文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 渠道衬砌试验方案

渠道衬砌试验方案

渠道衬砌试验方案
渠道衬砌试验方案

目录

一、工程概况....................................... 错误!未定义书签。

二、实验目的....................................... 错误!未定义书签。

三、试验规划....................................... 错误!未定义书签。

1、试验段选择.................................. 错误!未定义书签。

2、时间安排.................................... 错误!未定义书签。

3、人员配备.................................... 错误!未定义书签。

4、责任分工.................................... 错误!未定义书签。

5、拟配置的主要机械设备........................ 错误!未定义书签。

四、试验步骤....................................... 错误!未定义书签。

1、试验准备.................................... 错误!未定义书签。

2、渠床整理.................................... 错误!未定义书签。

3、排水管安装.................................. 错误!未定义书签。

4、土工膜铺设.................................. 错误!未定义书签。

5、混凝土衬砌.................................. 错误!未定义书签。

6、混凝土养护.................................. 错误!未定义书签。

7、混凝土切缝.................................. 错误!未定义书签。

8、密封胶灌注.................................. 错误!未定义书签。

9、试验记录.................................... 错误!未定义书签。

五、技术要求....................................... 错误!未定义书签。

1、渠床整理.................................... 错误!未定义书签。

2、渠基排水.................................... 错误!未定义书签。

3、土工膜铺设.................................. 错误!未定义书签。

4、衬砌混凝土.................................. 错误!未定义书签。

5、衬砌混凝土板伸缩缝施工...................... 错误!未定义书签。

六、衬砌试验应注意的几个问题....................... 错误!未定义书签。

1、测量控制.................................... 错误!未定义书签。

2、地下水处理.................................. 错误!未定义书签。

3、衬砌面养护.................................. 错误!未定义书签。

渠道衬砌试验方案

一、工程概况

本标段全长7.677km,其中渠道长度为7.409km,渠道边坡坡比均为1:2;渠坡长度为20.7m,渠底宽度分别为21m和16m。渠道过水断面以下设置排水系统,土质渠坡分别埋设人字形排水板和直线型排水板,岩质渠坡开挖20×20cm人字形和直线型排水盲沟,内填碎石。渠坡渗水通过排水盲沟汇流至坡脚齿墙底部的碎石排水槽内。渠底纵坡坡比为1:25000和1:17000。渠坡逆止阀设置在齿墙内与PVC管连接,渠底逆止阀设在渠道轴线上与透水软管连接,逆止阀间距为12m。逆止阀为承插式。

二、实验目的

1、研究渠道薄壁混凝土衬砌工艺,为下一步大规模衬砌提供经验与技术支持。

2、研究并熟练掌握渠道衬砌机的机械性能,培养一批熟练的操作技术工人。

3、确定衬砌机的适宜工作参数(工作行走速度、振捣时间、人工抹面压光适宜时间和遍数以及切缝最佳时间)。

4、确定其他辅助机械、机具的种类和数量。确定劳动力数量和定岗、定员等。

5、确定施工组织形式和人员编制以便制定施工组织方案和施工工艺流程,为以后大面积施工做准备工作。

6、检查渠道衬砌机施工的机械性能及生产能力,求证所选用衬砌机是否满足相应标准要求。

7、验证混凝土衬砌板质量。

8、确定合适的施工产量和进度,以便编制完善施工进度计划。

三、试验规划

1、试验段选择

根据本标段施工进度安排,本标段衬砌试验段选在渠道桩号157+876-157+988段渠道右坡:段长为112m。

2、时间安排

本次衬砌试验安排在2012年5月16日-2012年6月25日进行。

根据设计图纸,本标段衬砌试验拟分为四个阶段:第一阶段2012年5月16日-2012年5月17日,首先进行渠道桩号157+876-157+892段渠坡齿墙衬砌;第二阶段2012年5月18日-2012年5月25日,进行渠道桩号157+876-157+892段坡脚齿墙以上部分衬砌;第三阶段2012年5月26日-2012年6月20日,进行渠道桩号157+892-157+988段渠坡衬砌;第四阶段2012年6月21日-2012年6月25日,进行衬砌试验总结。

3、人员配备

本次试验拟配备操作工人25人,管理人员5人,机械操作人员12人。

人员分工如下:

试验段总负责:罗福生技术负责:河清举

施工负责:范仕虎工程技术部:李立国杨辉

质量管理部:王昶磊实验室:宋歌

安全员:曹俊物资机械部:蔡友林

测量员: 司闪鹏 施工队负责人:刘明献 4、责任分工

试验段总负责 全面负责试验段的工程施工、质量及安全管理。 技术负责 全面负责试验段的工程技术管理。

施工负责 负责实验过程的机械和人员调度。

工程技术部 具体负责现场施工。

质量管理部 全程对试验段进行质量管理工作。

试验室 原材料、中间产品及实验过程检验工作。

安全员 负责现场施工安全的检查监督。

测量员 全面测量控制。

物资机械部 负责试验过程的物资和机械供应。

施工队负责人 全面负责衬砌作业。

5、拟配置的主要机械设备

本次试验拟配备渠道衬砌机1套(含布料机和抹光机),1.2m3液压挖掘机1台,小型挖掘机1台,SL1500型混凝土拌合站1套,混凝土输送车2台。

6、衬砌试验程序

衬砌试验程序如下图所示:

编制衬砌试验方案,并报监理批准 衬砌试验方案交底 材料、机械准备 渠坡浇筑 齿墙部位浇筑 试验准备 工作面验收 养护、切缝、注胶

试验总结

渠道衬砌试验程序图

四、试验步骤

1、试验准备

衬砌试验开始前,首先根据设计图纸采购符合设计要求的材料和衬砌设备,并向监理报验。

2、渠床整理

渠床整理由人工挂线进行,不得出现欠挖,平整度应控制在规范允许范围内。渠坡下部根据渗水情况开挖排水盲沟,然后用150g/m2土工布包裹碎石进行充填。岩基表面用M10水泥砂浆找平。渠坡上部待齿墙浇筑完成后按设计要求开挖排水板槽并安装直线型和人字形排水板。

3、排水管安装

齿墙混凝土浇筑前,要先在齿墙内安装PVC排水系统。PVC排水系统包括250排水干管和异径四通、五通。。异径五通间距12m,安装在两条横缝中间。然后顺序安装异径四通,间距4m。PVC排水系统安装完成后要报监理组织联合验收。

4、土工膜铺设

土工膜有专业人员进行铺设,焊接。齿墙混凝土浇筑前,将渠底、渠坡复合土工膜各预埋入齿墙15cm,并用模板压紧。复合土工膜待渠坡排水板安装完成并经验收合格后方可铺设。复合土工膜铺设完成后要报监理组织联合验收。

5、混凝土衬砌

首先衬砌齿墙部位,然后衬砌渠坡。齿墙从上游端向下游端衬砌,衬砌时要在PVC管顶部预压重物,防止PVC管上浮。齿墙衬砌完成后用人工抹光。衬砌渠坡前要在纵向通缝处安装1cm厚闭孔泡沫板,渠坡从上游端向下游端衬砌。渠坡缓凝土初凝后用专用抹光机抹光,然后用人工收光。坡顶用人工压实抹光。衬砌过程中要经常测量混凝土板厚度,确保混凝土厚度在9.5cm-11.0cm之间。

6、混凝土养护

混凝土终凝后,要及时涂刷养护剂,养护剂涂刷要不少与两遍。

7、混凝土切缝

根据气温变化,混凝土切缝在终凝后9-48h进行。切缝采用专用切割机进行,切缝宽度1cm,深度为7.5cm。

8、密封胶灌注

带混凝土养护期结束后进行聚硫密封胶灌注。密封胶灌注前要将闭孔泡沫板安装到位,并在混凝土缝两侧粘贴胶带,以防对缝周混凝土造成污染。密封胶采用专用工具灌注,灌注前要确保混凝土缝处于干燥状态。

9、试验记录

试验过程要对试验时段,参加人数、投入设备数量及试验过程中出现的异常情况进行如实记录。试验结果后要对衬砌厚度及坡面平整度进行实测并记录。

五、技术要求

1、渠床整理

(1)削坡平整度:允许偏差:2m直尺检查20mm/2m。

(2)补坡压实度:不低于98%。

(3)渠肩线、底角线允许偏差0~+20mm(直线段);0~50mm(曲线段)。

(4)渠坡整理:无杂物、杂质土按设计要求清理干净。

(5)渠坡坍坡处理:对雨淋沟和坍坡,按设计要求厚度补坡后进行压实削坡。

2、渠基排水

(1)井、槽底压实:压实度不低于85%。

(2)安装位置:符合设计要求。

(3)集水管、排水器安装:管段联接正确、牢固,逆止阀承插管与混凝土外表面垂直。

(4)基础处理:人工开挖,建基面原状土无扰动。

3、土工膜铺设

(1)搭接宽度:100-120mm。

(2)焊接质量:充气试验,气压0.15MPa,5min内无明显压降。

(3)土工膜铺设:铺设时应自然松弛与支持面贴实,不得褶皱、悬空,铺设后上端牢固定位,不得出现纵焊缝。预留的土工膜接头,应做好保护工作。

4、衬砌混凝土

(1)入仓混凝土:无不合格料入仓,混凝土标号为C20W6F150,二级配。

(2)铺料平仓:铺料均匀,平仓齐平,无骨料集中现象。

(3)混凝土振捣:留振时间合理、无漏振,振捣密实、表面岀浆。

(4)养护:保持湿润连续养护不应少于28天。

(5)厚度:允许偏差:设计值得-5%~+10%。

(6)模板:符合设计要求。

(7)泌水、离析:无泌水、离析。

(8)坍落度:入仓混凝土的坍落度60~80mm。

5、衬砌混凝土板伸缩缝施工

(1)切缝深度允许偏差:-5mm~0mm。

(2)灌缝厚度:≥2cm。

(3)伸缩缝宽度:10~13mm。

(4)伸缩缝顺直度:≤15mm/20m。

(5)伸缩缝清理:伸缩缝内的灰末及松动混凝土余渣等杂物清理干净。

(6)伸缩缝填充:填充材料必须准确到位;灌封材料应饱满,表面齐平,粘结牢固,压实抹光,边缘顺直。

六、衬砌试验应注意的几个问题

为保证本次衬砌试验成功,应注意以下问题:

1、测量控制

由于本标段渠道纵坡坡度很缓,坡比仅为1:25000和1:17000,因此要求工程测量部对渠道控制网进行认真复核,并设置精密的测量控制点,确保测量放样成果的精度符合规范要求。重点控制渠底、封顶板高程,保护好自行增设的控制

网点,测量网点的缺失和损坏及时修复,并对复测的数据进行精度校核。

2、地下水处理

本标段渠线范围内地下水较丰富,而且水位较高,部分渠段渠基渗透性较强,地下水问题比较突出。由于地下水的存在,给渠道衬砌施工带来较多困难。为了确保渠道衬砌实现干地作业,试验开始前加强与设计单位的沟通和联系,以便采取科学合理的措施处理地下水。地下水原则上从上游往下游引排,引至合适地点集中抽排至渠道外。

3、衬砌面养护

衬砌后的混凝土采用涂刷养护剂的方式进行养护,应确保养护剂涂刷均匀,无漏涂。

渠道衬砌施工方案08842

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程简介 (2) 1.2自然条件 (3) 1.3 渠道工程地质 (4) 1.4 施工条件 (4) 1.5主要材料与生活物质供应情况 (4) 1.6施工用电 (5) 1.7主要工程量 (5) 二、编制依据 (5) 三、渠道衬砌施工 (6) 四、质量控制措施 (10) 4.1衬砌质量控制与检测 (10) 4.2试验检验质量控制措施 (11) 4.3工程质量事故的分析与处理 (11) 4.4质量管理措施 (11) 五.资源配制 (12) 5.1主要施工机械设备配置 (12) 5.2主要人员配制 (12) 六.安全文明施工及环境保护措施 (13) 6.1安全施工 (13) 6.2文明施工 (14)

6.3环境保护措施 (15) 红岭灌区东干渠明渠工程施工方案 一、工程概况 1.1工程简介 红岭水利枢纽总库容6.62 亿m 3 ,有效库容4.68 亿m 3 ,是以灌溉、防洪为主,具有供水、发电功能的综合利用水利枢纽工程。红岭灌区工程则是该枢纽的配套项目,主要任务是农业灌溉、城乡供水和农村人畜供水。红岭灌区工程为红岭水库的配套工程,红岭灌区

位于海南岛东北部,东面临海,西面、南面与本岛腹地接壤。西北以南渡江为界,西南以万泉河为界,灌区位于北纬19°18′~20°02′,东经110°00′~110°54′之间,南北长100km,东西长约70km。 灌区范围包括海口市美兰区、琼山区、文昌市、琼海市、定安县、屯昌县等5个市县共58 个乡镇和国营农场(含航天发射基地)。灌区范围内总土地面积5840km 2 。灌区工程由总干渠、东干渠系统及西干渠系统组成,包括一条总干渠、两条干渠(东干渠、西干渠)、三条分干渠(琼海、重兴、文教分干渠)以及34条支渠等;总干渠从渠首电站取水后,沿万泉河左岸布置,后折向西北到达加玉村北侧,分水进入东干渠和西干渠两个灌溉系统。 总干渠起点设计水位为132.66m,渠末设计水位为125.29m;设计灌溉面积为145.48 万亩,其中从渠道提水灌溉面积为7.3万亩,自流灌溉面积为138.18万亩。设计流量为45m 3 /s,加大流量51.75m 3 /s。东干渠渠首设计流量为40.00m3/s,西干渠渠首设计流量为6.00m3/s,琼海分干渠首设计流量为3.13m3/s,重兴分干渠首设计流量为5.53m3/s,文教分干渠首设计流量为8.57m3/s。总干渠从渠首电站取水后,沿万泉河左岸傍山布置渠道,利用隧洞穿过并桶岭,再经南久村农场跨青梯河后向东北至总干渠末端进入灌区,全长16.313km。总干渠末端分东、西干渠分别控制东西灌域,西干渠通过良坡、深田、大田、加乐潭等支渠及斗渠向西灌域配水,并向现有水库补水,全长28.027 公里;东干渠全长145.93 公里,设琼海、重兴、文教3 条分干渠,20 条支渠、2 条水库补水渠、1 个水库补水口及15 条干斗等42 个分(补)水口。本工程第5标段为桩号118+913~145+930段是2#倒虹吸进口首端至退水闸末端段,全长27.017km,设计流量为6.5~4.7m3 /s,加大流量7.8~5.88m 3 /s。本段渠系共布置有渡槽5 座、暗涵1 座、倒虹吸1 座、节制闸1 座、泄水闸1 座、分水闸5 座等渠系建筑物。 1.2自然条件 本区属亚热带岛屿季风气候区,其气候特征是:太阳辐射强,日照时间长,热量丰富、气温高、降雨丰富且强度大、四季不明显、干湿季分明、台风暴雨多、蒸发量大、湿度大。干湿季节主要受季风气候的影响,在冬春季节,受大陆冷高压影响,温度低、雨量少,为干湿季节;在夏秋季节,受东南暖热气流及台风、热带低压槽的影响,温度高、雨量多,湿度大,属湿热季节。 多年平均日照时数约2200h,年辐射量494kJ/cm 2 ,大于10°C 的积温为8500°C,多年平均气温23.6°C,最热7月平均气温28°C,最冷1月平均气温16.7°C。历年出现最高气温≥35°C 的时段大都集中在 5 月上旬至7 月中旬。多年平均气温为22°C~23°C。 降雨以台风雨为主,其次是热雷雨、地形雨和锋面雨。本区多年平均降雨量2600mm 左右,单站(琼中加报站)最大多年平均降雨量2471mm,实测最大年雨量3354mm(1972 年)。降雨年内分配不均,每年5~11 月为雨季,降雨量约占全年的85.7%,12 月~次年4 月为旱季,降雨量仅占全年的14.3%。年降雨的丰枯程度主要受台风的影响。灌区季风

渠道衬砌施工方案

昌江干渠I标渠道衬砌 施工方案 一.工程概述 大广坝水利水电工程位于海南省西部,昌江灌区系统位于昌江县,是大广坝灌区的一个重要组成部分。承担昌江县叉河镇、乌烈镇、昌化镇、海尾镇、南罗镇等镇的16.5 万亩土地的灌溉任务和叉河镇、棋子湾开发区等供水任务,灌区面积占大广坝整个灌区的16.3%。我部负责承建的昌江干渠I标工程,自中干渠桩号6+303.6处分水,跨越昌化江,直至昌江灌区,桩号为昌干0+000?昌干16+000,全长16km。主要施工包括明渠工程和59 座建筑的施工,建筑物包括渡槽3 座、水闸7 座、隧洞1 座、桥23 座、排洪涵洞17 座、倒虹吸3 座、暗涵2 座。明渠为渠道底宽2.5-3.5m 、渠深3-3.2m 、渠道口宽9.7-12.6m 的梯型断面结构。 本工程渠道衬砌采用梯形断面C15 现浇混凝土,渠道底宽3—2.5m 、渠道深3.2—3.0m, 衬砌厚度7cm ,明渠边坡衬砌混凝土量11025m 3。渠道衬砌时采用跳仓浇筑法施工,仓号间3m 一段设横向伸缩缝,伸缩缝填注材料根据渠段特点选用,在渠底中心填高大于0.5m 的渠段,缝内填遇水膨胀橡胶止水条,以用沥青砂浆封口,其余渠段采用焦油塑料胶泥填缝,沥青砂浆封口。渠段中碎石垫层、排水盲沟只设在挖深超过5m 段,具体桩号为2+395 —2+700 、4+980 — 5+750 、9+360 —9+600. 渠道内坡5+051.405 —6+131.421 段为1 :1 ,其余段均为1: 1.5,渠道5+856.429 —6+131.421 、6+131.421 —16+000 段渠顶宽度右侧 2.0m ,左侧宽度为 3.0m ,其余渠段渠顶宽度左侧2.0m ,右侧3.5m 。若有征地宽度不足,导致施工中渠堤的坡度将可能有所变化,视实际开挖现场地形,渠道衬砌开挖前测量放线完成后由参建四方现场商定处理意见后执行。

渠道衬砌施工技术交底

(豫水勘测[2017]技交003号) 武嘉灌区续建配套与节水改造项目 2017年度工程施工m 标段 1、施工技术交底依据文件清单: 合同文件、工程建设标准强制性条文、施工图纸、施工组织设计、施工措施计划等。 2、施工技术交底内容:河道开挖施工技术交底 施工技术交底记录: 一、施工准备 1、场地清理:在施工现场工作界限内,保护所有规定保留的植物及结构。对施工范围内的建筑 废弃物、腐植土进行清除运弃。。 2、确定修建施工临时便道,以便机械进场及淤泥外运。 3、建好施工现场安全围护设施,确保施工安全。 4、设计、制作、安装各种施工标牌、警示牌,建立健全各项规章制度和施工管理制度。 二、施工工艺 挖掘机进行旧混凝土板拆除及清淤7转运至岸上临时堆放点7渣土车外运至卸土点7清淤合格 7进入下一段施工。 三、施工方法 1、清理:采用挖掘机进去旧混凝土板拆除及清淤,挖掘机旧混凝土板拆除及清淤时严格按照施 工图纸和施工方案进行施工,开挖时旧混凝土板拆除及清淤一并清除到岸边的临时堆放点,禾U 用 渣土车外运至堆土点堆放。 2、环境保护与卫生:施工中做好日常清洁工作,淤泥按指定地点弃放,不污染堆泥场的环境, 运输渣土过程中,采取有效的措施,防止出现“滴、洒、漏”现象。 记录人: 与会人员签名: 注:可加附页。 合同编号: 单位工程名称 WJGQ2017-SG-03 武嘉灌区续建配套与节水 改造项目2017年度工程 n 标段 承包人 河南省新乡市豫水工程有限公司 分部工程名称 总干渠 21+502-22+502 段 渠道开挖及衬砌 施工内容 渠道开挖 主持人/交底人 时间/地点 项目部会议室 合同名称:

u型渠道衬砌施工方案砖砌U型槽施工方案

u型渠道衬砌施工方案砖砌U型槽施工方案 导读:就爱阅读网友为您分享以下“砖砌U型槽施工方案”的资讯,希望对您有所帮助,感谢您对的支持! 砖砌D60U型槽渠道衬砌施工方案 本工程砖砌D60和D100U型槽渠道,衬砌6540米 一、工艺流程: 1、定位放线测量 (1)定位原则:根据设计图纸,结合现场的实际情况,合理布局,充分考虑设计要求和现有建筑物、构筑物的位置、坐标、标高和确定堆土、堆料、运料的区间和位置。

(2)定基堆点:按照交接的永久性水准点,将施工水准点设在稳固和通视之处,距离沟边10m左右,沿沟槽方向定出沟槽中心线和分水口的中心点,并与固定的建筑物相连。 (3)测量放线:根据导线桩测定沟槽的中心线,在沟槽的起点、终点和转角处,钉一较长的木桩作为中心控制桩,用两个控制点控制此桩,根据设计D60U型槽渠道,放出上开口挖槽线,分水口的位置。 二、沟槽开挖 1、槽底开挖宽度等于排水沟结构基础宽度加两侧工作面宽度,每侧工作面宽度应不小于300mm。 2、渠道开挖可采用小型挖槽机械挖槽配合人工开挖和修整,当天不能进行下一道工序作业时,沟底应留出200mm左右的一层土不挖,待下道工序前用人工清底。 3、沟槽土方应堆在沟槽的一侧,便于下道工序作业。 4、堆土底边与沟槽边应保持一定的距离,不得小于,堆土高度应小于。

5、不得掩埋测量标志及渠道的附属构筑物等。 6、本工程宜采用人工挖渠槽。 7、人工开挖多层槽的层间留台宽度应不小于500mm。 8、槽底高程的允许偏差不得超过下列规定: (1)基础的重力流排水管沟沟槽,允许偏差为±10mm。 (2)非重力流无基础的排水管沟沟槽,允许偏差为±20mm。 三、基底处理 1、地基处理应按设计规定进行,施工中遇到与设计不符的松软地基及杂土层等情况,应会同设计人员协商解决。 2、挖槽应控制槽底高程,槽底局部超挖宜按以下方法处理: (1)含水量接近最佳含水量的渠槽超挖深度小于或等于

渠道工程施工要点完整版

渠道工程施工要点 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

渠道工程施工要点 一)渠道工程 1.渠道断面设计情况: 渠道过水断面型式为倒梯形,设计底宽17m和两种,渠道内边坡坡比全部为1:2,堤顶至渠底垂直深度为约9m,设计正常水深7m,设计流量为235~245m3/s,渠底高程约为86m,渠道底板纵坡降为1:28000。 渠道采用现浇混凝土衬砌,渠道边坡混凝土衬砌厚度 l0cm,底板8cm,;渠道沿轴线每8m一道通缝,4m一道半缝,半缝深6㎝;具体结构为:混凝土、复合土工膜 (600g/ m2的两布一膜)、保温板(阴坡保温板厚度㎝,阳坡保温板厚度㎝)、5㎝厚的粗砂垫层、土基面。 渠道两边坡脚、渠道中心共设三排软式排水管,并设单向逆止排水阀,间距15m。 2.渠道土方开挖: 土方开挖采用的是常规开挖方法,即使用挖掘机分层开挖、自卸汽车运输的方法。开挖时预留50㎝保护层。 3.渠道衬砌工序: 渠道衬砌总体程序是:先进行渠道两边边坡施工,然后进行渠道底板施工。

渠道衬砌施工的工艺流程为:机械、人工削坡→测量→基面联合验收→排水齿槽开挖→排水管预埋→铺砂压砂→保温板铺设→土工膜铺设、焊接→模板安装→浇筑混凝土→收面压光→切割伸缩缝→伸缩缝填塞闭孔板→灌注密封胶。 4.削坡 反铲、人工配合削坡 ①先采用反铲粗削,然后人工精削的方法。 ②削坡进度应与衬砌进度相适应,以免削坡面积过大,搁置时间过长,造成基面被损。 ③测量放出坡脚线和坡肩线,采用仪器控制指挥反铲粗削。为保证削出的坡面平整,粗削坡自上而下进行。 ④人工精削在挖掘机粗削完成后进行。在坡脚线和坡肩线上每5m对应各设一控制标高桩,用线绳挂线,先削出一条基准线,并在基准线上的1/4、1/2、3/4处设一个垂直坡面的高程控制桩,5m范围内安排6~7人自上而下平行削坡作业,依此基准线人工精细削坡至设计坡面。 5.粗砂垫层施工: 边坡粗砂垫层采用人工摊铺、衬砌机压实的施工工艺。即用自卸汽车把砂运输到施工现场,用装载机铲送到坡面上,人工由上向下摊铺。 控制要点:

渠道衬砌施工方法

渠道衬砌施工施工方法一、渠坡混凝土衬砌施工

渠坡混凝土衬砌机械化施工工艺流程图 衬砌机械功效

1、削坡 渠道削坡采用挖掘机和人工配合削坡。首先测量放出设计边线,打上定位桩,用机械挖除保护层,然后进行精确放样,人工挂线整平。当堆土过多时当用机械配合清除。采用机械削坡,首先测量放出设计边线,打上定位桩,用机械挖除保护层,然后整削坡机机架,使削坡机高度和坡度达到设计要求,然后开始削坡。堆土过多时当用机械配合清除。 2、线性低密度聚乙烯土工膜铺设 2.1线性低密度聚乙烯土工膜的制造商及材质满足招标文件要求。材料储存在各 营地的储存仓库内,避免刺穿、污垢、油脂、湿气、阳光以及过量热度的影响。 受损材料应该分开储存以便于修补或替换。线性低密度聚乙烯土工膜卷存放在仓库的混凝土地面上,储存高度不超过两卷高度。使用前采用平板车运输到现场。 2.2在铺设前应检查有无砂眼、疵点杂质等。线性低密度聚乙烯土工膜保持自然松弛,与基层及支持层之间贴实,不出现褶皱现象。铺设后,边缘部位压紧固定,为防止下滑,在上边缘沿堤顶方向用沙袋压实或用钢锚固定,将土工膜固定在堤顶。 2.3线性低密度聚乙烯土工膜垂直于水流方向铺设,接缝宽度10cm 土工膜采用焊接法拼接,焊接采用HT501型热熔焊膜机,焊接温度、焊机行走速度等参数应在室内进行试验后再到现场进行验证。

2.4、线性低密度聚乙烯土工膜铺设过程中,为方便渠底土工膜的焊接,渠底方向土工膜向模板边线外延伸600mm以上,并将土工膜下缘对齐。 3、混凝土衬砌 3.1混凝土浇筑前的准备工作 3.1.1模板安装并校正,确保模板边线正确、顺直。模板采用10#或8#加厚槽钢 加工而成,为方便固定和防止模板变形,在槽钢背面加焊间距为800?1000mm 的“U'形钢筋作为锚固环。模板固定时首先进行精确放样,确定模板边线、高 程,上下模板分别安装在上口设计边线和下底预定分缝处。然后用“T”钢筋楔 子固定并进行校正。 3.1.2混凝土浇筑前,必须土工膜铺设验收合格,基础面干净;机械各部件、尺寸安装正确,设备运转安装调试正常,并设定到正确的高度和位置,空载试运行正常。每仓施工长度根据每班混凝土浇筑能力确定,施工横缝设在某一个横向胀缝部位。胀缝和的缩缝均采用切割机切割成缝。 3.1.3导轨铺设:导轨是混凝土厚度控制的关键,要严格控制轨道的高程及方向。导轨铺设前人工挂线清理找平导轨基础,确保导轨基础密实,控制导轨底高程,保证导轨稳定。导轨铺设完成后用道钉固定,控制导轨不出现大的位移。导轨的高程误差控制在0.5cm 以内,在施工过程中若出现沉陷,要及时调整导轨。 3.2混凝土布料、振捣、收面 混凝土布料采用衬砌机进行,振捣密实后用抹面机进行收面抹光,最后人工对局部收面不理想部位进行辅助收面。 3.2.1由于土工布表面较为光滑,所以在混凝土浇筑过程中,容易滑动及褶皱现象。在此过程中随着褶皱变化,导致混凝土被扯裂。因此,在渠道衬砌过程中,应将复合土工布周边部分区域采用钢锚生根加以固定,防止其滑动。 3.2.2衬砌开仓前,首先对轨道进行校核,其次对衬砌机的高度进行复核并试运行,以保证混凝土的铺料厚度和成型厚度。经过调整、调试完成后,在浇筑过程

引水渠道衬砌施工方案

CB01施工技术方案申报表 (施工Ⅰ标[2006]技案001号) 说明:本表一式4份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

山东省南水北调 万年闸泵站工程Ⅰ标段 渠道衬砌工程 施工方案 中国水利水电第四工程局 山东省南水北调万年闸泵站工程项目部

批准:审核:编制:

引水渠衬砌施工方案 一、工程概况: 万年闸泵站枢纽位于韩庄运河中段,是南水北调东线工程的第八级抽水梯级泵站,是南水北调东线工程在山东境内的第二级泵站。该泵站枢纽西距韩庄泵站枢纽16km,东距台儿庄泵站枢纽14km,位于山东省韩庄运河运北三支沟入口以下万年闸村北、杨闸官村南,设计输水规模125m3/s。引水渠总长1176.69m(实际测量长度),底宽32.0m,底高程引水闸前为20.94m,闸后由20.94渐变至20.8m,渠顶为现状地面,高程为29.80m,两侧边坡1:2.5,在高程26.30m设戗台,宽2.0m。砌石主要施工部位为引水闸前引水渠道砌石护底护坡、引水闸连接段砌石。引水渠道砌石底层设0.1m厚中粗砂垫层,其上铺设土工布一层,0.08m厚2—4cm碎石垫层,最后在碎石垫层上砌石,砌筑形式为5×5×0.22m,在渠底两侧和戗台内侧各设一道浆砌石齿墙。护底护坡上的齿坎每25m设一道分缝,缝内填三毡四油。护坡顺坡长分为三块,上部一块采用浆砌方块石,下部两块采用浆砌毛石。 二、编制依据 《水利工程施工测量规范》(DL/T5173-2003) 《投标书》(合同编号:NSBD/HZYH-SG200401) 《引水渠设计图纸》(山东省水利勘测设计院编) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土拌和用水标准》(JGJ63-89)

渠道施工方案

衬砌渠道施工工艺 一、衬砌渠道的结构型式 现浇衬砌渠道的结构型式有很多种,考虑到渠道沿线土质、气温、地下水位、渠道流量及便于施工等因素,选定现浇渠道的结构型式为等厚度梯形单式断面。考虑到现浇后的渠坡稳定及便于施工,斗、农渠道内坡分别取为1:0.5和1:0.75。根据渠道设计流量及抗冻抗渗要求,选定砼防渗层厚度为8cm,强度标号为C15,抗冻标号为D50,抗渗标号为W4。为避免砼的热胀冷缩而造成的破坏,沿渠道纵向每5米设一道伸缩缝,沿渠道底脚设两道横向伸缩缝,内用1cm厚的闭孔泡沫塑料填充。 二、衬砌工程施工 (一)施工准备 渠道防渗工程施工前,应进行详细的施工组织设计。充分作好料场、拌和场等施工场地的布置以及施工用电、用水、道路和机具设备的准备工作。应对试验和施工的设备进行检测和试运行,如不符合要求,应予更换或调整。还应作好永久性和必要的临时性排水设施,确保衬砌渠床符合施工要求。 (二)土方工程施工

衬砌渠道多为新筑填方渠道,渠道土质比较疏松,衬砌前结合灌溉送水有意识的加大水位对渠道进行了浸水预沉,但仍难以达到衬砌所需的密实度要求,必须进行夯实。 1、渠道放样 土方工程施工前,应进行渠道施工放样。首先,用经纬仪定出渠道的中心控制线。中心桩在直线段每50m一个。弯道处5m 一个。用钢尺量距,误差不超过1/1000。测角时两次误差不超过30〃。其次,按四等水准要求控制高程,闭合精度要求控制在20 。每200m留一个临时高程控制点。最后,根据中心线和高程控制点,放样出渠道底脚线和渠口线共四条控制线。 2、土方回填夯实 A、夯实前首先清除渠床内的树根、淤泥、腐质土、垃圾及隐藏的暗管砖石等。 B、渠坡夯实厚度为渠底脚处向堤内侧水平距离1.5米,至堤顶处夯实尺寸为1米,形成一个斜梯形。 C、回填夯实采用分层开蹬夯实的方法,每层铺土厚度≤30 cm,铺土要均匀平整。因渠道沿线土质多为砂壤土或粉细砂,应严格控制土壤含水量在适宜范围内。若土壤比较干燥应采用洒水的方法调节土壤含水量,若土壤含水量较大应采用排水、晾晒、换土等方法以使含水量控制在适宜范围之内。

渠道衬砌施工方案教学内容

渠道衬砌施工方案

渠道混凝土衬砌施工技术方案 1. 工程概况 焦作1段第一施工标段是南水北调中线一期工程总干渠Ⅳ渠段(黄河北~羑河北)的组成部分,位于Ⅳ渠段的北部,本标段设计起点桩号Ⅳ28+500,终点桩号为Ⅳ33+700,总长5.2km,其中明渠长度4864m。渠道为梯形断面,Ⅳ28+500~Ⅳ 28+717.6 段渠底宽度为17m,渠坡坡比为1:2.75,防护堤坡比:左岸1:1.5,右岸1:1;Ⅳ28+717.6~Ⅳ28+737.6段渠底宽度为17m~21m;Ⅳ28+737.6~Ⅳ33+700段渠底宽度为21m,渠坡坡比为1:2。渠底高程98.892~98.574m,渠道内一级边坡为1:2~1:2.75,二级边坡为1:1~1:1.5,一级马道(堤顶)宽5.0m,外坡1:2,渠道纵坡比为1/29000。全渠段采用混凝土衬砌,渠坡厚度10cm,渠底厚度8cm。混凝土衬砌强度等级为C20,抗冻标号F150,抗渗标号W6。渠段内采用复合土工膜150g/m2-0.3mm-150g/m2和150g/m2-0.5mm-150g/m2防渗。在渠底及渠坡防渗复合土工膜下铺设2cm或2.5cm厚的聚苯乙烯保温板防冻层。防冻层下铺设砂砾料垫层防冻胀。渠基设置纵横向排水暗管管网排水,通过逆止阀和抽排泵站排入渠道内。 1.1气象条件 本渠段多年平均气温为15.2℃,多年平均最低气温10.4℃,平均最高气温 20.5℃。多年平均风速2.3m/s,最大风速22m/s。多年平均冻土深度11.47cm,最早地面稳定冻结初日在12月9日,冻结终止日期在2月19日,历年最大冻土深度 19cm;霜冻初日最早为10月17日,终期最晚为4月3日。 1.2 工程地质 本标段渠道桩号Ⅳ28+500~Ⅳ33+700,总长5.2km。在新庄~恩村工程地质段内,均属粘性土均一结构。本渠段以半挖半填为主,渠底板主要位于重粉质壤土中。渠坡岩性主要由重粉质壤土和轻粉质壤土夹卵石组成。轻粉质壤土多呈饱水状态,渠道开挖后可能发生流土、边坡垮塌等渗透破坏现象,边坡稳定性较差。地下水位高于渠底板约4~6m,施工排水问题显著。桩号Ⅳ29+900~Ⅳ31+900段含水层岩性为卵石和轻粉质壤土,具中等~强透水性,富含地下水,基坑排水量较大,施工时应采取相应的排水措施。其它段含水层为粘性土层,具微~弱透水性,施工时采取适当的排水

渠道衬砌工程施工方案

子洲县2013年小型农田水利重点县建设项目 渠道衬砌工程 施 工 方 案 批准:何晴 审核:纪元新 编制:郗胜军 日期:二○一四年四月

子洲县2013年小型农田水利重点县建设项目 渠道衬砌工程施工方案 一、工程概况 子洲渠位于大理河中下游川道地区,由两条干渠组成,一干渠引水枢纽位于子洲县小理河流域的电市镇庙坪四旗里村,渠道末端位于子洲县马蹄沟镇姜家崖村,一干渠全长12.6km;二干渠引水枢纽位于子洲县三眼泉镇巡检司村,渠道末端位于子洲县苗家坪镇焦渠村,二干渠全长26km。二条干渠全长38.6km。全渠共分7条支汇总长8.0km。一干渠渠首引水流量0.3m3/s,设计灌溉控制面积3290亩,二干渠渠首引水流量0.8m3/s,设计灌溉控制面积5910亩。设计灌溉总控制面积9200亩,由于种种原因,现在实际灌溉控制面积已萎缩至6900余亩(其中一干渠控制2860亩,二干渠控制4040亩)。现有各种建筑物224座,主要建筑物包括浆砌石滚水坝(2处)、引水渠、进水闸、冲沙闸、引水隧洞(660m)、引水涵洞以及倒虹、渡槽、排洪桥、排洪涵、路桥、跌水和退水闸、分水闸、节制闸等渠系建筑物。 子洲渠灌区已运用50多年,虽经几次改建、扩建、改造加固,但由于受历史、环境、技术水平和社会经济条件的限制,灌区工程建设标准低,骨干工程老化失修、机电设备和渠系工程老化,干渠淤积现象严重,渠道防洪和田间工程不配套问题也日渐突出,致使灌区灌溉面积逐渐萎缩,难以发挥应有的效益,并存在诸多安全隐患。 渠道衬砌建设内容:干渠渠道衬砌10.32KM,支、斗渠渠道衬砌15.05KM。 主要施工内容为:拆除原建砌体、弃渣运输、土方开挖运输、土方回填、土工膜铺设、C15W4F150砼衬砌、伸缩缝施工等。 二、施工方案 1、施工流程: 渠道衬砌工程:拆除原建砌体→弃渣运输→土方开挖→土方回填→人工修整边坡→铺设土工膜→现浇C15砼U型渠道→胶泥伸缩缝 2、施工准备 渠道防渗工程施工前,应进行详细的施工组织设计。充分作好料场、拌和场等施工场地的布置以及施工用电、用水、道路和机具设备的准备工作。应对试验和施工的设备进行检测和试运行,如不符合要求,应予更换或调整。还应作好永久性和

渠道衬砌施工方案

渠道混凝土衬砌施工技术方案 1. 工程概况 XX村斗农渠衬砌工程,衬砌渠道23.162公里,其中:斗渠0.414公里,农渠6.45公里,U形渠16.298公里,修建渠系建筑物782座(含斗农渠分水闸60座、分水口627座(U型渠分水口625座)、农桥9座、涵洞86座)。(详细工程量见招标文件); 2. 渠道衬砌施工依据 (1)《南水北调中线一期工程焦作1段(第1标段)渠道横断面图》。 (2)南水北调中线一期工程总干渠黄河北?麦河北段(中线建管局直管项LI)焦作1 段第一施工标招标文件《技术条款》。 (3)《南水北调中线一期工程总干渠焦作1段渠道结构图》。 ⑷《碾压式土石坝施工技术规范》(SL274-2001 ).《土工试验规程》(SL237- 1999)、《堤防工程施工规范》(SL260-98),以及国家、行业颁布的相关规程、规范、技术标准。 (5)《南水北调中线一期工程材料性能指标补充技术要求》。 (6)《渠道混凝土衬砌机械化施工质量评定验收标准》2010-1 l-30o (7)《南水北调中线一期工程渠道工程施工质量评定验收标准(试行)》2007-05- 20 o (8)《南水北调中线干线工程渠道混凝土衬砌施工操作指南(试行)》2010-1 o 3. 渠道衬砌机工作原理 目前混凝土衬砌机有两种机型:一种是滚筒式,另一种是滑模式。滚筒式衬砌机适用于渠道底板衬砌,滑模衬砌机适用于渠道边坡衬砌。滑模衬砌机动力是山外部电力系统提供,行走系统轨道自行式。在衬砌作业时,混凝土熟料由混凝土搅拌车运输至现场,从滑模衬砌机两侧的小集料斗同时供料,经皮带输送至大集料斗后,沿顺坡自上而下布料。布料完成后,沿顺坡方向设置的一排振捣簧片将混凝土料物均匀振捣并机械进行找平。滑模衬砌机的机架为整体钢架,布料系统与衬砌系统于一体,因此设备自重大,跨越渠系建筑物时搬迁困难,拆装周期长。但其具有良好的整体刚性,

渠道衬砌施工技术交底.doc

目 录 CB15附件 2 施工技术交底记录 (豫水勘测 [2017] 技交 003 号) 合同名称:武嘉灌区续建配套与节水改造项目 2017年度工程施工Ⅲ标段合同编号: WJGQ2017-SG-03 单位工 武嘉灌区续建 承 包 河南省新乡市豫水 配套与节水改造项 程名称 目 2017年度工程Ⅱ 人 工程有限公司 标段 总干渠 分部工 施 工 21+502-22+502段渠 渠道开挖 程名称 内容 道开挖及衬砌 主持人 时 间 / 2018.3.1项目部会议 /交底人 地点 室 1、施工技术交底依据文件清单 : 合同文件、工程建设标准强制性条文、施工图纸、施工组织设计、 施工措施计划等。 2、施工技术交底内容:河道开挖施工技术交底

施工技术交底记录: 一、施工准备 1、场地清理:在施工现场工作界限内,保护所有规定保留的植物及结构。对施工范围内的建筑废弃物、腐植土进行清除运弃。。 2、确定修建施工临时便道,以便机械进场及淤泥外运。 3、建好施工现场安全围护设施,确保施工安全。 4、设计、制作、安装各种施工标牌、警示牌,建立健全各项规章制度和施工管理制度。 二、施工工艺 挖掘机进行旧混凝土板拆除及清淤→转运至岸上临时堆放点→渣土车外运至卸土点→清淤合格→进入下一段施工。 三、施工方法 1、清理:采用挖掘机进去旧混凝土板拆除及清淤,挖掘机旧混凝土 板拆除及清淤时严格按照施工图纸和施工方案进行施工,开挖时旧混凝土板拆除及清淤一并清除到岸边的临时堆放点,利用渣土车外运至堆土点堆放。 2、环境保护与卫生:施工中做好日常清洁工作,淤泥按指定地点弃

放,不污染堆泥场的环境,运输渣土过程中,采取有效的措施,防止出 注: 可现“滴、洒、漏”现象。 加 附记录人:页。 与会人员签名:

渠道衬砌方案

渠道衬砌施工方案 1、工程概述 焦作2段第三标段位于河南省焦作市,南水北调中线一期工程总干渠,设计桩号48+300~55+900。本标段包括左排1座,公路交叉5座,1座铁路桥(本合同不含铁路桥),生产桥梁2座,总干渠长7.6km。 本标段混凝土施工内容主要明渠渠道衬砌工程:Ⅳ48+300~Ⅳ55+900,总长7.6km。 主要工程量为混凝土衬砌 C20W6F150,55628m3,聚乙烯闭孔泡沫板填缝384.84m3,聚硫密封胶填缝100.52m3。土工膜铺设428371m2。聚苯乙烯保温板6207 m3。粗砂垫层19566 m3。 2、编制依据 2.1《南水北调中线一期工程总干渠焦作2段第三施工标段施工招标文件(合同编号:HNJ-2008/J2/SG-003)》; 2.2南水北调中线一期工程焦作2段第三标段渠道横断面图及平面图; 2.3《土工试验规程》(JTJ051-93) 2.4《碾压式土石坝施工技术规范》SL574-2001; 2.5《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SL/T225-98; 2.6《土工试验方法标准》GBJ123-98; 2.7遵照执行《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)及相关国家和部颁标准和中国水利水电第三工程局有限公司有关企业标准。 2.8《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2.9《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 2.10《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001; 2.11《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100-1999。 3、衬砌方案 根据体型特点、设计尺寸、规范要求及工期控制,并结合我公司在以往类似工程的施工经验,对本标段混凝土进行如下施工分层分块。

渠道衬砌施工方案

渠道衬砌施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

渠道混凝土衬砌施工技术方案 1. 工程概况 焦作1段第一施工标段是南水北调中线一期工程总干渠Ⅳ渠段(黄河北~羑河北)的组成部分,位于Ⅳ渠段的北部,本标段设计起点桩号Ⅳ28+500,终点桩号为Ⅳ33+700,总长5.2km,其中明渠长度4864m。渠道为梯形断面,Ⅳ28+500~Ⅳ28+ 段渠底宽度为17m,渠坡坡比为1:,防护堤坡比:左岸1:,右岸1:1;Ⅳ28+~Ⅳ28+段渠底宽度为17m~21m;Ⅳ28+~Ⅳ33+700段渠底宽度为21m,渠坡坡比为1:2。渠底高程~98.574m,渠道内一级边坡为1:2~1:,二级边坡为1:1~1:,一级马道(堤顶)宽5.0m,外坡1:2,渠道纵坡比为1/29000。全渠段采用混凝土衬砌,渠坡厚度10cm,渠底厚度8cm。混凝土衬砌强度等级为C20,抗冻标号F150,抗渗标号W6。渠段内采用复合土工膜150g/m2-0.3mm-150g/m2和150g/m2-0.5mm-150g/m2防渗。在渠底及渠坡防渗复合土工膜下铺设2cm或2.5cm厚的聚苯乙烯保温板防冻层。防冻层下铺设砂砾料垫层防冻胀。渠基设置纵横向排水暗管管网排水,通过逆止阀和抽排泵站排入渠道内。 气象条件 本渠段多年平均气温为15.2℃,多年平均最低气温10.4℃,平均最高气温 20.5℃。多年平均风速2.3m/s,最大风速22m/s。多年平均冻土深度11.47cm,最早地面稳定冻结初日在12月9日,冻结终止日期在2月19日,历年最大冻土深度 19cm;霜冻初日最早为10月17日,终期最晚为4月3日。 工程地质 本标段渠道桩号Ⅳ28+500~Ⅳ33+700,总长5.2km。在新庄~恩村工程地质段内,均属粘性土均一结构。本渠段以半挖半填为主,渠底板主要位于重粉质壤土中。渠坡岩性主要由重粉质壤土和轻粉质壤土夹卵石组成。轻粉质壤土多呈饱水状态,渠道开挖后可能发生流土、边坡垮塌等渗透破坏现象,边坡稳定性较差。地下水位高于渠底板约4~6m,施工排水问题显著。桩号Ⅳ29+900~Ⅳ31+900段含水层岩性为卵石和轻粉质壤土,具中等~强透水性,富含地下水,基坑排水量较大,施工时应采取相应的排水措施。其它段含水层为粘性土层,具微~弱透水性,施工时采取适当的排水

渠道衬砌防护工程施工方案

第七章渠道衬砌防护工程 1、主要工程内容 本工程的护坡包括整个堤段的混凝土自锁式预制块护坡、草皮护坡。 混凝土自锁式预制块护坡:在迎水侧于设计枯水位超高0.13m以下,并设置勒脚、压顶及隔埂;在迎水侧于设计枯水位超高以上采用草皮护坡。 2、自锁式预制块护坡工程施工方案 2.1施工程序 2.2材料选择 2.2.1自锁式预制块 自锁式预制块按设计要求部分自己预制、部分采购的办法,保证工期进度。各项指标应符合施工图纸及规范要求,预制块运到现场后,就近堆放,砌筑时采用人工抬运。 2.2.2石子 本工程护坡以下部分使用的垫层所用石子从淮南上窑购买,质量均符合SDJ107-82规程规定。 2.2.3砌筑用砂的选择 勒脚、隔埂及压顶所用的砂料来自上游河南,质量符合SD120-84规定,要求粒径为0.15-5mm,细度模数为2.5-3.0,砌筑毛石砂浆的砂料,其最大粒径不大于5mm。

2.2.4水泥和水选择 ⑴砌筑工程采用的水泥品种为32.5级普通硅酸盐水泥,现场水泥按品种、标号、出厂日期分别堆放,现场设临时仓库。 ⑵拌制砼的水直接采用灌区的水。 2.2.5冬、雨季施工 冬季气温在00C~50C时,对砌筑后的砌体,进行覆盖保温,当气温在00C以下时或最高气温超过300C,停止施工。 无防雨棚的仓面,遇大雨应立即停止施工,妥善保护表面;雨后应先安排除积水,并及时处理受雨水冲刷的部位。 2.2.6砼养护 砌体外露面在砌筑后12~18小时之间及时洒水养护,经常保护外露面湿润。养护时间不少于14天,每天浇水次数2~9次。 2.3碎石垫层施工 修坡结束后,报监理工程师验收合格后立即进行碎石垫层铺填,为保证碎石铺填均匀,须打控制桩、带线进行铺填,回填均匀铺装,并用专用工具夯实。 2.3.1填筑碎石层应在基底检验合格后进行。 2.3.2碎石垫层的位置、尺寸、材料级配、含泥量等应符合规定。 2.3.3铺筑时,应使垫层料处于湿润状态,以免颗粒分离,并防止杂物或不同规格的料物混入。 2.3.4相邻层面必须拍打平整,保证层次清楚,互不混杂;每层厚度不得小于设计厚度的85%。 2.3.5分段铺筑时,应将接头处各层铺成阶梯状,防止层间错位、间断、混杂。 2.4预制块施工 由于预制块护坡量较大,为保证进度,可安排在堤身整平到一定量后进行。铺砌预制块之前按设计所要求的坡度修正边坡,修正后的边坡及时平整夯实,铺设垫层,预制块砌筑前先进行砼护脚及砼格硬施工(砌石施工时便于进行质量控制和保证观感质量),然后再铺设碎石垫层。碎石层铺垫应自下而上,随砌石面增高分段上升,碎石垫层进度应均匀,其密度应大于90﹪。坡面上砌石护坡以一层与一层铺缝锁结方式铺筑,同时干砌石施工应满足以下要求。

渠道衬砌施工方案

渠道衬砌施工方案 进出口渠道衬砌施工方案 一.工程概况 沙河(北)倒虹吸工程是南水北调中线工程总干渠的主要输水建筑物之一,工程由穿河建筑物(倒虹吸)、退水闸、连接渠及附属建筑物等组成。其中进口段渠道长239.098m;出口段长364.981m。渠道过水断面为梯形,底宽21.5m,内坡边坡系数1:2.5, 外坡边坡系数 1:2.5~1:3.0,渠道纵坡1/25000。渠道采用现浇混凝土衬砌,衬砌厚度内坡、外坡、渠底均为15cm,衬砌高度至一级马道 1

(或堤顶)。混凝土衬砌板横向每12m 设置一条通缝,每4m 一道半缝;渠坡纵向全部为半缝;渠底两坡角纵缝为通缝,渠道中间部位设一道通缝,渠底其余纵缝为半缝。半缝宽1cm,通缝宽2cm,缝上部 填2cm 厚明渠专用聚硫密封胶,下部填聚乙烯闭孔泡沫塑料板。 渠道渠底及内边坡混凝土衬砌板平整度(用2m 直尺检查)允许 偏差为士8mm,板厚允许偏差为-5mm~+10mm。 二.渠道衬砌总体施工方案 本标段进出口渠道长度较短,在与相邻标段、渐变段、拦冰索 锚墩等接头部位衬砌机无法进行施工,必须采用人工衬砌,且进口渠道右侧被退水闸分隔成若干小块,衬砌机移位非常困难。因此本标段渠道衬砌采用机械衬砌和人工衬砌两种施工方法。 渠坡机械衬砌采用PHB-23000C 型布料机及PHZ-23000C 型 振捣成型机,布料机采用螺旋输送布料,而且配备插板式振捣器,功率30.6kw, 渠道成型机主要由振动提浆辊和人工收浆平台构成,功率16.7kw 。 渠坡人工衬砌采用滑模按渠坡半缝间距宽度,整块衬砌板由下 而上一次浇筑完成。混凝土用搅拌运输车运至浇筑段渠堤顶,经溜槽入仓。混凝土入仓后采用?30软轴振捣棒人工振捣。混凝土浇 筑成型后,用圆盘抹光机配合人工进行抹面收光。 渠底人工衬砌采用型钢作为模板,模板背面压设砂袋进行固 2

渠道衬砌施工方案

昌江干渠Ⅰ标渠道衬砌 施工方案 一.工程概述 大广坝水利水电工程位于海南省西部,昌江灌区系统位于昌江县,是大广坝灌区的一个重要组成部分。承担昌江县叉河镇、乌烈镇、昌化镇、海尾镇、南罗镇等镇的16.5万亩土地的灌溉任务和叉河镇、棋子湾开发区等供水任务,灌区面积占大广坝整个灌区的16.3%。我部负责承建的昌江干渠Ⅰ标工程,自中干渠桩号6+303.6处分水,跨越昌化江,直至昌江灌区,桩号为昌干0+000~昌干16+000,全长16km。主要施工包括明渠工程和59座建筑的施工,建筑物包括渡槽3座、水闸7座、隧洞1座、桥23座、排洪涵洞17座、倒虹吸3座、暗涵2座。明渠为渠道底宽2.5-3.5m、渠深3-3.2m、渠道口宽9.7-12.6m的梯型断面结构。 本工程渠道衬砌采用梯形断面C15现浇混凝土,渠道底宽3—2.5m、渠道深3.2—3.0m,衬砌厚度7cm,明渠边坡衬砌混凝土量11025m3。渠道衬砌时采用跳仓浇筑法施工,仓号间3m一段设横向伸缩缝,伸缩缝填注材料根据渠段特点选用,在渠底中心填高大于0.5m的渠段,缝内填遇水膨胀橡胶止水条,以用沥青砂浆封口,其余渠段采用焦油塑料胶泥填缝,沥青砂浆封口。渠段中碎石垫层、排水盲沟只设在挖深超过5m段,具体桩号为2+395—2+700、4+980—5+750、9+360—9+600.渠道内坡5+051.405—6+131.421段为1:1,其余段均为1:1.5,渠道5+856.429—6+131.421、6+131.421—16+000段渠顶宽度右侧2.0m,左侧宽度为3.0m,其余渠段渠顶宽度左侧 2.0m,右侧 3.5m。若有征地宽度不足,导致施工中渠堤的坡度将可能有所变化,视实际开挖现场地形,渠道衬砌开挖前测量放线完成后由参建四方现场商定处理意见后执行。 二.编制依据 1、大广坝水利水电二期(灌区)昌江干渠招、投标文件(DGB2-SG-017)。 2、大广坝水利水电二期(灌区)昌江干渠Ⅰ标工程施工设计图纸。 3、大广坝水利水电二期(灌区)昌江干渠Ⅰ标工程实施性施工组织设计。 4、《水利水电工程施工测量规范》SL52—93。 5、《土工试验规程》SL237-1999。 6、《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL378-2007。 7、《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94。 8、《水利水电工程土工合成应用技术规范》(SL/T225—1998)。 9、《水利水电工程质量检验与评定规程》SL176-2007。

渠道衬砌的施工方案

渠道混凝土衬砌施工方案 一、工程概况 引江济汉高石碑枢纽工程为引江济汉工程最末级水利枢纽,位于汉江边高石碑镇长市村,主要建筑物为高石碑出水闸、兴隆河倒虹吸、渠道(64+181~67+230)、新建汉江干堤、汉江护岸等工程,全长。干渠设计引水流量350m3/s,最大引水流量500m3/s。 二、设计要求 出水闸内渠道渠顶高程为,闸外渠道渠顶高程为,渠底高程为~,渠底宽为,渠道(64+181~66+200)边坡坡比为1∶,本段渠道属半挖半填渠道。渠道采用C20现浇混凝土衬砌,抗渗等级为W6,抗冻等级为F100,衬砌范围为过水断面的渠底和边坡,衬砌渠底厚8cm,边坡厚12cm。渠道边坡均设置15cm厚砂石垫层,渠道底板(64+181~65+下设15cm厚砂石垫层和15cm厚瓜米石垫层,渠道底板(65+274~66+200)下设15cm厚砂石垫层。衬砌顶部设置C20预制混凝土封顶板,尺寸为20×30cm(厚×高)。为改善渠底底板的受力条件,提高边坡衬砌的抗滑稳定能力,在坡脚均设置脚槽,混凝土脚槽和坡脚整体现浇,脚槽宽度为50cm,高度为50cm。为保证衬砌混凝土板的稳定,护坡、护底设计为透水式。在底板、护坡上设φ5排水孔,孔距×,护坡上第一排孔距渠底。 为了防止因温度变化、混凝土本身收缩和不均匀沉陷等因素造成衬砌板的隆起或开裂,衬砌板设伸缩缝。伸缩缝采用通缝和半缝相结合的形式,横缝(垂直水流方向)每隔4m设一道半缝,每隔12m设一道通缝;纵缝(顺水流方向)每隔4m设一道半缝,每隔12m设一道通缝,渠底两坡脚纵向为通缝。通缝嵌闭孔泡沫板,顶部沥青崁缝;半缝缝宽1cm,缝深3cm,采用经济实用的沥青作填缝料。 三、编制依据 (1) 南水北调中线一期引江济汉工程高石碑枢纽土建及金结、电气设备安装工程合同及招投标文件(合同编号:HBNSBD-YJ01-2010-06)。 } (2) 南水北调中线一期引江济汉工程高石碑枢纽土建及金结、电气设备安装工程施工图纸。

渠道衬砌专项施工方案

CB01 施工技术方案申报表 (SGDY[2016]技案004号)合同名称:西范灌区东扩工程二级总干渠1#隧洞工程施工一标 合同编号:XFGQDK-JZ-TJ-027(2015)

说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构签收后,发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。 西范灌区东扩工程二级总干渠1#隧洞工程施工一标合同编号:XFGQDK-JZ-TJ-027(2015) 渠道衬砌专项施工方案 编制: 审核: 批准: 山西省水利建筑工程局 西范灌区东扩工程二级总干渠1#隧洞工程施工一标项目部 二〇一六年二月

一、编制范围及依据 1.1编制目的 保证渠道衬砌施工顺利完成,保证渠道衬砌施工工期及施工质量要求,并杜绝安全事故的发生,特制定本方案。 1.2适用范围 西范灌区东扩工程二级总干渠1#隧洞工程施工一标(QII0+010~QII0+292)渠道衬砌施工。 1.3编制依据 (1)《西范灌区东扩工程二级总干渠1#隧洞工程施工一标》合同文件(合同编号:XFGQDK-JZ-TJ-027(2015)); (2)西范灌区东扩工程二级总干渠1#隧洞工程施工一标设计图纸; (3)国家及部门现行的施工技术规范与标准; (4)现场实际施工情况; (5)我公司在其它类似工程中的施工经验。 二、工程概况 本标段桩号QⅡ0+000~QⅡ0+292段为渠道,渠底以下湿陷土层厚度8~12.5m,渠道地基为自重湿陷性场地,湿陷等级为Ⅲ级(严重),遇水易产生湿陷变形,地基土天然状态多具中等压缩性,饱和状态多具高压缩性,易产生压缩变形。且渠道地基土具弱~中等透水性,抗冲刷能力差。对渠道进行衬砌,并采取防水措施。减少渠道渗漏,防止渠道冲刷、坍塌。 根据纵断面图可知QⅡ0+000~QⅡ0+039.6原地面高程低于设计渠顶高程,该段为半填半挖段,以后全为挖方段,且向隧洞进口开挖深度逐渐增大,最大开挖深度接近9m。本工程渠道采用弧形底梯形断面,渠底宽为1.874m,渠顶宽为6.433m,渠坡坡比为1:1.25,左侧堤顶宽度为2.0m,右侧堤顶宽度为3.8m,防护堤坡比为1:0.75,渠道纵坡比为1/3000。全渠段采用混凝土衬砌,厚度8cm。混凝土衬砌强度等级为C20,抗冻标号F150,抗渗标号W6。渠段内采用复合土工膜200g/m2-0.3mm-200g/m2防渗。弧形底与斜直段相交处各设纵向伸缩缝一道,沿轴线每隔5m设横向伸缩缝一道,缝内填充高密度聚乙烯闭孔泡沫板,迎水侧2cm采用沥青砂浆封口。复合土工膜采用横向搭接,搭接宽度10cm,并要求上游土工膜压盖下游土工膜。渠道型式见下图1。