文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风电场预试定检高压试验原始记录

风电场预试定检高压试验原始记录

风电场预试定检高压试验原始记录
风电场预试定检高压试验原始记录

风电场2016年度预试定检高压试验原始记录

说明

1、报告无编制、初审、审核、批准签字及加盖公章无效。

2、不得涂改、部分提供或部分复制报告,完整复制报告需加盖公章,否则无效。

3、本报告未经本公司同意,不得作为其他用途。

4、本报告的归口管理部门为生产技术部。

5、试验依据:

《电力设备预性防试验规程》DL/T 596-1996

《南方电网公司电力设备预防性试验规程》Q_CSG_1_0007-2011 《高压交流断路器》GB 1984-2014

《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 11032-2010

《互感器运行检修导则》DL/T 727-2013

《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》GB 26860-2011 《电力安全工作规程高压试验部分》GB 26861-2011

目录

一、试验小结 (3)

二、110kV #1主变压器 (5)

三、110kV GIS设备 (10)

四、35kV SVG变压器 (17)

五、35kV 接地变压器 (19)

六、35kV 站用变压器 (20)

七、35kV 集电一线风机箱变 (21)

八、35kV集电二线风机箱变 (23)

九、35kV集电三线风机箱变 (25)

十、35kV集电四线风机箱变 (27)

十一、35kV母线电压互感器 (31)

十二、35kV断路器 (32)

十三、35kV电容器组 (41)

十四、35kV电力电缆 (44)

十五、接地网电气完整性 (49)

十六、35kV开关柜断口及母线桥耐压........................................................ 错误!未定义书签。

一、试验小结

二、 110kV #1主变压器

6、非纯瓷套管

三、110kV GIS设备

4、110kV电流互感器

6、110kV电压互感器

四、35kV SVG变压器

试验检测管理制度

试验检测管理制度试验室管理规定, 试验质量保证制度, 项目试验室主任岗位职责, 试验检测员岗位职责, 项目试验室计量管理员岗位职责, 原始记录及试验报告的填写、 保管及检查制度, 仪器设备管理制度, 仪器设备、计量器具的检定校准制度,工地试验室专用章管理制度, 档案管理制度, 样品管理制度, 保密制度, 项目试验室安全守则, 各类仪器设备的操作方法, 规程。环境卫生管理制度, 特殊试验操作制度, 紧急预案

试验室检测管理制度

(一)检测质量 为加强公路工程现场质量控制,严肃认真地对工程质量负责,坚持准确、可靠、公正的原则,满足《公路工程质量检验评定标准》对本合同段工程质量管理的要求,提供试验检测数据。最大限度地消除和控制影响工程质量的各种因素,确保检测质量。坚持工程质量“百年大计、质量第一”的方针政策 (二)检测质量保证措施 1、严格执行国家和交通部颁发的有关公路工程的法规和技术规范、标准、规程,按照批准的试验检测项目开展公路工程试验检测工作。 2、用于检测的全部仪器设备,均按国家质量技术监督局计量司的要求检定合格。 3、已建立一套严密的行之有效的质量保证体系,管理人员和测试人员在实现质量目标中指标明确,各类人员都有严格的岗位责任制。 4、严格按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1—2004进行检测。 5、对检测过程中影响工程质量的各种因素,采取切实可行的控制方法,以确保检测质量。 6、有一套完善的检测流程图及质量保证体系图。 (三)检测工作质量控制 1、检测任务的管理程序 (1)对外检测的一切样品均由主任或其委托人接收,并进行详细登记后报项目部领导,任何人不得私自承担检测任务,或不检测就出其

检测公司管理制度

****建设质量检测有限公司 全套管理制度汇编 试验室管理制度 1、试验室是进行试验检测分析、保存试验仪器用具和出具试验资料的重要 场所。应保持严肃安静.非本试验人员未经许可,不得入内。 2、试验室内应保持清洁、整齐,按指定位置安放试验器具。 3、正确使用仪器,经常维护,不用时要及时切断电源。 4、对所委托试验项目要填写委托单,并按委托内容填写派工单交相关组 室进行试验检测。 5、为保证试验结论准确,数据真实。试验人员必须排除各种干挠,做到 实事求是。 6、试验原始记录应做到详细、整洁,并用钢笔填写及签名。 7、试验检测报告须经主任签字,加盖公章后方可有效。 8、试验委托单、派工单、原始记录和试验报告一并归档保存。 9、仪器与设备应明确责任人,注意维护保养。 10、为满足用户的要求,既有明确分工,同时又相互配合,使其准确及时。

检验工作管理制度 1.检验人员必须经过专业技术培训,通过本公司考核持证上岗。 2.工作时应不少于2人(持证上岗),整个过程应独立完成。 3.检验人员应严格按照各检验项目的国家标准和本公司制定的仪器操作 规程和检验实施细则进行,做好完整记录,不得弄虚作假。 4.检测室内的设备、安全、卫生等应由检测室内部专人管理。 5.非本公司人员不经允许不得擅自进入检测室。 6.当仪器设备处于工作状态时,检验人员不得离开,检验人员离开检测室时,照明电及门窗等要关好。 7.在检测室内不得做与检验工作无关的事。

仪器设备管理制度 1.购置仪器设备,均由检测室负责人提出书面申请,由技术负责人申核, 报经理批准,由供应部统一办理。 2.对新购置的仪器设备,由设备管理员验收,安装、调试、检验合格后, 建立设备档案、设备检定周期表。 3.仪器设备技术档案做到一机一盒。检验设备检定完毕后,设备管理员应进行设备编号,并根据不同的检定情况,加贴国家技术监督局统一制订的(绿、黄、红)三色标志,分别表示仪器设备检定结果为合格、准用、停 用三种状态。任何人不得涂改和撕毁有效标志。 4.主要仪器设备须建立设备使用记录、借用记录和维修记录。仪器设备管理员负责定期检查并存档。经常检查、清点,确保配件完整、齐全。 检验人员必须自觉爱护仪器设备,正确使用仪器。经常保持仪器设备整洁、安全,用后加罩,以防灰尘。

试验检测管理制度及质量控制措施

标准、规范、技术资料管理制度 为加强技术资料的管理,保障检测检验工作的正常开展,制定本制度。 1、本站标准、规范、技术资料由质量室统一管理; 2、各室如需新购标准、规范、技术资料等需报质量室统一购置; 3、质量室应注意采集技术资料信息,及时更新有关技术资料; 4、标准、规范、技术资料由质量室建立档案,统一编号、保存; 5、质量室应建立资料借阅制度,技术资料原则上只供本站人员借阅,借阅、复制技术资料应办理必要的审批手续; 6、技术资料应根据有关要求、分类、重要性等情况确定保存期限。一般情况下各种法规、标准、规范应保存至有效期过后两年;检验报告和记录一般保存两年,当有合同要求时,记录的保存期应按合同要求执行;对有继续保存价值的技术档案,报经质量主管批准可延长保存期限; 7、超过保管期的技术资料应按规定报技术主管批准,登记后予以销毁; 8、检验原始记录、检验报告副本的管理应遵守有关保密的规定。 试验环境条件管理制度 为保障试验环境条件满足检验工作及其相关工作的正常进行,制定本制度。

1、检验室应保证检验时的现场环境条件,如温度、湿度等满足有关标准规范要求,不应对检验结果或对检验设备的计量准确度造成不利影响; 2、在检测站以外场所进行的检验工作,应首先确认环境条件是否满足标准规范要求的范围。对检验环境条件有可能发生的变化要有足够的预见,以避免对检验操作及检验结果造成不良影响。 3、对开展检验工作的环境条件要进行监测、控制和记录,项目负责人应确保环境控制设施运转正常,认真填写设备使用和环境监测记录,发现异常应及时采取措施进行处理,必要时应报告室主任或质量主管。 4、检验室应注意周围环境因素,如灰尘、电磁干扰、温度、湿度、电源电压、噪声、振动、雷电、有害气体等的影响,以免影响工作质量。 5、检验室应制定停电、停水、火灾等非正常情况的应急预案,在检验过程中非正常情况发生时,应保全检验数据或重新组织检验。 6、检验设施的布置及检验工作的开展应尽量避免相互之间的影响,必要时应采取适当的隔离措施。 7、在现场或其它临时场所进行的检验工作应采取有效的隔离措施,防止其他因素的干扰。必要时应立即停止检验工作,待条件满足后检验工作方可继续进行。 8、项目负责人应保证检验区域不得挪作他用,确需占用检验区域时应确保对该检验工作无不良影响,并经检验室主任同意后方可使用。 9、进入和使用有影响工作质量的区域应设置明显标识,严格限制无关人员出入。 10、顾客要求进入检验区域,对所委托的检验项目进行现场观看时,应遵守检验室的有关规章制度,履行必要的申请和批准手续,经室(副)主任批准并在其指定人员的陪同下观看相应的检验项目。 11、检测站应有良好的内务管理,制定内务管理制度,内容应包括清洁、卫生、文明、环境、设施管理等。 检测试验工作安全管理制度 为保障检测试验人员的人身安全和检验设备的安全,制定本制度。 1、检测站站长为本站安全生产第一责任人,负责全站的安全生产; 2、检验人员必须遵守安全生产法律、法规的规定。严格执行操作规程和作业指导书,正确使用仪器、设备、工具、不得违章作业; 3、检验人员在使用检验仪器设备前应检查仪器设备的状态和使用记录,确保仪器设备正常后方可使用,并于使用后进行记录; 4、检验人员在使用检验仪器设备过程中,仪器设备出现故障时,应立即停止

现场检测试验实施管理细则

现场检测试验实施管理细则 一、概述 依据合同条款规定及规划对质量控制的要求,管理细则主要是对其进行控制并保持其现行有效,从而保证管理体系的持续适应性和有效性。 二、人员 本试验室已配备足够的管理人员和技术人员,并赋予其必要的权力和资源,明确其职责,对不符合检测工作进行控制,区分检测程序的偏离,采取纠正或预防措施,减少这种偏离。 试验室从组织机构和岗位职责面保证试验室及所有人员与检测活动、检测数据和结果不存在利益关系。所在母体组织通过公正性声明确保员工不受任来自外部的不正当的商业、财务和其它面的压力和影响,并防止商业贿赂。 试验室所有人员承诺确保所知悉的秘密、商业秘密和技术秘密不外泄。 试验室主任、技术负责人、质量负责人均由母体授权任命,当人员发生变更时报监理、业主备案。 三、部门职责 1、选定料源:主要指地材料(包括土、砂材料、灰)等,按设计文件提供的材源,通过试验,选择符合技术标准要求,开采便,运输费用低的

料场供施工使用。 2、试样管理;包括试样的采集、运输、分类、编号及保管。 3、验收复检:指对已进场的各种材料(包括原材料、成品或半成品材料)按技术标准或试验规程的规定,分批量进行有关技术性质试验,以决定准予使用或封存、清退。 4、标准试验:指完成各种混合材料的配合组成设计试验,提出配合比例及相关施工控制参数。 5、工艺试验:包括试验路铺筑、混合材料的预拌等过程中的试验工作,为施工控制采集有关的控制参数。 6、自检试验:包括配合比例、压实度、强度(包括各类试件的成型、养护和试验)、施工控制参数、分项或分部工程中间交工验收试验等。 7、协助试验:指为监理试验室提供其复核试验所需的一切材料(同现场监理人员一同取样,每种材料取两份,一份留自己试验用,一份送监理试验室),为现场监理人 员抽检试验提供必要的仪器设备及人员协助,以及委托试验的送样任务。 8、协助有关面调查施工中出现的质量问题或质量事故,为调查处理提供真实、齐全的试验数据、证据或信息,参与必要的试验检测工作。 9、对试验资料进行整理分析,提出分析报告,随时掌握施工质量动态,供有关人员参考。 10、参与现场科研试验工作,推广及应用材料、新技术、新工艺。 11、关键岗位质量职责

工程项目试验检测管理制度

工程项目试验检测管理制度 1、做好原材料、成品、半成品的检查验收。 工程材料到现场后,材料及库管员必须向项目部技术质量部门报告,并由材料员组织技术人员进行检查验收,合格后方可使用。不合格者,加倍取样试验,仍不合格者,坚决清退出场。对于因材料产品质量问题影响工程质量者,及时处理清退出场,对于让步放行的材料,要对材料供应商进行信誉评价,及时动用有关程序,甚至在合格分供方名册中予以剔除,造成较大影响的永远不得进入合格分供方名册。 2、做好施工中的试验检验 2.1认真做好管道回填土及道路工程基础、基层、面层的压实度现场检测,以及道路基础、基层、面层的弯沉值检测,对于结果不符合要求的部位,继续进行施工处理;同时对于不合格点,无论是集团试验部门还是项目部要及时通知技术质量处,并做跟踪检查,直至合格为止。 2.2做好砼及砂浆试块的检验。结合工程实际,尤其是对于预应力结构,施工中要留置足够的砼试块。试块做好编号,同时做好同条件及标准条件下的养护。 2.3及时按批量做好钢筋焊接、连接的检验。若出现不合格者,则加倍进行取样进行试验;出现不合格者,若非母材因素,则更换操作者或设备,若发现系母材因素所致,则对母材进行进一步的检验,不合格者,清退出场。 2.4做好预应力油镐及压力表的配套标定工作。 2.5做好预应力钢绞线的组件试验,合格后,方可使用。 2.6桥盖梁及预制梁施工完毕后,砼达到设计强度,要根据设计要求,同一类型结构进行孔道摩阻测试。 2.7工程功能性的试验 2.8按设计要求,在道路施工中,做好道路弯沉试验,并做好记录。 2.9对污水管道,按施工验收规范,做好闭水试验,并做好记录。 2.10对给水、热力、回用水等管道做好压力管道强度试验,并做好记录。

试验检测管理制度及质量控制措施

标准、规范、技术资料管理制度为加强技术资料的管理,保障检测检验工作的正常开展,制定本制度。 1、本站标准、规范、技术资料由质量室统一管理; 2、各室如需新购标准、规范、技术资料等需报质量室统一购置; 3、质量室应注意采集技术资料信息,及时更新有关技术资料; 4、标准、规范、技术资料由质量室建立档案,统一编号、保存; 5、质量室应建立资料借阅制度,技术资料原则上只供本站人员借阅,借阅、复制技术资料应办理必要的审批手续; 6、技术资料应根据有关要求、分类、重要性等情况确定保存期限。一般情况下各种法规、标准、规范应保存至有效期过后两年;检验报告与记录一般保存两年,当有合同要求时,记录的保存期应按合同要求执行;对有继续保存价值的技术档案,报经质量主管批准可延长保存期限; 7、超过保管期的技术资料应按规定报技术主管批准,登记后予以销毁; 8、检验原始记录、检验报告副本的管理应遵守有关保密的规定。 试验环境条件管理制度 为保障试验环境条件满足检验工作及其相关工作的正常进行,制定本制度。 1、检验室应保证检验时的现场环境条件,如温度、湿度等满足有关标准规范要求,不应对检验结果或对检验设备的计量准确度造成不利影响; 2、在检测站以外场所进行的检验工作,应首先确认环境条件就是否满足标准规范要求的范围。对检验环境条件有可能发生的变化要有足够的预见,以避免对检验操作及检验结果造成不良影响。 3、对开展检验工作的环境条件要进行监测、控制与记录,项目负责人应确保环境控制设施运转正常,认真填写设备使用与环境监测记录,发现异常应及时采取措施进行处理,必要时应报告室主任或质量主管。 4、检验室应注意周围环境因素,如灰尘、电磁干扰、温度、湿度、电源电压、噪声、振动、雷电、有害气体等的影响,以免影响工作质量。 5、检验室应制定停电、停水、火灾等非正常情况的应急预案,在检验过程中非正常情况发

试验检测管理办法

试验检测管理办法 1、试验室制度及职责 1.1试验室主任岗位职责 (1)在项目总工的领导下,负责试验室全面的管理和业务工作。 (2)负责组织贯彻执行国家和上级颁发的技术标准、试验规程及试验方法。 (3)负责组织各项试验、测试,对试验资料进行复核,并对报告进行归档。 (4)组织试验人员的业务培训工作,并合理安排试验室的工作。 (5)参与驻地工程项目的施工调查及质量事故分析,并向上级领导汇报调查情况。 (6)定期组织并参与工作检查、交流、评比活动。 (7)完成领导交办的其它工作。 1.2试验员岗位职责 (1)在试验室主任的领导下,负责本项目内的材料试验及检验工作。 (2)贯彻国家、上级单位对产品质量检验有关的政策、方针、法令、条例和制度,严格控制各类材料的技术要求,确保工程结构的内在质量。 (3)掌握各种产品的检验标准,检测规范,检测细则,检测方法。 (4)积极推广运用新材料、新工艺、新技术,为工程服务。 (5)完成领导交办的其它工作 1.3试验室管理制度 (1)在项目部总工的领导下,依据相关标准要求,对接受委托的样品依程序进行随机抽样,并按照规定进行送检。 (2)按规定要求整理测试原始记录和检测报告,及时发送至相关部门。

同时应做好资料收集、统计、分析、总结工作,按要求进行整理归档。 (3)认真做好资料保密工作,未经负责人同意,任何人不得随意借出、复印。 (4)技术资料、规范、文件由专人负责管理,技术资料分长期保存和定期保存。 (5)试验人员均应接受相应技术培训,取得相关资质、资格后方可从事试验检测工作。 (6)信守职业道德,遵守企业制度,服从现场生产安排,努力提高自身素质和业务水平。 (7)遵守安全用电和防火等要求,保证试验室环境干净、整洁。 1.4试验资料管理制度 (1)严格遵守技术资料的保密制度,与检测项目无关的人不得查阅检验报告。 (2)认真管理试验标准、规范、产品质量的政策法令文件,检验人员如需借阅必须办理手续。 (3)检测报告发放仅向监理或工程甲方,严禁将报告发给无关单位或部门。检验报告的发放严格履行文件登记手续。 (4)完成交工验收、技术档案及各项的试验资料和报告。 (5)资料员应采取有效措施作好技术资料的防霉、防虫、防潮、防火和防盗工作。 (6)对于超过保存期的资料应登记,报经负责人批准后在监督下进行销毁。 1.5检测不合格品处理制度 (1)出现不合格材料,试验室应立即通知项目部停止该批材料的使用,同时口头报告现场试验监理。 (2)对不合格品的不合格项进行分析,在可处理达到合格的情况下,监督工人进行处理,处理完成后再通知试验室,工地试验员在试验监理工程师的旁站下进行复检。 (3)若复检合格,请试验监理工程师确认试验结果并通知现场使用,反之,清退出场。 (4)现场材料检测流程图见图7.5-1。

试验检测管理制度及质量控制措施

标准、规范、技术资料管理制度为加强技术资料得管理,保障检测检验工作得正常开展,制定本制度。 1、本站标准、规范、技术资料由质量室统一管理; 2、各室如需新购标准、规范、技术资料等需报质量室统一购置; 3、质量室应注意采集技术资料信息,及时更新有关技术资料; 4、标准、规范、技术资料由质量室建立档案,统一编号、保存; 5、质量室应建立资料借阅制度,技术资料原则上只供本站人员借阅,借阅、复制技术资料应办理必要得审批手续; 6、技术资料应根据有关要求、分类、重要性等情况确定保存期限。一般情况下各种法规、标准、规范应保存至有效期过后两年;检验报告与记录一般保存两年,当有合同要求时,记录得保存期应按合同要求执行;对有继续保存价值得技术档案,报经质量主管批准可延长保存期限; 7、超过保管期得技术资料应按规定报技术主管批准,登记后予以销毁; 8、检验原始记录、检验报告副本得管理应遵守有关保密得规定。 试验环境条件管理制度 为保障试验环境条件满足检验工作及其相关工作得正常进行,制定本制度。 1、检验室应保证检验时得现场环境条件,如温度、湿度等满足有关标准规范要求,不应对检验结果或对检验设备得计量准确度造成不利影响; 2、在检测站以外场所进行得检验工作,应首先确认环境条件就是否满足标准规范要求得范围。对检验环境条件有可能发生得变化要有足够得预见,以避免对检验操作及检验结果造成不良影响。 3、对开展检验工作得环境条件要进行监测、控制与记录,项目负责人应确保环境控制设施运转正常,认真填写设备使用与环境监测记录,发现异常应及时采取措施进行处理,必要时应报告室主任或质量主管。 4、检验室应注意周围环境因素,如灰尘、电磁干扰、温度、湿度、电源电压、噪声、振动、雷电、有害气体等得影响,以免影响工作质量。 5、检验室应制定停电、停水、火灾等非正常情况得应急预案,在检验过程中非正常情况发生时,应保全检验数据或重新组织检验。

试验检测管理办法

林芝至米林机场专用公路新改建工程 试验检测管理办法 第一章总则 第一条为充分发挥试验检测工作在工程质量管理和指导施工方面的作用,使试验室各项试验检测工作科学化、规范化、制度化,为工程施工和工程质量评定提供可靠的数据,根据有关规范、标准,结合本项目工程实际情况,特制定本办法。 第二条凡在林芝至米林机场专用公路新改建工程(以下简称本项目)从事试验检测活动的试验室和个人,必须严格遵守本办法。 第二章试验检测机构及设置要求 第三条本项目试验检测机构设置为:总监办工地试验室、施工单位工地试验室,外委的社会检测机构、法定检测机构。各试验室应设试验室主任、技术负责人、质量负责人及专业试验检测人员。 第四条试验室驻地建设严格执行《高速公路施工标准化技术指南》(第一分册工地建设)。 第五条有环境温度要求的检测室必须根据房屋的空间体积配置相匹配的空调,确保所配置的空调能够将试验环境调节至规范(规程)要求的温度。标养室必须安装自动温、湿度控制设备,确保温、湿度符合规范要求。试验室要综合考虑供电、排水等措施,配备必要的消防设施。 第六条配备满足工地试验检测需要的仪器设备。检测设备的放置应便于操作,按其功能要求合理分布,避免互相干扰。 第七条必须上墙的文件包括:组织机构框图、岗位职责、安全管理制度、设备管理制度、主要设备的操作规程。 第八条总监办、施工单位的工地试验室的力学室、水泥室、混凝土室、土工室必须安装摄像头进行录像监控。

第三章各级试验室职责 第九条总监办工地试验室职责: (一)负责对施工单位工地试验室监督、管理; (二)对施工单位工地试验室检测资料、检查频率、质保质控制度的建立及执行情况进行日常监督、检查和指导。对检测数据动态管理,发现薄弱环节,提早防范; (三)结合工程进展的需要,按照规定的频率做好检测工作; (四)每月汇总、分析施工单位和总监办的试验检测数据和资料并形成报告,提交指挥部; (五)检查监督施工单位做好外委试验工作,全程参与施工单位对外委试验的取样、封存、送样等工作; (六)负责编制监理工地试验室实施细则。 第十条施工单位工地试验室职责: (一)建立岗位责任制、试验和安全操作规程、试验资料管理等各项内部管理制度; (二)对试验设备、仪器进行定期或不定期检查,并做好检查记录,定期委托有资质部门对仪器进行检定; (三)根据工程进展情况,按照标准规范、做好各项试验检测自检工作,使所有工程全部处于受控状态、并达到质量标准; (四)充分重视做好首件工程的试验检测工作,及时向监理工程师提供详实的试验检测报告; (五)及时将试验检测结果上报总监办,提请总监办进行抽检。对于工程实施过程中发现的工程质量问题,应主动、及时上报。 第四章试验室管理 第十一条试验室资质备案 各级工地试验室在工程开工前,必须按《西藏自治区公路工程

试验检测记录管理规章制度汇编

试验检测记录治理制度 一、原始记录填写要求数据真实、项目齐全、字迹清晰,其记录表应使用统一格式。 二、书写一律采纳碳素钢笔或签字笔,不得使用铅笔,圆珠笔或红色笔。 三、原始记录不得涂改,如有记错时,应对错误数据划“=”道横线,将正确的数据写在上边,并加盖更改人印章或签名,更改印章每张记录不应超过两处。 四、对有温、湿度要求的检测项目,应记录测试过程的温度、湿度,对缺少此栏目的表格,应在讲明栏或附注栏中填写。 五、对抗压、称量试验,应记录使用仪器的型号、编号、量程等。 六、应注明试验参数,检测试验时所采纳的标准号。 七、测试日期要正确,不准漏记或凭印象补记。 八、参加试验人员应各自签字,不得漏签或代签。 九、试验过程中假如遇到停电,仪器设备发生故障,一般应重新试验,如确实不阻碍数据精度要求时,在试验记录中注明。 十、原始记录的计算和评定:

(1)检测操作结束,要及时计算检测结果,结果的有效数字应严格按规程修约。 (2)校核测试结果的准确性,发觉可疑数据应及时找出缘故或重新测试。 (3)测试记录应写出评定依据,对被测项目做出公正准确的结论。 十一、原始记录的复核内容: (1)复核采纳的检测标准和评定标准是否正确,选用仪器精度或量程是否恰当。 (2)复核记录数据是否准确,计算数据是否正确,保留有效位数和数字修约是否符合规范。 (3)复核采纳法定计量单位是否正确。 (4)复核结论用语是否公正、确切。

试验检测报告治理制度 一、检测报告是试验室检测水平高低的集中反映,必须保持内在和外观的质量。 二、检测报告应及时填写,数据要与记录表中对应项目一致,统一采纳法定计量单位。 三、试验室的检测报告均应按统一格式,检测试验报告一律用微机打印。 四、出具的检测报告不同意有更改内容,凡有更改情况的报告一作废重写。 五、报告要做到内容完整,字迹清晰,数据准确。结论做到文字简练,公正确切。 六、报告要严格签字手续,试验、复核、批准要分不签字,严禁一人代签。 七、报告须通过专业复核,技术负责人或授权负责人签发,加盖试验检测专用章。 八、试验检测报告应及时提交,除对试验周期有专门要求的项目外,一般项目试验室应于接收试样后的48小时内,出具试验检测报告。

试验检测管理制度

试验、检测管理制度 文件编号:OQM-7.6-01-2000 分发编号: 版本号: A 受控状态: 编制: 审核: 批准:

第一篇测量装置保养制 度 一、主题容与适用围 本标准规定了计量器具的使用、维护和保养。 本标准适用于计量工作。 二、一般量具的维护保障 1、正确使用和合理选用量具不同精度的工作,要选用相应精度的量具进行测量。 2、严禁把标准量具作一般量具使用。 3、严防高温、低温对量具的影响,尽量缩小因热胀冷缩产生的测量误差。 4、量具不应放在灰尘、油腻的地方,以免脏物侵入量具,降低精度。 5、千分尺、游标卡尺不用时,测量基准面要脱离。 6、严禁量具作动态测量,以免出现事故和量具损坏。 7、当发现量具失准,缺附件或损坏时,要及时送去检修。 8、量具用完后,擦拭干净,放在量具盒。 三、经纬仪、水准仪的使用,维护与保养。 1、经纬仪、水准仪为精密仪器,必须注意保护各部分机构,避免丧失原有精度。 2、在施测时,应避免直晒在仪器上,否则将影响施测精度。 3、如螺旋及转动部分水泡发生沮滞不灵情况,应立即检查原因,在原因未弄清之前切勿过重用力扭转转板,以防损坏仪器结构或扣件。 4、镜片上有影响观测的灰尘时,可用软毛刷轻轻拂去,也可用专用擦镜布或丝绒软巾轻轻揩擦,切勿用手指接触镜片。 5、仪器在使用完毕时,应将各部分揩擦干净,特别是水气应妥善擦干,装入木箱中的仪器和脚架,均应收藏在干燥通风、无酸性和腐蚀性挥发物的房间。

6、仪器除在施测过程中或其他特殊情况外,均应收藏在木箱安放或搬移。 7、仪器在长途运输时应另装入运输木箱,仪器及脚架部份须用厚纸包裹保护,然后在空隙间塞以刨花或纸屑,在装卸及运输过程中不应受突然撞击以及激励震动。 8、仪器如有故障或损坏,须由熟悉仪器结构的人员进行检查修理,或送仪器专业维修部修理。 四、衡器的维护与保养 1、各部门使用的衡器应有专人保管,并定期进行保养,防止锈蚀。 2、衡器放置地点不应经常变更,放置应平衡,不应有强力的振 动。 3、被称的重量不能超过衡器的最大称量值,工作时被称物应轻拿轻放,不得猛烈撞击。 4、称铊、磕码应妥善保管,防止产生碰伤、油污等现象。 5、如发现使用衡器不正常或损坏时,应立即停止使用,并及时通知有关部门进行处理。 6、应按规定周期送检。 五、电工仪表的维护保养 1、操作人员应熟读仪表说明书,掌握所用仪表的正确测试方法。 2、要防止其它物体撞击仪表,不允许随便乱动仪表上的元部件,禁止擅自对仪表部进行检查。 3、要做好所用仪表的日常保养工作,保持仪表的外表清洁。 4、在用仪表时发生故障,应立即停止使用,通知有关部门进行检修。在用仪表必须严格执行周期检定,定期送检。 六、液压拉伸机的使用、维护保养 1、油压、千斤顶和油泵所用油液为10﹟和20﹟机油。灌入油箱的油液需经过滤,油箱及油液应定期清洗过滤,变质的机油应及时更换。 2、连接油泵和千斤顶的油管,应保持清洁,不使用时应把两头堵封住,防止泥砂进入,油管必须耐高压,工作压力不得低于油泵的额定油压。

药材检验原始记录样本

XXXXX药业(饮片)有限公司 原药材检验报告单 XXXXX药业(饮片)有限公司

原药材检验记录 【性状】 结果: 【鉴别】(1)显微鉴别 横截面: 结果: 粉末: 结果: (2)薄层鉴别 供试品溶液的制备:取粉末1g,加乙醇15ml,加热回流1小时,放冷,滤过,滤液

蒸干,残渣加乙醇5ml使溶解。 对照药材、对照品溶液配制:取菊花对照药材1g,同法制成对照药材溶液。再取绿原酸对照品,加乙醇制成每1ml含O.5mg的溶液。 温度:(℃) 相对湿度:(%) 展开剂:三氯甲烷-丙酮-甲醇-5%浓氨试液 (6:1:1:0.1) 薄层板:硅胶G 显色剂:稀碘化铋钾试液 灯光:白光、紫外光灯(365nm) 展距:(cm) 供试品色谱中,在与对照药材色谱相对应的位置 上,显相同颜色的荧光斑点。 S1为对照药材(对照品为中检所提供编号为) S2为对照品(对照品为中检所提供编号为) T为样品 结果: 【检查】杂质不得过 XX % (附录IX A) 杂质称重: g 杂质计算结果为: % (标准规定不得过 XX %) 结果: 膨胀度应不低于4.0(附录IX O) 温度:(℃)相对湿度:(%) 电子天平型号:CP214 溶剂:水 样品编号 1# 2# 3# 干燥品称重: g g g 第一次样品膨胀后体积: ml ml ml 第二次样品膨胀后体积: ml ml ml (两次差异不超过0.1ml) 膨胀度计算结果为:(标准规定不低于4.0)

结果: 水分不得过12.0% (附录Ⅸ H 第一法)。 温度:(℃)相对湿度:(%) 烘箱型号:DHG-91012SA型电子天平型号:CP214 样品编号 1# 2# 第一次称量瓶干燥(105℃ 3h) (g)(g)第二次称量瓶恒重(105℃ 1h) (g)(g)样品称重(g)(g)第一次称量瓶+样品干燥(105℃ 5h) (g)(g)第二次称量瓶+样品恒重(105℃ 1h) (g)(g)水分计算结果为:(%)(标准规定不得过12.0%) 结果: 总灰分不得过4.0%(附录Ⅸ K) 温度:(℃)相对湿度:(%) 马福炉型号:SX2.5-10 电子天平型号:CP214 样品编号 1# 2# 第一次坩锅称重(600℃ 3h) (g)(g)第二次坩锅恒重(600℃ 0.5h) (g)(g)样品称重(g)(g)第一次坩锅+残渣称重(600℃ 3h) (g)(g)第二次坩锅+残渣恒重(600℃ 0.5h) (g)(g)总灰分计算结果为:(%)(标准规定不得过4.0%) 结果: 酸不溶性灰分不得过3.0%(附录Ⅸ K)。 温度:(℃)相对湿度:(%) 马福炉型号 SX2.5-10 电子天平型号 CP214

检验及实验管理制度

化验室检验和试验管理制度 一、目的 为了规范检验、试验秩序和行为,实现生产分析检验和试验活动的有效性和时效性,准确提供质量数据达到质量体系符合性要求,特制定本管理制度。 二、范围 本管理制度适用于化验室一切检验和试验活动全过程及与之相关的活动过程。 三、管理要求 1、检验程序 1、1按规定要求采取样品,并做好登记和标识。 1、11对于外购化工料,依据质量安全环保部质检组发下来的委托单,到现场核对实物,按规定采样。 1、12对外购大宗原材料和内部互供料,接到生产调度或有关装置岗位人员的采样电话通知后到现场采 样。 1、13对于过程检验和试验,按《分析频率》的规定到生产装置现场采样。 1、14对成品检验和试验,按《分析频率》或质量管理要求到生产装置现场或指定部位采样。 1、15接到生产装置或调度临时生产加样通知时,按要求到指定部位采样。 1、16采样作业,要执行《化验室采样、留样及样品室管理制度》。 1、2采样后,按规定的标准和试验方法进行检验和试验。然后,按要求备好保留样品,并做好标识。

1、3检验过程中要严格遵守操作规程,对那些影响检验结果准确度的因素诸如尘埃、温湿度、振动、 噪声等要密切注意,并严加控制。杜绝主观随意性,注意样品处理的安全性和操作安全性以及仪器的灵敏性和稳定性。操作时,不得擅自离开工作岗位。 1、4检测过程中,要按方法规定进行双平行或多平行测定,其结果应符合方法精密度要求。数据处理 与结果计算要遵循数字修约规则,有效数字不得随意舍弃。 1、5若发现检测结果异常或实验偏差与方法规定有偏离时,检验人员不要轻易下结论,应认真查记录 查计算、查操作、查试剂、查方法、查样品,找出原因后有针对性地进行复验。 1、6要认真及时填写好质量记录。所有原始记录必须使用专用表格,书写工整、清楚、真实、准确、 完整。不准用铅笔记录,不得随意涂改、乱写、乱画和折叠。当发生笔误时,用“--”注销,并在“--”上方由本人更正。 对未发生的少量空白项画斜杠,整项未发生时,应在此项栏内情况印上“作废”、“检修”、“停运”等印章。 1、7质量记录分为分析检验原始记录、分析检验报告单、分析检验日报表、质量监督日报表和产品质 量合格证五种。化验室涉及到原始记录和报告单两种。 1、8分析数据应即时填入原始记录,需计算的分析结果应在确认无误后填写,分析检验原始记录必须 由分析者本人填写,在岗其他分析人员复核(两检制),确认无误后,报告给组长。分析者应对原始记录的真实性和检验结果的准确性负责,复核人员应对计算公式及计算结果的准确性负责。 1、9组长接收到分析数据,经审核确认无误后(三检制),立即用电话报告给生产装置或有关部门,

试验管理制度.

试验管理制度 1、工地试验室管理制度 1.负责制定本分部试验工作规章制度、管理办法及工作计划。 2.组织本分部试验检测人员进行岗前培训,熟悉试验标准、规范, 统一操作方法。 3.负责本分部试验仪器设备、设施和环境的配置,并监控管理。 4.参加原材料及填料料源的选择和评价,及时按规定对原材料进 行抽检取样试验,严格控制原材料进场质量。 5.负责实施本试验室的各项检测工作,包括抽样、样品管理、结 果报告等,建立不合格试验台帐。

6.负责做好试验数据汇总分析,及时向监理和上级单位上报试验 统计报表及试验总结。 7.参与新技术、新工艺、新材料的试验研究工作。 8.定期或不定期对工区试验室进行检查指导。 9.负责做好与本分部、监理或第三方试验检测单位等相关方的沟 通;服从业主、监理工作指令,接受监督、检查和指导。10.负责做好质量管理体系运行过程中形成的各种记录及文件 管理。 11.负责做与本试验室相关的试验竣工资料。 2、仪器设备管理制度 1.试验室仪器设备的配备要满足本标段的试验检测工作需要,购 置仪器设备时要确保仪器性能的先进性和质量的可靠性,以及量程、精度是否满足测试要求。 2.试验室应指定专人管理试验检测仪器设备,建立仪器设备总台 帐及主要仪器设备档案。 3.试验室的仪器设备应合理安置,对相互有影响的仪器设备应采 取有效的隔离措施。 4.试验仪器设备必须经过计量检定或校准合格后方可投入使用, 编制仪器设备的检定、自校计划并按期予以实施;在检定周期内,仪器设备如经过修理,或经过搬运、移动等,要重新送检; 对于性能不够稳定、漂移率大的,使用非常频繁和经常携带运

检测试验管理制度

检测试验管理制度 第一章总则 第一条为了加强施工现场质量控制,严肃认真地对工程质量负责,坚持准确、可靠、公正的原则,满足相关规定规范对项目工程施工质量管理的要求,提供试验检测数据。最大限度地消除和控制影响工程质量的各种因素,确保检测质量。坚持工程质量百年大计、质量第一”的方针政策。特制定本制度。 第二章检测质量保证措施 第二条严格执行国家颁发的有关法规和技术规范、标准、规程,按照批准的试验检测项目开展工程试验检测工作。 第三条用于检测的全部仪器设备,均按国家质量技术监督局计量司的要求检定合格。 第四条已建立一套严密的行之有效的质量保证体系,管理人员和测试人员在实现质量目标中指标明确,各类人员都有严格的岗位责任制。 第五条严格按《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ301—88进行 检测。 第六条对检测过程中影响工程质量的各种因素,采取切实可行的控制方法,以确保检测质量。 第七条有一套完善的检测流程图及质量保证体系图。 第三章检测工作质量控制 第八条检测任务的管理程序

1、对外检测的一切样品均由主任或其委托人接收,并进行详细登记后报项目部检测技术负责人,任何人不得私自承担检测任务,或不检测就出其资料。 2、接收样品时必须严格把关,根据来样所做的检测项目,数量与重量是否满足需要,必须了解检测时限是否满足试验需要。 3、对内检测的一切样品,必须经试验监理工程师批准,方能进行检测。检测时监理工程师在原始记录上签字认可后,才能出试验报告 4、若本试验室没有某种材料的检测能力,应经过项目部技术负责人同意后,填写试验委托书报监理工程师批准后,送指定试验室检测。试验检测报告合格后报监理组及总监办中心试验室。 5、验证试验:对材料或商品进行预先检定,以决定是否可以用于工程。 材料进场后必须有厂家的产品检验合格证书及试验报告,并按规定的项目和频率进行抽样试验,在施工中,加强随机抽样试验频率以保证工程质量。 6、标准试验:标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集,它是控制和指导施工的科学依据,包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验,结构的强度试验等。所以,必须有试验监理工程师在场的情况下进行,在取得监理工程师签认后,存档或随同试样一起上报审批。 7、工艺试验:工艺试验是依据技术规范的规定,在开工前对路基、路面及其它需要通过预先试验方能正式施工的分项工程,预先进行工艺试验 后,依其试验结果全面指导施工,所以监理工程师在现场进行监督才能进行。 &抽样试验:抽样试验是对各项工程实施中的实际内在品质进行符合 性的检查,内容包括各种材料的物理性能,土方及其它填筑施工的压实度、混凝土强度等的检定和试验,检测时,必须通过试验监理工程师同意或旁站才能检测。

工程试验检测管理制度

工程试验检测管理制度 一、检测工作管理制度 1.严格执行国家和行业相关检测标准、规程规范及试验方法,遵守仪器设备操作规程。 2.认真填写试验原始记录,项目要填写齐全,检测有效数据的计算,应符合有关规定标准的精度 要求,试验记录签字齐全。 3.检测工作开始前和结束后,应有专人对检测仪器性能进行检查,并作好记录。 4.试件成型后,应注明制作日期和编号,按规定时间要求拆模,送标准养护室养护或进行同条件 养护。 5.检验合格的材料方可使用,并严格进行施工过程的质量检验。 6.对不合格的材料、检验项目及时反馈至相关部门和人员。 7.出具试验数据和结论,不受行政或经济利益的干预,保证检测结果的真实性、准确性。 二、质量保证制度 1.检测人员 (1)检测人员必须具备检测人员的素质能力要求,并持证上岗;无证人员只能进行辅助工作,并不 得在原始记录及试验报告上签字。 (2)难度较大的检测项目,需由技术负责人和相关技术人员协助进行检测。 (3)检测人员要按照检验标准、操作规程进行检测工作,对检测数据负责。 (4)各试验室应设置试验员、样品管理员、设备管理员、安全员、资料员等岗位。 2.仪器设备 (1)仪器设备要按规定的周期进行检定、校验。 (2)对主要的仪器设备要有仪器设备使用维护记录、操作规程。 (3)仪器设备有故障或过期未检定/校准不得投入检测工作。 (4)对大型精密设备要经培训合格后方可操作使用。 (5)对仪器设备要进行好维护保养,确保良好状态。 3.试验室环境要求 (1)检测室应保持清洁卫生、整齐规范、方便检测工作的进行。 (2)进入检测区域应遵守有关制度。 (3)对在检测过程中将产生油烟和有害气体的检测室,应安装通风排气仪器设备。 (4)有恒温恒湿要求的检测室安装空调和去湿机(加湿器)或恒温恒湿仪。 (5)相邻区域的工作不相容时,采取有效的隔离措施。

检测工作管理制度知识分享

检测工作管理制度 一、质量方针: 科学管理公正准确规范作业保证质量 二、检测工作质量目标 (一) 不断完善质量体系,确保持续有效运行,使试验检测能力得到不断完善和提高。 (二) 确保数据准确可靠,试验检测报告杜绝数据和结论性差错,经复核审查后检测报告无差错率达100%。 (三) 杜绝重大检测质量事故,一般检测质量事故小于5‰。 三、样品规定 (一)抽样检测 按规定频率要求进行抽样检测,抽样检测应按现行国家及行业标准要求进行取样与试验,试验结果应及时通知被抽检单位,并填写试验台帐。 (二)收样规定 抽检样品送至本室时,须填写试验委托单一份(原材料应附质量证明书或检验报告)。样品管理员应按相关标准规定和样品管理制度进行验收,核对委托试验项目、样品规格数量、批号编号等,如符合要求,则在委托单上注明“试样规格数量符合要求”,并签名,同时按序编写入库编号,填写试验台帐,对样品作出明确标识。如不符合要求,须向委托单位提出,要求补齐或重送。 (三)样品标识

样品标识分为以下四种状态: A. 待检——未经检验和试验; B. 在检——在检验和试验过程中,尚未作出判断; C. 合格——经检验和试验为合格; D. 不合格——经检验或试验为不合格; 四、检测工作质量控制 (一)检测依据 国家、行业的现行有效标准、规范、规程,特殊情况,也可由业主提供检测要求。 (二)检测人员 1、检测人员应经培训考核合格并取得上岗证后才能上岗操作。 2、参加每项检测工作的人员原则上不少于二人。其中一人至少在本领域有五年的工作经历,该检测人员作为该项检测工作的负责人,同时负责试验原始记录和报告的复核工作。 3、检测人员对检测结果的真实性、准确性和正确性负责。 (三)测前检查 1、检测人员应对样品规格、数量、外观质量进行核查,确定符合要求后方能进行检测,并记录检查与检测情况。 2、检查仪器设备功能是否正常,是否在有效检定、校验周期内,并填写使用记录。 3、对检测环境条件(温度、湿度等)进行检查并填写记录。(四)测中检查

检测试验管理制度

金昌市传媒中心工程 检测试验管理制度 批准: 审核: 编制: 八冶一建121项目部 2013年4月1日

一、工程概括 (一)、工程简介 工程名称:金昌市传媒中心工程 工程地点:金昌市金川区龙首新区上海路以东,昆明路以北 建设单位:金昌市文化影视新闻出版局 设计单位:中广电广播电影电视设计研究院 监理单位:甘肃工程建设监理有限公司 施工单位:八冶建设集团有限公司 建设规模:总建筑面积约23105m2。 (二)建筑及结构概况 金昌市传媒中心工程,建筑总高度33.4M,地下一层,地上6层,基础采用独立基础加防水板形式,混凝土强度等级:梁板C30;基础、框架柱、剪力墙为C40。主体结构均采用HRB400E级钢筋,直径大于等于20mm的钢筋采用机械连接,小于20mm的钢筋采用焊接。 二、检测项目 我项目部对工程质量管理高度重视,工程试验检测是控制工程质量的有效手段,试验检测工作贯穿于工程实施的全过程中,为工程建设提供质量管理依据。我公司委托具有相应资质的金昌市祥泰建设工程质量检测有限公司对金昌市传媒中心工程的材料试验及工程结构试验进行检测,委托甘肃省测绘产品质量监督检验站对A、B类监视测量仪器进行检测。 本工程主要检测项目为:

1、钢筋力学性能、钢筋焊接、混凝土抗压强度、混凝土抗渗性、同条件混凝土抗压强度等。 2、水准仪、全站仪、50m钢卷尺、5m(质检员专用)钢卷尺 二、原材料检测试验管理流程 对所有采购进场的原材料,在材料到达现场以后,由施工单位取样员按照原材料的取样要求和合同要求,书面通知监理单位监理工程师进行取样检测,监理单位对取样工作进行见证。项目部技术部门对检测工作进行监督管理,项目部资料员负责资料整理归档。 三、工艺验证性试验管理流程 1、压实度 由施工单位委托金昌市祥泰建设工程质量检测有限公司,在监理单位专业监理工程师现场监督下,在现场进行检测,由金昌市祥泰建设工程质量检测有限公司出具检测报告,施工单位将检测报告整理后上报甘肃工程建设监理有限公司审查,监理公司监理工程师批复检测报告后施工单位接收检测报告,项目部对检测工作进行监督管理,整理资料归档。 2、混凝土配合比检测 混凝土配合比检测流程由施工单位取样人员、现场监理工程师、八冶建设集团金昌建通混凝土有限公司搅拌站试验室人员,对到达现场的商品混凝土按规范要求的取样方法进行取样,按建筑工程施工与质量验收规范及设计要求规定的检测项目对材料进行检测(流动性、粘聚性、保水性)。试件标准养护7天时由施工单位委托金昌市祥泰建设工程质量检测有限公司检测7天抗压强度,以7天抗压强度推算

检测试验中心管理制度DOC

目录 1、检测试验中心管理制度--------------------------- --- 1 2、检测试验中心安全制度--------------------------- --- 2 3、检测(试验)工作质量管理与质量保证措施----------- --- 3 4 、中心主任岗位职责------------------------------ --- 5 5 、技术负责人岗位职责---------------------------- --- 6 6 、质量负责人岗位职责---------------------------- --- 7 7 、各室负责人岗位职责---------------------------- --- 8

9 、收样人员岗位职责------------------------------ --- 10 10 、资料员岗位职责------------------------------- --- 11 11 、现场检测(试验)人员岗位职责------------------ --- 12 12 、检测工作的复核、审核制度--------------------- --- 13 13 、仪器、机械设备管理制度----------------------- --- 14 14 、原始记录及数据处理管理制度-------------------- --- 15 15、检测报告的管理制度 ---------------- - 16 16 、检测事故分析、报告制度------------------ -- 18 18 、技术资料及档案管理制度------------------ 20

相关文档
相关文档 最新文档