文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 加气混凝土砌块墙砌筑施工方案

加气混凝土砌块墙砌筑施工方案

加气混凝土砌块墙砌筑施工方案
加气混凝土砌块墙砌筑施工方案

一、材料要求

1、蒸压粉煤灰砌块:规格为360mm×190mm×190mm(长×高×宽)mm;机制粘土砖,M5混合砂浆砌筑,配合比为水泥:SJ-1:砂=1:0.75%:8.22,施工配合比为SJ-1:砂=50:0.375:411;机制红砖强度Mu10,240×115×53的粘土砖,M7.5水泥砂浆,配合比为水泥:砂=1:6.43,施工配比为水泥:砂=50:322。工程材料规格要一致,有出厂合格证和试验报告单。

2、水泥:采用普通硅酸盐32.5级水泥,应有出厂合格证和试验报告。

3、砂:用中砂,并通过5mm筛孔。配置M5(含M5)以上砂浆,砂的含泥量不应超过5%;M5以上砂浆,砂的含泥量不应超过10%,不得含有草根等杂物。

4、SJ—1外加剂:按砂浆配合比和产品使用说明添加使用。

其他:混凝土块、钢筋、铁件等。

二、主要机具设备

1、机械设备:砂浆搅拌机、塔吊以及卷扬机等。

2、主要工具:应备有大铲、瓦刀、托线板、白线、线坠、水平尺、皮数杆、泥桶、存灰桶、砖夹、筛子、勾缝条、运砖车、灰浆车、磅秤、砖笼、手推车以及砌块夹具等。

三、作业条件作业条件

1、砌筑前,墙基层应经验收合格,砌筑墙部位的楼地面的灰渣、杂物及高出部分应清除干净,并浇水湿润。

2、在结构墙、柱上弹好+500mm标高水平线、墙立边线、门口位置线。

3、做好地面垫层;在砌块墙底部,砌好踢脚板高度的粘土砖。

4、砌筑前一天,应将砌体与原结构相接处,洒水湿润,以保证砌体良好粘接。

5、按砌体每皮高度制作皮数杆,并竖立于墙的两侧,在两相对皮数杆之间拉准线。

6、砂浆由试验室做好试配,确定配合比;准备好砂浆试模。

7、随砌随搭好的脚手架;垂直运输机具准备就绪。

四、施工操作工艺

(一)蒸压粉煤灰砌块砌筑

1砌筑前,按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块,不足整块的可锯截成需要尺寸,但不得小于砌块长度的1/3。最下一层如灰缝大于20mm时,应用细石混凝土找平铺砌,采用M5混合砂浆,满铺满挤法砌筑,上下皮错缝砌结,转角处相互咬砌搭结。

2灰缝应横平竖直,砂浆饱满。水平灰缝厚度不得大于15mm。,

3砌到接近上层梁、板底部时,应用普通粘土砖斜砌挤紧,砖的倾斜度约为600左右,砂浆用饱满密实。

4墙体洞口上部应放置2Φ8钢筋,伸过洞口每边长度不小于500mm,连续两皮,然后隔三皮放一道,三道后不再放置。

5砌块墙与承重墙或柱交接处,应在承重墙或柱内预埋拉接筋,每500—1000mm高设一道2Φ8钢筋,伸入砌块墙水平灰缝不小于700mm。当墙高大于4米时,应加设一混凝土带。

6砌块与门口连接:当采用后接口时,将预制好埋有木砖或铁件的的混凝土块,按洞口高度2米以内(包括2米)每边放置3块,洞口高度大于2米时,每边放置4块。

7砌块与楼板或梁底连接也可先在砌块与楼板接触面抹粘接砂浆,每砌完一块,用小木楔在砌块上皮贴楼板或梁底与砌块楔牢,将粘接砂浆塞实,灰缝刮平。

8加气混凝土墙每天砌筑高度不宜超过1.8米。

(二)机制红砖砌筑

1、砖墙砌筑前应先在防潮层或其它基层上根据弹好的位置线进行排砖。外山墙第一层应排丁砖,前后纵墙排顺砖。门窗洞口两边顺砖层的第一块砖应有七分头,各楼层排砖和门窗洞口位置应与底层一致。

2、砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法或采用铺浆法。砖要砌横平簌竖直,灰浆饱满,做到“上跟线,下跟棱左右相邻要对平”。采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过500mm。

3、砌筑砂浆应随搅拌机拌随使用,水泥砂浆应在3h内用完;水泥混合砂浆应在4h内用完,不得用过夜砂浆。混水墙随砌随将舌头灰刮尽。水平和竖向灰缝厚度不小于8mm,不大于12mm,一般为10mm。

4、墙体日砌高度不宜超过1.8m。雨天不宜超过1.2。雨天砌筑时,砂浆稠度适当减少,收工时应将砌体顶部覆盖好。

5、砌筑门窗口时,应按弹好的位置砌筑。

6、在砖墙中设有钢筋混凝土构造柱时,在砌筑前应先将构造柱的位置弹好,并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时与构造柱联结处,砌成马牙槎,每一马牙槎高度方向的尺寸不宜超过30cm。砌墙与构造柱之间应沿墙高度每50cm设置2φ6mm水平拉结钢筋,每边伸入墙内不应少于1.0m。

五、质量要求

(一)保证项目

1使用的砌块、粘土砖等原材料的品种、强度等级(标号)必须符合设计要求;

加气混凝土砌块墙体防裂施工方案

东江城配套商业住宅十里东岸一期项目 墙 体 防 裂 施 工 方 案 编制单位:深圳工务C标项目部 编制人: 编制日期:2011年3月30日

本工程为华南城十里东岸一期配套商业住宅,C标80栋别墅已进入主体填充墙砌筑阶段,填充墙设计采用蒸压加气混凝土砌块,蒸压加气混凝土砌块是一种轻质墙体材料;具有良好的建筑使用性能,施工较为简便,价格低廉。我国夏热冬冷地区唯一能以单一材料方式满足建筑节能要求的墙体材料。常用在框架结构非承重墙体建筑。 但目前在蒸压加气混凝土砌块墙体施工中,由于砌块强度等级低、吸水率高、收缩变形大,在沿用传统的墙体砌筑与墙面抹灰工艺。经常出现墙体墙体裂缝,由裂缝引起渗漏,墙面抹灰空股、开裂等质量问题。这种带有普遍性的质量通病,一直困扰着业主、开发商和住房用户。因为墙体裂缝给使用者在感观上和心理上造成不良影响。房屋建筑的裂缝问题也成为用户评判建筑质量安全的一个非常直观、敏感和首要的质量标准。因此提高墙体工程质量,特别是制定系列的防治技术措施,已成为国家行政主管部门及业主、开发商共同关注的课题。要解决墙体质量问题,首先要分析造成墙体裂缝的原因。 一、墙体形成裂缝的原因 涉及形成墙体裂缝的因素很多,既有地基沉降、温度变化、干缩变形方面的原因,也有设计构造、材料及施工质量、工程管理方面的原因。根据成因最常见的裂缝分为四类。1、是温度裂缝;2、是干燥收缩裂缝;以及由温度和干缩共同产生的裂缝;3、是设计造成的裂缝;4、是施工质量造成的裂缝。 1、温度裂缝:由于日照及昼夜温差、室内外温差、季节温差所产生的温度变化,会引起材料的热胀、冷缩。当约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝、如框架梁下沿砌块顶部的水平裂缝,门窗洞边的角裂缝等。

砌块墙施工方案

8.1.5加气混凝土砌块墙施工方案 a.技术准备 a-1.砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺 寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉 相关构造及材料要求。 a-2.已审核完建筑施工图纸,并确保填充墙、门窗洞口的位 置、轴线尺寸准确无误,确保过梁的标高正确。 a-3.使用经过校验合格的测量工具。 a-4.施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编 制出专项施工技术交底。 b.材料要求 b-1.加气混凝土块必须有出厂合格证,并经复试合格,其强 度等级及干密度必须符合设计要求和施工规范规定。砖的规 格、外观质量应符合要求。 b-2.水泥:325#及其以上的复合硅酸盐水泥。 b-3.砂子:中砂,含泥量不超过5%,过5mm孔径筛。 b-4.高效砂浆外加剂(石灰精),混凝土预制块。 b-5.主要机具 搅拌机,后台计量设备,5mm筛子、手推车、大铲、铁锹、 刀锯、镂漕工具带齿刃、手摇钻、线锤、托线板、小白线、 灰桶、铺灰铲、小锤、小水桶、水平尺、砂浆吊斗等。 c.作业条件 c-1.砌筑前,将楼地面基层水泥浮浆及施工垃圾清理干净。 c-2.弹出楼层轴线及墙身边线及植筋位置线。 c-3.根据标高控制线及窗台、窗顶标高、预排出砖砌块的皮 数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、过梁、墙梁 的尺寸,标高、皮数线应认真复核。 c-4.根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝 厚度超过20mm,先用C20细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂

浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平的方 法。 c-5.有试验室出具M5.0混合砂浆配合比试验报告。在施工 现场准备好砂浆试模。 c-6.做好水、电管线的预留预埋工作。 d.施工工艺 d-1.工艺流程:基层验收——墙体弹线——构造柱绑扎、植 筋——立杆挂线、砌墙——浇筑混凝土——验收。 d-2.操作工艺 ●结构经验收合格后,把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净并弹线,填充墙 的边线、门窗洞口位置线应准确,皮数杆尽可能立在填充墙的两端或转角处,并拉通线。 ●加气块砌筑时,墙底部应砌200mm厚烧结普通砖,或浇筑200mm厚C20细石 混凝土。 ●砌筑时应预先试排砌块,并优先使用整体砌块,不得已须断开砌块时,应使 用手锯,切割机等工具锯裁整齐,并保护好砌块的棱角,锯裁砌块的长度不应小于砌块总长的1/3。长度小于等于150mm的砌块不得上墙。砌筑最底层砌块时,当灰缝厚度大于20mm时应使用细石混凝土铺密实,上下皮灰缝应错开搭砌,搭砌长度不应小于砌块总长的1/3。当搭砌长度小于150mm时,即形成所为的通缝,竖向通缝不应大于2皮砌块,否则应配或2Φ6钢筋,长度大于700mm。 ●砌块墙的转角处,应隔皮纵、横墙砌块相互搭接。砌块墙的T字交接处,应 使横墙砌块隔皮断面露头。 ●蒸压加气混凝土砌体的竖向灰缝宽度和水平灰缝厚度宜分别为20 mm和 15mm,灰缝应横平竖直、砂浆饱满,正、反手墙面均宜进行勾缝。砂浆的饱满度不得小于80%。横向灰缝的一次铺灰长度不应大于2m,竖向灰缝应采用临时内外夹板夹紧后灌缝。 ●蒸压加气混凝土砌体填充墙与结构或构造柱连接的部位,应植入2Φ6的拉 结筋,,拉结筋的竖向间距应为600mm。

砌块墙施工工艺

砌块墙施工工艺 加气混凝土砌块墙施工方案 a. 技术准备 a-1. 砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 a-2. 已审核完建筑施工图纸,并确保填充墙、门窗洞口的位置、轴线尺寸准确无误,确保过梁的标高正确。a-3. 使用经过校验合格的测量工具。 a-4. 施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出专项施工技术交底。 b. 材料要求 b-1. 加气混凝土块必须有出厂合格证,并经复试合格,其强度等级及干密度必须符合设计要求和施工规范规定。砖的规格、外观质量应符合要求。 b-2. 水泥:325#及其以上的复合硅酸盐水泥。 b-3.砂子:中砂,含泥量不超过5%,过5mm孔径筛。 b-4. 高效砂浆外加剂(石灰精),混凝土预制块。 b-5. 主要机具 搅拌机,后台计量设备,5mm筛子、手推车、大铲、铁锹、刀锯、镂漕工具带齿刃、手摇钻、线锤、托线板、小白线、灰桶、铺灰铲、小锤、小水桶、水平尺、砂浆吊斗等。 c. 作业条件 c-1. 砌筑前,将楼地面基层水泥浮浆及施工垃圾清理干净。 c-2. 弹出楼层轴线及墙身边线及植筋位置线。 c-3. 根据标高控制线及窗台、窗顶标高、预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上, 并标明拉结筋、过梁、墙梁的尺寸,标高、皮数线应认真复核。 c-4.根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm先用C20细石 混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平的方法。 c-5.有试验室出具M5.0混合砂浆配合比试验报告。在施工现场准备好砂浆试模。 c-6. 做好水、电管线的预留预埋工作。 d. 施工工艺

填充墙砌体施工方案

泗县城市之光安置房工程 填充墙砌体施工方案 中国十七冶集团泗县城市之光安置房工程项目经理部 2017年6月10日

目录

一、编制依据 1、泗县城市之光安置房工程施工组织设计及图纸 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 5、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 6、《砌体结构设计规范》GB50003-2011 7、12G614-1《砌体填充墙结构构造》 二、工程概况 1、工程名称:泗县城市之光安置房工程 2、工程建设地点:安徽省宿州市泗县花园路与虹乡路交口 3、概况:泗县城市之光安置房工程总建筑面积约万平方米,地上建筑为1-27#栋楼,其中1、2、5、6、7、8、9、10、11、13、1 4、1 5、19、20、21、22、24#楼为18层住宅楼,3、4、17、18#楼为22层住宅楼,12、1 6、23、25#楼为15层住宅楼,住宅楼地基为CFG桩复合地基,剪力墙结构,26#楼为6层商业用房,框架结构,27#楼为3层幼儿园,框架结构。整个区域包括两个地下车库,分为东西两块,地下一层,总建筑面积约56000平方米。 4、建设单位:泗县城市建设投资有限公司 5、设计单位:安徽省城建设计研究总院有限公司

6、监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 7、勘察单位:安徽水文工程勘察研究院 8、施工单位:中国十七冶集团有限公司 9、监督单位:泗县建筑安装工程质量监督站 三、施工要求 1、材料要求 (1)本工程砌体±以上:采用MU5煤矸石空心砖,用M5混合砂浆砌筑;二层的电梯井道四周应采用MU10煤矸石实心砖,M10混合砂浆砌筑,砌块干容重≤m3。 ±以下:采用MU10混凝土实心砖,用M5水泥砂浆砌筑。 墙体厚度:±以下为240mm厚,±以上外墙为200mm 厚,内墙为200/120mm厚。 (2)厨房、卫生间除门洞外,应在根部浇筑250高C25混凝土止水坎,厚度与墙相同。 (3)构造柱、门边柱、过梁、圈梁、系梁、板带采用C25混凝土浇筑。 (4)当有门窗洞口的填充墙尽端距离门窗洞口边小于240mm时,需按12G614-1第九页大样11设置门窗框。 (5)门窗洞口尺寸大于等于且小于2m时,应在门窗洞口两侧设钢筋混凝土边框,做法参照12G614-1第十七页。 2、结构要求 (1)构造柱

加气混凝土砌块墙砌筑施工——【施工工法与施工工艺】

加气混凝土砌块墙砌筑施工 第1章适用范围 加气混凝土砌块是以水泥、矿渣、砂、石灰等为要原料,加入发气剂,经搅拌成型、蒸压养护而成的实心砌块。用它砌筑墙体,可减轻墙重量,提高工效;同时具有隔音、抗震等功效。本工艺标准适用于工业与民用建筑围护墙、隔墙采用加气混凝土墙砌筑工程。 第2章材料准备 第1节加气混凝土块 一般规格为600mm×200mm、600mm×250(240) mm、600mm×300(长×高) mm,宽度模数制为25mm 和60mm 进位的加气混凝土块,分U7.5、MU5、MU3.5、MU2.5、MU1五个强度等级,干容重(干密度)为800~300kg/M3. 第2节水泥 用32.5 级或42.5 级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,新鲜无结块。 第3节砂 用中砂,含泥量不超过5%,使用前过5mm 孔径的筛。 第4节胶粘剂 1

用聚乙烯醇缩甲醛(即107 胶)。 第5节其它 混凝土块、木砖、ф6mm 钢筋、锚固铁板(75mm×50mm×2mm),铁扒钉等。 第3章施工机具 第1节机械设备 砂浆搅拌机,筛砂机、淋灰机以及塔式起重机、少先式起重机、门式提升架、卷扬机等。 第2节主要工具 瓦刀、小撬棍、木锤、线坠、灰槽、手推胶轮车以及砌块夹具等。 第3节作业条件 (1) 砌筑前,墙基层应经验收合格;砌筑加气混凝土墙部位的楼地面、灰渣杂物及高出部分应清除干净。 (2) 在结构墙、柱上樟好+500mm 标高水平线、加气混凝土墙立边线、门口位置线。 (3) 做好地面垫层;在砌块墙底部,砌好踢脚板高度的粘土砖或多孔砖墙或浇混凝土基础带。 (4) 砌筑前1d,应将加气混凝土砌块及与原结构相接处,洒水湿润,以保证砌体良好粘结。 (5) 按砌块每皮高度制作皮数杆,并竖立于墙的两端,在两相对皮数杆之间拉准线。 1

混凝土砌块砌体施工方案

混凝土砌块砌体施工方 案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

二次结构施工方案报审表工程名称:科研中心

科研中心 二次结构施工方案 编制: 审核: 审批: 洛阳五建建筑工程有限责任公司 年月日 目录 一、工程概况 二、施工部署 三、作业条件 四、施工工序及方法

五、质量控制措施 六.成品保护 七、安全、文明要求及措施 砌体施工方案 一、工程概况: 本工程为洛阳凌波桥北,主楼地下两层,附楼地下一层,地上十二层框架结构,建筑面积为平方米,长,宽,建筑总高度米,全框架结构。地下2层,地上12层,抗震设防烈度7度。 根据设计要求,标高±以下砌体为240厚MU10烧结页岩砖,砂浆为M10水泥砂浆。±以上为蒸压加气混凝土砌块,内墙砂浆为M5混合砂浆,外墙砂浆为M5混合砂浆。 二、施工部署 1、施工管理 ①现场质量管理:制度健全,并严格执行;施工方有在岗专业技术管理人员,人员齐全,并持证上岗。 ②砂浆、混凝土强度:试块按规定制作,强度满足验收规定。 ③砂浆拌合方式:机械拌合;配合比计量控制严格。 2、技术准备 ①砌筑施工前,应结合砌体和砌块的特点、设计图纸要求及现场具体条件,编制施工方案,做好施工平面布置,划分施工段,安排好施工流水、工序交叉衔接施工。

②熟悉图纸,做好技术交底。 3、施工队伍准备 项目部设专职工长代超负责砌体施工。 劳务队共设一个班组,班组必须保证瓦工20人,运杂工10人。要求劳务队设置主要管理人员(质检员、安全员、班组长)。 4、试验准备 ①加强养护室的管理,使其满足混合砂浆的养护条件。 ②砂浆试块按施工进度每层做一组,一组六块。 ③构造柱、过梁每两层做一组砼试块。 ④水泥、砂、石、标砖、加气块砖等材料按规定批次做进场复试,由监理见证取样。 ⑤及时做好植筋试验。根据混凝土结构后锚固技术规程(JGJ145-2004,J407-2005)的要求,同规格,同型号,基本相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,且不少于3根。根据本工程的情况计算需做植筋拉拔试验2组。 5、材料准备 水泥:采用普通硅酸盐水泥;水泥应有出厂合格证和进场复试报告,并进行复验。 砂、石:宜采用中砂,砂的含泥量不应超过5%。砂石进场后要按要求复试。 水:拌制砂浆用水采用自来水。 外加剂:采用砂浆外加剂,掺量2/1000。

填充墙塞缝工艺方案

填充墙砌体塞缝施工方案 工艺原理: 填充墙砌体砌筑至梁底预留一定的空隙,使砌体充分沉实后,进行墙体顶部的塞缝处理。在塞缝时先用防腐木楔子塞紧给予砌体顶部一个预压力,可以保证干硬性细石砼(内掺膨胀剂)能够将此缝隙填充密实。 相关规范:《砌体工程施工质量验收规范》、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 材料准备: 水泥浆:采用1:1:0.5~0.6(水泥:砂:水) 塞缝细石砼可采用实验室出具的C20细石砼配合比,塌落度控制在30~50mm。 塞缝细石砼应掺入膨胀剂,掺量可按说明书,一般为6~8%。 防腐木楔:木楔加工成楔形,厚度控制为30~50mm,长度为100~150mm,采用防腐沥青浸泡、晾干。 施工工序: 1、墙体砌筑,砌筑时严格按皮数杆进行,保证墙顶预留 30~50mm的空隙。 2、安装木楔子,墙体两侧交错布置木楔子,间距不大于 600mm,木楔子挤紧即可露出墙面的部分据除。 3、甩浆湿润,在塞缝前用水湿润墙体顶面和砼梁底,然后

在缝隙处甩浆。 4、细石砼(内掺膨胀剂)塞缝,塞缝时先从一侧进行,待凝固后再行填塞另一侧,塞缝务必保证填塞密实,塞缝后表面与墙体一平。 质量要求 1、砌体砌筑完成10~15天后进行塞缝施工。 2、要求墙体顶部与梁底之间缝隙不得小于20mm,同时不得超过60mm。 3、木楔子挤紧时不得使用蛮力,挤紧即可,防止砌块棱角破损或断裂。 4、填缝时,应严格控制细石砼的配合比,以干硬性为宜。效益分析 1、成本分析:以细石砼塞缝取代斜砌挤紧,减少了砌体的混砌,更加吻合规范要求,同时减少了墙面抹灰后开裂的可能性。与斜砌挤紧相比省工省时,减少后期维修费用,有一定的经济效益。 2、技术效益:由于后砌填充墙顶与主体结构梁底塞缝施工方法的应用,完善其施工工艺为以后施工总结了施工经验并能有效的防止质量同病的发生,故有明显的社会效益。

加气混凝土砌块墙

三、加气混凝土砌块概述: 蒸压加气混凝土砌块是以水泥、石灰、砂、粉煤灰、铝粉等为原料,经磨细、计量配料、搅拌浇注、发气膨胀、蒸压养护、静停切割、成品贮存等工序制造而成的具有质轻、高强、耐久、保温、隔音、防火、抗渗、锚固性能好轻质混凝土砌块。适用于建筑工程中内、外墙体的砌筑。,根据配料的不同,又可分为:水泥----石灰----粉煤灰加气砼,水泥----石灰----灰砂加气砼,水泥----石灰----(粉煤灰+砂)混合型加气砼。灰砂加气块性能相对要好,市场上主要是混合型加气砼 四、材料要求 1.加气混凝土块:采用200mm或100mm厚的加气混凝土块,强度等级A5.0,干容重(干密度)为≤7.5KN/m3。 2.水泥:用32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,新鲜无结块。 3.砂:用中砂,含泥量不超过5%,使用前过5mm孔径的筛。 4.胶粘剂:用聚乙烯醇缩甲醛(即107胶)。 5.其它混凝土块、木砖、Φ6钢筋、锚固铁板(75mm×50mm×2mm),铁扒钉等。 五、主要机具设备 1.机械设备:砂浆搅拌机、塔式起重机、施工电梯等。 2.主要工具:瓦刀、小撬棍、木锤、线坠、灰槽、手推胶轮车以及砌块夹具等。

五、作业条件 1.砌筑前,墙基层应经验收合格;砌筑加气混凝土墙部位的楼地面、灰渣杂物及高出部分应清除干净。 2.现场存放场地应夯实、平整、不积水,码放应整齐,堆置高度不宜超过 1.8m。装运过程轻拿轻放,避免损坏。并尽量减少二次倒运 3.在结构墙、柱上弹好+500mm标高水平线、加气混凝土墙立边线、门口位置线。 4.做好地面垫层:在砌块墙底部,厨房、厕所必需浇筑200mm 高C20砼;其他墙体底部用细石砼或砂浆找平。 5.安装拉结筋(植筋法) 6.砌筑前1d,应将加气混凝土砌块及与原结构相接处,洒水湿润,以保证砌体良好粘结。 六、施工操作工艺 1 工艺流程: 墙体放线→拉结筋制作安装→砼防水反边及找平→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→镶砖→竖缝灌砂浆→勾缝 2墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。 3砌筑墙体时,蒸压加气混凝土砌块的生产龄期应超过15天。

蒸压砂加气混凝土砌块墙体砌筑施工方案

万橡华府8#-10#楼墙体砌筑 专 项 施 工 方 案 四川招港建设有限公司 2018年4月5日

一、编制依据: 1. 本工程建筑施工图纸 2.《蒸压轻质砂加气混凝土砌块和板材结构构造》(06CJ05) 3.《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2011) 二、工程概况: 华润万橡府示范区项目施工总承包,位于合肥市新站区东方大道与相山路交口东北角。本工程由3栋洋房及售楼部,周围地下车库组成,其中2栋8层住宅楼,1栋7层住宅楼。总建筑面积约:19970.48m2。本工程由合肥润置房地产开发有限公司投资兴建,华东建筑设计研究院有限公司设计,安徽恒泰工程咨询有限公司监理,四川招港建设有限公司总承建。 本工程主体为剪力墙结构,内外200墙和100隔墙采用蒸压加气混凝土砌块,厨房、卫生间墙体采用水泥砖,砂浆采用DM5预拌砂浆。 三、施工部署: 1、材料准备 1)加气混凝土砌块:A5.0,边角齐全,表面无疏松、层裂,有出厂合格证。 2)加气混凝土砌体用专用砂浆。 3)水泥砖M15,色泽均匀,边角齐全,有出厂合格证。 4)钢筋:φ6.5、φ8、φ10、φ12等。 以上材料均按规范的批次数量要求进行报验并见证取样送检,然后方可使用。 2、机具准备

1)机械:切砖机。 2)运输设备:塔吊1台、升降机每栋楼各1台、翻斗车10辆。 3)工具:铁锹、瓦刀、铁锤、錾子、水平尺、线坠、靠尺、塞尺、卷尺、切割机、扫帚等 3、现场准备 1)采用袋装预拌砂浆。 2)凿除并清理干净墙身部位楼面砼浮渣。 3)以柱轴线为准,弹出墙身线及门洞位置线,以0.5m高处的水平线为准进行找平,将皮数杆标注在结构柱上,测量好专用连接件位置并安装固定。 4)根据弹好的墙身线调整构造柱,并接长构造柱主筋及绑扎构造柱箍筋。 4、劳动力安排 组织泥工35人、壮工15人、钢筋工5人,木工10人,保证墙体的砌筑满足整个工程的施工进度计划。 5、施工顺序 主体结构每六层进行自验,自验合格后报相关部门进行中间结构验收,中间结构验收合格后方可开始砌筑墙体。每单元的墙体砌筑均先从商业一层开始,往上逐层进行砌筑。 三、施工工艺及技术要求: (一)、砌筑砂浆

填充墙砌体施工方案

填充墙砌体施工方案 一、工程概况 1、工程概述 本工程地理位置位于***。工程名称为***,本工程地上十五层,建筑面积11265㎡,建筑高度59.1m,本工程抗震设防类别为丙级,抗震设防烈度为7度,抗震等级三级,建筑防火一级,防水等级为二级,合理使用年限50年。 本工程主体结构为短肢剪力墙结构。砼强度等级:标高7.200m以下的主体承重结构砼强度等级为C30;标高7.200m以上主体承重结构砼强度等级为C25;构造柱、圈梁、压顶梁、过梁、栏板等后浇构件,除特别注明外均采用C20。 本工程砌体填充墙±0.000以下为MU10空心砌块,M5水泥砂浆;±0.000以上为MU5.0非承重粘土空心砖墙(空心砌块容重≤9KN/m3,空心率≥40%),厚度除注明外,外墙为240厚、内墙为200厚。 内墙做法:200厚烧结非承重粘土空心砖,聚合物抗裂砂浆,乳胶漆墙面。 外墙做法:240厚烧结非承重粘土空心砖,聚合物抗裂砂浆,40厚挤塑聚苯板。分面砖外墙,涂料外墙和花岗岩干挂外墙三种。 2、工程建设相关单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位:中国建筑 二、作业条件: (1)基础、主体结构等相关部分施工完毕,已经有关部门验收认可。 (2)弹出楼层主轴线或主控制线,经复核,办理相关手续。 (3)根据统一标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核,办理相关手续。 (4)根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C15以上细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平。(5)构造柱钢筋绑扎,隐检验收手续完毕。 (6)砌筑砂浆配合比经有资质的试验部门试配确定,有书面配合比试配单。在施工现场根据砌体方量准备好取样砂浆取样试模。 (7)框架外墙施工时,外防护脚手架应随着楼层搭设完毕,墙体距外架间的间隙应水平防护,防止高空坠物。内墙已准备好工具式脚手架。 三、施工准备: (1)普通砖墙填充砌体施工前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 (2)根据设计图纸及规范要求,确定填充墙体构造柱位置及墙梁标高尺寸。 (3)使用经过校验合格的监视和测量工具。 (4)填充墙砌体施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出专项施工技术交底。 四、材料要求: (1)普通砖:品种、规格、强度等级必须符合图纸设计要求。规格尺寸应一致,质量等级

加气混凝土砌块施工工艺

加气混凝土砌块填充墙施工工艺标准 1 适用范围本工艺标准适用于一般工业与民用建筑的加气混凝土砌块填充墙砌体 2 施工准备 2.1 主要机具合灰机、电焊机、锯或切割机、筛子、铁锹、线锤、小平尺、钢卷尺、线、手推车、皮数杆、木砖。 2.2 材料 2.2.1 加气凝土砌块规格及强度应符合设计要求,并具有出厂合格证,并经复检合格后方可使用。 222加气凝土砌块运输和装卸过程中严禁抛掷、倾倒,其龄期应超过28d,应按材料的品种、规格堆放整齐,堆置高度不宜超过2m露天堆放应加盖彩条布。2.2.3 水泥:采用强度等级为32.5 及以上的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,应具有出厂合格证,并经复检合格后方可使用。 2.2.4砂:中粗砂,含泥量不超过5%,使用前过5mm孔径的筛。 2.2.5 掺合料:石灰膏、磨细生石灰粉、煤灰或砂浆外加剂等,生石灰粉熟化时间不少于7d。 2.2.6其它材料:801胶、木砖、①6钢筋,锚固铁板、铁扒钉等。 2..3 作业条件 2.3.1施工层段已完善结构验收手续,在结构上弹上+ 50cm标高线,楼面弹上墙边线及门窗洞口线。 2.3.2 砌体锚拉筋完善隐蔽工程验收。 2.3.3 砌筑前应将楼面凝结灰浆清扫干净,洒水湿润,应提前2天,给加气凝土砌块浇水湿润。根据最下一层砖底标高, 拉线检查基层到砖底水平灰缝厚度, 如厚度超过20mm用C20细石砼找平,不得用除此以外的材料进行施工。 2.3.4 砌筑前一天,应将墙与原结构相接处洒水湿润,以保证粘结牢固。

2.3.5 应根据加气混凝土砌块的品种、规格、结构净空高度、相邻门窗洞口尺寸以及与相邻砌体砌块模数等因素, 安排砌体平面、立面排块设计。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 作业准备f拌制砂浆f排砖摞底f砌筑f验评 3.2 砌筑前按实地尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块,不够整块的可以锯裁成需要的尺寸,但不得小于砌块长度的1/3 。 3.3 砌块排列上、下皮应错缝搭接,搭接长度一般为1/2,不得小于砌块与高度 的1/3。 3.4 转角墙和纵横墙交接处,应将砌块分皮留槎,交错搭砌;砌块与墙柱相接处 必须预留拉结筋,竖向间距为500mm⑦6钢筋,两端伸入墙内不少于1000mm 端部弯成90?弯钩。 3.5 砌体墙顶与楼板或梁应加上一层斜砌,或有可靠拉结,上部拉结一般间距1. 5m,留预2①6拉筋,伸入墙内不少于500mm当墙高大于3m时,按设计要求加设水平钢筋砼带,若无设计要求,一般每高 1.5m,加设2①6或3①6钢筋带,保证墙体的稳定性。 3.6 砌筑时,按排好的尺寸,先砌两端的第一皮,然后挂线砌墙身,铺一块砖长的砂浆砌一块,挤揉密实,“上跟线,下对棱,左右相邻要对平”。砌体水平灰缝厚度一般为15mm垂直竖缝宽度为20mm竖缝大于30mm应用C20细石混凝土灌实。每砌一皮校正后,用砂浆灌竖缝。 3.7砌体每天砌筑不应超过2m砌筑到接近梁板时,应留一定空隙,待间隔7d 后,再将未砌部分补砌挤紧。 3.8 砌块墙与门框连结:将预制好埋有木砖的砼块,木砖应提前做好防腐处理, 预埋时小头在外,大头在内,数量按洞口高度决定。洞口高度在 1.2m以内,每边埋2块,高度在1 -2m,每边埋3块,高度2-3m,每边埋4块,预埋木砖的部位一般在洞口上下边四皮砖,中间均匀分布。 4 质量标准 4.1 加气块及砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。

砌体填充墙施工方案

砌体填充墙施工方案 一、工程概况: 本工程地下一层,层高4.5米,为人防地下室。地上主楼十七层。 1、本工程地下室筏板、外墙、顶板,均采用结构自防水和改性卷材防水,地下室及一层砌体为烧结砖砌体,二层以上为加气混凝土块砌体。地下部分采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑, 本工程设计环境类别:基础、地下室、电梯井、厨房、卫生间、水池和屋面为二a类环境,其他为一类环境。 本工程全部为现浇钢筋混凝土有梁板,现浇整体楼梯,井筒及大转角部位设剪力墙,地下室为停车场,一二三层为商业用房,四至十七层为住宅用房。 2、质量目标:分项工程质量合格率100%。 3、工期目标:优化施工管理计划,力争提前完成施工任务。 4、文明管理目标:精心组织、科学管理,严格按总平面图进行现场临建搭设,搞好文明施工。 5、安全目标:杜绝死亡事故发生,一般事故不得超过1‰ 6、质量方针:“守合同,保证质量,优质服务,为业

主提供满意的建设工程产品”质量方针,弘扬企业精神,严格执行企业颁发的质量体系文件,全面履行工程承包合同,优质、高效、安全、文明地组织施工,确保工程质量。 二、施工准备 1、机具准备:搅拌机、手推车、磅秤、物料提升机、胶皮管、筛子、灰槽、线坠、线绳、卷尺、皮数杆、扫帚、砌砖工具等。 2、技术准备:瓦工20人,从事过类似工程的熟练人员,技术人员1名,组织施工人员进行详细技术交底。 三、材料要求 1、砂:宜用中砂,并且要过筛,不得含有害杂物。砂中含泥量不应超过5% 2、水泥:进场后要进行复试,复试合格后,才能使用,不同品种的水泥不得混用。 3、石灰膏:配置混合砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。 4、砌块材料应有合格证,复试报告,备案证明三证齐全方可使用。 5、水:采用饮用水 6、砌筑砂浆配合比由实验室提供,施工时应严格进行计量,以保证砂浆强度。配合比采用重量比,用标志牌悬

填充墙砌体施工的解决方案.doc

胶南市职教中心体育馆、实训楼、学术中心 及室外配套工程 填充墙施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 青岛通力建设集团有限公司 编制时间:二〇一三年四月

工程技术文件报审鲁JL-003

钢筋施工方案审批表

胶南市职教中心体育馆、实训楼、学术中心及室外配套工程 填充墙施工方案 一、编制依据: 1、胶南市职教中心工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、胶南市职教中心工程施工图纸 二、工程概况: 本工程位于胶南市大珠山大学园区胶南市职教中心院内,工程由体育馆、学术中心、实训楼及室外配套工程等三个单体工程组成。

各单体工程的结构形式为框架结构,实训楼1轴至8轴钢筋混凝土独立基础部分为钢结构形式。总建筑面积为26200㎡,各单体建筑面积分别为:体育馆13511.6㎡、学术中心3467㎡、实训楼9221.4㎡。设计使用年限50年,抗震设防烈度为六度。 1.建设概况: 建设单位:胶南市国有资产经营管理有限公司; 管理公司:青岛诚泰建设项目管理有限公司 勘察单位:青岛捷达建筑工程咨询有限公司; 设计单位:青岛市建筑设计研究院; 施工单位:青岛通力建设集团有限公司; 监理单位:青岛建通建设监理有限公司。 2.各单体工程的建设位置及场地条件:相互之间距离较远,需要单独组织施工,具体位置如下: 体育馆:位于该职教中心校园北入口中轴线西侧,体育场东侧; 实训楼:位于职教中心校园东南区域数控实训楼南侧; 学术报告中心:位于职教中心院内中轴线,2#教学楼南侧,人工湖北侧; 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 3.建设规模特点: 体育馆:四层,共设计约3000座位,钢构屋面,最大高度为:22.9米,东西向为:61.30米,南北为:72.8米。

加气混凝土砌块墙砌筑施工方案

一、材料要求 1、蒸压粉煤灰砌块:规格为360mm×190mm×190mm(长×高×宽)mm;机制粘土砖,M5混合砂浆砌筑,配合比为水泥:SJ-1:砂=1:0.75%:8.22,施工配合比为SJ-1:砂=50:0.375:411;机制红砖强度Mu10,240×115×53的粘土砖,M7.5水泥砂浆,配合比为水泥:砂=1:6.43,施工配比为水泥:砂=50:322。工程材料规格要一致,有出厂合格证和试验报告单。 2、水泥:采用普通硅酸盐32.5级水泥,应有出厂合格证和试验报告。 3、砂:用中砂,并通过5mm筛孔。配置M5(含M5)以上砂浆,砂的含泥量不应超过5%;M5以上砂浆,砂的含泥量不应超过10%,不得含有草根等杂物。 4、SJ—1外加剂:按砂浆配合比和产品使用说明添加使用。 其他:混凝土块、钢筋、铁件等。 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机、塔吊以及卷扬机等。 2、主要工具:应备有大铲、瓦刀、托线板、白线、线坠、水平尺、皮数杆、泥桶、存灰桶、砖夹、筛子、勾缝条、运砖车、灰浆车、磅秤、砖笼、手推车以及砌块夹具等。 三、作业条件作业条件 1、砌筑前,墙基层应经验收合格,砌筑墙部位的楼地面的灰渣、杂物及高出部分应清除干净,并浇水湿润。 2、在结构墙、柱上弹好+500mm标高水平线、墙立边线、门口位置线。 3、做好地面垫层;在砌块墙底部,砌好踢脚板高度的粘土砖。

4、砌筑前一天,应将砌体与原结构相接处,洒水湿润,以保证砌体良好粘接。 5、按砌体每皮高度制作皮数杆,并竖立于墙的两侧,在两相对皮数杆之间拉准线。 6、砂浆由试验室做好试配,确定配合比;准备好砂浆试模。 7、随砌随搭好的脚手架;垂直运输机具准备就绪。 四、施工操作工艺 (一)蒸压粉煤灰砌块砌筑 1砌筑前,按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块,不足整块的可锯截成需要尺寸,但不得小于砌块长度的1/3。最下一层如灰缝大于20mm时,应用细石混凝土找平铺砌,采用M5混合砂浆,满铺满挤法砌筑,上下皮错缝砌结,转角处相互咬砌搭结。 2灰缝应横平竖直,砂浆饱满。水平灰缝厚度不得大于15mm。, 3砌到接近上层梁、板底部时,应用普通粘土砖斜砌挤紧,砖的倾斜度约为600左右,砂浆用饱满密实。 4墙体洞口上部应放置2Φ8钢筋,伸过洞口每边长度不小于500mm,连续两皮,然后隔三皮放一道,三道后不再放置。 5砌块墙与承重墙或柱交接处,应在承重墙或柱内预埋拉接筋,每500—1000mm高设一道2Φ8钢筋,伸入砌块墙水平灰缝不小于700mm。当墙高大于4米时,应加设一混凝土带。 6砌块与门口连接:当采用后接口时,将预制好埋有木砖或铁件的的混凝土块,按洞口高度2米以内(包括2米)每边放置3块,洞口高度大于2米时,每边放置4块。 7砌块与楼板或梁底连接也可先在砌块与楼板接触面抹粘接砂浆,每砌完一块,用小木楔在砌块上皮贴楼板或梁底与砌块楔牢,将粘接砂浆塞实,灰缝刮平。

墙体砌筑施工方案.

填充墙砌体工程施工方案 一、编制依据: 1、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2000; 3、《一期一阶段工程》施工组织设计; 4、《建筑施工手册》第四版; 5、调试厂房2011.05版结构设计图纸及最新版建筑设计图纸; 6、《一期一阶段工程》施工合同; 二、工程概况: 广东南车轨道交通基地调试厂房由主厂房及辅助生产间组成,调试厂房建筑面积为16229.3M2,为门式钢架体系,总建筑高度为11.6m;辅助厂房为2层框架结构生产间,结构高度为11.4m; 调试厂房及辅助生产间墙体由砌体墙体及钢结构围护墙体组成,其中砌体墙体分水泥灰砂砖墙体及蒸压加气块墙体两种。调试厂房四周1.2m以下采用240厚MU15蒸压灰砂砖砌筑,砂浆标号±0.00以下为M7.5,以上为M5.0;辅助生产间外墙1.2m以下采用200厚蒸压灰砂砖砌筑,1.2m以上采用200厚蒸压加气块砌筑;内墙采用蒸压加气块砌筑,砂浆强度同厂房。辅助生产间一层内墙墙体底部位于卫生间及淋浴室处须浇筑200高同墙宽的C20素混凝土带,其余墙底采用水泥灰砂砖砌筑200高同墙宽基础;二层墙体均须浇筑混凝土带;加气块顶部采用水泥灰砂砖压顶。 二、施工准备: 1、材料准备: 加气混凝土砌块容重≤750Kg/M3:200×250×600、100×250×600二种规格,蒸压灰砖的规格为200×110×50mm,进场后需对砌块按照规范要求进行送检,满足设计、规范要求方可使用。使用前,对砌块外观进行检查,对于有严重缺棱掉角现象的砌块不得使用。加气块强度等级≥MU5.0;水泥灰砂砖强度等级为MU15。 加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量

加气混凝土砌块墙砌体工程--施工技术标准

第四章 《加气混凝土砌块墙砌体工程》 施工技术标准 目录 一.总说明 1. 适用范围: 2. 参考依据: 二.建造做法标准 (一)材料关键要求: (二)建造做法技术要求 三.施工工艺标准 (一).工艺流程: (二)工艺操作方法: 四.质量控制标准 (一)一般规定 (二)主控项目 (三)一般项目 (四)资料检查项目 (五)观感检查项目 五. 成品保护方法

一.总则 1. 适用范围: 本标准适用于民用住宅建筑的普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土空心砌块工程的施工。 2. 参考依据: 2.1. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 2.2. 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203 2.3.《普通混凝土小型空心砌块》GB8239 2.4.《轻骨料混凝土小型空心砌块》GB15229 2.5. 《蒸压加气混凝土砌块》GB11968 2.6. 《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T14 二.建造做法标准 (一)材料关键要求: 1. 加气混凝土砌块一般规格尺寸有以下几种: 长度:600mm,高度:200、250、300mm , 宽度:100、50、200、250mm ; 2. 加气砼砌块技术性能:密度分别为非作歹500、600、700k g∕m3三个级别。 3. 加气砼砌块的性能指标: 加气砼砌块的性能表4-1:

4. 加气砼砌块的尺寸允许偏差和外观质量应符合如下表规定。 加气砼砌块尺寸允许偏差表和外观质量标准表4-2 5.水泥、砂子试验检测的各项指标,必须符合水泥强度等级及水泥安定性标准,砂子的密度应符合建筑用砂规定。砂子碱集料反应,试件在规定的试验龄期膨胀率应小于0.1%。 (二)建造做法技术要求 1.砌块砌体纵横交叉转角处应同时砌筑,对于无法同时砌筑的部位,留槎处沿墙高每隔600mm,每120mm,厚墙放一根∮6筋,其埋设长度以留槎处算起,每边不小于500mm,末端弯钩90°. 2. 加气砼砌块砌筑时,不应与其他块材混砌,砌块搭接长度不应小于砌块长度的1∕3,最小搭接长度不得小于150mm,竖向通缝不得大于2皮砌块高度。 3. 加气砼砌块砌筑时,底部应砌筑烧结普通砖或现浇砼地坎梁,其高度不应小于200mm.

普通混凝土小型空心砌块墙体砌筑施工方案

普通混凝土小型空心砌块墙体砌筑施工方案 一、工程设计要求: 本工程砌体采用普通混凝土小型空心砌块。外墙:±0.000以上为200厚混凝土小型空心砌块。内墙:±0.000以下:承重墙370厚空心砖;隔墙100~200厚普通混凝土小型空心砌块。±0.000以上为200厚普通混凝土小型空心砌块。±0.000以下砌块强度等级为MU5,水泥砂浆强度等级为Mb5;±0.000以上外围护墙砌块强度等级为MU5,内隔墙砌块强度等级为MU3.5,砌筑砂浆为混合砂浆Mb5。 构造柱设置:当外墙位于悬挑梁上时,应在外墙端部(挑梁端部)设置构造柱;外墙窗口处的(独立)窗间墙未能与框架柱拉结时,应在墙中部设置构造柱和拉结筋;填充墙墙段长度大于层高2倍时,在墙段中部设置构造柱和拉结筋。构造柱配筋见图集《06SG614-1》第24、25页为4Ф12,箍筋φ6@250(100),构造柱截面尺寸为240mm×墙厚;小砌块填充墙门洞口抱框做法详见图集《06SG614-1》第30页,抱框柱为100mm×墙厚,配筋主筋为2Ф12,构造筋为φ6@250。构造柱混凝土标号为C20。结构构造柱按照结构施工图标注位置留设、配筋,混凝土标号为C30。 水平系梁设置:墙高超过4米或墙上遇有门窗洞口时,应分别在墙体半高处和外墙窗洞的上部及下部,内墙门洞上部设置与柱连接且沿墙贯通的现浇钢筋混凝土水平系梁。框架柱(墙端)植筋钢筋φ10与水平系梁的纵向钢筋φ10连接,详见(06SG614-1)图集第16-20页。水平系梁截面为(60-100)mm×墙厚,配筋主筋为2φ10,构造筋φ6@300。过梁做法详见结构施工图18号结构施工总说明中第十一条后砌填充墙过梁做法进行施工。水平系梁混凝土标号为C20。 拉结筋设置:框架结构上拉结筋全部采用植筋,拉结筋为2φ6@400,两侧距墙边20mm,拉结筋沿墙全长贯通。190墙与90墙的拉结见(06SG614-1)图集第26页,钢筋网片每边伸入墙体长度不小于1000mm,钢筋网片为镀锌φ4钢筋点焊网片,竖向间距400mm。填充墙顶部的拉结见(02SG614-1)图集第21页,墙体顶部与梁板拉结采用钢筋植筋,钢筋为φ8@1000,钢筋锚入墙内300mm,逐皮随砌随填砂浆,砂浆厚度120mm。 二、施工准备: 1、材料: (1)混凝土小型砌块:品种、规格、外观质量、含水率级别、强度等级、抗渗性、抗

填充墙砌体施工方案

一、编制依据: 1、*****有限公司新建厂区工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、重庆桥头食品有限公司新建厂区工程施工图纸 二、工程概况: *****公司新建厂区工程位于江津区德感工业园,占地总面积11380.87㎡(建筑面积27730.43㎡)。拟建物主要由2#厂房建筑面积3136.63㎡(2F)、水泵房建筑面积38.64㎡(1F)、锅炉房建筑面积(1F)165.24㎡、倒班楼建筑面积2124.82㎡(4F)、办公楼1935.00㎡(建筑面积4F)、1#厂房建筑面积20230.26㎡(2F/-1F)及辅助用房建筑面积99.84㎡(1F)组成。 本工程建筑设计使用年限:50年,建筑抗震设防烈度:6度,建筑安全等级:为二级。建筑耐火等级:均为一、二级。厂房的生产火灾危险性分类:厂房用于食品加工生产,生产的火灾危险性分类为丙类。屋面防水等级:二级。主要结构型式:除1#厂房部分为钢结构以外,其余建筑均为框架结构。

1.建设概况: 建设单位:****品有限公司; 勘察单位:****建筑勘察设计有限公司; 设计单位:重庆市****; 施工单位:重庆市****工程公司; 监理单位:****监理有限公司。 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 三、施工图纸设计要求 1、材料要求 (1)倒班楼、办公楼内外墙采用200厚厚壁型烧结页岩空心砖,容重801-900Kg/m3,内墙局部采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3;1#厂房2#厂房内外墙采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3,为满足业主使用功能要求,厂房内所有的配砖高度为300mm;(2)砌筑砂浆均采用水泥砂浆。强度为M7.5、M5。 (4)填充墙厚度为: 200mm、100mm。 (5)构造柱、过梁、圈梁、采用C25混凝土。 (6)设备机房、管道井、检修井、楼梯间采用砌块耐火极限不小于2小时。 (7)风机房、空调机房均做隔声处理。 (8)墙身在室内地坪50下做20厚1:2水泥砂浆掺3%-5%防水剂防潮层。

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工设计方案

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工方案一、编制依据: 建筑工程施工质量验收统一标准GB5 0300一2001 砌体工程施工质量验收规范GB5 0203—2002 建筑工程施工工艺规程DBJ14—032—2004 蒸压加气混凝土砌块建筑构造L06J125 碧桂园两房要求 施工图纸 二、设备、机具: 物料提升机、砂浆搅拌机、电焊机、小车、马凳、灰斗、架板、靠尺、线 坠、锤子、橡皮锤、大铲、瓦刀、水壶、抹子、笤帚、工程线、小型振 动棒、皮数杆、养护喷雾器等。 三、材料要求: 1、砌筑材料进场后,必须经复试合格。产品龄期应超过28天,加气砌块强 度等级为A3.5、A5.0。容重≤0.7KN/m? 2、堆放场地应平坦,按品种、规格分别堆放整齐。堆置高度不宜超过1.5m, 雨天要有防雨措施。 3、制配砂浆,必须按设计要求的砂浆品种,强度制配砂浆。现场过磅计量,M50水泥砂浆为1:6.698.M50混合砂浆为1:6.698:0.326。 4、钢筋采用HPB2 35钢筋( )和HRB4 00钢筋( ) 四、施工工艺: 1、施工放线: 依照施工图纸放出墙体的轴线、控制线、500标高控制线、门、窗洞口位置 砌筑皮数线、拉接筋位置、长度,并经验收合格。 2、构造柱、拉结筋的设置: (1)、焊接、安装拉接筋:按照标注的钢筋位置、长度,将钢筋焊接于预埋 件上,采用双面焊,焊接长度不小于5d。拉接筋高度间距为500mm,水平距 墙边4 0mm,长度为墙长的1/5并≥7 00mm。 (2)、漏设埋铁的部位可采用同规格的铁板距边缘2 0mm钻眼,用2个1 2膨 胀螺栓固定在剪力墙、柱上再行焊接拉结钢筋。 (3)、长度大于5m的填充墙,中间须设置构造柱,钢筋为4Φ 12,箍筋 6@1 00/200,构造柱拉接筋伸入两侧墙内长度不小于墙长的1/5且不小于

相关文档
相关文档 最新文档