文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV油浸式D11-M系列无励磁全密封变压器技术规范

10kV油浸式D11-M系列无励磁全密封变压器技术规范

10kV油浸式D11-M系列无励磁全密封变压器技术规范
10kV油浸式D11-M系列无励磁全密封变压器技术规范

Q/……

吉林省电力有限公司企业标准

10kV油浸式D11-M系列无励磁全密封变压

器订货技术规范

2006-9-17发布 2006-9-17实施

吉林省电力有限公司发布

目次

前言 (Ⅱ)

1.范围 (1)

2. 规范性引用文件 (1)

3 使用条件 (1)

3.1 环境条件 (1)

3.2 运行条件 (1)

3.3 系统条件 (1)

4主要技术参数和要求 (1)

4.1技术要求 (2)

4.2 技术参数 (2)

5 试验: (3)

5.1 型式试验 (3)

5.2 产品必须按规定全部出厂试验项目 (3)

6 质量保证和管理 (3)

7 技术服务、设计联络 (4)

7.1 技术服务 (4)

7.2 设计联络 (4)

8 在供方的工厂监造、检验 (4)

9 包装、运输和贮存 (4)

前言

为规范吉林省电力有限公司配电网设备、材料的技术要求,保证入网产品的先进、可靠、安全,依据国家及行业有关规定、规程、标准等,结合吉林省电力有限公司设备运行经验,特制定本标准。

本标准由吉林省电力有限公司提出并归口。

本标准主要起草单位:吉林省电力有限公司生产部

本标准主要起草人:张树东、任有学、陈学宇、马卫平、陈文义、谷明远、岳建国、杨万成、郑金鹏、宋庆秋、徐晓丰、吴红波、郑荣光、孙静

10kV油浸式D11-MR无励磁全密封

卷铁芯变压器技术规范

1范围

本标准规定了吉林省电力有限公司10kV油浸式D11-MR无励磁全密封卷铁芯变压器使用条件、主要技术参数和要求、试验、运输等。

本标准适用于吉林省电力有限公司10kV油浸式D11-MR无励磁全密封卷铁芯变压器的招标通用订货,是相关设备通用订货合同的技术条款。

2规范性引用文件

GB1094.1-1996 电力变压器第1部分总则

GB1094.2-1996 电力变压器第2部分温升

GB1094.3-2003 电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB1094.4-2005 电力变压器第4部分电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则GB1094.5-2003 电力变压器第5部分承受短路的能力

GB/T6451-1995 三相油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T16927.1-1997 高电压试验技术第一部分:一般试验要求

Q/JD-1.24-2001 吉林省电力有限公司标准 S11-M全密封变压器

3使用条件

3.1环境条件

3.1.1海拔高度:≤1000m

3.1.2空气温度

最高温度:+40℃

最低温度:-40℃

最大日温差: 25K

3.1.3最大风速: 35m/s

3.1.4最大覆冰厚度:10mm

3.1.5月相对湿度平均值:≤90% ;日相对湿度平均值:≤95%

3.1.6日照强度:≤1.1kW/m2

3.1.7抗震能力:8度(地面水平加速度0.3g,垂直加速度0.15g,两种加速度同时作用。分析计算的安全系数不小于1.67)。

3.1.8污秽等级:级

a)Ⅲ级

b)Ⅳ级

3.2运行条件

安装方式:户内/户外

3.3系统条件

3.3.1系统额定电压:10kV

3.3.2系统额定频率:50Hz

4主要技术参数和要求

4.1技术要求

4.1.1变压器绝缘水平

其它要求应符合GB1094.3有关规定。

4.1.2变压器温升

4.1.3变压器的绝缘电阻应符合GB/T6451第

5.3条的规定;

4.1.4变压器的铁芯和金属件应经油箱可靠接地;

4.1.5变压器绝缘油采用45号油,性能应符合GB7595的有关规定;

4.1.6变压器铭牌应符合GB1094.1第七款的规定;

4.1.7在规定的使用条件下,变压器应能承受运行和操作时出现的电气及机械应力而不损坏,其金属制件应能承受氧化而不腐蚀,并能耐受不同材料间的电蚀及材料热胀冷缩造成的附加力,各螺栓连接部分应防止松动。

4.1.8性能允许偏差应符合GB1094.1第9章的规定。

4.2技术参数

4.2.1名称:10kV油浸式D11-MR无励磁全密封卷铁芯变压器

4.2.2形式:单相无励磁调压、油浸自冷式;

4.2.3额定电压:10kV;

4.2.4额定容量:5~100kVA;

4.2.5额定频率:50Hz;

4.2.6联结组标号:I·Io;

4.2.7绝缘水平(BIL):11.5/75/35(kV)

4.2.8高压绕组采用高强度缩醛漆包线(QQ线);

4.2.9器身不少于两点固定在箱壁上;

4.2.10低压引线为“两火一地”,两火线为异名端,或“一火一地”。

4.2.11采用长尾式套管,其内要充满绝缘油;

4.2.12变压器采用全密封油箱结构,应校核油箱内的膨缩量要满足在使用温度变化范围内变压器油的膨缩量,箱盖与箱沿使用卡具紧固;

4.2.13变压器密封件所有外露部分应有防紫外线措施;

4.2.14变压器外表面应涂丙稀酸聚氨脂磁漆,颜色为海灰色(色卡编号:B05),要求漆面均匀,无漏漆、划痕,漆层厚度不小于80μm;

4.2.15变压器无渗漏油现象,取样放油阀应采用双密封结构;

4.2.16变压器油箱必须进行磷化或表面喷砂处理;

4.2.17变压器的性能参数要满足表1的要求,空载损耗不能有正误差,负载损耗允许有5%正误差;

4.2.18变压器应通过膨缩特性试验和运输颠簸试验;

4.2.19单相变压器采用柱上悬挂式,并提供相应金具;

4.2.20变压器应附有安装使用说明书、产品合格证书、出厂试验报告、产品外型图、拆卸件一览表、装箱单、名牌图及备件一览表等。

表1: D11-MR单相油浸电力变压器性能参数

注:1.当-5%分接时,额定容量相应减少2.5%

2.表中负载损耗系Q/JD—1.23—2000吉林省电力有限公司标准《全密封变压器》中组2参数。5试验:

5.1型式试验

应通过GB1094《电力变压器》规定的全部型式试验,并提供报告。

5.2产品必须按规定全部出厂试验项目。

5.2.1线圈电阻测定。

5.2.2电压比测量及联结组的校定。

5.2.3阻抗电压及负载损耗的测量(额定分接)。

5.2.4空载损耗及空载电流的测量。

5.2.5绝缘电阻及吸收比的测定。

5.2.6工频耐压试验。

5.2.7感应耐压试验。

5.2.8变压器油试验。

6质量保证和管理

6.1卖方应保证其提供的设备及其附件是全新的,采用的是优质材料和先进工艺,均应符合合同规定的质量、规格和性能。卖方应保证设备及其组件经过正确安装、正确操作和保养,在其寿命内运行良好,卖方应承诺设备的寿命不小于30年。由于卖方设计、材料或工艺的原因造成的缺陷和故障,在合理的期限内卖方应免费修理或更换有缺陷的零部件或整机。

6.2合同设备的质保期为现场验收合格投入运行后起算,质保期为12个月;开关本体部分质保期为20年。

6.3在质保期内的质量问题,卖方应负责免费尽快更换,并赔偿相应损失。同时设备的质保期将延长至重新投运后6个月。

6.4卖方应对合同设备生产的全过程严格按质量保证体系执行。

6.5卖方应指定负责本工程的项目经理,负责协调卖方在工程全过程的各项工作,如:工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

7技术服务、设计联络

7.1技术服务

7.1.1卖方应派出合格的有经验的技术人员对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术服务、指导。并对安装的正确性负责。

7.1.2卖方必须在设备加工之前向买方提供开闭所基础外形图和技术要求。

7.1.3设备的安装时间和条件由买方根据现场施工的实际工作进展确定,并提前通知和商得卖方同意。

7.1.4卖方的技术人员应对买方人员详细的解释技术文件、图纸、运行和维护等方面的有关问题,解答和解决买方在合同范围内提出的问题。卖方的技术人员有义务在现场对运行和维护人员进行培训。

7.2设计联络

7.2.1根据工程需要可以召开设计联络会或采用其他方式解决设计及制造中的问题。

7.2.2设计联络会应有记录。

7.2.3卖方提供的设备及附件的规格、数量有变化时,应及时书面提供给买方。

8在卖方工厂的检验、监造

8.1在设备制造过程中,买方有权派员到卖方对设备进行检验、监造和参加卖方的工厂试验,卖方应积极配合。

8.2在检验、监造过程中,如发现任何不符合本规范书要求时,卖方都必须及时更换,由此引起的任何费用都应由卖方承担。

8.3卖方应在工厂试验前15日,通知买方。买方将通知卖方并派员参加卖方的工厂试验.

8.4若买方不派员参加卖方的工厂试验,卖方应在收到买方和技术监督部门的通知后,或买方未按时派员参加的情况下,自行组织试验。

9包装、运输和贮存

9.1设备制造完成并通过试验后应及时包装,否则应得到切实的保护,确保其不受污损。

9.2所用部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中应采取其它防护措施,以免散失损坏或被盗。

9.3在包装箱外应标明买方的订货号、发货号。

9.4各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

9.5包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。

9.6整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

9.7随产品提供的技术资料应完整无缺,提供份额符合GB11032的要求。

10KV配电变压器技术规范(最终)

10KV配电变压器技术规范 除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 《电力变压器》第1部分总则 GB 1094.2 《电力变压器》第2部分温升 GB 1094.3 《电力变压器》第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 《电力变压器》第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 《电力变压器》第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 《电力变压器》第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 《电力变压器》第10部分:声级测定 GB 2536 《变压器油》 GB 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 JB/T 10319 《变压器用波纹油箱》 GB/T16927.1-1999 《高电压试验技术》 GB/50260 《电力设施抗震设计规范》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 1. 使用条件 本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用: 1.1气象条件 环境温度:0至+40℃ 最高日气温:43℃ 年最低气温:-30℃ 相对湿度:最高月平均89% 年均雷暴日:45天/年 污秽等级:Ⅳ级 大气腐蚀:C5-1高腐蚀

1.2海拔高度:≤1000m 1.3地震数据 抗震设防烈度8度 设计基本地震加速度值0.15g 2.技术要求 基本参数 油浸式变压器要求选用S11型系列带油枕产品,其产品技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表1.表2要求。 表1.标准参数表

油浸式变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A 主要名词解释 附录B 地震烈度及其加速度 附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级 附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值 附录E 额定绝缘水平 附录F 电力变压器中性点绝缘水平 附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差 附录J 承受短路能力 附录K 端子受力 附录L 接触面的电流密度 附录M 变压器油指标 附录N 运行中变压器油质量标准 附录O 工频电压升高的限值 附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度

变压器技术规范要求

第七章货物需求清单及技术规范要求一、货物需求清单及技术规范要求 2 变压器S13—400KVA/6KV 1台 型号:S13—400KVA/6KV/400V 3 变压器S13—630KVA/6KV 2台 型号:S13—630KVA/6KV/400V 4变压器S13—800KVA 2台 型号:S13—800KVA/6KV/400V

1、5、6、7、8、9、10包要求如下: 干式变压器技术要求 1、产品运行环境 a)环境温度:-10~+45℃ b)相对温度:日平均值不大于95%;月平均值不大于90%(25℃) c)海拔高度:产品适用于1600米 d)安装地点:户外 2、执行标准 GB1094.11-2007 干式电力变压器 GB1094.1-1996 电力变压器 IEC726 干式变压器 GB/T10228-2008 干式变压器技术参数和要求 JB/T 10088-2004 6-500 KV级电力变压器声级 3、性能和特征 a)变压器在GB1094、GB 10228规定的使用条件下,能正常地满负荷连续运行并达到规定的负载及特殊要求。 b)变压器在额定输出功率,施加电压在正常电压的±5%范围内波动时,变压器的温升限值如下: 部件温升限值 绕组温升,绝缘的耐热等级为F级100K(电阻法测量) 铁心使相邻绝缘材料不损伤的温升 c)变压器能在GB1094规定的条件下,2秒钟内承受外部短路的动稳定效应和热稳定效应而不损伤。 d)局部放电量不大于5pc。 4、变压器铁心 铁心采用冷轧硅钢片叠制(武钢或鞍钢)。 5、绕组和绝缘 绕组的设计和装配采用高质量的导电体和绝缘材料以提供最佳运行特性,按GB1094进行试验。 所有连接点的绝缘和机械支持能承受在运行时由于短路电流或其它瞬态条件产生的机械应力及在运输途中产生的机械应力,高低压绕组按GB1094进行短路试验时不应发生机械移动。 6、冷却系统 环氧树脂浇注绝缘并配有一套风冷系统,实现超温自动开启冷却系统。 7、变压器技术参数表

10kV 油浸式变压器技术协议

10kV油浸式变压器技术规范书 2016年06月

目录 1总则 (1) 2工作范围 (1) 2.1 范围和界限 (1) 2.2 服务范围 (1) 3应遵循的主要标准 (2) 4 ★使用条件 (3) 4.1 正常使用条件 (3) 4.2 特殊使用条件 (4) 5★技术要求 (4) 5.1 基本参数 (4) 5.2设计与结构要求 (6) 5.3专业接口要求 (10) 6★试验 (11) 1.1 出厂试验 (11) 1.2 型式试验 (12) 1.3 现场交接试验 (12) 7 产品对环境的影响 (12) 8 企业VI标识 (12) 9 技术文件要求 (12) 10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (13) 10.1监造 (13) 10.2包装 (14) 10.3运输 (14) 10.4安装指导 (14) 10.5★质量保证 (14) 11 ★设备技术参数和性能要求响应表 (14) 12 备品备件及专用工具 (16) 12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (16) 12.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (16) 13 ★主要元器件来源 (16) 14 LCC数据文件 (16) 15 ★技术差异表 (17) 16 投标方需说明的其他问题 (17)

1总则 1.1 本招标技术文件适用于中国南方电网有限责任公司电网建设工程项目采购的10kV油浸式变压器(不含S(B)H15型),它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本招标技术文件未尽事宜,由招、投标双方协商确定。 1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本标书适应于所供10kV油浸式变压器(不含S(B)H15型)的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。 (3)本标书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 2.2 服务范围 (1) 投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的10kV油浸式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

10KV配电变压器技术规范(最终)

10K V配电变压器技术规范 (最终) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

10KV配电变压器技术规范 除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 《电力变压器》第1部分总则 GB 1094.2 《电力变压器》第2部分温升 GB 1094.3 《电力变压器》第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 《电力变压器》第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 《电力变压器》第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 《电力变压器》第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 《电力变压器》第10部分:声级测定 GB 2536 《变压器油》 GB 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 JB/T 10319 《变压器用波纹油箱》 GB/T16927.1-1999 《高电压试验技术》 GB/50260 《电力设施抗震设计规范》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 1. 使用条件 本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用: 1.1气象条件 环境温度: 0至+40℃ 最高日气温: 43℃ 年最低气温: -30℃ 相对湿度:最高月平均89% 年均雷暴日: 45天/年

污秽等级:Ⅳ级 大气腐蚀: C5-1高腐蚀 1.2海拔高度:≤1000m 1.3地震数据 抗震设防烈度 8度 设计基本地震加速度值 0.15g 2.技术要求 基本参数 油浸式变压器要求选用S11型系列带油枕产品,其产品技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表1.表2要求。

35kV电力变压器技术规范书

SF11-20000/35 电力变压器 技术规范书 2016年 10 月 21日 1.适用范围

本技术附件适用于35kV 各区域变电站的SF11-20000kVA 35kV/10.5kV 电力变压器。 2总则 2.1总体要求 2.1.1本技术协议对所需设备的使用条件、性能参数、结构、制造、安装、试验和服务等方面提出的技术要求,是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,其技术条件并未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供满足本协议书和所有相关的IEC 及GB 最新有效版本标准的产品。 2.1.2卖方提供的变压器成套设备是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的,全新的变压器和配套设备。 2.1.3卖方提供的变压器是一个功能完整的变压器,卖方对变压器的功能和容量满足本项目的要求完全负责,并保证能连续、稳定地安全运行。 2.1.4本技术协议中所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行,卖方保证提供优于IEC GB 标准的变压器。 2.1.5本技术协议经买方、卖方双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同文本具有同等法律效力。 2.1.6本技术协议未尽事宜由买方、卖方双方协商解决。 2.1.7卖方必须通过ISO9001 及以上质量认证。 2.1.8卖方注册资金不少于7000 万元人民币,本项目不接受代理商、只接受制造商投标。 2.2设备制造遵守有关规范及标准设备制造应遵守及不低于现行的、最新版本的国家及原机械部、电力部制定的有关技术规范。国标未列部分应参照IEC 标准执行。有关国标及规范简列如下: GB1094 电力变压器 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 JB/T2426 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB1208 电流互感器 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB2536 变压器油 GB7354 局部放电量测量 GB/T 1094.4 电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则 GB156 标准电压

干式变压器技术规范设计

10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日 1.范围

1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数

变压器技术规范(技术协议)

酒钢 265m2烧结机工程第0页共10页 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2 265m烧结机工程 10KV 变压器 技术协议 甲方:酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 乙方

10KV变压器技术协议 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称甲方)与公司(以下简称乙方)就2 甲方新建 265m烧结机工程配套 10KV变压器经双方协商,达成如下技术协议: 1、总则 2 本技术协议作为甲方新建 265m烧结机工程配套 10KV变压器设备订货合同的附件,与订货合同同时生效,具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法 律效力。 1.1 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有 关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。 1.2 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平,采用先进工艺,合格材料,成 熟的技术或专利技术。 1.3 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品,能够确保连续稳定的工作。 1.4 乙方提供货物的制造,材料的选择,都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行, 而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。 1.5 乙方须对本 10KV变压器系统设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备设计符合国家标准。 1.6 乙方在合同货物制造中,发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。 2、基本条件 2.1 当地标准和厂区自然条件 除技术规格另有规定外,所有投标货物必需适应以下工作条件。 2.2 电源 10KV/400V(三相);频率: 50Hz。 2.3 厂区自然条件 厂区所在地区为雨量小、蒸发大、温差大、多风沙的内陆干旱气候。 厂区所在地区海拔2000m 极端最高温度38.4℃ 极端最低温度-31.6℃ 年平均温度7.3℃ 相对湿度46 % 年平均降雨量85.3mm 平均风速及主导风向 2.4SW WSW

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范书 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 一技术条件 (2) 1适用范围 (2) 2采用标准 (2) 3主要技术参数 (3) 4主要修理范围 (3) 5 结构要求 (3) 6 变压器修理后的技术参数要求6 7变压器修理后的试验要求 7 8 工艺要求 (8) 9 材料8

二项目管理及责任 (8) 1项目管理 (8) 2修理方责任范围 (10) 三质量保证 (10) 1质量程序文件 (10) 2质量体系 (10) 3控制检查程序 (10) 4 文件控制 (10) 5采购 (10) 6 内部质量审核 (11) 7 质量证书 (11) 8 质量保证期 (11)

一技术条件 1 适用范围 本规范适用于10kV油浸式配电变压器的重大修理; 2 采用标准 10kV油浸式配电变压器的修理应基于以下标准 GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 2536 变压器油 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 JB/T 10319 变压器用波纹油箱 JB/T 8637 无励磁分接开关 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 311 高压输变电设备的绝缘配合与高电压试验技术 GB/T 13499 电力变压器应用导则 DL/T 586 电力设备用户监造导则 GB/T 6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

变压器技术规格书样本

目录 1、前言 概述 (1) 要求 (1) 规范和标准 (1) 优先顺序 (1) 2、供货方、购买方双方责任 (2) 购买方责任 (2) 供货方责任 (2) 质量保证 (2) 3、设计操作的环境条件 (2) 安装位置 (2) 环境条件 (3) 4、技术要求 (3) 主要技术要求 (3) 变压器主要技术参数和性能要求 (3) 5、供货范围 (4) 概述 (4) 范围 (4) 设备及材料 (5) 保证 (5) 6、性能保证 (5) 7、检验、实验和证书 (5) 质量标准 (5) 检验机构 (5) 检验项目和实验内容 (5) 证书 (6) 8、标 志…………………………………………………………………………......... 6 铭牌 (6) 标志 (6) 颜色 (6) 9、包装运输 (7) 10、文件图纸和数据要求 (7) 设计文件的确认 (7) 最终报告和数据单 (7)

1、前言 概述 本项目名称为XXXXXXX公司XXXXX综合楼。 本工程站址位于XXXXX内。 地下室内配电室主要为新建建筑物提供电源。 设计规模:变压器共6台。 要求 本技术规格书适用于选择变压器及其供货方,提供了对用于该项目的变压器在功能设计、性能、供货、运输保护、检验安装和试验等的最低要求。 需方在本规格书中提出了变压器最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规格书和所列标准要求的最高质量产品及其相应服务。 投标商提供的变压器必须是标准的、完整的;技术上是成熟的,性能上是先进的,元器件、材料、设备是崭新的,软件版本是最新的。 规范和标准 变压器的设计、制造、检验与验收应满足国家现行相关法规、规范及标准的要求。如果满足相同条件的规范、规程及标准不止一种,应遵循要求最严格的版本。主要规范及标准如下: 《干式电力变压器》 GB6450-86 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T10228-97 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》 ZBK41003-88 《6~220KV变压器声压级》 ZBK41005-89 《干式电力变压器》 IEC726-82 优先顺序 若本规格书与有关规范和标准出现相互矛盾时,应遵照下列优先次序执行。 (1)有关规范和标准 (2)对于不能妥善解决的矛盾,供货方有责任以书面形式通知购买方。 供货方若有与以上文件不一致的地方,应在投标书中予以说明,若没有说明,则被认为完全符合上述文件所有要求。

变压器技术要求

干式变压器技术要求 一、工作环境条件 户内地下室,并能在下列条件下安全运行。 最高平均温度: 45℃最低平均温度: -20℃环境相对湿度(在25℃时)75%二、基本技术要求 1、系统额定电压:10kV。 2、系统最高电压:12kV。 3、系统额定频率: 50Hz。 4、安装地点:户内。 5、分接范围:10±2x2.5% / 0.4kV。 6、阻抗电压:6% 7、噪音<40dB 8、冷却方式:强迫空气冷却 9、绝缘要求:绝缘等级为H级。 10、联接组别:Dyn11 11、防护外罩壳基本要求:颜色;电子灰lv铝合金材质,厚度不低于 1.3mm前后两侧有观察窗,窗口为透视口,尺寸不小于300*500,外壳散热通风效果好。 12、外壳设有完善可靠的接地系统,以保证运行及检修时的安全。 13、承受短路冲击电流高压236A、低压为5KA及承受短路瞬间时间动态为2秒。 14、变压器绕组线圈材质均为具有国家标准纯铜箔材质。 三、其它性能要求 1、在外壳正面和背面,应设观察窗,能方便地观察相关设备运行状况。 2、外壳设有完善可靠的接地系统,以保证运行及检修时的安全。

3、变压器的铁心和金属件需有防腐蚀的保护层,干式变压器环氧树脂成型浇筑。达到地下室使用要求及与电力部门变压器标准一致。 4、承受短路冲击电流高压236A、低压为5KA及承受短路瞬间时间动态为2秒。 5、温控装置:具有超温报警(三相分别设置温控传感装置),超温跳闸,前后两侧为三个风机启、停风冷装置功能,达到三相分别自动巡检,低压出线三相四线制端子板要分色设置。 6、变压器的温升限值应按GB6450一86中3.2的规定。 7、变压器的绝缘水平应按GB6450 86中第4章的规定。 8、变压器一次和二次引线的接线端子应符合GB5273的规定,针对 1250KVA变压器低压侧引出线三相四线制母线端子板均不小于100*10铜排(4孔连接螺旋直径不小于16)。低压侧引出端子板要足够长,达到与控制柜母排直接连接,搭接长度不小于25厘米,严禁出现有过渡母排连线现象,其他标准满足电力部门及高低压柜连接要求。 品牌质量要求 为保证工程质量及统一管理,变压器为国内一线品牌,满足电力局入围政策。建议:大全、中变、保变等同档次厂商产品。

变压器技术协议书(签订版)

工程(变电站)110kV主变压器 技术协议 1、适用范围 本技术条件适用于主变压器的招标订货,是相关设备订货合同的技术条款。 2、采用标准 卖方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准,在买方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等做出规定的条款,卖方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条件为准。 3、设备规范: 3.1 设备名称:三相双绕组油浸风冷式有载调压升压变压器 设备规格: SF-200000/110 3.2 主要技术要求 3.2.1 使用环境条件 1)安装地点:,户外 2)海拔高度:≤1000m 3)环境温度: -25℃~+40℃ 4)相对湿度(25℃): 80% 5)抗震能力: VII度 6)最大日温差: 25℃ 7)日照强度(风速0.5m/s时):0.1w/cm2 8)日照强度(风速0.5m/s时):0.1w/cm2 9)最大风速:≤35m/s 10)最大覆冰厚度: 10mm

11)防污等级 IV级 3.2.2 运行条件 1)额定工作电压: 115/13.8 kV 2)系统概况: 系统标称电压 110 kV 系统最高电压 126 kV 系统中性点接地方式接地或不接地 3)额定频率: 50Hz 3.2.3 性能参数 1)额定容量: 200MVA 2)电压比: 115±2×2.5%/13.8kV 3)接线组别: YNd11 4)短路阻抗: 13% (在额定分接下,允许偏差±7.5%) 5)在额定频率和额定电压下的空载电流: 0.3%(允许偏差+30%) 6)在额定频率和额定电压下的空载损耗(kW):120 (允许偏差+15%) 7)在75℃下的负载损耗(kW): 575 (允许偏差+15%) 8)总损耗:总损耗=空载损耗+负载损耗 (允许偏差+10%) 9)冷却方式(容量):ONAN/ONAF 67%/100 10)变压器的温升: 绕组/顶层油温/铁芯本体、油箱及结构表面:65k/55k/80k 11)噪声水平:≤75dB(A)/0.3m 12)绝缘水平:

电力变压器的详细技术参数

电力变压器技术参数详解 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

配电变压器能效标准及技术经济评价导则(20121122)

Q/CSG 中国南方电网公司企业标准 配电变压器能效标准及技术经济评价导则 (报批稿) 中国南方电网有限责任公司发布

目录 前言............................................................................... II 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语与定义 (3) 4 总则 (4) 5 基本要求 (4) 6 配电变压器能效参数 (4) 7 技术经济评价方法 (12) 附录A 用词说明 (15) )取值 (16) 附录B年最大负载损耗小时数( 附录C 现值系数取值 (17) 附录D配电变压器空载电流 (18) I

前言 为贯彻落实国家节能政策,使电网向更加智能、高效、可靠、绿色方向转变,进一步加大电网降损力度,建设资源节约型、环境友好型电网,完善配电变压器能效评价,特制定本标准。 本导则以国家、行业有关法律法规、标准为基础,适用于中国南方电网有限责任公司配电变压器设备选型。 本次修订与Q/CSG 11624—2008相比,主要在以下方面有所变化: ——对规范性引用文件进行了更新; ——将总拥有费用更名综合能效费用; ——对配电变压器能效限定值和领跑能效值进行了更新; ——修改了综合能效费计算公式; ——简化了单位空载损耗等效初始费用、单位负载损耗等效初始费用的计算; ----删除了回收年限的计算; 本导则由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本导则由中国南方电网有限责任公司生产技术部归口。 本导则起草单位: 本导则主要起草人: 本导则主要审查人: 本导则实施后代替Q/CSG 11624—2008。 本导则首次发布时间:2008年4月11日,本次为第一次修订。 本导则在执行过程中的意见或建议反馈至中国南方电网有限责任公司生产技术部(广州市天河区珠江新城华穗路6号,510623)。 II

主变压器技术要求规范书

工程 110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2 主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-1995 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选 择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》

变压器技术要求

附件1: S9-2500/10-0.4 变压器技术要求 一.标准 GB1094 电力变压器 GB/T6451 三相油浸电力变压器技术参数和要求 GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则 GB/T7328 变压器和电抗器的声级测定 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB12706 额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 GB156 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB2536 变压器油 GB191 包装、贮运指示标志 GB2900 电工名词术语 GB/T5465.2 电气设备用图形符号 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 JB/T501 电力变压器试验导则 JB/T2426 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求JB/T10088 6-220KV级变压器声级

二. 变压器使用环境条件: 1)海拔高度:海拔高度2000m。 2)环境温度和冷却介质温度: 最高气温:+45°C。 多年平均温度:20°C 。 最低气温:-10°C。 3)安装地点:户外 4)地震基本烈度: Ⅶ度 5)地面水平方向加速度0.2g,地面垂直方向加速度0.1g(安全系数为1.67) 三.变压器技术参数 1)型式:户外式三相双绕组铜线圈油浸式自冷变压器 2)型号:S9-2500/10-0.4 3)频率:50HZ 4)台数:1台 5)相数:3相 6)额定电压:高压侧10KV,低压侧0.4 KV 7)电压组合及分接范围:10±2x2.5%/0.4KV。 8)联结组标号:Y,yno。 9)短路阻抗: Ud=4.5% 10)系统最高运行电压:11.5 KV 11)绝缘介质:国产25号变压器油

油浸式电力变压器技术协议要点

100万吨/年凝析油生产化工原料项目油浸式电力变压器 技术协议 2014年08月

1.执行的标准、规范 本项目将参照以下标准、规范的最新在用版本进行设计、设备材料生产、检验、验收、工程安装、调试和验收等。 GB/T6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-2012《绝缘配合第1部分定义、原则和规则》 GB/T15164《油浸式电力变压器负载导则》 GB5273《变压、高压电器和套管的接线端子》 GB2536-2011《变压器油》 GB1094.1-1996《电力变压器第1部分总则》 GB1094.2-1996《电力变压器第2部分温升》 GB1094.3-2003《电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB1094.4-2005《电力变压器第10.1部分声级测定应用导则》 GB1094.101-2008《电力变压器第4部分电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》 GB1094.5-2008《电力变压器第5部分承受短路的能力》 GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》 GB7449《电力变压器和电抗器等雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB7328《变压器和电抗器的声级测定》 GB/T13499-2002《电力变压器应用导则》 JB/T501-2006《电力变压器试验导则》 以上所列标准并非全部标准,它仅指出了主要标准。规定所列标准、规范如与卖方所执行的标准不一致时,应按较高标准要求执行,而不能限于上述所列的版本号或年号,且卖方应充分描述本技术规定与相关标准的不同点。 2.使用环境 2.1周围环境空气温度 最高温度:40 ℃ 最低温度:20 ℃ 2.2 海拔高度<1000m 2.3 最大风速24.3m/s 2.4 环境相对湿度(在25℃时)平均值:65%

油浸式变压器技术参数和要求

油浸式变压器技术参数和要求 1.变压器连接组别: 据GB/T 6451-1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》规定,配电变压器可采用Dyn11联结。 我国新颁布的国家规范《民用建筑电气设计规范》、《工业与民用供配电系统设计规范》、《10KV及以下变电所设计规范》等推荐采用Dyn11联结变压器用作配电变压器。 现在国际上大多数国家的配电变压器均采用Dyn11联结。 2.分接范围: 据GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定:±5% 。根据需要可以提供分接范围为±2×%的变压器。 3.损耗: 据GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定: 空载损耗:; 空载电流:%; 负载损耗:; 短路阻抗:4%。 4.短路承受能力: 据GB 《电力变压器第5部分:承受短路的能力》规定: 短路后绕组温度的最大允许值:250℃; 绝缘系统温度最大允许值:105(绝缘耐热等级A)。 (注:当绝缘耐热等级不为A时,可与制造商协商温度的最大限值) 6.绝缘水平: 据GB/T 10237-1988 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》规定: 设备的最高电压(有效值):; 额定短时工频耐受电压(有效值):30kV;

额定雷电冲击耐受电压(峰值):75kV; 7.温升限值: 据GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定:顶层绝缘液体温升限值:60K; 绕组热点温升限值:78K; 绕组平均温升限值:ON及OF冷却方式:65K; OD冷却方式:70K; 8.冷却方式: 内部冷却:ON:矿物油自然对流循环冷却; OF:矿物油强迫对流循环冷却; 外部冷却:AN:空气自然对流冷却; AF:空气强迫对流冷却(风扇); WN:水自然对流冷却; WF:水强迫对流冷却(泵); 9.运行环境条件: 据GB/T 《电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升》规定: 空气冷却方式变压器温度不宜超过: 任何时刻: +40℃; 最热月平均温度:30℃; 年平均温度:20℃; 水冷却方式变压器温度: 冷却器冷却水入口处温度任何时候不应高于25℃或者年平均温度不应高于20℃。 10.内层冷却介质的技术参数和要求 内层冷却介质可以是矿物油也可以是合成的油脂。对于油脂的技术要求参见GB/T 《电力变压器第14部分:采用高温绝缘材料的液浸式变压器的设计和应

SCB变压器技术规范书

SCB10型干式变压器 技术规范书 一、总则 1.1本设备技术协议适用东营斯恩威水务有限公司污水处理厂一期项目,它提出了干式变压器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术协议所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。 1.3本设备技术协议未尽事宜,由买卖双方协商确定。 二、使用环境要求: 2.1.应遵循现行的主要标准 2.2.环境条件及工况(东营地区): 2.2.1 最高气温:+39.2℃ 2.2.2 最低气温:-19.3℃ 2.2.3 年平均气温:+12~13℃ 2.2.4 室内温度:-5℃~40℃ 2.2.5 海拔高度:300m以下 2.2.6 安装场所:户内 2.2.7 相对湿度:最大95%,无冷凝 三、数量:2台 四、基本技术参数: 3.1干式变压器,规格为:SCB10环氧树脂浇注型干式变压器。 3.2 输入电压:10000V交流,3相,50HZ(±2%) 输出电压:400V交流,3相,50HZ(±2%) 3.3变压器绕制缠绕材料:高、低压绕组都采用全铜箔缠绕 3.4阻抗:变压器的阻抗≥6% 绝缘等级:F级 3.5变压器最高温度:155℃/155℃(初级和次级) 3.6原边三档±5%可调散热风速流量:≥2.4 m3/S 3.7硅钢片材质:优质高导磁冷轧晶粒取向硅钢片,铁芯片无穿孔,采用武钢产品。 3.8类型:干式设计:相移 3.9容量2500KVA 2台 初级电压线圈:三角形3线 次级电压线圈:单绕组 连接组别分别为:D/ yn11,Δ/Y 3.12防护等级:IP20 3.13现场位置:室内 五、供货要求: 1、变压器为壳式安装方式,外壳为冷轧钢板(上海宝钢),喷塑:根

1-110kV主变压器技术规范书

110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有10台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝 缘选择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》