电气部分

一、设计依据:

1、《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005)。

2、《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)(GB50045-95)。

3、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)。

4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)。

5、甲方委任设计任务书。

二、设计范围:

战时照明、战时动力及通风信号指示。

三、概况:

四、战时电源:

1、由地下室平时变配电所引一路低压电源作为本人防地下室战时常用电源。

2、由该人防地下室所属的战时区域电站经室外防爆波电缆井引一路电源作为战

时备用电源。

3、低压母线采用单母线接线方式。

4、通信、防灾报警、照明及动力均采用独立回路供电。以保证战时供电的可靠

性。

5、战时负荷

(1)负荷分级

一级:应急照明、重要的通信报警设备。

二级:电动密闭阀门、重要的风机、水泵、三种通风方式装置等。

三级:除一、二级以外的用电负荷。

(2)负荷统计

五、战时照明:

1、该人防地下室的照明灯具和线路应尽量满足平战两用功能,或临战前稍加改

造,以减少平战转换时间。

2、防护区内灯具应采用线槽吊式或链吊式安装,轻染毒区及外门区用卡口吸顶

灯。

3、人员主要出入口的防护密闭门外侧应设置呼唤门铃按钮,门铃设于防护区内,

门铃按钮需要满足抗爆要求,平时施工时注意在门上方预埋穿线管(SC20)。

4、由地下室内部引至密闭门外的照明线路应在防护密闭门以内单独设熔断器保

护,以保证当防护区外的线路被破坏时防护区内的灯具和线路仍正常工作。

六、战时动力:

1、战时风机均设手动控制。

2、在风机室、值班室及密闭门内侧设置三种通风方式转换的信号指示。

七、设备安装:

1、所有战时用配电箱均采用壁挂式安装,高度为底边距地1.5米。

2、室内照明灯具吊高3米,开关及插座距地1.3米。

3、呼唤门铃安装在通风信号总箱内,其按钮距地1.5米。

4、每个防护密闭门和密闭门靠侧边上方3米处应预留SC50穿墙管四根作为战

时三防信号线穿越防护区时专用。

5、所有电气设备应采用防潮型。

八、线路敷设:

1、电缆线路沿已有桥架或地下室顶板或梁底用吊钩敷设,吊钩须作防锈处理。

2、所有穿越防护密闭墙和密闭隔墙的电气管线或预留的备用管孔应分别做好防

护密闭和密闭处理,从其它部位进入地下室的管线也应作好防护密闭处理,管材采用热镀锌钢管,管壁厚不小于2.5mm,具体作法详见大样。

3、风机的导线穿钢管在顶板敷设,潜水泵的导线穿钢管在地板敷设。

九、通风方式说明:

1、人防通风方式信号原理图参见《防空地下室电气设计》(2004年合订本),图

集号04FD01~02的23~24页。

2、通风方式信号箱采用具有发讯监视及执行端回复功能的通用线路。

3、信号箱采用统一的结构和线路,以绿、黄、红三色显示屏作为不同通风方式

信号。

4、总箱与分箱或各信号箱间的信号电缆统一采用KVV-7x1.5控制电缆或

BV-7x1.5导线。

5、箱体采用标准挂墙式控制箱,总箱设在人防值班室,分箱设在风机室及出口

处内侧。

6、系统设有两路门铃按钮,供工事战时主要出入口或人防值班室呼唤用。

十、战时配电方式的程序转换说明:

该人防工程平战转换均为紧急转换,具体转换要求见下表及说明。

表1 人防平战功能转换安装要求表

1、平时施工按建筑孔况图预埋穿管和预留孔洞,战时配电设备可留作临战前安

装成套图纸须送市民防办备档。

2、照明已在平时照明的基础上按战时要求设计,战前应将平时照明平面图和战

时照明平面图对照,将不一致个别灯具需移位,并对所有灯具需作检查和维护。上述工作应在3天转换时限内完成,配置工作人员至少2人。

3、人防区域的灯具在战时加设防掉落保护网措施:链吊荧光灯灯管的两端采用

尼龙线与灯具缠绕;吸顶荧光灯灯管的两端采用尼龙线与安装螺栓缠绕;吸顶点光源灯具用尼龙线网罩包紧。作法详见图集05SFD10弟6-3页。上述工作应在3天转换时限内完成,配置工作人员至少2人。

4、电缆、护套线、弱电线路穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的防护密闭

及密闭套管和在上述墙体上预留的备用预埋管按设计要求应在平时按图集要求施工到位,平时可不作密闭处理,临战时应采取防护密闭或密闭封堵。战时不使用的线路在临战前拆除,相应的防护密闭或密闭套管临战前应采取防护密闭或密闭封堵。上述工作应在3天转换时限内完成,配置工作人员至少1人。

5、战时使用的通风方式控制台、风机控制箱、给水泵控制箱、插座箱平时安装

到位。战时,对其重新检测,上述工作应在3天转换时限内完成,配置工作人员至少1人。

6、战时用通信设备在战前根据需要安装。

7、战时接地系统和平时接地系统为一套接地系统,均为利用本建筑物基础为接

地体,战时应对其重新检测,保证接地电阻不大于0.5欧姆,上述工作应在3天转换时限内完成,配置工作人员至少1人。

十一、平时转换电气设备位置及数量

人防工程平战转换要求

一、防空专业队、救护站和一等人员掩蔽工程平时应施工安装的项目或购置到位设备(设施)按以下要求执行: 1、人防工程出入口、防护单元之间连通口、通风采光窗等各类封堵框、封堵构件和各种穿墙管应与工程同步施工到位。 2、滤毒通风系统的粗滤器、预滤器和过滤吸收器应安装或购置到位。 3、战时不用的管道截断、封堵措施应可靠、简单。 4、战时风机和风管应安装到位,两防护单元之间密闭隔墙上的平时通风管、孔封堵措施到位。封堵构件 5、各类人防工程的气密测量管,滤毒通风的工程战时进风出入口的测压管及设备应施工安装到位。 6、胶管应购置到位,妥善保管。密封胶条应安装到位。 7、口部染毒区供墙面及地面冲洗用的冲洗栓或冲洗笼头应安装到位。 8、设有清洁式、滤毒式、隔绝式三种通风方式的人防工程,每个防护单元战时人员主要出入口防护密闭门外侧的音响信号及三种通风方式的信号管线应预埋到位。 9、战时使用而平时不使用的水箱(池)及增压设备,应安装到位。 10、平时不使用的淋浴器和加热设备可不安装,预留管道接口和固定设备用的预埋件应施工到位。 11、防化值班室及内部预埋管线应施工到位。

12、人防工程的柴油电站(含兼作为区域电站)柴油发电机组及附属设备及管线均应安装到位.

二、二等人员掩蔽工程、配套工程、地下空间建设兼顾人民防空需要工程平时应施工安装的项目按以下要求执行: 1、人防工程出入口、防护单元之间连通口、通风采光窗等各类封堵框、封堵构件和各种穿墙管应与工程同步施工到位。 2、滤毒通风系统除粗滤器、预滤器和过滤吸收器作预留位置外,其他设备设施及管线均应安装到位。 3、战时不用的管道截断、封堵措施应可靠、简单。 4、战时机房内风管应安装到位,两防护单元之间密闭隔墙上的平时通风管、孔封堵措施到位。 5、各类人防工程的气密测量管,滤毒通风的工程战时进风出入口的测压管应施工到位。 6、胶管应购置到位,妥善保管。密封胶条应安装到位。 7、口部染毒区供墙面及地面冲洗用的冲洗栓或冲洗笼头应安装到位。 8、设有清洁式、滤毒式、隔绝式三种通风方式的人防工程,每个防护单元战时人员主要出入口防护密闭门外侧的音响信号管线及三种通风方式的信号管线应预埋到位。 9、平时不使用的淋浴器和加热设备暂不安装,预留管道接口和固定设备用的预埋件应施工到位。 10、战时使用平时不使用的贮水池(箱)及增压设备可预留,施工时应预留孔洞和预埋给排水管道接口,且应设明显标志。

人防平战转换方案

编号: 人防工程平战功能转换实施方案 编制单位:(建设单位) 杭州钱龙置业有限公司 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、人防工程平战转换实施方案 (一)组织机构 (二)主要职责 1、平战转换工作领导小组的主要职责 2、工程转换组的主要职责 3、场所管理组的主要职责 4、后勤保障组的主要职责 5、安全保卫组的主要职责 (三)主要物资采购清单及费用 (四)人防工程平战转换实施要求 1、人防工程平战转换具体工作 2、人防工程平战转换技术措施 3、人防工程平战转换经费 四、附则 五、防空地下室战时建筑平面图(A3图幅)

钱龙大厦工程人防工程平战功能转换实施方案 一、编制依据 (一)、《浙江省人民防空工程防护功能平战转换技术措施》(浙人防办[2005]162号); (二)、《人民防空地下室设计规范》(GB50038—2005); (三)、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ—98); (四)、《人防工程平战功能转换设计专篇》。 二、工程概况 工程名称钱龙大厦 工程地点杭州市滨江区长河街道江汉路1786号 建设单位杭州钱龙置业有限公司 设计单位上海建筑设计研究院有限公司 监理单位杭州天工建设监理咨询有限公司 施工单位浙江兴耀建设集团有限公司 使用管理单位杭州钱龙置业有限公司 平战转换设计单位上海建筑设计研究院有限公司 平战转换实施单位杭州钱龙置业有限公司 竣工时间2011.05 平战转换设计时间2008.06 人防工程类别甲类防核武器抗力级别6级 防常规武器抗力级别6级防化等级6级

建筑面积1981.7掩蔽面积1323平方米 平时用途汽车库战时用途人员掩蔽工程上部结构形式框剪地下层数 2 防护单元个数 1 防爆单元个数 4 口部个数 3 通风竖井个数 4 战时隐蔽人员数量1323 战时物资储备数量50T 钱龙大厦人防工程为甲类人防工程,工程总建筑面积 49861.47 m2,层高 4.795 m,人防工程建筑面积 1981.7 m2。人防结构顶板厚度 300 mm,墙厚 350 mm,底板厚 800 mm。 本工程临战封堵有 2 处,封堵洞口长×宽分别为 6000mm×3000mm,6000mm ×3000mm 。抗爆隔墙370厚MU10砌体,M10砂浆砌筑。 三、人防工程平战转换实施方案 (一)组织机构 (1)成立人防工程平战转换工作领导小组 为做好人防工程从平时状态转入战时状态的各项工作,单位成立人防工程平战转换工作领导小组。 组长:(分管领导)宋宝顺 副组长:(工程维护部门负责人)沈建国 成员:(有关科室负责人)俞善林、俞旭萍、刘晓利、奚淼、刘振兴。 (2)领导小组下设四个实施小组 1、工程转换组 组长:沈建国成员:陈坤祥、奚淼。 2、场所管理组 组长:俞善林成员:刘振兴、宋勇。 3、后勤保障组

平战转换设计专篇

人防工程防护功能平战转换设计 建设单位: 设计单位: 2012 -5-18

目录 一、工程概况错误!未定义书签。 二、设计依据错误!未定义书签。 三、平战转换要求错误!未定义书签。 四、各阶段平战转换设计错误!未定义书签。(一)施工阶段错误!未定义书签。 1、土建错误!未定义书签。 2、通风错误!未定义书签。 3、给水、排水错误!未定义书签。 4、电气错误!未定义书签。 (二)早期转换错误!未定义书签。 1、土建错误!未定义书签。 2、给水、排水错误!未定义书签。 3、电气错误!未定义书签。 (三)临战转换错误!未定义书签。 1、土建错误!未定义书签。 2、通风错误!未定义书签。 3、给水、排水错误!未定义书签。 4、电气错误!未定义书签。 (四)紧急转换错误!未定义书签。 1、土建错误!未定义书签。 2、通风错误!未定义书签。 3、给水、排水错误!未定义书签。 4、电气错误!未定义书签。

本工程位于交叉口,地上部分为汽车站房及办公,宿舍等配套,地下一层为附建式甲类人防工程。地下室建筑面积8463.7m2 ,人防工程建筑面积为1998.5m2,掩蔽人数为1499人。本人防工程战时防核武器抗力等级为6级,防常规武器等级为6级。平时功能为机动车库,战时为二等人员掩蔽部,共划分为4个防护单元。 设计依据 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 《人民防空工程设计规范》GB50225-2005 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)若干技术要求(闽人防办〔2008〕54号) 《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ1—98) 《福建省人防工程防护功能平战转换暂行规定》(闽人防办[2010]121号) 平战转换要求 人防工程防护功能平战转换可分为早期转换、临战转换和紧急转换三个阶段。早期转换应在30d内完成物资、器材筹措和构件加工;临战转换应在15d内完成后加柱安装和对外出入口及孔口的封堵;紧急转换应在3d内完成防护单元连通口的转换及综合调试等工作,达到战时的使用要求。 按《人民防空地下室设计规范》、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》及闽人防办[2010]121号,人防工程的部分项目应在施工、安装时一次到位,不得实施预留和二次施工。 各阶段平战转换设计

2019年人防工程平战转换方案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2019年人防工程平战转换方案 编制: 审核: 批准:

建设单位: 2019年年10月14日 目录 一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况 ﹙二﹚人防工程概况 二、组织机构 ﹙一﹚架构编成 ﹙二﹚主要职责 三、平战转换内容 ﹙一﹚编制依据 ﹙二﹚转换时限及工作要求 ﹙三﹚早期转换内容 ﹙四﹚临战转换内容 ﹙五﹚紧急转换内容 四、人防工程平战转换主要设计图 ﹙一﹚土建图纸 ﹙二﹚给排水图纸

﹙三﹚电气图纸 一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况: 本小区为***·***小区,项目位于***市纬七路以南、经二路以西,占地49.23亩,地上建筑共5栋楼(其中10#楼为商业,其余为住宅楼),项目建筑总面积为148044.52平米。本工程地下有三个车库,其中1#地下车库的1~17轴为平战结合的防空地下室。 项目人防工程建于小区7#~8#楼以北的位置。项目由***有限公司建设,新疆长城建筑设计研究院有限公司设计,上海建浩监理有限责任公司监理,新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司施工,新疆人防工程质量监督站监督。 ﹙二﹚人防工程概况 本工程是按照《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)设计的,为单建式人民防空工程,建筑合理使用年限50年,防火等级一级,防水等级二级。工程建筑面积为4256.2平方米,平时为地下车库,战时为人防物资库;防化等级丁级,防护等级为常6级。本工程孔口防护、封堵构件、防化、钢筋配置、各种穿墙管线、内部设施、防护单元及工程防水措施等均已达到设计要求,并一次性施工安装到位。 本人防工程共分为一个防护单元,均为常六级物资库。平时为地下车库,战时为物资库。战时出入口:防护单元设2个出入口,一个主要出入口、一个次要出入口。 平战转换:

人防工程平战转换技术措施

金茂港湾地下室 人防工程平战转换措施 二O一五年五月二十日 设计编制单位:景洪市房地产开发有限公司、云南奕辉建筑设计有限公司、西双版纳嘉恒物业服务有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、人防工程平战转换预案 (5) (一)指导思想 (5) (二)基本原则 (5) (三)工作目标 (6) (四)组织机构 (6) (五)平战转换工作领导小组及下设各组的主要职责 (7) 1、平战转换工作领导小组的主要职责 (7) 2、工程保障组的主要职责 (8) 3、物业管理组的主要职责 (8) 4、物资采购组的主要职责 (8) 5、消防安全组的主要职责 (8) (六)应急工作 (9) (1)临战阶段的准备工作 (9) (2)平战转换设备和材料的购置: (9) (3)平战转换的实施 (10) (4)主要保障措施 (13) 四、附则 (14) 五、防空地下室战时建筑平面图(A3图幅)。... 错误!未定义书签。

金茂港湾地下室工程 人防工程平战转换措施一、编制依据 (一)《人民防空工程战术技术要求(2003年版)》(二)《人民防空工程防化战术技术要求(2010年版)》(三)《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005)(四)《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)(五)《人民防空工程防化设计规范(2010年版)》 二、工程概况

三、人防工程平战转换预案 为充分做好战时防空袭的各项准备工作,提高快速反应能力和组织指挥水平,使战时对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度,最大限度地保障人民群众的生命财产安全,根据《人民防空工程战术技术要求(2003年版)》、《人民防空工程防化战术技术要求(2010年版)》、《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005)、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程防化设计规范(2010年版)》,结合金茂港湾实际状况,特制定本预案。 (一)指导思想 按照“以人为本”和对人民高度负责的态度,构建“集中领导、统一指挥、结构完整、功能全面、反应敏捷、运转高效”的突发事件应急体系,确保供水大厦人防工程设施、设备完好,发挥其应有的战备效能,保障城投大厦员工以及周边单位部分群众的人身安全,将空袭所造成的损失减少到最小程度。 (二)基本原则 坚持平战结合的原则,将人防工程由平时状态转入战时状态管理的各项工作落实到日常管理中。提高防范意识,加强基础工作,认真做好和平时期人防工程设施、设备的维修保养,完善网络建设,增强预警分析,实施预案演练,将预防与应急处置有机结合,有效控制危机。充分调动广大员工的积极性,实行员工的参与同单位统一管理有效结合,形成干部、员工、保安和物业管理相结合的突发事件应对机

人防平战转换专篇

第一篇、工程概况 一、设计依据 1、深圳市规划局《深圳市建设用地规划许可证》(深规许字 HQ-2007-0152 号); 2、深圳市国土资源和房地产管理局批复的宗地附图(宗地H201-0090); 3、深圳市规划局《深圳市建设工程设计方案审批意见书》(深规设方字HQ20070878 号); 4、深圳市民防委员会《深圳市人民防空工程建设意见征询单》(编号2007-117); 5、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005); 6、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98); 7、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98); 8、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97); 9、国家及广东省、深圳市现行相关规范、标准、法规及规定文件; 10、建筑单位提供的项目任务书及相关设计依据性资料要求。 二、工程概况 京基·蔡屋围金融中心项目由深圳市京基房地产开发有限公司开发。 京基金融中心位于深圳市罗湖区,与中国人民银行、深圳大剧院、市公安局相邻,占地 面积为 42353.96m2,总建筑面积为 584642m2,是集甲级写字楼、六星级豪华酒店、大型商业、高级公寓、住宅为一体的大型综合建筑群,将成为深圳市新的地标建筑。 京基金融中心大厦共 98 层,高 439 米;其余四座为住宅、公寓、办公楼,高度不超过100 米,地下一层至地上四层为大型商业,地下二层至地下四层为停车库及设备用房,人防位 于地下四层。 根据市民防办《人防地下室建筑意见征询单》(编号 2007-117)的要求,本工程设全埋式人防地下室总建筑面积为 9635 平方米,已满足征询单核定的该项目应建人防面积 9434 平方米的要求。本工程人防地下室位于地下四层汽车库内,平时为机动车停车库,战时作为二等人员掩蔽所,地下室防火分类为 I 类,耐火等级为一级。 三、民防设置要求 人防地下室为甲类,划分 5 个防护单元,其中 1 个防护单元抗力级别为常5 和核5 级, 其余 4 个防护单元抗力级别为常6 和核6 级,战时为二等人员掩蔽部,防化级别为丙级,另 建设 5 级的区域电站一座。

人防工程平战转换表格模板

附件: 人防工程防护功能平战转换实施预案项目名称: 项目地址: 建设单位(盖章): 项目验收时间: 预案编制单位: 预案编制时间: 省人民防空办公室制

目录 一、防护功能平战转换实施承诺书 二、人防工程概况 三、防护功能平战转换阶段的工作容 四、平战转换项目表 五、平战转换所需的主要材料(设备)、工日一览表

防护功能平战转换实施承诺书 该平战结合人防工程防护专项除按规定需在临战时才实施转换的项目外,均已完成施工任务并通过竣工验收。临战时防护功能平战转换项目由我单位负责,在国家规定的时限,按照本预案的要求组织施工,使人防工程达到设计规定的防护标准。 (建设单位公章) 年月日

人防工程概况

防护功能平战转换阶段的工作容 人防工程防护功能平战转换分三个阶段实施,即早期转换、临战转换和紧急转换。 一、早期转换阶段需要完成技术资料复核,落实施工队伍,订购相关材料、器材等,防护单元战时自成系统的设施、设备的施工和安装工作。时限为临战前30天,该阶段主要工作容有: 1、拆除影响战时功能发挥的仅供平时使用的设施,如:砼结构、砌体、风水电的管道、设施等。 2、抗爆单元分隔,战时房间砌筑(如:供水设备间、干厕等),以及普通门的制作和安装。 3、战时风机、防化滤毒设备及通风系统的安装。 4、战时水箱、供水设备、供水管线、供水配件、洁具、洗消井排污泵等的安装。 5、战时配电箱、照明线路、灯具、开关、插座及音响、通信设备设施的安装。 6、人防电站的发电机组、战时控制柜等的安装。 7、防护单元其它设施、设备的施工和安装。 二、临战转换阶段是在实施早期转换基础后开展的转换工作,需要完成工程对外孔口封堵、活置门槛安装等工作。时限为临战前15天,该阶段主要工作容有:

防护功能平战转换设计

德成名郡 防护功能平战转换 设 计 专 篇 福州芳圆建筑工程设计有限公司 2014年4月

一.设计依据 1.《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005). 2.《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98). 3.《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ1-98); 4.《人民防空工程防化设计规范》(RFJ1-97); 5.国家现行有关设计规范及福建省各专业统一技术措施; 6.福州市人防办,榕人防办[2008]43号的通知要求。; 二.工程概述 1.本工程位于长乐潭头镇大宏村,基地内共有3座建筑,两栋为住宅楼,其余1栋为2层商铺,地上总建筑面积30021.96㎡。住宅地下1层,主要为功能用房;配套用房地下一层,平时主要作为机动车停放,战时作为常六级、核六级二等人员掩蔽所。地下室建筑面积为4868.7㎡, 其中人防面积为1800㎡, 防护类别为甲类,防护等级为常6级,核6级。本工程地下室人防面积计算原则=高层建筑落地面积+多层面积X5%=1680.43㎡。 三.建筑部分 1.本工程战时共设计1个防护单元,作为二等人员掩蔽部,防护单元防 护面积为1800㎡,掩蔽面积1350㎡,可掩蔽人数1350人。 2.本人防工程设计抗力等级为核六级。 3.每个防护单元设简易洗消间、扩散室、活门室、滤毒、防毒通道、战时水池、干厕和战时风机房等。防护单元外壁及各口部均为钢筋混凝土墙。 4.通往地面的机动车坡道开口为4.5×2.5m,战时封堵。 5.人防地下室层高最低处净高大于2.4m。 6.人防临战转换及施工注意事项 a.该工程为平战结合掘开式人防工程,平时作为机动车库,临战前转换成二等

最新人防工程平战转换方案

最新人防工程平战转换方案 编制: 审核: 批准: 建设单位: 2019年10月14日

目录一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况 ﹙二﹚人防工程概况 二、组织机构 ﹙一﹚架构编成 ﹙二﹚主要职责 三、平战转换内容 ﹙一﹚编制依据 ﹙二﹚转换时限及工作要求﹙三﹚早期转换内容 ﹙四﹚临战转换内容 ﹙五﹚紧急转换内容 四、人防工程平战转换主要设计图﹙一﹚土建图纸 ﹙二﹚给排水图纸 ﹙三﹚电气图纸 一、工程概况

﹙一﹚小区基本情况: 本小区为***·***小区,项目位于***市纬七路以南、经二路以西,占地49.23亩,地上建筑共5栋楼(其中10#楼为商业,其余为住宅楼),项目建筑总面积为148044.52平米。 平战转换: 转换分三个阶段即早期转换、临战转换和紧急转换。

人防工程平战转换方案可整理

盛高时代铭筑项目人防工程平战转换方案 编制: 审核: 批准: 建设单位:陕西盛高投资管理有限公司 2016年4月14日

目录一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况 ﹙二﹚人防工程概况 二、组织机构 ﹙一﹚架构编成 ﹙二﹚主要职责 三、平战转换内容 ﹙一﹚编制依据 ﹙二﹚转换时限及工作要求﹙三﹚早期转换内容 ﹙四﹚临战转换内容 ﹙五﹚紧急转换内容 四、工程平战转换主要设计图﹙一﹚土建图纸 ﹙二﹚给排水图纸 ﹙三﹚电气图纸

一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况: 本工程为盛高时代铭筑项目,项目位于榆林高新区沙河路南、建业大道西,占地49.23亩,地上建筑共5栋楼(1#、2#住宅楼、A座公寓楼、B座办公楼、C座商住楼),项目建筑总面积为148044.52 平米。本工程地下室分为住宅和商业二区,其中住宅区地下室为平战结合的防空地下室。 项目人防工程建于小区1#、2#楼地下室位置。项目由陕西盛高投资管理有限公司建设,陕西省人防建筑研究设计院设计,陕西方园建设监理有限责任公司监理,陕西建工第一建设集团有限公司施工,榆林市人防工程质量监督站监督。 ﹙二﹚人防工程概况 本工程是按照2005版《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005)、2001年版《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)、98版《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98)设计的,建筑合理使用年限50年,防火等级一级,防水等级一级。工程建筑面积为4980平方米,平时为地下车库,战时为人防物资库;防化等级丙级,防护等级为核6级、常6级。本工程孔口防护、封堵构件、防化、钢筋配置、各种穿墙管线、内部设施、防护单元及工程防水措施等均已达到设计要求,并一次性施工安装到位。 本人防工程共分为2个防护单元,均为常六级乙类物资库。平时为地下车库,战时为物资库。战时出入口:每个防护单元各设3个出

人防平战转换实施方案

编号: ________________ 人防工程平战功能转换实施方案 编制单位:(建设单位)浙江宏鼎工贸集团有限公司 2013年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、人防工程平战转换实施方案 一)组织机构 二)主要职责 1、平战转换工作领导小组的主要职责 2、工程转换组的主要职责 3、场所管理组的主要职责 4、后勤保障组的主要职责 5、安全保卫组的主要职责 三)主要物资采购清单及费用 四)人防工程平战转换实施要求 1、人防工程平战转换具体工作 2、人防工程平战转换技术措施 3、人防工程平战转换经费 四、附则 五、防空地下室战时建筑平面图(A3 图幅)

杭州运河宾馆工程 人防工程平战功能转换实施方案 一、编制依据 (一)、《浙江省人民防空工程防护功能平战转换技术措施》(浙人防办[2005]162 号); (二八《人民防空地下室设计规范》(GB5003—2005); (三八《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ-98); (四八《人防工程平战功能转换设计专篇》。 、工程概况

杭州永鼎物资公司仓储用房人防工程为甲类人防工程,工程总建 筑面积47310 m2,层高_人防工程建筑面积4910 m2。人防结构顶板厚度」墙厚底板厚—m 。 本工程临空墙临战封堵有8 处,封堵洞口长X宽分别6J;单元 间隔墙上封堵共_8 ____ 处,尺寸为:6* (8处)__________ ;抗爆挡墙长为142 三、人防工程平战转换实施方案 (一)组织机构 (1)成立人防工程平战转换工作领导小组 为做好人防工程从平时状态转入战时状态的各项工作,单位成立人防工程平战转换工作领导小组。 组长:(分管领导)陈永华 副组长:(工程维护部门负责人)钱正洪____________ 成员:(有关科室负责人)郑伟、张贵龙_____________________________ _________________ 。 (2)领导小组下设四个实施小组 1、工程转换组 组长:钱正洪______________

人防工程平战转换方案

精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 人防工程平战转换方案 编制: 审核: 批准: 建设单位: 年10月14日

目录一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况 ﹙二﹚人防工程概况 二、组织机构 ﹙一﹚架构编成 ﹙二﹚主要职责 三、平战转换内容 ﹙一﹚编制依据 ﹙二﹚转换时限及工作要求﹙三﹚早期转换内容 ﹙四﹚临战转换内容 ﹙五﹚紧急转换内容 四、人防工程平战转换主要设计图﹙一﹚土建图纸 ﹙二﹚给排水图纸 ﹙三﹚电气图纸

一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况: 本小区为***·***小区,项目位于***市纬七路以南、经二路以西,占地49.23亩,地上建筑共5栋楼(其中10#楼为商业,其余为住宅楼),项目建筑总面积为148044.52平米。 在早期转换阶段应在国家规定时间内撒除平时使用的吊顶、设备、砌筑抗爆隔墙。临战转换应完成战时通风、水箱、等生活设施的安装。按设计图封堵平时使用的出入口及通风给排水口、电气设备应进行接地和避雷措施。口及通风、给排水口、电气设备应进行接地和避雷措施。紧急转换应完成单元连通的转换,进行设备调试、关闭作为通风通道的防护门和防护密闭门。 平时出入口临战采用构件封堵处,洞口四周预埋件与混凝土墙同时施工,门洞前吊钩及预留沟槽施工到位,封堵构件一次做好,就近存放。预留沟槽平时采用盖板封闭,临时将盖板去掉,封堵版嵌入沟槽内,用压紧块固定牢固。设有一道防护密闭门,平时通行口及人防区内,平时送风井临战封堵。 二、组织机构 (一)架构编成 人防工程平战转换组织系统图

人防工程平战转换方案

人防工程平战转换方案 Prepared on 24 November 2020

盛高时代铭筑项目 人防工程平战转换方案 编制: 审核: 批准: 建设单位:陕西盛高投资管理有限公司 2016年4月14日 目录 一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况 ﹙二﹚人防工程概况 二、组织机构 ﹙一﹚架构编成 ﹙二﹚主要职责 三、平战转换内容 ﹙一﹚编制依据 ﹙二﹚转换时限及工作要求 ﹙三﹚早期转换内容 ﹙四﹚临战转换内容

﹙五﹚紧急转换内容 四、工程平战转换主要设计图 ﹙一﹚土建图纸 ﹙二﹚给排水图纸 ﹙三﹚电气图纸 一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况: 本工程为盛高时代铭筑项目,项目位于榆林高新区沙河路南、建业大道西,占地亩,地上建筑共5栋楼(1#、2#住宅楼、A座公寓楼、B座办公楼、C座商住楼),项目建筑总面积为平米。工程建筑面积为4980平方米,平时为地下车库,战时为人防物资库;防化等级丙级,防护

等级为核6级、常6级。本工程孔口防护、封堵构件、防化、钢筋配置、各种穿墙管线、内部设施、防护单元及工程防水措施等均已达到设计要求,并一次性施工安装到位。 本人防工程共分为2个防护单元,均为常六级乙类物资库。平时为地下车库,战时为物资库。战时出入口:每个防护单元各设3个出入口,一个主要出入口、一个次要出入口、一个备用出口。各防护单元之间由连通口连通,并结合通风竖井设置备用出入口。 平战转换:平时出入口临战采用构件封堵处,洞口四周预埋件与混凝土墙同时施工,门洞前吊钩及预留沟槽施工到位,封堵构件一次做好,就近存放。预留沟槽平时采用盖板封闭,临时将盖板去掉,封堵版嵌入沟槽内,用压紧块固定牢固。设有一道防护密闭门,平时通行口及人防区内,平时送风井临战封堵。 二、组织机构 (一)架构编成 人防工程平战转换组织系统图 (二)主要职责 1、平战转换工作组职责 ﹙1﹚负责制定平战功能转换方案。

人防工程平战转换方案

人防工程平战转换方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

人防工程平战转换实施方案 编制单位:中北大学 2016年 9月 20 日

人防工程平战功能转换实施方案 二、临战转换施工组成员 为做好人防工程从平时状态转入战时状态的各项工作,单位成立人防工程平战转换工作领导小组,下设四个小组,分别为:土建施工组、通风施工组、给排水施工组、电气施工组。

1、领导小组 组长:(分管领导)耿晓光 副组长:(工程维护部门负责人)耿晓光 成员:(有关科室负责人)方强、黄庭庭、候夺、张吉峰。 2、土建施工组 组长:耿晓光 成员:方强、黄庭庭、候夺、张吉峰。 3、通风施工组 组长:宋勇章 成员:方强、黄庭庭、候夺、张吉峰。 4、给排水施工组 组长:黄庭庭 成员:方强、黄庭庭、候夺、张吉峰。 5、电气施工组 组长:黄庭庭 成员:方强、黄庭庭、候夺、张吉峰。 四、临战前需要安装的设备

五、战时封堵具体做法 1、出入口处战时封堵采用槽钢焊管竖向封堵方式进行封堵,室外堆砂袋,最薄处不小于500mm 。详见下图(图1)。 图1 2、防护单元间封堵采用型钢焊管封堵方式,两侧做防水,详见下图(图2)。 2400 防 水材料密闭层

图 2 3、出地面竖井窗口封堵采用内砌砖外包钢板方式进行封堵,密封膏补缝,一道防水密闭层。详见下图(图3) 密封膏补缝 1-1剖面图 平时出入口槽钢焊管封堵立面图 200 200 100 防水 材 料密 闭层 结构胶(密封胶)补缝 槽钢焊管 2400 5000

2019人防工程平战转换方案

2019人防工程平战转换方案 编制: 审核: 批准: 建设单位: 2019年10月14日 目录 一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况 ﹙二﹚人防工程概况 二、组织机构 ﹙一﹚架构编成 ﹙二﹚主要职责

三、平战转换内容 ﹙一﹚编制依据 ﹙二﹚转换时限及工作要求 ﹙三﹚早期转换内容 ﹙四﹚临战转换内容 ﹙五﹚紧急转换内容 四、人防工程平战转换主要设计图 ﹙一﹚土建图纸 ﹙二﹚给排水图纸 ﹙三﹚电气图纸 一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况: 本小区为***·***小区,项目位于***市纬七路以南、经二路以西,占地49.23亩,地上建筑共5栋楼(其中10#楼为商业,其余为住宅楼),项目建筑总面积为148044.52平米。(整理)人防工程平战转换方案.

第一章工程概况 工程名称丹江口市水产佳源商住楼 工程地点丹江口市沿江路 建设单位丹江口市佳源房地产开发公司 设计单位湖北华疆建筑设计院 监理单位武汉监理十堰分公司 施工单位重庆永泰建筑总公司丹江口项目部 使用管理单位丹江口市佳源房地产开发公司 平战转换设计单位湖北华疆建筑设计院 平战转换实施单位丹江口市佳源房地产开发公司 竣工时间2010年6月平战转换设计时间 人防工程类别二类防核武器抗力级别 防常规武器抗力级别防化等级 建筑面积1234㎡掩蔽面积 平时用途车库战时用途 上部结构形式框剪地下层数一层防护单元数量(个) 1 抗爆单元数量(个) 1 口部数量(个) 2 通风竖井数量(个) 2 战时隐蔽人员数量(个) 战时物资储备数量

第二章各时间段转换工作内容及所需设备、构件、材料、劳动力一览表2.1 土建部分 转换时段项目早期转换 (30天) 临战转换 (15天) 紧急转换 (3天) 工作内容复核技术资料,定购 物资、器材,构件加 工,落实施工队伍。 工程口部、孔洞封 堵、防爆隔墙、后加 柱、干厕砌筑、活置 门槛的安装,战时使 用设备安装调试。 工程防护单元连通 口转换,检查验收战 时封堵及设备的安 装调试质量。 车辆出入口处钢筋混凝 土预制梁封堵FD1 ●●单元隔墙上连通口防护 密闭封堵板FD2 ●●机房墙上,风管孔口封 堵FD3 ●●采光窗封堵FD4 ●●抗爆隔墙●●战时砌筑厕所●●

2.2 风施部分 转换时段项目早期转换 (30天) 临战转换 (15天) 紧急转换 (3天) 工作内容复核技术资料, 定购物资、器 材,构件加工, 落实施工队伍。 工程口部、孔洞封 堵、防爆隔墙、后加 柱、干厕砌筑、活置 门槛的安装,战时使 用设备安装调试。 工程防护单元连通 口转换,检查验收战 时封堵及设备的安 装调试质量。 通风所需设备材料构件电动脚踏两用风机:DJF-1 ●●●斜流风机:SJG#4 ●●●手动密闭阀:D40X-0.5 ●●● 油网过滤器:LWP-X ●●●过滤吸收器:SR78-1000 ●●● 测压装置倾斜式微压计● ● ● 换气堵头●● ● 密闭法兰 ● ●● 自动超压排气活门 ● ●●风管防火阀●●●风管止回阀、插板阀●●●战时风口●●●清洁区风管:镀锌铁皮●●●染毒区风管:δ=3mm钢板●●●密闭胶条●●●

平战转换实施方案设计

实用文档 **************工程 人防地下室 平 战 转 换 方 案 (设计专篇) 建设单位:******************** 编制单位:******************** 编制时间:********************

平战功能转换方案编制人员名单: 审核:** 编制:土建-** 电气-** 通风-** 给排水-** 校对:**

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、平战转换方案设计内容 四、附图

一、编制依据 1、《浙江省防空地下室防护功能平战转换管理规定》(试行)(浙人防办[2015]12号) 2、《浙江省人民防空工程防护功能平战转换技术措施》(浙人防办[2005]162号) 3、《人民防空工程防护防护设备选用图集》(RFJ01-2008)。 4、《人民防空地下室设计规范》(GB50038—2005) 5、《人防工程防护功能平战转换设计图集》 6、《人防工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ1-98) 7、《防空地下室设计图集》(2007年版) 8、本工程施工图设计文件。 9、** (根据实际情况补充)

二、工程概况 **工程位于温州市**。人防工程位于地下**层。由温**公司开发建设,**设计,地上总建筑面积**平方米,地下室建筑面积**平方米,人防建筑面积**平方米。平时功能为机动车库、非机动车库,战时功能为**个6级甲类二等人员掩蔽所、**个人防战时固定电站,防化等级为**级。详见下表: 人防主要经济指标: (根据实际情况填写)

三、平战转换方案设计内容 (一)平战转换所需设备和材料: (1)孔口防护平战转换 本工程共有临战封堵**处(根据实际情况填写) 转换部位: 1、出入口型钢封堵: ① **轴交**轴~**轴处型钢横向临战封堵,洞口尺寸:**×**。 参照图集:国标07FJ02第121页 ② **轴交**轴~**轴处型钢竖向临战封堵,洞口尺寸:**×**。 参照图集:国标07FJ02第119页 2、防护单元间连通口型钢竖向封堵: ① **轴交**轴~**轴处型钢竖向临战封堵,洞口尺寸:**×**。 参照图集:国标07FJ02第125页 3、出入口一道防护密闭门封堵: ① **轴交**轴~**轴处一道钢结构防护密闭门临战封堵, 型号:**。参照图集:国标07FJ02第114页 ② **轴交**轴~**轴处一道钢筋混凝土防护密闭门临战封堵, 型号:**。参照图集:国标07FJ02第113页 4、临空墙防护密闭封堵板封堵: ① **轴交**轴~**轴处临空墙防护密闭封堵板封堵,型号:**。 参照图集:总参RFJ01-2008第61页 5、连通口双向受力防护密闭封堵板封堵:

2019年人防平战转换工程施工合同协议书范本

编号:_____________人防平战转换工程施工合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方:(发包单位) 地址: 联系人: 电话: 传真: 电子邮箱: 乙方:(承包单位) 地址: 联系人: 电话: 传真: 电子邮箱: 根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国合同法》、《省平战转换手册》、市实施《中华人民共和国人民防空法》办法的有关规定,甲方同意将工程地下室人防平战转换工程委托乙方进行施工。为保证工程的顺利实施及明确双方的责任、权利和义务,本着长期合作、互惠互利的原则,经甲、乙双方友好协商,共同签订本合同,具体约定如下: 第一条:工程名称和内容 1、工程名称:。 2、工程内容:地下室人防防护、防化设备的制作安装。 3、工程量:详见合同附件“报价说明”“工程预算报价书”。 第二条:合同价款 1、合同价款为人民币:元整;人民币大写:元整;

第三条:承包及结算方式 1、承包方式:本工程为采用工程合同固定总价大包干,按招标施工图及附件“工程预算报价书”大包干,即包人工、材料、工期、质量、税金、包安全,文明施工、包合同范围内工程量的竣工验收; 2、竣工结算:如没有设计变更,本合同价即为结算价,除因甲方及设计变更原因而造成工程量增加外,其它任何原因引起的工程量增减,在竣工结算时均不做调整。如有设计变更,增减部分则: 3、①本合同附件“工程预算报价书”中有单价的按合同附件中的单价; 4、②本合同附件“工程预算报价书”中没有单价的按省人防办号文件规定价格(文件中没有价格的参照相近或类似型号价格定价)及取费标准和本合同下浮率计算。 第四条:工期要求 人防设备没有具体的工期,合同签订后,在现场符合安装条件的情况下,乙方按甲方现场代表或监理工程师的要求进场,按下述工期要求配合甲方总体工程进度安排施工。 1、生产工期:由于人防设备实行以销定产,合同生效后,乙方拿到工程设计蓝图及收到备料款后安排生产,生产工期为天; 2、预埋工期:甲方提前三天书面通知乙方。乙方接到通知后三天内到达现场,与有关人员确定人防门门框及其它人防设备预埋件进场预埋的具体时间和要求; 3、安装工期:人防门扇及其它人防设备安装日期由甲方提前一个月书面通知乙方,接到正式进场通知后,乙方必须在天内进场安装人防门扇及其它人防设备,工期为天; 第五条:合同工程款支付 1、合同正式生效后一周内,甲方向乙方支付本合同总价%的工程备料款,即人民币 元整; 2、人防门门框及其它人防设备预埋件安装完毕,经甲方或监理公司验收合格后一周内,甲方向乙方支付本合同总价%的工程进度款,即人民币元整;

人防工程平战转换方案分析

附件: 区属:xx区 xx市xx区 xx小区xx人防工程 平战转换方案 建设单位: 设计单位: 年月日

目录 一、工程概况 (一)小区基本情况 (二)人防工程概况 二、组织机构 (一)架构编成 (二)主要职责 三、平战转换内容 (一)编制依据 (二)转换时限及工作要求 (三)早期转换内容 (四)临战转换内容 (五)紧急转换内容 四、工程平战转换经费预算表 五、工程平战转换主要设计图 (一)土建图纸 (二)通风图纸 (三)给排水图纸 (四)电气图纸

一、工程概况 (一)小区基本情况: xx小区位于xx市xx区xx路xx号,人防工程建于小区xx位置,为单建式(附建式)人防工程。xx房地产开发有限公司开发建设,xx人防建筑设计院设计,xx工程监理有限公司监理,xx建筑集团公司施工,xxx人防工程质量监督站质量监督。 (二)人防工程概况 本工程是按照2005版《人民防空工程设计规范》(GB50225- 2005)和98版《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ1- 98)设计的,建筑使用年限xx年,防火等级x级,防水等级x级。工程建筑面积为xxx平方米,使用面积为xxx平方米,设x个防火分区,平时为地下车库。战时为二等人员掩蔽部(物资库),掩蔽面积xxx平方米,可掩蔽xxx人,防化等级x级,防核武器等级为x级,防常规武器等级x级。工程设x个防护单元,x个抗爆单元。本工程孔口防护、封堵构件、防化、钢筋配置、各种穿墙管线、内部设施、防护单元及工程防水措施等均已达到设计要求,并一次性施工安装到位。该工程已通过竣工验收。目前由xx物业管理有限公司负责日常维护和管理。 本人防工程防护单元内防护设施及设备自成体系。共设x个口部,供战前、战后人员出入人防工程使用,口部x为阶梯式平时人员出入口,战时为本防护单元的主要出入口,直通室外,并设有简易洗消与排风系统,战时利用楼梯间排风,为染毒期间人员出入使用。口部x为平时车辆出入口,战时为次要出入口。每个口部均设有防护密闭门、密闭门各x道,战时通风口设防爆波活门。 二、组织机构 (一)架构编成

相关文档
相关文档 最新文档