文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能变电站继电保护题库 第二章 单选题

智能变电站继电保护题库 第二章 单选题

智能变电站继电保护题库 第二章 单选题
智能变电站继电保护题库 第二章 单选题

第二章单选题

1.时间同步系统中时间保持单元的时钟准确度应优于()。

A.1×10-8

B.7×10-8

C.1×10-7

D.7×10-7

答案:(B)

2.通常GPS装置中同步信号IRIG-B(AC)码可以有()电接口类型。

A.TTL

B.RS-485

C.20mA电流环

D.AC调制

答案:(D)

3.用于高质量地传输GPS装置中TTL电平信号的同轴电缆,传输距离最大为()米。

A.10

B.15

C.30

D.50

答案:(A)

4.空接点脉冲信号,如1PPS,1PPM,1PPH,在选用合适的控制电缆传输信号时,其实际传输距离≤()。

A.10

B.50

C.100

D.500

答案:(D)

5.主时钟应能同时接收至少两种外部基准信号,其中一种应为()时间基准信号。

A.脉冲

B.电平

C.无线

D.串行口

答案:(C)

6.智能变电站现场常用时钟的同步方式不包括()。

A PPS

B IRIG-B

C IEEE1588

D PPM

答案:(D)

7.合并单元单元在外部同步时钟信号消失后,至少能在()内继续满足4μS的同步精度要求。

A.2min

B.5min

C.10min

D.20min

8.能保证数据在发送端与接收端之间可靠传输的是OSI的()?

A.数据链路层

B.网络层

C.传输层

D.会话层

答案:(C)

9.在OSI参考模型中,以下关于传输层描述错误的是()。

A.确保数据可靠.顺序.无差错地从发送主机传输到接受主机,同时进行流量控制

B.按照网路能够处理数据包的最大尺寸,发送方主机的传输层将较长的报文进行分割,生成较小的数据段

C.对每个数据段安排一个序列号,以便数据段到达接收方传输层时,能按照序列号以正确的顺序进行重组

D.判断通信是否被中断,以及中断后决定从何处重新发送

答案:(D)

10.OSI参考模型的物理层中没有定义()。

A.硬件地址

B.位传输

C.电平

D.物理接口

答案:(A)

11.IEC61850标准使用OSI的应用专规(A-Profile)和传输专规(T-Profile)来描述不同的通信栈。其中传输专规为含()。

A.物理层.数据链路层.网络层.传输层

B.数据链路层.网络层.传输层.会话层

C.会话层.表示层.应用层

D.数据链路层.网络层.传输层

答案:(A)

12.通常我们把传输层.网络层.数据链路层.物理层的数据依次称为()。

A.帧(frame),数据包(packet),段(segment),比特流(bit)

B.段(segment),数据包(packet),帧(frame),比特流(bit)

C.比特流(bit),帧(frame),数据包(packet),段(segment)

D.数据包(packet),段(segment),帧(frame),比特流(bit)

答案:(B)

13.TCP/IP五层参考模型相对与OSI七层参考模型,没有定义()。

A.链路层和网络层

B.网络层和传输层

C.传输层和会话层

D.会话层和表示层

答案:(D)

14.在智能变电站中,过程层网络通常采用哪种方法实现VLAN划分。

A.根据交换机端口划分

B.根据MAC地址划分

C.根据网络层地址划分

D.根据IP组播划分

答案:(A)

15.在OSI参考模型中,上层协议实体与下层协议实体之间的逻辑接口称为服务访问点(SAP)。在Internet数据帧中,目的地址"00-0F-78-1-60-01"属于()的服务访问点。

A.数据链路层

B.网络层

C.传输层

D.应用层

答案:(A)

16.TCP/IP体系结构中的TCP和IP所提供的服务分别为()。

A.链路层服务和网络层服务

B.网络层服务和传输层服务

C.传输层服务和应用层服务

D.传输层服务和网络层服务

答案:(D)

17.OSI模型的()完成差错报告.网络拓扑结构和流量控制的功能。

A.物理层

B.数据链路层

C.传输层

D.网络层

答案:(B)

18.TCP/IP通过“三次握手”机制建立一个连接,其中第二次握手过程为:目的主机B收到源主机A发出的连接请求后,如果同意建立连接,则会发回一个TCP确认,确认报文的确认位ACK如何设置?()

A.ACK翻转

B.ACK不变

C.ACK置1

D.ACK置0

答案:(C)

19.MMS基于()传输协议集T-Profile。

A.UDP/IP

B.TCP/IP

C.GSSE

D.SV

答案:(B)

20.根据Q/GDW441-2010《智能变电站继电保护技术规范》,智能变电站中交换机配置原则上任意设备间数据传输不能超过()个交换机。

A.3

B.4

C.5

D.8

答案:(B)

21.根据Q/GDW441-2010《智能变电站继电保护技术规范》,每台过程层交换机的光纤接入数量不宜超过()对。

A.8

B.12

C.16

D.24

答案:(C)

22.GOOSE和SV使用的组播地址前三位为()

A.01-0A-CD

B.01-0B-CD

C.01-0C-CD

D.01-0D-CD

答案:(C)

23.当SMV采用组网或与GOOSE共网的方式传输时,用于母线差动保护或主变差动保护的过程层交换机宜支持在任意100M网口出现持续()突发流量时不丢包,在任1000M网口出现持续0.25ms的2000M突发流量时不丢包。

A.1ms100M

B.0.5ms100M

C.0.25ms1000M

D.2ms100M

答案:(C)

24.在任何网络运行工况流量冲击下,装置均不应死机或重启,不发出错误报文,响应正确报文的延时不应大于()。

A.1ms

B.2ms

C.10ms

D.1s

答案:(A)

25.在采用双重化MMS通信网络的情况下,来自冗余连接组的连接应使用()报告实例号和()缓冲区映像进行数据传输。

A.不同的.不同的

B.不同的.相同的

C.相同的.不同的

D.相同的.相同的

答案:(D)

26.关于VLAN的陈述错误的是()

A.把用户逻辑分组为明确的VLAN的最常用的方法是帧过滤和帧标识

B.VLAN的有点包括通过建立安全用户组而得到更加严密的网络安全性

C.网桥构成了VLAN通信中的一个核心组件

D.VLAN有助于分发流量负载

答案:(C)

27.一个VLAN可以看作是一个?()

A.冲突域

B.广播域

C.管理域

D.阻塞域

答案:(B)

28.交换机存储转发交换工作通过()进行数据帧的差错控制。

A.循环冗余校验B奇偶校验码 C.交叉校验码 D.横向校验码

答案:(A)

29.光纤弯曲曲率半径应大于光纤外直径的()倍。

A.10倍

B.15倍

C.20倍

D.30倍

答案:(C)

30.SV分配的以太网类型值是(),APPID类型为01。

A.0x88B8

B.0x88B9

C.0x88BA

D.0x88BB

答案:(C)

31.GOOSE分配的以太网类型值是(),APPID类型为00。

A.0x88B8

B.0x88B9

C.0x88BA

D.0x88BB

答案:(A)

32.GOOSE报文和SV报文的默认VLAN优先级为()。

A.1

B.4

C.5

D.7

答案:(B)

33.想要从一个端口收到另外一个端口的输入输出的所有数据,可以使用什么技术?()

A.RSTP

B.端口锁定

C.端口镜像

D.链路汇聚

答案:(C)

34.IEC61850-9-2基于哪种通信机制()。

A.C/S(客户/服务器)

B.B/S(浏览器/服务器)

C.发布/订阅

D.主/从

答案:(C)

35.当SV报文的VLAN的优先级标记为()时,表示优先级最高。

A.O

B.1

C.6

D.7

答案:(D)

36.SV的报文类型属于()。

A.原始数据报文

B.低速报文

C.中速报文

D.低数报文

答案:(A)

37.GOOSE报文的帧结构包含()。

A.源MAC地址.源端口地址

B.目标MAC地址.目标端口地址

C.源MAC地址.目标MAC地址

D.源端口地址.目标端口地址

答案:(C)

38.VLAN tag在OSI参考模型的哪一层实现?()

A.物理层

B.数据链路层

C.网络层

D.应用层

答案:(B)

39.使用以太网桥的和VLAN主要目的分别是隔离什么?()

A.广播域.冲突域

B.冲突域.广播域

C.冲突域.冲突域

D.广播域.广播域

答案:(B)

40.未知目的组播进入交换机一般怎么处理?()

A.丢弃

B.向全部端口转发

C.向vlan内全部端口转发

D.vlan内除本端口外的所有端口转发

答案:(D)

41.智能变电站中,交换机传输各种帧长数据时交换机固有时延应小于(),帧丢失率应为()。

A.10μs,1%

B.15μs,1%

C.10μs,0

D.15μs,0

答案:(C)

42.智能变电站交换机MAC地址缓存能力应不低于()个。

A.512

B.1024

C.2048

D.4096

答案:(D)

43.GOOSE报文的目的地址是()。

A.单播MAC地址

B.多播MAC地址

C.广播MAC地址

D.以上均可

答案:(B)

44.GOOSE服务采用()来获得数据传输的可靠性。

A.重传方案

B.问答方案

C.握手方案

D.以上均不是

答案:(A)

45.GOOSE报文判断中断的依据为在接收报文的允许生存时间的()倍时间内没有收到下一帧报文。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案:(B)

46.装置上电时,发送的第一帧GOOSE报文中的StNum=()。

A.0

B.1

C.2

D.2

答案:(B)

47.GOOSE报文变位后立即补发的时间间隔由GOOSE网络通讯参数中的MinTime()设置。

A.T0

B.T1

C.T2

D.T3

答案:(B)

48.GOOSE报文心跳间隔由GOOSE网络通讯参数中的MaxTime()设置。

A.T0

B.T1

C.T2

D.T3

答案:(A)

49.每个GSEControl控制块最多关联()个MAC地址。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案:(A)

50.交换机优先级映射的作用为?()

A.定义业务数据的默认优先级

B.不同优先级的数据被放入不同的输出队列中等待处理

C.业务优先级高的数据先输出

D.业务优先级低的后输出

答案:(B)

51.关于IEC61850-9-2规范,下述说法不正确的是()。

A.采用以太网接口,传输速度为10Mbit/s或100Mbit/s

B.保护装置对实时性要求较高的应用采用点对点通信

C.测控.计量等实时性要求不高的应用采用网络通信

D.仅支持网络方式通信

答案:(D)

52.根据Q/GDW715-2012《110kV~750kV智能变电站网络报文记录分析装置通用技术规范》,网络报文分析仪的异常报文记录就地存储,存储容量不少于()条,存储方式采用双存储器双备份存储。

A.1000

B.1500

C.2000

D.2500

答案:(A)

53.根据Q/GDW715-2012《110kV~750kV智能变电站网络报文记录分析装置通用技术规范》,网络报文监测终端记录SV原始报文至少可以连续记录()小时。

A.12

B.24

C.48

D.72

答案:(B)

54.根据Q/GDW715-2012《110kV~750kV智能变电站网络报文记录分析装置通用技术规范》,网络报文监测终端记录GOOSE.MMS报文,至少可以连续记录()天。

A.7

B.10

C.14

D.30

答案:(C)

55.根据Q/GDW715-2012《110kV~750kV智能变电站网络报文记录分析装置通用技术规范》,网络报文监测终端对时精度应小于等于()μS,网络报文管理机对时精度应小于等于()ms。

A.10,1

B.1,1O

C.100,1

D.100,10

答案:(B)

56.智能变电站的故障录波文件格式采用()。

A.GB/T22386

B.Q/GDW131

C.DL/T860.72

D.Q/GDW1344

答案:(A)

57.对于220kV及以上变电站,宜按()设置网络配置故障录波装置和网络报文记录分析装置。

A.电压等级

B.功能

C.间隔

D.其他

答案:(A)

58.变压器非电量保护信息通过()上送过程层GOOSE网。

A.高压侧智能终端

B.中压测智能终端

C.低压侧智能终端

D.本体智能终端

答案:(D)

59.GOOSE是一种面向()对象的变电站事件。

A.特定

B.通用

C.智能

D.单一

答案:(B)

60.SSD.SCD.ICD和CID文件是智能变电站中用于配置的重要文件,在具体工程实际配置过

程中的关系为()。

A.SSD+ICD生成SCD然后导出CID,最后下载到装置

B.SCD+ICD生成SSD然后导出CID,最后下载到装置

C.SSD+CID生成SCD然后导出ICD,最后下载到装置

D.SSD+ICD生成CID然后导出SCD,最后下载到装置

答案:(A)

61.以下属于IEC61850标准数据模型的是()。

A.通信信息片.物理设备.数据属性

B.物理设备.逻辑节点.数据和数据属性

C.逻辑设备.逻辑节点.数据和数据属性

D.PICOM.功能.数据和数据属性

答案:(C)

62.智能变电站的故障录波文件格式采用()。

A.GB/T22386

B.Q/GDW131

C.DL/T860.72

D.Q/GDW1344

答案:(A)

63.GOOSE对检修TEST位的处理机制应为()。

A.相同处理,相异丢弃

B.相异处理,相同丢弃

C.相同.相异都处理

D.相同.相异都丢弃

答案:(A)

64.Q/GDW441规范规定了IEC61850-9-2点对点采样模式下离散值应该不大于()。

A.2μs

B.3μs

C.5μs

D.10μs

答案:(D)

65.合并单元的守时精度要求10分钟小于()

A.±4μs

B.±2μs

C.±1μs

D.±1ms

答案:(A)

66.采用IEC61850-9-2点对点采样模式的智能变电站,一次设备未停役,仅某支路合并单元投入检修对母线保护产生了一定影响,下列说法不正确的是()

A.闭锁差动保护

B.闭锁所有支路失灵保护

C.闭锁该支路失灵保护

D.显示无效采样值

答案:(B)

67.有源电子式电流互感器采用的是什么技术()。

A.空心线圈.低功率线圈(LPCT).分流器

B.电容分压.电感分压.电阻分压

C.Faraday磁光效应

D.Pockels电光效应

答案:(A)

68.GOOSE报文采用()方式传输

A.单播

B.广播

C.组播

D.应答

答案:(C)

69.DA指的是()。

A.逻辑设备

B.逻辑节点

C.数据对象

D.数据属性

答案:(D)

70.GOOSE报文的重发传输采用方式()

A.连续传输GOOSE报文,StNum+1

B.连续传输GOOSE报文,StNum保持不变,SqNum+1

C.连续传输GOOSE报文,StNum+1和SqNum+1

D.连续传输GOOSE报文,StNum和SqNum保持不变

答案:(B)

71.双母单分段接线,按双重化配置()台母线电压合并单元,不考虑横向并列。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案:(B)

72.5TPE级电子式电流互感器在准确限值条件下的最大峰值瞬时误差限值为()。

A.5%

B.10%

C.0.20%

D.10.00%

答案:(D)

73.光学电流互感器中光信号角度差(或相位差)与被测电流的关系为()。

A.角度差(或相位差)是被测电流的微分

B.角度差(或相位差)是被测电流的积分

C.角度差(或相位差)是被测电流成正比

D.角度差(或相位差)是被测电流成反比

答案:(C)

74.()不是SV的APPID。

A.46D0

B.11D0

C.41D0

D.41C0

答案:(B)

75.装置复归采用()控制方式。

A.sbo-with-enhanced-security

B.direct-with-enhanced-seurity

C.sbo-with-normal-seurity

D.direct-with-normal-seurity

答案:(D)

76.智能终端的动作时间应不大于()。

A.2ms

B.7ms

C.8ms

D.10ms

答案:(B)

77.电子式互感器(含合并单元)传输采样值额定延时应不大于()。

A.1000s

B.1500s

C.2000s

D.2500s

答案:(C)

78.根据Q/GDW441—2010《智能变电站继电保护技术规范》,IEC61850-9-2SV报文中,电压采样值值为32为整型,1LSB=();电流采样值值为32为整形,1LSB=()。

A.10mV,1mA

B.1mV,1mA

C.10mV,10mA

D.1mV,10mA

答案:(A)

79.IEC61850-9-2采样值的以太网类型码为()。

A.0x88B8

B.0x88B9

C.0x88BA

D.0x88BB

答案:(C)

80.保护采用点对点直采方式,同步是在()环节完成。

A.保护B合并单元C智能终端D远端模块

答案:(A)

81.电子式互感器采样数据的品质标志应实时反映自检状态,并且()。

A.应附加必要的延时或展宽

B.不应附加任何延时或展宽

C.应附加必要的展宽

D.应附加必要的延时,但不应展宽

答案:(B)

82.一台保护用电子式电流互感器,额定一次电流4000A(有效值),额定输出为SCP=01CF H(有效值,RangFlag=0)。对应于样本2DF0H的瞬时模拟量电流值为()。

A.4000A

B.463A

C.11760A

D.101598A

答案:(D)

83.根据Q/GDW441-2010《智能变电站继电保护技术规范》,智能变电站单间隔保护配置要求为()。

A.直采直跳

B.网采直跳

C.直采网跳

D.网采网跳

答案:(A)

84.ICD文件中IED名应为()。

A.IEDNAME

B.装置型号

C.TEMPLATE

D.没要求

答案:(C)

85.根据Q/GDW396-2009《IEC61850工程继电保护应用模型》,GOOSE光纤拔掉后装置()报GOOSE断链。

A.立刻

B.T0时间后

C.2T0时间后

D.3T0时间后

答案:(D)

86.保护跳闸信号Tr应由()逻辑节点产生。

A.LLN0

B.LPHD

C.PTRC

D.GGIO

答案:(C)

87.某500kV智能变电站,5031、5032开关(5902出线)间隔停役检修时,必须将()退出。

A.500kV I母母差检修压板

B.500kV I母5031支路“SV接收”压板

C.5031断路器保护跳本开关出口压板

D.5902线线路保护5031支路“SV接收”压板

答案:(B)

88.以下GOOSE报文中优先级最高的是()。

A.0

B.2

C.5

D.7

答案:(D)

89.断路器使用()实例。

A.XCBR

B.XSWI

C.CSWI

D.RBRF

答案:(A)

90.隔离开关使用()实例。

A.XCBR

B.XSWI

C.CSWI

D.RBRF

答案:(B)

91.断路器和隔离开关的控制使用()实例。

A.XCBR

B.XSWI

C.CSWI

D.RBRF

答案:(C)

92.报告服务中触发条件为dchg类型,代表着()。

A.由于数据属性的变化触发

B.由于品质属性值变化触发

C.由于冻结属性值的冻结或任何其他属性刷新值触发

D.由于设定周期时间到后触发

答案:(A)

93.报告服务中触发条件为qchg类型,代表着()。

A.由于数据属性的变化触发

B.由于品质属性值变化触发

C.由于冻结属性值的冻结或任何其他属性刷新值触发

D.由于设定周期时间到后触发

答案:(B)

94.报告服务中触发条件为dupd类型,代表着()。A.由于数据属性的变化触发

B.由于品质属性值变化触发

C.由于冻结属性的冻结或任何其他属性刷新值触发D.由于设定周期时间到后触发

答案:(C)

95.报告服务中触发条件为integrity类型,代表着()。A.由于数据属性的变化触发

B.由于品质属性值变化触发

C.由于冻结属性值的冻结或任何其他属性刷新值触发D.由于设定周期时间到后触发

答案:(D)

96.报告服务中触发条件为GI类型,代表着()。

A.由于数据属性的变化触发

B.客户启动总召后触发

C.由于冻结属性值的冻结或任何其他属性刷新值触发

D.由于设定周期时间到后触发

答案:(B)

97.根据Q/GDW396-2009《IEC61850继电保护工程应用模型》规定,GOOSE数据集成员应按()配置。

A.DA

B.DO

C.LN

D.LD

答案:(A)

98.根据Q/GDW396-2009《IEC61850继电保护工程应用模型》规定,SV数据集成员应按()配置。

A.DA

B.DO

C.LN

D.LD

答案:(B)

99.根据Q/GDW396-2009《IEC61850继电保护工程应用模型》规定,GOOSE输入定义采用虚端子的概念,在以()为前缀的GGIO逻辑节点实例中定义DO信号。

A.SVIN

B.MMSIN

C.GOIN

D.GSIN

答案:(C)

100.智能终端和常规操作箱最主要的区别是()。

A.智能终端实现了开关信息的数字化和共享化

B.智能终端为有源设备,操作箱为无源设备

C.智能终端没有了继电器

答案:(A)

101.智能变电站保护及安全自动装置、测控装置、智能终端、合并单元单体调试应依据()进行。

A.SCD文件

B.GOOSE文件

C.SV报件

D.ICD文件

答案:(A)

102.下面()时间最短。

A.保护装置收到故障起始数据的时刻到保护发出跳闸命令的时刻

B.保护装置收到故障起始数据的时刻到智能终端出口动作时刻

C.一次模拟量数据产生时刻到保护发出跳闸命令的时刻

D.一次模拟量数据产生时刻到智能终端出口动作时刻

答案:(A)

103.下面()时间最长。

A.保护装置收到故障起始数据的时刻到保护发出跳闸命令的时刻

B.保护装置收到故障起始数据的时刻到智能终端出口动作时刻

C.一次模拟量数据产生时刻到保护发出跳闸命令的时刻

D.一次模拟量数据产生时刻到智能终端出口动作时刻

答案:(D)

104.某220kV间隔智能终端检修压板投入时,相应母差()。

A.强制互联

B.强制解裂

C.闭锁差动保护

D.保护原来的运行状态

答案:(D)

105.某220kV间隔智能终端故障断电时,相应母差()。

A.强制互联

B.强制解裂

C.闭锁差动保护

D.保护原来的运行状态

答案:(D)

106.在以太网中,是根据()地址来区分不同的设备。

A.IP

B.IPX

C.MAC

D.LLC

答案:(C)

107.IEEE802.1Q的标记报头将随着介质不同而发生变化,按照IEEE802.1Q标准,标记实际上()。

A.不固定

B.嵌在源MAC地址和目标MAC地址前

C.嵌在源MAC地址和目标MAC地址后

D.嵌在源MAC地址和目标MAC地址中间

答案:(C)

108.交换机地址表存放()

A.IP地址与端口的对应关系

B.IP地址与MAC地址的对应关系

C.MAC地址与商品的对应关系

D.IP地址与VLAN的对应关系

答案:(C)

109.VLAN ID为0的帧进入交换机后被()。

A.丢弃

B.加上默认VLAN ID进行转发

C.向每个端口转发

D.向VLAN内除本端口外的所有端口转发

答案:(B)

110.一个没有带tag的数据帧,进入TRUNK类型端口后被()

A.丢弃

B.加上默认VLAN ID进行转发

C.向除了pVLAN之外的所有VLAN转发

D.向所有VLAN内端口

答案:(B)

111.同一种保护的不同段分别建()实例。

A.相同的

B.不同的

C.没要求

答案:(B)

112.GOOSE报文判断中断的依据为在接收报文的允许生存时间的()倍时间内没有收到下一帧报文。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案:(B)

113.下面有关采样值变电站配置语言定义的描述不正确的是()。

A.APPID:应用标识,可选项,应为4个字符,字符应限定为0~9和A~F

B.MAC-Adress:介质访问地址值,可选项,成为6组通过连接符(-)的可显示字符,字符应限定为0~9和A~F

C.VLAN-PRIORITY:VLAN用户优先级,条件性支持项目,应为单个字符,字符应限定为A~F

D.VLAN-ID:VLAN标识,可选项,应为3字符,字符应限定为0~9和A~F

答案:(C)

114.高压并联电抗器配置独立的电流互感器,主电抗器首端、末端电流互感器()。

A.分别配置独立的合并单元

B.共用1个独立的合并单元

C.首端与线路电压共用合并单元

D.首、末端与线路电压共用合并单元

答案:(B)

115.某一个装置需要接收来自相应SMV网的GOOSE输入,必须在相应的LD的LN0中定义()节点。

A.Inputs

B.Dataset

C.LN

D.DOI

答案:(A)

116.进行GOOSE连线配置时应该从()选取发送信号。

A.GOOSE发送数据集

B.LNO

C.LN

D.Ldevice

答案:(A)

117.下列()属性不属于ConnertedAP节点的属性。

A.iedName

B.apName

C.desc

D.sAddr

答案:(D)

118.IEC60044-8规范,下述说法不正确的是()。

A.采用Manchester编码

B.传输速度为2.5Mbit/s或10Mbit/s

C.只能实现点对点通信

D.可实现网络方式传输

答案:(D)

119.下面()功能不能在合并单元中实现。

A.电压并列

B.电压切换

C.数据同步

D.GOOSE跳闸

答案:(D)

120.220kV出线若配置组合式互感器,母线合并单元除组网外,点对点接至线路合并单元主要用于()。

A.线路保护重合闸检同期

B.线路保护计算需要

C.挂网测控的手合检同期

D.计量用途

答案:(A)

121.采用点对点直接采样模式的智能变电站,仅母线合并单元投入检修对母线保护产生了一定的影响,下列说法不正确的是()

A.闭锁所有保护

B.不闭锁保护

C.开放该段母线电压

D.显示无效采样值

答案:(A)

122.采用点对点直接采样模式的智能变电站,仅某支路合并单元投入检修对母线保护产生了一定影响,下列说法不正确的是()

A.闭锁差动保护

B.闭锁所有支路失灵保护

C.闭锁该支路失灵保护

D.显示无效采样值

答案:(B)

123.实现电流电压数据传输的是()。

A.SMV

B.GOOSE

C.SMV和GOOSE

D.都不是

答案:(A)

124.合并单元常用的采样频率是()Hz。

A.1200

B.2400

C.4000

D.5000

答案:(C)

125.以下()报文可以传输模拟量值。

A.GOOSE

B.SV

C.MMS

D.以上都是

答案:(D)

126.各间隔合并单元所需母线电压量通过()转发。

A.交换机

B.母线电压合并单元

C.智能终端

D.保护装置

答案:(B)

127.双母线接线、两段母线按双重化配置()台电压合并单元。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案:(B)

128.双母双分段接线,按双重化配置()台母线电压合并单元,不考虑横向并列。A.1 B.2 C.3 D.4

答案:(D)

129.合并单元数据品质位(无效、检修等)异常时,保护装置应()。

A.延时闭锁可能误动的保护

B.瞬时闭锁可能误动的保护,并且在数据恢复正常后尽快恢复被闭锁的保护

C.瞬时闭锁可能误动的保护,并且一直闭锁

D.不闭锁保护

答案:(B)

130.母线电压合并单元输出的数据无效或失步,()。

A.差动保护闭锁

B.失灵保护闭锁

C.母联失灵保护闭锁

D.都不闭锁

答案:(D)

131.主变压器或线路支路间隔合并单元检修状态与母差保护装置检修状态不一致时,母线保护装置()。

A.闭锁

B.检修状态不一致的支路不参与母线保护差流计算

C.母线保护直接跳闸

D.保护不作任何处理

答案:(A)

132.接入两个以上合并单元的保护装置应按()设置“合并单元投入”软压板。

A.模拟量通道

B.电压等级

C.合并单元设置

D.保护装置设置

答案:(C)

133.220KV以上变压器各侧的中性点电流、间隙电流应()。

A.各侧配置单独的合并单元进行采集

B.于相应侧的合并单元进行采集

C.统一配置独立的合并单元进行采集

D.其他方式

答案:(B)

134.下列说法()是正确的。

A.合并单元只能就地布置、

B.合并单元只能布置于控制室

C.合并单元可就地布置,亦可布置于控制室

D.合并单元采用激光供能

答案:(C)

135.()不是SMV的应用ID号。

A.46D0

B.11D0

C.41D0

D.41C0

答案:(B)

https://www.wendangku.net/doc/389254729.html,并列、双母线电压切换功能由()实现。

A.合并单元

B.电压切换箱

C.保护装置

D.智能终端

答案:(A)

137.当采用常规互感器时,合并单元应()安装。

A.在保护小室

B.与互感器本体集成

C.集中组屏

D.在就地智能柜

答案:(D)

138.SV采样值报文APPID应在()范围内配置。

A.4000~7FFF

B.1000~7FFF

C.1000~1FFF

D.4000~8FFF

答案:(A)

139.智能变电站电压并列由()完成。

A.电压并列装置

B.母线合并单元

C.线路合并单元

D.母线智能终端

答案:(B)

140.主变压器中性点、间隙电流应接入()。

A.相应侧合并单元

B.独立合并单元

C.主变压器保护

D.主变压器测控

答案:(A)

141.SV报文帧中以太网类型(Ethertype)值是()。

A.88B7

B.88B8

C.88B9

D.88BA

答案:(D)

142.接入两个及以上合并单元的保护装置应按合并单元设置()软压板。

A.“运行”

B.“检修”

C.“退出”

D.“合并单元投入”

答案:(D)

143.保护装置在合并单元上送的数据品质位异常状态下,应()闭锁可能误动的保护,()告警。

A.瞬时,延时

B.瞬时,瞬时

C.延时,延时

D.延时,瞬时

答案:(A)

144.合并单元在外部时钟源丢失后,应保证守时误差在10min内小于()。

A.±1s

B.±2s

C.±4s

D.±5s

答案:(C)

145.电子式电压互感宜利用合并单元同步时钟实现同步采样,采样的同步误差应不大于()。

A.±1s

B.±2s

C.±3s

D.±4s

答案:(A)

146.合并单元在时钟信号从无到有的变化过程中,其采样周期调整步长应不大于()。

A.1s

B.2s

C.4s

D.10s

答案:(A)

147.在某IEC61850-9-2的SV报文看到电压量数值为0x000c71fb,已知其为峰值,那么其有效值为()。

A.0.5768kV

B.5.768kV

C.8.15611kV

D.0.815611kV

答案:(B)

148.在某IEC61850-9-2的SV报文看到电压量数值为0xFFF38ECB,那么该电压的实际瞬时值为()。

A.-8.15413KV

B.8.15413KV

C.-0.815413KV

D.0.815413KV

答案:(A)

149.每台合并单元装置应能满足最多()个输入通道的要求。

A.8

B.10

C.12

D.24

答案:(C)

150.SV信号发送端采用的数据集名称为()。

A.SV

B.dsSV

C.dsSMV

答案:(B)

151.SV信号订阅端采用的逻辑节点前缀统一为()。

A.INSV

B.INSMV

C.SMVIN

D.SVIN

答案:(D)

152.合并单元使用的逻辑设备名为()。

A.SVLD

B.PI

C.RPIT

D.MU

答案:(D)

153.当合并单元正常工作时,装置功率消耗不大于()。

答案:(B)

A.30W

B.40W

C.50W

D.60W

154.智能终端使用的逻辑设备名为()。

A.SVLD

B.PI

C.RPIT

D.MU

答案:(C)

155.智能终端具有信息转换和通信功能,当传送重要的控制命令时,通信机制采用()方式,以满足实时性的要求。

A.硬接点

B.手动控制

C.GOOSE

D.遥信

答案:(C)

156.变压器非电量保护采用就地直接电缆跳闸,信息通过()上送过程层GOOSE网。

A.智能终端

B.本体智能终端

C.合并单元

答案:(B)

157.继电保护设备与本间隔智能终端之间的通信应采用()通信方式。

A.GOOSE网络

B.SV网络

C.GOOSE点对点连接

D.直接电缆

答案:(C)

158.220KV及以上电压等级变压器保护应配置()台本体智能终端。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案:(A)

159.主变压器保护与各侧智能终端之间采用()传输方式跳闸。

A.GOOSE点对点

B.GOOSE网络传输

C.电缆直接接入

D.其他

答案:(A)

160.根据Q/GDW441-2010《智能变电站继电保护技术规范》的要求,下列描述正确的是()。

A.智能电子设备的相互启动、相互闭锁信息可通过GOOSE网传输,双重化配置的保护可直接交换信息

B.变压器保护跳母联、分段断路器,只能采用直跳方式

C.变压器非电量保护采用就地直接电缆跳闸,信息通过本体智能终端上送过程层GOOSE网答案:(C)

161.断路器、隔离开关遥控采用()控制方式。

A.sbo-with-enhanced-security

B.direct-with-enhanced-security

C.sbo-with-normal-security

D.direct-with-normal-security

答案:(A)

162.高压并联电抗器非电量保护采用()跳闸,并通过相应断路器的两套智能终端发送GOOSE报文,实现远跳。

A.就地直接电缆

B.GOOSE网络

C.GOOSE点对点

D.MMS、GOOSE合网络

答案:(A)

163.智能终端的动作时间应不大于()。

A.2ms

B.7ms

C.8ms

D.10ms

答案:(B)

164.智能终端跳合闸出口应采用()。

A.软压板

B.硬压板

C.软、硬压板与门

D.不设压板

答案:(B)

165.防跳功能宜由()实现。

A.智能终端

B.合并单元

C.保护装置

D.断路器本体

答案:(D)

166.智能控制柜应具备温度、湿度的采集、调节功能,柜内温度控制在()。

A.-20~40℃

B.-10~50℃

C.-10~40℃

D.-0~50℃

答案:(B)

167.关于智能终端硬件配置不正确的说法是()。

A.智能终端硬件配置单电源

B.智能终端配置液晶显示

C.智能终端配置位置指示灯

D.智能终端配置调试网口

答案:(B)

168.隔离开关、接地开关的控制类型通常选择为()。

A.常规安全的直接控制

B.常规安全的操作前选择(SBO)控制

C.增强安全的直接控制

D.增强安全的操作前选择(SBO)控制

答案:(D)

169.220kV及以上电压等级的继电保护及与之相关的设备、网络等应按照双重化原则进行配

置,双重化配置的继电保护的跳闸回路应与两个()分别一一对应。

A合并单元B网络设备

C电子互感器D智能终端

答案:(D)

170.智能组件是由若干智能电子设备集合组成,安装于宿主设备旁,承担与宿主设备相关的()等基本功能。

A测量B控制

C监测D以上都是

答案:(D)

171.一个逻辑设备可能分布于()个不同的IED中。

A1B2

C3D4

答案:(A)

172.采样值传输协议的()标准技术先进,通道数可灵活配置,组网通信需外部时钟进行同步,但报文传输延时不确定,对交换机制依赖度很高,且软硬件实现较复杂。

A IEC61850-9-2

B IEC61850-9-1

C IEC60044-8

D IEC60870-5-103

答案:(A)

173.基于IEC61850-9-2的插值再采样同步,报文的发送、传输和接受处理的抖动延时小于()。

A1B2

C10D20

答案:(C)

174.当合并单元装置检修压板投入时,发送采样值报文中采样值数据的品质q的Test位应置()。

A False B空

C0D True

答案:(D)

175.智能变电站主变压器非电量保护一般(),采用直接电缆跳闸方式。

A布置在保护室B就地布置

C可任意布置D集成在电气量保护内

答案:(B)

176.智能变电站线路保护的电压切换功能在()中实现。

A线路保护装置B母线合并单元

C线路合并单元D线路智能终端

答案:(C)

177.智能变电站内任两台智能电子设备之间的数据传输路由不应超过()台交换机。

A1B2

C4D8

答案:(C)

178.智能变电站双重化的线路纵联保护应配置两套独立的通信设备(含复用光纤通道、独立纤芯、微波、载波等通道及加工设备等),两套通信设备()电源。

A分别使用独立B可共用一个

C只能共用一个D可根据现场条件使用

答案:(A)

179.智能变电站对光纤发送功率和接受灵敏度的要求是光波长1310nm的光纤,其光纤发送功率和光接收灵敏度分别是()。

A-20dBm~-14dBm和-24dBm~-10dBm

B-20dBm~-14dBm和-31dBm~-14dBm

C-20dBm~-14dBm和-19dBm~-10dBm

D-19dBm~-10dBm和-24dBm~-10dBm

答案:(B)

180.智能变电站对光纤发送功率和接受灵敏度的要求是光波长850nm的光纤,其光纤发送功率和光接收灵敏度分别是()。

A-20dBm~-14dBm和-24dBm~-10dBm

B-20dBm~-14dBm和-31dBm~-14dBm

C-20dBm~-14dBm和-19dBm~-10dBm

D-19dBm~-10dBm和-24dBm~-10dBm

答案:(D)

181.智能变电站保护交流额定电流数字量采样值规约为IEC61850-9-2时,0x01表示()。A1A B1mA

C10mA D5mA

答案:(B)

182.按IEC60044-8第8.10.2条规定,在额定一次短电流()、100%直流偏移、额定一次时间常数和额定工作循环下,电流互感器的最大峰值瞬时误差应小于()。

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

答案:(C)

183.有些电子式电流互感器是由线路电流提供电源。这种互感器电源的建立需要在一次电流接通后延迟一定时间。此延时称为()。

A.唤醒时间

B.传输延时

C.供电延时

D.接通延时

答案:(A)

184.()是指唤醒电子式电流互感器所需的最小一次电流的方均根植。

A.启动电流

B.唤醒电流

C.误差电流

D.方均根电流

答案:(B)

发电厂电气部分最全第二章习题解答

第二章发电、变电和输电的电气部分最全答案 2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线; 2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电; 3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器; 4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器4个; 5)发电机中性点接有中性点接地变压器; 6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器4个。 其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。 2-3 简述600MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2-4 影响输电电压等级发展因素有哪些? 答:1)长距离输送电能; 2)大容量输送电能; 3)节省基建投资和运行费用; 4)电力系统互联。 2-5 简述交流500kV变电站主接线形式及其特点。 答:目前,我国500kV变电所的主接线一般采用双母线四分段带专用旁路母线和3/2台断路器两种接线方式。其中3/2台断路器接线具有以下特点:任一母线检修或故障,均不致停电;任一断路器检修也不引起停电;甚至在两组母线同时故障(或一组母线检修另一组母线故障)的极端条件下,功率均能继续输送。一串中任何一台断路器退出或检修时,这种运行方式称为不完整串运行,此时仍不影响任何一个元件的运行。这种接线运行方便,

220kV智能变电站继电保护及自动化分析 吴宗俞

220kV智能变电站继电保护及自动化分析吴宗俞 发表时间:2018-06-27T09:41:38.153Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:吴宗俞吕日龙 [导读] 摘要:智能变电站是集先进、可靠、集成和环保于一体的智能设备,能实现信息数字化、通信平台网络化和信息共享标准化的要求。 内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔电业局内蒙古自治区巴彦淖尔市 015000 摘要:智能变电站是集先进、可靠、集成和环保于一体的智能设备,能实现信息数字化、通信平台网络化和信息共享标准化的要求。从智能变电站继电保护相关介绍入手,重点阐述分析220kV智能变电站继电保护及自动化。220kV智能变电站继电保护高效、有效,在满足供电需求的同时,逐步完善电力系统。 关键词:220kV智能变电站;继电保护;自动化 1、220kV智能变电站的继电保护及自动化系统设计实例 变电站是国家电网建设的一个重要组成部分,如今我国的智能变电站建设工作已经得到了快速地发展。在变电站的建设过程中,想要实现系统的稳定运行,提升系统建设效率,就需要制定一个继电保护和自动化系统的设计方案。文章以某市的智能变电站为例,对智能变电站的系统设计方案进行探讨。 1.1工程基本情况概述 L市计划建设一个智能变电站,既有220kV变电站的情况是有3台主变,每台主变的容量为180MVA;其中220kV出线4回、66kV出线10回。L市打算进行智能变电站的建设,变电站建成之后有4台主变,并且它们每台的容量要达到240MVA;并且要求220kV出线8回、66kV出线26回。 1.2智能变电站继电保护及自动化系统设计方案分析 进行设计方案确定之前,要求工作人员明确该智能变电站的设计原则,在实际的工作中需要坚持标准一致、安全第一、技术过硬等原则。在工作开展中需要按照设计方案开展工作,并且要注重各类先进技术的使用,保障智能变电站的智能化程度。 L市智能变电站在设计中首先明确的就是变电站的总体结构。该220kV的智能变电站主要分为三个结构层次:①过程层。这一部分的结构主要负责三个工作,分别是设备的运行状态监测、电器运行实时监测以及控制操作的驱动和执行。这是智能变电站设备实现自动化运行的基础和前提;②间隔层。该机构的设计运行后的功能主要是对于各类数据进行收集,并且对系统的运行数据进行收集和控制。实际上,这一结构的就是承上启下,接受各类系统信息,然后进行设备的指挥操作;③变电层。变电层的工作任务就是将整体变电站的信息进行总汇之后,将其发送到电网指挥中心。同时变电层还可以接收各类指令,完成人们给系统下达的工作。这个系统主要应用的是电子信息技术、电气自动化技术、以及网络通信技术等。 2、220kV智能变电站的继电保护 2.1要求 例举220kV智能变电站中,继电保护的基本要求,如: 2.1.1可靠性 继电保护的范围内,准确、可靠的检测220kV智能变电站的运行,辅助规划出故障的范围及故障点。 2.1.2灵敏性 继电保护检测220kV智能变电站的故障时,要具备足够的灵敏度,围绕故障特征,给与及时的保护反馈,预防220kV智能变电站失控。 2.1.3检测性 220kV智能变电站的继电保护,其检测性的特征,目的是可以合理的判断系统故障,缩小故障影响的范围,以便准确的切除故障。 2.2原理 220kV智能变电站继电保护的运行原理方面,表现出综合性的特征,继电保护全面检测智能变电站的运行,通过点流量、电压以及功率等特征,判断智能变电站的故障信息,及时提示报警信息,识别相关的故障。例如:220kV智能变电站运行期间,继电保护分析智能变电站的点流量,进而执行相关的跳闸保护,也就是反时限保护,智能变电站的电流量增大,跳闸的速度越快,除此以外,继电保护还可以实行定时间保护,检测超出规范标准的电流量,特定的时间中,有跳闸动作,220kV智能变电站继电保护,在温度、瓦斯方面的保护,汇总为非电量保护。变电站继电保护原理中,设置了比较固定的可靠性系统,其为继电保护的经验值,按照系数计算,决定继电保护的动作值。 2.3职能 220kV智能变电站中的继电保护,负责故障维护,变电站正常运行期间,继电保护没有任何动作,如有故障问题,继电保护及时、快速的动作,反馈智能变电站系统、元件等的故障信息,表现为跳闸的状态,提示管理人员对智能变电站进行检修。继电保护的断路器迅速断开,防止220kV智能变电站的电气元件损坏,避免影响其它的元件应用。 2.4分类 例举220kV智能变电站继电保护的分类,如: 2.4.1变压器保护 继电保护检测变压器的接线、接地灯,利用电流、电压以及负荷检测,完成保护工作,进而解决了变压器的风险问题。 2.4.2电容器保护 此项结构容易发生内部故障,导致连线短路,继电保护在电容器组内,通过过电压检测,实行保护工作。 2.4.3电动机保护 运行时容易有低电压、过负荷的故障,同步电动机的继电保护中,运用非同步冲击电流等方法进行保护。 2.4.4线路保护 继电保护根据220kV智能变电站的电压等级、接地方式以及运输过程,展开接地类型的故障维护。

2020继电保护作业模拟题库(含答案)【2020年最新】

第1题、【判断题】|发电厂、变电站的电气系统按其作用分为一次系统和和二次系统。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】一般将定时限过电流保护动作时间整定原则称为阶梯时限原则。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】一般把继电保护动作值、动作时间的计算和灵敏度的校验称为继电保护的整定计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第4题、【判断题】三段式电流保护中定时限过电流保护构成线路的后备保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】三段式电流保护中瞬时电流速段保护及限时电流速段保护构成线路的主保护。 A、正确

B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】三段式电流保护加装功率方向元件后即可构成三段式方向 电流保护。A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】三段式电流保护对双侧有电源的线路或环网线路通过动作 电流、动作时限整定任何时候都不能保证保护的选择性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第8题、【判断题】三段式零序电流保护中第III段为限时零序电流速断保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第9题、【判断题】三段式零序电流保护中第II段为零序过电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第10题、【判断题】三段式零序电流保护中第I段为瞬时零序电流速断保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第11题、【判断题】三段式零序电流保护加装正序功率方向元件后构成三段式零序方向电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】上下级定时限过电流保护按照选择性要求上级线路比下级线路动作时间大。 正确答案:A 第13题、【判断题】上下级定时限过电流保护灵敏度配合时上下级动作电流整定值相等。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】不同原理的微机保护可以采用通用的硬件。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】中央事故音响信号利用“不对应”原则起动即断路器合闸相应的控制开关在“合闸后”位置时启动事故音响。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】中央事故音响信号利用“不对应”原则起动即断路器跳闸

智能变电站继电保护题库

智能变电站继电保护题库 第一章判断题 1.智能变电站的二次电压并列功能在母线合并单元中实现。 2.智能变电站内智能终端按双重化配置时,分别对应于两个跳闸线圈,具有分相跳闸功能;其合闸命令输出则并接至合闸线圈。 3.对于500kV智能变电站边断路器保护,当重合闸需要检同期功能时,采用母线电压合并单元接入相应间隔电压合并单元的方式接入母线电压,不考虑中断路器检同期。 4.任意两台智能电子设备之间的数据传输路由不应超过4个交换机。当采用级联方式时,允许短时丢失数据。5.智能变电站内双重化配置的两套保护电压、电流采样值应分别取自相互独立的合并单元。 6.双重化配置保护使用的GOOSE(SV)网络应遵循相互独立的原则,当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行。 7.智能变电站要求光波长1310nm光纤的光纤发送功率为-20dBm ~-14dBm,光接收灵敏度为-31dBm ~-14dBm。8.智能变电站中GOOSE开入软压板除双母线和单母线接线外启动失灵、失灵联跳开入软压板既可设在接收端,也可设在发送端。 9.有些电子式电流互感器是由线路电流提供电源。这种互感器电源的建立需要在一次电流接通后迟延一定时间。此延时称为“唤醒时间”。在此延时期间,电子式电流互感器的输出为零。 10.唤醒电流是指唤醒电子式电流互感器所需的最小一次电流方均根值。 11.温度变化将不会影响光电效应原理中互感器的准确度。 12.长期大功率激光供能影响光器件的寿命,从而影响罗氏线圈原理中电子式互感器的准确度。 13.合并单元的时钟输入只能是光信号。 14.用于双重化保护的电子式互感器,其两个采样系统应由不同的电源供电并与相应保护装置使用同一直流电源。 15.电子式互感器采样数据的品质标志应实时反映自检状态,不应附加任何延时或展宽。 16.现场检修工作时,SV采样值网络与GOOSE网络可以联调。 17.GOOSE跳闸必须采用点对点直接跳闸方式。 18.220kV智能变电站线路保护,用于检同期的母线电压一般由母线合并单元点对点通过间隔合并单元转接给各间隔保护装置。 19.智能变电站母线保护按双重化进行配置。各间隔合并单元、智能终端均采用双重化配置。 20.智能变电站采用分布式母线保护方案时,各间隔合并单元、智能终端以点对点方式接入对应母线保护子单元。 21.智能变电站保护装置重采样过程中,应正确处理采样值溢出情况。 22.与传统电磁感应式互感器相比,电子式互感器动作范围大,频率范围宽。

继电保护第二章习题

2.7 如图2-2所示网络,在位置1、2和3处装有电流保护,系统参数为: 115/3E kV ?=,115G X =Ω 、210G X =Ω,310G X =Ω,1260L L km ==,340L km =,50B C L km -=,30C D L km -=,20D E L m -=, 线路阻抗0.4/km Ω,rel K Ⅰ =1.2 、rel K Ⅱ=rel K Ⅲ =1.15 , .max 300B C I A -=,.max 200C D I A -=, .max 150D E I A -=,ss K =1.5、re K =0.85。试求: (1)发电机元件最多三台运行,最少一台运行,线路最多三条运行,最少一条运行,请确定保护3在系统最大、最小运行方式下的等值阻抗。 (2)整定保护1、2、3的电流速断定值,并计算各自的最小保护范围。 (3)整定保护2、3的限时电流速断定值,并校验使其满足灵敏度要求(sen K ≥1.2) (4)整定保护1、2、3的过电流定值,假定流过母线E 的过电流保护动作时限为0.5s ,校验保护1作后备用,保护2和3作远备用的灵敏度。 G1 G2 G3 A B C D E 9 8 7 6 5 4 3 2 1 L1 L2 L3 图2-2 简单电网示意图 解:由已知可得1L X =2L X =0.4×60=24Ω,3L X =0.4×40=16Ω,BC X =0.4×50=20Ω,CD X =0.4×30Ω, DE X =0.4×20=8Ω (1)经分析可知,最大运行方式及阻抗最小时,则有三台发电机运行,线路L1~L3全部运行,由题意G1,G2连接在同一母线上,则 .min s X =(1G X ||2G X +1L X ||2L X )||(3G X +3L X )=(6+12)||(10+16)=10.6 同理,最小运行方式下即阻抗最大,分析可知只有在G1和L1运行,相应地有.max s X =1G X +1L X =39 B C D E 3 2 1 E ? .min s X 10.6 20 12 8 图2-3 等值电路 (2)对于保护1,其等值电路图如图2-3所示,母线E 最大运行方式下发生三相短路流过保护1 的最大短路电流为 ..max .min 115/3 1.31210.620128 k E s BC CD DE E I kA X X X X = = =+++++ 相应的速断定值为.1set I Ⅰ=rel K Ⅰ ×..max k E I =1.2×1.312=1.57kA

继电保护原理第二次作业答案

继电保护原理第二次作 业答案 Revised as of 23 November 2020

《继电保护原理》第二次作业答案 一、单项选择题。本大题共20个小题,每小题分,共分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.电磁型电流继电器的动作条件是( C ) A.M ≥M m dc B. C.M dc≥M th? D.M dc?≥M m+ M th E.M dc≥ M m+2M th 2.电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证电流保护较高的 动作( C ),要求有较高的返回系数。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.电流保护进行灵敏度校验时选择的运行方式为系统( B ) 4. A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 5.灵敏度过低时,则在最不利于保护动作的运行方式下,可能使保( B )。 A.误动 B.拒动 C.速动性受影响 D.可靠性受影响 6.Y/-11变压器后( D )相故障时, 三继电器方式动作灵敏度提高1倍。 7. A.BC B.ABC C.CA D.AB 8.电流速断保护定值不能保证( B )时,则电流速断保护要误动作,需要加装 方向元件。 9.

A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 10.大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位差由 其(B)零序阻抗角决定,与故障点位置无关。 A.线路的 B.背侧的 C.相邻变压器的 D.相邻线路的 11.一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( A )单相重合闸的非同期时 间,因此可以不考虑躲非全相运行时的最大零序电流。 A.大于 B.小于 C.等于 D.接近 12.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错 极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(C )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 13.距离 III 段的灵敏度校验应按分支系数K fz为最大的运行方式来确定,目的是 为了保证保护的(C)。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 14.反应接地短路的阻抗继电器,如果U J =U A,则 I J=(C )。 A.I A B.I A-I0 C.I A-K3I0 D.3I0 15.对于三段式距离保护,当线路故障且故障点位于保护 I 段范围内时,阻抗元 件的启动顺序是(C)。 A.Ⅰ段Ⅱ段Ⅲ段 B.Ⅲ段Ⅱ段Ⅰ段 C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时

电力系统继电保护第二章课后习题答案讲课教案

电力系统继电保护第二章课后习题答案

2.9如图2.57所示网络,流过保护1、2、3的最大负荷电流分别为400A 、500A 、550A , 1.3K SS =,0.85K re =, 1.15III K rel =,0.512III III t T s ==, 1.03 III T s =。试计算: (1)保护4的过电流定值; (2)保护4的过电流定值不变,保护1所在元件故障被切除,当返回系数 K re 低于何值时会造成保护 4误动? (3)0.85K re =时,保护4的灵敏系数 3.2K sen =,当0.7K re =时,保护4的灵敏系数降低到多少? 解: (1)流过保护4的最大负荷电流为4005005501450().4max I A I =++= 保护 4的过电流定值为 1.3 1.151450 2.55().4.max .40.85 III K K SS III rel I I kA I set K re ?= =?= 时限为max(,,)10.5 1.5()4123 III III III III t t t T t s =+=+=V (2)保护1切除故障后,流过保护4的最大负荷电流 5005501050 1.05.4.max I A kA I '=+== 考虑到电动机的自启动出现的最大自启动电流 1.3 1.05 1.365.max .4.max I K I kA ss ss I '==?=, 这个电流.max I ss 必须小于保护4的返回电流I re ,否则1.5s 以后保护4将误 切除。相应的要求 2.55.max .4III I I K I K ss re re re set ≤==,从而有2.55 1.365K re >,1.365 0.5352.55 K re > =。 所以当返回系数低于0.535时,会造成保护误动。

电力系统继电保护题目答案

电力系统继电保护网上作业题 第一章绪论 一. 填空题 1.对继电保护装置的四项基本要求是( )性、( )性、( )性和( )性。 2.继电保护装置组成部分一般包括(),(),()。 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应将()部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应()。 4.继电保护的可靠性是指保护在应动作(),不应动作时()。 5.输电线路的短路可分为()、()两类。 6.电力系统的三种运行状态()、()、()。 7.按继电保护所起的作用可分为( )保护、( )保护,其中后备保护又可分为( )保护和( )保护。 8.能满足系统稳定及设备安全要求,有选择性地切除被保护设备和全线故障的保护称为( ).若主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护称为( )。 9.保护装置的灵敏性,通常用()来衡量,灵敏系数越大,则保护的灵敏度就越()。 10.最常见的不正常运行状态是(),最常见的故障类型是()。 11.继电保护装置有按反应电流增大原理而构成的( )保护,有按反应电压降低原理而构成的( )保护,有按反应电流与电压比值及相角变化原理而构成的 ( )保护等。 12.反应于变压器油箱内部故障时所发生气体而构成( )保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成( )保护。 二.选择题 1.当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护( )的体现. A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 2.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有(). A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 三.问答题 1.什么是继电保护装置? 2.对继电保护有哪些要求?各项要求的定义是什么? 3.继电保护装置的基本任务是什么? 4.什么是主保护?什么是后备保护? 5.何谓近后备保护、远后备保护? 电力系统继电保护网上作业题参考答案 第一章绪论 一. 填空题 速动性选择性灵敏性可靠性 测量部分、逻辑部分、执行部分 故障发出信号 不拒动,不误动 相间短路,接地短路 正常状态不正常状态故障状态 主保护后备保护近后备远后备 主保护后备保护 灵敏系数高 过负荷单相接地故障 过电流低电压差动 瓦斯过负荷 二.选择题 1. B , 2. A 三.问答题 1.继电保护装置,就是指反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2.电力系统继电保护的基本性能应满足四个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性、可靠性。 选择性:是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。速动性:短路时快速切除故障,可以缩小故障范围,减轻短路引起的破坏程度,减小对用户工作的影响,提高电力系统的稳定性。 灵敏性:是指对于保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 可靠性:是指在规定的保护范围内发生了属于它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在其他不属于它应该动作的情况下,则不应该误动作。 3.基本任务:(1)发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭受破坏,保证非故障部分迅速恢复正常运行。(2)对不正常运行状态,根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸,且能与自动重合闸相配合。 4.所谓主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 5. 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 第二章电网的电流保护

变电站综合自动化与智能变电站应用技术第4章 习题答案

第4章智能变电站概述习题答案 1.简述智能变电站的概念及主要的特征。 答:智能变电站(smart substation)是采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。 智能化变电站的特征可理解为以下几个方面: 1)一次设备的智能化。 2)二次设备的网络化。 3)变电站通信网络和系统实现标准统一化。 2. 变电站自动化系统的结构在物理上可分为设备层和系统层两层。从逻辑上将变电站功能划分过程层、间隔层和变电站层。 3.什么是合并单元? 答:合并单元又称合并器(简称MU),主要完成智能变电站电流与电压互感器的电压电流等的合并并转换为数字信号(SV)上传至测控、保护与计量表等。合并单元是过程层的关键设备,是对来自二次转换器的电流/电压数据进行时间相关组合的物理单元。 4.什么是智能终端? 答:智能终端是一种由若干智能电子装置集合而成的,用来完成该间隔内断路器以及与其相关隔离开关、接地开关和快速接地开关的操作控制和状态监视,直接或通过过程层网络基于GOOSE服务发布采集信息;直接或通过过程层网络基于GOOSE服务接收指令,驱动执行器完成控制功能,具备防误操作功能的一种装置。 5.简述智能变电站的三层两网的结构模式。 答:在逻辑结构上,IEC61850按照变电站自动化系统所要完成的控制、监视、保护三大功能从逻辑上将变电站功能划分过程层、间隔层和变电站层。 1)过程层。过程层是一次设备与二次设备的结合面,是智能化一次设备的智能化部分。 2)间隔层。间隔层的功能是利用本间隔的数据对本间隔的一次设备产生作用,如线路保护设备和间隔单元控制设备就属于这一层。 3)变电站层。变电站层主要通过两级高速网络汇总全站的实时数据信息,不断刷新实时数据库,按时登录历史数据库,按既定规约将有关数据信息送向调度或控制中心,接收调度或控制中心有关控制命令并转间隔层、过程层执行。 智能变电站的网络由站控层网络和过程层网络个构成。站控层网络是间隔层设备和站控层设备之间的网络,实现站控层内部及站控层与间隔层之间的数据传输。过程层网络是间隔层与设备层设备之间的网络,实现过程层设备和间隔层设备之间的数据传输。 6.过程层网络包括GOOSE 网和SV 网。GOOSE 网用于间隔层和过程层设备之间的状态与控制数据交换。SV 网用于间隔层和过程层设备之间的采样值传输,保护装

电网继电保护复习题

继电保护复习题 第一章绪论 一、基本问答题 1.什么是继电保护装置?其基本任务是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 继电保护装置基本任务是: (1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证无故障部分迅速恢复正常运行。 (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件而动作于信号,以便值班员及时处理。 2.继电保护基本原理是什么? 答:继电保护的原理就是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量,当突变量达到一定值时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。如根据短路故障时流过电气元件上的电流增大而构成电流保护,根据故障时被保护元件两端电流相位和大小的变化,可构成差动保护,根据接地故障时出现的电流﹑电压的零序分量,可构成零序电流保护,根据电力变压器部故障产生的气体数量和速度而构成瓦斯保护。 3.什么是主保护和后备保护? 答:主保护是指被保护元件部发生的各种故障时,能满足系统稳定及设备安全要求的、有选择的切除被保护设备或线路故障的保护。 后备保护是指当主保护或断路器拒绝动作时,用以将故障切除的保护。 远后备保护是指主保护或断路器拒绝动作时,由相邻元件的保护部分实现的后备。 近后备保护是指当主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护来实现的后备。如当断路器拒绝动作时,由断路器失灵保护实现的后备。 4.对继电保护装置的基本要什么? 答: (1)选择性:当电力系统中的设备或线路发生故障时,其继电保护仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,尽量减小停电面积,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 (2)速动性:是指继电保护装置应能尽快地切除故障,以减少设备及用户在大电流、低电压情况下运行的时间,降低设备的损坏程度,提高系统并列运行的稳定性。 (3)灵敏性:是指电气设备或线路在被保护围发生故障或不正常运行情况时,保护装置的反应能力。 (4)可靠性:是指对继电保护装置既不误动,也不拒动。 5.继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能?各环节的作用是什么? 答:继电保护装置由三个部分组成,即测量部分、逻辑部分、执行部分。测量部分的作用是测量与被保护电气设备或线路工作状态有关的物理量的变化,以确定电力系统是否发生了短路故障或出现不正常运行情况;逻辑回路的作用是当电力系统发生故障时,根据测量回路的输出信号,进行逻辑判断,以确定保护是否应该动作,并向执行元件发出相应的信号;执行回路的作用是根据逻辑回路的判断,发出切除故障的跳闸脉冲或指示不正常运行情况的信号。

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案 微信也可以搜索小程序或者公号“安全生产模拟考试一点通””进行全部题库练习和模拟考试,错题练习,成绩测评。 第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。A、正确B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。

正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要大于限制值。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要小于限制值。

继电保护课后复习题答案84793

第一章绪论 1.什么是故障、异常运行方式和事故?它们之间有什么不同?又有什么联系? 故障:危及或影响电力系统运行的安全事故 异常运行方式:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的情况 事故:指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏等。 不同: 联系:故障和不正常运行状态,都可能在电力系统中引起事故。 2.常见故障有哪些类型?故障后果表现在哪些方面? 各种型式的短路; 雷击、鸟兽跨接电气设备; 备制造缺陷; 设计和安装错误; 检修与维护不当。 后果: 大短路电流和电弧,使故障设备损坏; 短路电流产生的热和电动力,使设备寿命缩短; 电压下降,使用户工作稳定性受到影响,产品质量受到影响; 破坏系统并列运行稳定性,产生振荡,甚至使整个系统瓦解。 3.什么是主保护和后备保护?远后备保护和近后备保护有什么区别和特点? 主保护: 保护元件部发生的各种短路故障时,能满足系统稳定及设备安全要求,以最快速度、有选择地切除被保护设备或线路故障的保护。 后备保护:当主保护或断路器拒绝动作时,用以将故障切除的保护。 远后备保护:是指主保护或断路器拒动时,由近电源侧相邻上一级元件的保护实现的后备

优点:保护围大 缺点:造成事故扩大;在高压电网中往往不能满足灵敏度的要求 近后备保护:是指当主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护来实现的后备,当断路器拒绝动作时,由断路器失灵保护实现后备 优点:不造成事故扩大;在高压电网中能满足灵敏度的要求 缺点:直流系统故障与主保护同时失去作用时,无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用 4.继电保护的基本任务和基本要求是? 继电保护装置的基本任务: (1)故障时,自动、迅速、有选择性切除故障元件,使非故障部分正常运行; (2)不正常运行状态时,发出信号(跳闸或减负荷)。 继电保护装置的基本要求: ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 5.继电保护基本原理是什么? 利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量,当突变量达到一定值(整定值)时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。 第二章 1.继电器的返回系数?采用什么方法可以提高电磁型过电流继电器的返回系数? 返回电流与动作电流的比值成为返回系数,提高方法:采用坚硬的轴承以减小摩擦转矩,减小转动部分的重量,改善磁路系统的结构以适当减小剩余转矩等方法。 3微机型继电保护装置的硬件包括那几个部分?有何作用? (1)数据采集单元:完成将模拟量尽可能准确的转换为数字量的功能 (2)数据处理单元:对由数据采集系统输入至随机存取存储器中的数据进行分析处理,以完成各种继电保护的功能 (3)开关量输入/输出接口:完成各种保护的出口跳闸、信号警报、外部接点输入及人机对话等功能

国家电网智能电网知识题库

一、选择题 1. 与现有电网相比,智能电网体现出 A 的显著特点。 A. 电力流、信息流和业务流高度融合 B. 对用户的服务形式简单、信息单向 C. 电源的接入与退出、电能量的传输等更为灵活 D. 以上都不是 2. 智能电网的先进性主要体现在以下哪些方面 D 。 A. 信息技术、传感器技术、自动控制技术与电网基础设施有机融合,可获取电网的全景信息,及时发现、预见可能发生的故障。 B. 通信、信息和现代管理技术的综合运用,将大大提高电力设备使用效率,降低电能耗损,使电网运行更加经济和高效。 C. 实现实时和非实时信息的高度集成、共享与利用,为运行管理展示全面、完整和精细的电网运营状态图,同时能够提供相应的辅助决策支持、控制实施方案和应对预案。 D. 以上都是 3. 2009年5月,国家电网公司在 B 会议上正式发布了“坚强智能电网”发展战略。 ,温家宝总理在《政府工作报告》中强调:“大力发展低碳经济,推广高效节能技术,积极发展新能源和可再生能源,加强智能电网建设。” A. 中央企业社会责任工作会议;2010年2月 B. 2009特高压输电技术国际会议;2010年3月 C. 国际大电网会议;2010年4月 D. 美国智能电网周(GridWeek)开幕式;2010年5月 4. 建设智能电网对我国电网发展有哪些重要意义? D A. 智能电网具备强大的资源优化配置能力,具备更高的安全稳定运行水平,适应并促进清洁能源发展。 B. 智能电网能实现高速智能化的电网调度,能满足电动汽车等新型电力用户的服务要求,能实现电网资产高效利用和全寿命周期管理和电力用户与电网之间的便捷互动。 C. 智能电网能实现电网管理信息化和精益化,在发挥电网基础设施增值服务潜力的同时促进电网相关产业的快速发展。 D. 以上都是 5. 智能电网是 C 和发展的必然选择。 A. 电网技术;自然环境 B. 科学技术;社会经济 C. 电网技术;社会经济 D. 科学技术;自然环境 6. 坚强智能电网是以 C 为骨干网架、协调发展的坚强网架为基础,以为支撑,具有信息化、自动化、互动化特征,包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节,覆盖所有电压等级,实现“”的高度一体化融合的现代电网。 A. 特高压电网;各级电网;通信平台;电力流、信息流、技术流 B. 超高压电网;各级电网;通信信息平台;电力流、信息流、业务流 C. 特高压电网;各级电网;通信信息平台;电力流、信息流、业务流 D. 超高压电网;各级电网;通信平台;电力流、信息流、技术流 7. 智能电网将使人们的生活 A 。 A. 更便捷、更低碳、更经济 B. 更便捷、更舒适、更经济 C. 更舒适、更低碳、更经济 D. 更便捷、更舒适、更低碳 8. 到 B ,国家电网公司基本建成以为骨干网架,各级电网协调发展,以信息化、自动化、互动化为特征的坚强国家电网,全面提高电网的安全性,经济性,适应性和互动性。 A. 2020年;智能电网 B. 2020年;特高压电网 C. 2020年;超高压电网 D. 2015年;特高压电网 9. 坚强智能电网的体系架构包括 D 、、和四个部分。 A. 电网基础体系;技术支撑体系;发电侧业务体系;标准规体系 B. 电网基础体系;技术支撑体系;智能应用体系;标准评估体系 C. 电网基础体系;复合通信支撑体系;智能应用体系;实验认证体系 D. 电网基础体系;技术支撑体系;智能应用体系;标准规体系 10. 坚强智能电网建设第一阶段主要开展了两批共 C 类试点工程建设,和个研究中心建设。 A.18;2 B.20;2 C.21;4 D.24;4 11. 以下不属于智能电网建设第一批试点工程的是 B 。 A. 风光储输联合示工程 B. 省级集中95598供电服务中心 C. 智能变电站试点工程 D. 用电信息采集系统试点工程 12. 以下属于智能电网关键设备研制中的总体战略目标的是 D 。 A. 保障试点工程 B. 支撑全面建设 C. 力争国际领先 D. 以上都是

智能变电站基础知识——题库

智能变电站基础知识 一、单项选择题 1. 合并单元是()的关键设备。 (A)站控层;(B)网络层;(C)间隔层;(D)过程层 答案:D 2. 智能终端是()的关键设备。 (A)站控层;(B)网络层;(C)间隔层;(D)过程层 答案:D 3. 从结构上讲,智能变电站可分为站控层设备、间隔层设备、过程层设备、站控层网络和过程层网络,即“三层两网”。()跨两个网络。 (A)站控层设备;(B)间隔层设备;(C)过程层设备;(D)过程层交换机 答案:B 4. 智能变电站中交流电流、交流电压数字量经过()传送至保护和测控装置。 (A)合并单元;(B)智能终端;(C)故障录波装置;(D)电能量采集装置 答案:A 5. 避雷器在线监测内容包括()。 (A)避雷器残压;(B)泄漏电流;(C)动作电流;(D)动作电压

答案:B 6. 智能变电站中()及以上电压等级继电保护系统应遵循双重化配置原则,每套保护系统装置功能独立完备、安全可靠。 (A)35 kV;(B)110kV;(C)220kV;(D)500 kV 答案:C 7. 继电保护设备与本间隔智能终端之间通信应采用()通信方式。 (A)SV点对点;(B)GOOSE点对点;(C)SV网络;(D)GOOSE网络 答案:B 8. 继电保护之间的联闭锁信息、失灵启动等信息宜采用()传输方式。 (A)SV点对点;(B)GOOSE点对点;(C)SV网络;(D)GOOSE网络 答案:D 9. 智能变电站中双重化配置的两套保护的跳闸回路应与两个()分别一一对应。(A)合并单元;(B)智能终端;(C)电子式互感器;(D)过程层交换机 答案:B 10. 智能终端放置在()中。 (A)断路器本体;(B)保护屏;(C)端子箱;(D)智能控制柜 答案:D

[全考点]继电保护作业模拟考试题库及答案

继电保护作业模拟考试题库及答案第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误

正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。

继电保护习题参考答案

第一章 1、继电保护在电力系统中的任务是什么? 答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反映电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。 2、什么是故障、异常运行和事故?短路故障有那些类型?相间故障和接地故障在故障分量上有何区别?对称故障与不对称故障在故障分量上有何区别? 答:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况下属于不正常运行状态。事故,就是指系统或其中一部分的工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备的损坏。相间故障无零序分量。对称故障只有正序分量。 3、什么是主保护、后备保护?什么是近后备保护、远后备保护?在什么情况下依靠近后备保护切除故障?在什么情况下依靠远后备保护切除故障? 答:当本元件的主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护作为后备保护,由于这种后备作用是在主保护安装处实现,因此,称之为近后备保护。在远处实现对相邻元件的后备保护,称为远后备保护。 4、简述继电保护的基本原理和构成方式。 答:基本原理:1、过电流保护2、低电压保护3、距离保护4、方向保护5、差动原理的保护6、瓦斯保护7、过热保护等。构成方式:1、测量部分2、逻辑部分3、执行部分 5、什么是电力系统继电保护装置? 答:继电保护装置,就是指能反应电力系统中元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种装置。 6、电力系统对继电保护的基本要求是什么? 答:1、选择性:继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。2、速动性:在发生故障时,力求保护装置能迅速动作切除故障,以提高电力系统并联运行的稳定性,减少用户在电压降低的情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。3、灵敏性:继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。4、可靠性:保护装置的可靠性是指在该保护装置规定的保护范围内发生了他应该动作的故障时,他不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不该动作的情况下,则不应该误动作。 第二章 1、何谓三段式电流保护?其各段是如何保证动作选择性的?试述各段的工作原理、整定原则和整定计算方法、灵敏性校验方法和要求以及原理接线图的特点。画出三段式电流保护各段的保护范围和时限配合特性图。 答:电流速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,限时速断是按照躲开前方各相邻元件电流速断保护的动作电流整定,而过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。 2、在什么情况下采用三段式电流保护?什么情况下可以采用两段式电流保护?什么情况下可只用一段定时限过电流保护?Ⅰ、Ⅱ段电流保护能否单独使用?为什么? 答:越靠近电源端,则过电流保护的动作时限就越长,因此一般都需要装设三段式的保护。线路倒数第二级上,当线路上故障要求瞬时切除时,可采用一个速断加过电流的两段式保护。保护最末端一般可只采用一段定时限过电流保护。I、II段电流保护不能单独使用,I段不能保护线路的全长,II段不能作为相邻元件的后备保护。 3、如何确定保护装置灵敏性够不够?何谓灵敏系数?为什么一般总要求它们至少大于1.2-1.5以上?是否越大越好?

相关文档
相关文档 最新文档