一、工程概况:

本工程坡屋面为段办综合楼、职工浴室、职工食堂、单身宿舍楼、信号楼五栋独立框架楼, 坡屋面面积合计约2300㎡。其中段办综合楼1050㎡, 职工浴室450㎡, 职工食堂200㎡, 单身宿舍楼350㎡, 信号楼210㎡。

二、编制依据:

1.本工程设计图纸;

2.《土建工程施工工艺标准》

3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-

5.《建筑施工高处作业安全技术规范》

6.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-

7.《工程建设标准强制性条文》

8.《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300- )

9.《屋面工程质量验收规范》GB50207-

10. 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图)

三、坡屋面做法:

1、彩色水泥瓦;

2、 1:3水泥砂浆卧瓦层;

3、ф6钢筋网片, 纵筋@500, 横筋按瓦长定;

4、预埋ф10锚筋, 双向中距1000, 与钢筋网片焊牢;

5、 20厚1:3水泥砂浆找平;

6、屋顶混凝土结构层。

四、主要施工顺序

坡屋面:基层清理→20厚1:3水泥砂浆找平层→挂ф6钢筋网片与锚筋焊牢→1:3水泥砂浆卧瓦层→挂瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。

五、主要施工工艺

5.1屋面找平层(水泥砂浆平均厚20mm)

5.1.1配合比: 1∶3( 水泥砂浆)

5.1.2所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比, 必须符合设计要求和规范规定。

5.1.3留置分格缝: 每纵轴之间留5mm宽缝。

5.1.4坡度应满足设计要求。

5.2找平层(屋面1∶3水泥砂浆找平层)

5.2.1 作业条件

①基层( 找坡层) 应在坡屋面清理干净后进行隐蔽工程检查验收, 合格后方可进行找平层施工。

②找平层的排水坡度应符合设计要求。

③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层与突出屋面结构( 女儿墙、风井等) 的交接处和基层的转角处, 应按设计要求做好处理, 而且找平层均应做成圆弧形, 圆弧半径为100~150mm。

④根据设计要求的坡度, 弹线、找好规矩( 包括天沟、檐沟的坡度) , 并进行彻底清理。

5.2.2操作工艺

(1)基层清理: 将找坡层上面的杂物清理干净。

(2) 冲筋或贴灰饼, 根据坡度要求, 拉线找坡贴灰饼, 顺排水方向冲筋, 冲筋的间距为1.5m; 在排水沟、雨水口处找出泛水, 冲筋后进行抹找平层。

(3) 找平层宜设分格缝5m*5m, 分格缝的设置同找坡层, 缝内嵌填密封材料—沥青玛蹄脂。在屋面现浇板上, 拉线按900的间距检查预埋的铁丝是否在同一直线上, 如有偏移, 要补加A8的钢筋植筋, 露出找平层150mm, 并在锚筋的直线位置上, 以便与锚筋点焊牢固。

(4)铺灰压头遍: 沟边、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做, 有坡度要求的部位, 必须满足排水要求。大面积抹灰在两筋中间铺砂浆( 配合比应符合

设计要求) , 用抹子抹平, 然后用刮杠根据两边冲筋标高刮平, 在用木抹子找平并检查平整度。

(5)铁抹子压第二遍、第三遍: 当水泥砂浆开始凝结, 人踩上去有脚印但不下陷时, 用铁抹子压第二遍, 注意不得漏压, 并把死坑、死角、砂眼抹平; 当抹子压不出抹纹时, 即可找平、压实, 宜在砂浆(细石砼)初凝前抹平、压实。砂浆的稠度应控制在7cm左右。

(6)养护: 找平层抹平压实后, 常温时在24h后浇水养护, 养护时间一般不小于7d, 干燥后即可进行防水层施工。

5.3彩色水泥瓦屋面

5.3.1施工准备工作

5.3.1.1技术准备:

a根据设计图纸及相关施工验收规范编制本施工方案。

b 按照本施工方案要求, 各楼号施工负责人做好技术交底、安全交底。

5.3.2材料要求:

a水泥瓦及其脊瓦的质量及贮运保管应符合下列规定

b水泥瓦及其脊瓦应边缘整齐表面光洁不得有分层裂纹和露砂等缺陷平瓦的瓦爪与瓦槽的尺寸应准确

c瓦运输时应轻拿轻放不得抛扔碰撞进入现场后应堆垛整齐

d材料进场后应进行外观检查, 并按规定进行抽样复验。

e水泥砂浆配比为1: 3, 要求应具有良好的和易性。

j瓦的规格尺寸及质量要求

规格及性能水泥瓦脊瓦

规格( 长* 宽* 高) 310*330*12 465*175*15

尺寸允许偏差mm, 长度±3 宽度±2

掉角欠缺部分mm, 两直角边长不得同时大于20*40

瓦面裂缝长度mm, ≤15

单片瓦抗折力平均值N, ≥650

单片瓦抗折力最低值N, ≥600

瓦爪残缺≤1/3爪高

吸水率, ≤12%

耐冻融 -15度下冻融15 次循环后, 无分层、开裂和掉

边等现象

5.3.3 主要机具:

a 砂浆搅拌机 J750

b墨斗,c 运输小车, d锤子, e铁锹, f灰铲,

5.4 作业条件:

a现浇砼屋面板密实,表面平整,坡度符合设计要求,基层已验收合格。

b屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门平瓦必须铺置牢固, 屋面应采取固定加强措施。

c平瓦应铺成整齐的行列, 彼此紧密搭接, 并应瓦榫落槽, 瓦脚挂牢;瓦头平齐, 檐口应成一直线;靠近屋脊处的第一排瓦应用砂浆窝牢。

d平瓦屋面与山墙及突出屋面结构等交接处, 均应做泛水处理。

e瓦屋面完工后严禁上人任意走动、踩踏或堆放物品。

5.5施工工艺:

5.5.1 钢筋网片的固定:

先按照图纸定出每栋屋面的最高处屋脊线, 找好屋面方正, 按照图纸要求, 用墨斗按间距中距中1000弹线, 用A10钢筋植筋, 用点焊把钢筋与钢筋网片点焊, 点焊后在焊接处要刷防锈漆, 钢筋网片先在每栋屋面两端各绑扎一根( 南北向) , 并上、下各拉一条线( 东西向) , 以保证钢筋网片的平整。钢筋网片不平整直接影响到屋面盖瓦的平整度, 钢筋网片绑扎完后要由项目部专职人员工长、技术负责人验收合格后才能上挂瓦。对钢筋网片不平部分要用小木板, 用自攻螺钉固定校平。

5.5.2钢筋网片铺设:

根据图集要求钢筋网片用双股18号铜丝绑扎:

a、横向放样: 接照施工图, 用墨线正确标出横向铺瓦的间距, 大屋面尽量在有效尺寸容许差内调整到不切瓦为原则。

b、上网片: 由檐口起, 沿着横向墨线铺设。

c、纵向放样: 按照施工图, 用墨线正确标出纵向铺瓦的间距, 尽量在有效尺寸容许差内调整到不切瓦为原则。

d、经过提升架, 把需用的瓦件吊到屋面, 须留出施工位置, 平均放置, 以便施工。

e、盖屋面: 由檐口起, 沿着纵向墨线一般习惯依序盖瓦, 每片瓦耳必须挂在钢筋网片上。

f、盖屋脊: 屋面盖完后, 紧临顶端两侧之间需留100mm的空隙, 内垫灰浆, 后盖脊瓦后用色料灰浆填抹勾缝后完成作业。