文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 余冷回收热泵热水机组技术经济分析

余冷回收热泵热水机组技术经济分析

余冷回收热泵热水机组技术经济分析
余冷回收热泵热水机组技术经济分析

Vol.9,No.4Jul.,2007POWERDSM|Abstract:Heatpumptechnologyispracticalforenergyeffi-

ciencyimprovement,whichispossessedofbrightprospectinappli-cation.Thearticleintroducesthesystemstructure,operatingprin-cipleandthecharacteristicsofthreeoperatingmodesofthehot-waterheatpumpunitofrecoveringcoldenergy,andcomparesandanalyzesitspowersavingeffectwithotherheatsupplydevices.Theresultshowsthattheunithasremarkableenergysavingeffect,anditcanrelievethepressureofpowersupplytosomeextentforitscharacterofenergystorage.

Keywords:unitofrecoveringthecoldenergy;hot-waterheatpumpunit;energyconservation;energystorage

摘要:热泵技术是一种提高能效的实用技术,有着广阔的应用前景。介绍了余冷回收热泵热水机组的系统构成、工作原理以及3种模式的运行特性,并对其节能效果与其他热源设备进行对比和分析。结果表明,该机组具有明显的节能效果,并且由于其具有蓄能特性,可以在一定程度上缓解夏季电力供应的压力,有效转移高峰负荷。

关键词:余冷回收机组;热泵热水机组;节能;蓄能

中图分类号:TK018

文献标志码:B

周雪莹1,邢

辉2

(1.南通市经济贸易委员会,江苏南通226001;2.江苏天舒电器有限公司,江苏南通226001)

余冷回收热泵热水机组技术经济分析

收稿日期:2007-03-01

Technicalandeconomicanalysisofthe

hot-waterheatpumpunitsofrecoveringcoldenergy

ZHOUXue-ying1,XINGHui2

(1.NantongEconomic&TradeCommittee,Nantong226001,China;

2.JiangsuTianshuElectricAppliancesCo.,Ltd.,Nantong226001,China)

文章编号:1009-1831(2007)04-0039-02

1余冷回收系统介绍

热泵热水器主要由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨

胀阀等组成。它是以供热为目的的逆卡诺循环装置,通过制冷剂从自然水源中或者环境中吸收热量,经压缩机压缩后送入冷凝器,在冷凝器中将热量传给水来制取生活热水。

热泵热水器作为单独的制热水设备,其余冷的排放会造成能源浪费以及环境污染。同样,空调作为单独的制冷设备,其冷凝热量排放也会造成能源浪费以及环境污染。宾馆、酒店和桑拿中心大都设有中央空调系统和24小时热水供应,一般的设计方法是冷、热源分别设置,用冷水机组提供冷源,蒸汽或热水锅炉提供热源。因此我们可以把空调和热水器整合为一体。一方面在制冷季节制生活热水的同时提供部分免费冷量,另一方面制冷、制热水在各个季节都可以用热泵机组实现。热泵在制备热水时输入1份电能,就能产生3 ̄4份的热能,同时能产生2 ̄3份的冷量,故大大提高了能源和机组的利用效率,降低了成本的初投资,使产品更具有竞争力和普及力。

23种运行模式的运行特性

余冷回收热泵热水机组系统由保温水箱及余热回收装置组成,其系统原理图如图1所示。

制冷剂为R22,制冷剂流向如图1中箭头所示。制热水兼制冷工作时,通过输入少量的电能,运行制冷压缩机压缩制冷剂,使其变为高温高压气体通过水热交换器1与冷水进行热量交换。

水的温度升高,而被冷却后的制冷剂变成了高压液体通过膨胀阀迅速降压,其中有一部分液体蒸发成气体,形成一种低温低压的气液混合物进入水热交换器2与空调用水进行热交换,这样空调用水降低,满足空调用水要求。制冷剂基本全部蒸发,移动到压缩机继续循环。通过不断地循环一边产生55 ̄60℃的生活热水,一

边产生7℃的空调冷冻水。整个系统的余冷、废热都得到有效的利用,大大节省了能源的消耗,减少了对环境的污染。

图1

余冷回收热泵热水机组系统原理图

39

单独制热水时,电能被输入至压缩机,压缩机做功,不断地将低压端的低温低压冷媒气体吸入后,加压变成高温高压冷媒气体,高温高压的冷媒气体在水热交换器1放热,变成中温高压的液体,此时水热交换器1中低于冷媒温度的水再不断地循环,吸收高温冷媒放出的热量,从而达到制热水的目的。

经过与低温的水换热,此时冷媒的温度降低,从而由气态逐渐变成液态。中温高压的冷媒液体经过膨胀阀(节流阀)流入低压端,迅速降低系统环境对冷媒的压力,变为低温低压的液体,低温低压的液体在空气热交换器中将冷量白白排放到空气中(室外的空气经过蒸发器表面被冷却降温)。低温低压的气体再被压缩机吸入。如此循环往复,达到制取生活热水的目的。

单独制冷时,制冷剂经过压缩机变成高温高压气体通过空气热交换器空气进行热量交换,水的温度升高,而空气被加热,被冷却后的制冷剂变成了高压液体通过膨胀阀迅速降压,其中有一部分液体闪发成气体,形成一种低温低压的气液混合物进入水热交换器2与水进行热交换。其热量就白白被排放到空气中。

3经济性对比

以将1t20℃的冷水加热至60℃,需要167480kJ的热量为例,对几种热源的成本进行比较,比较结果如表1所示。

余冷回收热泵热水机组制167480kJ的热量的同时产生107282kJ的冷量。由表1可以看出,用余冷回收热泵热水机组把1t20℃的冷水加热至60℃所需要的花费在几种热源设备比较中最少,特别是由于余冷回收热泵热水机组有蓄热水箱,利用谷电花费更少,同时在制取热水时也能节省相当一部分冷量的消耗。

以电加热消耗为100%来对其他热源消耗进行比较如图2所示。余冷回收热泵热水机组在峰电使用时仅仅为电加热耗费的27%,加上制热水时同时制取一部分冷量,所以相对电加热的费用更低。

由图2可以看出,热泵热水机组加上余冷回收装置,成本增加最少,但是节能效果明显,减少环境污染也显著。用户能够在比较短的时间可以收回投资。

4应用分析

制冷机组在运行时要排出大量的冷凝热,而单独制热水机组在运行时要排出大量的余冷。过多的机组运行使得建筑物周围环境温度升高,造成严重的环境热污染。而且由于环境温度的升高,还恶化了机组的工作环境,导致机组制冷效率(COP)下降,能耗增加。而对于星级宾馆、酒店来说,如果有一种设备能把两者结合起来,冷凝热、余冷都可以利用,则既节省能源的消耗,又可以减少冷凝热、余冷对环境造成的污染。

近年来人们对生活热水,空调制冷的需求量迅猛增长。在夏季用电高峰里,空调和热水器是用电的大户,据有关数据统计,这2项电器约占整个夏季用电的45%以上,如何解决好这2项电器能耗过大的问题,成为用电紧张时期的一个重要课题。而余冷回收热泵热水机组的成功开发正好能解决这2项电器能耗过大的问题,同时由于其保温水箱具有蓄热功能,机组在用点高峰时可以减少用电,有效地避开了用电高峰,起到了移峰填谷的作用,由于低谷电电价低,大大节省了运行费用,同时降低了不可再生资源的消耗。数据表明用户只需几个月,即可通过节能收回投资,有较高的经济效益。余冷回收技术是一条变废为宝的节能途径。

5结束语

随着热泵热水技术的发展,制造成本进一步降低,余冷回收热泵热水机组更加节能、安全、环保。余冷回收热泵热水机组利用余冷来制冷,不仅减少了空调冷凝热及热泵余冷对环境的污染,而且还能够利用热泵余冷来制冷。可以断定,不久的将来,余冷回收热泵热水机组将成为空调和热水器市场的主流替代产品,“只要用空调,就有免费的热水使用。只要要用热水,就有免费的空调使用”。D

表1几种热源的成本比较

热源设备所需成本/元热源设备所需成本/元

电热水器33.80柴油锅炉20.63

液化气26.50煤9.92

天然气13.64热泵9.16

管道煤气14.25热泵(利用谷电)3.43

图2几种热源成本的对比40

|电力需求侧管理第9卷第4期2007年7月

热泵热水系统设计选型

热水系统设计一、热泵做方案需了解的信息 用水标准有特殊要求的请说明,否则按规范计算用水定额。

二、热泵选型参考数据 1、冷水计算温度表(表1) 2、广西省各类建筑物的热水定额表(表2)

3、广西2008年电费一览表(表3) 中央热水选型案例 一、工程概述 该建筑使用场所为酒店,共153间为标准客房,需要24小时提供生活55℃热水。 二、热负荷计算及机组选型 1、机组选型: 日用水量:30600 L/天

热量需求:Q=CM△T=1kcal/kg·℃×30600L/天×(55℃-15℃)=1224000Kcal (C=水的比热,M=用水量, △T=供应热水与自来水的温度差,冷水初始水温按冬季温度15℃考虑,热水出水水温为55℃) 在冬季环境温度10℃时,机组能满足系统负荷要求,加热时间一般为12~16小时。则供水所需的总制热功率为: P总= Q d÷860kcal/kw =1224000KcalKcal÷860kcal/kw =1423kw 设定每天加热时间13小时,则 机组的制热功率为P 时= P 总 /T=1423kw /13=109kw 选择格力空气源热水热泵机组KFRS-36SM/AS(制热量36kw)3台即可满足要求.机组实际每天工作时间: 1423÷(36kw×3)=13.2小时 2、水箱选型: 配置2个8吨和1个5吨不锈钢保温水箱(按高峰期70%的用水量),内胆选用SUS304-2B不锈钢;50㎜聚氨脂发泡保温;外用彩钢板保温,可满足用水需求。 3、方案说明 水箱分为1个5吨加热水箱和2个8吨保温。机组也分为加热机组和保温机组,2台用于加热,1台用于保温。 开始,加热水箱内补充进自来水,水满后机组启动开始加热。当加热水箱内热水温度达到设定温度且保温水箱不再高水位时,放水电磁阀打开,热水流入储水箱。之后,副水箱补充进自来水,重新开始加热。这个过程,直至主水箱的热水到达预定水位,同时副水箱内热水温度到达设定温度为止,机组停机。当储水箱的温度低于设定温度时,保温机组启动,加热至设定温度停机。 主机采用微电脑自动控制,可自动检测水箱温度,水箱温度达到设定值后自动停机,以最大限度节约能源。 机组配有完善的保护功能,适应各种恶劣的工作环境,无须专人值守,为业主节省人工费用。

空调系统热回收技术简介

空调系统热回收技术简介 陈振乾施明恒 (东南大学能源与环境学院南京210096) 摘要:中央空调系统的热回收技术在建筑节能中具有重大的意义。本文分析了中央空调热回收技术原理和建筑中央空调排风及空气处理中的能量回收系统。 Brief Introduction to Heat Recovery in Air Conditioning System Chen Zhenqian and Shi Mingheng (School of Energy and Environment, Southeast University, Nanjing 210096) Abstract: Heat recovery technology in central air conditioning system is very important in building energy saving. The principle of heat recovery technology in central air conditioning system is analyzed. The energy recovery in exhaust air and air handling of building is introduced. 一、前言 随着我国空调普及率的逐年提高,其能耗不断增加,建筑能耗在总能耗中所占比重越来越大。在一些欧美国家,建筑能耗中的采暖、通风和空调的耗能占全国总能耗的30%;在我国也达到20%左右,而且在迅速增加。高级民用建筑的中央空调耗能占建筑总耗能的30%~60%。能源的高消耗对我国发展造成了很大的压力,根据发改委能源组提供的材料,从1980年到1985年我们国家GDP的年增长率是10.7%,能源消费的增长率是10.9%,1986—1990年GDP年增长是7.9%,能源消费的增长率9.2%。1991—1995年GDP的年增长率是12%,能源消费的增长率是5.9%。1995—2000 年,GDP开始时8.3%,后来调整为8.6%,能源消费增长率是0.6%。2001—2005年GDP年增长率是9.47%,能源的消费增长是9.93%。其中2003年GDP的增长率是10%,能源是15.3%,2004年GDP是10.1%,能源增长率是16.1%。从这个数字可以看出,我们国家从1980—2005年GDP的增长一直在7.8—12%之前,基本上是这个范围内波动,而能源消耗的波动很大,特别是2003、2004年,能源的消费增长远远高于GDP的增长。和发展国家相比我国每平方米的能耗是他们的3倍,这说明在能源的高消费上必须要引起全社会的重视。目前中国每年竣工建筑面积约为20亿m2,其中公共建筑约有4亿m2。在公共建筑(特别是大型商场、高档旅馆酒店、高档办公楼等)的全年能耗中,大约50%~60%消耗于空调制冷与采暖系统,20%~30%用于照明。而在空调采暖这部分能耗中,大约20%~50%由外围护结构传热所消耗(夏热冬暖地区大约20%,夏热冬冷地区大约35%,寒冷地区大约40%,严寒地区大约50%)。从目前情况分析,这些建筑在围护结构、采暖空调系统,以及照明方面,共有节约能源50%的潜力。采暖空调节能潜力最大,在暖通空调设计方面加以控制就能够有效的节能能源。而新风带来的潜热负荷可以占到空调总负荷的20%-40%,开发节能的新风系统是建筑节能领域的一项重大课题。因此降低空调系统的能耗对降低建筑物耗能、节约能源有重要意义。本文主要对空调系统的热回收技术原理进行分析介绍。 二、空调冷水机组余热回收 中央空调的冷水机组在夏天制冷时,一般机组的排热是通过冷却塔将热量排出。在夏天,利用热回收技术,将该排出的低品位热量有效地利用起来,结合蓄能技术,为用户提供生活热水,达到节约能源的目的。目前,酒店、医院、办公大楼的主要能耗是中央空调系统的耗电及热水锅炉的耗油消耗。利用中央空调的余热回收装置全部或部分取代锅炉供应热水,将会使中央空调系统能源得到全面的综合利用,从而使用户的能耗大幅下降。通常,该热回收一般有部分热回收和全部热回收。 1、部分热回收 部分热回收将中央空调在冷凝(水冷或风冷)时排放到大气中的热量,采用一套高效的热交换装置对热量进行回收,制成热水供需要使用热水的地方使用,如图1所示。由于回收的热量较大,它可以完全替

风冷螺杆热泵(热回收)机组

风冷式冷热水机组是以空气作为冷(热)源,以水作为传热介质的中央空调机组。传统的风冷热泵机组在制冷时将大量冷凝热作为废热排放到大气中,造成较大的能源浪费,并且存在对周围环境的热污染。从节能角度来看,建筑物本身需要大量的生活热水供应,如果能将冷凝热全部或部分回收来加热生活热水,不但可以减少冷凝热对环境的污染,而且还可以节省能源。热回收机组就是利用换热器来实现这一功能。由于风冷热回收机组冷凝温度高,可以得到较高温度的回收水温,可广泛应用于:医院、酒店、宾馆、工厂、洗浴中心、会所等。 作为世界上最早设计和生产大型风冷热泵机组的专业空调公司,麦克维尔一直致力于技术的改进和创新,创造了风冷热泵机组技术发展史上的诸多第一。MHS 便是针对中国市场需求,推出的新型风冷热泵机组。麦克维尔将领先全球的单螺杆压缩机技术应用于风冷热泵机组,并融合先进的控制技术,采用高效制冷剂,使之成为世界上同类产品中最高效、最节能、运行最安静的环保型空调机组之一。同时,麦克维尔建有大型1600kW 全性能试验室,确保每台机组的质量和性能。 低噪声、低振动 麦克维尔热回收机组采用整体式机组设计,结构紧凑,机座均衡负担压缩机、风侧换热器、干式壳管式水侧换热器、板式热回收侧换热器、油分离器及连接管的重量,出厂外配弹簧减振器,消除振动和噪声。专利新型单螺杆压缩机, 运动部件少, 载荷平衡, 振动小 ;风侧换热器风扇采用翼状镰形高效螺旋式风机,直接驱动, 噪声小; MCS/MHS100.1F~MCS/MHS380.2F 机组标准配置压缩机隔声箱, 有效降低压缩机运行噪声。 防腐防锈、适应性强 麦克维尔热回收机组外壳采用优质钢板并经静电粉末防腐喷涂,有效防止锈蚀,可适应各种室外恶劣条件;机组能适应宽广的气温范围。机组直接与大气进行热交换,没有环境污染,满足环保要求。 安装方便、操作简单 麦克维尔热回收机组只需要用户通电供水便可运行使用。不需要重建机房或购置冷却塔等其它辅助设备。 电气与主机一体化设计,用户无需再设置专门的配电柜,省去了复杂的配电工程;智能控制系统,自动监测和控制机组的运行状况,异常情况可显示故障原因,方便机组维护。 无级调节、高效节能 麦克维尔热回收机组采用麦克维尔专利的最新型F 系列单螺杆压缩机,能效比高。多制冷回路设计,每台 机组配置 1~2台压缩机,每台压缩机配置一路独立制冷系统,且互为备用。机组制冷能力可通过微处理器的控制实现从 12.5%? 100%范围内无级调节。由于空调机组实际上大部分时间是在部分负荷工况下运行, 这就使得机组运行的能耗大大降低。 运行可靠 麦克维尔热回收机组配备了最先进的电子膨胀阀,可以精确控制制冷剂流量,使机组适应多种工况条件和实现多种控制功能。冷冻水出水温度控制精确至0.2℃,另外系统各种感应器可将各信号数据准确传递到控制器,以便控制器及时保护机组部件,使得机组运行更加可靠。三级密码保护,防止非专业人员误操作,确保 机组安全运行。压缩机逐台启动,起动电流小,减小对电网的冲击。多重保护功能确保机组安全运行。 用途广泛 麦克维尔热回收机组可实现制冷、供暖、生活热水一机三用。热回收机组利用制冷循环中制冷工质冷凝热制备热水。在开空调的季节,或使用制冷设备的同时,机组制备的热水可满足客房洗浴、厨房洗涤和工艺用热水等需求。 智能控制 麦克维尔热回收机组智能一体化控制系统,包含人机操作界面,机组控制管理,联网与通讯,故障保护与报 警等。随时提供冷水、热水。安全与自动化并驾齐驱。 产品已取得全国工业产品生产许可证 测试中心通过中国合格评定国家认可委员会认可 检测CNAS L0778 ISO14001:2004环境管理体系认证 ISO9001:2008质量管理体系认证

余热回收技术

余热回收技术 1、热管余热回收器 热管余热回收器即是利用热管的高效传热特性及其环境适应性制造的换热装置,主要应用于工业节能领域,可广泛回收存在于气态、液态、固态介质中的废弃热源。按照热流体和冷流体的状态,热管余热回收器可分为:气—气式、气-汽式、气—液式、液—液式、液—气式。按照回收器的结构形式可分为:整体式、分离式和组合式。 2、间壁式换热器 换热器是化工,石油,动力,食品及其它许多工业部门的通用设备,在生产中占有重要地位.在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等,应用更加广泛。换热器种类很多,但根据冷、热流体热量交换的原理和方式基本上可分三大类即:间壁式、混合式和蓄热式。在三类换热器中,间壁式换热器应用最多。常见间壁式换热器如:冷却塔(或称冷水塔) 、气体洗涤塔(或称洗涤塔) 、喷射式热交换器、混合式冷凝器。 3、蓄热式换热器 蓄热式换热器用于进行蓄热式换热的设备,一般用于对介质混合要求比较低的场合。换热器内装固体填充物,用以贮蓄热量。一般用耐火砖等砌成火格子(有时用金属波形带等)。

蓄热式换热分两个阶段进行。第一阶段,热气体通过火格子,将热量传给火格子而贮蓄起来。第二阶段,冷气体通过火格子,接受火格子所储蓄的热量而被加热。这两个阶段交替进行。通常用两个蓄热器交替使用,即当热气体进入一器时,冷气体进入另一器。常用于冶金工业,如炼钢平炉的蓄热室。也用于化学工业,如煤气炉中的空气预热器或燃烧室,人造石油厂中的蓄热式裂化炉。 4、节能陶瓷换热器 陶瓷换热器是一种新型的换热设备,在高温或腐蚀环境下取代了传统的金属换热设备。用它的特殊材质——SIC质,把窑炉原来用的冷空气变成了热空气来达到余热回收的目的。由于其可长期在浓硫酸、盐酸和碱性气、液体中长期使用。抗氧化,耐热震,高温强度高,抗氧化性能好,使用寿命长。热攻工业窑炉。把换取的热风作为助燃风送进窑炉与燃气形成混合气进行燃烧,可节能25%-45%,甚至更多的能源。 5、喷射式混合加热器 喷射式混合加热器是射流技术在传热领域的应用,喷射式混合加热器是通过汽、水两相流体的直接混合来生产热水的设备。喷射式混合加热器具有传换效率高,噪音低(可达到65dB以下),体积小,安装简单,运行可靠,投资少。利用喷射式混合加热器回收发电厂、造纸厂、化工厂的余热,加热采暖循环水

【CN209655505U】一种热回收新风机组系统【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920335814.9 (22)申请日 2019.03.18 (73)专利权人 天津市亨益空调净化设备有限公 司 地址 301707 天津市武清区豆张庄镇来家 庄 (72)发明人 刘振旺 张春来 苏晓和  (51)Int.Cl. F24F 7/08(2006.01) F24F 12/00(2006.01) F24F 13/30(2006.01) F24F 13/28(2006.01) F24F 3/14(2006.01) F24F 11/89(2018.01) F24F 11/56(2018.01) F24F 11/70(2018.01) F24F 11/74(2018.01)F24F 11/86(2018.01)F24F 110/10(2018.01)F24F 110/20(2018.01)F24F 110/70(2018.01)F24F 110/40(2018.01) (54)实用新型名称 一种热回收新风机组系统 (57)摘要 本实用新型提出一种热回收新风机组系统, 包括新风机组、总控制器、控制新风机组的新风 机组主板、无线通信模块、通过无线通信模块将 将检测数据反馈至总控制器的检测系统、通过无 线通信模块与总控制器连接的终端控制器,新风 机组包括新风通道、排风通道、新风快调旁通通 道以及排风快调旁通通道;该热回收新风机组系 统不仅可实现智能控制和可视化监控,且通过全 热交换器和第二热交换器对排风能量进行两级 回收,提高热泵热回收效率,并保证室外低温时, 保证蒸发器一定的制热效果,节能省排,另外,设 置的新风快调旁通通道和排风快调旁通通道可 实现室内快速调温的需求, 提高居住舒适性。权利要求书1页 说明书5页 附图1页CN 209655505 U 2019.11.19 C N 209655505 U

余热回收利用

余热回收利用(S-CO2)动力循环-应用海运 业 摘要 船舶动力的主要来源是柴油机,它已经发展成为一种高效的发电装置,用于推进和辅助用途。然而,只有小于50%的燃料能源转化为有用的工作,其余的损失。这是公认的,约占总能量的转换在30%型柴油机是在排拒天然气。最近授权的EEDI [ 1 ]系统大型船舶归功于任何可回收的能源设计的船。而一些节能的设备正在酝酿,利用风能和太阳能发电研究中,它被公认为从发动机废气和冷却水的余热回收仍然可以利用,以产生能量,从而提高能源效率的工厂。从废气中回收热能的方法之一是将热量传递给一个能量回收的介质。在大型船舶上,所用的是水和蒸汽,从而产生了我用于加热燃料油或用于涡轮机的电能生产。本文提出了一种替代流体(超临界二氧化碳)作为一种手段,通过一个碳回收的能量闭环循环燃气轮机(布雷顿循环)它明显在较低的温度和无腐蚀性,无毒,不易燃,热稳定。在超临界状态下,S-CO2已高密度的结果,如涡轮机的部件的尺寸减小。超临界二氧化碳气体涡轮机可以在一个高的循环热效率,即使在温和的温度下产生的功率对550℃。周期可以在宽范围的操作压力为20。在一个典型的发动机安装在近海供应船的排气气体的能量回收量的案例研究,提出了理论计算的热量进行的UT的功率可由发动机的超临界CO2气轮机厂产生的废气和提取 . 关键词:余热,S-CO2布雷顿循环,水, 一、引言 今天的大多数船舶使用柴油发动机的推进和电力生产。通常被认为具有实际应用潜力的热排阻式柴油机为了浪费热量恢复是排气和外套冷却液。热通常是从一个以蒸汽的形式大型海轮主推进发动机的废气是最优选的介质用于燃料和货物加热,包括国内服务所需的加热。冷却水的热量通常以新鲜水的形式回收。从辅助余热回收辅助发动机,直到最近,没有考虑经济实用的除的情况下,大型客运船舶或船舶电力推进系统的操作。国际海事组织和国际海

【免费下载】冶炼炉渣干法粒化余热回收技术

★新型高温炉渣余热回收技术研究分析及对策建议 2012年7月,国务院正式发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,在重点发展方向和主要任务中明确提出“积极开发和推广用能系统优化技术,促进能源的梯次利用和高效利用”,确定了“中低品位余热余压回收利用技术”作为高效节能产业发展的重大行动之一。为了贯彻落实国家节约能源,保护环境的政策,建设资源节约型社会和环境友好型社会,实现可持续发展的战略目标,六院自筹资金积极开展冶炼炉渣余热回收利用技术研究。 目前我国主要采用水淬工艺处理高温炉渣。水冲渣之后产生大量蒸汽,同时生成污染性酸性气体。蒸汽直接排入大气无法进行热量回收,酸性气体造成大气的污染。由于冲渣后的水温度较低,是一种很难高效利用的低品位热源,使用热泵等技术进行利用效率低、污染大且很难在短期内回收投资。冶炼炉渣显热为高品位余热资源,有很高的回收价值,随着国际竞争的日益加剧和能源的持续紧缺,冶金行业面临着多项维系可持续发展战略的问题,其中如何高效地回收冶炼炉渣显热是其中的重要问题之一,因此有必要转变思路采用环保高效的余热利用工艺进行余热回收。 六院十一所成功开发出一种新型高温炉渣余热回收技术——离心空气粒化结合两级流化床余热回收工艺,该工艺能够高效环保地进行炉渣的余热回收,代表了国际上最为先进的高温炉渣余热吸收工艺。 一、国内外相关研究开展情况 高温炉渣余热回收的工艺主要有湿法工艺和干法工艺两种。湿法工艺是指用水或水与空气的混合物使熔融渣冷却,然后再运输的方案,一

般也称为水淬工艺。干法工艺即依靠高压空气或其他方法实现熔融金属冷却、粒化的工艺。湿法处理工艺是将高炉渣作为一种材料来加以利用,并没有对其余热量进行充分的利用。从节能和环保的角度来看,湿法工艺都无法避免处理渣耗水量大的问题。干式粒化工艺是在不消耗新水的情况下,利用高炉渣与传热介质直接或间接接触进行的高炉渣粒化和显热回收的工艺,几乎没有有害气体排出,是一种环境友好的新式处理工艺。 (一)国外研究状况 20 世纪70年代,国外就已开始研究干式粒化炉渣的方法。前苏联、英国、瑞典、德国、日本、澳大利亚等国都开展过高温炉渣(包括高炉渣、钢渣等) 干式粒化技术的研究。日本钢管公司(NKK)开发的转炉钢渣风淬粒化工艺和双内冷却转筒粒化工艺因为处理能力不高、运行不稳定、粒度不均匀等缺点不适合在现场大规模连续处理高炉渣。英国克凡纳金属公司(KvaernerMetals)提出转杯离心粒化气流化床热能回收技术,该法因为热量回收效率高,粒化后渣质量较好,粒度均匀,强度较高,粒径小于2mm等优势具有较好的发展前景。该法曾经于20世纪80年代初期在英国钢铁公司年产1万吨的高炉上进行了为期数年的工业试验,未实现大范围的工业化应用。澳大利亚也对该法的粒化和传热过程进行过一些数值计算和实验研究工作。对高炉渣中显热的回收目前在国际上仍然处于工业试验性阶段,还没有任何一种干式处理工艺实现了工业应用,但已有的各类技术研究积累了很多相关的理论知识和实践经验。 (二)国内研究状况 目前,国内冶金企业对于高温炉渣全部采用水淬工艺进行处理。高

空气能热泵热水机组的设计选型

空气能热泵热水系统的设计选型 随着人们生活水平的提高,热水器在各个场所使用越来越广泛。而选择中央热水工程方案首要考虑安全,同时要求管理方便、节能和环保。空气源热泵热水机组没有燃烧,没有排放,没有易燃易爆触电等隐患,比各种锅炉、电热水器都安全。又不像太阳能怕阴雨天和黑夜,能够全天侯工作。机组自动运行可无人值守。不仅初投资小,而且运行费用非常低,因此近年来空气能热水系统迅速发展。 空气源热泵热水设备是新一代的节能环保产品,符合当前建设节能社会的国 策。该系统采用热泵逆卡诺原理,从空气中的到大量免费热能,不但环保、安全、管理简单(全自动控制),而且不受天气影响全天候运行,是目前所有热水系统中综合经济性能最好的一种,可以节省可观的运行费用。 下面根据设计手册,和09版给排水技术措施对空气源热泵机组的设计选型做了单独整理。 一、热泵热水机组选用要求 空气能热水机组热源是空气,其性能受环境影响较大,根据现有资料: 1.环境温度低于-15℃时,大部分热水机阻不能正常启动。这就要求热水机组使用区域要求适用地区 冬季环境温度最低温度高于-15℃。 2.环境温度低于10℃时,热水机组制COP值开始衰减。这意味着要满足用户要求,系统需要辅助热 源。这就加大了热水系统的能耗。热水用水不经济。 由此可知空气源热泵热水机组适用于夏热冬暖地区。根据我国气候条件,推荐在长江以南地区选用空气源热泵机组。

二、热水供水系统设计 (一)计算参数 1.热水用水定额

2.冷水温度 在计算热水系统的耗热量时,冷水温度应以当地最冷月平均水温资料确定。无水温资料时,可按表6.2.1确定。 3.用水水温 采用集中热水供应系统的住宅,配水点的水温不应低于45℃。盥洗用、沐浴用和洗涤用的热水水温参见表6.2.3 注意:集中热水供应系统中,在水加热设备和热水管道保温条件下,加热设备出口处与配水点的热水温度差,一般不大于10℃。

空调系统热泵热回收应用

现代物业?新建设 2012年第11卷第7期现代建设 Modern Construction 一、前言 制冷技术的发展为人们提供了舒适的居住环境,然而当人们见证制冷-空调技术取得突飞猛进以及分享由此产生的更大的社会财富的同时,却付出了沉重代价。因为空调在制冷的同时,无情抛弃了自身所需要的宝贵热能,在痛惜之余还需另花重金燃烧大量的油或气来生产热能。空调系统在运行的同时产生了空调热污染和水资源的浪费,另一边却又添锅炉燃烧产生的废热气污染。人们已开始认识到“有害空调”的严重性,但积习难改,这种系统模式仍大行其道,甚至互相仿造大搞集中化,愈演愈烈。空调规模越大,锅炉燃油燃气需求越大,废气与热污染越严重。当前,民用建筑空调系统现状即是如此,既浪费又污染,令人担忧,这就是我们所说的“有害空调”。随着环境污染日益严重,节能节水形势更加严峻,空调系统制冷热回收、风冷节水、热泵替代锅炉、空气源热泵等新理念新科技新机组设备应运而生。全热自由回收空气源热泵机组以高科技智能控制,高效、节水、节能、无污染,短、平、快,新理念的空调机组及系统,开创全新的空气调节途径。空气源热泵节能节水环保热回收的应用以及用以改造现有的中央空调系统与锅炉联合运行的系统,进行全热回收以达到节水节能环保的目的,为社会作出贡献。 二、热回收的巨大社会经济意义 目前设置有锅炉的空调给排水系统有多少,规模有多大,无人做过统计,但从建筑物功能性质可捕捉到基本现状。如医院、星级宾馆、高级公寓、写字楼、夜总会娱乐场所、酒楼的餐饮厨房、大学城、中学、政府职能机关、各类会所以及游泳池、文化体育场馆等,冬夏冷热需求量大,并且全天候需要热量供应,需要的全年热水量相当可观,即使是夏季,热水需求量也不少,从个体建筑物算起,到全市全省全国乃至全球进行计算,需热量更是巨大。 (1)假如某城市夏季用冷量为200万RT(约700万kW),它的散热量约880万kW。一天按10小时计算,则每天排入大气的散热量达8,800万kW。这就是空调对环境的热污染,亦称“热岛效应”,或叫地球的“温室效应”,亦即今天大家热议的全球变暖。然而,这些被抛弃的热能本身又是非常宝贵的能源。 (2)夏季用热量按用冷量的1/5计算,即175万kW,如用锅炉烧热,则需2,734.37吨燃油(气),锅炉(按1吨蒸汽炉产热量为640kW计)每天10小时计,则每天烧热为1,750万kW热能,相当于燃烧掉柴油196,912.2吨/时,1,969,122吨/月(按1吨蒸汽640kW计,烧柴油66.7kg计)。多么巨大的能耗!不但如此,锅炉自身炉体散热及烟囱排热对环境的“热污染”以及燃烧排放的CO 2 等废气污染,更是不容忽视。 (3)取消锅炉全套设备及其油(气)系统、场地、值守人员,所节约投资非常可观。减少对单位、城市的污染,所带来的经济意义及环保意义亦十分深远和巨大。另一方面,替代锅炉所提供的热能恰恰来自于空调系统制冷时产生的冷凝热,它们正被大量地排入大气中造成热污染,而且取之不尽。除了浪费热源,还污染环境,理应得到回收利用。目前大概只用到其1/5的热量,尚有4/5的热量可以回收利用。 (4)67%~75%的空调制冷冷凝热能否回收利用?夏季由于空调只需冷量,因此只剩下卫生热水需要热量。而且由于环境温度较高,卫生热水需要的热量也相应小一些。根据计算和实际需要,夏季卫生热水最大总需热量只要制冷时产生的冷凝热的25%~33%,还有67%~75%的热量是用不完的,将其回收在技术上是可行的,如何利用却是一个难题。笔者认为,一是扩大需求,如办公地区、酒店、餐厅、卡拉OK、桑拿等,均可利用回收之热量。二是将回收的热水外销至邻近的需求用户,因成本极为低廉,极具竞争力。因此,回收空调制冷所排放的冷凝热是可行的。 (5)能效比EER(COP)。作为中小型制冷机组,制冷量在352kW~1,055kW的全热回收热泵机组,制冷时能效EER一般可达3.5kW~4.0kW,有的高达4.2kW。有了热回收后性质就变 空调系统热泵热回收的应用浅析 刘德道 (深圳奥意建筑工程设计有限公司,广东 深圳 518000) 摘 要:纵观人类社会发展的历史,制冷空调技术的科学发展起了巨大的推动作用,为人类创造无限财富的同时也创造了美好的人居环境。全热自由回收空气源热泵机组以高科技智能控制,高效、节水、节能、无污染,短、平、快,新理念的空调机组及系统,开创全新的空气调节途径。 关键词:热回收;热泵;空调系统;节能环保 中图分类号:TU83 文献标识码:A 文章编号:1671-8089(2012)07-0010-02 – 10 –

热泵式热回收型溶液调湿新风机

热泵式热回收型溶液调湿新风机组 技术参数 处理风量:3000m3/h;制冷量:61kw;制热量:40kw;除湿量:60kg/h;加湿量:24kg/h;机外余压:150-200Pa;功率:14.5kW 技术要求(1) 机组须遵循以下空气处理流程:送风侧:新风---溶液全热回收---溶液调湿,排风侧:回风---溶液全热回收---溶液再生。 (2) 具有调湿功能的盐溶液与空气在机组内部必须以直接接触的方式进行热湿交换; (3) 机组自带冷热源(热泵),具备对空气冷却、除湿、加热、加湿、全热回收等功能; (4) 机组应具备过滤、净化空气、提升空气品质的功能. (5) 机组夏季除湿降温模式时的额定送风含湿量应达到8.0g/kg; (6) 机组的送风相对湿度不得高于70%,且不得采用再加热的处理方式,以避免因过度冷却、再热带来的能源浪费. (7) 机组应采用全热回收方式回收排风的能量,为避免排风与新风之间产生交叉污染,须采用溶液式的全热回收方式,全热回收效率不低于50%。 (8) 机组所采用的盐溶液必须为氯化钙。 (9) 机组采取可靠措施,保证无溶液离子被空气带出。根据国家相关标准,机组送风携带溶液离子量应不大于0.070mg/m3。 (10) 机组中与溶液接触的换热器金属材质必须为钛合金。 (11) 机组COP(性能系数)在5.0以上,并提供第三方检测报告。 (12) 冷媒为R407C. 溶液调湿新风机 技术参数处理风量:1360m3/h;再生风量:1190m3/h;制冷剂:R407C;盐溶液:氯化锂盐溶液;除湿量:16.8kg/h;出口温降:8℃;总功率:2.32kW 外形尺寸:1580X1200X1100(mm) 性能要求 1、具有降温除湿能力 2、空气和盐溶液直接接触,并且出风不带液,提供第三方检验报告 3、具有净化功能,一次性通过机器可移除80%虚浮颗粒(不小于5微米) 4、机器具有杀菌能力,可消灭90%微生物

热泵机组的选型与计算

机组的选型与计算 本计算过程仅针对学生宿舍1、2、9栋热泵热水系统,其他系统计算过程相同。 1、日用水量:84960L/d (学生宿舍1栋18800L/d ,学生宿舍2栋17200L/d ,学生宿舍9栋48960L/d ); 2、冷水温度:10~15℃,机组出水温度:55℃;△t=45℃; 3、娄底市气象参数:全年平均气温16.5~17.5℃,年极端最高气温40.1℃,年极端最低气温-12.1℃; 4、机组的选型和计算 4.1、最高日耗热量,按下公式(1)计算: )360024/()(?-=L r r r d t t C Q Q ρ · ······························· 式(1) 式中:Q d ——最高日平均秒耗热量(KW ); Q r ——最高日热水量(m 3/d );取84.960 m 3/d ; C ——水的比热,C=4187(kJ/kg ·℃); ρr ——热水密度(kg/L );取0.9857; t r ——热水设计温度(℃),取50℃; t L ——冷水设计温度(℃),取10℃。 代入式(1),Q d =84.960×4187×0.9857×(50-10)/(24×3600)=162.33(KW) 4.2、热泵机组制热量,按下式(2)计算,设热泵机组在最不利工况下的运行时间为每 天T l =18h,则: 11/24T Q k Q d g ?= · ··················································· 式(2) 式中:Q g ——热泵机组设计小时平均秒供热量(KW ); T 1——热泵机组设计工作时间(h )。T 1应根据用水规律、低温热源和系统经济 性等因素综合考虑确定。全日供水时,建议取12~20(h );定时供水时, T 1由设计人定; k 1——安全系数,可取K1=1.05~1.10; 代入式(2),Q g =24×1.05×162.33/18=227.267(KW) 4.3、机组选型配比,考虑温度及结霜的影响取综合影响系数为0.7。则机组的名义制热 量为: Q=227.267/0.7=284.08(kW )

螺杆式风冷热泵热回收系统在酒店项目中的应用

EKAS螺杆式风冷冷水(热泵)热回收系统 ——在深圳某酒店项目中的应用 一、项目简介 此酒店是五星级商务度假酒店,总建筑面积约16000平方米,其中空调面积约10000平方米,酒店拥有各式客房265间/套,设有高级客房、豪华客房、行政客房、豪华行政客房、商务套房、豪华商务套房、总统套房等七种房型。中西餐、酒吧齐备,豪华气派的粤菜餐厅、时尚现代的西餐厅,酒店会议宴会设施完善,网球场,游泳池,棋牌室等娱乐康体设施丰富。 二、设计依据 主要相关标准和规范 1)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 3)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4) 中国建筑环境分析专用气象数据集 三、设计参数 四、设计方案 酒店空调面积为10000平米,按平均冷负荷指标为140W/ m2,总冷负荷1400kW,平均热负荷指标为60W/ m2,总热负荷为600kW;客房需热水按300L/套?天计算,265间客房,需热水80吨,桑拿需要热水按每天需要80吨,总需用热水量为160吨55℃生活热水,假定机组工作9小时制取所需生活热水量,则机组的热回收量为831kW。 根据酒店建筑的使用特点

1)夏天制冷冬季采暖 2)提供24小时生活热水使用 根据酒店的使用情况将分为三个工作状况: 制冷 夏季工作状况 免费提供生活热水 过渡季节工作状况制取生活热水 采暖 冬季工作状况 制取生活热水 使用方案 项目选用EK空调EKAS系列螺杆式风冷冷水(热泵)热回收系统,采用风冷热泵机组+风冷全热回收方案。选1台EKAS225AR0风冷热泵,制冷量764.1kW,制热量792.9kW,再加2台EKAS095AR0SR 风冷全热回收机组的,每台制冷量328.3kW,热回收量455.2kW。3台机组总的制冷量1420kW,大于1400kW设计负荷,满足冷负荷的需求;热泵机组的制热量792.9kW,大于600kW设计负荷,满足总冬季热负荷的需求;总热回收量910.4kW,大于831kW 设计负荷,满足热水负荷需求。在夏季3台机组同时共同运行,制冷同时可以免费回收热量,供洗浴、桑拿、厨房用生活热水。过度季节2台EKAS095AR0SR风冷全热回收机组运行螺杆式空气源热水器的模式可以单独提供生活热水;冬季EKAS225ARO风冷热泵机组运行制热满足酒店采暖需求,2台EKAS095AR0SR全热回收机组运行螺杆式空气源热水器的模式单独提供生活热水。这3台机组共同配合使用满足酒店的全年的空调和生活热水负荷的需求。

热泵全热回收新风机特点设计要点说明

热泵全热回收新风机特点与设计要点传统的新风处理有三种方式 1.风机直接抽排(优点:设备投资小。缺点:能源浪费严重.室外高温高湿空气直接补充到室内.室内低温低湿空气直接排出室外双重浪费.对整个空调系统有不利的影响负荷过大结露等现象发生.且舒适度达不到要求) 2.纸芯全热交换新风机(优点:利用室内和室外的温差起到一定的节能作用。缺点:节能效果不明显只能降个三四度.纳米换热膜要更换否则容易积尘造成污染.风压过大时容易击穿造成室内外空气交叉污染,换热效率不高且无法除湿造成结露等现象发生) 3.冷水风柜处理(优点:通过利用主机系统的冷冻水降温效果明显.有一定的除湿作用。缺点:消耗主系统能量才能对室外空气降温.冬季或者过度季节不开空调的情况下无法处理新风.排风要另外排风系统承担.不仅消耗着主系统能量且低温低湿空气白白排出室外造成能源浪费,只侧重于温度的监控而对于湿度却难以满足温湿平衡的要求空气过于干燥引起空调病) 热泵全热回收新风机具有以下优势: 一、利用低温低湿的室内排风作为冷凝器的冷却空气,既利用了室 内排风的显热(温差),又利用了室内排风的潜热(湿度差),冷凝效果大大优于直接采用室外空气作为冷却空气,避免了因空气置换通风而造成的能量损失;同样,机组制热时利用室内

排出的高温低湿的空气作为蒸发器侧的换热热源,与传统中央 空调系统相比新风负荷能耗节省50%左右。热泵全热交换新 风机利用排风进行热交换使得室内由于人体活动等产生的 CO2以及飞沫.人类活动产生的被单飘飞的绒.毛.头屑等等 得以及时排出室外大大提高了室内空气品质。 二、夏季运行时,机组蒸发器温度比冷水风柜盘管温度低,除湿效 果更明显。 三、冬季运行时,机组可对新风进行升温加湿处理,大大提高室内 的舒适性能。(此项为选装项,如觉得无加湿要求,可不加装加 湿器)。 四、机组运行灵活一体化设计没有室外机,还有有以下优点: 1、过渡季节利用全新风承担室内负荷,仅运行送、排风机实现自 动换气,而无需启动压缩机,同时也无需配置独立换气通风系 统,节能效果更加明显。 2、冬季可热泵运行,对新风进行升温处理。 3、新排风独立不会造成交叉污染还可选装红外线紫外线臭氧消 毒等附带功能 4、在室内空调机不运行时,也可对新风独立进行温、湿度处理。五.由于室内相对湿度可一直维持在60%以下,较高的室温(26℃)就可以达到热舒适要求。这就避免了由于相对湿度太高,只得把室温降低(甚至降到20℃),以维持舒适度要求的问题。既降低

空气源热泵选型计算

4 主要设备选型计算 4.1冷源设备的选择 1)冷源形式:本项目冷源采用空气源热泵机组。 2)设备容量计算与配置 根据项目的设备布置条件,选用5台机组,其中3台布置在201号楼5楼,2台布置在181号楼7楼。项目计算冷负荷为2574kW,181号楼预留冷负荷1096kW,总冷负荷3670kW。选用单台制冷量为735kW的空气源热泵机组5台。 4.2热源设备的选择 1)热源形式:本项目冷源采用空气源热泵机组。 2)设备容量计算与配置 项目计算热负荷为1411kW,181号楼预留热负荷768kW,总热负荷2179kW。 项目空气源热泵容量根据夏季制冷工况选择,按冬季-2.2℃工况修正校核。 根据设备厂家资料,温度修正K1=0.72;融霜修正K2=0.9;机组单台制热量为Q=735*0.72*0.9=475kW。 机组制热量可以满足冬季制热需求。 4.3水泵选型计算 1)水泵流量计算 2)水泵扬程计算 a)最不利环路水系统简图 b)扬程计算汇总表 (注4.3-2) 3)水系统水力平衡 空调水系统各管道环路,通过设置平衡阀和调节阀使各并联环路之间的压力损失相对差额不大于15%。(注4.3-3) 4)水系统输送能效比计算

(注4.3-4) 5通风系统计算 5.1 通风系统风量计算(注5.1) 5.2通风系统水力计算与风机单位风量耗功率计算1)通风系统水力计算简图 2)通风系统水力计算表(注5.2-1) 3)通风系统风机单位风量耗功率计算(注5.2-2)

6空调系统计算 6.1 空调系统焓湿图计算 (注6.1) 6.2空调系统水力计算与风机单位风量耗功率计算 1)空调风系统水力计算简图 2)空调风系统水力计算表(注6.2-1) 3)空调风系统风机单位风量耗功率计算(注6.2-2) 7节能措施 7.1本工程夏季计算冷负荷XX kW,冬季计算热负荷XX kW。建筑面积为XX m2,单位面积冷负荷指标为XX W/m2, 单位面积热负荷指标为XX W/m2。 7.2主要冷(热)源设备及能效比 (注7.2) 7.3空调水系统输送能效比详4.3,均满足相关节能规范要求。 7.4普通通风系统风机单位风量耗功率详5.2,均满足相关节能规范要求。

余热回收方案

能量回收系统

第一部分:能量回收系统介绍 压缩空气是工业领域中应用最广泛的动力源之一。由于其具有安全、无公害、调节性能好、输送方便等诸多优点,使其在现代工业领域中应用越来越广泛。但要得到品质优良的压缩空气需要消耗大量能源。在大多数生产型企业中,压缩空气的能源消耗占全部电力消耗的10%—35%。 根据行业调查分析,空压机系统5年的运行费用 组成:系统的初期设备投资及设备维护费用占到总费用的25%,而电能消耗(电费)占到75%,几乎所有的系统浪费最终都是体现在电费上。 根据对全球范围内各个行业的空气系统进行评估,可以发现:绝大多数的压缩空气系统,无论其新或旧,运行的效率都不理想—压缩空气泄漏、人为用气、不正确的使用和不适当的系统控制等等均会导致系统效率的下降,从而导致客户大量的能耗浪费。据统计,空气系统的存在的系统浪

费约15—30%。这部分损失,是可以通过全面的系统解决方案来消除的。 对压缩空气系统节能提供全面的解决方案应该从压缩空气系统能源审计 开始。现代化的压缩空气系统运行时所碰到的 疑难和低效问题总是让人觉得很复杂和无从下 手。其实对压缩空气系统进行正确的能源审计 就可以为用户的整个压缩空气系统提供全面的 解决方案。对压缩空气系统设备其进行动态管理,使压缩空气系统组件 充分发挥效能。 通过我们在压缩空气方面的专业的、全面的空气系统能源审计和分析采 取适合实际的解决方案,能够实现为客户的压缩空气系统降低 10%—50%的电力消耗,为客户带来新的利润空间。 经过连续近二十年的经济高速增长,中国已经成为全球制造业的中心,大规模的产量提升,造成巨大的资源消耗和能量需求,过快的发展正逐步制约国家经济实力的进一步提升,因此,2005年《国务院关于加强节能工作的决定》明确目标指出: ?到“十一五”期末(2010年),万元GDP能耗比“十五”期末降低20% 左右,平均年节能率为4.4%。 ?重点行业主要产品单位能耗总体达到或接近本世纪初国际先进水平。 ?压缩机作为制造行业的能耗大户,受到越来越多的关注,节能潜力巨大。 ?压缩机在工矿企业的平均耗能占整个企业的约30%,部分行业的压缩机 耗电量占总耗电量的比例高达70% ?从投资成本结构分析,压缩机的节能重心在能耗上,针对于电机驱动类 型的压缩机,能耗可以近似等于电耗。 平均全球各地区平均使用空压机负荷的百分比

(完整版)芬尼克兹空气源热泵热水机组的应用

芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机组的应用 芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机组是目前世界上最先、能效比最高的热水设备之一。它是根据逆卡诺循环原理,采用电能驱动,通过制冷剂把自然界的空气、水等其他难以利用的低品位热能吸收,提升为可用的高品位热能对水进行加热的一种设备。 芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机具备的特点如下: ●采用最先进的水路自控系统,保证出水温度恒定在60℃左右; ●降低了系统压力,使压缩机运转更轻松,更节能,延长压缩机的寿命; ●直接使用自来水压力,省去了循环水泵,减少投资,降低能耗; ●直接补热水到水箱,防止大量用水导致水箱温度下降。可减小保温水箱的容积,从而降低了初投资。 ●考虑到冬季气象条件的复杂性及空气源热泵正常的维护保养,为保障热水的正常供应不受影响,设备配置相应型号的电辅加热器,即使在环境温度为5℃以下都能确保有足够的热水输出。 适用范围广:芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机组高效节能、安全可靠、绿色环保、经久耐用、方便舒适、使用可靠、安装方便;适用于环境温度为-7℃~43℃,可全天候工作;应用于宾馆、酒店、工厂、住宅小区、别墅、发廊、沐足、桑拿、学校等需要热水的场合。 一、芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机的工程案例与经济性分析 一、工程概述:本工程为广东南海某宿舍楼,根据相关要求:为该宿舍楼提供300人的生活用热水。现设计选用芬尼克兹直热式空气源热泵热水机组为其提供热水。 二、设计依据及范围: 设计依据: A.本工程依据业主提供的要求; B.芬尼克兹空气源热泵热水机性能特点; C.根据国家规定的供热水标准设计规范进行设计; D.国家现行的其他相关规范及措施。 三、设计参数: 1、宿舍楼共300人,每人50升生活用热水; 2、沐浴:冬季最低环境温度条件下,从10℃自来水加热到60℃热水。 四、设计选型过程: 整个系统由空气源热泵热水机、水箱、水管、循环泵、电磁阀、智能控制器及一些检测控制元件组成:热泵热水机通过高效压缩机做功,把从蒸发器吸收的热量通过冷媒传到高温水冷凝器中释放给被加热的水, 1

完整版2018 2019年热泵考试题精选

年热泵考试题(精选)2018-2019河南城建学院能源学院一、选择题 第一章 1.下列( C )是低品位能源。 A机械能 B电能 C内能 D化学能 2.下列选项中哪一个是空气源热泵( A )。 A空气-空气热泵 B水-空气热泵 C土壤-水热泵 D土壤-空气热泵 3.下列哪一个热源是热泵常用的热源( B )。 A机械能 B太阳能 C化学能 D电能 4.利用水作为热泵的低位热源时,应考虑( D )。 A补充热源的问题 B噪音问题 C除霜问题 D设备和管路的腐蚀问题5.水环热泵空调系统的特点( C )。 A以蒸汽为热源 B吸收太阳辐射能 C回收建筑物内部的余热 D从土壤中吸收热量 6.将多台小型水-空气热泵机组并联在一起的水源热泵系统称为( D )。 A空气源热泵系统 B土壤源热泵系统 C太阳能热泵系统 D水环热泵空调系统7.水-空气源热泵流经室内换热器的介质为( A )。 A空气 B冷却水 C内部蒸汽 D内部热水 8.热泵在( A )与()温度区间工作。 A环境温度Ta、被加热物体温度Th B被冷却物体温度Te、环境温度Ta C被冷却物体温度Te、被加热物体温度Th D环境温度Ta、冷凝温度Tc 9.( C )是由两个等熵过程和两个工质与热源之间无温差的传热过程组成。 A卡诺循环 B逆卡诺循环 C洛伦兹循环 D回热循环 10.冬季工况空气源热泵机组可提供( B)热水,夏季工况空气源热泵机组可提供()冷冻水。 A 45~55、14 B 45~55、7 C 55~60、14 D 55~60、7 第二章 1.下列( C )不是单级蒸气压缩式热泵组件的是: A压缩机 B冷凝器 C吸收器 D蒸发器 2.热泵工质在系统内没有经过下列哪种过程( D ) A压缩 B节流 C冷凝 D膨胀 3.被称为整个热泵系统心脏的是( C ) A冷凝器 B节流阀 C压缩机 D蒸发器 4..压焓图上等干度线在湿度蒸气区域内大小从左至右( B ) A逐渐减小 B逐渐增大 C保持不变 D不能确定 5.在实际压缩过程中压缩终了阶段蒸气温度( A )缸壁的温度 A高于 B低于 C等于 D无法确定 6.压缩机输送每千克工质所消耗的理论动称为( B )