一、工程概况

工程名称:丽丰凯旋门5#办公楼,3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#住宅楼及地下室工程地址:本工程位于阜阳市阜王路与八里松路交叉口东北角。

建设单位:阜阳丽丰置业有限公司。

监理单位:合肥工大建设监理有限责任公司。

设计单位:安徽寰宇建筑设计院。

勘察单位:安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司

施工单位:阜阳市天昊建筑工程有限公司

该工程建筑面积、层数、建筑高度等参数如下:

建设规模:本工程由阜阳丽丰置业有限公司开发建设,安徽寰宇建筑设计院设计。本工程设计建筑使用年限50年,耐火等级高层为一级,洋房为二级,屋面防水等级Ⅰ级,抗震设防裂度7度。该工程建筑面积、层数、建筑高度等参数如下:

建设规模:凯旋门一期工程,包含十个单体:5#为办公楼、3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#楼均为住宅楼,地下车库(一期)工程,总建筑面积约:115000㎡,其中地下车库建筑面积为:28696.90㎡,结构形式为:剪力墙结构,地下一层带夹层,地上11-27层,基础平板式筏基础,框架剪力墙结构。

3#楼总建筑面积5899.40㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:568.81㎡,建筑高度:32.75m。

5#楼总建筑面积 20329.03㎡,地上18层,地下一层带夹层,基底面积:1062.88㎡,建筑高度:73.15m。

8#楼总建筑面积6397.82㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:656.57㎡,建筑高度:32.75m。

11#楼总建筑面积6429.29㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:656.57㎡,建筑高度:32.75m。

12#楼总建筑面积10158.76㎡,地上24层,基底面积:513.23㎡,建筑高度:71.2m。

16#楼总建筑面积10680.47㎡,地上24层,,基底面积:541.44㎡,建筑高度:71.3m。

17#楼总建筑面积11457.64㎡,地上27层,,基底面积:511.62㎡,建筑高度:79.75m。

22#楼总建筑面积11457.64㎡,地上27层,,基底面积:511.62㎡,建筑高度:79.75m。

结合现场实际情况,施工电梯安装于地下室顶板上,由于地下室顶板荷载不能满足安装电梯要求,因此对顶板底用满堂钢管架进行加固处理,满堂钢管架应经受力计算后进行搭设,加固施工工艺及计算书附后。根据施工需要,现场安装八台双笼施工电梯,解决施工过程中人员上下及材料的垂直运输问题。

本工程选用的SC200/200型施工电梯主要技术参数如下表:

主要技术参数

额定载重量kg 2 × 2000

额定安装载重量kg 2 × 1000

吊笼内部尺寸长×宽×高 3.2m × 1.5m×2.5m

提升速度m/min 36

电机功率KW 2 × 3 × 11

供电熔断器电流 A 2 × 3 × 24

吊笼重量(含传动机构)kg 2 × 2000

标准节重量kg 163

标准节长度mm 1508

外笼重量kg 1480

二、安装前的准备工作

1、电梯安装前必须先做好各项准备工作。主要有以下几点:

1)、施工电梯基础设在地下室的顶板上,由于地下室的顶板设计承载力比施工电梯运行时基础需承受最大荷载小,因此应对施工电梯下部顶板加固。

2)、由于受施工场地限制,施工电梯基础必须安装在地下室顶板上,利用地下室顶板代替施工电梯基础,即在地下室顶板上开孔后用M24地脚螺栓固定施工电梯基座。

3)、按设备技术要求,对传动机构及制动部分进行检查,加注润滑油脂。对钢结构锈蚀部位,作好防锈工作。对有破皮的电缆进行处理或更换。

4)、清理现场,部件总成或机件进场。

5)、部件总成进场或安装,利用现场在用塔吊。

6)、在施工区域内,要有独立电源,确保电压在380±5%范围内。电源箱应是专供升降机用的电源箱、每个吊笼均应由一个开关控制。

7)、站台应具有足够的承载力,两边设栏杆。

8)、按有关规定和要求设置保护接零装置,重复接地电阻≤4Ω。

9)、安装前,由安装单位对参加安装人员进行安全技术交底,明确任务,合理分工,做好后勤保障工作,配备安全防护用品,做好施工保护工作。确保安装工作的顺利进行。

2、人员准备

根据施工电梯安装施工要求,需要有关人员如下:

设备主管1人

起重工2人

钳工3人

电工1人

配合工2人

安全员1人

施工现场由设备主管负责指挥、调配,专职安全员负责现场安全管理。3、施工机具及材料准备

根据施工电梯安装说明书要求,结合施工实际需要,安装现场须配备的施工机具及材料清单如下:

三、基础设计及基底支撑设计

1、基础技术要求

1)、基础承载力应大于P;

2)、混凝土基础板下结构承载力应大于0.15MPa;

3)、本工程5#、12#、17#、22#楼区域地下室顶板配筋为双层双向?12@150mm,板厚度为300mm,砼强度等级为C30;3#、8#、11#、16#楼区域地下室顶板配筋为双层双向?12@200mm,板厚度为250mm,砼强度等级为C30。

4)、利用地下室顶板代替施工电梯基础,即在地下室顶板上开孔后用M24地脚螺栓固定电梯基座。

2、基础承载力设计

根据建筑高度,3#、8#、11#楼安装高度为36m,共需24节标准节;5#楼安装高度为79m,共需53节标准节;17#、22#楼安装高度为83m,共需55节标准节;每节重163kg,现按55节计算施工电梯总自重G=吊笼重+外笼重+导轨架自重+载重量=2×2000+1480+55×163+2×2000=18445kg;

施工电梯基础承受的静荷载P的近似计算:(有关参数见SCD200/200型升降机产品说明书)考虑动载、自重误差及风荷载对基础的影响,取安全系数n=2

P=G×2=18445×2×9.8=361522≈362KN。

施工电梯基础尺寸为:4.00×6.00=24 m2

施工电梯基础所承受的荷载标准值为:362÷24=15.08kN/ m2

本工程地下室顶板设计承载力为等效荷载值(根据地下室结构总说明),根据实际需要对升降机基础部位的地下室顶板进行加固。加固方法为:采用可调节U型托作为顶托,φ48-3.5mm 钢管作为竖向支撑,对施工电梯基础区域顶板进行加固,钢管横向间距或排距为0.6m, 纵向间距为0.6m, 中间约等于lm2范围内采用纵向间距、横向间距均为0.5m。详见附图示。

3、基底支撑架设计

支撑架的设计使用品茗安全设施计算软件采用满堂钢管架计算,采用φ48-3.5mm钢管加固,横向间距或排距为0.6m, 纵向间距为0.6m,支撑最大荷载采用(15.08-5)×1.2=12.096 kN/ m2(即施工电梯基础所承受的荷载标准值减地下室顶板设计承载力再乘以1.2分项系数),体体计算过程如下:

1)参数

(m):0.60,脚手架步距h(m):1.50;立柱横向间距或排距l

a

(m):0.60,脚手架搭设高度H(m):3.6;

立杆纵向间距l

b

钢管类型(mm):Φ48×3.5

脚手板自重(kN/m2):0.300;

栏杆自重(kN/m2):0.150;

材料堆放最大荷载(kN/m2):12.10;

2)纵向支撑钢管计算:

纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面几何参数为

截面抵抗矩 W = 5.08 cm3;

截面惯性矩 I = 12.19cm4;

纵向钢管计算简图

荷载的计算:

(1)钢管支撑自重(kN/m):

= 0.150 + 0.300×0.300 = 0.240 kN/m;

q

11

(2)施工电梯上部线荷载(kN/m):

= 12.1×0.300 = 3.63 kN/m;

q

12

(3)活荷载为施工荷载标准值(kN/m):

= 1.000×0.300 = 0.300 kN/m

p

1

强度验算:

依照《规范》5.2.4规定,纵向支撑钢管按三跨连续梁计算。

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和;最大弯矩计算公式如下:

最大支座力计算公式如下:

均布恒载:q

1 = 1.

2 × q

11

+ 1.2 × q

12

= 1.2×0.240+ 1.2×3.63 = 4.644 kN/m;

均布活载:q

2

= 1.4×0.300 = 0.420 kN/m;

最大弯距 M

max

= 0.1×4.644×0.6002 + 0.117 ×0.420×0.6002 = 0.185 kN.m ;

最大支座力 N = 1.1×4.644×0.600 + 1.2×0.420×0.600 = 3.367 kN;

最大应力σ = M

max

/ W = 0.185×106 / (3367) = 81.89 N/mm2;

纵向钢管的抗压强度设计值 [f]=205.000 N/mm2;

纵向钢管的计算应力 54.94 N/mm2小于纵向钢管的抗压设计强度 205.000 N/mm2,满足要求!

挠度验算:

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度;

计算公式如下:

均布恒载:

q = q

11 + q

12

= 3.87 kN/m;

均布活载:

p = 0.300 kN/m;

V = (0.677 ×3.87+0.990×0.300)×600.04/(100×2.060×105×

121900.0)=0.15 mm;

纵向钢管的最大挠度为 0.15mm 小于纵向钢管的最大容许挠度 1000.000/150与10 mm,满足要求!

3)横向支撑钢管计算:

支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算;

集中荷载P取板底纵向支撑钢管传递力,P =5.05 kN;

支撑钢管计算简图

支撑钢管计算弯矩图(kN.m)

支撑钢管计算变形图(kN.m)

支撑钢管计算剪力图(kN)

= 1.728 kN.m ;

最大弯矩 M

max

= 3.997 mm ;

最大变形 V

max

最大支座力 Q

= 23.510 kN ;

max

最大应力σ= 202.086 N/mm2;

横向钢管的的计算应力 202.086 N/mm2小于横向钢管的抗压强度设计值 205.000

N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度为 3.997 mm 小于支撑钢管的最大容许挠度 900.000/150与10 mm,满足要求!

4)支架立杆荷载标准值(轴力)计算:

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)脚手架的自重(kN):

N

G1

= 0.129×10.000 = 1.29 kN;

(2)栏杆的自重(kN):

N

G2

= 0.150×1.000 = 0.150 kN;

(3)脚手板自重(kN):

N

G3

= 0.300×0.600×0.600 = 0.108 kN;

(4)堆放荷载(kN):

N

G4

= 12.1×0.600×0.600 = 4.356kN;

经计算得到,静荷载标准值 N

G = N

G1

+N

G2

+N

G3

+N

G4

= 5.904kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的荷载

经计算得到,活荷载标准值 N

Q

= 1.000×0.600×0.600 = 0.360 kN;因不考虑风荷载,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2N

G + 1.4N

Q

= 1.2×5.904+ 1.4×0.360 = 7.59 kN;

5)立杆的稳定性验算:

立杆的稳定性计算公式:

其中 N ---- 立杆的轴心压力设计值(kN) :N = 7.59 kN;

φ ------- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 L

o

/i 查表得到;

i ---- 计算立杆的截面回转半径(cm) :i = 1.58 cm;

A ---- 立杆净截面面积(cm2):A = 4.89 cm2;

W ---- 立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3):W=5.08 cm3;

σ ------- 钢管立杆最大应力计算值 (N/mm2);

[f] ---- 钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205.00 N/mm2;

L

---- 计算长度 (m);

如果完全参照《扣件式规范》,由公式(1)或(2)计算

l

0 = k

1

μh (1)

l

= h+2a (2)

k

1

---- 计算长度附加系数,取值为1.167;

μ ---- 计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3;μ= 1.700;

a ---- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至顶板支撑点的长度;a = 0.300 m;公式(1)的计算结果:

立杆计算长度 L

0 = k

1

μh = 1.167×1.700×1.5= 2.976 m;

L

/i = 2976 / 15.800 = 188.35 ;

由长细比 l

/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.222;

钢管立杆受压应力计算值;σ =7580 /( 0.222×489.000 )= 69.824 N/mm2;

钢管立杆稳定性验算σ = 69.824N/mm2小于钢管立杆抗压强度设计值 [f] = 205.000 N/mm2,满足要求!

公式(2)的计算结果:

L

/i = 1500.000 / 15.800 = 95.000 ;

由长细比 l

/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.676 ;

钢管立杆受压应力计算值;σ =7580 /( 0.676×489.000 )= 22.93N/mm2;

钢管立杆稳定性验算σ = 22.93 N/mm2小于钢管立杆抗压强度设计值 [f] = 205.000 N/mm2,满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由公式(3)计算

l 0 = k

1

k

2

(h+2a) (3)

k

2

-- 计算长度附加系数,按照表2取值1.017 ;

公式(3)的计算结果:

L

/i = 2492.36 / 15.800 = 157.744 ;

由长细比 l

/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.308 ;

钢管立杆受压应力计算值;σ =7580/( 0.308×489.000 )= 50.33 N/mm2;

钢管立杆稳定性验算σ = 50.33 N/mm2小于钢管立杆抗压强度设计值 [f] = 205.000 N/mm2,满足要求!

综上所计算,施工升降机选用SC 200/200型,搭设高度83m,该施工升降机回顶系统满足要求。

四、注意事项

1、施工升降机基础放在地下室顶板上,必须对施工升降机基础所在位置的地下室顶板进

行回顶。回顶示意图附后。

2、需做好施工升降机坐落位置周边的排水措施。

3、基础混凝土需振捣密实,表面需平整、光滑。

4、地脚螺栓需钩住基础加强钢筋,确保底盘与基础紧固。

5、制作基础时必须同时埋好接地装置。

五、附图

地下室顶板回顶专项施工方案碗扣架

车库顶板回顶支撑施工方案报审表 工程名称:窦官车辆段物业开发一期工程编号:

车库顶板回顶支撑方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司窦官车辆段物业开发一期工程项目部二〇一七年八月十四日

目录 第一章工程概况 0 第二章编制说明及依据 0 一、编制说明 0 二、编制依据 0 三、设计数据 (1) 第三章施工进度计划 (1) 第四章施工准备与资源配置计划 (1) 一、材料准备 (1) 二、人员准备 (2) 架体搭设操作必须由架工搭设,架工必须持证上岗。搭设前必须由技术、安全部门对操作人员进行技术交底及安全交底。交底必须以口头形式和书面形式同时进行,并且有交底人和被交底人的签字。 (2) 三、施工现场平面布置 (2) 第五章计算书 (2) 一.楼板承载力验算 (2) 二、梁支撑架计算 (3) 三、板支撑计算 (12)

第一章工程概况 窦官车辆段物业开发一期工程位于贵州省贵阳市观山湖区金朱西路南侧。建筑结构类型为异形柱框架结构/异形柱框架剪力墙结构,抗震设防烈度为六度,抗震等级为三/四级,场地类别为II类,房屋设计使用年限50年。本工程最大建筑高度26.4米,最多单位工程层数为地上8层,地下1层,占地面积约为8644.77平方米,总建筑面积73123.8平方米,其中计容面积约50000㎡,地下室部分23000㎡,包含7+1洋房、叠拼洋房、联排洋房,最大单体建筑面积(不含住宅的地下室面积)约为16330㎡。 本工程为A05地块北侧一期工程的地下车库。本工程为框架柱、剪力墙结构,抗震设防烈度为6度;建筑设计使用年限为50年。本工程主要使用功能:地下停车场。建筑层高:4.6m,建筑面积为:23000㎡。 第二章编制说明及依据 一、编制说明 为了保证窦官车辆段物业开发一期工程安全、文明施工、按规范化要求并达到国家规定的标准。同时也为了尽早完成车库主体结构施工,保证后期绿化尽快入场,绿化进场后也需在车库顶板进行施工,根据现场的实际情况和施工的需要,在本工程的地下室顶板上布置材料堆场,在地下室顶板上(局部)设置施工道路。施工期间的荷载远大于设计活荷载,为避免荷载超量,引起结构板开裂,需对材料堆场位置、施工道路及施工升降机部位的地下室顶板现浇板进行顶撑加固(具体位置详见施工平面布置图)。 二、编制依据

车库顶板防水施工方案

1、编制依据 1、1施工图纸3 1、2主要规范、标准3 2、防水设计概况 2、1结构设计概况3 2、2防水设计做法3 3、施工准备 3、1材料准备4 3、2主要施工用具准备6 3、3劳动力准备6 4、施工总体部署6 5、施工工艺 5、1工艺流程7 5、2作业条件7 5、3施工要点7 6、质量标准 6、1主控项目10 6、2 一般项目10 7、自粘法施工注意事项11 &成品保护11

9、安全、文明施工 9、1安全注意事项12 9、2文明施工12 1、编制依据 1.2主要规范、标准

2.防水设计概况 2.1结构设计概况 在设计上地下部分由地下车库和地下室将各栋楼连为一体,地下车库为框架结构,框架柱的抗震等级为三级,框架柱混凝土等级为C40,地下车 库顶板混凝土等级为C30,顶板厚度180mm设置有沉降后浇带,沉降后浇带两侧结构单元基本稳定后再进行浇筑,浇筑前需征得设计人员同意方可浇筑。 2.2防水设计做法 2.2.1地下车库顶板防水等级I级,采用结构主体抗渗钢筋混凝土自防水加SBS改性沥青防水卷材二道4+4=8mn厚。 2.2.2构造做法及适用部位详见工程做法表或标准图集。 2.2.3地下室整体防水应紧密、封闭交圈,在施工过程中应密切注意严禁存在遗漏部位级及损坏保护层,如遇问题应及时与设计单位联系协商解决。 2.2.4后浇带、施工缝、穿墙管道、变形缝等西部构造参见国家标准图集《地下建筑防水构造》10J301。 2.2.5凡阴阳角转折处等细部防水构造应进行重点处理,其它未尽构造措施参照国家标准图集《地下建筑防水构造》10J301中说明进行施工,注意防水层收头处理,附加卷材设置等重要措施。 3. 施工准备 3.1材料准备 3.1.1主要材料规格及要求: (1)防水卷材一4mn厚耐根刺SBS改性沥青防水卷材(防水层合理使用年限不应少于15年)。 (2)基层处理剂一氯丁橡胶沥青胶粘剂 (3)塑料布一隔离卷材 (4)单组份聚氨酯防水涂料一用于后浇带和加强带防水附加层

车库吊装回顶施工方案

加固原则 现场已完成1500mm厚的回填土施工,并完成了面层施工,故上部只需对成品进行保护即可,荷载已通过回填土均匀分散。为承受吊车荷载,在吊车操作区采用Φ48×3.5mm(计算采用Φ48×3mm)碗口式钢管脚手架进行回顶。 搭设形式: 1)板:纵、横向间距均为800mm,步距为1200mm。 2)主次梁交接位置:采用4根钢管立杆回顶。 3) 塔吊卸载时吊车停靠位置应为柱或梁的区域,避免前两个支座支撑在板中。 材料准备 (1)碗扣钢管(Ф48×3.5mm)采用表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道、开焊、锈蚀以及弯曲变形现象,端面平整,表面须进行防锈处理并严禁打孔,采用可锻铸铁,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷、贴合面应平整。 (2)扣件(直角扣件、旋转扣件)采用可锻造铸铁制作,不得有裂纹、气孔,不得有缩松、砂眼或其他影响使用的铸造缺陷;扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证与钢管扣紧时接触良好;扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙不得小于1mm,当扣件夹紧钢管时开口处的最小距离不得小于5mm;扣件表面须涂刷防锈漆;螺栓不得滑丝。 (3)其它材料:250mm宽,50mm厚木脚手板,90×90mm木方、底座、绑丝、U托、钢板20mm厚、安全带等,均应符合国家标准或规范有关规定。搭设前应对进场的防护材料及配件进行严格检查,合格后才能使用。 施工方法 1)采用碗口式支架体系对吊车操作区域内支座位置主次梁交接处搭设承重架进行回顶,横纵间距600mm,步距为1200mm。如支座在板下部分,搭设横纵间距600mm,步距为1200mm支顶承重架。 2)钢管脚手架搭设参数为: 钢管纵横向间距最小为600㎜,步距1.0m。在吊车吊装过程中要进行监控,看是否存在异常,若出现应立即采取加固措施。

地下室顶板后浇带回顶专项施工及方案工程(修改)

. 地下室顶板后浇带回顶专项施工方案工程 安 全 专 项 施 工 方 案

目录 目录 (1) 编制依据 (3) 一、工程概况 (4) 二、施工平面布置 (4) 三、施工要求 (5) 四、施工保证条件 (5) 五、材料与设备计划 (7) 六、工艺流程及施工方法 (9) 七、检查验收 (12) 八、劳动力计划 (14) 九、计算书及相关图纸 (15) 平面示意图地下室 .png (33)

(35)

编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 9、《建筑施工轮扣式脚手架安全技术规范》JGJ166-2008 10、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文) 11、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 12、本工程设计图纸 13、本工程施工组织设计

一、工程概况 清远保利天汇花园三期项目位于清远市清城区凤城大桥北段东侧,本标段为29层商住楼2栋、30层商住楼1栋、30层商住楼1栋、34层商住楼1栋一层地下室。工程总地上建筑面积约116793.34m2,住宅地上面积约为92029.34m2,地下面积约24694m2。住宅楼层数为29F/30F/30F/30F,商业为1F。 目标工程概况:保利天汇三期二标南区地下室部分顶板已浇筑完成,由于地下室设计图纸迟迟没有下达,其余部分地下室顶板还未开始正常施工;为了保障地下室顶板断口部分的结构稳定,现我司决定对地下室顶板断口部分进行回顶支撑处理,特立此专项施工方案辅助施工。 工程基本情况 各责任主体名称 二、施工平面布置

地下室顶板回顶方案

百悦尚城22栋、23栋、24栋、25栋、26栋、27栋、28栋、2号地下车库工程 地下室顶板回顶专项施工方案 工程名称:百悦尚城22栋、23栋、24栋、25栋、 26栋、27栋、28栋、2号地下车库工程工程地点:东莞市南城区东莞大道666号 施工单位:深圳市建设(集团)有限公司 编制单位:深圳市建设(集团)审核单位:深圳市建设(集团)有限公司有限公司 百悦尚城项目部 编制人:审核人: 技术负责人:审定人: 编制日期:年月日审核日期:年月日

人货施工梯基础方案目录 目录 一、编制依据 (1) 1、施工图纸 (1) 2、主要规范、规程 (1) 二、工程概况 (1) 1、工程概况表 (1) 2、建筑、结构概况 (2) 3、回顶施工区域概况: (2) 4、设计总体思路 (2) 三、施工部署 (3) 1、组织架构 (3) 2、施工准备 (3) 四、回顶设计 (3) 五、施工安全措施 (7) 1、材质及其使用的安全技术措施 (7) 2、搭设的安全技术措施 (7) 3、拆除的安全技术措施 (8) 附图1:回顶施工区域总平面布置图 (8) 附图2:卸荷钢管支撑平面布置图 (8) 附图3:卸荷钢管支撑正、侧立面图 (8)

一、编制依据 1、施工图纸 百悦尚城22栋、23栋、24栋、25栋、26栋、27栋、28栋、2号地下车库工程建筑、结构施工图纸 2、主要规范、规程 (1)《建筑施工安全技术规范》(JGJ130-2001) (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (4)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) (5)《建筑施工手册》(第四版) (6)《简明施工计算手册》(第三版) (7)《建筑施工脚手架实用手册》 (8)《建筑施工安全设施计算书编制范例》 (9)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 二、工程概况 1、工程概况表 工程名称百悦尚城22栋、23栋、24栋、 25栋、26栋、27栋、28栋、 2号地下车库 建设地点 东莞市南城区东莞 大道666号 建设单位东莞市鸿景房地产有限公司勘察单位广东省韶关地质工 程勘察院 设计单位深圳市华森建筑与工程设计 顾问有限公司 监理单位 深圳市长城建设监 理有限公司 总包单位深圳市建设(集团)有限公司主要分包单位 建筑面积69894.14平方米 百悦尚城22栋、23栋、24栋、25栋、26栋、27栋、28栋工程为多层和高层住宅,共七栋,其中22栋为16层,23~24为10层,25栋为8层,26~28栋为18层。2号地下室为地下负一层。本工程总占地面积27493.891平方米,总建筑面积69894.14平方米,其中地下室一层,地下室面积为15615平方米。 各单体设计相对标高±0.000相当于绝对标高如下:22栋±0.000相当于绝对

地下室顶板上施工电梯回顶专项施工方案

丽丰凯旋门5#办公楼,3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#住宅楼及地下车库(一期)项目工程 施 工 电 梯 回 顶 专 项 方 案 阜阳市天昊建筑工程有限公司 2018年7月20日 一、工程概况 工程名称:丽丰凯旋门5#办公楼,3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#住宅楼及地下室工程地址:本工程位于阜阳市阜王路与八里松路交叉口东北角。

建设单位:阜阳丽丰置业有限公司。 监理单位:合肥工大建设监理有限责任公司。 设计单位:安徽寰宇建筑设计院。 勘察单位:安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 施工单位:阜阳市天昊建筑工程有限公司 该工程建筑面积、层数、建筑高度等参数如下: 建设规模:本工程由阜阳丽丰置业有限公司开发建设,安徽寰宇建筑设计院设计。本工程设计建筑使用年限50年,耐火等级高层为一级,洋房为二级,屋面防水等级Ⅰ级,抗震设防裂度7度。该工程建筑面积、层数、建筑高度等参数如下: 建设规模:凯旋门一期工程,包含十个单体:5#为办公楼、3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#楼均为住宅楼,地下车库(一期)工程,总建筑面积约:115000㎡,其中地下车库建筑面积为:28696、90㎡,结构形式为:剪力墙结构,地下一层带夹层,地上11-27层,基础平板式筏基础, 框架剪力墙结构。 3#楼总建筑面积5899、40㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:568、81㎡,建筑高度:32、75m。 5#楼总建筑面积 20329、03㎡,地上18层,地下一层带夹层,基底面积:1062、88㎡,建筑高度:73、15m。 8#楼总建筑面积6397、82㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:656、57㎡,建筑高度:32、75m。 11#楼总建筑面积6429、29㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:656、57㎡,建筑高度:32、75m。 12#楼总建筑面积10158、76㎡,地上24层,基底面积:513、23㎡,建筑高度:71、2m。 16#楼总建筑面积10680、47㎡,地上24层,,基底面积:541、44㎡,建筑高度:71、3m。 17#楼总建筑面积11457、64㎡,地上27层,,基底面积:511、62㎡,建筑高度:79、75m。 22#楼总建筑面积11457、64㎡,地上27层,,基底面积:511、62㎡,建筑高度:79、75m。 结合现场实际情况,施工电梯安装于地下室顶板上,由于地下室顶板荷载不能满足安装电梯要求,因此对顶板底用满堂钢管架进行加固处理,满堂钢管架应经受力计算后进行搭设,加固施工

地下室顶板回顶方案

目录 1编制说明及依据 (2) 1.1编制说明 (1) 1.2编制依据 (1) 2工程概况 (2) 2.1工程简介 (2) 2.2临时施工道路布置原则 (2) 2.3地下室顶板概况 (2) 2.4荷载概况 (2) 3施工准备 (4) 3.1材料准备 (4) 4加固支撑体系设计 (5) 4.1板下支撑体系设计 (5) 4.2梁下支撑体系 (5) 5支撑体系施工工艺及施工方法 (5) 5.1支撑体系施工方法 (5)

6支撑架搭设质量要求 (6) 7安全文明施工措施 (7) 7.1施工安全注意措施 (7) 7.2地下室顶板行车安全事项 (8) 8计算书 (8) 附图: 1.道路平面布置图 2.道路加固立面图

1编制说明及依据 1.1编制说明 本工程地下室施工完成后,因本工程特点及现场场地限制,主体结构施工时主要材料的转运、钢筋加工场及材料堆场、施工电梯布置以及混凝土浇筑需要在地下室顶板上进行。根据现场施工实际要求,在设计消防车道或消防登高场所内设置临时道路,位置详附图。考虑结构安全,需对作为施工道路部分的顶板进行加固,加固采用钢管扣件脚手架支撑。为保证施工顺利进行,现对其支撑体系布置、施工工艺以及施工质量安全措施方面加以阐述,特编制此加固专项施工方案。 1.2编制依据 1、丽晶公馆一期工程相关施工图纸及设计变更; 2、丽晶公馆一期工程施工组织设计; 3、成都市有关文件和规定; 4、建筑工程施工质量验收统一标准; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002,2011版); 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2011); 7、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008); 8、《建筑结构荷载规范》(GB0009-2001); 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011);

地下车库顶板回顶

目录 1、编制依据.................................................................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况.................................................................................... 错误!未定义书签。 3、施工部署?错误!未定义书签。 3.1项目人员安排?错误!未定义书签。 3.2施工方案设计?错误!未定义书签。 4、施工工艺.................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1碗扣架搭设参数?错误!未定义书签。 4.2搭设流程?错误!未定义书签。 4.3 碗扣架基础?错误!未定义书签。 4.4顶部自由端支设要求 .................................................错误!未定义书签。 4.5架体验收 .....................................................................错误!未定义书签。5、承载力验算.............................................................................. 错误!未定义书签。 6、安全注意事项?错误!未定义书签。 7、雨季施工措施 ......................................................................... 错误!未定义书签。 8、安全、环保措施 ....................................................................... 错误!未定义书签。 8.1 安全措施?错误!未定义书签。 8.2 环保措施 .........................................................................错误!未定义书签。

地库顶板加固施工方案

中梁?蟠龙府 地库顶板 加 固 施 工 编制:_______________ 审核:_______________ 批准:_______________ 浙江海滨建设集团有限公司

工程概况 1、工程简介 工程名称:中梁?蟠龙府项目工程地址:江西省赣州市经开区章贡区章贡王路西侧建设单位:赣州梁源置业有限公司设计单位:厦门东翔工程设计有限公司监理单位:大学士工程管理有限公司施工总承包:浙江海滨建设集体有限公司 2、建筑设计概况 (1)本工程建筑物耐火等级为一级,使用年限50 年,抗震设防为六度。 ( 2) 本工程地下室防水等级为一级。 3、结构设计 (1) 本工程为框架结构,结构抗震设防烈度为6 度。 ( 2) 本工程载标准值: (除特殊者外) 车库顶板活荷载不大于4.0k n/卅;消防车道处活荷载不大于20KN/卅。 (3)本工程地下底板面标高为-5.15m,车库底板板厚为250mm配筋①10@150 混凝土 强度等级C30P6。 (4)地下室顶板厚度为250mm顶板配筋①12@150混凝土强度等级C30P6 为便于车 辆通行。为保证车辆运输安全,防止和减少地库顶板车辆通行对顶 板产生的损伤和裂缝, 导致顶板渗水,对车道处顶板进行顶撑加固处理。详见顶板加固区域平面图。 二、编制依据 ( 1) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 ( JGJ130-2011) (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91) ( 3) 《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》 ( DB33/1035-2006) (4) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012 ( 5) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ( GB50204-2002) (2010 版) (6) 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010) ( 7) 《建筑施工计算手册》 (8)施工设计图纸 三、加固方案的确定 由于项目所有单体之间均为地下车库,车库顶设计未考虑施工临时荷载,为保证工

地下室回顶方案

. 目录 1、编制依据...................................... - 1 - 2、工程概况...................................... - 1 - 3、搭设说明及要求................................ - 1 - 4、地下室回顶措施................................ - 2 - 5、地下室顶板回顶计算............................ - 2 -

1、编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) (2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (3)《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) (2006年版) (4)《建筑施工手册》(第四版) (5)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 2、工程概况 总建筑面积166423.6m2,其中地上面积115464.4m2,地下面积50959.2 m2。地下2层,其中2#、3#楼地上23层,建筑高度为73.9m;1#、4#楼地上25层,建筑高度为80.00m;5#、8#楼地上26层,建筑高度为80.30m;6#、7#楼地上28层,建筑高度为86.20m。塔楼采用现浇钢筋混凝土剪力墙框架结构(裙楼为框架结构),抗震设防烈度为7度,设计使用寿命为50年。 3、搭设说明及要求 临时脚手架回顶料场说明及范围 由于场地作业面狭小施工现场无塔楼地库顶板上局部现需作为料场作业区,由于地库顶板自身承载能力不足,故需对以上部位进行钢管支撑架回顶,以满足施工要求。 地下室顶板上需要堆放材料的区域也需要按此方案执行回顶。 2、脚手架回顶搭设要求 施工准备 技术人员应熟悉图纸及搭设方案,熟悉各个部位及高度的结构变化,准备材料,包括Φ48×3.0mm钢管、对接扣件、直角扣件、旋转扣件、安全网、脚手板等,并对进场材料进行检查验收,保证其符合相关的规定及搭设要求。搭设过程中必须满足《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范2011版》。相关作业班组组织作业人员进场,架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。同时在施工前,技术人员和质安人员对作业班组进行作业前技术、安全交底。 3、支撑体系搭设基本要求 横平竖直、整齐清晰、图形一致、平竖通顺、连接牢固、受荷安全、有安全操作空间、

顶板回顶施工方案

目录 1.编制依据 (2) 1.1施工图纸及设计变更、洽商 (2) 1.2施工组织设计 (2) 1.3施工规程及标准图集 (2) 2.工程概况 (2) 2.1工程总体概况 (2) 2.2各栋号建筑参数 (2) 2.3建筑设计概况 (3) 2.4结构设计概况 (3) 3.编制目的 (4) 4.施工方法 (4) 5.顶撑架体安全演算 (6)

1.编制依据 1.1施工图纸及设计变更、洽商 人民大会堂三河综合服务基地(二标段)建筑、结构施工图纸及图纸会审记录、设计变更及工程洽商记录。 1.2施工组织设计 人民大会堂三河综合服务基地(二标段)《施工组织设计》。 2.工程概况 2.1工程总体概况 2.2各栋号建筑参数

2.3建筑设计概况

3.编制目的 本工程为减小混凝土收缩产生的附加应力,以及不避免不均匀沉降,按设计要求,在混凝土基础底板、挡土墙、梁、板相同位置均设置后浇带,带宽为800mm。 本方案主要针对楼板后浇带两侧楼板混凝土拆模后,为保证混凝土不因混凝土自重等因素产生变形,为了避免楼板已经发生挠度变形,产生微小裂缝,对混凝土耐久性非常不利,根据现场实际情况,拟采用的楼板顶撑方式进行后浇带混凝土加固。 4.施工方法 由于后浇带的留置,结构受力转变为悬臂梁板,因此在后浇带处需加设支撑,避免因结构受力的变化,造成梁板开裂。 1、顶撑施工顺序 梁底模板拆除→梁底顶撑→顶板模板拆除→顶板顶撑 2、顶撑施工 为了保证结构受力要求,将梁板和后浇带模板支撑体系作为同一体系。拆除此部分满堂支撑脚手架时,后浇带处支撑必须随时拆除随时回顶;在拆除和回顶过程中需要注意不能大面积拆模,一般一跨一跨循环进行,严禁梁、板同时拆除后再回顶。后浇带二次回顶支撑拆除前,后浇带混凝土以同条件的试块强度必须达到100%。 后浇带端的梁、板回顶均采用扣件式钢管脚手架支撑,材料选用50×100mm木枋通设在梁板底,支架系统采用Ф48×3.0钢管搭设双排支撑架体,架体钢管顶端放置U型可调顶托,木方架设在U型可调顶托上,调节U型顶托,将木枋与梁底、板底顶撑牢固,U型可调顶托使用长度≤200mm。双排支撑架体纵向间距1500,横向间距1200,根据层高设二道水平杆,步距1500,下部200高处设一道扫地杆。后浇带两侧双排架每隔四个纵距设连接杆一道。 搭设双排钢管架顶撑时,分别在后浇带两侧预留400mm支模空间;梁底位置另行搭设两根钢管顶撑,搭设横距与板底钢管相同。具体布置如下图:

地下室后浇带回顶施工方案

地下室后浇带回顶施工 方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 1.编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 9、《建筑施工轮扣式脚手架安全技术规范》JGJ166-2008 10、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文) 11、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 12、本工程设计图纸 13、本工程施工组织设计 2.工程概况

3.编制目的 本工程为减小混凝土收缩产生的附加应力,以及不避免不均匀沉降,按设计要求,在混凝土基础底板、挡土墙、梁、板相同位置均设置后浇带,带宽为800mm。 本方案主要针对楼板后浇带两侧楼板混凝土拆模后,为保证混凝土不因混凝土自重等因素产生变形,为了避免楼板已经发生挠度变形,产生微小裂缝,对混凝土耐久性非常不利,根据现场实际情况,拟采用的楼板顶撑方式进行后浇带混凝土加固。 4.施工方法 由于后浇带的留置,结构受力转变为悬臂梁板,因此在后浇带处需加设支撑,避免因结构受力的变化,造成梁板开裂。 1、顶撑施工顺序 梁底模板拆除→梁底顶撑→顶板模板拆除→顶板顶撑 2、顶撑施工 为了保证结构受力要求,将梁板和后浇带模板支撑体系作为同一体系。拆除此部分满堂支撑脚手架时,后浇带处支撑必须随时拆除随时回顶;在拆除和回顶过程中需要注意不能大面积拆模,一般一跨一跨循环进行,严禁梁、板同时拆除后再回顶。后浇带二次回顶支撑拆除前,后浇带混凝土以同条件的试块强度必须达到100%。 后浇带端的梁、板回顶均采用扣件式钢管脚手架支撑,材料选用50×100mm木枋通设在梁板底,支架系统采用Ф48×钢管搭设双排支撑架体,架体钢管顶端放置U型可调顶托,木方架设在U型可调顶托上,调节U型顶托,将木枋与梁底、板底顶撑牢固,U型可调顶托使用长度≤200mm。双排支撑架体纵向间距1500,横向间距1200,根据层高设二道水平杆,步距1500,下部200高处设一道扫地杆。后浇带两侧双排架每隔四个纵距设连接杆一道。 搭设双排钢管架顶撑时,分别在后浇带两侧预留400mm支模空间;梁底位置另行搭设两根钢管顶撑,搭设横距与板底钢管相同。具体布置如下图: 顶撑平面图

回顶支撑施工方案.doc

万科 ?美景魅力之城 5号地块小区 回 顶 支 撑 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:重庆中通建筑实业有限公司编制日期: 2016 年 3 月 26 日

目录 一、工程概况 0 二、编制依据 0 三、编制说明 0 四、施工方案 (1) 五、支撑架计算书 (5) (一)临时通道计算书 (6) (二)施工电梯基础计算书 (13) (三)砂浆搅拌机基础计算书 (15)

一、工程概况 本标段工程位于郑州市航空港区,本项目万科美景魅力之城 5 号地块,总建筑面积为㎡ , 其中 1#楼地上 29 层㎡、 2#楼地上 29 层㎡、 3#楼地上 31 层㎡、 5#楼地上 31 层㎡、 8#楼(商业)地上 2 层㎡、 10#楼地上 1 层(开闭所)㎡、 11#楼(幼儿园)地上 4 层㎡、地下车库:部分地下车库(部分地下车库面积为㎡)。 该工程结构为框剪结构,建筑结构和安全等级均为二级,抗震设防烈度为 7 度,建筑耐火等级为 1 级,合理使用年限为 50 年。 本工程基础为 CFG桩复合地基、筏形基础,主体结构为全现浇框架剪力 墙结构。现场施工道路拟利用消防车道和公共绿地顶板回顶作为临时施工道路,主楼边地库顶板作为施工电梯基础,扑救场地作为砂浆搅拌机基础。 二、编制依据 1、本工程现有设计图纸; 2、国家及河南省现行施工规范、有关法律、法规等文件; 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 6、《钢结构设计规范》GB50017-2003 7、重庆中通建筑实业有限公司企业标准、管理制度等。 三、编制说明 因现场施工环境所限及今后钢筋、装修材料运输方便,施工通道定于地

地下室顶板回顶方案

龙光天瀛(1#~3#、5#~13#、15#~23#、25#~33#、35#~43#、45#~52#、 S1~S3商业、S6~S10商业及地下室) 车库顶板行车通道 及材料堆场 回顶施工方案 编制:__________________ 审核:__________________ 审批:__________________ 编制时间: 2020年5月6日 监理单位: 监理单位意见: 监理工程师审核(签字盖章): 日期:

目录 第一章工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 一、工程概况 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 二、各责任主体名称------------------------------------------------------------------------------------------------- 3第二章编制说明及依据 ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 一、编制说明 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 二、编制依据 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1、相关法律、法规、规范性文件、标准、规范 ------------------------------------------------------------ 3 2、设计文件------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 3、施工合同------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 三、设计数据 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 四、原设计承载能力计算 ------------------------------------------------------------------------------------------ 5第三章地下室顶板承载计算 ---------------------------------------------------------------------------------- 5 一、车库顶板行车荷载 --------------------------------------------------------------------------------------------- 5 二、钢筋堆场的堆载验算 ------------------------------------------------------------------------------------------ 8 三、钢管堆载验算---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 四、方木、板堆载验算 --------------------------------------------------------------------------------------------- 8 五、后浇带行车验算------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 六、砂石、砌块堆码验算 ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 七、施工电梯处荷载验算 ------------------------------------------------------------------------------------------ 9第四章回顶范围及设计 ---------------------------------------------------------------------------------------- 9 第五章施工准备与资源配置计划 ---------------------------------------------------------------------------10 一、材料准备 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 二、人员准备 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10第六章支撑架设计计算 ---------------------------------------------------------------------------------------10 一、基本参数 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

地下室顶板回顶方案..

目录 一、编制说明及依据 (2) 1.1编制说明 (2) 1.2编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2地下室顶板回顶概况 (3) 三、施工准备 (3) 3.1材料准备 (3) 3.2技术准备 (4) 四、回顶加固支撑体系设计 (5) 4.1设计荷载 (5) 4.2设计架体 (6) 五、后浇带回顶设计 (6) 六、搭设要求 (9) 5.1地基 (9) 5.2操作工艺 (9) 5.3施工要求 (9) 七、回顶计算 (10) 八、安全文明施工措施 (11) 6.1管理制度 (11) 6.2施工措施 (12)

一、编制说明及依据 1.1编制说明 由于本工程地下室出零以后需在地下室顶板布置加工场地及环形道路,考虑顶板结构承载力现在未达到设计要求,需对加工场地及环形道路处顶板进行回顶加固。 1.2编制依据 1、成都中粮锦云项目相关施工图纸 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 5、《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 7、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 8、《建筑施工手册》(第五版) 9、关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知——建质[2009]87号 10、国务院393号《建设工程安全生产管理条例》

二、工程概况 2.1工程概况 序号项目内容 1 工程名称****项目施工总承包工程 2 工程地址成都市 3 建设单位成都**置业有限公司 4 设计单位成都**设计有限公司 5 监理单位四川***有限责任公司 6 监督单位成都市安监站 7 施工总承包单位*****(集团)有限公司 8 施工主要分包单位四川***劳务有限责任公司重庆***有限责任公司 9 基本情况 工期质量目标 618日历天四川省结构优质工程 10 工 程 概 况 建筑规模总建筑面积253735.45㎡ 标高地下室±0.000对应绝对标高502.600m,其余详各主楼说明 建筑功能 5栋高层住宅楼(1#、2#、4#、5#、9#),8栋小高层住宅 楼(11#~17#),8栋多层商业楼(3#、6#、7#、8#、18~21#) 及相应的地下室 2.2地下室顶板回顶概况 由于在地下室顶板上设置加工区堆放钢筋原材,因此对地下室顶板进行加 固,加固时间为结构施工阶段,自2014年5月顶板砼养护达到设计强度至2015年1月结构施工完成,加固采用钢管扣件式脚手架支撑体系,具体加固区域详见附图:地上施工阶段平面布置图,地下室顶板内阴影区域为拟加固区域。 三、施工准备 3.1材料准备 地下室回顶施工所需木方、架子管等材料按施工部位提前进场,堆放整齐备用。工程用钢管、木方及扣件等材料进场应有产品质量证明文件、质量检验报告,并由现场材料员对材料的尺寸、表面质量和外形进行检查验收。钢管、扣件等材料进场均须按照国家现行标准抽取试样做相关性能试验,合格后方能使用。 3.1.1 钢管 采用φ48.3 ×3.6mm钢管。 1、钢管采用焊接钢管其材性应符合《碳素结构钢》(GB/T700-2006)中的Q235-A级钢的规定。 2、钢管采用外径48.3mm、壁厚3.6mm的焊接钢管,钢管端部切口平整。

地下室顶板上施工电梯回顶专项施工方案

丽丰凯旋门5#办公楼,3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#住宅楼及地下车库(一期)项目工程 施 工 电 梯 回 顶 专 项 方 案 阜阳市天昊建筑工程有限公司 2018年7月20日

一、工程概况 工程名称:丽丰凯旋门5#办公楼,3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#住宅楼及地下室工程地址:本工程位于阜阳市阜王路与八里松路交叉口东北角。 建设单位:阜阳丽丰置业有限公司。 监理单位:合肥工大建设监理有限责任公司。 设计单位:安徽寰宇建筑设计院。 勘察单位:安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 施工单位:阜阳市天昊建筑工程有限公司 该工程建筑面积、层数、建筑高度等参数如下: 建设规模:本工程由阜阳丽丰置业有限公司开发建设,安徽寰宇建筑设计院设计。本工程设计建筑使用年限50年,耐火等级高层为一级,洋房为二级,屋面防水等级Ⅰ级,抗震设防裂度7度。该工程建筑面积、层数、建筑高度等参数如下: 建设规模:凯旋门一期工程,包含十个单体:5#为办公楼、3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#楼均为住宅楼,地下车库(一期)工程,总建筑面积约:115000㎡,其中地下车库建筑面积为:28696.90㎡,结构形式为:剪力墙结构,地下一层带夹层,地上11-27层,基础平板式筏基础,框架剪力墙结构。 3#楼总建筑面积5899.40㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:568.81㎡,建筑高度:32.75m。 5#楼总建筑面积 20329.03㎡,地上18层,地下一层带夹层,基底面积:1062.88㎡,建筑高度:73.15m。 8#楼总建筑面积6397.82㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:656.57㎡,建筑高度:32.75m。 11#楼总建筑面积6429.29㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:656.57㎡,建筑高度:32.75m。 12#楼总建筑面积10158.76㎡,地上24层,基底面积:513.23㎡,建筑高度:71.2m。 16#楼总建筑面积10680.47㎡,地上24层,,基底面积:541.44㎡,建筑高度:71.3m。 17#楼总建筑面积11457.64㎡,地上27层,,基底面积:511.62㎡,建筑高度:79.75m。 22#楼总建筑面积11457.64㎡,地上27层,,基底面积:511.62㎡,建筑高度:79.75m。

地下室顶板回顶专项施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制说明及依据 (3) 一、编制说明 (3) 二、编制依据 (3) 三、设计数据 (3) 四、原设计承载能力计算 (4) 第三章施工进度计划 (4) 第四章施工准备与资源配置计划 (4) 一、材料准备 (4) 二、人员准备 (4) 第五章支撑架设计计算 (5) 一、基本参数 (5) 二、荷载参数 (5) 三、纵向支撑钢管计算 (5) 四、横向支撑钢管计算 (6) 五、扣件抗滑移的计算 (8) 六、支撑架立杆荷载标准值(轴力)计算 (8) 七、立杆的稳定性验算 (8) 八、可调托座验算 (10) 九、立杆的地基承载力计算 (10) 第六章地下室顶板承载计算 (11) 一、车库顶板行车荷载 (11) 二、钢筋堆场的堆载验算 (12) 三、钢管堆载验算 (13) 四、方木、板堆载验算 (13) 五、后浇带行车验算 (13) 六、人货梯承载力验算 (15) 2.2 顶板稳定性计算 (18) 第七章支撑架搭设及拆除 (19) 一、搭设范围 (19) 二、工艺流程 (19)

三、构造要求 (19) 第八章支撑架的使用、保养与拆除 (22) 一、支撑架的使用 (22) 二、支撑架的保养 (22) 三、支撑架的拆除 (22) 第九章监督和检测要求 (23) 第十章安全保证措施 (24) 第一章工程概况 本本工程名称为韶关碧桂园·太阳城四、五期芙蓉湾(一)5、10、14-19、25、26号楼、1#、2#垃圾收集点,总建筑面积约160417m2。拟建概况如下: 本工程为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,设计抗震等级为三级,建筑防火类别为一类,耐火等级二级,屋面防水等级二级,合理使用年限为50年。地基基础为钻冲孔灌注桩+人工挖孔桩,框剪结构。

相关文档
相关文档 最新文档