文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 镀锌管安装知识

镀锌管安装知识

镀锌管安装知识
镀锌管安装知识

镀锌管的管径一般为DN≤100mm,适用于使用温度-40℃~200℃的市政给水、建筑给水、一般工业供水等场合。镀锌管的强度高,但镀锌表面不平滑,易生锈和结垢,压力损失大。由于锌容易燃烧,因此,镀锌管不适宜用焊接连接而常采用螺纹连接;当与带法兰的阀门连接时,法兰与管子的连接常采用螺纹连接,若采用焊接连接时必须做好焊接部位的防锈处理。镀锌管螺纹连接的步骤:测量长度→切断→套螺纹→缠绕填料→连接。

镀锌管螺纹连接常用的管件如下图所示:

1-直通,2-大小头,3-弯头,4-异径弯头,5-45°弯头,6-三通,7-异径 8-四通,9-异径四通,10-补芯,11-内接头,12-堵头,13-活接

14-锁紧螺母,15-管帽

图4-1 常用管件

一、管子长度的测算

1、螺纹连接时的测算:

如图4-2所示的管段,我们把两管件(或阀门)中心线之间的长度称为构造长度(L1),管段中管子的实际长度称为下料长度(S),管道连接过程中,当待连接处所需管子的长度小于6米时(市场上出售的镀锌管其长度为6米),才需要进行管子实际下料长度的测算。

图4-2 管子长度测算简图

测算方法如下:将两管件(或阀门)按构造长度(L)摆在相应的位置,测出两管件(或阀门)端面间的距离(A或B),然后加上管子拧入两管件(或阀门)的长度(图中a、b、b′、c)即为所需的管子实际下料长度。

实际下料长度S1 = A + c + b 实际下料长度S2 = B + a + b′

管子拧入管件的螺纹深度参见下表4-1,实际施工时因管子直径及螺纹的松紧不同,实际拧入长度与表中数值会有出入。当管子与阀门相连时,管子拧入阀门的最大长度可在阀门上直接量出。

表4-1 管子拧入管件的螺纹深度参见表

2、法兰连接时管子实际下料长度的测算方法与螺纹连接时相似。

二、管子的切断方法

镀锌管常用的切断方法主要有手工锯割、手工刀割、机械切割等。

1、手工锯割:手工锯割所用的工具为锯弓架和锯条,一般适用于切断DN200mm以下的管子;钢锯条可按每25mm长度内的齿数分为粗齿(<14齿)、中齿、细齿(>22齿)三种规格,锯割时要求有3个齿同时参与切割,否则容易卡掉锯齿,因此锯割时应根据管子的壁厚合理选择锯条;一般地说,DN40mm以下的管子宜选用细齿锯条,DN50~200mm的管子可用中、粗齿锯条。为保证切割断面与管子中心线垂直,锯割前需沿垂直于管子中心线方向,先用样板划好管子切断线;划线样板可采用较厚的纸张等不易折断的材料制成,样板长度为л*(D-2)(其中D为管子外径),宽度50~100mm,划线时将样板的一侧对准下料尺寸线处,并使样板紧紧包住管子,用划针或石膏笔沿样板侧面绕管子画一圈。锯割时将管子夹持在管子台虎钳(又称管压钳)上,锯割过程中要始终保持锯条与管子中心线垂直,若发现锯口歪斜,可将锯弓反方向偏移,待锯缝回复原线后再扶正锯弓继续锯割,锯割较大的管子时可适当地向锯口处滴入机油以减少摩擦力;快要锯断时,锯割速度要减缓,力度要小,必须用锯断的方式而不能剩余一些用折断来代替锯割,以免管子变形而影响螺纹的套制及安装质量。

夹持管子时,管子台虎钳(图4-3:图中1-手柄;2-丝杆;3-龙门架;4-上钳口;5-下钳口)型号应与管子的规格相适应,若用大号管子台虎钳夹持小管子,容易压扁管子,不同型号管子台虎钳适用范围如表4-2所示:

图4-3 管子台虎钳

表4-2 管子台虎钳适用范围

2、手工刀割:用管子割刀(又称割管器)(图4-4)切割管子的方法称为刀割。割刀由滚刀、压紧滚轮、滑动支座、螺杆、螺母及手轮等组成;割刀的选用见下表4-3所示:

表4-3 割刀型号表

1-滚刀;2-被割管子;3-压紧滚轮;4-滑动支座;5-螺母;6-螺杆;7-把手;8-滑道

图4-4 割管器

割管时必须将管子穿在割刀的两个压紧轮与滚刀之间,刀刃对准管子上的切断线,转动把手7使两个滚轮适当压紧管子,但压紧力不能太大,否则转动切刀将很困难,还可能压扁管子;转动割刀之前,先在割断处和滚刀刃上加适量机油,以减少刀刃的磨损;每转动割刀一圈拧紧把手一次,滚刀即可不断地切入管子直至切断。若滚刀的刀刃不锋利或有蹦缺要及时更换滚刀。

刀割的优点是切口平齐,操作简单,易于掌握,其切割速度较锯割快,但管子切断面因受刀刃挤压而使切口内径变小,为避免因管口断面缩小而增加管道阻力,可用锉刀或刮刀将缩小的部分去除。

3、机械切割:机械切割可以减轻工人的劳动强度,常用的方法有弓锯床锯割、磨割、在电动套丝机上用切刀割断等;

弓锯床锯割一般适用于壁厚大于10mm的管子,对较小的管子不适用;在套丝机上切割后面再详述。此处只讨论磨割。

磨割是使用砂轮切割机切断管子,切割时电动机带动砂轮片高速旋转,砂轮片不断磨切管子直至磨断为

止,砂轮切割机结构如下图所示,切割方法如下:

(1)将划好线的管子放在切割机的夹紧装置内,用手压下手柄使砂轮片靠近管子,调整管子的左右位置使砂轮片对准切割位置,然后夹紧管子;

(2)启动切割机,压下手柄使砂轮片切入管子直至切断为止;切割时压手柄的力不可过猛,以免砂轮片因受力过大而破裂,切割过程中人不可站在砂轮片一侧,以防砂轮破裂飞出伤人,若发现砂轮片转动不平稳或有冲击、振动现象,应立即停机检查砂轮片有无缺口,对已出现缺口的砂轮片必须及时更换,不得继续使用。

(3)若切口部位有较大的毛刺可在砂轮上磨去,或用锉刀锉平。

图4-5 砂轮切割机

三、螺纹的套制

管道螺纹连接采用英制55°角的管螺纹,阀件、连接件由专业厂按标准制造,其内螺纹是圆柱形,为加强接口的防水效果,要求管端加工成圆锥形外螺纹;管子套螺纹的方法分手工套制和机械套制两种,套制的螺纹其质量要求如下:

(1)螺纹端正、不偏扣、不乱扣、光滑无毛刺,断口和缺口的总长度不超过螺纹全长的10%,且在纵方向上不得有断缺处相连;

(2)螺纹要有一定的锥度,松紧程度要适中,螺纹套好后要用连接件试拧,以用手能拧进2~3圈为宜,过松则连接后的严密性差,过紧则连接时容易将管件或阀门胀裂,或因大部分管螺纹露在管件外面而降低连

接强度(螺纹的松紧与套制时扳牙位置的调整和套入管子的长度有关);

(3)螺纹安装到管件后以尚外露2~3扣为宜,管端的螺纹加工长度参见下表4-4所示:

表4-4 管端的螺纹加工长度参见表

(一)、手工套螺纹

手工套螺纹常用的工具有普通式铰扳和轻便式铰扳,管道工程施工中多选用普通式铰扳,轻便式铰扳一般用于管道的维修等工作量较小的场合;

图4-6 普通铰板及结构

1、用普通式铰扳套螺纹:由于3in以上的大直径管子套螺纹劳动强度大,一般用机器套制,因此,常见的普通式铰扳是2in的,它的结构如右图,通过更换扳牙,可分别套制1/2"、3/4",1"、1 ",1 "、2"六种规格的管螺纹,相应的扳牙规格有1/2"~3/4"、1"~1 "、1 "~2"三组,每组扳牙有四块组成,将扳牙装入铰扳本体时必须按每个扳牙上所标的顺序号(1~4)对号入座(顺时针方向),否则将套丝乱扣或无法套丝;使用时须在手柄孔7上装接一根或两根长手柄。

用普通式铰扳套螺纹的步骤:

(1)用毛刷清理干净铰扳本体,将与管子公称直径相对应的一组扳牙按顺序插入铰扳本体的扳牙室内,为保证套出合格的螺纹以及减轻切削力,套制时吃刀不宜过深,一般DN25mm以下的管子可一次套成,DN25以上的管子宜分2~3次套成,根据以上条件,参照固定盘上的刻度将活动标盘旋转至相应的位置并固定;

(2)将管子夹紧在合适的管子台虎钳上,管端伸出台虎钳约150mm,注意管口不得有椭圆、斜口、毛刺及喇叭口等缺陷;

(3)转动铰扳的后卡爪手柄使后卡爪张开至比管子外径稍大,把铰扳套入管子(后端先进),然后转动后卡爪手柄将铰扳固定在管子上,移动铰扳使扳牙有2~3扣夹在管子上,并压下扳牙开合把手;

(4)套丝操作时,人面向管子台虎钳两脚分开站在右侧,左手用力将铰扳压向管子,右手握住手柄顺时针扳动铰扳,当套出2~3扣丝后左手就不必加压,可双手同时扳动手柄;开始套螺纹时,动作要平稳,不可用力过猛,以免套出的螺纹与管子不同心而造成啃扣、偏扣,套制过程中要间断地向切削部位滴入机油,以使套出的螺纹较光滑以及减轻切削力;当套至接近规定的长度时,边扳动手柄边缓慢地松开扳牙开合把手套出1~2扣螺纹,以使螺纹末端有合适的锥度;

(5)转动铰扳的后卡爪手柄使后卡爪张开,取出铰扳,若是分次套制的,则重新调整扳牙并重复步骤2~5直至完全套好为止。

2、用轻型铰扳套丝:在一套轻型铰扳中,有一个铰扳和若干个已装入不同规格扳牙的扳牙体,套丝时根据管径选取相应的一个可换扳牙体放入铰扳即可使用;由于这种铰扳体积较小,除了在工作台上套制螺纹外,还可在已安装的管道系统中就地套螺纹;

用轻型铰扳套螺纹的步骤:

(1)将管子夹紧在合适的管子台虎钳上,管端伸出台虎钳约150mm,注意管口不得有椭圆、斜口、毛刺及喇叭口等缺陷;

(2)根据管径选取相应的一个可换扳牙体放入铰扳,将铰扳套进管子,拨动拨叉使铰扳能顺时针带着可换扳牙体转动;套丝操作时,人面向管子台虎钳两脚分开站在右侧,左手用力将铰扳压向管子,右手握住手柄顺时针扳动铰扳,当套出2~3扣丝后左手就不必加压,可双手同时扳动手柄;开始套丝时,动作要平稳,不可用力过猛,以免套出的螺纹与管子不同心而造成啃扣、偏扣,套制过程中要间断地向切削部位滴入机油,以使套出的螺纹较光滑以及减轻切削力;当套至规定的长度时,拨动拨叉使铰扳逆时针带着可换扳牙体转动退出管子即可。

若要在长度100mm左右的短管的两端套丝,由于如此短的管子夹持到管子台虎钳后,伸出的长度小于铰扳的厚度而无法套丝,为此,可先在一根较长的管子上套好一端的螺纹,然后按所需的长度截下,再将其拧入带有管箍(直通)的另一根管子上即可夹紧在管子台虎钳上进行套丝。

(二)在电动套丝机上切断、套丝

1、机器的组成及操作时的安全注意事项

(1) 机器的组成:

电动套丝机可进行管子的切断、套丝和扩口,图4-7是“EMERSON”牌RT-2型电动套丝机的结构图,需要说明的是不同厂家、不同规格的机器在结构和外观上会略有不同,但主要的功能是一样的。

图4-7 电动套丝机结构图4-8 装拆管子

(2)操作时的安全注意事项

a、机器必须安放稳固,以确保机器不会翻倒伤人;

b、必须使用有接地的三芯电源插座和插头,现场电源与机器标牌上指明的电源一致;维修机器时应断开电源;

c、每天开机前先检查油箱中的润滑油是否足够,并用油壶给机身上的两个油孔注入3~4滴机油以润滑主轴;

d、严禁戴手套操作机器,头发长的操作者应戴上工作帽,操作时避免穿太宽松的衣服;

e、不可在潮湿的环境或雨中作业;

2、操作方法:

(1)管子的装夹和拆卸方法

管子的装夹和拆卸方法如图4-8所示,在进行切断、扩口、套丝操作前,必须将管子先夹紧在套丝机上,操作完毕再把管子拆卸下来。

a、松开前后卡盘,从后卡盘一端将管子穿入(管子较短时也可从前卡盘穿入)使管子伸出适当的长度;

b、用右手抓住管子,使管子大约处于三个卡爪的中心,用左手朝身体方向转动捶击盘捶击直至将管子夹紧(也可在夹住管子后,换用右手转动捶击盘将管子夹紧),若管子较长还需旋紧后卡盘;

c、拆卸管子时,朝相反方向转动捶击盘和后夹盘。

(2)切断方法(图4-9)

a、若扳牙头、倒角器、割刀器不在闲置位置,则将它们扳起至空闲位置;

b、按前述方法将管子夹紧在卡盘上;

c、放下割刀器,用手拉动割刀器手柄使管子位于割刀与滚子之间,若割刀器开度太小,则转动割刀器手柄增大其开度;

d、转动滑架手轮移动割刀器,使割刀刃对准需切断的位置,并转动割刀器手柄使割刀与管子接触;

e、启动机器,用双手同时转动割刀器手柄使割刀切入管子直至切断为止;但转动割刀器手柄的力不能过猛,否则,将会造成割刀蹦刃和管子变形;

完成切断后,反方向转动割刀器手柄增大其开度,并将割刀器扳至空闲位置,若无需进行其它操作,则关闭机器,拆下管子。

图4-9 管子的切断图4-10 管端扩口操作

(3)管端扩口操作方法:

一般情况下管子切断后接着对管口进行倒角扩口(图4-10)。

a、扳下倒角器至工作位置,将倒角杆推向管口,转动倒角杆手柄使其上的销子卡进槽内。

b、启动机器,转动滑架手轮将倒角器的刃口压向管口,将管口内因切断时受挤压缩小的部分切去并倒出一小角。

c、完成倒角后,转动滑架手轮使倒角器的刃口离开管口,转动倒角杆手柄使其上的销子从槽内退出,同时拉出倒角杆,将倒角器扳起至空闲位置,接着进行套丝(或停机)。

(4)套丝操作方法(图4-11)

a、检查扳牙头上所装的扳牙及所调的位置是否与管子大小相符,丝长控制盘的刻度是否与管子大小相对应,否则,先调整好;

b、放下扳牙头使滚子与仿形块接触;

c、启动机器,转动滑架手轮将扳牙头压向管口直至扳牙头在管子上套出2~3扣螺纹后松手,此时机器自动套丝,当扳牙头的滚子超过仿形块时,扳牙头会自动落下而张开扳牙,结束套丝;

d、停机,退回滑架直至整个扳牙头全部退出管子,然后一手拉出扳牙头锁紧销,一手扳起扳牙头至空闲位置;

图4-11 套丝操作

四、管道的螺纹连接

(一)常用工具:

管道螺纹连接时常用的工具是管钳(俗称水管钳)、链钳、活动扳手、呆扳手等,扳手适用于内接等带方头的管件及小规格阀门的连接。

1、管钳

管钳的规格是以钳头张口中心到钳把尾端的长度来标称的,选用管钳时可参照下表4-5,若用大规格的管钳拧紧小口径的管子,虽然因钳把长而省力,但也容易因用力过大拧得过紧而胀破管件或阀门,反之,若用小管钳去拧紧大管子则费力且不易拧紧,而且容易损坏管钳;由于钳口上的齿是斜向钳口的,因此,拧紧和拧松操作时钳口的卡进方向是不同的,使用时卡进方向应与加力方向一致;为保证加力时钳口不打滑,使用时可一手按住钳头,另一手施力于钳把,扳转钳把时要平稳,不可用力过猛或用整个身体加力于钳把,防止管钳滑脱伤人,特别是双手压钳把用力时更应注意。

表4-5 管钳选用参照表

图4-12 管钳

2、链钳

链钳主要运用于大口径管子的连接;当施工场地受限制用张开式管钳旋转不开时,如在地沟中操作或所安装的管子离墙面较近时也使用链钳;高空作业时采用链钳较安全和便于操作。

链钳的使用方法是:把链条穿过管子并箍紧管子后卡在链钳另一侧上,转动手柄使管子转动即可拧紧或松开管子的连接。其规格及适用管径见表4-6:

表4-6 链钳规格表

图4-13 链钳

(二)、常用填料

螺纹连接的两连接面间一般要加填充材料,填充材料有两个作用,一是填充螺纹间的空隙以增加管螺纹接口的严密性,二是保护螺纹表面不被腐蚀;常用的填料及其用途参见下表4-7。

表4-7 常用的填料及其用途参照表

(三)、连接步骤

(1)缠绕(或涂抹)填料:连接前清除外螺纹管端上的污染物、铁屑等,根据输送的介质、施工成本选择合适的填料;当选用水胶布或麻丝时,应注意缠绕的方向必须与管子(或内螺纹)的拧入方向相反(或人对着管口时顺时针方向),缠绕量要适中,过少起不了密封作用,过多则造成浪费,缠绕前在螺纹上涂上一层铅油可以较好地保护螺纹不锈蚀;

(2)缠绕(或涂抹)填料后,先用手将管子(或管件、阀门等)拧入连接件中2~3圈,再用管钳等工具拧紧,如果是三通、弯头、直通之类的管件拧劲可稍大,但阀门等控制件拧劲不可过大,否则极易将其胀裂;连接好的部位一般不要回退,否则容易引起渗漏。

室内管道支架制作安装技术交底

室内管道支架制作安装 技术交底 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填

交底内容: 联合支架形式选择 项目部根据管线综合布置模型确定联合支架安装位置及形式后,向劳务班组长交底,劳务班组长再向作业人员交底进行下料。 普通支架形式选择 根据管道材质及规格,结合钢管支吊架间距及选型表选择支架形式。距墙或柱较远时,给排水、消防水系统钢管DN≥40水平管支架选用门型支架,重力排水管水平管选用吊杆支架,给排水、消防水立管选用槽钢与管卡结合的支架形式,给排水、喷淋支管DN≤32选用T型支架;距墙较近时,均采用托架形式。常见的支架形式如图所示。 门型支架吊杆支架 T型支架托架(DN15~DN125)托架(DN150~DN250)立管支架 下料、打眼 根据现场测量结果和支架形式进行下料,支架下料和倒角时采用切割机,倒角角度为45度,进行下一工序前必须将断面毛刺打磨干净。下料完毕后根据管道规格及木托宽度确定打眼位置及大小,用台钻打眼,打眼时严禁使用电焊烧眼。通丝螺杆下料时应根据考虑管道坡度需要的长度下料并做好记号,防止安装时混淆。吊耳下料时应充分利用支架加工时的边角料,防止材料浪费。 支架焊接 下料完毕后根据支架形状进行组合并焊接,焊接时要求双面满焊,焊缝应饱满,焊接完毕后应及时清除焊渣。 焊口处处理 本项目采用的都是镀锌型钢支架,因此焊口处需进行防腐处理。焊渣清理完成后,应对焊缝处刷银粉漆2次,刷漆时不能污染支架其他部位。 放线、定位 支架制作完成后,进行现场放线定位。安装前要根据管道走向进行支架定位,定位时要充分考虑支架位置能否满足管道安装,尤其是管道转弯处应事先用管件比划好。同一直线上的支架,应用红外仪进行放线,放线前先在横担中心部位做好标记,打开红外仪,红外线处于第一个支架中心线,依次向后确定各支架位置。 支架安装 放线完成后,进行支架安装。先根据支架安装高度及吊耳螺栓孔位置确定膨胀螺丝

室内镀锌钢管安装技术交底

室内给水管道安装工程分项工程质量技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处巳留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2、暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装。 3、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 4、立管安装宜在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 5、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 (二)材料要求 1、镀锌给水管及管件质量标准应执行GB/T3091。其规格种类应符合设计要求,管内外镀锌均匀,无锈蚀,无毛刺。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。将几个相同直径的管件串起来,看是否乱扣、偏扣、角度不准,然后试压。 2、水表的规格应符合设计图纸要求,其中每户使用DN15水表。热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整。 3、阀门的规格型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹,开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,干管上的阀门全部试压检验,一般阀门抽查10%。若有不合格的,则抽查20%,还有不合格的,则逐个检验。 4、不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。 以上工程物资都应有产品质量合格证及相关检验报告。对于国家及北京市有规定的特定设备及材料,如消防、卫生、压力容器,应附有相应资质等级检验单位提供的检验报告;如安全阀、减压阀的调试报告,给水管道材料卫生检验报告,卫生器具环保检测报告,水表和热量表应经校准检定合格,有计量检定证书。 (三)主要机具 1、机械:套丝机,砂轮锯、台钻、调速电锤、手电钻、、电动或手动试压泵等。

保温管技术交底

水管保温管安装技术交底 施工单位名称单位工程名称 施工部位施工内容水管安装保温管

交底内容: 一、管道保温准备: 1、管道及设备的保温应在防腐及水压试验合格后方可进行,如需先做保温,应将管道的接口留出,待水压试验合格后再将接口处保温。 2、建筑物管井内需要做保温的管道,必须在防腐试压合格,保温完成隐检合格后,土建才能最后封闭,严禁颠倒工序施工。 3、保温前必须将地沟管井的杂物清理干净,施工过程中遗留的杂物,应随时清理,确保施工场面及地沟清洁畅通。 4、楼上的临时水管先缠绕电伴热带,然后用岩棉管保温。外缠包装袋。 5、包装袋缠保温管时从下向上进行施工,避免临水漏水侵泡保温管。 6、生活区的临时给水管可以直接用橡塑管保温,内缠电伴热带。 二、工具准备: 1、钢卷尺、剪刀、壁纸刀。 三、工艺流程 管道表面清理→保温材料下料→涂抹胶水→保温成型→保温层缠包装袋施工 四、保温材料及防冻要求 1、保温管 楼内临时消防管、临时水管、采暖管均采用岩棉管保温;生活区给水管及暖气管均采用橡塑管保温。 2、电热器 水泵房加设2个电热器,确保冬季施工现场消防系统水源。 交底人接受交底交底年月日

签名负责人 签名 时间 作 业 人 员 签 名 本表一式两份,班组自存一份,资料室归档一份。 水管保温管安装技术交底 施工单位名称单位工程名称 施工部位施工内容水管安装保温管

交底内容: 五、保温操作方法 1、楼内临时消防管、临时水管、采暖管的保温(只有临时水管使用电伴热带) 先缠绕电伴热带,把电伴热带分成8米一段。直管段部分直接用岩棉保温管把电伴热带包裹在管道四周,阀门处用电伴热带把支管部分缠绕,防止阀门结冻。地下埋地管段,挖开80cm 缠绕电伴热带,包裹岩棉保温管。最后用塑料布把保温管缠绕。 2、生活区临时给水管的保温 内缠电伴热线包裹住管道,保温管按自来水管的规格型号使用,切开橡塑保温管,保温管套在自来水管外层,用胶带局部封口后,塑料布缠绕。 六、保温注意事项 1、保温材料的接口、所有缝隙均要求使用塑料胶粘带粘贴处理。 2、管道保温应按设计要求及规范的规定进行,特别是保温层的厚度要按设计的要求,不允许擅自变更保温做法,塑料布的缠绕必须均匀,密实,不得有漏保温管的现象。 3、在保温材料固定时,必须将管道表面的杂物、灰尘、油污清理干净,以保证缠绕、固定的效果。为保证保温观感效果,保温层的纵向拼缝应置于管道上部,并且相邻保温层的纵向拼缝应错开一定角度。保温施工时,橡塑保温材料不能拉得过紧,以防冬季温度过低时,保温层收缩开口。 4、套管内的保温材料必须塞满,与管道保温紧密连接。 5、保温必须做到保温表面平整美观,不得有凹凸不平现象、做法正确,缠裹时用力要均匀,接、搭茬合理,封口严密,无空鼓及松动, 6、管井消防管道保温,必须在防腐试压合格,保温完成隐检合格后,才能最后封闭,严禁交底人接受交底交底年月日

给水镀锌管施工技术交底

注:附接受交底人全体人员名单 施工技术交底 1.162交底 给水管道安装 一、 施工准备: 1.1 材料要求 1.1.1 镀锌碳素钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝 扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有岀厂合格证。 1.1.2 水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩,无砂眼、 裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有岀厂合格证。 1.1.3 阀门的规格型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、开关灵活, 关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有岀厂合格证。 2.2 主要机具: 2.2.1 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.2.2 工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。 2.2.3 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 2.3 作业条件: 2.3.1 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套 管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2.3.2 暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。 2.3.3 明装托、吊于管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件 均已安装牢固,位置正确。 2.3.4 立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标 高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 2.3.5 支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装支管) 。 二、 操作工艺 1.1 工艺流程: 安装准备T 预制加工T 干管安装T 立管安装T 支管安装T 管道防腐和保温T 管道冲洗 1.2 安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业 设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人 员研究解决,办好变更洽商 记录。 1.3给水镀锌管安装:安装时一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,设计要求沥青防腐或 加强防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接 管道抹上铅油缠好麻,用管钳按编号依次上紧,丝如外露2至3扣,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。 清除麻头,所有管口要加好临时丝堵。 1.4 给水大管径管道使用无镀锌碳素钢管时,应采用焊接法兰连接,管材和法兰根据设计压力选用焊接钢管或无缝钢 管,管道安装完先做水压试验,无渗漏编号后再拆开法兰进行镀锌加工。加工镀锌的管道不得刷漆及污染,管道镀锌后按 编号进行二次安装。 1.5 立管安装: 1.5.1 立管明装:每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开,顺序安装,对好调直时的印 记,丝扣外露2至3扣,清除麻头,校核预留甩口的高度、方向是否正确。夕卜露丝扣和镀锌层破损处刷好防锈漆。支管甩口 均加好临时丝堵。立管截门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠吊直找正,配合土建堵好楼板洞。 1.5.2 立管暗装:竖井内立管安装的卡件宜在管并口设置型测,上下统一吊线安装卡件。安装在墙内的立管应在结 构施工中须留管槽,立管安装后吊直找正,用卡件固定。支管的甩口应露明并加好临时丝堵。 交底人

室内给排水安装技术交底.docx

室内给排水安装技术交底 一.施工准备 (一)作业条件 1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管 线铺设位置清理干净,管道穿墙处巳留管洞或安装套管,其 洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2、暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装。 3、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。 沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装 牢固,位置正确。 4、立管安装宜在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达 到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线, 暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防 坠落措施。 5、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 (二)材料要求 1、铸铁给水管及管件质量标准应执行YB/T5188、GB3287。其 规格尺寸应符合设计要求,管壁厚度均匀,内外光滑整洁, 不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应 造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。 室外给水铸铁管安装多数采用橡胶圈接口,管道与橡胶圈采 用同一厂家产品,已经配好橡胶圈。给水铸铁管件采用自来 水公司配套产品。手锤轻轻敲打,沙沙声说明质量不好,应 检查是否有裂缝;用锤击断管壁,断面呈灰色,组织均匀、 紧密、细颗粒为合格。 2、镀锌给水管及管件质量标准应执行GB/T3091。其规格种类 应符合设计要求,管内外镀锌均匀,无锈蚀,无毛刺。管件 无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。将几个相同直 径的管件串起来,看是否乱扣、偏扣、角度不准,然后试压。 3、消火栓系统管材按设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝 钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 4、消火栓箱体的规格型号应符合设计图纸要求,箱体表面平整、 光洁,无锈蚀、划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件

管道保温技术交底

技术交底记录 工程名称 四海唐人街·金旅城项目 交底日期 2016.5.22 施工单位 陕西建工第五集团安装分公司 分项工程名称 给水及采暖管道保温 交底内容: 一、施工准备 1. 施工队伍进场后,要立即进行细致的审图,对图纸中所发现的问题及时提出。 2. 对于到达施工现场的保温材料及其制品,必须检查其出厂合格证书或化验、物理试验记录, 凡是不符合性能要求的不予使用。 3. 对需要保温的设备、管道及其附件必须检查、评定,确认合格后才能进行保温施工。 保温施工前,必须具备下列条件: (1) 设备及管道的强度试验、气密性试验合格。 (2) 清除被保温设备及管道表面污垢、铁锈、涂刷接管部件等。 (3) 保温前须将地沟管井内的杂物清理干净,施工过程遗留的杂物,应随时清理。 (4) 设备、管道的支吊架及结构构件、仪表接管部件等均已安装完毕,并按不同情况设 置硬木垫块绝热,作好防潮处理。 (5) 支撑件及固定件就位齐备。 (6) 办妥设备、管道的安装、焊接及防腐等工序交接手续。 4. 所采用的保温材料必须是当地消防局批准,其厚度与保温功能须与其相连的管道表面。 一. 保温工艺流程 二,材料选择及安装工序 1. 5号楼给水及采暖管道采用橡塑材料保温 (1) 施工工序 现场下料→涂胶→管壳敷设→胶带粘缝→镀锌铁皮包裹 管道的保温在管道试压或通水、防腐完成以后进行;非水平管道的保温自下而上进行;管道的保温要密实,特别是三通、弯头、支架及阀门、法兰等部位要填实。例如DN100的焊管外径为114㎜,相应保温层内径就应为114㎜,依次类推。 (2) 保温施工工艺 施工准备 保温材料下料 铺覆保温材料 检验 保 温

镀锌钢管施工技术交底

编号001 表C2-1 工程名称北京大学太平洋科技大厦改造工程交底日期2013年3月25日 施工单位中国建筑技术集团有限公司分项工程名称电气工程 交底提要地下室火灾报警镀锌钢管敷设 交底内容: 1 施工准备 1.1 材料准备: 1.1.1 所用主材、附材已运至施工现场,规格、型号符合图纸要求,数量满足现场需要。 1.1.2 主材:钢管具备有效的产品合格证,原材合格证,钢管要求壁厚均匀,管内无毛刺, 不允许有折皱、裂缝、镀锌管外表层完整、无剥落现象。 1.1.3 附材:灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒、通丝管箍、根母、护口、管卡、圆钢、 扁钢、角钢、防锈漆等具有合格证,螺栓、螺母、垫圈为镀锌件,镀锌层完整无缺。 1.2 作业条件: 1.2.1 明管敷设: 改造工程原地下室保持现状,只做消防报警系统更新。 现场施工条件具备 主要机具:套丝机、套丝板、压力案子、液压煨管器、煨管器、钢锯、钢锉、手锤、电锤、水平尺、钢尺、线坠、手电钻、台钻、开孔器、拉铆枪及电工常用工具。 2 操作工艺 2.1 工艺流程 2.1.1 明管敷设::预制加工支架、吊架→测定盒箱位置→支架、吊架安装固定→ 管路敷设、连接→地线连接 根据设计图纸加工支架、吊架,固定卡采用成品件,接线盒使用成品明装盒。 敷设于多尘、潮湿场所的管路,管口处均应做密封处理,穿人防管路应做密封处理。 消防管路刷防火涂料。 在多粉尘、易爆等场所敷设,应按设计要求和有关防爆规程施工。 预制加工: 支架、吊架要按图纸设计进行加工,采用座卡,用¢8塑料胀栓,自攻钉4*40固定。 测定盒箱及固定点位置: 1)根据施工图以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒箱的位置。找水平时可用透明塑料管内注水来进行。 2)根据盒箱位置把管路的垂直、水平走向弹出线来,按明固定点间距的尺寸要求,计算出支架、吊架的的具体位置。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

水暖管道支架安装技术交底

交底内容:一、施工准备 1. 作业条件 管沟土建已砌筑完毕,沟内杂物已清理干净,未盖沟盖板之前,有明确的测量点。设备层的支架安装,应是该层的结构施工已完,模板、支撑清理干净,应有明确的标高线。标准层与管道安装同步进行,应有明确的标高线。 2. 材料要求 (1)根据施工图纸和管道对支托架的要求,准备原材料,支架制作的各种型钢包括:扁钢、圆钢、角钢、槽钢等。 (2)进场检验:外观检查型钢的几何尺寸和厚度应符合设计和施工图集要求,型钢无变形、弯曲,表面无锈蚀。 (3)施工机具:砂轮锯、台钻、台虎钳、电锤、手电钻、手锯、活扳子、手锤、克丝钳、手工制作錾子、钢钎等、圆板牙架子及圆板牙水平尺、线坠、盒尺、皮尺、小线、石笔、毛刷、机油等。 二、施工工艺 工艺流程:预制加工f测量、画线,定位f剔孔洞f支架安装f复检养护 1.支吊架卡的预制加工: (1)根据施工图纸、设计要求、标准图集,分系统列出支架的选用形式、规格、间距、数量、工艺标准等,并画出草图,计算材料数量。 (2)支架的预制加工,应在管道安装之前进行,加工前检验所使用的型钢等材料必须符合规定要求方可使用。 (3)常用室内型钢支架作法。要求使用台钻开孔,如孔大于C 12时采用气焊开孔的 应对切割处进行处理,孔径不得超出穿孔螺栓或圆钢直径的5mm角钢的切料、下料应采 用砂轮锯,角钢的端头处应采用30°倒角,尾部燕尾长O-50mm倒角20°?—30°。端头边缘处应用砂轮机进行处理,要求光滑无毛刺。支架埋入墙内尺寸根据支架形式管径而定,一般埋入

150?20.0mm要求不论管径多粗,其管中心距墙距离一样,螺栓孔离端头最近处20mm不论管径统一尺寸,第二个开孔根据管径而定。成批样的预制支架要求除锈刷防锈漆,支架尾部埋墙部分 100mm可以不刷防锈漆。U型卡的选用参照国家标准图集 O3S402《管道支架及吊架》。角铁的选用根据不同用途的管道保温与不保温按设计要求或采用国家标准图集03S402《管道支架及吊架》中规定的型钢规格。 (4)吊架的预制。如果采用吊架安装,要求按设计管道标高,坡度,管径,吊架距离计算每根吊杆长度预制加工。吊扦直径的确定,国家标准图集03S402《管道支架及吊架》 规定材料和作法。DN1?40用直径8;DN5(?100用直径12;DN12?150用直径16;DN20?250,用直径20; DN300用直径24。 (5)吊架间距:保温管DN15用1.5m;DN2(?25用2m; DN32用2.5m;DN4(?50用3m DN6?100 用4m DN12?DN300用6m。不保温管DN15用2.5m;DN20用3m; DN25用3.5m;DN32用4m; DN40用4.5m; DN50用5m; DN6?300 用6m (6)管卡采用国家标准图集03S402《管道支架及吊架》规定材料作法。管卡的加工,按 标准图集材料明细表中的下料长度进行下料,下料后的扁铁两端应在砂轮上进行处理,然后,按尺寸表中规定的孔眼位置成批地在台钻上钻孔,然后将扁铁码放整齐,两端画弯曲位置线,扁铁的弯曲位置线上用焊枪将扁铁烤红,在台虎钳上进行顶先煨弯,大约在45° 左右,煨弯时扁铁应与钳口呈90°垂直,在压力钳上夹紧同时要煨一根相同直径的短管,然后将两端己煨成弯的扁铁根据管径和扁铁厚度进行冷煨或热煤。 (7)立管卡制作:住宅工程暖卫及冷热水支管,管径小于DN25管中心距墙不超过60mm 采 用单管卡作托架,楼层高度小于或等于5m必须安装一个大于5mm不得少于2个,距地1.5?1.8m,而且在拐角处及易受外力变形部位需加设管卡,目前市场采购的单双管卡子一般不合格,主要材质不合格,卡子单双管卡规格应按标准图集使用25X3扁钢制作。 固定管子后卡子合不严影响美观,所以一般采用外加工定作,根据施工图纸,按系统估算出使用规格数量,其中单独计算出保温墙处所使用的数量,由于管卡需要加长应采用25X4 扁钢制作,卫生间厨房的使用数量可以根据样板间安装数量而定。塑料管道的管卡应采用原厂家产品配套使用,其他形式的支托吊架按标准图集预制。 2.支吊架卡的安装。

热力预制直埋保温管安装技术交底

热力预制直埋保温管安装技术交底 1、管道安装的基本要求 1)执行建筑热力管道质量验收规范规定。 2)管道安装前认真核对管道规格、材质与设计是否相符,按规定除锈、刷油,并将管内污物及锈蚀清除干净。 3)管道安装原则:先大管,后小管;先主管,后支管;先上部,后下部 4)水系统最低点设泄水阀,最高点设自动放气阀。 5)管道安装坚持先大后小、先上后下、先里后外的原则。 6)管道安装完成后,按设计要求进行水压试验。 2、管道焊接方法 1)焊接的管道在放样划线的基础上按矫正管材、切割下料、坡口、组对、焊接、清理焊渣等工序进行施工。 2)坡口加工及清理:管道的切割坡口一般采用氧-乙炔焰气割,气割完成后,用锉刀清除干净管口氧化铁,用磨光机将影响焊接质量的凹凸不平处削磨平整。小直径管道尽量采用砂轮切割。对坡口两侧20mm范围内将油污,铁锈和水份去除,且保证露出金属光泽,保证坡口表面不得有裂纹、夹层等缺陷,并清除坡口内外侧污物。 3)焊条、焊剂使用前应该按说明书进行烘干,并在使用过程中保持干燥。焊条药皮无脱落和显著裂纹。 4)焊接施工必须严格按焊接作业指导书的规定进行;焊接设备使用前必须进行安全性能与使用性能试验,不合格设备严禁进入施工现

场;焊接过程中做好自检与互检工作,做好焊接质量的过程控制。5)焊前管口组对:管道对接焊口的组对必须做到内壁齐平,内壁错边量不可超标;管子组对点固,应由焊接同管子的焊工进行,点固用的焊条或焊丝应与正式焊接所用的相同,点焊长度为10-15mm,高度为2-4mm,且应超过管壁厚的2/3;管道焊缝表面不得裂缝、气孔、夹渣等缺陷;管子、管件对点固时,应保持焊接区域不受恶劣环境条件(风、雨)的影响。 6)防止弧坑火口裂纹,多层焊做到层间接头错开。每条焊缝尽可能做到一次焊完,因帮被迫中断时,及时采取防裂措施,确认无裂纹后方可继续施焊。 7)管道连接时,不得强力对口,尤其与设备连接部分当松开螺栓,对口部分应处于正确的位置。 8)焊缝表面的焊渣必须清理干净,进行外观质量检查,看是否有气孔、裂纹、夹杂等焊接缺陷。如存在缺陷必须及时进行返修,并作好返修记录。 3、管道的试压及冲洗 1)管道采用自来水进行试压,采用自来水进行灌水试验。试压、冲洗前一周,根据现场情况,编制试压、冲洗作业指导书,明确水源,排放点等关键环节。 2)管道系统在试压前,按设计施工图进行核对。对支架是否牢固,管线是否为封闭系统等有可能对试压造成影响的环节进行检查。 3)系统注水过程中组织人员认真检查,对发现的问题及时处理。系

热镀锌钢管套丝技术交底

xx 轨道交通工程 录 施工技术交底记 工程名称施工单位局施工部位施工内容钢管套丝工艺交底内容: 一、施工准备 1、技术准备 工程熟悉图纸资料,准备施工机具、材料,确定施工方法,施工前要认真听取 技术人员的技术交底,弄清技术要求、技术标准和施工方法。 2、人员准备 责数量/ 人 序号岗位职 1 施工负责人 1 2 安全质量员 1 3 技术员 1 4 作业人员 5 3、材料准备 备注 厚度序号名称管径(mm)壁厚(mm)镀锌涂层 1 热镀锌钢管SC20 ≥ 2.0 ≥45μm 2 热镀锌钢管SC25 ≥ 2.0 ≥45μm 3 热镀锌钢管SC32 ≥ 2.0 ≥45μm 4 热镀锌钢管SC40 ≥ 2. 5 ≥45μm 5 热镀锌钢管SC50 ≥ 2.5 ≥45μm 6 热镀锌钢管SC65 ≥ 3.0 ≥45μm

7 热镀锌钢管SC80 ≥ 3.0 ≥45μm 8 热镀锌钢管SC100 ≥ 3.0 ≥45μm 4、工器具准备 序号名称单位 数量备注 1 套丝机台 1 2 角磨机台 2 3 切割机台 1 4 锉刀把 5 5 油漆刷子把10 6 卷尺把 2 7 记号笔支10 8 机械黄油桶10 9 防锈漆桶 5 10 银粉漆桶 5 二、施工工艺 1、工艺流程 钢管确定板牙选择套丝成品保护 2、操作工艺 1、钢管确定 是否平套丝前,检查钢管是否符合标准,钢管是否完整、无凹陷、破损,管口整、无翘脚、毛刺等; 确认钢管管径,以便后续选择合适的板牙; 2~3扣最佳。 用铅笔在钢管上画出套丝长度,套丝长度露出管箍 2、板牙选择

根据管子的管径选择合适的板牙组。(每组板牙上有两组数字,一组是板牙的 规格,每支是一样的如:3/4,另一组是安装的顺序号如:1、2、3、4)。 3、套丝 a、把板牙头从滑架上取下(掀起),松开手柄螺母,转动曲线盘,使曲线盘到 刻度最大的位置。 b、将选好的板牙组按对应顺序号逐个装入板牙槽内,其锁紧缺口就会与曲线盘 吻合,然后扳动曲线盘,使曲线盘上的刻度指示线与所需加工件的刻度尺对齐,拧 紧手柄螺母,该板牙就正确定位,将板牙头扳起备用。 c、将变距盘旋到所需规格的位置上。 d、顺时针方向转动前后卡盘,松开三爪,将管子从后卡盘装入,穿过前卡盘, 伸出长约100毫米。 e、用右手抓住管子,先旋紧后卡盘(扶住即可,一定要观察卡在三爪中心),再旋紧前卡盘,然后将锤击盘按逆时针方向,适当锤紧,管子就夹紧了。 f、放下割刀架,转动割刀手柄,增大刀架开度,使割刀架滚子能跨越于管子 上。 g、转动滑架手柄,使割刀移至割断(记号)位置。 h、旋转割刀手柄,使割刀与管子靠近。 i、摘下手套,戴护目镜按启动按钮。 j、开动设备,然后将割刀切入管子,管子每转一圈进刀约0.15-0.25毫米,即主轴每转一圈割刀手柄进1/10转左右,切割完毕后,向右移动滑架手柄,将割刀退回,并扳起割刀架复位。(注:切割时进刀量不能过大,用力不能太猛,否则会使 管子变形,割刀损坏)。 k、扳起割刀架时放下板牙头,使其与方形块接触,用锁销锁紧,当板牙头可靠 定位后,转动滑架手柄,完成套扣。 l、松开扳机,转动滑架手柄,退出板牙头,扳起板牙头,放下倒角架。

支吊架制作安装技术交底模板

支吊架制作安装技 术交底

中国建筑项目管理表格 分项工程施工交底卡表格编号 CSCECIE-ST-B10504工程名称兰州鸿运·金茂综合体一期、二期工程 分项工程名称型钢支吊架制作、安装工程量 分包公司兰州鸿运项目各分包单位负责人 交底内容 一、基本要求: 1、所有进场的型钢、钢板下料前,进行人工或机械除锈,外刷醇酸红丹防锈漆二道,银粉漆二道。下料前,先将型钢调直。型钢下料一律采用砂轮切割机切割(严禁采用氧气乙炔切割),钢板可采用氧气乙炔切割,钢板切割需平直。切割断面的延边和毛刺,用砂轮磨光机磨光,打磨后两侧须刷防锈漆保证切口端面美观。 2、支架钻孔应使用台钻,严禁使用火焰割孔,支吊架要做到无毛刺、豁口、漏焊等缺陷,在安装后防锈漆或面漆破坏部分须及时补刷。 3、支吊架放线定位采用红外线,支吊架安装要牢固可靠,生根点采用膨胀螺栓的,所钻孔的直径与膨胀螺栓的外径应匹配,严禁在空心砖墙上使用膨胀螺栓,确保生根点的承重能力。 4、立管的承重支架安装要牢固可靠,所采用的形式及组合焊接的质量必须达到要求,支架与管道的锚接必须可靠牢固。 5、角钢支架生根采用角钢(对于管线密集且角钢制作的综合支吊架采用钢板生根),槽钢支架生根采用钢板。生根角钢(L30*3、L40*4角钢生根长度为15cm,L50*5及以上角钢生根长度为20mm)、钢板采用膨胀螺栓固定于板、梁、墙上,和型钢连接处采用焊接。支吊架焊接完成后,清除焊渣,补刷一道防锈漆和银粉漆。 6、角钢倒角长度为倒角处角钢边长的一半,切角为45度。倒角采用砂轮切割机,严禁采用氧气乙炔切割。 7、铸铁管、不锈钢管安装时,U型卡安装需套塑料套管,且铸铁管与固定支架或抱卡接触面需垫黑色橡胶垫,防止电化学腐蚀。 8、层高大于等于8m的立管需安装三个固定支架,安装高度依次距建筑完成面为1.5m、4m、6.5m;层高大于5m小于8m的立管需安装二个固定支架,安装高度依次距建筑完成面为1.5m、4.5m;层高小于5米的立管需安装一个固定支架,安装高度距建筑完成面为2.1m,同

给水管道热镀锌钢管安装技术交底

室内给水管道(热镀锌钢管)安装技术交底 1、给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两 管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。 2、给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置;镀锌钢管切割时,管口应平整,采用割 管器切割的管口,必须对管口进行扩圆. 3、按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装 的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工 4、安装前清扫管膛,丝扣连接管道抹上铅油缠好麻,用管钳按编号依次上紧,丝扣外露2 至3扣,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。清除麻头,外露丝扣涂刷防锈漆,所有管口要安装好临时丝堵。 5、管道的穿墙处均按设计要求加好套管及固定支架,丝扣外露2至3扣,清除麻头,外露 丝扣和镀锌层破损处刷好防锈漆。支管甩口均加好临时丝堵。 6、所有阀门安装应便于操作和维修,每个阀门处均需设置活接头一只,且活接头的母口方 向与水流方向一致;给水立管变径不得使用补心,应使用变径管箍,其安装位置距三通分流处200mm。 7、不保温水平镀锌钢管支架安装的最大间距为:DN15→2.5米,DN20→3米,DN25→3.5 米,DN32→4米,DN40→4.5米,DN50→5米,DN65→6米。 8、给水镀锌管水平干管安装与墙、柱表面的距离为:DN25、DN32→1.0米,DN40、DN50 →1.2米,DN65、DN80→1.4米。 9、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系 统试验压力均为工作压力的1.5倍,,但不得小于0.6MPa。金属给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏; 合格后验收签字,办理工序交接手续。然后把水泄净,被破损的镀锌层和外露丝扣处做防腐处理,再进行下道隐蔽工序工作。 10、管道在试压完成后即可做冲洗。冲洗以图纸上提供的系统最大设计流量进行(如果图纸 没有则以流速不小于1.5m/s进行,可以用秒表和水桶配合测量流速,计量4次取平均值),用自来水连续进行冲洗,直至各出水口水色透明度与进水目测一致为合格。冲洗合格后办理验收手续。管道未进行冲洗或冲洗不合格就投入使用,可能会引起管道堵塞。 工程名称: 交底部位: 图纸编号: 交底人:日期: 接受人:日期:

管道保温技术交底记录全套

交底内容: 一.施工准备 1.施工队伍进场后,要立即进行细致的审图,对图纸中所发现的问题及时提出来,并放映 到责任工程师解决。 2.对于到达施工现场的保温材料及其制品,必须检查其出厂合格证书或化验、物理试验记 录,凡是不符合性能要求的不予使用。 3.在雨雪天、寒冷季节施工室外保温工程时,应采用防雨、雪和防冻措施。 4.对需要保温的设备、管道及其附件必须检查、评定,确认合格后才能进行保温施工。 保温施工前,必须具备下列条件: (1)设备及管道的强度试验、气密性试验合格。 (2)清除被保温设备及管道表面污垢、铁锈、涂刷接管部件等。 (3)保温前须将地沟管井内的杂物清理干净,施工过程遗留的杂物,应随时清理。 (4)设备、管道的支吊架及结构构件、仪表接管部件等均已安装完毕,并按不同情况设置硬木垫块绝热,作好防潮处理。 (5)电伴热或热介质伴热管均已安装就绪,并经过通电或试压合格。 (6)支撑件及固定件就位齐备。 (7)办妥设备、管道的安装、焊接及防腐等工序交接手续。 5.所采用的保温材料必须是当地消防局批准,其厚度与保温功能须与其相连的管道表面。 二.保温工艺流程

1. 采用橡塑材料保温 (1) 施工工序 现场下料→涂胶→管壳敷设→胶带粘缝 管道的保温在管道试压或通水、防腐完成以后进行;非水平管道的保温自下而上进行;管道的保温要密实,特别是三通、弯头、支架及阀门、法兰等部位要填实。例如DN40的焊管外径为48㎜,相应保温层内径就应为48㎜,依次类推。 (2) 保温施工工艺 ①保温材料品种、性能、规格符合设计要求; ②保温层表面平整,搭接合理,封口严密,无空鼓及松动。 保温方法如图所示(以焊接钢管为例): 1.管道 2.防锈漆 3.橡塑管壳 4.专用胶带 4 3 2 1

镀锌钢管安装技术交底

衬塑镀锌管技术交底 1. 1管道支吊架制作安装 1.1.1保温管道与支吊架之间用垫木分隔,垫木厚度与保温材料厚度相 同。 1.1.2与设备连接的管道支架应有减振措施; 1.1.3管道支、吊架位置应正确,埋设应平整牢固;管道支、吊与管道 接触应紧密; 1.1.4立管管卡安装:层高小于或等于5m,每层须安装一个,管卡安装 高度距地面1.5~1.8m; 1.1.5管道支、吊架间距可按下表选取 1.2.1 主要机具: 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机等。 工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 1.2.2 操作工艺 ①工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道防腐和保温→管道冲洗 ②安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。有问题及时与有关人员研究解决。 ③预制加工:根据施工图,制作出需要预制管道。 ④干管安装: 管材切割宜采用金属锯,不得采用砂轮切割,当采用盘锯切割时,其转速不

得大于800r/min,当用手工切管时,其断面应垂直于管轴心。 套丝:套丝采用自动套丝机,套丝机使用前应用润滑油润滑,加工次数为1~4次不等,管径DN15~DN32,套2次;管径DN40~DN50,套3次;管径DN70以上,套3~4次,套丝完成后的管螺纹应采用标准螺纹规定检验。 管端清理:套丝后应使用细锉将管端的毛边锉光,再用毛刷清除管端和螺纹内的切屑,用专用绞刀将衬塑层厚度1/2倒角,倒角坡度宜为10~15°。 管道安装:管材与管件连接前,应检查衬塑管件内密封橡胶圈是否完好无损,然后将管件用手捻上管端丝扣,在确认管件接口已插入衬塑钢管后,用管钳进行管材与管件的连接,不得逆向旋转。 管材与管件连接后,外露的螺纹部分及所有钳痕和表面损伤的部位应进行防腐处理。 衬塑钢管与阀门等直接连接时,应采用内外螺纹专用过渡管件,并在其外螺纹的端部采取防腐处理。 水平干管安装与墙、柱表面的距离: 预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接管道抹上铅油缠好麻,用管钳按编号依次上紧,丝扣外露2至3扣,安装后找直找正,复核甩囗的位置、方向及变径无误。清出麻头,所有管口要加好临时丝堵。热水管道的穿墙处均按设计要求加套管及固定支架,安装伸缩器按规定做预拉伸,待管道固定卡件安装完毕后,除去预拉伸的支撑物,调整好坡度,翻身处高点要有放风,底点有泄水装置。埋地干管不得有活接头,埋地管道回填土时,采取保护措施。 ⑤立管安装 1.给水立管净距:

水暖管道支架安装技术交底

交底内容: 一、施工准备 1.作业条件 管沟土建已砌筑完毕,沟内杂物已清理干净,未盖沟盖板之前,有明确的测量点。设备层的支架安装,应是该层的结构施工已完,模板、支撑清理干净,应有明确的标高线。标准层与管道安装同步进行,应有明确的标高线。 2.材料要求 (1)根据施工图纸和管道对支托架的要求,准备原材料,支架制作的各种型钢包括:扁钢、圆钢、角钢、槽钢等。 (2)进场检验:外观检查型钢的几何尺寸和厚度应符合设计和施工图集要求,型钢无变形、弯曲,表面无锈蚀。 (3)施工机具:砂轮锯、台钻、台虎钳、电锤、手电钻、手锯、活扳子、手锤、克丝钳、手工制作錾子、钢钎等、圆板牙架子及圆板牙水平尺、线坠、盒尺、皮尺、小线、石笔、毛刷、机油等。 二、施工工艺 工艺流程:预制加工→测量、画线,定位→剔孔洞→支架安装→复检养护 1.支吊架卡的预制加工: (1)根据施工图纸、设计要求、标准图集,分系统列出支架的选用形式、规格、间距、数量、工艺标准等,并画出草图,计算材料数量。 (2)支架的预制加工,应在管道安装之前进行,加工前检验所使用的型钢等材料必须符合规定要求方可使用。 (3)常用室内型钢支架作法。要求使用台钻开孔,如孔大于¢12时采用气焊开孔的应对切割处进行处理,孔径不得超出穿孔螺栓或圆钢直径的5mm,角钢的切料、下料应采用砂轮锯,角钢的端头处应采用30°倒角,尾部燕尾长O~50mm,倒角20°~-30°。端头边缘处应用砂轮机进行处理,要求光滑无毛刺。支架埋入墙内尺寸根据支架形式管径而定,一般埋入150~20.0mm。要求不论管径多粗,其管中心距墙距离一样,螺栓孔离端头最近处20mm,不论管径统一尺

室外供热管道安装技术交底

室外供热管道安装系统 技术交底 一、范围: 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 二、施工准备: 1、材料要求 ①管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 ②管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 ③各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 ④附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 ⑤型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 2、主要机具: ①机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 ②工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。 3、作业条件: ①安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 ②安装地沟内的干管,应在管沟砌完后,盖沟盖板前,安装好托吊卡架。 ③安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。 三、操作工艺 1工艺流程: ①直埋: →→→ →→ ②管沟: →→→→→ →→→→

③架设: →→→→→ 2直埋管道安装: ①根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。 ②为便于管道安装,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边一侧,土堆底边应与沟边保持 0.6~1m的距离,沟底要求打平夯实,以防止管道弯曲受力不均。 ③管道下沟前,应检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。 ④管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在25~35m范围内。放管时,应用绳索将一端固定在地锚上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠将管段移至沟边,放好木滑杠,统一指挥慢速放绳使管段沿滑木杠下滚。为避免管道弯曲,拉绳不得少于两条,沟内不得站人。 ⑤沟内管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。 ⑥阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕。 ⑦管道水压试验,应按设计要求和规范规定,办理隐检试压手续,把水泄净。 ⑧管道防腐,应预先集中处理,管道两端留出焊口的距离,焊口处的防腐在试压完后再处理。 ⑨回填土时要在保温管四周填100mm细砂,再填300mm素土,用人工分层回填土夯实。管道穿越马路处埋深少于800mm时,应做简易管沟,加盖混凝土盖板,沟内填砂处理。 3地沟管道安装: ①在不通行地沟安装管道时,应在土建垫层完毕后立即进行安装。 ②土建打好垫层后,按图纸标高进行复查并在垫层上弹出地沟的中心线,按规定间距安放支座及滑动支架。 ③管道应先在沟边分段连接,管道放在支座上时,用水平尺找平找正。安装在滑动支架上时,要在补偿器拉伸并找正位置后才能焊接。 ④通行地沟的管道应安装在地沟的一侧或两侧,支架应采用型钢,支架的间距要求见表1-28。管道的坡度应按设计规定确定。 支架最大间距表1-28 ⑤支架安装要平直牢固,同一地沟内有几层管道时,安装顺序应从最下面一层开始,再安装上面的管道,为了便于焊接,焊接连接口要选在便于操作的位置。 ⑥遇有伸缩器时,应在预制时按规范要求做好预拉伸并作好支撑,按位置固定,与管道连接。 ⑦管道安装时坐标、标高、坡度、甩口位置、变径等复核无误后,再把吊卡架螺栓紧好,最后焊牢固定卡处的止动板。 ⑧冲水试压,冲洗管道办理隐检手续,把水泄净。 ⑨管道防腐保温,应符合设计要求和施工规范规定,最后将管沟清理干净。 4架空管道安装: ①按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座。

暖通管网施工技术交底

暖通管网施工技术交底 一、适用范围 本技术要求适用于xx所有室外暖通管网工程现场施工指导。 1.依据 1.1除另有注明外,本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准,主要包括但不限于: 《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000(2008版) 《城市热力管网设计规范》(CJJ34-2010) 《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)》 《工业设备及管道绝热工程施工规范》(GB50126-2008) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011) 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011 《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T 81-2013) 《热水管道直埋敷设》(17R410) 《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010) 《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ 28-2014) 国家建筑标准设计图集 2.2.@ 2.3.若分包商对以下要求有任何疑义,应立即向中国建筑第八工程局有限公司 提出,由中国建筑第八工程局有限公司做最终决定,否则视为接受。

2.A:施工质量及技术要求 室外暖通管道施工前,施工队伍须详细的进行图纸审查,检查室外暖通管网位置、标高与现状或图纸上的给排水、电气等其它专业的管网(相关图纸由我方提供)安全间距是否合理,核对管网与各单体建筑标高及室外环境标高的适宜性。工程内容涉及与市政管网接驳的,应复核接驳处市政管网管径、标高的可行性。如发现问题,施工单位须在图纸会审中及时提出解决。 B:管材和配件的性能要求与存放 1.管材、配件的性能要求满足国家规范和标准,管材规格、型号、壁厚应符合设计文件及产品标准要求。管材不得弯曲、无锈蚀、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.管材及配件在运输、装卸及堆放过程中应轻拿轻放,严禁抛扔或激烈碰撞。管材应避免阳光暴晒,短期堆放应遮盖,若存放期较长,则应放置于棚库内,以免变形和老化。 3. 补偿器等附属装置符合设计文件及产品标准要求,有产品合格证及说明书。 . 二、施工准备 1、作业条件 地下管道铺设必须在土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2、材料要求 (1)、室外直埋管管材:

相关文档
相关文档 最新文档