文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 公司用电管理制度-20171101

公司用电管理制度-20171101

公司用电管理制度-20171101
公司用电管理制度-20171101

公司用电管理制度

一、电气运行安全

⒈电气作业人员必须经医生检查身体,并证实确无妨碍电气工作的疾病,经过专业培训,考核合格,持有上级部门颁发的电工作业操作证,才能担任电气作业和电气作业监护人工作。

⒉一切电气作业人员都必须熟悉触电急救方法。

⒊在易爆场所的电气设备和线路的运行,必须按《爆炸性环境防爆电气设备选用标准》执行。

⒋电气作业人员作业时,必须穿戴好劳动保护用品。

⒌当电气工作人员正在工作,尤其是在危险区域进行工作时,监护人员应随时提醒,注意安全,禁止大声怪叫,以免引起错觉而引发事故。

⒍做好经常性的电气安全检查工作,发现问题及时消除

⒎现场要备有安全用具,防护器具和消防器材等,并定期检查。

⒏电气设备必须有可靠的接地(接零)装置,防雷和防静电设施必须完好,每年应定期检测。

⒐接地电流大的接地装置(500A 以上)为5 欧姆;接地电流小的接地装置(500A 以下)为10 欧姆。

⒑保护配电线路变压器用的避雷器为4 欧姆。

⒒保护接地装置的接地电阻不得大于4 欧姆。

⒓静电接地的接地电阻,每处不宜超过10 欧姆。

⒔为防止感应雷,应把屋内一切导体、金属管道等可靠接地,减小电阻使感应电荷迅速流入地中。

⒕为避免跨步电压对人体的危害,接地极应埋在人员很少通过的地方,且距被保护物应大于3 米。

⒖电气设备的接地装置禁止与防雷接地合用。

二、变配电室的安全管理制度

变配电室必须做到"四防和一通"的要求,即防火、防风、防潮汛、防小动物和保持通风良好;室内应备有合格绝缘棒、绝缘毡、绝缘靴子和手套,还应备有匹配的电气灭火消防器材、应急照明灯等安全用具;变配电室应制订定期检查、维修保养的规定以及当发现有哪些异常情况时应采取的应急抢救措施,停止运行的要求等等的详细规定。

三、电气检修安全操作监护制度

⒈对于检修的监护制度,必须有明确的规定:如工作现场夜间值班电工必须配备2 人,发生故障1 人检修、1 人实行监护。平时如遇带电检修应遵守哪些要求,如带电部分只容许位于检修人员的侧边,如两面都有带电体,禁止作业;断线时,先断相线,后断零线;接线时,先接零线,后接相线。监护人的具体要求、职责,都要写进制度内。

2.高压设备无论带电与否,值班人员不得单人移开或超过遮栏进行工作,若必须移开遮栏时,必须有监护人员在场,并符合设备不停电的距离。

3.运行人员必须严格执行操作票、工作票制度、工作许可证制度,工作监护制度、工作间断转移和终结制度。

4.在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作及带电设备附近工作时,必须由两人执行,并由技术熟练的人员担任监护。

5.凡电气设备和线路无电应作有电看,严禁以手随便触摸。

6.未经试验合格的一切电气安全用具禁止使用。

四、变电室运行及检修现场规定:

1.凡参加变电检修的一切人员,均应遵守本规定。

2.当接受检修任务时,检修人员应对工作内容、安全措施、施工要求了解清楚。

3.在检修工作进行前,应作好充分准备,查看现场,了解设备情况。

4.检修中严格执行有关安全规程,适当安排好检修人员,掌握进度,保质保量完成任务。

5.检修后应认真做好记录,负责向运行人员办理交付验收工作。

6.工作结束后,参加检修人员应清查工具及清理施工现场。

7.检修负责人应对设备的检修质量和施工安全负全面的责任。

8.检修人员应对所做工作直接负责。

9.凡检修后的设备,不允许带缺陷情况投入运行。

10.变电设备的检修为三种类别:1、大修。2、小修。3、事故检修。

五、临时用电管理

各部门需要架设临时电气线路,必须先填写“临时线申请单”。

1.临时线申请单由部门负责填写,安装人和使用人一定要本人亲自签字。

2.临时线申请单由工程部门批准。使用临时线路一定要在“临时线申请单”规定的时间内使用,不得超时。

3.使用期限超过两个月的固定临时线,要经过安全部门批准。

4.临时电气线路应由持证电工架设安装,电工凭“临时线申请单”操作,否则有权拒绝架设。

5.临时电气线路安装完后,发现问题请电工解决,他人不得乱动。安装电工在使用期内要经常检查。

⒍临时电气线路到期后,由原安装人拆除,严禁使用人私自拆除。

六、移动电具安全管理规定:

1.移动电具包括:电风扇、排风扇、手电钻、手提砂轮机、移动水泵、电焊机等,以及其它类似的单相、三相流动使用的电器用具。

2.移动电具要求专人负责保管、维修及检查,检查内容有:电具本身有无损伤,绝缘电阻是否符合要求,电源引线有无破损、老化、绝缘不良现象,导线规格是否合适,插头、插座是否齐全,有无破损,相线和保护接地的接法是否统一,金属外壳或金属支架接地是否可靠。

3.移动电具的引线及插头都必须完整无损。220V 和380V 电压的移动电具引线分别使用三芯或四芯绝缘良好的橡套或塑套铜芯软导线,中间不得有接头,要保证电具金属外壳接地。

4.使用220V 或380V 电压的手电钻等手提式电动工具,必须配用漏电保护开关。

5.工作行灯的电压不允许超过36V,在特别潮湿的地方所使用的行灯,应用12V 电压,其电源由双圈变压器供给,并将变压器金属外壳、铁芯及二次线圈一端可靠接地。220V 电源线长度不超过5 米。

6.在易燃易爆场所使用的移动电具必须采用防爆型。

7.搬运移动电具时,一定要先切断电源。

七、电气检修安全

1.一般情况不准带电作业(无论高压与低压),停电后应在电源开关处上锁后,拆下熔断器,并挂标示牌。

工作未结束或未得到许可,不准任何人随意拿掉标示牌或送电。

2. 必须带电检修时,(限500V 以下设备),必须遵守下列规定:

⑴必须经工程部负责人批准。

⑵利用绝缘物可靠地将邻近各相分离开,并穿戴好绝缘鞋、手套、帽子,不准穿汗背心及卷起袖子工作。

⑶在主管领导或电气技术人员直接监护下进行工作。

⑷工作点附近各相与地相连的金属物必须隔开,以免触到。

⑸应由一定经验的电工担任,并遵守有关安全规程,监护人认真监护,但监护与操作人要有一定的距离,

最近不得小于2-3 米。

⑹对有两个以上供电电源的线路检修时,应采取切实可靠的措施,防止误送电。

八、电工日巡回检查制度

工作现场的临时用电状况是动态变化的,特别是第三级用电,经常出现配电箱到开关箱的电源线乱拖乱拉、电源线无限接长(超过30m 以上)等现象。现场用电人员安全、正确使用电气设备知识缺乏,有意无意损坏电气设备的情况还很普遍。所以,很有必要对电工的日常巡回检查,用制度形式固定下来。

九、安全教育制度

电工是一种特殊工种,每个电工都要认真接受电气专业知识的培训、考核。同时,工程部应加强对现场用电人员的安全用电基本知识教育,开展经常性的教育活动,用制度形式固定下来。

十、车间休息室、宿舍安全用电管理制度

公司员工应养成自觉节约用电,安全用电,爱护用电设施的良好习惯,做到室内白天不开灯,人走关灯;杜绝长明灯,禁止浪费电能;车间人走拉闸,以防损坏电器设备和发生火灾事故,落实到由专人负责。严禁使用电加热器具(如:电炉子等)严禁私拉乱接电源,严禁在日光灯下加接电线插座等。对于偷盗电线及电器设施的,除按价赔偿损失外,还要事其情节和损失,追究起法律责任。

十一、动力及照明检修作业规程:

1.在检修500V 以下线路的各种电动机时,应采取下列措施:

拉开开关与断路器将电动机从线路电网中断开,待电动机完全停止后,在配电盘对应的开关操作柄上挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。经测验确证无电后,摘除辅助线路上的保险丝。

⒉在转动的设备旁工作时,转动设备与工作人员距离无论伸手及挥动工具都不可小于0.7 米。禁止任何人触摸正在转动的各类设备。但若必须靠近时需采取防护措施。

⒊在靠近10KV 及以上设备作业时,带电体与工作人员的距离,无论伸手或挥动工具都不可小于0.7 米。

⒋应注意下列规定:

⑴一般场所宜选用额定电压为220V 的照明器。在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

⑶照明灯具的金属外壳必须作保护接零。单相回路的照明开关箱(板)内必须设漏电保护器。

⑷经审批同意架设的临时线路不应架设在可燃、易燃物的上方,与水管、门窗等应有0.3 米以上水平垂直距离,与道路交叉处离地高度不低于6 米。架设在户内离地高度不低于2.5 米,户外不低于3.5 米。

⑸荧光灯管应用管座固定或用吊链。悬挂镇流器不得安装在易燃的结构物上。

⑹灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。

⑺严禁将插座与搬把开关靠近装设;严禁在床上装设开关。

⑻照明系统中的每一单相回路上的灯具和插座数量不宜超过25 个,并应装设熔断电流为15A 及15A 以下的熔断器保护。

⒌使用行灯应符合下列要求:

⑴电源电压不超过36V;

⑵灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿;

⑶灯头与灯体结合牢固,灯头无开关;

⑷灯泡外部有金属保护网;

⑸金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。

⒍照明变压必须使用双绕组型,严禁使用自耦变压器。

十二、电气安全用具有关规定。

1. 绝缘手套每6 个月试验一次。

2. (1)高压绝缘手套的试验电压为8KV,持续时间为1 分钟。

(2)低压绝缘手套的试验电压为2KV ,持续时间为1 分钟。

3. 绝缘靴每6个月试验一次。

4. 绝缘靴定期试验电压为15KV,持续时间为10分钟。

5. 高压验电笔每6个月试验一次。

6-10KV 试验电压为40KV;20-35KV 试验电压为105KV,时间为5 分钟。

电气工作人员要有"六性":

(1)要树立安全用电的责任性。

电气安全直接关系到人员的生命,关系到生产、生活能否正常进行。每位电气工作人员应有高度的安全责任感,杜绝冒险操作,坚持做到"装得安全,拆得彻底,修得及时,用得正确"的要求。

(2)发扬团结互助协作性。

电气作业往往是几个人同时进行,或一人作业牵涉到其他人员,这就需要作业人员有较强集体意识,团结互助、互相监督、服从统一指挥,防止事故的发生。

(3)坚持制度的严肃性。

电气安全制度是经过长期实践经验的总结,是许多人用生命和血的代价换来的教训,电气作业人员必须老老实实地遵从它,维护它,完善它,并坚决制止违反制度的现象。

(4)掌握事故的规律性。

触电事故往往是突然发生的,似乎是不可捉摸的。其实触电事故是有一定的规律性的,只要注意各类触电事故发生的特点,分析事故的原因,就可以从中找出规律,不断加以总结,防止同类事故的发生。

(5)消除隐患的及时性。

消除隐患是确保用电安全的重要保证。消除隐患要突出一个勤字,勤检查、勤保养、勤维修、勤宣传。要主动找问题,主动解决不安全因素。对于检查出的用电不安全隐患,切实做到"三定"即定人员,定措施,定期限,及时、正确地完成整改工作。

(6)掌握技术的主动性。

电气操作是一项较为复杂的专门技术,作为一个电气作业人员,应懂得电气技术专业知识和电气登高作业、防止电气火灾、触电抢救等相关知识,才能在各种复杂的情况下判断和预防事故,做到防患于未然。即使发生事故也能正确、及时处理事故,减少事故损失。

安全用电管理制度

安全用电管理制度 企业安全用电管理制度 第一条:为确保职工在生产工作中的安全与健康,根据国家有关规定并结合我公司的生产实际情况,制定本公司用电管理制度,望各部门组织有关人员认真学习并贯彻执行。 用电工作必须贯彻“安全第一”和安全生产“预防为主”的方针,安全生产,人人有责。各级行政第一责任人是安全生产第一责任者。各级领导必须以身作则,各级安全管理部门及人员要认真负责,严格按规程进行监督检查。 第二条:电工作人员必须具备下列条件: 1、电气工作人员必须具备必要的电气知识,按其职务和工作性质,熟悉安全操作规程和运行维修操作规程,并经考试合格取得操作证后方可参加电工工作。 2、实习人员和临时参加电工工作的人员须经领导批准方可参加作业。

3、供电工作人员应加强自我保护意识,自觉遵守供电,安全、维修规程,发现违反安全用电并足以危及人身安全、设备安全及重大隐患时应立即制止。 4、电气工作人员应掌握触电解救法 第一章、用电安全的技术措施 第三条:电器设备安装规则: 1、在安装电器设备中必须使用三相五线制来取代三相四线制,工作零线与保护零线分开使用。 2、必须采用两级以上漏电开关,保护第一级漏电电流〈100毫安,动作时间〈0.1秒;第二级漏电电流〈动作时间〈0.1秒〉。 3、保护零线或保护接地线时,其线路上不准装有刀闸、熔断器并多处做有重接地,所有的电器设备外壳和人身所接触到的金属结构上都必须采取保护接零或保护接地。 4、在同一个供电系统中坚决不允许采用一部分保护接零,而另一部分接地保护。 第四条:在停电线路上工作防触电的技术措施: A停电B验电C挂接地线

即“三措”,如没有以上过程安全技术措施的线路,无论是否有电均应视为带电线路。 一、停电: 线路停电工作须拉开以下断路设备: 1、与已停电工作的线路交叉的线路,如:停电施工的线路;在此线路上面且需栓线或挂线时,则该线路的断路设备应拉开停电; 2、断开危及线路,停电作业的并行和同杆并架线路的开关和刀闸; 3、断开有可能反回低压电源的开关和刀闸; 4、与停电工作的线路同杆的路灯线和非电源的低压线也应停电,确实不能停电的,应采取防止触电措施; 5、注意防止误停、漏停电源拉开刀闸,就检查刀闸,开变位装置、拉开开关、油闸应检查,“切”、“入”或“通”、“送”,标志位置并采取防止误动措施,如加锁、栓单位把把等,跌落保险管应拉下,断合重复保险器,应将正负管完全断开; 6、在线路施工人员自行断开的开关或刀闸跌落保险器的上处应悬挂“禁止合闸”线路上有人工作的标志牌,操作完后应将标志牌取下;

公司用电管理制度规范1.doc

公司用电管理制度规范1 公司用电管理制度规范 第一条为保证公司机关日常用电需要,最大限度地节约用电成本,减少电能的直接和间接损耗,实现合理利用和发挥用电效率之宗旨,根据公司实际,制定本办法。 第二条用电由行政部负责管理,包括制定节约用电办法,发布节约用电信息,监督、指导公司机关部门的节约用电工作及负责每个月的用电统计、成本核算与控制工作。 第三条机关各个部门工作期间必须履行节约用电义务。平时应注意加强节约用电宣传和教育,普及节约用电科学知识,提高全员节约用电意识。 第四条本办法用电范围主要包括办公区照明用电、电脑用电、饮水机用电及会议室、走廊、更衣室用电等。 第五条各类灯具、打印设备、电动工具、饮水机、电风扇、空调等均列为日常用电管理对象。 第六条公司行政部每月指派行政助理对办公用电以外的其他用电管理对象进行检查,每季度形成工作小结。在检查中如发现用电隐患应立即上报物业管理公司进行处理,并将处理结果上报部门或公司领导。 第七条各部门各自负责本区域内的用电工作。办公用电、电脑用电、饮水机、会议室用电实行各部门专人负责制,其中,2119会议室由市场营销部负责,研发技术办公区的会议室由技术部负

责,公司大会议室使用部门负责,并采取按照作息时间开关的管理办法,接待室、更衣室及廊灯等用电归口行政部管辖。一般情况下,下班后最后离开办公区的人员负责关闭总电源开关。 第八条结合公司实际情况,行政部不定时、不定期对各区域用电情况进行督查,其中会议室、接待室、更衣室、廊灯、饮水机、机房等为重点督查点。 第九条注意节约用电,尽量使用自然光。不用时随手关灯,人少时关闭部分照明灯。不准在办公室里使用任何个人用大电量电器。公司所有办公场所要根据日光照度的变化和实际需要开关照明灯,及时关闭电源开关, 白天日光充足情况下一般不开灯或分区开灯办公,杜绝“长明灯”现象。不需要使用电灯或电风扇时,立即关掉开关;离开办公室时要关好电器开关、关上门。 第十条不得擅自改装、加装、拆卸供电设施。禁止私拉、乱接电源和宽带网线。办公室严禁乱拉、乱接照明灯具,严禁更换和接电源、插座等违章用电行为;严禁在办公场所使用大功率耗电设备,需要时应向行政部申请办理。 第十一条空调开启后不可开门办公,离开办公室时要关好空调器开关、关上门。夏季室温不高于26度,不可以开启空调设备。 第十二条禁止随意动用和损坏公共场所配电箱、开关或灯具等用电设施,如有违反规定造成损失或事故的,除加倍赔偿外要追究相应责任;管理人员对上述行为发现不予以制止而造成的后

工厂设备安全使用管理制度

设备安全使用管理制度1 设备安全使用管理总则的方针,增强法制观念,严格遵守执行安全第一,预防为主”1.1严格执行国家“法规及安全操作规程和安全劳动保护方面的政策法令、党和国家有关安全生产、生产规章制度。凡不符合安全生产要求的厂房、设施和设备,员工有权向上级报告,遇有严1.2 重危及生命安全和设备安全的情况,员工有权拒绝操作并及时报告领导。项链、戒指、工作前必须按规定穿戴好劳动防护用品。上班时不准佩带耳环、1.3方能进女工须把发辫放入工作帽内,指甲套等饰品及非操作用品进入工作场所。防护信号、所操作的设备,必须随时排除故障隐患。入工作场地和检查操作设备。保险装置齐全、灵敏可靠,润滑良好,保证设备安全。工作 中集中精力,坚守岗位,不准擅自把自己的工作交给他人。调整设备、1.4 拆卸防护装置时要先关机停电。严格执行交接班制度,下班前 必须按规定切断电源气源,清理工作场地。1.5 检查、修理机械电气设备时,必须挂停电警告牌,非工作人员严禁 合闸。1.6 各种安全防护装置、照明信号、监测仪表、警示标记、防雷装置等不准随意1.7 拆除或非法占用。一切电气机械设备的金属外壳必须有可靠的接地安全措施。1.8 高空作业必须扎好安全带、戴好安全帽,电工必须穿戴绝缘鞋、手套,严禁1.9 投掷工具、材料等物资。对易燃、易爆、易腐蚀、剧毒、放射等物品,必须分类妥善保存,严格管1.10

理。操作使用者必须按规定穿戴好防护用品。. 1.11 各种消防器材工具,按消防规范放置齐全,不可随便动用。发生重大事故或恶性未遂事故时要及时挽救,保护现场并立即报告领导和1.12 相关机构。 2 设备消防安全管理规定保持车间内环境整洁,各种物料码放整齐并远离热源,注意室内通风。 2.1 2.2 保证车间内防火通道的畅通,出入口、走道处,严禁摆放任何物品。车间内不得私接乱拉电源线,如确实需要,需报生产部批准,由专门的电工2.3 办理,使用后应及时拆除。 2.4 操作使用设备,必须严格遵守操作规程,严禁违章作业。 2.5 燃油锅炉运行期间,要加强巡视,发现异常及时处理。避免各种电气设备、线路受潮和过载运行,防止发生短路,酿成事故。 2.6 禁止在车间内使用明火,如确实需要须征得生产部同意,在采取有效安全措2.7 施后,方可使用。使用期间须由专人负责,使用后保证处理妥当无隐患。 2.8 车间消防员要按时车间各部位进行检查,发现问题及时报告。消防器材及设施,必须专人负责,定点放置,定期检查,保证完好,随时可2.9 用。 下班前,应检查车间内所有阀门、开关、电源是否断开,确认安全无

生产企业安全用电管理制度模板

生产企业安全用电 管理制度

安全用电管理实施细则 1 目的 为认真贯彻”安全第一, 预防为主”的方针, 实行”企业负责、公司监督、相互协调、统一管理”相结合的安全管理机制, 加强公司安全用电管理, 确保企业职工生命财产安全。 2 范围 本办法适用本公司所属的用电单位。 3 职责 3.1 安全管理部负责公司用电生产安全管理工作。 3.2 项目管理部负责安全用电管理的具体工作, 负责公司电费控制、电力设施建设及维修。 3.3 用电单位负责电力设备的正常操作及维护保养工作。 4 定义 无。 5 内容 5.1 电力设施的建设及维修依照《基建工程项目管理办法》执行。 5.2 用电单位应设立专职电工, 在业务上由公司项目管理部负责监督管理, 并接受本地区供电部门归口管理。 5.3 各用电单位应建立安全用电岗位责任制。 5.4 任何人员发现有违反安全用电并危及人身安全和设备安全的行为, 均有权制止。 5.5 对违反安全用电规程的命令和规定, 工作人员和用电单位有权拒绝执

行或向上级供电部门报告。 5.6 电工的管理 5.6.1 企业电工应具备下列条件: a) 具有良好的政治素质和业务素质, 事业心强, 服从领导, 不谋私利。 b) 具有初中以上文化程度、身体健康、无妨碍工作病症的中青年人。 c) 熟悉有关电力安全、技术规程, 熟练掌握操作技能和《人身触电紧急救护方法》。 d) 必须经县级主管部门培训考试合格, 持有”电工证”方能独立从事电气工作。 e) 企业电工必须遵守《企业电工服务守则》认真做好本职工作, 努力钻研专业技术, 每年至少要参加一次《安全规程》和《技术规程》的学习活动, 接受培训和年度考核及复审。 5.6.2 企业电工是本企业安全用电管理的基层责任者, 负责辖区内的设备运行维护和安全用电管理工作。 5.6.3 企业电工每月的15日—16日必须会同供电营业所抄表员一起抄下本单位的用电计量表的表示数, 并把本单位《电量月报表》报给项目管理部, 由项目管理部编制《电量月分析表》并进行审核, 再与当地电业部门进行结算。 5.7 电力设施的安全管理 5.7.1 用电设施是指产权属用户的配电变压器、高压室、低压配电室、低压线路、接户线、进户线、室内配线和动力设备、用电器具及其相

用电安全管理制度范本

用电安全管理制度范本 第一章总则 第一条为了保证电气系统的安全运行,减少或避免各类电气事故发生,确保人身和设备的安全,特制定本制度。 第二条本制度适用于公司安全用电的管理。 第三条本公司安全用电的管理统一由工务单位监督管理。机修等单位负责各自在负责范围内的安全用电管理。安全主任监督。 第二章电气作业人员的从业条件 第四条电气作业人员必须具备下列条件: (2)取得政府安全管理部门签发的《特种作业操作证》,并按规定定期复审。 (3)热爱本职工作,作风严谨,工作不敷衍塞责,不草率从事,对不安全因素时刻保持警惕。 (4)熟悉电气安全操作规程,掌握触电急救及电气灭火知识。 (5)熟悉本公司的电气设备和线路的运行方式,掌握电气维修方法和日常检查要点。 第三章电气作业人员的职责第五条认真作好本岗位的工作,对所管辖区域内电气设备、线路、电器件的安全运行负责。 第八条认真作好管辖区域内的巡视、检查,发现事故隐患及时整改,并认真填写工作记录和交接班记录。 第九条一旦发生触电或电气火灾事故,必须快速、正确地实施救护或灭火,并配合事故调查组的工作。 第十条发现非电气作业人员维修电气设备或乱接乱拉电气线路,应及时制止,有权停止其工作。

第十二条对假冒伪劣或经检测不符国家、行业标准的电器产品,有权拒绝安装,对已安装的及时更换。 第十三条所持的《特种作业操作证》,必须按规定的年限由本人或安全办公室统一到发证机构进行复审,未经复审或复审不合格的,应自动下岗。 第十四条必须认真执行公司制定的《安全教育培训制度》,新员工上岗前必须进行三级(厂、车间、班组)安全教育培训。 第十五条在教育培训中,应强调安全用电管理制度,使新员工充分认识安全用电的重要性,熟悉有关电的基本知识,掌握安全用电 的基本方法。 第十六条通过教育培训,对使用用电设备的一般人员,还应懂得有关的安全操作规程;对独立工作的电气作业人员,还应懂得电气装 置在安装、使用、维护、检修过程中的安全要求,掌握电器设备的 灭火方法,掌握触电急救的技能。 第五章防止触电的安全措施 第十七条在电气设备及线路的安装、运行、维修和保护装置的配备等各个环节,都必须严格遵守有关规范和工艺要求。 第十八条对高压设备及线路的检修和改造,必须向供电部门提出申请,未经许可,不得进行作业。 第十九条电气设备不得带故障运行!任何电气设备在未验明无电 之前,一律视为有电,不得盲目触及。对挂有“禁止合闸,有人工作”、“止步、高压危险”等标示牌,非有关人员不得移动。 第二十条在架空线路下及周围作业时,必须作好防护措施,严禁在架空线路附近竖立高金属杆及其他设施。 第二十一条加强电缆线路的巡视检查,按规定的周期进行检测,禁止在电缆沟附近挖土、打桩。

办公室用电管理制度

办公室用电管理制度 为确保公司日常用电需要,最大限度地节约用电成本,减少电能的直接或间接损耗,实现合理利用和发挥用电效率之宗旨,确保用电安全,根据公司实际情况,特制定本规定。 一、本办法用于公司所有办公用电范围。 二、部门用电由各部门负责人负责管理,行政办负责监管检查。 三、各部门工作期间必须履行节约用电义务。平时应注意加强节约 用电科学知识,提高全员节约用电意识。 四、各类灯具、空调、饮水机、电脑、复印机、风扇、取暖器等日 常用电管理对象。 五、办公区用电实行各部门专人负责制,各部门各自负责本区域内 的用电工作。 六、注意节约用电,不用时随手关灯,人少时关闭部门照明灯。不 准在办公室里使用任何个人用电大容量电器,不准有明火。公司所有办公场所要根据光照度的变化和实际需要控制开关照明灯数量;办公室白天办公不开灯,特殊情况除外。杜绝“长明灯”现象。不需要使用照明灯、风扇或空调时立即关掉开关;离开办公室时要关好电器开关、关上门。 七、禁止私拉、乱接室内线路和宽带网线。办公室严禁乱拉、乱接 电线及照明灯具,严禁在办公场地使用电暖气、电热器、电饭煲、电磁炉等大功率耗电设备,需要时应向行政办申请办理。 八、办公室无人时,不允许空调、电扇空运转。要减少空调等大功

率电器的使用时间,合理设置空调温度,夏季空调控温一般不低于26℃,做到人离空调关,在下班前20分钟务必关闭空调。严禁开着门窗开空调,冬季5℃以上不得使用空调制热。 九、办公室内饮水机设备,下班后要及时关闭。 十、禁止碘钨灯取暖,每台取暖器须责任到人。 十一、用电部门发生故障时,要立即通知物业部电工,不得私自处理,部门无电工的,报行政办安排解决。 十二、下班后,非工作原因不允许在办公室逗留及上网。请各部门工作人员尤其是当日值班或最后离开工作场所的,要自觉关闭空调、电脑、复印机、照明灯等所用用电,以杜绝浪费。 十三、因工作需要晚上加班的,自备小风扇。特殊情况需要开空调的应先报行政办备案,经批准后方可开启。夏季室温不高于30度,冬季5度以下,不可以开启空调设备。 十四、结合公司安全情况,行政办将不定时、不定期对各部门区域用电执行情况进行检查。对于违反上述规定的,第一次提出批评,并扣部门责任人及当日值班人员工资**元;第二次做出书面检查并扣部门责任人及当日值班人员工资***元;第三次,解除与其劳动合同。 十五、本制度自发布之日期实施。 ***************有限公司 ****年**月**日

企业安全生产用电管理制度

企业安全生产用电管理制度 总则 第一条:为确保职工在生产工作中的安全与康健,根据国家有关规定并结合我公司的生产实际情况,制定本公司用电管理制度,望各单位组织有关人员认真学习。 用电工作必须贯彻“安全第一”和安全生产预防为主的方针,安全生产,人人有责。各级行政第一责任人是安全生产第一责任者,各级领导必须以身作则,各级安全管理部门及人员要认真负责,严格按规程进行监督检查。 第二条:电气工作人员必须具备下列条件: 1、电气工作人员必须具备必要的电气知识,按其职务和工作性质,熟悉安全操作规程和运行维修操作规程,并经考试合格取得操作证后方可参加电工工作。 2、凡电气工作人员应加强自我保护意识,自觉遵守供电,安全、维修规程,发现违反安全用电并足以危及人身安全、设备安全及巨大隐患时应立即制止。 第一章、用电安全的技术措施 第三条:电器设备安装规则: 1、根据规定,在安装电器设备中必须使用三相五线制来取代三相四线制,工作零线与保护零线分开使用。 2、必须采用两级以上漏电开关,保护第一级漏电电流〈100毫安,动作时间〈0.1秒;第二级漏电电流〈动作时间〈0.1秒〉。 3、保护零线或保护接地线时,其线路上不准装有刀闸、熔断器并要多处重复接地,所有的电器设备外壳和人身所接触到的金属结构上都必须采取保护接零或保护接地。 4、在同一个供电系统中坚决不允许采用一部分保护接零,而另一部分接地保护。第二章安全防护用品的管理

第四条电气工作人员用安全防护用品有:工作手套、绝缘鞋、长袖工作服、电工所使用的工具等。 第五条安全防护用品设专人保管并负责监督检查,保证其随时处于备用状态,防护用品应存放在纯洁、干涸、阴凉的专用柜中。 第六条设备运行人员及检修人员要进行专业安全防护教育及安全防护用品使用训练。 第三章、高空作业的大凡规定 第七条:高空作业时不许无关人员在工作地点下面停留或通过。进入现场工作人员应戴安全帽,上下层交叉作业时工作应错开,或设不影响下层作业的安全防护措施。 第八条:在屋顶、杆塔架设、导线或无防护栏的脚手架上等高处作业是必须使用安全带或安全绳。 第九条:高空作业应使用工具袋或绳索传递工具,传递材料或设备时不得用上下抛掷方法。 第四章、低压带电作业 第十条:低压带电工作应设专人监护,使用绝缘柄的工具工作时应站在干涸的绝缘物上或穿低压绝缘鞋进行,并戴绝缘手套和安全帽,必须穿长袖衣工作服,严禁作业用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具,低压接户应随身携带低压验电笔 第五章、现场配电安装及检查 第十一条:施工现场和生活设施以及加工厂地的供、用电工程,凡设立期限超过半年以上的,均应按正式工程安装。 第十二条:箱式变电站应在明明位置悬挂“高压危险”警告牌,箱变基台外廊4米之内不得码放材料、堆积杂物等。第十三条:各种绝缘导线均得架空敷设,无条件做架空线路的工程地段,应采取护套缆线,缆线易受伤的线段应采取保护措施。 第十四条:遇大风、大雪及雷雨天气时,应立即进行配电线路的巡视检查工作,发现问题及时处理。

临时用电安全管理制度

临时用电安全管理制度 1、目的 本制度规定了企业临时用电的安全管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。 2、范围 本制度适用于企业在施工、生产、检维修等作业过程中,临时性使用380V 或380V以下的低压电力系统的作业。 3 术语和定义 3.1非标准配置的临时用电线路:除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电气线路,包括电缆、电线、电气开关、设备等(简称临时用电线路)。 4 职责 4.1 作业申请人: ——是现场作业负责人,提出作业申请; ——办理作业许可证; ——组织危害因素辨识,协调落实作业安全措施; ——组织现场安全交底和安全培训; ——组织实施作业; ——对作业安全措施的有效性和可靠性负责。 4.2 作业批准人:(主要负责人) ——清楚作业过程中可能存在的危害和风险; ——评估作业过程中可能发生的条件变化; ——清楚安全控制措施; ——确认安全措施落实情况,包括检查气体取样和检测结果; ——批准和取消作业。 4.3 作业人员: ——持有经审批有效的作业许可证进行临时用电作业; ——了解作业的内容、地点、时间、要求,熟知作业过程中的危害及控制措施,并严格按照许可证

规定的内容进行作业; ——在安全措施未落实时,有权拒绝作业; ——作业过程中如发现情况异常或紧急情况,应告知作业负责人,并迅速撤离现场。——掌握正确使用个人防护装备的方法; 4.4 电气专业人员: ——清楚可能存在的危害和对作业人员的影响; ——熟悉作业区域的环境、工艺情况,可以处理异常情况; ——核实安全措施落实情况,进行监督检查,发现安全措施不完善,可暂停作业;——制止作业人员的违章行为; ——发生紧急情况,启动应急救援预案。 5 管理要求 5.1基本要求 5.1.1 临时用电应执行相关的电气安全管理、设计、安装、验收等标准规范,实行作业许可,办理临时用电许可证。临时用电作业涉及动火时,应同时办理动火作业许可证。超过 6 个月的临时用电,不能按照本规范进行管理,应按照相关工程设计规范配置线路。 5.1.2 安装、维修、拆除临时用电线路的作业,应由电气专业人员进行。 5.1.3 在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁。 5.1.4 潮湿区域、户外的临时用电设备及临时建筑内的电源插座应安装漏电保护器,在每次使用之前应利用试验按钮进行测试。

安全用电管理制度

用电安全管理制度 公司工会给乡镇营业厅配备的电视机、电饭锅、电磁炉、电风扇、光波炉等生活用品的到位,使用电范围和用电量都在不断扩展,用电安全已成为公司消防安全工作的重中之重。为搞好用电安全工作,特制定本制度。 一、安全用电管理由各个分公司综合部统一负责,营业厅的所有外线电源线路的设计、施工、检查、验收、维护均由各个分公司综合部统一办理。未经各个分公司综合部审批的用电项目,必须经各个分公司综合部重新审查、验收后,才能投入使用,否则,应无条件拆除。 二、室外电源输电线路一律由水电管理部门直接组织施工,任何单位均不得自行接线接电。室内电路属新建工程的由基建处统一组织施工。扩建项目在1kw以上的必须经水电管理部门同意后,委托有执照的电工施工。无电工执照的人员不准安装电源线路。 三、电源线路在设计时,必须充分考虑发展的需要,使电路有足够的剩余容量。施工时要严格按照有关规定进行施工。对陈旧老化、超负荷的电源线路,必须有计划地逐步更换。一时难于更换的,必须在确保安全的条件下,采取特别防护措施,否则,必须暂停使用。 四、电源线路必须安装可靠的保险装置,并正确使用保险丝,确保用电安全。禁止使用铜线和其它非专用金属线当保险丝使用。新建项目必须安装漏电保护装置。

五、各办公楼、教学楼、学生宿舍楼禁止使用电炉。安装大容量的电器设备,必须经水电管理部门批准,擅自安装的予以没收。凡电源线路容量不允许安装大容量用电器的地方,一律禁止安装。教学、科研必须使用电炉时,须经学校安全委员会批准,并发给许可证,由专人负责管理。 六、所有电路安装、电器操作的人员,都必须经过专业培训,考试合格后,才能上岗。接触电源必须有可靠的绝缘措施,并按规定严格进行检查,防止触电事故的发生。 七、所有用电场所必须执行“人走电关”的规定,人员离开用电场所或电器设备不使用时,要关闭总电源。24小时用电的设备,必须有专人值班,随时掌握用电的安全情况。 八、凡有高电压的场所、电线裸露的地方,水电管理中心或用电单位应设立醒目的危险警示标志,并采取有效的隔离措施,防止电击事故发生。室外的电源设置,必须定期清理周围的杂草树林,防止引发事故。 九、电器在使用过程中,发生打火、异味、高热、怪声等异常情况时,必须立即停止操作,关闭电源,并及时找电工检查、修理,确认能安全运行时,才能继续使用。 十、娱乐场所、办公室、宿舍等装修时,电源线路必须由专业电工设计、施工,并充分考虑电源容量和线路安全,加装漏电保护装置,禁止私拉乱接电源线路。十一、安全用电必须坚持定期检查制度,

临时用电安全管理规定

中原油田普光分公司采气厂文件 采气〔2016〕号 关于印发采气厂《临时用电安全管理实施办 法》通知 厂属各单位: 现将《临时用电安全管理实施办法》印发给你们,请认真贯彻执行。

业务制度-执行类

临时用电安全管理实施办法 1 制定原则和依据 1.1 合法合规、责权对等、风险可控、方便作业原则。 1.2 依据《中国石化作业许可管理规定》(中国石化安[2016]20号)《中石化临时用电作业安全管理规定》(中国石化安[2015]675号)和《中原油田普光分公司临时用电安全管理细则》(中油普光[2016]59号)制定。

2 基本要求 2.1 临时用电是指在正式运行的电源上所接的非永久性用电。 2.2 临时用电必须办理作业许可证,凭证作业。在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不得随意接临时电源。 2.3 凡在具有火灾爆炸危险场所内的临时用电,在办理临时用电作业许可证前,应按照《采气厂用火作业安全管理规定》办理用火作业许可证。 2.4 工程施工现场的临时用电管理参照本规定执行。 2.5 配送电单位送(停)电作业人员和施工单位安装临时用电线路的电气作业人员应持有效电工作业证。 2.6 许可证审批人和监护人应持证上岗。 2.7 作业期间应全程视频监控。 3 管理职责 3.1 生产办公室是厂临时用电归口管理责任科室,负责临时用电施工方案审批。 3.2 HSE办公室负责临时用电的安全监督。 3.3 用电作业所属业务科室或基层单位是临时用电安全管理主体,负责组织作业单位编制临时用电施工方案,并进行审查、审核。

3.4 用电现场所属基层单位是用电安全责任主体,负责作业许可审批和执行,对临时用电现场安全监护。 3.5 直接作业单位负责所接临时用电的现场运行、设备维护、安全管理。 4 管理内容及要求 4.1 危害识别(JSA) 4.1.1 施工单位单位要针对作业内容进行JSA分析,制订相应的安全措施。 4.1.2 配送电单位在签发临时用电作业许可证前,应针对作业内容进行危害识别,落实相应的作业程序及安全措施。 4.1.3 每次作业执行的安全措施须填入许可证。 4.2 许可证办理程序 4.2.1 用电单位编制临时用电施工方案,经业务科室或基层单位审批。 4.2.2 用电单位持经审批的临时用电施工方案,到生产、HSE部门办理《临时用电申请单》。 4.2.3 用电单位持《临时用电申请单》,到用电作业属地单位办理《临时用电作业许可证》,由基层单位业务分管领导审批。 4.2.4 配送电现场负责人应对作业程序和安全措施进行确认后,签发《临时用电作业许可证》。 4.3 临时用电的管理

车间安全用电管理制度(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 车间安全用电管理制度(最新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

车间安全用电管理制度(最新版) 1、目的 为了确保人身安全、机电设备正常运行,降低消耗,保证生产用电、维修用电的安全,特制订车间安全用电管理制度。 2、依据 《质量环境安全管理手册》 3、内容 3.1严禁指派无证电工管电,生产线上停送电操作由值班电工执行。并且办理停送电手续,其他任何人不得进行操作。 3.2车间所有临时用电(电焊机、电风扇、照明、切割机、磨光机等)必须由电工安装接线,不得私拉乱接,特殊情况的接电必须经车间领导同意。 3.3设备投料前,尽量减少空机运转时间。减少耗电(指不检查设备时)。

3.4车间电力室、变压器室、电器设备上的安全标志牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动,也不得随意乱挂或摘除。 3.5车间电力室非工作人员及外来人员不准随便出入。 3.6岗位巡检人员进入电力室巡检时,不准分合电柜上的任何开关,也不得随意移、用电气设备上的安全标志牌,只允许巡检记录规定的设备情况(电流、电压表的指示以及各仪表的读数)。当发现异常情况首先要通知电工处理。 3.7车间照明由各个岗位负责人开和关,由值班电工修理。 3.8电焊机使用时应检查电缆有无破损及烧坏,不用时应切断电源。 3.9检修设备时应先办理停电首先,切断电源,挂好警示牌,必要时派专人监护。 3.10本车间值班电工在配电站操作应熟练倒闸操作规程。 3.11所有车间人员不准用电炉,碘钨灯等烧水、取暖。 3.12未经批准,外来施工单位用电不准私自从车间接电,如果

公司安全用电制度及管理措施

公司安全用电制度及管理措施 为规范公司安全用电,消除职工承包户因电力运行事故引起的家用电器损坏及安全事故的发生,根据《电力法》结合我连实际,特制定以下制度: 一、公司住家户和集体在用电之前,要向电力部门提出申请,在用设备的安装、维修要有专业操作人员进行,住家户私自不准私拉乱接电线,以免造成用电事故的发生。 二、严禁在电线底下修建房屋、打场、堆柴草、打井、栽树,不充许在电线和其它带电设备附近进行集体活动,防止触电伤人和起火。在电线附近修理房屋或砍伐树木时要采取措施,对可能碰到的线路设备,要找电 工停电后进行。 三、住家户晾晒衣服的铁丝和电线要保持足够距离,坚决禁止在电线上晾晒衣物。 四、小水泵、脱粒机、清粮机等用电设备,不准带电移动,不准挂钩接电,不准使用破股线,不准使用地爬线,拦腰线。 五、小家户在照明设备方面严禁用手摸灯头,开关插座以及其它家和电器金属外壳。有损坏、老化漏电及时 找电工修理或更换。严禁使用不合格灯头、灯线、开关、插座等用电设备。用电设备要保持清洁完好,灯线 不要过长或恍动。 六、坚决禁止和设电网防盗、防窃、捕鱼、狩猎、捕鼠和灭害,严禁使用“一线一地”照明。 xx安全领导小组 公司职工安全用电管理措施 为加强全连职工、用电户的安全用电管理,确保电力畅通无阻,更好的为职工群众提供便利的安全用电环境,特制定本措施。

1、各用电户在用点过程中,一定要服从电力公司片区电工的管理,发现隐患及时告知电力公司进行整改,否则发生后果自负。 2、电的使用由电力公司片区电工负责,不得私自换线、接电,必须由电工操作,否则发生后果自负。 3、严禁在电杆旁和电线下堆放柴草和从事其他生产活动,否则发生后果自负。 4、严禁个人私自挪电杆和电线,发现类似的事情将严肃处理。 5、高压线两旁不允许高空作业或采伐林木,且高压线两旁不允许栽种树木,对危害线路的树木要及时采伐,否则,发生后果自负。 6、各用电户要高度重视用电管理制度,不允许发生不安全事故。

办公室用电管理制度

办公室用电管理制度 一、目的: 为确保公司日常用电需要,最大限度地节约用电成本,减少电能的直接或间接损耗,实现合理利用和发挥用电效率之宗旨,确保用电安全,根据公司实际情况,特制定本制度。 二、范围: 公司范围内所有用电人员。 三、权责: 1、各部门负责各自区域内的用电工作,行政人力资源部负责监督检查; 2、公共区域内,由最后离开办公区域的人员负责断电。 四、各部门工作期间必须履行节约用电义务。平时应注意加强节约用电科学知识,提高全员节约用电意识。 五、各类灯具、空调、饮水机、电脑、复印机、风扇、取暖器等日常用电管理对象。 六、科学使用: 注意节约用电,不用时随手关灯,人少时关闭部门照明灯。公司所有办公场所要根据光照度的变化和实际需要控制开关照明灯数量;办公室白天照明良好的情况下办公不开灯,特殊情况除外。杜绝“长明灯”现象。不需要使用照明灯、风扇或空调时立即关掉开关;最后离开办公室各自区域时要关好电器开关(如:灯具、空调、电脑等)。 七、合理调控:

办公室无人时,不允许空调、电扇空运转。要减少空调等大功率电器的使用时间,合理设置空调温度,夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度(≥26℃);冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度(≤20℃);做到人离空调关,在下班前10分钟务必关闭空调。严禁开着门窗开空调,冬季5℃以上不得使用空调制热。各部门以此时间进行开关:早上8:00-11:50开空调,下午13:15-17:50开空调,特殊情况除外。 九、办公室内饮水机设备,下班后最后一个离开办公室的同事要及时关闭。 十、因工作需要晚上或周末加班的,夏季室温不高于30度,冬季5度以下,不可以开启空调设备。 十一、结合公司安全情况,行政人力资源部将不定时、不定期对各部门区域用电执行情况进行检查。对于违反上述规定的,第一次提出口头批评;第二次做出书面批评,并以邮件的形式发到各自邮箱;第三次作为绩效考核,并从当月考核中扣除相应分数,发现一次扣2分。 十二、其他 1、本制度自总经理签发之日起生效。 2、本制度的解释、修改、废止归行政人力资源部。

工厂企业消防安全管理制度

工厂企业消防安全管理制度 消防安全教育培训制度 一、新职工入厂,须进行消防安全的职前培训,培训内容包括:消防安全基本常识、灭火器及消火栓的操作使用等。 二、对每名员工每年至少进行一次消防安全培训教育,培训情况记录存档 三、公司每个季度对全体职工进行疏散演习,对义务消防队员进行灭火演习专门培训,使每个队员都能熟练使用灭火器材, 四、公司的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室的操作人员等有关人员应接受消防安全专门培训。 五、电焊、气焊、锅炉工等在具有火灾危险区域作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须经过消防培训,持证上岗 六、各车间、班组等部门展开消防安全教育、培训工作应根据各部门、各阶段、各字的特点进行针对行的教育。 七、公司通过多种形式开展多种形式开展经常性的消防安全宣传教育 防火巡查检查制度 一、建立逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确各自职责,落实巡查检查制度。 二、公司安全部人员每日对公司进行防火检查。公司安全部、环安部每月对公司进行防火检查并复查追踪改善。 三、检查中发现火灾隐患,检查人员应填写记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名, 四、检查部门应将检查情况以书面形式及时通知受检部门,受检部门负责人应按通知要求及时整改火灾隐患 五、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,根据公司规定给予处罚。 安全疏散设施管理制度 一、厂内的车间、仓库、宿舍的安全出口门、疏散楼梯、疏散走道的宽度必须按规范设置。 二、所有的疏散出口、楼梯、走道必须配置相应的应急照明和疏散标志。 三、上班时、生产车间、仓库应保证安全出口畅通,安全出口不得上锁。 四、车间、仓库应按规定存放物品,不得堵塞通道。 五、各部门负责人应按规定定期检查疏散标志和应急照明设施是否完好,发现损坏及时维修。 消防控制室值班制度 一、消防控制室坚持24小时值班制度。 二、消防控制室的操作维护人员,应经消防安全专门培训合格后上岗。 三、值班人员不得擅离岗位,应严格按规程操作。 四、值班人员应尽职尽责,如有发生火灾事故,应按有关预案及时处理,并报告有关部门。 五、值班人员应记录下当班情况,并做好交接班工作。 六、值班人员每日应观察火灾自动报警系统和自动灭火系统自检情况,发现故障应及时排除,确保系统正常运行。 消防设施器材维护管理制度 一、公司消防设施器材由安全部管理,定期检查检测消防设施器材。 二、对消防器材和消防设施建立档案管理。 三、消防设施、消防器材应定点存放、定人保养、定期检查,并将检查情况记录存档。 四、对全公司职工进行教育,要求员工爱护消防设施器材,对刻意破坏损坏消防设施、器材的行为,将要求赔偿,并提出惩处。 五、公司按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》要求,设置符合国家规定

车间安全用电管理制度完整版

车间安全用电管理制度 1、为了确保人身安全、机电设备正常运行,降低消耗,保证生产用电、维修用 电的安全,特制订车间安全用电管理制度。 2、严禁指派无证电工管电,生产线上停送电操作由值班电工执行。并且办理停 送电手续,其他任何人不得进行操作。 3、车间所有临时用电(电焊机、水泵、照明、切割机、磨光机等)必须由电工 安装接线,不得私拉乱接,特殊情况的接电必须经车间领导同意。 4、电气设备维修、检修必须由正式电工进行作业。 5、设备投料前,尽量减少空机运转时间。减少耗电(指不检查设备时)。 6、车间电力室、变压器室、电器设备上的安全标志牌,除原来放置人员或负责 的运行值班人员外,其他任何人员不准移动,也不得随意乱挂或摘除。 7、车间电力室非工作人员及外来人员不准随便出入。 8、检修设备时应切断电源,挂好警示牌,必要时派专人监护。 9、所有车间人员不准用电炉,碘钨灯等烧饭、取暖。 10、电工作业时,应正确穿戴防护用品。不准带电作业,特殊情况下,须采取 安全措施,并有人监护。检修高压电气设备,必须先断电、放电、验电,确认已经放电完全了才可进行检修。 11、使用手持电动工具时,必须检查电缆有无破损,烧蚀以及绝缘情况。 12、使用电气设备时,遇紧急情况的应立即切断电源。 13、非电工不准拆装、修理电气设备,发现破损的电线、开关、灯头及插座应 及时与电工联系修理,不得带故障运行。 14、移动非固定安装的电气设备时,如:电风扇、照明灯、电焊机等,必须先

切断电源再移动。导线要收拾好,不得在地面上拖来拖去,以免磨损。 15、工作台上机床使用的局部照明灯的电压不得超过36V。 16、不准使用检修中机器的电气设备。 17、不准用水冲洗各带电体,如电机、开关盒、线槽等。 18、发现有漏电情况时,马上停机,将电源关掉后立即去找电工处理。 19、在更换保险丝时,要按负荷选择合格保险丝,不得任意加大或以铜丝代替。 20、严禁用铁柄毛刷清扫或用湿布擦拭电器开关。 21、凡电器动力设备发生过热现象,应立即停止运转。 22、供电突然中断时,要关闭一切加温和其他电器仪器,供电恢复后,再按规 定重新工作。 23、禁止在电器设备或线路上洒水,以免漏电。 24、凡使用110伏以上电源装置、仪器的金属部分必须安装地线。 25、如遇到高压电线断落到地面上时,以导线断点为圆心,周围半径10M以内, 禁止人员进入,以防止跨步电压触电。如果有人在10M以内,应用单足跳离危险区,不能奔跑,以免发生跨步电压触电。 26、打扫卫生、擦拭设备时,严禁用水冲洗或用湿布去擦拭,也不要用湿手和 金属物去扳动带电的电气开关,以免发生短路和触电事故。 27、发生电气火灾时,应立即切断电源,用干式灭火器、二氧化碳灭火器、1211 灭火器、黄沙等;切不可用有导电危险的水或泡沫灭火器灭火。救火时应注意人身防护,身体的任何部位及灭火器材不得与电线、电器设备接触,以防发生危险。 28、所有工作人员应该按照上述用电要求严格执行,避免发生用电事故。 编制:审核:批准:

公司用电管理制度.

公司用电管理制度 一、电气运行安全: 1、电气作业人员必须经医生检查身体,并证实确无妨碍电 气工作的疾病,经过专业培训,考核合格,持有上级部门颁发的电工作业操作证,才能担任电气作业和电气作业监护人工作。 2、一切电气作业人员都必须熟悉触电急救方法。 3、在易爆场所的电气设备和路线的运行,必须按《爆炸性 环境防爆电气设备选用标准》执行。 4、电气作业人员作业时,必须穿戴好劳动保护用品。 5、当电气工作人员正在工作,尤其是在危险区域进行工作 时,监护人员应随时提醒,注意安全,禁止大声怪叫,以免引起错觉而引发事故。 6、做好经常性的电气安全检查工作,发现问题及时消除。 7、现场要备有安全用具,防护器具和消防器材等,并定期 检查。 8、电气设备必须有可靠的接地(接零)装置,防雷和防静 电设施必须完好,每年定期检测。 9、接地电流大的接地装置(500A以上)为5欧姆;接地电 流小的接地装置(500A以下)为10欧姆。

10、保护配电线路变压器用的避雷器为4欧姆。 11、保护接地装置的接地电阻不得大于4欧姆。 12、静电接地的接地电阻,每处不宜超过10欧姆。 13、为防止感应雷,应把屋内一切导体、金属管道等可靠接 地,减小电阻使感应电荷迅速流入地中。 14、为避免跨步电压对人体的危害,接地极应埋在人员很少 通过的地方,且距被保护物应大于3米。 15、电气设备的接地装置禁止与防雷接地合用。 二、变配电室的安全管理制度: 变配电室必须做到“四防和一通”的要求,即防火、防潮湿、防小动物和保持通风良好;室内应备有合格绝缘棒、绝缘毡、绝缘靴子和手套,还应备有匹配的电气灭火消防器材、应急照明等安全用具;变配电室应制订定期检查、维修保养的规定以及当发现有哪些异常情况时应采取的应急抢救措施,停止运行的要求等等的详细规定。 三、电气检查安全操作监护制度: 1、对于检修的监护制度,必须有明确的规定;如工作现场 夜间值班电工必须配备2人,发生故障1人检修、1人实行 监护。平时如遇带电检修应遵守哪些要求,如带电部分只

公司工厂安全用电的管理制度

公司工厂安全用电的管理制度 精品办公文档 目的:为了确保公司工厂人身安全、机电设备正常运行,降低消耗,保证生产用电、维修用电的安全,特制订公司及公司工厂车间安全用电管理制度。 制度内容: 1:生产线上停送电操作由生产主管执行,培训员工知晓设备紧急停止按钮的操作,其他部件任何人不得进行操作。 2:车间所有临时用电(电焊机、水泵、照明、切割机、磨光机等)必须由电工安装接线,不得私拉乱接,特殊情况的接电必须经车间领导同意。 3:设备投料前,尽量减少空机运转时间。减少耗电(指不检查设备时)。 4:车间电力室、变压器室、电器设备上的安全标志牌及说明,除原来放置人员或负责的运行的人员外,其他任何人员不准移动,也不得随意乱挂或摘除。车间电力室非工作人员及外来人员不准随便出入。 5:岗位巡检人员进入电力室巡检时,不准分合电柜上的任何开关,也不得随意移、用电气设备上的安全标志牌,只允许巡检记录规定的设备情况(电流、电压表的指示以及各仪表的读数)。当发现异常情况首先要通知电工处理。

6 :车间照明具体照明开灯时间:18:30——6:30,由生产主管开关,特殊情况可以提 早或延迟,地坑灯按实际需要使用。 7:办公室禁止乱拉电线,下班时拔除电器插头或关闭开关。公司宿舍用电不得使用大功率用电电器(如电炉,取暖器等),严禁人员不在继续使用电器(如充电器等),行政部,工程部每月底巡查一次。 8:公司用电价格时间段;峰7—9点,18—23点,谷23—7点,平9—18点,公司不急需用电设备的尽量安排谷时段(不是必须的大用量电器不安排在7—9点使用)。 9:电焊机切割机磨光机使用时应检查电缆有无破损及烧坏,不用时应切断电源。 10:检修设备时应先切断电源,挂好警示牌,必要时派专人监护。 11:本车间值班电工在配电站操作应熟练倒闸操作规程。 12:未经批准,外来施工单位用电不准私自从车间接电,如果需要接电,必须经公司批准,办理相关手续,并装电表。 13:电工作业时,应正确穿戴劳保用品。不准带电作业,特殊情况下,须采取安全措施,并有人监护。检修高压电气设备,必须先断电、放电、验电,确认已经放电完全了才可进行检修。

公司工厂车间生产线安全用电管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A43315 公司工厂车间生产线安全用电管理 规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

公司工厂车间生产线安全用电管理 规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、安全用电基本知识 ★电气线路使用中的基本要求 ⑴使用电气线路必须具有良好的绝缘性能、机械强度和导电能力,并应定期检查。绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路要及时更换。 ⑵不准将暖气管、煤气管、自来水管到作为保护线用。 ⑶插头与插座应按规定正确接线,插座的保护接 地极在任何情况下都必须单独与保护线可靠连接。严禁将插头(座)内保护接地给予工作中性线连

接一起。 ★用电设备基本安全要求 ⑴用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。 ⑵电器装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。禁止在架空线上放置或悬挂物品。 ⑶移动使用的配电箱(板)应采用完整的,带保护线的多股铜芯橡皮护套电缆或护套软线做电源线,同装设漏电保护器。 ★电器火灾的预防 ⑴正常使用时会残生飞溅火花、灼热飞肖或外壳表面温度较高的用电设备,如电砂轮、电锯、电热炉等应远离易燃物质或采取相应的密封、隔离措施。 ⑵当发生电器火灾时,应立即断开电源,并使用相应的灭火器材进行灭火。

相关文档