GD2302029

工程名称分项工程名称

施工单位试验人及日期

机组编号/型号额定功率额定电压额定电流

施工执行标准名称及编号

自动启动至接载时间S

保护试验记录超水温温度(℃)超速速度(r/min) 欠油压(MPa)

记录数据

绝缘电阻测试记录定子(MΩ)转子(MΩ)励磁(MΩ)

记录数据

试运行试验记录空载25%负载50%负载75%负载100%负载110%负载测试时间

A

B

C

输出电流(A)

A-B

B-C

C-A

柴油机转速(r/min)

冷液剂温度(℃)

专业工长(施工员) 施工班组长

安装单位检查结果

项目专业质量检查员:年月日

监理(建设)单位检查结论

专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人):年月日

柴油发电机管理规定

柴油发电机管理规定

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 一、目的 为满足突发停电事件的应急需要,对柴油发电机进行周期性的维护和负载运行,保证柴油发电机的良好备用状态,特制订本规定。 二、定义 对柴油发电机进行周期性维护,定期分梯度负载试运行,保证应急状态下的安全启用和正常运作。 三、标准 1.柴油发电机日常管理要求 (1)非值班人员不准进入机房,若需要进入,须经工程领班或主管同意,并在值班人员的陪同下方可进入机房; (2)机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品,机房应备齐消防器材,并放置在方 便、显眼处,机房内及油箱附近禁止吸烟;

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 (3)机组周围严禁有妨碍运转的杂物,保持机房卫生,做到设备设施表面无积尘、 无锈蚀、无油渍、无污物,油漆完好、整洁 光亮; (4)机房应随时上锁,钥匙由当值电 工保管,备用钥匙由机运区值班室保 管; (5)检查启动柜侧的市电开关,并做好记录:1)确保380V市电正常供电; 2)充电开关处于常开位置; 3)气温低于10℃时,开启电加热器开关,对机器进行预热。 (6)检查机组状态并做好记录,如有异常及时通知值班室: 1)检查蓄电池组电压是否正常; 2)检查油压、油温、水温、增压压力数值; 3)观察报警指示灯是否接通发亮。 (7)检查机组燃油供油阀是否处于开通位置; (8)检查配电柜开关是否置于分闸位置,各

电气照明系统全负荷试运行记录

电气照明系统全负荷试运行报验申请表 工程名称:江南水都七期(飞地)地块一2#地下室编号:致:福建省中福工程建设监理公司(监理单位) 我单位已完成了电气照明系统全负荷试运行工作,现报上该工 程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、电气照明系统全负荷试运行记录。 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

电气照明系统全负荷试运行记录 单位(子单位)工程名 称 江南水都七期(飞地)地块一2#地下室施工单位福建省永泰建筑工程公司建筑类别框剪 总照明配电箱位号地下室-1RAL1箱 设计负 荷(A) 67.18A 试运行日期年月日 总开关额定电流 (A) 80A 连续运行时间(h)8 总电源进线型号 及线芯截面(mm2) YJV-1KV-4× 70+1×35 试运 行 情 况 照明系统灯具均投入运行,径8h通电试运行,空气开关、电度表及照明灯具、开关等运行情况正常,符合设计要求和规范规定。具体试运行数据记录如下: 日 08:00 运行电流:4.2A 运行电压:375V 日 10:00 运行电流:4.21A 运行电压:380V 日 12:00 运行电流:4.2A 运行电压:375V 日 14:00 运行电流:4.2A 运行电压:380V 日 16:00 运行电流:4.22A 运行电压:380V 日 18:00 运行电流:4.2A 运行电压:375V 日 20:00 运行电流:4.21A 运行电压:375V 日 22:00 运行电流:4.2A 运行电压:380V 日 00:00 运行电流:4.21A 运行电压:380V 日 02:00 运行电流:4.2A 运行电压:380V 日 04:00 运行电流:4.22A 运行电压:380V 日 06:00 运行电流:4.2A 运行电压:380V / 结论 电气照明系统经连续8h全负荷试运行,运行情况正常,合格。 专业监理工 程师(建设单位项 目 专业技术负 责人) 施 工单 位 专业技术负 责人 质检员 施工员

柴油发电机运行维护管理制度(新版)

柴油发电机运行维护管理制度 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0860

柴油发电机运行维护管理制度(新版) 为规范我公司#1燃机柴油发电机定期试验和日常维护工作,确保柴油发电机各项性能良好,保证柴油发电机在保安电源失电的情况下正常切换,运行良好,特制定此制度。 一、柴油发电机的定期试验 发电部负责每月5日进行柴油发电机空载启动试验,将结果记录在表一中,试验内容如下所示: 1.柴油发电机启动前的检查项目: 1.1检查润滑系统 润滑油箱内油位正常,在标尺正常刻度以内并尽量维持在高位,无泄漏。 1.2检查燃油系统

燃油管道阀门打开、燃油管道有无渗漏。 1.3检查冷却系统 冷却液水箱无渗漏、冷却液位足够(冷却液箱液位在2/3处),冷却液清洁。 1.4检查进气系统 空气滤清器干燥、清洁,无破损、防止未经过滤的空气直接进入发动机内。 1.5检查传动皮带 风扇的传动皮带无松驰或损坏。 1.6检查排气系统 排气口无堵塞、消音器,管道安装是否牢固,并处良好状态、防雨盖状况是否良好,管道内有无积水。 1.7检查电瓶 电瓶电压应为12V(6只电瓶)、电压正常,检查电瓶上无杂物,连接线不松动,充电器工作正常。 1.8检查机组周围

柴油发电机运行状况记录表

柴油发电机运行状况记录表 编号: 日期 工作加油其它 事件累计工作 时间(h) 人员签字备注 工作状况起止时间数量起止时间 分包方:_______________ 工长:_________________ 本表一式一份,填写时不得涂改,不需填写位置画“/”,加油时必须工长、分包方、及供油方三方代表签字。 1

电气照明系统全负荷试运行报验申请表 致:福建省中福工程建设监理公司(监理单位) 我单位已完成了电气照明系统全负荷试运行工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、电气照明系统全负荷试运行记录。 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

电气照明系统全负荷试运行记录 单位(子单位)工程名称江南水都七期(飞地)地块一2#地下室施工单位福建省永泰建筑工程公司建筑类别框剪 总照明配 电箱位号 地下室-1RAL1箱设计负荷(A)67.18A 试运行日期年月日总开关额定电流(A)80A 连续运行时间(h)8 总电源进线型号及线 芯截面(mm2) YJV-1KV-4×70+1 ×35 试运行情况 照明系统灯具均投入运行,径8h通电试运行,空气开关、电度表及照明灯具、开关等运行情况正常,符合设计要求和规范规定。具体试运行数据记录如下: 日 08:00 运行电流:4.2A 运行电压:375V 日 10:00 运行电流:4.21A 运行电压:380V 日 12:00 运行电流:4.2A 运行电压:375V 日 14:00 运行电流:4.2A 运行电压:380V 日 16:00 运行电流:4.22A 运行电压:380V 日 18:00 运行电流:4.2A 运行电压:375V 日 20:00 运行电流:4.21A 运行电压:375V 日 22:00 运行电流:4.2A 运行电压:380V 日 00:00 运行电流:4.21A 运行电压:380V 日 02:00 运行电流:4.2A 运行电压:380V 日 04:00 运行电流:4.22A 运行电压:380V 日 06:00 运行电流:4.2A 运行电压:380V / 结论 电气照明系统经连续8h全负荷试运行,运行情况正常,合格。 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)施工 单位 专业技术负责人 质检员 施工员

照明全负荷通电试运行记录

表13.3.54 工程名称淮阳县临蔡镇中心小学综合楼分项工程名称照明器具安装施工单位河南省春秋建设工程有限公司系统名称一层 试运行起止日期及时间2016年4月2日起~ 2015年4月3日止 试运行参数记录 运 行 时 间 电压(V )电流(A )节 点 温 升 记录人 签名相线与相线相线与零线L1 相 L2 相 L3 相 L1-L2 L2-L3 L1-L3 L1-N L2-N L3-N 7:10 220V 220V 220V 59 63 62 无 9:10 220V 220V 220V 57 56 53 无 11:10 220V 220V 220V 62 65 63 无 13:10 220V 220V 220V 60 60 62 无 15:10 220V 220V 220V 55 65 63 无 17:10 220V 220V 220V 56 65 64 无 19:10 220V 220V 220V 62 65 63 无 21:10 220V 220V 220V 60 60 62 无 23:10 220V 220V 220V 57 52 51 无 1:10 220V 220V 220V 58 52 64 无 3:10 220V 220V 220V 53 59 63 无 5:10 220V 220V 220V 60 60 62 无 7:10 220V 220V 220V 57 54 52 无 试 运 行 情 况 记 录 配电箱、开关、插座及照明器具安装完毕后,接通电源、对所有照明器具及开关、插座等进行24小时通电试运行检查,每2小时记录一次,测试结果如上表所示。 试运行人员: 测试结果 经24小时通电试运行检查,配电箱、开关、插座及照明器具运行正常,符合设计要求及施工规范的规定。 施工单位监理(建设)单位 结论: 符合设计要求及施工规范的规定。 专业负责人: 项目专业质量检查员: 年月日(章)结论: 项目专业监理工程师: 年月日(章) 河南省建设厅监制

柴油发电机维护保养规程完整

柴油发电机组维护保养规程 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日 批准:日期:年月日

▲1、《发电机保养记录表》

1.0目的 为规柴油发电机组维护保养工作,确保柴油发电机组各项性能良好,保证柴油发电机组正常运行,特制定本规程。 2.0围 适用于万晟物业服务所管辖各物业服务中心发电机组维护保养 3.0职责 3.1主管负责设施设备维护保养计划的制定和监督检查。 3.2项目经理、品质管理部、财务管理部、分管副总经理负责设施设备维护保养计划的审核及监督。 3.3总经理负责设施设备维护保养计划的审批。 3.4领班负责设施设备维护保养计划的执行、安排及检查。 3.5设备运行管理员负责发电机清洁、维护保养工作的具体实施并填写《发电机维护保养记录表》《值班记录表》。 3.6 工作中随时记录所发现的异常情况并反馈到客户服务中心处理。 4.0工作容 4.1维护保养工作程序: 4.1.1工程维护部负责柴油发电机组维护保养,重大维护保养外委修理。 4.1.2工程维护部主管每年12月制定下年度《设施设备维护保养计划表》并按实际情况制定中修、大修计划。 4.1.3设备运行管理员按《设施设备维护保养计划表》要求进行维护保养,并将维护保养情况记录在《发电机保养记录表》上,零部件更换及大修情况同时记录于《设施设备机具台账》。 4.1.4故障维修一般不超过8小时,若在8小时无法解决重要部位故障,及时汇报工程维护部主管,因项目自身无法解决,应及时将故障原因写明经项目经理签字上报品质管

理部及分管副总经理。 4.1.5工程维护部主管/领班负责工作指导和监督检查。 4.2柴油发电机维护保养容: 4.2.1进行维护保养时,应注意可拆零件的相对位置及其顺序(必要时应作记号),不可拆零件的结构特点,并掌握好重新装回时的用力力度(用扭力扳手)。 4.2.2空气滤清器: 4.2.2.1维护保养周期为每运行50小时进行1次。 4.2.2.2当空气滤清器显示器的透时部分出现红色时,表明空气滤清器已达到使用限度,应立即进行清洁或更换,处理完毕,轻按显示器顶部按钮,使显示器复位。 4.2.2.3空气滤清器清洗流程: 1)松开铁环,拆下储尘器及滤芯,由上至下小心清洁滤芯。 2)滤芯不太脏时,可直接用压缩空气吹净,但应注意空气压力不能太大,喷嘴不可太接近滤芯。 3)如果滤芯太脏,应购买专用清洁液清洗,完后用电热风筒吹干(注意不能过热)。4)清洗完毕,应进行检查,检查的方法是用灯泡从往外照,在滤芯外部观察,如发现有光点则表明滤芯已穿孔,此时则应更换同型号的滤芯。如果没有光点出现则表明滤芯未穿孔,此时则应小心安装好空气滤清器。 4.2.3蓄电池: 4.2.3.1维护保养周期为每运行50小时进行1次。 4.2.3.2用验电器检查蓄电池充电是否足够,否则应充电。 4.2.3.3检查电池液位是否在极板上15mm左右,如果不够则加蒸馏水或电解液至上述位置。 4.2.3.4检查电池接线柱是否被腐蚀或有打火痕迹,否则应修复处理或更换,并涂上黄