2 序言

为加强东方日升公司、下属或关联子公司、项目公司的性能竣工验收管理工作,明确光伏电站综合性能和质保要求,规范光伏电站竣工验收标准和

检查要求,确保光伏电站整体性能质量,

参考行业内相关标准及公司自身要求,特编制本规定,

可作为公司各类光伏电站项目的通用技术协议及合同附件。

本规定编制的主要依据:现场国家有关工程质量的法律、法规、管理标准、技术标准以及国家、行业有关标准和相关其他行业标准

3 目录

1 电站验收----------------------------------------------------4 1.1. 总则------------------------------------------------------4 1.2. 验收检查依据----------------------------------------------4 1.3. 竣工验收检查应具备的条件------------------------------------5 1.4. 验收检查范围-----------------------------------------------5 1.5. 竣工验收检查的内容---------------------------------------6 1.5.1. 土建和支架施工质量检查内容--------------------------------6 1.5.2. 电气安装施工质量检查内容----------------------------------7 1.5.3. 交流系统检查-----------------------------------------------10 1.5.4. 公用系统检查-----------------------------------------------11 1.5.5. 通用设备检查-----------------------------------------------1

2 1.6. 电气设备试验结果检查---------------------------------------1

3 1.6.1. 高压电气设备现场试验项目------------------------------------13 1.6.2. 变压器、电抗器现场试验项目-------------------------------1

4 1.6.3. 母线装置(绝缘子)现场试验项目---------------------------14 1.6.4. 电力电缆现场试验项目-------------------------------------14 1.6.5. 接地试验项目---------------------------------------------14 1.6.6. 盘、柜及二次回路接线现场试验项目-------------------------1

5 1.6.7. 蓄电池组现场试验项目-------------------------------------15 1.6.8. 继电保护与自动装置现场测试项目---------------------------15 1.7. 分系统测试结果检查--------------------------------------15 1.7.1. 测试种类------------------------------------------------15 1.7.2. 测试要求------------------------------------------------1

6 1.7.3. 测试结果检查--------------------------------------------16 1.8. 消防系统检查验收-----------------------------------------16 1.9. 输电线路工程质量检查-------------------------------------1

7 1.10. 标签与标识-----------------------------------------------17

1.10.1. 检查项目-----------------------------------------------17 1.11. 应移交的资料---------------------------------------------18 1.11.1. 工程图纸-------------------------------------------------18 1.11.

2. 工程施工资料----------------------------------------19 1.11.

3. 调试资料--------------------------------------------------19 1.11.

4. 设备资料--------------------------------------------19

1.1

2. 电站性能试验检查---------------------------------------20

2 质保期--------------------------------------------------20 2.1. 设备质保--------------------------------------------------20 2.2. 建筑工程质保-----------------------------------------------20 2.3. 安装工程质保------------------------------------------------21

1电站验收

1.1.总则

(1)为确保并网光伏发电工程的施工质量,根据

DL/T 5210.1-2005《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》

DL/T 5161.1~17-2002《电气装置安装工程质量验收及评定规程》,制定本竣工验收标准。

(2)本标准适用于并网光伏发电工程的竣工验收。

(3)并网光伏发电工程的竣工验收,除按本竣工验收标准执行外,尚应符合国家现行的有关施工质量验收规范的规定。

(4)性能试验及所用仪器设备需符合设计要求,试验结果需满足设计要求。

(5)电站必须满足Q/GDW617-2011《光伏电站接入电网技术规定》中的所有要求。1.2.验收检查依据

GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

GB50303-2002《建筑电气安装工程质量验收规范》

DL/T 5210.1-2005《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》

DL/T 5161.1~17-2002《电气装置安装工程质量验收及评定规程》

GB/T 16895.6-2000 建筑物电气装置第5部分电气设备的选择和安装第52章:布线系统

GB/T 16895.32-2008 建筑物电气装置第7—712部分特殊装置或场所的要求:太阳能光伏(PV)电源供电系统

GB50147-2010《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》

GB50148-2010《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB50171-1992《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

GB50172-1992《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》

GB50173-1992《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》

GB50233-2005《110—500kV及以下架空电力线路施工及验收规范》

GB50255-1996《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》

DL/T724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》

GB14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB50229-1996《火力发电厂与变电所设计防火规范》

DL5027-1993 《电力设备典型消防规程》

GB50166-1992《火灾自动报警系统施工及验收规范》

IEC 61730-1-2004《光电(PV)模件安全合格鉴定第一部分:施工要求》

IEC 61215-2005《地面用晶体硅光伏组件—设计鉴定和定型》

IEC 61646-2008《薄膜地面光电(PV)模数—设计质量和型号核准》

IEC 62108-2007《聚光组件检测标准》

《继电保护及安全自动装置检验条例》

《防止电力生重大产事故的二十五项重点要求》

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》

国家《建设管理文件汇编》的有关制度规定。

经批准的工程设计文件(含设计变更通知单)

1.3. 竣工验收检查应具备的条件

1.3.1工程施工承包合同及设计要求全部施工完毕。

1.3.2土建工程全部质量验收已经结束,并办理了质量验收签证。个别遗留问题不影响电站

的进行。

1.3.3电气安装、调试工程已经结束,按照验收规范的规定已能满足电站运行的要求。

1.3.4电站各个阵列及公用系统已经全部投运,且试运行达到15天,试运行期间的所有缺陷已全部消除。

1.3.5技术文件资料、施工记录、质量检验评定记录完整、齐全并签证完备。

1.3.6监理单位对工程进行了竣工预验收和消缺验证,已具备满负荷运行条件。1.3.7 电站并网调度协议已签订,电力业务许可证已批复。

1.3.8工程环境保护、水土保持和消防系统全部通过相关监管部门的验收;送出线路工程通

过电网验收。

1.4.验收检查范围

初步设计审批文件及设计图纸界定的全部工程范围。

1.5.竣工验收检查的内容

1.5.1.土建和支架施工质量检查内容

1.5.1.1. 竣工资料审查

审查资料是否齐全、正确、完整、真实。按档案移交规定达到标准要求,电站土建工程竣工资料主要应包括但不限于以下内容:

a)已签证的施工技术记录;

b)电站土建工程施工质量检验及评级记录;

c)原材料的化验单、试验报告、质保书和合格证;

d)代用材料清单及签证;

e)工程试验报告及试验记录;

f)分项、分部工程消缺单及晒图;

g)工程遗留问题记录;

h)隐蔽工程检查验收记录及签证、中间验收检查记录及签证;

i)大型及特殊工程的施工方案;

j)工程联系单、变更单;

k)设计审查文件及设计修改通知单;

l)支架设计图及强度校核报告;

m)支架安装质量检验记录;

n)所区道路密实度检验报告和室内地基密实度检验报告;

o)竣工图;

1.5.1.

2. 土建施工质量检查

1.5.1.

2.1.基础质量检查

检查支架基础及建筑物基础的原材料(检验批)质量出厂合格证,试验块试验记录、基坑深度。

1.5.1.

2.2.主要及辅助生产建筑单位工程质量检查应检查内、外墙装饰、楼地面、门窗及玻璃、给排水及卫生工程、电气照明、通风及空调系统、屋面工程、水泵房、站内广场及道路、站内电缆沟道工程、围墙及大门、独立避雷针工程等。

1.5.1.

2.

3.支架施工质量检查原材料(检验批)质量出厂合格证,是否按照设计图纸制作和安装,方阵支架钢结构件及紧固件表面防锈涂镀处理层得强度。

1.5.

2.电气安装施工质量检查内容

1.5.

2.1.技术资料审查资料应按顺序编号、齐全、正确、工整、清洁、数据真实可靠、装订成册并列出目录、签证手续齐全。电站电气安装工程技术资料主要应包括但不限于以下内容:

a)施工组织设计、作业指导书及安装工艺要求。

b)承装承修承试资质;

c)调试设备检验报告;

d)调试人员资质;

e)设计交底审查文件及设计变更通知单;

f)生产厂提供的安装使用说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件;

g)材料、器材出厂合格证及试验报告;

h)设备开箱检查记录与缺陷及其处理签证记录;

i)安装技术记录;

j)调整试验记录;

k)根据合同提供的备品、备件清单

l)继电保护整定单及调试记录;

m)运动、综合自动化装置调试记录;

n) 通讯装置安装调试记录;

o)监控系统安装调试记录;

p)隐蔽工程验收签证记录;

q)竣工图及有关资料;

r)未按设计施工的项目及附图;”

s)质量检验评级记录及汇总表;

t)重大技术措施及技术革新记录;

u)工程遗留问题及永久性缺陷记录;

1.5.

2.2. 发电系统直流部分检查直流系统的检查,包括但不限于如下项目:

a)直流系统的设计、说明与安装是否满足GB/T 16895.32:2008要求;

b)在额定情况下所有直流元器件能够持续运行,并且在最大直流系统电压和最大直

流故障电流下能够稳定工作(开路电压的修正值是根据当地的温度变化范围和组件本身性能确定;根据GB/T16895.32:2008规定,故障电流为短路电流的1.25倍);

c)在直流侧保护措施采用II类或等同绝缘强度(GB/T 16895.32:2008类安全);

d)光伏组串电缆,光伏方阵电缆和光伏直流主电缆的选择与安装应尽可能降低接地

和短路时产生的危险(GB/T 16895.32:2008);

e)配线系统的选择和安装要求能够抵抗外在因素的影响,比如风速、覆冰、温度和

太阳辐射(GB/T 16895.32:2008);

f)对于没有装设过电流保护装置的系统:组件的反向额定电流值(Ir)应大于可能产

生的反向电流,同样组串电缆载流量应与并联组件的最大故障电流总和相匹配;

g)若装设过电流保护装置的系统:应检查组串过电流保护装置的匹配性,并且根据

GB/T16895.32:2008关于光伏组件保护说明来检查制造说明书的正确性和详细性;

h)直流隔离开关的参数是否与直流侧的逆变器(GB/T 16895.32:2008)

相匹配;

i)阻塞二极管的反向额定电压至少是光伏组串开路电压的两(GB/T 16895.32:2008);j)如果直流导线中有接地,应确认在直流侧和交流侧设置的分离装置,避免电气设

备腐蚀。

注1:检查直流系统需要依据最大系统电压和电流。最大系统电压是建立在组串/方阵设计之上的,组件开路电压(Voc)与电压温度系数及光照辐射变化有关。最大故障电流是建立在组串/方阵设计之上的,组件短路电流(Isc)

与电流温度系数及光照辐射变化有关(GB/T 16895.32:2008)。

注2:组件生产商一般不提供组件反向额定电流(Ir)值,该值视为组件额定过电流保护的1.35倍。

注3:根据IEC 61730-1 标准要求由生产商提供组件额定过电流保护值。

1.5.

2.

3. 太阳光伏组件检查太阳光伏组件的检查应包括但不限于如下项目:

a)光伏组件必须选用按IEC 61215,IEC 61646或IEC61730的要求通过产品质量认证的产品;

b)材料和元件应选用符合相应的图纸和工艺要求的产品,并经过常规检测、质量控制与产品验收程序;

c)组件产品应是完整的,每个太阳电池组件上的标志应符合IEC 61215IEC 61646中第4章的要求,标注额定输出功率(或电流)、额定工作电压、开路电压、短路电流;有合格标志;附带制造商的贮运、安装和电路连接指示;

d)组件互连应符合方阵电气结构设计;

e)对于聚光型光伏发电系统,聚光光伏型组件必须要选用按IEC62108的要求通过产

品质量认证的产品;材料和元件应选用符合相应的图纸和工艺要求的产品,并经过常规检测、质量控制与产品验收程序。组件产品应是完整的,每个聚光光伏组件上的标志应额定输出功率(或电流)、额定工作电压、开路电压、短路电流;有合格标志;附带制造商的贮运、安装和电路连接指示。

1.5.

2.4. 汇流箱

汇流箱检查应包括但不限于如下项目:

a)产品质量应安全可靠,通过相关产品质量认证;

b)室外使用的汇流箱应采用密封结构,设计应能满足室外使用要求;

c)采用金属箱体的汇流箱应可靠接地;

d)采用绝缘高分子材料加工的,所选用材料应有良好的耐候性,并附有所用材料的说明书、材质证明书等相关技术资料;

e)汇流箱接线端子设计应能保证电缆线可靠连接,应有防松动零件,对既导电又作紧固用的紧固件,应采用铜质零件;

f)各光伏支路进线端及子方阵出线端,以及接线端子与汇流箱接地端绝缘电阻应不小于1MΩ(DC500V)。

1.5.

2.5. 直流配电柜检查

在较大的光伏方阵系统中应设计直流配电柜,将多个汇流箱汇总后输出给并网逆变器柜,检查项目应包括但不限于如下:

a)直流配电柜结构的防护等级设计应能满足使用环境的要求;

b)直流配电柜应进行可靠接地,并具有明显的接地标识;

c)直流配电柜的接线端子设计应能保证电缆线可靠连接,应有防松动零件,对既导电又作紧固用的紧固件,应采用铜质材料。

d)直流配电柜应具有输出过载、短路保护、过电压保护(含雷击保护)和漏电保护

功能;

e)直流侧多功能电量采集表、分流器校验记录。

1.5.3.交流系统检查

1.5.3.1.光伏系统交流部分的检查

光伏发电系统交流部分的检查,包括但不限于下列项目:

a)在逆变器的交流侧应有绝缘保护;

b)所有的绝缘和开关装置功能正常;

c)逆变器保护。

1.5.3.

2.并网逆变器检查

逆变器是电站的主要设备,逆变器质量的好坏直接影响电站的运行,应选用通过认证的产品,应该包括但不限于如下内容:

a)逆变器的散热或逆变器室的通风情况正常;

b)逆变器应有主要运行参数的测量显示和运行状态的指示。

参数测量精度应不低于1.5级。

c)逆变器测量显示参数至少包括直流输入电压、输入电流、交流输出电压、输出

电流、功率因数、总有功;状态指示显示逆变设备状态(运行、故障、停机等)。

d)逆变器应具有显示直流电流、直流电压、直流功率、交流电压、交流电流、交流频率、功率因数、

交流发电量、系统发电功率、系统发电量、气温、日射量等内容的功能。

e)逆变器应具有显示运行状态、异常状态、解列状态、并网运行、应急运行、告警内容代码等内容的功能。

1.5.3.3. 交流配电柜检查

交流配电柜是指在光伏系统中实现交流/交流接口、部分主控和监视功能的设备。交流

配电设备容量的选取应与输入的电源设备和输出的供电负荷容量匹配。

交流配电设备主要特征参数包括但不限于:标称电压、标称电流。并应具有输出过载、短路保护、过电压保护(含雷击保护)、漏电保护功能;应对交流侧多功能电量采集表、CT校验记录进行检查。

1.5.3.4. 自动跟踪系统检查

自动跟踪系统的检查,至少包含但不限于如下项目:

a)自动跟踪系统的导线应具备防护措施;

b)自动跟踪系统在电源停电或控制失效时,方阵可手动调整为正向朝南位置;

c)自动跟踪系统在风速超过最大允许风速时,方阵可自动调整为水平方向。

1.5.4.公用系统检查

1.5.4.1. 主变压器

检查变压器本体及冷却装置和附件(包括储油柜、保护装置、调压装置、套管、测量装置等)安装质量;检查引出线的绝缘距离、相色标示;检查安装后的交接试验报告。

1.5.4.

2. 高压配电装置

检查断路器、隔离开关、避雷器、电抗器、电容器、电流互感器、电压互感器、母线等设备

安装符合设计及技术工艺要求(绝缘距离、相色标示、设备双重编号挂牌等);

检查电气“五防”装置齐全、可靠;检查安装后的交接试验报告。

1.5.4.3. 二次回路、直流系统

检查蓄电池、配电盘、动力箱、

“五防”闭锁装置、远动、通讯、自动化、微机保护等

盘柜、主控室、控制屏、台(合集控、网控)及保护屏等安装符合设计及规范要求;中央声

光信号检查,保护装置校验和开关传动试验,盘柜表计校验记录检查。

1.5.4.4. 避雷针

检查避雷针的安装位置、规格高度、焊接或紧固情况符合设计及规范要求。

1.5.4.5. 通信系统

检查配电屏安装、结合设备和载波机安装、光缆、高频电缆、通信电缆敷设、智能调度机、程控交换机、音频配线柜安装等电气量和开关刀闸的上传系统。

1.5.4.6.其他要求

主变压器等公用设备除常规交接试验外,还应包含特殊试验,如主变交直流耐压试验、主变局放试验、主变油检、瓦斯继电器校验、计量级CT校验、计量级PT校验、考核计量表校验等。

1.5.5.通用设备检查

1.5.5.1. 电缆检查

检查电缆型号、规格、电压等级、敷设路径、弯曲半径、户内外电缆支架安装、电缆防

火阻燃(盘柜、电缆沟、电缆管封堵)等;检查电力电缆的交接试验报告。连接电缆检查应

包括但不限于如下项目:

a)连接电缆应采用耐候、耐紫外辐射、阻燃等抗老化的电缆;

b)连接电缆的线径应满足方阵各自回路通过最大电流的要求,以减少线路的损耗;c)电缆与接线端应采用连接端头,并且有抗氧化措施,连接紧固无松动。

1.5.5.

2. 触电保护和接地检查

触电保护和接地检查,检查接地板材质、打入深度、接地体搭接长度及焊接、防腐蚀处理、接地装置标志;检查接地电阻测量、接地引下线导通试验报告。至少应该包括但不限于如下内容:

a)B类漏电保护:漏电保护器应确认能正常动作后才允许投入使用;

b)为了尽量减少雷电感应电压的侵袭,应可能地减少接线环路面积;

c)光伏方阵框架应对等电位连接导体进行接地。等电位体的安装应把电气装置外露的金属及可导电部分与接地体连接起来。所有附件及支架都应采用导电率至少相当于截面为35mm2铜导线导电率的接地材料和接地体相连,接地应有防腐及降阻处理;

d)光伏并网系统中的所有汇流箱、交直流配电柜、并网功率调节器柜、电流桥架应保证可靠接地,接地应有防腐及降阻处理。

1.6.电气设备试验结果检查

电气设备交接试验(含特殊试验)包括但不限于以下项目:

1.6.1.高压电气设备现场试验项目

a)六氟化硫断路器及封闭式组合电器:测量绝缘电阻;测量导电回路电阻;测量断路器分合闸线圈的绝缘电阻及直流电阻;测量断路器分合闸时间、同期性;断路器均压电

容的试验;操动机构试验;交流耐压试验;测量SF6气体含水量;密封性试验;密度继电器、压力表的校验;

b)真空断路器:测量绝缘电阻;测量导电回路电阻;测量分合闸时间、同期性,

测量合闸时触头弹跳时间;操动机构试验;交流耐压试验。

c)隔离开关、负荷开关及高压熔断器:测量绝缘电阻;测量导电回路电阻、熔丝

的直流电阻;交流耐压试验;操动机构试验。

d)避雷器或过电压保护器:

测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75 倍直流参考电压下的泄漏电流;检查放电计数器及监视电流表的指示;工频放电电压试验。

e)电容器:测量绝缘电阻;测量耦合电容器、断路器电容器的介损及电容值;

并联电容器交流耐压试验。

f)互感器:测量绕组的绝缘电阻、直流电阻;测量35kV及以上电压等级一次绕组介损(油浸式);变比、极性测量;励磁特性测量;误差测量(计量用);交流耐压试验;

1.6.

2.变压器、电抗器现场试验项目

a)测量绕组连同套管的直流电阻;

b)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;

c)测量铁心(有外引线的)对地的绝缘电阻;

d)测量变压器所有分接头的电压比及接线组别;

e)变压器有载调压切换装置的检查和试验;

f)测量绕组连同套管的介质损耗;

g)测量绕组连同套管的直流泄漏电流;

h)绕组连同套管的交流耐压试验;

i)变压器绕组变形试验;

j)绝缘油试验(油色谱分析、击穿电压度、水分、介质损耗、酸值、PH值、闪点等);

1.6.3.母线装置(绝缘子)现场试验项目

a)绝缘电阻测量;

b)交流耐压试验。

1.6.4.电力电缆现场试验项目

a)绝缘电阻测量;

b)电缆两端相位检查;

c)交流耐压试验(橡塑电缆)。

1.6.5.接地试验项目

a)接地导通测试;

b)接地电阻测量

1.6.6.盘、柜及二次回路接线现场试验项目

a)测量绝缘电阻;

b)交流耐压试验。

以上各项试验项目和试验结果应符合GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的要求。

1.6.7.

蓄电池组现场试验项目

a)蓄电池组的绝缘电阻和端电压、单体电压测量;

b)蓄电池放电容量试验;

1.6.8. 继电保护与自动装置现场测试项目

a)保护装置校验、整定;

b)保护带开关传动试验。

1.7.分系统测试结果检查

1.7.1.测试种类

电气设备交接试验(特殊试验)合格后,应进行的测试包括但不限于下列测试:

a)保护装置和等势体的连接匹配性测试;

b)直流电缆的极性测试;

c)组串开路电压测试;

d)组串短路电流测试;

e)开关设备和控制设备功能测试;

f)逆变器功能测试;

g)监控、远动、通信系统调试检查(包括站内通信、站内测控传动、直流UPS系统调试、远动通讯、远动自动化调试等)

h)以及调度部门要求的其他一些测试项目。

1.7.

2.测试要求

a)电气设备的测试必须符合GB 16895.23-2005-T建筑物电气装置第6-61部分:检验-初检的要求;

b)测量仪器和监测设备及测试方法应参照国家有关标准要求。如果使用另外的设

备代替,设备必须达到同一性能和安全等级。

c)在测试过程中如发生不合格,需要对之前所有项目逐项重新测试。

1.7.3.测试结果检查

1.7.3.1 保护装置和等电位体测试:保护装置或联接体是否可靠连接。

1.7.3.2 极性测试:测试电缆连接是否正确。

1.7.3.3 组串开路电压测试:组串安装是否正确。

1.7.3.4 组串短路电流测试:相同组串系统在稳定的光照条件下的电流值差值在5%以内。

1.7.3.5 开关设备和控制设备功能测试:系统是否能够正常运行。

1.7.3.6 逆变器功能测试:逆变器是否能够正常工作。

1.7.3.7 电网故障测试:交流主电路隔离开关断开—光伏系统应立即停止运行。在此之后,交流隔离开关应该重合闸使光伏系统恢复正常的工作状态。

1.10.3电缆沟等地下设施必须用永久性标示表明方位。

1.11.应移交的资料

1.11.1.工程图纸

1.11.1.1工程全套设计图纸。

1.11.1.2图纸会审纪要

1.11.1.3设计变更

1.11.1.4工程竣工图纸,包括以下内容:

1.11.1.4.1光伏方阵一般说明

a)组件类型;

b)组件总数;

c)组串数量;

d)每个组串的组件数量。

1.11.1.4.2光伏组串信息

a)组串电缆规格的尺寸和类型;

b)组串过电流保护装置的规格(如果有)、类型和电压/电流等级;

c)阻断二极管类型(如果有)。

1.11.1.4.3光伏方阵电气说明

a)方阵主电缆规格,尺寸和类型;

b)方阵接线箱的位置(如适用);

c)直流隔离开关类型、位置和等级(电压/电流);

d)方阵过电流保护装置(如适用)的类型、位置和等级(电压/电流)。

1.11.1.4.4 接地和过电压保护

a) 接地连接的详细信息的尺寸和连接点,包括详细方阵框架等电位连接线的安装;

b)所有连接到现有的信息系统的防雷保护(LPS);

c)所有安装浪涌保护(包括交直流线路)设备的详细资料,包括位置、类型和等级。

1.11.1.4.5交流系统

a)交流隔离开关位置、类型和等级;

b)交流过电流保护装置的位置、类型和等级;

c)漏电保护器的位置、类型和等级(如装有)。

1.11.1.4.6 机械设计支架系统的数据表和设计图纸。

1.11.

2.工程施工资料

a)工程施工记录(包括开箱检测记录、安装记录、试验记录、调试记录、测试记录和

验收签证等);;

b) 原材料(检验批)出厂合格证及试验记录;

c)施工组织设计及施工方案(作业指导书);

d)隐蔽工程验收记录及签证书;

e)不合格品的处理报告及记录;质量、安全事故调查、处理报告及记录;

f)施工质量缺陷记录;

g)工程施工总结;

h)未完成工程及改进项清单

i)工程竣工报告、验收报告、交接证书

1.11.3.调试资料

a)调试方案

b)单体设备调试记录、分系统调试记录;

c)保护、自动装置、试验报告和调试记录;

d)监测仪表调校记录,高压设备试验记录,开关传动试验记录,保护定值单;

e)设备编号及命名

f)启动试运方案;

1.11.4.设备资料

1.11.4.1. 主设备技术规格书

a) 系统所使用所有类型的组件的规格书——根据IEC61730-1的要求;

b) 系统所使用的所有类型的逆变器的规格书

c) 系统其他重要组成部分(高低压配电装置、变压器、GIS等)的规格书。

1.11.4.

2. 设备技术资料

a)设备说明书(包括设备的介绍、原理、内部结构、各部门名称等)

b)设备操作手册(包括设备操作程序、故障处理清单、紧急处理程序、定期维修操

作程序、易损件清单和保修文件等)

1.1

2.电站性能试验检查

电站性能试验在竣工验收后进行,应进行的电站性能测试包括但不限于下列测试:

a)光伏方阵额定功率测试:光伏方阵的额定功率是否达到设计值。

b)电能质量测试:测量电站电压偏差、频率偏差、谐波含量与畸变率、三相电压不平衡度、直流分量、功率因数是否符合电网要求。

c)系统效率测试:测试电站系统效率是否达到设计值(电站要求整体系统效率不低于百分之八十),月度平均发电效率须≥80%,年度平均发电效率须≥80%。

d)自动跟踪系统功能测试:测试手动和自动模式下的跟踪状态是否满足设计要求,测试跟踪精度是否满足设计要求。

e)电网电压、频率异常时的响应特性,电站低电压穿越能力、防孤岛能力测试。

f)功率特性测试:有功功率输出特性测试、有功功率控制特性测试、无功功率调节特性测试。

g)电站年运行故障率:≤0.5%(影响发电量比例)。

2质保期

2.1.设备质保本工程设备质保期为竣工验收后5年;其中光伏组件产品质保为竣工验收后10年。

2.2.建筑工程质保按建筑法及建筑条例新规定执行:

(a) 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的合理使用年限;

(b) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面防渗漏,为5年;

(c) 建筑物电气管线、给排水和上下水管道、设备安装和装修工程,为2年;

(d) 建筑物的供热、冷工程为2个采暖期、供冷期;

(e) 室外的给排水和上下水共用工程为1年、道路等公用工程为2年。建设工程保修期,自工程竣工验收合格之日算起。

2.3.安装工程质保安装工程质保期为1年。

光伏电站的施工步骤及施工管理要点、难点

光伏电站的施工步骤及施工管理要点、难点 光伏电站的施工步骤: 首先通过某已完工项目的总图简单认识电站的主要功能附件:电站一般由发电单元、道路、电控室、综合楼、门卫及输出外线组成。(总图见附件1沛县光伏总图) 1.按施工专业分土建、电气、调试三部分简单介绍光伏电站的施工范围。 地面光伏发电工程土建施工范围包括:场地平整、场内道路施工、支架基础开挖(或静压桩施工)、支架基础混凝土浇筑、支架安装、电缆沟开挖与衬砌、综合楼基础开挖(地基处理)、中控楼砌筑和装修、逆变室与箱变基础开挖与砌筑、升压站设备基础开挖与砌筑、外线基础与线路架设、围墙砌筑、暖通及给排水、水保环保措施和防洪排涝设施施工等。 主要发电设备安装范围包括:光伏组件安装、直流汇流箱安装、直流配电柜安装、逆变器安装与调试、交流配电柜安装、各级变压器安装、二次系统设备安装、电缆敷设和防雷接地等。 设备调试检查应包含下列内容: .1 应对发电设备进行调试检查和系统联调。 主要发电设备安装完成后的调试检查内容应包括外观、光伏阵列各组串的开路电压和极性、各部件绝缘电阻及接地电阻,系统各主要部件以及其他安全检查等。 主要发电设备调试检查宜遵循以下顺序:光伏组件组串-直流汇流箱-直流配电柜-逆变器-交流配电柜-跟踪系统-二次系统的顺序组织安排。 二次系统调试检查应遵守以下原则: 1)二次系统调试一般包括中置保护调试、远动调试、直流屏充放电、

高低压柜动作调试、仪表调试、光纤纵差保护对调及通讯系统对调等。 2)二次系统调试应安排在土建装修基本完工后进行。 3)二次系统调试准备应按审核校对电气图纸、资料-核对继电保护整定值-编写调试方案-检查二次系统设备接地保护、电气保护等安全措施的顺序组织安排。 4)二次系统调试时,应做到人员清场。 5)应在主要发电设备调试检查完成后组织系统联合调试。 2.光伏电站的施工进度(见附件2:光伏电站进度计划Project) 光伏电站站内施工总工期需要控制在90天以内。主要包括施工图设计阶段(土建、安装),进场准备阶段(临设、施工用水、临电、临时道路、施工场地二次平整、测量、土建安装队伍进场),土建施工阶段、设备进场阶段、安装施工阶段、调试试验、系统倒送电、联调、并网。 初步设计10天 施工图设计15天 设备采购60天(含提资、招标、制造、运输) 综合楼60天 光伏电站发电区土建35天 光伏组件支架安装施工30天 光伏组件到货安装20天 电气设备安装、电缆敷设及一二次接线30天 厂区道路及绿化30天 调试并网10天 设计、采购、施工总工期三个月。

光伏电站施工方案(专业)

光伏电站施工方案(专业版) NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.:检验支架安装合格后,安装光伏板。 1、电池组件倒运布料,准备配件及安装工具 2、先安装最高排光伏版:首先根据图纸位置安装四个已打孔的橡胶垫片,加底部夹片,安装最高排第一个光伏版按设计图纸定位,最高处拉横向、立向基准线,作为光伏版的横向基准;光伏板靠近支架外侧一端穿入顶部盖片,紧固螺栓。内侧盖片在安装第二片光伏板之后安装,并紧固螺栓。依次安装其他光伏板。 3、安装中间一排光伏版,方法同上。 4、安装最下排光伏版,方法同上。 5、复测平整度、边缘高差等,调整至符合质量要求。 6、安装完毕后,安装长、短立柱最后的固定螺栓。 注意事项:轻拿轻放;注意磕碰;光伏版可能已经因日照带电,注意两端线端不要连接,造成触电或者损坏光伏板。 八、接地镀锌扁铁: 九、电器: 1、电池组件安装 1.1安装流程 电池组件安装施工流程框图见图1.1.1。 图1.1.1 电池组件安装施工流程框图 1.2施工方案 (1)电池组件倒运布料及开箱验收

将电池组件倒运至施工子方阵内,并按照事先算好的数量整齐布放在各施工区域内。每个子方阵电池组件安装前要对组件开箱验收。施工队开箱前通知项目部,由项目部通知监理、业主及厂家等进行验收,并做好验收记录。 (2)电池组件安装 电池组件安装前,要对支架进行复查,主要检查横梁的水平等,防止支架水平、高程等变化从而影响组件安装质量。 多晶硅光伏组件的安装宜从下向上安装,具体施工步骤如下: ●根据电池组件安装图纸,用盒尺测量出第一排(最下面一排)电池组件上边缘所在位置,在阵列两端的支架上定点,拉工程线。 ●安装第一块电池组件。以从左向右安装为例,电池板上缘以施工线为基准,左边缘尽量往左侧靠,为右侧所有组件留出一定的调整余量,以防安装右侧最后一块电池组件时因间隔不够导致无法安装。位置调整完毕后,安装四周压块,紧固螺丝。 ●安装第二块及其余电池组件。因压块自身间隙为20mm,所以不需要可以关注电池组件间的间隙大小,只需要紧靠压块安装即可。 ●下方第一排安装完成后,安装第二排。此时可不用施工线,以已安装完成的电池组件上边缘为基准进行安装。安装时注意组件需要对角及边缘平齐。完成后,依次安装剩余两排的电池组件。 每个电池组件背面有一个接线盒及接线盒引出的正负极线,安装时应注意这两条线不要被压在光伏支架与电池组件间。正负极线两端的连接器需要悬空,绝不可以触碰光伏支架或其他金属体。 组件要按照厂家编好的子阵号进行安装,严禁混用。 (3)组件串联及接地 按照设计图纸要求确定串联数量、串联路径。要求光伏组件之间接插件互相连接紧固。接线时应注意勿将正负极接反,保证接线正确。每串电池板连接完毕后,应检查电池板串联开路电压是否正确,连接无误后断开一块电池板的接线,保证后续工序的安全操作。 组件接地通过组件接地孔、导线与接地体良好连接。在需要更多接地孔时候,按照组件生产商要求在相应位置打孔。 (4)电池组件安装验收 组件安装完成,由作业人员自检后,再经各工区施工队技术员复检,最后由项目部质检人员终检。项目部终检合格后报监理验收。

确山村级光伏扶贫项目监理

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!确山县村级光伏扶贫项目监理 招标文件 招标编号:确发改招【2017】32号 招标人:确山县豫资城乡建设发展有限公司 代理机构:中辰工程咨询有限公司 日期:二○一七年十一月 0页

目录 第一章投标邀请函 (1) 第二章投标人须知 (3) 第三章评标办法(有效最低价评标法) (13) 第四章合同文件 (19) 第五章投标文件格式 (43)

第一章投标邀请函 确山县村级光伏扶贫项目监理 投标邀请函 招标编号:确发改招【2017】32号 致(被邀请单位名称): 1.招标条件 确山县村级光伏扶贫项目监理已由相关部门批准建设,项目业主为确山县豫资城乡建设发展有限公司,建设资金来自财政资金+自筹资金;项目已具备招标条件。中辰工程咨询有限公司受确山县豫资城乡建设发展有限公司的委托,现邀请你单位参加本项目的监理投标。 2.项目概况与招标范围 2.1建设地点:确山县境内 2.2建设规模:确山县村级光伏扶贫项目总规模26.26MW,涉及76个村,每个村建设300千瓦(具备条件贫困村建设500千瓦)以下规模不等的村级光伏扶贫电站。 2.3质量要求:达到现行工程质量验收规范合格标准 2.4招标范围:施工及保修阶段的全过程监理服务 2.5计划工期:同施工合同工期 2.6 标段划分:本项目共划分为二个标段,具体内容如下: 一标段:施工一标段包含的全部内容的监理工作 二标段:施工二标段包含的全部内容的监理工作 2.7 招标控制价:一标段:93万元;二标段90万元 3、投标人资格要求 3.1、投标人须具有独立法人资格,具有有效的营业执照; 3.2、具有建设行政主管部门核发的电力工程乙级及以上监理资质或监理综合资质; 3.3、项目总监理工程师要求:须具备电力专业国家注册监理工程师资格; 3.4、投标人须提供企业注册地或项目所在地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函(包含投标单位、法定代表人、项目总监理工程师,在有效期内); 3.5、不接受联合体投标,不允许转包和分包; 4、投标报名及招标文件的获取 请贵单位接到本邀请书后,由法定代表人携带本人身份证或授权委托人携带本人身份证及法定代表人授权委托书、回执函、企业营业执照、资质证书、项目总监理工程师注册证书、无行贿犯罪档案查询结果告知函(以上原件应提供加盖公章的复印件一套),于 2017年11月17日至11月23日(节假日除外),每日上午8:00时至11:30时,下午14:30 时至17:30 时(北京时间)到确山县公共资源交易中心报名。招标文件每套售价500元/份,售后不退。 5、投标保证金 5.1投标人应在投标截止时间前交纳投标保证金,投标保证金为壹万捌仟元整/标段(请各投标报名单位自行考虑跨行、跨地区以及其他各种有可能耽误投标保证金到帐的时间)。

光伏电站运行管理规程

光伏电站运行管理规程 1、范围 本标准规定了力诺电力集团下属光伏电站正常运行、维护的内容、方法以及事故处理的原则和程序等,对光伏电站设备和人员等方面的进行了要求。 本标准适用于电压等级为35KV及以下的并网型光伏电站。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 2.1《继电保护和安全自动装置技术规范》GB/14285-2006 2.2《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》DL/T408-1991 2.3《电力变压器运行规程》DL/T572-2010 2.4《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 3、运行电站对设备的基本要求 3.1 光伏发电单元 3.1.1 逆变器 逆变器应有制造厂商的金属铭牌,在前后柜明显位置应标示有光伏电站自己的名称及编号。逆变器交直流电缆接口须用防火泥封堵。逆变器接地须可靠。 3.1.2 直流输入电缆 直流输入电缆进入电缆沟内须有序整齐排列在电缆架上,所接入组件容量须在逆变器承载能力范围之内;每根电缆须挂牌标示清楚所并组件阵列编号及所并组件汇流箱编号。

3.1.3 汇流箱(MPPT柜) 汇流箱在明显位置应标示有光伏电站白己的名称及编号。汇流箱须架设在距地面50cm以上,便于人员维护检修和保护不受积水浸泡的危险。输出总电缆须挂牌标示清楚电缆走向,输入支路每路电缆须挂牌标示清楚所接入支架绳号,且输入输出电缆接口处须用防火泥封堵。 3.1.4 组件支架 组件支架基础埋深须符合相关电力建筑标准要求,灌注桩须使每一组件处在同一水平面上,支架强度须能承载电池组件自身重量及可抗外力。同时确保电池板底部具有一定的通风风道。 3.1.5 电池组件 电池组件封装面须完好无破损;背后引出线及线盒须完好;组件表面应洁净无污垢;组件实测功率须不小于组件标牌功率。 3.1.6 变压器 变压器应有制造厂商的金属铭牌,在设备明显位置应标示有光伏电站自己的名称及编号。变压器的基础须高于地面至少20cm,避免设备受积水浸泡的危险。变压器外壳接地须可靠。变压器低压侧断路器须有对应所接入逆变器的编号。3.1.7 通讯柜 通讯柜应有光伏电站自己的名称和编号,并标示在明显位置。通讯线应标示清楚所接入对应的逆变器及电网编号。通讯线应有序排列整齐。 3.1.8 逆变器室 逆变器室外散水台及屋顶防水层应符合相关建筑标准要求,防止雨水进入室内危机设备安全。须安设防火门,并装设防鼠挡板。保证通风良好,室内墙体

光伏电站验收标准

太阳能光伏发电系统验收考核办法 第一章总则 为确保太阳能光伏发电系统在现场安装调试完成后,综合检验太阳能光伏发电系统的安全性、功率特性、电能质量、可利用率和噪声水平,并形成稳定生产能力,制定本验收标准。 第二章验收标准 第一条编制依据 (一)太阳能光伏发电系统验收规范CGC/GF003.1-2009 (二)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 (三)建筑结果荷载规范GB50009-2001 (四)电气设备交接试验标准GB50150 (五)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169 (六)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171 (七)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254 (八)电器安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147 (九)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 (十)光伏组件(PV)安全鉴定第一部分:结构要求GB/T20047.1-2006

(十一)光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则GB/T20513-2006 (十二)(所有部分)交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全-防护措施的试验测量或监控设备GB/T18216 (十三)光伏系统并网技术要求GB/T19939 (十四)光伏(PV)系统电网接口特性GB/20046 (十五)地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC:61215 2005 (十六)并网光伏发电系统文件、试运行测试和检查的基本要求ICE:62446:2009 (十七)保护装置剩余电流动作的一般要求ICE/TR60755:2008 (十八)400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法CNCA/CTS0004-2009 (十九)太阳能光伏发电运行规程 (二十)电力建设施工及验收技术规程DL/T5007 (二十一)太阳能光伏发电系统技术说明书、使用手册和安装手册 (二十二)太阳能光伏发电系统订货合同中的有关技术性能指标要求 (二十三)太阳能光伏发电系统基础设计图纸与有关标准 第二条验收组织机构 太阳能光伏发电工程调试完成后,建设单位组建验收领导小

光伏施工方案

乡城县洞松乡热斗村太阳能提灌站工程光伏系统施工方案 编制单位:四川省新视标建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:2018年1月15日

目录第一章、编制说明 第二章、施工组织设计 1、编制依据 2、工程概况 3、主要施工办法 4、主要分项工程施工方案 4.1 砼基施工方案 4.2 预埋件施工方案 4.3 太阳能电池板施工方案 4.4 电气工程施工方案

第一章编制说明 一、编制目的 本施工组织设计是对乡城县洞松乡热斗村太阳能提灌站工程143KW光伏发电项目施工的总体构思和部署,各分部分项工程的具体实施方案将依据公司技术管理程序,按照本施工组织设计确定的基本原则,进一步完善细化,用以具体指导施工,确保工程顺利完成。 二、编制依据 1.相关法律、法规、规章和技术标准。 2.光伏发电工程主体设计方案。 3.主要工程量和工程投资概算。 4.主要设备及材料清单。 5.主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料。 6.工程施工合同及招、投标文件和已签约的与工程有关的协议。 7.施工机械清单。 8.现场情况调查资料。 三、编制原则 1.严格遵守国家、地方的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准。 2.坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 四、编制内容 1. 乡城县洞松乡热斗村太阳能提灌站工程143KW光伏发电项目。 第二章施工组织设计 一、编制依据及引用标准 《建筑设计防火规范》 GB50016 《钢结构设计规范》 GB50017 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018 《工程测量规范》 GB50026 《混凝土强度检验评定标准》 GB/T50107 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 GB50141 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GB50147 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50149 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169 《电气装置安装工程盘、柜及二次线路施工及验收规范》 GB50171 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 GB50172 《电气装置安装工程 35kV及以下架空线路施工及验收规范》 GB50173 《土方与爆破工程施工及验收规范》 GB50201 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202

光伏电站生产准备管理制度(正式版)

光伏电站生产准备管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

光伏电站生产准备管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1 目的 为实现光伏电站工程建设向生产运行的平稳过渡, 确保项目投产后安全稳定运行, 安全、可靠、经济指标达到规定要求, 制定本制度。 2 引用标准或参考文件 2.1 《中华人民共和国安全生产法》 2.2 DL 5027-1993 电力设备典型消防规程 2.3 DL 408-1991电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 2.4 DL 409-1991电业安全工作规程(电力线路部分) 2.5 SD 292-1988 架空配电线路及设备运行规程 2.6 GB 50794-20__光伏发电站施工规范 3 职责 3.1 发电公司主要职责 3.1.1 负责批准光伏电站机构设置方案。 3.2 公司主要职责

1 负责在建光伏电站生产准备工作的落实和管理。 2 负责对在建光伏电站生产准备工作实施过程进行检查、监督和考核。 3 负责光伏电站的人员配置和岗位培训。 4 负责组织光伏电站完成管理文件的建立工作。 5 负责光伏电站办公、生活设施及劳动保护用品的采购。 3.3 光伏电站主要职责 3.3.1 负责参加岗位培训。 3.3.2 负责参加光伏电站的规程、预案的编制工作。 3.3.3 负责光伏电站辅助物资的验收、入库的管理工作。 3.3.4 负责执行光伏电站送电前验收、360h试运行及工程移交生产验收。 3.3.5 负责对设备、工程技术档案等的接收工作。 4 管理内容与要求 4.1 生产准备的内容 4.1.1光伏电站生产准备期:是指从项目开工开始, 到本工程通过360h试运行, 通过工程移交生产验收, 进入生产期为止。 4.1.2 生产准备内容包括:编制生产准备工作计划, 建立健全生产机构, 合理配置运检人员, 统筹安排员工培训, 生产生活配套设施购买或完善, 管理文件编制及建立管理信息报送机制等工作。

光伏电站土建施工验收标准

光伏电站建、构筑物施工验收标准

光伏电站建、构筑物施工验收标准 1目的范围 为加强公司项目建设规范化、标准化,健全项目建设管理,保证项目建设质量,制定本标准。 本标准适用于公司新建、改建和扩建光伏电站项目建(构)筑物的施工验收。 2规范性引用文件 《建筑工程施工质量验收统一标准》50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》50203-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》50204-2002 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》52-92 《屋面工程施工质量验收规范》50207-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》50209-2002 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》50303-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 50150 3验收标准及施工要求 3.1土方开挖 3.1.1土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 3.1.2建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 3.1.3熟悉图纸,做好技术交底。 3.1.4基坑、基槽、管沟和场地的基土土质必须符合设计要求。 3.1.5允许偏差项目 1 / 20

3.1.6土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先支撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 3.1.7基坑(槽)、管沟的挖土应分层进行。在施工过程中基坑(槽)、管沟边堆置土方不应超过设计荷载,挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。 3.1.8基坑(槽)、管沟土方施工中应对支护结构、周围环境进行观察和监测,如出现异常情况应及时处理,待恢复正常后方可继续施工。 3.1.9施工过程中容易出现的质量问题及问题分析: 基坑(槽)回填土沉陷(基坑、槽回填土局部或大片出现沉陷,造成散水坡空鼓下沉)。 3.1.9.1产生原因: 3.1.9.1.1基坑槽中的积水淤泥杂物未清除就回填,或基础两侧用松土回填,未经分层夯实。 3.1.9.1.2 基槽宽度较窄,采用手工夯填,未达到要求的密实度。 3.1.9.1.3回填土料中干土块较多,受水浸泡产生沉陷,或采用含水量大的粘性土、淤泥质土、碎块草皮作填料,回填密实度不符合要求。 3.1.9.1.4回填土采用水沉法沉实,密实度大大降低。 3.1.9.2防治措施:回填之前排净槽中积水,将淤泥、松土、杂物清理干净。回填土按要求采取严格分层回填、夯实。控制土料中不得含有直径大于5的土块及较多的干土块,严禁用水沉法回填土料。 3.2土方回填 3.2.1压实填土包括分层压实和分层夯实的填土。当利用压实填土作为建筑工程的地基持力层时,在平整场地前,应根据结构类型、填料性能和现场条件等,对拟压实的填土提出质量要求。未经检验查明以及不符合质量要求的压实填土,均不得作为建筑工程的地基持力层。 3.2.2土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。 3.2.3 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。

屋顶光伏发电施工方案

屋顶光伏发电施工方案 安装屋顶光伏发电屋顶类型: 一般情况下分为水平屋顶和斜屋顶,水平屋顶即屋顶是平面的,主要以水泥屋顶为主。斜屋顶包括彩钢斜屋顶和陶瓦屋顶。若以地区划分的话,南方一般以角度大的斜屋顶资源为主;中部地区兼有,而东北地区则大部分是陶瓦屋顶资源。 日常用电单位为千瓦时,安装洛阳智凯太阳能光伏发电系统通常以功率单位千瓦来计算。安装设备位置主要以向阳面为主,根据面积可测算安装的光伏发电系统大小,详细参考如下表: 各类屋顶光伏发电施工方案: 1)水平屋顶:在水平屋顶上,光伏阵列可以按最佳角度安装,从而获得最大发电量;并且可采用常规晶硅光伏组件,减少组件投资成本,往往经济性相对较好。但是这种安装方式的美观性一般。 2)倾斜屋顶:在北半球,向正南、东南、西南、正东或正西倾斜的屋顶均可以用于安装光伏阵列。在正南向的倾斜屋顶上,可以按照最佳角度或接近最佳角度安装,从而获得较大发电量;可以采用常规的晶体硅光伏组件,性能好、成本低,因此也有较好经济性。并且与建筑物功能不发生冲突,可与屋顶紧密结合,美观性较好。其它朝向(偏正南)屋顶的发电性能次之。 3)光伏采光顶:指以透明光伏电池作为采光顶的建筑构件,美观性很好,并且满足透光的需要。但是光伏采光顶需要透明组件,组件效率较低;除发电和透明外,采光顶构件要满足一定的力学、美学、结构连接等建筑方面要求,组件成本高;发电成本高;为建筑提升社会价值,带来绿色概念的效果。 立面安装、侧立面安装形式主要指在建筑物南墙、(针对北半球)东墙、西

墙上安装光伏组件的方式。对于多、高层建筑来说,墙体是与太阳光接触面积最大的外表面,光伏幕墙垂直光伏幕墙是使用的较为普遍的一种应用形式。根据设计需要,可以用透明、半透明和普通的透明玻璃结合使用,创造出不同的建筑立面和室内光影效果。 双层光伏幕墙、点支式光伏幕墙和单元式光伏幕墙是目前光伏幕墙安装中比较普遍的形式。目前用于幕墙安装的组件成本较高,光伏系统工程进度受建筑总体进度制约,并且由于光伏阵列偏离最佳安装角度,输出功率偏低。除了光伏玻璃幕墙以外,光伏外墙、光伏遮阳蓬等也可以进行建筑立面安装。 因每一个用户住宅都是不一样的结构,需要通过专业的场地分析、设备选择和业主的需求设计一套符合业主的发电需求、资金预算、房屋结构的系统施工方案。

村级光伏扶贫电站运营维护项目招标文件【模板】

县村级光伏扶贫电站运营维护项目 项目编号: 招标文件 采购人:××县扶贫开发有限公司 代理机构:XX项目管理有限公司 日期:二〇一九年十月

目录第一章招标公告 第二章招标需求 第三章投标人须知 投标人须知前附表 一.说明 二.招标文件 三.投标文件的编制 四.投标文件的递交 五.开标 六.评标 七.定标 八.合同授予 第四章评标办法及评分标准第五章政府采购合同主要条款第六章投标文件格式

第一章招标公告 XX项目管理有限公司受××县扶贫开发有限公司(采购人名称)委托,对××县___个村级光伏扶贫电站运营维护项目(项目名称)进行公开招标,现欢迎国内合格投标人前来投标。 1.项目编号: 2.招标项目服务名称、主要内容 2.1、项目名称:××县___个村级光伏扶贫电站运营维护项目; 2.2、项目地点:××县境内; 2.3、项目概况:××县光伏扶贫电站建设完成并投入使用后,日常管理工作与各系统紧密关联程度的不断增加,光伏运维遇到了很多问题,同时也面临各系统专业化强、复杂度高、维护力度大问题,因此当前建立专业的维护运营管理体制,保障智能化系统高效运行变得尤为重要。 为了确保××县光伏扶贫电站的系统安全、稳定和可靠地运行,采用服务外包的方式,对电站系统进行整体维保外包服务。 2.4、项目规模与内容:××县光伏扶贫电站分布___个村,总装机容量____; 2.5、运维服务期限:运维服务期限20年,自合同签订之日起计算; 2.6、招标范围:招标文件等所含的全部内容。 2.7、资金来源:光伏发电收益 3.投标人的资格条件 3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件; 3.2在中华人民共和国注册,具有独立承担民事责任能力的法人; 3.3具有电力工程施工总承包三级及以上资质; 3.4具备有效的安全生产许可证, ____根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]___号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道:“信用中国”网站(______________________)、中国政府采购网(_______________)】。 ____本次招标不接受联合体投标。 ____本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

光伏电站施工质量检查及验收规程完整

中国电力投资集团公司企业标准发布通知 2015年25号 《Q/CPI 170-2015 光伏电站施工质量检查及验收规程》已经于二〇一五年二月六日通过审查,现予发布,自二〇一五年四月一日起施行。 总经理: 2015年3月18日

企业标准 Q/CPI 170-2015 光伏电站施工质量检查及验收规程

2015-03-18发布 2015-04-01实施中国电力投资集团公司发布

目录 前言 .................................................................. II 1 围 (1) 2 规性引用文件 (1) 3 基本规定 (2) 4 施工质量检查及验收围 (4) 5 机电安装工程质量验收通用表格 (16) 6 土建工程质量验收通用表格 (21) 7 机电安装工程质量验收通用标准 (28) 7.1 支架及组件安装 (28) 7.2 光伏电站电气装置安装工程 (31) 8土建工程质量验收通用标准 (92) 8.1一般规定 (92) 8.2土方工程 (91) 8.3电池组件支架基础施工 (93) 8.4变压器基础 (112) 8.5场地及地下设施 (118) 附录A(资料性附录)光伏电站土建工程质量验收围通用划分表 (133)

前言 为了规中国电力投资集团公司(以下简称集团公司)全资和控股的新建、扩建和改建光伏发电站项目的施工质量验收管理工作,明确光伏电站施工质量验收的程序与要求,加强质量管理,确保光伏电站施工质量,特制定本标准。 本标准由集团公司水电与新能源部提出、组织起草并归口管理。 本标准本次修订主要起草单位(部门):黄河上游水电开发有限公司、中电投电力工程有限公司。 本标准本次修订主要起草人:庞秀岚、顾斌、玉泰、伟、许建军、世隆、王伦。 本标准本次修订主要审查人:夏忠、建东、马秀国、立新、武生、徐树彪、崔志强、王红军、聂毅涛、晓民、存龙、袁蕊、启钊、辉、王举宝、黄弘、群力、宿凤明、王威、莫玄超、郭伟锋、马力、崔巍扬、顾荣伟、端开、佳林、嬛阁、王聚博、家鼎、薛华武、孟德义、洁、黄新剪、韩晓冉、巍忠、晋南、周永晖、玉文、纪振双、和平。 本标准修订情况说明:本标准在2012年6月发布的《光伏发电站施工质量检查及验收规程(试行)》基础上进行修订,机电安装部分主要增加了跟踪支架、组串式逆变器、集电线路单位工程,光功率预测装置安装、无功补偿装置SVG安装分部工程;土建部分主要增加了混凝土预制桩、螺旋管桩基础、微成孔灌注桩、预应力管桩分部工程安装质量验收规定。 本标准原版本编制单位:中电投电力工程有限公司 本标准原版本主要起草人:吴、建勋、启钊、靳旭东、恒样、蜀静、金明权、清波、岗、平、倪昊、许道春。 本标准原版本主要审查人:晓鲁、建东、冠文、王怀志、宝军、汪毅、徐永邦、莫玄超、桑振海、庞秀岚、贵信、付励、雄、蕾、韩晓冉、曹继福、颜海燕、效乾、立峰、文凯、雷力、徐振兴。 本标准为首次发布。

光伏电站施工方案

光伏电站施工方案NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.:检验支架安装合格后,安装光伏板。 1、电池组件倒运布料,准备配件及安装工具 2、先安装最高排光伏版:首先根据图纸位置安装四个已打孔的橡胶垫片,加底部夹片,安装最高排第一个光伏版按设计图纸定位,最高处拉横向、立向基准线,作为光伏版的横向基准;光伏板靠近支架外侧一端穿入顶部盖片,紧固螺栓。内侧盖片在安装第二片光伏板之后安装,并紧固螺栓。依次安装其他光伏板。 3、安装中间一排光伏版,方法同上。 4、安装最下排光伏版,方法同上。 5、复测平整度、边缘高差等,调整至符合质量要求。 6、安装完毕后,安装长、短立柱最后的固定螺栓。 注意事项:轻拿轻放;注意磕碰;光伏版可能已经因日照带电,注意两端线端不要连接,造成触电或者损坏光伏板。 八、接地镀锌扁铁: 九、电器: 1、电池组件安装 1.1安装流程 电池组件安装施工流程框图见图1.1.1。

图1.1.1 电池组件安装施工流程框图 1.2施工方案 (1)电池组件倒运布料及开箱验收 将电池组件倒运至施工子方阵内,并按照事先算好的数量整齐布放在各施工区域内。每个子方阵电池组件安装前要对组件开箱验收。施工队开箱前通知项目部,由项目部通知监理、业主及厂家等进行验收,并做好验收记录。 (2)电池组件安装 电池组件安装前,要对支架进行复查,主要检查横梁的水平等,防止支架水平、高程等变化从而影响组件安装质量。 多晶硅光伏组件的安装宜从下向上安装,具体施工步骤如下: ●根据电池组件安装图纸,用盒尺测量出第一排(最下面一排)电池组件上边缘所在位置,在阵列两端的支架上定点,拉工程线。 ●安装第一块电池组件。以从左向右安装为例,电池板上缘以施工线为基准,左边缘尽量往左侧靠,为右侧所有组件留出一定的调整余量,以防安装右侧最后一块电池组件时因间隔不够导致无法安装。位置调整完毕后,安装四周压块,紧固螺丝。 ●安装第二块及其余电池组件。因压块自身间隙为20mm,所以不需要可以关注电池组件间的间隙大小,只需要紧靠压块安装即可。 ●下方第一排安装完成后,安装第二排。此时可不用施工线,以已安装完成的电池组件上边缘为基准进行安装。安装时注意组件需要对角及边缘平齐。完成后,依次安装剩余两排的电池组件。 每个电池组件背面有一个接线盒及接线盒引出的正负极线,安装时应注意这两条线不要被压在光伏支架与电池组件间。正负极线两端的连接器需要悬空,绝不可以触碰光伏支架或其他金属体。 组件要按照厂家编好的子阵号进行安装,严禁混用。 (3)组件串联及接地

62座100KW-200KW的村级光伏扶贫电站EPC投资建设项目可行性研究报告-广州中撰咨询

62座100KW-200KW的村级光伏扶贫电站EPC投资建设项目 可行性研究报告 (典型案例〃仅供参考) 广州中撰企业投资咨询有限公司 中国·广州

目录 第一章62座100KW-200KW的村级光伏扶贫电站EPC项目概论 (1) 一、62座100KW-200KW的村级光伏扶贫电站EPC项目名称及承办单位 (1) 二、62座100KW-200KW的村级光伏扶贫电站EPC项目可行性研究报告委托编制单位 (1) 三、可行性研究的目的 (1) 四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2) (一)项目可行性报告编制依据 (2) (二)可行性研究报告编制原则 (2) (三)可行性研究报告编制范围 (4) 五、研究的主要过程 (5) 六、62座100KW-200KW的村级光伏扶贫电站EPC产品方案及建设规模 (6) 七、62座100KW-200KW的村级光伏扶贫电站EPC项目总投资估算 6 八、工艺技术装备方案的选择 (6) 九、项目实施进度建议 (6) 十、研究结论 (7) 十一、62座100KW-200KW的村级光伏扶贫电站EPC项目主要经济技术指标 (9) 项目主要经济技术指标一览表 (9) 第二章62座100KW-200KW的村级光伏扶贫电站EPC产品说明 . 15第三章62座100KW-200KW的村级光伏扶贫电站EPC项目市场分析预测 (16) 第四章项目选址科学性分析 (16) 一、厂址的选择原则 (16)

二、厂址选择方案 (17) 四、选址用地权属性质类别及占地面积 (17) 五、项目用地利用指标 (17) 项目占地及建筑工程投资一览表 (18) 六、项目选址综合评价 (19) 第五章项目建设内容与建设规模 (20) 一、建设内容 (20) (一)土建工程 (20) (二)设备购臵 (20) 二、建设规模 (21) 第六章原辅材料供应及基本生产条件 (21) 一、原辅材料供应条件 (21) (一)主要原辅材料供应 (21) (二)原辅材料来源 (22) 原辅材料及能源供应情况一览表 (22) 二、基本生产条件 (23) 第七章工程技术方案 (24) 一、工艺技术方案的选用原则 (24) 二、工艺技术方案 (25) (一)工艺技术来源及特点 (25) (二)技术保障措施 (26) (三)产品生产工艺流程 (26) 62座100KW-200KW的村级光伏扶贫电站EPC生产工艺流程示意简图 (26) 三、设备的选择 (27) (一)设备配臵原则 (27) (二)设备配臵方案 (28)

光伏电站安全生产管理制度

洮南市润禾日盛光伏农业发展有限公司企业标准润禾黎家光伏电站安全生产管理制度 2017-05-15发布 2017-05-15实施洮南市润禾日盛光伏农业发展有限公司发布

目录 第一章规章制度汇编 (3) 1. 工作票管理制度 (3) 2. 操作票管理制度 (11) 3. 监护管理制度 (19) 4. 倒闸操作制度 (20) 5. 防止电气误操作管理制度 (24) 6. 设备巡回检查制度 (26) 7. 工作交接班制度 (28) 8. 防止小动物管理制度 (31) 9. 消防管理制度 (32) 10. 设备缺陷管理制度 (35) 11. 运行分析制度 (38) 12. 设备定期试验轮换制度 (41) 13. 工器具管理制度 (42) 14. 保站用电措施 (46) 15. 安全生产责任制度 (50) 16. 山地防火管理制度 (54) 第二章光伏电站管理范围与职责 (56) 1、主要范围 (56) 2、主要职责内容 (56) 3、光伏电站各岗位人员岗位职责 (57)

第一章规章制度汇编 1.工作票管理制度 1、目的和适用范围 1.1为认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,加强运行和设备管理,保证检修人员有安全的工作条件和环境,明确设备检修程序,规范作业行为,确保人身和设备安全,制订本制度。 1.2本制度适用于光伏电站电气工作票的管理。 2、引用标准 2.1国家标准《电力安全工作规程(发电场和变电所电气部分)》(GB26860-2011)。 3、电气工作票管理规定 3.1凡在电气设备上进行安装、检修、试验、调试、检查、测量、施工等工作,必须办理电气工作票。电气工作票标准按照国家标准《电力安全工作规程(发电场和变电所电气部分)》(GB26860-2011)及中国电力投资集团公司《电力生产安全工作规程(发电场电气部分)》(2009版)规定执行。 3.2 电气工作票分为“电气第一种工作票”和“电气第二种工作票”。 3.3 填用第一种工作票的工作为: 3.3.1高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

太阳能光伏发电工程施工组织设计方案

5.4建筑专业施工方案 5.4.1测量控制网施工方案 5.4.1.1测量控制 本工程的施工测量主要根据监理提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料,按照国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规进行施工控制网测设。施工控制网测设采用全站仪,测量精度为边长MS≤S/40000,测角精度Mβ≤±2.5″。高程控制网测量采用DSZ3精密水准仪,平差后水准点高程误差≤± 1.0mm。 5.4.1.2控制网的管理 轴线控制网应严格按照规要求使用合格的测量仪器来施测,并清楚、详细、正确地做好原始记录,加强自检和互检工作;并对方格网的测量资料进行认真校对和现场抽测,确认满足精度要求后,将数据记录及测设成果交监理进行验收,符合规要求以后,方可使用。 派专人负责轴线控制网的日常维护和巡查工作,并做好纪录,发现问题及时汇报,同时做好维护和整修工作;轴线控制网桩的四周应保持良好的通视条件,严禁堆土、堆物,任意搭建和覆盖;若轴线控制网桩发生损坏,应及时采取补桩措施,补桩测量的成果须通过监理验收符合规要求以后,方可使用。 5.4.1.3沉降观测 工程所有的建(构)筑物必须按设计要求埋设沉降观测点,若无设计要求的按有关规要求进行设置。 对于工程中的基础,等基础垫层砼浇筑完毕后,按设计要求进行沉降观测点的设定,若无设计也应按规要求及时做好沉降观测点标记,并进行沉降观测初始值的测定,待基础拆模后立即将其引测到基础顶面,同样做好沉降观测点标记,最后引测到设计规定的沉降观测点上。 对于一般建(构)筑物,按照施工规要求,基础施工完毕后开始进行沉降观测。 5.4.2 电缆沟土建工程施工方案5.4.2.1土方开挖 土方开挖采用挖掘机反铲开挖,将沟渠开挖出的土方堆放在设计道路区域,待一段开挖到位后,挖掘机再开挖同一段道路土方,同时配合自卸式翻斗汽车将余土装运到弃土堆放区。土方开挖过程中应将留作回填的好素土留够堆好。土方开挖到位后,采用人工清槽捡底,铺砂垫层,用蛙式打夯机夯实后作砼垫层。 5.4.2.2模板工程 (1)模板工程以组合定型钢模板为主,U型卡连接、φ48钢管备楞、对拉螺栓紧固(框架局部异形截面另外加工部分异型钢模板或用δ=25mm厚木板制安),

300KW村级光伏电站系统典型设计全过程

300kw村级光伏电站系统典型设计全过程2018年3月7日,国家能源局印发了《2018年能源工作指导意见的通知》,指出年内将下达村级光伏扶贫电站规模约1500万千瓦,惠及约200万建档立卡贫困户。从2016年的2GW、43万户到2017年的4GW、71万户,再到2018年的15GW、200万户,村级光伏扶贫电站已然成为打好精准脱贫攻坚战的重要手段。 目前光伏扶贫项目正在火热的进行中,本文从组件排布配置、逆变器信息、线缆、发电量预测及实际项目发电情况等方面,希望详细为大家介绍300kW村级光伏电站的系统设计,进行整体方案分享。 1设计过程 1、项目简介 对于村级电站的建设,首先需要考虑到当地变压器容量,并估算允许接入的光伏系统容量。一般按30%容量计算,但不同地区要求不同,可咨询当地电网公司来设计接入容量。 电站地址宜选用未利用地或者与农业、牧业、渔业相结合的用地,最好为靠近电网、运维方便的地段。安装朝向应选择正南、南偏西30°以内的朝向。组件倾角可以以下公式进行计算: θ=0.76 * Φ+3.1°,±2°;其中:θ为组件倾斜角,Φ为当地纬度。 当然如果能够采用计算机辅助设计软件,可以进行太阳能倾斜角的快速优化的计算。 2、组件选型和安装配置

考虑到占地面积、银行放款条件以及全寿命周期的收益,此次示例设计方案选择1000片325W多晶组件。组件参数如下:▲表1组件规格参数 STC(标准测试环境):辐射度1000W/m2 ,电池温度25℃,大气质量AM1.5 NOCt(电池片标称温度工作条件):辐射度800W/m2 ,电池温度20℃,大气质量AM1.5,风速1m/s。 该扶贫电站项目以1000片325W组件进行设计,因此现场施工用地约4000m2左右,现场排布如下: ▲图1方阵排布图 3、逆变器的选择 作为扶贫项目的设计,给光伏逆变器的性能提出了高需求,包括直流侧超配和交流侧过载能力。GCI-60K-4G是一款性价比很高的低压并网产品,具备4路MPPT每路MPPT最大可接入3串组件,直流超配可达1.2倍以上,交流输出具备1.1倍的过载能力,可以适用不同光资源区域的配置要求。其具体参数如下: ▲图2逆变器外观图 ▲表2 GCI-60K-4G逆变器电气参数表 4 、线缆的选择 1、直流侧线缆

光伏电站施工质量标准及检验规定

光伏电站施工质量标准及检验规定

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

光伏电站施工质量标准及检验规定 东方日升(宁波)电力开发有限公司工程技术部编制 2015年9月

2 序言 为加强东方日升公司、下属或关联子公司、项目公司的性能竣工验收管理工作,明确光伏电站综合性能和质保要求,规范光伏电站竣工验收标准和 检查要求,确保光伏电站整体性能质量, 参考行业内相关标准及公司自身要求,特编制本规定, 可作为公司各类光伏电站项目的通用技术协议及合同附件。 本规定编制的主要依据:现场国家有关工程质量的法律、法规、管理标准、技术标准以及国家、行业有关标准和相关其他行业标准 3 目录 1 电站验收----------------------------------------------------4 1.1. 总则------------------------------------------------------4 1.2. 验收检查依据----------------------------------------------4 1.3. 竣工验收检查应具备的条件------------------------------------5 1.4. 验收检查范围-----------------------------------------------5 1.5. 竣工验收检查的内容---------------------------------------6 1.5.1. 土建和支架施工质量检查内容--------------------------------6 1.5.2. 电气安装施工质量检查内容----------------------------------7 1.5.3. 交流系统检查-----------------------------------------------10 1.5.4. 公用系统检查-----------------------------------------------11 1.5.5. 通用设备检查-----------------------------------------------1 2 1.6. 电气设备试验结果检查---------------------------------------1 3 1.6.1. 高压电气设备现场试验项目------------------------------------13 1.6.2. 变压器、电抗器现场试验项目-------------------------------1 4 1.6.3. 母线装置(绝缘子)现场试验项目---------------------------14 1.6.4. 电力电缆现场试验项目-------------------------------------14 1.6.5. 接地试验项目---------------------------------------------14 1.6.6. 盘、柜及二次回路接线现场试验项目-------------------------1 5 1.6.7. 蓄电池组现场试验项目-------------------------------------15 1.6.8. 继电保护与自动装置现场测试项目---------------------------15 1.7. 分系统测试结果检查--------------------------------------15 1.7.1. 测试种类------------------------------------------------15 1.7.2. 测试要求------------------------------------------------1 6 1.7.3. 测试结果检查--------------------------------------------16 1.8. 消防系统检查验收-----------------------------------------16 1.9. 输电线路工程质量检查-------------------------------------1 7 1.10. 标签与标识-----------------------------------------------17 1.10.1. 检查项目-----------------------------------------------17