柴油发电机组技术规格

1.柴油发电机组的安装及使用环境

1.1柴油发电机组是用于市电电源中断后为重要负荷提供电源的备用供电电源,应为应急式柴油发电机组。

1.2柴油发电机组的规格:额定输出功率200KW,额定输出电压400V/230V,额定频率50Hz,转速1500r/min,额定功率因素0.8滞后。(在年最高温度及湿度条件下)

1.3 柴油发电机组的安装及使用环境:

使用地点:西安市灞桥区。

安装位置:户内。

环境温度:在-19℃~+60℃范围内能正常工作。

环境湿度:在西安最高湿度的自然条件下能正常工作。

抗地震设防烈度为:八度。

2.供货范围及要求:(包括且不限于以下设备及要求)

2.1整套设备主要包含柴油引擎、发电机、控制系统及其配套系统。整套设备应是国际或国内知名品牌产品,有注册商标。整套设备应是全新的,性能稳定、可靠耐用,具有自动应急启动、自动控制、信号远传(含控制)和现场手动启动及停机等功能。柴油机采用性能好的知名品牌产品,并配有涡轮增压、直流电动机启动、闭式水冷却系统、全自动电子调速和自动保护装置等,废气排放应不低于欧2标准。发电机为具有快速反应的无刷励磁系统、绝缘等级为H级、自动电压调节。配置的柴油发电机组应为技术水平先进的成熟产品,性能安全可靠,结构及零部件设计配置合理,易于调整和维修。柴油发电设备应采用先进的节能技术,以达到在运行中节能的目的。

2.2柴油发电机组备用输出功率不小于额定输出功率的110%,供出电源为交流3PH/0.4KV/50Hz/cos?=0.8(滞后)/中性点直接接地/空载电压畸变率不大于5%。

2.3机组采用一体式结构,安装在同一公用底盘上,不容许采用现场组装的机组,底座采用高强度钢材制造,设有可供起吊及牵引装置。发动机与发电机间必须由法兰作封闭式耦合。机组需加设防震减震装置。底盘适合于固定在业主提供的混凝土基础上。

2.4柴油发电机组应能满负荷连续运行24小时,1小时过负荷能力不小于10%。发电机应有1分钟1.5倍的过电流能力,且允许经过一段时间后重复这种运行方式。

2.5 柴油发电机组应具有现场手动启动及停机的功能,应具有在市电失压后接到启动信号

(启动延时0-30s可调)时自起动投入工作,并在15秒内达到额定转速和额定空载电压,并可以带满负荷的功能,具有能最多连续自起动三次成功投入的性能。为了保证柴油机达到规定的性能,应提供所有必需的辅助设备,例如:起动电动机、蓄电池、充电器、燃油管、冷却水管、工业用途高效消音器和控制系统等。

2.6 机组应具有全自动冷却停机和对蓄电池的市电浮充的功能。

2.7机组需配备本体上的一体式油箱(满足机组运行6h的耗油量)。

2.8油箱设置油位标尺和高低油位开关。当油箱油量仅能满足机组额定运行30分钟时或高油位时则油位开关发出报警信号。

2.9所有螺栓、螺纹、螺栓夹及螺母等紧固件均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

2.10柴油发电机组配电主开关的短路电流开断能力应不低于所连接系统的短路水平、配电主开关的配置应由本工程设计单位认可。配出接线端子应满足接入电缆连接的要求(接入电缆的规格及根数由本工程设计单位提供)。

2.11机组应具备完善的测量、运行指示和保护功能,例如:三相电压、三相电流、频率、直流电池电压、发动机转速、机油压力、冷却液温度、运行小时计等多种运行参量测量;发电供电、启动失败、发电电压过高/过低、发电频率过高/过低、过电流、紧急停机、机油压力低、冷却液温度高、电池电压过高/过低、充电故障等多种状态指示;三次启动失败停机报警、发电电压过高/过低停机报警、发电频率过高/过低停机报警、机油压力低停机报警、冷却液温度高停机报警、超速停机报警、欠速停机报警、过电流报警、紧急停机、电池电压过高/过低报警、充电故障报警等多种报警功能。

2.12应具备将机组的状态及运行参数、油箱的低油位报警和开停机控制通过Modbus协议(RS485)远传至中控室的功能。

2.13机组需设置在静音型箱体内,机组满负荷运行时箱体外1米处噪音不大于80dB。

静音箱体为可拆卸式结构,外形美观,两侧设置检修门,并设置观察窗和机组故障紧急停机按钮;箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构,在保证机组充足动力的前提下有效降低整个机组的噪音。箱体的进风、排风通道要求设计合理,并设有过滤网,防止杂物吸入。在箱底不可设置进风口。排烟和排风口处可连接管道通向室外(并提供连接部件和管道)。2.14柴油发电机的启动信号来自变压器低压侧总开关的辅助触头及火灾发生的报警控制信号,在消防控制室也可进行启停。当市电恢复供电时,发电机自动停止。柴油发电机组自带自起动和切换装置。高压停电及火灾确认时,15秒内自启动。高压恢复供电或火灾熄灭后

自动/手动关闭柴油发电机组。严禁柴油发电机组与电力网并列运行。

2.15机组防护等级不低于IP30。

3.执行的标准及规范

供货方提供的应急式柴油发电机组必须符合或高于现行适用的中国国家标准规范及相关技术条件或经国家认可的等同的标准规范及相关技术条件中的相关要求进行制造和检验。4.其他要求:

4.1应及时提供和配合满足工程设计和设备运行及安装的完善的资料与图纸。资料与图纸应组织清晰、内容正确、完整,满足工程要求。

4.2随设备技术资料应提供设备安装、调试、试运、运行、维护、检修和组装、拆卸时所需用的说明书和技术资料。包括且不限于以下资料文件:

(1)发动机中文说明书,合格证;

(2)发电机中文说明书、合格证;

(3)发电机组安装维护保养手册;

(4)柴油发电机组出厂合格证;

(5)技术图纸;

(6)装箱清单等。

4.3供货方提交的所有技术文件,应提供中文版本。文件中单位应采用国际单位制,符号(包括缩写)应符合有关国际公认的标准。

4.4 应负责整套设备的配套服务,包括备品备件供货、专用工具的提供、安装及运行维护指导和性能保证等。

4.5 为使设备能正常安装、调试、运行、维护及检修,供货方有责任由专业工程师至设备安装现场提供安装、调试、检修等服务,并提供相应的技术培训,培训内容和时间与工程进度相一致。

4.6 柴油机允许使用的燃油和润滑油要求,应由机组供货方提供给业主认可。

4.7 根据提供的机房平面图,提供机组排烟和排风口处的接口件及管道(可连接管道通向室外),并帮助安装或来人指导安装。

5. 运输及包装

按生产厂标准和相关规定进行包装及运输,采用防潮、防震措施的包装运输方式,保证设备到达安装现场后整套设备的完好,并满足整套设备在户外临时存放的要求。

柴油发电机方案

高压柴油发电机组技术方案 一、概述 伴随着机房的扩容,作为备用电源的柴油发电机组容量要求越来越大,需多台大功率柴油发电机组并网才能满足负荷的要求,而且机房与实际使用负载间距离也越来越远,采用传统的多台低压柴油发电机组并联运行暴露出多项运行和传输的缺陷,为了能够更加安全、可靠地运行,采用高压机组是一种更好的选择。 高压机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统,因机组的输出电压10kV与原供电系统电压一致,可直接接入供电系统,省去了大笔供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高,输出电流小,在动力传输过程功率损失最小,适合远距离输送。高压输电电流相当于低压输电电流的1/26。 50Hz高压柴油发电机组主要电压等级有:6kV、6.3kV、6.6kV、10kV、10.5kV、11kV等,单台机组功率一般在1000kW以上,多台机组并联使用。 高压柴油发电机组与低压柴油发电机组分析比较 二、高压柴油发电机组应用 根据上述高低压柴油发电机组的应用特点,在容量要求较大和送电距离较远的应用场合,高压柴油发电机组具有大容量、远距离供电,机房集中建设、可靠性强、配套配电系统简单等明显优点,是大容量机组选型应用的必然趋势,高压柴油发电机组已经在银行、数据中心、冶金、民航等领域进行了大量的应用。

三、高压柴油发电机组的结构特点 高压柴油发电机组的结构分为:柴油发动机、交流发电机、高压开关柜、接地电阻柜、PT柜、并机柜及出线柜和集中控制台等部分。 3.1交流发电机 1、无刷自励式,H级绝缘,可耐温180℃,为发电机在恶劣环境中运行提供保障; 2、机座为钢制焊接结构,端盖为铸件,安装结构型式有单轴承和双轴承两种; 3、定子是2/3节距绕制,能有效抑制输出电压的波形畸变,及减少磁场发热; 4、转子装配前经过动平衡,完善的阻尼绕组帮助减少非恒定负荷下的电压偏差和热量; 5、励磁机转子的输出功率通过三相全波式整流器输给主机转子,该整流器由一浪涌抑制器保护,以免由诸如短路或者并联时相位失步而引起的冲击造成损坏; 3.2高压开关柜 高压并机开关柜由一组高压开关柜组成,主要组成部分为发电机进线柜及PT柜、出线柜。并机柜及出线柜装设综合保护装置及差动保护装置有效的保护机组及设备安装稳定运行。安装于高压柜上的综合保护器带有通用RS232、MODBUS通讯协议接口,用户可以根据需要对整个并机系统的电能实时参数进行采集,进行集中监控、归档管理。 高压开关柜断路器:ABB高压断路器、三菱高压断路器 3.3接地电阻柜 接地电阻柜系列中性点接地电阻采用的是电阻专用的原装进口不锈钢合金材料,其材料具有接地电阻要求的热力及电气性能,做到耐受高温、电阻率高及

用电安全检查表

东岳精细化工用电安全检查参考标准 (人员密集场所) 被检查企业:检查人:检查时间: 序号检查项目检查标准 检查结果 符合不符合及主要问题 1 用电安全管 理 1.采购电气、电热设备,应选用合格产品,并应符合有关安全标准的要求; 2.电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作; 3.不得随意乱接电线,擅自增加用电设备; 4.电器设备周围应与可燃物保持0.5m以上的间距; 5.对电气线路、设备应定期检查、检测,严禁长时间超负荷运行; 6.人员密集场所内的营业场所营业结束时,应切断营业场所的非必要电源。 2 变配电室安 全管理 1.电工。查看是否持有效证件上岗;是否按规定值班,制作值班记录;上岗 作业时是否按规定穿戴防护用品。 2.查看是否建立门禁制度,非专业人员禁止入内;是否根据具体情况制定用 电安全规程和岗位责任制。 3.是否配备符合国家标准的劳动防护用品和高、低压作业工具;是否保证安 全使用,定期检测。 4.查看电器设备布置是否有平面分布图、配电线路平面分布图,配电系统操 作模拟图、值班记录;是否安装应急照明,配备专用灭火器;是否有防止小 动物从门、窗、电缆沟进入的措施。

3 电气线路安 全管理 1.查看电器设备是否有操作规程。 2.查看各厅室是否设置电源控制分闸,电源线与可燃结构有安全距离,或设 非燃隔离层;配电线路是否穿金属管线保护,不得采用塑料管;临时用电线 路是否采取有效防护措施;凡可移动的电器设备,其电源线是否采用橡胶电 缆;不得超负荷运载,电气设备是否按规定安装漏电和过载保护装置。电源 线路是否符合国家标准或者行业标准。 3.电气设备是否每年至少由具备资格的专业部门进行一次安全检测。

如何选择柴油机油

目前我国柴油机油主要以CF-4为主。CF-4用于高速直喷柴油机,在油耗和活塞沉积方面性能超过CF,适用于高硫含量的柴油,特别适用于重负荷卡车。CF-4油品与CF相比,性能更加全面,而且CF-4换油周期是CD的2陪。为了适应排放环保的要求,提高柴油机运行的经济性,柴油机在设计上有了几方面改进: 采用直喷燃料技术,降低油耗,改善排气质量;减少喷油提前角,延迟柴油喷入来降低NOx的排放;活塞环由矩形改为梯形环,改善密封性燃烧更完全。这些设计上的改进,使柴油机热负荷有了显著提高。CH-4是近年才在国内市场大量出现,一汽生产的道依茨“系列重型车、玉林柴机油厂、无锡柴机油厂、大连拆机右厂、二汽等的新产品都需要使用CH-4油。最好选有质量报告的产品。 CF- 4、CH- 4、CI-4油品质量比较 CH-4级别相对于CF-4级别,在以下方面的性能有着跳跃性的提高 1、更好的抗磨损性能: 有效降低活塞环和钢套以及配气系统从动部件磨损 2、更好的抗高温性能: 有效控制沉积物的生成,保持发动机内部清洁,运行顺畅 3、更好的抗剪切性能: 有效避免油品粘度下降,确保持久稳定的润滑保护效果 4、更好的烟炱控制能力(尤其对于采用废气再循环系统的EGR的发动机) 5、广泛的燃油适应性(尤其对于目前国内含硫量普遍较高的实际情况)

CI-4级别在CH-4级别基础上,满足最新EGR要求,并可以实现更长的换油周期 1、更好的油品稳定性和氧化稳定性 1)使用更好的具有优异的氧化稳定性和热稳定性基础油 2)新的添加剂配方技术-新型抗氧化添加剂 2、更低的蒸发损失,以降低机油消耗率 3、采用更好的配方提高TBN及其保持性 4、提高情节分散性-----使机油能溶解更大量的燃烧和氧化产物,而不致产生油泥、积炭和漆膜。 既要保证性能可靠,又要好的经济性,对于用户来说就是一个问题。首先应参考汽车制造商的推荐,大多数用户是参考实际使用的效果——行车实验,但这样做会给用户带来负担。 对用户来说,最简单的办法就是采用”就高不就低“的原则,使用蓝新德业CI-4高档柴油机油,虽然价格比CH- 4、CF-4偏高,但综合考虑对发动机的保护,延长寿命和降低维修费用,延长换油周期,长期计算还是十分合算的。

柴油发电机管理规定

柴油发电机管理规定

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 一、目的 为满足突发停电事件的应急需要,对柴油发电机进行周期性的维护和负载运行,保证柴油发电机的良好备用状态,特制订本规定。 二、定义 对柴油发电机进行周期性维护,定期分梯度负载试运行,保证应急状态下的安全启用和正常运作。 三、标准 1.柴油发电机日常管理要求 (1)非值班人员不准进入机房,若需要进入,须经工程领班或主管同意,并在值班人员的陪同下方可进入机房; (2)机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品,机房应备齐消防器材,并放置在方 便、显眼处,机房内及油箱附近禁止吸烟;

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 (3)机组周围严禁有妨碍运转的杂物,保持机房卫生,做到设备设施表面无积尘、 无锈蚀、无油渍、无污物,油漆完好、整洁 光亮; (4)机房应随时上锁,钥匙由当值电 工保管,备用钥匙由机运区值班室保 管; (5)检查启动柜侧的市电开关,并做好记录:1)确保380V市电正常供电; 2)充电开关处于常开位置; 3)气温低于10℃时,开启电加热器开关,对机器进行预热。 (6)检查机组状态并做好记录,如有异常及时通知值班室: 1)检查蓄电池组电压是否正常; 2)检查油压、油温、水温、增压压力数值; 3)观察报警指示灯是否接通发亮。 (7)检查机组燃油供油阀是否处于开通位置; (8)检查配电柜开关是否置于分闸位置,各

柴油发电机基础知识与使用方法

1东莞团诚自动化设备有限公司柴油发电机基础知识和使用方法发电机充电器、发电机控制器、发电机调压板(电压调节器)、数字AVR、电子调速器等发电机配件厂家 柴油发电机基础知识与使用方法 由于各项技术都有更新及发展,以下内容仅供参考: 1、柴油发电机组基本设备包括哪六个系统?答:(1)机油润滑系统;(2)燃油系统;(3)控制保护系统;(4)冷却散热系统;(5)排气系统;(6)起动系统; 2、为什么我们在销售工作中建议客户使用专业公司推荐的机油?答:机油是发动机的血液,一旦客户使用不合格的机油会导致发动机发生轴瓦咬死、齿轮打牙、曲轴变形断裂等严重事故、直至全机报废。具体的机油选用及使用注意事项详见本版相关文章。 3、为什么新机使用一段时间后需要更换机油及机油滤清器?答:新机在磨合期中难免有杂质进入机油底壳内,使机油及机油滤清器发生物理质变或化学质变。发电机专业维修网,有专业人员为您进行相关保养。 4、为什么我们要求客户安装机组时,排烟管要向下倾斜5-10度?答:主要是防止雨水进入排烟管,导致重大事故发生。 5、一般柴油机发动机上都装有手动油泵和排气螺栓,其作用是什么?答:用于发动前排除燃油管中的空气。 6、柴油发电机组自动化等级怎么分?答:手动、自启动、自启动加自动市电转换柜、远距离三遥(遥控、遥测、遥监。)

7、为什么发电机的出线电压标准是400V而不是380V?答:因为出线后的线路有电压降损耗。 8、为什么要求柴油发电机组的使用场地必须空气流畅?答:柴油机的出力直接受吸入的空气数量和空气质量的影响,发电机又必须有充足的空气给予冷却。所以使用场地必须空气流畅。 9、为什么在安装机油过滤器、柴油过滤器、油水分离器时不宜用工具把以上三器旋得太紧,而只需用手旋至不漏油即可?答:因为如果旋得太紧其密封圈经油泡及机体升温的作用下,会热膨胀,产生很大的应力。导致过滤器壳或分离器壳本身的损坏。更为严重的是导致机体镙母的损坏以致无法修复。 10、怎样鉴别伪劣假冒国产柴油机?答:先查有无出厂合格证和产品证明书,它们是柴油机出厂的“身份证明”,是必须有的。再查证明书上的三大编号1)铭牌编号; 2)机体编号(实物上一般在飞轮端机械切削加工过的平面上,字体为凸体);3)油泵铭牌编号。将这三大编号与柴油机上的实际编号核对,必须准确无误。如发现有疑点可将这三大编号报制造厂核实。 11、操作电工接手柴油发电机组后,首先要核实哪三条要点?答:1)核实机组的真实有用功率。然后确定经济功率,及备用功率。核定机组真实有用功率的方法为:柴油机12小时额定功率乘以0.9得出一个数据(kw),若发电机额定功率小于或等于该数据,则以发电机额定功率定为该机组真实有用功率,若发电机额定功率大于该数据,则必须用该数据作为机组的真实有用功率。

柴油机油说明

柴油机油说明 CJ-4 采用优质全合成基础油及国际先进配方调制而成,是目前最高级别重负荷柴油机油。 功能特性: ●超强抗磨性,各种极端工况下都能有效保护引擎。 ●优异的抗剪切性,超级持久稳定油压。 ●有效分散烟灰及沉积物,控制发动机油泥和活塞环沉积物。 ●优异的橡胶相容性,有效保护密封材料,防止泄漏。 ●优异的酸中和能力及抗氧化能力,确保超长的换油周期。 ●高效保护废气再循环装置(EGR)和柴油颗粒过滤器(DPF)。 推荐使用: 适用于安装有废气再循环装置(EGR)和柴油颗粒过滤器(DPF)的柴油发动机的润滑。适用于欧Ⅳ高环保排放标准的豪华高速客车,如奔驰、欧洲之星、MAN、沃尔沃、五十铃、金龙、宇通等。 CI-4 采用优质合成基础油及国际先进配方调制而成,专为超重负荷涡轮增压柴油机设计。 功能特性: ●优异的高温油膜强度,提升发动机动力输出。 ●持久稳定油压,让车辆操控得心应手。 ●优异的酸中和能力及抗氧化能力,延长换油周期,节省费用。 ●有效控制发动机油泥和高温沉积物对发动机的腐蚀、磨损。 ●有效保护废气再循环装置(EGR),满足欧Ⅳ排放要求柴油发动机的润滑要求。 推荐使用: 适用于安装有废气再循环装置(EGR)和柴油颗粒过滤器(DPF)的欧Ⅳ高环保排放标准的大型重载集装箱牵引车、重型工程机械等柴油发动机的润滑,如奔驰、MAN、MACK等大型卡车或集装箱牵引车,康明斯、卡特彼勒、玉柴、潍柴等柴油机的润滑。 CH-4 采用优质高粘度指数基础油及国际先进配方调制而成,专为高转速涡轮增压柴油机设计的高质量柴油机油,完全满足欧Ⅳ高环保排放标准的车辆。 功能特性: ●优异的高温油膜强度,提升发动机动力输出。 ●持久稳定油压,让车辆操控得心应手,拒绝红灯。 三、标准 1.柴油发电机日常管理要求 (1)非值班人员不准进入机房,若需要进入,须经工程领班或主管同意,并在值班人员的陪同下方可进入机房; (2)机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品,机房应备齐消防器材,并放置在方便、显眼处,机房内及油箱附近禁止吸烟; (3)机组周围严禁有妨碍运转的杂物,保持机房卫生,做到设备设施表面无积尘、无锈蚀、无油渍、无污物,油漆完好、整洁光亮; (4)机房应随时上锁,钥匙由当值电工保管,备用钥匙由机运区值班室保管; ( 5)检查启动柜侧的市电开关,并做好记录: 1)确保380V市电正常供电; 2)充电开关处于常开位置; 3)气温低于 10 ℃时,开启电加热器开关,对机器进行预热。 (6 )检查机组状态并做好记录,如有异常及时通知值班室: 1)检查蓄电池组电压是否正常; 2)检查油压、油温、水温、增压压力数值; 3 )观察报警指示灯是否接通发亮。 (7)检查机组燃油供油阀是否处于开通位置; (8)检查配电柜开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位; ( 9)按规定填写检查内容,要求每班一次,记录要真实,完整; (10 )每月空车试车一次,每次启动时间不应少于15分钟; )试车前通知值班室,并按日常检查规定对设备进行检。11( 负载启动前准备事项2. )清洗机组附着的灰尘;(1 )全面检查机组的整个装置,联接应紧固,操纵机构应灵活;(2 管道有无泄漏或阻塞,检查冷却系统是否已加满冷却液,水泵是否灌满吸引水(3) (括气阻)现象;)检查燃油箱燃油存量;( 4 )检查机油面是否在油标尺两刻度线之间,燃油泵和调速器有无足够的机油;( 5)检查所有的电气线路(包括充电、起动电路)是否联接正确,接触良好;6( ( 7)检查柴油机供给、润滑、冷却等系统各管接头是否有漏水和漏油现象;( 8)控制屏内所有元器件应完整、清洁、无损伤、无松动;)检查控制屏上各开关的位置是否正常,主开关应分闸位置,对带自动调压的( 9 控制屏应放在手动位置; 10)仪表(频率表除外)指针应指零位。(发电机组启动规程3. )将开关屏上调压选择开关置于手动位置;(1 )打开燃油开关;(2 )将油泵开关手柄放在工作位置上,减压阀推向减压位置;(3 ( 4)按下电启动按钮起动柴油机;分,并~ 700转/)柴油机起动后,将电钥匙拨回中间位置,转速应控制在(5600密切组注意机油压力表的指示(工作油压值详见各类柴油机使用说明书),若油压无指示,应立即停机检查;分预热运转,当/~

使用柴油发电机带厂用电设计方案

迅风风场使用柴油发电机带厂用电设计方案一、设计目的 由于风场10kV施工变属于农网,运行可靠性不高,当风场站用变故障时,不能保证站用变的可靠运行,而蓄电池的可靠供电时间只有几小时,所以一旦施工变出现故障,迅风站时刻面临测控保护等设备因蓄电池电量不足而不能使用,进而所有一次设备被迫退出运行、66台风机受累停机、生活用水、用电、用餐等基本生活条件等不能满足的情况。在这种客观条件下,特根据迅风风电场实际情况,做出如下设计方案。 二、基本条件: 1、50kW柴油发电机一台; 2、风场日站用变电量约1000kwh,实时最大功率约70kW; 3、风场所有电暖气已经关闭,但各办公室以及宿舍的电脑等电器设备还正常使用。 三、设计思路: 1、设计的难关: 1)风场有一台50kW柴油发电机,为安全稳定运行且从经济上考虑需要关掉非必须负荷,而关掉哪些负荷而不影响升压站的正常运行成为需要解决的难题,50kW的发电机能否满足必要负荷的正常供电同样是需要解决的难题; 2)柴油发电机供电的可靠性,柴油发电机启动时电压不稳,小容量的系统中投切负荷时造成的电压波动; 3)柴油发电机供电时,如何接入系统才能保证系统的供电可靠性。 2、设计基本情况:将柴油发电机推至低压配电室,将站用电由施工变改为站用变供电(此时升压站失去电源,保护设备由蓄电池供电),将380V母线与站用变连接处的电缆终端解开,将柴油发电机输出端用4㎡以上的单芯电缆与母线连接(使电缆终端与380V母线隔离开,防止站用变反充电),启动发电机后投入发电机输出开关。 3、设计可行的佐证: 1)该设计只保证(首先保证)保护等盘柜必要供电,因此首先考虑容量是否满足。迅风正常情况下#1整流屏QF1开关电流为3A,UPS不间断电源电流约为7A,故正常情况下迅风最低负荷可以减小到8A即功率5280W,所以50KW的电机可以满足条件。同时可以停用UPS电源所供

柴油发电机容量选择计算

柴油发电机容量如何选择 1、设置原则一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92 3.1条规定:一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏;二级负荷条件允许时,也宜采用二路电源来供电,特别是消防用的二级负荷,更应该按两个回路要求供电;一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。根据这些规定,笔者总结了自备柴油发电机组的设置原则:(1)当民用建筑需按一级负荷要求供电时,若城市电网能提供二路独立电源(一用一备或相互备用),则可不设柴油发电机组;但当一级负荷中有特别重要的负荷时,则一般应设柴油发电机组作为应急电源。(2)当电网只能提供一路电源时,为满足对一、二级负荷的供电要求,一般应设置柴油发电机组,此时柴油发电机组将作备用电源及应急电源使用。(3)大、中型商业建筑中为确保市电中断时不造成较大的经济损失,也宜设柴油发电机组。由于城市电网不可能完全独立,有时一个电源故障或检修时,另一电源有可能同时故障,因此,即使有两路或以上电源供电,为确保民用建筑中消防及其他重要设备(如智能化设备、通讯设备等)的可靠供电,一般都设置柴油发电机组。 2、容量选择自备柴油发电机组容量的选择,目前国家尚无统一的计算公式:有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选

择太小则在事故时满足不了使用要求。那么,如何选择自备发电机组的容量呢? (一)方案或初步设计阶段自备发电机的容量按供电变压器总容量的10%-20%计算。 (二)施工图阶段(1)建筑物的用电负荷可分为三类:第一类为保安型负荷,即保证大楼内人身及设备安全和可靠运行的负荷,如消防水泵、消防电梯、防排烟设备、应急照明、通讯设备、重要的计算机及相关设备等;第二类为保障型负荷,即保障大楼运行的基本设备负荷,主要是工作区照明、部分电梯、通道照明;第三类为一般负荷,即除了上述负荷以外的其它负荷,例如:空调、水泵及其他一般照明、动力设备。计算自备发电机组的容量时,第一类负荷必须考虑在内,即必须采用柴油发电机组:第二类负荷则根据大楼功能及电网情况来定,若大楼功能要求较高或城市电网供电不稳定,则应将第二类负荷考虑在内,但若将第一类、第二类负荷简单相加来选择柴油发电机容量,则所选容量偏大,因为在消防状态时,只需保证消防设备的运行,第二类负荷不使用;而在非消防状态下电网停电时,消防设备不使用。可以选择两者中较大者作为柴油发电机组的容量。 设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备柴油发电机组的功率按下式计算P=kPj/η式中:P—自备柴油发电机组的功率kw;Pj —负荷设备的计算容量kw;P∑—总负荷kw;η—发电机并联运行不均匀系数一般取0.9,单台取1;k—可靠系数,一般取1.1。

柴油发电机运行维护管理制度(新版)

柴油发电机运行维护管理制度 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0860

柴油发电机运行维护管理制度(新版) 为规范我公司#1燃机柴油发电机定期试验和日常维护工作,确保柴油发电机各项性能良好,保证柴油发电机在保安电源失电的情况下正常切换,运行良好,特制定此制度。 一、柴油发电机的定期试验 发电部负责每月5日进行柴油发电机空载启动试验,将结果记录在表一中,试验内容如下所示: 1.柴油发电机启动前的检查项目: 1.1检查润滑系统 润滑油箱内油位正常,在标尺正常刻度以内并尽量维持在高位,无泄漏。 1.2检查燃油系统

燃油管道阀门打开、燃油管道有无渗漏。 1.3检查冷却系统 冷却液水箱无渗漏、冷却液位足够(冷却液箱液位在2/3处),冷却液清洁。 1.4检查进气系统 空气滤清器干燥、清洁,无破损、防止未经过滤的空气直接进入发动机内。 1.5检查传动皮带 风扇的传动皮带无松驰或损坏。 1.6检查排气系统 排气口无堵塞、消音器,管道安装是否牢固,并处良好状态、防雨盖状况是否良好,管道内有无积水。 1.7检查电瓶 电瓶电压应为12V(6只电瓶)、电压正常,检查电瓶上无杂物,连接线不松动,充电器工作正常。 1.8检查机组周围

(完整版)柴油发电机施工方案

目录 一、工程概况: (2) 二、临时用电部署 (2) 2.1 供电方式 (2) 2. 2 施工现场配电线路: (4) 2. 3 施工现场配电箱和开关箱: (4) 三、施工用电负荷计算: (4) 四、发电机组的安装 (6) 4.1发电机安装工艺流程: (6) 4.2 发电机基础 (6) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

一、工程概况: 深圳市第八高级中学配套道路位于龙华新区观澜樟坑径片区,该工程含三条路,即新樟路、观盛东路和新澜路,设计时速20km/h,道路为城市支路。 新樟路在现状新樟路基础上进行旧路改造,线位大致呈东西走向,起点接待建五和大道里程XZK0+000,终点接现状新樟路里程XZK0+565,红线宽度26m,3m人行道+1.5m树池+8m机动车道+7m辅道+1.5m树池+3m人行道+2m挡土墙预留(合计26m),道路全长565m。 观盛东路为新建道路,线位大致呈东西走向,设计赴点西接五和大道里程GS0+000,设计终点东接新澜路里程GS0+254.813,规划红线宽度25m,3.5m人行道+1.5m树池+15m机动车道+1.5m树池+3.5m人行道(合计25m),道路约全长254.813m。 新澜路为新建道路,设计起点接观盛东路里程X0+000,设计终点接八高东门出入口里程X0+234.781,线位大致呈西南—东北走向,规划红线宽度18m,3m人行道+1.5m树池+9.8m机动车道+1.5m树池+2.2m人行道(合计18m),道路全长234.781m。 二、临时用电部署 2.1 供电方式 供配电方式:根据本工程施工现场实际情况,施工用电采用三台30kw和一台300kw柴油发电机供电。具体为新樟路2#、3#挡土墙位置采用移动式发电机一台,额定功率为30kw,主要用于锯木机、混凝土振动棒和照明用电。新樟路K0+260~K0+480段、新澜路X 0+195~X 0+234段高边坡支护各采用一台30kw发电机,观盛东路GS0+100~GS0+254段、新澜路X 0+000~X 0+136段人工挖孔桩位置采用一台300kw 发电机(平面布置见附图)由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属

柴油发电机容量选择计算知识讲解

柴油发电机容量选择 计算

 2、容量选择自备柴油发电机组容量的选择,目前国家尚无统一的计算公式:有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准

确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选择太小则在事故时满足不了使用要求。 设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备柴油发电机组的功率按下式计算P=kPj/η式中: P—自备柴油发电机组的功率kw; Pj —负荷设备的计算容量kw; P∑—总负荷kw;η—发电机并联运

数据中心机房柴油发电机组容量选择和计算

数据中心机房柴油发电机组容量选择和计算 在规模较大的数据中心机房,数台甚至十几台柴油发电机并列运行的情况越来越多。在市电中断时,柴油发电机除在最快的时间内能自起动外,还应该最大限度的满足应急负荷的起动及供电容量要求,若容量选择小,电动机起动时电压降过大,容量选得过大,则运行经济效益差。文中探讨了该如何选择单台柴油发电机的容量,选用几台柴油发电机并列才能既满足系统的应急要求,又不造成容量的浪费的问题。 柴油发电机是内燃发电机的一种,它以柴油为一次能源,柴油机为原动机,它有如下几个特点: ①燃料价格便宜,容易保存 ②构造简单,辅助设备少 ③起动迅速,带负荷和停机的动作时间短 ④操作维护简单、方便。 正是因为上述特点,柴油发电机在数据中心的使用范围也越来越广泛。随着数据中心机房规模的逐步扩大,高级别配电系统的数据中心机房也在成比例的增加,由于A级机房要求供电系统不能中断,所以,在规模较大的数据中心机房,数台甚至十几台柴油发电机并列运行的情况越来越多。在市电中断时,除在最快的时间内能自起动外,还应该最大限度的满足应急负荷的起动及供电容量的要求,若容量选择小,电动机起动时电压降过大。容量选得过大,则运行经济效益差。那么,该如何选择单台柴油发电机的容量呢?选用几台柴油发电机并列才能既满足系统的应急要求,又不造成容量的浪费呢? 1、柴油发电机的功率 (1)持续功率(COP)(恒定负荷持续运行) COP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,机组以恒定负载持续运行,且每年运行时间不受限制的最大功率。 (2)基本功率(PRP)(变负荷持续运行) PRP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,机组以可变负载持续运行,且每年运行时间不受限制的最大功率。 (3)限时运行功率(LTP) LTP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,机组每年运行时间可达500h 的最大功率。 (4)应急备用功率(ESP) (变负荷限时运行)ESP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,在市电中断或在试验条件下,机组以可变负载运行且每年运行时间可达200h的最大功率。 数据中心机房的应急柴油发电机性能等级不应低于G3级;A级数据中心发电机组应按照基本功率(PRP)选择;B级数据中心发电机组的输出功率可按照限时运行功率(LTP)来选择。 2、选择柴油发电机的必要条件 选择柴油发电机的必要条件如下: (1)安装现场的环境温度、湿度和海拔高度 当使用环境的温湿度和海拔高度超过发电机的额定值时,发电机需要降容使用 (2)柴油发电机供电负荷总容量 需要所有柴油发电机供电负荷的容量数据,包括装机容量、负荷系数、功率因数等。电动机负荷还要给出台数、效率、起动电流倍数等参数 (3)起动顺序

小区(大厦)柴油发电机运行管理规程

小区(大厦)柴油发电机运行管理规程 小区(大厦)柴油发电机运行管理规程 一、目的 确保柴油发电机处于良好技术状态,满足小区电梯、泵房设备、应急用电的需要。 二、适用范围 小区柴油发电机组的运行管理。 三、职责 1、机电人员负责柴油发电机组的操作、监控、记录、清洁、维修保养及试运行。 2、机电主管负责柴油发电机综合管理及上述工作的检查监督。 3、工程部主管负责上述工作的检查监督。 四、工作程序 1、管理人员工作程序 (1)机电人员 A、在”市电”停电的情况下,机电人员应迅速赶到发电机房。一般情况下柴油发电机组延时8秒自动启动(**花园、**大厦适用),若不能自投带负荷,遵照《柴油发电机

操作规程》对冷却系统、润滑系统、燃油系统、空气系统进行检查,经检查无故障,迅速手动启动发电机组。 B、带负荷运行过程中,每1小时抄填一次”柴油发电机组运行记录”。 C、分析运行各项数据,发现隐患及时排除,重大异常情况及时报告机电主管。 D、依《柴油发电机检查保养计划表》要求按《柴油发电机检查保养表》进行维修保养并记录于《柴油发电机设备保养记录表》。 E、负责编制设备台帐、设备卡。 F、负责发电机房的清洁卫生。每周打扫机房一次,每半月清洁机组一次,无积尘、水渍、油渍。 (2)机电主管 A、机电主管不定期对柴油机组运行情况及相关记录进行检查。 B、每年12月份制订下一年度《柴油发电机检查保养计划表》,并按运行情况制订中修、大修计划。 C、对柴油发电机的运行管理提供工作指导及检查监督。 (3)工程部主管

A、审核《柴油发电机检查保养计划表》、《柴油发电机设备维修记录表》、《柴油发电机设备保养记录表》及中修、大修计划。 B、不定期组织有关人员对发电机房及相关设备进行检查。 2、发电机房管理工作程序 (1)非工作人员进入发电机房,须经机电主管或管理处主任批准后,由机电人员陪同方可进入。 (2)由机电人员负责操作。 (3)消防设施完好,禁止吸烟。 (4)保持良好通风及照明,门窗开启灵活。 (5)保持机房清洁、地面、墙壁、设备无积尘、水渍、油渍,不得堆放杂物。 (6)发电机置于自动启动状态。(龙禧花园、阳光大厦)(7)每月试运行两次,每次15分钟。 (8)发电机油箱内储备24小时满负荷用油量。 五、相关文件和记录 1、《设备管理控制程序》 2、《机电设备台账》

柴油发电机运行管理通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD342 柴油发电机运行管理通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

柴油发电机运行管理通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1值班人员应密切监视柴油发电机的运行情况,每隔1小时填写一次《发电机组启动前准备及运行记录》。并巡视柴油发电机、冷却水箱、排烟系统、回风系统、控制柜、储油箱、消音系统。 2巡视监控内容如下: 2.1有无异常声响或大的振动; 2.2有无异常气味; 2.3排烟颜色是否正常,是否有漏油(机油、柴油)、漏水现象; 2.4机油压力冷却水温是否正常; 2.5频率偏差是否较大; 2.6三相电压是否正常,三相电流是否有过载现象; 2.7各信号灯指示是否正常; 2.8回风是否顺畅; 2.9紧固件是否有松动现象; 2.10柴油箱油位; 2.11消音效果是否理想;

3对于巡视中发现的问题,值班人员及时采取措施予以解决。 4分析运行各项数据,发现隐患及时排除,重大异常情况及时报告运行班长。 5柴油发电机发生"飞车"现象时,值班人员需沉着、冷静、迅速果断地采取下列措施: 5.1切断油路:将油门开关拉到停机位置,如果柴油机停不下来,可以拆掉油泵进油管或高压油管; 5.2切断气路:用棉衣等物品直接包住空气滤清器,或将空气滤清器拆下,直接用棉衣等物品塞住进气口(切断气路时,一定要注意安全); 5.3绝对禁止减少或去掉负载; 5.4柴油机停机后,应立即查找原因。排除故障后,试机运行,一切正常后方可正式使用。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

柴油发电机的选择计算

消防泵45kw,一用一备;18.5kw,一用一备;稳压泵3kw,这几个泵要选用柴油发电机组做备用电源,柴油发电机组应该多大?怎么算出来的? 按下述方法计算并选择其中容量最大者: 1) 按稳定负荷计算发电机容量: SGl = P/ncos@ = 66.5/0.85/0.8 = 99.79 kVA 式中SG1 —按稳定负荷计算的发电机视在功率,kVA; P —发电机总负荷计算功率,kW,本例:P = 45+18.5+3 = 66.5 kW; n —所带负荷的综合效率,一般取n = 0.85; cos@ —发电机额定功率因数,一般取cos@ = 0.8。 2) 按尖峰负荷计算发电机容量 * 条件:起动最大一台电动机18.5kW,另二台为既有负荷: SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*((45+3)/0.8 + 161.875)= 142.634kVA; * 条件:起动二台电动机18.5kW + 45kW(星-三角起动),另一台为既有负荷: SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*(3/0.8 + 161.875 + 131.25)= 190.848kVA; * 条件:起动三台电动机18.5kW + 3 + 45kW(星-三角起动): SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*(26.25 + 161.875 + 131.25)= 205.31 kVA; 式中SG2 —按尖峰负荷计算的发电机视在功率,kVA; KJ —因尖峰负荷造成电压、频率降低而导致电动机功率下降的系数,一般取KJ= 0 .9; KG —发电机允许短时过载系数,一般取KG = 1.4 ; Sm —最大的单台电动机或成组电动机的起动容量,kVA; Sm1 —18.5*7/0.8 = 129.5/0.8 = 161.875 kVA(起动最大一台电机,电机容量为18.5k W);

柴油发电机管理程序

柴油发电机管理程序 一、安全规程 (一) 为确保发电机在市电停电时能可靠地运行,确保设备处于正常待命备用状态,必须严格按照本文件“运行操作规程”进行工作。 (二) 做好开机前检查、准备工作,检查机油油量,冷却水量,柴油是否能满足运行时间的要求,油路有无漏油等。 (三) 操作时严格按照发电机操作运行手册要求进行操作,并及时开启风机进行降温。 (四) 发电机运行过程中要注意观察各供油管路、电压、电流、频率、温度及机械系统运行情况。 (五) 发电机在运行中操作人员不得擅离职守。 (六) 发电机不准超负荷运行。 七) 保持启动电瓶清洁,定期对启动电瓶的容量进行检查。 (八) 若发现油压急剧下降,应立即检查其原因并做处理。 二、运行管理规程 (一)非工作人员进入发电机房,必须经得工程主管的同意,由部门安排人员陪同方可进入。 (二)在“市电”停电的情况下,供配电工作人员应迅速赶到发电机房。整个发电机的启动运行必须严格遵照“运行操作规程”进行,不允许带负荷启动,在投入负荷前,必须认真地对冷却系统、润滑系统、燃油系统、空气系统进行检查,在确认无问题后,迅速手动启运发电机。 (三)带负荷运行过程中,每小时抄填一次《发电机组运行记录》。 (四)发电机房内消防设施完好,室内严禁吸烟。 (五)保持良好的通风和照明,门窗开启灵活,各地沟、窗口、洞口必须用金属栅网进行隔离,以防止小动物进出。 (六)平时要保证发电机存油量能运行8小时以上,蓄电池电压正常,润滑机油油质油量正常。油库存油两桶以上。 (七)分析运行各项数据,发现隐患及时排除,重大异常情况及时报告工程主管及管理处主任解决。

(八)依照《设备维修保养计划表》要求进行维修保养,并记录在《设备保养表》中。 (九)负责发电机及机房的清洁卫生,做到无积尘、水渍、油渍。 (十)工程主管负责提出维保材料的申购、报废计划,负责向工程管理部提出外委修理的申请。 (十一)工程主管根据《设备维护保养计划表》负责执行中修、大修计划。 三、运行操作规程 (一)在发电机运行前须进行机油、冷却水量、燃油量等各项检查。 (二)润滑部分:检查润滑机油油位,保持引擎机油量尽量靠近油标尺的高油位且不会添加过量(HI位置)。 (三)冷却系统;检查引擎冷却水量。冷却水量应位于水箱开口处往下约5cm位置。切勿在引擎处于高热状态下检查水量,避免烫伤。 (四)燃油系统:请确定油箱是否加满柴油、油路是否畅通。 (五)启动程序:按照各机型使用说明书操作。 四、运行检查及保养周期

柴油发电机安装工艺

柴油发电机安装工艺 1 适用范围 本标准适用于建筑电气安装工程柴油发电机的安装。 2 引用标准 GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 3 材料设备要求 3.1 柴油发电机规格、型号应符合设计要求。 3.2 各种规格的型钢应符合设计要求,型钢无明显的锈蚀;并有材质证明。 3.3 除发电机稳装用螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的镀锌螺母平垫圈、弹簧垫。 3.4 绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、润滑脂等均应有产品合格证。 4 主要机具 4.1 手动工具:电工工具、台虎钳、油压钳、板锉、榔头、圆钢套丝板。 4.2 电动工具:电焊机、卷扬机、台钻、砂轮机、手电钻、电锤。 4.3 测量器具:水平尺、转速表、相序表、兆欧表、万用表、钳形电流表、试电笔、电子点温计、核相仪。 4.4 其他工具:联轴节顶出器、龙门架、汽车吊、液压叉车、倒链、钢丝绳等。 5 作业条件 5.1 机房土建施工完毕,结构、预埋件及焊接强度符合设计要求。 5.2 发电机安装场地应清理干净、道路畅通,门窗及玻璃安装完毕。 5.3 发电机的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管位置尺寸应符合设计要求。 5.4 柴油发电机施工图纸和技术资料齐全。 5.5 施工方案编制完毕并经审批。 5.6 施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全技术交底。

6 操作工艺 6.1 工艺流程: 6.2 基础制作:根据设计要求和产品技术文件的要求确定柴油发电机在混凝土基础的标高、几何尺寸,在基础上预留机组地脚螺栓孔,发电机进场后,按实际安装孔距埋入地脚螺栓。基础的混凝土强度等级必须符合设计要求。 6.3 开箱检查 6.3.1 设备开箱检查由建设单位、监理工程师、施工单位和设备生产厂家共同进行,并做好检查记录。 6.3.2 按照设备装箱单,施工图纸及设备技术文件核对柴油发电机及附件、备件及专用工具是否齐全。 6.3.3 柴油发电机及其辅助设备的铭牌齐全,外观检查无损伤及变形。 6.3.4 柴油发电机的容量、规格、型号必须符合设计要求,并具有出厂合格证和出厂技术文件。 6.4 主机安装 6.4.1 在机组安装前必须对现场进行详细的考察,并根据现场实际情况编制详细的运输、吊装及安装方案。 6.4.2 对基础的施工质量和防振措施进行检查,保证满足设计要求。 6.4.3 根据机组安装位置、机组重量选用适当的起重设备和索具,将设备吊装就位,机组运输、吊装须由起重工操作,电工配合进行。 6.4.5 使用垫铁等固定铁件实施稳机找平作业,预紧地脚螺栓。必须在地脚螺栓拧紧前完成找平作业。采用楔铁找平时,应将一对楔铁用点焊焊住。 6.5 排气、燃油、冷却系统安装 6.5.1 排气系统的安装:柴油发电机组的排气系统由法兰连接的管道、支撑件、波纹管和消声器组成,在发兰连接处应加石棉垫圈,排气管管出口应经