文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接触器的符号及型号说明

接触器的符号及型号说明

接触器的符号及型号说明
接触器的符号及型号说明

一、接触器的符号与型号说明

1.接触器的符号

接触器的图形符号如图l所示,文字符号为KM。

图1 接触器的图形符号

a)线圈 b)主触点 c)辅助触点

2.接触器的型号说明

例如:CJl0Z-40/3 为交流接触器,设计序号10,重任务型,额定电流40A主触点为3极。

CJl2T-250/3为改型后的交流接触器,设计序号12,额定电流250A,3个主触点。

我国生产的交流接触器常用的有CJl0,CJl2,CJX1,CJ20等系列及其派生系列产品,CJ0系列及其改型产品已逐步被CJ20、CJX系列产品取代。上述系列产品一般具有三对常开主触点,常开、常闭辅助触点各两对。直流接触器常用的有CZ0系列,分单极和双极两大类,常开、常闭辅助触点各不超过两对。

二、交流接触器的作用

交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。从而起到远程控制或弱电控制强电的功能.

交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。

交流接触器又分永磁式交流接触器和电磁式交流接触器.

交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。

永磁式接触器是用永式驱动机构取代了传统的电磁驱动机构而形成的一各新型微功耗接触器.

其工作原理就是利用磁极的同性相斥、异性相吸的原理。因安装在接触器联动机构上的永磁铁的极性是固定不变的,而固定在接触器底座上的软铁在外来控制信号作用下,与其固化在一起的电子模块产生十几至二十几毫秒的正反向脉冲电流,使软铁产生不同的极性,从而使接触器的主触头达到吸合、保持与释放的目的。

永磁式接触器的几大优点:(1)工作可靠性好,丝毫不受网电压干扰。(2)动作速度快,为0.12-0.15s,传统的为0.35-0.38s。(3)运行安静,无交流噪音,不受灰尘、油污影响。(4)模块无温升,而且耐老化,抗腐蚀,超长使用寿命是传统的三倍。(5)免维护,超节能环保,节电率99%。

20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。

交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什么程度,交流接触器还是有其重要的地位

三、交流接触器的选择

在选用接触器时,应注意它的额定电流、线圈电压及触点数量。CJ10系列接触器的主触点额定电流有5A、10A、20A、40A、60A、100A、150A等数种;线圈额定电压通常是220V、380V、也有36V和127V (1)持续运行的设备.接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备.

(2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备.

(3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备.

交流接触器接线图

一个能控制主电源吸和和能控制正转和反转接触器吸和的接线图!

这张图显示的是电动机正反转控制接线图,而且是采用按钮加接触器辅助触电的双重互锁,带自保持的控制方式,控制回路电压为线电压。从原理上看是没有问题的,能够实现基本功能。但是我觉得热继电器的常闭接点一般都接在接触器线圈与电源“2”之间,这样做的目的是当热继电器动作以后其常闭接点断开,此时整个控制回路除了SB1的一端(“1”)以及热继电器常闭接点的一端(“2”)带电以外,其他元件都不带电,特别是接触器的线圈是不带电的,既有效的减少了人员因为检查动作原因而触电的危险又能使线圈彻底断电。因为通

常热继电器动作都是由于主回路电流长时间过大,使得继电器内双金属片温度达到动作值后保护动作而切断主回路,达到保护电动机以及接触器的目的。

那就在远方再设置一套用来控制正反转的启动

按下SB2,KM2线圈得电,KM2主触点接通,电机反转,同时KM2常开辅助触点接通,这时放松SB2,但由于KM2常开辅助触点接通,所以KM2还是吸合的.这叫自锁.

按下SB1:由于此时KM2线圈失电,KM2主触点断开,电机停止,同时KM2常开辅助触点也断开,这时放松SB1,但由于KM2常开辅助触点已断开,所以KM2不会从新吸合.

按下SB3(正转)和电机反转的原理是一样的.

这里SB2常闭触点作用是:当按下SB2时,如果再同时按SB3,但KM1还是不会得电,

这叫按钮互锁

KM2常闭触点作用是:当KM2吸合时,KM1不可能得电.这叫接触器互锁.

所以这里有两个互锁.这叫双重联锁电路.因为正反转电路中绝不允许两个接触器同时吸合,否则会引起主电路短路.(重点)

FR热继电器作用.电机启动后,当主电路中电流太大时(电机过载),FR中的常闭触点会断开,从而把控制线路断开.原理和SB1是一样的.起保护作用.

水电图纸上各种符号的意义

水电图纸上各种符号的意义SC:钢管 PC: PVC聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架 WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板内 CE:沿顶板明敷 YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红) KV: (电压)千伏 BV:散线 MEB:总等电位 LEB:局部等电位 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 照明灯具安装方式代号: D——吸顶式 L——链吊式 G——管吊式 B——壁装式

R——嵌入式BR—墙壁内安装

配电线路的标注方法: a——b(c×d)e——f 其中: a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 灯具吸顶安装标注方法: 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 如何识别配电图以及上面电器符号 配电系统图怎么看,符号,字母含义等 配电系统图上的符号 系统图中某线路上标有:ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC ZR 表示阻燃 YJV--交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆 4*25+1*16是线的平方数 SC是表示水煤气钢管 CT是表示电缆桥架敷设 80说的是公称直径既不是外径也不是内径 ACC是表示:暗敷设在不能进人的吊顶内 BV(2*6+E6)SC20-C: BV:是聚氯乙烯绝缘电线 2*6+E6):是表示两根6平方毫米的电源线,加一根6平方毫米的接地保护线SC20-C :是说明使用DN20的水煤气管做穿线管,暗敷 “LGJ185/25” LGJ是钢芯铝绞线的意思, 185是指导线的截面积, 25是指的是钢芯的截面积,这种型号应该是用于110KV的输电线路 在插座中:L----火线、N----零线、G---地线、插座内部有此符号标识。 颜色也有区分,通常红色是火线,蓝色是零线,双色为地线。 转换开关型号:

水电施工图中符号表示

水电施工图中符号表示 SC:钢管 PC VC聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架 WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板内 CE:沿顶板明敷 YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼 PEN:接零(蓝色 3项线(火线:A项(黄B项(绿 C项(红KV电压千伏 BV:散线 MEB:总等电位 LEB:局部等电位 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设

KRG——用可挠型塑制管敷设 ⑦线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 ④照明灯具安装方式代号 D——吸顶式 L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式 R———嵌入式 BR———墙壁内安装 (4设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法 a——b(c×de——f其中:a--回路编号b--导线型号

c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 表示2根导线 表示3根导线 表示n根导线 ⑦照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架 WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设F:暗敷在地板内 CE:沿顶板明敷YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼 PEN:接零(蓝色

水电图纸符号图表图例说明解释

sc:钢管 PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架 WC沿墙暗敷设 WS沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设 F: 暗敷在地板内 CE:沿顶板明敷 YJV:电缆 SYV:电视线 P E :接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄)B项(绿)C项(红) 千伏KV:()电压 散线BV: 总等电位MEB: 局部等电位LEB: 线路敷设方式代号 ——用阻燃塑料管敷设PVC ——用电工钢管敷设DGL ——用塑制线槽敷设VXG ——用金属线槽敷设GXG ——用可挠型塑制管敷设KRG ⑦线路明敷部位代号—沿屋架或屋架下弦敷设LM ——沿柱敷设ZM ——沿墙敷设QM ——沿天棚敷设PL ③线路暗敷部位代号 ——暗设在梁内LA —暗设在柱内ZA —暗

设在墙内QA. PA暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA-暗设在不能进入的吊顶内④照明灯具安装方式代号D――吸顶式L――链吊式 G ------ 管吊式 B――壁装式R 嵌入式 BR ------ 墙壁内安装 (4) 设备标注方法' ⑦配电线路的标注方法a b(c x d)e -------- f 其中:a--回路编号 b-- 导线型号c-- 导线根数d-- 导线截面e-- 敷设方式及穿管管径f-- 敷设部位表示 2 根导线表示 3 根导线表示n 根导线 ⑦照明灯具标注方法一般标注方法:灯具吸顶安装标注方法:其中:a-- 灯数b-- 型号或编号c-- 每盏照明灯具的灯泡个数d-- 灯泡容量,W e-- 灯泡安装高度,m f-- 安装方式光源种类,白炽灯或荧光灯L-- 水电安装符号 pc :硬质塑料管ct :电缆桥架cp :金属软管SR钢线槽 RC水煤气管导线敷设部位: CT:电缆桥架敷设

水电安装图纸符号

水电安装图纸符号SC:钢管PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管CT:桥架WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设 CE:沿顶板明敷 F:暗敷在地板内 YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线): A项(黄) B项(绿) C项(红) KV:(电压)千伏 BV:散线 MEB:总等电位 LEB:局部等电位 ①线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设

②线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内④照明灯具安装方式代号D——吸顶式 L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式 R———嵌入式 BR———墙壁内安装

(4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 表示2根导线 表示3根导线 表示n根导线 ⑦照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: 其中: a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式

L--光源种类,白炽灯或荧光灯 ZR代表阻燃-BV代表铜芯独股线-2*2.5代表2条2.5平方毫米直径的线+BVR代表铜芯多股线-1*2.5代表一条 2.5平方毫米直径的线)PC20 代表塑料管直径是20毫米的WC 代表暗敷在墙内CC 代表暗敷在屋面和顶板内FC 代表暗敷在地面或地板内BC 代表暗敷在梁内 YJV代表聚氯乙烯交联电缆(5*4)代表5条4平方毫米电缆CT代表在电缆桥架内敷设/SC25代表钢管直径25毫米的 塑料线槽敷设PR 穿电线管敷设MT 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设FPC 硬质塑料管敷设 PC 半硬质塑料管敷设PEC 沿墙面敷设WS 用钢索敷设K 薄壁电线管敷设TC 水煤气管敷设SC 直接埋地DB 混凝土排管敷设CE 金属线槽敷设MR 电缆桥架(或托盘)内敷设CT 瓷夹敷设PL 塑制夹敷设PCL 蛇皮管敷设CP 瓷瓶或瓷柱绝缘子敷设K 2、表示线路敷设部位的文字代号:沿钢索敷设SR 沿屋架或层架下弦敷设BE 沿柱敷设CLE 沿墙敷设WE 沿天棚敷设CE 在能进人的吊顶内敷设ACE 暗敷在梁内BC 暗敷在柱内CLC 暗敷在墙内WC 暗敷在屋面内或顶棚内CC 暗敷在地面或地板内FC 暗敷在不能进人的吊顶内AC 以上内容由同辉水电暖安装工程有限公司提供

水电图纸中符号表示

水电图纸中符号表示 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

水电图纸中符号表示 一般都是汉字拼音的缩写,比如“排水立管”标示为-PL,雨水立管标示为-YL,电气的比较复杂,有专门介绍的。以下内容为复制: 电线管薄钢管? pc:硬质塑料管? ct:电缆桥架? cp:金属软管? SR:钢线槽? RC:水煤气管? 导线敷设部位:? CT:电缆桥架敷设? SR:沿钢索敷设? CLE:沿柱或跨柱敷设? WE:沿墙面敷设? CC:沿现浇板内暗敷设? CE:沿天棚面或顶棚面敷设? AC:吊顶内敷设? ACE:在能进入的吊顶在敷设? BC:暗敷设在梁内? CLC:暗敷设在柱子内? wc:暗敷设在墙内? WE:沿墙明敷设? FC:预埋在地面内? cc:暗敷设在顶板内 ? SR:沿钢线槽敷设? BE:沿屋架或跨屋架敷设? CLE:沿柱或跨柱敷设? WE:沿墙面敷设? CE:沿天棚面或顶棚面敷设? ACE:在能进入人的吊顶内敷设? BC:暗敷设在梁内? CLC:暗敷设在柱内? WC:暗敷设在墙内? CC:暗敷设在顶棚内? ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内? FC:暗敷设在地面内? SCE:吊顶内敷设,要穿金属管? 一,导线穿管表示? MT-电线管? PC-PVC塑料硬管?

FPC-阻燃塑料硬管? CT-桥架? MR-金属线槽? M-钢索? CP-金属软管? PR-塑料线槽? RC-镀锌钢管? 二,导线敷设方式的表示? DB-直埋? TC-电缆沟? BC-暗敷在梁内? CLC-暗敷在柱内? WC-暗敷在墙内? CE-沿天棚顶敷设? CC-暗敷在天棚顶内? SCE-吊顶内敷设? F-地板及地坪下? SR-沿钢索? BE-沿屋架,梁? WE-沿墙明敷? 三,灯具安装方式的表示? CS-链吊? DS-管吊? W-墙壁安装? C-吸顶? R-嵌入? S-支架? CL-柱上? 穿焊接钢管敷设:SC? 穿电线管敷设:MT? 穿硬塑料管敷设:PC? 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC? 电缆桥架敷设:CT? 金属线槽敷设:MR? 塑料线槽敷设:PR? 用钢索敷设:M? 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC?穿金属软管敷设:CP? 直接埋设:DB? 电缆沟敷设:TC? 导线敷设部位的标注? 沿或跨梁(屋架)敷设:AB? 暗敷在梁内:BC? 沿或跨柱敷设:AC?

(完整版)如何看懂水电施工图,一步一步教会看

一步一步教你如何看懂施工图 一、识图 1、先看现场平面布置图,了解工程概况及周围建筑对本工程的影响。 2、再看施工组织,大概了解工程的具体施工情况。 3、看施工结构图和建筑图,两图结合看,整体了解工程概况。 4、详细看施工图结合结构施工图集查看做法,建筑施工图结合建筑施工做法图集。 5、结构图从轴线尺寸看,查看剪力墙、柱、梁、板等配筋是否有无前后出入,结构是否与建筑图相符。梁、板等原位标高是否正确,卫生间板面是否标注详细,沉降缝处的结构处理是否合适,楼梯的做法是否详细,各种洞口的详细做法。 6、建筑图看每层的布置是否合理,非承重墙及承重墙的布置是否合理,梁、柱等布置是否美观,位置、尺寸与结构图是否一致,各种洞口有无遗漏。 7、建筑做法是否合理,防水材料,涂料,瓷砖等 二、建筑图纸符号大全 在建筑设计图中: l表示是梁、ll表示是连续梁、ql表示圈梁、jl表示基础梁、tl表示是梯梁、dl表示是地梁、z表示柱、gz表示构造柱、kz表示框架柱,m表示是门、c表示是窗。@表示钢筋间距Φ表示钢筋型号。 下面谈谈一些经验,与博友共享。 1、正规的建筑设计,要有设计者签名,建筑图纸负责人签名,审定者签名,校对人签名,并加盖出图章,注册执业章。 2、建筑设计图纸中,长度一般以mm为,有加以说明的除外;看图时注意结合“建筑用料说明”与其他图纸进行综合。“建筑用料说明”中,在各小项的前面有打上“√”的,为该设计所采用的做法。没有打勾的,非该设计所采用的做法。 3、如在建筑设计图中:“c20钢筋砼jl(240400)配4φ16络φ6@200箍。”解读为:强度为c的钢筋混凝土结构的基础梁,宽240mm,高400mm,配4条直径16厘(16 mm)螺纹的主钢筋,每间隔200mm箍一个直径6厘的钢筋长方形环络。(长方形环络长约340--350mm,宽约180mm--190mm)。 4、如在建筑设计图中:“c20砼小柱(240240)配4φ12箍]6@200。”其中,“]6@2 00”为不规范标注,应为“φ6@200”。解读为:强度为c20的钢筋混凝土结构的小梁,截面为长240mm,宽240mm,配4条直径12厘(12mm)螺纹的主钢筋,每间隔200 mm箍一个直径6厘钢筋的长方形络。小柱高度看该工程所标示的层高减去圈梁的高度后加上板面的厚度,因为圈梁与板面是浇筑在一起。 5、如在建筑设计图中:m5水泥砂浆砌mu10贝灰砂砖。“m5”表示水泥砂浆的强度等级,“mu10”表示贝灰砂砖的强度等级。mu10代表贝灰砂砖的抗压强度平均值≥10mpa。 6、ql表示圈梁,圈梁的做法,通常用于砖混房屋建筑结构(混合结构),即先砌墙,后用钢筋混凝土浇筑圈梁及板面。 7、框架结构的做法,即先浇筑柱体,大梁、小梁、板面等。待拆掉模板后再砌墙体。

电气设计图纸中符号表示大全

电气设计图纸中符号表示大全 在电气图纸中用英文符号表示的线管敷设方式,总结了一些常用的符号表示含义。 一、导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 MR-金属线槽 M-钢索 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 CP-金属软管 二、导线敷设方式表示 BE-沿屋架,梁 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 DB-直埋 F-地板及地坪下 WC-暗敷在墙内 WE-沿墙明敷 SCE-吊顶内敷设 SR-沿钢索 TC-电缆沟 三、灯具安装方式的表示 CS-链吊 C-吸顶 CL-柱上 DS-管吊 W-墙壁安装 R-嵌入 S-支架 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC

电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P塑壳断路器的两种型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 四、型号的含义 R-连接用软电缆(电线),软结构。 B-平型(扁形)。 S-双绞型。 A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同。 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1

电路图符号大全

电路图形大全一、图形

电位器 表示符号:VR,RP,W 可调电阻 表示符号:VR,RP,W 电位器 表示符号:VR,RP,W 三脚消磁电阻表示符号:RT 二脚消磁电阻 表示符号:RT 压敏电阻 表示符号:RZ,VAR 光敏电阻CDS 电容(有极性电容) 表示符号: 电容(有极性电容) 表示符号:C 电容(无极性电容)表示符号:C 四端光电光电耦合器 表示符号:IC,N 六端光电光电耦合器 表示符号:IC,N 场效应管增强型N-MOS 电阻电阻器或固定电阻表 示符号:R 可调电阻 表示符号:VR,RP,W 热敏电阻 表示符号:RT 可调电容 表示符号:C 单向可控硅(晶闸 管) 双向可控硅(晶闸管) 双向可控硅(晶闸管) 晶振石英晶体振荡器 表示符号:X 石英晶体滤波器 表示符号:X 双列集成电路 表示符号:IC或U 运算放大器倒相放大器 AND gate 非门 NAND gate与非门NOR gate 或非门 保险管 表示符号:F 变压器永久磁铁电感

二、电工电路图符号大全 电流表PA 电压表PV 有功电度表PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表PPF 有功功率表PW 无功功率表PR 无功电流表PAR

声信号HA 光信号HS 指示灯HL 红色灯HR 绿色灯HG 黄色灯HY 蓝色灯HB 白色灯HW 连接片XB 插头XP 插座XS 端子板XT 电线,电缆,母线W 直流母线WB 插接式(馈电)母线WIB 电力分支线WP 照明分支线WL 应急照明分支线WE 电力干线WPM 照明干线WLM 应急照明干线WEM 滑触线WT 合闸小母线WCL 控制小母线WC 信号小母线WS 闪光小母线WF 事故音响小母线WFS 预告音响小母线WPS 电压小母线WV 事故照明小母线WELM 避雷器F 熔断器FU 快速熔断器FTF 跌落式熔断器FF 限压保护器件FV 电容器C

电路图符号大全

电流表PA 电压表PV 有功电度表PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表PPF 有功功率表PW 无功功率表PR 无功电流表PAR 声信号HA 光信号HS 指示灯HL 红色灯HR 绿色灯HG 黄色灯HY 蓝色灯HB

白色灯HW 连接片XB 插头XP 插座XS 端子板XT 电线,电缆,母线W 直流母线WB 插接式(馈电)母线WIB 电力分支线WP 照明分支线WL 应急照明分支线WE 电力干线WPM 照明干线WLM 应急照明干线WEM 滑触线WT 合闸小母线WCL 控制小母线WC 信号小母线WS 闪光小母线WF 事故音响小母线WFS 预告音响小母线WPS 电压小母线WV 事故照明小母线WELM 避雷器F 熔断器FU 快速熔断器FTF 跌落式熔断器FF 限压保护器件FV 电容器C 电力电容器CE 正转按钮SBF 反转按钮SBR 停止按钮SBS 紧急按钮SBE 试验按钮SBT 复位按钮SR 限位开关SQ 接近开关SQP 手动控制开关SH 时间控制开关SK 液位控制开关SL 湿度控制开关SM 压力控制开关SP

速度控制开关SS 温度控制开关,辅助开关ST 电压表切换开关SV 电流表切换开关SA 整流器U 可控硅整流器UR 控制电路有电源的整流器VC 变频器UF 变流器UC 逆变器UI 电动机M 异步电动机MA 同步电动机MS 直流电动机MD 绕线转子感应电动机MW 鼠笼型电动机MC 电动阀YM 电磁阀YV 防火阀YF 排烟阀YS 电磁锁YL 跳闸线圈YT 合闸线圈YC 气动执行器YPA,YA 电动执行器YE 光电池,热电传感器 B 压力变换器BP 温度变换器BT 速度变换器BV 时间测量传感器BT1,BK 液位测量传感器BL 温度测量传感器BH,BM 发热器件(电加热) FH 照明灯(发光器件) EL 空气调节器EV 电加热器加热元件EE 感应线圈,电抗器L 励磁线圈LF 消弧线圈LA

水电计算方法识图符安装大全

水电计算方法识图符号安装大全SC:钢管 PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架 WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板内 CE:沿顶板明敷 YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线): A项(黄) B项(绿)C项(红) KV:(电压)千伏 BV:散线 MEB:总等电位 LEB:局部等电位 ①线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ②线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA—暗设在地面或地板内

PNA—暗设在不能进入的吊顶内 ④照明灯具安装方式代号 D——吸顶式L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式R———嵌入式BR———墙壁内安装 ⑤设备标注方法 配电线路的标注方法 a—b(c×d)e—f 其中:a--回路编号 b--导线型号c--导线根数 d--导线截面e--敷设方式及穿管管径f--敷设部位 照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: a-b(c×d×L)/e f 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数d--灯泡容量, e--灯泡安装高度, f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 一、室内电气工程的组成:指供电和用电工程 外线工程、变配电工程、室内配线工程、电力工程、照明工程、防雷工程、接地工程、发电工程 和弱点工程(消防报警|广播、电话|闭路电视、互联网等) 二、室内电气施工图的作用、组成、特点 1、图纸的作用:说明电气工程的构成和功能,描述电气工程的工作原理,提供安装技术数据和使用维护的依据。 2、图纸的组成:设计说明、电气系统图、电气平面图、设备布置图、安装接线图、电气原理图、详图等。 3、图纸的特点: 各种装置或设备中的元部件都不按比例绘制它们的外形尺寸,而是用图形符号表示,同时用文字符号、安装代号来说明电气装置和线路的安装位置、相互关系和敷设方法。

水电图纸上各种符号表示

水电图纸上各种符号表示如下: SC:焊接钢管? RC:镀锌钢管 CP:金属软管 PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管? PPR:三丙聚乙烯(聚丙烯)MR:金属线槽 SR:沿钢线槽敷设CT:桥架? WC:沿墙暗敷设??fc代表暗敷设在地面内WS:沿墙明敷设? CC:沿顶板暗敷设? F:暗敷在地板内? CE:沿顶板明敷? BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 YJV:电缆? SYV:电视线? PE:接地(黄绿相兼)? PEN:接零(蓝色)? 3项线(火线):A项(黄)?B项(绿)?C项(红)? KV:(电压)千伏? BV:散线? MEB:总等电位? LEB:局部等电位? WL 在水施图上是污水立管,电施工图上为照明回路 线路敷设方式代号?PVC——用阻燃塑料管敷设? DGL——用电工钢 管敷设?VXG——用塑制线槽敷设?GXG——用金属线槽敷设? KRG——用可挠型塑制管敷设? ⑦线路明敷部位代号? LM—沿屋架或屋架下弦敷设? ZM——沿柱敷设? QM——沿墙敷设? PL——沿天棚敷设? ③线路暗敷部位代号? LA——暗设在梁内? ZA—暗设在柱内? QA—暗设在墙内? PA——暗设在屋面内或顶棚内? DA——暗设在地面或地板内? PNA—暗设在不能进入的吊顶内? 照明灯具安装方式代号?D——吸顶式?L——链吊式? G———管吊式? B——壁装式? R———嵌入式? BR———墙壁内安装? (4)设备标注方法’? 配电线路的标注方法? a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号? b--导线型号? c--导线根数? d--导线截面? e--敷设方式及穿管管径? f--敷设部位? 表示2根导线? 表示3根导线? 表示n根导线? 照明灯具标注方法?一般标注方法:? 灯具吸顶安装标注方法:? 其中:a--灯数? b--型号或编号? c--每盏照明灯具的灯泡个数? d--

电路符号大全(同名5462)

电器符号大全 序号图形符号说明 1 开关(机械式)电气图形符号 2 多级开关一般符号单线表示 3 多级开关一般符号多线表示 4 接触器(在非动作位置触点断开) KM 5 接触器(在非动作位置触点闭合) 6 负荷开关(负荷隔离开关)电气图用图形符号 7 具有自动释放功能的负荷开关

8 熔断器式断路器 9 QF 断路器 10 QS 隔离开关 11 FU 熔断器一般符号 12 FF 跌落式熔断器 13 熔断器式开关 14 熔断器式隔离开关 15 熔断器式负荷开关 16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 17 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 18 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点电气图用图形符号 19 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 20 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点

21 SB 按钮开关(不闭锁) 22 旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23 位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24 位置开关,动断触点限制开关,动断触点 25 热敏开关,动合触点注:θ可用动作温度代替 26 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 27 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 28 动合(常开)触点 注:本符号也可用作开关一般符号 29 动断(常闭)触点 30 先断后合的转换触点 31 当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的过渡动合触点

32 座(内孔的)或插座的一个极 33 插头(凸头的)或插头的一个极 34 插头和插座(凸头的和内孔的) 35 接通的连接片 36 换接片 37 双绕组变压器 38 三绕组变压器 39 TA 自耦变压器 40 电抗器扼流图 41 电流互感器 脉冲变压器 42 具有两个铁芯和两个二次绕组的电流互感器43 在一个铁芯上具有两个二次绕组的电流互感器

水电图纸上各种符号的意义

DN15 管径15mm D外径×δ壁厚D108×4 d内径d230 裸导线 线芯材料 特性 派生形状加工软、硬轻、加强 符号意义符号意义符号意义符号意义符号意义符号意义 T L 铜线 铝线 Y G 圆型 沟型 J X 绞制 镀锡 R Y F G 柔软 硬 防腐 钢芯 Q J 轻型 加强型 1 2 3 第一种 第二种 第三种 常用裸导线的型号 型号名称导线截面 LJ 铝绞线10~800 LGJ 钢芯铝绞线10~800 LGJQ 轻型钢芯铝绞线150~700 LGJJ 加强型钢芯铝绞线150~400 TJ 铜绞线10~400 TJR 软铜绞线0.012~500 TJRX 镀锌软铜绞线0.012~500 绝缘导线 性能代码用途线芯材料绝缘扩套派生 符号意义符 号 意义符 号 意义符 号 意义符 号 意义符 号 意义 ZR NH 阻燃 耐火 A B Y T HR HP 安装线 布电线 移动电器线 天线 电话软线 电话配线 T L 铜 铝 V F Y X F ST 聚氯乙烯 氟塑料 聚乙烯 橡皮 氯丁橡皮 天然丝 V H B N SK L 聚氯已烯 橡皮 编织套 尼龙套 尼龙丝 腊克 P R S B D P1 屏蔽 软 双绞 平行 带形 缠绕屏蔽 橡皮绝缘导线的型号 型号名称导线截面主要用途 BX 铜芯橡皮线0.75~500 用于交流500V及以下,直接1000V及以下的户 内外架空、明设、穿管固定敷设的照明及电气设 备电路 BLX 铝芯橡皮线 2.5~700 BXR 铜芯橡皮软线0.75~400 用于交流500V及以下,直流1000v及以下电气 设备及照明装置要求电线比较柔软的室内安装

施耐德接触器型号

施耐德接触器型号 220V线圈型号 LC1D09M7C| LC1D12M7C| LC1D18M7C| LC1D25M7C| LC1D32M7C| LC1D38M7C| LC1D40M7C| LC1D50M7C| LC1D65M7C| LC1D80M7C| LC1D95M7C| LC1D11500M7C| LC1D15000M7C| LC1D205M7C| LC1D245M7C| LC1D300M7C| LC1D410M7C| LC1D475M7C| LC1D620M7C 380V线圈型号 LC1D09Q7C| LC1D12Q7C| LC1D18Q7C| LC1D25Q7C| LC1D32Q7C| LC1D38Q7C| LC1D40Q7C| LC1D50Q7C| LC1D65Q7C| LC1D80Q7C| LC1D95Q7C| LC1D11500Q7C| LC1D15000Q7C| LC1D205Q7C| LC1D245Q7C| LC1D300Q7C| LC1D410Q7C| LC1D475Q7C| LC1D620Q7C 施耐德热继电器型号 LR2-D1301|LR2-D1302|LR2-D1303|LR2-D1304|LR2-D1305|LR2-D1306|LR2-D1307|LR2-D13 08|LR2-D1310|LR2-D1312|LR2-D1314|LR2-D1316|LR2-D1321|LR2-D1322|LR2-D2353|LR2-D 3353|LR2-D3355|LR2-D3357|LR2-D3359|LR2-D3361|LR2-D3363|LR2-D3365|LR2-D4365|LR2-D4367|LR2-D4369 施耐德断路器NSE100E3025 C65N 1P C1A C65N 1P D1A VIGIC65 1P+N 40A ELE C32H-DC 1P 1A C65N 1P C2A C65N 1P D2A VIGIC65 1P+N 63A ELE C32H-DC 1P 2A C65N 1P C4A C65N 1P D4A VIGIC65 2P 40A ELE C32H-DC 1P 3A C65N 1P C6A C65N 1P D6A VIGIC65 2P 63A ELE C32H-DC 1P 6A C65N 1P C10A C65N 1P D10A VIGIC65 3P 40A ELE C32H-DC 1P 10A C65N 1P C16A C65N 1P D16A VIGIC65 3P 63A ELE C32H-DC 1P 16A C65N 1P C20A C65N 1P D20A VIGIC65 4P 40A ELE C32H-DC 1P 20A C65N 1P C25A C65N 1P D25A VIGIC65 4P 63A ELE C32H-DC 1P 25A C65N 1P C32A C65N 1P D32A VIGIC65 G 1P+N 40A ELE C32H-DC 1P 32A C65N 1P C40A C65N 1P D40A VIGIC65 G 1P+N 63A ELE C32H-DC 1P 40A

水电图纸上各种符号表示

水电图纸上各种符号表 示 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

水电图纸上各种符号表示如下: SC:焊接钢管? RC:镀锌钢管 CP:金属软管 PC:PVC聚乙烯阻 燃性塑料管? PPR:三丙聚乙烯(聚丙烯)MR:金属线槽 SR: 沿钢线槽敷设CT:桥架? WC:沿墙暗敷设??fc代表暗敷设在地面 内WS:沿墙明敷设? CC:沿顶板暗敷设? F:暗敷在地板内? CE:沿顶板明敷? BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的 吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 ACC:暗敷设在不能进入 的顶棚内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 YJV:电缆? SYV:电视线? PE:接地(黄绿相兼)? PEN:接零(蓝色)? 3项线(火线):A项(黄)?B项(绿)?C项(红)? KV:(电压)千伏? BV:散线? MEB:总等电位? LEB:局部等电位? WL 在水施图上是污 水立管,电施工图上为照明回路 线路敷设方式代号?PVC——用阻燃塑料管敷设? DGL——用电工钢管敷设? VXG——用塑制线槽敷设? GXG——用金属线槽敷设? KRG——用可挠型塑制管敷设? ⑦线路明敷部位代号? LM—沿屋架或屋架下弦敷设? ZM——沿柱敷设? QM——沿墙敷设? PL——沿天棚敷设? ③线路暗敷部位代号? LA——暗设在梁内? ZA—暗设在柱内? QA—暗设在墙内? PA——暗设在屋面内或顶棚内? DA——暗设在地面或地板内? PNA—暗设在不能进入的吊顶内?

电子电路符号大全

常用电子元器件参考大全第一节部分电气图形符号 一.电阻器、电容器、电感器和变压器

第二节常用电子元器件型号命名法及主要技术参数一.电阻器和电位器 1.电阻器和电位器的型号命名方法 (1)精密金属膜电阻器 R J7 3 第四部分:序号 第三部分:类别(精密) 第二部分:材料(金属膜) 第一部分:主称(电阻器) (2) 多圈线绕电位器 W X D 3 第四部分:序号 第三部分:类别(多圈) 第二部分:材料(线绕) 第一部分:主称(电位器) 2.电阻器的主要技术指标 (1) 额定功率

电阻器在电路中长时间连续工作不损坏,或不显著改变其性能所允许消耗的最大功率称为电阻器的额定功率。电阻器的额定功率并不是电阻器在电路中工作时一定要消耗的功率,而是电阻器在电路工作中所允许消耗的最大功率。不同类型的电阻具有不同系列的额定功率,如表2所示。 (2) 标称阻值 阻值是电阻的主要参数之一,不同类型的电阻,阻值范围不同,不同精度的电阻其阻值系列亦不同。根据国家标准,常用的标称电阻值系列如表3所示。E24、E12和E6系列也适用于电位器和电容器。 (3) 允许误差等级 3.电阻器的标志内容及方法 (1)文字符号直标法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,额定功率、允许误差等级等。符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值,其文字符号所表示的单位如表5所示。如1R5表示1.5Ω,2K7表示2.7kΩ, RJ71-0.125-5k1-II 允许误差±10% 标称阻值(5.1kΩ) 额定功率1/8W 型号 1/8W,标称阻值为5.1kΩ,允许误

水电中的安装图纸符号说明

水电安装图纸符号SC:钢管 PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设 CE:沿顶板明敷 F:暗敷在地板内 YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线): A项(黄) B项(绿) C项(红) KV:(电压)千伏 BV:散线 MEB:总等电位 LEB:局部等电位 ①线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设

②线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内④照明灯具安装方式代号D——吸顶式 L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式 R———嵌入式 BR———墙壁内安装

(4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 表示2根导线 表示3根导线 表示n根导线 ⑦照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: 其中: a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式

L--光源种类,白炽灯或荧光灯 ZR代表阻燃-BV代表铜芯独股线-2*2.5代表2条2.5平方毫米直径的线+BVR代表铜芯多股线-1*2.5代表一条 2.5平方毫米直径的线)PC20 代表塑料管直径是20毫米的WC 代表暗敷在墙内CC 代表暗敷在屋面和顶板内FC 代表暗敷在地面或地板内BC 代表暗敷在梁内 YJV代表聚氯乙烯交联电缆(5*4)代表5条4平方毫米电缆CT代表在电缆桥架内敷设/SC25代表钢管直径25毫米的 塑料线槽敷设 PR 穿电线管敷设MT 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设FPC 硬质塑料管敷设 PC 半硬质塑料管敷设 PEC 沿墙面敷设WS 用钢索敷设K 薄壁电线管敷设 TC 水煤气管敷设 SC 直接埋地DB 混凝土排管敷设CE 金属线槽敷设 MR 电缆桥架(或托盘)内敷设 CT 瓷夹敷设 PL 塑制夹敷设 PCL 蛇皮管敷设 CP 瓷瓶或瓷柱绝缘子敷设 K 2、表示线路敷设部位的文字代号:沿钢索敷设 SR 沿屋架或层架下弦敷设 BE 沿柱敷设 CLE 沿墙敷设 WE 沿天棚敷设 CE 在能进人的吊顶内敷设 ACE 暗敷在梁内 BC 暗敷在柱内 CLC 暗敷在墙内 WC 暗敷在屋面内或顶棚内 CC 暗敷在地面或地板内 FC 暗敷在不能进人的吊顶内 AC (素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待您的好评与关注)

常用电路图符号最全汇总

常用电路图符号最全汇总 电路图,是一种以物理电学标准符号来绘制各电子元器件组成和关系的电路原理布局图,它被广泛应用于人类工程规划和电路研究。通过分析电路图,可以得知电子元器件之间的工作原理,并为性能、安装线路提供规划方案。在设计的过程,可以在纸上或电脑上进行绘制,等确定无误之后,在付诸实际。 电路图符号大全 电路图符号是绘制电路图的基础,只有了解对应的电路图符号,才能轻松上手绘制。电路图符号数量众多,大致可以分为四个类别:传输路径、集成电路组件、限定符号、开关和继电器符号;齐全的电路图符号便于用户随时选用,帮助用户更高效率地完成任务。 基本电路符号

汇聚基本的电路图符号,例如:电池、接地线、二极管等,可以满足基础电路的绘制需求。 传输路径符号 基本的电路符号,用于连接各元器件,起到“桥梁互通”的作用。 集成电路组件符号

以寄存器、转换器、计数器为代表的基础集成电路元器件,在电路图中较为常见。 限定符号 用于表示电路的属性,如脉冲、材料、温度等。 开关和继电器符号 是电路图中的控制元件,能够调节或改变电路的工作性能。

字符电路图符号大全 AAT 电源自动投入装置AC 交流电DC 直流电EUI 电动势电压电流f 频率FR——热继电器FU 熔断器FU——熔断器FU——熔断器G 发电机HG 绿灯HP 光字牌HR 红灯HW 白灯K 继电器KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器KA(NZ)电流继电器(负序零序)KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时有或无继电器 3、交流继电器KD 差动继电器KF 闪光继电器KH 热继电器KI 阻抗继电器KM 接触器KM 中间继电器KM——接触器KM——接触器KOF 出口中间继电器KP 极化继电器KR 干簧继电器KS 信号继电器KT 时间继电器KT——延时有或无继电器KT——延时有或无继电器KV(NZ)电压继电器(负序零序)KV电压继电器KW(NZ)功率方向继电器(负序零序)L 线路M 电动机PQS 有功无功视在功率QF 断路器QS 隔离开关Q— —电路的开关器件Q——电路的开关器件SA 转换开关SB——按钮开

CAD水电管道图纸符号

管道工程,强电,弱电管道铺设CAD图纸符号 ●目前收集最完全强电,弱电CAD图形管道铺设符号 ●以及管道及附件,管道的连接, 阀门,管件等 管道图纸CAD符号 图形符号说明图形符号说明 管道: 用于一张图内只有一种管道 四通连接管道: 用汉语拼音字头表示管道类别 流向 导管: 用图例表示管道类别 坡向 交叉管: 指管道交叉不连接,在下方和 后面的管道应断开 套管伸缩器三通连接波形伸缩器 弧形伸缩器管道滑动支架 方形伸缩器保温管 也适用于防结露管 防水套管多孔管

软管拆除管 可挠曲橡胶接头地沟管 管道固定支架防护套管 管道立管检查口 排水明沟清扫口 排水暗沟通气帽 弯折管 雨水斗表示管道向后弯90° 弯折管 排水漏斗表示管道向前弯90° 存水弯圆形地漏 方型地漏阀门套筒 自动冲洗箱挡墩 管道的连接 图形符号说明图形符号说明 法兰连接活接头 承插连接转动接头 管堵管接头 法兰堵盖弯管 偏心异径管正三通 异径管斜三通 乙字管正四通 喇叭口斜四通

螺纹连接 阀门 图形符号说明图形符号说明 阀门 电动阀 用于一张图内 只有一种阀门 角阀液动阀 三通阀气动阀 四通阀减压阀 闸阀旋塞阀 截止阀底阀 球阀消声止回阀 隔膜阀碟阀 温度调节阀弹簧安全阀 压力调节阀平衡锤安全阀 电磁阀自动排气阀 止回阀浮球阀 气开隔膜阀气闭隔膜阀 延时自闭冲洗 脚踏开关 阀 放水龙头疏水器 皮带龙头室外消火栓 洒水龙头室内消火栓(单口)

化验龙头室内消火栓(双口) 肘式开关水泵接合器 消防喷头(开 式) 消防报警阀 消防喷头(闭 式) 卫生器具及水池 图形符号说明图形符号说明 水盆水纸 用于一张图只有 一种水盆或水池 立式洗脸盆 洗脸盆浴盆 化验盆、洗涤盆挂式小便器 带蓖洗涤盆蹲式大便器 盥洗槽坐式大便器 污水池淋浴喷头 妇女卫生盆矩形化粪池 HC为化粪池代号 立式小便器圆形化粪池 除油池 YC为除油池代 号 放气井 沉淀池 CC为沉淀池代 号 泄水井 降温池 JC为降温池代 水封井

水电图纸符号图例安装方法

水电图纸符号图例 字符,符号 SC:钢管PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板内CE:沿顶板明敷 YJV:电缆SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红) KV:(电压)千伏 BV:散线MEB:总等电位LEB:局部等电位 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ⑦线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设QM——沿墙敷设PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内ZA—暗设在柱内QA—暗设在墙内

PA——暗设在屋面内或顶棚内DA—暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内 ④照明灯具安装方式代号 D——吸顶式L——链吊式G———管吊式B——壁装式R———嵌入式BR———墙壁内安装 (4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f 其中:a--回路编号b--导线型号c--导线根数 d--导线截面e--敷设方式及穿管管径f--敷设部位 表示2根导线表示3根导线表示n根导线 ⑦照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: 其中:a--灯数b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 一、室内电气工程的组成:指供电和用电工程 外线工程、变配电工程、室内配线工程、电力工程、照明工程、防雷工程、接地工程、发电工程和弱点工程(消防报警|广播、电话|闭路电视、互联网等)

相关文档