一、概述

控制系统上位机软件采用IFIX平台后,PDB数据库功能更强大、更稳定,解决了冗余服务器报警同步和报警分区扩展的限制。另外IFIX平台改善了客户服务器网络冗余切换机制,不需配置用于绑定服务器网卡和管理型的交换机。

在IFIX平台的工作台上,目前有两种运行模式:

(1)、IFIX工作台模式,这种模式全面支持IFIX的很多高级功能,VBA脚本的功能强大,但机器的负荷较高,画面响应较慢。

(2)、FIX DESKTOP ON IFIX模式,还采用原来FIX7.0使用的DRAW和VIEW,基本兼容公司以前的组态标准,采用原来FIX使用的脚本,效率较高,画面响应也很快。

目前宜兴脱硫项目采用是IFIX工作台模式,华宇135机组采用FIX DESKTOP ON IFIX 模式。

采用IFIX后,必须是服务器结构才能实现报警同步的功能。服务器采集LIN数据的网卡还需采用服务器网卡绑定和环型结构的冗余方式。

二、软件安装

1、插入IFIX_TS.vcd文件,首先安装IFIX文件,安装结束重启动机器后立即安装这张

光盘上的FIXDESKTOP文件,注意:安装在安装FIXDESKTOP之前,不能启动工

作台,FIXDESKTOP可能需要首先配置部分文件。否则FIXDESKTOP运行不稳

定。

2、安装LIN FOR IFIX.vcd文件。

3、将SLAPI.DLL拷贝到:\WINDOWS\INTELLUTION目录下。

三、系统配置

1、IFIX平台需配置成客户-服务器类型,IFIX采用双网卡IP冗余,无法找到服务器绑

定后的IP,所以网卡不能绑定,且IP的段不能设置相同。

2、服务器的两块服务器网卡,不设IP后绑定为冗余的逻辑网卡,设置ELIN的IP地

址(需设置较低的地址),另两块网卡分别设置IP。在IFIX的网络配置中,会找到

可用的所有网络路径,需将通往ELIN的IP禁用。

3、在SCU中,IFIX需设置逻辑节点名,在服务器HY1A侧,设置:本地节点名:HY1A;

本地逻辑节点名:HY1;SCADA邻居设置为HY1B;

在服务器HY1B侧,设置:本地节点名:HY1B;本地逻辑节点名:HY1;SCADA

邻居为:HY1A。服务器侧不设置远程节点名。两台服务器使用thisnode取数据(严

重错误,需设置)。

4、在客户端,设置远程节点名为HY1,在设置其主节点、备节点为HY1A、HY1B;

客户端使用HY1访问数据。客户端的NSD需取本地的数据,所以本地节点别名需

勾上。

5、需设置服务器的HOSTS文件。在C:\WINDOWS\system32\drivers\etc目录下,如下:

192.200.1.1 HY1A

192.200.1.2 HY1B

192.201.1.1 HY1A-R

192.201.1.2 HY1B-R

(需把所有操作站节点也引入)

注意地址需顶格书写。两台服务器一样。

6、在两台服务器的报警分区设置中,设置一样的报警扩展区。

四、工程应用要点

1、IFIX将所以子模块移至PDB中,LIN数据库中不在生成子模块,PDB数据库中建立所有需报警的子模块(一般是所有AI、DI模块、设备报警块、连锁动作、跳闸动作等),PDB中不设置DO和AO模块,我们所有操作都是直接通过LIN数据库的相应位进行的。这样以前界面上连接LIN子模块的点(DO、AO),都不存在,需修改为直接连LIN的位。

2、IFIX的AI可设置HH、H、L、LL、速率等报警类别,DI可设置为无报警、置位报警、复位报警、变位报警等类别;要设置报警,需先选中“报警消息处理”,再填写响应的报警区。

3、由于IFIX扩展了报警分区,可设置每幅画面一报警区,通过自开发的addalm.exe程序,可调出各报警区的报警细目。建议对原来的报警设计做些修改:

(1)、将连锁动作、跳闸动作、自动退出等报警区,设置在IFIX报警区内,工程设计时,不需进行数据交换和ACTION实现报警确认逻辑,改由IFIX报警区实现,只

需建立响应的子模块送入相应报警区即可。

(2)、建议每副画面再设计一个报警区,将该画面的模拟量、设备和有显示的开关量报警收集到该报警区。如有报警时,MENU按钮的字会红闪,确认后变成平光。

由于采用一体话的报警设计,该处确认后,在其他报警区的该报警也会被确认。

(3)、通过一自遍的脚本按钮,组态人员手动选择,将该画面的需报警的点收集到一个CSV文件中,再通过一个VBA的宏程序,将该CSV文件加入DATABASE.CSV

文件中,具体参照华宇项目。报警组态时需注意:A-P区报警还需手动设置到CSV

文件的ALARM AREA 1区;每副画面收集的CSV文件应严格按照“HY1A:*.F_CV”

来表示,即NODE区为4位字符,FIELD区为4位字符,如果按钮脚本收集的不

对,需手工改过来,否则脚本无法取到*部分的BLOCK内容;需将DATABASE.CSV

和该画面的CSV文件同时打开,再在VBA中导入报警修改宏程序,运行后,出

现画面,提示输入“报警区“和源CSV文件的名称,点击开始后,即自动将该CSV

文件的BLOCK,修改至DATABASE.csv文件中。

(4)、建议将“自动退出”原映射的非自动位,改为映射切手动位。

其它使用情况和FIX类似。

iFIX系统介绍教案

IFix培训资料 昆明阳光数字技术股份有限公司

1. iFIX3.5概论 (3) 2. Intellution Dynamics概述 (3) 3. 总体安装信息 (3) 3.1. 硬件需求 (3) 3.2. 硬件密匙 (4) 3.3. 软件要求 (4) 3.4. 支持的网络 (4) 4. IFIX功能介绍 (4) 进入编辑模式后,首先介绍如何修改画面。 (5) 4.1. 修改和创建画面 (5) 在介绍修改和创建画面之前,首先,介绍一些基本概念。 (5) 4.2.历史趋势 (18) 1.基本概念介绍 (18)

1.iFIX3.5概论 iFIX3.5版是一个工业自动化软件解决方案,它为用户提供了厂级的可视化过程、数据获取和监视控制功能。iFIX是Intellution DynamicsTM家族自动化解决方案的HMI/SCADA成员,能够在整个企业网络中传递生产信息。Intellution Dynamics的主要产品还包括高性能的批处理(batch)、软逻辑(softlogic)以及Internet应用的自动化方案。所有的应用可以进行无缝集成,对复杂的实时生产过程提供一个易于理解的动态的视窗,观察复杂的实时的产品过程。 Intellution Dynamics自动化解决方案广泛地应用于工业领域,包括离散/连续过程制造、日用消费品、食品和饮料业、石油和天然气、公用事业、化工、制药等。 2.Intellution Dynamics概述 Intellution Dynamics是第一个开放式的,基于组件技术的,完全一体化的自动化软件产品家族。它被设计成去除了软件包的约束,令工厂平台与商业系统之间易于集成与协同工作,正如Intellution Dynamics组件与第三方应用程序之间所体现的关系。针对Intellution早先的版本,增加了许多重要功能并改善了结构,包括: 强大的即插即用结构。组件化的对象结构。集成化的Intellution Wor kSpace?开发环境。 Microsoft VBA脚本。全面支持OPC、OLE和ActiveX?。增强了的安全性和可靠性。高级图形。 可扩展的配置向导结构;广泛的Internet支持;增强的报警。增强的网络性能;这些改善明显的减小了自动化工程设计时间,允许更快的和简化的系统升级和维护,在Intellution Dynamics和第三方的应用程序之间提供了无缝的集成功能,并且大大的增加了生产率。 Intellution Dynamics的开放式结构通过集成第三方组件和应用程序,可以让你自定义系统。这种即插即用结构允许你使用你自己的应用和对象很快并且很容易的增强,或在某种情况下替换Intellution Dynamics内嵌功能。这种强大的、灵活的结构有助于对连续过程的改善,通过建立和重新使用比以前更快的应用程序有效的降低集成成本。用Intellution Dynamics能快速容易的改变你的系统而不会简慢或中断你的现场过程。 3.总体安装信息 3.1.硬件需求

IFIX中各种数据块

首页?iFIX技术文章? iFIX技术文章:各类型数据块的典型应用 iFIX技术文章:各类型数据块的典型应用 您可以在以下应用场景下使用对应的数据块: AA 模拟量报警(模拟报警块) ?以设定的时间间隔从I/O 地址(如PLC 寄存器)读写模拟值。 ?执行平滑、信号条件和报警限值检查。 ?为每个类型的报警定义报警值和优先级。 ?当报警发生时关闭数字块。 ?只要该数据块仍处于有效的报警状态或“重新报警时间”未禁用,即可在“重新报警时间”字段中定义的时间内重新发出报警。 ?根据过程条件暂停此块内或多个块内的报警处理,提供智能报警。 ?从远程站点确认报警。 ?当链接到PID 或开关控制块时,帮助诸如直接数字控制等控制情况。 ?通过“下一个块”一栏把值传递给其它块。 AI 模拟量输入(模拟输入块) ?以设定的时间间隔或基于例外事件从I/O 地址(如PLC 寄存器)读写模拟值。?执行平滑、信号条件和报警限值检查。 ?当链接到PID 或开关控制块时,帮助诸如直接数字控制等控制情况。 ?通过“下一个块”一栏启动其它块的处理。 AO 模拟量输出(模拟输出块) ?把值发送到I/O 地址。 ?连接到调制的控制阀门和电机速度控制器。 ?从操作员显示屏、多数初级、二级和控制块接收值,包括PID 和梯度变化块。?通过“下一个块”一栏把值传递给其它块。 ?AR 模拟寄存器(模拟寄存器块) ?对多个I/O 位置进行读写,只要那些位置共用相同的工程单位限制和信号条件。?当无需报警和背景监视时,减少系统内存要求。 ?从PLC 内存上传和下载不常查看的或半静态的值。

BB 开关控制(开关块) ?为诸如加热器或泵之类的项提供实际控制。 ?提供特别的报警处理。 ?通过“下一个块”一栏处理其它块。 BL 布尔(布尔块) ?执行二进制操作和计算。 ?计算复合的报警条件。 ?监视多个I/O 点以获得大设备的状态。 ?为同步和控制批处理程序创建状态环。 ?通过“下一个块”一栏处理其它块。 CA 计算(计算块) ?通过把一个计算块与另一个计算块或扇出块链接,执行复杂的或多等式计算。?通过对尺寸进行计算,确认已制造零件的有效性。您可以使用此特性对有缺陷的零件计数。 ?当大量传感器(模拟输入块)监视同一参数时,找到平均读数。例如,模拟输入块可以在需要保持相同温度的管道的多个点上测量流的温度。 DA 数字量报警(数字报警块) ?检测数字状态的条件(液位或转变)。 ?代表诸如限值开关、阀门、报警触点或电机辅助触点的项。 ?通过打开(标签)和关闭(标签)字段把描述性标签指派给数字值,使它们对操作员更有意义。 ?为块定义报警值和优先级。 ?当报警条件发生时关闭数字块。 ?只要该块仍处于有效的报警状态或“重新报警时间”未禁用,即可在“重新报警时间”字段中定义的时间内重新发出报警。 ?根据过程条件暂停此块内或多个块内的报警处理。 ?从远程站点确认报警。 ?当链接到PID 或开关控制块时,帮助诸如直接数字控制等控制情况。 ?通过“下一个块”一栏把值传递给其它块。

ceph分布式存储介绍

Ceph分布式存储 1Ceph存储概述 Ceph 最初是一项关于存储系统的PhD 研究项目,由Sage Weil 在University of California, Santa Cruz(UCSC)实施。 Ceph 是开源分布式存储,也是主线Linux 内核(2.6.34)的一部分。1.1Ceph 架构 Ceph 生态系统可以大致划分为四部分(见图1):客户端(数据用户),元数据服务器(缓存和同步分布式元数据),一个对象存储集群(将数据和元数据作为对象存储,执行其他关键职能),以及最后的集群监视器(执行监视功能)。 图1 Ceph 生态系统 如图1 所示,客户使用元数据服务器,执行元数据操作(来确定数据位置)。元数据服务器管理数据位置,以及在何处存储新数据。值得注意的是,元数据存储在一个存储集群(标为―元数据I/O‖)。实际的文件I/O 发生在客户和对象存储集群之间。这样一来,更高层次的POSIX 功能(例如,打开、关闭、重命名)就由元数据服务器管理,不过POSIX 功能(例如读和

写)则直接由对象存储集群管理。 另一个架构视图由图2 提供。一系列服务器通过一个客户界面访问Ceph 生态系统,这就明白了元数据服务器和对象级存储器之间的关系。分布式存储系统可以在一些层中查看,包括一个存储设备的格式(Extent and B-tree-based Object File System [EBOFS] 或者一个备选),还有一个设计用于管理数据复制,故障检测,恢复,以及随后的数据迁移的覆盖管理层,叫做Reliable Autonomic Distributed Object Storage(RADOS)。最后,监视器用于识别组件故障,包括随后的通知。 图2 ceph架构视图 1.2Ceph 组件 了解了Ceph 的概念架构之后,您可以挖掘到另一个层次,了解在Ceph 中实现的主要组件。Ceph 和传统的文件系统之间的重要差异之一就是,它将智能都用在了生态环境而不是文件系统本身。 图3 显示了一个简单的Ceph 生态系统。Ceph Client 是Ceph 文件系统的用户。Ceph Metadata Daemon 提供了元数据服务器,而Ceph Object Storage Daemon 提供了实际存储(对数据和元数据两者)。最后,Ceph Monitor 提供了集群管理。要注意的是,Ceph 客户,对象存储端点,元数据服务器(根据文件系统的容量)可以有许多,而且至少有一对冗余的监视器。那么,这个文件系统是如何分布的呢?

设备管理系统安装配置使用手册

设备管理系统安装配置使用手册 1

设备管理系统使用手册 目录 一:系统简介 .............................. 错误!未定义书签。二.安装配置注册 ......................... 错误!未定义书签。三.操作 ................................. 错误!未定义书签。 一) 界面简介.......................... 错误!未定义书签。 二)基本资料录入....................... 错误!未定义书签。 1.项目登记楼宇登记部门登记 ...... 错误!未定义书签。 2.用户注册........................ 错误!未定义书签。 3.用户权限设置.................... 错误!未定义书签。 4.编码设置........................ 错误!未定义书签。 5.产品登记........................ 错误!未定义书签。 6.设备管理........................ 错误!未定义书签。 7.设备卡.......................... 错误!未定义书签。 8. 缺省选项........................ 错误!未定义书签。 三)管理操作........................... 错误!未定义书签。 1.设备查询........................ 错误!未定义书签。

2.设备管理........................ 错误!未定义书签。 3.维护任务查询.................... 错误!未定义书签。 5.维护记录的添加.................. 错误!未定义书签。 6.打印功能........................ 错误!未定义书签。 7.邮件提示功能.................... 错误!未定义书签。 一:系统简介 一幢高度智能大厦设备投资少则千万多则上亿,这些设备种类繁多,数量庞大,成千上万个设备分布于智能大厦主楼,裙楼和附楼的每一层楼中,对这些设备的管理,需要用科学高效的方式进行。本系统专用于智能化楼宇设备管理。界面直观明了,操作简单方便,管理科学详尽,该系统将成为贵公司的知识库,可让维护人员专业知识更全面的扩充,使维护工作的管理更周到。提高物业公司的管理水平。它有以下功能: 1.该系统将设备分类为几大类并根据管理者的喜好分成不同的子系统,管理明晰,一目了然。主要包括:楼宇智能系统(BAS),给排水

iFix的一种画面切换方法

iFix下的一种画面切换方法 在工业生产线上,一个大的生产系统往往由若干个子系统构成。其相应的监控画面也应该随之分成若干个画面组。这里就产生了一个问题,就是如何处理从一个子系统切换到另一个子系统时画面的切换,在一个子系统内由一个工艺画面切换到另一个工艺画面的问题。 一、画面构成 我们把屏幕分为四个部分: ⑴顶部,由标题和工艺功能画面切换按钮组成。标题可随工艺画面变化而变化,反映画面内容;工艺功能画面切换按钮用于切换子系统内不同的功能画面。绿色按钮代表工艺画面部分当前显示画面和该按钮一致,且禁止操作;灰色按钮代表工艺画面部分可以切换到该按钮指示的工艺画面。按钮上的标识为工艺小系统名;称或功能名称,按钮的数量和子系统有关。 该部分根据具体需要可以增加按钮和其它显示内容。 该部分一般不会被切换。 ⑵左侧含子系统切换按钮。也可以增加具体工程要求的其它按钮和数据、状态显示内容。工艺画面所属系统对应操作按钮颜色为绿色,且不能操作。其余

系统所对应按钮为灰色,可操作。按钮标识为子系统名称。 该部分一般不会被切换。 ⑶底部一般是公共报警或子系统报警 该部分可固定不切换,也可根据子系统的变化而切换。 ⑷中部这一部分是设备监控的主要部分。这是设备状态、过程数据显示及设备操作的区域。随子系统和工艺功能显示要求而切换。各子系统的工艺功能画面数量不等。 二、系统规划 2.1、子系统的划分 2.2、各子系统工艺画面、功能画面的内容确定 以上两项列出表格。 2.3、切换方法的规划设计 2.3.1、画面名称的构成 画面名称按下述格式构成: 工艺名称(功能名称)_子系统编号_工艺功能编号.grf 4汉字 1位数字1位数字 这样处理,便于系统的动画表示和工艺功能画面的动画表示。 2.3.2、辅助全局变量 其中: SYS_No—---子系统编号,整形数; GY_No------工艺单元、功能画面编号,整形数; Pic_Nm0----在显示工艺、功能画面名称,字符串; Pic_Nm1----待显示工艺、功能画面名称,字符串; 2.4、显示及切换规则 2.4.1、例:按钮“系统1”背景色为绿色,且禁止操作时,说明工艺、功能区显示的是1#子系统的设备运行情况。依此类推。 2.4.2、例:例:按钮“系统1”背景色为绿色,且禁止操作;顶部按钮“1”背

常用元器件选型指南

常用元件 一:气动元件 A:常用品牌:SMC(日本)、亚德客(中国台湾)、小金井(日本)、气立可(中国台湾) 其它品牌:CKD(日本)、MAC(美国)、金器(中国台湾)、长拓(中国台湾) B:类别:1、气源处理:空气过滤器、减压阀、油雾器、压力表、冷却器、干燥器等。 2、控制元件:速度控制阀、电磁阀、电气比例阀、精密减压阀、 3、执行元件:气缸、气动滑台、摆动气缸、气爪、气动马达、真空吸盘等 4、检测元件:压力开关、流量开关 5、其它:液压缓冲器、磁性开关、管接头、单向阀、真空发生器等 二:液压元件 A:常用品牌:力士乐(德国)、油研(日本)、北部精机(中国台湾)、大金液压(日本) 其它品牌:榆次液压(中国)、派克(美国)、Atos阿托斯(意大利)。 B:类别:动力元件:齿轮泵、叶片泵、柱塞泵、螺杆泵 执行元件:液压缸:活塞液压缸、柱塞液压缸、摆动液压缸、组合液压缸 液压马达:齿轮式液压马达、叶片液压马达、柱塞液压马达 控制元件:方向控制阀:单向阀、换向阀 压力控制阀:溢流阀、减压阀、顺序阀、压力继电器等 流量控制阀:节流阀、调速阀、分流阀 辅助元件:蓄能器、过滤器、冷却器、加热器、油管、管接头、邮箱、压力计、流量计等 三:常用传感器 A:常用品牌:基恩士(日本)、欧姆龙(日本) 其它品牌:松下(日本)、神视(日本)、西克(德国)、西门子(德国) B:类别:接近传感器:1.当检测体为金属材料时,应选用高频振荡型接近传感器,该类型接 近传感器对铁镍、A3 钢类检测体检测最灵敏。对铝、黄铜和不锈钢 类检测体,其检测灵敏度就低。 2.当检测体为非金属材料时,如;木材、纸张、塑料、玻璃和水等, 应选用电容型接近传感器。 3.金属体和非金属要进行远距离检测和控制时,应选用光电型接近传 感器或超声波型接近传感器。 4.对于检测体为金属时,若检测灵敏度要求不高时,可选用价格低廉 的磁性接近传感器或霍尔式接近传感器。 常用欧姆龙E2E-系列(检测磁性金属) 光电传感器:常用:透过型、回归反射型、扩散反射型 其它:聚焦光束反射性、小光束限定反射型、固定距离型、光泽识别型光纤传感器:光电传感器的一种,适用于狭小空间和高精度。 安全光栅:光电安全装置通过发射红外线,产生保护光幕,当光幕被遮挡时,装置发出遮光信号,控制具有潜在危险的机械设备停止工作,避免发生安全 事故。 空气压力传感器:把气体压力的变化转变为电信号。设定值用来抽吸确认、就位确 认、漏测试等。

iFIX组态软件简介

iFIX组态软件简介 培训内容: →iFix的概述及结构 →系统配置 →I/O驱动器 →工作台及画面介绍 →过程数据库及数据库编辑器 →画面对象及动画 →历史数据及趋势图 →报警及安全 一. iFix的概述及结构 1.iFix软件介绍 ●iFix 是一套工业自动化软件,为用户提供一个过程化窗口 ●为操作人员和应用程序提供实时数据 2.iFix 的基本功能 ●数据采集 ---与工厂I/O设备直接通讯 ---通过I/O驱动程序,与I/O设备接口 ●数据管理 --- 处理、使用所取数据 --- 数据管理 包括过程监视(图形显示),监视控制,报警,报表,数据存档3.iFix的概述及结构(续) 1)节点类型 概念:一台运行iFix软件的计算机称为一个节点 类型: ▲按功能划分: SCADA服务器 iClient客户端(VIEW或HMI节点) HMI Pak ▲按区域划分: ●独立节点 ---与网络中其他节点不进行通讯的节点 ●本地节点 ---描述了本地正在工作的节点 ●远程节点 ---在一个分布式系统中,不同于本地节点的节点 2)网络节点图 ●iFix用于连接工厂中的过程硬件

3)I/O驱动器 ▲过程数据 ●iFix用于连接工厂中的过程硬件 ●传感器和控制器数据送入过程硬件中的寄存器(过程硬件一般包括 PLC、DCS、I/O设备) ●iFix软件从过程硬件中获取数据 ▲I/O驱动器 ●iFix与PLC之间的接口称为I/O驱动器 ●每一个I/O驱动器支持指定的硬件 ●I/O驱动器的功能 --从I/O设备中读(写)数据 --将数据传/输至驱动镜像表(DIT)中的地址中 ▲iFix数据流 ●I/O驱动器读取过程硬件 --- I/O驱动器从过程硬件的寄存器中读取数据 ---该数据传入DIT ---驱动器读取数据的速率称为轮询时间(poll) ●SAC扫描DIT ---SAC从DIT中读数 ---该数据传入过程数据库PDB ---SAC读数的速率称为扫描时间 ●(工作台)Workspace向PDB发出请求 ---图形显示中的对象显示PDB的数据 ---其他应用可以向PDB请求数据 ▲过程数据库 1)扫描、报警和控制(SAC) ●SAC主要功能 -- 从DIT中读取数据 -- 将数据传至数据库PDB

iFix配置教程

iFix_SCADA教程 来源:连邦IT服务平台编辑:黄燕飞发布时间:11-11-01 iFix_SCADA:通过SCADA Server实时采集各系统的数据,即可在调度室实现操作控制;数据上传矿信息网后,可实现在办公终端监视生产过程,供决策部门和管理部门掌握生产最新动态 一、配置SCADA冗余的前提条件: 1、两个SCADA SERVER又同样的过程数据库 2、相同的I/O DRIVER配置 3、连接到相同的设备 4、SCU配置成报警同步。 5、独立于IFIX软件外,两个SCADA服务器和客户端的机器在物理网络连接是通 的。 二、客户端配置 1、启动客户端IFIX软件,打开IFIX软件的SCU(系统配置程序),其画面如下: (确保禁用了SCADA支持) 启动客户端IFIX软件 2、打开系统配置的网络配置,打开的画面如图1:

图1 打开系统配置的网络配置 3、网络中选择网络连接的协议,如TCP/IP协议。 4、删除所有已经配置的远程节点 5、在远程节点名中输入用户定义的逻辑节点的名称。(在图中有标注)。关于远程逻辑节点名的使用是这样的,假设我们取的远程的节点名称是PROD_1,二两个SCADA 服务器的名称分别是 SCADA10P(主)和SCADA10B(备),那么在数据连接,VBA脚本,调度,动画的数据源中引用格式是FIX32.PROD_1.TANKEVEL.F_CV而不是 FIX32.SCADA10P_1.TANKEVEL.F_CV。 6、然后选择上图中的按纽,进入下面的画面如图2:

图2 远程节点配置 7、在上面的画面中的设置如下: 首先选中“启用逻辑节点名(E)”复选框,在主节点名中输入主的SCADA服务器的物理节点名,在备节点名中输入备用SCADA服务器的物理节点名,最后单击画面的“确定”按纽关闭画面,返回到画面(一),单击画面(一)的“确定”按纽,返回到SCU配置画面。 8、打开下面的画面如图3:(SCU-配置-本地启动) 图3 本地启动定义 选中“本地节点别名”,单击“确定”按纽,返回到SCU配置画面。 9、保存SCU配置,退出SCU配置。 10、修改系统的HOST文件,该文件的目录是WNNT:

元器件选型手册(接插件部分)-1

元器件选型手册 (接插件部分) 浙江正泰仪器仪表有限责任公司

目录 前言 (2) 一、普通单双排插针 (3) 二、普通单双排插座 (4) 三、其他插针插座 (5) 3.1蜈蚣插座 (5) 3.2圆孔插座 (5) 3.3DIP芯片插座 (6) 3.4弯针 (6) 四、线对板连接器 (7) 4.1单排针座连接器 (7) 4.2简牛针座 (9) 4.3牛角针座 (9) 五、USB接口 (10) 六、天线及连接线 (11) 七、其他类型接插件 (12) 7.1FPC连接器 (12) 7.2凤凰端子 (13) 7.3PS2插座 (13) 7.4DF12系列连接器 (13) 7.5RJ45模块化插孔 (14) 7.6IC卡座 (14) 7.7SIM卡座 (14)

前言 1.范围 本手册对公司目前使用的接插件进行了分类,对接插件的描述进行了定义。 本手册仅用于公司产品设计选型时参考。 2.注意事项 本手册中部分物料因在规定的字符条件下无法描述清楚,故采用出图纸的方式,使用时,可以在PLM系统上直接查看或者下载。 本手册中物料描述的尺寸均未标明公差,如实际使用时对尺寸要求很高,请联系厂家出具规格承认书,或者参考GB/T 1804-2000。 所有物料的SAP描述均不能超过40个字符(包括空格)。

一、普通单双排插针 1.1SAP描述规范 双排单塑插针 2.54mm,2*14P,隔两排抽两排,针长16.5,深圳联颖 ①名称②脚间距③引脚数④(类型)⑤针尺寸⑥品牌 ①名称:单排单塑插针、双排单塑插针、单排双塑插针、双排双塑插针; ②脚间距:一般为2.54mm或2mm; ③引脚数:排数*单排引脚数; ④(类型):如抽针,个别针加长等情况的说明,无特殊的可不写; ⑤针尺寸:针长表示针两头之间的长度。若PC=3mm默认不写,此时单塑插针, 只需要写出针长;双塑插针,则需要写明针长和PA面长度;a 1.2典型示例 a PC面为针插入PCB的一端,PA面为远离PCB的一端。

ifix基于ACESS的操作记录

操作记录 按照图中示例进行配置,报警区域是在建立标签时设定好的。 配置前,在硬盘中建立数据库文件,及ODBC连接。图中:1—数据库类型,2—数据源名(ODBC),3—准备在数据库中创建的表名,4—表中所含数据名称。设置完成后点击“现在创建表”按钮即可。

显示 DTPicker1是VB日历控件,需要安装VB后才可使用,例程:Private Sub DTPicker1_Change() vxData1.QP1 = DTPicker1.Value End Sub vxData1控件和vxGrid1控件是iFIX的VX控件,要配合使用。vxData1控件配置过程:

声称SQL语句时使用向导,简单易懂。 使用时,注意属性中的含义。vxGrid1控件是副表,只要调用即可。

最终效果: 注意:操作记录是数据库记录的应用,需要定期清理数据库,所以在调度中还需编写删除相应数据记录的代码。 Private Sub FixTimer9_OnTimeOut(ByVal lTimerId As Long) On Error Resume Next Dim cn As ADODB.Connection Dim res As ADODB.Recordset Dim StrSQL As String Set cn = New ADODB.Connection Set res = New ADODB.Recordset cn.ConnectionString = "DSN=TL;UID=;PWD=;" cn.Open StrSQL = "delete from SOEDB where 日期<#" & Date & "#" res.Open StrSQL, cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic res.Update res.Close Set res = Nothing Set cn = Nothing End Sub

iFIX系统配置指南

iFIX 系统配置指南 Version 1.0 2000/2/23 iFIX 系统配置指南 针对各种项目需求,为了帮助系统工程师和售前服务工程师更好地使用 iFIX 及其组件配置企业级系统,本材料在各个方面给出了详尽的说明和例子,以便项目相关人员使用参考。本材料所涉及的方面主要有如下几个主题:设备连接、iFIX 功能模块选取及数据库设计、网络设计、企业信息系统和资源调度系统集成及冗余系统设计。

第一章设备连接 设备连接是一个工厂数据采集系统需要解决的首要问题,iFIX 可以提供与世界上各种知名设备的方便连接方式,同时提供通讯程序的开发工具包以使用户能将自行开发的非标设备连接到 iFIX 监控系统。下面分几个方面阐述。 1.连接设备类型: iFIX 可以连接的设备种类有很多,主要类型有:DCS、PLC、控制器、远程模块、现场总线设备、条码阅读器、智能仪表、称重仪、其它计算机系统或特殊设备。 2.连接方式: iFIX 和设备的连接方式主要有如下几种:通过串行口连接,通过工业网络连接,通过标准以太网连接,其它方式如:电话拨号,微波设备,无线电传输,专线连接等。 3.使用的 iFIX 驱动程序: iFIX 驱动程序根据开发工具不同,分为 6.x 版本和7.x版本。 6.x版本的驱动程序使用驱动程序开发包 ITK 开发,可以在 WINDOWS 95/98 和 WINDOWS NT 上运行。6.x版本的驱动程序支持在同一台 PC 机上同时运行 8 个不同的驱动程序连接8 种不同设备。驱动程序内置冗余功能,详见冗余系统描述。 7.x版本的驱动程序使用 ASDK或 OSDK ( OPC Toolkit)开发,只能在 WINDOWS NT 平台上运行。7.x版本驱动程序提供 OLE Automation 界面,可以脱离 iFIX 单独运行,并能在 VB程序中引用其属性、方法。此驱动程序采用 COM/DCOM技术,可以以 C/S结构安装运行。即可以进行网络远程控制,如将 Client 部分安装在 iClient 上,通过网络控制 Server 部分的运行,进行远程驱动程序组态,控制运行及状态诊断。7.x驱动程序支持无限设备连接通道定义, 7.x驱动程序大部分同时也是 OPC Server,可以和标准的 OPC Client 连接。 Intellution IO驱动列表 参见: 4.使用第三方的驱动程序和 OPC Server Intellution 有大量的自动化合作伙伴(CAP),他们在工程中为 iFIX编写了大量商品化的驱动程序和 OPC Server。详情请参见如下网址查阅所需信息: 第三方OPC 驱动列表,参见:

标准铜排的选型指南

1.目的 规范开关柜柜内用铜排的规格尺寸选择,即在铜排设计时选择合适的截面规格,以保证铜排在相应使用环境下的额定载流量。 2.适用范围 所有电工用铜和铜合金母线。 3.低压开关柜柜内铜排选择作业指导 低压开关柜柜内铜排的正常使用条件 铜排材料:符合GB/标准的TMY、THMY; 使用条件:环境温度35℃,允许温升70K; 海拔高度:< 1000m; 额定工作频率:50/60Hz。 若使用条件与上述不一致,根据铜排的具体使用条件按本指导书第4条对铜排的载流量重新校核。 系统水平主母线选择 在正常使用条件下,技术支持工程师按表1根据低压系统的额定电流选择或修改水平主母线的规格。若设计院不同意修改,技术支持工程师必须与机械设计工程师一起确认水平主母线的规格选择。 表1:水平裸铜母线额定载流量表(铜排立放,相间距单拼a=110、双拼a=110、三拼a=130)

柜内汇流母线选择 在正常项目设计中,低压开关柜柜内若干主电路连接在汇流母线上,在任一时刻汇流母线通过的预计最大电流为连接其上的所有主电路的额定电流之和乘以额定分散系数(见表2)。汇流母线的规格按预计通过的最大电流来选择。馈线柜垂直裸铜母线的规格选择与对应的额定载流量见表3。 表2:额定分散系数值(引用标准GB 条表1) 表3:垂直裸铜母线额定载流量表(相间距a=80) 装置内其它铜母线选择 进线或联络开关的分支母线选择综合考虑系统的额定电流与开关的框架电流。当系统的额定电流大于开关的框架电流时,分支母线选择框架开关的额定电流;反之,选择系统的额定电流。其余元器件连接母线按元器件的框

架电流选择。铜排规格选择优先考虑使用K3系统中的常用铜排规格,使用不常用的铜排规格时必须得到机械分部经理的同意。装置内其它铜母线额定载流见表4。 表4:装置内其它铜母线额定载流量表(设计选型)

四种监控组态软件的性能比较

四种监控组态软件的性能比较 本文对4种主要监控软件从图形及组态方案、数据点管理、网络功能、通信功能、管理、加锁设计等6个方面作出比较。 以下内容中的技术参数来源于几家软件的内部参数,其中的看法只代表个人的经历和个人的观点,仅供参考。运行在工业现场、楼宇自动化的监控软件有很多种,各种监控软件都有着传统的功能,都是提供工业现场控制、楼宇控制的自动化解决方案,实现现场生产的远程可视化过程,现场数据获取和监控功能的工具;同时这些软件在监控中为了权衡矛盾,在软件设计中有所侧重,再加上各软件的设计方案不大一致,运用技术不同,因而在它们的功能反映上就有着自己的鲜明的特点。目前的监控软件有很多种,我就自己的工程运用把以下四种软件即:Intellution公司的iFIX(2.2)、GE公司的Cimplicity(4.01)、Wonderware公司的InTouch(7.1)以及Siemens公司的WinCC(4.02)作以比较,这其中Intellution公司和Wonderware公司是专门从事监控软件工作的,在市场占领绝大一部分份额;Cimplicity 和WinCC 是GE和Siemens公司自动化产品的配套产品,正努力推向市场。下面就把这四种主要软件从图形及组态方案、数据点管理、网络功能、通信功能、管理方面、加锁设计等六个方面作比较。 一、图形及组态方案 4种软件都是基于Object画面,都能实现对现场点的监视: iFIX:图形功能很强,支持多种图形格式,其追加的图形库,内容丰富,解决了原来图形过大的问题。可同时使用256种颜色,其中有64种颜色可用彩虹色调色,组成各种调色方案,嵌入图形中不会因放大缩小而失真。组态中提供树形结构图,能够浏览所画画面中的所有图形对象,组态信息,提供了全局性的变量组态方案,供画面组态调用,从而实现一改全改的功能,而且全局性的变量并不占用Tag点,对于画面中Group组内的对象组态并不改变,使状态变化丰富多彩,点数的扩展功能很强,有全面解决扩展点的报警、报警记录、历史记录的方法,有查找替换功能,可以替换整个图画以及画面中的对象的属性、组态点信息,对于同类型物体,避免重复组态。内嵌VBA,具有自己的内部函数,又有广泛的VB函数,功能扩展更为有利。支持双向OPC,支持所有类型的ActiveX、OLE,对不健全的控件所引发的错误进行保护,对控件的属性操作完全控制。编辑与运行是切换进行的,这有利于对现场生产安全的保障;有独立的报警监视程序,支持在线修改,具有画面分层功能,运行时可以根据程序很方便地更换对象的连接数据源,可以使控制更灵活。Cimplicity:图形功能最为强大,图库图形丰富多彩,它支持从画面到画面包含对象的颜色渐变,这是目前其他监控软件都不具备的功能,只是对插入的对象一定要进行格式转化,不然会有死机现象。一个画面一个进程,运行脚本是多线程的,所以图画虽然大,但运行速度很快。具有基于对象链接的拷贝功能,可以像iFIX一样避免对同一对象在多个画面中出现时修改的多次进行,但存在着运行时母板必须处于激活状态的缺憾。编辑与运行分开,有独立的报警、历史趋势运行管理程序,内嵌VBA,具有自己的内部函数,又有广泛的VB函数,组VBA与通用运用方式不一样,支持ActiveX、OLE插入,但对控件其中的一些属性进行了锁定。点的扩展功能与iFIX 一样强大,用之不竭的虚拟变量并不占用点数,但对于扩展点的报警设定比较难解决,输出问题,历史记录是没问题的。对数据节点的修改不是在线的,必须先停止工程,再启动工程。支持多条件组态,为组态方案提供了很好的解决方法。 InTouch:图形界面的美观性较差,粘贴位图操作较为繁琐,且引入的图形放大后的变形很大,自配的按钮文字不能变色,实现起来比较费事。支持ActiveX控件,但不具有第三方控件的出错保护,不健全的控件会造成系统出错。采用有限的内部函数,其功能也只是常用监控的功能,复杂一点的功能如报表就只能借助于其他工具。无论是否I/O点,包括全局变量,都占用Tag点数,点数的扩展只局限于模拟量读入,按位分解,比起iFIX、Cimplicity显得小气得多,常常会让设计者因为点数的不足而窘迫。支持组态对象的查找、替换功能。对象组合上存在着组合后原单个物体的组态都将消失、使得在状态变化设计上得另谋出路。 WinCC:图形功能如InTouch一样,调色板中可以同时使用的颜色有16种,提供的图库有限、不支持AutoCAD的图形格式,点数的扩展也同InTouch一样,只有模拟量读入,按位分解,WinCC提供公开的位操作手段,可以对模拟量中的位进行读取并进行报警设定,但没有直接的方法进行历史趋势记录,也没有直接的方法对位进行修改。有双向OPC支持,支持ActiveX。使用内部语言,环境如同C 语言。同样使得其功能扩展变得容易。 二、数据点管理 它们都提供了统一环境进行数据点的定义,InTouch与Cimplicity提供了为数不多的几种数据类型,但Cimplicity提供了对监控点的采样处理技术,没有别的功能块;WinCC数据类型相对多一些,而iFIX提供的数据类型最多,有很多现成的功能块;历史记录块、趋势块、计算块、PID块、计时块,这对于设备运行时间计算,数据转化等工作可以不必在画面中去做,同时iFIX还提供十多种信号发生器,在调试中帮助很大,实现非常方便。4种软件中iFIX的数据点管理是独立于画面运行的,直接反映现场信息,数据点一经设定就可以立即反映现场状态(如果通信是成功的),这是其他3种软件所不具备的特点。Cimplicity另外提供了一个查看点的信息平台,在运行时可以用来监视点状态,编辑时可以用来查看点组态信息,实现组态的替换。iFIX、Cimplicity都提供了数据管理库的输入、输出功能,可以把TAG信息输出到Excel这样一个网格文档操作最方便的工具中,可以在Excel中方便地完成繁琐的TAG点定义设置工作,再从Excel回

IC 集成电路电子元器件的选型规律

IC 集成电路电子元器件的选型规律说到元器件选型,大家头脑中是不是蹦出一大堆“???”如果是,你就out啦!在这个人人都可以成为创客的时代,各种元器件早已进入我们的生活,甚至进入幼儿园了呢!还不懂元器件的小白,Mark下来好好学习下面的内容! 元器件选型原则 普遍性原则:所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。 高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比较好的元器件,降低成本。 采购方便原则:尽量选择容易买到、供货周期短的元器件。 持续发展原则:尽量选择在可预见的时间内不会停产的元器件。 可替代原则:尽量选择pin to pin兼容芯片品牌比较多的元器件。 向上兼容原则:尽量选择以前老产品用过的元器件。 资源节约原则:尽量用上元器件的全部功能和管脚。 处理器选型要求 要选好一款处理器,要考虑的因素很多,不单单是纯粹的硬件接口,还需要考虑相关的操作系统、配套的开发工具、仿真器,以及工程师微处理器的经验和软件支持情况等。 1、应用领域 一个产品的功能、性能一旦定制下来,其所在的应用领域也随之确定。目前,比较常见的应用领域分类有航天航空、通信、计算机、工业控制、医疗系统、消费电子、汽车电子等。 2、自带资源 经常会看到或听到这样的问题:主频是多少?有无内置的以太网MAC?有多少个I/O口?自带哪些接口?支持在线仿真吗?是否支持OS,能支持哪些OS?是否有外部存储接口? 以上都涉及芯片资源的问题,微处理器自带什么样的资源是选型的一个重要考虑因素。芯片自带资源越接近产品的需求,产品开发相对就越简单。 3、可扩展资源 硬件平台要支持OS、RAM和ROM,对资源的要求就比较高。

IFIX教程

F I X154基础培训

154培训介绍 ●为学员提供对iFix有较好的了解 ●以新用户的角度来设计课程 ●课程包括配置和应用iFix软件、建立应用程序的实验,通过使用软件中的大量组件开发应用程序 预备知识 ●熟悉个人计算机,特别是Windows NT和Windows 2000 ●过程控制应用的常识 ●熟悉intellution软件是有帮助的,但不是必要的 培训内容及课程安排 ●第1天 iFix概述和结构,系统配置,I/O驱动器,工作台及画面介绍 培训内容及课程安排 ●第3天 全局,调度,数据库编辑器,程序块,VBA介绍,趋势图

第一章概述●iFix产品概貌 ●Intellution Dynamics ●进行练习以巩固所学知识 ●iFix是一套工业自动化软件 ●“过程化窗口” ●为操作员和应用程序提供实时数据 节点:运行i F i x的计算机●SCADA节点 Supervisory Control And Data Acquisition ●iClient节点 VIEW / HMI

●HMI PAK = SCADA + iClient 网络节点类型 ●独立节点 ●本地节点 ●远程节点 其它节点类型

第二章i F i x结构 ●基本结构 ●I/O驱动器 ●过程数据库 ●图形显示 ●分布式结构 ●进行练习以巩固所学知识 I/O驱动器 ●iFix从过程硬件获取数据 PLC,DCS,简单I/O设备…… ●I/O驱动器是iFix与过程硬件之间的接口 ●I/O驱动器支持特定的硬件设备 ●I/O驱动器以poll记录格式收集数据,并传输至DIT D I T(D r i v e r I m a g e T a b l e) ●SCADA服务器内存中 ●存储I/O驱动器的轮询记录数据 ●轮询时间poll time I/O驱动器基本结构 S A C

各公司管理系统使用地Ceph存储集群

Ceph 作为软件定义存储的代表之一,最近几年其发展势头很猛,也出现了不少公司在测试和生产系统中使用 Ceph 的案例,尽管与此同时许多人 Ceph 作为软件定义存储的代表之一,最近几年其发展势头很猛,也出现了不少公司在测试和生产系统中使用 Ceph 的案例,尽管与此同时许多人对它的抱怨也一直存在。本文试着整理作者了解到的一些使用案例。 1. 携程(Ctrip) 携程所使用的各种存储的现状: ?商业存储: ?SAN(HP/ HPS) , 1+ PB, 数据库 ?NAS (HW) , 800+ TB, 文件共享 开源存储 ?GlusterFS, 1+ PB, 数据库备份 ?FastDFS, 1+ PB, 海量照片 ?HDFS, 10+ PB, 大数据 而在不久的将来,随着公司业务的发展,携程需要的存储容量需要扩大到10倍以上。 携程选择Ceph的理由:低成本 + SDS + Scale-out + 统一存储 + 企业特性

携程目前的Ceph集群的配置: ?CephVersion: 0.94.2,H release ?Object Storage: RGW + Swift API ?SDK: Python/ Java/ C#/ Ruby ?OS: Centos 6.4 ?硬件:CPU(2 channels & 32 Core)、Mem128GB、disk(12*3TB/SATA disk +2*256GB raid1 SSD)、NIC(4*Gigabit LAN, bond 2 in 1 pair) RGW 使用架构:

携程有在数据中心之间的同步数据的需求。在研究了 CRUSHmap、Radosgw-agent、Federate gateway (不稳定、不灵活(只支持Zone 之间同步)、不易扩展)后,其自研了COS方案,它具有稳定、灵活、扩展性等特点:

五种组态软件的比较

五种组态软件Cimplicity、InTouch、WinCC、EC2000之比较 针对在国际市场占有大部分市场份额的几种监控软件,本文对4种国外监控软件和EC2000系统从图形及组态方案、数据点管理、网络功能、通信功能、管理、加锁设计等6个方面作出比较。 以下内容中的技术参数来源于几家软件的内部参数,仅供参考。运行在工业现场的监控软件有很多种,各种监控软件都有着传统的功能,都是提供工业现场控制、自动化解决方案,实现现场生产的远程可视化过程,现场数据获取和监控功能的工具;同时这些软件在监控中为了权衡矛盾,在软件设计中有所侧重,再加上各软件的设计方案不大一致,运用技术不同,因而在它们的功能反映上就有着自己的鲜明的特点。目前的监控软件有很多种,国外比较著名的四种软件即:GE-Intellution公司的iFIX、GE公司的 Cimplicity、Wonderware公司的InTouch以及Siemens公司的WinCC和EC2000作以比较,这其中GE-Intellution公司和Wonderware公司是专门从事监控软件工作的,在市场占领绝大一部分份额;Cimplicity和WinCC 是GE和Siemens公司自动化产品的配套产品,正努力推向市场。EC2000是南瑞自控公司的水电自动化监控软件,目前已应用于多个水电站和泵站、闸门。下面就把这五种软件从图形及组态方案、数据点管理、网络功能、通信功能、管理方面、加锁设计等六个方面作比较。 图形及组态方案 5种软件都是基于Object画面,都能实现对现场点的监视: iFIX的图形功能很强,支持多种图形格式,其追加的图形库,内容丰富,可同时使用256种颜色,其中有64种颜色可用彩虹色调色,组成各种调色方案,嵌入图形中不会因放大缩小而失真。组态中提供树形结构图,能够浏览所画画面中的所有图形对象,组态信息,提供了全局性的变量组态方案,供画面组态调用,从而实现一改全改的功能,而且全局性的变量并不占用Tag点,对于画面中Group组内的对象组态并不改变,使状态变化丰富多彩,有查找替换功能,可以替换整个图画以及画面中的对象的属性、组态点信息,对于同类型物体,避免重复组态。内嵌VBA,具有自己的内部函数,又有广泛的VB函数,功能扩展更为有利。支持双向OPC,支持所有类型的ActiveX、OLE,对不健全的控件所引发的错误进行保护,对控件的属性操作完全控制。编辑与运行是切换进行的,这有利于对现场生产安全的保障;有独立的报警监视程序,支持在线修改,具有画面分层功能,运行时可以根据程序很方便地更换对象的连接数据源,可以使控制更灵活。 Cimplicity:图形功能在四种国外软件中最为强大,图库图形丰富多彩,它支持从画面到画面包含对象的颜色渐变,这是目前其他监控软件都不具备的功能,只是对插入的对象一定要进行格式转化,不然会有死机现象。一个画面一个进程,运行脚本是多线程的,所以图画虽然大,但运行速度很快。具有基于对象链接的拷贝功能,可以像iFIX一样避免对同一对象在多个画面中出现时修改的多次进行,但存在着运行时母板必须处于激活状态的缺憾。编辑与运行分开,有独立的报警、历史趋势运行管理程序,内嵌VBA,具有自己的内部函数,又有广泛的VB函数,组VBA与通用运用方式不一样,支持ActiveX、OLE插入,但对控件其中的一些属性进行了锁定。点的扩展功能与iFIX一样强大,用之不竭的虚拟变量并不占用点数,但对于扩展点的报警设定比较难解决,输出问题,历史记录是没问题的。对数据节点的修改不是在线的,必须先停止工程,再启动工程。支持多条件组态,为组态方案提供了很好的解

相关文档