文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风季、防火施工方案

风季、防火施工方案

风季、防火施工方案
风季、防火施工方案

1 目的、范围

1.1 目的

对本工程的风季及防火施工技术、方法和要求进行总体策划,促进工程施工安全。

1.2 范围

本施工方案是为500kV多乐变电站工程风季及防火施工进行编制,是500kV多乐变电站工程风季及防火施工的技术指导性文件。

2 编制依据、引用标准

2.1 编制依据

1)500kV多乐变电站工程施工组织设计;

2) 我司在其他变电站工程施工中的经验;

3) 我司在本工程中的施工经验。

2.2 引用标准

1)《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002;

2)中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定;

3)中国南方电网有限责任公司电网建设安全健康与环境管理办法实

施细则;

4)国家有关行业标准及规范;

5)本公司质量体系文件相关规定;

6)《建筑施工手册》。

3 工程概况

3.1 工程简介

500kV多乐变站址位于云南省宣威市西南20km的落水镇。

500kV多乐变电站总征地面积8.45 公顷,所区围墙内用地面积7.61公顷,进站道路经现有碎石路从站区北侧的宣威~热水公路引接,新建长度450m,改造现有碎石公路2600m。

工程建设规模如下:

(1) 主变压器: 规划规模3×750MV A,本期建成1×750MVA主变压器电压等级:500/220/35kV。

(2)500kV出线:规划出线10回,至500kV永丰2回、至曲靖变2回、至宣威电厂七期1回、至昆明方向2回、至昭通地区电厂方向2回,备用1回,本期出线5回:至500kV永丰变2回、至宣威电厂七期1回、至曲靖变2回。

(3)220kV出线规划14回,本期出线8回,至者海、沾益、虹桥和平川各2回。

(4)无功补偿装置:高压并联电抗器:至永丰变1回、至昆明2回、至昭通地区电厂2回及备用的1回出线上预留装设高抗的位置,本期在至500kV永丰变的1回线路装设120Mvar高抗及中性点小电抗。远期按每台主变侧装设5组低压无功补偿设备、本期装设2×60Mvar低压电抗器和1×60Mvar低压电容器。

3.2 气象参数

宣威境内高山深谷纵横交错,海拔高差大。夏秋和冬春分别受海洋性和大陆性气候影响,形成多种气候并存的低纬度高原季风气候,其特点是冬春干旱、夏秋多雨,干湿分明、年变率大,区域差异大。

境内年径流深度变化在200—1100mm之间,径流系数在0.24—0.37之间,平均年径流深度为567.4mm。各河年内分配不匀,枯水期年降水量只占全年降水量的14.1%,汛期占全年降水量的85.9%,每年5月20日左右进入雨季,10月底减退;根据榕峰水文站资料所得,多年平均降水量986.1mm,以宣威城为中心的坝区,多年平均降水量为972mm,其中5-10月的降水量占全年降水量的89%,历年平均为887.2mm。从宣威气象局资料统计表明,降水量最多为6月,历年平均为230mm,占年降雨量的23.3%,降水量最少的12月,历年平均为10.8mm,仅占年降雨量的1.1%,差值相当大。境内河流分属长江流域金沙江水系,珠江流域西江水系北盘江干流。长江流域在市境内的集水面积1235.2km2,干流为小江,主要支流为扯卓河;珠江流域集水面积4467.5km2,干流为革香河,主要支流为可渡河。

本工程地处落水镇,春节以来风沙较大,季风风力平均达到7~8级,2~5月份处于季风、枯水季节,给施工带来很大难度。目前场地正处于三通一平收尾及构架基础大量施工阶段,挖方及运输车辆较多,进站道路及站区内风沙太大,施工中须采取相应防护措施。

3.3 工程特点

3.3.1 工程施工中,起重作业频繁。

3.3.2 构架吊装时人员操作多属于高空作业。

3.3.3 站区东侧为大面积林地,且属于春夏季风下风向。

3.3.4 本工程经历风季节施工及防火季节施工。

4 施工准备

4.1 组织施工技术人员认真学习施工图纸,加大对图纸的理解深度。

4.2 施工前对所有的施工人员进行全面而深入的安全及技术交底。

4.3 根据气候变化情况,提前做好施工计划准备工作。

4.4 做好预防措施,做到事前控制,防患于未然。

4.5施工防护用品、防火、防尘器具

5 施工方法及要求

5.1 风季施工

5.1.1 施工现场

1)根据总平面布置图布置场地。

2)施工现场的力能管线应按施工总平面布置图合理铺设,布置在力能管线沟内,电缆线一律暗埋。

3)施工现场应保持清洁,垃圾和废料应及时清除。施工处生产办公区域均应设置垃圾箱。

4)砼及砂浆拌合点处应采取洒水等防风、防尘措施。

5)站区内洒水采用S型式,每日上午及下午各洒水一次。

6)站区内严禁流动吸烟,在位于围墙角点处布置临时吸烟点。吸烟点采用钢结构围护,并增加烟灰缸及垃圾桶,定期进行清理。5.1.2 施工道路

1)施工道路应保证畅通,道路上不得有杂物堆放。

2)施工道路每日定时用洒水车洒水,每日上午及下午各洒水一次,防止因风大使灰尘扬起。

5.1.3 施工用电

1)施工用电的布设应按已批准的施工组织设计进行,施工用电由专业班组负责运行及维护。

2)低压架空线路不得采用裸线。

3)现场的临时照明线路应相对固定,办公室及施工棚的照明线应固定在绝缘子上,电源线路不得接近热源或直接绑挂在金属构件上,不得架设在脚手架上。

4)施工用电设施除经常性的维护外,在遇大风的恶劣天气后,应及时进行检查、维护。

5.1.4 高处作业

1)高处作业的平台、走道、斜道等应装设1.05米高的防护栏杆和18㎝高的挡脚板,并设防护立网。

2)高处作业地点、各层平台、走道及脚手架上不得堆放超过允许荷载的物件。

3)高处作业人员必须系好安全带,安全带应挂设在上方的牢固可靠处。

4)遇有六级及以上大风的恶劣气候时,应停止露天高处作业。

5.1.5 脚手架工程

1)承重脚手架工程必须经过设计确定各种构件间距,其他脚手架参照《安规》确定各种构件间距。

2)脚手架严格按图施工经检查合格挂牌后方可投入使用;在使用过

程中,发现有显著的变形、沉降、拆除拉结杆件以及安全隐患存在的情况下停止使用,经处理合格后方可继续使用。日常检查按以下规定进行:

——混凝土浇筑前;

——在遭受暴风之后;

3)脚手板铺设时不应有空隙和探头板,铺设平稳并绑牢。

4)脚手架的外侧、斜道和平台应搭设1.05米高的防护栏杆,并设18㎝高的的挡脚板和防护立网。

5)脚手架其斜杆与地面及墙面的夹角不大于300,并应支撑在建筑物的牢固部分,与立柱或构筑物固定。

6)移动式梯子在使用时,应搁置稳固,与地面夹角不得大于600。7)脚手架拆除:

脚手架的拆除作业应按确定的拆除程序进行。在拆除过程中,逐层往下,与柱梁连接在一起的脚手管最后拆出,凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走,避免误扶和误靠已松动的连接杆件。拆下的杆件采用人工传递至楼地面,严禁向下抛掷。在拆除过程中,应作好配合、协调动作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。施工人员施工过程中必须挂安全带。

8)露天布置的施工脚手架及临时悬挂存放的设备材料,应考虑风、雨附加荷载。脚手架上承载的施工材料(特别是砖、砂等吸水性较强的材料)荷载不得大于脚手架允许荷载的70%。

9)在搭设脚手架和使用过程中(特别是单排架.双排架.长条型排架

等)应对排架所受的水平外力进行计算较核防止排架整体倾倒。

10)在用脚手板铺设走道隔离层时,应随铺随用不小于12号铅丝绑扎牢固或用脚手管压牢。

11)在堆放脚手板时,成堆后顶面应加放不小于50公斤每平方米的重物均匀压在脚手板上。

12)在所有的孔洞周围、临边等部位,设置不小于180毫米高的挡脚板,并且挡脚板与楼地面之间的空隙应小于20毫米。

5.1.6 模板工程

1)用绳索捆扎调运模板时,应检查绳扣的牢固程度及模板的刚度。2)独立柱或框架结构中高度较大的柱安装后应用缆风绳拉牢。

3)重要结构及较高的构筑物拆摸时,应填写安全作业票。

4)模板拆除时,不得留下松动的或悬挂着的模板以及扣件、混凝土块等悬浮物。

5)在安装模板的过程中,临时固定的模板要用不小于8号的铅丝与脚手管捆绑好,防止模板被风吹倒。

6)搬运较大的模板时特别是在脚手架上,应多人合作一手抬模板一手扶着脚手架。

5.1.7 材料堆放

1)材料、设备应按施工总平面布置规定的地点定值定位堆放整齐,并符合消防要求。

2)易燃易爆物品、有毒物品及射源等应分别存放在与普通库房隔离的专用库房内,易燃物品应密封存放。

3)堆放较轻小物体(如:小模板、小层板、木线条、海棉条塑料布等)时,需采用加压的方式把它压紧。

4)现场材料库房及露天堆放的设备、材料,应有可靠的防雨、防潮、防风砂措施。

5.1.8 屋面工程及室外附属工程

1) 遇有六级及以上大风时,不得进行屋面施工。

2)室外雨落管严格按设计要求进行安装,与构筑物连接必须可靠牢固。

3)施工现场临建用房屋面大部分采用兰色复合压型彩钢瓦,少量采用石棉瓦。所有屋面瓦与屋架应有可靠连接:彩钢瓦与屋架采用螺栓连接,石棉瓦上应有一定的负重用于固定。

4)屋面施工时,临边应设可靠的安全围拦,使用塑料布等覆盖物时,应用重物压牢,防止被风吹起。

5.1.9 吊装工程

1)当作业地点的风力达到五级时,不得进行受风面积大的起吊作业;当风力达到六级及以上时,不得进行起吊作业。

2)起重机械在使用前均应按出厂说明书的要求进行静负荷及动负荷试验,试验合格后方可投入使用。

3)起重机械不得超负荷起吊。

4)移动式起重机作业时,起重机应置于平坦、坚实的地面上。

5)钢构架组装的连接螺栓必须紧固可靠,并至少设四根缆风绳,缆风绳与扒杆顶部及地锚的连接应牢固可靠。

6)钢丝绳的选用应符合有关标准的规定。

7)使用吊机时,应避开大风时间,中午、下午风较大,可不吊或少吊,吊物时尽量密度大体积小的物体,如:钢管、扣件箱等。但不应吊密度小体积大的物体,如:大模板、层板、脚手板等。8)固定吊机在安装时就要把缆风绳拉好固定牢靠。

9)起重机械经过暴风后,可能使强度、刚度、构件的稳定性、机械的重要性能受到损坏,在重新使用前应进行检查。

5.1.10 其他工程

1)竖焊柱子钢筋时应搭设灯笼架钢筋顶面到灯笼最上横杆的间距要小于1.5米,灯笼架上应搭设操作平台及栏杆,所用脚手板

要绑扎牢固。

2)新砌的墙体特别是女儿墙,在当风口处应进行适当的加固或挡风处理,并且每天砌筑的高度不应大于900毫米,以防被风吹

倒。

3)使用活动爬梯时,两边应有人扶直,以防被风吹倒。

4)不应在雨、雪及大风天气露天焊接或切割作业,若确实需要时,应采取遮蔽措施,防止触电、火花飞溅等。

5)浇筑砼时应避开大风天气。

5.2 防火部分

5.2.1 施工现场设置足够数量的灭火装置如灭火器、砂等,消防设施应有防雨、防冻措施,并定期进行检查、试验,确保灭火器有效。5.2.2 办公室、工具房、休息室、生活区等房屋内不得存放易燃易爆

物品。

5.2.3 在易燃易爆区周围动用明火或进行可能产生火花的作业时,必须办理动火作业票,经相关部门批准,并采取有效的相应措施方可进行。

5.2.4 氧气、乙炔、汽油等危险品仓库应有避雷及防静电接地设施,屋面应采用轻型结构,并设置气窗及底窗,门、窗应向外开启。

5.2.5 装过挥发性油剂及其它易燃物质的容器,应及时退库,并保存在距建(构)筑物不小于25米单独隔离场所。

5.2.6 装过挥发性油剂及其它易燃物质的容器未经采取措施,严禁用电焊或火焊进行焊接或切割。

5.2.7 燃点在45℃以下的桶装易燃液体不得露天存放,一定要存放时,必需少量存放,在炎热季节应严防爆晒,并采取降温措施。

5.2.8 在使用碘钨灯等特殊照明灯时,金属支架应稳固并采取接地或接零保护措施,支架不得带电移动。在灯管1米范围内不得有易燃(如:木线条、海棉条、胶、安全网等)易爆物质。

5.2.9 热处理场所不得存放易燃易爆物品,并应在明显、方便的地方设置足够数量的灭火器。

5.2.10 进行热处理作业时,超作人员不得擅自离开,作业结束后应详细检查,确认无起火危险后方可离开。

5.2.11 木工场所使用的压刨机、平刨机、圆盘锯等机械时,电机上应设防护罩,不得有木屑等覆盖在上面,以防电机过热引发火灾。

5.2.12 熬制沥青及调制冷底子油应在建筑的下风口方向,距建筑物

不得小于25米,距易燃物不得小于10米,并应备有足够的消防器材。

5.2.13 熬制沥青必须由有经验的人员看守并控制沥青温度,沥青量不得超过沥青锅容量的四分之三,下料应缓慢溜放,严禁大块投放,下班时应熄火,关闭炉门并盖好锅盖。

5.2.14 装饰材料的包装箱,包装筐或草绳的拆除应在指定的地点进行,并应有防火、防尘措施。

5.2.15 木工场的材料堆放,每堆不应太大以防发生自燃现象。

5.2.16 每操作层和楼面分别设置2至3个灭火器。

5.2.17 作业人员不得在现场吸烟,生活区内严禁室外吸烟及生火,严禁带火种进入森林。

5.2.18 电、火焊施工时使用防火隔离设置。

6 施工安全保证措施

6.1 风季来临前,会同有关安监、技术部门对各专业编制可靠的技术、安全措施,并对措施的可靠性及可行性进行严格的审核;

6.2 施工前对措施的执行准备情况进行检查落实,未落实措施的不得进行施工。作业期间要对措施的执行情况现场监控,并针对环境的改变进行措施调整,确保安全防护有效;

6.3项目部应联合专业分包队进行定期和不定期的风季安全措施落实情况检查,对存在的问题提出整改要求和限期整改。

6.4 定期对风季安全措施的执行情况和实施效果作总结,相互交流经验,不断完善措施的有效性和针对性;

6.5 制定层层落实的具体办法和检查,改进制度;

6.5 定期检查风季防事故的安全设施的完好情况。

6.6 定期对起重机械进行检查、保养维护,每月不少于一次;

6.7 高处作业人员必须正确佩戴安全帽,系好安全带,安全带应挂在上方的牢固可靠处,作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧;作业地点的安全设施必须牢固可靠;

6.8 易被风刮起的设备、材料、管件、安全设施等必须固定牢固,施工废料必须及时回收到指定地点,避免被风刮起伤人或设备;

6.9 易燃物品必须定点堆放,以免引起火灾,堆放场地设置足够的消

防器材;

6.10 施工现场不得随意生火,生火必须经保卫部门或安监部门批准;生火时有专人看守,用完后立即撒水灭火;生火对周围必须有足够的安全距离和消防灭火设施;

6.11 大风、暴雨前后必须对施工(生活)用架空线路、脚手架等进行检查,必须进行加固的,限期进行处理;

6.12 手持电动工具,必须符合相应防护等级的安全技术要求。电动工具使用前应检查:外壳及电缆软线完好、牢固无破损,开关动作正常、灵活,绝缘电阻测量及耐压试验合格。在潮湿的场地上及在金属容器内使用电动工具时,必须戴绝缘手套,并采取可靠的绝缘措施和设专人监护,电动工具的开关应设在监护人伸手可及的地方;

6.13 上下班时若遇大风天气应减速行驶,以防意外事故发生。

6.14 应及时收集每周天气预报,做好预防工作。

防火板风管制作与安装工艺【最新版】

防火板风管制作与安装工艺 防板亦称保全板。防火板风管在工程中主要用于承受外压的排烟系统或排风兼排烟系统。 材料: 风管制作与安装所用的板材、型材及其他成品材料应符合设计及国家相关产品标准的规定,并具有出厂合格证或质量鉴定文件。材料进场按现行相关标准进行验收。 防火板的规格、性能、厚度等技术参数应符合设计规定。当设计无规定时,应不低于表1的规定。板材正面光滑,背面打磨;厚度应根据防火极限要求及风管构造形式的不同,分别选择。具体参数见表2。 表1 防火板技术参数

表2防火板厚度选择依据 法兰连接件及加固件等材料应为A级不燃材料。所用龙骨、自攻螺钉及密封胶应与其板材材质相匹配,并应符合防火及环保要求。 机具设备: 机械:电锯、云石机、气动射钉枪、切割机、自攻钻、电锤、手电钻、电焊机等。 工具:工作台、角尺、钢板尺、钢卷尺、剪子(剪龙骨)、划规、扳手、打胶枪等。 作业条件: 建筑结构施工完毕,风管预留预埋孔洞尺寸、位置正确,加工场地、库房符合施工要求,具有良好的照明及动力电源。

设计图纸、技术文件齐备,已对施工图进行审核、编制施工方案、进行施工安全技术交底。 操作工艺: 1.防火板风管构造 自撑式防火板风管: 自撑式防火板风管的构造如图3-1所示,角部节点放大图3-2所示。 金属风管防火板耐火包覆层:防火板包覆金属风管构造如图4-1,节点放大如图4-2所示。U型轻钢龙骨固定在金属风管的外侧,防火板与U型轻钢龙骨连接。

工艺流程: 操作方法: 板材下料、成型: 1.矩形防火板风管的四面壁板应按照施工图纸、风径尺寸和板厚 (D)进行下料,风管弯管、变径处的板材需下料。 2.板材规格为:2440mm~1220mm,板厚9mm、12mm、15mm;一

人防通风系统安装施工方案

人防通风系统安装施工 方案 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

人 防 通 风 工 程 施 工 方 审批: 审核: 编制: 盛世名门二期项目 一、编制依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002);《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004); 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB?50300—2001; 标准图集《金属、非金属风管支吊架》(08K132)(GJBT-1078);标准图集《防排烟系统设备及附件选用与安装》(07k103-2)。 二、工程概况

1.1本工程为乙类附建式人防工程,人防建筑面积为11033m^U2^U,平时为汽车库,战时分为三个防护单元 1.2本工程层高为3.9米,地下室耐火等级一级,防水等级二级。 1.3工程抗力级别为:防常规武器抗力级别6级。 1.4防生化武器级别为:物资库为丁级。 战时物资库通风系统:战时人员掩蔽部设清洁式、隔绝式两种通风方式,设有防护通风及除尘设备。战时物资库清洁式排风自防空地下室内部经一道防护密闭门及一道密闭门,由坡道排至工事外部。隔绝式通风时关闭所有对外密闭阀门,开启送风机循环室内空气。 战时进风系统:进风机房扩散室上的通风管段及密闭阀门前的管段,采用3mm厚的钢板气密焊接而成,除锈后内外各刷防锈漆二道,外刷调和漆一道,风管应有0.5%的坡度坡向扩散室。密闭阀门后的管道用,镀锌钢板按常规施工。 穿密闭隔墙短管的施工要求:穿密闭隔墙的短管应随土建施工时一起浇捣在墙内。按照大样07FK02第,60页的要求进行加工和预埋,两端须露出墙面100mm。, 气密测量管的安装:气密测量管采用DN50镀锌钢管,其安装管长为L=50+墙厚+50mm,气密测量管平时应安装到位,墙面两侧各外伸50mm,平时应用丝堵将两端密封。 管道防护:引入防空地下室的采暖、空调水管道,在穿过人防围护结构处应采取防护密闭措施,并在围护,结构内侧设置工作压力不小于1.0MPa的防护阀门。 三、主要的施工方法和技术要求: 3.1总要求: 1)在施工中要按照设计图纸的具体要求及人防、消防报警、通风排烟有关安装验 收规范(规定)进行。

火灾自动报警系统施工方案.doc

火灾自动报警系统施工方案 1-1 编制依据及原则 1.编制依据 1.1根据业主提供的北京市城建设计研究院的设计图纸。 1.2根据国家有关的设计施工规范和建筑质量检验评定标准: 1、《地铁设计规范》(GB50157-2003) 2、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998) 3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》 5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 6、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)(2001年版) 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版) 8、《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 9、《点型感温火灾探测器》(GB4716-2005) 10、《手动火灾报警按钮》(GB19880-2005) 11、《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 12、《线型光束感烟火灾探测器》(GB14003) 13、《线型感温火灾探测器》(GB16280-2005) 14、《电气火灾监控系统》(GB14287-2005) 15、《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》(GA61-2002) 16、《消防联动控制系统》 (GB16806-2006) 17、《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 18、《工业控制用软件评定准则》(GB/T13423-1992) 2.工程概况及特点 2.1工程概况 南京地铁一号线南延线工程PPP项目火灾自动报警及气体灭火控制系统,工程建设包含地下车站8座,分别为宁丹路站(含小行车辆基地区间工程)、共青团路站、花

风电安装安全、文明生产施工方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.风电安装安全、文明生产施工方案正式版

风电安装安全、文明生产施工方案正 式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 工程概况: 湖北石首桃花山风电场位于湖北省荆州市石首市桃花山镇境内,距石首市区运输距离约25km,距荆州市运输距离约 101km。S221省道南北贯穿桃花山镇,从 S221省道或桃花山镇现有县级公路可直达场区,交通便利。 湖北荆州石首桃花山风电场装机规模为49.5MW,安装24台单机容量为2000kW 的风力发电机组+1台单机容量为1500kW的风力发电机组。风电场建设一座110kV升压站变电站、3回35KV集电线路、风电场

以1回110kV架空线路接入至伯牙110kV 变电站。 本次吊装范围:桃花山风电场风机吊装工程(吊装套数:24台115/2000kW(轮毂高度85米)+1台93/1500机组(轮毂高度75米))。 1.1 施工范围 【湖北石首桃花山】风电场【24】台【2000】kW及【1】台【1500】kW风力发电机组的机舱、塔筒、轮毂、发电机、电缆、叶片、电控柜、螺栓及风机其他附件等风机全部组件的卸货及保管看护并承担责任;高强度螺栓的复检并承担费用;低压配电柜的安装、设备包装物及支架等装车、叶轮的地面组装、塔筒内电缆(含通

防火板风管制作与安装施工工艺标准

1 适用范围 本标准适用于建筑工程中通风系统防火板风管的制作与安装,及金属风管外侧的防火板耐火包覆层制作。防火板亦称保全板。防火板风管在工程中主要用于承受外压的排烟系统或排风兼排烟系统。 2施工准备 2. 1 材料 2.1. 1风管制作与安装所用的板材、型材及其他成品材料应符合设计及国家相关产品标准的规定,并具有出厂合格证或质量鉴定文件。材料进场按现行相关标准进行验收。 2.1. 2防火板的规格、性能、厚度等技术参数应符合设计规定。当设计无规定时,应不低于表2. 1 .2 -1的规定。板材正面光滑,背面打磨;厚度应根据防火极限要求及风管构造形式的不同,分别选择。 具体参数见表2. 1. 2 —2。 表2. 1 . 2 —1防火板技术参数 表2. 1. 2-2 防火板厚度选择依据 2. 1 . 3法兰连接件及加固件等材料应为A级不燃材料。所用龙骨、自攻螺钉及密封胶应与其板材材 质相匹配,并应符合防火及环保要求。 2.2机具设备 2. 2 . 1机械:电锯、云石机、气动射钉枪、切割机、自攻钻、电锤、手电钻、电焊机等。 2. 2 . 2工具:工作台、角尺、钢板尺、钢卷尺、剪子(剪龙骨)、划规、扳手、打胶枪等。 2. 3 作业条件 2. 3. 1建筑结构施工完毕,风管预留预埋孔洞尺寸、位置正确,加工场地、库房符合施工要求,具有良好的照明及动力电源。 2. 3. 2设计图纸、技术文件齐备,已对施工图进行审核、编制施工方案、进行施工安全技术交底。 3操作工艺 3. 1防火板风管构造 3. 1 . 1自撑式防火板风管: 自撑式防火板风管的构造如图 3 . 1 .1 —1所示,角部节点放大图3.1 . 1 —2所所示。

消防火灾报警施工方案

消防火灾报警施工方案 1.1.1.施工顺序 火灾自动报警及消防联动控制系统施工顺序 消防报警施工(每层):依照图纸(检查确认预埋是否到位→管路疏通→系统穿线)甲方已完成上述内容→绝缘测试(对地、相间电阻均大于20兆欧)→锡焊接线端子→设备安装→系统调试→消防检测验收→竣工交接。 消防给水系统(以下统称为给水系统)施工顺序 给水系统施工(每层):检查预留孔、洞是否到位→管路放线→制作管道支架→安装管道支架→管道制作安装→阀门安装→保温→刷红色色环、水流方向做标示→调试→消防检测验收→交接 1.1. 2.消防报警系统施工方法要求及调试 1.1. 2.1.消防报警系统施工: 报警设备,施工前应对其进行现场检验,均应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并应具有出厂合格证。报警及联动控制系统的烟感探测器,温感探测器,各类模块,声光报警器,双波段红外探测器,空气采样探测器等。 (1)施工要求 A.我们在施工时将结合厂区内其他专业的工程技术人员配合,做好接口工作。 B.火灾报警系统各类电线电缆穿线管或金属线槽(加隔板)保护。 C.火灾报警系统各类信号线、电源线、联动控制线缆均采用阻燃线缆,导线规格均满足设计要求、符合国家有关规范。 D.导线均按图纸要求各个系统分管敷设。 E.保护管内的导线截面积的总和不超过管内截面积的40%。 F.保护管、桥架、吊架、支架均符合有关规范要求。 G.在安装设备前将导线进行绝缘电阻测试。测试电阻值不小于规范要求。 H.在吊顶内或其它需要引下的地方,导线将穿金属软管保护。 I.各类控制模块将安装在被控设备附近,并加以保护(或集中安装于模块

箱内)。 J.感温、感烟探测器吸顶安装。 (2)依照图纸检查预留、预埋 系统施工按设计图纸检查现场进行安装,如图纸与现场不符,应及时通知设计人员与业主人员到现场勘察解决。 (3)管线疏通(穿钢丝、铁丝)。 管内穿线应在配管工程结束后进行,用钢丝作引线进行穿线。 (4)火灾自动报警系统的线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆。额定工作电压不超过50V时,导线的电压等级不应低于交流250V,额定工作电压超过50V时,导线的电压等级不应低于交流500V。 (5)导线在管内或线槽内不得有接头或扭绞,其接头在接线盒内用焊接或端子连接。 (6)管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。 (7)本项目使用总线制线路控制的很多,对线路敷设长度,线路电阻均有要求,施工时应严格按厂家技术资料要求来敷设线路和接线。 (8)导线连接的接头不应增加电阻值,受力导线不应降低原机械强度,亦不能降低原绝缘强度,为满足上述要求,导线连接时应采取下述方法: A.塑料导线4mm2 以下时一般应使用剥削钳剥削掉导线绝缘层,如有编织的导线需用电工刀剥去外层编织层,并留有约12mm 的绝缘台,线芯长度承受接线方法和要求的机械强度而定。 B.导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约12mm 处用其中一根线芯在另一根线芯缠绕5-7 圈后剪断,把余头并齐折中回压在缠绕线上,并进行涮锡处理。 C.多股铜芯软线用螺栓压接时,应将软线芯扭紧做成眼圈状,或采用小铜鼻子压接,涮锡涂净后将其压平再用螺丝加垫紧牢固。 D.铜单股导线与针孔式接线桩连接(压线),要把连接的导线的线芯插入接线桩头针孔内,导线裸露出针孔1-2mm,针孔大于线芯直径1 倍时需要折回头插入压接。如果是多股软铜丝,应扭紧涮锡,擦干净再压接。 E.导线连接的包扎:选用橡胶(或塑料)绝缘带从导线接头始端的完好绝

风电机组吊装施工方案

. . . . 风力发电机组吊装工程施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及特点 (2) 2.1 工程概况 (2) 2.2 工程特点 (2) 三、风机各部件主要参数 (3) 3.1 塔架主要技术参数 (3) 3.2 机舱、轮毂等部件主要技术参数 (3) 3.3 风轮部件主要技术参数 (3) 四、吊装前应具备的条件 (4) 4.1 风机基础验收 (4) 4.2 风机设备转运 (4) 4.3 道路维护 (4) 4.4 通讯设备 (4) 4.5 道路及平台要求 (5) 4.6 模拟运输 (5) 4.7 设备装卸 (5) 五、安装前的准备工作 (6) 六.卸车方案 (13) 6.1 塔筒卸车 (13) 6.2 机舱卸车 (13) 6.3 轮毂卸车 (13) 6.4 叶片卸车 (14) 七、风力发电机组吊装程序、方法 (15) 7.1 风力发电机组吊装工艺流程 (15) 7.2 塔架吊装 (16) 7.3 机舱吊装 (25) 7.4 叶轮吊装 (27) 7.5 电气安装 (36) 八、施工进度计划 (51) 九、质量保证措施 (52) 9.1 公司质量方针与质量目标 (52) 9.2 本工程质量目标 (52) 9.3 质量保证的行政管理措施 (52) 9.4 质量保证的技术措施 (53) 9.5 质量保证的资源配备 (53) 9.6 质量控制点 (53) 9.7 质量薄弱环节预测及预防措施 (55) 十、安全保证措施 (57) 10.1 安全管理目标及方针 (57) 10.2 确保施工安全的保证措施 (57) 10.3 安全技术措施 (57) 10.4 危险源辨识 (61) 10.5 应急措施 (65) 十一.环境保护与文明施工 (68) 11.1 环境保护 (68) 11.2 文明施工 (72)

火克板风管施工方案

火克防火板自撑式风管施工方案 一、施工准备 1、材料 (1)、纤维增强硅酸盐火克板 其规格为2440*1220*12mm 系统耐火极限:180min (2)、角龙骨:40*40*0.6mm及30*30*0.5mm (3)、镀锌铁皮:1.0mm厚 (4)、防火密封胶 (5)、自攻螺钉:M3.2*30mm (6)、膨胀螺栓(φ12) (7)、角钢L50*50、L30*30。 (8)、螺栓(M10) (9)、铆钉 2、机具设备 (1)、机械:电锯、云石机、气动射钉枪、切割机、自攻钻、电锤、手电钻、电焊机等。 (2)、工具:工作台、角尺、钢板尺、钢卷尺、龙骨剪、划规、扳手、打胶枪。 3、作业条件 (1)、建筑结构施工完毕,风管预留预埋孔洞尺寸、位置正确,加工场地、库房符合施工要求,具有良好的照明及动力电源。 (2)、设计图纸、技术文件齐备,已对施工图进行审核、编制施工方案、进行施工安全交底。 二、自撑式火克防火板风管操作工艺 1、工艺流程 板材\龙骨下料单节风管角钢框架的安装及固定 风管的加固风管段的连接支吊架制作安装系统 检验成品保护 2、操作方法 (1)、矩形防火板风管的壁板按照施工图纸、风管内径尺寸和板厚进行下 料,风管弯曲、变径处的板材需特殊下料。 (2)、板材规格为2440*1220*12mm,风管按板材宽度做成每节长度1220mm。 (3)、风管板材拼接时,应采取加固措施见图4 3、单节风管角钢框架的安装及固定 第一步:按照图纸设计风管尺寸预制角钢(L50*50)法兰; 第二步:根据单节风管长度布置好两端头法兰,并用膨胀螺栓将其固定在楼板上,见图2-1,2-2; 第三步:用L50*5角钢连接端头法兰之间顶角,并将角钢用膨胀螺栓固

通风施工组织设计

通风施工组织设计 1 2020年4月19日

鞍山东亚第一城四、五期 1~39#楼通风工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 2 2020年4月19日

江苏省钟星消防工程有限公司辽宁正元份公司 4月10日 目录 第一章编制说明及工程概况 第二章施工组织机构 第三章施工方法及技术措施 第四章拟投入的主要施工机械设备表 第五章劳动力计划表 第六章保证措施 3 2020年4月19日

第一章编制说明及工程概况 一、编制说明: 1.本公司的指导思想是:投标时为业主着想,施工时对业主负责,竣工时让业主满意,保修服务上让业主放心。同时在经济合理,技术可靠的前提下,保质量、保安全、保工期。 2.编制依据如下: (1)《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019- (2)《全国民用建筑工程设计技术措施:暖通空调、动力》( ) (3)《通风与空调施工质量验收规范》 GB50243- (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242- (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303- 二、工程概况 1.工程总述 本工程为鞍山东亚第一城四、五期通风工程供货及安装工程。 2.现场概况 4 2020年4月19日

2.1工程特点 2.1.1本工程包括通风空调风系统安装及楼体通风工程。 2.1.2本工程工程量大且施工较分散,能够同时施工,但成品保护较困难。 3.本工程的目标 我单位将严格按照施工质量验收规范和图纸要求,制定详细周密的施工技术标准及措施,组织一批经验丰富、技术能力强、技术等级高的班组来完成。同时对通风工程制定防止质量通病的措施,保证通风工程美观且符合设计和施工质量验收规范及合同要求。 第二章施工组织机构 一、组织机构 1.项目组织机构图 项目组织机构:成立项目经理部,设立各部室,明确管理职能。 组织机构职责划分 (1)项目经理 受公司法人代表的委托,履行法人代表与业主方签订合同,执行企业的质量方针,实现工程的质量目标。组织项目班子,明确人员职责,在工程实施中对工程质量、施工进度、施工安全、文明施工全面负责。 (2)项目技术负责人 协助项目经理管理工程,实施过程中的技术、质量工作,协助项目 5 2020年4月19日

火灾自动报警及消防联动控制系统施工方案

火灾报警及联动控制系统 1.1 施工工艺流程 1.2 管路敷设 1.2.1 进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品。线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。 1.2.2 电管管与接线盒连接时,须弯45度弯后与接线盒敲落口用内扣根母连接。 1.2.3 电线保护管遇到下列情况之一时,应在便于穿线的位置增设接线盒: 管路长度超过20m ,无弯曲时; 管路长度超过15m ,有一个弯曲时; 管路长度超过10m ,有二个弯曲时;

管路长度超过4m,有三个弯曲时。此项比规范要求更加严谨 1.2.4 电线保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 1.2.5明配管时弯曲半径不宜小于管外径的6倍,暗配管时弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。 1.2.6当管路暗配时,电线保护管宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲。埋入非燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物墙面的距离不应小于30mm。金属线槽和钢管明配时,应按设计要求采取防火保护措施。 1.2.7电线保护管不宜穿过设备或建筑、构筑物的基础,当必须穿过时应采取保护措施,如采用保护管等。 1.2.8敷设在多尘、潮湿或有腐蚀场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封处理。 1.2.9管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。可采用接线盒间使用金属软管连接。 1.2.10明配钢管应排列整齐,固定点间距应均匀,钢管卡间的最大距离如 下表,管卡与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为0.15~0.5m。

防火封堵施工组织方案

上海科技馆防火封堵工程施工方案 一、工程概述 上海科技馆位于世纪大道2000号,花木行政文化中心区,世纪广场西侧,南邻世纪公园。主馆占地面积6.8万多平方米,建筑面积9.8万平方米,是上海市人民政府为贯彻落实科教兴国战略,提高城市综合竞争力和市民科学文化素养而投资兴建的具有中国特色、时代特征、上海特点的综合性自然科学技术博物馆。作为对公众进行科普教育的公益性机构,中国重要的科普教育基地和精神文明建设基地,科技馆已经成为国家AAAAA级科普旅游景点。考虑到科技馆的战略定位、地理位置、游客流量等诸多因素,消防安全显得尤为重要。二、相关标准 住建部《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)已于2015年5月1日正式实施,该规范对于工业与民用建筑的耐火等级、建筑构件的耐火极限、平面布置、防火分区、防火分隔、建筑防火构造、防火间距和消防设施设置等都做了明确要求。其中建筑防火构造部分条文摘录如下: 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 6.2.9 建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定: 3 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火

极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。 建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵; 6.3.5 防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 三、现状及风险 根据规范要求,结合科技馆实际情况,馆内建筑构造方面存在的消防问题主要有以下几个方面: 1、筒体夹层通风空气调节机房与其他部位连通,未做有效分隔。 2、电缆井、管道井与房间、走道等相连通的部分孔隙未采用防火封堵材料封堵。

机房消防系统方案

消防系统方案 一、概述 为保护昂贵的电子设备和数据资源,国家规范规定一定规模的机房必须采用报警及气体灭火系统。随着社会进步,电子设备日益普及,各种灭火剂竞相推出。由于机房环境较好,对报警系统无太多特殊要求,目前的各类报警系统都基本适用。计算机是每个企事业单位重要部门,由于设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。 传统的水、泡沫、干粉和烟雾系统都是不适用于机房灭火的。它应该是一种在常温下能迅速蒸发,不留下蒸发残余物,并且非导电、无腐蚀的气体灭火剂。气体灭火系统是将某些具有灭火能力的气态化合物,常温下贮存于常温高压或低温低压容器中,在火灾发生时通过自动或手动控制设备施放到火灾发生区域,从而达到灭火目的。它具有干净、无污渍及灭火迅速等优点,广泛应用于档案室、电子设备室及贵重库房等。气体灭火种类较多,但目前得以广泛应用的仅有卤代烷 (1211、1301)、二氧化碳以及近几年从国外引进的和FM200等。

二、气体灭火系统设计流程 (1)、根据有关设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。 (2)、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。(3)、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。 (4)、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。(5)、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。 (6)、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。 (7)、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。 (8)、根据设计方案统计系统设备材料。对设计方案综合评估,必要时作优化调整。 三. 排烟系统 火灾发生时产生的烟雾主要的是以一氧化碳为主,这种气体具有强烈的窒息作用,对人员的生命构成极大的威胁,其人员的死亡率可达到50-70%以上,换言之,火灾时一氧化碳是人员伤亡的主要祸首。另外,火灾发生所产生的烟雾对人的视线的遮挡。使人们在疏散时无法辨别方向,尤其是高层建筑因其自身的烟筒效应,使烟雾的

风电机组吊装施工方案

风力发电机组吊装工程施工方案

目录

一、编制依据 1、本工程投标及合同文件; 2、本工程《施工组织设计》; 3、《电业安全工作规程》DL048-; 4、《起重机设计规范》GB3811-2008; 5、《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-; 6、《起重机械安全规程》GB6067-; 7、《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-; 8、《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-; 9、《钢结构工程施工验收规范》 GB50205-2001; 10、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》JGJ82-; 11、《污水综合排放标准》 GB8978-1996; 12、《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006; 13、《风电场工程技术手册》; 14、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 15、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006; 16、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006; 17、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB 50170-2006; 18、《风力发电机组验收规范》GB-T_20319-2006;

19、《风力发电场项目建设工程验收规程》DL/T5191-2004; 20、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DLT 5161-2002; 21、《风电施工组织设计规范》DL/T 5384-2007; 22、《风力发电机组塔架》GB/T19072-200X; 23、《风力发电机组齿轮箱》GB/T19073-2008; 24、《风力发电机组 2通用实验方法》GB-T ; 25、国家和行业其它相关规范和标准; 26、《W2000型风力发电机组安装手册》2011(上海电气风电设备有限公司); 27、执行中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司的有关标准及规定; 28、公司《质量、环境与职业健康安全管理体系文件》以及我公司多个风电场工程吊装 施工的有关经验资料。 二、工程概况及特点 工程概况 XXX风电场位于XX市东南约65km。场址区海拔高度在2000m~2100m 之间,为低山丘陵地貌,梁沟发育,山顶场地较为开阔,地形起伏不大。场区通过场内道路与西侧202省道相通,对外交通较为便利。XXX风电场无破坏性风速,风的品质较好,盛行风向稳定,风能资源较好,具有一定规模的开发的前景,是一个较理想的风力发电场。 XXX风电场工程包括25台×风电机组及附属设施(风机、塔筒、基础环、接地网、基桩、箱变及高低压侧电缆敷设和电缆头制作、照明等)的土建、安装、系统调试(风机本体调试除外);风场道路、风机吊装平台、水土保持施工;厂内35KV集电线路材料的购置、土建和整体安装;设备接卸、保管;上述范围项目的地基处理,各系统的单体调试、分系统调试、整套启动调试的辅助配合工作。 本风电场内拟安装25台W2000C-99-80型风力发电机组(ⅢB),风机轮毂高为80米。单台风机机组主要由塔筒、机舱、轮毂和叶片等组成。

(完整版)通风管道施工方案

通风工程 施 工 方

案 目录 第一章:编制依据 第二章:工程概况 第三章:施工准备 第四章:施工部署 第五章:施工方案 第六章:工期及保证措施 第七章:质量保证措施 第八章:成品保护措施 第九章:施工机具及劳动力计划 第十章:安全文明施工保证措施 第十一章:配合施工措施

第十二章:竣工后回访及保修措施 第一章编制依据 1、施工图纸及有关设计文件选用的标准图集 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 5、《建筑工程施工工艺规程》DBJ14-032-2004 第二章工程概况 上海柏斯置业有限公司,复地北桥城东块项目288号楼商业E2地下室建筑面积约为2500平米, 通风系统:地下室的楼梯间为独立的送风系统,地下车库和变配电室设机械排烟系统。楼梯间正压送风机设于屋顶,

地下层的合用前室正压送风机设于本层,地下层合用前室设多叶送风口,地下层车库的机械排烟与平时的机械排风合为一个系统,补风采用机械补风和自然补风相结合的方式。地下室车库内风机均设在风机房内,风机的进出口设消音器,风管均为镀锌铁板制作,沿地下室顶棚铺设。 第三章施工准备 一、施工条件 施工用电用水已满足要求。 现场道路:畅通 工程通讯:施工自备 二、技术准备 1、进一步完善施工图纸,组织施工技术人员按施工图纸及业主要求,精心编制详细合理的施工方案报业主、监理审批。

2、组织技术人员认真查看施工图纸及图纸中采用的有关标准,认真与设计单位进行图纸交底和会审。 3、按会审后的设计图纸编制施工进度计划和材料供应计划。 4、编制作业指导书和更详细的成品保护措施。 5对安装处、土建处进行技术交底和安全交底。 6项目部组织机构对劳动力和机械设备配置。 7、与业主签订施工合同,明确各自的权利义务。 8、根据公司质量保证体系的要求,编制项目质量计划和关键的作业指导书。 三、施工用水、电施工用水、由贵公司协助我公司解决,用电根据现场情况,由建设单位提供电源。 四、器材及材料准备 工程中标、签订合同后,项目技术负责人立即组织有关人员在两日内编制出各种用料、成品、未成品计划及各种机械设备和器材需用量计划,对施工所用的材料制定质量验收计划并进行检验。提前做好各种原材料的检验、试验工作,并按建设单位的要求和开工日期积极筹备、分期分批组织进场。

消防报警工程施工方案

消防报警工程施工方案 1消防电气配管和穿线 本消防工程配线采用ZR-RVS、ZR-BV型导线穿管在墙、板内敷设,在暗敷时应与装饰密切配件,严格按图施工,要求位置、规格正确无误。 钢管敷设应与本系统的相应接地网可靠接地,一般接地电阻小于1Ω。钢管的弯曲半径必须符合规范要求,暗敷设时不得小于直径的6倍。 管内穿线面积不得超过管内总面积(截面积)的40%。管内导线不得有接头,管口加套护圈,导线绝缘良好,不伤芯线。线型线径应根据设计要求选用。穿线工作应在装饰抹灰及地面工作结束后进行,穿线前应先除去管内杂物,加装管口保护圈,以免损伤电线外皮。穿线完成后应逐层测试绝缘电阻,且绝缘电阻必须大于20兆欧,电线与探测器等连接时必须采用压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。整个消防工程中探测器的“+”线为红色,“-”应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 2探测器安装 探测器应在即将调试方可安装,安装前先将探测器底座的穿线孔封堵,予留在盒内的导线用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10-15mm(注意不要碰掉编号套管),顺时针压接在探测器底座的各个接线端子上,然后将底座用配套的机螺丝固定在予埋盒上,编好探测器的地址码,安装探测器,探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向,并上好防护罩,做好防潮、防尘、防火、防腐蚀措施。同时探测器的安装位置需满足以下要求: a.探测器至墙壁、梁边的水平距离≮0.5m,探测器正下方及其周围0.5m 内不应有遮挡物。 b.在有空调系统房间内安装时,探测器至送风口边水平距离≮0.5m,探测器至多孔送风顶棚孔水平距离≮0.5m;顶棚有回风口的应安装在回风口附近。 c.探测器在顶棚安装宜水平安装,当倾斜安装时≯45度,若倾角>45度应加底座调正。 d.内走道(<3m=时探测器应布置中心位置,探测器间距,感温≯10m,感烟≯15m,靠近走廊端墙探测器至端墙距离≯1/2探测器安装间距(5.0/7.5m)。

风电吊装专项方案

国电**********B区201MW工程风机吊装专项方案 批准: 核定: 审查: 校核: 编写: 项目部 二○一四年三月

目录 1 工程概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程建设规模 (1) 1.3工程量 (1) 1.2工期 (2) 2 编制依据 (2) 3 施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2施工人员 (3) 4 施工方案 (5) 4.1吊装机械选用 (5) 4.2主要设备参数 (6) 4.3吊装工序 (6) 4.4设备卸车 (7) 4.5设备的接收及检验 (7) 4.6控制柜、变流器柜及其支架的安装 (7) 4.7塔筒吊装 (7) 4.8机舱吊装 (10) 4.9轮毂、叶片等的吊装 (12) 4.10电气安装 (13) 5 质量通病及预防措施 (16) 6 施工安全保证措施 (16) 6.1施工安全目标 (16) 6.2职业健康安全管理体系 (17) 6.3组织保证 (17) 6.4制度保证 (17) 6.5安全组织技术措施 (21) 6.6应注意的事项 (22) 6.7危险因素的识别与控制 (26) 6.8应急救援措施 (28) 6.9事故后处理工作 (31) 7环境保护及文明施工 (32) 7.1文明施工管理目的和总体目标 (32) 7.2组织管理机构 (33) 7.3职责 (33) 7.4文明施工的实施 (34) 7.5安全文明施工教育与培训 (34) 7.6制定相应文明施工措施 (34) 7.7环境保护目标 (37) 7.8环境保护措施计划 (37) 7.9政策法规及主要依据 (38) 7.10水土保持措施 (38) 7.11噪音环境保护措施 (39) 7.12环境空气保护措施 (39) 7.13人群健康保护措施 (40) 7.14重大环境污染事故预案 (41)

最新防火封堵工程施工方案

防火封堵工程施工方案 一、施工方案设计原则 按照“安全可靠,经济适用”的原则进行设计,使施工方案便于运行、维护和施工。方案实施后以避免或减少火灾事故发生,一旦发生火灾迹象有效地节制事故范围的扩大。最大限度地降低火灾事故的损失,确保人命和财产的安全,符合国家公安部《建筑设计防火规范》标准的要求。 二、施工方案设计依据 1、根据GB50217-93《电力工程电缆设计规范》及GB50229-96《发电厂、变电所设计 防火规范》等有关规定。 2、根据GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》要求,电缆、桥架、母线槽、通 风管道、消防管道、水管在穿越楼板及穿越墙体处,用相当于楼板、墙体耐火等级的不燃材料封堵至无孔隙;要求风管、消防管、水管、桥架、母线穿过墙体及楼板时形成的孔洞必须严密封堵。 3、产品生产依据GA161-1997《防火封堵材料的性能要求和实验方法》之规定。 4、供方向业主提交下列文件:公安部消防产品合格评定中心的型式认可证书、国家防火 建筑质量监督检验中心的材料检验报告、产品质保书、产品合格证。 三、施工工序 1、竖井(通风管井、强弱电管井、消防管井、水管管井) 一旦发生火灾,高层建设的强、弱电气管井、通风管井、消防管井及水管管井是有烟囱效应,不管在哪一层发生火灾,它能上窜下跃迅速蔓延,使火灾事故扩大并使有毒的烟雾通过管井的缝隙渗透到其他楼层,因此必须用达到国家公安部GA161-1997标

准的无机堵料、有机堵料、无机耐火隔板、防火包进行组合封堵,形成一道防火墙,达到节制火焰的蔓延,隔断有毒烟雾之目的。具体做法为:对预留孔平整、规整的洞口可采用以膨胀螺丝固定于洞口底部,以便于安放防火板,防火板选用5mm的无机防火板,在通风管道、消防管、水管、电缆、桥架周围用有机防火堵料和防火包进行包裹,确保电缆的载流量不受影响,以便松动电缆、桥架、通风管、消防管、水管的更换。然后直接灌注无机堵料,灌注高度按实际情况而定。如在通风管井、消防管井、水管管井、强电和弱电井道中可按照实际洞口大小用防火材料在水平地面做高5-10厘米,用于防止意外污水倒流到风管、母线或桥架、消防管道、水管管道上造成不必要的损失。最后在无机堵料上放置5~10mm宽2mm厚的有机堵料作为角线。电缆桥架内需安放防火包阻隔,防火包以捆扎法放置。封堵层要求做到表面平整、形状规则、有序,达到防火、美观双重功效。 2、控制柜 由于控制柜、插接箱、进线箱箱内线头与线头、开关等接触部位较多,往往接触部位的松动会增加电阻,易发热产生火灾,且小动物经常会从底部孔洞钻入咬坏电线和电缆造成短路现象。因此在电气管井内所有控制屏柜电缆进出口处及底部孔洞必须用有机防火堵料和无机防火堵料进行封堵,做到形状规则、有序美观,这样可有效地节制火焰沿电缆迅速向外蔓延,同样外部火焰也不会波及屏柜内仪器开关等,可以给灭火工作带来较大空间和时间。 3、水平井(通风管穿墙、消防管穿墙、水管穿墙、桥架母线穿墙) 水平井的封堵一般可直接采用防火包将管道与穿越墙体处的缝隙填实,然后用无机堵料将管道穿越墙面的表层的缝隙抹平、堵实至不透光,最后用有机堵料在抹平发硬的

暖通主要施工方案

第六章主要施工方案 一、暖通工程 本工程暖通工程包含:空调水系统、通风系统、供热采暖系统、防排烟系统、多联机空调系统 (a)空调水系统 空调冷热源均由地下一层制冷机房的直燃型溴化锂吸收式冷温水机组提供。机房共设二台机组DCP-52H,单台制冷量为2215kW,单台供热量为1661kW。夏季冷水供回水温度为7/12°C, 冬季热水供回水温度为60/56.25°C.冷却水供回水温度为37.5/32°C.燃气消耗量:119.4Nm3/h(制冷),134.3Nm3/h(供热),冷却塔位置预留在地面绿化带内。空调水系统采用一次泵变流量系统。冷热源侧变流量、空调末端负荷侧变流量;机房内冷热水泵、冷却水泵均采用变频泵。空调水系统采用两管制,立管为异程式系统,同层内管道为同程式系统。空调水系统由制冷机房闭式膨胀水箱定压,定压高度:106m。 (b)通风系统 卫生间设置机械排风系统,排风量10次/h。门厅、职工餐厅、备餐根据换气次数和压差要求,设置机械排风系统,采用数字化节能风机(变频)。变配电室平时采用机械送排风系统,排风量6次/h,事故通风12次/h.厨房设置机械通风系统,平时换气次数35次/h,事故通风12次/h,平时排风系统为总排风量的35%,排油烟系统为总排风量的65%,厨房油烟排风机放置于屋顶,油烟净化装置满足《饮食业油烟排放标准》GB18483的规范要求。平时排风系统兼事故通风,风机采用变频风机,风量按事故排风风量确定。制冷机房设置独立送排风系统,排风量6次/小时,事故通风12次/小时;平时低速排风,机械补风.当制冷剂泄漏时,由室内的浓度探测器报警后,高速运行双速风机进行事故通风,同时关闭上排风口,并开启下排风口,将房间内的有害气体排至室外。设事故通风的房间,事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置。 (c)供热采暖系统 一层门厅冬季采用低温热水混凝土填充式地面辐射供暖系统辅助供暖;供暖干管及立管采用热镀锌钢管,采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;室内采统采用带阻氧层的PE-Xc(交联聚乙烯);使用条件

消防报警系统施工方案

xx厂房消防火灾自动报警 及联动控制系统 施工方案 批准: 审核: 编制: xxxx消防系统有限公司 2011年10月1日 目录 第一章:编制依据 (2) 第二章:工程概况 (3) 第三章:施工方案及主要施工方法 (3) 第一节:施工方案 (3) 第二节:施工方法 (4) 第四章:劳动力安排计划 (8) 第五章:工程物资进场计划及施工机械设备进场计划 (9) 第一节:主要物资进场计划 (9) 第六章:确保工程质量的技术组织措施 (10) 第一节:管理方针及目标 (10) 第二节:质量保证体系系统图 (11) 第七章:确保工期的技术组织措施 (12) 第一节:工期要 求 (12)

第二节:确保工期的技术组织措施 (12) 第八章:确保环保施工的技术组织措施 (13) 第九章:确保文明施工的技术组织措施 (15) 第十章:确保安全施工的技术组织措施 (17) 第一节:安全管理目标及安全组织机构保证 (17) 第二节:建立健全及遵守安全规章制度 (17) 第三节:安全防护措施 (18) 第十一章:与总包单位的协调配合及相互保护措施 (21) 第十二章:工期进度计划条形图 (24) 附表 第一章编制依据 1、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 2、《民用建筑电气设计规范》 (JGJ16-2008) 3、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 4、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 5、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 第二章工程概况 工程名称:xx厂房消防工程 工程地点:北京市xxxx区 工程规模:33345平方米 质量标准:合格 工期要求:计划开工日期: 2011年10月1日 计划竣工日期: 2011年11月15日 总工期: 45天 合同范围:火灾自动报警系统及联动系统 工程概况:本工程建筑面积10522㎡,建筑高度24米,地下一层,地上五层。根据建筑规模及使用性质,建筑耐火等级为二级。

海上风电导管架安装专项方案

珠海桂山海上风电场一期导管架安装专项方案 编制: 复核: 审批: 中铁大桥局股份有限公司 2014年9月

目录 1、工程概况 (1) 1.1工程位置及项目规模 (1) 1.2 导管架设计概况 (1) 2、自然环境 (2) 2.1地质及地貌 (2) 2.2 气象条件 (4) 2.3 特征气象参数 (4) 2.4 潮汐 (4) 2.5 波浪 (5) 2.6 海流 (6) 3、导管架安装方案 (6) 3.1 总体安装方案 (6) 3.2 施工步骤 (6) 3.3 构件进场检查 (6) 3.4 导管架安装 (6) 3.5 牺牲阳极接地电缆安装 (7) 3.6 施工重难点及控制措施 (7) 4、施工设备及劳动力组织 (7) 4.1 施工设备 (7) 4.2 劳动力组织 (8) 5、施工周期分析 (8) 6、HSE保证措施 (8) 6.1 职业健康保证措施 (8) 6.2 特种作业安全保证措施 (10) 6.3 环境保证措施 (12) 6.4 施工安全保证措施 (14) 7、附图 (14)

1、工程概况 1.1工程位置及项目规模 珠海桂山海上风电场场址位于珠江河口的伶仃洋水域,处于珠海市万山区青洲、三角岛、大碌岛、细碌岛、大头洲岛与赤滩岛之间的海域。场区内海底地貌形态简单,水下地形较平坦,海底泥面标高一般为-6.0m~12.0m,属于近海风电场。在三角岛上设置110kV升压站,风机电能通过8条35kV集电海缆汇集到三角岛升压站,再通过2回110kV送出海缆,接入220kV吉大站,实现与珠海电网的联网,并在珠海陆域设一集控中心。同时兴建三角岛-桂山岛、三角岛-东澳岛-大万山岛的35kV海底电缆,实现三个海岛的微网与珠海电网联网。 本工程风电场共安装17个风电机组,主要施工内容为:钢管桩沉桩、导管架安装、防腐、灌浆、钢管桩嵌岩、风机整体运输安装、零星工程。 图1-1 风机总体布置图 1.2 导管架设计概况 导管架下部与4根钢桩对接后,通过灌浆进行连接,顶面通过法兰与风机连接,

相关文档