文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 阐述高铁车站给排水管道渗漏处理

阐述高铁车站给排水管道渗漏处理

阐述高铁车站给排水管道渗漏处理

引言:给排水管道作为高铁车站给排水系统的重要的组成部分,是车站用水安全的保障。然而,在使用过程中,因材料、安装、使用等原因,导致管道渗漏情况时有发生,已影响到高铁车站的正常用水安全。常见的高铁车站给排水管道渗漏一般有三种情况:一是主给水管道渗漏;二是公共卫生间漏水;三则是虹吸雨水管道的漏水。

一、主给水管道渗漏判定与处理

高铁车站主给水管道多采用HDPE给水管,地下埋设形式进行敷设,管材弯曲与柔韧性能好,对地形适应性较大,但连接过程中受人为因素影响较大,接口安全稳定性不高,一旦操作人员施工工艺不过关,管道在使用过程中,接口位置很容易产生漏水情况发生,所以对于高铁车站主给水管道漏水的判定,是对给水管道漏水点位置的判定。

主给水管道管径一般都比较大,为DN100以上,且流量也大,水管漏水时一般出现水表度数异常、路地面冒水等现象。因管道漏水后,水在回填土层流动路线较为复杂,我们无法从冒水位置直接判断地下管道的漏水点,这时我们可以借助地下管道漏水探测仪对漏水点进行探测。管道内流体在压力下逸出时,产生噪音能沿管道传播,或沿埋层介质传播到地面。地下管道漏水探測仪通过对噪声的探测来精确定位漏水点的位置。按漏水探测仪的使用步骤,依次使用闸阀听音法和地面听音法对漏水点进行定位,沿着漏水管道走向以一定间距逐点听测比较,当地面拾音器靠近漏水点时,听测到的漏水声越强,在漏水点的上方达到最大。

确定了漏水点后,对漏水点位置进行开挖,根据管道漏水位置的损坏程度和高铁车站允许停水的时间选择处理方案。一般漏水位置损坏不严重、车站不允许长时间停水的,可采用大一号的带有止水圈的管箍接头对漏水位置进行上箍止水;对于漏水位置损坏较为严重的、车站也有长时间停水条件的,可采用截管修补法进行修补,将漏水位置管段破损部分截去,考虑到修复管段的作业长度要求,一般截取长度不少于1米,然后再利用新管段对截取管段位置进行接补。

如果同一管段在一段时间内较为频繁地爆裂,那么检修人员需要对管道的材质进行检查,是否原先用料是否符合要求,符合要求的,则调查是否供水压力产

生变化。如果属于供水压力产生变化,可与市政供水部门联系,要求进行相关压力的调整,如仍无法解决的,建议在表后管道安装减压孔板对管道进行保护。

二、公共卫生间管道漏水判定及处理

高铁车站公共卫生间给排水管道多为暗敷形式安装,当发生管道漏水时,表现为:卫生间地楼面渗漏水、墙面渗水等。因为暗敷形式安装,对公共卫生间管道漏水的判定,是对给水管道还是排水管道漏水及及漏水点位置的判定。

1.漏水管道判定

判定方法一:停用法,该方法适用于有两个及以上公共卫生间的高铁车站,且该卫生间排水管道无其他污废水排入或可控制其他污废水排入的情况。保持该公共卫生间给水总阀处于开启状态,停用公共卫生间半天至两天(具体事件看漏水程度而定),同时停止其他污废水的排入,如果漏水现象不再出现,即为污水管道漏水,反之如果漏水情况不变,则是给水管道漏水。

判定方法二:试压法,部分高铁车站候车大厅只有一个公共卫生间,不具备长时间停用的条件,可在不运营的时间段内,关闭公共卫生间给水总阀,断开总阀后的管段,对总阀后的管段采用压力测试器进行试压,试压时间与压力同给水管道安装后的管道试压实验,在试压时间内,如果出现明显压降的,则属于给水管道漏水,反之则是排水管道漏水。

判定方法三:流量法,同试压法一样,适用于不具备长时间停用公共卫生间的高铁车站。在高铁车站不运营的时间段内,关闭公共卫生间给水总阀,在总阀后安装一个小型流量计,开启总阀后观测流量计的读数,出现读数变化的属于给水管道漏水,反之则是排水管道漏水。

2.漏水点判定

根据漏水管道判定方法判定漏水的管道后,下一步需进行漏水管道漏水点的定位。公共卫生间暗埋管道漏水点定位比较困难,给水管一般管径较小,流量也小,漏水溢出时产生的噪音也小,漏水探测仪难以探测;排水管道无压力,漏水基本无噪声,漏水探测仪也无法使用。这种情况的漏水点定位只能在尽量产生最少破坏的情况下确定。

一般采用土层湿度检测法进行定位,首先对渗漏严重区域的管道进行开挖,开挖面积不需过大,且开挖位置靠近管道转弯、驳接的位置。开挖后查看该位置管道完整情况及管道周围土层湿度情况。如果该位置管道完好无损,可沿管道走

向方向约2米的位置进行另一区域的管道开挖,开挖后同样检查该位置管道完整情况及管道周围土层湿度情况。如果该位置管道完好无损,但湿度较上一开挖区域的湿度较大,则该位置区域较接近漏水点,可继续利用这种方法定位漏水点;如果该位置湿度较上一开挖区域湿度小,则应沿管道走向反方向进行开挖。

如果属于给水管道漏水,且漏水点很难定位,小型的开挖无法找到漏水点,又不具备大型开挖条件的公共卫生间,建议废弃既有的给水管道系统,重新敷设明装给水管道系统代替既有给水管,这样工作量相对较小,费用低,也符合铁路安全生产要求。

三、虹吸雨水管道漏水

随着给排水技术的发展,现在越来越的的高铁车站站台雨棚采用虹吸排水形式进行排水,虹吸雨水管的渗漏不仅影响旅客的乘降,也造成了虹吸的破坏,大大降低了管道的排水能力。

对于虹吸雨水管道漏水的判定最主要是对虹吸雨水管道漏水原因的判定,一般情况下虹吸雨水管道是因破损漏水的,因作业区域限制,可采用大一号的带有止水圈的管箍接头对漏水位置进行上箍止水。但如果管道是因为堵塞冲刷导致部分接口漏水的,维修人员在检查时则需要采用敲击法对漏水位置的左右两侧进行敲击,如果发现有管道较重,敲击声音较沉的,则表明管道出现堵塞,应该进行疏通后再行处理,处理方法也是采用大一号的带有止水圈的管箍接头对漏水位置进行上箍止水。

七、结语

管道作为给排水系统最主要的部分,是确保给排水系统安全可靠,高效持续运行的关键。做好高铁车站给排水管道漏水的判定及处理,则是对高铁车站给排水系统管理的关键,也是车站安全生产的保障。

参考文献

[1]建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范[S].

阐述高铁车站给排水管道渗漏处理

阐述高铁车站给排水管道渗漏处理 引言:给排水管道作为高铁车站给排水系统的重要的组成部分,是车站用水安全的保障。然而,在使用过程中,因材料、安装、使用等原因,导致管道渗漏情况时有发生,已影响到高铁车站的正常用水安全。常见的高铁车站给排水管道渗漏一般有三种情况:一是主给水管道渗漏;二是公共卫生间漏水;三则是虹吸雨水管道的漏水。 一、主给水管道渗漏判定与处理 高铁车站主给水管道多采用HDPE给水管,地下埋设形式进行敷设,管材弯曲与柔韧性能好,对地形适应性较大,但连接过程中受人为因素影响较大,接口安全稳定性不高,一旦操作人员施工工艺不过关,管道在使用过程中,接口位置很容易产生漏水情况发生,所以对于高铁车站主给水管道漏水的判定,是对给水管道漏水点位置的判定。 主给水管道管径一般都比较大,为DN100以上,且流量也大,水管漏水时一般出现水表度数异常、路地面冒水等现象。因管道漏水后,水在回填土层流动路线较为复杂,我们无法从冒水位置直接判断地下管道的漏水点,这时我们可以借助地下管道漏水探测仪对漏水点进行探测。管道内流体在压力下逸出时,产生噪音能沿管道传播,或沿埋层介质传播到地面。地下管道漏水探測仪通过对噪声的探测来精确定位漏水点的位置。按漏水探测仪的使用步骤,依次使用闸阀听音法和地面听音法对漏水点进行定位,沿着漏水管道走向以一定间距逐点听测比较,当地面拾音器靠近漏水点时,听测到的漏水声越强,在漏水点的上方达到最大。 确定了漏水点后,对漏水点位置进行开挖,根据管道漏水位置的损坏程度和高铁车站允许停水的时间选择处理方案。一般漏水位置损坏不严重、车站不允许长时间停水的,可采用大一号的带有止水圈的管箍接头对漏水位置进行上箍止水;对于漏水位置损坏较为严重的、车站也有长时间停水条件的,可采用截管修补法进行修补,将漏水位置管段破损部分截去,考虑到修复管段的作业长度要求,一般截取长度不少于1米,然后再利用新管段对截取管段位置进行接补。 如果同一管段在一段时间内较为频繁地爆裂,那么检修人员需要对管道的材质进行检查,是否原先用料是否符合要求,符合要求的,则调查是否供水压力产

建筑给排水工程的常见渗漏问题分析及防治措施

建筑给排水工程的常见渗漏问题分析及防治措施 建筑给排水工程是建筑工程中非常重要的一部分,它涉及到建筑物内外排水系统的设计、施工和维护。在实际的施工和使用过程中,由于各种原因导致的渗漏问题时有发生。 渗漏问题不仅会给建筑物带来损坏,还会影响使用和安全,因此对于渗漏问题的防治非常 重要。本文将针对建筑给排水工程中常见的渗漏问题进行分析,并提出相应的防治措施。 一、常见的渗漏问题 1. 地下室渗漏 地下室是建筑物最容易受到地下水渗漏影响的部位。地下室渗漏问题主要包括地下室 墙面渗漏和地下室底板渗漏。地下室墙面渗漏通常是由于地下水压力过大,或者防水层破 损导致的。地下室底板渗漏则可能是由于地下水位上升导致的。地下室渗漏问题严重时, 不仅会影响地下室内部的使用,还会对建筑结构造成损害。 2. 屋面渗漏 屋面是建筑物最容易受到风雨侵袭的部位,因此屋面渗漏问题比较常见。屋面渗漏可 能是由于防水层老化、破损,或者屋面设计和施工不当导致的。屋面渗漏问题不及时处理,会造成建筑物内部和外部的损坏,甚至影响建筑物的使用寿命。 3. 卫生间渗漏 卫生间是建筑物内部最容易发生渗漏的地方。卫生间渗漏主要包括地面渗漏、墙面渗 漏和排水管道渗漏。地面渗漏通常是由于地面防水层破损或者排水系统设计不当导致的。 墙面渗漏可能是由于防水层韧性差,质量不过关,或者施工不到位导致的。排水管道渗漏 则可能是由于管道连接处漏水、管道老化、腐蚀导致的。 二、渗漏问题的防治措施 1. 地下室渗漏防治 地下室渗漏问题的防治非常重要,可以采取以下措施: - 做好地下室防水层的施工,确保防水层完整无漏。 - 对地下室墙面进行加固处理,提高抗渗能力。 - 定期清理地下室排水系统,确保排水畅通。 - 及时处理地下室渗漏问题,防止损害加剧。

地铁给排水系统故障及改进方法

地铁给排水系统故障及改进方法 地铁作为一种现代化的交通工具,其设备系统也需要保持高度的可靠性和安全性。其中,给排水系统作为地铁运营的基本设施,通常实现在地下,负责地铁车站和车厢内部的水的供应和排放,包括污水、雨水以及各类废水。然而,地铁给排水系统往往发生故障,严重影响地铁的正常运行,如有地铁车站的地下被淹水等现象。本文将介绍地铁给排水故障及其改进方法。 一、地铁给排水故障原因 1. 设计不合理 有些地铁站在进行设计时,未考虑地下水位、降雨情况、排水管道可靠性等因素,在施工时也未进行必要的水平转移和侧向不稳定处理。造成了排水系统的不完善,导致排水问题暴露。 2. 维护不到位 地铁车站的排水系统的设备和管道在长期的使用后,某些废水管道可能出现堵塞、漏水等问题,引起地下水位升高或进入站台区域,时间长了,地下水位升高,会需求提高下沉排水泵的排水量。 3. 去除污水处理不及时

地铁制造业管理卫生和环境方面粗糙。在车站停车会期间,地铁车数增多,同时排放的废水也增多。如果不及时处理并排放,可能导致地铁车站的废水管道堵塞或损坏,排放水减小,使地铁上部分车站被淹。 二、地铁改进对策 1.灵活的排水泵装置 基于地铁车站排水泵需求的不同,可安装灵活的排水泵装置,便于实现上海地下雨水的排放。各级车站排水泵同样运用弹性机架与水泵的结合,进一步加强了排水系统的耐冲击性和制定更聪明的操作选择。 2. 提高维护管理的质量 地铁车站的排水管道在投用期到了之后,一定要进行合理的维护管理,如清洗、检查等。对地铁排水管道的堵塞、漏水等问题都要及时处理,避免排水问题对地铁正常运行造成影响。 3. 加强污水处理 地铁车站的污水产生很大,污水处理效率也应该提高,避免造成排水管道堵塞、流量减少等问题。如果地铁车站污水处理设备不足,应增加设备,提高处理效率,避免排水问题对地铁正常运行造成影响。 综上所述,地铁给排水系统故障可能会导致地下车站被淹甚至影响地铁的正常运行,因此,我们必须采取有效的措施,

地铁车站给排水系统

地铁车站给排水系统 随着城市化进程的加快和交通运输的快速发展,地铁已经成为现代城市中不可或缺的一部分。地铁系统的建设不仅要考虑人员运输和安全,还要关注车站的给排水系统。地铁车站给排水系统对于车站运营和乘客出行安全起着至关重要的作用。本文将探讨地铁车站给排水系统的构成和功能,以及一些常见的问题和解决方法。 地铁车站给排水系统包括给水系统和排水系统,分别负责供水和排水的任务,确保车站的正常运行。给水系统主要负责向车站提供清洁饮用水和消防用水。地铁车站作为人员密集的公共场所,必须保证乘客有足够的饮用水和应急水源。同时,消防用水是地铁车站防火和人员疏散的重要保障。给水系统通常包括水泵、水箱、供水管道和消防水泵等设备。 排水系统则主要负责将车站的污水和雨水排至污水处理厂或城市排水系统中。地铁车站的排水系统要能够有效地排除车站内产生的污水和雨水,并确保车站的地面干燥和乘客的安全。排水系统通常由下水道、排水管道和排水泵站等组成。下水道是地铁车站排水系统的基础,它负责接收和集中车站内的污水和雨水。排水管道则

将污水和雨水从车站引导至污水处理厂或城市排水系统。排水泵站 则利用泵将污水抽送到合适的处置地点。 在建设地铁车站给排水系统时,需要考虑地理条件、环境影响 和施工技术等因素。例如,地下水位、土壤类型和地质构造等将直 接影响给排水系统的设计和施工。此外,还需要考虑到地铁车站在 地震、洪水和台风等自然灾害情况下的应对措施。给排水系统的设 计和建设必须经过科学论证和合理规划,以确保系统的稳定性和可 靠性。 然而,地铁车站给排水系统也存在一些常见的问题和挑战。首 先是设备老化和损坏。由于地铁车站的运营时间长、使用频繁,给 排水设备容易出现老化和故障。其次是管道堵塞和漏水。地铁车站 的下水道和排水管道很容易被杂物堵塞,导致排水不畅甚至倒灌。 此外,排水泵站的漏水问题也很常见。这些问题需要及时检修和维护,以保证给排水系统的正常运行。 为了解决地铁车站给排水系统存在的问题,需要进行定期检查 和维护。定期检查可以及时发现设备故障和管道问题,并及时修复。维护包括清理下水道和排水管道、更换老化设备和加强漏水防治等

建筑给排水工程常见渗漏问题及解决方法

建筑给排水工程常见渗漏问题及解决方 法 摘要:随着社会经济的快速发展,人民群众对生活品质的要求也不断提高。 水是所有生物生存的基础,同时也是非常重要的自然资源,也是人类生存和发展 不可或缺的能量。中国水资源极度缺乏很多地方用水问题比较突出,人均水资源 只有世界人均总量的四分之一左右。在现阶段中国的水资源污染面积比较大,特 别是流域比较广阔的地方,同时这些地区发展状况良好。目前,对国内700多 个河流的水资源进行水质分析,分析后的结果表明这些流域将近11%的水不能 用于灌溉。 关键词:建筑给排水工程;常见渗漏问题;解决方法 引言 给排水系统是建筑工程中的重要组成部分,也是体现建筑功能性的关键要素,建筑给排水的施工安全是项目管理中关注的重点。给排水主要包括给水系统与排 水系统,由于给排水工程施工中,许多管道埋于地下,如果施工过程中未能做好 安全管理工作或出现漏洞,可能威胁施工人员的安全,进而影响给排水系统的后 续使用与运行。 1建筑给排水工程常见的渗漏问题 首先,我国建筑给排水工程所存在的渗漏问题主要有三个方面:由于我国建 筑工程施工技术水平较低所导致的建筑渗水。例如,在高层建筑中,由于建筑结 构的不同,所导致的渗漏现象也有所不同。由于建筑给水排水工程存在设计不合 理以及施工不规范所导致的建筑渗水现象也是非常常见的一种渗漏情况。三是由 于建筑给排水工程在施工过程中不注重施工工艺和施工质量,导致建筑渗水现象 十分严重。因此在建筑给排水工程实施过程中往往会出现漏水情况。这不仅降低 了建筑结构的使用寿命,而且还存在很大安全隐患。在我国给排水工程实施过程

中出现渗漏问题后很难及时发现并予以治理,这不仅给建筑结构带来了安全隐患,也影响了人们的正常生活,对于在建筑工程给排水施工过程中出现的问题,应该 科学分析与正确解决。从管道材料以及施工技术出发,积极选择优质的材料,保 证材料进入现场的质量;另外,还要注重培养施工人员的能力提高技术水平,增 强施工人员的安全意识与责任意识,并制定与之相关的安全检查制度。最后,针 对具体问题具体分析,合理解决管道堵塞、渗漏等问题,努力保障建筑给排水施 工质量和人民生命财产的安全,使我国的建筑工程质量向科学、合理、安全、可 持续发展的轨道上迈进。 2建筑给排水工程中常见的渗漏水问题的解决方法 2.1做好管口防水层 需要对建筑给排水工程中的所有管件,全部做好防水层。如果管道需要进行 弯曲处理的话,则需要对管口和管壁都进行加固处理,使管道不会因为弯曲而受 到损坏。对于不同管径和管道的直径大小,需要按照要求进行确定,然后将管口 防水层填充成相应厚度的细砂。在防水层完成之后还要对管口和管壁进行涂刷黏 结剂,防止出现裂缝现象发生。在管道安装过程中,由于施工人员操作不当或者 不认真操作等方面因素而影响防水层安装质量和效果。为了能够确保防水层施工 质量以及效果达到预期目的,施工人员需要认真对防水层进行检查和维修,从而 确保防水层施工质量问题能够得到有效解决。在给排水工程施工前,施工单位必 须认真考察地形地势,消除安全隐患,保证给排水施工的顺利进行。同时,把职 业技能水平以及职业道德水平作为选拔施工人员的标准,对其进行专业的培训, 提高专业技能与职业道德,加强责任感,提高施工人员的整体素质。 2.2工艺流程管控 建筑工程项目的给排水管道防渗漏施工工艺流程较为复杂,多数管道的施工 位置都是在建筑工程的转角,施工环境不良,如果不能合理进行施工流程和工序 的规范,将会导致给排水管道的防渗漏施工效果难以提升,埋下渗漏的隐患。因此,企业在给排水管道的防渗漏施工工作中,需要重点进行各类工艺流程的管控,首先,做好施工前期的试验分析工作,对比不同工艺方案的可靠性和有效性,从

地铁给排水系统的故障及检修处理

地铁给排水系统的故障及检修处理 随着我国城镇化的进一步推进,大中城市的交通压力日益增大,地铁成为城市管理者的首选,本文对地铁给排水系统进行了简单介绍,并重点阐述了给排水系统常见故障以及需要采取的改进措施,为地铁的安全运行提供有益借鉴。 地铁给排水系统 地铁给排水系统主要包括给水系统以及排水系统。前者主要指的是保障地铁安全运行用水,例如车站日常用水、消防用水、隧道冲洗用水等,大多数来源于城市自来水。地铁排水系统的主要作用是将车站污水、中央空调冷凝水、地铁结构渗水等废水及时、分流排出,避免影响地铁的安全运行。 地铁给排水系统是整个地铁系统的重要组成部分,给排水系统的安全、有效运行直接关系到地铁运行安全以及人民群众的财产、生命安全,在设计时要科学、合理,在维护时要规范,及时发现、排查故障,采取针对性的改进措施。 1.注重地铁给排水系统设计细节,杜绝系统故障隐患。 例如套管大小、结构的明确标注对于后期使用、维护具有重要意义,而对套管材质、安装步骤等进行详细的规范,不但能保障地铁系统施工质量,而且对于保障给排水系统与市政给排水管网的整体协调性也是必须的。 2.注意给排水管网的布设,做好重点设施施工。 给排水管网只是地铁管网的一部分,在布设时要在保障本身功能实现的前提下,注意整体综合布设的协调性。例如,由于给排水管线属于地铁管线中漏水率以及检修率较高的管线,维护时会对其他管线造成影响,所以应该尽量将给排水管设置在其他水管上方。另外,给排水系统中消防水管、冲洗栓等重要设施施工质量也会对系统稳定运行产生影响,例如由于消防管道水压较高,电控箱要和管道保持足够的安全距离。 地铁给排水系统主要故障分析及改进措施 1.管道损伤故障 地铁给排水系统大部分位于地下隐蔽区域,给排水管道、设施工作环境较为恶劣,特别是长距离的管道,容易受到损伤。做好地铁给排水系统施工的前期调查工作,根据不同的地下水文地质情况采取不同的施工工艺及方法可以有效减少管道损伤的发生。同时,通过采取积极措施可以尽量降低管道本身缺陷的影响。 2.排水管道堵塞问题

地铁给排水工程设计中存在的问题及对策

地铁给排水工程设计中存在的问题及对 策 【摘要】随着社会的发展,我国的交通行业也取得了非常大的进步,地铁逐渐成为城市发展必不可少的交通工具,不但能够提升交通效率,节省人们上班时间,而且也能够提高城市的整体运行能力。但是,地铁给排水工程在设计中仍旧存在一些问题,比如说缺乏全面统筹规划等。基于此,本文首先分析了地铁给排水工程的重要性,其次介绍了地铁给排水工程设计中存在的问题以及具体解决措施,希望能够为今后的地铁给排水设计提供参考。 【关键词】地铁;给排水;设计 引言 作为地铁的重要组成部分,优质的给排水系统能够极为有效的保证其日常的正常运行,从而保证乘客的安全,因此做好地铁给排水工程设计至关重要。但在给排水工程的常规设计中仍旧存在一些问题,需要我们清楚的认知。希望通过本文的介绍,能够进一步加深大家对地铁给排水工程设计的认识,更好推动地铁的建设。 1.地铁给排水工程的重要性 一方面,地铁站是一个具有复杂的建筑结构、封闭的环境和密集的人口的区域,站内的公共区域包括自动扶梯、售票、安检等开放区域。发生火灾时,人员疏散压力大,扑救难度大,往往会造成多人伤亡和财产损失。因此,必须保证地铁站有充足无污染的水来及时有效地控制、扑灭火灾,进一步减少火灾受害者和财产损失。此外,驻扎在地铁站的员工,也是需要充足无污染的水来满足日常的工作和生产。

另一方面,在地铁运营过程中,必须定期对车站进行清洁,车站和区段的污水、废水和雨水以及结构渗漏水等必须及时排入城市下水道系统,这就意味着给排水系统在其中扮演着重要的角色。 2.地铁给排水工程设计上常见问题 2.1缺乏全面的统筹规划 城市交通地铁系统的给排水工程设计是一项具有系统性、多样性、集成性和复杂性的设计任务。针对工程内每个独立项目的设计,更加要考虑相互间的关联性,注重分析和考虑每个独立项目的场地、功能等相关的各种内外因素,进行全面、科学、有意义的规划和设计。有些人在初步设计阶段未能意识到他们的计划的可行性,并寄希望于在施工阶段找到一种方法来弥补这一点,这将进一步影响给排水工程的整体建设和施工进度。有的地铁施工单位单纯的考虑新技术在区域内的应用,而忽略了其在系统整体中的适配性和运行效果,有的只考虑当前建设和使用的便利性和速度,而忽略了后期地铁给排水系统的相关维护保养。在设计过程中,缺乏相关子项目的技术交底和协商,以及主体结构工程的设计经验,从而导致后期出现分歧,严重的话甚至会造成主要结构遭到破坏。 2.2以往经验导致的差异性设计失误 虽然不同城市之间的城市地铁系统可以有相互的设计借鉴,但由于地理、气象和地质结构的不同,不同城市的地铁设计和建设也有其特点和差异。一些设计单位或员工经常利用以往项目的经验或惯性思维来设计下一个具有不同地理、气象和地质结构的城市地铁交通路线,这在实际工程中是不可取的。长期规划在同一地区的地铁项目,让设计者忽略了气候和地质结构的因素,另外,由于地质结构复杂、季节性大雨、台风袭击、城市排水管网系统不完善等原因,地铁区域外极有可能会出现局部给排水空洞,从而会进一步造成地铁建设的后期阶段出现严重的排水超标、不畅等问题,从而影响地铁的正常运行。 2.3区域水资源管理问题

给排水系统中的防渗漏与防水设计

给排水系统中的防渗漏与防水设计在建筑物中,给排水系统是一个关键的组成部分。它不仅负责供应清洁水源和排泄废水,还需要确保系统的可靠性和安全性。防渗漏与防水设计是为了保护系统并防止水损坏建筑物的重要措施。本文将讨论给排水系统中的防渗漏与防水设计方法。 1. 排水系统中的防渗漏设计 在给排水系统中,防渗漏设计是非常重要的,它可以确保水源供应的安全和卫生,并防止水浸入建筑结构中造成损坏。以下是几种常用的防渗漏设计方法: 1.1 管道材料的选择 在选择给排水管道材料时,必须考虑其抗渗漏性能。一些常见的材料包括PVC、铸铁和钢管。这些材料具有良好的密封性能,能够有效地抵抗渗漏。 1.2 密封接头 在给排水管道的连接处,必须使用密封接头确保连接的牢固性和密封性。常见的密封接头包括橡胶密封圈和胶水。 1.3 垫片和密封剂 在给排水系统中的连接点,垫片和密封剂的使用可以有效地防止渗漏。垫片通常用于法兰连接处,而密封剂可以在连接点周围形成一个密封层,防止水从接缝处渗漏。

2. 防水设计在给排水系统中的应用 除了防渗漏设计外,防水设计也非常重要。它可以防止水从排水系 统中渗入建筑结构,避免潮湿和水损害。以下是几种常用的防水设计 方法: 2.1 地下排水系统的防水设计 对于地下排水系统,必须采取合适的防水措施以防止水从地下渗入 建筑物。常见的防水方法包括使用防水涂料和防水膜,以及安装排水 板和防水层。这些措施可以有效地防止水渗漏并保护建筑物的结构。 2.2 墙体和地面的防水设计 在给排水系统的墙体和地面周围,必须采取防水措施以防止水渗透。常见的防水方法包括使用防水涂料和防水膜,以及在墙体和地面之间 使用接缝胶带。这些措施可以有效地防止水损害和霉菌滋生。 3. 维护和检查 除了防渗漏与防水设计,定期的维护和检查也是确保给排水系统正 常运行的重要步骤。以下是一些建议的维护和检查措施: 3.1 定期清洁排水系统 定期清洁给排水系统中的管道和排水口可以避免堵塞和积水,确保 系统的顺畅排水。 3.2 定期检查密封接头和连接处

建筑给排水管道施工中防渗漏施工技术

建筑给排水管道施工中防渗漏施工技术 摘要:本文以防渗漏施工技术作为研究背景,对防渗漏施工技术在建筑给排水管道中的应用要点进行解析。首先探讨了当前给排水管道渗漏的主要原因,其次对防渗漏技术的应用要点进行全面探讨,希望通过分析后能够给类似工程提供一些参考。 关键词:建筑工程;给排水管道;防渗漏技术 引言 作为建筑工程中的重要组成部分,给排水管道的施工在一定程度上影响着整个建筑工程的质量。近些年来管道渗漏的问题愈发突出,严重影响了给排水工程的质量。因此,相关的工程施工单位务必要将管道相关的施工放在首要位置,以通过规范化的施工和精细化的管理推进高效的工程,从而为建筑工程的科学化推进提供切实的保障。 1建筑施工中给排水管道渗漏的主要原因分析 1.1施工技术人员技术水平引起的渗漏 给排水管道通常被作为建筑工程的单独项目进行,其质量与相关施工人员的技术水平有着直接的关系。虽然该工程有着一定的独立性,但是在前期其他工程施工的过程中往往预留一定的管道口,这是后续管道施工的重要基础。而如果前期施工出现问题,那么管道的施工必定会受到严重的不良影响。就当前的基本情况来看,很多的建筑施工人员并不具备管道安装的技能,因此管道口的预留很大程度上会出现问题,相应的技术处理也比较粗糙,如此也就难以高质量地推进相关工程的施工。 1.2施工技术比较落后 一些施工单位所采用的是并不先进的管道施工技术,甚至于使用的是极为落后的施工技术,如此也就难以切实地保障工程的施工质量。管井与地面的交接位置应做好精细的连接,以在分析管道构造的条件下推进高效的处理。一些穿楼板的管道与四周有着较大的缝隙,因此极易出现渗漏的情况,而相应的施工就应做好针对性的防漏处理。水泥池槽捧水口与地面连接的部分经常出现渗漏的情况,因此应在相关的处理上做好技术的选择,从而为管道防渗的处理以及相关施工的稳定与高效提供切实的保障。 1.3给排水管道施工材料引起的渗漏

给排水厂站工程中水池渗漏成因与解决方法

给排水厂站工程中水池渗漏成因与解决方法 摘要:经济的发展使得我国国民思想意识水平不断提升,对于居住环境舒适度 提出了更高的要求,而给排水厂站工程的服务功能是否完善,直接关系到国民的 居住体验,关系到居住环境是否能够满足社会发展的需求。在给排水厂站工程中,任何质量问题都可能引发严重的后果,为居民生活带来不便,尤其是水池的渗漏,若是在处理某些污染性较高的工业污水时出现大面积渗漏,可能会导致污染物直 接对周边环境造成破坏。本文联系实际,分析了其水池渗漏的成因与应对措施。 关键词:给排水厂站工程;水池渗漏成因;解决方法 引言: 近年来,我国城镇化进程不断深入推进,城市用水量逐年提升,因此,各种大中小型的 给排水厂站工程纷纷破土动工,投入使用,为城市居民提供工业、生活用水,并对产生的废 水进行回收处理,避免其直接排放到自然环境中可能造成的污染与危害。在给排水厂站工程中,水池乃是十分重要的构筑物,它直接与水接触,若发生渗漏,后果不堪设想,因此在设计、施工和维护过程中,应总结水池渗漏的成因,并有针对性地提出解决方法,提高水池质量。 一、给排水厂站工程中水池渗漏成因 1、设计问题 在构筑给排水厂站工程的水池时,设计方案起到了重要的指导作用,是整个施工过程的 指导,例如,从给排水工艺角度,设计时要注意预留孔洞的准确性,确保位置准确、数量正确,避免设计人员的粗心图纸上多预留孔洞导致漏水,而施工单位都严格按照图纸施工,故 因严格把关设计图纸,以免失误;从结构专业角度,在设计水池时未能考虑到其中施工缝的 位置,就会导致其在后续构筑物投入使用后出现裂缝的几率大大增加。一般来说,钢筋混凝 土构建的水池不会一次性完成整个浇筑工作,而是需要分批完成,要设置水平的施工缝,在 大多数情况下,施工缝的数量为两道,第一条应当在底板上30公分处,第二条则是在设计 水位以上。第一条施工缝在水下位置,若未能经过严格处理,就会导致渗漏现象的发生,因 此应当注重对施工缝的设计工作,避免出现漏洞。 2、材料问题 水池的构筑材料多采用钢筋混凝土,而混凝土本身在使用过程中就很容易产生裂缝,导 致渗漏问题的发生。它的本质是凝胶,用量较大的原材料水泥就是主要凝胶材料,再与其它 材料,例如水和砂子等,按照一定的配合比进行混合,加入外掺剂后进行一系列搅拌、振捣 和养护等过程,最终成型并投入使用。在加水后,以氧化钙为主要成分的水泥会直接发生化 合反应,产生大量热,也就是所谓水泥水化热,浇筑水池时,这部分热量会在内部积聚,加 大内外温差,导致裂缝的产生。由于给排水厂站的特殊需求,其所使用的水泥抗渗性能较强,密实度较高,才能够避免坍塌或者漏水,但这也导致其导热性能和透气性很差,混凝土整体 较为厚重,因此水化热更难排出,无论是在浇筑过程还是后续的振捣、养护等,任何防护措 施不到位都可能会导致其表面开裂,若裂缝逐渐延伸就可能形成贯穿裂缝,出现明显的渗漏。除了水化热导致的温差引发混凝土表面收缩、产生裂缝外,还有许多因素都能够影响混凝土 质量,最终引发渗漏,例如修建水池时地基未能打好,后续使用时发生不均匀沉降,致使上 访的混凝土拉裂,或者施工企业为了能够降低生产成本,刻意在混凝土中加入过量水,水灰

给排水施工常见质量通病及防治措施

给排水施工常见质量通病及防治措施 给排水施工是建筑工程中不可或缺的一部分,其质量直接影响到整个建筑的使用效果和安全。然而,在实际施工过程中,给排水施工常常存在一些质量通病,需要及时采取防治措施。本文将介绍给排水施工中常见的质量通病及相应的防治措施。 在给排水施工过程中,常见的质量通病包括以下几种: 1、管道渗漏。管道渗漏是给排水施工中最常见的质量问题,主要表现为管道接口处存在滴水、漏水等现象。这主要是由于管道材料质量不合格、接口安装不规范等原因造成的。 2、管道堵塞。管道堵塞主要表现为水流不畅,甚至无法流通。造成管道堵塞的原因可能是管道内存在杂物或安装时没有清理干净。 3、管道噪音。管道噪音主要是由于水流冲击管道壁而产生的,严重的噪音会影响人们的休息和生活。 4、管道安装不规范。管道安装不规范主要表现为管道位置不准、标高不一致等,这可能会影响整个建筑的排水系统。 针对以上质量通病,可以采取以下防治措施: 1、对于管道渗漏,需要在施工前严格检查管道材料的质量,确保管道接口的安装质量。同时,在安装完成后需要进行压力测试,以确保

管道的密封性。 2、对于管道堵塞,需要在安装前清理管道内的杂物,并在安装过程中注意避免杂物进入管道。 3、对于管道噪音,可以选择具有隔音功能的管道材料,或者在管道中设置隔音装置。 4、对于管道安装不规范,需要在施工前进行精确测量,确保管道的位置和标高符合设计要求。 下面以一个实际案例来说明防治措施的效果。某写字楼在使用过程中经常出现管道渗漏和堵塞的问题,严重影响了业主的使用体验。物业公司采取了以下防治措施:首先,对所有的管道材料进行了检查,确保材料质量合格;其次,在安装前对所有的管道接口进行了清理和检查,确保接口的安装质量;第三,对所有的管道进行了压力测试,确保管道的密封性;最后,对所有的管道进行了精确测量,确保管道的位置和标高符合设计要求。经过这些防治措施的实施,管道渗漏和堵塞的问题得到了有效解决,业主的使用体验得到了显著提升。 总之,给排水施工中的质量通病需要及时采取防治措施,以确保建筑的使用效果和安全。通过精确测量、严格检查和实施有效的防治措施,可以有效地解决给排水施工中的质量问题,提高建筑的使用品质和寿命。

给水排水工程中防渗漏处理及预防措施

给水排水工程中防渗漏处理及预防措施 摘要:随着我国经济的不断发展,城市化规模不断在壮大,对建筑面积以及建 筑要求都不断的进行提升。在这个建设的过程中,出现了排水设施相关的问题, 由于排水问题在人们生产生活中起着非常重要的作用,所以在建筑给排水问题带 来了挑战,针对在实际建筑实施过程中存在的问题进行分析,从而找到有效提升 建筑给排水问题解决方法,实现推动社会经济建设的有效发展。 关键词:给水排水;防渗漏;预防措施 1、建筑给排水管道中渗漏的主要原因分析 1.1给排水管道施工材料引发渗漏 随着技术的不断创新和发展,近些年来,在建筑是施工领域各种新型施工材料可谓是层 出不穷,其被广泛应用于建筑施工的各个领域,给建筑工程施工带来了较大的便利。但是, 在实际施工过程中,不可否认这些材料也存在有一定的不足,如部分材料没有得到时间的检验,存在有一定程度的安全隐患。而且建筑市场上的给排水管道可谓是多种多样,质量好坏、价格等级等不尽相同。从建筑企业的角度出发,其经营发展的根本性目标就是为了实现经济 效益的最大化,而减少成本支出就是获取高利润的有效手段。因此,在管道材料选购过程中,部分企业所选择的一些材料质量可能不是很好或者是所选取的材料质量优劣缺乏市场和时间 的验证,这种不安全材料应用于给排水管道建设,很容易引发给排水管道渗漏问题。 1.2施工技术问题 给排水项目的漏水是由原材料质量下降造成的,施工中的技术问题主要是施工人员技术 水平低或施工人员工作失误造成的。一些常见的泄漏,例如焊接过程中管道和法兰的裂缝, 线颈的紧密度不符合正常条件,或者由于缺乏经验和施工人员的操作问题而导致镀锌管破裂。如果在管道的混凝土表面上留有孔,则主要是由于施工人员没有为预留孔安装外壳,从而导 致板坯表面与立管之间的泄漏或备用孔,孔材料不适合而发生泄漏。 1.3施工技术水平参差不齐 在建筑施工中施工人员的技术水平将会直接对工程质量,施工效率等产生影响,一般来说,工作人员的施工技术水平越高,工程质量也就越好。建筑给排水虽然只是建筑施工的小 部分内容,但是其所涉及到的施工工序和内容也比较多。不同建筑及建筑的不同部位由于排 水需要不同,因此给排水管道管径大小及施工要求也存有一定的差异。针对这些问题就需要 施工人员注意各方面的施工细节,合理的进行施工,注意区分不同管道的用途和大小等。但是,在当前给排水施工中,施工人员的技术水平却令人堪忧,从事建筑给排水施工的工作人 员基本上是以农民工和外来务工人员为主,这些工作人员在参与给排水施工之前基本上都没 有系统的学习过相关的施工知识,其基本上都是在工地上学习他人的施工方法和技巧,施工 问题频出。此外,大部分施工人员的综合素质都比较低,施工时缺乏责任意识和安全意识, 对于施工中存在的一些小问题不予理会,工程虽然顺利完成了,但是也留下了较多的安全隐患,对给排水管道的后期使用造成了较多不利的影响,如在施工时管道连接不够紧密,导致 后期出现渗漏。 2、给水排水工程防渗漏处理及预防措施

浅谈铁路隧道漏水的原因及处理

浅谈铁路隧道漏水的原因及处理 摘要:隧道漏水是我国铁路隧道较为普遍的病害,长期不治的各类水害能使衬 砌腐蚀、钢轨锈蚀、轨枕腐烂、路基翻浆冒泥,危及行车安全,因此,必须明白 其成因,并及时做好铁路隧道漏水处理。本文以某区段高铁隧道的漏水状况为例,分析了其成因,并介绍了处理措施。 关键词:隧道;漏水;处理 一、工程概况 某区间高铁隧道设计为350km/h新奥法双线区间隧道,Ⅴ级围岩复合式衬砌 断面仰拱厚600mm,拱墙厚500mm,初期支护喷射混凝土300mm。隧道内排水 采用双侧水沟加中心水沟的方式,侧沟大小为深80cm宽30cm,中心水沟为 φ600mm砼管,侧沟内的水通过φ100mm的PVC管横向导水管引至中心水沟, 中心水沟每30m设置一检查井。横向导水管位于无碴轨道基础垫层下方,沿隧道30m设一处,配合检查井设置。二衬砼抗渗等级为P12,隧道二衬后拱墙铺设不 小于厚1.5mm的ECB防水板加400g/㎡土工布缓冲层,防水板后面按8m间距设 置环向HDPE50打孔波纹管,地下水发育地段增设1~2道,在边墙墙脚处两道环向波纹管之间设置纵向HDPE100双壁打孔波纹管,环向波纹管及纵向波纹管两端均直接与侧沟连通。环向施工缝设置中埋止水带及中埋遇水膨胀止水胶;纵向施 工缝表面涂刷界面剂及设置遇水膨胀止水条。 在隧道混凝土二次衬砌施工全部结束后一段时间,发现底板施工缝、两侧混 凝土排水沟槽底部(底板与排水沟槽交接处)多处渗漏水,洞身混凝土衬砌无漏水。经过对中心管沟、检查井以及两侧排水沟槽的清理,渗漏水有所减弱,但在 承压区段的渗漏情况还是未能减弱。 二、铁路隧道漏水的原因 为了从根本上对隧道进行整治,搞清隧道的现状是极为重要的。对铁路隧道 来说,采用目视方法也好,采用观察方法也好,采用检测方法也好,不管那种方 法都主要是掌握影响衬砌安全性、使用性和耐久性的外观上和结构内部(包括后部)的状态。因此为保证隧道衬砌裂损整理的有效性,要进行一系列的检测与分析。为探明探测隧道衬砌的外观及内部缺陷的分布及范围,主要采用探地雷达检 测方法,辅以使用钻孔取样、裂缝测量、观测缝隙、激光断面仪等方法。本隧道 对衬砌渗漏严重地段采取水平钻探取芯方式检验衬砌渗漏原因。 首先,在两环衬砌之间形成的垂直环向施工缝与仰拱矮边墙顶面水平施工缝 相交接形成的三角缝两侧各20cm处以钻径10cm进行钻孔取芯。发现衬砌混凝 土芯处的混凝土密实度差、孔隙率大、粗骨料多,混凝土有离析现象。通过认真 研究分析,发现造成以上问题的原因在于,模板台车混凝土进料窗口太高,经测 量进料窗口高度达2.5m以上。由于泵送混凝土水灰比较大(一般采用0.65~ 0.75),坍落度大于80mm,从而形成泵送混凝土在浇注过程中粗骨料入模后在 自重作用下快速向模板台车两端环向施工缝处堆积,而该处又是振捣死角。混凝 土振捣不密实将直接影响到混凝土自身的防水能力。三角施工缝处衬砌混凝土不 密实是直接导致衬砌大面积湿渍和渗漏形成的原因。 其次,在拱墙衬砌与仰拱矮边墙新老混凝土结合的施工缝处钻取衬砌混凝土芯,经分析发现矮边墙顶面为顺坡,并且在新老混凝土结合面存有建筑垃圾。为 验证该处存在渗漏现象的普遍性,同时又在其他渗漏情况相同部位取芯分析,得 出的结论仍然相同。

建筑给排水管道施工中的防渗漏措施

建筑给排水管道施工中的防渗漏措施 摘要:建筑施工中的给排水施工中管道穿墙穿板、卫生器具及其与管道的连接、给水塑料管和复合管暗设及连接、消防系统和绝热管道等,文章针对这几种质量通病提出有效的预防措施。 关键词:给排水施工,管道连接,防渗漏 Abstract: the construction of the water supply and drainage construction of pipe wall wear plate, wear and health instruments and pipelines, water supply plastic pipe and complex pipe dark set and connection, fire control system and heat insulation pipes etc, the paper put forward the several common faults of effective prevention measures. Keywords: water supply and drainage construction, piping, leakage 前言 在建筑业的发展。越多的建筑物耸立在我们面前,也就是这些一幢幢高楼大厦存在许多不同程度的漏水现象。在给排水工程中,管道穿楼板、屋顶、墙面,塑料给水管及复合管直埋于墙面(地面)以及卫生器具及其与管道的连接处、管道与管道的连接处,水箱、消火检、阀门等设备、附件、配件及其与管道的连接处均有可能造成渗漏,更会严重影响到人们的正常工作和生活。所以如何预防管道施工中的防漏问题尤为重要 一、管道穿楼板处的防渗漏的做法 当塑料排水立管穿楼板处为固定支撑时如图1加阻水圈做法,当塑料排水立管穿楼板处为非固定支撑时如图2设钢套管做法。 (1)对于用止水圈的,必须做到: ①止水圈与UPVC管结合要紧密,胶粘得要牢固。 ②补洞时须将UPVC管外壁横向打毛、刷胶、沾细砂子两遍,以利细石硅与管壁结合紧密。 (2)对于设钢套管的,必须注意: 套管宜在打混凝土楼板时预埋,这样防渗漏效果最好(但套管坐标不易准确

市政工程给排水管道防渗漏施工技术

市政工程给排水管道防渗漏施工技术 摘要:由于管道施工不当、材料质量较差等原因,给排水管道在使用过程中常常出现渗漏问题,给房屋结构和使用安全带来严重的影响。渗漏问题不仅会导致房屋内外墙体、地面等部位受潮、受损,而且还可能引发室内设备损坏、装修毁坏,甚至电气设施的安全隐患。因此,在市政工程中给排水管道防渗漏施工技术显得尤为重要。 关键词:市政工程;给排水管道;防渗漏 引言 市政给排水管道施工较为复杂,使用常规的原水管道施工技术容易出现渗漏问题,不符合实际施工需求。顶管施工是一种新型非开挖施工技术,可有效降低施工区域面积,提高施工控制效果,因此本文基于顶管施工技术提出给排水管道防渗漏施工技术研究,以降低施工中出现渗漏的风险,提高施工可靠性。 1市政工程给排水管道发生渗漏的原因 (1)给排水管道在市政工程中发挥着重要的作用,其防渗漏性能与施工团队选用的建材质量息息相关。如果管道质量不合格,那么随着时间的推移,管道或管道衔接处容易出现裂缝。另外,配件变形、老化等问题均会影响管道正常运行,进而导致严重的渗漏。(2)在施工过程中,若施工人员选用的施工方案或排水管道敷设方式不合理,会导致建筑给排水管道整体运行效果不佳,甚至无法正常使用。例如,管槽的预留位置不合理、管槽与墙体之间的缝隙过大、套管安装失误等,均容易引发渗漏。(3)引起给排水管道渗漏的最常见原因便是管道连接施工质量较差。在管道连接施工过程中,如果施工人员没有采用合理的连接技术或没有对管道进行有效的防水与防腐处理等,那么给排水管道在经过长期使用后,容易发生渗水现象。 2防渗漏施工技术要点

2.1材料、设备质量管理 在给排水管道防渗漏施工过程中,材料和设备的质量管理是关键的环节。为 了确保施工质量和工程安全可靠,必须选择符合规范和设计要求的管材、管件、 阀门、水泵等,并对其进行严格的检验、验收和保护。首先,在选择管材、管件、阀门、水泵等时,应严格按照规范和设计要求进行选用。材料和设备的选择应符 合相关国家、地区或行业的标准,保证其质量合格,具有良好的耐久性、抗腐蚀 性和密封性。选用正规生产厂家生产的产品,避免使用劣质、假冒伪劣产品,以 免影响管道系统的使用寿命和性能。其次,在进场材料和设备到达施工现场后, 应进行检验和验收。对于管材、管件等检查其外观、尺寸、标志和包装是否符合 规范和设计要求,检验其材质、强度和连接方式是否符合要求。对于阀门、水泵 等设备检查其性能、运行状态和配件是否齐全。只有经过合格的检验和验收的材 料和设备才能投入使用,确保施工过程中不出现质量问题。再次,在施工现场应 加强对材料和设备的保护。设立专门的材料、设备存放场所,并按照规范要求进 行分类、堆放和覆盖,防止材料和设备受潮、受污染或受到其他损害。 2.2给排水管道安装与连接技术 给排水管道渗漏问题的主要产生原因为,管道接口连接质量不佳,相邻节段 管道接口未保持对接状态,或是在管道连接前未对接口进行预处理,使得给排水 管道的密封性能有所不足,在使用期间容易出现管道渗漏问题。因此,为取得理 想的管道安装质量,预防管道渗漏问题出现,必须严格控制给排水管道的安装、 连接环节的工艺质量,采取多项防渗漏施工技术措施。首先,参照施工图纸,对 给排水管道的水平位置、朝向角度、标高进行测量调整,在连接部位均匀涂刷排 水胶材料起到管道固定作用,提前对管道进行预处理,清理表面残留锈迹与灰尘 污渍,必要时使用砂纸打磨不平整部位及管道接口,保持管道洁净状态,清理管 道内壁掉入残渣,按顺序依次安装各节段管道。同时,在特殊情况下,应调整管 道安装工艺,如选取热熔工艺完成排水管道的伸缩节安装作业。其次,对管道接 口位置加以调整,保持相邻管道接口的完全对接状态,重点检查管道内壁光滑平 整度和是否掉入异物,取出管道内的异物,清理管道内壁上附着的残渣,以及对

建筑给排水管道防渗漏施工技术要点研究

建筑给排水管道防渗漏施工技术要点研究 在建筑物中,给排水管道是必不可少的组成部分,其负责排放污水和处理水的工作。 在安装和使用过程中,管道遇到渗漏问题时,不仅会影响使用效果,也会给建筑造成极大 损失。因此,在施工时,防渗漏措施需要被特别关注。本文在研究给排水管道防渗漏施工 中的技术要点。 一、确定给排水管道的材质 给排水管道主要有铸铁管、PVC管、PE管等材质,选择不同的材质也会影响管道安装 的方法。比如,铸铁管需要使用铸铁管卡具固定,PVC管需要使用专用胶粘剂,PE管需要 使用热熔连接等。 二、管道安装前的基础处理 给排水管道安装时,需要对管道的基础进行处理,以确保基础平整、紧固和强度符合 要求。基础处理好后,还需加强隔水层的防渗性能。可在管道基础底部铺设防潮砂浆,使 用防水卷材桥接,以防止基础受到渗漏的影响。 三、安装后管道的外防渗漏 管道的外侧有可能因为较长时间的使用而发生渗漏,影响建筑物的使用,因此,在安 装后加强防渗漏措施也是至关重要的。可使用聚合物等防水材料进行涂覆,同时对管道与 墙体交接处施加密封层,进一步防止渗漏的发生。 在安装时,应该保证管道的连接端和弯头。安装时应该加强防渗漏措施。通常情况下,只需保留一定的空间以让管路连接盖板存在一定的移动量,并使用密封胶带进行缝隙处理。此外,在管道连接时还要使用防水垫片,以确保管道的内防渗漏效果。 五、注意防止排水管道的其它问题 除了渗漏问题以外,还有些事情需要加以注意。比如,在水龙头垫片使用时,应该严 防泄漏现象的发生。在粘接胶水管道时,不要使用过量的胶水,否则,可能会导致胶水的 流失,从而引起渗漏。 在建筑施工过程中,防止给排水管道渗漏的问题必须得到足够的关注和重视。通过好 的施工和管维护,能够让管道效果更加稳定和持久,避免不必要的开支和损失。

房屋建筑给排水管道施工中的防渗漏施工技术要点

房屋建筑给排水管道施工中的防渗漏施工技术要点 房屋建筑给排水管道的防渗漏施工技术是保证房屋正常使用和居住环境卫生的重要工作。以下是该施工技术的要点: 1. 材料选择:选择优质、符合国家标准的给排水管材料。常用的材料有PVC管、铸铁管、钢管等。要根据管道运行环境和使用要求选择不同的材料。 2. 施工前检查:施工前要对管道的铺设线路进行勘察和检查,确保与建筑结构和设备的协调配合。同时要进行停水、堵水等必要的准备工作。 3. 地下室底板的隔水处理:地下室底板是最容易发生渗漏的部位。在管道之下的地下室底板上应设置隔水层,以防止地下水渗透。防水层可以使用沥青、防水涂料、防水卷材等方式施工。 4. 管道的固定与支撑:管道的固定和支撑是防止管道渗漏的重要措施。应选择适当的固定和支撑材料,如金属扣件、U型卡箍等,确保管道能够在使用过程中保持稳定。 5. 管道的贴缝处理:管道连接处容易出现漏水现象,因此要进行贴缝处理。贴缝通常使用弹性密封胶带或胶水进行,以确保管道连接部位的密封性。 6. 防水涂料的施工:在一些特殊部位,如浴室、厨房等,可以在给排水管道外表面进行防水涂料的施工。常用的防水涂料有水泥砂浆、聚合物防水涂料等。 7. 防水卷材的施工:在需要更加严格的防水要求的地方,可以选择防水卷材进行施工。防水卷材通常由特殊的防水材料制成,具有很好的防水效果。常用的防水卷材有高分子材料、橡胶材料等。 8. 检测与验收:施工完成后,应进行管道的检测与验收。主要检测管道的漏水、渗水等情况,并按照相关标准进行验收。只有合格的管道才能正常使用。 9. 定期维护:管道的防渗漏工作并非一劳永逸,需要定期进行维护和检查。定期检查管道连接、管道固定等情况,并根据需要进行修补和更换。 房屋建筑给排水管道的防渗漏施工技术是确保房屋正常使用和居住环境卫生的关键。在施工过程中,要选择优质材料,加强管道固定与支撑,进行贴缝处理和防水涂料施工,必要时使用防水卷材,并定期进行检测与维护。只有在各个环节严格按照标准施工,才能有效地防止管道渗漏问题的发生。

相关文档