文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 框架结构计算书

框架结构计算书

框架结构计算书
框架结构计算书

4 结构计算书

4.1 工程概况

青岛九中教师公寓楼,建筑面积大约4500m 2按照规划要求为5层框架结构。

4.2 设计原始资料

冬季室外平均温度2.2℃,夏季最热月平均温度27.5℃, 风向:夏季主导风东南,冬季主导风为西北 年降水量719mm ,小时最大降雨量为80mm

常年地下水位低于-3.6m ,水质对混凝土没有侵蚀作用。 基本雪压S O =0. 2KN/M 2,基本风压W O =0.6 KN/M 2,。

抗震设防烈度6度,设计地震分组第三组,设计基本地震加速度值为0.05g 。 地面粗糙度为b 类 环境类别二a 类

4.4 结构选型

1.结构体系选型:采用钢筋混凝土现浇框架结构体系

2.屋面结构:采用现浇钢筋混凝土肋形屋盖,刚柔性相结合的屋面,屋面 板厚120㎜

3.楼面结构:全部采用现浇钢筋混凝土肋形楼盖,板厚120㎜

4.楼梯结构:采用钢筋混凝土板式楼梯

4.5 框架计算简图及梁柱线刚度

4.5.1 确定框架计算简图

底层柱高从基础顶面算至二层楼面,基顶标高根据地址条件、室内高差,定为-0.6m ,二层楼面标高为3.9m ,故底层柱高为4.5m ,其余各层柱高从楼面算至上一层楼面(即层高)故均为3.9m ,由此可绘出框架计算简图如下图:

图(1)梁柱线刚度图AB梁b×h=300mm×700mm

BC梁b×h=250mm×500mm

4.5.2 框架梁柱的线刚度计算

注:对于中框架梁取I=2

I边框为I=1.50I

I AB.CD =EI/l=3.0×7

10KN/㎡×2×1

12×0.3×0.63/7.8m=6.6×4

10KN.m

I BC-= EI/l=3.0×7

10KN/㎡×2×1

12

×0.25×0.53/2.4m=6.5×104KN.m

I底层柱=EI/l=3.0×7

10KN/㎡×2×1

12

×0.64/4.5m=7.2×104KN.m

I其余柱=EI/l=3.0×7

10KN/㎡×2×1

12

×0.64/3.9m=8.3×104KN.m

令I

其余柱=1.0则其余各杆件相对线刚度为I

AB,CD

=0.80 I BC=0.78 I底层柱=0.87

4.6 竖向荷载计算

4.6.1 恒载标准值计算

(1)屋面

防水层(刚性)30厚细石混凝土防水 1.0 KM/㎡防水层(柔性)三毡四油铺石子0..4KM/㎡找平层:15厚水泥砂浆0.015m×20KN/3

m=0.30KN/㎡找坡层:40厚水泥石灰焦渣砂浆3‰找平0.04m×14KN/3

m=0.56KM/㎡抹灰层:10厚混合砂浆0.01m×17KN/3

m=0.17KM/㎡结构层:120厚现浇钢筋混凝土板0.12m×25 KN/3

m=3KN/㎡

合计:6.59KN/㎡(2)各层走廊楼面

水磨石地面(10㎜面层、20㎜水泥砂浆打底、素水泥浆结合一道)

0.65KN/㎡

结构层:120厚现浇钢筋混凝土板0.12m×25KN/3

m=3KN/㎡

3

大理石面层,水泥砂浆擦缝、30厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒2 ㎜

厚素水泥水泥浆结合层一道 1.16KN/㎡

结构层:120厚现浇钢筋混凝土板 0.12m×25KN/3

m=3KN/㎡抹灰层:10厚混合砂浆 0.01×17KN/3

m=0.17KN/㎡

合计:4.33KN/㎡

(4)梁自重 b×h=300㎜×700㎜

梁自重: 25KN/3

m×0.3m×(0.7m-0.12m)=4.35KN/m

抹灰层:10层厚混合砂浆 0.27KN/m

合计:4.62KN/m 基础梁b×h=250㎜×500㎜ 25KN/3

m×0.25m×(0.5m-0.12m)

=2.38KN/m

合计:2.59KN/m (5)柱尺寸 b×h=600㎜×600㎜

柱自重: 25KN/3

m×0.6m×0.6m=9 KN/m 抹灰层:10厚混合砂浆 0.01m×0.6m×4×17KN/3

m=0.41KN/m

合计:9.41KN/m (6)外纵墙自重

①标准层:

纵墙:(3.9-1.5-0.7)m×0.24m×18N/3

m=7.34 KN/m 铝合金窗: 0.95KN/m 水泥粉刷内墙面: 0.75KN/m 水泥石外墙面:

0.54KN/m

合计:9.58KN/m

②底层:

纵墙:(4.5-1.5-0.7-0.4)×0.24×18N/3

m=8.2 KN/m 铝合金窗: 0.95KN/m

水泥石外墙面: 0.75kN/m

水泥粉刷内墙面: 0.54kN/m

合计:10.448KN/m (7)内纵墙自重

标准层:

纵墙: 3.9m×0.24m×18KN/3

m=16.85kN/m 水泥粉刷内墙面: 2.59 K N/m

合计:19.438KN/m (8)内隔墙自重

底层:

水泥粉刷墙面: 1.15KN/m

合计:12.80KN/m 标准层:

内隔墙: 3.9×0.24×9.8KN/3

m =9.17 KN/m 水泥粉刷墙面: 0.65 KN/m

合计:9.82KN/m

4.6.2 活荷载标准值计算

(1)屋面和楼面活荷载标准值 根据《荷载规范》查得 上人屋面:2.0kN/㎡ 楼面:2.0 kN/㎡ 走廊:2.5 kN/㎡ (2)雪荷载:k

S =1.0×0.2 kN/㎡=0.2 kN/

㎡屋面活荷载于雪荷载不同时考虑,

两者中取最大值。

4.6.3 竖向荷载作用下框架内力计算 (1) 计算单元

取②轴线横向框架进行计算,计算单元宽度为4.2m ,如图2所示,该框架的楼面荷载如图中的阴影线所示,计算单元范围内的其余楼面荷载,则通过纵向框架梁以集中力的形式传给横向框架使用于各节点上,由于纵向框架梁的中心线与柱的中心线不重合,因此在框架节点上还作用有集中力矩。

图(2)梁柱线刚度图

(2)A-B C-D轴间框架梁:

屋面板传荷载:板传至梁上的三角形或梯形荷载等效为均布荷载,荷

载的传递示意图见下图.

恒载: 6.59 kN/㎡×2.1×(1-2a2+a3)×2=6.59 kN/㎡×2.1×(1-2×0.272+0.273)×2=24.19 kN/m

活载: 2.0×2.1×2×(1-22a+3a)=7.34 kN/m

楼面板传荷载:

恒载: 4.33 kN/㎡×2.1×(1-22a+3a)×2=15.89kN/m

活载: 2.0×2.1×2×(1-22a+3a)=7.34 kN/m

梁自重: 4.62kN/ m

A-B轴间框架梁均布荷载为:

屋面梁:恒载=梁自重+板传荷载=4.62 kN/m+24.19 kN/m =28.81 kN/m 活荷载=板传荷载 =7.34 kN/m 楼面梁:恒载=梁自重+板传荷载= 4.62 kN/m+15.89kN/m=20.51 kN/m 活荷载=板传荷载= 7.34 kN/m

(3)B-C轴间框架梁

屋面板传荷载:

恒载: 6.59kN/㎡×2.1m×5

8

×2=17.30 kN/m

活载: 2.0kN/㎡×2.1m×5

8

×2=5.25 kN/m

楼面板传荷载:

恒载: 4.33 kN/㎡×2.1×5

8

×2=11.37 kN/m

活载: 2.0×2.1kN/㎡×5

8

×2=5.25kN/m

梁自重: 4.62 kN/m

B-C轴间框架梁均布荷载为:

屋面梁:恒载=梁自重+板传=4.62 kN/m+17.30kN/m=21.92 kN/m

活荷载=板传荷载=5.25kN/m

楼面梁:恒载=梁自重+板传荷载=4.62 kN/m+11.37 kN/m=15.99kN/m

活荷载=板传荷载 =5.25 kN/m

(4)A(D)轴柱纵向集中荷载的计算

顶层柱:

女儿墙自重:(做法:墙高1100㎜,100㎜的混凝土压顶)=0.24m×

1.1m×18KN/3

m+25KN/㎡×0.1m×0.24m+(1.2m×2+0.24m)×0.5KN/㎡=6.67KN/m

顶层柱恒荷载=女儿墙自重+梁自重+板传荷载=109.26kN

顶层柱活荷载=板传荷载=7.34/2 kN/m×3m=15.141 kN

标准层柱:

柱恒荷载=墙自重+梁自重×(4.2-0.6)+(4.2-0.6)×

4.62+1

5.89/2×4.2=84.5kN

标准层柱活载:板传活载 =7.34/2×4.2=15.414kN

基础顶面恒载=底层外纵墙自重+基础梁自重=10.448kN/m ×(4.2m-0.6m )

+2.5kN/m ×(4.2m-0.6m )=46.61 kN

(6)B (C )轴柱纵向集中荷载计算

顶层柱恒载=梁自重+板传荷载=4.62 kN/m ×(4.2m-0.6m )+24.19 kN/m ×

0.5×

58

×2.1×4.2m+24.19 kN/m ×0.5×[1-2

(2.1/7.8)2+(2.1/7.8)3]×4.2m ×2.1=176.59 kN

顶层柱活载=板传荷载 48.54 kN 标准层柱恒载=梁自重+板传荷载+墙自重 = 157.09kN

标准层柱活载=板传活载= 48.54 kN

基础顶面恒载=基础梁自重+底层内隔墙自重

=2.5KN/m ×(4.2-0.6)+12.80 kN/2m ×(4.2-0.6)=55.08 kN

A B C D

46.61

G=42.35

(7.34)

20.51G=36.70

15.99(5.25)

84.5(15.41)

28.81(7.34)

21.92 (5.25)

84.5(15.41)

84.5(15.41)

84.5(15.41)

109.26(15.41)

(7.34)(7.34)

(7.34)

20.5120.5120.5121.9221.9221.92(5.25)

(5.25)

(5.25)

G=36.70

G=36.70

G=36.70

176.29(48.54)

55.08

G=36.70

28.81(7.34)

84.5 84.5 84.5(15.41)

109.26(15.41)

(7.34)

(7.34)

(7.34)

20.5120.5120.51G=36.70

G=36.70

G=36.70

176.29(48.54)

(7.34)

20.5146.61

84.5(15.41)

(15.41)

(15.41)

4.6.3 使用分层法计算框架弯矩

(1)恒载作用下梁端弯矩计算:

A-B 轴:顶层:28.81KN/m 标准层:20.51KN/m B-C 轴:顶层:21.92 KN/m 标准层:15.25KN/m C-D 轴:顶层:28.81KN/m 标准层:20.51KN/m

A

B C D

i=0.87q=20.51

i=0.80i=1.0

q=20.51

q=15.25

i=0.78i=1.0

i=1.0

q=28.81

q=21.92

i=0.80

i=0.80

i=0.80

i=0.80q=20.51q=20.51i=0.87q=15.25q=15.25q=15.25i=0.78

i=0.78

i=0.78

i=0.78q=20.51

i=1.0

i=1.0

q=28.81

i=0.80

i=0.80

i=0.80

q=20.51

i=0.87

q=20.51

i=0.80

i=1.0

i=0.80

q=20.51

i=0.87

图(4)框架梁受荷图(KN/m)

03级本科毕业设计

第 10 页 共40 页

-146.0764.271/2 顶层计算单元

99.88

120.77

99.88

33.29

26.76

80.28

40.19

0.360.360.280.250.310.310.13

-103.99

1103.9929.12

14.56

37.441/227.81-13.913.9 1.95

-0.49-0.25

1/2

0.0742.43

上柱

下柱右梁

37.4455

0.090.09-34.48-14.46-0.6-0.2542.43-85.06

92.2

-35.08

14.71

14.14

-11.69

14.14

-11.69

标准层计算简图

14.14

42.43

85.06

11.69

92.235.08

14.71

35.08

11.69

14.14

42.43

0.370.300.330.260.330.280.13-103.99103.9934.32

17.16

1/2-29.6-14.8

4.88 2.44

-0.63-0.32

1/2

0.110.1244.08-79.8

93.36-32.55

-15.12

-37.56-31.87-14.80-0.81-0.68-0.320.14.445.4835.74-38.3717.87

-16.28

14.69

-12.79

底层计算单元

14.69

12.79

78.8

93.3644.08

32.55

35.74

17.87

16.28

32.55

15.12

底层弯矩分配图

A 轴柱端弯矩叠加(kN.m )

层数

杆件 分配系数 叠加弯矩 不平衡 分配 最后弯矩 上柱

5 下柱 0.5

6 99.88+14.14 14.14 -7.92 106.1 右梁 0.44 -99.88

-6.22 -106.1 上柱 0.36 42.43+33.29

-17.07 58.65 4 下柱 0.36 42.43+14.14 47.43 -17.07 39.5 右梁 0.28 -85.06

-13.29 -98.35 上柱 0.36 42.43+14.14

-10.18 46.39 3 下柱 0.36 42.43+14.14 28.28 -10.18 16.39 右梁 0.28 -85.06

-7.92 -92.98 上柱 0.36 42.43+14.14

-10.38 46.19 2 下柱 0.36 42.43+14.69 28.83 -10.38 46.74 右梁 0.28 -85.06

-8.07 -93.13 上柱 0.37 44.08+14.14

-11.84

46.38 1 下柱 0.3 35.74+17.87 32.01 -9.6 44.01

右梁

0.33

-79.8

-10.56

-90.36

B 轴杆端弯矩叠加(kN.m )

层数 杆件

分配系

叠加弯矩 不平衡 分配 最后弯矩 上柱

5 下柱 0.4

6 -91.6

7 -11.69 5.3

8 -86.5

9 左梁 0.37 120.77 4.33 125.1 右梁 0.17 -40.19 1.98 -38.21 上柱 0.31 -61.84

11.92 -49.92 4 下柱 0.31 -46.77 -38.54 11.92 -34.85 左梁 0.25 92.2 9.61 101.81 右梁 0.13 -14.71 5 -9.71 上柱 0.31 -46.77

7.25 -39.52 3 下柱 0.31 -46.77 -23.38 7.25 -39.52 左梁 0.25 92.2 5.85 98.05 右梁 0.13 -14.71 3.03 -11.68 上柱 0.31 -46.77

7.59 -39.18 2 下柱 0.31 -47.87 -24.48 7.59 -40.28 左梁 0.25 92.2 6.12 98.32 右梁 0.13 -14.71 3.18 -11.53 上柱 0.53 -50.06

9.23 -40.83 1 下柱 0.28 -48.83 -27.97 7.83 -41 左梁 0.26 93.36 7.27 100.63 右梁 0.13 -15.12

3.64

-11.48

17.8744.10

16.28

41

46.38

46.74

46.39

39.5

90.36

100.6311.4846.19

39.1846.3939.52101.81

106.1

38.219.71

11.6840.8340.2858.68

93.13

92.98

98.35

106.1

39.5234.85

49.9286.59

98.05

11.48

38.21

9.71

11.68

11.53

11.5398.32

弯矩重分配后框架弯矩图(kN.m )注:对称部分数值未标出

17.8744.10

16.28

41

46.38

46.74

46.39

39.5

76.81

85.549.7646.19

39.1846.3939.5286.54

90.185

32.408.25

9.93

40.8340.28

58.68

79.16

79.03

83.60

106.1

39.5234.85

49.9286.59

83.34

9.76

32.40

8.25

9.93

9.809.80

83.57

弯矩调幅后框架弯矩图

(2)活载作用下梁端弯矩计算

0.560.00.44

0.370.00.460.17

-37.2137.2116.378.191/2-2.52-15.87-7.943.49 1.75-0.65-0.331/2

4.450.150.182

5.47

-25.47

30.63

-20.53-10.1

8.49

-6.84

-19.72-7.29-0.81-0.30

顶层计算单元

25.47

25.47

30.63

10.1

20.53

6.84

8.49

顶层弯矩分配图

0.360.360.280.250.310.310.13

-37.21

37.2110.42

5.21

13.41/2-9.98-4.993.9 1.95

-0.18-0.09

1/2

0.0315.23

上柱下柱右梁

13.455

0.030.03-12.37 5.19-0.220.0915.23-34.07

32.96

-12.59

2.76

5.08

-4.2

5.08-4.2

-2.52

标准层计算简图

5.08

4.2

15.23

15.23

30.47

32.96

4.2

12.59

5.08

0.370.300.330.260.330.280.13-37.21

37.2112.28

6.14

1/2-10.6-5.31

1.75

0.88

-0.23-0.32

1/2

0.041.9615.27-28.48

33.38-11.18

-7.72

-13.84-11.43-5.31-0.290.250.111.5911.1613.7712.79-13.776.4

-5.59

5.26

-4.59

0.040.04

底层计算单元

5.26

15.27

28.48

4.59

33.38

13.77

12.79

6.4 5.59

11.18

底层弯矩分配图

A轴柱端弯矩叠加(kN.m)

层数杆件分配系

叠加弯矩不平衡分配

最后弯

上柱

5 下柱0.5

6 25.47+5.08 5.08 -2.85 27.7

右梁0.44 -25.47 -2.24 -27.71

上柱0.36 15.23+8.49 -4.89 18.83

4 下柱0.36 15.23+2.08 13.57 -4.89 15.42

右梁0.28 -30.47 -3.8 -34.27

上柱0.36 15.23+5.08 -3.66 16.65

3 下柱0.36 15.23+5.08 10.16 -3.66 16.65

右梁0.28 -30.47 -2.85 -33.32

上柱0.36 15.23+5.08 -3.72 16.59

2 下柱0.36 15.23+5.26 10.34 -3.72 16.77

右梁0.28 -30.47 -2.9 -33.37

上柱0.37 15.27+5.08 -4.25 16.1

1 下柱0.3 12.79+6.40 11.48 -3.44 15.75

右梁0.33 -28.48 -3.79 -32.27 B轴柱端弯矩叠加(kN.m)

层数杆件分配系

叠加弯矩不平衡分配

最后弯

上柱

5 下柱0.4

6 -24.73 -4.2 1.93 -22.8

左梁0.37 30.63 1.55 32.18

右梁0.17 -10.1 0.71 -9.39

上柱0.31 -19.43 3.42 -16.01 4 下柱0.31 -19.43 -11.04 3.42 -13.37

左梁0.25 32.96 2.76 35.72

右梁0.13 2.76 1.44 4.2

上柱0.31 -16.79 2.6 -14.19 3 下柱0.31 -16.79 -8.4 2.6 -14.19

左梁0.25 32.96 2.1 35.06

右梁0.13 2.76 1.09 3.85

上柱0.31 -16.79 2.72 -14.07 2 下柱0.31 -17.18 -8.79 2.72 -14.46

左梁0.25 32.96 2.2 35.16

右梁0.13 2.76 1.14 3.9

上柱0.53 -17.97 3.23 -14.74 1 下柱0.28 -16.77 -9.79 2.74 -14.03

左梁0.26 33.38 2.55 35.93

右梁0.13 -7.72 1.27 -6.45

15.4227.71

15.42

27.71

弯矩重分配后框架弯矩图

毕业设计手算计算书基本步骤模板1

1 建筑设计 1.1 建筑方案的比选与确定 根据毕业设计任务书的要求,在参观了一些办公大楼的基础上,我先后做出了三个方案,经过初选,摈弃方案三,现将方案一与方案二做一比较,以此确定最终的建筑设计方案。 1.1.1建筑功能比较 由于此保险公司办公楼要求有营业大厅,故可以采用两种方式,一种是将营业大厅单独设置在一边,即采用裙楼的方式,主楼办公区8层,裙楼2层,这样功能划分明确,且建筑物有错落感,外形美观,但结构布置和计算麻烦些;另一种则用对称的柱网,一楼设置营业大厅,与办公区2-8层的布置不同,这样主要的问题就是底层的功能划分了,考虑方便,美观,防火等,此方案绘图和计算相对容易些,考虑到是初次设计完整的一栋框架结构,主要目的是掌握思想方法,故采用方案2,柱网完全采用对称布置。关于底层平面的布置的问题又有如下两种方案: 方案一建筑底层平面布置完全对称,这样有利于引导人流,且外形较好,里面效果好,现浇整体布局较为紧凑,便于设计计算和施工;由于底层有大型的营业大厅,而且要求与办公区隔离,该方案楼梯布置比较困难,若分两边布置,则使建筑无门厅主楼梯,不利于交通组织,将其因为对称布局带来的优势丧失,且将对电梯的布置带来问题;若于中门厅处布置一部主楼梯,则为了防火需要(以防形成“袋形走廊”),要在建筑两侧加设防火楼梯与防火出口,造成不经济,且将楼梯置于建筑两头不利于抗震设计。 方案二建筑底层平面非对称布置,可能导致交通组织不明确,但在设置两个入口后问题得到解决,营业大厅不布置在中间,而是放在最右边,有其单独的入口,中间用一道门即可与办公区的门厅隔离,达到设计要求。该方案楼梯布置较为合理,于门厅布置主楼梯一部,通向楼顶,设置防火卷门,即起到消防楼梯的作用,引导人流且同两部电

一榀框架结构荷载计算书

毕业设计 题目一榀框架计算书 班级土木工程2006级高本学生姓名孟凡龙 指导老师

2011.5 摘要 本工程为济南某综合教学楼楼,主体三层,钢筋混凝土框架结构。梁板柱均为现浇,建筑面积约为3000m2,宽35米,长为60米,建筑方案确定。建筑分类为乙类公共类建筑,二类场地,抗震等级三级。 .

目录 第一章框架结构设计任务书 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2设计资料 (2) 1.3设计内容 (2) 第二章框架结构布置及结构计算图确定 (2)

2.1梁柱界面确定 (2) 2.2结构计算简图 (2) 第三章荷载计算 (5) 3.1恒荷载计算: (5) 3.1.1屋面框架梁线荷载标准值 (5) 3.1.2楼面框架梁线荷载标准值 (5) 3.1.3屋面框架节点集中荷载标准值 (6) 3.1.4楼面框架节点集中荷载标准值 (7) 3.1.5恒荷载作用下结构计算简图 (8) 3.2活荷载标准值计算 (9) 3.2.1屋面框架梁线荷载标准值 (9) 3.2.2楼面框架梁线荷载标准值 (9) 3.2.3屋面框架节点集中荷载标准值 (9) 3.2.4楼面框架节点集中荷载标准值 (10) 3.2.5活荷载作用下的结构计算简图 (10) 3.3风荷载计算 (11) 第四章结构内力计算 (15) 4.1恒荷载作用下的内力计算 (15) 4.2活荷载作用下的内力计算 (25) 4.3风荷载作用下内力计算 (33) 第五章内力组合 (34) 5.1框架横梁内力组合 (38) 5.2柱内力组合 (46) 第六章配筋计算 (60) 6.1梁配筋计算 (60) 6.2 柱配筋计算 (75) 6.3楼梯配筋计算 (80) 6.4基础配筋计算 (84) 第七章电算结果 (80) 7.1结构电算步骤 (86) 7.2结构电算结果 (87) 参考文献 (112)

钢筋混凝土框架结构设计计算书

钢 筋 混 凝 土 框 架 结 构 设 计 计 算 书

目录 第一章前言 (5) 第二章方案论述 (6) 2.1 建筑方案论述 (6) 2.2结构设计论述 (7) 第三章结构方案设计 (9) 3.1设计总说明 (9) 3.1.1设计依据 (9) 3.1.2 设计概述 (9) 3.1.3 结构说明 (9) 3.1.4.各部分建筑构造 (9) 3.2结构方案设计 (10) 3.2.2场地条件 (10) 第四章荷载计算 (11) 4.1荷载汇集及截面尺寸的选取 (11) 4.1.1 框架柱: (11) 4.1.2 框架梁: (11) 4.1.3 材料情况: (11) 4.2荷载汇集 (11) 4.3 计算简图及层数划分 (13) 4.4 各层重力荷载代表值计算 (14) 第五章水平地震作用下的框架内力分析 (19) 5.1层间侧移刚度计算 (19) 5.1.1梁线刚度 (19) 5.1.2柱线刚度计算 (20) 5.1.3柱侧移刚度计算 (20) 5.2水平地震作用层间地震剪力和弹性位移的计算 (21) 5.2.2水平地震作用下的层间位移和顶点位移计算 (23) 5.3 水平地震作用下框架柱剪力和弯矩(采用D值法) (23) 5.4水平地震作用下梁端弯矩 (25) 5.5水平地震作用下的梁端剪力和柱轴力 (25) 5.6水平地震作用下的框架内力图 (26) 第六章风荷载作用下框架内力分析 (26) 6.1自然条件 (27) 6.2风荷载计算 (27) 6.3风荷载作用下框架柱剪力和弯矩(采用D值法,取中框架计算) (28) 6.4 风荷载作用下梁端弯矩计算 (29) 6.5风荷载作用下的梁端剪力和柱轴力计算 (30) 6.6风荷载作用下框架内力图 (30) 第七章竖向荷载作用下框架内力分析 (31) 7.1竖向荷载计算 (31) 7.1.2 恒荷载 (31)

框架结构模板工程施工方案

框架结构模板工程施工方案 目录 1工程概况 2编制依据 3施工流程的划分 4模板设计与安装 4.1基础梁模板 4.1.1基础梁模板 4.2柱模板 4.2.1主要技术参数 4.2.2柱模设计 4.3柱、梁节点模板设计 4.4顶板模板设计 4.5梁模板设计 4.6楼梯模设计 4.7门、窗、洞口模板设计 4.8顶板模板和梁板模板安装 4.9柱模板安装 4.10模板安装质量要求 4.11墙板、梁、顶板模板示意图

4.12模板拆除 5质量保证措施 5.1模板工程质量控制程序 5.2模板工程质量 6安全生产及文明施工保证措施 7成品保护 附1 材料投入计划表 附2 模板计算书 1工程概况 1、本工程为门源县高铁维稳中心业务用房建设项目工程,建筑面积约为1780 平方米。 建筑层数、高度:地上三层。 2、结构类型:钢筋混凝土框架结构。独基基础。 2编制依据 2.1 建设工程安全生产管理条例; 2.2 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范;

2.3 钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程; 2.4 混凝土结构工程施工及验收规范; 2.5 建筑施工高处作业安全技术规范; 2.6 施工现场临时用电安全技术规范; 2.7 建筑施工安全检查标准; 2.8 PKPM相关软件; 2.9 本工程施工图纸。 3施工流程的划分 根据工程情况布局该工程设为一个区域组织施工,将其分为一个施工段即。 4模板设计与安装 根据本工程工期紧、造型繁杂,弧形窗上混凝土墙多、小跨度坡屋面、梁多楼板板面小及楼层少等特点;需一次性全部投入模板量,模板只周转一次造成施工成本增加等缺陷; 梁高大于600mm的需增加一道Φ12的对拉螺栓间距为1200MM,防止胀模。弧形窗上的混凝土墙按纵向450mm,竖向500MM的距离加设Φ12的对拉螺栓。 4.1基础承台、连梁 4.1.1基础承台模板 4.1.1.1本工程基础为独立基础棱台结构,模板采用12MM厚木胶板, 竖肋用50100 φ?的钢管。 ?木方,围檩采用双排48 3.5 4.2柱模板 4.2.1主要技术参数

土木工程毕业设计(一榀框架计算书范例)

1 结构设计说明 1.1 工程概况 *********** 1.2 设计主要依据和资料 1.2.1 设计依据 a) 国家及浙江省现行的有关结构设计规范、规程及规定。 b) 本工程各项批文及甲方单位要求。 c) 本工程的活载取值严格按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)执行。 1.2.2 设计资料 1 房屋建筑学武汉工业大学出版社 2 混凝土结构(上、下)武汉理工大学出版社 3 基础工程同济大学出版社 4 建筑结构设计东南大学出版社 5 结构力学人民教育出版社 6 地基与基础武汉工业大学出版社 7 工程结构抗震中国建筑工业出版社 8 简明建筑结构设计手册中国建筑工业出版社 9 土木工程专业毕业设计指导科学出版社 10 实用钢筋混凝土构造手册中国建筑工业出版社 11 房屋建筑制图统一标准(BG50001-2001)中国建筑工业出版社 12 建筑结构制图标准(BG50105-2001)中国建筑工业出版社 13 建筑设计防火规范(GBJ16—87)中国建筑工业出版社 14 民用建筑设计规范(GBJI0I8-7)中国建筑工业出版社 15 综合医院建筑设计规范(JGJ49-88)中国建筑工业出版社 16 建筑楼梯模数协调标准(GBJI0I-87)中国建筑工业出版社 17 建筑结构荷载规范(GB5009-2001)中国建筑工业出版社 18 建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)中国建筑工业出版社 19 混凝土结构设计规范(GB50010—2002)中国建筑工业出版社 20 地基与基础设计规范(GB5007-2002)中国建筑工业出版社 21 建筑抗震设计规范(GB50011—2001)中国建筑工业出版社 22 砌体结构中国建筑工业出版社 23 简明砌体结构设计施工资料集成中国电力出版社

#五层框架结构教学楼计算书

某中学教学楼结构设计计算书 Ⅰ、构件截面尺寸选择和荷载计算 (1)设计基本资料 按设计任务规定的组别,选择开间尺寸为7200mmx9000mm ,纵向有12跨,每跨4500mm,横向有3跨,边跨尺寸7200mm ,中间跨尺寸3000mm 。按此参数和建筑设计中已经进行平面布置。 (2)主要设计参数 根据设计任务书的要求及有关规定,确定如下主要的设计参数: ①抗震设防烈度:8度;抗震设计分组:第一组;房屋高度低于30m ,可知框架的抗震等级为二级。 ②基本风压:20/5.30m kN W =,C 类粗糙度 ③雪荷载标准值:2m /.50kN S K = ④设计使用年限:50年;本建筑为一般民用建筑,安全等级二级;在抗震设计时是丙类建筑 ⑤基础顶面设计标高的确定:建筑标高±0.000,建筑绝对标高57.50m ,室外地坪标高-0.450m 。根据地质勘察报告,基础持力层可以设计在粉质粘土上,选择独立基础时,基础顶面标高可设在-1.0m —-1.6m 之间 ⑥活荷载标准值及相应系数:按房屋的使用要求,可查得教学楼露面活荷载标准值0.2=k q 2/m kN ,组合值系数7.0c =?,准永久值系数5.0=q ? (2)材料的选择 ①混凝土 除基础垫层混凝土选择C15外,基础及以上各层混凝土强度均选C25。 ②钢筋 框架梁、柱等主要构件纵向受力筋选择HRB335级钢筋,构造钢筋、板筋及箍筋选择HPB 级钢筋。 (3)结构构件截面尺寸的选择 ①结构平面布置方案 主体结构为5层,底层高度4.2m ,其余各层3.9m 。

外墙240mm ,内墙120mm ,隔墙100mm ,门窗布置见门窗洞口总表。 ②构件截面尺寸的选择 a.根据平面布置,双向板短向跨度m l 5.4=,取板厚h=150mm, 35 1 3014500150> ==l h ,满足要求。 b.框架梁 边横梁,=l 7200mm,mm b h b mm h l h 3003 1 ~21,700141~81=?==?= 取 跨中横梁,mm b mm h mm l 250,500,3000===取 纵梁,mm b mm h mm l 250,500,4500===取 次梁,mm b mm h l h mm l 250,600,18 1 ~121,7200====取 c.柱截面尺寸 当选择基础标高为-1.200m 时,则一层柱的高度为4.2m+1.2m=5.4m ,按 mm H b c 360015 ==,又框架主梁b=300mm ,则初选柱截面宽度mm b c 500=, 故中柱截面初选尺寸mm mm h b c c 500500?=? 简单验算: 假定楼层各层荷载设计值为162/m kN ,则底层中柱的轴力近似为 kN N .43110.5012.54.2716=????=7.90,8.10, 4.50.1,4.54.311000======?查表得,b l m H l m H kN N 满足要求 %,3%8.70.61959300 500 5009.1197.09.010.43110.90' 2 3' <=?==??-??=-=c c S y c S h b A mm f A f N A ρ? 边柱承受轴力较小,但承受弯矩相对较大,按轴心受压验算,取1.5N ,有 kN N 46656.50.5112.54.2716=?????=

框架结构设计计算书(巨详细的步骤)

框架结构设计 第一部分:框架结构设计资料 一工程概况: 本工程为某市科技局拟建的办公楼,其功能为该局提供日常办公活动、举办各类小型学术报告的场所。结构形式为整体五层框架结构,局部六层,第六层为砖结构。建筑面积为5238m2,层高3.6m,总高为21.900m,室内外高差0.450m。框架平面柱网布置如图1所示。

二设计依据: 2-1. 气象条件: 2-1.1雪荷载:基本雪压力为S0=0.45kN/m2(水平投影); 2-1.2 风荷载:全年主导风向为东南风,基本风压力为W0=0.60kN/m2; 2-1.3常年气温差值:年最高温度390C,最低气温-40C; 2-1.4 最大降雨程度65.2㎜/h,降雨强度145㎜/h。. 2-2. 建筑耐久等级、防火等级为Ⅱ级。 2-3. 工程地质条件: 2-3.1 该场地地形平坦,地貌类型属浑河冲积阶地。根据建筑对基地的勘察结果,地质情况见表1: 表1建筑地层情况表(标准值) 序号岩土分类(m)土层深度(m)厚度范围(m)地基承载力 f ak(kPa) 1 耕植土0-1. 2 1.2 2 粘土 1.2-4.6 3.4 220 3 砾砂 4.6-5.5 0.9 320 4 圆砾 5.5-12.0 6. 5 360 ②表中给定土层深度自然地坪算起. 2-3.2建筑场地冰冻深度:-1.2M; 2-3.3建筑场地类别:Ⅱ类场地,拟建场地不存在软土震陷、砂(粉)土液化的可能性,为建筑场地有利地段。 2-3.4地震设防烈度:7度,设计地震基本加速度为0.1g,设计地震分组为第一组。 2-3.5活荷载:走廊2.0KN/㎡,楼梯间2.0KN/㎡,厕所2.0KN/㎡, 办公室2.0KN/㎡,门厅2.0KN/㎡,库房6.0KN/㎡,上人屋面2.0KN/㎡, 不上人屋面0.5KN/㎡. 2-4 主要参考资料: 2-4.1各专业课教材 2-4.2 国家标准和行业标准 《建筑设计资料集》 《建筑制图标准》 GB/T50104—2001 《砌体结构设计规范》GB50003-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 《建筑结构制图标准》GB/T50105—2001

《框架结构计算书》

仅参考 第一章设计资料 1.建设地点:南方某城市。 2.工程名称:某多层综合楼。 3.水文、地质、气象原始资料: a.气温:极端最高温度+40℃,极端最低温度-14.9℃。 b.平均相对湿度76%。 c.风向、主导风向N、NE,五、六、七三个月以南风为主,其次为北至东北风。 d.风荷载:基本风压0.3KN/。C类地区:基本雪压0.4KN/m2。 4.程地质资料:根据勘测单位勘测资料,结合个岩土层的时代成因、沉积规律及工程地质性状不同,将场地勘察深度范围内岩土层分为四层,(从上至下)其特征分述如下: ①杂填土(Q ml):灰——黑——黄色,稍密,稍湿——湿,局部呈密实状,由混凝土、 沥青地板、粘性土及少量砖渣、瓦砾组成,充填时间大约20年。场区内均见分布,一般厚度0.40——3.90米,平均厚度1.73米。 ②粘土(Q2al):红——褐红——褐黄色,硬塑,湿——稍湿,K2孔呈可塑——硬塑状, 含铁、锰氧化物及其结核,下部含高岭土团块或条带,局部含少量钙质结核,且粘性较差,夹粉质粘土,该层压缩性中偏低,场区均见分布,厚度1.00——5.30米,平均数 3.47米,层顶标高42.50——45.90米。 ③层含粘土叫砾石家碎石(Q2dl+pl):红——黄褐色,中密——密实,湿,上部以角砾为 主,角砾含量达60——80%,次棱角状,砾径为5——20毫米,成人以石英砂为主,下部为角砾——碎石,碎石含量大30——50%,粒径以30——50毫米为主,最大达120毫米,棱角——次棱角壮,成份以石英及石英砂岩为主,填充少量呈沙土及粘性土,分选差,级配良好。该层压缩性低,场区内均见分布,厚度1.36——6.20米,平均厚度 4.40米,顶层标高37.20——41.80米。 ④层粘土(Q el):黄色,硬塑,稍湿——稍干,含灰色高岭土团块,由泥岩、页岩风化 残积而成,原岩结构已完成破坏,下部见少量泥岩,页岩碎屑,该层属中偏低压缩性土层,场区均见分布,一般厚度2.60——4.20米,平均厚度2.74米。顶层标高35.95——40.50米。 5、基础场地类别:Ⅱ类。 6、设防烈度:七度,近震。

榀框架计算书

一、设计资料 1、工程概况 上海杨浦科技园区活动中心建筑与结构设计,采用现浇混凝土 框架结构,主体结构为五层,一至五层建筑物层高分别为5m、4m、4m、3m、3m。建筑为上人屋面,楼顶有突出的小房间,层 高为3m。建筑面积约为 m2。±相当于绝对标高,室内外高差 为450mm。 2、基本参数 本设计安全等级为二级,抗震设防烈度为七度,设计基本地震加速度为,设计地震分组为一组,抗震等级为三级,轴压 比限值取。地面粗糙类别为C类,基本风压为 m2,基本雪压 为m2, 本设计均采用混凝土强度C40: f c=/mm2,f t=mm2, f tk=/mm2,普通钢筋强度采用HRB 400:f y=360N/mm2,f yk=400N /m m2。 二、结构布置和计算简图 结构平面布置图 框架梁柱截面尺寸确定 主梁跨度为l0= ,h=(1/15~1/10)l0=560~840mm 取

h=700mm,b=(1/3~1/2)h=233~350mm 取b=350mm,中间各梁调整b=300mm。 后经计算周期比不满足要求,边梁调整为h=900mm,中间各梁调整为h=800mm。 次梁跨度为l0=8m ,h=(1/18~1/12)l0=444~667mm 取h=500mm ,b=(1/3~1/2)h=167~250mm 取b=200mm 框架柱采用矩形柱,底层层高为H=5m,b=(1/15~1/10)H=333~500mm 取b=450mm,h=(1~2)b=450~900mm 取h=450mm 后经验算轴压比不合格,柱尺寸调整为700mm700mm。 结构计算简图 注(图中数字为线刚度,单位:10-3E C) AB跨梁=DE跨梁:i=2E C1/3/= BC跨梁=CD跨梁:i=2E C1/3/8= 四五层柱:i=E C1/3/3=610-3E C 二三层柱:i=E C1/3/4= 底层柱:i=E C1/3/= 三、荷载计算 1、恒荷载计算 (1)屋面框架梁线荷载标准值

框架结构设计计算书

第一章建筑设计 一、建筑概况 1、设计题目:++++++++++++ 2、建筑面积:6500㎡ 3、建筑总高度:19.650m(室外地坪算起) 4、建筑层数:六层 5、结构类型:框架结构 二、工程概况: 该旅馆为五层钢筋框架结构体系,建筑面积约6500m2,建筑物平面为V字形。走廊宽度2.4m,标准层高3.6m,室内外高差0.45m,其它轴网尺寸等详见平面简图。 三、设计资料 1、气象条件 本地区基本风压 0.40kN/㎡,基本雪压0.35kN/㎡(按你设计的城市查荷载规范) 2、抗震烈度:7度第一组,设计基本地震加速度值0.01g(按你设计的城市查抗震规范) 3、工程地质条件 建筑地点冰冻深度0.7M;(按你设计的城市查地基设计规范) 建筑场地类别:Ⅱ类场地土;(任务书如无,可按此) 场地土层一览表(标准值)(可按此选用)

注:1)地下稳定水位居地坪-6m以下; 2)表中给定土层深度由自然地坪算起。 4、屋面做法: 防水层:二毡三油或三毡四油 结合层:冷底子油热马蹄脂二道 保温层:水泥石保温层(200mm厚) 找平层:20mm厚1:3水泥砂浆 结构层:100mm厚钢筋砼屋面板 板底抹灰:粉底15mm厚 5、楼面做法:水磨石地面:或铺地砖 120㎜厚现浇砼板(或按你设计的楼板厚度) 粉底(或吊顶)15mm厚 6、材料 梁、柱、板统一采用混凝土强度等级为C30,纵筋采用HPB335,箍筋采用HPB235,板筋采用HPB235级钢筋 四、建筑要求 建筑等级:耐火等级为Ⅱ级 抗震等级为3级 设计使用年限50年 五、采光、通风、防火设计 1、采光、通风设计 在设计中选择合适的门窗位置,从而形成“穿堂风”,取得良好的效果以便于通风。 2、防火设计 本工程耐火等级为Ⅱ级,建筑的内部装修、陈设均应做到难燃化,以减少火灾的发生及降低蔓延速度,公共安全出口设有三个(按设计),可以方便人员疏散。因该为旅馆的总高度超过21m属多层建筑,因而根据《高层民用建筑设计防火规范》(2001版GB50045-95)规定,楼梯间应采用封闭式,防止烟火侵袭。在疏散门处应设有明显的标志。各层均应设有手动、自动报警器及高压灭火水枪。 六、建筑细部设计 1、建筑热工设计应做到因地制宜,保证室内基本的热环境要求,发挥投资的经济效益。 2、建筑体型设计应有利于减少空调与采暖的冷热负荷,做好建筑围护结构的保温和隔热,以利节能。

框架支架模板计算书

目录 一、工程概况 (1) 二、900*900*1200mm 195结构顶板支架与模板设计计算书 (2) 三、1200*1200*1200mm(189)结构平台支架与模板设计计算书 (20) 四、现浇横梁支架立杆受力计算 (33) 五、地梁基础 (45) 六、柱模 (45) 七、楼板模板 (48)

2#桥框架支架模板计算书 一、工程概况 (一)工程简介 2#框架桥起止里程桩号:K0+870-K1+760,地面以上结构层数为2/11.5m,其中A1-A34轴因受排污干管影响,框架结构层数设计为一层,地面标高为185,楼面板为195平台,其余均为二层结构。墙柱混凝土强度等级为C30,楼面板混凝土强度等级:189楼板厚120mm强度等级C30,195结构顶板楼面板厚均为200mm,混凝土强度等级均为C40,后浇带宽800mm,共26段,其中A1-A34轴现浇楼板跨排污干管,排污干管高、宽分别为2*2.6m。 (二)支架模板布置情况 本工程支架搭设均采用外径Φ48mm,壁厚3.5mm的碗扣式满堂支架,碗扣式钢管必须满足《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)的要求。 由于A1-A34轴横跨排污干管采用搭设门洞支架的方式,门洞宽度设置为3.5m,因现浇楼板厚度为120mm、200mm,厚度较薄,采用钢管支架搭设。现浇楼板厚120mm支架采用1200*1200*1200mm;现浇楼板厚200mm支架采用9000*9000*1200mm。 框架底模全部采用面板规格1220×2440×12mm竹胶板,底模下方搁置50×100mm背肋方木,间距300mm。 (三)支架基础下地质情况 经地勘资料查得,本场地及周边岩层分布连续,不存在断层、构造破碎带,未见滑坡、泥石流等不良地质现象,场地整体稳定。

浅埋式闭合框架结构设计计算书

浅埋式闭合框架结构设计 结构计算书

一, 截面尺寸 设S 为600mm,则有h 1=S+h=600+600=1200(mm),可得 h+S/3=800≤h 1=1200, 如右图所示。 二, 内力计算 1计算弯矩M 1.1.结构的计算简图和基本结构如下图。 1.2典型方程 弹性地基梁上的平面框架的内力计算可以采用结构力学中的力法,只是需要将下侧(底板)按弹性地基梁考虑。 由图-1的基本结构可知,此结构是对称的,所以就只有X 1和X 2,即可以得出典型方程为:

系数是指在多余力x i 的作用下,沿着x i 方向的位移,△iP 是指在外荷载的作用下沿x i 的方向的位移,按下式计算: δij =δ‘ij +b ij △ij =△’iP +b ip δ’ij =ds i ∑? EJ Mj M δij ---框架基本结构在单位力的作用下产生的位移(不包括地板)。 b ij ---底板按弹性地基梁在单位力的作用下算出的切口处x i 方向的位移; △ ’iP---框架基本结构在外荷载的作用下产生的位移; b ip ---底板按弹性地基梁在外荷载的作用下算出的切口处x i 方向的位移。 1.2求δ‘ij 和△’iP ;

M 1=1×L y =3.4(kNm) M 2=1(kNm) M P 上=1/2×q 1×(L X /2)=66.15(kNm) M P 下=1/2×q 1×(L X /2)+1/2×q 2×L y 2=193.31(kNm) M1 Q 10 M2 Q 20 M P 上 M P 下 M P 下-M P 上 -3.4 0 -1 0 66.15 193.31 127.16 以上摘自excel 文件; 根据结构力学的力法的相关知识可以得到: δ’11= EI y 2 1L 2/3M =4.85235E-05 δ’12=δ’21=EI L M y 1=2.14074E-05 δ’22=EI L L 2x y +?=2.03704E-05 △’1p = EI M 3/4)M -(M L 1/3M 0.5L M 21 P P y 1y P ???+???-下)(=-0.002777183

框架结构设计计算书

第一章绪论 第一节工程概况 一、工程设计总概况: 1.规模:本工程是一栋四层钢筋混凝土框架结构教学楼,使用年限为50年, 抗震设防烈度为8度; 建筑面积约3000㎡, 建筑平面的横轴轴距为6.5m 和2.5m,纵轴轴距为4.5m ;框架梁、柱、板为现浇;内、外墙体材料为混凝土空心砌块, 外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料, 内墙装修喷涂乳胶漆, 教室内地面房间采用水磨石地面, 教室房间墙面主要采用石棉吸音板, 门窗采用塑钢窗和装饰木门。全楼设楼梯两部。 2.结构形式:钢筋混凝土四层框架结构。 1.气象、水文、地质资料: 1气象资料 A.基本风压值:0.35kN/㎡, A.基本雪压值:0.25kN/㎡。 B.冻土深度:最大冻土深度为1.2m; C.室外气温:年平均气温最底-10℃,年平均气温最高40℃; 2水文地质条件 A.土层分布见图1-1,地表下黄土分布约15m ,垂直水平分布较均匀,可塑 状态,中等压缩性,弱湿陷性,属Ⅰ级非自重湿陷性黄土地基。地基承载力特征 值fak=120kN/㎡。

B.抗震设防等级8度,设计基本地震加速度值为0.20g ,地震设计分组为第 一组,场地类别为Ⅱ类。 C.常年地下水位位于地表下8m ,地质对水泥具有硫酸盐侵蚀性。 D.采用独立基础, 考虑到经济方面的因素, 在地质条件允许的条件下, 独立基础的挖土方量是最为经济的,而且基础本身的用钢量及人工费用也是最低的, 整体性好, 抗不均匀沉降的能力强。因此独立基础在很多中低层的建筑中应用较多。 二、设计参数: (一根据《建筑结构设计统一标准》本工程为一般的建筑物,破坏后果严 重,故建筑结构的安全等级为二级。 (二建筑结构设计使用年限为50年, 耐久等级二级(年,耐火等级二级, 屋面防水Ⅱ级。 (三建筑抗震烈度为8度,应进行必要的抗震措施。 (四设防类别丙类。 (五本工程高度为15.3m ,框架抗震等级根据GB50223-2008《建筑工程 抗震设防分类标准》,幼儿园、小学、中学教学楼建筑结构高度不超过24m 的混 凝土框架的抗震等级为二级。 (六地基基础采用柱下独立基础。 图1-1 土层分布 第二章结构选型和结构布置 第一节结构设计

框架结构一榀框架手算计算书

某培训中心综合楼计算书 1 工程概况 拟建5层培训中心,建筑面积4500m 2,拟建房屋所在地的设防参数,基本雪压S 0=0.3kN ·m 2,基本风压ω0=0.45kN ·m 2地面粗糙度为B 类。 2 结构布置及计算简图 主体5层,首层高度3.6m,标准层3.3m,局部突出屋面的塔楼为电梯机房层高3.0m,外墙填充墙采用300mm,空心砖砌筑,内墙为200mm 的空心砖填充,屋面采用130mm ,楼板采用100mm 现浇混凝土板,梁高度按梁跨度的1/12~1/8估算,且梁的净跨与截面高度之比不宜小于4,梁截面宽度可取梁高的1/2~1/3,梁宽同时不宜小于1/2柱宽,且不应小于250mm,柱截面尺寸可由A c ≥ c N f N ][μ 确定本地区为四级抗震,所以8.0=c μ,各层重力荷载近似值 取13kN ·m -2,边柱及中柱负载面积分别为7.8 6.9226.91?÷=m 2 和7.8(6.92 2.72)37.44?÷+÷=m 2. 柱采用C35的混凝土(f c =16.7N ·mm 2,f t =1.57N ·mm 2) 第一层柱截面 边柱 A C = 31.326.9113105 1702810.816.7????=?mm 2 中柱 A C = 31.2537.4413105 2276950.816.7 ????=?mm 2 如取正方形,则边柱及中柱截面高度分别为339mm 和399mm 。 由上述计算结果并综合其它因素,本设计取值如下: 1层: 600mm ×600mm ; 2~5层:500mm ×500mm 表1 梁截面尺寸(mm)及各层混凝土等级强度 1 3.60.45 2. 2 1.10.1 5.05h m =++--=。

框架结构课程设计计算书

2 .计算书 某大学7层学生宿舍楼,采用钢筋混凝土框架结构,没有抗震设防要求,设计年限为50年,试设计该结构(限于篇幅,本例仅介绍 轴框架结构的设计)。 2.1设计资料 7层钢筋混凝土框架结构学生宿舍,设计使用年限为50年,其建筑平面图和剖面图分别如图1-1、图1-2所示,L 1=6m ,H 1=4.5m 。 (1)设计标高:室内设计标高土0.000相当于绝对标高4.400m ,室内外高差600mm 。 (2)墙身做法:墙体采用灰砂砖,重度γ=18kN/m 3 ,外墙贴瓷砖,墙面重0.5kN/㎡,内 墙面采用水泥粉刷,墙面重0.36kN/㎡。 (3)楼面做法:楼面构造层的恒载标准值为1.56kN/㎡;楼面活荷载标准值为2.5kN/㎡。 (4)屋面做法:屋面采用柔性防水,屋面构造层的恒载标准值为3.24 kN/㎡;屋面为上人屋面,活荷载标准值为2.0kN/㎡。 (5)门窗做法:木框玻璃窗重0.3kN/㎡,木门重0.2kN/㎡。 (6)地质资料:位于某城市的郊区,底层为食堂,层高4.5m ,2~7层位学生宿舍。 (7)基本风压:4.00=ω 2 m kN 。 (8)材料选择:混凝土强度等级C35,钢筋级别HRB400和HPB300。 图1-1 建筑平面图 2.2 结构布置及结构计算简图的确定

结构平面布置如图2-1所示。各梁柱截面尺寸确定如下: 图2-1 结构平面布置图 边跨(AB 、CD 跨)梁: mm l l h )1000~7.666(8000121 )121~81(=?==, 取mm h 1000=;h b ) 3 1 ~21(=,取 mm b 400=。 边柱和中柱(A 轴、B 轴、C 轴)连系梁:取mm mm h b 500250?=?;中柱截面均为mm mm h b 600500?=?,边柱截面均为mm mm h b 500450?=?现浇楼板厚mm 120。 结构计算简图如图3-59所示根 据地质资料,确定基础顶面标高为mm 1500-,由此求得底层层高为 mm 5.6。 各梁柱构件的线刚度经计算后列于图2-2。其中在求梁截面惯性矩时考虑到现浇楼板的作用,取02I I =(0I 为考虑楼板翼缘作用的梁截面 惯性矩)。 图 2-2 结构计算简图:单位;×10-3E (m 3)

框架梁模板计算书

框架梁模板(扣件钢管高架)计算书 本高支撑架计算采用PKPM施工安全设施计算软件计算。计算书中钢管全部按照Φ48×3.0计算。 本高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 计算梁段:BKL-407(3A)。高支架搭设高度为18.08米,基本尺寸为:梁截面B×D=500mm×700mm,梁支撑立杆的横距(跨度方向) l=1.00米,立杆的步距h=1.50米,梁底增加1道承重立杆。 一、参数信息 1.模板支撑及构造参数 梁截面宽度 B(m):0.50;梁截面高度 D(m):0.70; 混凝土板厚度(mm):120.00;立杆沿梁跨度方向间距La(m):1.00; 立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10; 立杆步距h(m):1.50;板底承重立杆横向间距或排距Lb(m):1.00;

梁支撑架搭设高度H(m):18.28;梁两侧立柱间距(m):0.80; 承重架支设:1根承重立杆,方木支撑垂直梁截面; 采用的钢管类型为Φ48×3; 扣件连接方式:单扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数:0.85; 2.荷载参数 模板自重(kN/m2):0.35;钢筋自重(kN/m3):1.50; 施工均布荷载标准值(kN/m2):2.5;新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):18.0; 倾倒混凝土侧压力(kN/m2):2.0;振捣混凝土荷载标准值(kN/m2):2.0; 3.材料参数 木材品种:杉木;木材弹性模量E(N/mm2):10000.0; 木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):17.0;木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):1.7; 面板类型:胶合面板;面板弹性模量E(N/mm2):9500.0; 面板抗弯强度设计值fm(N/mm2):13.0; 4.梁底模板参数 梁底方木截面宽度b(mm):50.0;梁底方木截面高度h(mm):100.0; 梁底纵向支撑根数:4;面板厚度(mm):18.0; 5.梁侧模板参数 主龙骨间距(mm):500;次龙骨根数:4; 主龙骨竖向支撑点数量为:2; 支撑点竖向间距为:100mm; 穿梁螺栓水平间距(mm):500; 穿梁螺栓直径(mm):M12; 主龙骨材料:钢管;截面类型为圆钢管Φ48×3.0; 主龙骨合并根数:2; 次龙骨材料:木枋,宽度50mm,高度100mm; 二、梁模板荷载标准值计算 1.梁侧模板荷载

一榀框架计算书

目录 1. 工程设计基本资料及计算参数 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2构造做法-参照L06J002 (2) 1.3基本参数及设置依据 (4) 1.4结构平面布置 (5) 1.5竖向荷载统计 (5) 1.6竖向荷载作用 (9) 1.7水平荷载 (30) 1.8横向框架在水平荷载作用下的位移计算 (36) 2. 内力计算与内力组合 (39) 2.1横向框架在竖向荷载作用下的内力计算 (39) 2.2横向框架在水平荷载作用下的内力计算 (50) 2.3⑨轴横向框架内力组合 (55) 3 结构截面配筋设计 (69) 3.1极限状态验算 (69) 3.2框架梁截面设计 (69) 3.3框架柱截面设计 (80) 3.4框架梁柱节点核心区承载力计算 (89) 3.5楼板配筋计算 (90) 4. 楼梯、基础设计 (94) 4.1楼梯设计 (94) 4.2基础设计 (98)

1.工程设计基本资料及计算参数 1.1工程概况 钢筋混凝土结构抗震等级:框架为三级,抗震构造措施为三级。建筑物的安全等级:二级;设计使用年限:50年。 1.2构造做法-参照L06J002 1.2.1屋面 1、普通屋面 ?25mm厚1:2.5水泥砂浆抹平压光1×1m分格,密封胶嵌缝 ? 1.2厚合成高分子防水卷材 ?刷基层处理剂一道 ?20 厚1:3 水泥砂浆找平 ? 1.2 厚合成高分子防水涂料 ?刷基层处理剂一道 ?20 厚1:3 水泥砂浆找平 ?40 厚(最薄处)1:8(重量比)水泥珍珠岩找坡层2% ?钢筋混凝土屋面板 ?70mm厚挤塑聚苯板保温层 2、钢筋砼雨篷 ?25 厚1:2.5 水泥砂浆抹平压光1×1m 分格,密封胶嵌缝 ?隔离层(干铺玻纤布或低强度等级砂浆)一道 ? 3 厚高聚物改性沥青防水涂料 ?刷基层处理剂一道 ?20 厚1:3 水泥砂浆找平 ?40 厚(最薄处)1:8(重量比)水泥珍珠岩找坡层2% ?钢筋混凝土屋面板 1.2.2楼面 1、非采暖空调房间与采暖空调房间的楼板 ?粘贴防滑地面砖 ?50mm厚C20细石砼随打随抹平 ?20mm厚挤塑聚苯板 ?10mm厚1:3水泥砂浆打底找平 ?钢筋砼现浇板厚 2、其他房间(非采暖空调房间与采暖空调房间的楼板除外) ?8~10 厚地面砖,规格为800x800 ?30 厚1:3 干硬性水泥砂浆结合层 ?素水泥浆一道 ?60 厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 ?现浇钢筋混凝土楼板 3、厕所 ?10 厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 ?30 厚1:3 干硬性水泥砂浆结合层

钢框架结构计算书-毕业设计

摘要 该计算书为滨岛医疗中心门诊楼建筑方案及钢框架结构设计计算书,本设计依据建筑方案及给出的结构类型。参照规范有《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《建筑抗震规范》(GB 50011-2010)、《混凝土结构规范》(GB 50010-2010)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等。完成设计内容有:建筑方案、结构平面布置、结构计算简图确定、荷载统计、内力计算、内力组合、主、次梁、柱选取及布置连接截面验算以及节点设计、楼梯设计、基础设计、工程概预算。结构类型为钢框架结构,梁、柱为钢梁、钢柱,板为组合楼板,柱脚采用埋入式,楼梯为板式钢筋混凝土楼梯、基础采用锥形独立基础。本计算书中列出了框架在恒荷载、活荷载、地震荷载、风荷载作用下的弯矩、剪力、轴力图以及内力组合表。 关键词结构设计;钢框架;独立基础;医用建筑

Abstract The calculations for the BinDao medical center clinic building steel frame building solutions and design calculations, based on the design and construction program structure given type. Design process based on structural loads standard (GB50009-2012) determine the structure of the load, in accordance with the Seismic Design of Buildings (GB50011-2010), design of steel structures (GB50017-2003) and the relevant requirements for structural design and calculation. The main work to complete the structure diagram layout and calculation of the identification, load statistics, internal force calculation and combination of primary and secondary beams and floor cross-section design and checking, node connection design, staircase design, basic design as well as project budget.Type of structure is steel frame structure, beams, columns of steel beams, steel columns, plates of composite slabs, column foot buried, reinforced concrete slab staircase stairs, independent foundation with a tapered base. Meanwhile, The calculations in the framework of the book lists the dead load, live load, seismic loads, wind loads bending moment, shear, axial force, and force combination table. Keywords Structural Design; Steel Frame;single footing medical building;

模板支架专项方案计算书汇总

主体结构 模板支架受力计算书 计算人: 复核人:

狮山路站模板、支架强度及稳定性验算 1、设计概况 狮山路站为地下两层,双跨整体式现浇钢筋混凝土框架结构;车站内衬墙与围护桩间设置柔性防水层。在通道、风道与主体结构连接处设置变形缝。主要结构构件的强度等级及尺寸如下: 表1 狮山路站主体结构横断面尺寸表 2、模板体系设计方案概述 狮山路站全长272m,共分10段结构施工。主体结构施工拟投入8套标准段脚手架(长27.2m×宽19.8m×6.35m)。最长段模板长32m、最短段模板长24m,每段模板平均按27.2m考虑。模板主要采用胶合板模板加三角钢模板。支架采用Φ48×3.5mm碗扣式钢管脚手架支撑,中间加强杆件、剪刀撑、扫地杆采用扣件式脚手架。 (1)狮山路站侧墙模板施工采用三角支架模板系统,三角大模板支架体系分为:三角钢架支撑和现场拼装的模板系统。三角支架分为4.0m高的标准节和0.85m高的加高节,大模板采用4000(长)×1980(宽)×6.0mm(厚)钢模板。大模板竖肋、横肋和边肋均采用[8普通型热轧槽钢,背楞采用2[10,普通型热轧槽钢。 在浇注底板混凝土时,侧墙部分要比底板顶面向上浇灌300mm高。在浇灌混凝土前水平埋入一排φ25精扎螺纹钢(外露端车丝),作为侧墙大模板的底部支撑的地脚螺栓拉结点,L=700。在施工过程中必须确保此部分侧墙轴线位置和垂直度的准确,以保证上下侧墙的对接垂直、平顺。对于单面侧墙模板,采用单面侧向支撑加固。侧向支撑采用角钢三角架斜撑,通过预埋Φ25拉锚螺栓和支座垫块固定。纵向间距同模板竖龙骨间距,距离侧墙表面200mm。

相关文档
相关文档 最新文档