【摘要】天然气的主要成分为甲烷,比空气轻,具有易燃易爆性,爆炸极限5-15%,在此范围内遇点火源即产生爆炸,属于甲类火灾危险物质。天然气在空气中浓度较高时能使人窒息。压缩天然气(CNG)是将低压天然气经过计量、净化、脱水干燥、压缩处理后的高压天然气,最高压力可达25Mpa。对天然气泄漏的防范非常重要。

【关键词】CNG加气站天然气泄漏与防范

1 CNG加气站工艺流程

调压计量压缩脱水顺序控制气体储存售气用户2 加气站主要设备

(1)调压计量系统:该系统气体压力≤0.4M p a,由过滤器、流量计、调压器和气管路等组成;气管路与阀门之间、气管路和设备之间采用法兰连接。

(2)压缩系统:压缩系统由两套以上压缩机组构成,每套均能独立运行。每套压缩机组的气路由一台压缩机、冷却器、气液分离器和气管路等组成。该系统压力在进气压力和25 M p a之间。气管路与设备之间采用法兰连接,气管路与阀门之间采用螺纹连接。

(3)脱水系统:脱水系统分为低压脱水和高压脱水。低压脱水工作压力低,基本不存在天然气泄漏现象。高压脱水由两个吸附塔/再生塔、加热器、冷却器、过滤器和气管路等组成。气管路与设备、阀门之间采用螺纹连接。吸附塔接收经压缩机压缩的天然气,工作压力通常在20~25 M p a之间;再生塔对吸附剂进行脱水,工作压力在0.5~0.8 Mpa之间。

(4)顺序控制系统:主要由顺序控制阀、单向阀、球阀及气管路组成。气管路与阀门之间采用螺纹连接。工作压力≤25 Mpa。

(5)储气系统:储气系统由储气设备、阀门、压缩天然气进/出管路等组成。工作压力≤25 M p a。气管路与设备、阀门之间采用螺纹连接。

(6)售气系统:售气系统的主要设备是售气机。售气机主要由流量计、电磁阀、拉断阀、加气枪和气管路等组成,相互之间采用螺纹连接。工作压力≤25 Mpa。

(7)用户(加气车):加气车燃气系统主要由钢瓶、高压管线、压力传感器、阀门等组成,钢瓶的瓶口处安装有易熔塞和爆破片两种保护装置,当气瓶温度超过100℃或压力超过33.3MPa时,保护装置会自动破裂卸压。钢瓶最高充装压力不得超过20 Mpa。

CNG加气站概述

安全管理编号:LX-FS-A97674 CNG加气站概述 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

CNG加气站概述 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 CNG加气站根据所处站址及功用的不同,基本分为常规站、CNG母站、CNG子站3种类型(其选用的设备,特别是压缩机的类型有很大的不同)。 常规站:加气站从管网取气,直接给车辆加气。站内通常有地面高压储气瓶组(200~250kg)、压缩机撬块,控制系统及加气机,通常一个站设2~4台双枪加气机。 CNG母站:除具有常规站的功能外,还通过设在站内的加气柱向子站拖车加气,子站拖车可以将CNG运到子站,向子站供气。 CNG子站:在城市中心管网无法达到的地方建

CNG压缩天然气加气站安全管理规定

CNG压缩天然气加气站安全管理规定 第一条、一般规定 新建、改建、扩建的压缩天然气(CNG)加气站,应符合GB50156《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求。 第二条,安全组织 1.加气站应成立以站长为负责人、安全员和有关人员参加的安全小组,负责加气站的日常安全管理工作。加气站每班应设安全员,负责监督检查安全措施的落实,纠正违章行为; 2.加气站应按《消防安全管理规定》要求,制定灭火预案、防火档案、教育方案,建立义务消防组织,定期开展消防演练; 3.加气站应与毗邻单位建立联防组织,定期开展联防演习活动。 第三条,安全教育 1.加气站员工应经安全、消防和充装培训合格后,持证上岗。所有职工(包括转岗工、劳务工、代培人员等)上岗前应经三级安全教育,合格后方可持证上岗; 2.安全教育的内容和学时安排应按照百川公司《安全教育管理规定》的有关规定执行。定期开展安全活动和考评; 3.加气站内进行检修施工作业前,加气站主管部门应确认施工单位资质,并与其签订安全合同(协议),明确安全责任,落实安全措施,对施工人员进行安全教育。 第四条,安全措施

1.加气站内必须设置“加气站安全管理十大禁令”标志牌,禁令内容是: (1)严禁在站内吸烟; (2)严禁在站内进行车辆检修等产生火花的作业; (3)严禁机动车辆在站内不熄火加气; (4)严禁在站内穿脱、拍打能产生静电的服装; (5)严禁在站内使用手提电话机及非防爆电器; (6)严禁在站内就地排放易燃、易爆物料及化学危险品; (7)严禁在站内用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面等; (8)严禁行人、自行车在站内穿行; (9)严禁非本岗位操作人员操作加气机作业; (10)严禁驾驶员远离加气车辆。 2.加气站内应设置明显的安全警语、警示; 3.加气站应在站内以明显的颜色划出引导加气车辆进出站和停靠台的标志线; 4.遇有高强闪电、雷雨天气及其他意外情况时,必须停止加气作业。 第五条,加气站用火必须按国家与公司相关《用火作业安全管理规定》的有关规定执行。 第六条,电气管理

CNG加气站基础知识

CNG加气站基础知识 一、什么是CNG? CNG:(Compressed Natural Gas)英文第一个字母的缩写。意思是压缩天然气。目前,压缩天然气是一种最理想的车用替代能源,其应用技术经数十年发展已日趋成熟。它具有成本低,效率高,无污染,使用安全便捷等特点。 二、什么是CNG汽车? 以压缩天然气(CNG)为原料的汽车。 三、什么是CNG加气站? CNG加气站是指以压缩天然气(CNG)形式向天然气汽车和大型CNG子站车提供燃料的场所。 四、CNG加气站的分类 一般根据站区现场或附近是否有管线天然气,可分为常规站、母站和子站。 1、常规站 常规站是建在有天然气管线能过的地方,从天然气管线直接取气,进站压力为0.4MPA,天然气经过脱硫、脱水等工艺,进入压缩机进行压缩,经过压缩后压力为25MPA。然后进入售气机给车辆加气。 2、母站 母站是建在临近天然气管线门站的地方,从天然气管线直接取气,经过脱硫、脱水等工艺,进入压缩机压缩,然后经有储气瓶的拖车运输到子站给汽车加气,它也兼有常规站的功能。母站多建在城市门站附近。 3、子站 子站是建在加气站周围没有天然气管线的地方,通过子站运转车从母站运来的天然气给天然气汽车加气,一般还需配有小型压缩机和储气瓶组。为提高运转车的取气率,用压缩机将运转车内的低压气体升压后,转存在储气瓶组内或直接给天然气车加气。 五、CNG加气站工艺流程 1、常规站的工艺流程 加气站天然气引自中压天然气管网,经过滤计量后进入干燥器,经干燥处理后,在经缓冲罐后进入压缩机加压,通过优先/顺序控制盘为储气井组充装天然气,或直接输送至加气机为CNG燃料汽车加气,也可以利用储气井组内的天然气通过加气机为CNG燃料汽车加气。 2、母站的工艺流程 CNG加气母站气源来自天然气高压管网,过滤计量后进入干燥器进行脱水处理,干燥后的气体通过缓冲罐进入压缩机加压。压缩后的高压气体分为两路:一路通过顺序控制盘,进入储气井,再通过加气机给CNG燃料汽车充装CNG;另一路进加气柱给CNG槽车充装CNG。 4、子站的工艺流程 CNG子站拖车到达CNG加气子站后,通过卸气高压软管与卸气柱相连。启动卸气压缩机,CNG经卸气压缩机加压后,通过顺序控制盘进入高、中、低压储气井组,储气井组里的CNG可以通过加气机给CNG燃料汽车加气。 六、CNG加气站主要设备 1、过滤器、流量计、调压器。 2、干燥器。 3、缓冲罐、压缩机、回收罐。 4、顺序控制盘、储气井、储气瓶组(大、小)。

加气站(CNG)重大危险源

汽车加气站(CNG)重大危险源 1.天然气具有危险性 天然气的主要成分甲烷属一级可燃气体,甲类火灾危险性。爆炸极限为5%~15%(V/V),最小点火能量仅为0.28mJ,燃烧速度快,燃烧热值高(平均热值为33440kJ/m3),对空气的比重为0.55,扩散系统为0.196,极易燃烧、爆炸,并且扩散能力强,火势蔓延迅速,一旦发生火灾难以施救。 2.泄漏引发事故 站内工艺过程处于高压状态,工艺设备容易造成泄漏,气体外泄可能发生地点很多,管道焊缝、阀门,法兰盘、气瓶、压缩机、干燥器、回收罐,过滤罐等都有可能发生泄漏;当压缩天然气管道被拉脱或加气车辆意外失控而撞毁加气机时会造成天然气管道被脱或加气车辆意外失控制而撞毁加气机时会造成天然气大量泄漏。泄漏气体一旦遇引火源,就会发生火灾和爆炸。1995年9月29日,四川自贡富顺华油公司压缩天然气加气站因钢瓶泄漏燃烧发生爆炸,造成重大经济损失和人员伤亡事故。 、 3.高压运行危险性大 压缩天然气加气站技术要求充装站的压缩机必须加压至25MPa以上,才能将天然气压缩到钢瓶内,这是目前国内可燃气体的最高压力贮存容器。若钢瓶质量或加压设备不能满足基本的技术要求,稍有疏忽,便可发生爆炸或火灾事故。1995年10月7日,四川省遂宁市压缩天然气加气站因钢瓶质量问题发生喷射燃烧,火焰柱高达20余米,造成直接经济损失18万余元。 系统高压运行容易发生超压,系统压力超过了其能够承受的许用压力,最终超过设备及配件的强度极限而爆炸或局部炸裂。 4.天然气质量差带来危险 在天然气中的游离水未脱净的情况下,积水中的硫化氢容易引起钢瓶腐蚀。从理论上讲,硫化氢的水溶液在高压状态下对钢瓶或容器的腐蚀,比在4MPa以下的管网中进行得更快、更容易。从以往事故被炸裂钢瓶的检查情况看,瓶内积存伴有剌鼻气味的黑水,有的达到了2.5~5kg,其中积水里的硫化氢含量超过了8.083mg/L。1995年8月12日,四川绵阳地方天然气公司压缩天然气加气站,因脱水工序处理不净,在给钢瓶充气时而发生爆炸并起火成灾。 5.存在多种引火源 商业性汽车加气站绝大多数建立在车辆来往频繁的交通干道之侧,周围环境较复杂,受外部点火源的威胁较大,如邻近建筑烟囱的飞火,邻近建筑的火灾,频繁出入的车辆,人为带入的烟火,打火机火焰、手机电磁火花、穿钉鞋摩擦、撞击火花、化纤服装穿脱产生的静

QSY压缩天然气加气站安全管理规范

Q S Y压缩天然气加气站安全管理规范 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

Q/SY 1514-2012压缩天然气加气站安全管理规范 1范围 本标准规定了工作压力不大于25MPa压缩天然气加气站安全管理主要内容和要求。本标准适用于工作压力不大于25MPa压缩天然气加气站(简称CNG加气站)安全管理,油气田未进入系统的零散气,边缘井气CNG加气站参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 17820 天然气 GB 18047 车用压缩天然气 GB 50028 城镇燃气设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50156 汽车加油加气站设计与施工规范

GB 50209 建筑地面工程施工质量验收规范 GA 95 灭火器维修与报废规程 SY 5984 油(气)田容器、管道和装卸设施接地装置安全检查规范 TSG R0004 固定式压力容器安全技术监察规程 Q/SY 1240 作业许可管理规范 Q/SY 1241 动火作业安全管理规范 危险化学品安全管理条例中华人民共和国国务院令第591号 中国石油天然气集团公司安全目视化管理规范安全[2009]552号 中国石油天然气集团公司企业领导人员定点联系关键生产装置和要害部位(单位)管理办法中油质安字[2006]740号 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 车用压缩天然气 compressed natural gas as vehicle fuel 以专用压力容器储存的,用作车用燃料的压缩天然气 压缩天然气加气站 CNG filling station 为燃气汽车储气瓶充装车用压缩天然气的专门场所。

压缩天然气汽车加气站及事故预防(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 压缩天然气汽车加气站及事故预防(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2812-66 压缩天然气汽车加气站及事故预防 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、压缩天然气(CNG)汽车加气站的工作原理 近年来,随着国家能源环保政策和能源结构调整政策的出台,压缩天然气(CNG)汽车逐步得到了推广和应用,压缩天然气(CNG)汽车加气站也随之建立,以满足天然气汽车燃料供应的需要。目前合肥市已经在天然气门站建立了一座天然气母站,天然气加气站也陆续再建,具备了天然气加气子站网络运行能力。市内部分公交车已率先改装成天然气公交车并投入运行。天然气代替汽油,可以缓解车用燃油的供需矛盾,还能大大节约燃料费用,降低运输成本,而且对环境污染小。然而由于天然气具有火灾爆炸危险性,尤其是高压运载与储存、油气双燃料站等安全技术问题,必须引起高度重视。

压缩天然气加气站安全管理规定(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 压缩天然气加气站安全管理规定 (新版)

压缩天然气加气站安全管理规定(新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一章一般规定 第一条新建、改建、扩建的液化石油气(LPG)和压缩天然气(CNG)加气站,应符合GB50156《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求。 第二条加气站经营单位应按照《危险化学品安全管理条例》的要求,申请办理经营许可证后,方可经营。 第二章安全管理 第三条安全组织 1.加气站应成立以站长为负责人、安全员和有关人员参加的安全小组,负责加气站的日常安全管理工作。加气站每班应设安全员,负责监督检查安全措施的落实,纠正违章行为; 2.加气站应按《消防安全管理规定》要求,制定灭火预案、防火档案、教育方案,建立义务消防组织,定期开展消防演练; 3.加气站应与毗邻单位建立联防组织,定期开展联防演习活动。 第四条安全教育

LNG、L—CNG、CNG加气站的比较

CNG和LNG的区别 LNG是液化天然气(LiquefiedNaturalGas)的简称,主要成分是甲烷。压缩天然气(CompressedNaturalGas,简称CNG)是天然气加压(超过3,600磅/平方英寸)并以气态储存在容器中,它与管道天然气的组分相同,CNG可作为车辆燃料利用。 CNG比较适合国内目前的情况,加工成本相对较低,管道气到加气站,经过脱硫、脱水等工艺后加压到200多公斤压力,通过加气机充装到CNG车上,通过减压装置减压后进入发动机燃烧使用。 LNG生产成本相对较高,造成最后到用户的气价增加,保存也是个问题,气态液化后是超低温状态(零下165℃),通过蒸发气化进入发动机燃烧。虽然LNG气瓶是真空隔热的,但是要长期保存,仍然会蒸发泄露,不如CNG保存时间长。不过LNG保存压力低,安全性比较好。每立方LNG气化后大约是600标方。 CNG为压缩天然气,一般的正常压力是指在20Mpa~25Mpa。保存压力大,不是很安全,但是在常温下可以保存,保存设备不需要作保温隔热处理。 如果是长途运输,运输LNG比较经济,而CNG占用的空间比较大。 LNG,液化天然气(Liquefied Natural Gas),是一种清洁、高效的能源。天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体,主要成分由甲烷组成。LNG是通过在常压下气态的天然气冷却至-162℃,使之凝结成液体。天然气液化后可以大大节约储运空间和成本,而且具有热值大、性能高等特点。 LNG气耗计算 车载LNG钢瓶同样为真空瓶,其充气效率为90%;按重量计算,如下: 如240L的钢瓶,240L*0.471=113.04*0.9=101.736公斤;100公里气耗为20公斤,则续行里程为500公里。天津每公斤为4.5元。 LNG、L—CNG、CNG加气站的比较 摘要:天然气加气站有LNG、CNG和L—CNG三种模式,其工艺流程及所需设备不同。比较了3种加气站设备、造价、运行费用以及安全性。LNG加气站在造价和安全性方面优于CNG加气站.而L—CNG 加气站介于两者之间。对于加气规模为10000m3/d的加气站,只有当LNG加气站的天然气进站价格比CNG知气站高出约O.151元/m3时,其年总运行费用才会高于CNG加气站。建议在条件允许的情况下,优先考虑建设LNG加气站。 关键词:液化天然气;压缩天然气;加气站;经济性;安全 1、加气站设备和造价 ①LNG加气站 LNG加气站是专门对LNG汽车加气的加气站,其工艺流程见文献[1],主要设备包括LNG储罐、自增压器、LNG加气机等。 LNG储罐是双层壁真空绝热容器,内容器由奥氏体不锈钢材料制成,外容器为碳钢,中间绝热层为膨胀珍珠岩并抽真空。这种储罐绝热性能好,蒸发损失低,有不同型号及规格的定型产品。加气站可以方便地增加储罐的数量以适应生产和需求的增长。自增压器是加气站内输送LNG的关键设备,

压缩天然气加气站概述

压缩天然气加气站概述 摘要:介绍了川渝地区以国产设备为主的压缩天然气加气站的车用压缩天然气技术要求、生产消耗定额及加气站建设与运行管理应注意问题。 川渝地区是我国目前最大的天然气生产基地,“七五”时期就开展了推广应用压缩天然气(简称:CNG)汽车的试点;1989年初在四川省南充市建成了川渝首密CNG 加气示范站。在四川省政府的大力倡导下、经过几年的总结、提高、迄至1997年底、川渝地区共建成CNG加气站3l座。其中南充市、自贡市和射洪县三座CNG 加气站为引进国外设备装备。其余均为国产设备站。近年来。随着形势的发展。CNG加气站的建设呈现出更加迅猛发展的势头,至1999年底四川省建成以国产设备为主的CNG加气站35座;成都市煤气总公司于1995年建成投产全国产化CNG加气尔范站一座。运行至今正常、良好。本文仅就我省有关实际情况,对以国产设备为主的CNG加气示范站作一概要介绍。 低压原料气进入CNG加气站后,经调压计量、脱硫、脱水、加压、储存、充装等环节,最后输出高压压力大于(20MPa)车用压缩天然气。 城市输配管网供气的CNG加气站、其低压原料气压力等于或大于0.3MPa、与压缩机要求的进气压力相匹配。川西地区有丰富的天然气资源,供应CNG加气站的原料天然气有两种:一种来自川渝供气环网(北环输气干线与南环输气干线),有一定量的硫化氢含量;另一种为西油局系统供气,其天燃气组份中无硫化氢。 低压原料天然气进入CNG加气站后,首先进入调比计量系统、这个系统包括过滤、分离、调压、计量、缓冲等装置。若原料气组份中含有超标硫化氢成份时,应设置脱硫装置、进行脱硫处理。 原料天然气进入脱水装置的吸附塔、塔内的4A型分子筛能有效吸附天然气中的水份,使天然气中的水含量达到车用压缩天然气水含量的要求。深度脱水装置及其设置有两种:

CNG压缩天然气加气站安全管理规定(标准版)

CNG压缩天然气加气站安全管理规定(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0702

CNG压缩天然气加气站安全管理规定(标准 版) 第一条、一般规定 新建、改建、扩建的压缩天然气(CNG)加气站,应符合GB50156《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求。 第二条,安全组织 1.加气站应成立以站长为负责人、安全员和有关人员参加的安全小组,负责加气站的日常安全管理工作。加气站每班应设安全员,负责监督检查安全措施的落实,纠正违章行为; 2.加气站应按《消防安全管理规定》要求,制定灭火预案、防火档案、教育方案,建立义务消防组织,定期开展消防演练; 3.加气站应与毗邻单位建立联防组织,定期开展联防演习活动。

第三条,安全教育 1.加气站员工应经安全、消防和充装培训合格后,持证上岗。所有职工(包括转岗工、劳务工、代培人员等)上岗前应经三级安全教育,合格后方可持证上岗; 2.安全教育的内容和学时安排应按照百川公司《安全教育管理规定》的有关规定执行。定期开展安全活动和考评; 3.加气站内进行检修施工作业前,加气站主管部门应确认施工单位资质,并与其签订安全合同(协议),明确安全责任,落实安全措施,对施工人员进行安全教育。 第四条,安全措施 1.加气站内必须设置“加气站安全管理十大禁令”标志牌,禁令内容是: (1)严禁在站内吸烟; (2)严禁在站内进行车辆检修等产生火花的作业; (3)严禁机动车辆在站内不熄火加气; (4)严禁在站内穿脱、拍打能产生静电的服装;

压缩天然气汽车加气站

压缩天然气汽车加气站 火灾危险性分析与预防 摘要:本文就压缩天然气汽车加气站的火灾危险性及其火灾的预防措施作了初步探讨 关键词:压缩天然气压缩天然气(CNG)汽车加气站火灾危险性安全间距防火间距事故树分析法最小割集1、引文 随着汽车工业的不断发展和车辆数量增加,汽车尾气的排放对大气环境的污染也进一步加剧。随着天然气资源的开发利用,为改善汽油、柴油燃烧后对环境所造成的污染,压缩天然气(CNG)汽车在世界上许多国家都得到了广泛的推广和应用。 2、压缩天然气汽车加气站的类型及其工作原理 2.1 类型压缩天然气汽车加气站按其使用功能,通常分为:天然气汽车加气站,油气混加站,子、母加气站等几种形式。加气站即单一的天然气加气站,它只能为汽车加天然气燃料。 从设备结构上来分,加气站可分为开放式结构和撬装式结构。开放式结构是将加气站所有设备安装在厂房内,按工艺流程高低压管道和各种阀门将这些设备组装起来,形成一个开环工艺系统;撬装式结构是将加气站的主要设备(净化、压缩、冷却、控制、储气等)集中在一个撬装的底座上,形成一个可闭环控制的整体设备系统。从安全性上讲,撬装式结构要优于开放式结构。

2.2 压缩天然气加气站的工作原理加气站的工作原理是将通过管线输送天然气到加气站,然后来站天然气经过滤、调压、计量后经缓冲稳压后进入压缩机;天然气压缩机将天然气压缩加压至25MPa,进入高压脱水装置,除去剩余水分,脱水后经程序控制器选择安排,进高压储气瓶组或高压储气管束;分不同压力储气,不同高压天然气又在程序售气控制器下经天然气售气机向燃气汽车售气。当高压储气系统存气不足时,经程序控制器天然气可经压缩机加压直接供给售气机,经计量向燃气汽车售气,其流程见图2。母站-子站式工艺流程如图3、图4。 图2 压缩天然气加气站流程 图3母站工艺流程

压缩天然气加气站安全检查表

压缩天然气加气站安全检查表 压缩天然气加气站安全检查表(试行) 一、基本条件项目检查内容检查记录结论证明文件 1、有工商行政管理部门核发的营业执照或企业名称预先核准通知书。 2、有经营和储存场所建筑物消防安全验收文件或其他消防方面的证件。 3、有经营储存场所、设施产权或租赁证明文件。租赁储存场所、设施且委托出租方进行管理的,有与出租方签订的安全管理协议。 4、有省级商业部门颁发的压缩天然气零售经营批准证书或批准文件。 5、证明文件的名称、地址一致,符合《辽宁省危险化学品经营许可证颁发管理实施细则》(辽安监发[xx]15号)的有关要求。 二、安全管理项目检查内容检查记录结论安全管理职责 1、主要负责人安全职责。 2、安全管理人员安全职责。 3、岗位安全职责。 安全管理制度

1、安全教育培训制度。 2、安全检查和值班制度。 3、设备管理和维护制度。 4、消防安全管理制度。 5、事故管理制度。 6、安全档案管理制度。 7、重大危险源管理制度。 8、加气站进出车辆、人员管理制度。 9、压缩天然气接卸管理制度。 10、储气罐区、锅炉房等重点部位管理制度。 安全操作规程 1、压缩天然气接卸作业操作规程。 2、加气作业操作规程。 安全管理组织 1、设立安全管理机构或配备专职安全管理人员。 应急救援措施 1、建立应急救援组织,制定事故应急救援预案。 2、预案编制符合《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》(安监管危化字[2004]43号)的要求。 3、定期组织预案演练并进行记录。 从业人员资格 1、主要负责人安全资格证书。

2、安全管理人员安全资格证书。 3、特种作业人员操作资格证书。 4、其他从业人员培训合格证明。 三、总图布置项目检查内容检查记录结论站址选择 1、在城市建成区内的加气站的储气设施的总容积符合下列规定:①管道供气的加气站固定储气瓶(井)不超过18m3。 ②加气子站的站内固定储气瓶(井)不超过8m3,车载储气瓶的总容积不超过18m3。 2、加气站的工艺设施与站外建构筑物的防火距离符合 GB50156表 4、0、7的规定(详见附表1)。 平面布置平面布置 1、加气站的围墙设置符合下列规定:①加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m以及小于或等于 GB50156表 4、0、7中的防火距离的 1、5倍时,相邻一侧设置高度不低于 2、2m的非燃烧实体围墙。 ②加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离大于 GB50156表 4、0、7中的防火距离的 1、5倍,且大于25m时,相邻一侧设置隔离墙。

液化石油气和压缩天然气加气站安全管理规定详细版

文件编号:GD/FS-7868 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________ (管理制度范本系列) 液化石油气和压缩天然气加气站安全管理规定详细版

液化石油气和压缩天然气加气站安 全管理规定详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章一般规定 第一条新建、改建、扩建的液化石油气(LPG)和压缩天然气(CNG)加气站,应符合GB 50156《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求。 第二条加气站经营单位应按照《危险化学品安全管理条例》的要求,申请办理经营许可证后,方可经营。 第二章安全管理 第三条安全组织 1. 加气站应成立以站长为负责人、安全员和有关人中参加的安全小组,负责加气站的日常安全管理

工作。加气站每班应设安全员,负责监督检查安全措施的落实,纠正违章行为; 2. 加气站应按《消防安全管理规定》要求,制定灭火预案、防火档案、教育方案,建立义务消防组织,定期开展消防演练; 3.加气站应与毗邻单位建立联防组织,定期开展联防演习活动。 第四条安全教育 1.加气站员工应经安全、消防和充装培训合格后,持证上岗。所有职工(包括转岗工、劳务工、代培人员等)上岗前应经三级安全教育,合格后方可持证上岗; 2.安全教育的内容和学时安排应按照集团公司《安全教育管理规定》的有关规定执行。定期开展安全活动和考评;

压缩天然气加气站设计

第1章加气站的主要形式 1.1加气母站 通常建在城市门站、储配站或高一中压调压站内,以利于天然气流量和压力达到要求。天然气经过脱硫、脱水等工艺,进入压缩机被压缩到25,通过加气柱给气瓶车加气,或通过顺序控制盘及储气井(瓶)直接给汽车加气。加气母站的主要设备有计量稳压装置、脱硫脱水装置、缓冲罐、橇装压缩机组、加气柱、顺序控制盘、储气井(瓶)、加气机等。 1.2加气子站 通常建在车流量较大的中心城区周边,以气瓶车从加气母站运来的作为原料气。气瓶车中的通过卸气柱,经橇装压缩机增压至25,通过顺序控制盘分别进入高、中、低压储气井(瓶)。当高、中、低压储气井(瓶)的压力全部达到25时,橇装压缩机自动停机。高、中、低压储气井(瓶)中的天然气由加气机控制并自动给汽车加气。当储气井(瓶)的压力接近20时,橇装压缩机启动向储气井(瓶)补气,在补气过程中,如遇车辆加气,顺序控制盘自动切换,优先向汽车加气。加气子站的主要设备有气瓶车、卸气柱、橇装压缩机、顺序控制盘、储气井(瓶)、加气机等。 1.3加气标准站 通常建在市区内,以城区管网的天然气作为原料气。天然气经过脱硫、脱水等工艺,进入橇装压缩机被压缩到25,经过顺序控制盘进入储气井(瓶)储存或通过加气机给汽车加气。加气标准站的主要设备有计量稳压装置、脱硫脱水装置、缓冲罐、橇装压缩机组、顺序控制盘、储气井(瓶)、加气机等。 第2章合建站的要求及形式 2.1合建站的要求 《汽车加油加气站设计与施工规范》(2006年版) 50156—2002第3.0.7条规定,加油和压缩天然气加气合建站的等级划分见表1。 [2]

《汽车加油加气站设计与施工规范》(2006年版) 50156—2002第4.0.2条规定,在城市建成区内不应建一级加油站、一级液化石油气加气站和一级加油加气合建站。因此,在城区内已建成的加油站内增加建设加气站,只能建设二级加油和压缩天然气加气合建站。并且,合建站中的加气标准站的储气设施总容积不得大于12m3,加气子站的储气设施总容积不得大于18m3。此外,《汽车加油加气站设计与施工规范》(2006年版) 50156—2002第3.0.7条的条文说明指出,加气子站储气设施包括车载储气瓶和站内固定储气瓶(或储气井)。 2.2合建站的形式 《汽车加油加气站设计与施工规范》(2006年版) 50156—2002规定,与加油站合建的加气站应是加气标准站或子站。加气标准站是以城区管网的天然气作为原料气给汽车加气,这种加气方式会导致城市用气高峰时管网压力降低,也会产生居民用气与汽车用气的矛盾。尤其在冬季,这种矛盾更为突出。因此,城区内与加油站合建的加气站的主要形式为加气子站。配备气瓶车、卸气柱、活塞连杆式压缩机、储气井(瓶)、加气机等设备的加气子站通常被称为常规加气子站。.常规加气予站中的气瓶车的容积为18m3,已经等于规范规定的容积上限。如果采用常规加气子站与加油站合建的方式,则要求加气子站不能建设储气井(瓶)。这种情况下,有车辆需要加气时,压缩机就必须启动,将气瓶车中的天然气加压后给汽车加气。这样必然造成压缩机频繁启动,影响压缩机的使用寿命。而且,常规加气子站压缩机的电功率较高,导致加气站运营过程中的耗电成本很高。因此,常规加气子站不宜与加油站合建。目前,适宜与加油站合建的加气子站有两种:一种为液压增压橇式加气子站,另一种为液压压缩机式加气子站。 第3章合建站中加气子站的设计 3.1液压增压橇式加气子站 液压增压橇式加气子站是利用液压泵将一种特殊性质的液体加压至20~22,然后将高压液体充入液压平推气瓶车的储气钢瓶中,将钢瓶内的压缩天然气推出,再通过站内的单线双枪加气机把高压天然气充入汽车的车载储气瓶内,达到给汽车加气的目的,不需采用其他增压设备[1]。 3.1.1工艺流程 液压平推气瓶车从加气母站运来,通过快装接头及软管将高压进液管路、高压回液管路、压缩空气控制管路、高压出气管路与液压增压橇连接。系统连接完毕后,首先启动气瓶车的液压顶升系统,将钢瓶角度升至10°的位置,打开相应的控制阀门,关闭放空阀门,检查无误后即可启动液压增压橇,开始给汽车加气。高压液压泵开始工作,自动控制系统会打开一只钢瓶的进液阀门和出气阀门,将高压液体介质注入这只钢瓶,保证液压平推气瓶车的钢瓶内气体压力保持在 20~22。通过钢瓶出气口经高压出气管路进入液压增压橇内的缓冲罐后,经高压管道输送至加气机,给汽车加气。

液化石油气和压缩天然气加气站安全管理规定实用版

YF-ED-J9166 可按资料类型定义编号 液化石油气和压缩天然气加气站安全管理规定实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

液化石油气和压缩天然气加气站安全管理规定实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一章一般规定 第一条新建、改建、扩建的液化石油气 (LPG)和压缩天然气(CNG)加气站,应符合 GB 50156《汽车加油加气站设计与施工规范》 的要求。 第二条加气站经营单位应按照《危险化学 品安全管理条例》的要求,申请办理经营许可 证后,方可经营。 第二章安全管理 第三条安全组织

1. 加气站应成立以站长为负责人、安全员和有关人中参加的安全小组,负责加气站的日常安全管理工作。加气站每班应设安全员,负责监督检查安全措施的落实,纠正违章行为; 2. 加气站应按《消防安全管理规定》要求,制定灭火预案、防火档案、教育方案,建立义务消防组织,定期开展消防演练; 3.加气站应与毗邻单位建立联防组织,定期开展联防演习活动。 第四条安全教育 1.加气站员工应经安全、消防和充装培训合格后,持证上岗。所有职工(包括转岗工、劳务工、代培人员等)上岗前应经三级安全教育,合格后方可持证上岗; 2.安全教育的内容和学时安排应按照集团

加油站安全检查表

加油站安全检查表 表3.5加油站安全检查表 单位名称负责 人姓 名联系电话 序号检查 项目 检查内容检查 情况 1 安全 管理有健全的安全管理制度,包括各类人员的安全责任制,教育培训、防火、动火、检修、检查、设备安全管理制度,岗位操作规程等。 单位主要负责人和安全管理人员绎具级以上地方人民政府安全生产监督管理部门的考核合格,取得上岗资格。 其他从业人需经本单位专业培训或委托专业培训,并经考核合格,取得上岗资格。 特种作业人员经有关监督管理部门考核合格,取得上岗资格。 有安全管理组织,配备专职(兼职)

安全管理人员。 有设计、施工、验收文件资料。 特种作业人员经有关监督管理部门考核合格,取得上岗资格。 有安全管理组织,配备专职(兼职)安全管理人员。 有设计、施工、验收文件资料。 2 事故 应急 救援 预案特种作业人员经有关监督管理部门考核合格,取得上岗资格。 有安全管理组织,配备专职(兼职)安全管理人员。 有设计、施工、验收文件资料。 特种作业人员经有关监督管理部门考核合格,取得上岗资格。 3-1 经营 和 储存 场所 在城市建成区内不应建一级加油站 加油站内的站房及其他附属建筑物 的耐火等级不应低于二级 建筑物经公安消防部门验收合格 加油加气站应在醒目的位置设置安 全警示语、警示牌:“严禁烟火”、 “熄火加油”、“不准使用手机”等

标志 加油站的油罐、加油机和通气管口与站外建筑物的防火距离、不应小于GB50156-2002中表4.0.4的规定。 加油站的工艺设施与站外建(构)筑物之间的距离小于或等于25m以及小于等于GB50156-2002中表4.0.4中防火距离的1.5倍时,相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙。 单位名称负责 人姓 名联系电话 序号检查 项目 检查内容检查 情况 3-2 经营 和储 存场 所 加油站的工艺设施与站外建筑物之 间的距离大于GB50156-2002表4.0.4 中防火距离的1.5倍且大于25m时,相 邻一侧应设置隔离墙,隔离墙可为非 实体围墙。 加油站内设施之间的防火距离,不应

CNG加气站的分类

CNG加气站的分类 压缩天然气是一种最理想的车用替代能源,其应用技术经数十年发展已日趋成熟。它具有成本低,效益高,无污染,使用安全便捷等特点,正日益显示出强大的发展潜力。天然气加气站一般分为三个基本类型,即快速充装型,普通(慢速)充装及两者的混合型。 快速充装站形同一般加油站,一般轻型卡车或轿车需在3-7分钟之内完成加气。一个典型的快速充装站所需的设备包括天然气压缩机,高压钢瓶组,控制阀门及加气机等,辅肋设备包括一种单塔型无胶粘剂的可再生分子筛干燥器及流量计。 快速充装站主要是利用钢瓶组中的高压结合压缩机快速向汽车钢瓶充气。高压钢瓶组通常由3至12个标准钢瓶组成,一般分成高、中及低压三组。阀门组及控制面板包括3个子系统:优先系统控制压缩机向各钢瓶组供气的次序;紧急切断系统当系统出现紧急情况时,可快速切断各高压钢瓶组向加气机供气;顺序控制系统是负责控制高压钢瓶向加气机的供气次序,以保证加气机的加气时间最短,效率最高。 目前三储气瓶(组)三线进气加气系统被认为是较理想的高效,低成本加气控制方式,这种系统,压缩机一般仅向储气钢瓶充气,因而排气量并不需要完全满足各加气机的实际加气速率。加气机首先从低位(优先)瓶组中取气,当汽车钢瓶内的压力与低位储气瓶的压差或加气速率小于预设值时,加气机转而从中位瓶中取气直至高位瓶。在整个加气过程中,压缩机仅在各钢瓶组内的压力低于它们各自的预设值时才会启动。普通充装站则是针对交通枢纽,大型停车声等有汽车过夜等停留较长时间的情形,汽车可充分利用这段时间加气。普通充装站的主要设备仅包括天然气压缩机,控制面板及加气软管总成,天然气压缩机从供气管路抽气并直接通过加气软管送入加气汽车。这种加气系统的优点为站内无须高压气瓶组及复杂的阀门控制系统甚至加气机,因而投资费用极省。 天然气充装压缩机 典型的天然气汽车加气站的充装压缩机一般排气量少于150Nm3/H,电机功率60马力左右。依据不同的吸排气压力及排气量,压缩机通常采用2-3级压缩,双活塞杆结构。为满足24小时不间断工作的要求,压缩机应为连续重载设计。根据车内的气质条件,为降低气缸冲击应力,提高设备运行的可行性,小型压缩机的转速一般宜限制在1000RPM以内,加气母站所用的大型压缩机转速宜更低些。 由于天然气含油对汽车发动机的损坏非常大,因而天然气汽车加气站内的小型压缩山村一般宜选择无油润滑的干气缸型。一台完整的组装好的汽车加气站专用压缩机通常应包括压缩机本体,防爆电机及皮带传动系统,一体型的水冷循环系统,压缩气体级间以及末级冷却器,安全泄压阀,自动气路控制阀,现场安全控制开关与仪表等。加气母站配套的大型压缩机,考虑到设备运行的可靠性,可以选用有油或少油润滑方式,但曲轴箱与气缸之间真正意义的隔离段及可靠的甩油板与填料密封结构,以防油气间的相互渗漏。什么是天然气加气站? 天然气加气站是指以压缩天然气(CNG)形式向天然气汽车(NGV)和大型CNG子站车提供燃料的场所。天然气管线中的气体一般先经过前置净化处理,除去气体中的硫分和水分,再由压缩机组将压力由0.1-1.0Mpa 压缩到25Mpa,最后通过售气机给车辆加气。 天然气加气站是如何分类的? 一般根据站区现声或附近是否有管线天然气,可分为常规站、母站和子站。 什么是常规站? 常规站是建在有天然气管线能过的地方,从天然气管线直接取气,天然气经过脱硫、脱水等工艺,进入压缩机进行压缩,然后进入储气瓶组储存或通过售气机给车辆加气。通常常规加气量在600-10003h之间。什么是母站? 母站是建在临天然气气管线的地方,从天然气线管线直接取气,经过脱硫、脱水等工艺,进入压缩机压缩,然后进入储气瓶组储存或通过售气机给子站中或母站的加量在2500-4000m3/h之间。 什么是子站? 子站是建在加气站周围没有天然气管线的地方,通过子站运转车从母站运来的天然气给天然气汽车加气,

SY 汽车用压缩天然气加气站设计规范

汽车用压缩天然气加气站设计规范(SY 0092—98) 前言 本规范是根据中国石油天然气总公司(95)中油技监字第35号文的要求 编制完成的。 本规范共有6章,内容包括:总则、术语、基本规定、加气站内的站址选 择及平面布置、加气站用设备与材料的选用、加气站的辅助生产设施等。 经授权,由中国石油天然气总公司四川石油管理局勘察设计研究院(四 川省成都市小关庙后街28号,邮编:610017)负责本标准的具体解释。 本标准主编单位:四川石油管理局勘察设计研究院四川石油管理局川中石油 天然气勘探开发公司。 本标准主要起草人章申远李遂才郭培林唐光骏 林存瑛邓浦林杨子浦何莉娟 刘茂君李仁义 中华人民共和国石油天然气行业标准 汽车用压缩天然气加气站设计规范 SY 0092—98 Design code for compressednatural gas fueling station for vehicle 1 总则 1.0.1 为在汽车用压缩天然气加气站(以下简称加气站)设计中贯彻国家 的有关方针政策,统一技术要求,做到技术先进、经济合理、安全适用,确 保质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工作压力不大于25MPa(表压),新建、扩建或改建 的汽车用压缩天然气固定式加气站的工程设计。 1.0.3 加气站的设计应遵照下列原则: 1 安全生产、保护环境、、节约能源、方便车辆加气; 2 采用先进技术,努力吸收国内外新的科技成果; 3 优化设计,经全面技术、经济比较后确定合理的方案。 1.0.4 加气站的工程设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强 制性标准的规定。 2 术语 2.0.1 压缩天然气compressed natural gas (CNG)

压缩天然气加气站安全管理规定

压缩天然气 加气站安全管 理规定 第一章一般规定 第一条新建、改建、扩建的液化石油气(LPG)和压缩天然气(CNG)加气站,应符合GB50156《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求。 第二条加气站经营单位应按照《危险化学品安全管理条例》的要求,申请办理经营许可证后,方可经营。 第二章安全管理 第三条安全组织 1.加气站应成立以站长为负责人、安全员和有关人员参加的安 全小组,负责加气站的日常安全管理工作。加气站每班应设安全员,负责监督检查安全措施的落实,纠正违章行为; 2.加气站应按《消防安全管理规定》要求,制定灭火预案、防 火档案、教育方案,建立义务消防组织,定期开展消防演练; 3.加气站应与毗邻单位建立联防组织,定期开展联防演习活动。 第四条安全教育 1.加气站员工应经安全、消防和充装培训合格后,持证上岗。 所有职工(包括转岗工、劳务工、代培人员等)上岗前应经三级安全教育,合格后方可持证上岗: 2.安全教育的内容和学时安排应按照集团公司《安全教育管理 规定》的有关规定执行。定期开展安全活动和考评; 3.在加气站内进行检修施工作业前,加气站主管部门应确认施 工单位贤质,并与其签订安全合同(协议),明确安全责任,落实安 全措施,对施工人员进行安全教育。 第五条安全措施 1.加气站内应设置“加气站安全管理十大禁令”标志牌,禁令 内容是: (1)严禁在站内吸烟; (2)严禁在站内进行车辆检修等易产生火花的作业;

(3)严禁机动车辆在站内不熄火加气; (4)严禁在站内穿脱、拍打能产生静电的服装; (5)严禁在站内使用手提电话机、寻呼机及非防爆电器; (6)严禁在站内就地排放易燃、易爆物料及化学危险品; (7)严禁在站内用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面等; (8)严禁行人、自行车在站内穿行; (9)严禁非本岗位操作人员操作加气机作业; (10)严禁驾驶员远离加气车辆。 2.加气站内应设置明显的安全警语、警示; 3.加油加气合建站应在站内以明显的颜色划出引导加气车辆进出站和停靠台的标志线; 4.遇有高强闪电、雷雨天气及其他意外情况时,应停止卸气、加气作业。 第六条加气站用火应按集团公司《用火作业安全管理规定》的有关规定执行。 第七条电气管理 1.用电管理 (1)在爆炸危险区内使用的电气设备防爆等级应符合现行GB 50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求; (2)电气设备、线路应完好无损,电气连接应紧密牢固,无腐蚀,符合防爆要求: (3)对加气机内部的电气密封应每月检查一次,如发现密封不良应立即修复或更换: (4)加气站的安全用电应符合有关规定,加气站防爆区域内不应随意装接临时电气线路,临时用电按《临时用电安全管理规定》执行; (5)加气站营业室、休息间等场所禁止使用电炉、电暖气等易引起火灾的电器。 2.防雷、防静电规定 (1)防雷、防静电接地装置的连接线、跨接线、接地装置电阻每年至少在雷雨季节前检测一次并做好记录; (2)定期检查加气机、高压胶管及卸气场地的静电连接线,保持完好有效: