文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统自动化简答题

电力系统自动化简答题

电力系统自动化简答题
电力系统自动化简答题

电力系统自动化简答题

1、自动发电控制系统(AGC)的基本任务:1)使全系统的发电机输出功率和总负荷功率相匹配;2)将电力系统的频率偏差调整控制到零,保持系统频率为额定值;3)控制区域间联络线的交换功率与计划值相等,以实现各个区域内有功功率和负荷功率的平衡;4)在区域网内各发电厂之间进行负荷的经济分配。

2、调频与调压的不同电力系统对自动调频的准确度要求较高:电力系统要求系统各点电压幅值可在(5~10%)的范围变动;频率对额定值的偏差一般不超过0、05~0、15Hz,相当于0、1~0、3%;系统内各节点的频率稳态值都必须相等:电力系统内任何两点经过归算后的电压幅值一般都是可以不相等的但是频率问题完全不同:(1)全系统要有统一的频率;(2)调频要由全系统统一调度与解决;(3)调频与运行费用的关系远比调压与运行费用的关系密切;

3、有差调频法和主导发电机调频有何不同有差调频法:

1、各机组同时参加调频,没有先后之分

2、计划外负荷在调频机组间是按比例分配的

3、频率稳定值的偏差较大,使用有差调频时,需要用人工不断的进行校正,以减小频率稳定值的偏差,实质上是一种半自动的调频方式。主导发电机法:最终不存在频率偏差;作用有先有

后,缺乏“同时性”;调频容量的不能充分利用,整个调频过程较为缓慢。稳态特性比较好,动态特性不够理想。

4、低频减载:在系统频率降到某值以下,采取切除相应负荷的办法来减少系统的有功缺额,使系统频率保持在事故允许的限额之内,这种办法称为按频率自动减负荷

5、同步发电机励磁控制系统的任务:

(一)电压控制;

(二)控制无功功率的分配;

(三)提高同步发电机并联运行的稳定性;

(四)改善电力系统的运行条件;

(五)水轮发电机组要求实现强行减磁。

6、静止励磁系统的主要优点:1)励磁系统接线和设备比较简单,无转动部分,维护费用较少,可靠性高。2)不需要同轴励磁机,可缩短主轴长度,这样可以减小基建投资。3)直接用晶闸管控制转子电压,可获得很快的励磁电压响应速度,可近似认为具有阶跃函数那样的响应速度。4)由发电机机端取得励磁能量。

7、(负荷的调节效应):当系统频率变化时,整个系统的有功功率随着改变,即PL=F(f)这种有功负荷随频率而改变的特性叫做负荷功率选用具有足够的承受事故冲击能力的运行方式保4证提供强有力的事故处理措施

9、无功功率电源:同步发电机、同步调相机、并联电容器、静止无功补偿器

10、电力系统电压控制措施:1)发电机控制调压;2)控制变压器变比调压;3)利用无功功率补偿设备调压,补偿设备为电容,同步调相机。4)利用串联电容器控制电压;

11、自励与他励的区别:他励比自励多用了一台副励磁机;他励方式励磁单元的时间常数就是励磁机励磁绕组的时间常数,与自励方式相比,时间常数减小了,即提高了励磁系统的电压增长速率。他励直流励磁机励磁系统一般用于水轮发电机组;直流励磁机有电刷、整流子等转动接触部件,运行维护繁杂,从可靠性来说,它又是励磁系统中的薄弱环节。

12、(励磁电压响应比):通常将励磁电压在最初0、5s内上升的平均速率自并励:由发电机机端直接经励磁变压器引出电源供给发电机自身励磁的励磁方式。强励倍数:强励时,实际能达到的励磁最高电压UEmax与额定励磁电压UE、N的比值准同步并列:在同步发电机的电压幅值、频率、相位分别与并列点系统侧电压的幅值、频率和相位均接近相等时,将发电机断路器合闸,完成并列操作,称这种并列为准同步并列。

13、自并励励磁优缺点优点:发电机主轴长度缩短、造价降低、占地减少;没有了机械转动或机械接触类元件,使用元件数目减少,可靠性增加;被推荐用于大型发电机组,特别是水轮发电机组缺点:时间常数较大,使响应速度受到不利影响;在故障

情况下,强励不能充分发挥,发电机不能向系统提供充分的无功功率,这对整个系统的反事故能力是分有害的

14、灭磁的基本方法及基本要求?将发电机转子励磁绕组的磁场尽快的减弱到最小程度。} 方法:励磁回路断开;将转子励磁绕组自动接到放电电阻灭磁。} 对灭磁要求:灭磁时间要短,这是评价灭磁装置的重要技术指标;灭磁过程中转子电压不应超过允许值,通常取额定励磁电压的4~5倍。

15、电力系统为什么要进行并列操作?1)正常运行时,为了维持电力系统频率、电压在允许的范围内,运行中要根据负荷波动必要时投入或切除发电机;2)在检修完,要将机组重新投入;3)故障情况下,为了保护发电机,或为了保持主系统的稳定,需要切除发电机,并在合适时候将其重新投入运行;有时需要将备用发电机迅速投入运行。

16、准同期并列特点及适用场合?特点:并列时冲击电流小,不会引起系统电压降低;但并列操作过程中需要对发电机电压、频率进行调整,并列时间较长且操作复杂。适用于正常情况下发电机的并列

17、什么叫做一次调频?什么叫做二次调频?

一次调频:当电力系统负荷发生变化引起系统频率变化时,系统内并联运行机组的调速器会根据电力系统频率的变化自动调节进入它所控制的原动机的动力元素,改变输入原动机的功率,使系统频率维持在某一值运行,这就是电力系统频率的一次调

整,也称为一次调频,是自动的有差调节过程。二次调频:用手动或通过自动装置改变调速器的频率(或功率)给定值,调节进入原动机的动力元素来维持电力系统频率的调节方法,称为电力系统频率的二次调节,也称为二次调频,可以做到无差调节,其前提为调频机组有足够的热备用(或旋转备用)容量。

18、EMS 与 DMS不同EMS:发电和输电;用于大区级电网和省级调度中心;管理对象为电厂和高压网络相对集中;DMS:供电和用电;用于地区级;管理对象为低压网络,相对分散;

19、配电SCADA系统特点(1)监控对象的数据量比输电系统多一个数量级,数据分散、点多面广,采集信息困难;(2)配电网操作频度和故障频度远比输电网要多,配电SCADA系统除了采集配电网静态数据外,还必须故障发生时的动态数据;(3)鉴于对数据实时性的要求,配电SCADA系统对远动通信规约具有特殊要求;(4)配电系统为三相不平衡系统,数据采集、计算和显示更加复杂;(5)配电系统直接面向用户,改动频繁,对可维护性要求更高。

20、就地控制&远方控制对通信要求低,投资省;只适应网络简单且结构较固定的系统;多次重合对系统冲击大;对通信要求高,投资大;方式适应能力强,故障定位准确,开关动作次数少,对系统冲击小;

22、正弦整步电压:、滑差电压经整流滤波电路处理后得到的滑差电压包络线即正弦整步电压。

23、等微增准则:运行的发电机组按微增率相等的原则来分配负荷称为等微增准则。

24、变电所综合自动化系统的基本功能:①监控;②微机保护;③电压无功综合控制;④低频减负荷及备用电源自投控制;

⑤通信。能量管理系统中RTU的测量数据:①模拟量;②开关量;③数字量;④脉冲量。