S 闭合:A 0V ,B 1.6V ) 5、试求图1.5.7所示电路的入端电阻R AB 。(150Ω) U - 图1.5.1 1Ω 图1.5.2 6V 图1.5.5 B -图1.5.6 Ω 图1.5.7

6、试求图2.4.1所示电路的电压U 。 7、已知图2.5.1电路中电压U =4.5V ,试应用已经学过的电路求解法求电阻R 。 (18Ω) 8、求解图2.5.2所示电路的戴维南等效电路。 (U ab =0V ,R 0=8.8Ω) 9、列出图2.5.4所示电路的结点电压方程。 解:画出图2.5.4等效电路图如下: 图2.5.1 9V 图2.5.2 2A Ω U 图2.4.1题电路

对结点A 对结点B 10、应用等效变换求图示电路中的I的值。(10分) 解:等效电路如下: 11、应用等效变换求图示电路中的I的值。

12、应用戴维南定理求解图示电路中的电流I 13、如下图所示,RL等于何值时,能得到最大传输功率P0max?并计算P0max 。

16、图示电路中,开关闭合之前电路已处于稳定状态,已知R1=R2=2Ω 解开关闭合后电感电流iL的全响应表达式。 17、图示电路中,t=0时开关闭合,闭合之前电路已处于稳定状态,请用三要素法求解开关闭合后电容电压uc的全响应表达式。

电力系统工作总结

个人工作总结 光阴似箭,进入维护部自动化班实习已近五个月了,在这近五个月的时间里,在领导、师傅和同事们的细心关怀和指导下,通过自身的不懈努力,各方面均取得了一定的进步,现将我的工作情况作如下汇报。 一、思想认识 作为一个共产党员,要不断提高学习马克思主义理论的自觉性;要坚持理论联系实际,学以致用,我始终能够认真学习贯彻“三个代表”的重要精神实质。通过学习,明确了目标,坚定了信心,提高了自身素质,增强了敬业爱岗的意识,思想上有了更进一步的转变。树立了与时俱进的态度,不断从各种知识中吸取营养。坚持正确的人生观、价值观和世界观,做到全心全意为人民服务,努力提高自身的思想道德和科学文化素养,继承和发扬电力行业艰苦奋斗的优良作风,使“人民电业为人民”的宗旨得到更好的落实和体现。胡锦涛总书记提出的“八荣八耻”的社会主义荣辱观,为推进依法治国和以德治国相结合的治国方略,加强社会主义思想道德建设,构建社会主义和谐社会提供了强大思想武器。通过学习,深刻领会“八荣八耻”的内涵。牢固树立热爱祖国的观念,坚持祖国利益高于一切,自觉地把个人的前途命运同祖国的前途命运紧密地联系在一起,把对祖国的热爱化作建设中国特色社会主义伟大事业的无穷力量。时刻牢记和躬行实践党的根本宗旨,把对人民群众真挚、深厚的感情,融化到所从事的工作中去。此外,还积极参加公司组织的各项政治活动,在担任培训党支部组织委员以来。我始终以“在其位,谋其政”来督促自己,按时收取党费并配合支部书记和其它支委及各党小组长开展以学习《党章》、《江泽民文选》、公司及电厂领 导重要讲话和重要会议为主的理论学习,邀请党委工作部领导讲党课,并响应领导的号召,配合支部书记组织成立专业知识学习小组。 我相信在以后的工作学习中,我会在党组织的关怀下,在同事们的帮助下,通过自己的努力,克服缺点,取得更大的进步,使自己真正成为一个经受得起任何考验的共产党员。 二、工作学习 (1)、安全方面 防止事故发生,保证人身安全是电力部门首要的工作,安全生产“以人为本”是追求“零灾害”目标的根本出发点和落脚点,安全生产必须贯彻人是最宝贵也是最根本的思想。本人在跟随师傅对设备进行的多次维护工作中,始终坚持贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,严格执行电业安全工作规程,认真分析安全工作中各类难点,针对各个工作任务的特点,有意识、有目标、有重点地做好各项安全措施。 (2)、学习工作内容 进入维护部自动化班实习已近五个月,2006年12月份以来我主要参与了厕所排污控制系统调试、更换6号机油压装置回油箱油位指示器、更换7bb相2号冷却器流量计、大坝渗漏排水系统的改造调试、电气热工仪表及变送器的校验和检修、更换水轮机仪表盘导叶接力器开腔压力表、泄洪洞检修门控制系统改造调试、制作对线灯、铺设电缆、机组检修励磁系统试验、调速器维护和试验、同期装置改造、主变冷却器控制柜电源监视继电器更换,油压装置维护、顶盖排水控制柜维护、尾水门机穿销同 步位移传感器的更换、sf6气体密度继电器的校验、表孔弧门改造调试、二期机组筒阀调试以及一些对设备的常规维护工作。通过这近五个月的实习使我对自动化这一专业有了一个整体的认识,初步了解了自动化所管辖的范围及日常维护工作的注意事项,同时也更深的感觉到在自动班要学的专业知识非常多,而且比较深。在感到压力的同时也恰恰激起了我求知的渴望。 (3)、主要收获 在工作中,我虚心向师傅学习专业知识,尤其加深对生产实践知识的学习。从师傅们工作作风、工作态度和一点一滴的工作细节中体现出来的,师傅们这些点点滴滴都需要我不断的学习,并且让我受益匪浅。我在学习工作上的收获主要有:

电力系统暂态分析 复习题

电力系统暂态分析复习题 一、单项选择题 1、发电机同步电抗xd暂态电抗xd′次暂态电抗xd″之间的数值关系为(A)。 A、 B、 C、 D、 2. 短路冲击电流就是指短路电流的( D) A、有效值 B、平均值 C、均方根值 D、最大可能瞬时值 3、答案C 4、一般情况下,变压器的负序电抗xT(2)与正序电抗xT(1)的大小关系为 (C)XT(1)=XT(2) 5、在中性点不接地系统中同一地点发生两相短路与两相短路接地时,关于短路点故障相短路电流有效值,下述说法中正确的就是( A)。 A、两种情况下短路电流大小相等 B、两相接地短路电流大于两相短路电流 C、两相接地短路电流小于两相短路电流 D、无法确定哪种情况下短路电流更大 6、大扰动后,减少原动机出力的主要目的就是为了提高系统的(A )。 A、暂

态稳定 B、静态稳定 C、电压稳定 D、经济性 7、系统发生短路故障,当切除故障时对应的实际切除角小于极限切除角时,系统可能就是( A )。 A、暂态稳定的 B、暂态不稳定的 C、振荡失去稳定性 D、非周期失去稳定性 8、不计短路回路电阻时,短路冲击电流取得最大值的条件就是( A)。 A、短路前空载,短路发生在电压瞬时值过零时 B、短路前带有负载,短路发生在电压瞬时值过零时 C、短路前空载,短路发生在电压瞬时值最大时 D、短路前带有负载,短路发生在电压瞬时值最大时 9、 P-δ曲线被称为(D )。 A、耗量特性曲线 B、负荷曲线 C、正弦电压曲线 D、功角曲线 10、应用等面积定则判断简单系统暂态稳定时,系统稳定的条件就是( B )。 A、加速面积大于减速面积 B、加速面积小于减速面积 C、加速面积为无限大 D、减速面积为零 二、多项选择 6、电力系统的暂态稳定性所指的干扰包括下面的(ACD )。 A、大容量发电机突然退出运行 B、风吹导线导致的架空线路参数的改变 C、三相短路 D、两相短路 7、关于静态稳定,正确的就是( ABC)。 A、与静态稳定临界点相对应的发电机电磁功率称为同步发电机静态稳定极限功率 B、静态稳定储备系数,正常运 行情况下要求 C、静态稳定储备系数在事故后运行情况下不小于10% D、静态稳定可用等面积定则进行判断 8、电力系统干扰分小干扰与大干扰,其中下面属于大干扰的就是(AB )。 A、短路故障 B、发电机组的投入 C、单个电灯的开关 D、发电机功率的波动9、简单电力系统暂态稳定的判据就是( ABD)。 A、按等面积法则 B、按 δc、lim<180° C、按dP/dδ >0 D、按V∞>0、8 答案 AC

(完整版)电力系统分析基础知识点总结

一.填空题 1、输电线路的网络参数是指(电阻)、(电抗)、(电纳)、(电导)。 2、所谓“电压降落”是指输电线首端和末端电压的(相量)之差。“电压偏移”是指输电线某点的实际电压和额定 电压的(数值)的差。 3、由无限大的电源供电系统,发生三相短路时,其短路电流包含(强制/周期)分量和(自由/非周期)分量,短路 电流的最大瞬时的值又叫(短路冲击电流),他出现在短路后约(半)个周波左右,当频率等于50HZ时,这个时间应为(0.01)秒左右。 4、标么值是指(有名值/实际值)和(基准值)的比值。 5、所谓“短路”是指(电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接),在三相系统中短路的基本 形式有(三相短路),(两相短路),(单相短路接地),(两相短路接地)。 6、电力系统中的有功功率电源是(各类发电厂的发电机),无功功率电源是(发电机),(电容器和调相机),(并联 电抗器),(静止补偿器和静止调相机)。 7、电力系统的中性点接地方式有(直接接地)(不接地)(经消弧线圈接地)。 8、电力网的接线方式通常按供电可靠性分为(无备用)接线和(有备用)接线。 9、架空线是由(导线)(避雷线)(杆塔)(绝缘子)(金具)构成。 10、电力系统的调压措施有(改变发电机端电压)、(改变变压器变比)、(借并联补偿设备调压)、(改变输电线路参 数)。 11、某变压器铭牌上标么电压为220±2*2.5%,他共有(5)个接头,各分接头电压分别为(220KV)(214.5KV)(209KV) (225.5KV)(231KV)。 二:思考题 1.电力网,电力系统和动力系统的定义是什么?(p2) 答: 电力系统:由发电机、发电厂、输电、变电、配电以及负荷组成的系统。 电力网:由变压器、电力线路、等变换、输送、分配电能的设备组成的部分。 动力系统:电力系统和动力部分的总和。 2.电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别?(p4-5) 答:电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路径以及它们相互间的连接。但难以表示各主要电机电器间的联系。 电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电机电器、线路之间的电气结线。但难以反映各发电厂、变电所、电力线路的相对位置。 3.电力系统运行的特点和要求是什么?(p5) 答:特点:(1)电能与国民经济各部门联系密切。(2)电能不能大量储存。(3)生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割。(4)电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速。(5)对电能质量的要求颇为严格。 要求:(1)保证可靠的持续供电。(2)保证良好的电能质量。(3)保证系统运行的经济性。 4.电网互联的优缺点是什么?(p7) 答:可大大提高供电的可靠性,减少为防止设备事故引起供电中断而设置的备用容量;可更合理的调配用电,降低联合系统的最大负荷,提高发电设备的利用率,减少联合系统中发电设备的总容量;可更合理的利用系统中各类发电厂提高运行经济性。同时,由于个别负荷在系统中所占比重减小,其波动对系统电能质量影响也减小。联合电力系统容量很大,个别机组的开停甚至故障,对系统的影响将减小,从而可采用大容高效率的机组。 5.我国电力网的额定电压等级有哪些?与之对应的平均额定电压是多少?系统各元件的额定电压如何确定? (p8-9) 答:额定电压等级有(kv):3、6、10、35、110、220、330、500 平均额定电压有(kv):3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525 系统各元件的额定电压如何确定:发电机母线比额定电压高5%。变压器接电源侧为额定电压,接负荷侧比额定电压高10%,变压器如果直接接负荷,则这一侧比额定电压高5%。 6.电力系统为什么不采用一个统一的电压等级,而要设置多级电压?(p8) S 。当功率一定时电压越高电流越小,导线答:三相功率S和线电压U、线电流I之间的固定关系为

电力系统分析潮流计算例题

电力系统的潮流计算 西安交通大学自动化学院 2012.10 3.1 电网结构如图3—11所示,其额定电压为10KV 。已知各节点的负荷功率及参数: MVA j S )2.03.0(2 +=, MVA j S )3.05.0(3+=, MVA j S )15.02.0(4+= Ω+=)4.22.1(12j Z ,Ω+=)0.20.1(23j Z ,Ω+=)0.35.1(24j Z 试求电压和功率分布。 解:(1)先假设各节点电压均为额定电压,求线路始端功率。 0068.00034.0)21(103.05.0)(2 2223232232323j j jX R V Q P S N +=++=++=?0019.00009.0)35.1(10 15.02.0)(2 2 224242242424j j jX R V Q P S N +=++=++=?

则: 3068.05034.023323j S S S +=?+= 1519.02009.024424j S S S +=?+= 6587.00043.122423' 12 j S S S S +=++= 又 0346 .00173.0)4.22.1(106587.00043.1)(2 2 212122'12'1212j j jX R V Q P S N +=++=++=? 故: 6933.00216.112'1212 j S S S +=?+= (2) 再用已知的线路始端电压kV V 5.101 =及上述求得的线路始端功率 12 S ,求出线 路 各 点 电 压 。

kV V X Q R P V 2752.05 .104.26933.02.10216.1)(11212121212=?+?=+=? kV V V V 2248.101212=?-≈ kV V V V kV V X Q R P V 1508.100740.0) (24242 2424242424=?-≈?=+=? kV V V V kV V X Q R P V 1156.101092.0) (23232 2323232323=?-≈?=+=? (3)根据上述求得的线路各点电压,重新计算各线路的功率损耗和线路始端功率。 0066.00033.0)21(12.103.05.02 2 223j j S +=++=? 0018.00009.0)35.1(15 .1015.02.02 2 224j j S +=++=? 故 3066.05033.023323j S S S +=?+= 1518.02009.024424j S S S +=?+= 则 6584.00042.122423' 12 j S S S S +=++= 又 0331.00166.0)4.22.1(22 .106584.00042.12 2 212j j S +=++=? 从而可得线路始端功率 6915.00208.112 j S +=

电力系统工作总结范文

三一文库(https://www.wendangku.net/doc/3818010368.html,)/工作总结 电力系统工作总结范文 光阴似箭,日月如梳,一年的时间的确是很短暂的,不知不觉XX年已即将过去,更应该总结一下过去,思索一下未来,取过去之长、补未来之短。回顾一年来的工作,我主要做了以下几个方面: 一、安全管理方面。由于我公司施工电源的惟一性、特殊性,依据公司的用电管理制度,加大对施工用临时电源的管理,我个人做到每日对现场的巡查,坚持对开闭站的运行操作的定期检查,对开闭站管理存在的问题提出要求,并督促整改。在开闭站设备出现缺陷时,积极与厂家联系备件,深入现场与维修人员一起查找问题,最终保证了设备的正常使用。 二、施工质量方面。从4月份来厂伊始就开始负责全厂防雷接地网的施工检验管理工作,按照有关的质量管理标准和规范对全厂的防雷接地网施工进行了全面跟踪,分房号分区域检查,从搭接尺寸、焊接方法及接头防腐等各方面提出了要求,并组织施工单位及监理两次对已完工的区域进行了接地电阻的测试验收,

均合格,从而使工程质量处于受控状态。 三、现场施工管理。依据工程的形象进度和二级网络计划,针对本专业所管辖的设备制定了个人的工作计划,每日跟踪重点项目,全身心投入,督促监理做好现场的施工管理工作,参加了开闭站的停电检修工作,重点监督完成了全厂防雷接地网的敷设工作,协助完成了110kv风陵渡变电站#584开关更换ct、110kv 启动电源第二方案的线路踏勘、500kv出线初可研踏勘及现场定位等具体工作。 四、专业基础工作。按照部门安排,结合专业实际特点,制定了专业的生产准备计划,参与制定了专业的工作标准,包括:电气点检长、电气点检员工作标准;管理标准,包括:电气点检长、点检员的岗位规范;电气绝缘监督技术标准;电气专业分工;电气点检长、点检员安全职责、现场施工电源管理标准、电气设备接零接地管理、防止电气误操作管理标准、电气一次设备台帐、电气一次设备清册、施工期图纸管理标准、电气备品备件管理标准、电气工作票管理标准、电缆巡查清扫管理标准、呼吸器检查管理标准、电气设备异动管理标准、电气设备缺陷管理标准、电气一次设备施工及验收标准、对电气维护单位的考核及评价标准、电气设备点检定修管理标准、电气设备检修管理标准;以及5大类60余条的电气技术标准,并收集了大量有关电气一次设备检修、维护方面的资料。 五、图纸、设备管理工作。依据安排,先后参加了500kv断

电力系统暂态分析模拟考试试题

电力系统暂态分析模拟考试试题 (时间100分钟,满分100分) 一、判断题(下述说法就是否正确,在您认为正确的题号后打“√”,错误的打“×”,每小题1分,共10分) 1、分析电力系统并列运行稳定性时,不必考虑负序电流分量的影响。( ) 2、任何不对称短路情况下,短路电流中都包含有零序分量。( ) 3、发电机中性点经小电阻接地可以提高与改善电力系统两相短路与三相短路时并列运行的暂态稳定性。( ) 4、无限大电源供电情况下突然发生三相短路时,短路电流中的周期分量不衰减,非周期分量也不衰减。( ) 5、中性点直接接地系统中,发生几率最多且危害最大的就是单相接地短路。( ) 6、三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零,不对称短路达到稳定状态时,短路电流中的负序与零序分量也将衰减到零。( ) 7、短路电流在最恶劣短路情况下的最大瞬时值称为短路冲击电流。( ) 8、在不计发电机定子绕组电阻的情况下,机端短路时稳态短路电流为纯有功性质。( ) 9、三相系统中的基频交流分量变换到系统中仍为基频交流分量。( ) 10、不对称短路时,短路点负序电压最高,发电机机端正序电压最高。( ) 二、单项选择题(在每小题的三个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分,共20分) 1、近似计算法中,变压器的变比应采用( )。 A、实际变比; B、额定变比; C、平均额定变比。 2、电力系统一相断线时的复合序网在形式上与( )的复合序网相同。 A、单相接地短路; B、两相短路接地; C、两相短路。 3、电力系统的复杂故障就是指( )。 A、横向故障; B、纵向故障; C、电力系统中不同地点同时发生不对称故障。 4、如三相短路瞬间A相非周期电流起始值为最大值,则B、C两相非周期分量电流起始值( )。 A、大小相等,均等于A相非周期分量的一半; B、大小相等,均等于零; C、大小不相等。 5、下图所示网络中,f点发生三相短路时,关于短路点右侧网络中的电流正确的说法就是( )。 A、不存在电流; B、过渡过程中存在电流; C、电流始终存在。 6、同步发电机直轴电抗三者之间的大小关系为( )。

电力系统分析课程总结

电力系统分析课程总结报告 学院(部):电气学院 专业班级:电气工程学生姓名:** 指导教师:**** 2014年6 月28 日

目录 1电力系统概述和基本概念 (1) 1.1电力系统概述 (1) 1.2电力系统中性点的接地方式 (3) 2电力系统元件参数和等值电路 (3) 2.1电力线路参数和等值电路 (4) 2.2变压器、电抗器的参数和等值电路 (4) 2.3发电机和负荷的参数及等值电路 (5) 2.4电力网络的等值电路 (5) 3简单电力网络潮流的分析与计算 (6) 3.1电力线路和变压器的功率损耗和电压降落 (6) 3.2开式网络的潮流计算 (7) 3.3环形网络的潮流分布 (7) 4电力系统潮流的计算机算法 (7) 4.1电力网络的数学模型 (8) 4.2等值变压器模型及其应用 (8) 4.3节点导纳矩阵的形成和修改 (8) 4.4功率方程和变量及节点分类 (9) 4.5高斯-塞德尔法潮流计算 (9) 4.6牛顿-拉夫逊法潮流计算 (9) 4.7P-Q分解法潮流计算 (9) 5电力系统有功功率的平衡和频率调整 (10) 5.1电力系统中有功功率的平衡 (10) 5.2电力系统的频率调整 (11) 6电力系统的无功功率平衡和电压调整 (11) 6.1电力系统中无功功率的平衡 (12) 6.2电力系统的电压管理 (12) 6.3电力系统的几种调压方式 (13) 6.4电力线路导线截面的选择 (13) 7电力系统各元件的序参数和等值电路 (14)

7.1对称分量法 (14) 7.2同步发电机的负序电抗和零序电抗 (14) 7.3异步电动机的参数和等值电路 (15) 7.4变压器的零序参数和等值电路 (15) 7.5电力系统的序网络 (15) 8电力系统故障的分析与实用计算 (15) 8.1由无限大容量电源供电的三相短路的分析与计算 (16) 8.2电力系统三相短路的实用计算 (16) 8.3电力系统不对称短路的分析与计算 (16) 8.4电力系统非全相运行的分析 (17) 9机组的机电特性 (17) 9.1电力系统运行稳定性的基本概念 (17) 9.2同步发电机组的运动方程式 (17) 9.3发电机的功-角特性方程式 (18) 9.4异步电动机的机电特性 (18) 9.5自动调节励磁系统对功-角特性的影响 (18) 10电力系统的静态稳定性 (19) 10.1电力系统静态稳定性的基本概念 (19) 10.2小扰动法的基本原理和分析在电力系统静态稳定性中的应用 (19) 10.3电力系统电压、频率及负荷的稳定性 (20) 10.4调节励磁对电力系统静态稳定性的影响 (20) 10.5保证和提高电力系统静态稳定性的措施 (20) 11电力系统的暂态稳定性 (21) 11.1电力系统暂态稳定性概述 (21) 11.2简单电力系统暂态稳定性的定性分析 (22) 11.3简单电力系统暂态稳定性的定量分析 (22) 11.4发电机转子运动方程的数值解法 (22) 11.5提高电力系统暂态稳定性额措施 (23) 致谢 (23)

【工作总结范文】电力系统工作总结

电力系统工作总结 光阴似箭,日月如梳,一年的时间的确是很短暂的,不知不觉XX年已即将过去,更应该总结一下过去,思索一下未来,取过去之长、补未来之短。从4月份来厂伊始就开始负责全厂防雷接地网的施工检验管理工作,按照有关的质量管理标准和规范对全厂的防雷接地网施工进行了全面跟踪,分房号分区域检查,从搭接尺寸、焊接方法及接头防腐等各方面提出了要求,并组织施工单位及监理两次对已完工的区域进行了接地电阻的测试验收,均合格,从而使工程质量处于受控状态。 三、现场施工管理。依据工程的形象进度和二级网络计划,针对本专业所管辖的设备制定了个人的工作计划,每日跟踪重点项目,全身心投入,督促监理做好现场的施工管理工作,参加了开闭站的停电检修工作,重点监督完成了全厂防雷接地网的敷设工作,协助完成了110kv风陵渡变电站#584开关更换ct、110kv启动电源第二方案的线路踏勘、500kv出线初可研踏勘及现场定位等具体工作。 四、专业基础工作。按照部门安排,结合专业实际特点,制定了专业的生产准备计划,参与制定了专业的工作标准,包括:电气点检长、电气点检员工作标准;管理标准,包括:电气点检长、点检员的岗位规范;电气绝缘监督技

电力系统暂态分析试题

电力系统暂态分析试题 一、判断题。 1、从严格的意义上讲,电力系统总是处于暂态过程之中。() 2、无限大电源的频率保持不变,而电压却随着负荷的变化而变化,负荷越大,电源的端电压越低。() 3、不管同步发电机的类型如何,定子绕组与转子绕组之间互感系数都是变化的。() 4、对称分量法只能用于线性电力系统不对称故障的分析计算。() 5、派克变换前后,发电机气隙中的磁场保持不变。() 6、具有架空地线的输电线路,架空地线的导电性能越强,输电线路的零序阻抗越大。() 7、不对称短路时,发电机机端的零序电压最高。() 8、同步发电机转子的惯性时间常数J T 反映了转子惯性的大小。() 9、短路计算时的计算电抗是以发电机的额定容量为基准的电抗标幺值。() 10、 切除部分负荷是在电力系统静态稳定性有被破坏的危机情况下,采取的临时措施。() 二、选择题(2分/每题,可多选,共20分) 1、 短路电流计算的作用是(): A.确定继电保护定值 B.进行故障分析 C.为系统设计及选择电气设备提供依据 D.校验开关的遮断容量 2、 下面事件属于事故的有(): A . 带地线合刀闸B. 雷击短路C. 误进带电间隔 D. 非全相运行 3、下列中自然发生概率最小的故障是(): A . 两相相间短路 B. 单相短路接地 C. 两相接地 D. 三相短路 4、电力系统的暂态过程可分为(): A.波过程 B.故障过程 C.电磁暂态过程 D.机电暂态过程 5、 对于无限大功率电源供电的空载线路,若线路阻抗角?=60?,在电压初始相角α为()时,其三相短路会出现最大电流。 A .?90 B. ?60 C. ?30 D. ?-30 三、(25分)简答 1. 什么是电力系统短路故障?故障的类型有哪些? 2. 列出电力系统的各电压等级对应的平均额定电压? 3. 同步发电机三相短路时为什么要进行派克变换?

《电路分析基础》学习总结

《电路分析基础》学习总结 通过电路基础的学习,我们的科学思维能力,分析计算能力,实验研究能力和科学归纳能力有了很大的提高,为下学期我们学习电子技术打下了基础。 对于我们具体的学习内容,第一到第四章,主要讲了电路分析的基本方法,以及电路等效原理等,而后面的知识主要是建立在这四章的内容上的,可以说,学好前面这四章的内容是我们学习电路基础的关键所在。在这些基础的内容中又有很多是很容易被忽略的。对于第五章的内容,老师让我们自主讲解的方式加深了我们的印象,同时也让我们学会如何去预习,更好的把握重点,很符合自主学习的目的。至于第六章到第十章的内容则完全是建立在前四章的内容上展开的,主要就是学会分析电路图结构的方法,对于一二阶电路的响应问题,就是能分析好换路前后未变量和改变量,以及达到稳态时所求量的值。 对于老师上课方法的感想:首先感谢窦老师和杨老师的辛苦讲课,窦老师声音洪亮,讲课思路清晰,让我们非常受益,杨老师的外语水平让我们大开眼界,在中文教学中,我们有过自主学习的机会,也让大家都自己去讲台上讲课,加深了我们的印象,而且对于我们学习能力有很大提高,再是

老师讲课的思路,让我受益不凡,在这之中感受到学习电路的方法。在双语班的教学中,虽然外语的课堂让我们感觉很有难度,有的时候甚至看不懂ppt上的单词,临时上课的时候去查,但是老师上课时经典的讲解确实很有趣味,不仅外语水平是一定的锻炼,同时也是学习电路知识,感觉比起其他班的同学,估计这应该是一个特色点吧。 对于学习电路感想:学习电路,光上课听老师讲课那是远远不够的,大学的学习都是自主学习,没有老师的强迫,所以必须自己主动去学习,首先每次上完课后的练习,我觉得很有必要,因为每次上完课时都感觉听的很懂,看看书呢,也貌似都能理解,可是一到做题目就愣住了,要么是公式没有记住,要么是知识点不知道如何筛选,所以练习很重要,第二点,应该要反复回顾已经学过的内容,只有反复记忆的东西才能更深入,不然曾经学过的东西等到要用就全都忘记了,不懂得应该多问老师,因为我们是小班,这方面,老师给了我们足够的机会。 另外,我们电路分析基础的课程网站,里面的内容已经比较详实,内容更新也比较快,经常展示一些新的内容,拓宽了我们的视野。

电力系统分析试题答案(全)

2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于( )。 A 、一级负荷; B 、二级负荷; C 、三级负荷; D 、特级负荷。 4、衡量电能质量的技术指标是( )。 A 、电压偏移、频率偏移、网损率; B 、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C 、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D 、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为( )。 A 、配电线路; B 、直配线路; C 、输电线路; D 、输配电线路。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是( )。 A 、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建设投资、网损率; C 、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是( )。 A 、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B 、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少; C 、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量; D 、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是( )。 A 、交流500kv ,直流kv 500±; B 、交流750kv ,直流kv 500±; C 、交流500kv ,直流kv 800±;; D 、交流1000kv ,直流kv 800±。 10、用于连接220kv 和110kv 两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为( )。 A 、220kv 、110kv ; B 、220kv 、115kv ; C 、242Kv 、121Kv ; D 、220kv 、121kv 。 11、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为( )。 A 、单电源双回路放射式; B 、双电源供电方式; C 、单回路放射式接线; D 、单回路放射式或单电源双回路放射式。 12、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是( )。 A 、供电可靠性差、正常运行方式下电压质量好; B 、供电可靠性高、正常运行及线路检修(开环运行)情况下都有好的电压质量; C 、供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况; D 、供电可靠性高,但电压质量较差。 13、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是( )。 A 、交流500kv 通常用于区域电力系统的输电网络; B 、交流220kv 通常用于地方电力系统的输电网络; C 、交流35kv 及以下电压等级通常用于配电网络; D 、除10kv 电压等级用于配电网络外,10kv 以上的电压等级都只能用于输电网络。 14、110kv 及以上电力系统应采用的中性点运行方式为( )。 A 、直接接地; B 、不接地; C 、经消弧线圈接地; D 、不接地或经消弧线圈接地。 16、110kv 及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是( )。

电力系统2020年工作总结范文.docx

电力系统2020年工作总结范文WORD模板文档中文字均可以自行修改

电力系统2020年工作总结范文 为了打击偷电漏电、杜绝违章用电,提高用电客户的安全用电意识,维护正常的供用电秩序。xx年,我公司对供电辖区内的用电客户开展了广泛的用电营业普查工作。共检查各类用电客户×××户/次,建立健全了本供电网络内运行中的大宗工业用电客户的技术档案。对全局供电网络内110kva及以上容量的用电客户每季度进行一次检查,对个别有怀疑和电量突然下降的用电客户进行了不定期抽查。同时,对私拉乱接等不安全用电和违章用电进行了整治,共计整改100kva及以上大型用电客户计量装置14处、纠正违章用电和不安全用电56处,查出配电房内存在不安全隐患48处,查出记费点度表及电流互感器错误接线39处,查出有问题单相计量电能表93只、三相电能表7只,共计补收电量47895千瓦时,查获资阳环宇器材厂、北郊肉联厂等×××家单位窃电,共计罚补电量74678千瓦时。为减少供电企业经济损失起到了一定的作用,这是我公司通过对以往用电检查工作的经验进行分析、总结的基础上,制定出了一套完整、严密的工作程序。 一、建立健全组织机构

我公司成立了以局长、经营副局长为总指挥,电能营销科为指挥中心,用电检查班为突击队,各供电营业所为骨干力量的用电营业普查工作组。各供电所负责各自供电辖区内的用电检查,用电检查班不分昼夜24小时进行不定时突击检查,电能营销科在总指挥的领导下,负责协调和组织用电检查工作,并及时处理检查中发现的各种问题。 二、加强宣传,使舆论形成威慑力 组织健全后,就要使广大用电客户形成依法用电、安全用电的意识。今年,我司进行了三次大规模的用电宣传,用散发传单、广播宣传、制作卡片等形式,大力宣传了《电力法》、《供电营业规则》、《用电检查管理办法》、《×××关于对窃电处理意见》等法律法规,使“电能是商品”的思想深入用电客户脑海。在强大的舆论宣传下,一些用电客户,打消了违法念头。 三、强化自身内部管理,提高人员素质 在开展对外宣传的同时,我司从内部管理入手,规范自身行为、提高人员素质,形成训练有素的战斗队伍。××在执行用电检查任务中,遵照国家《用电检查管理办法》、《供电营业规则》等相关法律法规,均是二人以上进行。到客户处,首先出示用电

电力系统暂态复习题目及答案

1. 某10/0.4kV 车间变电所,总计算负荷为1400kVA ,其中一、二级负荷 为760kVA ,试初步确定主变压器的台数和单台容量。 2. 某机修车间380V 线路上,接有金属切削机床电动机20台共50kW (其中较大容量电动机有7.5kW 1台,4kW 3台,2.2kW 7台)(取K d =0.2,7 3.1tan ,5.0cos ==??),通风机2台共3kW (K d =0.8, 75.0tan ,8.0cos ==??),电阻炉1台2kW (K d =0.7, 0tan ,1cos ==??)。试用需要系数法确定此线路上的计算负荷。(取 K∑p =0.95, K ∑q =0.97) 3. 有一条用LGJ-50型钢芯铝绞线架设的长5km 额定电压为35kV 架空线路,有功计算功率为2500kW ,cosφ=0.7,试计算此钢芯铝线是否满足允许电压损耗5﹪的要求。已知:r 0 = 0.7Ω/km ,x 0 = 0.4Ω/km 。

1. 解: 由于变电所有一、二级负荷,所以变电所应选用两台变压器。 按互为备用选 SN ≥0.7*1400=980kV A 按一、二级负荷选 SN ≥760kV A 因此单台变压器容量应选为1000kV A 。 2、解: 先求各组的计算负荷 (1)金属切削机床组 取K d =0.2,73.1tan ,5.0cos ==?? P 30(1)=0.2×50=10kW Q 30(1)=10×1.73=17.3kvar (2)通风机组 取K d =0.8,75.0tan ,8.0cos ==?? P 30(2)=0.8×3=2.4 kW Q 30(2)=2.4×0.75=1.8 kvar (3)电阻炉 取K d =0.7,0tan ,1cos ==?? P 30(3)=0.7×2=1.4 kW Q 30(3)=0 因此总的计算负荷为(取K∑p =0.95,K ∑q =0.97) P 30=0.95×(10+2.4+1.4)=13.1 kW Q 30=0.97×(17.3+1.8+0)=18.5 kvar S 30=A kV A kV ?=?+7.225.181.1322 I 30= A kV A kV 5.3438.037.22=??

最新电力系统分析总结(复习资料)

1、有发电厂中的电气部分、各类变电所、输配电线路及各种类型的用电器组成的整体,称为电力系统 2、按电压等级的高低,电力网可分为:1低压电网(<1kv)2中低电网(11000kv) 3、负荷的分类:1.按物理性能分:有功负荷、无功负荷 2.按电力生产与销售过程分:发电负荷、供电负荷、和用电负荷 3.按用户性质分:工业、农业、交通运输业和人民生活用电负荷 4.按负荷对供电的可靠性分:一级、二级、三级负荷 4、我国电力系统常用的4种接地方式:1.中性点接地 2.中性点经消弧线圈接地3.中性点直接接地 4.中性点经电阻的电抗接地小电流接地方式:(1.2)优点:①可靠性能高②单相接地时,不易造成人身或轻微轻微的人身和设备安全事故缺点:经济性差、容易引起谐振,危及电网的安全运行。大接地电流方式:(3.4)优点:①能快速的切除故障、安全性能好②经济性好。缺点:系统供电可靠性差(任何一处故障全跳) 5、消弧线圈的工作原理:在单相接地时,可以线圈的电流Il补偿接地点的容性电流消除接地的不利影响补偿方式:①全补偿:Ik=Il时,Ie=0.容易发生谐振,一般不用②负补偿,Il< Ik时,Ie为纯容性,易产生谐振过电压③过补偿:Il>Ik时,Ie为纯感性,一般都采用过电压法。 6、架空线路的组成:①导线、②避雷线、③杆塔、④绝缘子、⑤金具 7、电力网的参数一般分为两类:一类是由元件结构和特性所决定的参数,称为网络参数,如R、G、L等;另一类是系统的运行状态所决定的参数,称为运行参数,如I、V、P等。 8、分裂导线用在什么场合,有什么用处?一般用在大于350kv的架空线路中。可避免电晕的产生和增大传输容量。 9、导线是用来反映的架空线路的泄漏电流和电晕所引起的有功损耗的参数。 10、三绕组变压器的绕组排列方式:①中、高、低②低、中、高排列原则:①高压绕组电压高,故绝缘要求也高,一般在最外层、②升压变压器一般采用:---- 1、标么值:是指实际有名值与基准值得的比值。优点:可以用来简化计算缺点:同一实际值可能对应着多个不同的标么值。基准值的选取:①基准值的单位应与有名值的单位相同、②所选取的基准值物理量之间应符合电路的基本关系、③P33 12、短路:指一切不正常的相与相之间的或相与地面之间的通路。形式: ①三相电路、②单相短路接地、③两相短路、④两相短路接地。 13、短路计算的任务; ①在选择电气设备时,要保证电气设备要有足够的动稳定性和热稳定性,这都要以短路计算为依据。②为了合理地配置各种继电保护装,并正确整定其参数,必须进行短路电流的计算。③在设计发电厂的变电所的主接线时,需要对各种可能的设计方案进行详细的技术经济比较,以便确定最优设计方案,这也要以短路计算为依据。④进行电力系统暂态稳定的计算,也包含一些电流计算的内容。 14、无穷大电源:是一种为了理论上简化分析的需要,所假定的可以输出无穷大的功率的电源。特点:①电源频率和电压保持不变、②电源的内阻为零。 15、短路要做的假设:①由无穷大电源供电、②短路前处于稳态、③电路三相对称。16、短路电流实际上包括两个分量:①是周期性分量,即稳态短路电流,它是短路电流中的强迫分量,其幅值Im取决于电源电动势的幅值和电路参数。 ②是非周期分量,它是短路电流中的自由分量,按指数形式衰减。17、 短路冲击电流:是指短路电流中最大可能的瞬时值,同非周期分量有关。18、对称分量法:是将一组不对称的三相量看成三组不同的对称三相量之和。三相量为:①正序分量:各相量的绝对值相等、相互之间有120°的相位,且与系统在正常对称运行下的相序相同。Ib1=Ia1?e-j120、Ic1= Ia1?ej120; ②负序分量:各相量的绝对值相等,相互之间有120°的相位差但与正常运行时的相许相反,以A相为基准相,有Ib2=Ia2?ej120、Ic2=Ia2?ej-120;③零序分量:各相量的绝对值相等,相位相同,也即Ia0=Ib0=Ic0。19、力系统元件的序参数:同步发电机的负序和零序阻抗:正序电抗、负序电抗、零序电抗。20、电网中各发电机之间合并的条件:①发电机的特性(类型、参数等)是否大致相同,②发电机到短路点的电气距离是否大致相等。 21、短路功率主要用来校验断路器的切断能力。22、不对称故障:①纵向故障:指的是网络中的两个相邻节点k和k′之间出现不正常的断开或三相阻抗不相等的情况。②横向故障:23、非全相断线:是指一相断线和两相断线的非全线断线形式。非全相断线的运行是在故障口出现了某种不对称状态,系统的其余某部分的参数还是三相对称的,可以运用对称分量法进行分析。 24、潮流计算的几个量:①电压降落:指供电支路首末端电压的相位差; ②电压损耗:指供电支路首末端两端电压的数量差,即为(U1-U2);③电压偏移:指电网中某点的实际电压U与其额定电压UN之差,有时用百分数表示,即:电压偏移=(U-Un)/Un*100% ; ④电压调整:指线路末端在空载时的电压U20与负载时的电压U2的数量差。由于输电线路的电容效应,特别是超高压输电线路的电容效应,在空载时线路末端电压值上升较大。25、电源输出的功率由两部分组成:①一部分与负荷和线路阻抗有关、②第二部分与负荷无关,只与两端电源的电压差和线路阻抗有关,称为循环功率。 26、通过对负荷节点的功率流向的分析会发现:①有的负荷只需要单方向提供电力就能满足负荷供电的要求,②而有的负荷必须从两个方向或两个以上方向同时同时提供电力才能满足负荷的供电要求。这种必须同时从两个方向或以上提供电力才能满足负荷供电要求的负荷节点,称为功率分点。27、闭式网络中电压最低点的判断:功率分点就是整个电力网电压的最低点。①在较高电压级的电网中,由于X>>R,此时电压最低点往往是无功功率分点。②在较低电压级的电网中,由于R>>X,此时电压最低点往往是有功功率分点。28、潮流计算的主要内容:①电流和分布的计算、②节点电压和电压损耗的计算、③功率损耗的计算。29、对每个节点i来讲,通常有四个变量:①发电机发出的有功功率和无功功率、②电压幅值和相位30、根据电力系统的实际运行条件,一般将节点分为以下三种类型:①PQ节点:这类节点P和Q是给定的,节点电压(幅值、相位)是待求量。电力系统中的绝大多数节点属于这一类型。②PU 节点:这类节点是P和U是给定的,节点的Q和电压的相位待求。③平衡节点:平衡节点只有一个,它的电压幅值U和相位已给定,P和Q为待求量。31、 ①平衡节点:在潮流分布算出之,网络中的功率损耗是未知的。因此网络中至少有一个节点的P不能给定,这个节点承担了系统的有功功率平衡,故称为平衡节点。②基准节点:必须选定一个节点,指定电压相位为0,作为计算各点电压相位的参考。这个节点称为基准节点。习惯上把基准节点和平衡节点选为同一点,称为平衡节点。32、高斯—塞得尔潮流计算步骤:P130 功率因数:cos@=Pmax/Sn 33、每一次选代中,对于PU节点,必须作以下几项计算:①修正节点电压、②计算节点无功功率、③无功功率超限检查。 34、几种常见的无功功率电源:①同步发电机、②同步调相机及同步电动机、③并联电容器、④静止无功功率补偿器svc、⑤高压输电线的充电功率。 35、中枢点电压的调节方式:①逆调压:对于中枢点至各负荷点的供电线路较长,各负荷变化规律大致相同,且负荷波动较大的网络中,在最大负荷时,线路上电压损耗增大,适当提高中枢电压以抵偿增大的电压损耗防止负荷点的电压过低;在最小负荷时,线路上电压损耗减小,适当降低中枢点电压以防止负荷点的电压过高。这种在最大负荷时提高中枢电压,在最负荷时降低中枢点电压的调压方式i,称为逆调压。②顺调压:对于负荷变化较小哦,线路不长的网络,在允许电压偏移范围内,最大负荷时,电压可以低一些;最小负荷时,电压可以搞一些,这种方式称为顺调节。③恒调压:对于负荷变动较小,供电线路上电压损耗也较小的电力网络,无论是最大负荷还是最小负荷,只要中枢点电压维持在允许电压偏移范围内的某一个或较小范围内,就是可以保证各负荷点的电压质量。36、变压器的分接头:一般设在高压和中压绕组上。对于6300kv?A 及以下的变压器中,高压侧有三个分接头。每个分接头可使电压变化5%,各分接头电压分别为:0.95Un、Un、1.05Un。对于容量为8000kv?A 及以上的变压器,高压侧有5个分接头。各分接头电压分别为:0.95Un、0.975Un、Un、1.025Un、1.05Un,记为:Un(+/-)2*2.5% 37绕组变压器:三绕组变压器除高压侧有分接头外,一般中压侧也有分接头可供选择。首先根据低压侧母线的调压要求,在高—低压绕组之间进行计算,选取高压侧的分接头电压,即变比Uth/Un;然后根据中压侧母线的调压要求及选取的高压侧分接头电压Uth在高—中压侧绕组之间进行计算,选取中压侧的分接头电压Utm。确定变比为Uth/Utm/Un1 38、频率的一次调整:当负荷波动时,将引起频率的变化。这时发电机组的出力在调速器的作用下,也将作适当的调整;负荷从系统中吸收的实际功率也将作一定调整,从而在新的频率下,达到新的功率平衡。 39、频率的二次调整:一次调整是由调速器来调节,其结果是发电机增加的输入功率小于实际增加的负荷功率,此时频率仍旧小于fn。为了使系统稳定运行在fn下,此时用自动调频装置去调整,使发电机的静态曲线向上平移,直至系统发电机组的输入功率能符合负荷功率的增长的需要使系统频率运行于fn 上。序参数:对称的三相电路中流过不同序列的电流时,所遇到的阻抗是不同的,然而同一相序的电压和电流间仍符合欧姆定律。40、降低网损的技术措施:①提高用户处的功率因数,避免无功功率还距离传送;②在闭式网络中实行功率经济分布;③组织变压器经济运行; ④合理组织各发电厂经济运行; ⑤合理选择导线的截面积;⑥调整用户的负荷曲线,调峰节电。⑦合理安排检修计划;⑧适当提高电力网的运行电压水平。41、等微增率准则:就是运行的发电机组按微增率相等的原则来分配负荷,这样就是使系统总的燃料消耗 为最小,从而是最经济的。42、提高电力系统静态稳定性的措施:①减小元件 的电抗、②采用自动调节励磁装置、③改善系统的结构和采用中间补偿设备。 1、有发电厂中的电气部分、各类变电所、输配电线路及各种类型的用电器组成 的整体,称为电力系统2、按电压等级的高低,电力网可分为:1低压电网 (<1kv)2中低电网(11000kv)3、负荷的分类:1.按物理性能 分:有功负荷、无功负荷 2.按电力生产与销售过程分:发电负荷、供电负荷、 和用电负荷 3.按用户性质分:工业、农业、交通运输业和人民生活用电负荷 4. 按负荷对供电的可靠性分:一级、二级、三级负荷4、我国电力系统常用 的4种接地方式:1.中性点接地 2.中性点经消弧线圈接地3.中性点直接接地 4. 中性点经电阻的电抗接地小电流接地方式:(1.2)优点:①可靠性能 高②单相接地时,不易造成人身或轻微轻微的人身和设备安全事故缺点:经济 性差、容易引起谐振,危及电网的安全运行。大接地电流方式:(3.4)优 点:①能快速的切除故障、安全性能好②经济性好。缺点:系统供电可靠性 差(任何一处故障全跳)5、消弧线圈的工作原理:在单相接地时,可 以线圈的电流Il补偿接地点的容性电流消除接地的不利影响补偿方式:①全 补偿:Ik=Il时,Ie=0.容易发生谐振,一般不用②负补偿,Il< Ik时,Ie为纯容 性,易产生谐振过电压③过补偿:Il>Ik时,Ie为纯感性,一般都采用过电压法。 6、架空线路的组成:①导线、②避雷线、③杆塔、④绝缘子、⑤金具 7、 电力网的参数一般分为两类:一类是由元件结构和特性所决定的参数,称为网络 参数,如R、G、L等;另一类是系统的运行状态所决定的参数,称为运行参数, 如I、V、P等。8、分裂导线用在什么场合,有什么用处?一般用在大于 350kv的架空线路中。可避免电晕的产生和增大传输容量。9、导线是用来反映 的架空线路的泄漏电流和电晕所引起的有功损耗的参数。 10、三绕组变压器的绕组排列方式:①中、高、低②低、中、高排列原 则:①高压绕组电压高,故绝缘要求也高,一般在最外层、②升压变压器一般 采用:---- 1、标么值:是指实际有名值与基准值得的比值。优点:可以用来简 化计算缺点:同一实际值可能对应着多个不同的标么值。基准值的选取:①基 准值的单位应与有名值的单位相同、②所选取的基准值物理量之间应符合电路的 基本关系、③P33 12、短路:指一切不正常的相与相之间的或相与地面之间的通路。形式: ①三相电路、②单相短路接地、③两相短路、④两相短路接地。 13、短路计算的任务; ①在选择电气设备时,要保证电气设备要有足够的动 稳定性和热稳定性,这都要以短路计算为依据。②为了合理地配置各种继电保护 装,并正确整定其参数,必须进行短路电流的计算。③在设计发电厂的变电所的 主接线时,需要对各种可能的设计方案进行详细的技术经济比较,以便确定最优 设计方案,这也要以短路计算为依据。④进行电力系统暂态稳定的计算,也包含 一些电流计算的内容。 14、无穷大电源:是一种为了理论上简化分析的需要,所假定的可以输出 无穷大的功率的电源。特点:①电源频率和电压保持不变、②电源的内阻为零。 15、短路要做的假设:①由无穷大电源供电、②短路前处于稳态、③电路三相对 称。16、短路电流实际上包括两个分量:①是周期性分量,即稳态短路电流, 它是短路电流中的强迫分量,其幅值Im取决于电源电动势的幅值和电路参数。 ②是非周期分量,它是短路电流中的自由分量,按指数形式衰减。17、 短路冲击电流:是指短路电流中最大可能的瞬时值,同非周期分量有 关。18、对称分量法:是将一组不对称的三相量看成三组不同的对称三相量之 和。三相量为:①正序分量:各相量的绝对值相等、相互之间有120°的相位, 且与系统在正常对称运行下的相序相同。Ib1=Ia1?e-j120、Ic1= Ia1?ej120; ②负 序分量:各相量的绝对值相等,相互之间有120°的相位差但与正常运行时的相 许相反,以A相为基准相,有Ib2=Ia2?ej120、Ic2=Ia2?ej-120;③零序分量:各 相量的绝对值相等,相位相同,也即Ia0=Ib0=Ic0。19、力系统元件的序参数: 同步发电机的负序和零序阻抗:正序电抗、负序电抗、零序电抗。20、电网中 各发电机之间合并的条件:①发电机的特性(类型、参数等)是否大致相同,② 发电机到短路点的电气距离是否大致相等。 21、短路功率主要用来校验断路器的切断能力。22、不对称故 障:①纵向故障:指的是网络中的两个相邻节点k和k′之间出现不正常的断开 或三相阻抗不相等的情况。②横向故障:23、非全相断线:是指一相断线和两 相断线的非全线断线形式。非全相断线的运行是在故障口出现了某种不对称状 态,系统的其余某部分的参数还是三相对称的,可以运用对称分量法进行分析。 24、潮流计算的几个量:①电压降落:指供电支路首末端电压的相位差; ②电压损耗:指供电支路首末端两端电压的数量差,即为(U1-U2);③电压偏 移:指电网中某点的实际电压U与其额定电压UN之差,有时用百分数表示, 即:电压偏移=(U-Un)/Un*100% ; ④电压调整:指线路末端在空载时的电压 U20与负载时的电压U2的数量差。由于输电线路的电容效应,特别是超高压输 电线路的电容效应,在空载时线路末端电压值上升较大。25、电源输出的 功率由两部分组成:①一部分与负荷和线路阻抗有关、②第二部分与负荷无关, 只与两端电源的电压差和线路阻抗有关,称为循环功率。 26、通过对负荷节点的功率流向的分析会发现:①有的负荷只需要单方向 提供电力就能满足负荷供电的要求,②而有的负荷必须从两个方向或两个以上方 向同时同时提供电力才能满足负荷的供电要求。这种必须同时从两个方向或以上 提供电力才能满足负荷供电要求的负荷节点,称为功率分点。27、闭式网络中 电压最低点的判断:功率分点就是整个电力网电压的最低点。①在较高电压级的 电网中,由于X>>R,此时电压最低点往往是无功功率分点。②在较低电压级的 电网中,由于R>>X,此时电压最低点往往是有功功率分点。28、潮流计算的 主要内容:①电流和分布的计算、②节点电压和电压损耗的计算、③功率损耗的 计算。29、对每个节点i来讲,通常有四个变量:①发电机发出的有功 功率和无功功率、②电压幅值和相位30、根据电力系统的实际运行条件, 一般将节点分为以下三种类型:①PQ节点:这类节点P和Q是给定的,节点电 压(幅值、相位)是待求量。电力系统中的绝大多数节点属于这一类型。②PU 节点:这类节点是P和U是给定的,节点的Q和电压的相位待求。③平衡节点: 平衡节点只有一个,它的电压幅值U和相位已给定,P和Q为待求量。31、 ①平衡节点:在潮流分布算出之,网络中的功率损耗是未知的。因此 网络中至少有一个节点的P不能给定,这个节点承担了系统的有功功率平衡, 故称为平衡节点。②基准节点:必须选定一个节点,指定电压相位为0,作为计 算各点电压相位的参考。这个节点称为基准节点。习惯上把基准节点和平衡节点 选为同一点,称为平衡节点。32、高斯—塞得尔潮流计算步骤:P130 功 率因数:cos@=Pmax/Sn 33、每一次选代中,对于PU节点,必须作以下几项 计算:①修正节点电压、②计算节点无功功率、③无功功率超限检查。 34、几种常见的无功功率电源:①同步发电机、②同步调相机及同步电动 机、③并联电容器、④静止无功功率补偿器svc、⑤高压输电线的充电功率。 35、中枢点电压的调节方式:①逆调压:对于中枢点至各负荷点的供电线 路较长,各负荷变化规律大致相同,且负荷波动较大的网络中,在最大负荷时, 线路上电压损耗增大,适当提高中枢电压以抵偿增大的电压损耗防止负荷点的电 压过低;在最小负荷时,线路上电压损耗减小,适当降低中枢点电压以防止负荷 点的电压过高。这种在最大负荷时提高中枢电压,在最负荷时降低中枢点电压的 调压方式i,称为逆调压。②顺调压:对于负荷变化较小哦,线路不长的网络, 在允许电压偏移范围内,最大负荷时,电压可以低一些;最小负荷时,电压可以 搞一些,这种方式称为顺调节。③恒调压:对于负荷变动较小,供电线路上电压 损耗也较小的电力网络,无论是最大负荷还是最小负荷,只要中枢点电压维持在 允许电压偏移范围内的某一个或较小范围内,就是可以保证各负荷点的电压质 量。36、变压器的分接头:一般设在高压和中压绕组上。对于6300kv?A 及以 下的变压器中,高压侧有三个分接头。每个分接头可使电压变化5%,各分接头 电压分别为:0.95Un、Un、1.05Un。对于容量为8000kv?A 及以上的变压器, 高压侧有5个分接头。各分接头电压分别为:0.95Un、0.975Un、Un、1.025Un、 1.05Un,记为:Un(+/-)2* 2.5% 37绕组变压器:三绕组变压器除高压侧有分 接头外,一般中压侧也有分接头可供选择。首先根据低压侧母线的调压要求,在 高—低压绕组之间进行计算,选取高压侧的分接头电压,即变比Uth/Un;然后根 据中压侧母线的调压要求及选取的高压侧分接头电压Uth在高—中压侧绕组之 间进行计算,选取中压侧的分接头电压Utm。确定变比为Uth/Utm/Un1 38、频率的一次调整:当负荷波动时,将引起频率的变化。这时发电机组 的出力在调速器的作用下,也将作适当的调整;负荷从系统中吸收的实际功率也 将作一定调整,从而在新的频率下,达到新的功率平衡。 39、频率的二次调整:一次调整是由调速器来调节,其结果是发电机增加 的输入功率小于实际增加的负荷功率,此时频率仍旧小于fn。为了使系统稳定 运行在fn下,此时用自动调频装置去调整,使发电机的静态曲线向上平移,直 至系统发电机组的输入功率能符合负荷功率的增长的需要使系统频率运行于fn 上。序参数:对称的三相电路中流过不同序列的电流时,所遇到的阻抗是不 同的,然而同一相序的电压和电流间仍符合欧姆定律。40、降低网损的 技术措施:①提高用户处的功率因数,避免无功功率还距离传送;②在闭式网络 中实行功率经济分布;③组织变压器经济运行; ④合理组织各发电厂经济运行; ⑤合理选择导线的截面积;⑥调整用户的负荷曲线,调峰节电。⑦合理安排检修 计划;⑧适当提高电力网的运行电压水平。41、等微增率准则:就是 运行的发电机组按微增率相等的原则来分配负荷,这样就是使系统总的燃料消耗 为最小,从而是最经济的。②顺调压:对于负荷变化较小哦,线路不长的网络, 在允许电压偏移范围内,最大负荷时,电压可以低一些;最小负荷时,电压可以 精品文档