方案形式
多联机,电制冷,冰蓄冷
形式对比
对比内容
电制冷冷水机组,冬季
换热机组,风盘+新风机
组多联机,独立冷热源新
风机
制冷方式水冷式冷水机组提供循
环冷冻水
风冷热泵直接以制冷剂
作为循环载冷剂
载冷剂7~12℃冷冻水氟利昂冷媒主要设备组成冷水机组,冷却塔,冷冻冷却水泵,分集水器,自控系统
变频多联机室外机(自带控制系统和管路系
统)
制冷效率高
低
冷源机房位置,面积
制冷机房位于地下室,面积200㎡,冷却塔位于
屋顶面积100㎡多联机室外机位于裙房及屋顶,夏季制冷冬季制热。占地面积约400㎡
制热方式换热机组将市政热水换热为循环空调热水氟利昂冷媒
载冷剂
60~50℃热水
氟利昂冷媒
主要设备组成换热机组,空调热水水
泵,自控系统
变频多联机室外机(自带控制系统和管路系
制热效率高
低
热源机房位置,面积换热站位于地下室,面
积100㎡
多联机室外机位于裙房
及屋顶,夏季制冷冬季
制热。占地面积约400㎡
空调末端形式风机盘管+每层新风机组多联机+每层新风机组
制冷供热方式同时供冷制热部分产品可同时供冷制
热噪音、振动较低较低
调节控制可单独调节,控制可单独调节,控制
气流组织顶送顶回顶送顶回
水管系统形式四管制冷热水系统+冷凝管冷媒管+冷凝管
加湿方式湿膜加湿湿膜加湿
新风设备形式转轮热回收式新风机冷凝排风热回收新风机新风设备位置每层空调机房内(1处)每层空调机房内(1处)
新风设备占地面积每层约30~40㎡每层约30~40㎡新风取风方式每层接外墙百叶每层接外墙百叶排风方式竖井排风至屋顶竖井排风至屋顶
管线数量
管线较多管线较少
施工安装工作量较大安装施工简单
维护管理需专人管理
较简单
能量计量设备运行监控自动检测和报警
节能性及综述
制冷制热效率高,设备
运行稳定可靠;成熟的空调系统,初投资低
制冷制热效率受外界条件影响大,北方地区冬季制热衰减性大;可根据建筑空调负荷变化自动调节,部分负荷运行时节能性明显。系统设置灵活,安装维修简单,管理方便。
初投资(预估)元/m2350
400
系统形式
冷源
热源
空调末端
新风系统
施工安装
空调方案对比
运行和控制可纳入建筑BAS管理系统可纳入建筑BAS管理系统
室内空气品质检测二氧化碳浓度监测设备,专业环境检测机构
室内污染物治理针对甲醛,苯TVOC等有机化合物可采用光催化氧化、活性炭吸附两种常用处理技术;针对细菌,病毒等微生物采用紫外线杀菌;对于汽车尾气、灰尘等可吸入颗粒物可以用静电除尘和
室外污染物过滤对新风进行静电除尘和过滤网过滤
室内通风换气量最有效的空气净化方式就是通风换气,将有害物质置换出室内。可在实际运行中延长新风机组运行时间达到增加室
可调新风比运行选用变频新风机组增大新风量,与二氧化碳浓度监测设备联动
室内环境同
电制冷冷水机组+冰蓄冷,冬季换热机组,风
盘+新风机组
用电低谷时水冷式冷水机组制冰蓄存,需要时融冰提供循环冷冻水5~13℃大温差冷冻水双工况冷水机组,蓄冰装置,制冷板换,冷冻冷却水泵,乙二醇泵,冷却塔,分集水器,自
高
制冷机房位于地下室面积350㎡(蓄冰槽需要约150㎡),冷却塔位于屋顶面积100㎡。
换热机组将市政热水换热为循环空调热水
60~50℃热水
换热机组,空调热水水泵,自控系统
高
换热站位于地下室,面
积100㎡
风机盘管+每层新风机组同时供冷制热
较低
可单独调节,控制
顶送顶回
四管制冷热水系统+冷凝
管
湿膜加湿
转轮热回收式新风机每层空调机房内(1处)每层约30~40㎡
每层接外墙百叶
竖井排风至屋顶
管线较多
工作量较大,施工质量
要求严格
需专人管理
可纳入建筑BAS管理系统
制冷制热效率高,设备运行稳定;可减低冷水机组容量,利用峰谷电蓄冷节约运行费用,提高供回水温差可一定程度减小管线和提高空调舒适性。蓄冰装置需占用一定建筑空间,运行和控制系统复杂,建议由专业厂商整体承包