断路器理论题(终审稿)

断路器理论题 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

断路器理论试题一.判断 1.10.断路器的两侧均应配置隔离开关(√)对 2.低压刀开关的主要作用是检修时实现电气设备与电源的隔离。(√) 3.刀开关与断路器串联安装的线路中,送电时应先合上负荷侧刀开关,再合上电源侧刀开关,最后接通断路器。(×) 4.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器和热脱扣器都是起短路保护作用的。(×) 5.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器是起过载保护作用的。(×) 6.断路器的分励脱扣器和失压脱扣器都能对断路器进行远距离分闸,因此它俩的作用是完全相同的。(×) 7.DZ型自动开关中的电磁脱扣器起过载保护使用;热脱扣器起短路保护 作用。(×) 8.对于禁止自行启动的设备,应选用带有欠压脱扣器的断路器控制或采用交流接触器与之配合使用。(√) 9.刀开关与低压断路器串联安装的线路,应当由低压断路器接通、断开负载。(√) 10.装置式低压断路器有塑料外壳,也叫做塑料外壳式低压断路器。(√) 11.上级低压断路器的保护特性与下级低压断路器的保护特性应满足保 护迭择性的要求。(√)

12.带有失压脱扣器的低压断路器,失压线圈断开后,断路器不能合闸。(√) 13.刀开关是靠拉长电弧而使之熄灭的。(×) 14.低压断路器故障掉闸后,恢复送电时必须将开关手柄向下搬至“再扣”位置后才能再次合闸送电。(√) 15.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的整定电流不得大于其额定电流。(×)) 二.选择题 1.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的作用是(A)。 A、短路保护 B、过载保护 C、漏电保护 D、缺相保护 2.DW型低压断路器的瞬时动作过电流脱扣器动作电流的调整范围多为额定电流的(A)倍。 A、1~3 B、4~6 C、7~9 D、10~20 3.低压断路器的开断电流应(C)短路电流。 A、大于安装地点的最小 B、小于安装地点的最小 C、大于安装地点的最大 D、小于安装地点的最大 4.刀开关正确的安装方位在合闸后操作手柄向(A)。 (A)上(B)下(C)左(D)右 5.下列断流容量最大的熔断器是(A)熔断器。 A、有填料封闭管式 B、纤维管式 C、瓷插式 D、开启式

模拟断路器设计

模拟断路器设计 谢辉庆,李学全,康忠诚 (重庆市忠县供电有限责任公司智能应用组) [摘要]:继电保护广泛应用于电力、交通、通信等行业,为了更好的进行继电保护工作,设计了一套模拟断路器,以模拟断路器代替真实的高压断路器,接受继电保护装置发来的跳合闸命令,也可以用模拟断路器代替继电保护装置发出跳合闸命令给高压断路器,对高压断路器进行跳合闸测试。 [关键词]:模拟断路器高压断路器继电保护装置高电平低电平 0 引言 多年从事继电保护工作,经常进行继电保护装置及高压断路器调试,经常遇到以下问题:①重复整组试验,高压断路器反复跳合闸试验动作,缩短高压断路器寿命,对高压断路器机械结构带来不利的影响;②年度预试定检,继电保护调试人员和高压断路器检修人员同时争用高压断路器,检修高压断路器的工作人员和继电保护装置调试人员只能轮流检修作业,一般是先让检修高压断路器的工作人员将高压断路器检修好后,继电保护装置调试人员再调试继电保护装置,结果延长了电力线路停电时间,工作效率很低;③因高压断路器处于通电运行状态,不允许停电,继电保护装置检查排障时,不可能直接将带电运行高压断路器跳闸。基于上述三个原因,迫切希望有一种便携仪器代替高压断路器。在此设计一个模拟断路器,以模拟断路器代替真实的高压断路器,接受继电保护装置发来的跳合闸命令,也可以用模拟断路器代替继电保护装置发出跳合闸命令给高压断路器,对高压断路器进行跳合闸测试。 本文介绍的模拟断路器设计主要有以下几大功能和特点:①以模拟断路器代替实际的高压断路器,接受继电保护装置发来的跳合闸命令;②以模拟断路器代替继电保护装置发出跳合闸命令,传递给高压断路器,对高压断路器进行跳合闸测试;③模拟断路器操作电压适应范围宽,交直流220V和交直流110V 均可自由选择;④模拟断路器工作电源交流220V和交流110V可选,工作环境适应能力强;⑤模拟断路器电路简捷,电器元件易寻购,性价比高。 1 设计原理 1.1 模拟断路器设计原理简介 图1是本文设计的模拟断路器原理图。模拟断路器由工作电源回路、逻辑控制回路、就地跳合闸回路、模式转换回路、远动信号接收回路等五部分组成。电源回路主要由电源变压器BYQ、电源滤波电感L1、整流桥BR2、滤波电容C1、C2、C3、C4、稳压集成IC1和IC2等元器件组成。逻辑控制回路主要由数字或门集成IC3、与非门集成IC4和IC5、驱动光耦OP3和OP4、逻辑互锁继电器DL1、DL2等元器件组成。就地合闸回路主要由合闸按钮HA、跳闸指示灯LD、整流桥BR1、跳闸状态采集二极管D1—D4、DL1-CK、DL2-CB、合闸线圈HC1、HC2、万能转换开关触点L1、L2、R1等元器件组成。就地跳闸回路主要由合闸按钮TA、合闸指示灯HD、整流桥BR3、合闸状态采集二极管D8—D11、DL1-CB、DL2-CK、跳闸线圈TQ1、TQ2、万能转换开关触点L3、L4、R2等元器件组成。远动信号接收回路主要由BR4、BR5、DL3、DL4等元器件组成。 1.2 模拟断路器内部电路工作电源设计 1.2.1 工作电压设计 模拟断路器内部电路工作电源分为+24V和+5V两种,考虑到模拟断路器需长期稳定工作,对电源纹波要求较高,模拟断路器选择了使用环型高磁耦合电源变压器,将交流220V单相电源降压成交流24V,变压器BYQ的抽头置为24V档(同时还预留了48V档,若模拟断路器工作外部电源电压为交流110V环境,则抽头置为48V档即可),交流24V电压通过L1高频阻波电感,滤除电源高频纹波,经BR2整流桥整流,C2稳流滤波,C3高频退耦,整流后得到的直流电压V o V o=1.2V i=1.2×24=28.8V V o分两路输入到串联型稳压电源集成输入脚,一路输入到IC1的①脚,IC1的③脚输出稳定的直流

断路器理论题

断路器理论试题 ?判断 1 ? 10.断路器的两侧均应配置隔离开关 ("对 2?低压刀开关的主要作用是检修时实现电气设备与电源的隔离。 (V ) 3?刀开关与断路器串联安装的线路中,送电时应先合上负荷侧刀开关,再合上电源侧刀开 关,最后接通断路器。(X ) 4 ?低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器和热脱扣器都是起短路保护作用的。 (X 5 ?低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器是起过载保护作用的。 (X ) 6 ?断路器的分励脱扣器和失压脱扣器都能对断路器进行远距离分闸,因此它俩的作用是完 全相同 的。(X ) 7. DZ 型自动开关中的电磁脱扣器起过载保护使用;热脱扣器起短路保护作用。 (X &对于禁止自行启动的设备,应选用带有欠压脱扣器的断路器控制或采用交流接触器与之 配合使用。(V ) 9?刀开关与低压断路器串联安装的线路,应当由低压断路器接通、断开负载。 (V ) 10?装置式低压断路器有塑料外壳,也叫做塑料外壳式低压断路器。 (V ) 11. 上级 低压断路器的保护特性与下级低压断路器的保护特性应满足保护迭择性的要求。 (V ) 12?带有失压脱扣器的低压断路器,失压线圈断开后,断路器不能合闸。 (V ) 13?刀开关是靠拉长电弧而使之熄灭的。 (X 14?低压断路器故障掉闸后, 恢复送电时必须将开关手柄向下搬至 再扣”位置后才能再次合 闸送电。(V ) 15?低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的整定电流不得大于其额定电流。 (X ) 二.选择题 1 ?低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的作用是 (A )。 A 、 短路保护 B 、过载保护 C 、 漏电保护 D 、 缺相保护 2. DW 型低压断路器的瞬时动作过电流脱扣器动作电流的调整范围多为额定电流的 (A ) 倍。 C 、7 ?9 D 、10 ?20 4 .刀开关正确的安装方位在合闸后操作手柄向 (A )。 (A )上 (B )下 (C )左 (D )右 5 ?下列断流容量最大的熔断器是 (A )熔断器。 A 、有填料封闭管式 B 、纤维管式 C 、瓷插式 D 、开启式 6.胶盖刀开关只能用来控制 (B )kW 以下的三相电动机。 (A ) 1. 5 (B ) 5. 5 (C ) 10 (D ) 30 3 ?低压断路器的开断电流应 A 、大于安装地点的最小 C 、大于安装地点的最大 (C )短路电流。 B 、小于安装地点的最小 D 、小于安装地点的最大

开关电源课程设计报告

现代电源技术课程实践报告 院系:物理与电气工程学院 班级:电气自动化一班 姓名: 李向伟 学号: 111101007 指导老师:苗风东

一、设计要求 (1)输入电压:AC220±10%V (2)输出电压: 12V (3)输出功率:12W (4)开关频率: 80kHz 二、反激稳压电源的工作原理

图2-1 反激稳压电源的电路图 三、 反激电路主电路设计 (1)(1)Np Vdc Ton Vo Tr Nsm -=+ (3-1) 1. 反激变压器主电路工作原理 反激式变换器以其电路结构简单,成本低廉而深受广大开发工程师的喜爱,它特别适合小功率电源以及各种电源适配器.但是反激式变换器的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载条件下变压器会工作在连续电流模式(CCM),而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式(DCM);另外关于CCM 模式反激变压器设计的论述文章极少,在大多数开关电源技术书籍的论述中, 反激变压器的设计均按完全能量传递方式(DCM

模式)或临界模式来计算,但这样的设计并未真实反映反激变压器的实际工作情况,变压器的工作状态可能不是最佳.因此结合本人的实际调试经验和心得,讲述一下不完全能量传递方式(CCM) 反激变压器的设计. 1)工作过程: S 开通后,VD 处于断态,W1绕组的电流线性增长,电感储能增加; S 关断后,W1绕组的电流被切断,变压器中的磁场能量通过W2绕组和VD 向输出端释放。 反激电路的工作模式: 反激电路的理想化波形 S u S i S i V D t o t o ff t t t t U i O O O O 反激电路原理图

西门子紧凑型断路器型号含义

3VU13, 3VU16 断路器是额定电流最大至63A 的紧凑型断路器。根据限流原理进行工作。可用于电机或其它负荷的起动,断开及过载和短路保护;3VU13 和3VU16 还可用作电动机断相保护。用于电机或设备保护时,上述断路器都配备过电流瞬时脱扣器和反时限延时过载脱扣器。由于起动器组合装置本身具有过载保护,因此用于起动器组合的3VU16 只安装过电流瞬时脱扣器。断路器和接触器可组合成无熔断器型组合起动装置。 西门子微型断路器代号标注方法: 3VU13 0.1~25A 3VU16 1~63A 举例:3VU1340 -。 MB00,各项含义为 3VU13------序列代号 40-----------产品生产代号 M------------产品用途,M为用于电动机保护 T用于具有高浪涌电流变压器原边保护 C用于启动器组合保护 L用于线路保护 B-------------电流大小,B-0.16A C-0.24A D-0.4A E-0.6A F-1A G-1.6A H-2.4A J-4A K-6A L-10A M-16A N-20A P-25A S-0.2A 16MP-32A 16MQ-40A 16MR-52A 16LS-63A 00-----------常开常闭触点数量,00无辅助触头 01为1常开1常闭 02为2常开0常闭 03为0常开2常闭 3VU9131系列为断路器附件产品。如: 3VU9 131-3AA00 辅助触头 3VU9 131-7AA00短路故障显示器 3VU9 132 -0AB15欠压脱扣器 15为50HZ 230V 25为50HZ 240V 17-50HZ 400V 18-50HZ 415V 23-60HZ 120V 24-60HZ 208V 26-60HZ 240V 3VU9 132 -0AB50 分励脱扣起 3VU9 138-2AB00 限流器 3VU9 138-1AA14 远程控制机构 3VU9 133-1PA01 门连锁操作机构

断路器的工作原理

塑壳式断路器的主要特性 (1)额定极限短路分断能力Icu 断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。Ics 作为一个特性参数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。对塑壳式断路器而言,应有足够的Icu,能够分断短路电流使开关跳闸。按规定塑壳式断路器的Ics只要大于25%Icu就算合格。而目前市场上断路器的Ics大多数在(50%—75%)Icu之间,所以对供电要求不高的配电系统,只须考虑Icu。 (2)限流分断能力 限流分断能力是指断路器短路跳闸时限制故障电流的能力。断路器发生短路时、触头快速打开产生电弧,相当于在线路中串入1个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加。断路器断开时间越少,Ics就越接近Icu,限流效果就越好,也可大大降低短路电流引起的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。(3)短路保护 短路保护就是短路瞬时跳闸。要注意在负荷变化后及时调整保护的整定值,防止整定值过小频繁跳闸影响供电质量,或整定值过大使线路和设备得不到有效保护。 (4)过载延时保护 过载延时保护是指负荷电流超过设备的限定范围有烧毁设备的危险,保护装置能在一定时间内切断电源。过载有个热量积累的过程,保护动作不需要过于迅速。对于短时过电流,保护不应该动作。 (5)隔离功能 隔离功能就是要求断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害。多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大。对人体而言30mA以下为安全漏电电流,而在恶劣的环境中,超过300mA的泄漏电流持续2小时以上,就可能使绝缘损坏发生相地短路进而引发火灾。 (6)漏电保护 漏电器有热磁式和电子式2种,相比而言电子式漏电器具有体积小、精度高、灵敏度高的优点,但其抗干扰能力较差。目前电子式漏电保护器占据主流,当漏电电流达到整定值时,执行电路接收零序电流互感器二次侧的感应电压信号,驱动转换触点输出漏电保护信号,使脱扣器动作切断电源。 一般终端开关的整定漏电脱扣电流为30mA、上一级支路开关的整定值为300mA。起火危险性大的电弧性短路难以被短路保护有效切断,而漏电器可以可靠的断开接地故障,防止人身触电和相地短路故障的发生。 2塑壳式断路器标准与认证 (1)标准有:IEC标准和相对应的中国低压电器基本标准GB。目前我国的低压电器产品标准正朝等效采用及等同采用IEC标准方向靠拢。 (2)质星体系认证有:IS0国际质量体系认证、船级社ISO质量体系认证。船级社认证对电器产品可靠性、防潮、抗振动等有极其严格的要求,只有通过该认证的产品才可以船用。(3)安全认证是按区域划分的,影响较大的有:美国UL认证、中国cqc中心3c认证、欧洲联盟CE认证。凡是在中国境内销售的产品必须通过ccc认证。 3选购指南 (1)首先根据具体使用条件选择类别,再按电路的额定电流及对保护的要求来确定具体参数。当额定电流在630A以下,短路电流不大大,首选塑壳式断路器。额定电流比较大,可以选用框架式断路器(ACB),当然也可以用那些性能好的?塑壳式断路器代替。对短路电流特别

智能断路器的设计方案

智能断路器的设计方案 一. 系统的整体框架 二. 智能断路器各个模块映射的通信协议栈及通信特点 断路器位置 刀闸位置 弹簧状态 合闸控制信号 开关位置信息 分合闸命令 断路器 遥控 储能电机操作电流 刀闸电机操作电流 分闸线圈操作电流 合闸线圈操作电流 开关触头的温升 灭弧室真空度 分闸速度 合闸速度 保 护电流 测量电流 保护电压 测量电压

从图中可以瞧出:MMS映射了全部的A协议集与T协议集,复杂程度最高。但就是该模块主要实现的就是断路器参数的在线检测与远程控制,因此对通信的实时性要求并不高,基本上就是以人的反映时间为准。 GOOSE模块直接映射到了以太网,其目的就是保证分合闸GOOSE报文的快速传递,因此它的特点就是:通信映射简单,但就是实时性要求高,GOOSE报文的时延必须小于2ms。 SMV也直接映射到了以太网,其特点就是:实现简单,但就是实时性要求最高,SMV的时延必须控制在微秒级。 三.具体的实现方案 1.方案一

图中所示为南瑞的开关设备智能装置实现方案。CPU采用Freescale公司高性能32位微处理器,考虑到GOOSE与SMV的强实时性要求,在系统中嵌入Vxworks专业硬实时操作系统。MMS,GOOSE,SMV全部在嵌入式单系统中实现。 其优点就是:结构紧凑,硬件平台比较简单,实现起来相对容易; 缺点就是:①采用专业的实时操作系统直接提高了研发经费,个人觉得仅仅为了满足GOOSE与SMV的实时性而采用Vxworks有点浪费; ②由于该系统只采用了61850定义的逻辑节点进行建模,因此系统在线检测的信息种类相对偏少。应该按照62271-3标准进行建模,个别的检测参数如果在标准中没有对应的数据对象,可以考虑扩展建模。 ③由于CPU的IO口有限,该方案中的电流互感器与电压互感器采样信号只能以QSPI(同步队列串行接口)方式通过CPU的IO口送入CPU中。这种方式下将不可避免的会造成采样值的巨大时延,产生很大的相位偏移。这种 时延在电子式互感器的设计规范中将不可容忍。 2.方案二

万能断路器结构及原理

前排左一:控制器 前排中:储能机构,上部—绿色为欠压脱扣器,蓝色为合闸线圈(合闸电磁铁),赭石色为分励脱扣器 前排右:电动机,上部——绿色部件为与欠压脱扣器联合使用的:欠压延时控制器。 后排断路器本体(导电机构,灭弧室,进出线排),上部浅灰色部分为二次接线端子。 框架断路器分为这样几个大的版块: 1、触头导电部件 由于承载电流多数在630A以上,最高可至6300A,出于支承,绝缘,以及预期短路电流较大,电弧能量强等方面因素的影响,触头导电部分,被密封在一个腔体内。外壳材料由专用的DMC材料压制而成。各相导电触头上,分别装设有专用的速饱和互感器。将该相的电流信号,传递至控制器。 2、储能操作机构 利用一系列复杂的机械机构,拉伸一根大直径弹簧储能,利用脱扣机构,将主弹簧自拉伸位置解锁释放,进而执行合闸或者分闸的操作。 主弹簧,及相连接整合在一起的这些连杆,弹簧,称为储能机构。 主弹簧的拉伸,一方面可以通过一个手柄,可以人力完成。 更多地,通过一个电机和相连的减速齿轮机构,依靠电机为主拉簧储能。电操,储能电机,MOE,叫法有点混乱。 三(四)极触头,均分别与储能机构相连接。 储能机构 操作机构,是机械产品。基于所学专业原因,觉得这部分比之控制器更重要,所以多看了好多。 【四两拨千斤是什么?看看这些较弱的塑料件就知道了。】

【下面这些红字,是说,红字所代表的附件与储能机构在此连接】 【千斤:主拉簧】 【最后:操作机构正面标准照】 3、关于控制器 (1)取_信号 电流: A相互感器,B相互感器,C相互感器,N相互感器,变压器中心点接地互感器; 返回:电流值集合IA/IB/IC/IN/Ig/IΔn 电压: A相电压,B相电压,C相电压 返回:电压值集合 Uab Uac Ubc 频率: 返回:f (2)数据预处理 这部分用来根据电压电流信号,计算出功率,功率因数,有功功率,无功功

断路器翻转台设计

目录 摘要 (1) 第一章概述 (3) 1.1 物流知识 (3) 1.1.1 物流的定义 (3) 1.1.2 物流系统的组成 (3) 1.2 常用输送机构及功能 (4) 1.3 概述 (5) 1.3.1翻转台设计的国内现状 (5) 1.3.2 翻转台设计的发展趋势 (5) 第二章设计任务书 (6) 2.1 设计题目 (6) 2.2 设计背景 (6) 2.3使用状况 (6) 2.4生产状况 (6) 2.5 设计参数 (6) 2.6 设计任务 (6) 第三章断路器翻转台的总体设计方案 (8) 3.1 断路器翻转台的工作原理 (8)

3.2 断路器支撑架的设计 (9) 3.3 梯子的设计选择 (10) 3.4 护栏的设计选择 (11) 3.5 断路器和相关设备的形状及断路器的摆放 (13) 第四章支撑架材料的选择及法兰的选择 (15) 4.1 支撑架材料的选择 (15) 4.2 型材的分类 (15) 4.3 槽钢中C型钢的主要特点 (15) 4.4 法兰的选择 (16) 第五章支撑架的受力分析及焊接框架强度校核 (18) 5.1 支撑架的受力分析 (18) 5.2焊接框架强度校核 (19) 第六章我国企业物流的现状及改进策略 (22) 第七章总结 (25) 参考文献 (26) 致谢 (27) 1

摘要 仓储管理实务中的核心内容之一主要是为了使仓库空间的利用与库存货品的处置成本之间实现平衡。它是降低仓储物流成本的重要途径之一。通过高效率的仓储活动,可使商品仓储在最有效的时间段发挥作用,创造商品仓储的“时间价值”和“空间价值”。通过实例对其进行分析,以发现公司仓储管理过程中的问题,分析并解决问题,从而提高我们对仓储管理质量的认识,在降低仓储物流费用的同时提高我们的物流服务水平。 本次设计目的是将一些大型的断路器存储到仓库中,由于断路器体积、重量比较大,占地面积大、不经济,需要采用一些机构来解决这些问题,这便是此次课题的设计任务。 关键词:仓储;空间;货位;管理

2、断路器机构设计

电力设备电气绝缘国家重点实验室 Xi ’an Jiaotong University, China 低压断路器机构设计

2、低压断路器机构的多体动力学仿真

EE 2013-04-02 3 1.低压断路器机构简介 低压断路器的机构一般由传动机构、自由脱扣机构和主轴(转轴)、脱扣轴(牵引杆)等组成 ?手柄和杠杆传动的最大操作力应不超过250N。 超过的断路器,可以配备加长手柄 ?传动机构的消耗功率要小。可采用储能闭合的 电动机传动,电动机的功率可降至0.3-1kW ?应使固有闭合时间短。采用预储能措施。可以使用电磁铁传动,电磁铁传动速度快。 ?闭合断路器的冲击应尽量小 设计传动机构时应注意: 1.1传动机构 低压断路器的传动机构一般可以分成手柄传动、杠杆传动、电磁铁传动、电动机传动和气压或液压传动等5种

EE 2013-04-02 41.2自由脱扣机构 自由脱扣机构是实现传动机构与触头系统之间联系的一种机构。自由脱扣机构再扣时,传动机构应带动触头系统一起运动,即通过手柄使触头闭合或断开。当自由脱扣后,即解脱了传动机构与触头系统的联系,传动机构的运动与触头系统无关,并且在发生脱扣的瞬间与传动机构的位置无关。一般自由脱口分自动再扣和非自动再扣两种 自动再扣的自由脱扣由手柄自身的重量或自复位弹簧作用下再扣。DW15和DW45系列万能式断路器的再扣可用手柄或电动机储能来实现。

EE 操动机构实质上是一种四五连杆机构 手动分闸时,一旦手柄向左越 连杆机构简化模型 塑壳断路器连杆机构简化模型 连杆、上连杆、跳扣和脱扣器

图3-1 DW45断路器连杆机构及其简化模型 处于分闸位置,五连杆机构 合闸时,连杆4被顶杆顶住不能运动,储能弹簧(6)处于压缩状态,储能弹簧向右推动储能杠杆逆时针转动,进而推动连杆3和连杆2向左运动,然后推动连杆1顺时针转动,最终带动动触头使动触头闭合,当Oc点处于Od,Ob连线的下方 时,机构进入死点,动触头处于稳定状态。DW45断路器连杆机构及其简化模型当机构分闸时,在触头压力,分闸弹簧,电动斥力的作用下,动触头有逆时针转动的趋势,当半轴(4)在脱扣器作用下脱开后,顶杆顺时针运动,这样连杆4脱开顶杆绕Oa顺时针方向转动,Ob点向下移动,当Oc点处于Od,Ob连线的上方后,机构加速 向右运动,直到断路器处于 稳定分闸状态。

ABB微型断路器型号 文档

SH200-B 系列微型断路器型号 SH201-B6 SH201-B10 SH201-B13 SH201-B16 SH201-B20 SH201-B25 SH201-B32 SH201-B40 SH201-B50 SH201-B63 SH201-B6NA SH201-B10NA SH201-B13NA SH201-B16NA SH201-B20NA SH201-B25NA SH201-B32NA SH201-B40NA SH201-B50NA SH201-B63NA SH202-B6 SH202-B10 SH202-B13 SH202-B16 SH202-B20 SH202-B25 SH202-B32 SH202-B40 SH202-B50 SH202-B63 SH203-B6 SH203-B10 SH203-B13 SH203-B16 SH203-B20 SH203-B25 SH203-B32 SH203-B40 SH203-B50 SH203-B63 SH203-B6NA SH203-B10NA

SH203-B13NA SH203-B16NA SH203-B20NA SH203-B25NA SH203-B32NA SH203-B40NA SH203-B50NA SH203-B63NA SH204-B6 SH204-B10 SH204-B13 SH204-B16 SH204-B20 SH204-B25 SH204-B32 SH204-B40 SH204-B50 SH204-B63 SH200-C 系列微型断路器型号 SH201-C6 SH201-C8 SH201-C10 SH201-C13 SH201-C16 SH201-C20 SH201-C25 SH201-C32 SH201-C40 SH201-C50 SH201-C63 SH201-C6NA SH201-C8NA SH201-C10NA SH201-C13NA SH201-C16NA SH201-C20NA SH201-C25NA SH201-C32NA SH201-C40NA SH201-C50NA SH201-C63NA SH202-C6

12种开关电源拓扑及计算公式

输入输出电压关系 D T Ton Vin Vout == 开关管电流 Iout Iq =(max)1开关管电压 Vin Vds =二极管电流 ) 1(1D Iout Id ?×=二极管反向电压 Vin Vd =12、BOOST 电路 输入输出电压关系 D Ton T T Vin Vout ?= ?=11 开关管电流 11( (max)1D Iout Iq ?×=开关管电压 Vout Vds =二极管电流 Iout Id =1二极管反向电压 Vout Vd =13、BUCK BOOST 电路 输入输出电压关系 D D Ton T Ton Vin Vout ?= ?=1开关管电流 11( (max)1D Iout Iq ?×=开关管电压 Vout Vin Vds ?=二极管电流 Iout Id =1二极管反向电压 Vout Vin Vd ?=1

输入输出电压关系 D D Vin Vout ?= 1开关管电流 )1( (max)1D D Iout Iq ?×=开关管电压 Vout Vin Vds +=二极管电流 Iout Id =1二极管反向电压 Vin Vout Vd +=15、FLYBACK 电路 输入输出电压关系 Lp Iout Vout T D Vin Vout ×××=2开关管电流 (max)1Lp Ton Vin Iq ×= 开关管电压 Ns Np Vout Vin Vds × +=二极管电流 Iout Id =1二极管反向电压 Np Ns Vin Vout Vd × +=16、FORW ARD 电路 输入输出电压关系 D Np Ns T Ton Np Ns Vin Vout ×=×=开关管电流 Iout Np Ns Iq ×= (max)1开关管电压 Vin Vds ×=2二极管电流 D Iout Id ×=1

小型断路器结构原理

名词解释: 断路器(英语:Circuit Breaker,简称CB),又称为遮断器,而香港一般称为“水汽制”,为一种过电流保护之装置,可使用于室内配线上使用之总开关与分电流控制开关(ON/OFF POWER),亦可有效的保护电器的重要元件,主要用作短路保护和防止严重超载,工业机器上的马达负载保护也会指定使用断路器做为保护装置之一。在低压用断路器,最常见为无熔丝开关,较大型容量之低压断路器最常见的是空气断路器(A ir C ircuit B reaker,缩写ACB)。 结构: 当用手向上扳起把手,会执行启动电流(circuit-close),当电路过载或短路时即自动跳脱,将事故原因排除之后,重新下扳再往上扳,否则无法达成再次闭路动作。与普通电源开关不同点为增设弹簧与消弧装置。弹簧作用为于启断(OPEN)或闭合(CLOSE)之操作过程中,预储弹簧力量至临界点后,瞬间弹离而快速接通或跳开接点,故其操作速度不受手操作速度之影响。消弧装置为消除操作上内部接点所产生之火花之消弧室,任何接点打开负载电流均会产生电弧(即火花)。因电弧本身 使火花更快速地熄灭。 断路器。 种类: 低压用

?配线用断路器:为一种低压过电流保护之断路器,在美国称为molded-case ?漏电断路器 ?高压、特别高压用 ?空气断路器(ACB) ?油断路器(OCB) ?磁吹断路器(MCB) ?瓦斯断路器(GCB) ?真空断路器(VCB) 油断路器 磁吹型断路器 真空型断路器 少油量型断路器 少油量型断路器由于可耐受启断次数较少,相对所需维修频度较高,目前皆已停产。 空气断路器 利用预先贮存的压缩空气来当消除电弧介质。压缩空气不仅作为消除电弧和绝缘介质,而且还作为传动的动力。 由于新鲜的压缩空气流除了可以带走弧隙中热量,降低弧隙温度,还能直接带走弧隙中的游离带电质点,补充新鲜气体介质,使去游离大大加强,弧隙介质强度迅速恢复,所以,空气断路器断流容量大,灭弧时间短,而且快速自动重合闸时断流容量不降低。 但是空气断路器也有金属消耗量大,需要装设压缩空气系统等辅助设备和价格较贵等缺点。通常用于110kV及以上的大容量电力系统中。 目前生产的空气断路器多采用常充气式,即无论在合闸或分闸状态,消弧室内部都充满压缩空气,保证了接触头间必要的绝缘强度。这种型式结构简单,空气压力利用好,气耗量少。 热动式

断路器结构的设计

1.总体结构布置 万能式低压断路器采用平面布置,即所有的零部件,如触头系统、操作机构、各种脱扣器、安装支架、主轴、脱扣轴等都铺开布置在一块绝缘底版上。这种布置方式的优点是容易接触到每一个部件,便于装配和调整,也便于更换易零部件,便于维修。其缺点是安装面积较大,降低了断路器的经济指标。断路器设计为并联回路且为横向布置。 1.1各部件的配置 断路器所需要的部件是根据产品技术任务书的规定进行安装,即按需要而配置。例如,需要电动操作,则需要配制电磁铁或电动机操作机构。又如要求远距离脱扣的话,则需加装分励脱扣器;需要达到欠电压保护的话,则需加装欠电压脱扣器。所必须的部件如何配置合理,要认正对待。但是很难有一个通用的、固定的原则。一般来说,可考虑以下几个方面: (1)安装和取下方便。 (2)需要调整的部件,要容易触及并看的见。 (3)各部件的各部件的接线要方便,特别是辅助开关的接线应能在面进行操作接线。 (4)操作机构要操作方便,便于安装。 (5)任何部件都不应有悬空的端子。 2.断路器零部件的设计 万能式低压断路器主要由导电系统、灭弧室、操作机构、脱扣器和手柄直接传动操作机构等

组成。每一功能部分都设计成独立的模块式部件,安装、维护十分方便。 2.1灭弧室设计 灭弧室置于断路器的上方,采用复式灭弧原理,灭弧室壁用绝缘材料压制而成。灭弧室内有灭弧栅片和灭焰栅片、引弧片等。灭弧室的出口为狭缝状,可把游离区限制在80mm以内.加之抽屉式断路器上方装有罩壳,也就是说实现了零飞弧区,保证在电器成套装置中安全可靠使用。 灭弧室内装有许多由厚度约为2mm的钢板冲成的横向栅片,栅片外表面镀铜以增大灭弧能力和防止生锈。每一栅片上冲有三角形缺口。缺口的位置稍许偏在栅片中心线的一边。安装时,将上下栅片的缺口错开。栅片之间的间隙取4mm,当装在缺口附近的动、静触头分开并产生电弧时,由于栅片的存在,电弧电流在周围空间产生的磁通路径发生畸变,这样就产生一种将电弧拉向栅片的吸力。栅片缺口的错开的作用先为减少电弧开始进入栅片时的阻力。由于栅片本生有吸引电弧进入的能力,所以这种灭弧室不需要磁吹线圈。 2.2断路器操作机构的设计 断路器的分、合闸操作有手动和电动两种。采用弹簧储能闭合,闭合速度与操作速度无关。手动储能时扳动操作手柄.通过棘轮带动储能袖,使主弹簧压缩处于储能状态,当按动合闸按钮或接通闭合电磁铁,使释能脱扣轴解锁后,弹簧能量迅速释放,推动连杆机构,使断路器合闸。分断断路器时,按动分闸按钮或接通分励脱扣器,使分断脱扣轴解锁,分断弹簧即可拉动操作机构的连杆使动触头回到分断位置。 (1)传动机构 断路器的传动机构采用杠杆传动。 在选择和设计时注意到如图2–1所示:

开关电源-高频-变压器计算设计

要制造好高频变压器要注意两点: 一是每个绕组要选用多股细铜线并在一同绕,不要选用单根粗铜线,简略地说便是高频交流电只沿导线的表面走,而导线内部是不走电流的实习是越挨近导线中轴电流越弱,越挨近导线表面电流越强。选用多股细铜线并在一同绕,实习便是为了增大导线的表面积,然后更有效地运用导线。 二是高频逆变器中高频变压器最好选用分层、分段绕制法,这种绕法首要目的是削减高频漏感和降低分布电容。 1、次级绕组:初级绕组绕完,要加绕(3~5层绝缘垫衬再绕制次级绕组。这样可减小初级绕组和次级绕组之间分布电容的电容量,也增大了初级和次级之间的绝缘强度,契合绝缘耐压的需求。减小变压器初级和次级之间的电容有利于减小开关电源输出端的共模打扰。若是开关电源的次级有多路输出,而且输出之间是不共地的为了减小漏感,让功率最大的次级接近变压器的初级绕组。 若是这个次级绕组只要相对较少几匝,则为了改善耦合状况,仍是应当设法将它布满完好的一层,如能够选用多根导线并联的方法,有助于改善次级绕组的填充系数。其他次级绕组严密的绕在这个次级绕组的上面。当开关电源多路输出选用共地技能时,处置方法简略一些。次级能够选用变压器抽头方式输出,次级绕组间不需要采用绝缘阻隔,从而使变压器的绕制愈加紧凑,变压器的磁耦合得到加强,能够改善轻载时的稳压功能。 2、初级绕组:初级绕组应放在最里层,这样可使变压器初级绕组每一匝用线长度最短,从而使整个绕组的用线为最少,这有效地减小了初级绕组自身的分布电容。通常状况下,变压器的初级绕组被规划成两层以下的绕组,可使变压器的漏感为最小。初级绕组放在最里边,使初级绕组得到其他绕组的屏蔽,有助于减小变压器初级绕组和附近器材之间电磁噪声的相互耦合。初级绕组放在最里边,使初级绕组的开始端作为衔接开关电源功率晶体管的漏极或集电极驱动端,可削减变压器初级对开关电源其他有些电磁打扰的耦合。 3、偏压绕组:偏压绕组绕在初级和次级之间,仍是绕在最外层,和开关电源的调整是依据次级电压仍是初级电压进行有关。若是电压调整是依据次级来进行的则偏压绕组应放在初级和次级之间,这样有助于削减电源发生的传导打扰发射。若是电压调整是依据初级来进行的则偏压绕组应绕在变压器的最外层,这可使偏压绕组和次级绕组之间坚持最大的耦合,而与初级绕组之间的耦合减至最小。 初级偏压绕组最佳能布满完好的一层,若是偏压绕组的匝数很少,则能够采用加粗偏压绕组的线径,或许用多根导线并联绕制,改善偏压绕组的填充状况。这一改善方法实际上也改善了选用次级电压来调理电源的屏蔽才干,相同也改善了选用初级电压来调理电源时,次级绕组对偏压绕组的耦合状况。 高频变压器匝数如何计算?很多设计高频变压器的人都会有对于匝数的计算问题,那么我们应该如何来计算高频变压器的匝数,从而解决这个问题?接下来,晨飞电子就为大家介绍下匝数的计算方法:

开关电源热阻计算方法及热管理

开关电源热阻计算方法及热管理 我们设计的DC-DC电源一般包含电容、电感、肖特基、电阻、芯片等元器件;电源产品的转换效率不可能做到百分百,必定会有损耗,这些损耗会以温升的形式呈现在我们面前,电源系统会因热设计不良而造成寿命加速衰减。所以热设计是系统可靠性设计环节中尤为重要的一面。但是热设计也是十分困难的事情,涉及到的因素太多,比如电路板的尺寸和是否有空气流动。 我们在查看IC产品规格书时,经常会看到R JA 、T J 、T STG 、T LEAD 等名词;首先R JA 是指芯 片热阻,即每损耗1W时对应的芯片结点温升,T J 是指芯片的结温,T STG 是指芯片的存储温 度范围,T LEAD 是指芯片的加工温度。 二、术语解释 首先了解一下与温度有关的术语:T J 、T A 、T C 、T T 。由“图1”可以看出,T J 是指芯片 内部的结点温度,T A 是指芯片所处的环境温度,T C 是指芯片背部焊盘或者是底部外壳温度, T T 是指芯片的表面温度。 数据表中常见的表征热性能的参数是热阻R JA ,R JA 定义为芯片的结点到周围环境的热阻。 其中T J = T A +(R JA *P D ) 图1.简化热阻模型 对于芯片所产生的热量,主要有两条散热路径。第一条路径是从芯片的结点到芯片 顶部塑封体(R JT ),通过对流/辐射(R TA )到周围空气;第二条路径是从芯片的结点到背部焊 盘(R JC ),通过对流/辐射(R CA )传导至PCB板表面和周围空气。 对于没有散热焊盘的芯片,R JC 是指结点到塑封体顶部的热阻;因为R JC 代表从芯片内 的结点到外界的最低热阻路径。 三、典型热阻值 表1典型热阻

断路器工作原理讲解学习

断路器原理 中文名称:断路器 英文名称:circuit-breaker;circuit breaker 断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。 分类 按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作。

按结构分:有万能式和塑壳式。 按使用类别分:有选择型和非选择型。 按灭弧介质分:有油浸式、真空式和空气式。按动作速度分:有快速型和普通型。 按极数分:有单极、二极、三极和四极等。 按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。

高压断路器(或称高压开关)是发电厂、变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路以及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等 内部附件 辅助触头 与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定发热电流为6A。操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同。 报警触头 用于断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作,主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置,接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态。由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警触头的寿命是断路器寿命的1/10。报警触头的工作电流一般不会超过1A。分励脱扣器 是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电

开关电源经典设计步骤

开关电源设计步骤 步骤1 确定开关电源的基本参数 ① 交流输入电压最小值u min ② 交流输入电压最大值u max ③ 电网频率F l 开关频率f ④ 输出电压V O (V ):已知 ⑤ 输出功率P O (W ):已知 ⑥ 电源效率η:一般取80% ⑦ 损耗分配系数Z :Z 表示次级损耗与总损耗的比值,Z=0表示全部损耗发生在初级, Z=1表示发生在次级。一般取Z=0.5 步骤2 根据输出要求,选择反馈电路的类型以及反馈电压V FB 步骤3 根据u ,P O 值确定输入滤波电容C IN 、直流输入电压最小值V Imin ① 令整流桥的响应时间tc=3ms ② 根据u ,查处C IN 值 ③ 得到V imin 步骤4 根据u ,确定V OR 、V B ① 根据u 由表查出V OR 、V B 值 ② 由V B 值来选择TVS 步骤5 根据Vimin 和V OR 来确定最大占空比Dmax V OR Dmax= ×100% V OR +V Imin -V DS(ON) ① 设定MOSFET 的导通电压V DS(ON) ② 应在u=umin 时确定Dmax 值,Dmax 随u 升高而减小 步骤6 确定初级纹波电流I R 与初级峰值电流I P 的比值K RP ,K RP =I R /I P K RP u(V) 最小值(连续模式) 最大值(不连续模式) 固定输入:100/115 0.4 1 通用输入:85~265 0.4 1 固定输入:230±35 0.6 1 确定C IN ,V Imin 值 u(V) P O (W) 比例系数(μF/W)C IN (μF) V Imin (V) 固定输入:100/115 已知 2~3 (2~3)×P O ≥90 通用输入:85~265 已知 2~3 (2~3)×P O ≥90 固定输入:230±35 已知 1 P O ≥240 u(V) 初级感应电压V OR (V)钳位二极管 反向击穿电压V B (V) 固定输入:100/115 60 90 通用输入:85~265 135 200 固定输入:230±35 135 200

智能断路器的设计方案

智能断路器的设计方案一.系统的整体框架 断路 器位 置刀 闸 位 置 弹 簧 状 态 合 闸 控 制 信 号 开关位置信息分合闸命令断路器遥控 储 能 电机 操作电流刀 闸 电 机 操 作 电 流 分 闸 线 圈 操 作 电 流 合 闸 线 圈 操 作 电 流 开 关 触 头 的 温 升 灭 弧 室 真 空 度 分 闸 速 度 合 闸 速 度 保护电流测 量 电 流 保 护 电 压 测 量 电 压

二.智能断路器各个模块映射的通信协议栈及通信特点 从图中可以看出:MMS映射了全部的A协议集和T协议集,复杂程度最高。但是该模块主要实现的是断路器参数的在线检测和远程控制,因此对通信的实时性要求并不高,基本上是以人的反映时间为准。 GOOSE模块直接映射到了以太网,其目的是保证分合闸GOOSE报文的快速传递,因此它的特点是:通信映射简单,但是实时性要求高,GOOSE报文的时延必须小于2ms。 SMV也直接映射到了以太网,其特点是:实现简单,但是实时性要求最高,SMV的时延必须控制在微秒级。

三.具体的实现方案 1.方案一 图中所示为南瑞的开关设备智能装置实现方案。CPU采用Freescale公司高性能32位微处理器,考虑到GOOSE和SMV的强实时性要求,在系统中嵌入Vxworks专业硬实时操作系统。MMS,GOOSE,SMV全部在嵌入式单系统中实现。其优点是:结构紧凑,硬件平台比较简单,实现起来相对容易; 缺点是:①采用专业的实时操作系统直接提高了研发经费,个人觉得仅仅为了满足GOOSE和SMV的实时性而采用Vxworks有点浪费; ②由于该系统只采用了61850定义的逻辑节点进行建模,因此系统在线检测的信息种类相对偏少。应该按照62271-3标准进行建模,个别的检测参数如果在标准中没有对应的数据对象,可以考虑扩展建模。 ③由于CPU的IO口有限,该方案中的电流互感器和电压互感器采样信号只能以QSPI(同步队列串行接口)方式通过CPU的IO口送入CPU中。这种方式下将不可避免的会造成采样值的巨大时延,产生很大的相位偏移。