文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 体校网球馆电气施工方案

体校网球馆电气施工方案

体校网球馆电气施工方案
体校网球馆电气施工方案

第一章编制依据

一、主要规范、规程

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

《消防安全标志》GB13495-1992

《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116-2013

《出入口控制工程设计规范》GB50396-2007

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002

第二章工程概况

第一节电气工程概况

电气部分包括强电部分和弱电部分。其中强电部分包括电力、照明配电系统,建筑物防雷、保护及接地保护系统和建筑总等电位联结及局部等电位联结;弱电部分包括综合布线系统、保安监视系统、火灾自动报警及消防联动控制系统和照明智能控制系统。

第三章施工部署及平面布置

第一节施工现场平面布置

(一)施工用电设备统计

根据本工程施工进度,经过综合比较,主体结构施工阶段用电量最大,故以

用电量最大施工阶段为基准进行施工用电计算。

(二)用电量的计算公式

S总=K×(K1·∑P1/cos? +K2·ΣP2 +K3·ΣP3)

式中S总—供电设备总需要容量(kVA)

P1—砂浆搅拌机额定功率(kW)

P2—1台钢筋调直机、2台钢筋折弯机(KW)

P3—照明容量(kW)

K、 K1、 K2、 K3 —用电不均衡系数

COSф—平均功率因数

查表可知COSф=0.75,K=1.05, K1=0.6,K2=0.5,K3=0.8,用电量计算: ∑P1=1.5kW

∑P2=9kW

∑P3=10 kW

经过计算可知总用电负荷:S总=15KVA

根据计算,需选一台容量20KVA变压器,能够满足施工需要。

导线截面的选择必须满足以下四个条件:A.满足发热条件;B.满足电压损失条件;C.满足机械强度条件;D.满足保护条件,鉴于供电各路均为埋地敷设且长度均不大于120m,故在满足发热条件下可忽略压降损失和机械强度条件。故依据发热条件选择导线。

1、施工电源布置

现场设置临时电源配电室。根据计算总电缆选用VV22-3×50+2×25。

2.施工供电方式

根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规定,在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用TN-S供电系统。现场供电采用三相五线制,遵循“总箱—分箱—开关箱”三级配电两级保护的配电原则。

3.配电箱设置

1)现场设一台总配电箱。

总配电箱内设电压表、电流表、三相有功电度表、总隔离开关、总熔断器、分路隔离开关、分路自动空气开关和一块漏电。

2)分配电箱

分配电箱设置,根据负荷集中情况设置;分配电箱的电源均采用铠装电缆直埋,埋深不小于0.7米。分配电箱内根据负荷要求设总隔离开关一个(带总熔断器),根据负载要求设分路隔离开关及三相漏电断路器3-5个。三相漏电断路器既用于限流保护又用于漏电保护,选用DZ15L系列(或 DZ10L系列),漏电动作电流50mA-150 mA,漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA?s。

3)开关箱

开关箱结合每台用电设备的位置具体进行设置,分固定式和移动式,移动式配电箱供电电缆采用橡套五芯电缆明敷。开关箱内设隔离开关、漏电断路器、磁力启动器(单机功率5.5KW以上)。漏电断路器漏电动作电流15-30mA,漏电动作时间不应大于0.1S。

4.配电箱安装及使用维修

1)位置选择:

分配电箱设在负荷集中地区,分配电箱与开关箱设置距离不大于30m。

开关箱距用电设备水平距离不宜大于3M。

配电箱选位根据以下要求

干燥、通风处;无外力撞击,无液体浸溅;无热源烘烤;防雨防尘;箱体四周无杂物,障碍;设置于新建建筑之下的配电箱需有防高空坠落和物体打击的措施。

配电、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。

2)安装要求

配电箱、开关箱应装设端正、牢固。箱体应采用钢板制作,箱体表面应做防腐处理。

开关箱内要保证一机一闸一漏。箱体及电器安装牢固,内无杂物,回路编号并标明用途。

箱体内必须应分设专用的N线端子板和PE线端子板。N线和PE线必须通过接线端子板连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

导线及电缆进入箱体时要加穿保护套管(或护口),不得由箱门进线。

箱门上均加装门锁。

主体及装修阶段根据实际需要设活动箱,电源及负荷线沿顶棚或墙挂设,不得有拦腰、碰脚线。

3)电器设置的选择

箱体内电器必须是合格品,必须完整无损,动作可靠,绝缘良好。

开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于 3.0KW的动力电路,但不应频繁操作。容量大于3.0KW的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置。

漏电保护器安装后及使用前应检查其灵敏性,如动作失灵,不得使用。

4)使用与维修

每台用电设备必须有各自的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

漏电保护器应每月对其作漏电检测,检查其灵敏性并作好检测记录。

熔断器的熔体更换时,严禁采用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常时严禁使用。

配电箱检修由电工负责,开关箱的使用和清洁由操作者负责。

施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱拉闸停电并上锁。

配电箱、开关箱操作严格遵循操作顺序:

送电:总箱→分配箱→开关箱

停电:开关箱→分配箱→总箱(紧急情况除外)

发现线路、闸具破损应及时修复方可使用。

维修配电箱时应派专人监护,严禁在挂有禁止合闸标志的配电箱内合闸。

开关箱使用时必须按开关用途做好明显标注,不得乱接乱挂其他用电设备。

配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。

5.防雷及接地

1)总配电箱和负荷集中分配电箱处,其保护零线(PE)应作重复接地。

2)防雷保护:施工电源设备应装设避雷设施。施工现场和临时生活区的高度在20米及以上的井字架、脚手架、正在施工的构、建筑物以及塔吊等应装设防雷保护。

3)接地电阻每季测量一次,如达不到要求增设接地极,直到符合规定值为止。

6.电缆的敷设及管线布置

1)施工管线应统一规划布置,电缆穿越道路时应加保护管。

2)电力管线布置时,必须与建筑物、道路、围墙、高低压电杆、架空管道支柱及其它管道保持安全最小距离。

3)现场电缆采用埋地敷设。电缆沿电缆沟埋地敷设,深度不小于0.7m,电缆埋设时铺砂盖砖。

4)各回路电源线根据需要分别选用三相五线或单相三线,并设专用保护零线。

5)手持工具及移动工具,选用橡皮软铜护套电缆做导线,必须架空敷设,不得架设在脚手架上,不得穿越脚手架。

6)移动配电箱选用橡套电缆沿墙瓷瓶架设。

7)办公、宿舍、工具库内照明管线采用PVC管。

7.施工区照明

1)现场照明采用镝灯和普通灯、照明线路采用分路供电。

2)施工区照明主要采用灯塔,使用卤化物光源;局部照明不足,辅助设置碘钨灯;其他特殊环境采用与工作环境相应的灯具。

3)钢筋场架设1000W防雨碘钨灯,灯体用支架固定,电源线穿阻燃管敷设。

4)库房内灯具均选用60W以下白炽灯,办公室内采用40W荧光灯,灯具高度不低于2.4m。

5)作业层临时照明,前端加漏电保护器,使用橡铜护套电缆架设。

6)在潮湿环境内或易触电、带电场所照明电压采用24V安全电压,手把灯电压为12V。

7)临电布置必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》。

(四)临时用电安全措施

1.临时供电安装时必须按临时用电施工组织设计制定的安全用电技术措施施工。

2.建立临电施工、维修记录,所有临时设施安装完毕后,需由工长会同安全员验收后方可送电。

3.维修电工需持有电工上岗证、施工现场24小时有专人值班。

4.建立临电维修组,由有经验的技工负责,人员4人。每班值班人员应对全场配电设备进行一次巡查。

5.在较大雨雪天气或有集水场地施工用电,必须由电气技术员拟定用电安全措施后方可用电。

6.对各种机具操作者由分公司安全科组织用电应知、应会学习,任何工种不得将本工种电器设备搬迁、移动、拆线、接线与维修。

7.坚持周一安全教育周六检查制度。

8.施工现场挖、填土方前,通知现场值班电工,防止挖、填土方时损伤地下线路。

9.所有临电作业电工必须严格按操作规程施工,不得违章作业,作业时必须穿好绝缘鞋及护具。

10.技术员负责制定临电方案,收集、整理验收资料,班组长负责施工、维修、记录的整理和绝缘、接地等数据的检测记录。

11.在冬雨季和特殊作业时制定安全技术措施并向班组交底。

(五)防火措施

1.临时用电线路要根据用电设备容量正确选择导线,杜绝线路过载使用。

2.现场点明火必须距配电箱6米以外,距架空线8米以外。

3.碘钨灯必须加防火隔热材料,室内不得使用60W以上灯泡,严禁使用电炉子。

4.易燃品库内灯具、导线、开关必须采取防爆措施。

5.电焊设备附近不得堆放易燃品。

6.现场人员发现用电设备、设施发生火灾时应及时报警并积极灭火。

(六)施工电源布置

1.本工程施工电源由招标单位提供。

施工低压电源采用三相五线制,以380/220V电压供动力和照明用电。用电设备采用保护接零。现场供电遵循“总箱—分箱—开关箱”三级配电两级保护的配电原则。

2.防雷保护:根据临电规范及现场环境,施工电源设备应装设避雷设施。

3.施工管线应统一规划布置,电缆穿越道路时应加保护管;电力管线布置时,必须与建筑物、道路、围墙、架空管道支柱及其它管道保持安全最小距离。

二、现场临时供水

1、编制依据

保定体校网球馆项目施工招标文件

保定体校网球馆项目施工图纸

国家有关消防、卫生等有关规定

2.设置原则

施工现场的供水量应满足全工地的直接生产用水、施工机械用水、生活用水和消防用水的综合最大需要量。

3.管网布置

给水管道以埋地敷设为主,部分区域必要时架空敷设。埋地金属管道的外壁应采取防腐措施,并且埋设深度不低于700mm,以便防冻,当条件不具备及架空敷设时,应采取保温等防冻措施。埋设深度应考虑场地平整的影响。

1)位置不应妨碍现场交通运输和建筑物的施工。

2)通过承重道路的下面时,应敷设在套管内。

3)不应敷设在排水沟内;与其他管道同沟或共架敷设时,应敷设在排水管的上面或蒸汽管的下面。消防水母管内径不得小于100mm;在重点防火区域应设置消火栓并设置醒目的标识。室外消火栓应沿道路设置并靠近十字路口;距路边不超过2m;距建筑物外墙不小于5m;消火栓间距不超过120m。

4)当水源水压力不能满足使用要求时,设置每台出力大于设计总用水量的水泵两台,一备一用。

5)当水源的供水能力小于施工现场的最大用水量时,考虑设置水池。根据调节储水量及消防储水量的大小确定水池容积,且采取措施确保消防储水不作他用、不变质、不冻结。

现场临时给水管线管径DN100。结合基础、主体、装修三阶段施工内容,临时供水干线布置成环状。位置不应妨碍现场交通运输和建筑物的施工。通过承重道路的下面时,应敷设在套管内。

4.用水量计算

现场总用水量Q包括:直接生产用水Q1.施工机械用水Q2.生活用水Q3和消防用水Q4。

1)直接生产用水Q1-指混凝土及砂浆的拌和、砖石砌筑、混凝土养护、管道

及容器的试验、场地及结构冲洗、物件及设备清洗等用水。

Q1=K1K4∑(n1q1)/(83600t)

式中 Q1——直接生产用水量,L/s

K1——每班直接生产用水不均衡系数,取1.5。

K4——未计及的用水量系数,取1.2。

n1——用水工程最大年度(或季度、月度)施工工程量,由总进度和总工程量求得;

q1——各项工程直接生产用水量

t——于n1相对应的工作延续天数,按每一天一班计。

经计算,Q1取5.08L/s。

2)施工机械用水量Q2-指施工机械补给、冷却和冲洗用水。

Q2=K2K4∑(n2q2)/(83600)

式中 Q2——施工机械用水量,L/s

K2——每班机械用水不均衡系数,取2.0。

K4——未计及的用水量系数,取1.2。

n2——同类机械台数,分类计算,按高峰施工阶段同时作业机械计

q2——各类机械台班用水量。

经计算Q2取2.34L/s。

3)生活用水量Q3-指施工高峰期间全员人数的生活用水。

Q3=1.1K3n3q3/(243600)

式中 Q3——生活用水量,L/s

1.1——备用系数

K3——每天生活用水不均衡系数,取1.5。

n3——现场施工人数,按施工高峰阶段考虑400人。

q3——每人每天生活用水量

经计算Q3取2.46L/s。

4)消防用水量Q4-按工地范围大小和居住人数确定。

5)总用水量Q的计算

现场施工区面积小于1万平方米,所以施工区总用水量Q=Q1+Q2+ Q3,但不得小于Q4。

Q=5.08+2.34+2.46=9.88L/s。Q

本标段施工面积在4万平方米以内,按火灾同时发生二次计,耗水量为15-20L/s。施工区总管管径为DN100,满足施工要求。

施工现场的供水量应满足全工地的直接生产用水、施工机械用水、生活用水和消防用水的综合最大需要量。

现场临时给水管线管径为DN100,作为现场施工临时供水水源。临时供水干线布置成环状。

第四章施工方案及主要技术措施

第一节电气工程

电气部分包括建筑电气(强电)和智能建筑(弱电)两部分。其中建筑电气(强电)部分包括电力照明配电系统、建筑物防雷保护及接地系统、建筑总等电位联结及布局等电位联结;智能建筑(弱电)部分包括综合布线系统、保安监视系统、火灾自动报警及消防联动控制系统和照明智能控制系统。

一、建筑电气(强电)部分

(一)外线部分

1.室外电力电缆,控制电缆,采用直埋敷设方式,电缆与各种管道交叉、平行敷设,以及穿越道的做法,具体参见《12系列建筑标准设计图集》12D8。

2.电力电缆进出建筑物采用水煤气管保护,穿线后做封堵措施,具体参见《12系列建筑标准设计图集》12D8。

4.弱电线路走专用用管路,详细设计由专业部门完成,只作预留。

(二)电线、电缆导管敷设:

1.施工工艺:预制加工→测定位置→预留箱盒位置→管路连接→地线连接→管、箱盒封口。

2.钢管敷设

1)电缆管埋设深度、路径,应根据图纸施工。成列成排的电缆管口应整齐。电缆管预埋后应做好管口的封堵。接地要可靠。

2)暗配钢管连接均选用套管连接,套管长度为2.2倍的管外径,两侧满焊,焊口要严密,不得漏焊;暗配管进入箱、盒处均采用二次配短管作法,要保证钢管有足够保护层,短管连接采用套管焊接。

3)明配钢管采用丝扣连接。钢管整体接地必须可靠。成排管路敷设时采用等

边角钢作支架,支架采用金属膨胀螺栓与主体结构固定。明配钢管与各种管道的距离应符合验收规范规定。

(三)接线盒、插座盒及暗装配电箱箱体安装:

1.施工工艺:定位划线→标高确定(以建筑50线为准)→箱、盒埋深确定→管煨弯入箱、盒→砂浆固定→堵好箱盒。

2.现浇砼柱、墙内箱、盒安装

现浇混凝土内安装箱、盒需以土建标高控制线为准控制标高,以模板边线控制箱、盒外边线,利用跨接地线与主筋固定,以免浇注混凝土时箱、盒移位。对于因混凝土腐蚀而破坏的箱、盒镀锌层,于安装前除锈,刷防锈漆二道。

3.后砌体箱、盒安装与土建抹灰同时进行。

4.金属箱、盒如需另行开孔,必须使用开孔器开孔,不得使用电气焊开孔。钢管与箱、盒间必须用跨线连接。箱、盒安装后须端正。箱、盒安装后必须用碎纸堵好,以免被污梁、损坏、返锈、堵塞管路。

(四)电缆桥架安装:

1.施工工艺:吊架预制、订货→弹线定位→网架安装抱箍→桥架安装→保护地线安装→桥架内敷设电线→盖保护盖板。

2.桥架采用钢制槽式桥架,桥架采用抱箍固定。吊架最小布置间距,必须经过计算确定,固定点间距应均匀,在转弯、转角和变形缝端及丁字接头的三端处应设置固定支点。

3.桥架安装时应平整,无扭曲变形,连接采用连接板,接茬处缝隙平齐严密。桥架进箱柜时,进线和出线口处应采用抱角连接,用镀锌螺栓固定。

4.金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地可靠,且金属桥架及其支架全长应不少于2处于接地干线相连。

5.桥架过墙处,四周留5cm空隙,洞口内填充防火材料。

(五)桥架内电线敷设:

1.施工工艺:选择导线(分色)→清理桥架→放线及断线→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路绝缘检查→槽底钻孔→电线与灯具连接→试送电→桥架盖保护盖板。

2.导线在桥架内要按色标要求分色:三相时:A相(黄)、B相(绿)、C相(红)、PE保护零线 (黄绿双色)、N工作零线(浅兰色)。开关控制线为白色等其他区别色。

3.铜线采用焊锡缠头方法连接,焊锡要饱满均匀,接头包扎严密。

4.线路采用500V绝缘摇表摇测,照明、动力线路阻值应分别达到《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002的要求。

(六)管内穿线

1.施工工艺

选择导线(分色)→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线绑扎→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路绝缘检查→试送电。

2.导线在管内要按色标要求分色:三相时:A相(黄)、B相(绿)、C相(红)、PE 保护零线 (黄绿双色)、N工作零线(浅兰色)。开关控制线为白色等其他区别色。

3.穿线时,应在管口带护口,管内清扫干净。送线时减少导线缠绕,严禁出现死弯。断线时应考虑导线的预留长度。

4.铜线采用焊锡缠头方法连接,焊锡要饱满均匀,接头包扎严密。

5.线路采用500V绝缘摇表摇测,照明、动力线路阻值应分别达到《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002的要求。

(七)灯具安装:

1.施工工艺:选择、检查灯具→组装灯具→安装灯具→通电试验

2.墙壁上安装灯具,3kg以上者选用Φ6金属膨胀螺栓,3kg以下者选用Φ8塑料胀管安装。

3.灯具安装高度低于2.4米的灯具金属外壳必须连接保护零线。同一部位灯具(灯管)排列要有规律性。同一形式灯管方向一致,美观整齐。

4.钢结构屋架上灯具采用Φ8的圆钢抱箍,∠30×3等边角钢作吊架。(八)配电箱安装

1.施工工艺

对照系统图检查箱内设备→固定箱体→安装盘心→接线→固定贴脸→绝缘检测→送电试运行。

2.明装配电箱在箱后设金属接线箱,由箱后进线。明装配电箱采用金属膨胀螺栓固定,用水平尺找正。安装于轻质墙上的配电箱,应在轻质墙上增加红砖砌体,用以埋设金属膨胀螺栓。

3.箱内设备安装前应检查其完好性。箱内配线应绑扎成束,绑扎间距均匀,走向合理,导线顺直,棱角清晰,不交叉;各相导线分色清晰,且各相颜色区分

一致,多股线涮锡部位用和导线颜色一致的绝缘带缠绕,长度一致,干净利索。

4.暗装配电箱贴脸应用水平尺找正,进线应在盘面后。

(九)防雷与接地

1.施工工艺

接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷均压带→避雷网→测试接地电阻。

2.搭接焊接的搭接倍数、焊缝长度应符合验收规范规定。接地敷设完毕摇测接地电阻应符合设计要求,当达不到要求时应及时与设计人员协商采取进行降阻措施。

(十三)调试

1.照明系统的测试和通电运行:照明系统通电,灯具回路控制与照明配电箱及回路标识一致;开关与灯具控制顺序相对应。通电连续运行时间为24h,所有灯具均应开启,且每8h纪录运行状态一次,连续运行时间内无故障。

2.电动机及动力控制箱柜调试:动力箱柜控制回路模拟动作试验合格后,盘车或手动操作,电气部分与机械部分动作协调一致,电机要逐台调整试验,一般空载2h,每一小时纪录一次,共三次。

3.电试运行:将所有柜箱二次控制回路进行校验;对线路、器具进行绝缘摇测;模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠;送电前备齐安全防护用具,检查母线、设备上无遗留物件;明确试运行指挥者、操作者、监护人;送电空载24小时,无异常办理验收手续。

二、智能建筑(弱电)部分:

(一)综合布线系统

1.施工工艺:网络插座、组线箱安装要求→清理箱(盒)→核对导线编号→接线。

2.网络系统的管线、盒按照强电施工方法。

3. 组线箱、盒内应清洁无杂物,面板干净无划伤破损等现象。

(二)保安监视系统

1.施工工艺:管线预埋→分线箱安装→线路敷设→终端设备安装→机房设备安装→设备接线、调试。

2.监视系统的管线、盒按照强电施工方法。

3. 组线箱、盒内应清洁无杂物,面板干净无划伤破损等现象。

(三)火灾自动报警及消防联动控制系统

1.施工工艺:管线预埋→电管敷设→线路敷设→探测器、报警按钮、模块等安装→机房报警设备控制设备等安装→设备接线、调试。

2.火灾自动报警及消防联动控制系统的管线、盒按照强电施工方法。

3.红外光束感烟发射器、红外光束感烟接收器、编码手动报警按钮、编码消火栓按钮等安装位置见电气施工图纸。

(四)智能照明控制系统

1.施工工艺:单回路点亮→检查运行后的线路、灯具运行情况及有无发热现象等→灯具的位置及光照角度的调整→多回路的点亮检查整体线路、控制箱的运行情况→智能灯光控制的调试(根据运行部门的要求和工作模式进行编程调试)→试运行。

电气施工方案(范本)

深圳田厦国际中心 电气安装工程施工方案 审批: 审核: 编制:

中建二局第二建筑工程有限公司 2012年9月 目录 一、工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2工程特点. (1) 二、编制的依据 (2) 三、电气工程概况 (2) 四、施工准备及组织 (3) 4.1施工准备 (3) 4.2施工组织 (3) 五、电气工程主要施工方法 (5) 5.1电气配管 (5) 5.2配电箱安装 (7) 5.3电缆桥架及金属线槽的安装 (10) 5.4管内及金属线槽内配线工程 (11) 5.5电缆敷设的施工方法 (12) 5.6母线槽安装 (12)

5.7灯具安装 (13) 5.8开关、插座安装 (15) 5.9防雷及接地安装 (17) 六、送电调试 (19) 6.1系统调试前检查 (19) 6.2电气工程系统调试 (21) 七、质量保证措施 (24) 7.1技术管理 (24) 7.2施工质量保证措施 (25) 7.3质量通病防治措施 (27) 八、安全保证措施 (27) 8.1一般规定 (28) 8.2分项工程安全技术要求 (28) 九、成品保护措施 (30) 十、消防保卫措施 (31) 十一、雨季施工措施 (31) 十二、质量要求 (31)

一、工程概况 1.1工程简介 ⑴工程建设概况 工程名称:田厦国际中心 建设单位:深圳市田厦房地产开发有限公司 设计单位:中国建筑科学研究院 勘察单位:深圳地质建设工程公司 监理单位:中国建筑技术集团有限公司 ⑵工程概述 本工程总用地面积15334.60平方米,建筑总面积约190730.71平方你,总共由3栋塔楼组成,1栋为40层超高层,2、3栋为30层公寓,(其中1~4层集中商业),地下1~4层为车库及设备用房,其中地下4层设有两个六级二等人员掩蔽所。结构类型为框剪结构。 ⑶自然条件 气象条件: 本工程所处地带为亚热带季风气候,夏季高温多雨,台风气候。 周边道路及交通条件: 本工程位于桃园路路与南光路交汇,交通便利。 1.2工程特点. a、施工技术、质量要求高,比较复杂 本工程质量标准和质量目标高,电气系统布线比较复杂。需要与消防、土建、暖通相互配合。

电气工程专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (5) 三、施工准备 (5) 四、电气工程主要施工方法及质量要求 (9) 五、电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 (14)

一、工程概况 本工程项目占地面积约34000平方米,总建筑面积约136580万平方米,由4栋29层高层住宅、12栋5层多层住宅、整体地下车库组成。 1、工程名称:华润二十四城二期-1施工总承包第二标段 2、工程地点:沈阳市经济技术开发区沈海路8号 3、施工工期: 该工程项目总施工工期为2017 年04 月150日开工、2019 年06月20 日竣工,其中砌筑工程施工工期为2017年08 月15 日开始、至2018年6月1 日结束。 4、工程质量标准: 首先,满足施工合同要求,达到国家施工验收规范合格标准; 其次,确保至少一个单位工程获得“沈阳市玫瑰杯”; 第三,力争“辽宁省建设工程世纪杯(辽宁省优质工程)奖”,争创国家奖项。 5、安全、环境及文明施工标准: (1)执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工、华润公司验评标准,达到“合格”标准。 (2)环境保护达到国家、辽宁省、沈阳市相关法规及规定要求。

6、工程所在地自然环境条件 ①、现场概貌 施工现场自然地坪基本平整。 ②、施工现场自然气候 沈阳属于北温带半湿润的季风性气候,同时受海洋、大陆性气候控制。特点明显,其特征是冬季漫长寒冷,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季凉爽湿润,春秋季短,冬夏季长。 从搜集到的以往历年气象资料看:沈阳历年平均气温为7~8 摄氏度,七月平均气温24.6 摄氏度,1 月平均气温-11.4 摄氏度,极端最高气温38.7 摄氏度,极端最低气温-33.1 摄氏度。每年11 月中旬开始封冻,翌年3 月初解冻。由于受全球气候的影响,近几年封冻时间略有推迟,冻结深度略有减小。 降水量:沈阳历年平均降水天数为106 天,多集中在6~9 月份,年平均降水量为720 毫米。 蒸发量:年平均蒸发量为1420 毫米,每年4~9 月份蒸发量最大,占全年蒸发量的67.4% 。 湿度:历年月平均湿度为9.1 毫巴,6~9 月份湿度最大为21.37 毫巴,一、二、十二月份湿度小,月平均为1.92 毫巴。 风向:冬季多为西北风、北风,夏季多为西南风、南风,春秋季风力较大,最大风速为12~15米/秒。 日照:日照时间历年平均为2588.7 小时,日照率为58%,全年平均晴天136.7 天,云天145.3天,阴天为83 天。

电气工程样板施工方案

电气工程样板施工方案 1、电气工程施工方法 基础接地及引下线,避雷网安装。 基础接地装置焊接。 本项目的基础接地装置是利用基础地梁底部两主钢筋(大于Φ16采用二根,大于Φ10采用四根)连续焊接成一环状闭合的自然接地体。断接处采用搭接焊;双面焊:焊缝长大于6倍主筋直径;单面焊:焊缝长大于12倍主筋直径,焊接应饱满,无咬边,气孔,夹渣。安装方法如下: (1)、按设计要求将地梁底部两主筋焊接成一完整的电气通路。同时地梁底部主筋分别与设计位置的引下线跨接焊接,并用防锈漆刷上标记。 (2)、按设计要求复核需从接地装置引出做为接地或其余接地干线的位置是否正确。 (3)、体焊接处应饱满、焊渣清除干净,自检合格后请质检站、甲方、质检员进行隐蔽检查验收,并做好记录。 (4)、底筋与底筋叉接处应采用Φ16的圆钢作搭接焊,焊接采用双面焊,焊缝长大于6倍主筋直径。 (5)、接地体遇桩基处应采用Φ16的圆钢作搭接焊(与桩基两主筋),焊接采用双面焊,焊缝长大于6倍主筋直径。 2、防雷引下线焊接 1)、引下线是利用柱内φ≧16两对角主筋连续焊接,采用双面焊,焊缝长大于6倍主筋直径。引下线与接地体采用Φ12的圆钢作可靠搭接焊与桩基的连接如操作不方便,也应采用Φ12的圆钢作搭接焊,,焊接采用双面焊。焊接过程中,焊缝应饱满,无咬边、气孔、夹渣。 2)、按设计要求在指定的柱位,用40*4镀锌扁铁直接与柱内引下线两主筋焊接,引出墙外不少于1m距地面标高0.8m作为防雷接地测试点,为求美观测试点距地0.8m处埋86盒暗设,引下线与避雷带连接明露部分测试点及测试点暗装盒面板应刷黑色漆以便标识。 3、屋面避雷带焊接 本工程屋面避雷带采用Φ12热镀锌圆钢沿屋顶女儿墙压顶敷设成一环状闭合体,沿屋顶四周设置Φ12热镀锌圆钢作避雷小针,针高300m,水平安装间距不大于2m,连接处采用搭接焊,焊接采用双面焊,焊缝长大于6倍钢筋直径,与引下线连接处采用搭接

网球馆运营方案 网球馆运营手段

网球馆运营方案网球馆运营手段 热爱网球的人越来越多,很多网球馆管理者都想经营好场馆,但是苦于自己的经历所限或是不够专业,不知道如何才能运营好一家网球馆。下面由有着十几年场馆运营经验的广州健朗体育文化传播有限公司来为大家从基本层面分享网球馆运营方案、网球馆运营手段,解决网球馆的经营问题。 一般来说网球馆应具备相应的配套设施,如淋浴室、储物柜、休闲室、咖啡厅、网球精品专卖店等。当具备了上述条件后网球馆就具备了一定的经营空间。那在网球馆运营过程中我们应该如何根据消费者的心理来经营网球馆呢? 人气旺,才能财气旺。只有将经营之道定位于,不断地满足广大的网球爱好者的各种网球活动需求,才能吸引更多的有认同感和归属感的网球爱好者,到你的球场来打球,健身,娱乐和消费。这是经营网球馆的一条重要原则。经营网球馆与经营其它的场所没什么不同,顾客永远是上帝,是第一位的。那么,一个网球馆建立起来以后,仰仗众多的网球爱好者的支持,获取经营收入的具体手段有哪些呢?网球馆运营方案及网球馆运营手段如下:

网球馆运营手段一、首先,场地租用费是最基本的经营收入。 为网球爱好者提供标准的网球练习场地,并按时间收取一定的费用,是网球馆基本的经营手段。通常,场地的数量越多,就容易吸引更多的人。一方面是因为场地多,爱好者因没有空场地而扫兴而归的机会就少;另一方面,球场上的球员增多,互相切磋技艺的机会也增加了,球友也相应地 增多。在以场租为手段的具体操作经营时,可适当考虑采用一些方法,吸引更多的爱好者,更长时间的在这个球场打球。比如,在一段时间内,对于达到场租消费一定数量小时的爱好者,可给予某些奖励,激励他们更多地到这个球场打球;再如,对于一些平时很少有人打球的时间段,可以根据 不同年龄、不同职业,挖掘出可能的消费人群,实行时段卡特价销售,以提高场地的利用率。 网球馆运营手段二、通过举办各类网球培训,提高收入,增加网球人口,发展潜在的消费人群。 顺应爱好者的要求,举办各类网球培训班,尤其是初级网球培训班,不 但可以提高收入,还可以保证周边地区网球人口的持续发展。网球培训班,以初级培训班为主,适当安排中级提高班和高级训练班,还可以在寒暑假举办学生的网球夏令营、冬令营;另外还可考虑面对学生安排的长期体校班,少儿的短式网球班等。 网球馆运营手段三、制定合理、完善的会员制度,保证固定的会员收入。会员收入,应该是网球馆经营成功与否的最重要的保障。要把吸引更多的会员作为经营的重点,采取各种形式的活动,用网球来接近与会员的感情交流,让更多的会员对这个网球馆有认同感和归属感,是经营的主要任 务。 会员的形式可分为年卡会员,月卡会员和一般会员。年卡会员通常是每年一次性的购入一定数目小时的场地使用权,并由此而享受一些较高的 服务和优惠待遇。如最优先预订场地,免费参加比赛,定期接受免费教练

电气工程施工方案范文

.电气工程施工方案 1.编制依据 1.1.1施工图纸:行政办公楼电施图 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》:(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13 1.1.5《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003) 1.1.6《室内管线安装》D301-1~2 1.1.7《接地装置安装》03D501-4 1.1.8《等电位联结安装》02D501-2 1.1.9《封闭式母线及桥架安装》D701-1~2: 1.2编制范围: 照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统。 2.工程概况: 本工程为框架结构,地上6层,地下1层,积3353.36m ,建筑高度23.90米(从室外地面消防车登高地面至主体顶层屋面), 属于多层办公楼,采用钢筋混凝土框剪结构,建筑耐火等级为一级。 3.供电系统方式、方法: 3.1电源 由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m 处埋设进户,穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层。 3.2供电系统: 采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器,弹簧储能电动操作机构,直流操作电源110V。 高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作。进线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁; 计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,应急壁灯,事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59。 3.6弱电系统

电气仪表安装工程专项施工方案

目录 一、编制说明 (2) 1.1 编制依据 (2) 1.2 工程概况 (2) 二、施工工艺流程与主要施工方法 (3) 2.1 施工工艺流程 (3) 2.2 主要施工方法 (5) 2.3 主要施工技术措施 (14) 三、质量保证措施 (15) 3.1 质量目标 (15) 3.2质量保证措施 (15) 四、施工机械机具计划及施工作业用料计划 (16) 4.1 施工机械、机具计划 (16) 4.2施工作业用料计划 (18) 五、安全保证措施及文明施工措 (19) 5.1 安全保证措施 (19) 5.2 文明施工措施 (19) 一、编制说明 1.1 编制依据 1.1.1施工图纸 1.1.2现行国家(或行业)、企业施工验收规范与标准 GBJ147-90 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GB149-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50170-2006 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工验收规范》 GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB254-96 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50255-96 《电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范》 GB5170-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》

网球场地管理方案

网球场地管理方案 一、宗旨:“运动、高尚、时尚、健康” 二、目的:为了提供一个高尚、健康休闲的体育活动空间,同时也提高项目的居住品质,为业主提供一个休闲、健康的运动娱乐的休闲场合。 三、地点: 四、网球场规模: 五、球场配置: 1、人员配置2名(网球场管理人员1名、休息室经营管理人员1名)(1)、网球场管理人员一名、网球场有一定的网球技术,可陪练。 网球场地管理人员主要职责:网球场地的清洁管理;负责网球场的接待服务工作;负责维护保养网球场的设备设施,保证其正常运转;负责维护保养运动器械,使之处于良好的运转状态;负责指导客人做好运动前的准备工作,并向客人讲明注意事项,提醒客人注意运动安全;对客人进行一定的指导及个别客人的陪练;严格按照入场须知对网球场进行管理。 (2)配备一名休息室经营管理人员。 经营管理人员主要职责:验票、验卡,对打球人员进行预订、登记、记时管理、现场监督、租借网球(球拍)的收回、卫生间、洗澡间的清洁管理、小超市的经营管理,储物间管理(VIP客户及其它重

要客户的球拍等储物管理)。 2、网球场相关物料配备 (1)室内网球场地滕木椅子6把,玻璃茶几2个,垃圾桶4个。室外网球场地配置休息凳每块场地两张长形休息凳,每支凳子配备一只垃圾桶。 (2)室内网球场配备饮水机一台。 (3)、发球器一台。 3、休息室配置 (1)网球拍板10副、网球若干个(主要为租凭或出售用)。 (2)饮水机一台 (3)配置瓶装矿泉水、饮料、球衣、零食销售。 (4)网球的精品专售,是向爱好者提供各种网球用品服务.主要包括球拍、球鞋球衣、网球、网弦、网球拍上弦、提供网球书籍、音像制品、创可贴、云南白药等各种服务,应从满足不同网球爱好者的各种需要出发. 五、网球场地管理规定 1、网球场地实行对外经营:经营时间早上9:00-晚上22:00. 2、网球场收费标准

博物馆施工方案培训资料(doc 75页)

博物馆施工方案培训资料(doc 75页)

XX至XX高速公路空心薄壁墩施工方案 一、编制说明 (一)概述 1.1使用范围 本施工方案仅限于XX至XX高速公路空心薄壁墩施工中作用。 1.2、编制原则 1、本方案遵守设计文件、招标文件,严格按照各相关施工和设计规范、验收标准中各项规定进行编制。 2、工期安排根据业主对总工期和对本合同段完工时间的要求,考虑雨季对施工生产的影响。各个单项工程以服从合同段整体施工安排为前提,均衡展开施工,用最节省的投入达到最佳的工期、质量效果,保证合同段整体工期、质量、安全、效益等目标的全面实现。 3、施工计划主抓关键工序,组织平行作业、流水作业,科学安排交叉作业,强调专业间的协同配合,避免窝工,杜绝返工,循序渐进,均衡生产。 4、积极引进、采用新技术、新工艺、新材料、新设备,在确保工程质量的前提下,以求提高效率、压缩工期,降低工程成本。 5、本方案推行“可控成本管理”,全面落实工期、质量、安全、成本责任制的整体安排,在资源配置、过程控制、质量检验和试验、不合格品控制以及环保、文明施工等方面提出具体措施和实施方案,明确目标,保证投标各项承诺的实现。 1.3编制依据

二、工程概况 1、工程简介 空心薄壁墩一览表

2.3 自然地理条件 一、地形、地貌 桥位区地貌单元属于大起伏中山地貌,地形起伏不平,地市北高南低,山势陡峭,沟谷深切,植被茂盛,根系发育。 二、工程地质 在勘测深度内,桥位区表层为较薄层第四系(Q4el+dl)全新统地层,沟谷低第四系(Q4el+dl)全新统地层较深,下部为三叠系春树腰组(t3cs)泥质砂岩。 三、地震 项目区地震动峰值加速度为0.10g,地震基本烈度为VII度。 四、气候 桥区属暖温带半干旱大陆性季风气候,四季分明。由于受地形和季风的影响,气候地区性差异较大,总的特点是春季温暖多风,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷少雪。年平均气温14.3℃,最热月为7月,平均气温27℃,最冷月为1月,平均气温0.2℃。年平均降水量630.6毫米,历年最大降水量为1107mm,最小降水量为329.5mm;降水年内分配很不均匀,夏秋之间雨量充沛;冬春之季雨雪稀少。年平均蒸发量970.0mm,月平均最大蒸发量317.4毫米(6月),最小蒸发量64毫米(1月)。相对湿度平均70%,

环网柜施工方案模板

西安绿德置业有限公司 10KV电缆专线及电气工程 施 工 组 织 方 案 陕西秦港电力建设工程有限公司

目录 一、工程概况 二、工程质量及工期 三、工程成本控制措施 四、施工现场组织机构 五、设备安装 六、电缆敷设及电缆头制作安装 七、施工进度计划 八、质量保证措施 九、安全目标、安全保证体系技术组织措施 十、环境保护及 十一、文明施工 十二、协调配合及其他

一、工程概况 1.1工程概况 1.1.1 工程名称和地址 工程名称:西安绿德置业有限公司10KV电缆专线及电气工程 工程地址:黄渠头南路 1.1.2 职能单位 建设单位:西安绿德置业有限公司 设计单位:陕西超越电力科技有限责任公司 施工单位:陕西秦港电力建设工程有限公司 1.1.3 工程规模 1.1.3.1 新设立10KV环网单元; 1.1.3.2 系统试验; 1.1.3.3 围挡8m*6m,开挖5m*2m,均位于人行道。 1.2 工程范围 1.2.1工程施工范围 1.2.1.1.完成施工图纸及全部施工内容; 1.3 工程特点 1.3.1工程特点 a、为确保工程进度,要求施工人员与建设单位代表以及其他施工单位密切配合,共同搞好工程建设。 b、施工过程中应根据施工进度,分批合理地安排材料,设备的进场。 二、工程质量及工期 2.1工程质量 按照国家、省有关部门颁发的施工质量与验收规范和金地公司统一安排的专业管

线位置图组织施工,确保工程质量符合国家电力相关标准,最终通过供电部门验收并送电。 2.2工程工期 本公司对工程工期作出以下承诺:20天。 三、工程成本控制措施 3.1、及时做好各项工作,减少因电气安装要求的返工。 3.2、施工准备要充分,保证施工材料、设备、机具、劳动力、图纸能及时进场,保证施工能有序开展。 3.3、通过调研,编制切实可行的施工计划,尽可能缓解施工高峰率,充分发挥机械化装备施工的能力。 3.4、及时解决工程对人员、设备、材料、资金等方面的需求,及时安排好采购、检验、运输、仓储,保障供应,避免窝工,做好合同管理工作,努力降低工程造价。 四、施工现场组织机构

室外电气工程施工方案

第一章工程概况 一、项目状况 工程位于海南省海口市三江镇,总用地面积362962吊,总建筑面积106148吊,建筑占地面积18733n i,本工程由6层防逃防暴中心,3层民警活动用房,6层备勤楼宿舍,4 层综合会见楼,1 号至7号4层普通监舍楼及8号艾滋病监舍楼,半地下室设备房,4 层文化教学楼,1 层伙房,2 层医院禁闭室组成的室外电气工程。 二、地形地貌与季节状况 本地段地势平坦开阔,属褐红色粘土性土地区。 但施工期正是多小雨季节,1 天下雨,3 天都无法正常工作,机械与材料无法进入施工现场,施工难度大,会因为多雨而延迟施工。 三、工程特点 1、工期紧:竣工期为2012年4月12日,市政工程必须于2011年12月12日开工,绝对工期为120天,这个工期是比较紧的。 2、任务重:工程包含雨水管、污水管、弱电、给水、消防、强电、道路及路灯等项目,任务相当重。 3、难度大:每年的1 至3 月份是海南的寒流期,连续不断的小雨,给施工造成很大的影响。这是工程的难点。 四、编制依据 按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准: 《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001 《民用建筑电气设计与施工—室外布线》08D800-7 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 等电位联结安装》02D501-2 接地装置安装》03D501-4 第二章施工方案 一、施工准备 1. 施工技术准备 全面理解施工图纸,并对施工组织设计进行交底。 2. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收主要设备、材料、成品、半成品进行验收是 十分重要的工作,必须认真做好。 检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用; 1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C 认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报 告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a. 按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志; b. 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c. 按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d. 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定:

体育运动场馆的经营管理计划方案方针

南昌国际体育中心 运 营 方 案 南昌公用物业管理有限公司 国体中心管理处 二零一一年十二月

目录 一、绪论 二、概况 三、体育场运营方案 四、综合训练馆运营方案 五、体育馆运营方案 六、网球馆运营方案 七、跳水游泳馆运营方案

一、绪论 南昌国际体育中心是一个集体育比赛,健身运动、大型活动、休闲娱乐、旅游览景、特色购物等为一体的综合型场所。作为物业项目,它是一个有别于单一型功能物业的综合超大型物业,其主要特征为物业构成元素多,科技含量高,无固定服务群体,物业管理(服务)与物业经营相互交融,相互制约,相互渗透。因此,静态常规物业管理(服务)与动态适时物业管理(服务)有机结合是本物业项目的基本管理思路,把“5S”(整理、整顿、清扫、清洁、素养)工作法渗入准军事化管理中是本物业项目的基本而主要的管理方法,将其打造“五个中心”(竞技体育中心、商业体育中心、旅游休闲中心、健康娱乐中心、会展中心),对全面提升南昌城市品质具有重大意义。 二、概况 南昌国际体育中心占地1000余亩,坐落于红谷滩新区生米大桥以南,东临赣江,西倚丰和南大道,举目可望南昌地铁西客站,江西省人民政府,有可容纳6万人的体育场,1万人体育馆,2千人网球馆,1千人游泳跳水馆及综合训练馆,一场四馆,以及户外足球场,篮球场,网球场,极限运动场和水上乐园区域,可承担田竞,足球,体操,篮球,网球,排球,羽毛球,乒乓球,举重,击剑,柔道,游泳,跳水等项目的竞技比赛和各类大型会议,拥有15台无机房电梯、5台22KW锅炉、2组热泵空调机组,30组30KW商务空调、1组螺旋式空调机组、3组离心式空调机

组。监控消控系统覆盖所有场馆,所有电力照明系统均为智能化控制,是迄今为止江西省最大的体育场馆。 三、体育场运营方案 (一)体育场概况 观众席位6万个,建筑面积95022㎡。内设标准国际一级400m塑胶复合跑道,天然草皮的标准田径场。看台上设贵宾专用包厢,记者专用席,设有新闻中心,兴奋剂检测中心及其它附属设施,内设面积15000㎡运动员接待中心一个,经济增长点主要表现在举办大型体育赛事、大型演唱会、各单位及各公司大型活动、品牌酒店入驻、商铺租赁、酒吧入驻、健身俱乐部、广告位等租金收入和群众健身方面,实现“以体养场”“以文养场”“以商养场”的最终目标,紧抓场馆特色,经营“拳头”产品,实现良好的经济效益以满足广大居民的健身、娱乐、商业需要。(二)经营规划 体育场共计6层,实际可利用为1 层、2层、3层、4层,5层(6层为看台区及洗手间),贵宾厅因其用途特殊,室内财产价值高,暂定不进行运营考虑,外围滑轮、滑板运动场和山地自行车赛场。 1)1层运营项目 (1)体育:中心场地可举办体育活动项目为田径、足球、棒球、橄榄球。 (2)商业:A区为贵宾厅不做运营考虑,B区外圈有1110和1111两间大型训练用房,此两间大型训练用房可进行改造变成多间商铺,运营体育用品商店、银行、超市百货。内圈有1120、

博物馆项目管理策划案

博物馆项目管理策划 一、项目部成员及主要职责 1、岗位分配 项目经理: 副经理: 施工员、技术负责人: 质检员: 安全员: 材料员: 资料员: 设计助理: 仓库保管及保安主任: 2、岗位职责概要: :现场管理、施工外围总协调。对项目部的总管理、总协调,项目部与公司的总协调;布展的设计思路、方案与业主的协调、商定;监督、考评、督促项目其它成员的执行力情况。 :协助徐总做好项目部日常的管理、与协调工作;现场施工生产的总体计划与具体工作的安排落实;布置落实施工进度、质量、成本、安全管理工作;组织、配合项目部成员完成各自的岗位任务。 :主要负责本项目的技术与施工安排工作,按照施工方案完成对进度、质量的落实,签证洽商内容的记录与落实,对施工队的施工安排及质量的监督。 :主要负责项目部安全生产工作,协助我完成项目生产的安全管理及监督,协助我完成对电气施工质量的管理与监督,负责施工现场临时用电的安全管理。 :主要负责材料工作。熟悉施工进度,熟悉项目所有材料的品种规格,按照施工进度计划合理订购、采购、运输材料到施工现场。负责采购材料的质量把关。 :施工当中的施工图纸、相关资料整理、归档,对洽商、签证文件及证明文件的整理归档,相关工程数据的统计,项目经理及技术负责人交代的临时性任务。设计助理:主要负责施工图、洽商方案、布展方案中相关图纸、图片、效果图制作;配合施工资料的整理,日常会议记录、项目部接待、项目部与总公司、设计公司关于图纸方面的协调,项目经理及技术负责人交代的临时性任务。 仓库保管及保安主任:材料、设备的进出场,相关台账记录,现场材料的堆放、垂直运输管理,施工现场的保卫防盗工作,项目部生活管理方面。 二、上墙岗位职责及现场公示图、牌 项目经济师岗位责任制 1)具体负责工程项目的经济管理工作; 2)参加工程项目施工图纸的预会审技术交底会议; 3)负责工程项目的预算执行,决算书的编制; 4)负责工程项目的经济指标测算和成本核算工作; 5)应用统计技术,对工程项目的工程预决算和成本支出进行控制;

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

电气工程施工方案中英文

电气工程 Electric Works 一、工艺流程图 Technological process Diagram 二、电气安装质量控制点及控制措施 Quality Control Point and Control Measure on Electric Installation 三、关键工序技术及质量控制保证措 Key Working Procedure and Quality Control Guarantee Measure 1、镀锌钢管明敷设 Open Lay of Galvanized Steel Pipe 本工程明敷设钢管均采用了镀锌钢管明敷设工艺。 All open-lay steel pipes in the project adopt the open-lay technology of galvanized steel pipe. (1)工艺流程 Technological process : (2)可上人的吊顶内以及不封闭式竖井通道内的配管为明配管,其管路走向及支架固定均应按明配管要求施工。 The distributing pipe in suspended ceilings that can be entered into and shaft passages that are not closed is open. Both its pipeline direction and support fixture should construct according to

requirements of open distributing pipes. (3)按设计要求用冷煨法把管子煨出所需的弯度,20mm以下管径的管子用手板煨管器,25mm以上管径用液压煨管器(或专用煨管器),煨弯处凹扁度应符合规范规定。 Use the simmering method to simmer pipes with a necessary bend according to design requirements. Pipes that the pipe diameter is less than 20mm may adopt a palm simmer pipe machine. Pipes that the pipe diameter is more than 25mm may use a hydraulic simmer pipe machine (or special simmer pipe machine). The concavity at simmering bends should accord with specifications and regulations. (4)断管采用钢锯或无齿锯,需断切的管子尺寸准确,将管子置于压力钳口中心卡紧,断口平齐。断口处用锉将管口内外锉光,无毛刺,管内铁屑清除干净。 Broken pipes adopt a hacksaw or a saw without teeth. The size of pipe needing to cut should be exact. Put pipes on the center of pressure jaw, and keep fractures even. At fracture, fill the inner or outer of pipe orifice smoothly without any burr. The scrap iron in pipe should be cleaned clearly. (5)管子套丝采用套丝机,根据管子外径及扣距选用相应板牙,将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力,不得过猛,随套随浇冷却液。丝扣不乱且干净清晰,管箍上好后,管口应对严,外露丝扣不应过长。(外露丝扣不得超过3扣) The mantle fiber of pipe may adopt a mental fiber machine. Select corresponding dies according to the outer diameter and of pipe the pitch. Clamp the pipes firmly by using a vice or planer pressing pliers. Then cover the capstan on pipe ends. Exert evenly not too strongly, and pour the cooling fluid on it while covering. The clasp is not in disorder and cleaned clearly. After pipes are hoped well, pipe orifices should be aimed at accurately. And the exposed clasp should not be too long. (6)镀锌钢管必须采用通丝管箍连接。不得采用熔焊跨接地线,应在连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线,(镀锌钢管丝扣连接也可以直接用导电膏不采用跨接)如下图所示:Galvanized steel pipes must adopt harness cord pipe hoops to connect. Do not adopt fusion-welding bridge ground wires. Use the special ground card at two ends of joints to fix and bridge the ground wires. The connection of galvanized steel pipes is shown in the following figure. (7)严格按图纸要求敷设管线,坐标与标高准确,固定牢固。管路敷设按规范要求加装接线盒,管箍连接处采用专用接地线卡跨接地线,线管进入盒、箱处,按设计要求预留孔、洞,待稳住盒、箱后再进行下道工序,需加装护口处应及时加装护口。 Lay pipelines strictly according to requirements in drawing. Both coordinates and levels are accurate and the pipelines should be fixed firmly. The pipe lay is asked to add a terminal box according to specification requirements. The joint of pipe hoop adopts special ground wire cards to bridge the ground wire. Spools are put into boxes. And holes and orifices are asked to pre-leave according to design requirements. Only after boxes have been stable, carry out the next working procedure. A protective orifice should be added in time at the position that needs to add. (8)钢管沿墙过沉降缝敷设,按照下图进行敷设: Lay steel pipes through settlement joints along with wall, and carry out laying according to the following figure. (9)管路固定及接地线做法详见下图: Pipeline fixture and ground wire are shown in the following figure.

电气工程专项施工方案

建筑电气施工实施方案报审表工程名称:和顺家园开发建设项目工程编号: 和顺家园开发建设项目工程 建 筑 电

气 工 程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 安徽省观志实业有限公司 二0一七年十一月十五日 和顺家园二期开发建设项目工程,由安徽省信太投资有限公司投资建设,中外建设计与顾问有限公司、黄山市建筑设计研究院设计,江苏宏嘉项目工程管理有限公司监理,安徽省观志实业有限公司承建。 第一章工程概况 和顺家园开发建设项目3#、5#、29-30#、46-50#楼工程位于旌德县城东新区,建筑层数为五、六、十层,总建筑面积为43339.29平方米。结构类型:框剪、框架结构。 一、配电系统

1.本工程施工范围:照明系统;动力系统;综合布线系统;电视系统;防雷接地系统、火灾报警与消防联动系统。 2、供电电源及负荷等级:本工程为地下室应急照明、消防设备、排污泵、机械停车位为一级,其余三级供电负荷。配电系统采用(380/220V)三相四线制,电源由小区配电站采用YJV22-0.6/1KV型电缆套管直埋引至各楼总电表箱。本工程总电表箱设置架空层楼梯间,各户住宅内设分户配电箱。 3、配电方式:由电源进线出柜引至单元电表箱干线均采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管埋地暗敷,埋深不小于0.8m;单元电表箱引至各住户分配电箱采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管沿墙暗敷。照明分支线采用BV-450/750-2.5mm2线穿PVC冷弯阻燃电工管在现浇板或墙内暗敷,BV-2.5mm2导线穿管管径为:2根穿PVC16;3根穿PVC20;4~6根穿PVC25;7~8根穿PVC32。 4、电气设备安装高度及方式:电表箱底边距地1.2m挂墙明装;户配电箱底边距地1.8m暗装,阁楼层箱底距地1.8m暗装;开关底边距地1.4m 暗装;客厅空调插座底边距地0.3m暗装;壁挂空调插座底边距地1.8m暗装;卫生间热水器插座底边距地2.3m暗装;卫生间一般插座底边距地1.4m 暗装;排油烟机插座底边距地2.0m暗装;厨房一般插座底边距地1.2m暗装;其余插座底边距地0.3m暗装;所有安装高度小于1.8m的插座均采用安全插座。有线电视端子箱、寻址箱底边距地1.8m安装;光纤配电箱底边距地1.8m安装;户弱电线底边距地0.5暗装;电话插座底边距地0.3m 暗装;卫生间电话插座底边距地1.2m暗装;电视插座底边距地0.3m暗装;

电气工程施工方案(20210213090140)

1、编制依据: 1.1. 施工图纸强电施01—67,弱电网施01—18,火警施01—17,控施01—20。 1.2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 1.3. 《建筑电气通用图集》92DQ1-Q13、02D501-2。 1.4.《建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册 ( DBJ/T01-26-2003 ) 1.5.《建筑电气安装工程图集》 1.6. 《建设工程施工合同》 (京第04-1882 号) 2. 工程概况:本工程位于北京市海淀区财经学院东侧路西,北四环路 南, 由主楼和裙房两部分组成。地下三层连为一体,建筑面积为 21635吊。地上各自独立,主楼23层高88.05m。裙房5层高44.05m, 建筑面积为54875甫,总建筑面积为76510吊,是以全现浇钢筋混凝土框架剪力墙为结构形式的一类办公、商业综合建筑,是集办公、酒店、娱乐、体育等功能于一体的综合大厦。 建设单位:北京海淀区蓟门农工商公司设计单位:中外建工程设计与顾问公司监理单位:中建恒基建设投资有限公司 3. 电气概况: 3.1. 电力配电系统: 本系统只涉及低压配电系统,采用?220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式 供电。对于一级负荷(消防设备用电、保安监控系统、应急照明、

疏散指示、地下 3 层车库机械停车位设备等)及一些较重要二级 负荷(如电梯、生活泵)采用双电源供电并在末端互投,对于其它负荷采用单电源供电。 3.2. 照明配电系统: 3.2.1.本系统一般照明采用树干式、用插接母线混合配电,应急照明、及疏散指示照明,采用区域集中蓄电池式供电系统,灯具内不另设浮充蓄电池,要求区域集中蓄电池式供电系统的持续时间应大于30 分钟;事故照明灯和疏散指示标志灯,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。 3.2.2.光源:一般场所为荧光灯,金属卤化物灯或其他节能灯具,有装修要求的场所视装修要求商定。 3.2.3.照度要求:商业、办公室、电脑机房、羽毛球场、水冰场:300—500LX;冷热机房、泵房、走道、库房等:50—100LX;餐厅、大厅:100—300LX;娱乐用房:150—500LX;汽车库:75 —100LX。 3.2. 4.照明配线:照明、插座分别由不同支路供电。照明除应急 照明支路采用NH-BV-2X 2.5mm导线外,其他均为BV-2X2.5mn n 导线,插座除应急支路采用NH-BV-3X 2.5mm导线外,其他均为ZR-BV-3X 2.5mm导线。灯具安装高度低于 2.4米时,需增加一根PE 线。 3.2.5.应急照明:变配电所、消防控制室、电话机房、水泵房、消防楼 梯、前室、大面积娱乐、餐厅、大堂等场所设置应急照明。 3.2.6.疏散指示照明:在大空间用房、走廊、楼梯及其前室、电梯间及 其前室,主要出口等场所设置疏散指示照明。 3.2.7.室外及立面照明:本工程的室外及立面照明仅预留到配电箱。