电能计量装置的现场检查方法

电能计量装置是供电企业对电力用户使用电能量多少的度量衡器具,是电能贸易结算的依据。电能计量装置包括电能表、互感器及二次回路接线。电能计量装置的准确性与否不但影响到供电企业的形象和信誉,而且也直接关系到供电企业的经济效益。因此正确计量电能,不仅要求电能计量装置准确度要通过室内的校验得到保证,并且还要对计量装置的现场运行状态及接线准确性进行检查,下面给出具体的检查方法。

1 检查前的准备工作

检查前要准备有关电能计量装置的

打开表箱后还要检查电表外观有无异常,表脚螺丝有无松动或烧焦的痕迹,电压钩是否被断开,电流互感器的铭牌是否与档案相符,电流互感器的一次匝数是否正确,二次电流、电压线有无明显折断的痕迹等等的外观检查。

3 三相四线电能表检查

2.1 检查外观接线。用相序表检查电压的相序是否为正相序,电压与电流是否接在同一相,用万用表和钳型电流表测量各相电流电压,是否平衡,有无失流失压,接头接触是否良好等。检查电流互感器的极性是否与电表的电流进出线相对应。

2.2 分相断电压法和电流短接法。分别短接A、B、C相电流的进出线或断开A、

B、C相电压,看电表转盘转动的快慢,如果负荷比较稳定且平衡,则短接一相电流或断开一相电压,电表转速为正常的2/3,还可用分相接上各相的电压电流的办法进行检查,比如接上A相的电压电流,此时电表的转速应为正常的1/3。如果以上情况异常,说明计量装置有问题。

2.3 近似法测算电表误差。当负荷稳定且平衡时,可以根据下列公式进行测算

t 0=(3.6×105kin

)/(1.732C

IUcosФ) (1)

其中t

0为电表转n

圈时的理论时间,C

为电表常数,cosФ为功率因数,Ф为

相电压与相电流的相位差,ki为电流互感器的实际变比,I为一次线电流,U为线电压。

γ=(t0-t)/t×100% (2)

其中γ为电表误差,为电表转n

圈秒表实测时间

2.4 用电能表现场校验仪检验电表误差。用现场校验仪可以直观的测出电能表的各相电压、电流、功率、误差。更重要的可以通过向量图判断电表的接线是否正确。当发现电能表误差较大时,应将其拆回校验。

4 三相三线表的检查

4.1 测量线电压法:三相三线表一般都是安装在高压计量箱中使用,属于高供高

计方式,高压计量箱的电压线圈最易受雷击开路,所以测量电能表的电压显得十分重要。用万用表测电能表各电压端钮间的线电压,正常时Uab=Ubc=Uca=100V,如果测出的结果是Uab=0,Ubc=Uca=100V,则说明A相电压断开,Uab=Ubc=50V,Uca=100V,则说明B相电压断开,Uab= Uca=100V, Ubc=0,则说明C相电压断开。失压的原因可能是电压线圈损坏或电压回路接触不好等。

4.2 断开B相电压法:如果三相电路对称,而且已知电压相序和负荷性质的情况下,将电表的B相电压断开,加在电能表两电压线圈上的电压总和为Uac,故加

在A元件的电压为 1/2Uac,加在C元件的电压为- 1/2Uac,根据相量图可列出此时的功率表达式为:

P= 1/2UacIa COS(30o-φ)+ 1/2UacIa COS(30o+φ)

经整理得 P= 1/2*UpIpcosφ= 1/2P

此时电能表功率减少一倍,所以电表转速减慢一半,此时接线正确。如果断开B相电压后,电表不是减慢一半说明接线有误。

4.3 电压交叉法:当负载不够稳定时,就无法用断B相电压法来判断电能表接线正确与否,这时可采用电压交叉法:将电能表A、C两元件的电压接线互换位置后,根据相量图计算:

P=UcbIa COS(90o+φ)+ UabIc COS(90o-φ)

=UpIp [ COS(90o+φ)+ COS(90o-φ)]

=UpIp[-sinφ+ sinφ]

=0

电表功率为0,电能表不再转动,说明接线正确,反之接线肯定是错误的。

4.4 向量图法:当以上方法无法确定接线的正确与否时,可采用向量图法,使用此法要求三相电压基本对称,负载电流、电压稳定,知道负载的性质及功率因数的大概范围。

4.4.1 确定电压相序和相别

为了确定各相电压与电流的相位的关系,在测得电压正确结果后,及进行电表电压端子排电压相序测量,用相序表测定三相电压相序,根据测得的相序和找出的

B相电压,确定其余两个电压端钮连接的电压线所属相别。

4.4.2 画出向量图

把两只单相标准表电流线圈分别与被测表的两个电流线圈串联电压对应并联,读取标准表数据Pa-ab、Pc-bc,接着将接到两只标准表的电压线互换位置,读取数据Pa-bc、Pc-ab,最后两只标准表都加电压Uca读取Pa-ca、Pc-ca,若某只标准表反转,应将连接的两根电压线互换位置,使其正转,但读数要记为负值。验算应满足:Pa-ab+Pa-bc+Pa-ca≈0, Pc-ab+Pc-bc+Pc-ca≈0, Pa-ab,Pa-bc,Pa-ca, Pc-ab,Pc-bc,Pc-ca可看作是Ia、Ic在Uab 、Ubc、Uca上的投影,因此可根据

a-ab,Pa-bc,Pa-ca, Pc-ab,Pc-bc,Pc-ca用相同的比例画出Ia、Ic在Uab 、Ubc、Uca上的投影,如Pa-ab为正值,则在Uab上截取,如Pa-ab为负值,则在Uba 上截取,由各投影末端引垂线所得交点与原点O的连线,就确定了A相电流的相位和相对值。用同样的方法可画出C相电流,如下图:

4.4.3 判断。根据负载功率输送方向和负载性质及其功率因数,对绘出的电压、电流向量图进行分析判断,一般能判断电表接线有无错误,也可以根据作图得出的Ia与Ic来判断,正常时两流大小应相近,相角差为120度,相位差还应结合现场的实际功率因数进行判断。

4.5 改正接线:查清错误接线后应该把接线改成正相序的正常接线,即B相电压改接在电表中间电压端钮,A相元件加线电压Uab和电流Ia,C相元件加线电压Uab与电流Ic。

4.6 电表误差检测:误差检测基本上与三相四线电表相同,用校验法校电表时,如果有电流试验端子最好用校验仪电流回路直接串入计量二次电流回路比较准确,如用钳形电流表误差会稍大些,校验误差后还可以利用向量图来检查接线。三相三线电能表有48种接线方式其中只有一种是正确,即当校验仪显示出接线方式: UabIa UcbIc 时为正确接线。

5 停电检查

如果现场允许停电,停电检查是一种安全、可靠的检查方法,是保证计量装置接线正确的基础。停电检查的主要内容有:

5.1 互感器的变化和极性试验。对于安装前经过互感器误差试验,并有检定合格证的可以不再进行变化试验。但还应进行互感器的实际二次负载测试和实际二次负载下的互感器的误差测试。检查核对互感器的极性标志是否正确,一般现场都是采用直流法进行试验。

5.2 三相电压互感器的组别试验。对于三相电压互感器的连接组别,可采用直流法或交流法,相位表法进行测定。

5.3 二次回路检查。检查二次回路,一方面是作二次回路的导通试验,另一方面是核对二次接线连接的是否正确,明确各相电压、电流是否对应。电能表、电压互感器,电流互感器的接线有没有差错。在停电情况下,任意断开电流回路的一点用万用表串入测量其回路直流电阻,正常时其电阻近似为零,若电阻很大则可能是二次接错或短路,测量电压回路时,在电压互感器的端子处断开,分别测量Uab、Ubc、Uca的直流电阻此值应较大,如接近零或很大,可能是短路或开路,则必须分段查找以缩少检查范围。

5.4 核对端子标记。根据电力系统中一次设备的相色(一般是以黄、绿、红三种颜色来区别U、V、W三相的相别)核对二次回路的相别。首先核对电压互感器、电流互感器一次绕组的相别与系统是否相符、然后再根据互感器一次侧的相别来确定二次回路的相别。同时还应逐段核对从电压、电流互感器的二次端子直到电能表尾之间所有接线端子的标号,做到标号正确无误。

5.5 检查计量方式是否合理。根据线路的实际情况,用户的用电性质,检查选择的计量方式是否合理。其中包括电流互感器的变化是否合适,是否经常运行在标定电流的1/3以上。计量回路是否与其他二次设备共用一组电流互感器。电流、电压互感器二次回路导线的截面是否符合要求,电压互感器二次回路电压降是否合格,无功电能表和双向计量的有功表中是否加装止逆器,电压互感器的额定电压是否与线路电压相符。有无不同的母线共用一组电压互感器的,电压与电流互感器分别接在变压器的不同电压侧。

6 使用先进的电能计量产品

6.1 现在普遍采用多功能电子表,它具有准确性,可靠性高,集测有功、无功、电压、电流、功率因数等功能,并且具有失压、失流、断相等报警功能,还能记录这些事件记录失准情况下的时间,应追补电量多少等信息。通过大量安装这种表计,使我们计量现场检查更科学、方便、准确。

6.2 GPRS远程大用户用电管理系统和居民小区集抄系统的推广使用,两者都是实现远程自动抄表和监视用户用电的系统,它可以把用户计量装置上的电压、电流、功率因数等信息通过GPRS或电话网传输到主站计算机上,让我们在办公室里就可以实现对计量装置的运行情况进行检查。

7 结束语

通过对电能计量装置的现场检查,可以减少计量差错和用户窃电的可能,对降低供电企业线损,提高经济效益有着重要的作用。

一、计量装置设计

1、计量装置的设置

a) 发电站上网关口计量点一般设在产权分界处,如发电站与电网公司产权分界点在发电站侧的,应在发电站出线侧、发电机升压变高压侧(对三圈变增加中压侧)、启备变高压侧均按贸易结算的要求设置计量点。

b) 局考核所属各供电所供电量的关口点一般设在35kV变电站的主变高压侧;所属各供电所相互间供电量的计量关口点一般设置在产权分界处。

c) 其他贸易结算用计量点,设置在产权分界处。

d)考虑到旁路代供的情况,各关口计量点的旁路也作为关口计量点。

e) 10KV及以上电压供电的用户应配置防窃电高压计量装置,在用电客户配电线路高压计量装置前端T接口装设隔离刀闸,方便外校及处理计量装置的故障。

2、计量方式

对于非中性点绝缘系统的关口电能计量装置采用三相四线的计量方式,对于中性点绝缘系统的关口电能计量装置应采用三相三线的计量方式。

3、电能表的配置

a) 同一关口计量点应装设两只相同型号、相同规格、相同等级的电子式多功能电能表,其中一只定义为主表,一只定义为副表。

b) 安装于局所属变电站内电能表应具有供停电时抄表和通信用的辅助电源。

c) 关口计量点应装设能计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。

d) 电能表的标定电流值应根据电流互感器二次额定电流值进行选择,电能表的标定电流值不得大于电流互感器二次额定电流值。电能表的最大电流值应选择4倍及以上标定电流值。

e) 10kV及以上贸易结算计量点,应配置具有失压报警计时功能的电能表或失压计时仪。

4、互感器的配置

a) 电压互感器选型应满足《广西电网公司系统主要电气设备选型原则》要求,110kV及以下计量用电压互感器应选用呈容性的电磁式电压互感器。

b) 电压互感器二次应有独立的计量专用绕组。根据需要,宜选用具有四个二次绕组的电压互感器,即:计量绕组、测量绕组、保护绕组和剩余绕组。

c) 电压互感器二次额定容量的选择参考下表选择:

TV二次负荷核算值(VA)0~10 10~20 20~30 30~50 50~70 70VA以上TV额定二次负荷取值(VA)20 30 50 75 100 按1.5倍取

对TV二次负荷处于0~10VA较小值时,考虑到选用过小的额定二次容量,不利于保证电压互感器的产品质量,电压互感器计量绕组的额定负荷宜选择20VA。一般情况下,电压互感器的计量、测量和保护绕组的额定负荷均应不大于50VA,如有充分的证据说明所接的负荷超过此值时,可按实际值确定。

d) 互感器在实际负载下的误差不得大于其基本误差限。

e) 对于非中性点绝缘系统的电压互感器,应采用Y0/y0的连接方式。对于中性点绝缘系统的电压互感器,35kV及以上的应采用Y/y的连接方式;35kV以下的宜采用V/V的连接方式。

f) 贸易结算用的计量点设置在统调上网电厂侧的,在出线侧及主变高压侧均应安装计量装置。

5、电流互感器配置

a) 电能计量装置宜采取独立的电流互感器,除在局所属35kV仅作为核计损耗电量用的计量点可采用套管式电流互感器外,其他计费用计量点不宜采用主变套管式的电流互感器。

b) 电流互感器应具有计量专用的二次绕组,如果二次绕组具有中间抽头的,每一个抽头的误差都应符合准确度等级要求。

c) 每一个计量绕组只能对应一个计量点。

d) 电流互感器应保证其在正常运行时的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于20%,否则应更换变比。

e) 对二次额定电流为5A的电流互感器,其计量绕组的额定二次负载下限为

3.75VA,额定二次负载最大值应不大于50VA(cosφ=0.8),一般地,当电能表与互感器安装在同一地点时(如开关柜),CT计量二次绕组的额定二次容量选10VA,对于二次绕组有中间抽头的电流互感器,两个抽头的额定二次容量均

应满足上述要求。如有充分的证据说明所接的负荷超过以上值时,可按实际值确定。

f) 对于二次绕组有中间抽头的电流互感器,两个抽头的额定二次容量均应满足上述要求。

6、互感器二次回路配置

a) 电压、电流互感器装置端子箱内,以及电能表屏(柜)内电能计量二次回路应安装试验接线盒。

b) 电流和电压互感器二次回路的连接导线宜使用铜质单芯绝缘线,如果使用多股导线时,其连接接头处应烫焊,再使用压接的连接接头。二次回路导线截面的选择,对整个电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的二次回路计算负荷确定,至少应不小于4.0mm2。对电压二次回路,互感器出线端子至接电能表前接线盒间的连接导线截面应按机械可靠性及允许的电压降计算确定,非就地计量的至少应不小于4mm2,就地计量的至少应不小于2.5mm2。

c) 主、副表应使用同一个电压和电流互感器二次绕组。

d) 计量二次回路应不装设可分离二次回路的插拔式插头接点。35kV以上的电压互感器二次回路宜装设空气开关或熔断器,电压互感器二次回路采用熔断器的,应采用螺栓压接的熔断器。35kV及以下,除局所属变电站外,电压互感器二次回路不得装设任何空气开关、熔断器。

e) 对单母分段、双母带母联接线方式的母线电压互感器,为防止电压反馈,计量用电压二次回路可接入经隔离开关辅助接点重动的继电器切换回路,其他计量二次回路应不装设隔离开关辅助接点。

f) 电压互感器每相二次回路电压降应不得大于其额定二次电压的0.2%。

g) 互感器二次回路上除了装设电能表、电力负荷管理终端和失压计时仪外,原则上不得接入任何与计量无关的其他仪器、仪表等负载。

h) 计量装置二次接线应顺按一次设备所定的正向接线。

i) 互感器二次回路导线(包括电缆芯线)各相必须以不同的颜色进行区分,其中:L1、L2、L3、N相导线分别采用黄、绿、红、黑色,接地线为黄绿双色导线。

j) 电压、电流二次回路的电缆、端子排和端子编号顺序应按正相序自左向右或自上向下排列。

k)高压计量用的电流、电压互感器二次回路应一点接地。电压互感器二次回路接地点一般设在主控室内;就地计量的电流互感器二次回路接地点宜设置在计量柜内的专用接地桩;非就地计量的电流互感器二次回路接地点宜设置在端子箱处

二、电能计量装置的安装

1、电能表的安装

a)电能表应垂直安装在电能计量柜(开关柜、计量屏、计量箱)内,不得安装在活动的柜门上,安装电能表空间应满足要求:电能表与电能表之间的水平间距不应小于80mm,单相电能表相距的最小距离为30mm,电能表与屏边的最小距离应大于40mm,与接线盒垂直间距至少80mm,电能表宜装在对地0.8m~1.8m 的高度(表水平中心线距地面尺寸),电能表距地面不应低于600mm。

。?b)电能表应垂直、牢固安装,电能表所有的固定孔须采用镙栓固定,固定孔应采用螺纹孔或采用其他方式确保单人工作就能在屏柜正面紧固螺栓。表中心线向各方向的倾斜不大于1

C)安装在计量屏的电能表,应贴“××kV××线路电能表”;设置有主副表的,应以误差较小的电能表设定为主表。

d)对安装于客户端的计量装置,应在其安装位置贴有用电分类的标签。

2、互感器的安装

a)为了减少三相三线电能计量装置的合成误差,安装互感器时,宜考虑互感器合理匹配问题,即尽量使接到电能表同一元件的电流、电压互感器比差符号相反,数值相近;角差符号相同,数值相近。当计量感性负荷时,宜把误差小的电流、电压互感器接到电能表的C相元件。

b)同一组的电流(电压)互感器应采用制造厂、型号、额定电流(电压)变比、准确度等级、二次容量均相同的互感器。

C)除特殊技术要求外,电流互感器一次电流的L1(P1)端、二次K1(S1)端应与所确定的电能计量正向保持一致,即当正向的一次电流自L1(P1)流向L2(P2)端时,二次电流应自K1(S1)端流出,经外部回路流回到K2(S2)端。在影响互感器二次回路查、接线的情况下,可同时调整互感器一次、二次安装方向,确保与所确定的电能计量正向保持一致。同一个计量点各相电流(电压)互感器进线端极性应一致。

3、接线盒的安装

。?a)计量屏(柜、箱)内各计量点的电能表与联合接线盒相邻上下布置,联合接线盒安装在电能表的下方,且与电能表安装在同一个垂直平面上,每个电能表应对应安装一个接线盒,安装在就地计量柜的接线盒受到空间位置的影响,两个以上的电能表可共用一个接线盒。接线盒应安装端正;接线盒所有的固定孔须采用镙栓固定,固定孔应采用螺纹孔或采用其他方式确保单人工作就能在屏柜正面紧固螺栓。接线盒向各方向的倾斜不大于1

b)试验接线盒与周围壳体结构件之间的间距不应小于40mm,与电能表垂直间距至少80mm,接线盒下边缘离地面距离不得小于300mm。

4、接线要求

基本要求是按图施工、接线正确;导线无损伤、无裸露、绝缘良好;接线可靠、接触良好;布线要横平竖直,连接到各接线桩处的导线要做弯成一定的弧度,整齐美观,线长充裕,接头处不应受到拉力;各种接线标志齐全、不褪色。

a)引入盘、柜的电缆标志牌清晰,正确,排列整齐,避免交叉,并应安装牢固,不得使所接的接线盒受到机械应力。

b)盘、柜内的电缆芯线,应按垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接。备用芯长度应留有适当余量。

c)三相电能表应按正相序接线。

d)用螺丝连接时,弯线方向应与螺钉旋入的方向一致,并应加垫圈。

e)盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。

f)经电流互感器接入的低压三线四线电能表,其电压引入线应单独接入,不得与电流线共用,电压引入线的另一端应接在电流互感器一次电源侧,并在电源侧

母线上另行引出,禁止在母线连接螺丝处引出。电压引入线与电流互感器一次电源应同时切合。

g)TA装置端子箱内电流回路专用接线盒中电流进线与出线间应不经过电流连接片,采用直通连接方式;计量屏(柜、箱)内,联合接线盒中电流进线和出线间的连接应经过电流连接片。

h)主控室内计量柜上下相邻布置的电能表与接线盒之间导线的连接,应穿过面板上的穿线孔,每个穿线孔为圆形,孔径适宜,与每根连接导线一一对应。穿线孔应打磨钝化,并用塑料套套好,以保护导线不受损伤,塑料套粘贴牢靠,不应脱落。

i)压接电流回路、电压回路导线金属部分的长度为25mm~30mm,确保接线桩的两个螺丝皆能牢靠压接导线且不得外露,各接线头须按照施工图套号编号套,编号套标志应整洁、正确、耐磨、不褪色。

三、电能计量装置的验收和实验

1、验收的技术资料

a) 电能计量装置的计量方式原理接线图,一、二次接线图,设计和施工变更资料。

b) 电能表和电流、电压互感器的安装和使用说明书,出厂检验报告,计量检定机构的检定证书或测试报告。

c) 二次回路导线或电缆的型号、规格及长度。

d) 高压电气设备的接地及绝缘试验报告。

e) 施工过程中需要说明的其他资料。

2、现场核查内容

a) 计量器具型号、规格、计量法定标志、生产厂、出厂编号应与计量检定证书、测试报告和技术资料的内容相符。

b) 产品外观质量应无明显瑕疵和受损。

c) 安装工艺质量应符合有关标准要求。

d) 电能表、互感器及其二次回路接线情况应和竣工图一致。

3、验收实验

a) 电能表

电能表安装前应在试验室进行检定,电能表应满足公司《三相电子式多功能电能表订货及验收技术标准》要求。

b) 电压互感器

电磁式电压互感器可在试验室或现场进行误差测试,电容式电压互感器应在现场进行误差测试。电压互感器在额定负荷和实际负荷时的误差都应合格。

c) 电流互感器

电流互感器可在试验室或现场进行误差测试,电流互感器在额定负荷时和实际负荷时的误差都应合格。

d) 二次回路

应在现场检查电压、电流互感器二次回路接线是否正确;二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况。

4、验收结果的处理

a) 投产前的试验项目必须合格方能投产,投产后的试验如有不合格的必须在一个月内进行整改。

b) 经验收合格的电能计量装置应由验收人员及时实施封印,并由运行人员或客户对铅封的完好签字认可。封印的位置为互感器二次回路的各接线端子、电能表接线端子、计量柜(箱)门等。

c) 经验收合格的电能计量装置应由验收人员填写验收报告,注明“计量装置验收合格”或者“计量装置验收不合格”及整改意见,整改后再行验收。

d) 验收不合格的电能计量装置禁止投入使用,更改后再进行验收,直至合格。

e) 验收报告及验收资料及时归档以便于管理。

电能计量装置现场检查的意义

供电企业的用电检查人员根据《用电检查办法》到电能计量装置的安装地点进行检查,能及时发现窃电、电能计量装置接线错误、缺相、倍率不符、电能计量器具故障、电能计量器具配置不合理等问题。对提高电能计量装置的可靠性,减少计量差错,降低线损,维护供电企业和客户的经济效益都具有实际意义,也是对客户负责,优质服务的具体体现。

进行电能计量装置现场检查的准备工作

1.确定检查工作人员,办好必要的手续,带好《用电检查证》;

2.准备好交通工具;

3.带好常用的电工工具,小备件等;并自带简单负荷;

4.带好必需的电工仪表:万用表、钳形电流表、相序测定仪等;

5.带好电表箱锁匙、封表钳、铅封、封表线等;

6.带好《电能计量装置现场检查卡》(包括上次的检查卡)、秒表、手电筒、计算器、记录本、笔等;

7.如果对计量装置计量的正确性有怀疑,先查阅有关资料,并询问有关人员,了解情况;

8.检查期间不要对待检查户停电,联系客户要求其带正常负荷。

电能计量装置现场检查注意事项

1.实施检查时检查人员不得少于二人,检查人员应主动向客户出示《用电检查证》;注意语言文明;

2.把电能表行度记录在《电能计量装置现场检查卡》上;

3.实施检查时要求客户派员观察,协助检查;检查结束请客户在《电能计量装置现场检查卡》客户签名栏上签名,表示对这次检查程序和评价的认可;

4.不得在检查现场替代客户进行电工作业;

5.检查人员不得打开电能表外壳及其铅封,更不能自行调整电能表的误差调整装置;打开按规定可以打开的封印后,应用专门的铅封重新加封,并在《电能计量装置现场检查卡》上记录新封印的号码;

6.注意安全,防止触电;防止误操作引起开关跳闸;一次有电流时电流互感器二次严禁开路,电压互感器二次严禁短路。

电能计量装置现场检查的内容

一、检查外部

1.不应有绕越电能计量装置用电的情况;

2.不应存在影响电能计量装置正确计量的因素。

二、检查封印以及与计量有关的接线

1.电表箱、电能表接线盒、电能表罩壳、电能计量专用接线盒盖、电流互感器箱、电流互感器二次接线端钮封盖等供电部门或计量器具检定部门所加的封印不应有被开启或伪造,所有封印编号应是上次检查或安装时的编号;

2.电能表的进出线不应在表前被短路或被烧焦、破损;电能表接线盒和电能计量专用接线盒应没有被烧焦的痕迹;

3.电能表接线盒内电压连片连接应良好可靠;电能计量专用接线盒内电流、电压连接片的位置应正确并连接良好可靠;

4.经电流互感器接入式电能表的电流二次连线不应在表前被短路或开路,绝缘不应破损,并且与电能表(或电能计量专用接线盒)连接正确良好可靠;

5.低压计量的电压线同电源线接触应良好可靠,不应断线或绝缘破损,连接点所包扎的绝缘应完好;高压计量的二次电压线同接线端子接触应良好可靠;计量电压线同电能表(或电能计量专用接线盒)的连接应正确,良好可靠。

三、检查电能表的外观

1.电能表铭牌上的厂家编号与抄表本上记录的编号应一致;

2.电能表铭牌和玻璃不应有被熏黄的痕迹;

3.电能表外壳不应有变形或损坏;

4.电能表安装的垂直情况应合符要求;

5.电能表不应被私自移动了安装位置。

四、带负荷检查电能表的接线

用万用表测量电能表接线盒内电压接线端的电压,应与电源相应电压(经电压互感器接入式是相应二次电压)相符;用钳形电流表测量进入电能表电流接线端的电流,应与相应负荷电流(经电流互感器接入式是相应二次电流)相符(当客户的负荷太轻或者无负荷时,可以接入自带的简单负荷);电能表的转盘应不停地正向转动。

各种计量方式电能表接线的检查:

1.单相电能表

1)直接接入式单相电能表电源的火线应在接线盒的1孔接入,零线应在接线盒的3孔接入;

2)经电流互感器接入式电能表接线盒1、2孔分别是电流互感器K1、K2的进线,

3、4孔分别是计量电压的火线、零线;

3)三块单相电能表计量三相负荷时零线应正确接入电能表;带三相负荷时三块电能表的转盘都应正向不停地转动。(负荷是单相380V电焊机,当功率因数低于0.5时有一个电表计量反转,属正常情况);

2.三相四线有功电能表

1)直接接入式三相四线电能表在带三相负荷时,用断开电压连接片(缺两相)的方法来分相检查每个元件能否使转盘正向不停地转动(负荷是单相380V电焊机,当功率因数低于0.5时有一个元件使转盘反转,属正常情况);

2)经电流互感器接入式的电能表无电压连接片,在带三相负荷时可利用电能计量专用接线盒的电压或电流连接片来分相检查每个元件能否使转盘不停地正向转动;若未装有电能计量专用接线盒时,应拆计量电压线来进行分相检查。

3.三相三线有功电能表

在负荷稳定时,可作以下的检查,若转盘的转向和转速全部符合下列三点预期的情况,就表明电能表的接线正确。

1)转盘应正向转动;

2)用秒表测转盘的转速,缺B相电压时转盘仍应正向转动并且转速是不缺B相电压时的一半;

3)将任两相电压对调时,转盘应不转或微转。

4.三相无功电能表

用相序仪在无功电能表的接线盒测量相序应为正相序,若是逆相序可将任两相(包括电压、电流)的进表线对调就变为正相序了(最好停电后在互感器进电能计量专用接线盒的接线调)。当负荷为感性时(若客户有补偿电容应先把电容退出运行),转盘应正向转动;负荷为容性时转盘会反转,若表内装了止逆器则转盘不转。

在感性负荷稳定时,作以下的检查,若转盘转向和转速全部符合下列预期的情况,就表明电表的接线正确。

1)对于三相四线无功电能表,用秒表测转盘的转速,任意缺一相电压时转盘仍应正向转动并且转速比不缺相时慢一半;将任两相电压对调时,转盘应不转或微转;

2)对于三相三线无功电能表,用秒表测转盘的转速,缺C相电压时转盘仍应正向转动并且转速比不缺C相电压时慢一半;将A相电压和B相电压对调时,转盘应不转或微转。

五、检查电能表的运行情况

1.若所带负荷电流达到电能表的起动电流时,电能表转盘应不停地正向转动,不带负荷时转盘转动应不超过一圈;

2.在负荷稳定时用秒表测量转盘的转速来计算电能表计量的平均功率,与实际功率相比较,以估计电表的计量误差。

电能表计量平均功率的计算式:

平均功率=3600×迭定转盘转数×倍率÷电能表常数÷时间

平均功率:单位(千瓦);

迭定转盘转数:根据转盘转速来确定(转);

倍率:电压、电流互感器的合成倍率;

电能表常数:电能表铭牌上已标明(转/千瓦时);

时间:转盘转完迭定转盘转数所需的时间(秒)。

(电能表的误差应由经授权的计量机构检定,现场检查的数据只能作为分析参考。)

3.校核计度器系数

1)计算计度器末位改变一个数字时的转盘转数:

(计算转盘转数)=电能表常数÷计度器小数位数

2)在电能表转盘转动时数转盘转数,当转盘转完(计算转盘转数)时,计度器末位应改变一个数字。

六、检查电流互感器

二次电流线与电流互感器K1、K2端钮接触应良好可靠,并且与电能表及电能计量专用接线盒的连接应正确并接触良好可靠;电流互感器铭牌所标电流比和抄表本上记录的电流比应一致(穿芯式电流互感器还应根据导线穿芯匝数确定电流比);用钳形电流表分别测量电流互感器的一次电流值和二次电流值,以确定电流互感器的倍率(倍率=一次电流值/二次电流值),所确定的倍率应和抄表本所记录的倍率一致。

七、检查电压互感器

八、二次电压线与电压互感器二次端钮(或接线端子)接触应良好可靠,电压互感器铭牌所标电压比和抄表本上记录的电压比应一致。

九、检查电能计量器具容量的配置

检查应在用户带正常负荷时进行,测量进入电能表的电流以确定电能表和电流互感器容量的配置是否合理。《电能计量装置技术管理规程》规定了配置的原则:1.低压供电,负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式;

2.直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行迭择;

3.进入电能表的电流宜不小于电能表的30%,不大于电能表的额定最大电流

4.经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右;

5.电流互感额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少不小于30%.

十、把检查的情况填写在《电能计量装置现场检查卡》上。

对电能计量装置进行现场检查还不只限于以上列举的内容,应根据实际情况采取其它的检查办法。

附:用专用仪器对电能计量装置进行现场检查

对电能计量装置进行现场检查的专用仪器主要有:电能表现场校验仪、电流互感器校验仪、电压互感器二次压降测试仪等。

1.用电能表现场校验仪在电能表接线盒(如果确定了电能表的接线正确,也可以在电能计量专用接线盒)测定进入电能表电压的相序,测量电压、电流以及相位、功率;分析电压、电流相量图,确定电能表接线是否正确;校准电能表的测量误差

2.用电流互感器校验仪测定电流互感器的实际二次负荷,应在25%∽100%额定二次负荷范围内;校准电流互感器带实际二次负载时的比差和角差;

3.用电压互感器二次压降测试仪测定电压互感器二次回路电压降,Ⅰ、Ⅱ类电能计量装置应不大于其额定二次电压的0.2%,其它类电能计量装置应不大于其额定二次电压的0.5%

对运行中的电能计量装置进行检查是农电管理的一项重要工作。抄表人员应经常根据用户电量的变化进行分析、判断是不是电能表出现了故障,然后对用户的计量装置进行检查、处理。主要方法有以下几种:

1、对外观检查

对电能表及其他计量装置的外观检查是我们检查的第一步,外观检查内容主要有:

(1)检查铅封,看铅封是否完好。如果铅封变形或有伪造的迹象,则说明有人窃电。(2)看电能表的表盖窗口。如果窗口玻璃模糊,表内有水蒸气的痕迹,则说明过载,会使电流线圈发热,这种情况多数会导致线圈烧毁。其次,通过表盖窗口,我们还可以观察转盘的转动情况,根据负荷的大小估计转速是否正常。另外也可以断开负荷转盘是否转动,但要注意的是潜动要在电流线圈无电流和铝盘连续转动超过一圈的条例判断。

(3)检查电能表的接线是否正确、松动。

(4)检查电流互感器。对于配有电流互感器的电能表,我们可用手去摸一下互感器的外壳,如果互感器垫得厉害,则说明该电流互感器的开路。

(5)检查电能表和互感器的外壳以及连接导线是否有人为损坏的地方。

2、拆开电压线(连片)检查

在表尾电压正常的情况下,当拆开电压线或电压连片后,再将电压线(连片)轻轻接触接通回路,如果电压线圈完好的话,会在接触时产生火花,这是由于电压线圈的电感作用产生的。如果没有火花产生,则说明电压线圈烧毁、断路。另外,拆开电压线(连片)检查的方法也常用于三相电能表的检查,就是先把三相表的电压线(连片)拆开,然后再每相轮流接通,看是否每一相的元件都能使转盘转动,如果某一相不能转动的话,就说明这一相有故障。3、使用仪表进行检查

这种方法比较适合于配有电流互感器的电能表的检查,我们可以通过钳型电流表测量互感器的一、二次电流,看是否和互感器铭牌所标的变比相符,如果不符,则说明互感器有问题。使用万用表检查时:

(1)在带电的情况下用交流电压档检查表尾电压是否正常;

(2)在断电的情况下用电阻档检查电压回路和电流回路的通断;

现场检查(测)时注意事项:(用钳型表测量时)A、测量前功能开关必须置于正确位置,严禁在测量进行中转换档位;B、使用钳形电流表检测时,应将卡流指针或指示值调到零,测量时应水平放置,钳口要紧闭,使被测导线置于钳形电流表卡口中央,以减小因测量过程中人为带来的误差而影响测量结果的准确性。

(3)根据被检测负荷一次侧和二侧的电流大小适当选择钳形电流表的卡流量程,最好让其被测值在接近卡流量程额定值工作。

(4)配发电子式万用表使用时,必须由大档测量,选择合适档位,换档时卡口应脱离电源,避免烧坏仪表。用完必须关闭仪表。

电池电量不足时要及时更换电池,防止液漏损坏仪表。

七、电能表异常运行与故障处理

1、接线盒烧坏。这主要是由于过负荷或接线时接地线柱上的螺栓没有拧紧,长时间运行逐步发热,致使接线盒烧坏。还有一种情况是由于输电线路遭受雷击,雷电流传至电能表,把电能表击坏。这种情况在农村发生较多。

处理方法:1)尽量错开家用电器用电负荷时间;2)在接线时将接线柱上的螺栓拧紧;3)在变压器低压侧加装低压避雷器。

2、空转。这种情况有的是由于校表时没有调整好而引起的;有的是由于运行中电压波动引起的。一般来说,运行电压超过电能表额定电压的±10%时,容易引起空转;还有就是由于负荷大,使电流线圈烧坏而引起空转。

处理方法:1)将表拆下重新修校;2)调整负荷用电时间;3)使用标准熔丝,严禁使用铜、铝、铁丝代替。

3、表响。电能表在运行中由于交流电磁场的作用,会发出一些轻微的响声,这不会影响计量的准确性,也不会损坏电能表零件.但如果声音较大,则可能是电能表内的电磁零件的固定螺栓松动,或是转动部件上、下轴承缺少润滑油造成的,这就会影响电能表的准确计量,需要进行检修。

4、表停。这种情况一般是用电照常进行,但电能表圆盘不转动,计数器也不翻字、不计量。造成表停的原因有:1)由于线路过负荷、雷击或表内零配件焊接不良,造成线圈短路,引起表停;2)表盖密封不严,一些灰尘或小虫等进入电能表内,卡住圆盘不转,致使表停;3)由于电能表运行时间较长,上、下轴承中的油垢增多,以及宝石磨损,增加摩擦阻力,而使电能表的圆盘不能转动,从而造成表停;4)各部分螺栓松动,正逆装置失灵,表内计数器本身轧牙等造成表停;5)由于检修质量不良,造成字轴和铝盘衔接太紧,也会造成表停。

5、计量不准。其表现为:1)电能表偏快,这主要是表内永久磁铁的减弱而造成的;2)电能表偏慢,这主要是由于上、下轴承中的润滑油发腻或下轴承及宝石磨损而引起的。不管发现表快或表慢,均要拆下检修校验。

电能表内部的每一个零件都是经过校验后固定其位置的,不能随意更动。包括线圈烧坏后,都不能私自绕、乱配,否则将影响电能表的准确计量。因此,电能表发生故障后,应立即通知供电部门及计量人员,拆下检修校验。

应当注意的是用户自己不能私自拆装、拆封,否则会带来窃电的嫌疑。

八、重视铅封钳的使用方法:

铅封钳在用电管理过程中,对校验合格电能表、互感器特别是对电能计量箱(柜)的封闭,起着非常重要的作用,如果使用不当,就会给不法分子留下可乘之机,给供电部门带来经济损失。

1、不正确的(铅)封钳使用问题

(1)封好后的铅封,封内的封线留线太长;

(2)铅封钳钳口不紧,加封后印记不清,铅封豆挤不住封线;

(3)铅封豆质地过硬(薄)、过软(厚);

(4)铅封豆直径与铅封钳口径不符;

(5)对三相表或接线盒封点不对;

(6)用过的铅封豆遗留现场;

(7)铅封豆内封线不打结;

(8)无自已特定的封表方式和记号,拆封前,不仔细查封等。

2、解决方法

(1)将封外线从铅封豆口切断,封内留最短封线。如私自启封后,将无法使用原封线。(2)在钳口两边加垫片,使钳过的钳封印记清楚,不易拉开封线。

三相三线电能表误接线对计量的影响

要:在新装计量装置中由于电流互感器相序、极性的错误导致电能表的误接线,造成电能计量的不准确。本文列举了几种三相三线电能表常见的误接线,通过向量分析推导出电能表误

接线时所反映的有功、无功功率表达式,进而求出其对计量的影响。

关键词:三相三线制电能表误接线更正系数Age" content=zh-cn>P { FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMIL Y: "宋体"}P { MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 200%}

电能计量是电力商品交易中的"一杆秤",它的准确与否直接涉及到供用电双方的经济利益。同时供电单位将计量管理,列为线损率管理的先决条件。由于一般10kV及以上的高压系统均采用三相三线的供电方式,所以高压系统大多采用三相两元件电能表计量电能。三相三线电能表的接线并不复杂,但由于疏忽,特别是附有电压互感器与电流互感器的电能表,错接的机会较多。三相三线电能表错接线时会产生许多怪现象:有的不转,有的反转,有的随负载功率因数角的变化有时正转,有时反转,有的虽然正转,但计量出的电量数与实际不相符。由于电压互感器的电压相序可由相序表判断,错误的可能性较小,本文着重讨论电流互感器错接线对电能计量的影响。如果将电流互感器的二次线接错,共有八种接线,其中1种可以正确计量电能,有2种电能表不走,有3种电能表反转,有2种电能表虽正转,但计量出的电能是错误的。假设三相负载是平衡对称的,即有如下关系:UA=UB=UC=Uφ,IA=IB=IC=I,φa=φb=φc=φ,正确的接法为有功电能表第一元件接入UABIA,第二元件接入UCBIC。相角差为60°的无功电能表第一元件接入UBCIA,第二元件接入UACIC,有功功率为,无功功率为。下面分别列出在负载对称时,不同接线方式下的三相三线有功电能表,和60°接线无功电能表的计量功率表达式及更正系数。1A、C两相元件接错时(1)第一元件接入IC,第二元件接入IA:根据向量图1(a)得出:有功计量功率为:PI=UABICcos(90°-φ) PⅡ=UCBIAcos(90°+φ) P"=PⅠ+PⅡ=UIcos(90°-φ )+UIcos(90°+φ)=0 式中PⅠ-第一元件所计有功功率PⅡ-第二元件所计有功功率P"-表计计量总功率(2)第一元件接入-IC,第二元件接入-IA时,根据向量图1(b)得出有功计量功率为:P Ⅰ=UABICcos(90°+φ) PⅡ=UCBIAcos(90°-φ) P"=PⅠ+PⅡ=UIcos(90°+φ)+UIcos(90°-φ)=0 以上两种接法,计得有功功率为零,有功电能表不走,无法计量有功电量。由此也不考虑无功电能表的计量。

图1向量图(3)第一元件接入IC,第二元件接入-IA,根据向量图分析,可知:有功计量功率为:PI=UABⅠCcos(90°-φ) PⅡ=UcBIAcos(90°-φ) P"=PⅠ+PⅡ=UIcos(90°-φ)+UIcos(90°-φ)=2UIsinφ 无功电能表中第一元件通入电压UBC、电流IC;第二元件通入电压UAC、电流-IA,且由于电压线圈回路中电阻R的作用,使电压磁通向量与电压向量由原来的90°变为60°,相当于各相元件相应电压相位超前30°角,所以无功功率计算可以写成:QⅠ=UBCICcos(150°+30°+φ)=-UIcosφ QⅡ=UACIacos(150°+30°+φ)=-UIcosφ Q"=QⅠ+QⅡ=-2UIcosφ 式中QⅠ-第一元件所计无功功率QⅡ-第二元件所计无功功率Q"-表计计量总无功功率无功表反转(4)第一元件接入-IC,第二元件接入IA 根据向量图分析有功计量功率为:PⅠ=UABICcos(90°+φ) PⅡ=UCBIAcos(90°+φ) P"=PⅠ+PⅡ=2UIcos(90°+φ)=-2UIsinφ 无功计量功率为:QⅠ=UBCICcos(30°-φ-30°)=UIcosφ QⅡ=UACIAcos(30°-φ-30°)=UIcosφ Q"=QⅠ+QⅡ=2UIcosφ 这种情况下有功电能表反转,无功表正转。2A、C两相元件极性分别接反时(1)第一元件接入-IA,第二元件接入IC 根据向量图分析可知:有功计量功率为:PⅠ=UABIAcos(150°-φ) PⅡ=UCBICcos(30°-φ) P"=PⅠ+PⅡ=UI×[(cos150°cosφ+sin150°sinφ)+(cos30°cosφ+sin150°sinφ)]=UIsinφ 无功计量功率为:QⅠ=UBCICcos(90°+30°+φ)=UIcos(120°+φ) QⅡ=UACIAcos(150°-30°-φ)=UIcos(120°-φ) 此时,无功表反转。(2)第一元件接入IA,第二元件接入-IC为:根据向量图分析可知:

有功计量功率为:PⅠ=UABIAcos(30°+φ) PⅡ=UCBICcos(150°+φ) P"=PⅠ+PⅡ=UI×[(cos30°cosφ-sin30°sinφ)+(cos150°cosφ-sin150°sinφ)]=-UIsin 无功计量功率为:QⅠ=UBCIAcos(90°-30°-φ)=UIcos(60°-φ) QⅡ=UACICcos(30°+30°+φ)=UIcos(60°+φ)

此时,有功表反转,无功表正转。

(3)第一元件接入-IA,第二元件接入-IC为:根据向量图分析可知:有功计量功率为:P Ⅰ=PⅠ=UABIAcos(150°-φ) PⅡ=UCBICcos(150°+φ)

无功计量功率为:QⅠ=UBCIAcos(90°+30°+φ)=UIcos(120°+φ) QⅡ=UACICcos(30°+30°+φ)=UIcos(60°+φ)

这种情况下有功表和无功表皆反转。根据以上分析,可以归纳出如下结果,见表1。表1三相三线电能表误接线对应的功率查对表电流相序有功功率无功功率IC,IA0不考虑-IC,-IA0不考虑IC,-IA2UIsinφ-2UIcosφ-IC,IA-2UIsinφ2UIcosφ-IA,ICUIsinφ IA,-IC-UIsinφ -IA,-IC

当然,电能表的错接线除了上述几种外还有电压相序错误、电压断线、电流断线等情况,但只要能根据实际的接线进行向量分析,得出实际的有功功率与无功功率的计算表达式,也就可得知计量失误的影响

音乐系本科生毕业设计(毕业音乐会)实施办法

音乐系本科生毕业音乐会(毕业设计)实施办法 毕业音乐会是音乐系学生诸多毕业设计活动之一,也是本科教学过程的最后阶段采用的一种综合性的实践教学环节。目的就是培养学生所学基础理论、专业知识和基本技能的综合运用能力,检验其学习成果,并以此评定其毕业论文(设计)成绩。为落实好此项工作,根据《运城学院本科生毕业论文(设计)工作暂行条例》和《音乐系本科生毕业论文工作程序及要求》的规定及要求,制定本实施办法。 一、申办资格 毕业音乐会对学生专业技能和舞台表演能力要求较高。从历届毕业班学生的专业水平来看,举办毕业音乐会的学生人数以控制在毕业生总人数的20%左右为宜。申办毕业音乐会原则上必须符合下列条件: 1、专业主项考试成绩80分及以上者可独立申办。 2、专业主项考试成绩75分及以上者优良者可二人联合申办。 3、独立申办者演唱(奏)曲目不少于8首,其中具有一定难度的曲目不少于4首。 4、二人联合申办者每人演唱(奏)曲目不少于6首,其中具有一定难度的曲目不少于3首。 5、专业技能课老师有明确同意的推荐意见。 二、申办程序 学生本人书面申请(填写附件1:音乐系本科生毕业音乐会申办登记表)→专业小课老师推荐→教研室主任签注意见→分管实践教学副主任签注意见→系主任审查批准 三、确定曲目(选题及开题) 毕业音乐会必须符合本专业的培养目标及教学基本要求,有利于学生在所学专业知识的基础上能够综合运用所学的知识和技能,培养独立完成工作的能力。 原则上,音乐学专业学生应突出“一专多能”专业培养特点,曲目难度不宜过大,可用多种专业技能表演形式。音乐表演专业应突出一专和舞台表演的专业培养特点,选择曲目应有一定难度,舞台表演能力更应高一些。 曲目确定后,填写《音乐系毕业音乐会开题报告》(附件2)和《音乐系毕业音乐会设计任务书》(附件3),相关要求等同毕业论文的开题报告和任务书。 通过开题答辩、明确设计任务后后方可进入下一个工作程序。

毕业设计

第一章绪论 1、概述 地下铁道是指,在大城市中主要在地下修筑隧道,铺设轨道,以电动快速列车运送大量乘客的公共交通体系,故称地下铁道,简称地铁,亦简称为地下铁,狭义上专指在地下运行为主的城市铁路系统或捷运系统;但广义上,由于许多此类的系统为了配合修筑的环境,可能也会有地面化的路段存在,因此通常涵盖了都会地区各种地下与地面上的高密度交通运输系统。 2、国内外地铁的现状和发展前景 1、国内外地铁的现状 我国地铁建设事业起步较晚。改革开放以来, 随着国民经济的不断发展, 我国的城市化进程也在逐步加快。经济的发展, 人们生活水平的提高, 城市规模的扩大, 城市人口的急剧增加, 居民出行和物资交流的高度频繁, 城市交通面临着严峻的局势。伴随着我国城市现代化、工业化进程, 地铁这种动力大、不占用地面空间的交通运输设施, 正在大中城市建设中悄然兴起, 并成为解决城市交通问题的最佳选择。 目前, 我国已经拥有地铁的城市分别是北京、上海、天津、广州、深圳、大连、武汉、南京、香港和台北这10个城市, 它们多为直辖市、省会城市, 其中北京, 上海, 广州和香港的通车里程已超过100km。正在建设或已获得批复建设地铁的城市还有23 个, 分别是重庆、成都、苏州、杭州、无锡、宁波、沈阳、哈尔滨、乌鲁木齐、西安、郑州、南昌、长沙、合肥、青岛、福州、泉州、东莞、广佛线、贵阳、昆明、南宁、澳门。据我国各城市地铁交通发展规划图显示, 至2016年我国将新建地铁交通线路89条, 总建设里程2500km,投资规模达99373亿元。 世界上已经有100多座城市建成了地下铁道,线路总长度超过了7000公里。东京地铁近2000公里,年运量在100亿人次以上。伦敦市内地铁共有9条线,总长408公里。巴黎轨道交通承担了公共交通70%的运量,地铁有15条线,共199公里。纽约市区地铁线共有27条,长443公里。莫斯科拥有一个跨及全市的立体交叉地铁网,总长243公里,140多个车站,由一条环线和8条放射线组成,日运量高达800多万人次,居世界之首。法国巴黎地铁是世界上层次最多的地铁,并建成一条全自动无人驾驶地铁。莫斯科地铁采用一系列高新技术,地铁列车最短间隔只有80秒钟。新加坡地铁均不采用木质、天然纤维等易燃材料,还有一整套灭火救灾的自动监测系统,是世界上最清洁、最安全的地铁之一。美国旧金山地铁列车运行速度高达每小时128公里,为世界地铁列车时速之最。世界上挖得最深的地铁是朝鲜平壤地铁,它埋深达100米左右(一般明挖10米至20米,暗挖埋深20米以上)。 2、国内外地铁的发展前景

毕业设计说明范文(艺术类)

XXX 大 学 (空一格,行距:单倍行距) (空四格,行距:单倍行距) 题 目: 女性时尚高跟鞋系列设计 学 院: 美术学院 专业、年级: 艺术设计专业2007级 3 班(产品造型方向) 姓 名: 学 号: 指 导 教师: 职称: 完 成 时间: 年 月 日

声明 本人声明所呈交的设计作品及论文是本人在指导教师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得成都大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确说明并表示谢意。 本设计及论文成果是本人在成都大学读书期间在指导教师指导下取得的,设计及论文成果归成都大学所有,特此声明。 学生签名: 指导教师签名:

具、装饰物品或日常生活用品都带有色彩。因此要对他们进行统一,使他们能在同一色调上进行细微的变化,达到和谐的效果。色彩的运用会受到人的年龄、性别等各种因素的影响,而人的心理感受及联想与色彩的关系问题也是息息相关的。色彩还能造成不同的空间感,每个房间都不可能单独存在一种色调,不同的区域对色彩的要求也不一样。房间布置时应选择适合的“快乐”色彩,会有助于下班回到家里后松弛紧张的神经,觉客厅、卧室,有时也会因居住者秉性不同而有差异。 (空一格) :色彩;空间;心理;关系

utilization (空一行) room places the furniture, the decoration goods or the daily life thing all have the color. Therefore must carry on the unification to them, enables them to carry on the slight change in the identical tone, achieves the harmonious effect. The color utilization can receive human's age, the sex and so on each kind of factor influence, but human's psychological feeling and the association and the color relational question also is closely linked.The color also can create the different sense of space, each room is all impossible alone to have one kind of tone, the different region is dissimilar to the color request. When room arrangement should choose suitably “joyful” the color, can be helpful after gets off work gets in the home to relax the tense nerve, thought the relaxation is comfortable.The different room function is different, the color should not be same; Is the same function room, like is similarly the living difference differently. (空一格) Color ;Space ;

物联网专业毕业设计总结样本(通用版)

物联网专业毕业设计总结样本(通用版) Summary sample of graduation project of Internet of things (ge neral version) 汇报人:JinTai College

物联网专业毕业设计总结样本(通用版)前言:工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析,并分析不足。通过总结,可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求,带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘,具有实践指导意义。便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 一、工作概况 本届物联网专业学生共有90余名学生,分为两个班。由我们物联网教学组8位老师分别进行指导。我所分配的十余名学生在选题上想比去年,有了很大的不同。这期中有几位学生从未去了解毕业设计是什么,在选题上更是千奇古怪,被驳回了一次又一次。选题是毕业设计非常重要的一个环节,论文的一切内容都与选题有关,而且毕业设计,意在设计二字,强调在于新颖,但是又不能天马行空,毕业设计是基于现实方面有一定的基础,要有一定的实用性。最后是由我给他们提供了一个大概思路,让他们确立了题目。 由于大三的最后一个学期,学生们要外出实习,本次毕业设计工作早在大三上学期的期末就开始了,截止至5月24日答辩,共计时长6个多月。这半年的时间里,有几位学生是

在期末的时候就已经将选题确立好,并已经完成了部分毕业设计的工作,甚至于有一位学生已经完成了初稿的提交,令我吃惊。 xx、xx等几位学生,在进行毕业设计的过程中,时常来询问我的意见,根据我的建议来进行修改,大部分的学生在3月底提交完初稿之后,修改了4、5遍才合格。而xx同学一度认为自己的论文写的非常出色,抱着初稿即定稿的态度把论文给我过目,想法是很好的,论文内容也比较详实。但由于写的太过于详尽,导致在过程和分析方面太过于繁杂,让人看上去有些不知所云。很多地方都是比较重复的,我在提出意见后,他很快的就进行了修改,虽没有做到初稿即定稿,不过只修改一边就完成定稿也是值得表扬的。 二、学生的不足方面 因为学生是在实习中进行论文的书写与设计,所以进度普遍比较缓慢,有部分学生甚至是在交初稿的前一个星期才开始动笔,做出来的设计质量自然也是不怎么合格的,虽不至于驳回重写,但也有很大篇幅要进行修改。

毕业设计说明书

毕业设计说明书 设计题目:家居设计之现代简约风格作者姓名:xxx 班级学号:装饰艺术09A1 091043034 系部:艺术系 专业:装饰艺术设计 指导教师:xXx x 年x 月x日

家居设计之现代简约风格 摘要:现代简约风格是近来比较流行的一种风格,其室内布置整体设计就两个字概括“简约”。没有繁琐的装饰,不要附加物,只要能表达出意图即可,材料多为磨砂玻璃、不锈钢和石膏板等,地面、天花板均朴素、淡雅,无一多余饰物,显得简洁、舒适、大方,令人赏心悦目,这样的设计风格崇尚少即是多,装饰少,功能多,十分符合现代人渴求简单生活的心理。因而很受那些追求时尚又不希望受约束的青年人所喜爱。 关键词:设计风格简约材料心理关系

目录 摘要…………………………………………………………………………( 2 ) 前言…………………………………………………………………………( 4 ) 1.现代简约设计风格整体介绍………………………………………………( 5 ) 1.1 简约风格的基本特点…………………………………………………( 5 ) 1.2 简约风格中的色彩搭配体现和分析………………………………( 6 ) 2. 课题研究的背景及意义…………………………………………………( 7 ) 2.1研究背景………………………………………………………………( 7 ) 2.2 研究意义………………………………………………………………( 7 ) 3.设计概述……………………………………………………………………( 8 ) 3.1 设计理念与原则………………………………………………………( 8 ) 3.2 客厅的设计……………………………………………………………( 8 ) 3.3 厨房的设计……………………………………………………………( 9 ) 3.4 主卧的设计……………………………………………………………( 9 ) 3.5书房的设计……………………………………………………………( 10 ) 3.6卫生间的设计…………………………………………………………( 10 ) 4.其他作品欣赏…………………………………………………………………( 10)结论……………………………………………………………………………( 11 )致谢……………………………………………………………………………( 12 ) 参考文献………………………………………………………………………( 13 ) 图录……………………………………………………………………………( 14 )

毕业设计设计说明书范文

第一章塑件分析 1.1塑件结构分析 图1-1 塑件结构图 此制品是消声器上盖,现实生活中经常看到用到,是一个非常实际的产品。且生产纲领为:中批量生产,所以我们采用注射模具注射成型。 1.2 成型工艺性分析[1] 塑件材料为尼龙,因塑件用在空压机内,表面无光洁度要求。具有良好的力学性能,其抗冲击强度比一般的塑料有显著的提高,具有良好的消音效果和自润滑性能。密度1.15 g/cm3, 成型收缩率:0.4~0.7%,平均收缩率为0.55%。 第二章确定模具结构

2.1模具结构的确定 塑料模具的种类很多,大体上分为:二板模,三板模,热流道模。 二板模缺点是浇口痕迹明显,产生相应的流道废料,不适合高效生产。本模具选择二板模其优点是二板模结构简单,制作容易,成本低,成型周期短。 支撑板 分型面 定模侧 动模侧 图2.1 典型的二板模结构 模架为非标准件 定模座板: 400*200*25mm 定模板: 315*200*40mm 动模板: 315*200*32mm 支承板: 315*200*25mm 推秆固定板:205*200*15mm 推板: 205*200*20mm 模脚: 50*200*60mm 动模座板 400*200*25mm 2.2确定型腔数目 2.2.1塑件体积的计算 a. 塑件体积的计算 体积为:

V a = S a ×L a =(37×35-8×25)×10-(33×36-10.5×25) ×8 =12.60cm 3 b.计算塑件的重量 根据《塑料模具设计手册》查得密度ρ取1.12g/cm 3 所以,塑件单件的重量为:m=ρV =12.60?1.12 =14.11g 浇注系统的体积为:主流道+分流道+浇口=(6280+376.8*2+12*2)/1000 ≈7.05 cm 3 粗略计算浇注系统的重量:7.05*1.12=7.90g ≈8.0g(含有冷料穴料重) 总重量:14.11*2+8.0=36.22g 2.2.2 模具型腔数目的确定 模具型腔的数目决定了塑件的生产效率和模具的成本,确定模具型腔的方法也有许多种,大多数公司采用“按经济性确定型腔的数目”。根据总成型加工费用最小的原则,并忽略准备时间和试生产原料的费用,仅考虑模具费用和成型加工费,则模具费用为 21C nC Xm += 式中Xm ——模具费用,元; 1C ——每一个型腔的模具费用,元 2C ——与型腔数无关的费用,元。 成型加工费用为 n Y N X t j 60= 式中j X ——成型加工费用,元 N ——需要生产塑件的总数; t Y ——每小时注射成型的加工费,元/h ;n ——成型周期,min 。 总的成型加工费用为n Y N C nC X X X t j m 6021++=+= 为了使成型加工费用最小,令 0=dn dX ,则 n=2 上式为按经济性确定型腔数目为2。考虑到模具成型零件和抽芯结构的设计,模具

物联网13级毕业设计选题要求

物联网14级专业实训和毕业设计选题要求 一、总体原则 1、不能与物联网1 2、13级毕业设计题目相同 2、一人一题 3、必须符合物联网专业方向 4、必须满足选题要求的各项指标 5、题目是否合格有指导教师把关 6、在签订课程置换协议前必须确定题目,否则拒签 二、物联网系统的选题要求 1、感知层 (1)采用核心板开发(51单片机、STM32、ARM等) (2)重点设计接口电路 ①传感器接口 ②传输接口 ③接口保护电路 ④数据处理 (3)软件设计 主要是对应接口电路的软件驱动,包括流程图和关键技术 2、传输层 (1)终端节点与网关节点之间通信协议设计 ①确定设计的物联网系统使用哪些终端节点。 ②从通信角度确定终端节点与网关节点之间需实现哪些数据

交互。 ③给出设计所需各类协议帧的具体格式,并对协议帧中各字节的语义加以解释。 (2)网关节点与服务器之间通信协议设计 ①从通信角度确定网关节点与服务器之间需实现哪些数据交互。 ②给出设计所需各类协议帧的具体格式,并对协议帧中各字节的语义加以解释。 (3)协议帧的具体实现 给出每条协议帧实现的具体函数、实现流程、关键代码及触发调用的时机。 3、应用层 (1)搭建数据库服务器MySQL (2)传输层通过预设协议,解析传感器数据,上传数据至MySQL (3)Web接口服务:须实现登录验证,实时数据获取,历史数据获取等基本接口请求 (4)移动App端: ①登录功能,实时数据显示,历史数据显示(列表,图表),设置等 ②反向控制(可利用app与直连的方式进行控制,若有能力的话,可利用服务器推送机制实现反向控制) 4、命题格式

基于物联网的*********的系统设计 注:其它符合专业方向的命题方式也可以,题目中不要出现“智能”字样。 5、选题单 确定题目之后,按照选题单的要求认真撰写,由指导教师把关签字,否则不允许签3+1请假手续。

管理学院毕业设计(论文)范例

XX工业大学 毕业设计(论文) 题目:外商对华直接投资经济效应分析 副标题: 专业:工商管理指导教师:李晓红 学生XX:李萌班级-学号:工商032-1 2008年6 月

XX工业大学本科毕业设计(论文) 题目:外商对华直接投资经济效应分析 副标题: 学生XX:李萌 专业:工商管理 班级学号:工商032-1 指导教师: 评阅人: 年月日

摘要 中国已成为亚洲最大的外商直接投资国,并且是世界上仅次于美国的第二大引资国。外商直接投资对我国经济发展起了不可否认的促进作用,但同时,它又是一把“双刃剑”,对我国的经济有一定的负面影响。因此,正确认识外商对华直接投资的实际效应,对于我国在新时期如何对待FDI具有重要的现实意义。 本文通过对外商对华直接投资问题的规X分析和实证分析,利用SOLOW-SWAN模型和COBB-DOUGLA S模型,对FDI和GDP、FDI和就业、FDI和技术外溢、FDI和进出口贸易进行了分析,以实际数据说明外商对华直接投资对加速我国国内资本的形成、增加就业和提高职工的素质以及扩大出口方面的重大作用。最后结合我国的实际情况,提出了应在稳定投资政策、创造良好的投资环境、推动落后地区开放程度及取消对外资企业的超国民待遇等方面来制定对待FDI的对策。 关键词:外商对华直接投资;经济效应;经济增长;实证分析 ABSTRACT …………Foreign Direct Investment has not only promoted the development of economy greatly but also a “double-edged sword”, which h as certain negative influence on the economy. Therefore, knowing the advantages and disadvantages of FDI will have important realistic meaning for our country how to treat FDI in new period. ………… Keywords:Foreign direct investment;Economic effect;Economy growth; Demonstrational analysis

通用工装毕业设计

青岛农业大学 毕业论文(设计) 题目:滑块铣通用工装设计 姓名:胡娅维 学院:机电工程学院 专业:机械设计制造及其自动化 班级: 2008.02 学号: 20082124 指导教师:周建强 2012年06月18日

毕业论文(设计)诚信声明 本人声明:所呈交的毕业论文(设计)是在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果,论文中引用他人的文献、数据、图表、资料均已作明确标注,论文中的结论和成果为本人独立完成,真实可靠,不包含他人成果及已获得青岛农业大学或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 论文(设计)作者签名:日期:2012 年06 月18 日 毕业论文(设计)版权使用授权书 本毕业论文(设计)作者同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文(设计)的复印件和电子版,允许论文(设计)被查阅和借阅。本人授权青岛农业大学可以将本毕业论文(设计)全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本毕业论文(设计)。本人离校后发表或使用该毕业论文(设计)或与该论文(设计)直接相关的学术论文或成果时,单位署名为青岛农业大学。 论文(设计)作者签名:日期:2012 年06 月18 日指导教师签名:日期:年月日

目录 摘要.............................................................................................................................................. I Abstract. (Ⅱ) 1绪论 (1) 1.1机床夹具的概念与功能 (1) 1.2 夹具设计的分类 (1) 1.3设计夹具的组成 (3) 1.4国内的研究状况与发展趋势 (3) 1.5通用工装设计步骤 (5) 2方案的选择与论证 (7) 2.1 设计要求 (7) 2.2 定位方案的选择 (7) 2.3定位方案的分析 (10) 2.4 定位误差的分析计算 (10) 3滑块的夹紧 (13) 3.1 夹紧装置的基本要求 (13) 3.2典型夹紧机构 (13) 3.3 夹紧装置的确定 (14) 3.4夹紧力的确定 (14) 4通用工装的设计 (16) 4.1 V型块的对定设计 (16) 4.2 两斜度滑块铣的实现 (16) 5可转位工作台的设计 (18) 5.1 可转位工作台设计的原因 (18) 5.2 可转位工作台的设计 (18) 5.3 可转位的实现 (19) 6 总结 (20) 参考文献 (21) 致谢 (22)

四川音乐学院本科毕业论文(设计)

四川音乐学院本科毕业论文(设计) 管理实施办法 毕业论文(设计)是本科教学计划中的重要环节,是培养学生综合运用所学基础知识和基本技能进行科学研究工作的初步训练,是培养和提高学生分析问题和解决问题能力的体现,是实现教学、科学研究和社会实践(艺术实践)相结合的重要途径,是本科学生毕业和授予学士学位的必要条件。 为了切实做好我院本科毕业论文(设计)工作,进一步规范我院毕业论文(设计)管理,全面提高毕业论文(设计)质量,特制定本管理实施办法。请各系(院)、指导教师、学生按照《四川音乐学院本科毕业论文(设计)工作程序》(见附件二)进行统筹安排,落实具体工作。 一、毕业论文(设计)的基本教学要求 1、毕业论文(设计)应着重培养学生理论联系实际的工作作风和敢于创新的精神,培养学生综合运用所学知识来分析和解决实际问题的能力,培养学生的社会实践(艺术实践)能力和创新能力。通过毕业论文(设计),可以深化所学知识和拓展专业知识面,培养学生初步的科学研究能力。毕业论文(设计)对学生要严格要求、严格训练。 2、为了规范本科毕业论文(设计)工作的管理,各系级教学部门必须按照教学计划的要求,制定符合本专业(方向)特点的《本科毕业论文(设计)工作管理细则》,并通过各种有效途径告知本系(院)所有师生,让全体师生明确本专业(方向)本科毕业论文(设计)应达到的质量标准;同时,各系(院)要建立有效的质量管理和过程监控制度,让学生通过毕业论文(设计)创作,使知识面进

一步扩大,专业水平进一步提高,综合能力进一步增强,使毕业论文(设计)工作真正落到实处。 二、毕业论文(设计)的选题 1、恰当的选题是做好毕业论文(设计)的重要前提。各系(院)应根据专业(方向)特点,提出毕业论文(设计)选题的基本要求。 2、毕业论文(设计)选题应具有创新的特征,要有利于培养学生的协作精神,提高独立工作能力、创新能力和解决实际问题的能力。所选课题应以保证学生在一定的时间范围内经过努力能基本完成为宜。各系(院)对毕业论文(设计)的选题要予以审核,对不适当的选题应及时予以纠正。 3、选题应注重更新,要求每生一题,独立完成。 4、选题应由指导教师初步拟定或由教师和学生共同拟定,经各系(院)审查后报教务处备案。确定后的选题原则上不得随意更改。 5、选题确定后,填写《四川音乐学院毕业论文(设计)选题报告》。 三、毕业论文(设计)开题要求 指导教师在选题结束后应指导学生拟定毕业论文(设计)任务书,并要求学生根据任务书的安排认真开展开题工作,填写《四川音乐学院本科毕业论文(设计)开题报告》。 四、毕业论文(设计)的规范化要求 1、四川音乐学院本科毕业论文(设计)由毕业论文(设计)正文和《四川音乐学院本科毕业论文(设计)分阶段实施记录表》(见附件三)组成;需要答辩的专业(方向)还需填写《四川音乐学院本科毕业论文(设计)答辩情况及成绩评

软件开发毕业设计范文

长春信息技术职业学院毕业论文 计算机软件毕业论文 系别: 专业班级: 指导老师: 学生姓名: 2013年5月18日

摘要: 在21世纪的今天,手机几乎是每个人的必备品,特别是在高校的学生,不管是吃饭、睡觉、还是上课,手机总是不离手。而且手机更新换代更是日新月异,然后在现在的手机市场中android系统的智能机成为主流。 我们这款画画小软件正是在android系统的平台上进行运行。在日常生活中,我们画画只能在纸上的时代已经过去,这款android小画家画画软件,可以进行简单的简笔画操作、上色。既节约了增加了我们平时的乐趣,也节约了资源。该软件具有改变画图的形状、改变画笔的颜色、改变画刷的宽度、改变画画的风格、以及保存、清除等功能。经过测试,这是一款能为我们生活增加乐趣的软件。 关键字:手机;android;画画软件

目录 第一章引言..................................................... - 1 - 1.1发展情况................................................. - 1 - 1.2研究现状................................................. - 1 - 1.3研究前景展望............................................. - 1 - 1.4选题的目的及意义......................................... - 2 - 第二章系统可行性分析........................................... - 3 - 2.1经济可行性分析........................................... - 3 - 2.2操作可行性分析........................................... - 3 - 2.3技术可行性分析........................................... - 3 - 2.3.1 eclipse概述....................................... - 3 - 2.3.2 ADT 概述........................................... - 4 - 2.3.3 android SDK概述................................... - 4 - 2.3.4 java概述.......................................... - 5 - 第三章需求分析................................................. - 6 - 3.1软件功能描述............................................. - 6 - 3.2系统功能分析............................................. - 7 - 3.3软件需求分析............................................. - 9 - 3.4软件概念结构设计......................................... - 9 - 第四章软件详细设计............................................ - 12 - 4.1软件设计原理............................................ - 12 - 4.2软件模块设计............................................ - 12 - 第五章软件测试................................................ - 30 - 总结...................................................... - 31 - 参考文献....................................................... - 32 - 致谢...................................................... - 33 -

毕业设计总说明

毕业设计总说明 一、课程名称:平潭开发区C、2#楼资金使用计划 二、工程概况 本工程为平潭开发区C、2#楼工程,工程地点位于福州市平潭县,建设单位为联发(厦门)集团有限公司。其中: C#楼:建筑面积11899.64m2,建筑层数7层,建筑总高度23.7m,建筑等级二级,主体结构合理使用年限50年,上部结构为框剪结构体系,抗 震设防烈度为七度,室内外高差1.5m,工程造价为21275851元。 2#楼:建筑面积9985.056m2,建筑层数14层,建筑总高度41.05米,建筑等级二级,主体结构合理使用年限50年,上部结构为框剪结构体系, 抗震设防烈度为七度,室内±0.00相当于绝对标高(罗零)15.700m, 工程造价为12958439元。 开工日期:2011年04月06日,竣工日期:2012年11月20日,合同工期总日历天数为594天。 三、设计依据 1、《福建省建筑工程消耗量定额》(2005)和《福建省建筑装饰装修工程消耗 量定额》(2005)及综合单价表 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008) 3、平潭开发区C、2#楼工程招标工程量清单 4、其他相关计价文件和材价取定; 材料采用福州市平潭县2011年02月综合信息价,钢筋、水泥采用市场 价,采用建融水泥,标号425的555元/吨(散装水泥),标号425的575 元/吨(袋装水泥),标号325的495元/吨;螺纹钢筋钢筋采用闽光牌, 直径20以内的二级钢4880元/吨,20以外的二级钢5000元/吨,20以 内的三级钢4888元/吨,20以外的三级钢5000元/吨。圆钢采用三钢牌, 直径10以内4018.8元/吨,十以外4059.6元/吨。 5、机械台班采用与材料同期机械台班单价。 6、工程劳保等级按甲类计算,工程类别为二类。 四、设计思路和过程 本课题的思路是全过程造价控制。以造价从业人员的不同身份,涉及造价行业的整个过程。 首先,以咨询公司的经济技术人员在工程量清单已知的情况下,拟定施工方案,编制施工图预算,作为第三方人员为甲方提供资金筹集依据和单方造价参

管理学院毕业设计(论文)模板

毕业论文的结构(即装订顺序) 1.教务处印制的封面(毕业论文的封面有教务处统一印制的彩色、硬纸封面,相关内容用手填) 2.扉页(与封面内容完全相同)(内容打印)(单排,无页眉和页码) 3.声明书(论文题目打印,签名和日期要手签)(单排,无页眉和页码) 4.毕业设计(论文)任务书(内容打印,签名要手签)(单排,无页眉和页码) 5.毕业设计(论文)指导教师评阅书(空白表格)(单排,无页眉和页码) 6. 毕业设计(论文)评阅教师评阅书(空白表格)(单排,无页眉和页码) 7. 毕业设计(论文)答辩委员会记录(表格第一栏内容打印,其他空白)(单排,无页眉和页码) 8. 中文摘要,关键词;英文摘要,关键词(中英文各占一页,注意样式的美观,单排,无页眉和页码) 9. 目录(单排,无页眉和页码) 10. 绪论(或引言)(论文主体部分单排页,从第1页开始) 11. 正文(正文:论文的字数不得少于15000字) 12. 参考文献 13. 附录(文献综述放在此部分,独立成文。若有其它资料,一并放在此部分, 以附件1,附件2……区别) 14. 致谢 格式要求 毕业论文用A4纸单面打印,正文中的汉字必须使用国家公布的规范字。 版面页边距上为2.5cm,下为2.5cm,左2cm,右为2cm。 页眉距边界为1.5cm,统一书写“华北科技学院毕业设计(论文)”,宋体五号书写。 正文首行缩进2个字,1.5倍行距。 页脚为1.75cm,页脚格式为第几页共几页(共几页为论文主体部分的总页数),居中,用宋体五号书写。 (装订时,请把本页删除)

20××届 华北科技学院 本科毕业设计(论文) 设计(论文)题目:__________________________________________ 专题题目:___________________________________________姓名:学号: 200504044501 专业班级:工商管理B05-1 院部: 管理学院 指导教师: 20××年06 月××日

6音乐学院毕业设计总结报告

音乐学院毕业设计总结报告 专 业:音乐学学号:200709034091姓名: 孙设计方式: 表演作品指导教师: 职称讲师毕业设计总结报告 1、 收集文献资料、确定设计方向 2010年6月,我便开始了毕业设计的前期准备——收集资料。对此,指导老师就毕业设计的两个方面对我进行了详尽的说明,结合我本身的条件,我确定了设计的方向——技能展示(器乐),随后我通过这几个方面开始搜集音乐会所需的资料: 1、音乐学院图书馆、重庆文理学院图书馆查阅; 2、各个学校同学处借阅; 3、网上查阅资料。 通过搜集、汇总演奏作品及其相关资料的过程,使我对自己所演奏的作品有了一个初步的方向,并在老师的帮助下,整合搜集到的资料并确定了设计方向。在这个过程中,我学会了如何运用搜集到的资料、来把握不同的音乐作品所表达的不同意境。 2、 撰写计划书 在对所搜集的资料进行整合、理解之后,便开始撰写设计书。计划书共分为五大板块:总述、毕业设计所需的技术条件和可能存在的问题、预期的结果、进度安排、参考文献及资料。 总述中包括了设计方式、表演作品的大致方向和主要作品、所选择作品的目的和意义。在指导教师的帮助下,结合自己的兴趣,初步确定了主要作品。对于毕业设计所需的技术条件和可能存在的问题,在分析作品相关资料并与指导教师商讨之后,确定所需技术条件,同时商讨可能存在的问题,在对乐曲风格的把握上姜老师给我做了详尽的讲解,每首作品都是一个独立、完整的部分,每个部分又都有自己的特点,如巴洛克时期、古典主义时期以及近现代的摇滚音乐等等。 3、 调查研究、实验 在指导老师的帮助下,开始进入研究、演奏作品的阶段。由于这场音乐会是和其他同学合作完成的,所以相对于其他举办独奏(唱)音乐

土木工程毕业设计概述Word版

土木工程(专升本)毕业设计概述 按照我们的教学计划,第六学期即三年级的第二学期要进行毕业设计,这是我们学习中非常重要的教学环节。我们教学的培养目标是培养土木工程专业方面具有实际工作能力的技术人员,即具有独立进行设计、施工和管理的土木工程的高级技术人才,因此,为达到这一目标就必须通过毕业设计的实践和训练,使学生综合运用所学的基础理论,基本知识,基本技能,提高分析和解决实际问题的能力。 一、概述 (一)毕业设计的目的 1.巩固、加深基础和专业知识 通过毕业设计对于已经学过的基础知识如数学、力学、计算机等和专业知识如混凝土结构、高层建筑抗震、施工、钢结构、工程经济管理、建设监理、设计原理、桥梁工程、道路工程等专业知识可以进一步系统巩固、加深和拓展。特别是力学、结构和计算机方面的基础,在建筑工程、道路工程、桥梁工程的设计中更显现出这些知识的重要性,在设计中会加深和巩固这些方面的基础知识,并运用所学专业知识。 2.提高综合运用基础和专业知识和基本技能的能力 过去所学的数学、力学基础知识和结构及管理的专业知识在毕业设计中就要综合运用。毕业设计具有综合性,通过设计也就提高了综合运用这些知识的能力,并培养创新能力。在毕业设计所遇到的问题和要解决的问题,是需要具有综合运用所学知识的能力,而不是过去所学单纯某一门课的知识所能解决,这样就锻炼了综合运用所学基础知识、专业知识的能力。 3.了解熟悉土木工程专业设计的程序和方法,了解我国的有关土木工程建筑的方针和政策,通过设计了解一个设计任务从任务书到政府建设部门批文,到委托设计和进行施工的建设程序。熟悉如何使用专业的技术规范和规定,建筑防火、抗震、钢筋混凝土结构、钢结构、地基基础、公路桥规,公路工程技术标准、技术规范等。 4.针对要解决的问题,学习和熟悉如何搜集国内、外资料,了解国内外的现状和水平。搜集国内外资料,包括设计图纸。目的是了解现状,有那些先进的东西,可以结合我们的实际,可以吸取先进的设计的内容和国内外有关设计的优点。 5.学习调查研究的方法,培养深入细致、联系实际,从经济,技术观点全面分析和解决问题的方法,并培养独立思考独立工作能力,提出个人见解。调查研究,可以深入到实际了解已有的设计存在的问题,在设计中克服这些缺点,改进设计。

[设计]毕业设计阐述

[ 设计] 毕业设计阐述 西华师范大学毕业设计阐述 新闻传播学院指导老师: 吴晓川 陈亚超播音与主持艺术08 级 5 班学生姓名专业班级川北非物质文化遗产毕业设计题目 杂志设计(毕业设计类)题目类型 一、选题简介,背景与意义 简介: 非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式,包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。非物质文化遗产是以人为本的活态文化遗产,它强调的是以人为核心的技艺、经验、精神,其特点是活态流变。 川北非物质文化遗产种类繁多,具有浓郁的地域特色,现共有国家级“非遗” 项目 3 个,省级项目24 个,市级项目41 个,县级项目125 个。其中川北大木偶、川北皮影、川北灯戏被誉为川北民间艺术的“三朵金花”。近年来,通过非物质文化遗产的初步普查,共整理出300 多个非物质文化遗产项目,形成了川北多元、丰富的文化遗产资源。 川北大木偶:2006 年 6 月10日,我国第一个文化遗产日,川北大木偶被列入我国首批非物质文化遗产。据史料和口碑所证,川北大木偶已有300 余年历史。清初 移民时,由一家姓杨的将大木偶带到了川北仪陇县,后又将此技艺传给了杨三合。1914年仪陇县木偶艺人李约之买了杨三合后代的木偶,率其子李章福、李章祥,创建了“福祥班”或称“李家班”。此后,大木偶艺术在川北地区活

动频繁,妇孺皆知,人称“川北大木偶”。 川北皮影: 皮影艺术历史悠久,远溯两汉。宋代,关于皮影演出,典籍中多有记载。川北皮影活跃于南充、西充、南部、阆中、仪陇等县农村,以其生动的造型,精巧的雕工,细腻的表演,优美的唱腔,风趣的剧情和乐曲倍受山乡人民的青睐。阆中宝台乡王文坤融土皮影和广皮影之长所创作的皮影,在川北颇受影响。 川北灯戏: 川北灯戏是流行于四川东北部地区的古老民间小戏,明清以来,灯戏频繁演出于川东北的广大山乡,至今延绵不绝。川北灯戏的剧目多取材于民间生活,现有剧本200 余个; 唱腔曲牌分正调和花调两类,来源于民间小调、神歌、佛歌、嫁歌、圣谕调及端公调; 表演以(丑)、(跩)、(笑)为特征,融会了木偶、皮影、猴戏、民间歌舞等多种技艺。由于它生长于民间,反映的是民间的人生理念和审美情趣,因而为山乡民众所喜闻乐见,并称之为“农民戏”、“喜乐神”。2006年 5 月川北灯戏被国务院授牌为首批“国家级非物质文化遗产” 。 背景: 中国是一个多民族的国家,悠久的历史和灿烂的古代文明为中华民族留下了极其丰富的文化遗产。我国政府历来高度重视文化遗产保护工作,在全社会的共同努力下,文化遗产保护工作取得了显著成效。当前,随着经济的全球化和社会的现代化,我国文化遗产遗产生存环境渐趋恶化,保护现状堪忧。为进一步加强我国文化遗产保护,继承和弘扬中华民族优秀传统文化,推进社会主义先进文化建设,国务院决定从2006 年起,每年六月的第二个星期六为我国的“文化遗产日”。 意义: 一、它是人类文化结构中的一个重要的组成部分;二、它是人类文化的一种重要表现形式;三、它是人类文化中其他文化的重要生长点; 四、它本身是人类文化中的一种重要组成部分。川北非物质文化遗产是川北人民生活的

w工程概预算毕业设计共13页

总目录 一、毕业设计任务书 二、毕业设计指导书 三、开题报告 四、毕业设计文件 五、毕业设计总结 六、实习图片 七、企业指导老师鉴定表 毕业设计任务书 课题名称二郎商贸大市场1#楼工程施工图预算 分院管理工程学院 专业工程造价 班级08造价1班 学号0316080125 姓名石亮亮 指导教师(签名)年月日 教研室主任(签名)年月日 一、课题的内容和总体要求 学院实行“2+1”人才培养模式,学生通过两年的在校理论与实践学习,最后一年到企业进行顶岗实习和毕业设计。顶岗实习和毕业设计是整个教学过程的重要环节,培养学生具有综合应用所学基础知识和专业知识,确定工程造价及造价控制的核心能力,培养学生具有适应相关拓展岗位的工作能力,为今后从事工程造价及相关工作奠定扎实基础。要求学生紧密结合顶岗实习全过程,完成毕业设计的选题、开题、设计、分析、修改定稿及答辩等工作。 二、毕业设计课题类型 (一)根据顶岗工程,编制施工图预算书1份,内容包括:

1、工程量计算书; 2、工程预算书,内容包括封面、编制说明、工程费用计算程序表、预算书、主材价格表、人材机消耗量表。 (二)根据顶岗工程,编制竣工结算书1份,内容包括: 1、工程量计算书; 2、工程结算书,内容包括封面、编制说明、工程费用计算程序表、预算书、主材价格表、人材机消耗量表。 3、该工程结算相关的设计变更联系单、工程联系单、技术核定单、现场签证单等资料复印件。 (三)根据顶岗工程,编制工程量清单计价文件,内容包括: 1、工程量计算书; 2、工程量清单文件; 3、工程量清单计价文件。 (四)根据顶岗工程,编制商务标,内容包括: 1、投标书; 2、投标书附录; 3、法定代表人资格证书; 4、授权委托书; 5、工程量清单报价表,内容包括: (1)封面 (2)编制说明 (3)投标总价 (4)工程项目总价表 (5)单项工程费汇总表 (6)单位工程费汇总表 (7)分部分项工程量清单计价表 (8)措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表(9)措施项目费分析表 (10)主要材料分析表 (11)措施项目费计算表(一)

相关文档