文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 营销中心水源热泵系统方案

营销中心水源热泵系统方案

营销中心水源热泵系统方案
营销中心水源热泵系统方案

烟台林溪湾营销中心中央空调系统

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

2018年3月

feeoncx

: 舒适生活?源自欧森纳

【水源热泵设计方案】

方案内容简介、项目简介:

、运行成本分析:

制作人:李丽琼

技术部:

审核人:翟梦杰

日期:2018年3月12日

第一部分水源热泵中央空调系统方案设计

一、工程概况

本项目为林溪湾营销中心中央空调项目,建筑面积共2400m2,末端装置为风机盘

管,一层层高,二三层层高为m。

甲方提供,当地有浅水井,约30m深,水温冬季12C,夏季18C。本项目考虑以此为冷热源水,拟采用水源热泵作为系统的冷热源,满足该建筑的负荷需求,本着节能、环保的理念对系统初投资进行分析,敬请参考!

二、设计依据

1、当地天气及当地地质条件等情况。

2、甲方对建筑物的基本使用要求。

3、甲方提供的建筑及相关专业图纸。

4、设备厂家产品样本说明书。

5、国家有关设计规范:

1)、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)、(DBJ

2)、《居住建筑节能设计标准》(DBJ)

3)、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

4)、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

5)、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

6)、《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调?动力》(2009年版)

7)、《民用建筑暖通空调设计技术措施》

8)、《实用供热空调设计手册》

9)、国家有关设计施工规范

三、设计原则

1、主机总制冷量/制热量能够满足建筑总负荷要求;

2、利用地下水资源,做到热能综合利用,达到最佳经济运行状态。

3、整个空调系统采用全自动控制,自动调节负荷,自动调节温度。

4、本工程设计方案遵循技术先进、投资省、效率高、经济实用、节省能源、无污染、运行管理

简便的原则。

四、设计参数

1、室外设计参数如下表:

2、室内设计参数:

五、空调负荷的确定

注:以上负荷指标均按节能50%4筑设计

六、水系统的设计

1、水泵采用单级立式离心清水泵。

2、空调系统水补水经过全自动软水器将水软化后,采用落地式膨胀水箱定压补水。

3、井水采用旋流除砂器和电子水处理仪处理。

七、空调系统设计说明

1、热泵机组选型说明

根据建筑功能、特点及系统冷热负荷,推荐选用欧森纳公司生产的标准型水源热泵机组,1台,型号为S-330G

该热泵机组在工况(夏季:蒸发器进出水温度为12/7 C,冷凝器进出水温度为

18/29 C;冬季:蒸发器进出水温度为12/5 C,冷凝器进出水温度为40/45 C)下:单台机组制冷量为238kW输入功率为;制热量为243kW输入功率为。

系统共有压缩机1台,每台压缩机部分负荷调节能力较强,可在25%~100范围内进行调节,用户可根据实际的使用情况进行部分负荷的调节,以达到降低运行成本的目的。

2、控制说明

具备一键开关机的快捷键功能。

可以设定程序运行,如按一天(三个时段)及一星期设定,届时由电脑控制机组自动运行,实现无人值守。

故障自动诊断、显示,具有故障统计功能,可以按故障号、故障次数、故障出现时间三种方式查询故障。

相关文档