电气配管采用塑料管进行安装,主要使用PVC50、PVC32、PVC25口径的管子进行安装。

(一)电气线管敷设、安装一般规定

1、电气线管在预埋施工前,应具下列条件:

1)施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求;

2)施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工;

3)施工人员应经过建筑电气安装技术专业培训,熟悉安装专业规范。

2、提供的电气安装材料应符合设计规定,并附有产品说明书、检查报告和质量合格证书。

3、不得使用设计规定外的材料,在采购材料时应把好质量关;如发现所购材料质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检,存在质量缺陷的不得用于工程中。

(二)电气线管敷设安装要点

1、电气线管嵌砖砌体墙暗敷时,应配合土建施工进度预埋。根据设计图走向及线管规格在砖砌体墙现浇过梁内预埋穿管钢套管,其套管规格以大于电气线管规格两级为宜;土建砌体施工完成结构验收后,墙面抹灰前应再进行凿槽安装。

2、当主体结构验收后进入安装阶段再沿墙、楼地面按线管走向定位→弹线→切割机切槽→凿槽→墙体配电箱体安装→开关盒、插座盒安装→电气线管敷设→管槽、洞修补的程序进行施工。

3、电气线管暗敷时应注意工艺,线管弯曲半径应符合规范要求。

4、电气线管在墙面、地面敷设完成后应固定完好,在保证线管畅通的条件下方可进行隐蔽。

(三)电气线管、箱体预留、预埋施工方案

1、安装准备:认真熟悉图纸,根据电气平面布置图,有条不紊的预留、预埋,并进一步核对位置及尺寸。

2、穿越楼板的电气线管应根据施工图上具体位置,在楼板模板上定好点位,将事先加工好的预留钢套管刷上脱模剂后绑扎在模板上,要求位置准确、牢固。套管安装完成后,在混凝土浇筑完成后时,掌握好时机将套管取出。

3、当电气线管预埋在剪力墙里面时,需确保线管畅通无阻,其施工程序如下:

1)在剪力墙的钢筋绑扎完成后关模板前,对照图纸准确位置确定好线管走向,将电气线管、线盒牢固绑扎于钢筋上,以防浇筑混凝土时偏位;

2)关好模板的同时,将预埋好的线盒在模板位置涂上油漆,做好标记;

4、管路在转角、首尾端等处用铁丝把管路绑扎在钢筋上,绑扎牢固,直线段宜适当增设固定点。

5、待拆除剪力墙模板时,将剪力墙内预埋的电气线管找出并清理畅通,及时穿好带线,为后期安装工作做好准备。

6、楼板上预留的电气线管套管取出应及时清理附在上面的水泥残渣,再刷上脱模剂以利重复使用。

7、在进行砖砌体墙施工时,根据电气平面布置图结合电气系统图(含弱电),配合施工进度,依据配电箱生产厂家提供的箱体尺寸进行洞口预留,避免事后剔打,影响砖砌体结构。

(四)室内暗敷电气线管切槽、凿槽方案

1、土建二次结构采用空心砖砌体,且砖孔方向为水平方向,砌筑砖时,若事先预埋管,需砍砖方能砌筑,而砍砖时,空心砖壁厚极薄,会整体碎裂,因此,待二次结构的砌体完成并经质检站验收合格后方可进行室内电气线管切槽、凿槽。

2、切槽、凿槽准备:认真熟悉图纸,根据给电气平面布置图、系统图,核对强、弱电线敷设走向,核实强、弱电箱(柜)以及开关、插座标高,如出现强弱电线管交叉现象,需做适当调整,保持线管距离,尽量做到少交叉、不交叉;有条不紊的切槽、凿槽,保证横平竖直不凌乱,并做到建筑垃圾及时清理。

3、电气线管敷设在砖砌体墙的施工程序如下:

1)在砖砌体施工完成结构验收后,根据电气线管走向先用墨斗在砖墙上沿预留配电箱孔洞弹出大于电气线管1.5cm切割凿槽线;

2)弹好线后再用手提切割机沿弹线进行切割,切割时应做到垂直规范,严禁满墙开花、横向及斜向切割;

3)切槽时应两人配合,一人浇水一人切割,避免切割时产生的灰尘满楼层乱窜,保持施工环境整洁、保证操作人员安全。

4)切割完成后,再进行人工剃槽,人工凿槽需利用扁錾子进行剃凿,空心

砖和多孔砖墙面严禁使用机械剔打,以保证砖砌体结构完整性;人工凿槽需利用扁錾子进行剃凿,以保证砖砌体结构完整性。

5)当电气线管槽子切割、剔打完成后,应及时将施工时所产生的建渣清理打扫干净,做到日产日清,保持现场干净整洁,做到文明施工。

(五)电气线管、箱体安装方案:

1、当砖砌体墙面凿槽完成后,清理完剔槽时所产生的建渣,开始进行配电箱安装、电气线管敷设;

2、安装准备工作:

1)检查电气线管墙体剔槽是否合格、完好;

2)安装材料准备就绪,按设计规格领料出库运至安装现场;

3)配电箱体、多媒体箱体按系统图开好进、出线管孔运至安装现场,并应做到:

a、配电箱部件齐全,箱体必须用开孔器开孔,配管进箱体内长度不大于5mm,一管一孔。箱孔与管口吻合排列要整齐,切口整齐有护帽。

b、暗装配电箱盖紧贴墙面,箱盖开关开闭灵活。

3、根据设计图规定的标高及箱体距门边尺寸,核实所预留洞口是否合适,在预留洞口墙上划好安装标高线,然后将预留洞口内垫上水泥砂浆,将箱体按照标高线安装平稳;待水泥砂浆凝固后再将箱体两边用水泥砂浆填实完好,等水泥砂浆再次凝固后,方可进行配管工作。

4、在进行配电箱安装的同时,将墙体上安装的开关、插座线盒安装完成,要求标高准确、横平竖直,表面与墙面齐平,安装线盒时水泥砂浆饱满充实,确保牢固美观。

5、待配电箱体(多媒体箱体)、开关插座盒安装完成后,方可进行电气配管工作,并应遵照以下几点规定:

1)管路在拐弯处,不允许有折皱、凹陷、裂缝。

2)管子进箱盒连接

a、管子进箱、盒要求一管一孔,PVC管与箱、盒连接采用专用接地卡连接严禁管口与敲落孔焊接。

b、管口进箱、盒时,PVC阻燃塑料管管口进箱、盒,采用与PVC管配套的锁扣连接,用PVC胶粘接。

c、管口应高出箱、盒内壁3-5mm,与设备连接的钢管口高出地面应大于200mm。

6、电气线管敷设完毕,应先进行自检,经自检合格后再提请甲方、监理公司、质检站进行检查后方可隐蔽,并填写“隐蔽工程记录”签字确认。

电气配管安装工艺标准

电气配管安装工艺标准 1、主题词 电线保护管安装的程序、方法、技术要求。 2、适用范围 本标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程的电线保护管安装。 3、引用文件 GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范 GB50258—96电气装置安装工程1KV及以下配线工程及验收规范 GB50257—96电气装置安装工程爆炸与火灾危险环境电气装置施工及验收规范 4、金属管安装工艺 4、1主控项目 4、1、1金属的导管必须与接地(PE)可靠接地。 4、1、2金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌与壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 4、1、3防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。 4、1、4当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护厚度大于15mm。 4、2钢管安装一般规定 4、2、1敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接均应密封。4、2、2当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲,埋入建筑物、构筑物的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。 4、2、3进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐,管口宜高出配电箱基础面50—80mm;高度一致。 4、2、、4电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础;当必须穿过时,应采取保护措施。 4、2、5电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷与裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 4、2、6电线保护管的弯曲半径应符合下列规定:

A.当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外的6倍; 当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。 B.当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6 倍;当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于外径的10倍。 4、2、7当电线保护管遇到下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒(过路盒),且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线; A、管长度每超过30米,无弯曲. B、管长度每超过20米,有一个弯曲. C、管长度每超过15米,有二个弯曲. D、管长度每超过8米,有三个弯曲. 4、2、8垂直敷设的电线保护管遇到下列情况之一时,增设固定导线的拉线盒(过路盒): A、管内导线截面为50平方米及以下,长度每超过30米; B、管内导线截面为70-90平方米,长度每超过20米; C、管内导线截面为120-240平方米,长度每超过18米。 4、2、9水平或垂直敷设的明配电线保护管,其水平或垂直安装的允许偏差为1、5%。;全长偏差不应大于管内径1/2. 4、2、10在TN —S、TN— C— S系统中,当金属电线保护管、金属盒(箱)、塑料电线保护管、塑料盒(箱)混合使用时,金属电线保护管与金属盒(箱)必须与保护地线(EP线)有可靠的电气连接。 4、2、11潮湿场所与直埋地下的电线保护管,应采用厚壁钢管或防液型可挠金属电线保护管;干燥场所的电线保护管宜采用薄壁钢管或可挠金属电线保护管. 4、2、12钢管的内壁、外壁均应作防腐处理.当埋设于混凝土内时,钢管外壁可不作防腐处理;直埋于土层内的钢管外壁应涂两度沥青;采用镀锌钢管时,锌层剥落处应涂防腐漆。设计有特殊要求时,应按设计规定进行防腐处理。 4、3 钢管暗敷设工艺 4、3、1钢管暗敷设工艺流程图 钢管预制加工→箱盒安装→管路连接→钢管进箱盒连接→钢管敷设方式→接地线焊接 4、3、2钢管预制加工,应根据管径大小选择煨管器或煨管设备进行。成型钢管不应有折扁与裂缝,其弯曲半径按规定要求成型。电气管路严禁使用压制成型弯头.钢管切断应根据现场条件采用手工或机械断切,钢管管口应无铁屑

电气配管与电气穿管施工方案

一、电气配管分项工程 1.材料要求 (1)钢管电线管壁厚均匀,焊缝均匀,无裂痕、砂眼、棱眼、棱刺和凹扁现象,有产品合格证和材质化验报告。 (2)管箍(束结)使用通丝的丝扣清晰不乱扣,镀锌完整,无剥落,无裂痕,两端光滑无毛刺,有产品合格证。 (3)铁制的灯头盒、开关盒、接线盒等板材不小于 1.2mm,镀锌层无脱落,无变形开焊,敲落孔洞完整无缺,面板安装孔与地线焊接齐全,有产品合格证。 (4)圆、扁、角槽钢等材质应符合国家标准,并有产品合格证。 (5)螺丝、螺栓、膨胀螺栓、螺母、垫圈等采用镀锌件。 2.管路的敷设 (1)所有管路选最近的线路敷设,应减少弯曲,埋入混凝土或墙体内表面层保护不小于15mm。 (2)管路的连接采用丝扣连结,套丝不得乱丝,裸露丝不多于2-3mm,采用套管,套管长度宜为管外径1.5-3倍,管与管的对口处应位于套管中心,套管采用焊接时,焊缝应牢固严密,采用紧固螺钉连接时,螺钉应拧紧。在震动场所,紧固螺钉应有防松动措施。

(3)管路水平敷设超过下列长度应加装接线盒,其位置应便于穿线,无弯曲时45m,有一个弯时30m,有两个弯时20m,有三个弯时12m。管路垂直敷设时,据导线截面设置接线盒距离,并用卡箍固定导线,50 mm2及以下30m,70-95 mm2时20m,120-240 mm2时为18m。 (4)管与箱盒的连接: 箱盒开孔应整齐,与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制箱、盒严禁电、气焊开孔,并应刷防腐漆,定型的箱、盒敲落,大管径小,周边缝隙应用橡皮垫缝堵。管口入箱、盒,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒、箱棱边上,管口与落孔不得有焊接,进入箱、盒的管口应小于5mm,用梳扣锁紧管口,管口丝扣露出2-4扣,两根以上管入箱,盒要长短一致,间距均匀,排列整齐。 (5)箱、盒定位。固定箱、盒要求平整牢固,坐标正确,现浇混凝土墙的箱、盒加支铁固定,将盒内管口及箱、盒封堵,以防砂浆进入。 (6)所有管道均应彻底清除所有的灰尘、毛刺及水分,管道行程中所有的角度和弯曲都应在现场用弯曲机制成,不许有由于弯曲而造成的管道变形。 (7)变形缝的处理:变形缝两侧各预埋一个接线盒,先将管的一端固定在接线盒上,另一端将盒的底部垂直方向开长孔,其孔径的宽度尺寸不小于被接入管直径的2倍,两侧连接好补偿跨地线。 3.质量要求

电气预埋管线施工工艺要求

一、施工准备 (一) 1、 2、 混凝土墙内PVC管施工准备 作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 材料要求 (1)PVC管的材质必须合格,氧指数≥27%,设计有待殊要求时必须符合设计要求。进场材料必须有产品合格证,以及有效的氧指数检测报告。 (2) (3) (4) 外观检查,管材内外壁光滑,无凸棱凹陷、气泡等缺陷。 用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致。 各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品,同时应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。 3、主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、弯管弹簧、剪管器、热风机、电炉子、工具袋、电工常用工具等。 (二) 1、 2、 3、 混凝土墙内焊接钢管施工准备 作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 材料要求 1、钢管的材质必须合格,有出厂合格证,设计有待殊要求时必须符合设计要求。 2、外观检查钢管壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷。 3、锁紧螺母外形完好、丝扣清晰。无翘曲变形等缺陷。 4、铁制灯头盒、开关盒等的金属板厚度必须符合国标或标准图集的要求。 主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、手动弯管器、 二、液压弯管器、压力案子、套丝扳、套丝机、工具袋、电工常用工具等。质量要求 项序项目允许偏差或允许值主 控 项 目 1金属导管、金属线槽的接地或接零第14.1.1条 2金属导管的连接第14.1.2条 3防爆导管的连接第14.1.3条 4绝缘导管在砌体剔槽的埋设第14.1.4条 一 般 项 目 1电缆导管的弯曲半径第14.2.3条 2金属导管的防腐第14.2.4条 3柜、台、箱、盘内导管管口高度第14.2.5条 4暗配导管的埋设深度,明配导管的固定第14.2.6条 5线槽固定及外观检查第14.2.7条 6防爆导管的连接、接地、固定和防腐第14.2.8条 7绝缘导管的连接和保护第14.2.9条 8柔性导管的长度、连接和接地第14.2.10条

电气配管施工方案

电气配管施工方案 6.11.3.1电线管施工注意事项及相关要求 1)当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的线路敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物/构筑物内的电线保护管与建筑物/构筑物表面距离不应小于15mm,埋入混凝土板内的电线保护管必须固定牢靠。 2)进入落地式配电箱的电线保护管排列应整齐管口宜高出配电箱基础面50~80mm。 3)电线保护管不应有折裂,管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整,管口应光滑。 4)电线保护管的弯曲处,不应有折皱/凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%,当电线保护管埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。 5)当电线保护管遇到下列情况之一时,中间应增设接线盒,且接线盒的位置应便于穿线:管长度每超过30m无弯曲;管长度每超过20m有一个弯曲;管长度超过15m有二个弯曲;管长度每超过8m有三个弯曲。 6)水平或垂直敷设的明配电线保护管,其水平或垂直安装的允许偏差值为1.5‰,但全长的偏差不得超过管内径的1/2。 7)所有箱(盒)开孔采用金属开孔器,严禁用氧焊/电焊开孔。 8)钢管的接地连接应符合下列要求: ①薄壁电管采用螺纹连接,连接处两端应焊接跨接接地线。 ②镀锌电管跨接接地线宜采用专用接地线卡跨接,不应采用熔焊连接。 ③明配管应排列整齐,固定点间距应均匀,钢管管卡间的最大间距应符合下列规定: 管卡与终端,弯头中点,电气器具或盒(箱)边缘的距离为150~500mm

6.11.3.2 PVC电线管施工要点 保护电线用的PVC管管外壁应有连续标记和制造厂厂标。PVC管其配件的内外表面应光滑无毛刺。切断管子后除尽管口毛刺使之平整光滑。管与管、管与盒等采用插入法胶水连接,连接处结合面涂PVC管专用胶合剂,接口应牢固,密封并符合下列要求: 1)管与管之间用套管;连接时,套管长度宜为管外径的1.5~3倍,管与管的对口处应位于套管的中心;管与配件连接时,插入深度为管外径1.1~1.8倍;敷设完毕后,将外露的PVC管口暂作封闭。 2)PVC管直接暗敷在砼楼板内,当砼浇捣时应派人跟随砼浇捣:防止PVC管发生机械损坏,必须采取保护措施。PVC管及其配件的敷设安装和煨弯时,应在原材料规定的允许温度下进行。在墙体上剔槽暗敷时,采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面,面层厚度不应小于15mm,明敷管在穿越楼板且易受外力损伤之处应采用钢管保护,保护高度离楼板不宜小于500mm。 3)管子的弯曲半径:暗敷──应大于6倍的管子外径;明敷──应大于4倍的管子外径;直径大于32mm的管子弯管时,应选用成品弯头。 4)PVC管的连接法如下图:

电气配管施工工艺及流程图

电气配管施工工艺及流程图 1.钢管暗设工艺流程 钢管暗设工艺流程图 冷煨管 暗管敷设 预制加工 切管 套丝 测定盒箱位置 稳注盒箱 稳注盒箱 托板稳注灯头盒 管路连接 管丝管箍连接 焊接套管连接 管进箱盒 敷设方法 随墙砌体配管 大模板现浇墙配管 现浇混凝土楼板配 变形缝处理 地板上 地板下 地线连接 跨接 防腐

2.明配管敷设工艺流程 明配管敷设工艺流程图 吊顶内护墙 明管敷设 板内管路敷设 弯支吊架管加工 测定盒箱 固定点位置 支吊架固定法 胀管法 预埋铁焊接法 抱箍法 盒箱固定 管路敷设 管路连接 管进盒箱 变形缝处理 地板上 地板下 地线连接 跨接 防腐

3.钢管的规格、型号应符合设计及规范要求,不应有穿孔、裂纹、凹凸不平及显著的变形。管子配件采用与电线管相应的配件。 4.钢管弯弯时,弯曲处不应有凹陷几开裂,管弯不得小于90度,弯扁度不应大于管径的10%,穿电缆的钢管弯曲半径应符合电缆的弯曲半径要求。电线管弯曲内径不小于电线管外径的2.5倍。 5.钢管暗配时,需采用通丝连接,并按要求做好跨接地线。管路不宜利用轻钢龙骨吊点做支点。 6.每个弯位或一个弯位再加不超过10m直线段或最大15m直线段后加接线盒。 7.钢管,线槽的跨接地线采用 6以上圆钢焊接,焊接长度不小于圆钢直径的6倍,且双面焊接。 8.管箍丝扣连接,套丝不得有乱扣现象;管箍必须使用通丝管箍。上好管箍后,管口应对严,外露丝应不多于3扣,并焊接跨接地线。 9.套管连接:套管长度为连接管径的1.5~3倍;连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。 10.于建筑面上明装电线管按水平和垂直方向整齐排列,并以鞍型类预以牢固,牢固间距不超过1.2m。 11.多条电线管平行敷设时,注意避免在同一地点,彼此跨越向不同方向敷设。 12.建筑施工期间,所有电线管端口及电线盒用管栓堵塞,防止混凝土,灰泥及杂物进入电线管内。 13.电线管穿建筑物沉降缝处使用套筒,敷设一条单独的回路保护导线跨接结构沉降缝以保持有效的电气连续性,回路保护导线截面适合穿入管内最大载流量的导线。 14.如果一条电线管暴露于不同湿度下,则高温段的电线管以接线盒与低温段的分隔。 15.敷设管路超过下列长度时,应加装接线盒。无弯时45m;一个弯

电气配管及管道预埋工程施工方案

电气配管及管道预埋工程施工方案 一、总则 预留预埋施工严格执行图纸设计要求及国家施工规范规定。 二、工程特点 本工程内部设施比较完备、技术设备多,工程量大且工艺复杂、质量要求高,加上工期紧迫。为此,密切配合土建,合理安排施工计划势在必行。 三、目前状况 根据现行施工图纸及会审记录结合土建施工计划,目前安装主要配合土建主体施工进行预留预埋。电气部分主要是暗配管及盒箱预埋预留,管道工程目前是套管、铁制件预埋及孔洞预留。 四、预留预埋内容 1、电气配管:照明、动力、消防、其它弱电系统、等电位、防雷接地系统; 2、管道套管:柔性、钢性; 3、通风空洞洞口预留。 五、电气配管工程 本工程预埋主要使用镀锌钢管ф15—ф150各规格、T4型灯头盒、86型接线盒、插接盒、自制过线盒(镀锌)、

套管、镀锌扁钢、园钢。 1、材料要求 (1)凡所使用的器材均按国家或部颁布现行的技术标准,并具有合格证件、准用证、质量证等。 (2)所有电气器材到达现场后,做一列检查: A.产品的技术文件齐全; B.按施工规范作外观检查。 (3)本工程彩镀锌钢管,其壁厚均匀、焊缝均匀,无折扁、裂缝砂眼,管内无铁屑及毛刺,镀锌管内外表面层完整地剥落现象,并整洁,耐腐蚀性强。 (4)根母外形完好无损,丝扣清晰、护品完整无损,铁制灯头盒、开关盒、接线盒等金属板厚度不小于,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无损,面板安装孔与地线焊接脚齐全。 (5)面板盖板的堆栈、立与宽、安装孔距与所用盒配套,外形完整无损,板面颜色均匀一致。 (6)圆钢、扁钢、角钢等材质符合国家标准,镀锌层完整无损。 (7)其它铺材(如铅丝、电焊条、防锈漆、水泥、机油等)无变质过期现象。 2、主要施工方法及技术要求 (1)预留预埋 施工前认真熟悉图纸并结合土建管道通风施工图,

电气配管施工方案

电气配管方案 1、本工程按图纸施工,安装预埋人员按预留预埋图进行施工,不得随意破坏建筑物钢筋及防水工程。若有矛盾会同土建技术人员与业主、监理协调处理。在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加埋管,必须在未作面层前补埋,墙体预留设备孔洞,由设计和业主现场而定。 2、电气配管工程,线管下料切断后,管口处应用锉刀进行修整,使其平整光滑、无毛刺,断面与管的轴线垂直。 3、线管在混凝土暗配时其弯曲半径不应小于管外径的10倍。 3-1 管子弯曲半径 4、线管弯曲加工时,弯头处不得有起皱、开裂现象,弯扁度不大于10℅ 5、线管的暗配连接: 1)JDG套接紧定式薄壁热镀锌电线管,是冷轧钢带制成,双面镀锌。JDG 电线管规格分为:外径Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50mm,每根长度为4米。JDG热镀锌电线管除了Φ16管壁厚为1.2mm以外,其余全部为1.6mm(允许壁厚偏差+0.15)。 JDG管施工方法为:套接或插接(定位后,拧断紧定螺丝头)。 ①、管路连接时,两管待连接端分别插入直管接头中间,紧贴凹型槽 处两侧,用紧定螺钉定位后,施力旋紧螺钉直至螺帽脱落。 ②、管子固定时需接头处两边绑上扎丝固定,防止管子因砼浇捣时接 头断开使管子报废。 ③、管子打弯,使用专用弯管器作业。 5-1(①)错误: 螺丝未拧断5-1(①)正确:螺丝已拧断 2)镀锌钢管施工技术要点: ①、规范强制性要求:金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于

等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 ②、当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接除的两端用专用接地卡固 定跨接接地线。 ③、本工程为施工方便经甲方同意镀锌钢管采用6孔紧定连接,紧 定则取消跨接接地线。紧固也达到要求。 5-2(①)镀锌接头增加四个孔可以让管子连接更加紧固 3)线管连接好后,均用胶布把套管的两端绑扎好,防止混凝土进入线管里面而堵塞线管。并用扎丝绑紧接头部分,使管子在砼浇捣时不易被破坏。 5-3 管子与线盒的连接好后用黄胶带包好防止砼渗漏进去 6、线管暗配敷设时: 1)暗敷的盒箱埋设的位置应进行放样,使得预埋盒箱的位置正确。 2)宜沿最近的路线敷设,并减少弯曲,力求管路最短。 3)线路超过下列长度时,中间应加埋接线盒a.管子的长度每超过 45米无弯曲时,b.管子长度超过30米有一个弯曲时,c.管子长度 超过20米有两个弯曲时,d.管子超过12米有三个弯曲时。 7、线管暗敷的时候,尽量减少交叉,如交叉时,大口径管应放在小口径管的下面,成排暗配管间距间隙应大于或等于25mm。

电气配管施工专项技术方案

1. 编制依据本方案编制依据主要以某办公楼室内装修施工图纸及有关规范、图集(见下表)。 1.1 主要施工规范、规程 1.2主要图集 1.3主要标准 我国现行的的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定,以及北京市建筑工程施工现场安全标准管理标准 2. 工程概况 2. 工程概况本工程为室内装修工程,主要涉及装饰工程、给排水工程、通风工程、电气工程、弱电工程,消防工程。我方主要承担地下一层至地上六层,包工包料。 本工程属于室内装修工程,位于山东省烟台市港城东大街XXXXXXXX

3、施工部署 3.1 技术准备 (1)施工前应对图纸审核,了解各部位的管材、盒子选择,做法和技术要求。 (2)隔墙工程配管及吊顶内配管施工应按各道工序进行验收,合格后方可进 行下道工序施工。 (3)做好书面的技术交底和安全交底,并由班组长进行口头交底。 (4)准备好资料用品及检验工具。 3.2 材料准备 (1)各种电气材料已通过验收,满足设计和规范要求,材料进场监理或甲方 验收后合格方可使用。 3.3 劳动力和机具准备 (1)劳动力准备:劳动力的配置根据工程量及施工进度安排进行投入,总体施工人员在30人左右,并根据实际施工进度及时调整以满足施工需要。 (2)主要施工机具:冲击钻、电动手枪钻、电动无齿锯、手电钻、交流电焊机、线坠、钢卷尺、小水桶、钢锯、半圆锉 3.4 施工准备 根据工程实际情况,按施工阶段划分;该时期的施工重点相适应。 4. 施工方法和技术措施 4.1 钢管敷设工程 (1)照明支路吊顶内采用JDG钢管敷设。 (2)墙体内采用JDG钢管敷设。 (3)地面配管采用镀锌钢管敷设 4.1.1 材料准备(主要使用的是镀锌钢管.JDG镀锌钢导管) 4.1.1.1 JDG镀锌钢管、镀锌钢管的材质必须符合设计要求。检测报告、出厂合格证等质量证明文件齐全有效。 4.1.1.2 镀锌钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。镀锌层均匀。 4.1.1.3用游标卡尺检测焊接厚壁钢管,钢管的内外径及壁厚应符合国家标准。 4.1.1.4 锁紧螺母外形完好,丝扣清晰,无翘曲变形等缺陷。 4.1.1.5管箍、护口均应符合要求,并有产品合格证。

电气配管安装工艺标准

电气配管安装工艺标准 1.主题词 电线保护管安装的程序、方法、技术要求。 2.适用范围 本标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程的电线保护管安装。 3.引用文件 GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范 GB50258—96电气装置安装工程1KV及以下配线工程及验收规范 GB50257—96电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 4.金属管安装工艺 4.1主控项目 4.1.1金属的导管必须与接地(PE)可靠接地。 4.1.2金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 4.1.3防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。 4.1.4当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护厚度大于15mm。 4.2钢管安装一般规定 4.2.1敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接均应密封。 4.2.2当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲,埋入建筑物、构筑物的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。 4.2.3进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐,管口宜高出配电箱基础面50—80mm;高度一致。 4.2..4电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础;当必须穿过时,应采取保护措施。 4.2. 5电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。

4.2.6电线保护管的弯曲半径应符合下列规定: A.当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。 B.当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6 倍;当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于外径的10倍。 4.2.7当电线保护管遇到下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒(过路盒),且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线; A. 管长度每超过30米,无弯曲. B.管长度每超过20米,有一个弯曲. C.管长度每超过15米,有二个弯曲. D.管长度每超过8米,有三个弯曲. 4.2.8垂直敷设的电线保护管遇到下列情况之一时,增设固定导线的拉线盒(过路盒): A.管内导线截面为50平方米及以下,长度每超过30米; B.管内导线截面为70-90平方米,长度每超过20米; C.管内导线截面为120-240平方米,长度每超过18米。 4.2.9水平或垂直敷设的明配电线保护管,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5%。;全长偏差不应大于管内径1/2. 4.2.10在TN —S、TN— C— S系统中,当金属电线保护管、金属盒(箱)、塑料电线保护管、塑料盒(箱)混合使用时,金属电线保护管和金属盒(箱)必须与保护地线(EP线)有可靠的电气连接。 4.2.11潮湿场所和直埋地下的电线保护管,应采用厚壁钢管或防液型可挠金属电线保护管;干燥场所的电线保护管宜采用薄壁钢管或可挠金属电线保护管.4.2.12钢管的内壁、外壁均应作防腐处理.当埋设于混凝土内时,钢管外壁可不作防腐处理;直埋于土层内的钢管外壁应涂两度沥青;采用镀锌钢管时,锌层剥落处应涂防腐漆。设计有特殊要求时,应按设计规定进行防腐处理。 4.3 钢管暗敷设工艺 4.3.1钢管暗敷设工艺流程图 钢管预制加工→箱盒安装→管路连接→钢管进箱盒连接→钢管敷设方式→接地线焊接 4.3.2钢管预制加工,应根据管径大小选择煨管器或煨管设备进行。成型钢管不应有折扁和裂缝,其弯曲半径按规定要求成型。电气管路严禁使用压制成型弯头.钢管切断应根据现场条件采用手工或机械断切,钢管管口应无铁

电气配管施工工艺及流程图

电气配管施工工艺及流程图1.钢管暗设工艺流程 钢管暗设工艺流程图

2.明配管敷设工艺流程 明配管敷设工艺流程图

 7.钢管,线槽的跨接地线采用6以上圆钢焊接,焊接长度不小于圆钢直径的6倍,且双面焊接。无弯时45m;一个弯30m;两个弯20m;三个弯时12m。 16.水平或垂直敷设明配管允许偏差值,管路在2m以内时,偏差为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。 17.管路必须畅通,内侧无毛刺,镀锌层或防腐漆应完整无损,管子不顺直者应调直。 18.管进盒、箱安装 盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。

电气配管安装工程技术交底

电气配管安装工程技术 交底 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

1、编制依据、编制目的 1.1编制依据 1.1本工程的施工图纸; 1.2对施工现场的考察并结合施工现场的实际情况、周边环境和有关部门对施工现场工程质量、安全、文明施工、环境保护等方面的要求; 1.3《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2001); 1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 1.5《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95); 1.6地方政府、建设主管部门颁布的有关法规及相关文件; 1.7招标方提供本工程施工的技术说明。 1.2编制目的 1.2.1技术交底是施工企业极为重要的一项技术管理工作,是施工方案的延续和完善,也是工程质量预控的最后一道关口。其目的是使参与建筑工程施工的技术人员与工人熟悉和了解所承担的工程项目的特点、设计意图、技术要求、施工工艺及应注意的问题。 1.2.2使参与施工活动的每一个技术人员,明确本工程的特定施工条件、施工组织、具体技术要求和有针对性的关键技术措施,系统掌握工程施工过程全貌和施工的关键都位。? 1.2.3使参与工程施工操作每一个工人,通过技术交底,了解自己所要完成的分部分项工程的具体工作内容,操作方法、施工工艺、质量标准和安全注意事项等,做到施工操作人员任务明确,心中有数达到有序地施工,以减少各种质量通病,提高施工质量的目的。 2、适用范围 适用于地铁汇通大厦公共区域精装修工程,26层及以下电气配管安装分部分项工程。 3、开始施工的条件及施工准备工作 技术部组织对施工验收规范及相关标准的学习,做好审图工作,确定模板工程的控制重点和难点,并制定相应的措施。

电气配管安装工艺及施工方法

电气配管安装工艺及施工方法 电气配管采用塑料管进行安装,主要使用PVC50、PVC32、PVC25口径的管子进行安装。 (一)电气线管敷设、安装一般规定 1、电气线管在预埋施工前,应具下列条件: 1)施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求; 2)施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工; 3)施工人员应经过建筑电气安装技术专业培训,熟悉安装专业规范。 2、提供的电气安装材料应符合设计规定,并附有产品说明书、检查报告和质量合格证书。 3、不得使用设计规定外的材料,在采购材料时应把好质量关;如发现所购材料质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检,存在质量缺陷的不得用于工程中。 (二)电气线管敷设安装要点 1、电气线管嵌砖砌体墙暗敷时,应配合土建施工进度预埋。 (三)电气线管、箱体预留、预埋施工方案 1、安装准备:认真熟悉图纸,根据电气平面布置图,有条不紊的预留、预埋,并进一步核对位置及尺寸。 2、穿越楼板的电气线管应根据施工图上具体位置,在楼板模板上定好点位,将事先加工好的预留钢套管刷上脱模剂后绑扎在模板上,要求位置准确、牢固。套管安装完成后,在混凝土浇筑完成后时,掌握好时机将套管取出。

室内电气配管配线安装工程施工工艺质量标准

室内电气配管配线安装工程质量管理细则 一、施工准备: (1)、作业班组施工前要了解施工意图,熟悉施工现场。 (2)、材料准备:: 1)绝缘导线:导线的型号,规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。 镀锌丝:应顺直无背扣,扭接等现象,并具有相应的机械拉力。 2)护口:应根据管径的大小选择相应规格的护口。 螺旋接线钮,应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。 3)LC型压线帽:具有阻燃性能氧指数为难27%以上,适用于铝导线2.5mm 4m tf两种结头压接,分为黄白红、绿蓝五种颜色,可根据导线截面和根数选择使用铝导线用绿蓝;铜铝用黄、白、红)。 4)套管:有铜套管,铜铝过度套管三种,选用时应采用与导线材质,规格相应的套管。 5)接线端子(接线鼻),应根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。 6)辅助材料:橡胶(或粘塑料)绝缘带,黑胶布、滑石粉、布条等。 7 )小型工具由各劳务队自备,机具(手尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架、放线车,电炉、锡锅等),仪表(万用表、兆欧表)应准备齐全,要求能满足施工要求。 (4)、作业条件: 1)、配管工程或线槽安装工程配合土建结构施工完毕。 2)、土建抹灰完成完成。 二、工艺流程: 1)选择导线: a、应根据设计图规定选择导线。进出户的导线宜使用橡胶绝缘导线。 b、相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导线为中性线,用黄绿相间的导线为保护地线。 2)清扫管路: ①清扫管路的目的是清扫管路中的灰尘,泥水等到杂物。 清扫管路的方法:将布条两面三刀端牢固的绑扎在带线上两人来回拉动带线,将管内杂物清净。 3)穿带线: ①穿带线目的是检查管路是畅通,管路的走向及盒箱的位置是否符合设计要求。 ②穿带线的方法:一般均采用①1.2~2.0mm的铁丝。穿带线受阻时,应用两面三刀根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。 4)放线及断线: a、放线前应根据施工图导线的规格,型号进行核对;放线时导线应置于放线架或放线车上。 b、断线,剪断导线时,导线的预留长度应按以下四种情况考虑。

1、电气配管安装作业指导书

大连地铁工程机电设备(风水电)安装总承包项目一标段 电气配管安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 编制单位:中铁二局集团有限公司大连地铁 风水电安装一标段项目经理部 编制日期:2013年4月

目录 1.编制目的 (1) 2.编制依据 (1) 3.适用范围 (1) 4.施工准备 (1) 4.1 技术准备 (1) 4.2材料准备及要求 (1) 4.3机具准备 (2) 4.4作业条件 (2) 5.施工工艺 (2) 5.1 施工工艺流程 (2) 5.2 操作工艺 (2) 6.质量标准 (4) 7.成品保护 (6) 8.安全环保措施 (6) 9.质量记录 (7)

1.编制目的 作为华北路站动力照明系统电气配管安装施工方法,使施工过程规范化,保证施工过程的安全和施工质量。 2.编制依据 《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)(2003修订版)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002) 《综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 大连地铁1号线风水电1标华北路站动力照明系统施工设计图 中铁二局集团电务工程有限公司《项目管理手册》(XMSC A版) 中铁二局集团电务工程有限公司《作业指导书管理实施办法》 3.适用范围 本作业指导书适用于大连地铁工程机电设备(风水电)安装总承包项目一标段华北路站动力照明系统电气配管安装项目。 4.施工准备 4.1技术准备 (1)熟悉图纸,对图纸进行自审,熟悉和掌握施工设计图纸的全部内容和设计意图。 (2)根据综合管线图,结合现场实际情况确定管线走向、标高,标高测量基准均以1m标高线。 4.2材料准备及要求 (1)材料准备: 主要材料:JDG、PC、SC系列镀锌钢管20、25、32等。

电气配管JDG管施工工艺

1. 编制依据 、图集(见下表)。 1.1 主要施工规范、规程 1.2主要图集 1.3主要标准 我国现行的的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定,以及北京市建筑工程施工现场安全标准管理标准 3、施工部署 3.1 技术准备 (1)施工前应对图纸审核,了解各部位的管材、盒子选择,做法和技术要求。 (2)隔墙工程配管及吊顶内配管施工应按各道工序进行验收,合格后方可进行下 道工序施工。 (3)做好书面的技术交底和安全交底,并由班组长进行口头交底。 (4)准备好资料用品及检验工具。 3.2 材料准备

(1)各种电气材料已通过验收,满足设计和规范要求,材料进场监理或甲方验收后 合格方可使用。 3.3 劳动力和机具准备 (1)劳动力准备:劳动力的配置根据工程量及施工进度安排进行投入,总体施工人员在100人左右,并根据实际施工进度及时调整以满足施工需要。 4.1.1.6 铁制灯头盒、接线盒等,盒板厚度应符合国家标准,盒体有标识。检测报告、出厂合格证等质量证明文件齐全有效。接线箱体厚度应符合国家标准。 4.1.1.7 灯头盒、接线盒等镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,地线接脚齐全。 4.1.2 主要机具 ⑴煨管器、开孔器、套丝板、套管机、压力案子、、电锤、铆钉枪、电焊机。 ⑵铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锉、电锤、手电钻、台钻、工具袋及常用

电气照明安装规范

电气照明安装规范 《一》电气照明安装工艺 一、电气配管技术要求 1.施工前材料的准备: 1)钢管电线管壁厚均匀,焊缝均匀,无裂痕、砂眼、棱眼、棱刺和凹扁现象,有产品合格证和材质化验报告。 2)管箍(束结)使用通丝的丝扣清晰不乱扣,镀锌完整,无剥落,无裂痕,两端光滑无毛刺,有产品合格证。 3)铁制的灯头盒、开关盒、接线盒等板材不小于1.2mm,镀锌层无脱落,无变形开焊,敲落孔洞完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,有产品合格证。 4)圆、扁、角槽钢等材质应符合国家标准,并有产品合格证。 5)螺丝、螺栓、膨胀螺栓、螺母、垫圈等采用镀锌件。 2.管路的敷设: 1)所有管路选最近的路线敷设,应减少弯曲,埋入砼或墙体内表面层保护不小于15mm。 2)管路的连接采用丝扣连结,套丝不得乱丝,裸露丝不多于2-3mm,采用套管,套管长度宜为管外径1.5-3倍,管与管的对口处应位于套管中心,套管采用焊接时,焊缝应牢固严密,采用紧固螺钉连接时,螺钉应拧紧,在振动场所,紧定螺钉应有防松动措施。 3)管路水平敷设超过下列长度应加装接线盒,其位置应便于穿线,无弯时45m,有一个弯时30m,有2个弯时20m,有3个弯时12m。管路垂直敷设时,据导线截面设置接线盒距离,并用卡箍固定导线,50mm2及以下30m,70—95mm2时20m,120-240mm2时为18m。 4)管与箱盒的连接。箱盒开孔应整齐,与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制箱、盒严禁电、气焊开孔,并应刷防腐漆,定型的箱、盒敲落,大管径小,周边缝隙应用橡皮垫封堵。管口入箱、盒、暗配管可用跨接地线焊接固定在盒、箱棱边上,管口与落孔不得有焊接,进入箱、盒的管口应小于5mm,用梳扣锁紧管口,管口丝扣露出2-4扣,两根以上管入箱、盒要长短一致,间距均匀,排齐整。 5)箱、盒定位。固定箱、盒要求平整牢固,坐标正确,现浇砼墙的箱、盒加支铁固定,将盒内、箱内管口及箱、盒封堵,以防砂浆进入。 6)所有管道都应彻底清除所有的灰尘、毛刺及水份,管道行程中所有的角度和弯曲都应在现场用弯曲机制成,不许有由于弯曲而造成的管道变形。 7)变形缝的处理:变形缝两侧各预埋一个接线盒,先将管的一端固

电气配管施工方案

电气配管施工方案 1、电气线管敷设、安装一般规定 1、电气线管在预埋施工前,应具下列条件: 1)施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求; 2)施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工; 3)施工人员应经过建筑电气安装技术专业培训,熟悉安装专业规范。 2、提供的电气安装材料应符合设计规定,并附有产品说明书、检查报告和质量合格证书。 3、不得使用设计规定外的材料,在采购材料时应把好质量关;如发现所购材料质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检,存在质量缺陷的不得用于工程中。 2、电气线管敷设安装要点 1、电气线管嵌砖砌体墙暗敷时,应配合土建施工进度预埋。 3、电气线管、箱体预留、预埋施工方案 1、安装准备:认真熟悉图纸,根据电气平面布置图,结合系统图密切跟随土建施工进度进行有条不紊的预留、预埋,并进一步核对位置及尺寸。 2、穿越楼板的电气线管应根据施工图上具体位置,在楼板模板上定好点位,将事先加工好的预留钢套管刷上脱模剂后绑扎在模板上,要求

位置准确、牢固。套管安装完成后,在土建混凝土浇筑完成后时,掌握好时机将套管取出。 3、当电气线管预埋在剪力墙里面时,需确保线管畅通无阻,其施工程序如下: 1)在土建将剪力墙的钢筋绑扎完成后关模板前,对照图纸准确位置确定好线管走向,将电气线管、线盒牢固绑扎于钢筋上,以防浇筑混凝土时偏位; 2)土建关好模板的同时,将预埋好的线盒在模板位置涂上油漆,做好标记; 4、管路在转角、首尾端等处用铁丝把管路绑扎在钢筋上,绑扎牢固,直线段宜适当增设固定点。 5、待土建拆除剪力墙模板时,将剪力墙内预埋的电气线管找出并清理畅通,及时穿好带线,为后期安装工作做好准备。 6、楼板上预留的电气线管套管取出应及时清理附在上面的水泥残渣,再刷上脱模剂以利重复使用。 7、在土建进行砖砌体墙施工时,根据电气平面布置图结合电气系统图(含弱电),配合土建施工进度,依据配电箱生产厂家提供的箱体尺寸进行洞口预留,避免事后剔打,影响砖砌体结构。 4、室内暗敷电气线管切槽、凿槽方案 1、土建二次结构采用空心砖砌体,且砖孔方向为水平方向,砌筑砖时,若事先预埋管,需砍砖方能砌筑,而砍砖时,空心砖壁厚极薄,会整体碎裂,因此,待二次结构的砌体完成并经质检站验收合格后方可进行室内电气线管切槽、凿槽。 2、切槽、凿槽准备:认真熟悉图纸,根据给电气平面布置图、系统图,核对强、弱电线敷设走向,核实强、弱电箱(柜)以及开关、插座标高,如出现强弱电线管交叉现象,需做适当调整,保持线管距离,尽量做到少交叉、不交叉;有条不紊的切槽、凿槽,保证横平竖直不凌乱,并做到建筑垃圾及时清理。 3、电气线管敷设在砖砌体墙的施工程序如下:

电气管线安装施工方案及工艺方法

电气管线安装施工方案及工艺方法 (1)材料 1)线管、线盒、面板等材料规格符合设计要求。材料表面需有防认腐、防锈处理。防锈层完整无剥落。 2)螺栓、螺丝、螺母、垫圈等应使用镀锌件。 3)其它材料:钢丝、电焊条、防锈漆等材料无过期变质现象。 (2)主要机具 煨管器、开孔器、压力案子、套丝板、套管机、电钻、冲击钻、圈尺、粉线盒、绝缘手套、电工工具包、人字梯等。 (3)作业条件 1)土建主体施工已完成,墙体已定位或已砌好; 2)预埋预装构件、线管安装到位,复查检修完成; 3)水平标高已给出,天花标高已定位; 4)现场清理清洁。 (4)施工工艺 1)工艺流程 熟悉图纸→选管→切断→煨弯→进行管与盒的连接→管与管和管与盒(箱)连接→接地跨接 2)熟悉图纸 读通电气施工图,阅读建筑和结构施工图以及其他专业图纸,电气工程施工前要了解土建布局、建筑结构及设备摆放、和电气配管及其他工种间的配合情况。按施工图纸的要求和施工规范的规定(或实际需要),经过综合考虑,确定盒(箱)的正确位置,及管路的敷设部位和走向,以及在不同方位进出盒(箱)的位置。 3)根据敷设场所选择管的材质 暗配于干燥场所的宜采用电线管即薄壁钢导管,潮湿场所或埋于地下应采用水煤气钢管即厚壁钢导管。有严重腐蚀的场所(如酸、碱和具有腐蚀性的化学气体),不宜采用钢导管配线,应使用刚性绝缘导管配线。建筑物顶棚内,宜采用钢导管配线。 4)根据所穿导线截面、跟数选择配管管径 两根绝缘导线穿于同一根管,管内径不应小于两根导线外径之和的1.35倍(立管

可取1.25倍)。当三根及以上绝缘导线穿于同一根管时,导线截面积(包括外护层)的总合,不应超过管内径截面积的40%。 5)钢导管的外观检查 钢管进入现场后,应进行外观检查;钢导管应壁厚均匀,管口应平整、内壁光滑;不应有折扁、裂缝、砂眼、塌陷及严重腐蚀等缺陷。 6)配管的附件 钢导管配管工程中,暗配管必须使用暗装附件,应选用钢板制成的冲压盒或点焊而成的焊接盒。暗配钢导管工程中,所选用的灯位盒、开关(插座)盒等,应为镀锌制品盒,其壁厚不应小于1.2mm。 7)管子切断 配管前必须把管子按每段长度切断。钢导管的切断方法很多,管子批量较大时,可以使用型钢切割机(无齿锯)利用纤维增强砂轮片切割,操作时要用力均匀平稳,不能用力过猛,以免过载或砂轮崩裂。用割管器切管时,切断处易产生管口内缩,缩小后的管口要用绞刀或锉刀刮(锉)光。管子切断后,断口处应与管轴线垂直,管口应锉平、刮光,使管口整齐光滑。当出现马蹄口后,应重新切断。 8)管子弯曲 管子敷设中需要改变方向时,应预先进行弯曲加工,管子弯曲也可以在管切断以前进行。钢导管的弯曲,应将配管本身进行煨制。严禁在管路弯曲处采用冲压弯头连接管路和用气焊加热拿褶弯管。暗配时管弯曲半径,不应小于管外径的6倍;埋设于地下或混凝土内的管子弯曲半径,不应小于管外径的10倍。 用管弯管器弯管 适用于弯50mm以下小批量的管子。弯管器应根据管子直径选用,不得以大代小,更不能以小代大。 9)管子连接 薄壁钢导管或暗配镀锌钢导管,为使管子互相连接或管子与器具或盒(箱)连接时,均需在管子端部配加相应的附件。 紧定螺钉连接 钢导管与钢导管采用紧定螺钉连接,应使用无螺纹连接器。进行连接时,先将保护管拧入无螺纹连接器的套管螺纹一端,套管管端应与里口吻合后,将保护管连同无螺纹连接器与钢导管管端插接,插入深度与连接器接头处的规格有关。然后用扳手或螺丝刀