江苏***钢铁有限公司
焦炉煤气燃气蒸汽联合循环发电项目微机保护及监控系统技术规范书
中冶****工程技术有限公司
20**年**月
一、项目名称:
江苏***钢铁有限公司焦炉煤气燃气蒸汽联合循环发电项目
工程设置:单母线接线, 1回发电机进线,2回10kV出线, 1回厂变出线,2回高压电动机出线。
质量要求:
电气系统微机保护及监控装置的设备和元器件必须符合国家标准的有现行标准,控制与保护单元均需经过省、部级以上技术质量鉴定。
微机保护及监控装置人机界面要求为中文显示。
三、设备主要参数:
1.额定交流电流: 5A
2.额定交流电压: 100V
3.额定频率: 50Hz
4.额定直流电压: DC220V
四、技术要求
4.1、微机保护及自动装置
4.1.1、发电机保护
①发电机差动保护
发电机比率制动式纵联差动保护。为防止差动TA断线保护误动,任一相电流互感器断线,均应能闭锁保护。差动TA断线功能应在软件中设置控制字,使其能投退。发电机差动瞬时动作于全停。
②发电机后备保护
复合电压起动两段过流保护、限时电流保护、95%发电机定子接地保护、PT断线、对称过负荷、负序过电流保护、逆功率保护、定子过电压保护、定子匝间短路保护、失磁保护。
4.1.2、10kV厂用变压器保护(干式变压器,低压侧中性点直接接地)
中文化操作界面,微机化四合一保护。由三段过电流保护、三段零序电流保护及其本体保护组成。装置应带有跳合闸操作回路,具备选线功能。具备保护跳闸压板。
4.1.3、10kV线路保护
中文化操作界面,微机化四合一保护。由速断、时限速断、过流、零序过流、故障录波等功能。装置应带有跳合闸操作回路,具备选线功能。具备保护跳闸压板。
4.1.4、10kV高压电动机保护(带差动保护)
中文化操作界面,微机化四合一保护。有电机差动、过流保护、负序电流保护、低电压保护、零序过流保护、堵转、反相、低电压、非电量、过负荷、启动时间过长保护等功能。装置应带有跳合闸操作回路,具备选线功能。具备保护跳闸压板。
4.2自动装置
4.2.1本工程配自动准同期装置、同期选线装置及手动准同期装置各一套(用于系统并网)。
主要功能:
1)对同期对象两侧电压、频率、相位进行测量,自动对合闸时机进行判断,完成并网操作;
2)显示发电机电压、电网电压、发电机频率、电网频率、电压差、频率差、导前角、相角差;
3)继电器合闸动作或合闸后闭锁时,相应指示灯亮;
4)参数可在线修改;
5)装置故障时,自动封锁信号;
6)提供通讯接口,实现后台遥控同期;
7)采用集中同期。
8)同期点:8个,其中带调速功能2个。
4.3监控系统
4.3.1装置功能:
(1). 模拟量、开关量、脉冲量的采集处理和数据传送;
(2). 遥控命令的执行;
(3). 事件顺序记录和传送;
(4). 与调度自动化系统,MIS系统接口。
(5). 监控装置全部采用直流电源。
(6). 通道监视和切换.
(7). 远动接口需保留数字口及模拟口各两个,具有与光纤网络的接口。远动通讯规约应
符合用户要求。保护与监控的通讯连接准确、可靠,保护信息既可在后台机上准确显示,也可随时打印,并通过用户要求的规约远传至县调。支持全双工方式通讯;支持网络交换机通讯数据采集,传输速率10Mbps/100Mbps。
(8). 预留监控系统与保护,电能表,直流系统等智能设备的通讯接口,并支持多通道,多规约,并有远方诊断功能。完成站内其他遥信采集,完成全站信息的采集和传送。
(9). 完善的当地功能,站内设22”液晶彩显作为后台机,用于监视站内运行状况及对站内设备进行控制。
(10).自动统计母线电压合格率,进线力率,母线电量不平衡率。
(11).保护定值显示及修改,保护运行状态监视,动作信息、自检信息、故障录波波形及事件记录。
(12).五防系统软件监控:根据变电站的防误闭锁方案,通过“五防”工作站实现对全站设备的“五防”操作闭锁功能。
(13).数据库信息:正版SQL Server2014;历史数据可保持三年。
4.3.2远动信息
(1)遥测
①10kV线路
线路三相电流,有功功率,无功功率,有功电度,无功电度
①发电机监测
三相电流、有功功率、无功功率、发电机出口电压、频率、功率因数、励磁电流、励磁电压。
②厂用变压器高压侧有功、无功电度,有功、无功功率及三相电流;
③10kV母线线电压及相电压;
④直流母线电压;交流母线电压。
(2)遥信
①事故总信号;预告总信号;
②事故及预告信号;
③所有断路器和隔离开关的位置信号;
④厂用变压器的所有非电量信号;
⑤10kV断路器机构的弹簧未储能信号及非电量信号;
⑥直流电源的过压、欠压、接地等信号,所用电失压信号;
⑦10KV母线接地信号
所有装置失电后异常信号
(3)遥控
①所有断路器的跳、合操作;
②远方信号复归(单装置及全站总复归)。
5、质量保证和试验
5.1 质量保证
①供方必须保证有质量保证的方法以确保项目和服务满足本规范的要求。
②在设备制造过程中接受必要的监督和检查。
③供方必须提交给需方下列文件做备案:
a.合格证书
b.有异议的文件及其许可文件
c.主管部门或行业颁发的资格证书
d.国家对该产品的有关标准
e.对该产品的鉴定证书
f.质量保证大纲
g.电气实验结果
5.2 试验
①工厂试验
工厂试验至少应包括下列内容:
A.控制接线应进行指定的试验
每个回路要进行连续校验
每个回路(除电子元件的回路)应进行一分钟的2000V工频电压耐压试验。
B.每个回路要进行模拟操作实验,实验应包括确定所选择的装置、表计、仪用互感器控制回路、闭锁等接线正确,确定功能的正确。
C.保护柜应根据国家标准的要求进行试验。
继电保护装置的抗电磁干扰的能力应符合国家标准GB6162-85《静态继电器及保护装置电气干扰试验》。
继电保护装置工频耐压试验应符合国家标准GB/T15145-94《微机线路保护装置通用技术条件》的规定进行绝缘检查和工频耐压试验。
6、供货范围清单
屏体尺寸:2260*800*600 颜色:甲方定
供货范围应符合上述清单但不仅限于此,供方应提供满足系统正常运行的全部设备。
7 技术服务
7.1 项目管理
合同签定后,供方应指定负责本工程的项目经理,负责协调供方在工程全过程的各项工作,如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。
7.2 技术文件
7.2.1 供方在订货前向需方提供一般性资料如:鉴定证书、报价书、典型说明书、屏布置图、系统原理图和主要技术参数。
7.2.2 在合同签订20天内,供方向需方提供下列技术文件两套,并注明“江苏***钢铁
有限公司焦炉煤气燃气蒸汽联合循环发电项目”,并同时提供CAD(AutoCAD 2004版)图和WORD 2003 文字资料软盘)。
1系统配置图及功能说明书
2系统各组件原理接线图
3电气原理图:应包括装置的原理接线图、系统接线图、内部接线图,端子排等。如有多张电气原理图,还应注明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号,必要时,应提供所有特殊装置或程序的概要操作说明。
7.2.3 设备供货时提供下列资料:设备的开箱资料,除7.2.2所述图纸外还应包括安装、运行、维护、修理说明书、保护整定计算资料、部件清单资料、工厂试验报告、产品合
格证等技术文件12套。
7.3 现场服务
7.3.1 为便于设备的安装、调试和投运,供方应派出熟练的技术人员或专家到合同现场进行技术服务,指导现场安装、调试和运行,详细解答合同范围内需方提出的问题。对现场服务的次数、人数、时间、费用应在投标书中分项列出。
7.3.2 供方技术人员应在需方安排的适当时间对设备的正确安装、使用和试验给予技术讲课,并在现场调试阶段,对需方系统管理员进行培训。
7.3.3 对需方选购的与本合同设备有关的配套设备,供方有提供技术配合的义务,并不因此而增加任何费用。
7.3.4 由于供方的错误指导或建议所致的损失,由供方负责。
7.4 工厂培训
为了使用户掌握合同设备的安装、调试、运行及维护的技能,以保证计算机监控系统的正常安全运行,供方应接受需方技术人员去工厂培训。
在合同生效后3个月内,供方应提供一份详细的工厂培训计划给需方。培训计划应包括:培训时间安排,课程内容安排,对培训人数和资历的建议以及有关费用的分项报价等。该计划需方有权修改,在设计联络会,经双方商定后予以实施;
对于培训人员,供方应提供技术文件、图纸、参考资料,还应提供试验设备、工具、安全保护装置,以及其它必需品和工作场所;
8 需方工作
8.1 需方应向供方提供有特殊技术要求的设备技术文件。
8.2 设备安装过程中,需方为供方现场派员提供工作和生活的便利条件。
8.3 设备制造过程中,需方可派员到供方进行监造和检验,供方应积极配合。
9 工作安排
9.1供方收到技术规范书后如有异议,在三天内书面通知需方。
9.2根据工程需要可以召开设计联络会或其他形式解决设计制造中的问题。
9.3文件交接要有记录,设计联络会议应有纪要。
9.4供方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时,应及时书面通知需方。
9.5供方应向需方提供保护装置的主要技术参数和技术特点说明。
10 备品备件及专用工具
10.1 备品备件
供方应向需方提供必要的备品备件,备品备件应是新品,与设备同型号,同工艺。备品备件清单见表10.1。
表10.1 备品备件清单
供方向需方提供专用工具及仪器见表10.2
表10.2 专用工具及仪器