(一)、放紧线安全控制措施

1、撤线、紧线工作应设专人统一指挥、统一信号;

1、提升地线前必须做好防止地线脱落的保护措施;

2、取脱地线连接金具前应先做冲击试验;

3、后备保护钢绳应有足够的强度;

4、严禁采用突然剪断地线的方法松线;

5、紧线端、固定端、线头牵引端都应保持好通信联络。

6、展放钢绞线时,应选择有经验的人员展放。工作人员不得站在导线圈内或转角内侧,防止挂伤,同时注意监护无关人员进入施工现场。

(二)、交叉跨越安全控制措施:

1、现场勘查时,顺线路走向全程勘查,对跨越的高、低压线路记录好线路双重名称和杆号;

2、安排独立工作负责人负责跨越线路的停送电联系,并履行许可手续。

3、在放、紧线过程中,对跨越的高、低压线路、弱电线路、交通要道均安排专人守护,保持好通信联络,防止损伤导线或挂伤行人、车辆。

(三)、工作许可与终结环节现场安全控制措施:

1、工作负责人应按照停电申请书批准的停电时间及时与停电工作

许可人进行联系。在许可人许可工作开始的电话联系时应有影像资料保存。

2、在工作完工后,工作负责人应对施工质量、工艺标准进行自检验收;

3、运行单位负责人对现场进行验收;

3、查明全部工作人员下杆收齐后,拆除全部接地线,并核对地线组数无误后,收回并完善各小组工作任务单,向工作人员宣布作业结束。此时,即认为该线路带电,不准任何人再登杆进行任何工作;

4、工作结束,及时与停电工作许可人进行联系,报告工作完成情况,办理工作终结。

(四)其余危险性较大的作业现场安全控制措施:

1、交通安全:工作期间禁止饮酒。

2、疲劳作业:参与工作的人员应注意休息,保持良好精神状态。

高空作业人员安全管理措施

高空作业人员安全管理措施 根据被服务方的面积、工程的难度及被要求工程时间来确定需要几个人来清洁。有两种方式,一种是高空吊篮,另一种为高空吊绳,专业讲叫"上几根绳,下几回板"。 高空作业难度大,危险性高,特此施工人员是经过专业培训后,有多次高空作业的经验。安全操作规程 l、上班前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏,确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。 2、操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系死,靠沿口处要加垫软物,防止因磨损而断绳,绳子下端一定要接触地面,放绳人同时也要系临时安全绳。 3、施工员上岗前要穿好工作服,戴好安全帽,上岗时要先系安全带,再系保险锁(安全绳上),尔后再系好卸扣(操作绳上),同时坐板扣子要打紧,固死。 4、下绳时,施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和帮助。 5、操作时辅助用具要扎紧扎牢.以防坠伤人,同时严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品; 6、楼上、地面监护人员要坚守在施工现场.切实履行职责.随时观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象,发现问题及时报告,及时排除。 7、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时,必须先系

好自身安全绳,尔后再进行辅助工作。地面监护人员不得在施工现场看书看报,更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。 8、操作绳、安全绳需移位、上下时,监护人员及辅助工人要一同协调安置好,不用时需把绳子打好捆紧。 9、施工员要落地时,要先察看一下地面、墙壁的设施,操作绳、安全绳的定位及行人流量的多少情况,待地面监护人员处理、调整,同意后方可缓慢下降,直至地面。 10、要坚持安全第一、文明施工,确保工程服务质量。 11、不准乱拿甲方或客户的物品,不得损坏甲方或客户的各种设施。 12、高空作业人员和现场监护人员必须服从施工负责人的统一指挥和统一管理。

施工现场安全防护及措施

编号:AQ-JS-02992 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工现场安全防护及措施 Construction site safety protection and measures

施工现场安全防护及措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、主题内容与适用范围 1、本标准规定了工程项目基础施工、脚手架工程、洞口临边作业、高处作业、料具存放及化学危险品存放的安全防护要求。 2、本标准适用于广益黄泥头安置房小区一标段项目范围内一切土建、安装、装饰施工等工程项目。 二、引用标准 《建筑施工安全检查评分标准》 《江苏省建筑施工现场安全防护基本标准》 三、基础施工安全防护 1、土石方工程安全防护 (1)挖掘土方应从上而下施工,禁止采用挖空底脚的操作方法。 ①当采用机械挖土时,机械旋转半径内不得有人。 ②当采用人工挖土时,人与人之间的操作间距不得小于2M。并

应设人观察边坡有无坍塌危险。 (2)开挖槽、坑、沟深度超过1.5M,应按规定放坡或加可靠支撑。 (3)开挖深度超过2M,必须在边沿处设两道护身栏杆或加可靠围护,危险处,夜间应设红色标志灯。 (4)槽、坑、沟边与建筑物、构筑物的距离不得小于1.5M。 (5)槽、坑、沟边1M以内不得堆土、堆料、停置机具。 2、挡土墙、护坡桩、大孔径桩及扩径桩及扩底桩的施工安全防护。 (1)施工前必须制定施工方案及安全技术措施,并上报有关部门批准后方可施工。 (2)施工现场应设围挡与外界隔离,非工作人员不得入内。 (3)下孔作业人员必须戴安全帽,腰系安全绳,且保证地面上有监护人。 (4)人员上下必须从专用爬梯上下,严禁沿孔壁或乘运土工具

54送出线路杆塔倒塌、断线事故应急预案

54 送出线路杆塔倒塌、断线事故应急 预案 (指导性范本) 中国华能集团公司编制 2006年12月

目录 1 总则1 1.1 编制目的1 1.2 编制依据1 1.3 适用范畴1 2 事故类型和危害程度分析1 3 应急处置的差不多原则1 4 组织机构及职责1 4.1 应急组织体系1 4.2 指挥机构及职责1 5 预防与预警3 5.1 危险源监控3 5.2 预警行动3 6 信息报告程序4 7 应急处置5 7.1 响应分级5 7.2 响应程序和处置措施5 8 后期处置6 9 应急物资与装备保证7 10 培训和演练7 10.1 培训7 10.2 演练7 11 附则7

送出线路杆倒塌断线事故应急预案 1 总则 1.1 编制目的:为加大电厂送出线路的安全运行治理,提升电站送出线路杆倒塌断线突发事件的应对能力,尽量缩短停电处理时刻,提升供电可靠性,最大程度保证人民群众的生命安全、减少缺失。 1.2 编制依据:《电业工作安全规程》、《中国华能集团公司重大突发事件(事故)应急治理方法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等法律法规。 1.3 适用范畴:本预案适用于华能集团公司所辖的各发电厂。 2 事故类型和危害程度分析 2.1 送出线路杆倒塌断线事故要紧包括由于自然灾难、外力破坏等缘故,发生送出线路倒杆、断线事故。 2.2 送出线路倒杆、断线容易造成机组甩负荷,对发电设备造成损害,同时带电线路会对杆、线下的行人造成砸伤、触电等人一辈子损害,损坏杆、线下的房屋等建筑,导致重大人身伤亡事故或重大设备事故,危及人民的生命财产安全。 3 应急处置的差不多原则 本预案方针:“安全第一、预防为主,综合治理” ,差不多原则:统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、实事求是,抢险工作应遵循保证人身安全优先、生产设施安全其次的原则。 4 组织机构及职责 4.1 应急组织体系 预案启动后,电厂送出线路杆倒塌断线事故应急指挥小组为现场应急指挥的决策机构,下设运行、抢修、后勤等应急救援小组,必要时,应向地点政府有关部门及电力部门申请支援。 4.2 指挥机构及职责 4.2.1 送出线路杆倒塌断线事故应急指挥小组 总指挥:厂长(总经理)

预防高处坠落控制措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 预防高处坠落控制措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2648-100 预防高处坠落控制措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、管理目的: 为保障高处施工人员安全,预防高处坠落事故发生,实现安全生产。 2、管理目标: 杜绝高处坠落伤亡事故。 3、预防高处坠落控制措施: 3-1工程开工前应由技术负责人组织编制、审核《施工组织设计》、《安全文明施工组织设计》等管理方案,必要时还应编制高处施工专项控制措施。方案必须报企业技术负责人审批,经总监理工程师批准后,方可实施。 3-2 作业前,技术人员应依照批准的方案,向作业人员进行书面安全技术交底,让作业人员了解可能会产生的危害因素,施工后的预控措施,管理目标要

求。 3-3凡从事高处作业人员应接受高处作业安全知识的教育;特殊高处作业人员,应接受专门的安全培训,持证上岗。 3-4进入现场施工所有人员必须遵守有关规章制度,严禁带病作业和酒后作业。作业时,严禁在脚手架、平台上和临边危险处嬉闹。 3-5高处作业人员应接受体检,合格后方可上岗。患高血压、恐高症等不宜高处作业疾病的,禁止安排登高作业。 3-6施工单位应为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的个人安全防护用具,并教育、检查作业人员正确配戴和使用。 3-7作业人员进入施工现场必须正确配戴安全帽;悬空作业人员须系安全带,穿防滑鞋。凡在2m以上悬空作业,必须系好符合要求的安全带,有的悬空作业没有挂安全带的条件时(如行车梁的上部、吊装屋架上弦等),施工负责人应为工人设置悬挂安全带的安全

建筑装饰工程施工现场安全防护措施范本

整体解决方案系列 建筑装饰工程施工现场安 全防护措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-76434建筑装饰工程施工现场安全防护措 施 Safety protection measures at construction site of building decoration project 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 建筑装饰工程施工现场安全防护 建筑装饰工程施工由于高处作业多、立体交叉作业多、作业面变化作业多、受气候变化影响多等特点,极易发生堕落和受物体打击等事故,再加上安全生产管理和安全防护技术落后于其他行业,施工中的大量手工操作,也阻碍了相关的防护技术和安全管理措施的施行,使很多事故隐患还不能真正的做到防患于未然。因此安全防护技术在安全生产中具有十分重要的意义,对提高企业的施工技术水平和管理水平、降低事故发生率、提高企业经济效益和推动企业的施工现代化建设都有深远的意义。 1脚手架及其安全防护:在建筑装饰工程中,脚手架是具

有特殊的重要性的。无论是结构施工还是外装幕墙施工,一般都离不了脚手架,它的搭设质量和安全验收,关系到施工人员的人身安全,关系到工程进度,质量与企业的经济效益,一定要引起重视。 1.1安全使用的"十二道关": ①人员关:有高血压、心脏病、癫病、晕高、视力差等不适合进行高处作业的人员,未取得高空特种作业上岗证的人员,均不得从事脚手架的高空作业施工。 ②材质关:脚手架使用的材料、扣件等必须符合国家规定,经验收合格后才能使用,杜绝钢、木、钢竹混合使用,杜绝假冒伪劣和不合格的产品。 ③尺寸关:架子的搭设,必须按规定的立杆、横杆、剪刀撑、护身栏等间距尺寸搭设。各杆件接头的错开长度,不能低于要求的搭设要求长度。 ④地基关:地基必须为夯实硬地坪,立杆垂直地面下垫50mm厚的通板加绑扫地杆,有排水沟防止积水,高层脚手架的基础要经过正确计算,采取加固措施。 ⑤防护关:架子内侧与墙的距离必须符合要求,外侧必

工程安全控制措施

施工项目安全控制措施有: 安全管理是为施工项目实现安全生产开展的管理活动。施工现场的安全管理,重点是进行人的不安全行为与物的不安全状态的控制,落实安全管理决策与目标,以消除一切事故,避免事故伤害,减少事故损失为管理目的。 控制是对某种具体的因素的约束与限制,是管理范围内的重要部分。 安全管理措施是安全管理的方法与手段,管理的重点是对生产各因素状态的约束与控制。根据施工生产的特点,安全管理措施带有鲜明的行业特色。 一、落实安全责任、实施责任管理 施工项目经理部承担控制、管理施工生产进度、成本、质量、安全等目标的责任。因此,必须同时承担进行安全管理、实现安全生产的责任。 建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织,有组织、有领导的开展安全管理活动。承担组织、领导安全生产的责任。建立各级人员安全生产责任制度,明确各级人员的安全责任。抓制度落实、抓责任落实,定期检查安全责任落实情况,及时报告。 项目经理是施工项目安全管理第一责任人。各级职能部门、人员,在各自业务范围内,对实现安全生产的要求负责。全员承担安全生产责任,建立安全生产责任制,从经理到工人的生产系统做到纵向到底,一环不漏。各职能部门、人员的安全生产责任做到横向到边,人人负

责。 施工项目应通过监察部门的安全生产资质审查,并得到认可。一切从事生产管理与操作的人员、依照其从事的生产内容,分别通过企业、施工项目的安全审查,取得安全操作认可证,持证上岗。 特种作业人员、除经企业的安全审查,还需按规定参加安全操作考核;取得监察部核发的《安全操作合格证》,坚持“持证上岗”。施工现场出现特种作业无证操作现象时,施工项目必须承担管理责任。施工项目经理部负责施工生产中物的状态审验与认可,承担物的状态漏验、失控的管理责任,接受由此而出现的经济损失。一切管理、操作人员均需与施工项目经理部签定安全协议,向施工项目经理部做出安全保证。安全生产责任落实情况的检查,应认真、详细的记录,做为分配、补偿的原始资料之一。 二、安全教育与训练 进行安全教育与训练,能增强人的安全生产意识,提高安全生产知识,有效的防止人的不安全行为,减少人失误。安全教育、训练是进行人的行为控制的重要方法和手段。因此,进行安全教育、训练要适时、宜人,内容合理、方式多样,形成制度。组织安全教育、训练做到严肃、严格、严密、严谨,讲求实效。 1、一切管理、操作人员应具有基本条件与较高的素质 具有合法的劳动手续。临时性人员须正式签定劳动合同,接受入场教育后,才可进入施工现场和劳动岗位。没有痴呆、健忘、精神失常、颠痫、脑外伤后遗症、心血管疾病、晕眩、以及不适于从事操作

输,配电线路倒杆断线预案

输、配电线路倒杆断线事故应急预案 1目的为了加强我公司风电场区域内输、配电网设备安全运行管理,一旦因自然灾害、外力破坏等原因,发生倒杆断线事故后,要尽量缩短停电处理时间,提高输、配网的供电可靠性。 2适用范围本“输、配电线路倒杆断线事故应急预案”适用于负责维护管理输、配电网设备的设备运行部下属的设备运行班和变电站两个岗位。 3职责 3.1设备运行部负责组织、协调与应急预案相关的工作,各生产岗位,要制订紧急情况下的安全措施,监督执行相关的规程、制度和要求; 3.2110KV 变电站,得到输、配电线路倒杆断线的信息时,要在第一时间通知有关人员到现场进行检查,并由设备运行部组织得力人员进行抢修; 3.3 当负责维护管理输、配电设备的单位,不能在最短的时间 内完成倒杆断线事故的处理时,可申请其他单位支援。接到申请的

单位如电力检修部门等应积极调配人力、物力参加紧急情况下的临时抢修、事故抢修工作; 4应急预案 4.1输电网发生倒杆断线事故时,发现人员应立即通知 110KV 变电站值班员及设备运行部经理; 4.2110KV 变电站接到事故报告后,应迅速启动本方案,观查站内自动化系统显示故障,确认故障线路后立即切断该路的供电,防止发生触电和设备损坏事故,同时当值值班员应向设备运行部汇报,必要时要电网区调汇报; 4.3运行班维护人员有关指令时,要及时赶到事故现场,带齐必要的安全工具及通讯工具;赶到事故现场,运行维护人员应马上疏散周边人员,防止事故扩大;将事故现场进行安全控制和隔离。等待电力部门抢修队的到达; 4.4发生较大面积停电事故时,由设备运行部负责组织,调配人力、物力进行抢修工作,并与相关部门协调,想方设法减少停电损失,在最短时间内恢复供电;

高处作业安全保证措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A59097 高处作业安全保证措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高处作业安全保证措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 在干燥的冬春季节,人们常有被莫明其妙“电”一下的感觉。早晨起床,头发越梳越乱甚至会立起来……其实,这都是静电的作怪。 冬春季节,当你脱下毛衣、涤纶、化纤衣服或从床上拉起的确良床单时,会听到“噼噼啪啪”的响声。此时如是夜晚,你还会看到闪烁的火花。不仅如此,当人们在手指触及水龙头门把手等金属物或两人握手、接触时都可能有电击感。这些都是日常生活中的静电现象。

(完整版)施工现场安全防护设施计划及安全措施[1]

金水办事处金康南路(范湖供电营业厅预制场)道路及市政配套工程 施 工 现 场 安 全 防 护 设 施 搭 设 计 划 编制: 审核: 武汉江夏一建建设工程有限公司 2018年6月10日

施工现场安全防护设施搭设计划 1.1文明施工的目的与意义 一、文明施工是指科学组织施工,提倡工程质量优质和施工安全,建造舒适的生产、生活和办公环境,保持施工场地整洁、卫生、创造工地良好的文明气氛,组织严格、合理管理的一项施工活动。 二、创建文明工地活动是建筑行业落实国家政策、把社会主义精神文明和物质文明一起抓的结合点,响应建设部“三治一求”、施工现场安全达标、同时也是开展城市环境整治、创建文明城市的重要部分。 三、创建文明工地对于施工企业树立的良好企业形象,提高和进步的进行曲,对增强企业在社会上的知名度、竞争力,提高企业的规范化管理,发扬我企业精神具有不可作用。 四、创建文明工地对建筑行业中的“脏、乱、差”违章施工、野蛮作业的状况是强有力的一击,是对简单粗放管理、乱堆放、丢失损失、浪费严重、危险作业、打架斗殴、嫖赌等不文明行为和愚昧落实管理敲响警钟。 五、创建文明工地是企业展示实力的一个窗口,是自我提高和进步的进行曲,对增强企业在社会上的知名度、竞争力,提高企业的规

范化管理,发扬我企业精神等具有不可低估的作用。 六、抓住公司已通过ISP09002质量体系认主和开展CIS形象工程的契机,认真地执行各项标准和要求,通过文明工地的创建,使公司管理进一步规范化、标准化。 1.2 文明施工管理体系 建立以项目经理为组长,其他主要管理人员参加的项目文明施工管理体系,按照公司的要求,制定文明施工管理制度,责任到人。 1.3 现场管理制度 现场管理制度是实现文明施工经常化、制度化的关键 一、施工计划管理 认真编制月、周计划,作好总平面管理,现场检查执行情况认真填写施工日志,建立单位工程工期考核记录。坚持合理的施工程序,不打乱仗,力求均衡生产。加强成品、半成品保护,制定保护措施。 二、现场质量安全管理 坚持工程质量、安全生产责任制。坚持三检(自检、互检、交接检)挂牌制。严格执行操作规程,严禁违章冒险作业。认真使用“三宝”,所有人员进入施工现场均要带安全帽,每个单位工种都应按规定张挂安全网,高空作业必须栓安全带。“四口”(通道口、孔洞口、楼梯口、电梯口)防护必须完善,各种机电设备必须接零接地,设置保险装置,电线架设符合规范要求。 三、现场技术管理 施工必须有符合要求,经济审批的施工组织设计和施工方案。坚

危险区域动火作业安全要求及控制措施(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 危险区域动火作业安全要求及 控制措施(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

危险区域动火作业安全要求及控制措施 (新编版) 1危险区域动火作业分为一级动火作业和一般动火作业,《动火作业许可证》由动火单位申请,行政部和安全环保部批准、主管领导审批。 (1)一级动火作业区域:110KV电站、中控室、煤磨系统、油库。 (2)一般动火作业(非防火重点部位和无禁止烟火警示区域的动火作业)。一级动火作业需要到安全环保部办理《危险作业申请单》和《动火许可证》,主管领导审批。一般动火作业由各用火部门自行办理,做到有据可查。 2《动火许可证》由申请动火部门现场负责人办理。办证人须按《动火许可证》的项目逐项填写,不得空项,按规定的办理审批手

续。 3一级动火作业安全防火要求 (1)办理一级动火作业的《动火许可证》。由动火部门的现场负责人提出申请,并根据动火现场具体情况,制定有效的安全动火方案,落实安全防火措施后(包括灭火人员灭火器材的配备),报公司安全环保部现场复检审批。 (2)外协施工单位需要动火作业时,首先向公司负责此工程的部门提出申请,由公司负责该工程的部门联系安全环保部,共同办理《动火许可证》,动火作业前,负责该工程的部门负责人动火作业现场负责人及安全环保部人员共同到现场落实安全防火措施,作业时间和时限,同时向作业人员进行安全技术交底。 (3)动火作业时,首先清除现场易燃物及无关人员,检测可燃气体,申请动火作业的部门负责人动火作业现场负责人及安全环保部人员均到现场,确认达到动火条件。动火作业现场负责人必须始终盯在现场,实施监火;动火作业的部门负责人及安全环保部人员应在动火作业时间内经常巡检动火作业现场,及时消除安全隐患。

倒杆断线抢修预案(精制研究)

倒杆、断线抢修施工预案 输电工区 2011年8月

倒杆、断线抢修施工预案 第一部分:旧杆塔、导地线拆除 (一)器材检验 1、电杆放倒所用的工器具,在使用前要进行认真检查,其规格、型号必须符合安全工作规程要求。 (二)导地线拆除 1、拆除悬垂线夹及防震锤,加挂滑轮,为抽线做好准备。 2、旧导线注意避免损伤,若出现损伤,应按施工工艺规程要求进行处理,防止拆线时刮滑子。 3、拆除悬垂线夹后及防震锤后,要及时拆除缠绕在导地线上的铝包带。 4、在抽线段两侧分别打好临时拉线,锚固牢固后方可松线。(三)旧杆塔拆除 铁塔使用吊车进行拆除,拆除前先将地脚螺帽卸掉后,用钢丝绳栓牢后起吊拆除。旧杆使用突然倒杆法进行拆除,在倒杆现场由工作负责人统一指挥,除必留工作人员外,其余人员必须远离杆高度的1.2倍以外,保持足够的安全距离。杆塔上不得留有异搁的工具或材料,以防倒杆过程中甩脱伤人。 (四)安全措施 1、工作班成员必须服从分配、听从指挥、坚守岗位、密切配合,全

面完成本相工作任务。 2、设专人对工具进行认真细致的检查,严禁使用不合格的施工工具。如果发现因工具到工地后出现问题,将对小组负责人严格考核。 3、施工人员必须自觉学习有关规程制度,人人有执行贯彻规程和制度的义务和权利。 4、参加高空作业人员,必须经医师鉴定,无妨碍工作的病症,并经考试合格。高空作业人员必须扎安全带或安全绳,工作前严禁饮酒。高空作业人员应设安全监护人,作业人员的安全带必须系在主材或牢固的构件上。 5、施工现场除必要的工作人员外,其他人员应离开杆塔高的1.2倍以外,任何人不得在受力钢丝绳的内角侧逗留。 6、接到线路停电许可通知后,执行工作票制度,工作人员在工作地点两端分别正确验电、挂接地线。采取好一切安全措施后方可组立。 7、在工作地段的直线杆、塔,把导地线线夹打开放进滑轮工作中,挂线套子、滑轮,一定要符合使用要求。有交叉跨越的电力线通讯线或公路,每基杆塔都应加装保险套并设专人监护。 9、杆上工作不准将安全带系在合成绝缘子上,安全绳系在横担上同时并用,应系在牢固的铁件上,下导线前要对绝缘子串进行检查、冲击,在绝缘的架空地线上工作,应将地线接地,然后进行工作。 10、出车前,驾驶员应对车辆进行检查,严禁病车上路、酒后开车及超速行驶。在使用吊车时,应设专人指挥,吊点使用的钢丝绳应符合要求,严禁以小代大,吊点应栓牢并不得脱扣,在吊车起吊时,

施工现场及施工机具安全防护措施

编号:SM-ZD-68945 施工现场及施工机具安全 防护措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工现场及施工机具安全防护措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 本工程为湖州旺能机械有限公司新建厂房装配车间工程,位于湖州市吴兴区湖织大道环渚经济开发区。本工程为单层钢结构,总建筑面积约为15912㎡。 根据本工程规模,计划使用搅拌机、电焊机、圆盘锯、钢筋机械等,为保证各种施工机具的安全使用,必须做好机械安全反防护措施。 一、施工现场: 1、按照施工总平台布置图设置、做到材料堆放整齐,场地平整,道路畅通。场内环境美化,植树种花,做到空间花园化。 2、建筑工地四周设置2.50m高的临时砖砌围墙,墙厚240,M2.5混合砂浆砌筑,做到整洁美观。门楼上方设醒目的企业标志和标语,旁设“五牌一图”。 3、施工主要进出道路做好砼硬化,机械设备搭设操作棚。

临边作业安全控制措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A59845 临边作业安全控制措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

临边作业安全控制措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.进人现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。 2.对临边高处作业,必须设置防护措施。 3.开挖基坑时,如对邻近建(构)筑物或临时设施有影响时,应采取安全防护,加强位移观测。 4.挖掘机等机械在坑顶进行挖基出土作业时,机身距坑边的安全距离应视基坑深度、坡度、土质情况而定。 5.深基坑四周设防护栏杆,人员上下要有专用爬梯。 6.开挖中,当坑沿顶面裂缝、坑壁松塌或遇有涌

倒杆断线应急处置预案

110kV台射及金南线事故应急处理预案 批准: 审核: 编制: 二○一一年一月

第一章总则 一、适用范围 本预案制定了生产维护中心输电线路事故应急处理的组织、技术和安全保障等方面的内容,适用于110kv台射及金南线倒杆、断线的应急联动处理工作。 二、编制目的 由于近期我司110kv电网运行方式变化,原为备用的110kv台射现已成为我县电网输电主动脉;110kv金南线大幅度增加输运容量。为确保该2条输电线路,在事故处理时能及时有效的遏制故障范围,缩短抢修时间,明确生维中心和各科室、队在事故抢修时的职责和范围,最大限度的发挥生维中心整体应急处理优势,减少事故造成的社会影响和经济利益,特制定本预案。 三、处理原则 保证重点、反应及时、措施果断、依靠科学。在事故处理中,将保证人身安全放在第一位,其次是采取一切必要手段,尽快线路正常运行。 四、引用标准和制度 (1)国家电网公司大面积停电事故预案 (2)国家电网安全生产事故预防与应急处理暂行规定 (3)国家电网公司安全生产规程规定 (4)国家电网公司电业生产事故调查规程

(5)国家电网公司生产管理文件汇编 (6)川电安监转发关于印发《国家电网公司电力安全预警管理办法(试行)》的通知 (7)明珠公司安全生产奖惩规定 第二章事故应急处理组织机构及职责 为了确保事故应急处理体系有系统、分层次、上下一致、分工明确、相互协调,特成立事故应急处理领导小组、事故应急处理办公室和事故应急处理专业组。 一、事故应急处理领导小组及工作职责 1、组长:吴平 副组长:肖斌杨晓冰 成员:何志斌付铭何勇鲜建明 2、工作职责 ⑴贯彻落实国家电网公司、省电力公司、市公司及明珠公司有关事故应急救援与处理的法律、法规有关规定。 ⑵组织制定生产维护中心安全事故应急处理预案并定期对其评优和修改。 ⑶发布生产维护中心安全生产事故应急处理预案启动命令。 ⑷指挥协调生产维护中心安全生产事故应急处理预案的实施。 ⑸上报、通报和发布生产维护中心安全事故应急救援和处理的进展情况。 二、领导小组下设事故应急处理办公室,办公室设在安全科

高空作业安全控制措施与应急预案

编号:SM-ZD-29890 高空作业安全控制措施与 应急预案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高空作业安全控制措施与应急预案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.控制措施 ⑴、高处作业必须逐级进行安全技术教育及交底,对各种用于高处作业的设施和设备,在投入使用前,必须经检查确定完好后才能使用。⑵、高处作业人员必须着装整齐,严禁穿硬塑料底等易滑鞋、高跟鞋,工具应随手放入工具袋,按要求系好安全带。⑶、高处作业人员严禁相互打闹,以免失足发生坠落危险。⑷、在进行攀登作业时,攀登用具结构必须牢固可靠,使用必须准确。⑸、各类手持机具使用前应检查,确保安全牢靠。洞口临边作业应防止物体坠落。⑹、施工人员应从规定的通道上下,不得攀爬脚手架、边坡,在非规定通道进行攀登、行走 2.监控措施 ⑴施工过程中要经常对高处作业的安全设施进行检查,若发现安全设施有缺陷或隐患,必须及时解决,危机人身安

工程安全防范措施

工程安全防范措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

工程安全防范措施一、严格执行有关安全标准 严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99以及国家和四川省、布暑有关安全生产的法律、法规、规范、规章及规范性文件等的要求和规定,把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划,使安全生产工作与生产任务紧密结合,保证施工人员在生产过程中的安全与健康,保障建筑物及周边财产的安全,严防各类事故发生。 二、层层落实安全生产责任制 安全生产责任制中明确项目经理、项目总工程师、项目副经理、安全责任人、分包经理及其下属各类管理人员的安全生产责任,其中项目部管理人员安全生产责任是整个安全生产责任制的核心。 三、严格执行施工现场安全管理制度 本公司针对本工程制订了完善的安全管理制度,施工过程中严格按要求执行各项安全管理制度,及时发现隐患及时整改,能有效保证施工的安全。

四、安全应急预案 (一)施工临时用电应急预案 (二)脚手架搭拆应急预案 (三)垂直运输机械安拆应急预案 (四)高处作业应急预案 (五)消防安全应急预案 五、劳动保护措施 (一)在建设工程开工前总包负责为施工现场作业人员办理意外伤害保险并负责支付保险费; (二)在整个工程履约期严格遵守有关工人劳动保护、身心健康、预防传染病和施工现场安全生产的法律、法规、规章和规定等等,保证工人人身安全、身心健康。

(三)工地配备装备良好的临时急救站,配备称职的医护人员,为一切必要的福利和卫生要求做好应急安排和资金准备。当万一出现紧急情况及传染病时,严格遵守布暑政府和当地医疗卫生当局的规定和要求。 (四)强化施工人员的管理。用工手续齐全有效,严禁私招乱雇。 (五)工人在生产过程中正确合理地使用安全网、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、绝缘手套以及防护口罩和防护衣等。 六、实行安全奖惩 施工现场由总包对各专业施工单位安全制度的执行情况和安全责任的落实情况进行全面考核、检评,对在施工现场安全工作中作出成绩者给予表彰、奖励。违反现场安全管理规定或施工现场存在安全隐患,经检查指出后,不按期整改的,责令其停止施工,立即改进。 七、安全生产的经济保证 (一)由总会计师组织落实公司财务工作的安全生产责任制,认真执行安全生产奖惩规定;

生产现场作业安全管理措施

整体解决方案系列 生产现场作业安全管理措(标准、完整、实用、可修改)

编号: FS-QG-40234生产现场作业安全管理措施Safety man ageme nt measures for product ion site operati ons 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 生产现场指车间内外有关生产经营活动的场所。职工除严格执行本工种安全操作规程和规章制度外,须严格执行本安全措施。 一、按规定穿戴和 正确使用安全防护用品,不准穿拖鞋、凉鞋、裙子等进入生产现场。车间作业及吊装作业,必须戴 安全帽。 二、生产现场严禁会客。不准将小孩带入生产现场。 三、班前四小时内和班中 严禁喝酒,禁烟场所严禁吸烟。 四、工作中应坚守岗位,精神集中,单人操作设备,因故离开岗位必须停机断电。 五、严禁无定人员从事特殊工种的作业。 六、严禁使用已失去额定负荷能力和不符合安全的各种起

吊设备和工具。如钢丝绳、拉链、滑轮等。 七、严禁在生产现场未经许可或未办理动火证而擅自动火。 八、工作地点和通行道路,必须保持整洁畅通。 九、电气设备和线路的绝缘性能必须良好。 十、检查维修电器或电动机械,电动设备时,必须停断 电,挂警示牌,做到谁挂谁摘。 十一、各种设备及工具均应按设计性能和安全操作规程操作。 十二、不准在交通道上坐卧,行走要按规定的通道,不准图近路通过危险区域。 十三、高处作业执行《高处作业规范》;吊装作业执行《吊装作业规范》。 十四、两人以上作业,应设专人指挥,密切配合。 十五、任何个人不得在车间内存放汽油、酒精、易燃、易爆物品。 十六、保证自己不违章,对指挥者的违章指挥要加以抵制,不要盲目服从。

倒杆断线应急预案演示教学

倒杆断线应急预案

施工现场安全防护技术措施和方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 施工现场安全防护技术措施和方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共7 页

施工现场安全防护技术措施和方案 一、编制说明:为预防施工 现场基坑土方坍塌事故的发生,保证施工安全,依据《建筑 法》、《安全生产法》及《建筑施工安全检查标准》的要求,特编制此专项方案,以指导现场安全作业。 二、编制依据: 1、《中华人民共和国建筑法》; 2、《中华人民共和国安全生产法》; 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、《建筑施工安全检查标准》;三、概述闻喜东镇至临猗孙吉高速公路是山西省高速公路网规划“三纵十 一横十一环”第十一横的重要组成部分,是山西省西南部西通陕西省渭南、西安两市,达陕、甘、宁等地,东经闻喜至垣曲高速公路至河南省济源市,抵豫、鄂、皖等地的重要运输通道。本项目起于闻喜县东镇镇北,路线经闻喜县、稷山县、万荣县,终点位于临猗县孙吉镇,路线全长76.2km。我部施工地段位于稷山县和闻喜县交界处,途经4个村庄,路线走向东西布设。本标段起讫桩号为路基K26+450~K29+700,全长3.25km;路面K17+000-K34+415.595,全长17.416km.工程项目包括路基土石方、路面(含护栏、隔离栅)、桥梁、涵洞及路基排水、防护等工程。主要工程量见下表:闻合高速LA6合同段主要工程数量表序号项目名称数量单位备注1路基工程灰土桩39994m特殊路基处理湿陷性黄土强夯63.08km2高填土强夯10.47km2高填土重夯56.09km2填方712909.93M3 挖方697675.94M3 排水防护工程17700.4M3 2桥涵工程特大桥1208.4m 涵洞/通道171/0m 分离式立交78.16座汽车天桥3路面工程路面底基层17.416/402.931km/km2 基层 17.416/569.015km/km2 面层17.416/493.773km/km2 4交通工程隔离 第 2 页共 7 页

倒杆断线抢修预案

倒杆断线抢修预案 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

倒杆断线抢修预案 第一部分:旧杆塔、导地线拆除(一)器材检验1、电杆放倒所用的工器具,在使用前要进行认真检查,其规格、型号必须符合安全工作规程要求。 (二)导地线拆除1、拆除悬垂线夹及防震锤,加挂滑轮,为抽线做好准备。 2、旧导线注意避免损伤,若出现损伤,应按施工工艺规程要求进行处理,防止拆线时刮滑子。 3、拆除悬垂线夹后及防震锤后,要及时拆除缠绕在导地线上的铝包带。 4、在抽线段两侧分别打好临时拉线,锚固牢固后方可松线。 (三)旧杆塔拆除铁塔使用吊车进行拆除,拆除前先将地脚螺帽卸掉后,用钢丝绳栓牢后起吊拆除。旧杆使用突然倒杆法进行拆除,在倒杆现场由工作负责人统一指挥,除必留工作人员外,其余人员必须远离杆高度的1.2倍以外,保持足够的安全距离。杆塔上不得留有异搁的工具或材料,以防倒杆过程中甩脱伤人。 (四)安全措施1、工作班成员必须服从分配、听从指挥、坚守岗位、密切配合,全面完成本相工作任务。 2、设专人对工具进行认真细致的检查,严禁使用不合格的施工工具。如果发现因工具到工地后出现问题,将对小组负责人严格考核。 3、施工人员必须自觉学习有关规程制度,人人有执行贯彻规程和制度的义务和权利。 4、参加高空作业人员,必须经医师鉴定,无妨碍工作的病症,并 第 2 页共 23 页

经考试合格。在使用吊车时,应设专人指挥,吊点使用的钢丝绳应符合要求,严禁以小代大,吊点应栓牢并不得脱扣,在吊车起吊时,起重臂下或装卸的车上严禁站人。重物装好后,应固定牢固,以防运输途中滚动。 11、工作全部结束后,应拆除杆塔上的遗留物和接地线,待全面检查后再通知调度恢复送电。未尽事宜请按照规程执行!(五)风险点分析: 1、挂导、地线的滑子口一定要封好,并采取后备保护措施以防止导、地线掉落。 2、拆除原杆时,工作人员应远离杆高的1.2倍,闲杂人员不得进 第 3 页共 23 页

高空作业安全保证措施教学提纲

高空作业安全保证措 施

高空作业安全保证措施 一、概述 大广北路基施工第三合同段起点(K23+920)位于麻城市顺河镇安畈村朝阳寺东侧,与第02合同段终点相接,终点(K38+702.112)位于麻城市黄金桥开发区鼎长岗村本合同段终点,路线全长14.781112公里。本合同段共有大桥、立交桥19座,天桥7座,桥梁大多采用柱式墩台柱结构。 本合同施工特点具有点多面广,安全因素多的特点,随着桥梁工程逐步由桩基逐步转向墩、台柱、梁板安装施工,高空作业安全为本项目施工重点。为保障本工程施工的正常运行,确保员工生命安全,结合本项目施工特点,特制定防高处坠落安全措施。 二、安全管理措施 2.1 完善安全管理机构。项目部成立施工安全管理组织机构,即施工安全管理委员会。它是本工程施工安全最具权威的管理机构,由项目经理、项目副经理、各部门主管、专(兼)职安全员和作业队队长组成。在项目部设安全部,配备3名专职安全员,兼职安全员由各施工队具体负责安全工作的人员担任。项目经理为施工安全管理委员会主任,是施工安全第一责任人。办事机构设在安全部,由专职安全员负责处理日常事务。 2.2 实行安全生产三级管理,即:一级管理由安全副经理领导下的质量安全部负责,二级管理为施工作业厂队负责,三级管理由班组负责。 2.3 根据高空作业施工特点制定《安全生产责任制》、并按照颁布的《安全生产责任制》的要求,落实各级管理人员和操作人员的安全生产责任制,人人做好本岗位的安全工作。 2.4 实行逐级安全技术交底制,由项目经理部组织有关人员进行详细的安全技术交底,参加安全技术交底的人员要履行签字手续,并保存资料,质量安全部专职安全员对安全技术措施的执行情况进行监督检查,并作好记录。 三、现场安全管理措施