绪论:

一、填空:

1)按传递热量的方式,换热器可以分为间壁式, 混合式, 蓄热式

2)对于沉浸式换热器,传热系数低,体积大,金属耗量大。

3)相比较沉浸式换热器和喷淋式换热器,沉浸式换热器传热系数较低,喷淋式换热器冷却水过少时,冷却器下部不能被润湿.

4)在沉浸式换热器、喷淋式换热器和套管式换热器中,套管式换热器中适用于高温高压流体的传热。

5)换热器设计计算内容主要包括热计算、结构计算、流动阻力计算和强度计算

6)按温度状况来分,稳定工况的和非稳定工况的换热器

7)对于套管式换热器和管壳式换热器来说,套管式换热器金属耗量多,体积大,占地面积大,多用于传热面积不大的换热器。

8)传热的三种基本方式是_导热__、____对流__、和辐射_。

9)两种流体热交换的基本方式是_直接接触式_、_间壁式_、和__蓄热式_。

10)采用短管换热,由于有入口效应,边界层变薄,换热得到强化。

11)采用螺旋管或者弯管。由于拐弯处截面上二次环流的产生,边界层遭到破坏,因而换热得到强化,需要引入大于1 修正系数。

12)通常对于气体来说,温度升高,其黏度增大,对于液体来说,温度升高,其黏度减小

13)热计算的两种基本方程式是_传热方程式__和热平衡式_。

14)对于传热温差,采用顺流和逆流传热方式中,顺流传热平均温差小,逆流时传热平均温差大。15)当流体比热变化较大时,平均温差常常要进行分段计算。

16)在采用先逆流后顺流<1-2>型热效方式热交换器时,要特别注意温度交叉问题,避免的方法是增加管外程数和两台单壳程换热器串联工作。17)冷凝传热的原理,层流时,相对于横管和竖管,横管传热系数较高。

18)根据管壳式换热器类型和标准按其结构的不同一般可分为:固定管板式换热器、U型管式换热器、浮头式换热器、和填料函式换热器等。

19)对于固定管板式换热器和U型管式换热器,固定管板式换热器适于管程走易于结垢的流体20)相对于各种类型的管壳式换热器,固定管板式换热器不适于管程和壳程流体温差较大的场合。

21)相对于各种类型的管壳式换热器,填料函式换热器不适用于易挥发、易燃、易爆、有毒及贵重介质,使用温度受填料的物性限制。

22)管子在管板的固定,通常采用胀管法和焊接法23)在管壳式换热器中,管子的排列方式常有等

边三角形排列(正六角形排列)法、同心圆排列法和

正方形排列法排列法。

24)如果需要增强换热常采用等边三角形排列

(正六角形排列)法,为了便于清洗污垢,多采用

正方形排列。同心圆排列法使得管板的划线、制造

和装配比较困难。

25)为了增加单位体积的换热面积,常采用小管

径的换热管

26)为了提高壳程流体的流速和湍流强度,强化流

体的传热,在管外空间常装设纵向隔板和折流板。

27)折流板的安装和固定通过拉杆和定距管

28)壳程换热公式Jo=jHjcjljbjsjr,其中jb表示管束

旁通影响的校正因子,j1表示折流板泄漏影响的校正

因子。jc表示折流板缺口的校正因子

29)管壳式换热器理想壳程管束阻力包括理想错

流段阻力和理想缺口段阻力。

30)管壳式换热器的实际阻力要考虑折流板泄漏

造成的影响R1,旁路所造成的影响Rb,和进出口段

折流板间距不同对阻力影响Rs

31)在廷克流动模型中ABCDE5股流体中,真正横

向流过管束的流路为B股流体, D股流体折流板与

壳体内壁存在间隙而形成的漏流,设置旁路挡板可以

改善C流路对传热的不利影响

32)若两流体温差较大,宜使传热系数大的流体

走壳程,使管壁和壳壁温差减小。

33)在流程的选择上,不洁净和易结垢的流体宜走

管程,因管内清洗方便。被冷却的流体宜走壳程,

便于散热,腐蚀性流体宜走管程,流量小或粘度大

的流体宜走壳程,因折流档板的作用可使在低雷诺

数(Re>100)下即可达到湍流。

34)采用小管径换热器,单位体积传热面积增

大、结构紧凑、金属耗量减少、传热系数提高

35)流体诱发振动的原因是涡流脱落,湍流抖振

和流体弹性旋转

36)减小管子的支撑跨距能增加管子固有频率,在

弓形折流板缺口处不排管,将减小管子的支撑跨距

37)蒸发器的三种温降分别为物理化学温降,

静压温降和流动阻力温降

38)热交换器单位体积中所含的传热面积的大小

大于等于700m2/m3,为紧凑式换热器

39)通常采用二次表面来增加传热表面积,或把

管状的换热器改为板状表面,

40)螺旋板式热交换器的构造包括螺旋型传热

板、隔板、头盖和连接管

41)螺旋板式换热器的螺旋板一侧表面上有定距

柱,它的作用主要是保持流道的间距、加强湍流和

增加螺旋板刚度。

42)在Ⅲ型螺旋板式热交换器中:一侧流体螺旋流

动,流体由周边转到中心,然后再转到另一周边流出。

另一侧流体只作(轴向流动),适用于有相变流体换

43)板式换热器按构造可以划分为可拆卸、全焊

式和串焊式

44)可拆卸板式换热器结构由传热板片,密封垫

片,压紧装置和定位装置组成

45)板翅式换热器由隔板、翅片、封条基本单元

和导流片和封头组成

二、简答

1.什么是效能数?什么是单元数?(要用公式表示)

答:实际情况的传热量q总是小于可能的最大传热量

qmax,我们将q/qmax定义为换热器的效能,并用ε

表示,即换热器效能公式中的KA依赖于换热器的设

计,Wmin 则依赖于换热器的运行条件,因此,

KA/Wmin 在一定程度上表征了换热器综合技术经济

性能,习惯上将这个比值(无量纲数)定义为传热单

元数NTU

2.热交换器计算方法的优缺点比较?

1)对于设计性热计算,采用平均温差法可以通过Ψ

的大小判定所拟定的流动方式与逆流之间的差距,有

利于流动方式的选择;

2)而在校核性传热计算时,两种方法都要试算。在

某些情况下,K是已知数值或可套用经验数据时,采

用传热单元书法更加方便;

3)假设的出口温度对传热量Q的影响不是直接的,

而是通过定性温度,影响总传热系数,从而影响NTU,

并最终影响Q值。而平均温差法的假设温度直接用

于计算Q值,显然ε-NTU法对假设温度没有平均温

差法敏感,这是该方法的优势。

3.比较沉浸式换热器、喷淋式换热器、套管式换热器

和管壳式换热器的优缺点。

⑴沉浸式换热器缺点:自然对流,传热系数低,体积

大,金属耗量大。优点:结构简单,制作、修理方便,

容易清洗,可用于有腐蚀性流体

⑵喷淋式换热器:优点:结构简单,易于制造和检修。

换热系数和传热系数比沉浸式换热器要大,可以用来

冷却腐蚀性流体;缺点:冷却水过少时,冷却器下部

不能被润湿,金属耗量大,但比沉浸式要小

⑶套管式换热器:优点:结构简单,适用于高温高压

流体的传热。特别是小流量流体的传热,改变套管的

根数,可以方便增减热负荷。方便清除污垢,适用于

易生污垢的流体;缺点:流动阻力大,金属耗量缺点

多,体积大,占地面积大,多用于传热面积不大的换

热器。

⑷管壳式换热器:优点:结构简单,造价较低,选材

范围广,处理能力大,还可以适应高温高压的流体。

可靠性程度高;缺点:与新型高效换热器相比,其传

热系数低,壳程由于横向冲刷,振动和噪音大

4.试分析廷克流动模型各个流路及其意义

答:(1)流路A,由于管子与折流板上的管孔间存在间隙,而折流板前后又存在压差所造成的泄漏,它随着外管壁的结垢而减少。

(2)流路B,这是真正横向流过管束的流路,它是对传热和阻力影响最大的一项。

(3)流路C,管束最外层管子与壳体间存在间隙而产生的旁路,此旁路流量可达相当大的数值。设置旁路挡板,可改善此流路对传热的不利影响。

(4)流路D,由于折流板和壳体内壁间存在一定间隙所形成的漏流,它不但对传热不利,而且会使温度发生相当大的畸变,特别在层流流动时,此流路可达相当大的数值。

(5)流路E,对于多管程,因为安置分程隔板,而使壳程形成了不为管子所占据的通道,若用来形成多管程的隔板设置在主横向流的方向上,他将会造成一股(或多股)旁路。此时,若在旁通走廊中设置一定量的挡管,可以得到一定的改善。

5.管束振动的预测和预防。

a)降低壳侧的流速。假如壳侧流量不变,可以增大管距。

b)增加管子的固有频率。管子的固有频率与支撑跨距的平方成反比,因而减少管子的支撑跨距是增加管子固有频率最有效的方法。

c)提高声振频率。在壳体内插入减振板,使其宽度方向与横流方向平行而其长度方向与管子轴线平行,这样可提高声振频率,使它与涡流脱落以及湍流抖动的频率不一致。

d)从结构上,增加折流板或中间支持板的厚度,当孔的间隙一定时,能减轻对管子的剪切作用并增加系统的阻尼。

三、说明下列换热器的型号说明下列换热器的型号

1)BEM600-2.0/1.5-250-5/19-4Ⅰ:固定管板式换热器:前端管箱为封头管箱,壳体型式为单壳程,后端管箱为封头管箱,公称直径600mm,管程压力为2.0Mpa,壳程压力为 1.5Mpa,公称换热面积250m2,管长为5m,管外径为19mm,4管程,Ⅰ级管束,较高级冷拔钢管。

2):固定管板式换热器:前端管箱为封头管箱,壳体型式为单壳程,后端管箱为封头管箱,公称直径800mm,管程压力为2.0Mpa,壳程压力为1.0Mpa,公称换热面积254m2,管长为6m,管外径为19mm,4管程,铜管。

3)BIU500-4.0/1.6-75-6/19-2Ⅰ:U型管式换热器:前端管箱为封头管箱,中间壳体为U型管式,后端为U 型管束。公称直径500mm,管程压力为4.0Mpa,壳程压力为1.6Mpa,公称换热面积75m2,管长为6m,管外径为19mm,2管程Ⅰ级管束,较高级冷拔钢管。

4)AES500-1.6-54-6/25-4Ι:平盖管箱,公称直径500mm,管程和壳程的设计压力均为1.6MPa,25公称

换热面积为54m2,碳素钢较高级冷拔换热管外径

25mm,管长6m,4管程,单壳程的浮头式热交换器。

Ⅰ级管束,较高级冷拔钢管。

1、流体在热交换器内流动空间的选择原则:

1)要尽量提高使传热系数受到限制的那一侧的换

热系数,使传热面两侧的传热条件尽量接近;

2)尽量节省金属材料,特别是贵重材料,以降低

制造成本;

3)要便于清洗积垢,以保证运行可靠;

4)在温度较高的热交换器中应减少热损失,而在

制冷设备中则应减少冷量损失;

5)要减少壳体和管子因受热不同而产生的温度应

力,以便使结构得到简化;

6)在高压下工作的热交换器,应尽量使密封简单

而可靠;

7)要便于流体的流入、分配和排出。

2、流体诱发振动的原因:

1)热交换器的管束属于弹性体,被流过的流体扰

动,离开其平衡位置,管子产生振动,这种振动称为

流动引起的振动。实际上每台热交换器在工作时都有

或多或少的振动,其振源可能是壳侧或管侧流体所引

起的振动;流体流速的波动或脉动引起的振动;通过

管道或支架传播的动力机械振动等等。有时振源可能

较多,而其中的一个或几个可能是激起振动的主要根

源。有的振源,相对来说容易预测,而流体诱发的振

动却比较难以预计。

二、名词解释

1.卡路里温度:对于油类或其他高粘度流体,对于加

热或冷却过程中粘度发生很大变化,若采用流体进出

口温度的算术平均温度作为定性温度,往往会使换热

系数的数值有很大误差,虽然可以分段计算,但是工

作量较大,工业上常采用卡路里温度作为定性温度。

热流体的平均温度冷流体的

平均温度

壳侧流体被管侧的水冷却时Fc=0.3

壳侧流体被管程的水蒸气加热时Fc=0.55

壳侧和管侧均为油时Fc=0.45

粘度在10-3Pa?s以下的低粘性液体Fc=0.5

2.布管限定圆:热交换器的管束外缘受壳体内径的限

制,因此在设计时要将管束外缘置于布管限定圆之布

管限定圆内,布管限定圆直径Dl大小为

浮头式:DL = Di-2(b 1 +b2 + b3 ) 固定板或U 型管

式DL = Di-2b3

3.热混合:为了使换热器更好地满足传热和压力降的

要求,传热流体流经混合板流道就相当于其单独流

过这两种倾角的板片各自组成的流道后再混合,所以

此种组合而成的板式热交换器在性能上体现了一种

“热混合”

采用方法:⑴每两种波纹倾角不同的人字形板片相叠

组装成一台板式热交换器⑵各自分段采用波纹倾角

不同的人字形板片组装成一台板式热交换器⑶将流

道数分段组装,进一步实现热混合

4.

翅片效率:表示了翅片的实际传热量

(在翅片表面平均温度tm下)和理想的最大可能传

热量(在翅根温度tw下)之比。

5.污垢系数:热交换面水侧积聚污垢所造成的热阻。

6.热管携带极限:热管中的蒸汽与液体的流动方向相

反,在交界面上二者相互作用,有阻止对方流动的趋

势。当蒸汽速度高到把液体上的液体剪切成细滴带到

冷凝段造成蒸发段毛细芯干涸,便使热管停止工作,

便达到了热管携带极限。

7.换热器紧凑度:热交换器的单位体积中所包涵的传

热面积大小,单位为m2/m3。

8.温度修正系数:实际平均温度与按逆流方式算出来

的对数平均温差之比。

9.间壁式换热器:热流体和冷流体间有一固体壁面,

一种流体恒在壁的一侧流动,而另一种流体恒在壁的

他侧流动,两种流体不直接接触,热量通过壁面而进

行传递。

10.直接接触式换热器:这种热交换器内依靠热流体

与冷流体的直接接触而进行传热。

11.蓄热式换热器:当热流体流过时,把热量储蓄于

壁内,壁的温度逐渐升高;而当冷流体流过时,壁面

放出热量,壁的温度逐渐降低,如此反复进行,以达

到热交换的目的。

12.翅片总效率:把二次传热面和一次传热面同等看

待,认为都处于一次传热面的传热温度()下

时,对总传热面积所打折扣。

13.折流板:管壳式热交换器中,在管外空间装设的

板层,能够提高流体的流速和湍流强度,强化壳程流

体的传热,可以使流体横向流过管束。

14.热容量:流体的温度每改变时所需的热量,用

W表示。

15.紧凑式热交换器:凡单位体积中的包含的传热面

积大于700m2/m3值的热交换器。

卧式和立式管壳式换热器型号表示法

A:平盖管箱B:封头管箱C:用于可拆管束与管板

制成一体的管箱N:与管板制成一体的固定管板管

箱D特殊高压管箱。

E:单程壳体F:具有纵向隔板的双向壳体G:分流

H:双分流I:U型管式热交换器J:无隔板分流(或

冷凝器壳体)K:釜式重沸器O:外导流。

L:与A相似的固定管板结构M:与B相似的固定管

板结构N:与C相似的固定管板结构P:填料函式

浮头S:钩圈式浮头T:可抽式浮头U:U形管束W:

带套环填料函式浮头。

"'"

1111

()

m c

t t F t t

=+-

)

('

2

"

2

'

2

2

t

t

F

t

t

c

m

-

+

=

Ⅰ级管束---采用较高级、高级冷拔钢管Ⅱ级管束---采用普通级冷拔钢管

化工原理期末考试试题及答案

1.(20分)有立式列管式换热器,其规格如下:管数30根、管长 3 m、管径由25×2.5 mm,为单管程。今拟采用此换热器冷凝冷却CS2 饱和蒸汽,从饱和温度46℃冷却到10℃,CS2 走管外,其流量为250 kg/h,其冷凝潜热为356 kJ/kg,液体CS2的比热为 1.05 kJ /(kg·℃ );水走管内与CS2成总体逆流流动,冷却水进出口温度分别为5℃和30℃。已知CS2 冷凝和冷却时传热系数(以外表面积为基准)分别为K1= 232.6和K2= l16.8 W/(m2·℃),问此换热器是否适用? 1.解:CS2冷凝的热负荷:Q冷凝=250×356=89000kJ/h=24.72 KW CS2冷却的热负荷:Q 冷凝=250×1.05×(46-10)=9450kJ/h =2.6 KW 总热负荷Q 为:Q=24.7+2.63=27.3 KW 冷却水用量q m2 为:q m2=27.3 =0.261kg/s=940kg/h 4.187×(30-5) 设冷却水进入冷却段的温度为t k,则有:0.261×4.187×(t k- 5)=2.6KW 解之得:t k=7.38℃,则:(5 分) 冷凝段对数平均温差:Δ t m=(46-30)-(46-7.38) =25.67℃ ln46 -30 46-7.38 所需传热面积: A 冷凝=24.7/232.6×10-3×25.67= 4.14m2,(5 分) 冷却段对数平均温差:Δ tm=(46-7.38)-(10-5)= 16.45℃ ln 46-7.38 (5 分)10-5 所需传热面积: A 冷却= 2.6/116.8×10-3×16.45= 1.35m2, 冷凝、冷却共需传热面积:Σ A i=4.14+ 1.35=5.49m2, 换热器实际传热面积为:A0=30×3.14×0.025×3=7.065>ΣA i ,所以适宜使用。(5分) 2.(20 分)某列管换热器由多根Φ 25×2.5mm的钢管组成,将流量为15×103kg/h 由20℃加热到55℃, 苯在管中的流速为0.5m/s ,加热剂为130℃的饱和水蒸汽在管外冷凝,其汽化潜热为2178kJ/kg ,苯的比热容cp为1.76 kJ/kg ·K,密度ρ 为858kg/m3,粘度μ为0.52 ×10-3Pa·s,导热系数λ为0.148 W/m·K,热损失、管壁热阻及污垢热阻均忽略不计,蒸汽冷凝时的对流传热系数α 为10×104 W/m2·K。试求: (1)水蒸汽用量(kg/h );(4分) (2)总传热系数K(以管外表面积为准);(7 分) (3)换热器所需管子根数n及单根管子长度L。(9 分)

换热器基础知识测试题

换热器基础知识测试题 姓名:分数: 一、填空题(每空1分,共50分) 1、以在(两种流体)之间用来(传递热量)为基本目的的传热设备装置,称为换热器,又叫做(热交换器)。 2、换热器按作用原理和传热方式分类可分为:(直接接触式换热器)、(蓄热式换热器)(间壁式换热器)。 3、、离心式压缩机可用来(压缩)和(输送)化工生产中的多种气体。它具有:处理量大,(体积小),结构简单,(运转平稳),(维修方便)以及气体不受污染等特点。 4、换热器按传热面形状和结构分类可分为:(管式换热器)、(板式换热器)及特殊形式换热器。 5、管壳式换热器特点是圆形的(外壳)中装有(管束)。一种介质流经(换热管)内的通道及其相贯通部分(称为壳程)。它可分为:(浮头式换热器)、(U 型管式换热器)、套管式换热器、(固定管板式换热器)填料函式换热器等。 6、U型管式换热器不同于固定管板式和浮头式,只有一块(管板),换热管作为(U字形)、两端都固定在(同一块管板)上;管板和壳体之间通过(螺栓)固定在一起。 7、(换热管)是管壳式换热器的传热元件,它直接与两种介质(接触),换热管的形状和(尺寸)对传热有很大的影响。 8、写出下列换热管及其在管板上的排列名称分别为: (a)正三角形(b)转角正三角形(c)正方形(d)转角正方形 9、管壳式换热器流体的流程:一种流体走管内称为(管程),另一种流体走管外称为(壳程)。管内流体从换热管一端流向另一端一次,称为(一程);对U 形管换热器,管内流体从换热管一端经过U形弯曲段流向另一端一次称为(两程)。 10、管板与换热管间的连接方式有(胀接)、(焊接)或二者并用的连接方式。 11、折流板的作用是引导(壳程流体)反复地(改变方向)作错流流动或其他形式的流 动,并可调节(折流板间距)以获得适宜流速,提高(传热效率)。另外,折流板还可起到(支撑管束)的作用。 12、换热器的水压试验压力为最高操作压力的(1.25~1.5)倍。 13、换热器的清洗方法有:(酸洗法)、(机械清洗法)、(高压水冲洗法)、海绵球清洗法。 14、写出下面编号的阀门类型:H(止回阀)、D(蝶阀)、J(截止阀)、A(安全阀)Z(闸阀)、Q(球阀) 15、阀门的密封试验通常为公称压力PN的)(1.1)倍。 二、不定项选择题(每题1分,共10分)

全热交换器 性能描述

全热交换器HRV 性能描述全热交换器性能描述

1、 HRV 概况: ① 回收排风的热能并重新用于送风的系统,它使排风和送风之间进行热交换。 ② 交换效率最高达85%,处于行业顶尖水平。 ③ 业内第一的节能性,全年空调负荷可降低约28%。 ④ 多种运转模式,对应夏、冬季和过渡季节的不同要求。 ⑤ 可与空调内机联动控制,控制更方便。 ⑥ 可选配增压箱,使风管设计更自由。 2、 产品特点: ① 10种风量: 另可通过增压箱组合风量为:3000 m3/h 、4000 m3/h ② 3种静压: A 、每种规格的全热交换器均有3档静压可调 B 、可选配增压箱,应对更复杂、更大型的风管施工(仅1500风量及以上机型) ③ 新配备增压箱,机外静压可达285Pa 全新配备的增压箱可使机外静压达到285Pa ,最大新风量达到4000m 3/h ,可对应更大的面 ④ 根据现场安装条件,HRV 可选择常规的吊装方式,或翻转(底部朝上)吊装,以便减少送风管的长度和弯头数量,确保足够的通风量;同时使电器盒一侧可以留出足够的检修维护空间 底部朝下 底部朝上

⑤可与VRV室内机联动控制 VRV室内机和HRV可通过共用的遥控器进行联动运转,既简化了系统的开关管理,也减少了HRV遥控器的安装作业。 此时,全热交换器的送风管可连接到VRV室内机的新 风入口上。过渡季节HRV独立运转时,VRV室内机可与之 连锁进行送风运转,灰尘不会从空气滤网掉落。 ⑥高效换热-新开发的HEP元件全热交换率最高达72% 采用具有超强吸水及增湿特性的高效材料(HEP), 实现行业顶尖的热交换率和温度交换率。该热交换元 件内部采用华夫结构,使进风和排风得以完全,充分 热量交换。 ⑦高效换热,清洁舒适更节能 室内排风和室外进风在大金全热交换器内部,经过热交换元件时进行完全的热量交换,在 ⑧全年空调负荷降低约28% 通过全热交换模式、旁通通风模式及预冷、预热控制模式的结合使用,全年空调负荷降低约28%。 3、主要功能模式: 1)热交换模式 向室内提供新风的同时,回收部分室内排风带走的热 能。 适用场合: ①夏季制冷或冬季制热时 ②室内外温差较大时

间壁式换热器的类型夹套式换热器

间壁式换热器的类型夹套式换热器 发布: 2010-3-17 18:59 | 作者: zhm | 来源: 承压设备博客 一、夹套式换热器 如图所示,为一夹套式换热器。这种换热器结构简单,即在反应器(或容和的外部筒体部分焊接或安装一夹套层,在夹套与器壁之间形成密闭的空间,成为一种流体的通道。 夹套式换热器主要用于反应器的加热或冷却。当蒸气进行加热时,蒸气由上部接管进入夹套,冷凝水由下部接管排出。如用冷却水进行冷却时,则由夹套下部接管进入,而由上部接管流出。由于夹套内部清洗比较困难,故一般用不易产生垢层的水蒸气、冷却水等作为载热体。这种换热器的传热系数较小,传热面又受到容器冷凝液的限制,因此适用于传热量不大的场合。为了提高其传热性能,可在容器内安装搅拌器,使容器内液体作强制对流。为了弥补传热面积的不足,还可在容器内加设蛇管等。当夹套内通冷却水时,可在夹套内加设挡板,这样既可使冷却水流向一定,又可使流速增大,以提高对流传热系数。 二、蛇管式换热器1.沉浸式蛇管换热器 如图所示,为一沉浸式蛇管换热器。蛇管多以金属管弯绕成窗口器的形状,沉浸在容器中的液体内。两种流体分别在管内、外流动进行热交换。

沉浸式蛇管换热器 这种换热器的优点是结构简单,价格低廉,便于防腐,能承受高压。其主要缺点是管外对流传热系数较小,因而传热系数K值也较小如在容器内加设搅拌器,则可提高传热系数。2.喷淋式蛇管换热器 喷淋式蛇管换热器 如图所示,它是用水作为喷淋冷却剂,以冷却管内的热流体,故常称为水冷器。冷却水从上面的水槽(或分布管)中淋下,沿蛇管表面下流,与管内的热流体进行热交换。这种设备通常放置在室外空气流通处,冷却水在外部汽化时,可带走部分热量,以提高冷却效果。它与沉浸式蛇管换热器相比,具有便于检修、清洗和传热效果较好等优点;其缺点是占地较大,喷淋不易均匀,耗水量大。 三、套管式换热器

2012传热学模拟试题及参考答案(华科)

第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1 .对于过热器中:高温烟气→外壁→内壁→过热的传热过程次序为() A .复合换热、导热、对流换热 B .导热、对流换热、复合换热 C .对流换热、复合换热、导热 D .复合换热、对流换热、导热 2 .温度对辐射换热的影响对对流换热的影响。() A .等于 B .大于 C .小于 D .可能大于、小于 3 .对充换热系数为 1000W/(m 2 · K) 、温度为 77 ℃的水流经 27 ℃的壁面,其对流换热的热流密度为() A . 8 × 10 4 W/m 2 B . 6 × 10 4 W/m 2 C . 7 × 10 4 W/m 2 D . 5 × 10 4 W/m 2 4 .流体流过管内进行对流换热时,当 l/d 时,要进行入口效应的修正。() A .> 50 B .= 80 C .< 50 D .= 100 5 .炉墙内壁到外壁的热传递过程为() A .热对流 B .复合换热 C .对流换热 D .导热 6 .下述哪个参数表示传热过程的强烈程度?() A . k B .λ C .α c D .α 7 .雷诺准则反映了的对比关系?() A .重力和惯性力 B .惯性和粘性力 C .重力和粘性力 D .浮升力和粘性力 8 .下列何种材料表面的法向黑度为最大? A .磨光的银 B .无光泽的黄铜 C .各种颜色的油漆 D .粗糙的沿

9 .在热平衡的条件下,任何物体对黑体辐射的吸收率同温度下该物体的黑度。() A .大于 B .小于 C .恒等于 D .无法比较 10 .五种具有实际意义的换热过程为:导热、对流换热、复合换热、传热过程和() A .辐射换热 B .热辐射 C .热对流 D .无法确定 二、填空题(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分) 11 .已知某大平壁的厚度为 10mm ,材料导热系数为 45W/(m · K) ,则通过该平壁单位导热面积的导热热阻为。 12 .已知某换热壁面的污垢热阻为 0.0003 ( m 2 · K ),若该换热壁面刚投入运行时的传热系数为340W ( m 2 · K ),则该换热壁面有污垢时的传热系数为。 13 .采用小管径的管子是对流换热的一种措施。 14 .壁温接近换热系数一侧流体的温度。 15 .研究对流换热的主要任务是求解,进而确定对流换热的热流量。 16 .热对流时,能量与同时转移。 17 .导热系数的大小表征物质能力的强弱。 18 .一般情况下气体的对流换热系数液体的对流换热系数。 19 .在一定的进出口温度条件下,的平均温差最大。 20 .是在相同温度下辐射能力最强的物体。 三、名词解释(本大题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分) 21 .稳态导热 22 .稳态温度场 23 .热对流 24 .传热过程 25 .肋壁总效率 四、简答题(本大题共 2 小题,每小题 8 分,共 16 分)

热交换器分类

热交换器分类 一、按原理分类: 直接接触式换热器 这类换热器的主要工作原理是两种介质经接触而相互传递热量,实现传热,接触面积直接影响到传热量,这类换热器的介质通常一种是气体,另一种为液体,主要是以塔设备为主体的传热设备,但通常又涉及传质,故很难区分与塔器的关系,通常归口为塔式设备,电厂用凉水塔为最典型的直接接触式换热器。 蓄能式换热器(简称蓄能器),这类换热器用量极少,原理是热介质先通过加热固体物质达到一定温度后,冷介质再通过固体物质被加热,使之到达传热量的目的。 间壁式换热器 这类换热器用量非常大,占总量的99%以上,原理是热介质通过金属或非金属将热量传递给冷介质,这类换热器我们通常称为管壳式、板式、板翅式或板壳式换热器。 二、按传热种类分类 1、无相变传热 一般分为加热器和冷却器。 2、有相变传热 一般分为冷凝器和重沸器。重沸器又分为釜式重沸器、虹吸式重沸器、再沸器、蒸发器、蒸汽发生器、废热锅炉。 三、按传热元件分类 1、管式传热元件: (1)浮头式换热器 (2)固定管板式换热器 (3)填料函式换热器 (4)U型管式换热器 (5)蛇管式换热器 (6)双壳程换热器 (7)单套管换热器 (8)多套管换热器 (9)外导流筒换热器 (10)折流杆式换热器 (11)热管式换热器 (12)插管式换热器 (13)滑动管板式换热器 2、板式传热元件 (1)螺旋板换热器 (2)板式换热器 (3)板翅式换热器 (4)板壳式换热器 (5)板式蒸发器

(6)板式冷凝器 (7)印刷电路板板换热器 四、非金属材料换热器分类 (1)石墨换热器 (2)氟塑料换热器 (3)陶瓷纤维复合材料换热器 (4)玻璃钢换热器 五、空冷式换热器分类 (1)干式空冷器 (2)湿式空冷器 (3)干湿联合空冷器 (4)电站空冷器 (5)表面蒸发式空冷器 (6)板式空冷器 (7)能量回收空冷器 (8)自然对流空冷器 (9)高压空冷器 (10)穿孔板换热器 六、按强化传热元件分类 (1)螺纹管换热器 (2)波纹管换热器 (3)异型管换热器 (4)表面多孔管换热器 (5)螺旋扁管换热器 (6)螺旋槽管板换热器 (7)环槽管换热器 (8)纵槽管换热器 (9)螺旋绕管式换热器 (11)T型翅片管换热器 (12)新结构高效换热器 (13)内插物换热器 (14)锯齿管换热器 换热器的种类繁多,还有按管箱等分类,各种换热器各自使用与某一种工况,为此应根据介质、温度、压力、使用场合不同选择不同种类的换热器,扬长避短,使之带来更大的经济效益。

铝热交换器技术改造项目建议书

铝热交换器技术改造项目建议书 一、总论 (一)项目名称:铝热交换器技术改造 (二)承办单位概况: 阳江市宝马利汽车空调设备有限公司成立于1998年,是一家集开发设计、生产制造与销售汽车空调和汽车铝质散热器于一体的民营企业、国家高新技术企业、“广东省汽车空调企业技术中心”和“广东省汽车空调工程技术研究开发中心”依托单位、广东省教育部产学研结合产业化示范基地。 公司经济实力较强,技术力量雄厚,设备精良,检测手段齐全,现有员工500多人,具有大专以上学历的技术管理人员106名,其中高级工程师22名,工程师18名。占地面积6万平方米,总建筑面积8万平方米,拥有8条现代化的专业生产流水线和500多台生产与试验设备。已形成年产各类优质汽车空调冷凝器150万台、蒸发器50万台、全铝质散热器30万台的生产能力。汽车空调两器(冷凝器、蒸发器)产量位列国内同行业前茅,省内同行业首位。 公司生产销售的产品有管带式冷凝器、平行流冷凝器、管带式蒸发器、层叠式蒸发器、空调管、汽车全铝带式散热器、油冷器、中冷器、电脑散热器等,是国内铝热交换器开发速度最快、规格品种最多的企业之一。公司始终坚持科技创新,坚持“你无我有,你有我优,生产一代,开发一代,储备一代,预研一代”的开发方针,2001年至今开发新产品1680个,已拥有19项国家专利,有8项产品通过省级新产品鉴定,5个产品获省科技进步奖,2项获省优秀新产品奖,10项获市科技进步奖。到目前为止,公司共承担国家级和省部级计划项目19项,其中国家级2项(一项为成果推广计划,

另一项为国家火炬项目)。公司获得了全国“讲理想、比贡献”先进集体、全国“双爱双评”先进集体、中国企业先进科协、全国文明单位、广东省优秀企业、省科普教育先进集体、省先进企业、省诚信示范企业、省安全生产示范企业、市二十强企业、消费者信得过单位等荣誉。公司生产的汽车空调平行流冷凝器系列产品取得广东省名牌产品称号,汽车空调层叠式蒸发器获国家高新技术产品称号,宝马利商标获得广东省著名商标称号,是国内同行业拥有专利证书最多、承担国家计划项目最多、获省部级科技奖励最多的企业。 公司质量管理体系2003年已通过ISO9001-2000国际标准认证,2007年又顺利通过国际汽车工业质量管理的最新标准ISO/TS16949:2002认证,并在国外注册宝马利商标,产品经国家权威机构检测,质量达到国内先进水平及国际同类产品先进水平。 公司有完善的销售网络,销售网点遍布全国和世界各主要地区,并在美国成立了分公司。产品与国内多家整车厂配套,并出口32个国家,配套和出口占总销售额的80%以上。 (三)拟建地点:阳江市江城区城西麻演砖地(原阳江市宝马利汽车空调设备有限公司对面) (四)建设内容与规模: 1、进口氮气保护全铝网带式钎焊炉1台; 2、新增全铝质水箱装配生产线1条,层叠式蒸发器芯体装配生产线2条; 3、新增多孔扁管形成机、三维异形弯管机、环沟旋锻机、高速密冲式连续冲床、散热器扩管机、芯体装配机各3台,数控车床5台; 4、新建散热片环保节能清洗生产线1条; 5、新建汽车空调系统性能试验检测中心1个;

换热器原理与设计(答案)

广东海洋大学 2013年清考试题 《换热器原理与设计》课程试题 课程号: 1420017 √ 考试 □ A 卷 □ 闭卷 □ 考查 □ B 卷 √ 考试 一.填空题(10分。每空1分) 1.相比较沉浸式换热器和喷淋式换热器,沉浸式换热器传热系数 较低。 2.对于套管式换热器和管壳式换热器来说, 套管式换热器 金属耗量多,体积大,占地面积大,多用于传热面积不大的换热器。 3.在采用先逆流后顺流<1-2>型热效方式热交换器时,要特别注意温度交叉问题,避免的方法是 增加管外程数 和两台单壳程换热器串联。 4.在流程的选择上,腐蚀性流体宜走 管程,流量小或粘度大的流体宜走壳程,因折流档板的作用可使在低雷诺数(Re >100)下即可达到湍流。 5.采用短管换热,由于有入口效应,边界层变薄,换热得到强化。 6. 相对于螺旋槽管和光管,螺旋槽管的换热系数高. 7. 根据冷凝传热的原理,层流时,相对于横管和竖管,横管 传热系数较高。 8.减小管子的支撑跨距能增加管子固有频率,在弓形折流板缺口处不排管,将 减小 管子的支撑跨距 9. 热交换器单位体积中所含的传热面积的大小大于等于700m 2/m 3,为紧凑式换热器。 10. 在廷克流动模型中ABCDE5股流体中,真正横向流过管束的流路为B 股流体,设置旁路挡板可以改善C 股流体对传热的不利 GDOU-B-11-302 班级: 姓 名: 学号: 试题共 4 页 加白纸3 张 密 封 线

影响。

二.选择题(20分。每空2分) 1.管外横向冲刷换热所遵循侧传热准则数为(C ) A. 努赛尔准则数 B. 普朗特准则数 C. 柯尔本传热因子 D. 格拉肖夫数 2.以下哪种翅片为三维翅片管( C ) A. 锯齿形翅片 B. 百叶窗翅片 C. C管翅片 D. 缩放管 3.以下换热器中的比表面积最小( A ) A.大管径换热器B.小管径换热器 C.微通道换热器 D. 板式换热器 4. 对于板式换热器,如何减小换热器的阻力(C ) A.增加流程数B.采用串联方式 C.减小流程数 D. 减小流道数。 5.对于板翅式换热器,下列哪种说法是正确的( C ) A.翅片高度越高,翅片效率越高 B.翅片厚度越小,翅片效率越高 C.可用于多种流体换热。 D. 换热面积没有得到有效增加。 6.对于场协同理论,当速度梯度和温度梯度夹角为( A ),强化传热效果最好。 A.0度B.45度 C.90度 D. 120度 7. 对于大温差加热流体(A ) A.对于液体,粘度减小B.对于气体,粘度减小 C.对于液体,传热系数减小 D. 对于气体,传热系数增大8. 对于下列管壳式换热器,哪种换热器不能进行温差应力补偿( B ) A.浮头式换热器B.固定管板式换热器 C.U型管换热器 D. 填料函式换热器。 9. 对于下列管束排列方式,换热系数最大的排列方式为( A ) A.正三角形排列B.转置三角形排列 C.正方形排列 D. 转正正方形排列。 10. 换热器内流体温度高于1000℃时,应采用以下何种换热器(A )

化工基础学习知识原理第五章-传热(检验测试题)

?小测验 ?第五章 ?第一章 ?第二章 ?第三章 ?第四章 第六章 第五章传热 1.翅片管换热器的翅片应安装在(A)。 A. α小的一侧 B. α大的一侧 C. 管内 D. 管外 2.工业采用翅片状的暖气管代替圆钢管,其目的是(C)。 A. 增加热阻,减少热量损失; B. 节约钢材、增强美观; C. 增加流体的湍动,提高传热效果。 3. 对流传热是由(C)因素产生的。 A. 流体分子的热振动(传导); B.流体体内电子的移动; C. 流体质点的位移、扰动。 4.热量传递的基本方式是(D)。 A. 恒温传热和稳态变温传热; B. 导热给热和热交换; C. 气化、冷凝与冷却; D. 传导传热、对流传热与辐射传热 5.传热基本方程Q=KAΔtm,式中的Δtm是指(B)的平均温度差。 A.器壁内外壁面; B.器壁两侧流体; C.流体进出口; D.器壁与流体之间。 6.流体主体与器壁间的对流传热,其热阻主要存在于( C )。 A. 流体主体内; B. 器壁内; C. 滞流内层中; D. 流体湍流区域内。 7.对一台正在工作的列管式换热器,已知αi=116w/m2.K,α0=11600 w/m2.K,要提高传热系数K,最简单有效的途径是(A )。 A. 设法增大αi; B. 设法增大α0; C. 同时增大αi和α0。 8.用饱和水蒸汽加热空气时,传热管的壁温接近( B ) ? A. 蒸汽的温度; ? B. 空气的出口温度; ? C. 空气进、出口平均温度 9.(C)是指当间壁两侧泠、热流体之间的温度为1K时,在单位时间内通过单位传热面积, 由热流体传给冷流体的热能。 ? A. 导热系数λ; ? B. 对流传热系数a; ? C. 总传热系数K 10. 间壁两侧流体的对流传热系数相差较大时,要提高K值,关键在于提高对流传热系数a (B )之值。 ? A. 大者; ? B. 小者; ? C. 两者; 11. 在间壁式换热器内用饱和水蒸汽加热空气,此过程的总传热系数K值接近于( C )。?A. α蒸汽 B. α空气 ?C. α蒸汽与α空气的平均值

全热交换器功效及设计疑难问题分析

摘要:随着我国城市化进程加速,城市中不良建筑综合症和实现绿色建筑和节能建筑的这一对矛盾日益突出,特别在VRV空调系统解决新风量和热回收这两问题上,全热交换器全空气品质概念和热回收节能理念越来越被社会所认可,采纳使用全热交换器作为许多建筑工程项目的首选通风换气设备的工程案例越来越多,在我国正兴起一场关注节能、关注健康的绿色革命。 关键词:全热交换器全空气品质热回收效果设计疑难问题分析 序言:空气作为和人生活最密切的环境因素,已经越来越为人们所重视。不良建筑综合症对人危害最大的是空气污染的危害。不良建筑综合症其成因:城市环境问题、建筑自身的问题、空调问题、人的问题。以上因素造成了城市空气品质低下。在城市职业人群中80%以上的人都处于空调环境的亚健康状态。空调病是影响职业人群健康的最大杀手。 人们针对以上问题,采取了许多方式方法来消除这类现代文明背后的负面因素,加强了城市科学规划、环境整治、气体排放量检测控制、使用新型环保材料、加强室内空气检测、进行室内空气净化、空调风管清洗、强制性通风等一系列措施来消除和抑制不良建筑综合症的发生。在诸多的措施当中,全热交换器的环保和节能双重功效越来越为人们所关注。全热交换器在欧美地区推出使用始于1976年,在我国推广使用始于2003年“非典”时期。我国全热交换器使用经历了一个从进口到国产,再到出口的发展阶段。目前,我国的全热交换器使用已经从大型建筑到房产项目,已经从商用领域开始进入了民用家居生活,也从而引发了我国建筑环保和建筑节能的“绿色革命”。 全热交换器:全热交换器利用机械牵引力将空调室内的污浊空气排出室外(通常称为排风)和将室外的新鲜空气引进室内(通常称为新风),经过热交换芯体时,排风的携带热量以热传递的方式被传递到新风上,产生新风排风置换过程的热传递,使原本要排走散失的热量随新风回到室内,从而对进入室内的新风进行预冷预热,,使新风以接近室温的状态进入室内,从而实现热回收利用,降低了预设温度环境的空调能耗。全热交换器具有三大功能:一是空气净化功能,二是新风置换功能,三是热回收功能。新型板式热交换器摒弃了以往垂直交叉的热交换模式,采取了逆向对流的热交换形

《换热器原理与设计》课程试题

《换热器原理与设计》课程试题 一.填空题(10分。每空1分) 1.相比较沉浸式换热器和喷淋式换热器,沉浸式换热器传热系数较低。 2.对于套管式换热器和管壳式换热器来说,套管式换热器金属耗量多,体积大,占地面积大,多用于传热面积不大的换热器。 3.在采用先逆流后顺流<1-2>型热效方式热交换器时,要特别注意温度交叉问题,避免的方法是增加管外程数和两台单壳程换热器串联。 4.在流程的选择上,腐蚀性流体宜走管程,流量小或粘度大的流体宜走壳程,因折流档板的作用可使在低雷诺数(Re>100)下即可达到湍流。 5.采用短管换热,由于有入口效应,边界层变薄,换热得到强化。 6. 相对于螺旋槽管和光管,螺旋槽管的换热系数高. 7. 根据冷凝传热的原理,层流时,相对于横管和竖管,横管传 热系数较高。 8.减小管子的支撑跨距能增加管子固有频率,在弓形折流板缺口 处不排管,将减小管子的支撑跨距 9. 热交换器单位体积中所含的传热面积的大小大于等于 700m2/m3,为紧凑式换热器。 10. 在廷克流动模型中ABCDE5股流体中,真正横向流过管束的流 路为B股流体,设置旁路挡板可以改善C股流体对传热的不利影响。 二.选择题(20分。每空2分) 1.管外横向冲刷换热所遵循侧传热准则数为(C ) A. 努赛尔准则数 B. 普朗特准则数 C. 柯尔本传热因子 D. 格拉肖夫数 2.以下哪种翅片为三维翅片管( C )

A. 锯齿形翅片 B. 百叶窗翅片 C. C管翅片 D. 缩放管 3.以下换热器中的比表面积最小( A ) A.大管径换热器B.小管径换热器 C.微通道换热器 D. 板式换热器 4. 对于板式换热器,如何减小换热器的阻力(C ) A.增加流程数B.采用串联方式 C.减小流程数 D. 减小流道数。 5.对于板翅式换热器,下列哪种说法是正确的( C ) A.翅片高度越高,翅片效率越高 B.翅片厚度越小,翅片效率越高 C.可用于多种流体换热。 D. 换热面积没有得到有效增加。 6.对于场协同理论,当速度梯度和温度梯度夹角为( A ),强化传热效果最好。 A.0度B.45度 C.90度 D. 120度 7. 对于大温差加热流体(A ) A.对于液体,粘度减小B.对于气体,粘度减小 C.对于液体,传热系数减小 D. 对于气体,传热系数增大8. 对于下列管壳式换热器,哪种换热器不能进行温差应力补偿( B ) A.浮头式换热器B.固定管板式换热器 C.U型管换热器 D. 填料函式换热器。 9. 对于下列管束排列方式,换热系数最大的排列方式为( A ) A.正三角形排列B.转置三角形排列 C.正方形排列 D. 转正正方形排列。 10. 换热器内流体温度高于1000℃时,应采用以下何种换热器(A ) A.辐射式换热器B.强制对流式换热器 C.自然对流式换热器 D. 复合式换热器。 三.名词解释(15分,每题5分) 1.布管限定圆(5分)

传热学基础试题及答案

传热学基础试题 一、选择题 1.对于燃气加热炉:高温烟气→内炉壁→外炉壁→空气的传热过程次序为 A.复合换热、导热、对流换热 B. 对流换热、复合换热、导热 C.导热、对流换热、复合换热 D. 复合换热、对流换热、导热 2.温度对辐射换热的影响()对对流换热的影响。 A.等于 B. 大于 C. 小于 D. 可能大于、小于 3.对流换热系数为1000W/(m2·K)、温度为77℃的水流经27℃的壁面, 其对流换热的热流密度为() 4W/m2 B.6 ×104 W/m2 A.8×10 4 W/m2 D. 5 ×104 W/m2 C.7×10 4.在无内热源、物性为常数且温度只沿径向变化的一维圆筒壁(t 1 >t 2,r 1

A.强制对流换热 B. 凝结对流换热 C.自然对流换热 D. 核态沸腾换热 8.当采用加肋片的方法增强传热时,将肋片加在()会最有效。 1

A. 换热系数较大一侧 B. 热流体一侧 C. 换热系数较小一侧 D. 冷流体一侧 8.某热力管道采用两种导热系数不同的保温材料进行保温,为了达到较好的保温效 果,应将( )材料放在内层。 A. 导热系数较大的材料 B. 导热系数较小的材料 C. 任选一种均可 D. 不能确定 10.下列各种方法中,属于削弱传热的方法是( ) A.增加流体流速 B. 管内加插入物增加流体扰动 C. 设置肋片 D. 采用导热系数较小的材料使导热热阻增加 11.由炉膛火焰向水冷壁传热的主要方式是( ) A. 热辐射 B.热对流 C.导热 D.都不是 12.准则方程式N u=f(Gr,Pr) 反映了( )的变化规律。 A. 强制对流换热 B.凝结对流换热 C.自然对流换热 D.核态沸腾换热 13.判断管内紊流强制对流是否需要进行入口效应修正的依据是( ) 4 C.l/d<50 D.l/d<10 4 A.l/d ≥70 B.Re≥ 10 14.下列各种方法中,属于削弱传热的方法是( ) A. 增加流体流度 B.设置肋片 C.管内加插入物增加流体扰动 D.采用导热系数较小的材料使导热热阻 增加 15.冷热流体的温度给定,换热器热流体侧结垢会使传热壁面的温度( ) A. 增加 B.减小 C.不变 D. 有时增加,有时减小 16.将保温瓶的双层玻璃中间抽成真空,其目的是( ) A. 减少导热 B.减小对流换热 C.减少对流与辐射换热 D.减少导热与对流换热 17.下列参数中属于物性参数的是( ) A. 传热系数 B.导热系数 C.换热系数 D.角系数 18.已知一顺流布置换热器的热流体进出口温度分别为300°C 和150°C,冷流体进 为( ) 出口温度分别 为50°C 和100°C,则其对数平均温差约 A.100 °C B.124°C C.150°C D.225°C 19.有一个由四个平面组成的四边形长通道,其内表面分别以1、2、3、4 表示,已知 角系数X1 ,3 为( ) ,2=0.4,X 1,4=0.25,则X 1 A.0.5 B.0.65 C.0.15 D.0.35

题库试题-板换1

板式换热机组产品知识试题答案 分公司办姓名得分 一、填空题 1、PUC05H系列板式换热器的型号意义PU熊猫环保熊猫环保科技换热机组、C用途:散热 片采暖、05热负荷0.5MW、H控制模式:集中控制。 2、换热水泵的杨程选择和项目的管阻压力相等,和用户的楼层高度压力上没有直接 关系。 3、板式换热器机组补水时,补水泵的杨程应按照用户楼层高度选择补水泵的杨程。 4、我们熊猫的板式换热器机组主要节能的有点分别是板片节能、水泵节能、管路节能和控制节能。 5、PN型换热器的特点:传热效率高、允许两侧有不同的处理量、阻力低、清洗拆装方便、不易结垢等优点。 6、我们板式换热器垫片的主要材质是丁晴橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶;安装方式有是挂接、卡接及粘接。 7、我公司换热机组控制方式:模糊控制和矢量控制 二、选择题 1、我公司板式换热机组与同类产品比较有哪些优势 C 。 A、节能10% 以上 B、节能20%以上 C、节能30%以上 D、节能50%以上 2、换热机组配用的循环泵是 B 。 A、FLG水泵 B、FLGR 水泵 C、CK水泵 D、AABS水泵 3、我们板式换热器板片中间垫片材质是 B,C 。 A、硅橡胶 B、丁晴橡胶 C、氟橡胶 D、食品级橡胶 4、换热机组循环泵选型时,水泵流量 C 。 A、根据用户家中暖气片的多少 B、根据供暖管网的直径 C、换热零 5、我公司换热机组温度控制 C 。 A、控制循环泵转速 B、控制二次网的流量 C、控制一次网的热源 三、判断题

1、我们熊猫板式换热机组主要是给小区供暖(×) 2、换热机组循环泵流量越大换热效果越好(×) 3、板式换热机组供暖楼层高度,取决于补水泵的扬程(√) 4、熊猫板式换热机组只能用于水水交换(×) 5、熊猫换热机组可以通过室内外温度补偿来控制循环泵的运行频率(√) 四、问答题 ●板换机组为什么比市场同类产品节能? 循环泵节能:集团公司有同行业最先进的水泵技术。拥有多项专利的轴承冷却热水泵,具有高效、稳定、低噪的卓越性能。 板片节能:针对石油、化工、食品、电力、余热回收、城市供热等各个领域不同使用特点及热工参数,结合国内外领先技术,研究出了高效、节能、低阻板型。尤其为国内暖通行业开发了专用板型。 控制方式节能:将丰富的工业级技术经验,应用到暖通民用领域,针对不同的使用环境和用户要求,对稳定、能耗、效率提出完美的解决方案。 附件节能:低阻力阀门 ●板式换热机组的控制方式?板片的材质、厚耐腐蚀性? 模糊控制:记忆功能 矢量控制:补偿热量多少 厚度: 0.4 ~ 1.2mm 通常采用0.5 ~ 0.6mm. 说明:板片越薄换热系数越高(0.1mm可影响200左右,基础值5000)、成本越低。但是换热器是一个需承压设备,实际经验表明最低0.45到0.6mm可行。板片厚度与腐蚀之间无决定性影响,一旦发生腐蚀,就会加速进行,1mm厚只不过多维持1到几个月而已,与设备整体寿命不成正比。用户对厚度的误解应该予以澄清,只要承压满足最低要求,越薄越好。国外同行可用到0.4mm,对小板幅和浅密波纹来说,我们也可以做到。过薄的板片强度降低,容易引起板片间震动,耗能的同时,也容易发生应力腐蚀。 ●板式换热机组垫片材质? 垫片作为换热器板片间的密封元件,是为了防止板片泄漏的。垫片的质量好坏直观地影响换热器的质量和形象。在暖通行业,垫片主要为橡胶制品,受温度、介质影响大,因此在制作过程中受配方、组分的均匀度、硫化定型的条件影响很大。 1、配方科学,必须具有抗老化、抗撕裂、高回弹的特性(降低弹性引起的反作用力,板片不易变形)。 2、密封接触面尺寸精确,报警信号孔灵敏。 3、免粘接结构,拆装方便。 ☆垫片的品牌:国内用户认可的胶条生产厂家 1、国内品牌:武汉派克(北京市场很认)、西安联谊、江苏启东等。 2、国外品牌:美国杜邦等。

化工原理传热试题

齐河职业中专2015—2016年第一学期月考考试 技能试题 本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分200分,考试时间120分钟。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 卷一(选择题,共100分) 一、选择题(本大题40个小题,每小题2分,共80分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求,请将符合题目要求的选项字母代号选出) 1.甲烷在320K和0.5MPa时的密度是() A.3.0kg/m3 B.3000kg/m3 C.0.03kg/m3 D.0.003kg/m3 2.已知某油品在圆管中稳定的流动,其Re=500,已测得管中心处的点流速为0.5m/s,则此管截面上的平均流速为()m/s A.0.1 B.0.15 C.0.25 D.0.4 3.当流体在管内稳定流动时,其他条件保持不变,管径为原来的2倍,则其相应的雷诺准数为原来的()倍 A.2 B.1 C.1/2 D.4 4.离心泵开车时,为了减小启动功率,应将() A.出口阀关小B.出口阀开大C.入口阀关闭D.出口阀关闭 5. 层流与湍流的区别是() A、湍流的流速大于层流流速 B、流道截面积大的为湍流,小的为层流 C、层流无径向脉动,湍流有径向脉动 D、层流的雷诺准数小于湍流的雷诺准数 6.运动粘度v=μ/ρ,其单位为() A.Pa.s B.Pa/s C.m2/s D.m2.s 7.水在管道中稳定流动时任意截面上流量qm1、qm2关系为() A.qm1=qm2 B.qm1>qm2 C.qm1

新入厂人员培训试卷(换热器类)

2011年新入厂人员培训试卷 岗位:姓名:考试成绩: 一、选择题, 1、板式换热机组由、水泵、阀门、仪表、管路及自动化控制系统等组成的整体换热设备。(A ) A、板式换热器 B、电动调节阀 C、除污器 D、安全阀 2、板式换热器中,核心部件有、。( B ) A、固定夹紧板、活动夹紧板 B、板片、密封垫片 C、导杆、地脚 D、夹紧螺栓、支柱 3、清洗板式换热器时,表面污垢先用高压水冲洗,对于难以冲洗的板片表面使用辅助清洗。( C ) A、钢丝球 B、铁刷 C、毛刷 D、砂纸 4、汽-水板式换热器一次侧介质为 B ,二次侧介质为水。() A、水 B、蒸汽 C、油 D、酒精 5、水-水板式换热机组一次侧、二次侧介质均为 A 的板式换热机组。() A、水 B、蒸汽 C、油 D、酒精 6、我公司生产的换热机组有普通机组、半自动机组、 B 等三种形式。() A、全自动无人值守机组 B、全自动机组 C、自动机组 D、无人值守机组 7、板式换热机组执行标准《板式换热机组》,其中板式换热器应符合标准的规定。( a ) A、CJ/T191-2004,GB/T47004-2009 B、CJ/T191-2004,GB16409-1996 C、CJ/T190-2004,GB/T47004-2009 D、CJ/T190-2004,GB16409-1996 8、水-水机组与外界管道接口处使用的关断阀宜选用。( b ) A、球阀 B、闸阀 C、截止阀 D、蝶阀 9、汽-水机组一次侧与外界管道接口处使用的关断阀宜选用。( c ) A、球阀 B、闸阀 C、截止阀 D、蝶阀 10、板式换热机组中循环水泵与补水泵在本系统中起到、的作用。( b ) A、循环、补水 B、循环、定压补水 C、增压、补水 D、增压、定压补水 11、在一次侧的供水管道上和二次侧的回水管道上循环水泵入口处均应设置。() A、球阀 B、过滤器 C、截止阀 D、蝶阀 12、板式换热机组根据自身、、操作简便、性能稳定、节能效果显著等特点越来越

传热复习题

1. 间壁传热时,各层的温度降与各相应层的热阻( ) A. 成正比 B. 成反比 C. 没关系 (答案 A) 2. 翅片管换热器的翅片应安装在( )。 A. α小的一侧 B. α大的一侧 C. 管内 D. 管外 (答案 A) 3. 穿过三层平壁的稳定导热过程,如图所示,试比较第一层 的热阻 R 1R 2 R 3 ( )。 A. R 1>(R 2 +R 3 ) B. R 1 <(R 2 +R 3 ) C. R 1=(R 2 +R 3 ) D. 无法比较 (答案 C) 4. 在反应器的单根冷却蛇管内通冷却水,其进、出口温度分别为t 12 有热流体稳定流过,借搅拌器作用,使热流体保持均匀温度T(T为热流体出口温度) ,如冷却 蛇管长度增大一倍,其它条件不变,问出口水温t 2 ( )。 A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 不一定 (答案 A) 5. 套管冷凝器的内管走空气,管间走饱和水蒸汽,如果蒸汽压力一定,空气进口温度一定,当空气流量增加时: (1)传热系数K应 A 增大 B 减小 C 基本不变 ( ) (2)空气出口温度 A 增大 B 减小 C 基本不变 ( ) (3)壁温 A 增大B 略有减小 C 基本不变 ( ) (答案 A、B、 C) 6. 工业采用翅片状的暖气管代替圆钢管,其目的是()。 A. 增加热阻,减少热量损失; B. 节约钢材、增强美观 C. 增加传热面积,提高传热效果。 (答案 C) 7. 蒸汽冷凝时,膜状冷凝的α( )滴状冷凝的α。

A. 等于 B. 大于 C. 小于 (答案 C ) 8. 导热是( )热量传递的主要方式。 A. 固体中 B. 液体中 C. 气体中 (答案 A ) 9. 热量传递的基本方式是( )。 A. 恒温传热和稳态变温传热字 B. 导热给热和热交换 C. 气化、冷凝与冷却 D. 传导传热、对流传热与辐射传热 (答案 D ) 10. 在比较多的情况下,尤其是液-液热交换过程中,热阻通常较小可以忽略不计的是( )。 A. 热流体的热阻 B. 冷流体的热阻 C. 冷热两种流体的热阻 D. 金属壁的热阻 (答案 D ) 11. 传热速率公式q =KA Δt m Δt m )。 A.器壁内外壁面的温度差 B.器壁两侧流体对数平均温度差 C.流体进出口的温度差 D.器壁与流体的温度差 (答案 B ) 12. 湍流体与器壁间的对流传热(即给热过程)其热阻主要存在于( )。 A. 流体内; B. 器壁内; C. 湍流体滞流内层中; D. 流体湍流区域内。 (答案 C ) 13. 对一台正在工作的列管式换热器,已知α1116)(2K m W ?,α2 11600) (2K m W ? 要提高传热系数(K ),最简单有效的途径是( )。 A. 设法增大α1; B. 设法增大α2;C. 同时增大α1α2 (答案 A ) 14. 用饱和水蒸汽加热空气时,传热管的壁温接近( ) A. 蒸汽的温度; B. 空气的出口温度; C. 空气进、出口平均温度 (答案 A ) 15. 间壁两侧流体的对流传热系数相差较大时,要提高K 值,关键在于提高对流传热系数( )之值。 A. 大者; B. 小者; C. 两者; (答案 B ) 16. 在间壁式换热器内用饱和水蒸汽加热空气,此过程的总传热系数K 值接近于( )。 A. α蒸汽 B. α空气 C. α蒸汽与α空气的平均值 (答案 B ) 17. 对流传热仅发生在( )中。 A. 固体 B. 静止的流体 C. 流动的流体 (答案 C ) 18. 稳定的多层平壁的导热中,某层的热阻愈大,则该层的温度差( )。

相关文档