文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广州某学院阶梯教学室、造型艺术北楼钢井架安装拆卸方案

广州某学院阶梯教学室、造型艺术北楼钢井架安装拆卸方案

广州**—广州**学院工程

阶梯教学室、造型艺术北楼钢井架安装拆卸

编制:

审核:

批准:

上海**建设有限公司

广州**工程项目部

二ΟΟ四年一月二十二日

一、工程概况

阶梯教室、造型艺术学科北楼位于广州**学院教学区的北侧,北侧为**路,东邻为**人工湖,西邻为广美排球场,南邻为实验楼和造型艺术学科南楼。阶梯教室和造型艺术学科北楼为现浇框架结构,地上6和7层,建筑面积约36808㎡,平面总尺寸265.7m长×17.6m宽(其中阶梯教室长78.75m×宽15.9m,造型艺术学科北楼长168.95m ×宽17.6m)。现场地坪原标高平均为-3.50m,经吹填砂后标高达到-1.60m左右;经过我方再次土方回填后,场地现有标高平均为-0.60m。其中,本工程±0.00m的相对标高等于广州城建高程8.80m。

二、钢井架施工设计布置

(一)钢井架选择

根据本工程图纸并考虑施工要求,计划在阶梯教室A、B段,造型艺术学科北楼A、B、C段各设置一座物料垂直运输钢井架,钢井架计划采用南海市桂城北约叙龙建筑机械厂生产三斗钢井架(配套使用JK2-A2-2吨双筒卷扬机)钢井架搭设高度为36.0米,吊笼额定载重2.0吨,吊笼额定升降速度50.0米\分。

(二)钢井架定位

根据本工程实际情况,选定钢井架搭设于外墙范围,在阶梯教室E-4~E-5轴和E-16~E-17轴,造型艺术北楼D-14~D-15轴、D-21~D-22轴位置各设置一座钢井架,(详见附图1:钢井架定位平面图)(三)钢井架基础

根据现场施工需要,现场拟搭设总高度为36.0米(共24节标准节),用100角铁为立柱的井架。

基础承载力计算:

由《使用手册说明》得出井架的整机重量:

P1=24×350+2346=10746kg

井架额定载重量:

P2=1000kg

P1+P2=11746kg

1、基础钢筋配筋设计:

Ⅱ级钢d≤25 fy=310N/mm2

2、基础C20砼:fc=20N/mm2

3、基础底面的平均压力设计值:p=F+G/A

F:上部结构传至基础顶面的竖向力设计值。

G:基础自重和基础上的土重设计值。

A:基础底底面积。

P=(11746×9.8+4.8×2.4×0.3×2.4×9.8×1000)/(4800×2400) =0.017 N/mm2

4、基础承载力计算:P≤f

P:基础底面的平均压力设计值;

f:基础承载力设计值;

0.017 N/mm2<20 N/mm2 (符合要求)

根据现场地质情况和构造要求,井架基础设计如下:

地基素土夯实,然后用素混凝土浇筑100mm厚垫层,在井架地脚浇捣300mm厚的底板,混凝土强度均为C20,浇捣混凝土时预埋M19的地脚螺栓,井架基础、混凝土梁板的钢筋以及井架架体安装前应进行验

收。(附图3:钢井架基础图)

附墙杆件:在每两层施工层的主梁预埋钢筋或角铁作附墙件焊接之用,附墙件用角铁(75以上角铁)焊接,每道两根,附墙件的预埋、焊接时进行验收。(详见附图2:1#井架附墙平面图)

三、安装拆除具体要求

1、搭设人员进入施工现场必须遵守安全操作规程、安全生产纪律和文明施工规定。

2、搭拆人员必须经架设登高、起重安装作业知识和机能培训,考核体检、合格,持证上岗;作业时,必须戴安全帽,穿胶底鞋,系安全带,工具放进工具袋,扣好衣、袖扣,搭拆人员必须站在绑扎牢固的桥板上,严禁高空抛掷构件、工具材料:

3、井架安装于场地布置设计所确定的位置,能满足施工需要,安装点先进行基础处理和硬地化,井架周围无集水,符合设计要求:

4、作业前先检查基础处理是否符合设计要求,作业周围10米范围内,禁止闲杂人员进入;

5、井架基础底座采用双旋螺栓埋设深度按设计算确定并不少于500MM;

6、标准节的构件,从底座、底节安装后,函节接高,每节构件的上下端连接由两个螺栓和螺母扭紧牢固,高度到

达8米时,拉设一组临时揽风绳,每装高10米架设一组,揽风绳每四根、不小于10mm钢丝线,每根揽风线与地面夹角为45~6O度,并安规定与设置牢固可靠的地瞄螺栓紧;

7、架体安装的垂直偏差控制在3/1000米内,并不得超过20MM;

8、地面和顶节导向轨与钢丝绳匹配,注意加润滑油;

9、钢丝绳安全系数为8,与卷瞄接牢固,绳尾与吊笼联接的卡环不少于3个,确保牢固安全;

10、井架安装时,必须装配好吊笼的安全门、停靠装置、防冲顶装置、防断装置、避雷装置、首层架体联动安全门、各层平台安全门、首层防护栅、联络信号标志、井架三面围护等;所有安全装置可靠有效,并在适当位置挂设警示牌;

11、井架分段安全分段验收,其高度应高出楼层作业面6米;

12、安装井架设扒杆时,井架底部要加压重,支承标准节应加固和正设附墙拉杆,扒杆顶部不得高于井架,扒杆与井架夹角在45~70度之间,扒杆应设两道拉绳,扒杆的起重钢绳应设升高限位装置;

13、井架物料提升机操作应专人专机,持证上岗,必须遵守《井架物料提升机安全技术规范》的规定。

14、安全使用拆除前应认真阅读厂家附带的《使用说明书》。

四、钢井架安拆施工:

(一)钢井架安装施工

在钢井架基础浇捣砼前先按基础施工图及使用说明书中要求预埋并固定好预埋件,待钢井架基础施工完毕并养护后即可进行钢井架的安装工作。安装施工的操作人员必须有相关规定要求的作业资格,在安装前必须认真学习本钢井架的说明书。安装前宜准备二台0.5吨卷扬机、适量的Φ8吨钢丝绳和一台电焊机、扳手等工具。

1.将底架及底翼扳连接成形,用水平仪测量,在底翼扳下垫钢板

教正水平,然后将底架与基础锚固(注意:安装底架时,底翼

板两内对角线应相等)。

2.将立柱用螺栓连接在底翼上,然后将横杆、斜杆、导轨等杆件

用螺栓连接成型,并紧固全部螺栓。

3.按使用说明书要求安装架设套架;在装好的标准节上,用螺栓

把立柱、横杆、斜杆、导轨套架与井架连接,调整后拧紧所有螺栓。

4.按使用说明书要求提升架设套架,重复上步做法继续加高井架

至井架高度满足使用要求后,用螺栓把套架与井架连接,在井架两恻装上人字撑杆并拧紧螺栓,至此井架安装完毕。

5.钢井架安装过程中,应用经纬仪配和测量,保证控制井架垂直

度为2/1000,全高总偏移小于50MM。

(二)钢井架拆卸施工

6.拆除架设套架与井架的连接螺栓,按使用说明书要求下降架设

套架,拆卸上一节的导轨、斜杆、横杆、立柱等放落在地面。

7.继续重复上部做法,即可拆卸整个钢井架。

五、钢井架锚固和附着

(一)钢井架的锚固

因钢井架在没有安装附着装置的情况下,不得安装超过8节,如因施工需要确需加高,必须拉揽风绳锚固以稳固架体,提升高度大于31米时不得采用揽风绳。

1.缆风绳应选用圆股钢丝绳,直径不得小于9.3MM。提升机高度在

20M以下(含20M)时,缆风绳不小于1组(4~8根);提升机在

21 ~30M时,不少于两组。

2.缆风绳应在架体四角有横向缀件的同一水平面上对称设置,使

其在结构上引起的水平分力,处于平衡状态。缆风绳架与架体

的连接处应采取措施,防止架体钢材对缆风绳的剪切破坏。

3.缆风绳与地面的夹角不应大于60度,其下端应与地锚连接,不

得栓在树木、电杆或堆放构件物体。

4.缆风绳与地锚之间,应采用与钢丝绳拉力相适应的花篮螺栓拉

紧。缆风绳垂度不大于0.01L(L为长度),调节时应对角进行,不得在相领两角同时拉紧。

5.当缆风绳需改变位置时,必须先作好预定位置的地锚,并加临

时缆风绳确保架体的稳定,方可移动原缆风绳的位置;待与地

锚栓牢固后,再拆除临时缆风绳。

6.在安装、拆除以及使用提升机的过程中设置的临时缆风绳,其

材料也必须使用钢丝绳,严禁使用铅丝、钢丝、钢筋、麻绳等

代替。

7、地锚应满足相关现范围的要求。

(二)钢井架的附着

根据本工程的建筑高度,结合工程施工计划及建筑物外墙饰面特点,分别在四层、屋面各进行一次架身附着。施工建筑物结构施工过程中,在预定附着楼层的外轴阳台梁外恻位置,在浇捣结构混凝土前先预埋好附着预埋件,待搭设至该层高度时再将其连接好。

最顶的附着装置至井架顶部的总高度不得大于18.5米(10节);附着装置螺杆应涂上黄油并用胶膜包封防水。

六、使用事项

1、钢井架使用前,可将钢井架出口与施工楼层入口处的横、斜杠拆去,作为楼层与井架的通道口;

2、卷扬机控制台必须设在离井架10米处以外的地方;

3、对吊笼、自动翻斗等停层、断绳保护装置,均要求作业前进行检查,确定安全有效方能进行运送作业;

4、钢井架升降机操作业必须经过培训,对吊笼、自动翻斗的使用;对卷扬机电器操作系统等等,必须熟悉其操作规程和安全规程,确保安全生产。

七、保证施工安全措施

在施工操作前必须认真学习本钢井架的使用说明书。钢井架的装拆作业均是高空、危险作业。安拆施工的作业人员必须是经过严格训练、熟悉本机性能及安全作业规程、佩带齐安全用品,并有相关规定要求的作业资格方可上岗作业。

1、钢井架在六级风以上应停止工作。

2、每次安装或加高完毕,必须再次检查全部螺栓,确认拧紧后方能使用。

3、每天使用前必须检查吊笼断绳安全装置。

4、配用的卷扬机应设置在钢井架旁边,卷扬机基础应与钢井架基础相锚固。若需将卷扬机与钢井架分开设置,卷扬机与钢井架距离需要应大于18米。

5、钢井架在没有安装附着装置情况下,不得安装超过8节,如因施工需要确加高,必须拉缆风绳锚固。

6、钢井架因施工需要可在任一层靠近建筑物一侧开口,即拆除斜

杠及横杠,所拆斜杠应安放在开口节的下一节,使其与原斜杠交叉状,但连续开口不允许超过两节。

7、必须按相关规定安装齐全所有保险装置和设置。且吊笼禁止使用单根钢丝绳提升。

8、钢井架地面井出料口处应搭设防护棚,架体外应满挂安全网,以防止物体打击事故。

9、严禁使用钢井架载人上下。

10、钢井架在工作时,不允许有杂物等伸进井架内,同时一切人员进内,吊笼工作时,所载物品不得伸出吊笼或翻斗外。

11、应定期检查钢井架是否有倾斜,如倾斜超过规定值,应采用措施调整。

钢井架安装方案(优选.)

钢井架安装(拆卸)方案 一、编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92 3、《钢井架技术说明书》 4、《施工现场平面布置图、结构图》 二、工程概况: 项目名称:佛罗伦斯尚苑二期C1、C2 地址:佛山市顺德区容桂街道扁窖社区居委会兴华路南 使用单位:广东业城建筑工程有限公司 安装单位:佛山市耀君建筑工程有限公司 根据工程需要,安装2台钢井架物料提升机(见施工总平面布置图)。自编号为1#、2#,型号均为SS100,钢井架生产厂家为佛山市南海区聚龙建设机械有限公司,可安装高度为70.2m。钢井架安装周边环境均为空旷,无障碍物地段,无高压线,符合钢井架安装、拆卸和进退场要求。钢井架基础由总承包单位负责施工,并提供监理单位参加认可的隐蔽工程质量验收记录表。施工单位要保证钢井架的基础符合安装要求。 三、钢井架情况(主要技术参数): 1、额定载重量:800kg 2、额定荷载:10kw 3、钢井架安装总高度:70.2m (注:满足高于建筑物总高度6m即可)

4、钢井架标准节尺寸:3.1×2.1×1.8m (长×宽×高). 四、基础设计: 详见《建设施工升降机安装基础设计算书》及附图。 五、安装前准备工作 1、结合有关安装规范和现场实际情况,由工地质安员对安装人员进行安全技术交底。 2、人员组成:钢井架安装由项目部派1名施工员和1名质安员统一指挥,专业安装人员6人。 3、安装使用工具:80mm厚松木板1套,Φ16尼龙绳60m,1.5t滑轮1只,安全带6条,对讲机2台,安装活动扳手及工具袋、风电焊1套。 六、安装步骤: 1、底架、标准节安装: ①用连接螺栓组装底架。 ②将底架安放在基础上,保证对角线长度差值不得超过最大边长的名义尺寸的3%。 ③用螺栓将立柱与底架翼板连接,然后装上横杆、斜杆及导轨。 ④重复③步骤继续安装三节标准节。 ⑤调整底架的水平及标准节垂直度,然后将底架牢固。 ⑥重复进行标准节加高作业,在达到附墙高度时安装附墙架。 2、附墙架安装 ①钢井架在搭设至15m时(即10节标准节位置)要搭设第1道缆风绳,每增高10m,增加1道缆风绳,缆风绳与地面夹角为45~60度。

井架、施工电梯施工方案

第一章 井架安装方案 一、 工程概况 ××××××项目包括×××两栋高层,为满足工程施工垂直运输地要求,在×座安装高速井架一部,在×座、×座、×座、×座安装人货电梯各一部.本工程使用×××××××××厂生产地××××××井架,最大载重量为××T.各座安装高度为×××m.每两层设置一道附墙杆,第一道附墙高度为××m. 二、 井架基础施工 ,从 1、砌筑的砖墙全部为370墙,砌筑前底部须彻底清理干净。 2、300厚板基础3500×2500,强度等级C 25,底部浇筑C 15垫层100厚。 说明: B-B剖面图

混凝土基础上预埋锚固螺栓,固定在基础钢筋网上,预先埋设位置必须准确,螺栓外露部分涂上黄油并用油纸包好,以免沾上水泥浆. 三、施工组织及部署 1、人员组织 根据井架安装地施工要求,需要相关人员如下: 安装技术负责人:1名 安装人员:3名 电工:1名 杂工:2名 安全监督员:1名 2、安装需用机具 根据井架安装要求,结合施工实际需要,安装现场须配备地施工机具及材料清单如下: 3、安装前地准备工作 1)由机修班清理场地,对影响正常安装地障碍物清理拆除. 2)安装和吊立架体前,对角钢、吊笼等主要结构进行检查,如发现变形锈蚀严重, 螺栓孔位置不对时,应先进行修整或更换. 3)检查钢丝绳有无断股,锈蚀及绳芯缺油等质量问题,检查长度是否足够. 4)检查卷扬机地离合器、制动器是否符合装配规定,变速箱油位是否正常 5)检查附墙架地架设位置与建筑物地预埋锚固件是否正确配套.

6)检查基础地位置和地脚螺栓地位置是否符合要求. 四、井架安装 安装井架前,必须先按型钢井架规格相应地地基图纸打好基础.在浇筑地基时,除的要保证地基地尺寸外,还要保证地脚螺栓地垂直度和露出基面60—80毫米等要求;待地基干固后,才可上机安装. 1、安装程序 1)将井架底槽钢用螺丝栓结成四方框(四方均成90度),放置于地基四角相应地位置上,串上地脚螺栓后,在校正框架地水平和方框互为90 度角地同时,逐步将地脚螺栓螺母收紧固定. 2)在安装一节井架时先将立杆分别连接在底脚地方框上,再将横杆、斜杆分别对应连接,并用地脚螺栓定位,注意,此时还不能将螺栓拧死,要 在一边调整一边校正立杆垂直度和框架截面为90度角地同时,将连接 螺丝逐步拧紧. 3)第一节装好后,往上升地每一节架都按照此安装程序安装,并将导轨`随节装上,导轨与导轨地间距约为3~5mm. 4)安装临时支撑,进行初步找正,并根据要求安装附墙支撑. 5)标准节安装至需要高度时,即安装天梁、吊笼以及安全限位装置.安装顶节上地槽轮架时,必须注意两边槽轮地安装位置孔地一端与地面卷 扬机槽轮地方向一致. 6)安装卷扬机,并固定好. 7)穿绕钢丝绳.钢丝绳一端固定在天梁上,另一端固定在卷筒上,天梁处必须用三个绳卡卡牢,钢丝绳应按照吊笼地最低位置时卷筒上保留 3-5圈绳而确定. 2、安装注意事项 1)架体各节点必须连接牢固,不得漏装螺栓或用铅丝临时绑扎,螺栓应与孔径匹配,严禁随意打孔. 2)提升钢丝绳地尾端不得缠绕在有棱角地型钢上,防止受力时割断钢丝绳. 3)用绳卡固定钢丝绳端部时,绳卡地规格应与钢丝绳地直径相匹配,绳卡

钢井架安装拆除施工方案

工程概况 一、方案说明 本综合楼工程拟采用三台钢井架,钢井架基础的埋深与做法除满足生产厂家的使用规定外,基底土层应不小于100KPa,基础采用C20砼浇筑,厚度大于310mm,基础边应比井架边出310mm,基础表面应平整,水平偏差不应大于10 mm,基础底板配筋不小于φ8@200双向。钢井架与塔楼结构采用

二、钢井架安装施工方案 1、基础施工 (1)放线定位:井字架边与建筑物外墙的距离不少于3m,混凝土垫层尺寸至少比井字架底座大20cm。 (2)基础施工: a、先将场地找平夯实,夯实后上层的承载力不少于120Kpa。 b、浇注C20混凝土,基础底座尺寸2000*2000mm。 c、按设定井架底座位置的外侧预埋钢筋锚固。 2、井字架安装 (1)底座安装:在基础砼强度达到70%后,可以开始安装底座,安装时,底座要调直校正,安装平稳后,用预埋的钢筋锚固。 (2)架体标准节安装: a、在底座安装完成后,架身按逐节加高的方式进行安装,每节 装2个标准节进行一次校正,安装至9m高时,采取临时支 撑或临时缆风绳固定,并进行初校正,在确认稳定时,方可 继续作业。 b、架体各节点螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔 和开孔,不得漏装或以铁丝代替。 c、在架体安装到10m时,必须按规定做一组4条缆风绳向四 个方向与地面挠固,缆风绳与地面夹角不大于600,地锚要 采取捣制混凝土或用钢管做。

d、施工期间,框架施工至三层楼面时,楼面与架体刚性锚固, 以后垂直每隔9m设置一道刚性锚固,框架顶层必须设置一 道刚性锚固。 e、在井架的顶端,要按规定安装防雷装置。接地电阻不大于 10Ω。 f、刚井架安装完毕,在投入使用前垂直偏差不超过架体高度的 1.5%,多次使用后重新安装其偏差不应超过0.3%,且最大 偏差值不得超过200mm。 (3)卷扬机安装 a、基座用混凝土捣制埋入土中,设置可靠的地锚,做到平稳牢 固并搭设工作棚。 b、从卷筒中心到第一导向滑轮的距离不少于卷筒的1.5倍,滑 轮的位置要与卷筒的轴心垂直。 c、采用动力正反转的卷扬机,卷筒旋转方向要于操纵开关上指 示的方向一致。 (4)其他项目的安装 a、信号、防冲顶装置、停层装置等确保有效。 b、电源要有接零保护,并做到一机一漏电保护开关。 c、控制台位置要适当,确保控制人员能观察到整个井架的运 行。 三、验收 钢井架安装完成后应进行试车,试运行各项技术指标符合要求后,由机

井架安装与拆除施工专业技术方案

井架安装与拆除施工方案 一、工程简况 1.1工程名称:草庄社区多层农居公寓I标工程 1.2工程地点:杭州市江干区笕桥镇草庄村 1.3建设单位:江干区农居建设管理中心 1.4设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 1.5监理单位:北京地铁监理公司 1.6施工单位:长业建设集团有限公司 1.7勘察单位:杭州市勘测设计研究院 建设规模:地上建筑面积为33496血2,地下建筑面积41028血2 (含其他标段),结构类型为剪力墙结构,详见下表: 、编制依据 2.1本工程建筑总平面图、工程建筑和结构设计文件和施工组织设计; 2.2岩土工程勘察报告及气象资料; 2.3 SSED100型货用施工升降机说明书; 2.4国家、省有关施工升降机设计、施工规范、规程和文件及参考文献。 《施工升降机》(GB/T10054-2005 ) 《施工升降机安全规则》(GB10055-1996) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

《建筑安全检查标准》(JGJ59-99 ) 《SSED10C曳引式货用施工升降机使用说明书》 2.5计算软件:品茗安全设施计算软件 三、井架型号选择及布置 3.1井架(物料提升机)型号及生产厂家:(SSED100型曳引式高架物料提升机,杭州 天源钢结构制造有限公司生产)。 3.2井架技术参数: 井架布置与附墙杆设置: 井架布置:16#楼井架布置在A/24轴处,17#楼井架布置在A/7轴处,井架与建筑物的距离按说明书执行。 附墙杆设置:第一道标高为9.40 ;第二、三、四、五道分别为18.1 > 26.8、35.5、 44.2。附墙杆采用10号工字钢,与事先预埋在梁上的8mm厚钢板进行铰接。预埋钢板的位 置及与附墙杆的连接按井架说明书执行。 四、基础 4.1 土层压实后的承载力,应不小于80kPa;浇注C20混凝土,基础长度4.06m,宽度1.93m 高度0.30m;承台底部长向钢筋:$ 12@200承台底部短向钢筋:$ 12@200钢筋基础表面 应平整,水平度偏差不大于10m m。本工程基础为素填土经压实,承载力设计值为100kp。 4.2基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须 有保证架体稳定的措施。 4.3预埋螺丝按基础图浇制,基础内梁应设排水孔。 详见基础图。 五、井架安装

井架拆除方案

一、工程概况: 本工程为锦绣华城1-11#、1-15#地块商品住宅工程,建筑总面积43196㎡,本工程由多层砖混结构和高层框架剪力墙结构组成;多层结构层高为2.8米,由4~6层,顶层阁楼层组成,多层结构最高高度为19.8米高。±0.00相当于绝对标高4.900。多层结构采用井架做为垂直运输工具,最高井架架体高为30米,井架截面尺寸为2×2.3米。 二、编制依据: 2.1 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 2.2 JGJ88-92 井架安全技术规范 2.3 JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规程2.4 JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规程 2.6 建设部建质(2003)82号建筑施工预防高处坠落事故若干规定 2.7 相关法律、法规及规范性文件 2.8 井架安全使用说明书 三、井架拆除 1、井架拆除前,由专职安全员曹永康负责对作业班组人员进行安全技术交底,被交底人员对交底认真学习,签字并整理进入归档资料,被交底人员必须严格遵守安全操作规程。 2、拆除前查看井架与建筑物(及脚手架)的连接情况,井架架

体有无其他牵连物,临时附墙架、缆风绳及地锚的设置情况。3、井架拆除登高作业人员,必须认真系好安全带,戴好安全帽。严格执行高处作业安全操作规定,不得穿硬底鞋及塑料底鞋。严禁酒后作业。作业人员必须持有特种作业有效证件和体检合格证方可上岗作业,严禁无证人员作业。 4、拆除现场应设置安全警戒线,划定作业区,并安排专职安全员曹永康负责现场监护,作业区内非操作人员严禁入内,以防坠落物体伤人。 5、井架的拆除必须安装井架的反程序进行,先安装的后拆,后安装的先拆除。 6、拆除井架的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定后再拆除。 7、在拆除缆风绳或附墙架前,应先设置临时缆风绳或支撑,确保架体的自由度不得大于2个标准节(一般不大于8米)。 8、井架拆除作业必须在白天进行,夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固措施。 9、架体拆除作业时要有可靠的人员站立的脚手板。其长度应大于架体50厘米,宽度不小于25厘米,厚度不小于5厘米,并做到满铺。 10、作业时,严禁乱抛材料和工具,必须派人传递至楼层或用吊绳吊至地面。吊绳必须牢固,一次吊物不能超载。 11、安全网、安全门、缆风绳、卸料平台架等必须在井架拆到该

井架安装工程施工组织设计方案

一、工程概况 该井架为钢结构单斜撑式钢井架,分为主体和斜撑两部分组成,井架高度39.13米。该钢井架共分三层平台,标高分别为22.300米,26.450米,32.360米。其中下天轮平台标高为26.450米,上天轮平台标高32.360米。井架防腐方式为喷砂除锈,电弧喷涂,有机涂层封闭的防腐方式。井架的制作和防腐蚀已经完成,现在进入安装阶段。 为了安全、有序、快捷、经济的完成本施工任务,特制定本措施。 二、施工前的准备工作 1、施工前组织有关工程技术人员认真审阅图纸,查看现场实际情况,确定切实可行的施工方案; 2、对进场工器具及使用机械设备,经检测合格后方能使用; 3、组织劳动力进场,组织岗前培训,培训容包括:规章制度、安全施工、操作技术、精神文明教育和施工进度、施工质量及施工技术交底工作; 4、向施工人员进行施工措施和技术安全交底,把工程的施工计划和施工技术要求安全注意事项等,详尽的向施工人员讲解清楚,以保证施工安全。 5、开工后应按消防要求,现场设置消防设施; 三、施工顺序 1、测量放线;

2、构件进场,现场进行斜撑及主体的组装和焊接,焊后无损检测; 3、焊接后现场补漆; 4、地锚和稳车布置好后进行钢丝绳穿绕; 5、吊车进场,两台吊车对斜撑架进行抬吊至60°,再使用稳车把斜撑井架提升至设计高度; 6、使用两台吊车共同对主体抬吊至井口位置,然后使用其中一台把主体吊装到位; 7、主体与斜撑间连接牛腿吊装焊接,对井架上下天轮平台小构件吊装,二次灌浆; 8、拆除稳车钢丝绳及稳车; 9、安装完毕,竣工验收。 四、安全施工技术措施 (一)、施工总体安全措施 1、坚决贯彻“预防为主、安全第一”的方针。以防为主、防管结合,专职管理和群众管理相结合,做到精心组织、文明施工、杜绝伤亡事故。 2、实行公司、项目部、班组三级安全保证体系,坚决贯彻“管生产必须管安全”的基本原则。 3、成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,认真实施安全例会制度和安全生产否决权制度,深入开展安全教育,强化安全生产意识,充分发挥安全监督职能。 4、坚持安排生产的同时,安排安全工作目标、措施及安全要。

第五章 垂直运输机械 (1)JJ30型井架装拆施工方案

第5章垂直运输机械 JJ30型井架装拆施工方案 (仅供参考) 目录 1 工程概况 (133) 2 编制依据 (133) 3 井架的平面、立面布置 (133) 4 安装步骤与方法 (133) 4.1 基础施工 (133) 4.2 安装前的检查 (134) 4.3 底架安装 (134) 4.4 井架架体的安装 (134) 4.5 安装天梁 (135) 4.6 安装安全装置 (135) 4.7 安装缆风绳 (135) 4.8 安装附墙杆件 (135) 4.9 安装吊臂 (135) 4.10 安装架体进料口安全门 (136) 4.11 安装卷扬机 (136) 4.12 安装提升钢丝绳 (136) 4.13 避雷接地 (136) 4.14 井架架体的围档封闭……………………………………………………………………………

(136) 4.15 卸料平台架搭设与防护 (136) 4.16 进料口防护棚搭设 (137) 4.17 井架开口处的加强 (137) 4.18 卷扬机操作室 (137) 4.19 卷扬机防护棚 (137) 4.20 提升钢丝绳过路保护 (137) 5 井架调试与试运行 (137) 5.1 断绳保护器的调试 (137) 5.2 安全门的调试 (138) 5.3 起重量限制器的调试 (138) 5.4 出料门安全停靠装置的调试 (138) 5.5 钢丝绳防脱槽装置检查 (138) 5.6 试运行 (138) 6 验收与检测 (138) 7 井架拆除 (139) 8 井架安装与拆除安全措施 (139) 9 危险源识别 (140) 10 工具、索具、调试仪器及防护用品配备 (141) 11 作业人员组织与职责 (141) 12 附表、附图 (143) 1 工程概况 本工程为地上三层,局部地下室,全长:168.8m,宽43.5m,总建筑面积:17185m2,其中底层建筑面积为5997m2,二层建筑面积为:5690m2,三层建筑面积为4362m2,地下室建筑面积为:1136m2,地下室主要设置配电室、消防泵房、空调机房、洗衣机房等,地下室层高4.5m,首层层高4.8m,二~三层层高4.5m,建筑物总高度14.25m。本工程±0.000相对于绝对标高+4.650,建筑室内外高差450mm。现有自然地坪标高3.900m绝对标高,相对标高为-

井架安装和使用技术交底

为了使井架在搭设安装中符合安全标准,在施工中保护施工和人身安全。 1、本工程建筑物高度为18.25米,室外高差为0.60米,井架吊篮提升高度为18.25米,井架搭设高度为28.5米。井架规格为2.00米×2.30米,立柱材料采用角钢7×70MM,斜横杆角钢为5×50MM,连接铁板10MM采用Ф14螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于二个,吊篮按要求底板用50MM厚木板满铺,吊篮两侧设置1米高隔离钢丝网。 2、提升卷扬机额定起重量为1.5吨,提升起重量为0.5吨,立吊钢丝绳选用11MM,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 3、钢丝绳端部的固定采用14MM扎头,数量不少于3只,吊篮设置停靠装置,断绳保护装置,井架设置楼层停层控制器、信号灯、冲顶限位装置。 楼层走道两侧设置钢管防护栏杆,井架进料口安全门采用联络开启装置,吊篮上料口安全门制作或升降运行时能封闭吊篮上料口,防止无聊从吊篮中滚落。 4、进料口防护棚设在井架架体进料口上方,其宽度在架体外边正面不少于2米,两侧不少于1米,用竹笆铺设,冲顶限位器设置在距天梁下方3米处,缓冲器在架体的底坑里设置弹簧缓冲器。 5、卷扬机开关箱采用36V低压按扭式控制开关,禁止使用倒顺开关。 6、井架基础土层经压实后,绑扎12×8根以上的钢筋浇捣300厚C20钢筋混凝土同井架底部固定,基础表面平整,水平度偏差不小于10MM,做好排水措施,设置接地装置。 7、缆风绳选用9.3MM以上钢丝绳与地面成不小于60度的夹角,其下端与Ф48钢管桩连接,并用固定螺栓拉紧,钢管桩不小于二根,打入深度不小于1.7米,桩顶用扣件紧固,防

井架安装施工方案5046338673

井架安装施工方案5046338673 施工组织设计(方案) 报审表 工程名称:上海东沟居住小区一期三标工程编号:

“东沟居住小区一期三标”工程 上海嘉实集团有限公司 二O O 五年三月一日 井架安装、拆除施工方案审批表 建设单位:上海市浦东土地进展(控股)公司施工单位:上海嘉实(集团)有限公司 设计单位:上海中房建筑设计有限公司工程名称:上海东沟居住小 区一期三标工程

井架安装、拆卸施工方案 一、工程概况 1、由于工期紧,幢数多,为了提升工效,降低成本垂直运输采纳双保险井架。 2、井架采纳角铁井架,生产厂家为杭州双菱建筑机械有限公司。 二、井架施工方案

井架布置详见施工总平面图。 1、基础 (1) 基础回填土后,在搭设井架基础的地点用人工将土夯密实,土层的承载力不小于8Kpa。 (2) 浇注C20砼,厚度300mm。 (3) 基础表面平坦,水平偏差不大于10mm。 (4) 基础有排水措施。 2、缆风绳的设置 (1) 缆风绳选用圆股钢丝绳,直径不小于9.3mm,井架提升高度超过15m,每增高10m加设一组(4根),缆风绳上端用吊具和卸甲连接,并用3只以上的钢丝绳头紧固。 (2) 缆风绳在井架四角有横向缀件的同一水平面上对称设置,使其在结构上引起的水平分力,处于平稳状态。缆风绳与架体的连接处应采取措施,防止架体钢材对缆风绳的剪力破坏。 (3) 缆风绳与地面的夹角不大于60度,其下端与地锚连接。 (4) 缆风绳与地锚之间采纳与钢丝绳拉力相适应的花篮栓拉紧。 3、地锚的设置 (1) 缆风绳的地锚由于土质较好,故采纳桩式地锚。 (2) 采纳脚手架钢管(Φ48) 打入地下深度为1.7m。 (3) 地锚的位置符合施工现场缆风绳的设置要求。 4、井架安装、拆除 (1) 对井架搭设严格执行国家有关规范,施工人员进行安全技术交底,确定指挥人员,排除作业隐患。 (2) 安装前应检查以下内容: 1) 井架结构的成套性和完好性。 2) 提升机构是否完整良好。 3) 电气设备是否齐全工靠。 4) 地锚的位置和做法是否符合要求。 5) 基础位置和做法是否符合要求。

某小高层楼物料提升机安装拆除方案

某某经济适用房工程#楼/ #楼 专项施工方案 井架式物料提升机搭拆方案 编制:(原创)

目录 施工方案审批表 (3) 1. 总体概况: (4) 2. 建筑概况: (4) 3. 物料提升机方案编制基础 (4) 4. 提升机基础位置及结构形式 (4) 5. 井架式物料提升机的选用 (6) 6. 基础、附墙架、缆风绳及地锚的设置 (6) 7. 提升机的安装与拆除 (6) 8. 提升机试吊 (7) 9.安全使用技术交底 (7) 9.1. 使用过程中,作好定期检查和日常检查工作 (8) 9.2. 安全使用提升机的规定要求 (8) 9.3. 井架提升机的安全防护 (9)

施工方案审批表

1.总体概况: 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监督单位: 监理单位: 施工单位: 建设地点: 建筑功能:商业、住宅 建筑物合理使用年限:50年;建筑抗震设防烈度:8度 结构形式:现浇钢筋混凝土剪力墙—框架结构; 建筑面积: 32#商住楼建筑物高度:30米;公建14#楼高度:14.85米 32#商住楼层数:地下1层;地上9层(一、二层为商业,三层以上为住宅) 公建14#楼:地下1层;地上3层 设计标高:±0.000=42.700m(商业一层室内外高差为0.15米;首层住宅入口处标高为±0.150) 2.建筑概况: 略(根据实际填写吧!!!!) 3.物料提升机方案编制基础 本方案系在提升机具备产品合格证和厂家具备生产许可证的基础上编制。 4.提升机基础位置及结构形式 本工程拟设提升机两台,位置分别设置在32#楼南侧和G14#楼东侧,计划安装时间分别为7月初和8月底。 基础设置基本尺寸参考厂方“产品使用说明”中提供的基础形式,根据本工程实际进行适当深化。(具体见附图1)

井架安装、拆卸方案

井架安装方案 一、工程概况: 为实现高效施工,金华万达广场项目拟安装货用施工升降作为物料提升设备,为保证安全作业,现做设备安装及拆卸方案。 二、设备概况: SSD100货用施工升降是由浙江华宇工程机械有限公司生产,,是按GB/T10056<施工升降机>和JGJ88-92<龙门架及竞价物料提升机安全技术规范>,及Q/PHQ001-2000企业标准而专门设计的一种货用施工升降机。它主要用途为建筑施工中物料垂直运输设备。 SSD100型升降机总重量估算: 1)、卷扬机自重(不含钢丝绳):700kg 2)、吊笼重量:600kg 3)、对重重量:600kg 4)、导架总重量:24(标准安装高度)÷1.5(标准节高度)=16 16×200(标准节标重)=3200kg 5)、附墙架、动力电缆、钢丝绳、外笼等附加件估算约为100kg 6)、合计:700+600+600+3200+100=5200kg 三、基础 1、物料提升机的基础应能可靠的承受作用在其上的全部荷载。基础的埋深与做法,应符合设计和提升机出厂使用规定。 2、低架提升机的基础,应符合下列要求: ①土层压实后的承载力,应不少于80㎏P a; ②浇注C25混凝土,厚度300㎜; ③基础表面应平整,水平度偏差不大于10㎜。 3、基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。

4、当施工升降机基础安放于地下室顶板,而不是自然地基时,应做加固措施,保证基础满足安装要求 基础图纸 顶板加固方案(附图纸):

在货用施工升降机安装在地下室相同位子,采用Φ48×3.2钢管做支撑立柱,珠子上下设置30mm厚300×300mm模板,并在水平及斜向设置Φ48×3.2钢管作水平及斜向剪刀支撑扣件链接;受力平面尺寸2×4=8m2 四、安装程序及技术要求 1.将吊笼放在底盘中间,检查出料口方向是否正确,有重锤这边是出料。 2.在底盘上先装四根立柱,二长二短,长立柱应对角安装,短立柱 也对角安装,在立柱上再装8块连接板。 3.再装四根平撑,其中二长二短,然后装4根长斜撑和2根短斜撑用螺栓与 连板固定,再装2根中间立柱(中间立柱边朝里翻),与长平撑固定,依次上去,在装螺栓时应使螺栓呈放松状态,然后再回下一节紧固全部螺栓,这样有利校正与安装,依次循环,直至完成。 4.安装前在地面设置警戒线,确保有效距离,人员禁止向地面随意扔东西。 5.在安装好第一节后,应把4根Φ48导轨通过吊笼二边滑轮与底盘连接, 上面用螺栓与平撑连接固定。 6.安装到封顶时,把2根短立柱装上去,再把8块封头板装在立柱上面,再 装4根平撑,其中2根长平撑中间有2孔。2根短斜撑也装上去,导轨也装上去,并用螺栓与平撑固定好,然后再装天梁,其中天梁上焊有2块中间连接板,与长平撑中间2孔固定,再装4根长斜撑与中间连接板固定,中间立柱也与中间连接板固定。再统一紧固所有螺栓。 7.安装缆风绳,在安装到8米时先设一道临时缆绳,再安装到15m处设一组 固定缆,再安装到25m处设一组固定缆,到顶端再设一组缆风绳.应按GB1005施工升降机安全规则进行。缆风绳的桩采用4根48*3.5钢管长度为2.0m打入地下1.7m(水平拖桩),连接处应有缆风绳防滑措施,另外可安装护墙(安装间距与风缆绳相同)一组护墙配件共8件,4件带钩子

施工井架安装施工方案

安装、调试与拆卸 (一)安装前的检查与准备 1、物料提升机的安装、拆卸工作应由有资质的单位和操作证的人员进行。 操作人员进行安装、拆卸时应戴好安全帽和高空作业安全带。 2、检查混凝土基础的制作是否按照说明书的附图二进行,其结构尺寸是否 正确,强度是否已达到混凝土的80%以上,是否满足了附图二技术要求规定。 3、附墙架连接预埋件的位置是否正确,埋设是否牢靠。 4、物料提升机的架体位置是否靠近或跨越架空输电线路。必须靠近时,应 保证最小安全距离,并应采取安全防护措施。 其最小安全距离见下表: (二)安装 1、将底盘连接板上的螺栓孔对准预埋螺栓(M20)放下,用水平仪四角校 平,四角高差控制在1.5mm以内,紧固预埋螺栓,复测四角的水平度到规定要求。 2、将吊笼放入底盘正中,请注意进料口方向。然后取1.5m立柱两根对角 安装,再取3m长立柱两根对角安装。在短立柱上各装上两块大连接板,在每根长立柱中间装两块小连接板。先装平支撑,再装平支撑的连接板,后装斜支撑,最后安装吊笼导轨,然后拧紧每个连接螺栓,每节安装如此进行。 3、井架优先采用附墙连接,如在30m以下,亦可采用缆风绳。物料提升 机的最大独立高度为12m,超过12m时,从底盘上方6m处开始每隔6m

设一道刚性附墙,顶部最大自由高度6m。井架附墙最大总体架设高度为60m.。 4、安装到顶时,装上顶立柱,上顶横梁,装上天梁。拧紧各连接螺栓。 5、安装中严禁扩孔和开孔,各节点的连接螺栓必须紧固,不得漏装或以铅 丝代替,全部安装好后必须由下至上检查每一个螺栓并确实拧紧,同时在牙上涂以油脂以防锈死。 6、安装卷扬机,卷扬机离井架的距离≥15m,卷扬机底座用地脚螺栓与混 凝土地面固定或与地锚连接,卷扬机绳筒中间应对准地滑轮的绳槽。 7、按附图一穿绕吊笼钢丝绳,钢丝绳端用绳卡固定在天梁的缆桩上,钢丝 绳卡数量不得少于3只,钢丝绳卡的大小应与钢丝绳直径匹配,钢丝绳卡的间距不得小于钢丝绳直径的6倍。安装好防坠器,安装上、下限位装置,上限位装置位置(离顶端3m),安装超重限制装置。 8、高度超过30m的高架物料提升机在任何情况下均不得采用缆风绳,应 设置附墙架。30m以下物料提升机受条件限制无法设置附墙架时,应采用缆风绳固定架体。采用缆风绳固定架体时应做到以下几点: (1)物料提升机的缆风绳应经计算确定(缆风绳的安全系数N取≥3.5)。缆风绳应选用圆股钢丝绳,直径不得小于9.3mm。物料提升机高度在20m 以(含20m)时,缆风绳不少于1组(每组4根);物料提升机高度在21~30m时,不少于2组。 (2)缆风绳应在架体四角有横赂缀件的同一水平面上对称设置,使其在结构上引起的水平分力处于平衡状态。缆风绳与架体的连拉处应采取措施,防止架体钢材对缆风绳的剪切破坏。对连接处的架体及附件必须进行设计计算。 (3)架设过程中设置临时缆风绳时,应将架体两立柱间保持横向连接,不得分别牵拉立柱的单肢。

井架安装与拆除施工方案

井架安装与拆除施工方案 一、工程概况 1.1 工程名称:草庄社区多层农居公寓I 标工程 1.2 工程地点:杭州市江干区笕桥镇草庄村 1.3 建设单位:江干区农居建设管理中心 1.4 设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 1.5 监理单位:北京地铁监理公司 1.6 施工单位:长业建设集团有限公司 1.7 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 建设规模:地上建筑面积为 33496怦,地下建筑面积 41028怦(含其他标段),结构类型为剪力墙结构,详 见下表: 87BA 螺 30197 75F5 痵 25816 64D8 擘 2.3 SSED100型货用施工升降机说明书; 2.4国家、省有关施工升降机设计、施工规范、规程和文件及参考文献。 依据 2.1本工 程建筑总 平面图、 工程建筑 和结构设 计文件和 施工组织 设计; 2.2 岩土 工程勘察 报告及气 象资料; 25454 636E 据 234746

《施工升降机安全规则》(GB10055-1996) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-99) 《SSED100曳引式货用施工升降机使用说明书》 2.5计算软件:品茗安全设施计算软件 三、井架型号选择及布置 3.1 井架(物料提升机)型号及生产厂家:(SSED100型曳引式高架物料提升机,杭州天源钢结构制造有限公司生产)。 3.2 井架技术参数: 3.3 井架布置与附墙杆设置: 井架布置:16#楼井架布置在A/24轴处,17#楼井架布置在A/7轴处,井架与建筑物的距离按说明书执行。

2014吊笼安装、拆除施工方案

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:真美花园二期GD2202002□□□

吊笼安装、拆除施工方案 工程名称:真美花园二期 工程地点:顺德北滘镇工业大道中发西路五号 施工单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 编制人:编制日期:年月日审核人:审核日期:年月日审批人:审批日期:年月日

目录 1、工程概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。02页 2、安装方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。02~04页 3、附墙及卸料平台。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。04~05页 4、安全防护装置及要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。05~06页 5、电气及卷扬机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。07~08页 6、使用前的试验。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。08~09页 7、安全防护措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。09~10页 8、井架拆除。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10页 9、文明施工。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10页 10、安装验收。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10页

180米烟囱井架施工方案

引风机房及钢烟道支架 土方开挖施工方案 工程名称:*** 设计单位:*** 建设单位:**** 监理单位:**** 施工单位:**** 编制单位: ***** 编制: 时间: 年月日审核: 时间: 年月日审批: 时间: 年月日

施工方案报审表 建设工程监理规范GB50319-2000

引风机房及钢烟道支架土方开挖施工方案审批表 XJA9

烟囱井架施工方案 1.0烟囱井架及平台简介 1.1本烟囱井架主要有井架体、平台、吊架、卷扬机组成。井架体为组装杆件结构;组装件有底座、立杆、水平拉杆、斜拉杆、封顶天梁、天轮杆、料斗、平台。 1.2原平台采用槽钢14做环梁(16边形),共二道,外接环梁槽钢[10一道,沿周边均匀分布,放射梁置于环梁上部,节点处用2Ф16螺栓连接。环向梁采用夹垫δ=10厚钢板用4个Ф20×40螺栓连接成一个整体。放射梁上满铺50厚木板,内外挂设吊架,吊架可随筒壁半径的缩小而沿放射梁移动。每根放射梁上内外各挂设一个吊架,吊架与吊架距离≤3.4m,中间用2块4m长木板连接,为增强木板强度,在下部两角包L30×3角铁,以便上人操作。 1.3该烟囱施工需搭设200M高四孔井架,其中一孔上人;一孔上浆;一孔吊垂球;一孔敷设水电管线。每孔中心距离为900mm,立杆为Ф89焊接钢管,横拉杆、斜拉杆为Ф40焊接钢管。1.4平台自重及施工荷载通过中间四方框(槽钢16,内径2200×2200)及环梁上连结的32根钢丝绳传至中央井架。平台通过4个10吨倒链逐段升迁。 2.0施工准备 2.1烟囱底板浇筑时,应预埋插筋(12对Ф16),上下各锚固600 mm,以便井架基座与底板连接牢固,预埋50×5扁铁引至基础外围用作接地极。 2.2井架用的各种材料、机具提前进场,认真检查各组装件是否完好齐全,有缺陷的杆件、螺杆严禁使用。立杆740根,横拉杆、斜拉杆各1980根,M20螺栓2960个。 2.3准备提升设备,一台5T双筒双绳中速卷扬机。一台1吨快速卷扬机。准备各种钢丝绳及卡具等。 2.4人员准备:组织有关施工人员认真学习安全操作规程规范,熟悉施工方法及各种注意事顶。未经体检或体检不合格、技术不熟练者不许施工。 2.5井架搭设前,应把井架基座施工完毕,基座应根据井架底座尺寸预埋12Ф16U型螺栓。

井架物料提升机安装拆除方案

目录 一.编制依据: (2) 二.工程概况: (2) 三.管理架构 (2) 四.升降机情况: (2) 五、升降机钢塔基础: (3) 六、安装前的准备工作 (3) 七、安装拆除具体要求: (4) ㈠升降机的安装 (4) ㈡拆除具体要求: (8) 八、升降机的调试验收、安全使用和维护 (9) 九、安全使用规定 (10)

物料提升机安装拆除方案 一.编制依据: 1.物料提升机安全技术规范JGJ88-92。 2.青澳·香湖湾商业综合住宅楼工程施工图纸。 二.工程概况: 建设单位:汕头市香湖投资有限公司。 设计单位:广东中美建筑设计院有限公司。 地质勘查单位:汕头市粤东工程勘察院。 汕头市香湖投资有限公司(下称建设单位)拟建的青澳?香湖湾商业综合住宅楼位于汕头市南澳县青澳湾沙滩。项目总占地面积约17903.13m2,总建筑面积约82725.22m2,2幢26层,地下室2层。建筑结构为框剪结构,基础形式拟采用桩基础,工程重要性等级为一级。 三.管理架构 为了安全、优质、高效、如期的完成该分项工程,特成立管理小组进行管理。 组长:马勇 副组长:朱文亮 组员:陈惠文、陈福生、朱文州、邱礼沌 四.升降机情况: 本工程采用佛山市南海南方重工实业有限公司生产的SS100货用提升机,SSD100货用提升机的性能指标及各项安全装置、电气系统装置,符合GB/T10054-2005《施工升降机》标准,有效高度40米,(详见SS100货用提升机合格证)本工程根据现场施工需要,提升机现场搭设高度为14.4m(共8节标准节)用100角铁为立柱的二斗规格

井架。 五、升降机钢塔基础: 1、基础设计:塔身与建筑物立面外边缘距离1.50m,基础按专项方案施工,厚度为250mm,配筋双层双向Φ12@160,C30砼。保证整个基础能承受2倍的上部荷载,并分别预埋-M20地脚螺栓。 2、基础表面平整度误差不应大于10mm,砼强度达到70%方可开始安装,基础四周要设排水设施,在距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。 3、本工程建筑物高度 89 米左右,设计基础适应于高架提升,受力验算见基础受力计算书。 4、卷扬机基础 卷扬机选用1T卷扬机,安装在井架侧边,捣制C20砼基础,1.2×1.2×0.8厚机座,预留埋地脚螺丝固定,基座面纵横向要保持水平,基座轴线与井架对齐,螺栓埋入砼内锚固长度40d。 六、安装前的准备工作 1、检查塔身金属结构的成套性和完好性。 2、仔细检查电气设备及提升设备的可靠性。 3、检查基础做法是否符合设备尺寸要求及荷载要求。 4、检查地锚位置,附墙架连接件的位置是否正确,埋设牢固。 5、检查架体、缆线位置是否靠近或跨越架空输电线路,是否保持最小安全距离。跨越380V及以下架空线路,最小垂直安全距离为

井架拆除安全监理实施细则-最新范文

井架拆除安全监理实施细则 一、编制依据: 1. 《建设工程安全生产管理条例》 2. 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 JGJ88-92 3. 《建筑机械使用安全技术规范》 JGJ33-2001 4. 《建筑施工>高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 5. 《关于加强井架物料提升机安全管理工作的通知》沪建安质监(2003)第002号 二、工程概况: 1、工程名称:屈家桥动迁配套商品房1.2标 2、建设地点:上海虹桥临空经济园区福泉路以东、北翟路以北、淞虹路以西、通协路以南 3、建设单位:上海新长宁(集团)有限公司 4、勘测单位:冶金工业部勘察研究总院上海分院 5、设计单位:安徽省规划设计院上海分院 6、施工单位:新长宁集团建筑装饰实业有限公司 7、监理单位:上海科安建设工程咨询监理有限公司 8、工程建筑面积:67929M? 9、结构 >类型(层次):小高层:框架剪力墙、13层、地下一层 多层:砖混结构 三、井架拆装作业前安全监理控制的要点:

1. 审核施工单位编制的井架拆装的“施工组织设计方案”中的安全技术措施。该方案应经施工作业技术负责人审核批准。 2. 施工组织设计方案应包括装拆施工要求、施工顺序、井架底盘基础详图及说明。 3. 井架必须由合格的专业企业生产,有出厂合格证,并有具有合格资质的机械测试部门的合格检测报告。 4. 装拆作业人员应具有“上海市特种作业人员”上岗操作证书,且在证书有效期内。 5. 施工作业前,施工方技术人员应向全提作业人员进行操作技术和安全技术措施的交底,并有交底记录。 四、井架装拆作业中安全监理控制的要点: 1. 井架基础部位的控制要求: 1-1. 井架的底盘必须装在坚硬的地基上。经架基础厚度必须达到300mm,用C20砼浇捣。严格按“施工组织设计方案”施工,并做好工程隐蔽验收。 1-2. 井架必须使用轧桩轧牢,底座轧桩不得少于8根。该工序要做好工程隐蔽验收,轧桩上部必须与井架底盘连接牢固。 2. 井架装拆作业过程中必须由专人进行现场监护,作业时应设置警戒区域。监护人员不得离岗,安全监理应加强巡视检查。 3. 井架上部搭设作业时的控制要求: 3-1.当井架搭设2个标准节高度时(一般不大于8m)应进行临时固定或者安装附墙杆进行加固。附墙支撑必须采用刚性支撑,附墙

井架物料提升机施工方案

目录 第一章工程慨况 0 第三章井架的安装与拆卸 (1) 第四章安装注意事项 (3) 第五章扶墙方法 (4) 第六章安全操作规程和使用注意事项 (4) 第七章维护和保养 (6) 第八章卷扬机安装、调整与试运转 (7) 第九章微电脑控制台安装 (7) 第十章机械管理及维护保养 (7) 第十一章井架搭拆工程安全技术措施 (7)

第一章工程慨况 罗租小学新建综合教学楼,由深圳市宝安区街道办兴建,施工单位由深圳市路桥建设集团公司承建,监理单位由深圳市建力建设监理有限公司,设计单位由城市建设研究院深圳分院施工图设计。 本工程的建筑规模:5009.08㎡,教学楼:5009.08㎡,建筑层数:教学楼六层、建筑高度:教学楼23.75m,耐火等级:二级。抗震设防:7度。主要功能:教学、办公。 施工升降机安装在地下室外墙回填土上,回填土(回填至±0.00米)要求分层压实,压实后的回填土其承载力应达到15吨/米2。 第二章编制依据 1、《罗租小学新建综合教学楼工程》设计图纸; 2、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92; 3、施工现场的实际情况和以往的井架物料提升机的施工经验。 第三章井架的安装与拆卸 一、安装前准备工作 基础满足以下要求: 1、已按出厂厂家设计要求浇筑完成钢筋混凝土基础; 2、基础强度已达100%,预件正确; 3、基础排水措施满足要求。 二、安装要求 1、安装升降机时,先紧固底架方框及地脚螺栓,进行升降机首

节安装,先将主杆立柱连接在底架夹角上,然后将水平杆、斜杆、导轨等连接好,所有连接螺栓均暂不拧紧,待校正主杆立柱垂直度,框架截面9 0°时,一边校正,再一边紧固螺栓。 2、第二节及以上按首节方法安装。 3、顶节安装:顶架横梁装在导轨的同一方向,顶架中梁安装滑轮并与底架滑轮方向相同。 4、井架四周要设置风缆拉紧,如井架使用高度超过25M以上的,要每隔1 2米高与建筑物加装附墙支撑杆以保证塔身垂直,防止摇摆,最后一道支撑杆至井架顶悬臂距离不能>12m。 5、吊笼安装:先将吊笼底盘放至井架中间,再将左、右侧护栏、吊笼头、前安全门、后安全门、吊笼顶防护门。后门、平衡锤、导轮组、分别安装好。导轮与导轨间隙为3-5mm。 6、层间安全闸门安装:先将左右钢绳架用螺栓分别安装于建筑物相对面的底节及顶节的主柱连接板上,把6条不小于5m/m的钢丝绳用扎头连接于顶节的钢绳架上,然后把间滑轮架分别安装楼层面至上的第二个标准节联板上,再将钢丝绳依次穿过层间滑轮架及层安全平行锤的圈中,直至底节钢绳架要用扎头连接于10×150花蓝螺丝上用花蓝螺丝来调节其钢丝绳的松紧、安全门与平行锤分别用一根不小于5m/m的钢丝绳连接起来,其钢丝绳长度选择要得当。当安全门放置楼面时,其平衡锤与滑轮架之间要留有空间余量。 7、卷扬机钢丝绳的安装:从底架滑轮引至顶架滑轮(两轮),从井架中心顶架滑轮沿下与吊笼(翻斗)吊环相接,再用数量不少于3个