文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 多大功率用多大电线电缆怎么计算

多大功率用多大电线电缆怎么计算

多大功率用多大电线电缆怎么计算
多大功率用多大电线电缆怎么计算

多大功率用多大电线电缆怎么计算?

铜芯线的安全载流量计算方法是

220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安

380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安

2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A

口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)

口诀2:按导线截面算额定载流量:

各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算。

10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A

100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A

25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。

70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线

径的两倍半。

“穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算

裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的 1.5倍。

铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。

先估算负荷电流

1.用途

这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。

2.口诀

低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。

千瓦、电流,如何计算?

电力加倍,电热加半。①

单相千瓦,4.5安。②

单相380,电流两安半。③

3.说明

口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。

①这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。

【例1】5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。

【例2】40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。

电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安。【例1】3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。

【例2】15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。

这句口诀不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设

备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。

【例1】12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。

【例2】30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。

【例3】320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。

【例4】100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。

②在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。

同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流。【例1】500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“单相千瓦、4.5

安”算得电流为2.3安。

【例2】1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5安。

对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流

为6*4.5=27安。比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6安,5只便共有8安。

③在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都是接到相线上的,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘2.5”就是电流,安。

【例1】32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为80安。

【例2】2千伏安的行灯变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为5安。

【例3】21千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为53安。

估算出负荷的电流后在根据电流选出相应导线的截面,选导线截面时有几个方面要考虑到一是导线的机械强度二是导线的电流密度(安全截流量),三是允许电压降

电压降的估算

1.用途

根据线路上的负荷矩,估算供电线路上的电压损失,检查线路的供电质量。

2.口诀

提出一个估算电压损失的基准数据,通过一些简单的计算,可估出供

电线路上的电压损失。

压损根据“千瓦.米”,2.5铝线20—1。截面增大荷矩大,电压降低平方低。①

三相四线6倍计,铜线乘上1.7。②

感抗负荷压损高,10下截面影响小,若以力率0.8计,10上增加0.2至1。③

3.说明

电压损失计算与较多的因素有关,计算较复杂。

估算时,线路已经根据负荷情况选定了导线及截面,即有关条件已基本具备。

电压损失是按“对额定电压损失百分之几”来衡量的。口诀主要列出估算电压损失的最基本的数据,多少“负荷矩”电压损失将为1%。当负荷矩较大时,电压损失也就相应增大。因些,首先应算出这线路的负荷矩。

所谓负荷矩就是负荷(千瓦)乘上线路长度(线路长度是指导线敷设长度“米”,即导线走过的路径,不论线路的导线根数。),单位就是“千瓦.米”。对于放射式线路,负荷矩的计算很简单。如下图1,负荷矩便是20*30=600千瓦.米。但如图2的树干式线路,便麻烦些。对于其中5千瓦

设备安装位置的负荷矩应这样算:从线路供电点开始,根据线路分支的情况把它分成三段。在线路的每一段,三个负荷(10、8、5千瓦)

都通过,因此负荷矩为:

第一段:10*(10+8+5)=230千瓦.米

第二段:5*(8+5)=65千瓦.米

第三段:10*5=50千瓦.米

至5千瓦设备处的总负荷矩为:230+65+50=345千瓦.米

下面对口诀进行说明:

①首先说明计算电压损失的最基本的根据是负荷矩:千瓦.米

接着提出一个基准数据:

2 .5平方毫米的铝线,单相220伏,负荷为电阻性(力率为1),每20“千瓦.米”负荷矩电压损失为1%。这就是口诀中的“2 .5铝线20—1”。

在电压损失1%的基准下,截面大的,负荷矩也可大些,按正比关系变化。比如10平方毫米的铝线,截面为2 .5平方毫米的4倍,则20*4=80千瓦.米,即这种导线负荷矩为80千瓦.米,电压损失才1%。其余截面照些类推。

当电压不是220伏而是其它数值时,例如36伏,则先找出36伏相当于220伏的1/6。此时,这种线路电压损失为1%的负荷矩不是20千瓦.米,而应按1/6的平方即1/36来降低,这就是20*(1/36)=0 .55千瓦.米。即是说,36伏时,每0 .55千瓦.米(即每550瓦.米),电压损失降低1%。

“电压降低平方低”不单适用于额定电压更低的情况,也可适用于额定电压更高的情况。这时却要按平方升高了。例如单相380伏,由于

电压380伏为220伏的1 .7倍,因此电压损失1%的负荷矩应为20*1 .7的平方=58千瓦.米。

从以上可以看出:口诀“截面增大荷矩大,电压降低平方低”。都是对照基准数据“2 .5铝线20—1”而言的。

【例1】一条220伏照明支路,用2 .5平方毫米铝线,负荷矩为76千瓦.米。由于76是20的3 .8倍(76/20=3 .8),因此电压损失为3 .8%。

【例2】一条4平方毫米铝线敷设的40米长的线路,供给220伏1千瓦的单相电炉2只,估算电压损失是:

先算负荷矩2*40=80千瓦.米。再算4平方毫米铝线电压损失1%的负荷矩,根据“截面增大负荷矩大”的原则,4和2 .5比较,截面增大为1 .6倍(4/2 .5=1 .6),因此负荷矩增为

20*1 .6=32千瓦.米(这是电压损失1%的数据)。最后计算80/32=2 .5,即这条线路电压损失为2 .5%。

②当线路不是单相而是三相四线时,(这三相四线一般要求三相负荷是较平衡的。它的电压是和单相相对应的。如果单相为220伏,对应的三相便是380伏,即380/220伏。)同样是2 .5平方毫米的铝线,电压损失1%的负荷矩是①中基准数据的6倍,即20*6=120千瓦.米。至于截面或电压变化,这负荷矩的数值,也要相应变化。当导线不是铝线而是铜线时,则应将铝线的负荷矩数据乘上1 .7,如“2 .5铝线20—1”改为同截面的铜线时,负荷矩则改为20*1 .7=34千瓦.米,电压损失才1%。

【例3】前面举例的照明支路,若是铜线,则76/34=2 .2,即电压损失为2 .2%。对电炉供电的那条线路,若是铜线,则80/(32*1 .7)=1 .5,电压损失为1 .5%。

【例4】一条50平方毫米铝线敷设的380伏三相线路,长30米,供给一台60千瓦的三相电炉。电压损失估算是:

先算负荷矩:60*30=1800千瓦.米。

再算50平方毫米铝线在380伏三相的情况下电压损失1%的负荷矩:根据“截面增大荷矩大”,由于50是2 .5的20倍,因此应乘20,再根据“三相四线6倍计”,又要乘6,因此,负荷矩增大为20*20*6=2400千瓦.米。

最后1800/2400=0 .75,即电压损失为0 .75%。

③以上都是针对电阻性负荷而言。对于感抗性负荷(如电动机),计算方法比上面的更复杂。但口诀首先指出:同样的负荷矩——千瓦.米,感抗性负荷电压损失比电阻性的要高一些。它与截面大小及导线敷设之间的距离有关。对于10平方毫米及以下的导线则影响较小,可以不增高。

对于截面10平方毫米以上的线路可以这样估算:先按①或②算出电压损失,再“增加0 .2至1”,这是指增加0 .2至1倍,即再乘1 .2至2。这可根据截面大小来定,截面大的乘大些。例如70平方毫米的可乘1 .6,150平方毫米可乘2。

以上是指线路架空或支架明敷的情况。对于电缆或穿管线路,由于线路距离很小面影响不大,可仍按①、②的规定估算,不必增大或仅对

大截面的导线略为增大(在0 .2以内)。

【例5】图1中若20千瓦是380伏三相电动机,线路为3*16铝线支架明敷,则电压损失估算为:已知负荷矩为600千瓦.米。

计算截面16平方毫米铝线380伏三相时,电压损失1%的负荷矩:由于16是2 .5的6 .4倍,三相负荷矩又是单相的6倍,因此负荷矩增为:20*6 .4*6=768千瓦.米600/768=0 .8

即估算的电压损失为0 .8%。但现在是电动机负荷,而且导线截面在10以上,因此应增加一些。根据截面情况,考虑 1 .2,估算为0 .8*1 .2=0 .96,可以认为电压损失约1%。

以上就是电压损失的估算方法。最后再就有关这方面的问题谈几点:一、线路上电压损失大到多少质量就不好?一般以7~8%为原则。(较严格的说法是:电压损失以用电设备的额定电压为准(如380/220伏),允许低于这额定电压的5%(照明为2 .5%)。但是配电变压器低压母线端的电压规定又比额定电压高5%(400/230伏),因此从变压器开始至用电设备的整个线路中,理论上共可损失5%+5%=10%,但通常却只允许7~8%。这是因为还要扣除变压器内部的电压损失以及变压器力率低的影响的缘故。)不过这7~8%是指从配电变压器低压侧开始至计算的那个用电设备为止的全部线路。它通常包括有户外架空线、户内干线、支线等线段。应当是各段结果相加,全部约7~8%。

二、估算电压损失是设计的工作,主要是防止将来使用时出现电压质量不佳的现象。由于影响计算的因素较多(主要的如计算干线负荷的

准确性,变压器电源侧电压的稳定性等),因此,对计算要求很精确意义不大,只要大体上胸中有数就可以了。比如截面相比的关系也可简化为4比2 .5为1 .5倍,6比2 .5为2 .5倍,16比2 .5倍为6倍。这样计算会更方便些。

三、在估算电动机线路电压损失中,还有一种情况是估算电动机起动时的电压损失。这是若损失太大,电动机便不能直接起动。由于起动时的电流大,力率低,一般规定起动时的电压损失可达15%。这种起动时的电压损失计算更为复杂,但可用上述口诀介绍的计算结果判断,一般截面25平方毫米以内的铝线若符合5%的要求,也可符合直接起动的要求:35、50平方毫米的铝线若电压损失在3 .5%以内,也可满足;70、95平方毫米的铝线若电压损失在2 .5%以内,也可满足;而120平方毫米的铝线若电压损失在1 .5以内。才可满足。这3 .5%,2 .5%,1 .5 .%刚好是5%的七、五、三折,因此可以简单记为:“35以上,七、五、三折”。

四、假如在使用中确实发现电压损失太大,影响用电质量,可以减少负荷(将一部分负荷转移到别的较轻的线路,或另外增加一回路),或者将部分线段的截面增大(最好增大前面的干线)来解决。对于电动机线路,也可以改用电缆来减少电压损失。当电动机无法直接启动时,除了上述解决办法外,还可以采用降压起动设备(如星-三角起动器或自耦减压起动器等)来解决

根据电流来选截面

1.用途

各种导线的截流量(安全用电)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

导线的截流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

2.口诀

铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系:S(截面)=0.785*D(直径)的平方

10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。①

穿管、温度,八九折。②

裸线加一半。③

铜线升级算。④

3.说明

口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。

绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。

口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍数”来表示。为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列:

1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 .......生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始,裸铜线则从10开始。

①这口诀指出:铝芯绝缘线截流量,安,可以按“截面数的多少倍”来计算。口诀中阿拉伯数字表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的“截面与倍数关系”排列起来便如下:

...10*5 16、25*4 35 、45*3 70 、95*2.5 120*2......

现在再和口诀对照就更清楚了,原来“10下五”是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍。“100上二”是指截面100以上,截流量都是截面数的二倍。截面25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之处,中间的导线截面是每每两种规格属同一种倍数。

下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25℃,举例说明:

【例1】6平方毫米的,按“10下五”算得截流量为30安。

【例2】150平方毫米的,按“100上二”算得截流量为300安。

【例3】70平方毫米的,按“70、95两倍半”算得截流量为175安。从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100安,但实际不到四倍(按手册为97安),而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际则是117安,不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可以略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍(最大可达20

安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12安。

②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本名“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按①计算后,再打八折(乘0.8)。若环境温度超过25℃,应按①计算后再打九折(乘0.9)。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体截流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。

还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8*0.9=0.72,约为0.7)。这也可以说是“穿管、温度,八、九折”的意思。

例如:(铝芯绝缘线)

10平方毫米的,穿管(八折),

40安(10*5*0.8=40)

高温(九折)

45安(10*5*0.9=45)

穿管又高温(七折)

35安(10*5*0.7=35安)

95平方毫米的,穿管(八折)

190安(95*2.5*0.8=190)

高温(九折)

214安(95*2.5*0.9=213.8)

穿管又高温(七折)

166安(95*2.5*0.7=166.3)

③对于裸铝线的截流量,口诀指出“裸线加一半”,即按①计算后再一半(乘1.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘芯与裸铝线比较,截流量可加一半。

【例1】16平方毫米裸铝线,96安(16*4*1.5=96)

高温,86安(16*4*1.5*0.9=86.4)

【例2】35平方毫米裸铝线, 158安(35*3*1.5=157.5)

【例3】120平方毫米裸铝线, 360安(120*2*1.5=360)

④对于铜导线的截流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

【例1】35平方毫米裸铜线25℃。升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝线,25℃计算为225安(50*3*1.5)。

【例2】16平方毫米铜绝缘线25℃。按25平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为100安(25*4)。

【例3】95平方毫米铜绝缘线25℃,穿管。按120平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192安(120*2*0.8)。

附带说一下:对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可采用①中的有关倍数直接计算,比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的截流量约为105安(35*3)。95平方毫米的约为238安(95*2.5)。

下面这个估算口诀和上面的有异曲同工之处:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

2.5平方*9 4平方*8 6平方*710平方*6 16平方*5 25平方*4 35平方*

3.5

50和70平方*3 95和120平方*2.5 .....................

最后说明一下用电流估算截面的适用于近电源(负荷离电源不远),电压降适用于长距离估算截面的

还补充一个和供电半径的计算,这个也是选截面的方法.

供电半径计算低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km。本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。

1低压导线截面的选择

1.1选择低压导线可用下式简单计算:

S=PL/CΔU%(1)

式中P——有功功率,kW;

L——输送距离,m;

C——电压损失系数。

系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,

铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为8.3。(1)确定ΔU%的建议。根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。即:10kV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%,-10%,即231~198V。就是说只要末端电压不低于354V和198V就符合《规则》要求,而有的介绍ΔU%采用7%,笔者建议应予以纠正。

因此,在计算导线截面时,不应采用7%的电压损失系数,而应通过计算保证电压偏差不低于-7%(380V线路)和-10%(220V线路),从而就可满足用户要求。

(2)确定ΔU%的计算公式。根据电压偏差计算公式,Δδ%=(U2-Un)/Un×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-Un)/Un,整理后得:

ΔU=U1-Un-Δδ.Un(2)

对于三相四线制用(2)式:ΔU=400-380-(-0.07×380)=46.6V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=46.6/400×100=11.65;对于单相220V,ΔU=230-220-(-0.1×220)=32V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=32/230×100=13.91。

1.2低压导线截面计算公式

Sst=PL/85×11.65=1.01PL×10-3mm2(3)

导线为铝线时,

Ssl=PL/50×11.65=1.72PL×10-3mm2(4)

Sdt=PL/14×13.91=5.14PL×10-3mm2(5)

导线为铝线时,

Sdl=PL/8.3×13.91=8.66PL×10-3mm2(6)

式中下角标s、d、t、l分别表示三相、单相、铜、铝。所以只要知道了用电负荷kW和供电距离m,就可以方便地运用(3)~(6)式求出导线截面了。如果L用km,则去掉10-3。

1.5需说明的几点

,实际选用一般是就近偏大一级。再者负荷是按集中考虑的,如果负荷分散,所求截面就留有了一定裕度。

,选出的导线应有最小截面的限制,一般情况主干线铝芯不小于35mm2,铜芯不小于25mm2;支线铝芯不小于25mm2,铜芯不小于16mm2。

,还应用最大允许载流量来校核。如果负荷电流超过了允许载流量,则应增大截面。为简单记忆,也可按铜线不大于7A/mm2,铝线不大于5A/mm2的电流密度来校核。

2合理供电半径的确定

上面(3)~(6)式主要是满足末端电压偏差的要求,兼或考虑了经济性,下面则按电压偏差和经济性综合考虑截面选择和供电半径的确定。

当已知三相有功负荷时,则负荷电流If=P/。如用经济电流密度j选择导线,则S=If/。根据《规则》规定,农网三相供电的功率因数取0.85,所以S=P/×0.38×0.85j=P/0.5594j=1.79P/jmm2(7)

三相供电时,铜线和铝线的最大合理供电半径计算公式:

Lst=1.79×85×11.65/j=1773/jm(8)

Lsl=1.79×50×11.65/j=1042/jm(9)

若为单相供电在已知P时,则S=If/j=P/Un/j=4.55P/j(按阻性负荷计)。按上法,令4.55P/j=PL/CΔU%,从而求得:

L=4.55CΔU%/jm(10)

将前面求得的ΔU%代入(10),同样可求出单相供电时,铜线和铝线最大合理供电半径计算公式如下。

Ldt=4.55×14×13.91/j=885/jm(11)

Ldl=4.55×8.3×13.91/j=525/jm(12)

选定经济截面后,其最大合理供电半径,三相都大于0.5km,单相基本为三四百米,因此单纯规定不大于0.5km,对于三相来说是“精力过剩”,对单相来说则“力不从心”

有关电缆线径、截面积、重量估算公式

一、估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)

重量=截面积×比重S=截面积(mm2)

1. 铜线W=9S W=重量(kg)

2. 铝线W=3S d=线径(mm)

3. 铁丝W=8S

实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm3 二、按线径估算重量(kg/km)

1. 铜线W=6.98d2≈7d2

2. 铝线W=2.12d2≈2d2

3. 铁丝W=6.12d2≈6d2

三、估算线径和截面积

S=0.785d2

怎样选取导体截面

首先计算负荷距(架空线)

负荷距=功率×长度

=PL P=功率(kw)L=长度(km)

例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方?

先计算负荷距=200×0.2=40kw/km

因为

根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”

铜线40×2.5=100mm2 实际选用120mm2。

铝线40×4=160mm2 实际选用185mm2。

铝线计算截面公式

实际选用185mm2

Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%。

根据功率配电缆的简易计算

根据功率配电缆的简易计算 已知电机的额定功率为22KW, 额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线?(铜的电阻率Ρ取0.0175) (一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流 解:由P=S×COSφ得S=P/COSφ=22/0.8=27.5 KVA 其P为额定功率, COSφ为功率因数,按电机名牌取0.8 有S=I×U算出在额定功率下的额定电流 I=S/U=27500/380=73 A 由计算口诀得:估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 "条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算

电缆工程量计算规则

电缆工程工程量计算规则 1、直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量: 直埋电缆的挖、填土(石)方量 注:①两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土方量(深度按规范的最低标准); ②每增加一根电缆,其宽度增加170mm; ③以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。2、电缆沟盖板揭、盖项目,按每揭或每盖一次以延长米计算,如又揭又盖,则按两次计算。 3、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度: ①横穿道路,按路基宽度两端各增加2m。 ②垂直敷设时,管口距地面增加2m。 ③穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。 ④穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。 4、电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。 5、电缆敷设按单根以延长米计算,一个沟内(或架上)敷设三根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。

6、电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按下表增加附加长度: 电缆敷设的附加长度。 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。 预算中计算电缆进低压配电柜所需要预留的电缆长度是否有终端头1.5m和

柜半周,电缆进低压配电柜到底应该预留哪些东西?这三个是定额中都有的规定,计算的时候都要加上去吗?1是预留出电缆终端头的1.5米,2是配电柜的半周长,3是附图上圈起来“高压开关柜及低压配电箱的盘下进出线2米。。。。长以及盘下进出线的2m? 盘下进出线预留2m是为方便安装预留的,以免出现电缆单股长度不足,比如相线够而零线地线不足,或零线地线够而相线不足。电缆进配电箱要预留半周长,是为方便以后维修预留的,安装完电缆这个长度是还在的。是要同时计取的。 请问各位老师我的电缆敷设图纸如下在计算电缆工程量是应计算电缆进入建筑物的预留2.0米变电所进出线预留1.5米电缆进入沟内预留1.5米高压配电柜及低压配电箱预留2.0米电缆终端头预留1.5米1.电缆长度=电缆长度=115+2.0×2+1.5+1.5×2+2.0×2+1.5

线缆长度计算

一、水平线缆的长度计算 按照PDS的水平线缆长度计算公式计算 水平线缆长度就算公式: C=[0.55(L+S)+6](I/O)m 总长度=∑Ci i=1 式中:m为楼层数; C为每层楼的用线量; I/O为每层楼配线架连接的信息点; L为配线架连接最远信息点的距离; S为配线架连接最远信息点的距离。 二、按照标准的线槽设计方法,应根据水平线的外径来确定线槽的容量即:线槽的横截面积=水平线截面积之和X3 关键同轴电缆的结构与特性及质量检测方法关键同轴电缆的结构与特性及质量检测方法同轴电缆是有线电视系统中用来传输射频信号的主要媒质,它是由芯线和屏蔽网筒构成的两根导体,因为这两根导体的轴心是重合的,故称同轴电缆或同轴线。目前,在不能完全实现光纤到户的情况下,同轴电缆的使用量相当大,多方位了解同轴电缆的特性,对于有线电视工作者特别是刚刚从事有线电视工作的同志更是大有益处。1同轴电缆的结构射频同轴电缆由内导体、绝缘介质、外导体(屏蔽层)和护套4部分组成。 1.1内导体内导体通常由一根实心导体构成,利用高频信号的集肤效应,可采用空铜管,也可用镀铜铝棒,对不需供电的用户网采用铜包钢线,对于需要供电的分配网或主干线建议采用铜包铝线,这样既能保证电缆的传输性能,又可以满足供电及机械性能的要求,减轻了电缆的重量,也降低了电缆的造价。 1.2绝缘介质绝缘介质可以采用聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯(PVC)和氟塑料等,常用的绝缘介质是损耗小、工艺性能好的聚乙烯。 1.3外导体同轴电缆的外导体有双重作用,它既作为传输回路的一根导线,又具有屏蔽作用,外导体通常有3种结构。(1)金属管状。这种结构采用铜或铝带纵包焊接,或者是无缝铜管挤包拉延而成,这种结构形式的屏蔽性能最好,但柔软性差,常用于干线电缆。(2)铝塑料复合带纵包搭接。这种结构有较好的屏蔽作用,且制造成本低,但由于外导体是带纵缝的圆管,电磁波会从缝隙处穿出而泄漏,应慎重使用。(3)编织网与铝塑复合带纵包

根据功率计算线缆面积

怎么根据功率计算电缆直径? [ 标签:功率电缆,计算,电缆] 燕回答:1 人气:2 解决时间:2009-09-27 12:52 满意答案1.5平方铜芯6.8 千瓦 2.5平方铜芯9.1 千瓦 4 平方铜芯12 千瓦 6 平方铜芯15. 7 千瓦 10 平方铜芯21.4 千瓦 16 平方铜芯30 千瓦 25 平方铜芯39.4 千瓦 35 平方铜芯48.5 千瓦 50 平方铜芯61.4 千瓦 70 平方铜芯75.7 千瓦 95 平方铜芯92.8 千瓦 120平方铜芯107.1千瓦 提问人的追问2009-09-24 10:54 怎么计算的呢? 回答人的补充2009电工|电缆|功率|耗电量计算公式大全

电工|电缆|功率|耗电量计算公式大全 电功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。 但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。 例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。因此功率是8×1=8(瓦)。 另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。 还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。 ________________________________________ 电工常用计算公式 一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。 (一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率 式中N——测量的电度表圆盘转数 K——电度表常数(即每kW•h转数) t——测量N转时所需的时间S CT——电流互感器的变交流比 (二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计算视在功率

电缆工程计算规则

第三章电缆敷设 一、直埋电缆的挖、填土(石)方,设计有要求时,按设计规定;设计没有要求时,可按下表计算工程量,执行第一册“通用项目”相应项目。 直埋电缆挖、填土(石)方工程量 注:1.两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm,下口宽度400mm,深度900mm计算的土方量; 2.每增加一根电缆,其上、下口宽度各增加170mm; 3.以上土方量是按埋深从自然地坪算起,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。 二、电缆沟揭盖板,按每揭一次以延长米计算。如又揭又盖,则按两次计算。 三、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度。 1.横穿道路,按路基宽度两端各加2m。 2.垂直敷设时管口离地面加2m。 3.穿过建筑物外墙时,按外墙外缘以外加。 4.穿过排水沟,按沟壁外缘以外加1m。 四、电缆保护管埋地敷设时,其土方量施工图注明的,按施工图计算;施工图未注明的可按沟深,沟宽按最外边的保护管两侧外边缘每侧各加工作面计算。 五、电缆敷设均按四芯考虑,五芯电缆敷设人工、材料、机械乘以系数;六芯电缆敷设人工、材料、机械乘以系数(未计价材料数量不予调整)。 六、电缆头制作、安装项目是按四芯考虑的,五芯电缆头制作、安装执行定额时,按相应截面电缆头制作、安装定额乘以系数,六芯电缆头制作、安装乘以系数(未计价材料数量不予调整)。 七、电缆敷设长度应根据单根敷设水平和垂直敷设长度,另加下表规定附加长度计算。 电缆敷设附加长度 注:电缆附加及预留长度应计入电缆长度工程量之内。即: L=(水平敷设长度+垂直敷设长度+预留长度)× L─电缆敷设工程量 八、电缆终端头及中间头均以“个”为单位计算。一根电缆按两个终端头计算,中间头按设计数量计算,设计没有规定时按实际计算。

电缆预留量计算问题(有实例很详细)

关于电缆预留量的问题按照<全国统一安装工程预算工程量计算规则> 问题1:第3点,“电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留”中,引上(下)预留,怎么理解? 是否引上算一次1.5米,引下也算一次1.5米?那就是两次了共3米? 其实是当电缆进去后,必然要断开做终端头进行接线的,所以不存在进去又出来;规则里是指电缆可能从下今日盘柜,也可能从下进,所以理解原话是进出实际发生是才计算;理解原话应为:,“电缆进入沟内或吊架时引上(或下)预留”;中间加了一个“或”真相就不会混淆了! 问题2:电缆进入盘柜,当第5、8点同时发生,即“进入高压开关柜及低压配电盘、箱,又做电力电缆终端头,”预留量是否2+1.5=3.5米?所以要根据实际发生,根据可能有一下四种组合: 3、电缆预留量:假定项目:落地式配电柜高2米*宽0.8米*厚0.6米电缆顺电缆沟从下面进入配电箱电缆总量=(己按图算至配电箱底+进箱预留量)*(1+2.5%)

问题:预留量:答案4个:1.预留=高+宽=2+0.8=2.8 2.预留=高+宽+电缆头=2+0.8+1.5=4.3 3.预留=2 (盘下进出线,定额规定)=2 4.预留量=2+1.5(箱预留+电缆头)=3.5 1、关于电缆敷设中套用垂直通道定额2-622子目与普通电缆子目2-618如何界定:(安徽或全国200 0安装定额) 现工程中电缆使用量较多,我公司在一幢18层高层建筑中,电缆敷设在电气竖井中竖直的桥架内(说明:电气竖井每层为长1.8M、宽1.5m、层高为2.9m,且每层竖井有顶及底板,预留桥架洞口,以后做防火封堵)人可以站在井内操作。) 问:这种电缆敷设工艺能否套用竖直通道定额子目?何种情况下套取竖直通道子目。 2:DN100的消防管安装,工艺方式为沟槽连接,使用成品的卡箍及三通、弯头等管件,定额使《安徽省2003补充定额》定额子目为B8-56,及B8-63子目,对管件定义发生分歧:工程内容:如安装DN100管道200米,弯头及三通合计36个,弯头及三通用卡箍78个,直管段管道用卡箍直接连接,使用卡箍40个。 疑问:就是定额B8-63管件的工程量应为多少。是36+78+40=154个呢,还是就是弯头与三通的数量36个,网络上也是每个人说法不一样。问题1、关于电缆敷设中套用垂直通道定额2-622子目与普通电缆子目2-618如何界定:(安徽或全国2000安装定额)。 答:这种电缆敷设工艺不能套用竖直通道定额子目。竖直通道子目仅适合于通道内没有操作平台的情况,比如电视塔的电缆井道等。 问题2:DN100的消防管安装,工艺方式为沟槽连接,使用成品的卡箍及三通、弯头等管件,定额使《安徽省2003补充定额》定额子目为B8-56,及B8-63子目,对管件定义发生分歧:工程内容:如安装DN100管道200米,弯头及三通合计36个,弯头及三通用卡箍78个,直管段管道用卡箍直接

电缆及保护管计算规则

电缆及保护管计算规则 (一)直埋电缆的挖、填土方,除特殊要求外,可按下表计算土方量 注:①两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm下口宽度400mm 深度900mn计算的常规土方量(深度按规范的最低标准); ②每增加一根电缆,其宽度增加170mm ③以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mn fl寸, 多挖的土方应另行计算。 (二)电缆沟盖板揭、盖项目,按每揭每盖一次,以“100m为计量 单位,如又揭又盖,则按两次计算。 (三)电缆保护管长度,除设计规定长度计算外,遇有下列情况,应 按以下规定增加保护管长度: 1、横穿道路,按路基宽度两侧各增加2m 2、垂直敷设时,管口距地面增加2m 3、穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加im 4、穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。 (四)电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;

无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧 外缘各增加0.3m工作面计算

(五)电缆敷设按单根以“ 100m为计量单位,一个沟内(或架上) 敷设三根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。 (六)电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按下表 规定增加附加长度。 电缆敷设的附加长度

注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内,即:电缆工程量二施工图用量+附加及预留长度。 (七)电缆终端头及中间头均以个为单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定; 设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑) (八)桥架安装,以10m为计量单位。 (九)钢索的计算长度以两端固定点的距离为准,不扣除拉紧装置的 长度。

电缆电路功率损耗计算

电缆电路功率损耗计算 公式: 电流等于电压除以电阻:I=U/R 功率等于电压与电流的乘积:P=U×I=U×U×I Db危化简大数字的计算,采用对数的方式进行缩小计算:db=10log p 电缆电阻等于电阻率与电缆长度的积再比上电缆的截面积 电阻率的计算公式为:ρ=RS/L ρ为电阻率----常用单位是Ω.m S 为横截面积----单位是㎡ R 为电阻值----单位是Ω L 是导线长度----单位是 M 电缆选择的计算顺序 例:允许损耗为 Xdb x=10log p 计算所损耗的功率 p (1)p=U×U/R 根据额定功率与额定电压计算负荷的等效电阻 (2)计算整个电路的电流 I=(p额—p负)/R负

(3)根据电流与损耗功率决定电缆电阻P=I×I×R (5) 根据电阻率与长度决定电缆截面积 ρ=RS/L 电阻率请询问电缆厂家 几种金属导体在20℃时的电阻率

已知电缆长度,功率,电压,需要多粗电缆 电压380V,电压降7%,则每相电压降=380×2= 功率30kw,电流约60A,线路每相电阻R=60=Ω 长度1000M,电阻 铝的电阻率是,则电缆截面S=1000×=131㎜2 铜的电阻率是,则电缆截面S=1000×=77㎜2 由于电机启动电流会很大,应选用150㎜2以上的铝缆或95㎜2以上的铜缆 电压降7%意味着线路损耗7%这个损耗实际上是很大的。如果每天使用8小时一月就会耗电500度, (农电规程中电一年就是6000度。 压380V的供电半径不得超过500米) 电缆选型表

基本含义:H—电话通信电缆 Y—实心聚氯乙烯或聚乙烯绝缘 YF—泡沫聚烯轻绝缘 YP—泡沫/实心皮聚烯轻绝缘 V—聚乙烯 A—涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 C—自承式 T—石油膏填充 23—双层防腐钢带线包铠装聚乙烯外被层 33—单层细钢丝铠装聚乙烯外被层 43—单层粗钢丝铠装聚乙烯外被层 53—单层钢丝带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553—双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层

综合布线线缆长度计算公式

综合布线线缆长度计算公式水平子系统订购线缆计算实例 1、平均电缆长度=(最远F+最近N两条电缆总长)÷2 总电缆长度L=(平均电缆长度+备用部分(平均长度的10%)+端接容差(一般设为6 m))×信息总点数 楼层用线量L=[0.55(F+N)+6 ]×n n楼层信息点数 总用线量L=?Li i=1,….,m m为总楼层数 此计算方式目前正在项目实施中验证,待查! 2、鉴于双绞线一般按箱订购,每箱305 m(1000英尺,每圈约1 m),而且网络线不容许接续,即每箱零头要浪费,所以 每箱布线根数=(305÷平均电缆长度),并取整 则 所需的总箱数=(总点数÷每箱布线根数),并向上取整 3、计算实例 a) 例题(错误计算)

设有140个信息点。单位走线长度24m,线缆包装305m (1000英尺)一箱,需要多少箱线? 解:24 ×140 = 3360m 3360÷ 305 = 11 箱 需要11箱电缆 b) 例题(正确计算) 设有140个信息点。单位走线长度24m,线缆包装305m (1000英尺)一箱,需要多少箱线? 解:305 ÷ 24 = 12.7 每箱12根双绞线(正确取整) 140 ÷ 12 = 11.6 舍入得12 需要12箱线 2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆; 每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量)工作区水平布线计算: A:最近信息点距离 B:最远信息点距离;

C:每层工作区信息点数量 每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C 总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱 (电子工业出版社综合布线系统工程设计) 3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m) C每个楼层的用线量 F为最远信息插座离配线间的距离 N为最近的信息插座离配线间的距离 n为每层信息插座的数量 简单公式: 1.(最长线距+最短的线距)/2*1.1= 平均线长 平均线长*信息点=需要的线缆总数 线缆总数/305=需要多少箱线 2. 线数:(最长+最短)/2x1.1+2x楼高 箱数:线数x信息点数/305 3. (最远距离+ 最近距离)/ 2 *1.1 + 层高)* 节点数)/ 305 = 线缆箱数

电力电缆计算规则

电力电缆计算规则 一、电力电缆 电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分有户内式和户外式;按电缆头制作安装材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类. (1)干包式电力电缆头制作安装.干包式电力电缆头使用塑料带包缠电缆头制作安装不采用填充剂,也不用任何壳体,因而具有体积小、重量轻、成本低和施工方便等优点,但只适用于户内低压(≤1kv)全塑或橡皮绝缘电力电缆。干包式电力电缆头分为户内终端头和户内中间接头,按电缆线芯截面大小,以“个”为计量单位计算。定额中已包含了1个ST型手套,但终端盒、保护盒、铅套管和安装支架等项费用未包括,应另行计算。对于全塑电缆和橡皮绝缘电力电缆,其干包电缆头也可以不装设终端盒,既属于“简包电缆头”制作安装。 (2)浇注式电力电缆头制作安装。浇注式电力电缆头是由环氧树脂外壳和套管,配以出线金具,经组装后浇注环氧树脂复合物而成。环氧树脂是一种优良的绝缘材料,特别是具有初始电性能好,机械强度高,成型容易,阻油能力强和粘接性优良等特点,因而获得广泛的使用。主要用于油浸纸绝缘电缆,分户内式、户外式两类,并区分浇注式电缆终端头和浇注式电缆中间接头,分高压(≤10kv)和低压(≤1kv),按电缆线芯截面大小划分等级,以“个”为计量单位计算工程量,主材费应另计。另外,浇注式电力电缆中间接头制作安装定额未包括保护盒、铅套管和支架的制作安装,浇注式电力电缆终端头制作安装定额中则未包括电缆终端盒和支架的制作安装,应另行计算。 (3)热缩式电力电缆头制作安装。热缩式电力电缆头是由聚烯泾、硅酸胶和多种添加剂共混得到多相聚合物,经过γ射线或电子束等高能射线辐照而成的多相聚合物辐射交联热收缩材料,既电缆头是由辐射交联热收缩电缆附件制成的。热收缩电缆附件适用于0.5-10 kv交联聚乙烯电缆及各种类型的电缆头制作安装,应区分户内式、户外式和区分热缩式电缆终端头、热缩式电缆中间接头,以及区分高压(≤10kv)和低压(≤1kv),按电缆线芯截面大小划分等级,以“个”为计量单位计算工程量,主材费应另计。另外,热缩式电缆终端头制作安装定额中未包括支架和防护罩,户外热缩式电力电缆终端头制作安装定额中不包括安装支架,拖箍、螺栓及防护罩。热缩式电力电缆中间接头制作安装定额未包括保护盒、铅套管和支架的制作安装,均应另行计算。 在进行电力电缆头制作安装计算时,1根电缆按2个终端头考虑,中间接头按设计确定,如设计没有规定时,按实际情况计算(一般可按250米一个中间接头考虑)。 另外,上述的三种电力电缆均按照铝三芯(含四芯)电缆考虑,故铜三芯(含四芯)电力电缆制作安装应按规定进行调整,既按同截面铝芯电缆头定额乘以系数1.2;如为双屏蔽电缆头制作安装,其定额的人工费乘以系数1.05;5芯电力电缆头制作安装按照同线芯材质、同截面三芯电缆头制作安装定额乘以系数1.2。240mm2以上的电缆头接线端子属于异型端子,需要单独加工,应按实际加工价格计算。 二、控制电缆 控制电缆工作电压低(≤1kv)、线芯多(2-48芯)、截面小(≤10mm2),主要用于控制线路和信号线路之中。 (1)控制电缆敷设。控制电缆一般为铜芯电缆,其敷设也分为水平敷设和竖直敷设两种。控制电缆水平敷设和垂直通道中敷设均应区分电缆芯数,“100米”为计量单位计算工程量,控制电缆主材费用应另行计算。 (2)控制电缆头制作安装。控制电缆头制作安装工程量,应区分控制电缆头终端头和中间接头,按电缆芯数划分等级,以“个”为计量单位计算工程量。热控制电缆头制

电缆直径与用电功率的关系

导线截面积与载流量的计算 (导体的)(连续)截流量(continuous) current-carrying capacity (of a conductor)是指:(导体的)(连续)截流量(contin 在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:导线截面积与载流量的计算S=< I / (5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2);S-----铜导线截面积(mm2);I-----负载电流 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 (估算口诀:导线截面积与载流量的计算 导线截面积与载流量的计算二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。(导体的)(连续)截流量(contin 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。(导体的)(连续)截流量(contin “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

根据设备的功率选择电缆的型号

根据设备的功率选择电缆的型号 根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘0.85的系数~! 如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A 选择电缆也有方法 按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目 十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀 十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~! 一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。 25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。 70mm2和95mm2的电流容量是线径的2.5倍。 除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV-10mm2按照 BLV-16mm2的电流来算其他的也如此 导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数 导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9 导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上0.7 如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打到0.85也可以 电缆线在四芯或五芯的电流乘0.85在乘0.7 裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9的系数,但是也要看环境,打到85折比较稳当。 在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途 比如普通的YJV电缆,用于电缆桥架内。带铠装电缆可以进行直埋,可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直埋敷设。 如果偶说这些不明白的话看看35KV电气工程书,里面有一般用的电缆型号,以及用电设备

YJV: YJV:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJ:交联聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套适用场合:敷设在室内、隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆不能承受机械外力作用。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中低压:0.6/1KV(有单芯,两芯,三芯,四芯,4+1芯) 中压:3.6/6KV,6/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,26/35KV 资料: (一) 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 1、适用范围适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压0.6/1kV及以下的电力输配电线路上作输送电能。与聚氯乙烯电力电缆相比,该产品不仅具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀性能的能力,而且结构简单、重量轻、不受敷设落差限制、长期工作温度高(90℃)等特点。 2、执行标准低压电力电缆产品执行GB/T12706.1-2008标准,阻燃型或耐火型电缆同时需执行 GB/T19666-2005标准。 RVV 国标RVV软电缆,国标RVV软电缆,国标RVV软电缆价格,国标RVV软电缆报价 RVV软电缆芯数(8,10,14,16,19,24,30,37)截面(1.0-2.5)报价表 RVV全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线,又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线,是护套线的一种。 R: 代表软线\软结构的意思 V:聚氯乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 RVV电线详细介绍 按GB 5023.5-1997的规定,RVV是指轻型聚氯乙烯护套软线或普通聚氯乙烯护套软线,额定电压等级分别为300/300和300/500,额定电压250V/450V RVV电线电缆是两芯以上的聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线(两条或上的rv线外加一层护套)。RVV电线是弱电系统最常用的线缆,其芯线根数不定,两根或以上,外面有PVC 护套,芯数从2芯到24芯之间按国标分色,两芯以上绞合成缆,外层绞合方向为右向芯线之间的排列没有特别要求。 作用 【1】保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀; 【2】增强线缆机械强度。

电缆的功率损耗和安装损耗

5.电缆定额损耗为多少,电力电缆损耗率1%,控制电缆损耗率1.5%,见安装定额。 1.一般尽量使用多芯电缆,因为损耗小。如果电流很大,宁使用双根多芯电缆,也不使用单芯电缆,假如一定使用单芯电缆,还要注意单芯电缆敷设时要使三芯电缆成三叶形排放。 2.电缆电路功率损耗计算,电缆选择 摆出公式: 电流等于电压与电阻之:I=U/R 功率等于电压与电流的积:P=U*I=U*U/R db为化简大数字的计算,采用对数的方式将其进行缩小计算:db=10log p

电缆电阻等于电阻率与电缆长度的积再比上电缆的截面积电阻率的计算公式为:ρ=RS/L。 ρ为电阻率——常用单位Ω·m S为横截面积——常用单位㎡ R为电阻值——常用单位Ω L为导线的长度——常用单位m 电缆选择的计算程序 (1)例:允许损耗为XdB, X=10log p 计算所损耗的功率P (2)P=U*U/R 根据额定功率与额定电压计算负载的等效电阻 (3)计算整个电路的电流 I=(P额—P负)/R负 (4)根据电流与损耗功率决定电缆的电阻 P=I*I*R (5)根据电阻率与线路长度决定电缆的截面积 ρ=RS/L 电阻率请询问电缆生产厂家

几种金属导体在20℃时的电阻率材料电阻率(Ω m) (1)银 1.65 ×10-8 (2)铜 1.75 ×10-8 (3)铝 2.83 ×10-8 (4)钨 5.48 ×10-8 (5)铁9.78 ×10-8 (6)铂 2.22 ×10-7 (7)锰铜 4.4 ×10-7 (8)汞9.6 ×10-7 (9)康铜 5.0 ×10-7 (10)镍铬合金 1.0 ×10-6 (11)铁铬铝合金1.4 ×10-6 (12) 铝镍铁合金1.6 ×10-6 (13)石墨(8~13)×10-6

电缆线的容量计算

电线粗细与功率之间的关系计算 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定 的。 一般铜导线的安全载流量为 5~8A/mm,铝导线的安全载流量为 3~5A/mm 。女口: 2.5 mr^BW 铜导线安 全载流量的推荐值x 8A/mm 2 =20A 4 mm 2 BVV 铜导线安全载流量的推荐值 4X 8A/mnf=32A 二、 计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值 5~8A/mm,计算出所选取铜导线截面积 S 的 上下范围: S=< I / (5~8)>= I ~ I (mm 2 ) S 铜导线截面积( mm 2 ) I 负载电流( A ) 三、 功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公 式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=Ulcos ?,其中日光灯负载的功率因数 cos 血=。不同电感性负载 功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数 cos e 取。也就是说如果一个家庭所有用电器加上 总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucos e =6000/220*=34(A )但是,一般情况下,家里的电器不可能 同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般。 所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucos e =6000*220*=17(A )也就是说,这个家庭总的电 流值为17A 。则总闸空气开关不能使用 16A ,应该用大于17A 的。 说明: (1) 本节口诀对各种绝缘线 (橡皮和塑料绝缘线 )的载流量 (安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上 一定的 倍数”来表示,通过心算而得。由表 5 3 可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是 2. 5mm 及以下的各种截面铝芯绝缘线, 其载流量约为 截面数的9倍。女口 2. 5mm 导线,载流量为 2. 5X 9= 22. 5(A )。从4mm 及以上导线的载流量和截面数 的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减 l ,即 4x 8、 6x 7、 10x 6、 16x 5、 25x 4。 “三十五乘三点五, 双双成组减点五”, 说的是35mr”i 的导线载流量为截面数的 3. 5倍,即35x 3. 5 =122 . 5(A )。从50mm 及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 穿管根数二三四,八七六折满载流。

知道设备功率的时候计算所用线缆的线径的公式是

知道设备功率的时候计算所用线缆的线径的公式是??? 默认分类2008-08-31 10:09:56 阅读708 评论0 字号:大中小订阅 可以根据功率计算电流:根据电工经验公式:220V电动机的额定电流是:额定功率(KW)*5 220V照明电路的额定电流是:额定功率(KW)*4.5 380V电动机额定电流是:额定功率(KW)*2 铜线每平方的安全载流量为5——8A如果电流大于100A就可以按照楼上的口诀计算电线的横截面积。 根据功率算出电缆通过的电流大小在根据电流大小用以下规则选线就行了。 交流电力线指的是配电工程中的低压电力线。一般选择的依据有以下四种: 1) 按机械强度允许的导线最小截面选择 2) 按允许温升来选择 3) 按经济电流密度选择 4) 按允许电压损失选择 通信中常用的主要是低压动力线,因其负荷电流较大,一般应按照发热(温升)条件来选择。因为如果不 加限制的话,导线 的绝缘就会随温度升高迅速老化和损坏,严重时会引发电气火灾。 =============================== 对于220V单相交流电 1:I=P/220 〔P为所带设备功率〕 2:电源线面积S=I/2.5(mm2) 对于380V三相交流电 1: I=P/(380*Γ3*功率因数) 2:相线截面积S相=I/2.5(mm2) 3:零线截面积S零=1.7×S相 绝缘导线载流量估算

估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍 数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍, 依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 1 导线的经济截面 导线截面与年支出费用的关系曲线如图1所示。其中曲线1为年运行费用与导线截面的函数关系曲线;曲线2为投资及折旧费用与导线截面的函数关系曲线;曲线3为导线截面与年综合支出费用的关系曲线。其 数学表达式如下式: TZ=(C+C0)α·S+3I2Zd τβ×10-3 (元/km) (1) 式中C——年维护费系数

电缆沟工程量计算

电缆沟工程量计算 1、本章的电缆敷设定额适用于10千伏以下的电力电缆和控制电缆敷设。定额系按平原地区和厂内电缆工程的施工条件编制的,未考虑在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设,厂外电缆敷设工程按本册第十章有关定额另计工地运输。 2、电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其定额人工乘以系数1.3。该地段所需的施工材料如固定桩、夹具等按实另计。 3、电缆敷设定额未考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,该增加长度应计入工程量之内。 4、本章的电力电缆头定额均按铝芯电缆考虑的,铜芯电力电缆头按同截面电缆头定额乘以系数 1.2,双屏蔽电缆头制作安装人工乘以系数1.05。 5、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3;6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以 0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。 6、电缆沟挖填方定额亦适用于电气管道沟等的挖填方工作。 7、桥架安装:

(1)桥架安装包括运输、组合、螺栓或焊接固定,弯头制作,附件安装,切割口防腐,桥式或托板式开孔,上管件隔板安装,盖板及钢制梯式桥架盖板安装。 (2)桥架支撑架定额适用于立柱、托臂及其他各种支撑架的安装。本定额已综合考虑了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式,实际施工中,不论采用何种固定方式,定额均不作调整。 (3)玻璃钢梯式桥架和铝合金梯式桥架定额均按不带盖考虑,如这两种桥架带盖,则分别执行玻璃钢槽式桥架定额和铝合金槽式桥架定额。(4)钢制桥架主结构设计厚度大于3mm时,定额人工、机械乘以系数1.2。 (5)不锈钢桥架按本章钢制桥架定额乘以系数1.1执行。 8、本章电缆敷设系综合定额,已将裸包电缆、铠装电缆、屏蔽电缆等因素考虑在内,因此凡10KV以下的电力电缆和控制电缆均不分结构形式和型号,一律按相应的电缆截面和芯数执行定额。 9、电缆敷设定额及其相配套的定额中均未包括主材(又称装置性材料),另按设计和工程量计算规则加上定额规定的损耗率计算主材费用。 10、直径Φ100以下的电缆保护管敷设执行本册配管配线章有关定定额。 11、本章定额未包括下列工作内容:

多大功率用多大电线电缆怎么计算

多大功率用多大电线电缆怎么计算? 铜芯线的安全载流量计算方法是 220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安 380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安 2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A 口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A) 口诀2:按导线截面算额定载流量: 各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算。 10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A 100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A 25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。 70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线

径的两倍半。 “穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算 裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的 1.5倍。 铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。 先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。 千瓦、电流,如何计算?

电缆预留系数

一般电缆的预留。最常用的。就是电缆终端头每个预留1.5米,中间头预留2米。电缆进入配电箱柜预留2米。电缆从室外进入建筑物预留2米。电缆进出变电所预留1.5米。电缆进入沟内或吊架引上或引下预留1.5米。电缆的敷设弯曲按计算工程量加上预留长度的总长的2.5%计取。需要注意的是。如果是电缆管内敷设。我们理论上考虚电缆在管内都是直的,没有弯曲,所以不能计取2.5%的弯曲预留长度。 电缆敷设的附加长度 序号项目预留长度(附加) 说明 1 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等高+宽按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度按实计算按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点每处0.5m 规范最小值 电缆安装工程量计算公式: L=∑(水平长度+垂直长度+各种预留长度)×(1+2.5%电缆曲折折弯余系数)。 根据《全国统一安装工程预算工程量计算规则》(GYDGZ-201-2000)规定,其中各种预留长度为: 1、电缆敷设驰度、波形弯度、交叉预留电缆全长的2.5% (即公式后半段的系数) 2、电缆进入建筑物预留规范规定最小值 2m 3、电缆进入沟内或吊架时上(下)预留规范规定最小值 1.5m 4、变电所进线、出线预留规范规定最小值 1.5m 5、电力电缆终端头预留检修余量最小值 1.5m 6、电缆中间接头盒预留检修余量最小值两端各2m 7、电缆进控制、保护屏及模拟盘等预留盘面的半周长 8、高压开关柜及低压配电盘、箱预留盘下进出线2m 9、电缆至电动机预留从电机接线盒起 0.5m 10、厂用变压器预留从地坪算起3m 11、电缆绕过梁柱等增加长度按实计算 12、电梯电缆与电缆架固定点预留规范规定最小值 每处0.5m电缆的预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入度量的电缆长度工程量之内。如果在计算电缆敷设长度时,忽略了各种预留长度的增加,就有可能造成敷设施工时电缆长度不够,或者电缆使用后进行检修时因无余量而无法操作。

相关文档