文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 超高层给排水与消防设计探讨

超高层给排水与消防设计探讨

超高层给排水与消防设计探讨
超高层给排水与消防设计探讨

超高层给排水与消防设计探讨

发表时间:2017-06-09T09:52:22.777Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年2月上作者:胡甜

[导读] 某项目地上办公楼46层,地下室1~3层为停车库及设备房。

摘要:超高层给排水设计工作中,消防系统作为比较关键的部分,受到内人士的重视。设计好给排水消防系统,可以有效保障人们的生命和财产安全。本文根据工程案例,对项目的生活冷水系统、中水系统、雨水回收利用系统、生活排水系统、消火栓系统,自动喷淋系统及其他灭火系统等的设计参数和系统的选择进行探讨。

关键词:超高层建筑;给排水设计;消防设计

一、工程概况

某项目地上办公楼46层,地下室1~3层为停车库及设备房;1层为入口大厅及配套商务用房,2层为出租办公区入口大厅,3层为物业管理办公用房,4~6层为技术机房区,7~9层为悬挑裙房层,10层员工食堂,10~15层为高层办公区,16、32层为避难层,17~31层、33~43层为出租办公区,44~46为会所。

二、系统设计

(一)室外给水系统

项目临近的市政道路均预留有市政供水接口,预留的管径及市政管道压力(管网压力大于0.15MPa)均能满足项目的生活及消防用水需求。根据市政供水条件,本工程为两路供水,室外消防供水由市政管网直接供水。

(二)室内给水系统

根据《建筑给水排水系统设计规范》:建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水方式。本项目采用垂直串联供水方式;在16层避难层和32层避难层设中间水箱及转输水泵,在47层设置屋顶高位水箱。地下3层装置水泵,从地下3层生活水箱提升生活用水至16层避难层之中间水箱,然后由16层转输水泵提升生活用水至32层避难层之中间水箱,最后由32层转输水泵提升生活用水至47层屋顶高位水箱。

按各分区最低配水点处的净水压力不大于0.45MPa,同时各卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa的原则进行供水分区:一区为地下室~首层,由市政自来水管网直供;二区为3层~10层,由16层避难层生活水箱重力配水;三区为11层~28层,由32层避难层生活水箱重力配水;四区为29层~44层,由47层屋顶水箱重力配水;45层~47层由设于屋顶的生活变频泵组加压供给。

(三)中水系统

为节省水资源及应业主的要求,项目设计中水回用系统及雨水收集利用系统,中水主要用于公共卫生间的冲厕。将本大楼的淋浴、盥洗优质杂排水及空调冷凝水全部收集,重力流排至地下三层中水处理机房,经处理后用于本大楼1~43层冲厕用水。中水系统分区按室内给水分区的原则进行划分,中水系统分区与室内给水分区相同。

项目中水处理采用膜生物反应器处理工艺流程:

中水系统独立设置,水池、阀门、水表、管道等均标有“中水”字样,采取了严格的防止误饮误用的措施。

(四)雨水回用系统

根据屋面及地面雨水的污染程度,项目分设雨水回收处理系统。将塔楼屋顶雨水、抬升裙楼屋面雨水收集至室外1010m3雨水蓄水池,雨水经沉淀、过滤处理后用于空调冷却塔补水;将室外广场雨水收集至室外320m3雨水蓄水池,雨水经处理后用于抬升裙楼屋面、室外地面的冲洗和绿化浇洒以及地下车库地面冲洗。

(五)生活排水系统

项目设置中水系统,收集淋浴及盥洗排水,因此本项目采用雨、污、废分流的排水系统,卫生间污、废水共用专用通气立管。因抬升裙楼部分的屋面外挑36m,整个外挑屋面面积约11060m2,按该市暴雨强度公式,10年重现期,5分钟降雨历时,雨水设计流量约为

624L/S,若设重力流雨水排水系统需要DNl00雨水斗53个或DNl50的雨水斗25个,需设DNl50排水立管25根,悬吊管需一直引至裙房主核心筒附近的水井内设排水立管,管道安装占用顶板下的安装高度较大;根据以上几种原因,该项目抬升裙楼屋面采用虹吸雨水排水系统,减少排水立管的数量以及悬吊管安装占用的空间高度。

因项目属于低于250m的超高层建筑,需特别注意排水立管的材质,需选择能够承压的排水管材,且排水立管需按规范的要求设置消能措施。根据此要求:屋面虹吸雨水管采用HDPE排水专用管材(PE80),管道连接方式采用热熔连接。塔楼屋顶雨水排水管采用内外涂塑无缝钢管,卡箍连接,承压2.5MPa,室内污、废水及通气管采用离心铸铁排水管,管箍连接。DN200壁厚5.0mm,DN250壁厚5.5mm,DN300壁厚6.0mm。其它雨水管采用离心铸铁排水管,管箍连接。

(六)室内消火栓系统

本工程属一类超高层建筑,超高层建筑因其建筑高度高、功能复杂,所以消防灭火必须立足于自救,因而消防供水设计的安全可靠性就变得尤为重要。通常情况下,超高层建筑高度均超过普通消防车的救火高度,所以其设计更应遵循“预防为主,防消结合”的设计理念,提高建筑的自防自救能力,采取可靠的防火措施,消防设计做到安全适用、技术先进、经济合理。

该项目采用串联供水方式,竖向分为4个区。其中地下室及地上1~9层为1区;10~16层为2区;17~32层为3区;33~47层为4区;各

相关文档