第一节总则

1.1 目的

为规范荣乌高速公路(以下简称本项目)工地建设,始终贯彻落实省高管局标准化施工活动,提高安全管理及文明施工水平,保证工程质量和安全,督促各参建单位树立品牌意识,编制本实施细则。

1.2 编制依据

1.2.1 国家、交通主管部门发布的与工地建设相关的文件、标准、规范、规程和指南。

1.2.2《公路工程施工安全管理手册》。

1.2.3《河北省高速公路施工质量年活动方案》。

1.2.4 《河北省高速公路管理局高速公路项目施工精细化管理实施办法(试行)》。

1.2.5《高速公路平安工地建设施工安全防护设施量化标准》。

1.2.6《河北省高速公路管理局高速公路“平安工地”建设达标验收标准》。

1.2.7《河北省高速公路管理局关于实施标准化工地达标验收认证》

1.2.8《河北省高速公路管理局关于加强工地试验室验收认证管理的通知》

1.2.9《河北省高速公路管理局关于印发在建工程档案室标准化建设达标验收认证办法的通知》

1.2.10《河北省高速公路管理局关于印发高速公路标准化施工管理体系实施细则暨达标考核办法的通知》

1.3 主要内容

本篇共9部分,分为总则,项目部,监理驻地,工地试验室,场站建设,施工现场,施工便道,“十公开”,验收标准等。

第二节项目部标准

项目部的选址必须满足安全和便于管理的要求。建设方案经监理办查看、审核后并报筹建处审批,项目部建设完成后,由监理办和筹建处同时组织验收。

2.1 组织机构(图2-1)

各标段应根据各自企业的管理模式和本项目的实际情况,建立健全组织管理机构,并满足以下基本要求。

2.2 项目部建设

2.2.1 建设要求

2.2.1.1项目部选址在主线两侧垂直距离2公里内,出入方便。并满足以下要求:

避开取、弃土场

距爆破区500m以上

高压线下施工水平距离不小于8米

2.2.1.2驻地建设面积原则上不小于3000m2,确因地理条件限制不能达到要求的须经监理办同意报筹建处审批。

2.2.1.3项目部合理布置,采用封闭式管理,办公区、停车区、生活区等布置合理,符合“消防、安全、卫生、环保”要求。

2.2.1.4设置围墙,墙高不低于185cm,基础高不低于25cm,大门宽度不小于4m。院内地面除绿化区外,用不小于10cm厚C20砼硬化,院内停车位划线标示,垃圾集中存放、及时清理,保持院内卫生、整洁。排水采用暗沟型式(30cm 宽、40cm深),并与相邻水系相连接。

2.2.1.5驻地房屋、施工沿线各施工用房必须用彩钢板搭建,应坚固、实用、美观、隔热通风。门窗为开启式,并向外开。地面用水泥混凝土硬化,会议室和项目经理室贴地板砖。租赁房屋的规模、布设须符合本章有关要求。

2.2.1.6项目部院内醒目位置设置旗杆。

(1)旗杆基座采用大理石贴面,正面镶贴项目部名称。

(2)上方安装旗杆3根,分别悬挂国旗、彩旗(有承包人公司标志)、彩旗(有筹建处徽标),国旗采用二号,两彩旗大小要比国旗小一号,颜色分别为:红、黄、蓝,旗杆采用不锈钢材质制作,高度为7-9米。

2.2.1.7院内设置安全生产、文明施工、质量管理、廉政建设、十公开等标牌宣传栏,规格及内容见附表一。

2.2.1.8项目部门口设立门牌,门牌名称按河北省高速公路荣乌筹建处相关规定执行,大门采用自动伸缩门或铁艺门,门口设置警卫室,有专职门卫,在大门口旁边设置工程公示牌,规格和内容见附表一。

2.2.1.9在项目部内设置避雷装置,并经过相关部门的验收。

2.2.1.10在国、省干道进入项目经理部路口处明显位置设指路牌;指路牌采用铁皮制作,表面采用反光材料,蓝底白字、白箭头,规格:140cm(长)x100cm (高),腿高120cm。

2.2.2部室设置

项目部设会议室、项目经理室、总工(技术负责人)室、综合部、财务部、工程部、合同部、机械物资部、安全环保部、试验室、档案室等。

1)房间面积要求:会议室不小于80㎡,项目经理室不小于30㎡,各部室办公室不小于20㎡。办公室不得同时兼做宿舍。工地试验室见相关规定。

2)会议室必须安装投影仪、无线话筒和视频监控设备。办公设备(包括微机联网和软件)必须满足本项目信息管理平台的需要。

3)档案室防火、通风,须有档案存放架(柜),且有专人负责归档。

4)各部室门口设名称牌,尺寸为:30cmx10cm。

5)各部室办公桌左上角设桌牌,采用透明塑料板制作,内容:姓名、部门、职务、职称,右上侧贴2寸照片,规格:20cm(长)x12cm(高)。

6)各部室上墙图表,见表2-1

表2-1 项目部各部室上墙图表内容

注:上墙图表规格、尺寸和要求见附表一

7)管理人员工作期间必须佩戴上岗证,进入现场必须戴安全帽。

(1)上岗证内容:单位名称、姓名、职务、编号、照片。

(2)上岗证格式:字体为黑体,(监理单位:黄底黑字;业主单位:红底黄字)小二寸红底照片,尺寸为 15cm(高) x10cm(宽),塑封制作。

(3)安全帽颜色:施工单位施工人员为黄色,管理人员为红色;监理人员为蓝色;项目建设单位为白色。

2.2.3 项目部配套设施要求

项目部配套设施包括宿舍、食堂、浴室、文化活动室、厕所等,要求见表

2-2

表2-2 配套设施要求

同时满足以下要求:

1)各点必须要设置开启式门窗,建筑材料须耐火、阻燃、防水。

2)办公和生活用房,每组最多不超过12栋,栋与栋之间的距离,城市不小于5.0米,农村不小于7.0米。

3)每栋用房长度以36米、层高以2.5米左右为宜。

4) 宿舍内应设置生活用品专柜,个人物品摆放整齐。洗过的衣物不得随意晾晒,要有专门的晾衣处。宿舍地面应水泥砂浆找平硬化,有条件的可铺砌瓷砖。

5)宿舍内需挂设治安、卫生、防火管理制度,夏季有消暑、防蚊虫叮咬措施,冬季有保暖和防煤气中毒措施。

6)食堂等公共活动场所的门宽度不应小于1.4米。制订食堂卫生管理责任制度,具备卫生许可证。炊事员(包括工作人员)有健康证,工作时必须穿工作服。

7)食堂配备必要的排风设施和冷藏设施。燃气罐单独设置在通风良好的存放间内,严禁存放其他物品。生活污水需设置隔油池,分离后再排放。

8)厕所须指定专人负责卫生工作,定时进行清扫、冲刷、消毒,防止蚊蝇孳生,化粪池覆盖并及时清掏,并在相关位置设置厕所指路牌。

9)需在中心地点设手动(或电动)消防水泵1台及不小于20立方米消防水池1个;每栋用房均应配备6~8个灭火器,设置2立方米的消防(兼生活)水池一个,并在明显位置设置灭火器标志。灭火器应有简单易懂的使用说明。

2.3 人员配备

中标单位应根据投标承诺以及工程实际需要,及时组建项目部,配备项目部主要负责人、部室负责人及其他人员。承包人应按照标准化管理规定设立相关部门并配置相关人员,各承包人可根据自身特点增设其他必要的部门,并配置相关人员。项目部配备的主要人员要求见表2-3

表2-3 项目部配备的主要人员要求

第三节监理驻地标准

监理驻地的选址要符合安全和便于管理的要求。

3.1组织机构,见图3-1

3.2 人员配备

3.2.1人员配备的原则

监理单位根据投标承诺及工程实际需要,配备监理人员:总监理工程师、驻地监理工程师、专业监理工程师、监理员及后勤工作人员。中心试验室设试验室主任、技术负责人及试验员等。

3.2.2人员资质要求,见表3-1

表3-1 监理办人员资质要求

3.3 监理驻地建设

3.3.1建设要求

1)按招标文件要求,确定驻地选址。监理办须经筹建处审批;

2)监理驻地占地面积不小于2000m2,办公、生活、停车场规划科学合理。

3)驻地合理布置,采用封闭式管理,设置围墙,墙高不低于185cm,基础高不低于25cm,大门宽度不小于4m。院内地面除绿化区外,用不小于10cm厚C20砼硬化,停车位划线标示,垃圾集中存放、及时清理,保持院内卫生、整洁。排水采用暗沟型式(30cm宽、40cm深),并与相邻水系相连接。

4)驻地房屋原则上用彩钢板搭建,应坚固、实用、美观、隔热通风。地面用水泥混凝土硬化,会议室和驻地监理办公室贴地板砖。租赁房屋的规模、布设符合本章有关要求,并经筹建处批准。

5)驻地院内醒目位置设置旗杆。

(1)旗杆基座采用大理石贴面,正面镶贴驻地名称。

(2)上方安装旗杆3根,分别悬挂国旗(2号国旗)、彩旗(监理人公司标志)、彩旗(有筹建处徽标),两彩旗大小要比国旗小一号,颜色分别为:红、黄、蓝,旗杆采用不锈钢材质制作,高度为7-9米。

6)院内设置质量管理、廉政建设、十公开等标牌宣传栏,规格及内容见附表二。

7)驻地门口设立门牌,门牌名称按本项目筹建处相关规定执行,门口设置警卫室,有专职门卫。

8)在国、省干道进入驻地的路口处明显位置设指路牌;指路牌采用铁皮制作,采用反光材料,蓝底白字、白箭头,规格:140cm(长)x100cm(高),腿高120cm。

3.3.2部室设置

1)监理办分别设工程部、综合部、合同部、安保部、试验室及档案室等。

(1)监理办公房间要求见表3-3

表3-3 监理驻地办公房间要求

(2)各部室上墙图表,见表3-4

表3-4 监理各部室上墙图表内容

注:上墙图表规格尺寸和要求见附表二

2)监理人员工作期间必须佩戴上岗证(内容及格式见2.2.2.7))。

3)各部室办公桌左上角设桌牌,采用透明塑料板制作,内容:姓名、部门、职务、职称,右上侧贴2寸照片,规格:20cm(长)x12cm(高)。

4)各部室门口设名称牌,尺寸为:30cmx10cm。

3.3.3 监理办配套设施

监理办配套设施包括宿舍、食堂、浴室、文化活动室、厕所等,要求见表

3-5

表3-5 配套设施要求

同时满足以下要求:

1)各点必须要设置开启式门窗,建筑材料须耐火、阻燃、防水。

2)生活用品放置整齐,室内无私拉乱接现象。

3)宿舍内挂设治安、卫生、防火管理制度,夏季有消暑、防蚊虫叮咬措施,冬季有保暖和防煤气中毒措施。

4)制订食堂卫生管理责任制度,具备卫生许可证。炊事员(包括工作人员)

有健康证,工作时必须穿工作服。

5)食堂配备必要的排风设施和冷藏设施。燃气罐单独设置在通风良好的存放间内,严禁存放其他物品。生活污水需设置隔油池,分离后再排放。

6)厕所须指定专人负责卫生工作,定时进行清扫、冲刷、消毒,防止蚊蝇孳生,化粪池覆盖并及时清掏。并在相关位置设置厕所指路牌。

7)必须配备灭火器材。并在明显位置设置灭火器标志及灭火器使用方法。

第四节工地试验室标准

试验室的选址必须满足安全和便于管理的要求,试验室硬件设施必须满足相关文件的要求,必须使用试验专用软件。

4.1 组织机构

工地试验室包括第三方检测机构试验室、监理单位试验室和施工单位试验室。工地试验室名称按本项目筹建处相关规定执行。组织机构框图,见下图。

4.2 人员配备

4.2.1工地试验室人员配备原则

工地试验室按照招标文件要求配备试验检测人员。

4.2.2工地试验室人员最低配备要求

工地试验室持证人员不得少于4人。可根据工程质量管控需要配备必要的辅助试验检测人员。

4.2.3工地试验室所有试验人员的照片(5寸)和资质等信息应张贴在办公室的墙上。

4.3 工地试验室建设

4.3.1工地试验室建设规模

1)试验室面积要求:标准养生室(配置3匹冷暖空调一台)、土工室、集料室、样品室、化学室、水泥室、水泥混凝土室、沥青原材料室、沥青混合料室、力学室、办公室等总面积不小于290m2,每个办公室不小于20m2,标准养生室面积不小于50㎡。

2)环境要求

(1)试验室地面水泥硬化。

(2)试验室房屋必须坚固、安全、耐用、防火。

(3)工地试验室要有安全和环保措施。

3)有温、湿要求的水泥室、标准养生室,必须配备温、湿度自动控制设备。

4)消防设施要配备齐全,并设置相应的标志标牌及警告标志。

4.3.2 试验室布置

1)办公区设置。主要用于试验检测人员办公、整理归档存放试验检测资料。应做到室内洁净、电源布置使用方便,试验检测数据及时存储。文件柜数量应满足存放要求并应做到防虫、防潮、防盗。办公桌椅配备数量应满足试验检测人员工作使用需要。

2)试验检测区设置。试验检测区与办公区应分开,不能混用。

试验检测区各室设置原则:一个试验检测项目需要使用多个功能室的,功能室之间距离不宜太远;区域间工作相互之间有不利影响时(如振动、高低温等因素),应采取有效的隔离措施或设备分区布局。

(1)“工地试验室”标牌采用铜制牌匾(工地试验室名称应为:项目名称+合同号十工地试验室),规格为高40cm ×60cm,牌匾挂在办公室前醒目处,牌底线离地面高度为160cm。

(2)各功能室应设负责人。对影响工作质量和涉及安全的区域、设施应有效控制并正确标识。

3)操作台的高度宽度应控制在70cm--80cm之间,台面宽度为60cm一70cm之间,台面宜采用光洁、耐磨、耐腐蚀的材料。台面仪器摆放合理、有序。

4)仪器使用及维护记录用竖放硬面夹悬挂在相应的仪器后面墙上,底边离地约150cm。

5)压力机、万能试验机等力学仪器应固定在高度不低于20cm的混凝土底座上,并应安装安全防护装置。采集的试验检测数据必须能够上传至“河北省公路工程质量跟踪管理系统”。

6)标准养护室配置要求。

(1)标准养护室必须密闭、保温、隔热。要进行防潮和保温处理。室内屋顶及四周墙面要进行防潮和保温处理。

(2)标准养护室配置全自动温湿设备,电源开关及温湿自控操作柜应在室外隔间安装,在温湿度控制操作柜旁的墙体上悬挂“混凝土试件养护入/出库记录台账”、“标准养护室温湿度环境条件记录表”。

(3)标准养护室室内四个角和中央处挂置温度计。

(4)室内必须设置试件养护架和蒸汽(或自动喷淋)养生设备。

(5)试件养护架要有一定的刚度,并统一编号。养护架顶宜用防水材料等遮住,避免自动喷淋水直接喷淋试件表面。

(6)室内地面应设置横坡、环形水槽,便于排水。

7)有环境要求的功能试验室应配备空调、暖气、加湿器等设施。室内明显位置悬挂“XX室环境条件记录表。

8)化学药品要存放在专用橱(柜)内,须根据化学性质分类存放,易燃、易爆、剧毒、强腐蚀品应设专区存放,做到双人双锁双控管理,并建立化学药品出入库台账。

化学药品及其溶液都要粘贴信息完善的标签。标准溶液标签上要注明名称、浓度、配制日期;基体、标定人和复标人有效期等;普通溶液和试剂标签上要注明名称、浓度、配制日期、有效期;无标签及过期药品,不能擅自乱扔、乱倒,必须经化学处理无害后方可处置。

9)进行沥青、化学等有毒或有腐蚀性的试验时,试验检测人员应穿戴防护用品,并应加强安全防护。沥青室、沥青混凝土室、化学室应安装强制排风通风装置。

10)样品室应分区管理,应设“待检区”和“留样区”,并用规格为20cm×30cm、红底白字的标牌标识在柜架的醒目位置。

样品室应有样品出入库台账、留样处置台账。

所有样品均应用规格为6cm×4cm、白底黑字的样品标签标识。桶装和瓶装样品直接正面粘贴,袋装样品直接粘贴在相同尺寸的硬板上,然后用细铁丝绑扎于袋口处。

工地试验室应对施工使用且抽样试验的水泥、沥青、外加剂材料进行留样管理,其中水泥留样时间90天,其余材料45天。留样样品在规定留样时间到期后应按环境管理要求进行处置,并应在样品出入库台帐中进行处置记录。

11)工地试验室应采用独立的专用线路集中配电。各功能试验室里的电源插头安放位置应高出地面100cm以上,每台大型设备安装漏电保护器,做到“一机一闸一保护”。

12)试验室要配备消防设备,且数量不低于以下要求:灭火器2个,灭火砂1立方米,铁锹2把,铁桶2只。

13)试验检测人员须统一着装并挂牌上岗。

4.3.3试验室上墙内容

1)工地试验室备案通知书

2)组织机构图

3)晴雨表和人员考勤表

4)工地试验室职责

5)工地试验室主任、技术负责人、质量负责人岗位职责

6)工地试验室安全和环境管理制度

7)仪器设备管理制度。

8)工地试验室检测原始记录的试验、复核及试验检测报告的审批、签发制度

9)资料档案保管制度

10)抽样样品管理制度

11)事故应急预案

12)不合格品管理制度

13)外委试验检测管理制度

4.3.4 仪器设备

1)工地试验室申报的试验检测项目应与承担的试验检测任务及工程实际情况相匹配,配备的相关仪器设备应以能满足工程试验检测需要为原则。

2)工地试验室应建立仪器设备台帐和档案。仪器设备应当溯源至国家基准,属于Ⅰ类设备的(设备类别划分参考执行交通运输部工程质量监督局关于印发《公路工程试验检测仪器设备检定/校准指导手册》[2013]5号中分类标准进行划分)应送技术监督部门进行检定,属于Ⅱ类专用设备的需进行校准或比对,属于Ⅲ类设备的应当定期进行功能核查。确保设备使用可靠。

3)工地试验室仪器设备均实行标识管理,采用“三色标识”(绿色为合格、黄色为准用、红色为停用标识)表明其状态,并将“三色标识”张贴在仪器设备醒目处。

4)工地试验室所有仪器设备均应建立仪器设备管理卡(尺寸为6cm×4cm),并张贴在仪器设备右上方。

5)属于Ⅰ、Ⅱ类的仪器设备应建立“仪器设备使用记录表”,及时填写该设备每次试验检测的相关状态等信息。

6)室外用试验检测仪器设备应单独存放在外检室,并应建立“仪器设备使用记录表”和“仪器设备出入库台帐”。

4.3.5其他要求

1)工地试验室的仪器设备在中标后20天内必须全部到位,40天内完成安装、调试、标定,具备临时资质认证条件。所有工地试验室必须经省质监站认证合格,备案合格后方可开展试验检测工作。

(1)工地试验室的试验仪器设备必须符合现行标准规范使用要求。工地试验室须按河北省公路工程质量安全监督站的相关规定对仪器设备进行校准和检定。

(2) 工地试验室所用软件符合河北省公路工程质量安全监督站的相关规定。

(3) 工地试验室建立仪器设备管理、使用档案和台账,并做好使用和维护记录。

2)工地试验室要按照现行有效的国家或行业标准、规范和规程开展认证范围内的工地试验检测工作。对认证范围以外的试验检测的项目,需委托有相应资质并经监理办认可的试验检测机构进行试验。

3)试验室所有从事试验工作的人员必须持证上岗,并保持稳定,不得随意更换。定期组织试验室人员进行学习、培训、新规范宣贯等活动,并形成培训记录。

4)试验人员作业前按规定对设备进行检查,严格执行操作规程和有关的安全规章制度。

5)在特定环境下储存的样品,严格控制环境条件。易燃、易潮和有毒的危险样品隔离存放,做出明显标记。

6)试验用有毒有害物品,执行双人保管制度,严格按照规程操作。

7)试验样品留存符合本项目《试验检测管理办法》的相关规定。室外应设置试验后的应聘存放区,并进行有效的标示,存放期不应短于3个月,保存期满后,对样品进行合理处理,不得乱弃。

8)对电磁干扰、灰尘、振动、电源电压等严格控制,对发生较大噪声的检测项目采取隔离措施。

9)拌和站区要建立单独的试件留存试验室、养生室,试件在7天后方可运回工地中心试验室。砼试件标示不得在试件上划刻。要求用漆清晰标示,要标示构件留存日期,实体部位,并要建立试件留存台帐。

10)试验室须配备单独的发电机组备用电源。

11)试验室室内环境保持整洁卫生。

12)禁止监理、施工单位互用试验检测仪器设备。

13)工地试验室各功能室应进行标识。应统一采用不锈钢板(或塑钢)制作,黄底(或白底)红字,尺寸为:30cm×10cm;统一在门口右上角安装。

14)上墙文件、图表等标牌规格:一般采用蓝底白字、尺寸为90cm×60cm,双层玻璃;组织机构框图、晴雨表、考勤表尺寸为120cm×100cm,PVC加塑料框。图表标牌底边距离地面高度约为150cm。

第五节场站建设标准5.1 拌和站

5.1.1建设要求

1)拌合站选址必须满足安全、便于施工和管理的要求。建设规模根据工程量的大小确定。拌和站场地面积原则上满足以下要求:混凝土拌合站场地面积不小于10000m2;沥青混凝土拌合站场地面积不小于30000m2;稳定土拌合站场地不小于35000 m2。确因地理条件限制,缩小规模的须经筹建处审批。

2)拌合站拌合能力不小于以下要求:

(1)以路基为主且混凝土总方量小于10万m3的,拌合楼配备:90型1台,75型2台,50型1台。

(2)沥青拌和楼不小于4000型2套。

(3)稳定土站不小于600吨/小时。

(4)以上拌和设备必须安装动态数字监控仪,保证数据实时传输。

3)施工单位应明确拌和站设置规模及位置,编制建设方案。建设方案经驻地监理工程师审核,报筹建处审批后方可进行建设。拌合站建设完成后,施工单位填写拌和站建设验收表并报驻地监理工程师和筹建处项目工程师共同进行验收,验收合格后方可进行下一步施工。

4)拌和站采用封闭式管理,采用彩钢板或围栏隔离,加高设置视频监控系统,重点监控拌合用料情况。

5)每个合同段原则上设置一座拌和站。对确因条件限制,无法满足要求的,由施工单位提出书面申请,经筹建处审批后,方可增设拌和站。严禁在施工现场使用小型拌和设备生产混凝土。

6)场地硬化

(1)拌和站场地:须用不小于20cm厚的级配碎石基层,不小于15cm厚的C20砼硬化处理;场地内行车道为不小于25cm厚的C20砼,并保持状态良好。

(2)距拌合站出入口50米及场内道路路宽不小于6m,用不小于25cm厚的C20砼硬化处理,并在进口处配备轮胎冲洗设备及冲洗平台。

7)场内排水:场地硬化按照中间高四周低的原则合理设置,场地四周设置排水沟,沟底用砂浆抹面,确保场内排水系统完善、通畅。

8)拌合站区做到雨天不积水、不泥泞,晴天不扬尘。

5.1.2 现场管理

标准化工地建设管理实施细则介绍

标准化工地建设管理实施细则 第一条:为确保公司各施工现场、办公及生活设施达到规范化、标准化的要求,增强各项目部和人员的质量意识、安全意识、文明施工意识,进一步提高施工管理水平,保证项目既定管理目标的实现,特制定本办法。 第二条:凡公司内各项目经理部,必须严格按照本办法的要求,进行标准化工地建设。 第三条:各项目经理部要根据本办法的要求,积极开展以“管理规范、工程优质、生产安全、施工文明”为要求的创建标准化工地活动,以展现本项目建设的全新精神风貌。 第四条:为加强此项工作的领导和落实,项目事业部成立“项目经理部标准化工地建设实施领导小组”。 办公室设在质量安全处,具体负责各项目经理部标准化工地建设的组织实施。 第五条:各项目经理部要组建相应的标准化工地建设领导小组,依据本办法并结合工程实际情况,制定详细的建设标准化工地实施方案。 第六条:标准化工地建设检查:为促进项目经理部对标准化工地建设工作常抓不懈、持之以恒,项目事业部将定期不定期地

对项目经理部标准化工地建设进行检查。并做为项目管理的内容之一。 第七条:项目经理部、工区、劳务队建设标准 1、项目经理部办公、生活设施 项目经理部应按照便于指挥、交通方便以及结合投标文件有关承诺合理确定项目经理部地点,自建(或租用)项目经理部办公用房、生活用房及机具停放场地,并应适当分开。 办公用房应设:项目经理室、总工室、财务部、工程技术部、质量安全部、计划合同部、档案资料室、工程试验室、办公室、会议室等,办公室门口应设姓名牌和办公区标示牌;各办公室布置应实用、整洁。 生活用房应设:宿舍、食堂、活动室、浴室、厕所等。 生活、生产污水应做处理,符合排放标准后才能排入相邻水系,生活、生产垃圾要定点堆放,严禁乱扔乱弃。 2、项目经理部所属工区办公、生活设施及劳务队生活区建设,要本着整洁、方便、实用的原则设置,并一并纳入标准化工地建设考评范围。 第八条:告示牌、标志牌、警示牌及管理图表 1、告示牌 项目经理部设施工告示牌,施工告示牌应不少于2.0米×2.5米。 告示牌内容:项目名称、起讫桩号、工程概况,施工、监理单位名称,施工、监理负责人姓名及开工、交工时间。 合同段施工平面示意图(尺寸同施工告示牌),要做成效果图。施工告示牌及平面示意图要立于项目经理部或其它醒目位置,每标段不少于2块。

预制场标准化建设方案

施工方案报批单 施工单位:山西路桥第二工程有限公司合同号:LJ 1 施工单位:山西远方路桥(集团)有限责任公司合同号:LJ 2 监理单位:北京泰克华诚技术信息咨询有限公司编号: 致监理工程师: 由我们两项目部共同承担施工的预制场标准化建设的方案业已编制完毕,请予以审批。 一标项目经理:(盖章)日期:年月日 二标项目经理:(盖章)日期:年月日专业监理工程师审查意见: 签字:日期:年月日驻地监理工程师审查意见: 签字:(盖章)日期:年月日总监理工程师审批意见: 签字:(盖章)日期:年月日

京乌高速公路预制场标准化建设方案 一标审批:王天生 二标审批:马德宏 申报日期:2015年月日

目录 方案说明 (4) 一、预制场工程简介 (4) 二、人员及机械设备 (5) 三、具体建设方案 (7) 四、安全保证体系 (12) 五、质量保证体系 (13)

方案说明 2014年前期进行了预制梁场建设,各项工作已经完成,现根据业主下发《山西省重点公路工程建设施工标准化活动汇总材料》以及总监办对预制场标准化建设施工的要求,项目部对标准化文件进行专项会议研究,结合工程实际情况,对前期已经建设好的箱梁底座计划重新整体规划进行整改,具体落实,转变思想全面展开标准化施工。 依据省厅重点办要求把标准化要求贯穿于施工的各个环节,要更加注重以人文本,节约资源,保护环境,要更加注重工程建设总体目标的全面协调,要更加注重工程的质量耐久性,从而保证公路建设快速发展、科学发展、可持续发展,特制定本方案,实现备件的统一集约生产,减少重复劳动和材料损耗,提高了施工效率。 现把建设方案汇报如下: 一、预制场工程简介 按照达到交通便利、安全环保、就近原则两标段合建预制梁场选址位于天镇县新平堡镇北约0.9km处,达到“三通一平”的要求,占地约52亩。预制场采用全封闭管理,分为制梁区、存梁区、拌合区、材料堆放区、钢筋加工区、生活区、办公区,生活区和办公区与其他区隔开。

创建标准化工地实施方案【最新】

创建标准化工地实施方案 为进一步提高公司工程项目管理水平,为公司改制后生产经营快速发展打好基础,全面贯彻和落实青岛市建委、建管局关于开展创建标准化管理施工现场“百日活动”的通知精神,结合公司** *总经理在二00六年工作会议上的讲话要点和公司创建标准化示范工地目标,特制定创建标准化工地实施方案: 一、实施目标 2006年公司在建工程全部达到标准化工地。创建标准化示范工地目标为10个。凡新开工的工程和在建工程全部达到标准化工地的要求。公司所属从事土建施工的单位,年内至少创建一个标准化示范工地。工程部可根据新开工程规模与单位协商指定创建目标。 二、实施项目 公司所属的土建单位和在建工程。安全生产、文明施工、工程质量、队伍管理、民工工资、生产进度、客户服务等工程全过程监督,检查和指导。 三、实施方案

公司成立领导小组,具体组织实施开展创建标准化工地的创建工作。主要形式以公司流动红旗考核评比,促进创建标准化工地实施并每月进行一次综合检查评比,进行量化、公布、好的奖励、差的批评曝光、处罚。 (一)安全生产措施 杜绝重大伤亡事故,年负伤频率控制在0.2%以内。创省级安全文明示范工地1个,创省级安全文明工地2个。 1、深基坑开挖:凡是深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层)或深度虽没超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程,必须办理施工许可手续。 深基坑坑顶周边在基坑深度2倍距离范围内,严禁设置塔吊等大型设备和搭设职工宿舍。在深基坑周边上述距离范围内,确需搭设办公用房、存放料具等,必须经深基坑工程设计单位验算设计,并出具书面同意意见,深基坑工程施工单位应对基坑进行特殊加固处理,加固方案必须经原专家组评审。参照青建管字[2005]36号《深基坑工程管理规定》的通知执行。

标准化工地实施方案

标准化工地实施方案 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

安全文明施工现场标准化达标施工组织方案 工程概况:本工程为吴忠市区2014年早元农机市场公共租赁住房项目一标段。该项目工程11#、12#楼九层,10#、13#、14#楼十一层,15#楼地上十一层地下一层,总建筑面积平方米。 为了创建实施标准化工地,特制订本方案。本方案从文明施工、安全管理、质量管理、队伍管理四方面分别阐述。 一、文明施工 1 办公区、生活区 办公区生活区应分开区域设置。办公室分别设技术部,会议室,监理办公室,标养室等。安全、整洁,并满足消防要求,统一采用彩钢保温移动板房,并满足安全、卫生、保温、通风等要求,温暖季节应安装纱门、纱窗。办公区场地必须全部硬化和绿化(冬季除外)。临时设施内用电应达到“三级配电两极保护”,未使用安全电压的灯具距地高度应不小于米。同建设、监理单位对临建设施进行验收,验收合格后方可使用,并建立巡查制度和验收、巡查档案。恶劣天气条件下必须进行重点检查,确保临建设施稳固。职工宿舍,宿舍应实行单人单床,每房间居住人数不得超过 16 人,严禁睡通铺。在建建筑物内严禁安排人员住宿、办公。宿舍内应设置封闭式餐具柜,个人物品应摆放整齐,保持卫生整洁。宿舍卫生制度、卫生值日表、宿舍负责人标牌应上墙明示。宿舍高度不得低于米,室内地面要做硬化处理,宿舍后墙不得搭建在围墙上。宿舍内应设置 2 米×米规格的单人床或上下双层床,两床之间通道宽度应保持在米以上。按设计架设用电线路,严禁任意拉线接电,严禁使用电炉和明火烧煮食物。职工食堂,食堂必须取得《卫生许可证》,距离厕所、垃圾点等污染源不得小于30米。炊事人员应取得《健康证》后方可上岗,并按规定定期进行体检。工作时应穿戴工作服、工作帽;灶间、售饭间、食品储藏室应分隔设置,食堂内禁止人员住宿和放置施工料具、有毒有害物品等。生、熟炊具器皿应有明显标记,分别放置,经常消毒,保持洁净。温暖季节食品出售前应加盖防绳罩。严禁购买、出售变质食品。食堂应设上下水设施,排水、排气口应采用金属网封闭,通风、排气良好。厕所,施工现场应设置封闭厕所,蹲位应满足使用要求,贴墙面砖、地砖,蹲位之间设置隔断,隔断高度不低于米。采用水冲式厕所。厕所应设专人管理,及时冲刷清理、喷洒药物消毒;其它设施,生活区宜设置淋浴室。施工现场应设置吸烟室、饮水室,严禁在施工区域内吸烟。施工现场应设置宣传栏、读报栏、黑板报,达到牢固、美观;如宣传防治艾滋病的设施。施工现场设置卫生室,配备担架等急救器材,配备止血药、绷带及其他常用药品。

工地标准化建设标准

合福铁路铜陵长江公铁大桥公路接线工地标准 化建设管理规定 1、项目部机构设置 项目部机构设置应设综合管理、工程技术、质检、合同计划、安全环保、工地实验室、物资设备和财务等职能部门。 2、项目部建设 项目部设置地点以方便工作为原则,宜靠近工程项目现场的中间位置,满足安全、环保、水保的要求,交通、通信便利水电设施齐全。项目部选址由项目经理负责在进场前组织相关人员按照安全和管理的要求进行调查,确定建设方案后报驻地监理工程师审查,经总监理工程师审批,报项目办备案后方可实施。 2.1安全要求 ⑴不受洪水、泥石流和台风威胁,避开坍方、落石、滑坡、危岩等地段。 ⑵避开高压线路及高大树木。与通信线路保持一定距离。 ⑶避开取、弃土场地,必须离集中爆破区 500m 以外。 ⑷锅炉房、发电机房、厨房等与其他临时房屋的距离不得小于10m,其中锅炉房应用非燃烧材料建造,并远离易燃物品,

设在下风口,烟囱上安装防火帽。存放易燃易爆品的临时库房距其他施工设施和人员住房应在有关规定的安全距离之外。 ⑸项目办公、生活区宜采用封闭式管理,应有固定的出入口。出入口应设置专职保卫人员,制定专门的管理制度。 ⑹项目部要做好消防措施,设置消防池,配备必要的消防器材,每40m2应设置一个灭火器,悬挂于门口外墙上。 2.2管理要求 ⑴靠近现场,管理方便,不受施工干扰。 ⑵交通便利,尽量靠近公路,缩短引入线。 ⑶通信畅通,交通便捷,满足建设单位办公自动化要求。 ⑷选址禁止占用互通区、服务区永久用地范围。 2.3 项目部硬件设施要求 ⑴生活区域应与办公区域分隔开来。项目部办公室人均面积不小于7m2,会议室不少于80 m2,档案资料室不小于40 m2,生活用房人均面积不小于7 m2,餐厅面积不小于40 m2,厨房不小于20 m2,实验室不小于310 m2,一线工人业余学校面积不小于50 m2。 ⑵采用拼装式活动房的,搭建不超过两层,每组最多不超过10栋,组与组之间距离不小于8m,栋与栋之间距离不小于4m,屋顶排水通畅。周围有排水沟(硬化),保证不积水。 ⑶驻地院内未硬化地面应全部绿化,绿化面积不少于15%,

标准化场地建设方案.

1、编制依据 为认真贯彻落实中国铁路总公司、济青公司有关推进标准化管理的精神,科学、有序、规范、法制化发展,不断提高铁路建设项目综合管理水平,确保建设优质、安全、节约工程,又好又快地完成铁路建设施工任务,全面实现质量、安全、工期、投资、环保和稳定建设目标,遵照《中国铁路总公司关于深化铁路建设项目标准化管理的指导意见》,根据济青公司下发的标准化管理办法有关要求,结合我标段实际情况,现制定标准化场站建设实施方案。 2、工作目标 认真贯彻落实济青公司标准化管理要求,结合项目部建设管理实际,以管理制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准化、过程控制标准化为基本要求,不断推进以技术标准、管理标准、作业标准和工艺流程为依据,以机械化、专业化、工厂化、信息化为为支撑手段,建立健全标注化建设管理运行机制,深入推进标准化项目管理机构、现场配合机构和标准化工地建设,全面实现质量、安全、工期、投资、环保和稳定建设目标。3、组织机构 为扎实推进标准化建设管理建设工作,成立标准化建设管理领导小组: 组长:李锋(项目经理) 副组长:李昌江(项目书记)赵敏聪(总工程师)张渤海(安全总监)张 新禹(经营副经理) 成员:侯宝俊(一分部经理)卢高峰(二分部经理)李春水(三分部经理)刘铭(梁场经理)宋拓(计合部部长)张军(试验室主任)李长源(工程部部长)各架子队队长、技术员、质检员、安全员、材料员、班组长为领导小组成员,领导小组下设办公室,办公室设在项目部安质部,安质部屈国鹏任办公室主任。 4、工作内容 4.1管理规章制度标准化 项目部坚持“样板领路,全面创优;严格标准,过程控制;科学管理,有序施工;建立健全质量保证体系、和安全保证体系,以计划为龙头实施精细化管理”四大措施,保质量,促进度,制度是标准化管理的重要保证。项目部从建章立制入手,建立了科学合理、切合实际、操作性强的各项规章制度。提出了“施工进度领先、安全质量受控、项目

公路水运工程工地试验室标准化建设指南

公路水运工程工地试验室标准化建设指南 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

公路水运工程工地试验室 标准化建设指南 一、指导思想 工地试验室是工程质量控制和评判工作的重要基础数据来源,是工程建设质量保证体系的重要组成部分。建设标准化工地试验室,促进工地试验室规范化管理,将有效提高试验检测数据的科学性、准确性。 围绕试验检测工作更好地适应和服务于交通建设又好又快发展的主题,为进一步推进我市公路水运工程工地试验检测工作标准化、规范化、制度化,提高工地试验室的综合能力和检测数据的准确性,充分发挥工地试验室在施工质量控制中的重要作用,夯实公路水运工程建设质量基础,制定本指南。 二、依据 1、《公路水运工程试验检测管理办法》(交通部令2005年第12号); 2、《关于公布<公路水运工程试验检测机构等级标准>及<公路水运试验检测机构等级评定程序>的通知》(交质监发[2008]274号); 3、《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》(厅质监字[2009]183号); 4、《关于印发公路水运工程试验检测信用评价办法(试行)的通知》(交质监发[2009]318号);

5、《关于加强我省公路水运工程工地试验室管理工作意见的通知》(交质管[2009]47号); 6、《关于加强我省公路水运工程试验检测管理工作的意见》(交质管[2010]42号); 7、《关于加强全省公路水运工程工地试验室管理工作的通知》(交质管[2011]17号); 8、《交通运输部办公厅关于印发工地试验室标准化建设要点的通知》(厅质监字〔2012〕200号)。 三、机构设置 施工、监理单位和检测机构应根据工程质量安全管理需要或合同约定,在工程现场设立与项目检测要求相适应的工地试验室;同一合同段内施工、监理单位的工地试验室不得由同一家母体检测机构授权设立;设立工地试验室的母体机构须取得《公路水运工程试验检测机构等级证书》,母体检测机构应在其等级证书核定的业务范围内对工地试验室进行授权;工地试验室按照规定到项目质监机构登记备案后,方可开展试验检测工作。 四、人员配备 (一)人员资质要求: 1、授权负责人须持有交通运输部核发的试验检测工程师资格证书,具有三年以上试验检测工作经验,并需经母体检测机构授权后方可签发工地试验室检测报告。 2、工地试验室试验检测人员需具有交通运输部核发的试验检测工程师或省交通运输厅核发的试验检测员资格证书。

文明标准化工地建设实施方案

.WORD.格式. 文明施工标准化建设方案 1.目的 为了加强本标段现场安全文明标准化工地管理,贯彻落实京沈京冀铁路客运专线有限责任公司安全文明标准化工地建设的精神,实现本项目工程在施工过程中的管理标准化、施工规范化。制定本项目文明施工标准化建设方案。 2.编制依据 《中国铁路总公司关于深化铁路建设项目标准化管理的指导意见》铁建设〔2013 〕193号) 《京沈京冀铁路客运专线有限责任公司关于发布<安全文明工地、办公场所标准化管理办法>的通知》(京沈京冀铁安质〔2015〕26号) 《京沈铁路客运专线(京冀段)现场安全文明标志》 3.文明施工目标 做到现场布局合理,物流有序,材料堆码整齐,设备停置有序,标识标志醒目,环境整洁干净,实现施工现场标准化、规范化管理,创建文明施工样板工地。 4.组织机构 根据工程项目环境和资源配置合理性原则,项目指挥部划分3个线下区段对应设置3个线下工区。项目指挥部成立文明施工领导小组负责项目文明施工工作的策划、控制、保证和改进。文明施工领导小组办公室设在安全质量部,负责文明施工管理的具体业务。 专业整理资料分享

5.施工营区建设 5.1.项目工区驻地制定详细的营区布置图,并按照营区的布置图做好营区的规划。生活区、办公区、作业区明显区分,做到既整齐大方,又能满足施工需要。在营区大门地方设置(悬挂)企业标志、单位铭牌。施工营区实行封闭式管理,围墙高度不小于2米,大门口设门卫室,大门为自动伸缩门。外来人员实行预约和登记制度。 5.2.临时设施使用符合规定要求的装配式阻燃材料彩钢活动板房,并符合安全、卫生、通风、采光、防火等要求。地面用砖铺或做水泥砂浆地面,设施摆放整齐。 5.3.职工宿舍应保证必要的生活空间,室内净高不小于2.4米,通道宽度不小于0.9米。宿舍实行单人床或上下铺床,每间屋内居住人数最多不超过16人,不得使用通铺或其他材料搭设铺位。 5.4.宿舍内设置存放个人物品的封闭式物品柜。住宿人员应保存室内清洁卫生,无异味,床面平整干净,用品摆放整齐。 5.5.宿舍卫生制度、卫生值日表、宿舍负责人、住宿人员名单及其他管理规定上墙明示。 5.6.职工食堂距离厕所、垃圾点等污染源应大于30米,炊事人员须取得《健康证》后方可上岗,并按规定定期体检,工作时应穿戴工作服、工作帽。餐厅面积要满足所有的职工就餐要求,地面贴瓷砖,保证通风和取暖要求。食堂干净、卫生,配备消毒- 2 -

创建标准化示范工地实施方案

青岛一建集团 XXX工程创建标准化示范工地 实施方案 工程名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位:

目录一、工程概况 二、安全生产文明施工目标 三、现场安全规划概述 四、实施方案 (一)、现场围挡 (二)、临建设施 (三)、场区及施工道路 五、安全生产管理 六、文明施工管理 七、工程质量管理 八、合同管理 九、建筑队伍管理

XXX工程创建标准化工地实施方案 一、工程概况 二、安全生产文明施工目标 1、杜绝重大伤亡事故、重大机械设备事故及火灾事故,轻伤频率控制在%以下; 2、安全生产、文明施工、创建标准化工地及各分部分项专项施工方案提前编制审批到位率100% 。 3、创建标准化工地的各项硬件设施达到100% 。 4、施工现场管理人员及从业人员安全教育培训考核合格率达到100%。 5、施工现场关键岗位,特种作业人员及技术工种持证上岗率达到100%。 6、施工现场各种临建设施及防护用品达到标准化要求,合格率达到100%。 7、安全生产文明施工合格率达到100%。 8、从业人员的劳动合同率达到100%;投保率达到100%;职工工资发放率按合同约定达到100%。 9、施工现场定型化防护设施率达到100%。 10、创建青岛市标准化示范工地,争创省级安全文明示范工地。 三、现场安全规划概述 1、基坑周边采用钢筋网喷浆支护,基础四周设置1.2米高的防护栏杆,栏杆下部设置0.4米高的截水矮墙及排水沟,防止地表水流入基坑内。 2、主体施工时搭设双排悬挑脚手架,实行全封闭施工,对于临边及洞口严格按规范进行防护。

3、施工现场临时防护采用定型化组装式防护用品,包括钢筋加工防护棚、木工棚、安全通道、配电箱防护棚等。 4、施工现场临时设施全部采用符合要求的彩钢板房。 四、实施方案 根据《建设工程安全生产管理条例》、青岛市建委《建筑施工现场管理标准》等要求及青岛一建集团有限公司文明施工管理规定,为切实做好安全文明施工,使现场达到“标准化示范工地”的要求,在确保创建青岛市标准化管理示范工地的基础上,争创省级安全文明施工示范工地。项目部对现场临时设施进行规划,规划内容包括临时设施、安全生产、文明施工和场容场貌。具体规划方案如下:(一)现场围挡: 1、围挡 为确保现场施工场容卫生、环境整洁,现场采用彩色喷塑压型钢板对施工现场四周全封闭围挡,围挡墙底部采用240x300mm的砖砌基础,内外水泥砂浆抹面压光。现场使用的彩钢板由具备生产许可证的厂家生产,生产合格证及建管局备案证齐全,彩钢板围挡墙的高度为米,彩板墙外侧每8米设一道喷绘图案,两图案之间喷绘企业标志,沿围挡墙每4米设置白色球形灯一盏。 2、大门 施工现场东南侧设置铁艺式大门框及不锈钢电动大门。大门内设置洗车槽、水龙头和集水井,用于清洗出入车辆,避免污染道路。大门进车道两边搭设20cm 路基石,用黄黑相间警示色作为安全标志。路基石边摆放盆载以起到美化、绿化作用。 3、警卫室 紧靠大门南侧设置2x3米的门卫值班室,配备守卫人员,统一配备保安服。门卫室内悬挂治安保卫制度牌,设置进出登记薄、交接班记录,门卫负责人员、车辆进出登记,交接班时做好交接班记录。

高速公路项目标准化建设方案

高速公路项目标准化建设方案 为扎实开展“平安文明工地”达标创优活动,进一步提升工程安全管理水平和行业文明施工形象,达到安全生产规范化、标准化,保证天大高速公路既定目标实现,结合本工程实际,特制订本方案。 一、工地标准化建设 (一)项目经理部驻地、办公区、生活区建设标准 1、办公用房要满足现场需要,室外要水泥硬化,部门科室配备齐全,有专门的资料室和会议室。要配备信息畅通的通讯设施,项目部领导和综合办公室、总监理工程师、总监办主任办公室及综合业务办公室必须安装固定电话和上网设备,能够进行网络传输。各办公室布置应实用、整洁。办公用房应包括经理室、总工室、质量安全部、计划统计部、资料室、试验仪器室、会议室等;生活用房应包括宿舍、食堂、活动室、浴室、厕所等。驻地办公、生活照明及一切灯具全部采用节能灯具,禁止使用白帜灯泡。室内线路一律采用2.5mm2铜线,穿扁管明敷,并且必须进行接地。不低于招标文件要求配置空调。所有办公家具必须为新购。 驻地必须配备一台不小于10KVA功率的发电机,用于应急联网通信。 驻地必须有室外照明。

驻地门牌统一为镀铜牌绿底白字,规格300mm*120mm,镶贴于门上。 驻地必须设置国旗台,标准为不锈钢旗杆,杆长15m。国旗为1号国旗。 2、施工单位如果租赁房屋作为项目部,所租赁房屋标准应不低于按业主规定修建的房屋标准,并应取得业主和监理工程师的书面批准。 3、项目部要尽量靠近施工现场,做到安全、美观、卫生、环保。 (1)项目部大门上要悬挂醒目的标示牌,注明“天镇至大同高速公路路面四合同段项目部”等字样,附近公路边应埋设进驻地导向牌。 (2)项目部要设门房,配备门卫和专职保卫人员昼夜值班,有值班电话、值班记录,与施工无关的人员不准随意进入项目部。 (3)项目部试验室要按照高速公路建设的有关规定和施工的实际需要,配备相应的试验设施设备,满足施工实验的需要。重要实验设备的操作要领和注意事项要在墙上悬挂。 (4)项目部食堂内外墙、天棚刷白,地面抹水泥,有条件的可铺地板砖,安装纱门,纱窗及通风、污水、排水等设施,还应设有雅间,以接待来客。

高速公路路面工地试验室标准化建设指南.

湖南省衡桂高速公路 路面工地试验室标准化建设指南

目录 一、工地试验室场地建设 (1) 二、办公室布置 (3) 三、资料室、会议室布置 (3) 四、试验室布置 (3) 五、仪器设备布置 (4) 六、试验设备标识牌以及试验数据相关表格 (10) 七、衡桂公司统一标准的主要仪器设备 (11) 八、衡桂高速公路工地试验室标准化实施细则 (11)

衡桂高速公路路面工地试验室标准化建设指南 一、工地试验室场地建设 1、试验室场地选择与建筑形式 工地试验室选址和建筑形式要考虑安全、环保及施工要求等因素。工地试验室根据相关要求,宜选建在拌和场或项目部内,选建在拌和场内时,应选在迎风位不得选在下风位,且宜离拌和机距离150m以上。工地试验室统一采用活动板房。 2、试验室命名 试验室命名:“湖南省衡桂高速公路第XX监理处试验室”或“湖南省衡桂高速公路第XX合同段试验室”,做成方块抛光不锈钢牌,要求大小尺寸、字体、颜色、悬挂位置统一。 3、试验室平面布置 试验室应该有足够的使用面积,合理设置办公区、休息区和试验区。办公区使用面积不小于80m2(两间办公室、1间能坐10人以上的小型会议室、一间资料室);设置1间休息室,休息室使用面积20m2左右;功能室(试验用房)使用面积不小于220m2,具体布置见下图。各功能室应该按照布局合理、使用方便、整洁美观的原则进行科学布置(近距离内有厕所时,可不设)。 试验室平面布置图 备注:本图尺寸以cm计。 各功能室配有相应的试验室管理制度,每一台试验仪器均配有相应的试验仪器操作规程及管理负责人,仪器使用台帐随仪器挂放。仪器设备均应建立维修台

创建标准化工地实施方案

华强R02地块颐景湾畔一期项目 创建省级标准化示范工地实施方案 批准: 审核: 编制: 单位:浙江大经建设集团股份有限公司 日期:2014年4月15日

目录 1、工程概况 ------------------------------------------2 2、编制依据------------------------------------------2 3、创标目标-------------------------------------------2 4、创标保证体系及组织机构-----------------------------4 5、管理制度及责任制-----------------------------------5 5.1 管理制度------------------------------------------5 5.2 责任制--------------------------------------------6 6、实施方案-------------------------------------------9 6.1临建设施-------------------------------------------9 6.2安全生产管理--------------------------------------13 6.3文明施工管理--------------------------------------14 6.4合同管理------------------------------------------26 6.5建筑队伍管理--------------------------------------27 6.6综合管理------------------------------------------29

梁场标准化建设方案

梁场建设方案 一、项目概况 1、工程名称:G335线塔岔口-托里-巴克图口岸段公路建设工程(第六合同段); 2、工程规模:G335线公路建设工程第六标段起止桩号为 K117+800-K135+100 ,全长17.3㎞。整体式路基为双向四车道,整体式路基宽25m,分离式路基为双向两车道,分离式路基宽度2×12.5m。一级公路标准修建,设计时速80~100km/h,项目段共设置大桥14座、合计桥长7425m,中桥2座、合计桥长280m,小桥2座.合计桥长61.58m,涵洞31道.合计涵长1130.83延米,单向隧道9座.合计长度5258延米。 本合同段路基挖土方为11.74万m3,挖石方为:144.92万m3,填土方为:51.46万m3,填石方为:17.09万m3;路面结构形式:4 cm厚细粒式沥青混凝土上面层、6 cm厚中粒式沥青混凝土下面层、32 cm厚水泥稳定基层、20 cm厚天然砂砾底基层; 3、工程位置:本项目位于S211省道K163处南侧500m。 4、地理地貌:本项目地处新疆维吾尔自治区北疆地区准格尔盆地西北、塔尔巴哈台山以南,路线贯穿塔额盆地.加马特山区,山体主要呈东北走向,海拔1500m~1800m。由西南向东北逐渐降低、山原高低起伏,凹凸不平。东南坡地形平坦,是一个向东南方向逐渐降低的大斜坡地,西北坡较陡,地势崎岖,平均气温10.6℃,年降水量

400mm以上。 二、编制依据 1、根据施工现场对实地勘测进行施工图纸的编制。 2、新疆维吾尔自治区公路施工标准手册 3、现行国家及地方施工技术及规范: 4、《施工现场临时建筑物技术规范》JBJ/T188-2009 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1适用范围 本方案适用于高速公路预制箱梁跨度30m和跨度20m梁场的建设施工。 2梁场建设流程 1)梁场选址 2)梁场初步规划设计 3)梁场地质勘测、最终规划设计 4)建设规划方案评审 5)梁场建设设备、材料购置箱梁生产技术准备 6)梁场验收 7)试生产 8)局级投产鉴定 9)规模化生产 3、梁场选址及布置原则 3.1 预制梁场的选址原则 3.1.1场地大,制梁场的选址场地应足够大且四周地形比较平缓,能确保生产线布局、存料、场内运输、办公生活用房布局建设。 3.1.2征地拆迁少,因为占地面积相对来说比较大,所以制梁场的选址要在满足工期内制梁和存梁的前提下少征用良田、减少拆迁量,免去不必要的麻烦。 3.1.3施工工程量小,制梁场的选址场地应大致平整,减少工程量,降低施工的投入费用,同时能加快进度,保证在短时间内能够建设出一流的拌合站、梁场并尽快投入生产。 3.1.4交通方便,我梁场的选址靠近主体工程,并与已有公路或施工道路相连,一来方便设备的进场,同时也能够保证材料在较短时

房屋建筑工程标准化工地建设方案

标准化工地建设方案 总则 标准化工地建设,以安全为第一要义,以质量控制为根本,从安全的标准化管理抓起,从质量控制标准化着手,把安全生产作为最基本要求,把实现精品工程作为最终目标。 标准化工地建设目标 按照工程质量、安全、文明、爱民施工的管理原则,努力打造精品工程、安全工程。做到管理制度标准化,建立结构清晰、职责分明的管理制度;人员配备标准化,实现岗位设置满足管理要求,人员素质满足岗位要求;现场管理标准化,生活设施、施工设施、安全生产防护设施统一化,确保施工人员职业健康安全;过程控制标准化,建立健全项目管理的目标体系、责任体系、分级控制系统和评价评估体系,明确安全、质量、文明施工等控制要点,确保过程控制的有序可控,实现工程建设的目标。 标准化工地管理总体要求: 平面有图,按图施工,图物相符; 大宗材料,码方成垛,分类堆放; 临设水电,杆正线直,安全不漏; 道路畅通,排水无阻,没有垃圾; 临设料房,规格整齐,防雨防潮; 宿舍整洁,食堂卫生,纪律严明; 科学管理,机构健全,制度完善; 责任到人,挂牌施工,奖罚分明; 限额领料,随干随清,工完料净; 按图施工,精心操作,保护成品; 施工脚手,搭设标准,规格整齐; 施工工具,用完洗净,整齐保管; 机械设备,运转正常,保养清洁; 包装用品,保存完整,回收交库; 按期交工,质量优良,清洁卫生;

竣工档案,内容真实,资料齐全; 六位一体,安全和谐,打造精品。 第一章管理制度标准化 1.基本制度 1.1安全质量责任制度 1.1.1施工单位现场应设置安全生产管理机构,负责本工地的安全生产管理工作,并设立专职安全员。 安全质量管理目标要分级分解落实,对监督检查、考核奖罚做出具体规定,并形成文件组织实施,确保每个职工在自己的岗位上,认真履行各自安全责任。安全质量责任制度要覆盖项目管理人员、作业班组长、专职安全质量管理员。 1.1.2安全质量奖惩考核把安全质量管理纳入经济责任制的考核内容,把安全质量管理职责、管理目标和措施要求、考核和奖罚规定具体内容量化。 1.2安全教育培训制度 1.2.1安全教育培训制度应明确各类从业人员教育培训的类型、对象、时间和内容,对安全教育培训的计划编制、实施和记录、证书的管理要求、工作程序做出规定,形成文件并组织实施。 1.2.2安全教育培训的对象 应包括专职安全管理人员岗位合格证书,复审和年度安全培训;电工、焊工、架子工、运输机械作业人员、登高架设作业人员、爆破作业人员等特殊工程作业人员操作证培训、复审和年度安全培训;待岗复工、转岗、换岗作业人员的岗前培训;新工人进场三级安全教育培训;经常性安全教育。 1.3安全质量检查制度 1.3.1安全质量检查应包括作业层的自查,上级管理层对作业层的抽查。检查类型包括:日常检查、定期检查、专业性检查等。 1.3.2对检查中发现的安全质量问题,应签发隐患整改通知单,并规定整改要求和期限,必要时应责令停工、整改。

标准化工地施工方案

北欧春天工程标准化工地施工方案 为规范施工现场的管理,保障施工现场安全生产、文明施工的规范运作,项目部特组织专业人员根据本工程实际情况及相关规范编写了《施工现场安全管理标准施工方案》。本方案共分为总说明、施工现场安全生产标准化、施工现场文明施工标准化三个部分,体现了法律法规、标准规范的最新要求,明确了安全管理的基本要求,统一了施工现场安全生产、文明施工的做法,具有较强的实用性、指导性和操作性,但由于水平有限,如有不妥之处,敬请提出宝贵意见。 一、施工现场大门 1、在施工现场西北角设置一个主要出入口,出入口设置安全、可靠、美观的封闭式大门,门头应设 置企业标志。、大门采用L40角钢焊接而成,大门门体视觉形象按卓越集团标准 2、大门处应设门卫室,实行人员出入登记和门卫人员交接班制度。严禁无关人员进入施工现场。 3、值班人员必须穿统一的制服,建立值班制度,实行人员出入登记和门卫人员交接班制度; 4、常备一定数量的红色安全帽以便发放给需进入施工现场的外来办事、检查、参观等人员; 5、加强对出入现场人员的管理,规定进入施工现场的作业人员都应佩戴好工作卡以示证明,工作卡应佩戴整齐。 3、大门两侧的围墙书写宣传标语,并设置工程概况牌、项目管理人员及监督电话牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、入场须知牌、建筑工人维权须知牌、施工现场平面图、安全标志平面布置图、危险源公示牌(项目包括塔吊、施工电梯、井架、脚手架、卸料平台、转料平台、临边防护、防火等)(图牌内容及样式见附录8)等。各类标牌应设置牢固、美观,并进行亮化。大门入口处进入作业区比较显眼的地方要设立安全警示牌、安全日历牌、建筑施工现场重大危险源标示牌及宣传栏。 4、卓越公司企业文化墙 4. 一号楼安全通道 5、施工现场作业区的主通道道路、加工区和生活区地面应进行硬化。道路应采用混凝土硬化,并满足车辆行驶和抗压要求;道路两边采用绿色植物进行绿化。 道路及停车场 1、施工现场道路、加工区和生活区地面应进行硬化。道路采用C20砼200mm厚, 2、工地主入口及主施工通道旁应设置绿化带; 3、在会所大门前设置一个停车场,停车场回转半径R不小于200㎡,地面采用100mm厚C15素混凝土浇筑; 4、停车场内形成1%有组织排水到道路,流向排水沟;

文明标准化工地建设方案

文明施工标准化建设方案 1.目的 为了加强本标段现场安全文明标准化工地管理,贯彻落实京沈京冀铁路客运专线有限责任公司安全文明标准化工地建设的精神,实现本项目工程在施工过程中的管理标准化、施工规范化。制定本项目文明施工标准化建设方案。 2.编制依据 《中国铁路总公司关于深化铁路建设项目标准化管理的指导意见》铁建设〔2013 〕193号) 《京沈京冀铁路客运专线有限责任公司关于发布<安全文明工地、办公场所标准化管理办法>的通知》(京沈京冀铁安质〔2015〕26号) 《京沈铁路客运专线(京冀段)现场安全文明标志》 3.文明施工目标 做到现场布局合理,物流有序,材料堆码整齐,设备停置有序,标识标志醒目,环境整洁干净,实现施工现场标准化、规范化管理,创建文明施工样板工地。 4.组织机构 根据工程项目环境和资源配置合理性原则,项目指挥部划分3个线下区段对应设置3个线下工区。项目指挥部成立文明施工领导小组负责项目文明施工工作的策划、控制、保证和改进。文明施工领导小组办公室设在安全质量部,负责文明施工管理的具体业务。 - 1 -

5.施工营区建设 5.1.项目工区驻地制定详细的营区布置图,并按照营区的布置图做好营区的规划。生活区、办公区、作业区明显区分,做到既整齐大方,又能满足施工需要。在营区大门地方设置(悬挂)企业标志、单位铭牌。施工营区实行封闭式管理,围墙高度不小于2米,大门口设门卫室,大门为自动伸缩门。外来人员实行预约和登记制度。 5.2.临时设施使用符合规定要求的装配式阻燃材料彩钢活动板房,并符合安全、卫生、通风、采光、防火等要求。地面用砖铺或做水泥砂浆地面,设施摆放整齐。 5.3.职工宿舍应保证必要的生活空间,室内净高不小于2.4米,通道宽度不小于0.9米。宿舍实行单人床或上下铺床,每间屋内居住人数最多不超过16人,不得使用通铺或其他材料搭设铺位。 5.4.宿舍内设置存放个人物品的封闭式物品柜。住宿人员应保存室内清洁卫生,无异味,床面平整干净,用品摆放整齐。 5.5.宿舍卫生制度、卫生值日表、宿舍负责人、住宿人员名单及其他管理规定上墙明示。 5.6.职工食堂距离厕所、垃圾点等污染源应大于30米,炊事人员须取得《健康证》后方可上岗,并按规定定期体检,工作时应穿戴工作服、工作帽。餐厅面积要满足所有的职工就餐要求,地面贴瓷砖,保证通风和取暖要求。食堂干净、卫生,配备消毒- 2 -

高速公路隧道标准化场地建设方案

隧道标准化场地建设方案 一、目得 为进一步规范隧道施工得各项工序操作,提高施工管理水平,实现XX高速公路隧道施工得标准化,克服质量通病,促进施工质量再上一个新得台阶。 二、编制依据 1、交通运输部公路隧道设计、施工规范、验收等相关标准。 2、本行业通行得先进工艺、管理方法。 3、武靖高速公路施工招标文件、省厅提出得要求及其有关施工管理、技术文件。 三、场地布置 1、洞口场地布置必须编制专项规划方案,上报监理工程师审批同意后实施,并报业主备案。 隧道临建场地布置一般要求 2、承包人在隧道施工点搭建得临时生活、办公用房分开建设,需配电脑及打印设备。

3、承包人应做好场、房内得安全用电与防火工作,必须按有关规定配备消防器材。 4、承包人应搞好工地生活区环境卫生工作,对生活垃圾与污水进行合理处理,保证周围环境整洁卫生。 5、承包人应合理规划施工场地,在施工过程中应保证施工场地规范、整洁,应在显著位置悬挂安全文明生产、质量管理、廉政建设等标牌标语。 6、现场机械设备布置有序,必要时应悬挂安全操作规程。 7、隧道施工现场应按照要求设置各种标志标牌,并应按其要求制作及安装。 8、进隧道口处应设置值班室,并设专人值班负责,严格执行人员进出洞登记制度;中长隧道应配置电子安全监控系统;应在洞口醒目位置设置禁止、指令标志。 9、装碴、运碴安全有序,洞口设置5公里速度得限速牌。 10、隧道开挖进洞后,在洞内二衬上每10米设置一里程标志,采用规格25cm ×10cm不干胶,蓝底白字,反光字。在初支段每5m设置一里程标志,采用红油漆喷涂,字体规格同前。 四、门禁系统 1、设置原则:在进入施工现场得入口、隧道洞口处设置值班室,采用彩钢板房结构或砖混结构,面积不小于4m2,洞口处外侧设置电动升降栏杆与入场人员专用通道,人员专用通道宽1、2m,靠近值班室一侧。 2、管理内容 (1)出入施工现场得来访人员与车辆必须在值班室登记,并领取来访证,来访人员进入隧道必须有项目负责人陪同。 (2)洞边焊接2米高钢筋支架,挂“入洞必须戴安全帽”、“当心触电”、“注意安全”、“穿好防护靴”警示标志。 (3)项目作业人员必须穿戴整齐,佩戴上岗证;进入隧道作业人员必须将上岗证放置在洞口值班室得相应作业班组中。并严格执行进洞翻牌制或其它电子考勤方式,时刻掌握洞内人员数量。

施工便道便桥标准化建设指南

便道、便桥标准化要求 一、基本要求 1、施工现场的道路应保证通畅,并与现场的存放场、仓库、施工设备等位置相协调,满足施工车辆的行车速度、密度、载重量等要求。 2、便道、便桥宜利用永久性道路和桥梁,新修施工便道应尽可能建在永久用地范围内。 3、施工便道分为主(干)线和支线,施工主干道线尽可能地靠近管段各主要架子队,引入线以直达用料地点为原则,施工便道应与相邻便道衔接。 4、应尽量避免与既有铁路路线、公路平面交叉。便道干线不宜占用路基,特殊地段必要时可考虑短期占用路基,但应采取短期临时过渡性措施,尽量缓解干扰。 二、一般施工便桥标准化要求 1、宽度: 要求便道干线5m宽,支线3.5m宽。 特殊地段可适当降低宽度要求增加会车台处理,但不得低于干线3.5m 宽,支线2.5m宽。在临壑地段,应适当加宽路面,以确保行车安全。在需要设置会车台的路段按照每200米设置一处,会车台处路段宽度不得小于6米,长度不小10米,且有明显标识。 2、坡度: 纵向坡度:一般情况下不得大于8%,极困难条件下不得大于10%。 横向坡度:一般控制在2%-4%。 3、转弯半径: 一般情况下不得小于20m,极困难条件下不得小于15m。 4、路基: 新建路基必须经过分层碾压,以满足施工车辆运输要求。对于特殊地段,务必进行换填或加固处理。 5、路面: 一般地段按照泥结碎石路面处理,特殊路段的路基必须进行换填处理,再进行泥结碎石路面施工,确保泥结碎石路面行车风雨无阻。在与省道连

接处和各分部驻地门口采用混凝土路面,以防止车辆进入省道或经理部污染道路及场地。 6、挡护: 靠近沟壑一侧必须修建挡护工程,包括挡土墙(填方段)和防撞墩,防撞墩采用混凝土浇注,黄黑色油漆竖向标识(黄黑间距25厘米),在挖方段靠近易滑坡体侧要设置上浆砌片石挡护,高度不小于1米,勾横平竖直的阳缝。 7、水沟: 排水沟根据地形设置,宽度和深度不小于50cm,硬化处理后可采用石砌。根据地形每100米左右将排水沟中水流通过路面下暗沟引至沟壑一侧排走,引入沟壑时注意水土保持,不得冲刷当地农田,暗沟采用埋设混凝土预制管的方法通过路面。 8、标识: 便道全程必须悬挂或立警示、指示标志,标志标识制作要求见国家交通安全标识标准,标识标志包括:转弯警示、急坡警示、落石警示、会车台指示、桥梁指示、整里程标识、分叉路口指示、工地驻地指示、限高、限重、限速标志牌等。 三、河道、水库等施工便桥标准化要求 1、对于施工便道遇见的宽度小于10米的小河、水塘、排水沟等,常年流量较小等可以选用埋设钢筋混凝土涵管,保证常年排水流量即可。 1.1 测量、放样,在河道上采用渗水填料,填一施工平台,再使用挖掘机开挖基坑,开挖放坡坡比1:1,开挖好后、基坑清淤抽水。 1.2 在底部浇筑0.1米混凝土垫层,将准备好的钢筋混凝土预制管用吊车安装、安装完毕后,用C30混凝土将水泥管之间缝隙填充。 1.3 待混凝土强度达到75%时回填渗水填料,便道两侧边坡为1:1.5,涵管在路基两侧各长出路基1米。 2、对于河流流水量较大的江河类便桥,采用钢便桥。 2.1钢便桥设计满足8立方米的混凝土罐车满载通过,荷载35t。 2.2 栈桥结构形式 栈桥桥面宽度4m,梁部为“321型”贝雷梁,双排双层,排间距2.1m;