文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压线防护搭设方案

高压线防护搭设方案

高压线防护搭设方案
高压线防护搭设方案

高压线防护搭设方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

临湖商业中心工程

编制人:

审核人: 审批人: 2014年8月1日 高

线

目录

一、编制说明:

为保证本工程塔吊能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成施工任务,防止塔吊遇高压线碰撞,现根据塔吊使用环境安全有关要求及有关对施工现场周边区域高压电线防护措施要求,特制定此防护专项施工方案。

二、编制依据:

1、施工现场实地勘察;

2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

4、《塔式起重机操作使用规程》(JG/T100-1999);

5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001);

6、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006);

7、》(JGJ164-2008)

8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

三、工程概况及现场概况:

1、工程概况:

工程名称:临湖商业中心工程

建设单位:苏州市长恒置业有限公司

监理单位: 苏州市现代建设监理有限公司

施工单位:江苏兴港建设集团有限公司

2、现场概况:

在现场南侧位于腾飞路段有10KV高压线,同时东侧与北侧均有架设线缆,北侧设有配电房一处。部分区域架空高压线部分在塔吊回转半径内,现场共布置TC5610塔吊3台(见平面布置图),根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,必须采用安全防护措施。高压线总长度约297米,东侧及北侧距离地面高度约为8米,南侧距离地面约14米。

3、现场平面图:

四、防护方法:

因施工所用的塔吊需要360度回转,同时根据现场实际情况,拟分别对北侧、东侧及南侧进行防护。

防护方法:东侧及北侧采用毛竹,由于场地受限搭设的防护棚下方兼做安全通道,南侧采用杉木杆搭设防护栏,搭设高度应超过高压线2m。同时在高压线保护栏上设警示牌,警示牌上写:“高压线危险”。

五、施工技术要求:

、搭设材料:

5.1.1根据现场实际情况,用毛竹及杉木杆搭设防护脚手架。毛竹必须选用生长期三年以上毛竹或楠竹,不得使用弯曲、青嫩、枯脆、腐烂、裂纹连通两节以上以及虫蛀的竹杆。立杆、顶撑、斜杆有效部分的小头直径不得小于75㎜,横向水平杆有效部分的小头直径不得小于90㎜,栏杆的有效部分小头直径不得小于60㎜。对于小头直径在60㎜以上,不足90㎜的竹杆可采用双杆。

5.1.2绑扎铁丝用12#脚手专用铁丝,镀锌铁丝使用时不允许用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝不得使用。

5.1.3 围护材料采用:高压线上下均采用竹笆板进行防护,立面为安全密目网。

、搭设尺寸要求:

5.2.1防护架总长按现场内高压线长度确定,立杆间距为1.5米,为确保脚手架稳定采用三排式脚手架,下部做安全通道,水平杆步距为1.8米,第一步扫地杆距地0.15米。

5.2.2防护栏每隔5米设抛撑一根,抛撑必须与地面牢固连接。

5.2.3 每根立杆及抛撑下均打设一根钢管,钢管打入深度不小于1m,上部出地面50㎝与立杆绑扎牢固,以保证其下部牢固、不下沉。

5.2.4防护栏应牢固稳定具有抗风能力,竹笆板维护保证不坠落。

5.2.5参照标准:《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第4.1.4

六、搭设方法:

、准备工作

6.1.1、清除施工现场的障碍物。

6.1.2、根据毛竹杉木粗细、材质、外形等进行合理挑选分类,决定其用途及使用的部位。

、施工程序

确定立杆位置→挖坑、埋固定钢管、钢筋→绑第一道竖向立杆→绑扫地杆→绑大横杆→绑小横杆→绑第二道竖向杆→绑大横杆→绑小横杆→……→绑扎斜撑、剪刀撑→挂安全网→挂警戒旗→挂安全警示牌

6.2.1、根据搭设平面布置图,在相应立杆位置挖坑,埋设固定钢管(埋地部分采用钢管,可防止埋杉木杆腐烂变质带来安全隐患),钢管埋深1m左右,上露0.5m以上,用横向钢管连接。

6.2.2、纵横向设扫地杆,立杆与扫地杆应连接固定,然后装设第一步纵向和横向平杆,同时将立杆校正垂直,并按此要求继续向上搭设。

6.2.3、扫地杆:防护栏搭设高度较小,在立杆底部加绑扫地杆。

6.2.4、竖立杆:先竖两端头的立杆,再竖中间立杆。立杆竖好后,应纵成行,横成方,杆身垂直。立杆弯曲时,其弯曲面应顺纵向方向,既不能朝高压线面也不能背高压线面,以保证大横杆能与立杆接触良好。

6.2.5、绑大横杆:防护栏两端大横杆的大头应朝外。绑扎第一步架的大横杆时,应检查立杆是否埋正、埋牢。同一步架的大横杆大头朝向应一致,上下相邻两步架的大横杆大头朝向应相反,以增强防护架的整体稳定。

6.2.6、搭设剪刀撑:剪刀撑应随架子同时搭设,架子外边最多每隔6 根立杆则必须设置剪刀撑,剪刀撑与地面的夹角应在45°~60°之间,并从下到上连续设置剪刀撑应头稍绑接,大头压小头,搭接长度大于1.5m,绑扎不少于5道,底部应采用不小于16号铅丝绑扎在立杆交合处。

6.2.7、搭设竹笆板:按照《建筑施工安全网搭设安全技术规范》规定进行。安全网应与脚手架立杆、横杆绑扎牢固,绑扎间距小于0.3m。

6.2.8、安装警示标志:在脚手架上标有警示标语,所有警示标志必须安装牢固。

6.2.9、在搭设脚手架时需提前通知供电部门进行停电,停电后方可作业。

质量要求

6.3.1.立杆:立杆应大头朝下,上下垂直,立杆杆身垂直偏差不得超过架高的1/1000,且不得大于100mm。不得向外偏斜。最后一根立杆应大头朝上,为使立杆顶端齐平,可将高出的立杆向下错动。

立杆必须按规定进行接长,相邻立杆的接头至少应错开一步架,接头的搭接长度应跨两层大横杆,且不得小于1.5m。为使接长后的立杆位于同一平面内,上下立杆的接头应沿纵向错开。

6.3.2.横杆:大横杆绑扎在立杆内侧,沿纵向平放。大横杆必须按规定进行接长,接头应置于立杆处,大头伸出立杆200~300mm,并使小头压在大

头上,搭接长度不小于1.5m。接头位置,上下相邻大横杆的接头应错开一个立杆。

七、施工安全措施:

1、搭设和拆除防护架必须由符合“特种作业人员安全技术考核规定”的架子工进行,操作人员必须持证上岗,且不得穿高跟鞋操作,有不适应高空作业的人员不得上岗(如恐高症等)。操作时必须配戴安全帽、安全带、穿防滑鞋。

2、操作人员进入现场必须遵守安全生产六大纪律,必须带好安全帽及安全带,并扣好安全扣。

3、大雾、大雨、大雪天和六级以上的大风天气,不得进行防护架上的高处作业,雨雪天后作业必须采取安全防滑措施。

4、初设时应有临时支撑,防止初立的立杆倾倒伤人。

5、在搭至近高压线时,须特别注意传递的竹竿不得与高压线相碰,操作人员必须互相提醒,互相关心。

6、在搭设时,必须有专业的安全员全程巡视监控作业人员操作的各环节的安全动态情况,发现有不合安全规范的地方,尤其是在距高压线很近时必须全程监控。

7、在作业前,施工员应向班组操作人员作详细的交底并严格按照方案搭设技术要求进行。

8、作业人员在搭设过程中注意架体升高时防止竹杆坠落伤人。

9、搭设前应搭设警戒线,并指派专人看护,防止人员进入警戒区。

八、安全技术措施:

1、对各班组进行安全用电教育,特别电工、塔吊驾驶员除必要的安全交底、教育外;针对场内的高压线、变压器的使用安全,要求每日交接班检查,任何人员未经许可不得入内。

2、项目部把高压线防护立为重大危险源,针对重大危险源制定专职安全员每日巡检,项目部周检制度。

3、防护架搭设前必须根据规范规定和施工方案,制定防护架的安全技术措施。

6、为防止塔吊钢丝绳碰撞高压线,每次塔吊司机作业完毕后必须将吊钩提升完全到位。

7、塔吊设专职指挥一名,吊物时有专人指挥。

九、防护架体检查:

、防护架搭设和使用前的检查

1、防护栏搭设好后,由工地技术负责人和安全员会同搭设班组按规定项目和要求进行检验,检查合格后办理交接验收手续方准许交付使用。

2、检验要求如下:

(1)整体防护架必须保持垂直、稳定,不得向外倾斜。

(2)防护架与脚手架的拉结点必须牢固,间距符合设计规定。

(3)竹杆、镀锌铁丝的规格尺寸和材质必须符合规定。

(4)立杆、斜杆底部应有垫块。填土要夯实,不得有松动现象,并应高出周围的地面。

(5)各杆件的间距及倾斜角度应符合规定。

(6)镀锌铁丝绑扎应符合规定,且不允许一扣绑扎三根杆件。

、防护架使用期间的检查

1、防护架使用期间必须设专人经常检查。

2、检查项目如下:

(1)防护架有否出现倾斜或变形。

(2)绑扎点镀锌铁丝有否出现松脱和断裂。

(3)立杆有否出现沉陷和悬空。

检查后不合格部位必须及时修复或更换,符合规范规定后,方准许继续使用。

、防护架在特殊情况下的检查

暂停工程后复工,大雨、大雪及冰雪融化后的工程,必须重新对防护架进行详细的检查,符合要求后,方准许继续使用。

、管理

1、材料部门购进的防护架毛竹、杉木杆规格和材质应符合规范规定,不得采购等外材或残次品作为防护架的部件使用。

2、施工过程中,未经技术负责人批准,不得随意抽拆防护架上的杆件,并应及时清除防护架上的垃圾和冰雪等杂物。

3、竹杆应按规定分别堆放,四周应设置消防器材,如灭火器、消防水桶等备用。

十、防护架拆除:

1、架子使用完毕后应由专业架子工拆除防护架。

2、防护架拆除时,作业区及进出口处必须设置警戒标志,派专人指挥,严禁非作业人员进入。

3、拆除的杆件应自上而下传递或利用滑轮和绳索运送,不得从架子上向下随便抛落。

4、拆除脚手架时应提前通知供电部门进行停电,停电后方可作业。十一、附图

1、防护架平面图

2、东侧北侧防护架立面图

3、南侧防护架立面图

相关文档