一、编制依据

1.1 中国电建集团江西省电力设计院《电气设备安装图》(36-NA00721S-D0119)

1.2 DL/T 5161.2-2002《电气装置安装工程高压电器施工质量检验》

1.3 DL/T 5161.4-2002《母线装置施工质量检验》

1.4 DL/T 5161.1—5161.17—2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》。

1.5 DL/T 5352-2006《高压配电装置设计技术规范》

1.6 GB50171-2012《盘,柜及二次回路接线》

1.7 GBJ147-2010《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》

1.8 GBJ149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

1.9 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

1.10 设备厂家资料及安装使用说明书

1.11 国家电网公司《电力安全工作规程》

1.12《工程建设标准强制性条文》电力工程部分-2011版;

1.13 《职业安全卫生与环境管理规程》。

二、工程概况

中电投七琴城上风电场升压站工程35kV站用配电装置的安装主要包括:

1、城上区域:1台35kV主变进线柜、1台35kV站用接地变馈线柜、1台35kV母设柜、

2台35kV SVG装置成套柜安装、4台35kV集电线路馈线柜。

2、七琴区域:1台35kV主变进线柜、1台35kV站用接地变馈线柜、1台35kV母设柜、

2台35kV SVG装置成套柜安装、4台35kV集电线路馈线柜。

三、施工准备

(一)作业环境条件

1、施工图纸已会审,作业指导书已编制,开工手续已办。

2、土建基础施工全部结束,并办理土建交付安装中间验收交接表。电缆沟道、排水沟道等基础设施的施工已结束。

3、地下主接地网安装结束。

4、室内场地平整工作结束,安装通道形成。

5、所有土建预埋件均已施工完毕,并满足设计要求。

6、一次设备以及配件等材料已到现场,规格数量应符合设计要求。

7、施工作业票在施工前办理,运行人员进行操作并做好安全措施。

(二)施工组织及劳动力计划

施工负责人 1人

技术负责人 1人

安全员 1人

质量员 1人

作业组长 1人

高压电气安装工 3人

焊工 1人

起重工 1人

辅助工 3人

四、施工步骤及工艺要求 (一)主要工艺流程

1、 成套柜吊装

1)办理电气施工作业票。

2)将16T 汽车吊停在靠近35kV 开关室门口的合适吊点,吊装时用红绳设置警戒线,并设专人监护。

3) 在设备吊装前应尽量使用设备匹配的吊装架吊装,以免设备变形;若设备无此设计,可利用柜顶吊装环吊装。

4) 开关柜运至现场后,按安装顺序吊运至配电室;

5) 开关小车与开关柜一体来货时将小车移出,放至不妨碍施工的位置; 6) 用专用拖车或滚杠将开关柜体运移到安装位置; 2、 开关柜就位、安装

1)开关柜吊至地面并拆除包装箱后,用液压搬运车或滚杠将开关柜体运移到安装位置。在运输过程中应避免柜变形、元件受损,对重心较高的柜应采取防倾倒措施。

2)复测35kV 共箱母线桥的中心线,并以此为基准确定5#和6#柜的位置。在6#柜就位后,再以6#柜为基准,依次拼装7#、8#、9#柜;然后就位5#柜,再以5#柜为基准,依次拼装5#、4#、3#、2#、1#柜。

3)35kV 开关柜成列安装时,其垂直度、水平度及柜面不平度的允许偏差如下表:

4)调整柜体垂

直度、水平度及柜面不平度时允许柜于基础型钢间垫入调整用垫片,最多不超过三片,垫片与垫片间、垫片于型钢间应用电焊固定。

5)高压成套柜与基础的固定可用螺栓连接或电焊焊接,柜间应采用螺栓连接。柜在基

础型钢上螺接前,应先实际画印,按规定开孔,绞丝口在固定。厂家有特殊要求时还应按厂家要求进行。

6)安装使用的紧固件应采用镀锌标准件,或厂家提供的准用拼柜紧固件。

7)成套柜的安装应符合下列要求:

a)手车推拉应轻便、灵活,无卡阻、碰撞现象,相同型号的手车应能互换。

b)动触头与静触头的中心线应一列,触头接触应紧密,手车推入工作位置后,动触头部与静触头部的间隙应符合产品技术要求。

c)调整辅助开关、切换开关、限位开关,使其接点动作可靠,接触良好。

d)防止电气误操作的“五防”装置应齐全,动作灵活可靠。

e)柜内照明应齐全。

f)安全隔离板应开启灵活。

g)手车与柜体间的接地触头应接触紧密,当手车推入柜内时,其接地触头应比主触头先接触,拉出时顺序相反。

3、 SVG装置就位、安装

1)设备拆除包装箱后,用液压搬运车或滚杠将柜体运移到安装位置。在运输过程中应避免柜变形、元件受损,对重心较高的柜应采取防倾倒措施。

2)复测SVG进线柜的离墙距离,并以此为基准确定柜体的位置。在进线柜就位后,再以其为基准,依次拼装电抗器柜、各功率柜、控制柜。

3)柜成列安装时,其垂直度、水平度及柜面不平度的允许偏差如下表:

4)调整柜体垂直度、水平度及柜面不平度时允许柜于基础型钢间垫入调整用垫片,最多不超过三片,垫片与垫片间、垫片于型钢间应用电焊固定。

5)柜与基础的固定可用螺栓连接或电焊焊接,柜间应采用螺栓连接。柜在基础型钢上螺接前,应先实际画印,按规定开孔,绞丝口在固定。厂家有特殊要求时还应按厂家要求进行。

6)安装使用的紧固件应采用厂家提供的准用拼柜紧固件。

7)在厂家的指导下安装各功率柜的模块,及连接线。

4、主母线及进、出线安装

1)主母线及进出线的安装应按有关硬母线、电力电缆安装工序标准进行,成列的进出线母排弯制方法宜统一。每个母线的连接螺栓必须按要求紧固。

2)主母线安装还应符合下列规定:

a)与各柜内引下线的搭接应妥帖紧密,不得使柜内引线及电器设备端子受到扭力。b)主母线及柜与柜间连接线安装时,应满足最小安全净距的要求,同时不应影响柜内电气设备的拆卸;塑封母线的最小安全净距要符合厂家提供的技术参数。

c)主母线的相位应与设计及户内、户外电气设备相位相符。

d)主母线与主母线桥搭接时,应按设计要求加工、安装母线桥钢支架,在与成套柜框架连接时,宜用螺栓连接,如用焊接,应有防止框架变形及柜内设备受损的措施。

e)电力电缆进入柜内,电缆终端应有单独固定支架,电缆与设备连接时,不得使设备

承受拉力。

5、二次线、光缆、控制电缆安装

1)二次线、光缆、控制电缆安装应符合有关安装工序标准。

2)二次线、光缆及控制电缆的安装还应符合下列规定:

a)使用于连接可动部位的导线应用多股软导线,敷设时不宜太紧,应有适当的余度,可动部分应有加强绝缘层,并用卡子将两端固定。

b)柜内控制电缆位置不应妨碍手车的进出,并应固定牢固,电器闭锁装置切换应可靠,动作正确。

c)监控一体成套柜内的软光缆应有护套保护并与控制电缆分开固定。

(三)设备调试

1)柜上各电气设备之间的相互配合及根据设备要求进行增改或改装的设备和元件应符合下列要求:

a)各电器元件应能单独拆装更换,不得影响其它电气设备的固定。

b)发热元件与导线及其它元件应有一定的距离,发热元件散热不得影响其它元件的使用和运行。

c)电流试验端子及切换压板装置应接触良好,相邻压板间应有足够的距离,切换时不应碰及相邻压板,对于一端带电的切换压板,应使其在压板断开的情况下,活动端不带电。

d)继电器、信号灯、光字牌等设备的安装应牢固,并有防震措施,在柜内电气设备操作时不应误动或失灵。

2)柜内电气设备的高压试验应按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准(2006)》的标准进行。

3)柜内电气设备的高压试验还应符合下列要求:

a)高压试验前应围好红白遮拦并挂设“止步,高压危险”的警告标示牌。并设专人监护,防止人员入试验区域。

b)被试设备与其它设备应无任何的电气连接;对带绕组的设备(如变压器、互感器等)进行试验时,所有端子均应视为有电,禁止触摸。

c)试验时高压引线应可能短且牢固,被试品一次侧与其他设备及地要有足够距离,被试品底座和试验仪器都必须可靠接地,高压引线同地、工作人员、试验工作台有足够安全距离,接地线应用截面不小于4平方毫米的多股软裸铜线。

d)绝缘电阻和直流泄漏电流测量时,应注意试验结束后必须充分放电后方可进行接换线操作。

e)试验结束后应及时恢复设备一二次接线,严禁将CT二次侧开路,严禁将PT二次侧短路。

4)柜内就地保护测控装置的继电保护试验应按《新编保护继电器检验规范》等验收规范进行。

5)柜内就地保护测控装置的继电保护试验还应符合下列要求:

a)工作人员在二次回路上工作,必须带图纸,并核对无误后再开始工作,严防凭证记忆工作。

b)绝缘试验时不得有其他人在二次回路上工作,防止人身伤害。

c)元件调试时应防止电源送出保护屏外。

d)传动时防止电源短路、接地及交、直流电源串接。

e)带负荷试验时,防止CT二次回路开路,PT二次回路短接地。带负荷试验过程中,若有“解线”、“短路”、“投退压板”等工作,必须做好记录,待工作结束后记录内容及时恢复。

五、安全文明施工

全面推行职业安全卫生管理,各施工作业点、每道作业施工工序进行危险识别,对已识别的危险点进行危险评估,采取相对应的措施。整个施工过程做到施工过程随手清,详见《危险速查表》。

5.1 进入施工现场人员必须佩带安全帽,帽带要系紧。

5.2施工现场必须场地平整,道路畅通,周围设安全警戒围栏。工作区内不允许无关人员滞留。

5.3安装前应对吊车、起吊设备、安全设施进行必要的维护检查,如果发现问题应立即报告现场负责人,并进行处理。

5.4吊装过程中,必须由专人统一指挥,统一信号,作业人员必须分工明确、各司其职,做到忙而不乱,仔细认真,指挥人员应站在操作人员能看清指挥信号的位置。

5.5在起重设备工作期间,吊臂下和起吊物上、下不得有人站立或经过。

5.6讲究文明施工,严禁野蛮作业,设备材料严禁野蛮装卸和混乱堆放。

六、附录

附录1:危险因素/环境因素清单

危险因素/环境因素清单

220kV配电装置安装方案

XXXXXXXXXXXXXXX 工程220kV配电装置安装工程施工方案 编制: 审核: 批准: XXXXXXXXX公司 日期:XXXX年XX月XX日

一、工程概况及主要工程量 1.1工程概况: 本方案适用于XXXXXX工程220kV配电装置安装工程。本工程由XXXXXXX设计院设计,XXXXXXXX公司负责安装。 1.2、主要工程量 六氟化硫断路器3组单柱垂直开启式隔离开关4组三柱水平开启式隔离开关3组钢芯铝绞线704米电容式电压互感器3台电流互感器9台氧化锌避雷器9台支柱绝缘子15个绝缘子串21串 二、编制依据: 1、设计院图纸《220kV屋外配电装置安装》22-F394S-D0201 2、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 4、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1-17-2002 5、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2002-01-21 6、《职业安全健康与环境管理程序文件》 7、《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 三、施工及材料准备: 3.1施工准备 施工前技术人员向施工班组作技术交底,组织学习施工图,施工验收规范和质量标准,介绍施工程序、施工方法和安全技术

措施,使施工班组在施工前掌握施工要求,保证施工顺利正常进行。 3.2材料准备(机械、仪器、仪表、量具、主要器具数量、标准) 3.3劳动力组织施工责任人2名,技术负责人2名,施工人员15名。

四、施工程序及质量技术措施: (一)、施工程序方法: 1、基础测量及修正 1.1核查软母线门型结构及出线构架中心线及标高。 1.2核查全部设备基础或支架中心线及标高。 1.3检查土建地脚螺栓尺寸是否与设备孔一致,如发现有问题时,及时与土建专业联系进行处理。 1.4对偏离中心的地脚要有专人制定的措施。 2、软导线安装 2.1核对所有金具与设计是否相符,并且数量满足安装要求,固定金具与钢芯铝绞线连接用液压钳压接固定。所使用的液压机必须有足够的与所用钢模相匹配的出力,导线部分应平整完好。 2.2耐张线夹,需做拉力试验,取得合格证。拉力不得小于连接导线计算抗断力的95%。 2.2.1测量尺寸及防线下料:测量两挂线的实际距离,按照规定计算下料,必须保证三相垂度应一致。 2.2.2穿耐张线夹:压接前找好耐张线夹引下线的正确位置,选定合适的压模压接。 2.2.3组合:根据实际挂线位置,把实验合格的绝缘子组装成串,与导线连在一起。将一端绝缘子串及导线整体用吊车吊起,另一端用吊车吊起距离构架合适位置后停止加设斤不落紧线挂装,然后松开斤不落,导线自然下垂。三相导线挂线弛度必须一致。

35KV变电站施工方案

XXX工程 变电站施工方案 2015年3月

批准审核编制

目录 编制依据及说明 6 工程概况程特点 6 工期和质量目标 8 第一部分 35KV变电站 ⒈工作概况及施工内容 8 ⒉工期安排和保证措施 9 ⒊工期质量指标 12 ⒋质量保证措施 12 ⒌设备安装及调试工序 14 ⒌1高压变压器安装、调试 14 ⒌2高压电气设备安装、调试 19 6.自检与专检 23 7.高压盘柜安装 24 7.1盘柜安装工艺流程 24 7.2盘柜安装主要技术要求 25 8. 系统受电 25

第二部分附属设施电气/仪表及全站电缆敷设工程 ⒈工程概况 26 ⒉工作内容 26 3.盘、箱柜安装 26 4.电缆支架制作 31 5.电缆支架安装 31 6.电气配管 31 ⒎电缆敷设及接线 33 8.照明系统安装 37 ⒐接地系统安装 38 ⒑防火工程 40 11.供配电调试 41 12.保护继电器单体试验 42 13.低压配电盘调试 43 14.低压试送电检查 43 15.受电运行 43 16.电气传动部分调试 44 17.硬件检查测试 45 18.应用软件调试 46 19.综自设备调试 46 工期及施工进度安排 49 21.安全措施 49

22.质量管理措施 51 23.质量程序及检验项目 52 24.安全目标、安全保证体系及材料组织措施 53 25.重点专业的安全控制措施 55 26.环境保护及文明施工 56 27.文明施工目标及实施方案 57 28.文明施工考核、管理办法 58 附表:浚县光明35KV变电站电气安装人员安排

编制依据及说明 根据浚县供电公司《浚县35KV光明站输变电安装工程招标文件》的要求和工程设计图纸。 编制依据 (1)鹤壁黎源电工有限公司根据《浚县35KV光明站输变电安装施工合同》。 (2)浚县光明35KV输变电工程设计图纸。 (3)建筑工业部颁布的现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准。 (4)《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1~17-2002) (5)原电力工业部《施工组织设计导则》 (6)原电力工业部《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇) (7)原电力工业部《电力建设安全施工管理规定》 (8)《工程建设标准强制性条文》(2006版)(电力工程部分)(建设部建标【2006】102号) 工程概况 浚县光明站35KV输变电工程(电气部分)由:35kV变电站接地网敷设、全站电缆敷设、站内电气工程几部分组成。

35kV屋内配电装置安装施工方案.

施工方案报审表 工程名称:中电投新干七琴城上风电场工程编号:HN3J-DQAZ-011

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工步骤及工艺要求 (6) 五、强制性条文 (6) 五、安全文明施工 (11) 六、附录……………………………………………………………………… 11No table of contents entries found.

一、编制依据 1.1 中国电建集团江西省电力设计院《电气设备安装图》(36-NA00721S-D0119) 1.2 DL/T 5161.2-2002《电气装置安装工程高压电器施工质量检验》 1.3 DL/T 5161.4-2002《母线装置施工质量检验》 1.4 DL/T 5161.1—5161.17—2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》。 1.5 DL/T 5352-2006《高压配电装置设计技术规范》 1.6 GB50171-2012《盘,柜及二次回路接线》 1.7 GBJ147-2010《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 1.8 GBJ149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 1.9 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 1.10 设备厂家资料及安装使用说明书 1.11 国家电网公司《电力安全工作规程》 1.12《工程建设标准强制性条文》电力工程部分-2011版; 1.13 《职业安全卫生与环境管理规程》。 二、工程概况 中电投七琴城上风电场升压站工程35kV站用配电装置的安装主要包括: 1、城上区域:1台35kV主变进线柜、1台35kV站用接地变馈线柜、1台35kV母设柜、2台35kV SVG装置成套柜安装、4台35kV集电线路馈线柜。 2、七琴区域:1台35kV主变进线柜、1台35kV站用接地变馈线柜、1台35kV母设柜、2台35kV SVG装置成套柜安装、4台35kV集电线路馈线柜。 三、施工准备 (一)作业环境条件

220kV配电装置施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第1节工程简介 (2) 第2节主要工程量 (2) 第二章施工部署 (2) 第三章质量控制点 (2) 第四章施工技术标准及规范 (3) 第五章施工准备 (3) 第六章施工工序 (3) 第七章施工工艺 (3) 第1节支架制安 (4) 第2节支柱绝缘子安装 (4) 第3节管形母线安装 (4) 第4节穿墙套管安装 (5) 第5节隔离开关安装 (5) 第6节电流、电压互感器安装 (6) 第7节避雷器安装 (6) 第8节 SF6断路器安装 (7) 第9节软母线架设 (7) 第10节照明、防雷及接地 (8) 第八章主要资源供应计划 (8) 第1节劳动力需用计划(详见表2) (8) 第2节主要机具供应计划(如表3所示) (9) 第九章保证进度的技术组织措施 (10) 第十章保证质量的技术组织措施 (10) 第十一章保证安全的技术组织措施 (11) 第十二章环境污染防治和文明施工的技术组织措施 (11) 第十三章电气安装进度计划(见附表)........................... 错误!未定义书签。

工程概况 第一节工程简介 XX关铝股份有限公司220kV 配电装置由沈阳铝镁设计研究院设计,为室内结构。设计为12 个配电间隔,采用二回路220kV 电源进线,8 个馈线回路,变电站整流作为全厂的动力来源,在整个铝项目中占有很重要的位置,运行的安全性、可靠性对于整个项目具有重要意义。 第一节主要工程量 220kV 室内开关站有:220kV 六氟化硫断路器11 台、220kV 隔离开关26 台、220kV 电流互感器33 台、220kV 电压互感器6 台、220kV 避雷器30 台、220kV 穿墙套管30 台、支柱绝缘子管形母线900m、引下线设备连线用钢芯铝绞线2940m、接地线1750m、铁构件46.3t。 施工部署 根据整流变电站的特点,安装以电气专业为主,专业较为单一,为确保工程按期完成,做出以下施工部署:前期安排10 人进行配合和准备;主要工作是配合土建进行电缆保护管、工具、材料等准备,此阶段要求土建先把开关站等建好,为下一步安装做准备。中期安排40 人进行构架制安、导线架设、SF6 断路器、隔离开关、互感器、避雷器等安装,同时安排4 个调试工对设备进行检查测试,如有问题及时提出,与设计院或厂家协同解决,为下一步送电做准备。后期主要是安排调试工进行检查调试、送电及工程收尾,最终达到交工验收条件。 质量控制点 具体内容详见表1。

500kV屋外配电装置的安装

1.目的和范围 1.1为了500kV屋外配电装置安全、优质、高效进行安装。 1.2本作业指导书仅适用于500kV屋外配电装置的安装。 1.3安装范围: SAS550电流互感器。 GW17-500单静触头双接地隔离开关。 Y20W5-420型氧化锌避雷器。 2.编制依据 2.1设计图纸: 2.2《电气装置安装工程施工及验收规范》合编 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T 5161.1~5161.17—2002 2.4 厂家提供的图纸资料 2.5《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》 DL5009.1-2002 2.6《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 3.施工内容 3.1基础校正。 3.2设备安装。 3.3 安装后的调整。 4.作业前应具备的条件和准备工作 4.1 基础部分检查及要求 4.1.1基础标高、相间距离、柱间距离及平面位置符合设计要求。 4.1.2支柱镀锌层完好,无锈蚀,外形尺寸符合要求。 4.1.3 三柱式隔离开关的基础高差及中心偏移尺寸符合规定。 4.1.4 确认各设备的安装方向,并使同一轴线的设备方向一致。 4.1.5 柱顶铁件无变形、扭曲,加固筋齐全。 4.2 施工条件 4.2.1 土建基础结束达到安装要求。 4.2.2 安装区域内场地平整、道路畅通,施工机具电源等布置就绪。 4.3 施工准备 4.3.1 施工人员配备:应包括电工、起重工、吊车司机、电火焊工等。 4.3.2 材料准备

4.3.2.1设备到货齐全。 4.3.2.2金具、热镀锌螺栓备齐。 4.3.2.3校正用垫铁。 4.3.2.4接地用的圆钢、铜编织带,常用材料螺栓、油漆、砂纸等。 4.4开箱检查 4.4.1核对图纸,检查设备总数及各型号数量是否一致。 4.4.2核对型号规格是否与设计相符,对各箱件分组分类存放室外或室内平整场地。 4.4.3检查电流互感器的SF6气体压力符合产品说明要求。 4.4.4清洁各设备绝缘子上的灰尘油污等物,检查绝缘子有无裂纹,破损等缺陷,检查铁法兰与瓷件的胶合处有无松动、裂纹和锈蚀现象。 4.4.5检查隔离开关本体有无机械损伤,导电杆及触头有无变形,主闸刀、指形触头是否清洁,镀锡层用凡士林保护,触指压力是否均匀,接触情况是否完好;检查可转动接线端子是否灵活,护罩是否完好,接线端子的接触面是否镀银。 4.4.6 检查各附件是否齐全完整及备品备件数量(包括产品说明书和合格证)。 5.施工程序和方法 5.1电流互感器安装。 5.1.1安装和使用 5.1.1.1竖立(见图1) 互感器运输处于卧倒状态,应首行将互感器竖立起来。竖立时一台吊车吊钩钩住互感器头部的吊环,另一台车吊钩钩住互感器底座上的吊环,然后慢慢使互感器竖立起来,注意在吊车移动时,吊绳应始终处于垂直状态。 5.1.1.2 吊装 互感器竖立起来后,在吊装过程中应注意,四只吊钩分别钩在互感器底座上的四只吊环,并注意产品在移动过程中,就保持直立状态,不得出现倾斜现象。 5.1.1.3 互感器安装的基础应符合设计要求;用底座螺栓将互感器固定后,应检查其牢固及垂直度是否符合要求。 5.1.1.4 三相应保持相同的极性方向,接线盒面向巡检侧。 5.1.1.5 顶盖螺栓应连接牢固。一次高压线连接不应使互感器受到太大压力。 5.1.1.6 互感器的末屏引出端子与地线的连接要可靠。

35kv电缆敷设施工方案

35KV电缆敷设施工方案 批准:年月日审核:年月日 编写:年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制说明及依据 (3) 三、施工准备 (3) 1.作业条件要求 (3) 2.施工前准备 (3) 3.技术准备 (2) 4.材料准备 (4) 5.劳动力准备 (4) 6.机具准备 (4) 四、施工程序 (4) 1、工艺流程 (3) 2、工艺流程细则 (3) 2.1准备工作 (3) 2.2电缆沟开挖及铺砂 (3) 2.3电缆敷设 (5) 2.4隐蔽验收 (6) 2.5回填土 (6) 2.6埋标桩 (6) 五、质量检测检验应达到的标准及检测方法 (6) 1、质量检测检验应达到的标准 (6) 2、检测仪表、检测方法 (6) 六、质量与安全 (6) 七、电缆的成品保护 (7)

施工方案 一、工程概况 本工程为 35KV电力电缆敷设施工工程 二、编制说明及依据 1.本工程设计图纸及其有关的技术资料。 2.本公司施工安全措施及电缆敷设技术交底 3.相关的技术规范及标准图集: 《电缆敷设》D10-1~7(2002) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DLT5161.1~5161.17—2002) 三、施工准备 1.作业条件要求 (1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 (2)与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。 2.施工前准备 (1)电缆的技术准备已完成。 (2)敷设电缆的通道无堵塞。 (3)敷设电缆施工机具及施工用料已准备好,防护盖板贮备充足,电缆敷设架搭设完毕,且符合安全要求。 (4)电缆线路施工方案或施工组织设计已经编制。 (5)电缆型号规格及长度与设计资料核对无误。 (6)临时联络指挥系统的设置。 3.技术准备 (1)施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行技术交底。 (2)施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段。

xxx低压配电柜更换施工方案

xxx低压配电柜更换施工方案 编制人: 审核人: 审批人: Xxxxxxxx 二零一九年三月三日

目录 1.1.工程概况 (3) 1.1.1.工程名称 (3) 1.1.2.建设地点 (3) 1.1.3.建设单位 (3) 1.1.4.工程概述 (3) 1.2.施工方案 (4) 1.2.1.整体施工方案 (4) 1.2.2.整体方案说明 (4) 1.2.3.单项施工方案 (5) 1.3.技术力量及人员配置 (7) 1.4.安全施工方案 (9)

1.1.工程概况 工程名称 xxx低压配电柜更换施工方案 建设地点 Xxx 建设单位 xxx工程建设项目部 开竣工时间:2019年3月3日—2019年3月30日 工程概述 1、xxx2#、4#、6#、11#、13#站的低压配电系统属于老式配电柜,而且电气元件老化,对值班操作人员不安全,容易发生触电事故。 2、由于负荷增大,电容补偿柜容量不足,经常受到当地电力部门的停电或罚款处理。 3、由于设备老化,配电柜柜门不能关严,开关拒动等问题经常出现,严重影响到安全生产。 为保障站内安全正常用电,需对2#、4#、6#、11#、13#站的老式配电柜进行更换。

1.2.施工方案 整体施工方案 本工程的施工内容主要包括: 1、维修配电柜17面。进线柜5面,出线柜10面、电容补偿柜2面。 2、低压无功补偿装置调试2组。 3、盘柜配线100米。 4、电缆试验5回路。 5、母线调试5段。 6、铜端子制作60个。 7、成套配电柜调试17面 8、送电调试100回路。 9、三相电度表安装15块。 10、接地网制作5套,并入原接地网。 整体方案说明 介于单站施工工期短、作业点多的特点:我方制定集中力量争取在两个工作日内完成单站的施工改造,并随后准备下一个气站的配电柜改造工作,每个站的改造周期为3个工作日,首先将工程分为四个阶段:一、拆除前施工准备阶段,二、配电柜拆除阶段,三、配电柜

110KV屋外配电装置设备安装

一般施工(调试)方案报审表 表号:DJX -A2-06 工程名称:阿坝松岗110千伏变电站新建工程编号:GY-500kv-FA-DQ-002 本表一式四份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部各一份、承包单位存二份。

松岗110千伏变电站新建工程110KV屋外配电装置安装技术措施 四川电力建设二公司 松岗项目部

110KV屋外配电装置安装技术措施 文件编号: 受控状态: 批准:年月日 审定:年月日 会签:年月日 年月日 年月日审核:年月日 编写:年月日 生效日期:年月日

目录 1 编制依据 (5) 2 工程概况 (5) 3 施工方法及技术要求 (5) 4 质量措施 (12) 5 安全措施 (13) 6 施工进度计划 (13) 7 质量检验控制点设置及验收标准,应产生的质量记录 (13) 8 主要工程量 (18) 9 要求提供的施工机具、设备、材料数量 (19) 10 施工应具备的条件 (19)

500KV配电装置安装技术措施 1 编制依据 1.1 四川电力设计咨询有限责任公司施工图(59-B368S-D0103); 1.2 《电气装置安装工程施工及验收规范》合编; 1.3 《电力安全工作规程》(变电部分) 1.4 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》; 1.5 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006 1.6 建设安全健康与环境管理工作规定 1.7 厂家技术资料 2 工程概况 松岗110千伏变电站新建工程500千伏部分,本期出线2回(绵阳西线1回、绵阳东线1回)。最终出线6回。110KV本期1个完整串(第1串)和2个不完整串(第2串、第3串)。本期安装以下设备:Ⅰ、Ⅱ组母线、母线接地开关、母线避雷器及母线电压互感器;第1串(完整串);第2、3串(2个半串)各只上两台断路器,预留出线的断路器不上,用跨条与母线相连。 3施工方法及技术要求 3.1 3AP2-FI 110KV SF6断路器安装 3AP2-FI 110KV SF6断路器是由西门子(杭州)高压开关设备有限公司生产的以SF6气体作为绝缘和灭弧介质的压气式高压开关,三相户外式。灭弧所需的灭弧介质压力在分闸过程中通过灭弧单元中的一个压力活塞设备形成。开关的每一相装设一液压机构,以使开关适用于单相和三相自动重合闸。3AP2-FI 550KV SF6断路器安装在厂家指导下进行。 3.1.1 核查土建预埋件 厂家在浇注设备基础前已提供安装架,以保证土建预埋地脚螺栓的正确性。但在安装设备前还得核查土建预埋件与厂家资料是否相符,每一相开关共有8颗预埋地脚螺栓,每一颗地脚螺栓在±0.000m上的高度为300mm,螺栓之间的尺寸要与厂家提供资料相吻合,不得歪斜。 3.1.2 支架的安装 把厂家提供的支架运抵现场,用吊车将支架吊起,安装人员配合起重工将支架对准预埋地脚螺栓就位,就位后,用螺栓将支架固定,最后用螺栓调整支架的平行度和垂直度,符合验评

35kv电缆敷设施工方案

35KV电缆敷设施工方案 [ & 批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制说明及依据 (3) 三、施工准备 (3) 1.作业条件要求 (3) 2.施工前准备 (3) 3.技术准备 (3) 4.材料准备 (4) 5.劳动力准备 (4) 6.机具准备 (4) 四、施工程序 (4) 1、工艺流程 (4) 2、工艺流程细则 (4) 2.1准备工作 (4) 2.2电缆沟开挖及铺砂 (4) 2.3电缆敷设 (5) 2.4隐蔽验收 (6) 2.5回填土 (6) 2.6埋标桩 (6) 五、质量检测检验应达到的标准及检测方法 (6) 1、质量检测检验应达到的标准 (6) 2、检测仪表、检测方法 (6) 六、质量与安全 (6) 七、电缆的成品保护 (7)

施工方案 一、工程概况 本工程为 35KV电力电缆敷设施工工程 二、编制说明及依据 1.本工程设计图纸及其有关的技术资料。 2.本公司施工安全措施及电缆敷设技术交底 3.相关的技术规范及标准图集: 《电缆敷设》D10-1~7(2002) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(~—2002) 三、施工准备 1.作业条件要求 (1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 (2)与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。 2.施工前准备 (1)电缆的技术准备已完成。 (2)敷设电缆的通道无堵塞。 (3)敷设电缆施工机具及施工用料已准备好,防护盖板贮备充足,电缆敷设架搭设完毕,且符合安全要求。 (4)电缆线路施工方案或施工组织设计已经编制。 (5)电缆型号规格及长度与设计资料核对无误。 (6)临时联络指挥系统的设置。 3.技术准备 (1)施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行技术交底。 (2)施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段。

10KV配电装置安装方案

一、工程概述 华电顺德西部生态产业园分布式能源站项目,3台机组厂用高压开关柜安装施工,采用上海中发继电器有限公司设备,盘柜基础的制作采用[10槽钢,有明显可靠的接地连接。本工程共设置KYN28A-12型金属铠装移开式开关柜46面、开关柜封闭母线桥14米,穿墙套管18套。 二、编制依据 1、广东省电力设计研究院图纸 2、厂家相关资料 3、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2014 4、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002 5、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 6、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010 7、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016 三、主要工作量 1、金属铠装移开式开关柜:#1机组15面 2、金属铠装移开式开关柜:#2机组14面 3、金属铠装移开式开关柜:#3机组13面 4、开关柜封闭母线桥:14米 5、[10槽钢:90米 四、施工准备

五、施工工期 开工日期: 2017年12月15日 竣工日期: 2017年12月28日 六、主要施工方案 1、施工人员施工前认真核对图纸,及相关厂家资料。 2、施工前对所有人员,进行安全技术交底。 3、在已进行完水泥浇注的基础上进行盘柜基础安装,基础必须有两点可靠接地。 4、固定一组安装及起重人员负责整个配电装置的吊装工作,设备一次吊装完毕。 5、用液压车将盘柜运送到位,注意组装顺序及盘柜的保护。 6、按规范要求对开关柜进行找正,并将柜四角牢固焊接在基础型钢上。 7、按照厂家的说明书及规范要求对各设备进行调试,调试后设备的性能及参数应符合设备出厂技术文件的要求,对需要厂家现场调试的设备由厂家到现场后一次调试完毕。 8、所有设备均应手动分合闸合格后方可进行电动试验。 七、施工工艺流程: 1、施工工艺流程:

配电、控制柜施工方案

配电、控制柜施工方案 1.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电、控制柜体就位→配电、控制柜接线→试验调整→送电试运行。 1.2 设备开箱检查 1.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 1.2.2 配电、控制柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电、控制柜内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤及裂纹等缺陷。 1.3 配电、控制柜二次搬运 配电、控制柜吊装时,柜体上有吊环时,吊索应穿过吊环;无吊环时,吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索挂在设备部件上吊装。吊索的绳长度应一致,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。 在搬运过程中要固定牢靠,防止磕碰,避免元件、仪表及油漆的损坏。1.4 基础型钢制作安装 1.4.1 配电、控制柜在室内的位置原则上是按图施工,如图纸无明确规定时,应按下列位置施工: 低压配电屏离墙安装时距墙体不应小于0.8米,低压配电屏靠墙安装时距墙体不应小于0.05米;巡视通道宽不应小于1.5米。配电、控制柜需要安装在基础型钢上,型钢选用10号槽钢。 1.4.2 基础型钢制作好后,应按图纸所标位置或有关规定。 1.4.3 安装基础型钢时,应用水平尺找正、找平。基础型钢安装的不平直度及水平度,每米长度应小于1mm,全长时应小于5mm;基础型钢的位置偏差及不

平型度在全长时,均应小于5mm。基础型钢顶部宜高出室内摸平地面10 mm。 1.5 基础型钢接地 埋设的配电、控制柜的基础型钢应做良好的接地。一般用40*4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。 1.6 配电、控制柜安装 1.6.1 配电、控制柜组立 配电、控制柜与基础型钢采取螺栓固定。 配电、控制柜单独安装时,应找好配电、控制柜正面和侧面的垂直度。 成列配电、控制柜安装时,可先把每个配电、控制柜调整到大致的位置上,就位后再精确地调整第一面配电、控制柜,再以第一面配电、控制柜的柜盘面为标准逐台进行调整。 配电、控制柜组立安装后,盘面每米高的垂直度应小于1.5mm,相邻两盘顶部的水平偏差应小于2 mm;成列安装时,盘顶部水平偏差应小于5 mm。 1.6.2 配电、控制柜接地 成套柜应装有专用接地铜排,接地铜排与柜体连接成电气通路,接地铜排应用等截面的铜排与配电、控制柜基础接地干线扁钢牢固连接。接地铜排与零排相互绝缘。 配电、控制柜与基础型钢采用螺栓固定,每台柜宜单独与PE母排做接地连接,用不小于6 mm2铜导线与柜上的PE母排接地端子连接牢固。 配电、控制柜上装有电器的可开启的柜门、隔离刀闸底座和二次回路接地线应以绝缘铜软线与接地母排可靠连接。 所有负荷端的PE接地线从接地铜排引出,并预留供检修用的接地装置不少于3个。 1.6.3 配电柜内设备安装与检验

电缆沟及电缆井的施工方案

电缆沟及电缆井的施工方案 一、编制依据及原则 1.编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; (2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (3)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (4)《构筑物抗震设计规范》GB50191-93 (5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002) (6)《35Kv及以下电缆敷设图集》(94D101-5) (7)我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料; (8)招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; 二、工程概况 1.工程简介:

施工数量表: 二、施工准备计划及施工方案 1.施工人员表:

2.拟投入的主要施工机械设备表

3.主要检验机具配置表

4.工程投入的主要物资 三、电缆井及电缆沟施工 1.施工流程: 电缆沟井及过道路电缆沟:定位放线→沟槽开挖→垫层→底板钢筋绑扎和模板安装→底板混凝土浇捣→排架搭设→板墙钢筋绑扎→内模板和顶板模板安装→顶板钢筋绑扎

→外模板安装→混凝土浇捣→拆模→-6×60镀锌扁钢安装→沟壁粉刷。 2.工程测量 测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点、《平面布置图》进行施工控制网测量。对甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点位进行复测,并对场区内的现状地面标高进行统一复测,建立场区平面控制网,绘制控制网桩位图,施工控制网桩位及测量资料须经各方审定签认后方可实施。 3.电缆沟施工准备 1.沟槽开挖 本工程现场土质情况较好,采取人工配合机械严格按施工设计边坡进行,边坡为1:0.3,沟槽两侧留0.3m的操作面宽。若遇到周边环境较差不适合机械开挖的段面,采用人工进行开挖。在开挖过程中将开挖出的余土就近堆放,但堆放点距沟槽边不少于5米。沟底应按千分之三设置纵坡,每50米设置设置φ500深0.5米的集水井,沟槽开挖过程中及结构施工中,均应进行临时施工排水,用水泵将集水抽排至施工范围外的排水系统,保持管道施工在无水条件下进行。电缆沟施工后沟槽不得长期停置,应及时回填以保证沟槽回填的质量。在施工管道时,开挖到设计标高,请设计

高、低压配电装置安装施工方案

大唐林州热电2×350MW机组超低排放改造项目高、低压配电装置安装专项施工方案 批准: 审核: 编制: 总包单位:凯天环保科技股份有限公司 分包单位:太原市尔多电力工程安装有限公司 2016年4月24日

目录 1.工程概况.................................... (1) 2.编制依据.................................... (1) 3.施工准备.................................... (1) 4.施工工序和施工方法.......................... (2) 5.控制点...................................... (7) 6.工艺质量标准及验收级别...................... (8) 7.安全措施.................................... .. (12) 8.安全文明施工及环境控制措施.................. .. (14) 9.工程建设标准强制性条文...................... .. (15) 10.绿色施工管理............................... .. (15)

1.工程概况 本方案适用于大唐林州热电2×350MW机组超低排放改造项目高、低压配电装置安装。主要内容有6KV高压开关柜,低压配电柜等配电装置安装。 2.编制依据 2.1施工图纸 根据现场施工图中的所有相关图纸 2.2标准规范 2.2.1安规 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.2.2标准 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(2002年版)的相关内容。 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150-2006 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB 50171—2012 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB 50149-2010 2.2.2规范 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50169—2006 2.2.4强条 《工程建设强制性条文》(电力工程部分)2011版 3.施工准备 参加施工的人员必须经过安全规程考试合格,熟悉相关的施工图纸及施工现场环境,特殊工种人员应持证上岗,参加安装的施工作业人员都应为熟练的电气设备安装工,应有相当的安装电气设备的施工经验并懂得盘柜安装工艺,熟悉设备对搬运及安装的要求。3.1材料准备 依据经过会审过的图纸材料清单,以任务单的形式申请材料用量。包括槽钢、角钢、热镀锌扁钢等。 3.2施工机械 吊车、运盘专用小车、交流电焊机、磨光机、切割机、电锤等。 3.3技术资料 作业前,所有工作人员认真审阅相关施工图纸和设备开箱单中的有关资料。并对所有参加作业人员进行底安全交底和技术交底。

220kv配电装置安装方案

220KV屋外配电装置 施 工 技 术 措 施

1. 工程项目(220kv)概况: X自备电厂工程项目(220kv)220kV配电装置采用双母线一个半断路器接线,三列式布置,Ⅰ、Ⅱ母线为φ250/230铝合金管型架空母线,跨线采用双分裂LGKK-600mm2和LGJQT-1400 mm2型导线;主变压器至升压站架构引线采用四分裂LGJ-300/40型导线,SF6开关为HPL550P2型开关,ABB产品;CT 为SAS550 型、PT为TYD3-500型,西安电容器厂产品;隔离开关为GW16和GW17型,平顶山高压开关厂产品;电抗器型号为BKDJ-50000/500型和中性点电抗器XKD-1386/110型,西安变压器厂产品; 2.作业环境及施工准备: 1)场地平整,土建施工完毕,基础架构经验收合格;电源布置充分、合理; 2)设备到货齐全; 3)绝缘子串及支柱绝缘子试验合格; 4)施工图纸及相关资料齐全; 5)施工作业指导书审批完毕,安全及技术交底双签字完毕; 6)施工所用工器具准备齐全,计量器具经检验合格; 3.软母线安装: 3.1绝缘子串组装: 1)绝缘子串在安装前,要进行检查,耐压试验合格,瓷件完整无裂纹,胶合

处填料完整,结合牢固; 2)绝缘子的安装应符合下列要求: ⑴悬式绝缘子串应与地面垂直,V型绝缘子串每串所受张力应均匀; ⑵绝缘子串组合时,连接金具的螺栓、销钉及锁紧销应完整,其穿向应一致,耐张绝缘子串的碗口应朝上; ⑶弹簧销应有足够的弹性,开口销必须分开,开口角度为60~90度,严禁用线材及铅丝代替; ⑷均压环、屏蔽环等保护金具应安装牢固,位置正确,绝缘子串吊装前应清理干净; ⑸绝缘子串第10、20、30片为兰色,其余为白色; ⑹搬运绝缘子时应轻拿轻放,不得损坏; 3.2.软母线架设: 1)软母线不得有扭结、松股、断股和其他明显的损伤或严重腐蚀等缺陷,扩径导线不得有明显凹陷或变形; 2)采用的金具除应有质量合格证件外,还应进行下列检查; ⑴规格相符,零件配套齐全,组装顺畅; ⑵表面光滑、无裂纹、伤痕、砂眼、锈蚀、滑扣等缺陷;镀锌层不应有剥落和锈蚀等现象; ⑶线夹船型压板与导线接触面应光滑平整;悬垂线夹的转动部分应灵活; ⑷金具表面必须光洁,无毛刺和凹凸不平之处; 3)软母线与金具的规格及间隙必须匹配,并应符合现行国家标准;

35kV高压电缆敷设专项施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、施工内容 二、电缆走向 三、箱式变压器安装 四、电缆敷设 五、资源配置 六、施工进度计划 七、安全措施

35kV电缆敷设方案 一、施工内容 现场施工临设用电,现室外设置1000kVA箱式变压器16台,高压电缆分界箱式高压开关柜一组,位于售楼中心南侧,电源取自现场10KV架空线路。改造后将原有电缆拆除,将室外三台630KVA箱式变压器中的其中两台及高压电缆分界箱式高压开关柜一组移至售楼中心的东北角安置,为了满足A区的施工现场及生活区用电。其中留于一台满足B 区用电需要。将选用电缆型号为YJLV22-10KV-3*240.电缆敷设根据现场情况分为保护管敷设和地面直埋敷设两部分。全长计划295米,电缆敷设完毕后,首端取自现场10KV架空线路杆式高压断路器下口,末端接入高压电缆分界箱式高压开关柜,提供两台箱式变压器的负荷,所有电缆头压接完毕经过试验后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向依据现场外线图制定。根据现场实际勘察,基本走向为售楼中心南侧10KV架空线路高压断路器引下电源——经电缆保护管引下进入地面下——向北地面直埋敷设——沿现场施工硬化道路边缘向西直埋——经过锅炉房前面走硬化道路下侧直埋——向北直达箱式变压器调整后位置。 三、箱式变压器安装 本次箱式变压器安装只是将原有的箱变及电缆分界箱移位至现在

的调整位置,所含工作内容主要是吊装及搬运工作,实际施工中根据实际情况,做专项施工方案。 四、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 2、电缆进场检查验收: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 3.1、技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 3.2、人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 3.3、现场准备。检查并清理杂物。清理电缆敷设沿途的障碍,为放电缆创造很好的外部条件。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为295米,工程量巨大,且穿越的厂区部位较多,根据现场走向情况,主要为电缆直埋敷设。 4.1、电缆直埋敷设 电缆进场检查验收 电缆敷设准备 电缆敷设固定 电缆头制作安装 电缆 标识

220KV配电装置安装方案

目录 1.适用范围 2.编制依据 3.工程概况及工程量 4.参加作业人员的资格和要求5.作业所需的机械及主要工器具6.作业前应做的准备工作及条件7.作业程序 8.作业方法及质量标准 9.工艺要求 10.工序交接及成品保护 11.安全措施 12.文明施工 13.环保措施 14.安装技术记录

1.适用范围 适用于本工程220KV屋外高压配电装置安装调整; 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147—90) 2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90)2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 (GBJ149-90) 2.4《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T5161.3-2002 2.5江苏电力设计院设计图纸 D0201 2.6《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-92) 3.工程概况及工程量 3.1工程概况 *******发电有限公司2×300MW机组扩建工程220KV配电装置由江苏电力设计院设计,其中220KV配电装置包含出线2回,即邗江变(一)线与邗江变(二)线各1回;220KV出线间隔均采用 断路器。 西门子(杭州)高压开关有限公司生产的3AQ1EE,3AQ1EG型SF 6 3.2工程量 3.2.1 本作业指导书内容包括:SF6断路器的安装调整、隔离开关的安装调整、互感器的安装调整、避雷器的安装调整。 3.2.2 220KV配电装置:

4.加作业人员的资格和要求 4.1 作业人员安排: 施工组长(现场指挥) 1人操作工 2人 电气安装工 14人起重工 4人 工具保管员 1人试验人员 4人 技术员 1人安全员 1人 质检员 1人 4.2 所有施工人员应经过施工培训,认真学习安全规程,并经过三级安全教育,考试合格;4.3 施工组长要具备对该小组分项工程合理安排的能力,熟知与本小组施工项目相关的图纸,并及时备好本小组施工材料,对本小组的安装记录要及时审核并收缴至班组技术人员; 4.4 所有电气施工人员必须明确施工质量标准和工艺要求,掌握施工规范的技术要求,在组长的指导下认真施工,听从指挥,服从安排,并做好施工安装记录; 4.5 工具保管员对使用工具进行统一管理、实行借用登记,回罩前应检查、清点,确保工器具齐全、无遗漏。 5.作业所需的机械及工器具: 6.业前应做的准备工作及条件 6.1各种检查处理所需工具准备齐全,搬运到位,摆放整齐; 6.2 施工图纸已会审并交底;

配电控制柜施工方案

配电控制柜施工方 案

配电、控制柜施工方案 1.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电、控制柜体就位→配电、控制柜接线→试验调整→送电试运行。 1.2 设备开箱检查 1.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 1.2.2 配电、控制柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电、控制柜内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤及裂纹等缺陷。 1.3 配电、控制柜二次搬运 配电、控制柜吊装时,柜体上有吊环时,吊索应穿过吊环;无吊环时,吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索挂在设备部件上吊装。吊索的绳长度应一致,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。 在搬运过程中要固定牢靠,防止磕碰,避免元件、仪表及油漆的损坏。 1.4 基础型钢制作安装 1.4.1 配电、控制柜在室内的位置原则上是按图施工,如图纸无明确规定时,应按下列位置施工: 低压配电屏离墙安装时距墙体不应小于0.8米,低压配电屏

靠墙安装时距墙体不应小于0.05米;巡视通道宽不应小于 1.5米。配电、控制柜需要安装在基础型钢上,型钢选用10号槽钢。 1.4.2 基础型钢制作好后,应按图纸所标位置或有关规定。 1.4.3 安装基础型钢时,应用水平尺找正、找平。基础型钢安装的不平直度及水平度,每米长度应小于1mm,全长时应小于5mm;基础型钢的位置偏差及不平型度在全长时,均应小于5mm。基础型钢顶部宜高出室内摸平地面10 mm。 1.5 基础型钢接地 埋设的配电、控制柜的基础型钢应做良好的接地。一般用40*4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。 1.6 配电、控制柜安装 1.6.1 配电、控制柜组立 配电、控制柜与基础型钢采取螺栓固定。 配电、控制柜单独安装时,应找好配电、控制柜正面和侧面的垂直度。 成列配电、控制柜安装时,可先把每个配电、控制柜调整到大致的位置上,就位后再精确地调整第一面配电、控制柜,再以第一面配电、控制柜的柜盘面为标准逐台进行调整。 配电、控制柜组立安装后,盘面每米高的垂直度应小于1.5mm,相邻两盘顶部的水平偏差应小于2 mm;成列安装时,盘顶部水平偏差应小于5 mm。

屋外配电装置基础施工方案

克州哈拉峻110kV变电工程屋外配电装置基础 施 工 方 案 四川三江建设工程有限公司 克州哈拉峻110kV变电工程施工项目部 2013 年 10 月 8 日

审批:审核:编制:

2013 年10 月8日 目录 一、施工组织机构 (1) 二、施工任务 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工工艺要求 (2) 五、质量标准及检验要求 (5) 六、构支架基础施工流程图 (6) 七、安全措施 (7) 八、文明施工措施 (7) 九、环境保护措施 (8)

编制依据 1.设计院图纸 2.《变电工程施工技术规范及标准汇编》 3. 国网公司颁发的《电力建设安全工作规程》 4.《普通砼配合比设计规定》 5.《混凝土结构工程施工及验收规范》 6.《基础施工标准化操作方法》 7.《电力建设文明施工管理规定》 8. 建筑施工手册 9. 典型电站施工经验 10. 企业作业指导书

一、施工组织机构: 项目经理:段显峰 项目总工:张洪方 技术员:黄福 质检员:杨建忠 安全员:王勇 物资部主任:吴延辉 二、施工任务: 1.110kV构支架基础 2.35kV构支架基础 3.主变压器、站用变、无功补偿基础 三、施工准备: 1.提供水泥出厂合格证及实验室化验报告;砂、碎石化验报告; 砂浆实验报告。砂采用干净中砂,杂质含量不超过5%。 2.准备必要的临时建筑设施,施工电源要安全可靠,并由专人管理;设置安全警示标语、标牌。 3.对施工人员进行全员培训,做好技术措施的交底工作。 4.拿到图纸后,应详细阅图,及时发现有无缺图或图纸有误之处,并认真记录。 5.参与建设单位、设计部门和施工单位三方图纸会审。提出图纸中发现的问题,并与其协商处理,更该方案,有会审纪录。 四、施工工艺要求: 1、基础挖土