工程名称: 石狮市宝盖鞋业工业园区外来工服务中心工程建设单位: 石狮市宝盖鞋业开发有限公司

设计单位: 上海轻工业工程设计研究院

施工单位: 厦门华丽新工程发展有限公司

监理单位: 福建省建福工程建设监理有限公司

总监:

年月日

一、工程概况

1.1 工程名称: 石狮市宝盖鞋业工业园区外来工服务中心工程

1.2 建设单位: 石狮市宝盖鞋业开发有限公司

1.3 设计单位: 上海轻工业工程设计研究院

1.5 施工单位: 厦门华丽新工程发展有限公司

1.6 监理单位: 福建省建福工程建设监理有限公司

1、工程质量目标: 合格

2、本工程于 04月01日开工, 于 07月30日完工

3、本工程装饰工程, 吊顶为暗龙骨吊顶, 涂饰为水性涂料涂饰, 楼地面为饰面砖粘贴, 墙面大理石面层, 墙面为大理石面层。

二、监理评估依据

在监理过程中, 我司严格按照施工规范标准, 强制性条文及设计图纸要求进行施工及验收, 主要执行标准如下:

1、经有设计和设计审图章的设计施工图。

2、设计补充文件和施工技术核定文件。

3、工程施工强制性条文和本市相关规定。

4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-

5、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-

6、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-

7、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-

8、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-

9、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-

10、《建筑涂料工程施工及验收规范》JGJ/T29-

12、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-

三、监理评估内容

1、暗龙骨吊顶

龙骨的规格、型号符合设计要求, 石膏板的规格、型号符合设计和规范要求, 龙骨、石膏板材料以及配件配套齐全, 并具有产品的出厂合格证及质量保证书, 龙骨平直, 无弯曲, 无严重的腐蚀、损伤、黑斑、麻点, 面积不大于1cm的黑斑每半长度内不多余5处。纸面石膏板纸与底板无脱离, 板面无弯曲, 计量工具应是经法定检验合格的产品;

3、水性涂料涂饰

混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时, 含水率小于8%; 涂刷乳液型涂料时, 含水率小于10%。木材基层的含水量小于12%, 基层腻子平整、坚实、牢固。无粉化、起皮和裂缝; 内墙腻子的粘结强度符合《建筑室内用腻子》( JG/T3049) 的规定, 满刮腻子、砂纸打光, 表面平整光滑、线角随直; 纸面石膏板基层按照设计要求对板缝、钉眼进行处理后, 满划腻子、砂纸打光; 清漆木质基层表面平整光滑、颜色协调一致、表面无污染、裂缝、残缺等缺陷; 调和漆木质基层表面平整光滑、无严重污染; 涂料在使用前搅拌均匀, 并在规定的时间内使用完,

符合验收规范要求;

3、饰面砖粘贴

饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致, 无裂痕和缺损, 饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能符合设计要求, 饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定, 饰面砖粘贴牢固, 阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位符合设计要求, 4、大理石面层

石材面层所用板块的品种、质量符合设计要求, 面层与下一层结合牢固, 无空鼓, 石材面层的表面洁净、平整, 无磨痕, 且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷,

四、细部验收观感好。

五、装饰材料、质保资料基本齐全。

六、建筑电气分部工程

1、供电母线安装

(1)根据设计要求, 本工程电源为一路10KV进线, 由电业负责设计。

(2)本工程设500KV A变压器一台, 带外壳保护及温测装置防护等级IPIQ

(3)高压配电柜采用KYN-28型, 计量方式为高供高量。

(4)低压配电柜采用C-CK5型, 各柜内22次回路, 据生产

建筑工程监理质量竣工评估报告

目录 一、工程概况 二、监理单位资质及监理机构 三、工程监理及质量评估依据 四、工程监理情况 五、分部分项工程的划分 六、检验批、分部、分项工程施工质量验收情况 七、工程质量评估意见 附:单位工程质量竣工验收记录

莲韵雅苑1#楼工程

质量评估报告 莲韵雅苑1#楼建筑工程,经过予验和整改,现已具备竣工验收条件。河南建标工程管理有限公司已组织有关专业工程师,依据设计图纸及国家现行有关建设工程技术规范、施工管理规程及工程建设强制性标准和建筑与安装工程统一验收标准,对承建单位报送的竣工资料进行了审查。对工程实体进行了全面检查,对分户验收进行了实测实量。现将工程监理及工程质量评估情况报告如下: 一、工程概况 莲韵雅苑1#楼建筑工程,位于许昌市莲城大道北侧,滨河三期西邻。建筑层数为地上27层,地下一层。建筑面积为19911.84 m2,建筑高度为78.50m。建筑设计使用年限为50年,建筑分类为二类高层建筑,建筑耐火等级为地上二级,地下一级,建筑抗震设防烈度为七度。 1、建设单位:许昌市鼎鑫房地产开发有限公司 2、勘察单位:河南省有色工程勘察有限公司 3、设计单位:河南中建工程设计咨询有限公司 4、承建单位:新蒲建设集团有限公司 5、开工、竣工日期:2012年月日—2014年月日 二、监理单位资质及监理机构 河南建标工程管理有限公司,乙级资质监理企业,资质证号E241002041项目总监:桓晓芳,资格证号:41005095 专业监理工程师:张庆伟,证书编号:41110316B00551 专业监理工程师:潘怀木,证书编号:41110316B00541

监理员:俎亚洲,证书编号:41110113B00054 监理员:王会娟,证书编号:411108000193 见证员:王会娟,证书编号:41111123B00201 安全员:潘怀木,证书编号:20110600 三、工程监理及质量评估依据 1、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》; 2、国家《建设工程监理规范》GB50319-2000; 3、河南省《工程建设监理规程》YTG37-1999; 4、设计文件; 5、《建设工程监理合同》、《建设工程施工合同》; 6、国家有关工程建设的法律、法规及技术规范标准;许昌市质监站关于消除质量通病的规定。 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《主体混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》GB50210-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2002 四、工程监理情况

装饰工程竣工验收评估总结报告

富阳银湖创新中心12号楼室内装修工程 竣 工 验 收 评 估 报

告 编制: 审核: 富阳银湖创新中心12#楼室内装修工程 竣工验收报告 富阳银湖创新中心12#楼室内装修工程自2012年10月21日开工至今,由我们杭州荣庆工程监理咨询有限公司承担了该工程的装修阶段监理工作,依据监理合同、施工合同、设计文件和有关国家标准规范对该工程的装饰施工进行了全过程的监理。目前工程已全面完工,经初步审核已具备竣工验收条件。现将工程监理情况汇报如下:一、工程概况:富阳银湖创新中心12#楼室内装修工程,位于富阳市受降银湖开发区境内,施工单位由长业建设集团有限公司承接装修施

工,杭州荣庆工程监理咨询有限公司进行监理工作,杭州空间建筑设计咨询有限公司进行设计。本工程装修包括:地面石材、地面强化地板、墙面、吊顶、卫生间石材、给排水、门、厨房设备安装、消防系统、强弱电安装等工程。 二、工程监理概况:该工程作为富阳开发区重点室内装饰项目,我们公司对此非常重视,专门派驻驻地监理工程师及电气和给排水暖通工程师进行巡查,该工程的监理工作,对工程建设进行进度控制、质量控制、安全控制,并协调解决有关装修过程中出现的问题。 三、进度控制及施工协调:由于工程工期紧,为此我们作出了许多努力。首先,督促承包商根据实际情况不断调整进度计划,落实相关责任人,并认真进行检查,要求承包方合理组织施工,增加人员,合理延长工作时间。 四、质量控制情况 (一)事前控制 针对本项目的实际情况,对承包单位进行监理技术交底,详细阐明本工程监理程序,监理工作的执行标准,控制要求及目标值。 (二)事中控制 1、严格控制装修原材料及成品质量,对所有进场材料的生产厂家进行详细登记,并做好每一种材料的验收及合格证的检查。 2、监理日常巡视和检查,严把质量关。 3、隐蔽工程验收,首先要求施工方进行自检,自检合格后上报监理、业主验收,我们监理人员在装饰工程施工中进行现场监督检查,对装

工程竣工质量评估报告

工程竣工质量评估报告

航天四十二所研发实验大楼工程 工程竣工质量评估报告 HTJL/QR-YFSYDL-PGBG 编制人: 审核人: 批准人: 监理单位:西安航天建设监理公司(章)

编制日期:二〇一三年月日

目录 一、工程建设概况 二、监理过程中的质量控制 三、工程质量评估的依据和结论 四、遗留问题及建议 附表一:标准养护砼试件强度统计分析评定表 附表二:同条件养护砼试件强度统计分析评定表 附表三:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 附表四:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 附表五:单位(子单位)工程观感质量检查记录

研发试验大楼工程质量评估报告 HTJL/QR-YFSYDL-PGBG 一、工程建设概况 1、参建各单位名称: 建设单位:(中国航天科技集团公司第四研究院第四十二所) 设计单位:(西安航天神舟设计院) 勘察单位:(襄阳地质工程勘察院) 施工总包单位:(武汉钢铁集团民用建筑有限公司襄阳分公司) 施工分包单位:(襄阳地质基础工程公司) 工程检测单位:(襄阳市汉江缘建设工程质量检测中心、襄阳东锦工程质量检测有限公司) 监理单位:西安航天建设监理公司 2、工程开工、完工时间:(2012年3月11到2013年月日) 3、工程设计概况:(根据工程实际情况选择增减) (1)工程规模:总建筑面积8635.08㎡,总投资2662万元, 地上四层(局部六层)层。 (2)地基处理方法:采用钢筋砼灌注桩。 (3)主体结构为:框架结构。 (4)屋面保温为水泥泡沫保温。 (5)外窗采用65型断桥隔热平开窗。 (6)外墙面装饰为石材幕墙和玻璃幕墙。

工程质量评估报告(范例)

合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程质量评估报告 建设单位:合肥市滨湖新区建设投资有限公司 设计单位:安徽省水利水电勘测设计院 施工单位:安徽开源路桥有限责任公司 监理单位:安徽省高等级公路工程监理有限公司 总监理工程师:刘恩红

签署页

目录 一、工程概况 二、评估依据 三、自检体系、质量保证体系、技术管理体系评价 四、材料报验 五、工程实体质量评估 六、竣工预验收监理结论 七、附录: 附一:单位工程质量评分表 分部工程质量评分表 附二:工程单位工程质量综合评分表 附三:监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附三:工程概况表

一.工程概况: 1、工程名称:合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程 2、工程地点:合肥市滨湖新区 3、建设工程组成及规模: 环湖北路上跨桥位于渡江战役纪念馆和环湖北路交汇处,桥轴线桩号为K4+740.70.桥与环湖北路斜交,交角为70.74°。桥体布置为梁板式,共布置2跨,单跨跨径21.4m,总长度42.8m,桥宽176m。桥上部结构采用跨径21.4m预应力砼简支空心板桥,全桥顶面水平布置,上覆广场工程地面结构层。桥面顶高程为14.30m。上部结构采用C50预应力砼空心板,板厚1.4m。下部结构桥台采用钢筋砼扶壁式轻型结构,前墙、底板厚均为1.2m。中墩采用墩柱式,桥墩基础采用条形基础,基础底宽4.0m,墩柱采用C25钢筋砼柱体,柱尺寸 1.0m×1.6m,柱顶设钢筋砼盖梁。上跨桥进出口两侧(防洪)挡墙长分别为160.46m,240.1m。桥涵顶面采用铝塑板吊顶,两侧桥台以及桥涵进出口顶挡墙外立面均采用氟碳漆饰面。桥面铺装层上设XYPEX防水涂层,上覆防水卷材一层。桥涵内按照隧道标准布置照明,另设置一定的消防设施(灭火器箱,500X400X800,16只,磷酸铵盐干粉灭火器,MF/ABC8,32具)。 4、工程合同额:36987426.91元。 5、建设工程工期:180天。 6、项目参建单位名称:

装饰装修工程质量评估报告

装饰装修工程质量评估 报告 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

B9 阳光巴黎城二期18#楼工程 工程质量评估报告 (装饰装修分部工程) 建设单位:宿迁万通房地产开发有限公司 设计单位:江苏都市建筑设计研究院有限公司 承包单位:浙江万峰建设工程有限公司 监理单位 (章):江苏四维工程咨询管理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制 一、工程概况 本工程为泗阳县阳光巴黎城二期工程,位于泗阳县解放路东侧、众兴路北侧、健康路西侧。本工程项目有8栋多层商住楼,建筑总面积约为40000m2。本工程装饰装修工程外墙为20厚1:水泥砂浆;20厚挤塑聚苯板;15厚抗裂砂浆;15厚混合砂浆;外墙涂料。内墙为15厚1:1:6混合砂浆。楼地面采用砼地面,具体做法详见苏J01-2005-6/2。所有窗台部位均采用不锈钢栏杆护窗。 二、装饰装修工程施工及监理质量控制情况:

为了确保装饰工程的质量在各分项工程施工之前,我部监理工程师积极召集施工单位管理人员及各工种班组长进行技术交底,并提出以样板引路来指导施工的工作方法,要求施工单位在全面进行装饰工程施工以前,首先做好样板,坚持以样板工程为标准认真做好每一项装饰工程,为了消除砌体与砼梁柱等结合部位抹灰层开裂的质量通病,我部建议施工单位在砼梁,板柱等部位进行拉毛处理,以抹灰前一定要充分发水.施工单位采纳建议并认真施工完毕。 墙面抹灰前基层表面的法土、污垢、油渍等清除干净,并洒水润湿。一般抹灰所用材料的品种和性能符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验合格。砂浆的配合比符合设计要求。抹灰工程要求分层进行。不同材料基体交接处表面的抹灰,采用加强网,加强网与各基体的搭接宽度不小于100mm。控制好抹灰层与基层之间及各抹灰层之间粘结牢固度,确保抹灰层基本无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝等现象。外墙面涂料要求表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹、分格缝和灰线清晰美观。护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后的抹灰表面应平整。滴水线(槽)整齐顺直。一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合规定。对于楼地面工程监理人员事前、事中全程控制,监理部人员注意排查,对出现空鼓的地方勒令整改到位。护窗栏杆安装方式、高度、间距均满足规范要求。 三、质量评估依据 1、工程施工合同 2、工程设计施工图、图纸设计变更 3、《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、工程质量验收有关规程、规定。 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 6、《建筑涂饰工程施工及验收规程》JTJ/T 29-2003 J250-2003 四、监理对装饰装修工程质量评估内容: 验收资料: 施工图纸和设计变更记录齐全 原材料、半成品质量合格证齐全

工程竣工验收评估报告

襄樊市襄阳区烟草专卖局龙王镇烟草站改建工程竣工验收工程质量 评 估 报 告 编制: 审核: 监理单位:襄樊建达建设监理有限责任公司

襄樊市襄阳区烟草专卖局龙王镇烟站改建工程 工程质量评估报告 一、工程基本情况: 1、工程概况: 工程名称:襄樊市襄阳区烟草专卖局龙王镇烟站改建工程 工程地址:襄阳区龙王镇 建筑面积:约3600 ㎡ 结构类型:砖混结构 基础类型:砖基础 层高、层数:共三层,仓库层高9.6米,办公楼层高3.9米 开工日期:2009年07月18日 建设单位:襄樊市襄阳区烟草专卖局 设计单位:襄樊市第二建筑设计院 施工单位:武汉新建总建设集团有限公司襄樊分公司 监理单位:襄樊建达工程建设监理公司 本工程为改造工程,主要施工内容为场区地面硬化,瓦屋面翻新,屋面防水层更换,排水沟的翻新,院内围墙的砌筑,室内地面地砖、外墙饰面砖的铺贴,给、排水管道的敷设,电线、电缆敷设等。 1、场区地面硬化采用原路面破碎后浇筑C25混凝土,混凝土面层找平的方法进行施工,浇筑工作2009年8月16日开工;于2009年8月14日完工。 2、屋面翻新工程于2009年7月23日开始施工,于2009年9月27日所

有瓦屋面翻新完工。该屋面翻新工程采用设计要求的屋面翻新做法进行施工,原屋面上檩条给予更换,原屋面上的封檐板全部更换,总施工日历天数66天。 3、仓库二后排水沟采用水泥管敷设并设置检查井的方法进行施工,按照甲方规定尺寸的水泥管进行敷设,敷设前在开挖的沟底浇筑混凝土垫层。 4、院内旧(新)围墙、挡土墙修补后,砖面层抹灰。院内围墙粉刷白色乳胶漆涂料。 施工质量控制措施及执行标准、现行国家规范标准及相关规定:根据监理合同,本工程建设单位委托监理单位对施工阶段的工程资料进行监理,监理单位根据合同成立了以张银霞为总监理,陈会科、裴仁明为专业监理工程师,在施工中主要采用旁站、巡视、平行检验方式进行监理,对进场的原材料及半成品等不仅核查了出厂合格证、检验报告,而且还对工程上使用的原材料进行了随机抽样检测。对关键工序及隐蔽工程设置了质量控制点,严格按监理规划、监理实施细则监理,施工单位基本上按照工程规范和施工图纸进行施工。工程资料符合施工图纸和施工合同的要求。执行标准如下: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) 《给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002) 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55—2000) 《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98—2000) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB502032—2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2001)

工程质量评估报告(范本)

B9 工程 工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程基本情况 (一)、工程概况 1、项目特征 工程名称: 工程地址: 结构类型、层数: 建筑面积: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 开、竣工日期: 2、地质情况 本工程依据勘察设计院提供的《工程岩土工程地质勘察报告》,采用(天然/复合/桩基……)。经建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位验槽,土质符合要求。 3、建筑特点 该楼为住宅楼,地上层…… (二)施工单位基本情况 总包单位: 桩基分包单位: …… 塑钢门窗分包单位: …… 承包单位在现场项目经理部全面负责工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。施工人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。根据对总包单位、分包单位、主要

工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位具备完成该工程的能力。 二、评估依据 1、国家强制性技术标准,主要有: 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《建筑工程质量检验评定标准》 《地基与基础工程施工及验收规范》 《砌体工程施工及验收规范》 《混凝土结构工程施工及验收规范》 …… 2、工程勘察设计文件 地质勘察资料 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 设计交底会议纪要、设计变更文件 3、合同 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 三、质量保证体系评估 1、建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。 2、委托检测中心出具了砂浆和混凝土的配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数符合规定,砂浆、混凝土养护符合规范规定要求。 3、各分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。

装饰装修工程质量评估报告

B9 阳光巴黎城二期18#楼工程 工程质量评估报告 (装饰装修分部工程) 建设单位:宿迁万通房地产开发有限公司 设计单位:江苏都市建筑设计研究院有限公司 承包单位:浙江万峰建设工程有限公司 监理单位(章):江苏四维工程咨询管理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制 一、工程概况

本工程为泗阳县阳光巴黎城二期工程,位于泗阳县解放路东侧、众兴路北侧、健康路西侧。本工程项目有8栋多层商住楼,建筑总面积约为40000m2。本工程装饰装修工程外墙为20厚1:2.5水泥砂浆;20厚挤塑聚苯板;15厚抗裂砂浆;15厚混合砂浆;外墙涂料。内墙为15厚1:1:6混合砂浆。楼地面采用砼地面,具体做法详见苏J01-2005-6/2。所有窗台部位均采用不锈钢栏杆护窗。 二、装饰装修工程施工及监理质量控制情况: 为了确保装饰工程的质量在各分项工程施工之前,我部监理工程师积极召集施工单位管理人员及各工种班组长进行技术交底,并提出以样板引路来指导施工的工作方法,要求施工单位在全面进行装饰工程施工以前,首先做好样板,坚持以样板工程为标准认真做好每一项装饰工程,为了消除砌体与砼梁柱等结合部位抹灰层开裂的质量通病,我部建议施工单位在砼梁,板柱等部位进行拉毛处理,以抹灰前一定要充分发水.施工单位采纳建议并认真施工完毕。 墙面抹灰前基层表面的法土、污垢、油渍等清除干净,并洒水润湿。一般抹灰所用材料的品种和性能符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验合格。砂浆的配合比符合设计要求。抹灰工程要求分层进行。不同材料基体交接处表面的抹灰,采用加强网,加强网与各基体的搭接宽度不小于100mm。控制好抹灰层与基层之间及各抹灰层之间粘结牢固度,确保抹灰层基本无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝等现象。外墙面涂料要求表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹、分格缝和灰线清晰美观。护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后的抹灰表面应平整。滴水线(槽)整齐顺直。一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合规定。对于楼地面工程监理人员事前、事中全程控制,监理部人员注意排查,对出现空鼓的地方勒令整改到位。护窗栏杆安装方式、高度、间距均满足规范要求。 三、质量评估依据 1、工程施工合同 2、工程设计施工图、图纸设计变更 3、《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、工程质量验收有关规程、规定。

工程监理竣工验收质量评价报告

部队综合业务楼工程竣工验收质量评估报告 章):中国人民解放军部队单建设位

( (限理目程荣东位单理监:章)山奥工项管有公司 部队综合业务楼工程 单位工程竣工验收质量评估报告签字栏: 山东奥荣工程项目管理有限公司

年月日 目录 、工程概况 、监理部组织机构 、监理评估依据 、开工前的准备工作 、监理合同履行情况 、监理工程成效及施工过程问题的处理、施工过程的质量控制

、材料的质量控制 、对工程资料的审查 、施工过程中质量缺陷的处理和存在问题 、工程项目的综合评估结论 工程概况一、. 1.工程项目建设相关单位目录 建设单位:中国人民解放军部队综合业务楼 设计单位:淄博市规划设计研究院 监理单位:山东奥荣工程项目管理有限公司 勘探单位:淄博市规划设计研究院 施工单位:山东新城建工股份有限公司 质量监督单位:济南军区质量监督站 2. 建筑概况 工程为部队综合办公工程,总建筑面积平方米,建设地点位于中国人民解放军部队驻地;工程类型为框剪结构。 工程主楼基础结构筏板基础,其中主楼南侧、北侧框架结构,基础为柱下独立基础。

.质量目标 工程质量达到济南军区优质工程标准 4.工期 天 5.合同价格 万元 二、监理部组织结构 总监理工程师:国强 土建专业监理工程师:张方利 水电专业监理工程师:刘淄 安全监理工程师: 监理评估依据三、. 1、监理委托合同及建设单位与承建单位签订的施工合同; 2、工程设计图纸会审纪要及设计变更文件; 3、国家现行的工程施工验收规范技术标准和评验标准; 4、国家有关建设监理的政策法规; 5、济南军区及各级政府关于工程建设的政策法规; 6、建设单位提供的工程地质勘查报告; 7、本工程招标书复印本。 四、开工前的准备工作 1、审核施工组织设计及施工总平面布置图;

工程质量评估报告样本

工程质量评估报告 (竣工验收) 一、工程概况 二、竣工预验收经过 三、竣工预验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附六:单位(子单位)竣工预验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工预验收小组成员名单及分工表

***工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 (一)相关单位 1、建设单位: 2、监理单位: 3、设计单位: 4、施工单位: (二)工程特点 1、工程地址: 2、开工日期:*年*月*日。竣工日期:*年*月*日。 3、工程组成及规模 本工程建筑面积***M2 ,结构为框排架结构,1-9 轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72 米、宽为8*8=64 米、檐高8.5 米、脊高10.1 米;10-11 轴(辅房)为框架三层、9 米*64 米、底层层高4.2 米、二、三层层高3.6 米、檐高12.2 米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 (1)地面:车间为C25 钢纤维混凝土150 ㎜厚压实抹光。 (2)门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 (3)装饰: 内墙面--混合砂浆粉饰,车间刷中等内墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。

(4)屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS 卷材防水;车间部位为钢结构屋面。 (5)基础及主体构造; 基础为墙下条基和柱下独立基础,基础埋深1.2 米,持力层采用②—2 号粘土层(fak=200kp),垫层为c15,其余均为c25,0.000 以下砖为mu10实心砖,M10 水泥砂浆砌筑,0.000 以上砖为mu10 多孔砖,M5 混合砂浆砌筑。本工程室内地坪标高0.000 相当于绝对标高3.5m,室内外高差0.3m。 (6)给排水、电气概况 1)室内给水管采用PP-R 给水管,热熔连接。 2)室内消防管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3)排水管:废水和污水管室内采用UPVC 排水管,室外雨水管为UPVC 排水管。 4)电气工程: 电源为10KV 供电,室内PVC 电线管暗敷,采用阻燃PVC 管,车间埋地部位采用电线管暗敷安装,其余采用阻燃PVC 管暗敷,电缆采用桥架架设连接。 二、竣工预验收经过: (一)承包单位*** 公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单,并将全部竣工验收资料报送本监理组,申请竣工验收。 (二)本监理组总监理工程师于*年* 月* 日至* 年* 月* 日组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查,并于* 年* 月* 日请监理公司总师室及工程部有关专家、建设单位项目负责人,组织施工单位项目负责人、公司技术质量负责人对竣工资料及工程实物质量进行了检查,对在以上检查中提出的问题本监理组已督促承包单位及时整改。主要检(抽)查情况如下: 1、施工质量验收资料 (1)施工、技术管理资料:齐全 工程概况;施工现场质量管理检查记录;组织设计、方案及审批表;技术交底记录;开竣工报告;配合比单;工程总分包合同等资料齐全。

装饰装修质量评估报告

装饰装修质量评估报告 Prepared on 22 November 2020

工程质量评估报告 内容提要: 工程概况 工程参建单位 工程质量验收情况 工程质量事故及其他处理情况 竣工资料审查情况 工程质量评估结论 建设单位:南京江北新区公共工程建设中心 设计单位: 施工单位:南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司 监理单位(章):江苏建科工程咨询有限公司 总监理工程师: 日期: 2018年01月29日 一、工程概况 工程名称:天浦路一号改造项目-新区规划展示馆 工程地点:江苏省南京市浦口区天浦路一号 计划工期: 投资金额: 二、评估依据: 1.工程建设委托合同;

2.本工程经业主确认的施工图纸、技术说明、设计变更图纸及通知; 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 4.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001。 7.国家及江南京市颁布的建筑工程质量验收有关规程、规定及法律法规等。 三、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况 电气工程:(1)照明全负荷试验记录1份,检测结果符合要求。 (2)线路、插座、开关接地检验记录1份,检测结果符合要求。四、分部、分项工程的划分

五、各分项质量评定情况: 一、抹灰子分部工程 1、主控项目: A.抹灰采用水泥砂浆,品种和性能符合设计要求;B、不同材料基体交界处,抹灰前采用钢丝网片进行加强。C、抹灰层无脱落层、控股,面层无爆灰和裂缝。 2、一般项目: 乳胶漆无脱落层及空鼓现象,表面光滑洁清,接槎平整,线角顺直清晰,颜色一致,无明显刷纹; 二、门窗子分部工程 室内门窗采用成品木质门,均有出厂合格证明。 主控项目: 木门的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式均符合设计要求; 一般项目: 对表面质量、密封条及旋转门窗间隙,门窗开关力等项目进行检查实测,符合设计及施工验收规范要求。该门窗安装分项工程评为合格,即门窗子分部工程的质量评为合格。 三、吊顶子分部工程 该工程展厅天棚采用轻钢龙骨铝方通吊顶。

装饰装修工程质量评估报告

喀什中亚南亚工业园区厂房建设项目(A区)1#厂房工程装饰装修分部工程 质量评估报告 编制人: 审核人: 新疆高新工程建设监理有限责任公司

一、工程概况 装饰装修 二、质量评估依据 1.《监理合同》 2.《建设工程施工合同》 3.《设计文件》:施工图、设计会审记录、设计变更 4.《中华人民共和国工程建筑标准强制性条文》 5.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6.《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2001)

7.《建筑地面工程质量验收规范》(GB50209-2002) 三、装饰装修(室内)工程质量情况 质量控制情况: 质量证明文件:所有原材料构配件质量证明文件齐全有效。 见证取样和送检控制情况:按规定进行了见证取样和送 检。共 2 份 新材料、新工艺、新技术使用情况:无 审查情况:齐全 施工图审查意见:1 份,齐全 图纸会审: 1 份齐全 设计变更:/ 份完整 洽商记录:/ 份完整 共2份

质量控制情况: 分部分项工程:包括有防水要求的卫生间,装饰装修分部包括抹灰子分部、门窗子分部、涂饰子分部、建筑地面、饰面砖、细部共16 个分项42个检验批全部验收合格。 隐蔽验收情况:不同基体抹灰加强措施;室内墙体开凿线管抹灰加强措施;有防水要求的卫生间、地面基层、墙面基层、吊顶吊杆安装、木门安装、特种门安装、木门套、护栏扶手、 工程质量检查检测方面:有防水要求的卫生间防水涂膜厚度、地面平整度、墙面平整度、垂直度、吊顶天花分隔、平直度、木质门套、木门安装检查、特种门安装,符合设计要求和施工验收规范要求。 消除质量通病工作开展情况:对于质量通病能够事先控制,力求避免。采取的主要措施: 1.对不同基体抹灰加强措施 2.墙体线管暗埋后面层加强处理措施 3.防水层粘接及厚度、卫生间地面找坡防水细部做法 4.防水防潮细部做法

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:西藏工布江达县乡镇综合文化站(江达乡)工程 子项名称: 监理单位(章):重庆江河工程建设监理有限公司西藏分公司 (甲、乙、丙级) 2011年7月20日

工程概况 工程名称西藏工布江达县乡镇综合文化站(江达乡)工程工程地址西藏工布江达县江达乡 建筑面积344.76㎡结构类型框架结构 层数地上2层总高 1 8.55m 电梯 / 自动扶梯/ 开工日期2010年10月18日工程完工日期2011年7月10日 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位西藏工布江达县文广局 勘察单位 资 质 等 级综合甲级 设计单位西藏广禄建筑设计有限公司甲级施工单位西藏智力建筑工程有限公司一级检测机构西藏林芝地区建设工程检测中心 地基处理、桩基 础、钢结构、预 应力、幕墙、装 饰、设备安装等 子分部工程分包 设计、施工单位 总监理工程师卢勇 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师 51003929 [藏]监工岗字(08)1122号 监理员唐泗美工民建 [藏]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2010年10月~2010年11月基础类型独立基础 工程建设过程中质量控制情况(工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础承台砼C30/P6,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验合格。 防 水 层 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

装修竣工质量评估报告模板

装修竣工质量评估 报告

装修工程竣工评估报告 工程名称: 石狮市宝盖鞋业工业园区外来工服务中心工程建设单位: 石狮市宝盖鞋业开发有限公司 设计单位: 上海轻工业工程设计研究院 施工单位: 厦门华丽新工程发展有限公司 监理单位: 福建省建福工程建设监理有限公司 总监: 年月日

一、工程概况 1.1 工程名称: 石狮市宝盖鞋业工业园区外来工服务中心工程 1.2 建设单位: 石狮市宝盖鞋业开发有限公司 1.3 设计单位: 上海轻工业工程设计研究院 1.5 施工单位: 厦门华丽新工程发展有限公司 1.6 监理单位: 福建省建福工程建设监理有限公司 1、工程质量目标: 合格 2、本工程于 04月01日开工, 于 07月30日完工 3、本工程装饰工程, 吊顶为暗龙骨吊顶, 涂饰为水性涂料涂饰, 楼地面为饰面砖粘贴, 墙面大理石面层, 墙面为大理石面层。 二、监理评估依据 在监理过程中, 我司严格按照施工规范标准, 强制性条文及设计图纸要求进行施工及验收, 主要执行标准如下: 1、经有设计和设计审图章的设计施工图。 2、设计补充文件和施工技术核定文件。 3、工程施工强制性条文和本市相关规定。 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242- 5、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303- 6、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339- 7、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210- 8、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-

9、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354- 10、《建筑涂料工程施工及验收规范》JGJ/T29- 12、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325- 三、监理评估内容 1、暗龙骨吊顶 龙骨的规格、型号符合设计要求, 石膏板的规格、型号符合设计和规范要求, 龙骨、石膏板材料以及配件配套齐全, 并具有产品的出厂合格证及质量保证书, 龙骨平直, 无弯曲, 无严重的腐蚀、损伤、黑斑、麻点, 面积不大于1cm的黑斑每半长度内不多余5处。纸面石膏板纸与底板无脱离, 板面无弯曲, 计量工具应是经法定检验合格的产品; 3、水性涂料涂饰 混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时, 含水率小于8%; 涂刷乳液型涂料时, 含水率小于10%。木材基层的含水量小于12%, 基层腻子平整、坚实、牢固。无粉化、起皮和裂缝; 内墙腻子的粘结强度符合《建筑室内用腻子》( JG/T3049) 的规定, 满刮腻子、砂纸打光, 表面平整光滑、线角随直; 纸面石膏板基层按照设计要求对板缝、钉眼进行处理后, 满划腻子、砂纸打光; 清漆木质基层表面平整光滑、颜色协调一致、表面无污染、裂缝、残缺等缺陷; 调和漆木质基层表面平整光滑、无严重污染; 涂料在使用前搅拌均匀, 并在规定的时间内使用完,

工程竣工验收质量评估报告

B9江阴市山观实验小学金童校区工程工程质量评估报告 建设单位:江阴高新区投资开发有限公司 设计单位:扬州迪森建筑设计有限公司 施工单位:江阴市文明体育塑胶有限公司 监理单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 建设单位:江阴高新区投资开发有限公司 设计单位:扬州迪森建筑设计有限公司 监理单位:江苏马洲项目管理有限公司 施工单位:江阴市文明体育塑胶有限公司 建设地点:延陵东路南侧 建设规模:250米塑胶跑道,长轴为南北方向,弯道半径25米,弯道和南北直道均为6条,每条跑道宽1.22米,东侧直道设置100米比赛场地,足球场草坪未48.84*45.5米。 建设工期:2个月 工程质量:合格,达到国家相关验收标准,满足招标文件技术要求,通过有关主管部门验收。 二、施工单位基本情况: 承包单位江阴市文明体育塑胶有限公司现场项目经理部全面负责江阴市山观实验小学金童校区250标准田径运动场工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员、

各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。 三、工程施工内容特点: (1)田径场除足球场地为人工草皮、铅球落地区为天然草皮,跳远为砂坑,铅球、铁饼场地为砼结构外,其余根据不同要求铺筑不同厚度的塑胶结构。 (2)田径场跑道设计:250米塑胶标准跑道,半径25米,一周分6道,道宽1.22米。其结构:原土夯实,250厚三七灰石灰土、200后碎石垫层、150厚水泥砼层、13厚复合型自结纹塑胶。 (3)足球场结构:人工草坪:原土夯实、250厚三七石灰土、150厚碎石层、100厚水泥砼层、50后人造草坪。 (4)排水沟结构:沟净宽320,最低处深度为1000深,向市政下水道处以0.3%放坡,240厚砖砌完全能够满足足球场地排水要求。 四、监理合同履行情况 (一)监理合同目标完成情况

监理质量评估报告模板

JZL14:工程质量评估报告 ××工程 工程质量评估报告 ××监理项目部 年月日

批准:(总监理工程师)年月日审核:(总监代表或专业组长)年月日编写:(专业监理工程师)年月日

目录 1. 工程概况 2. 质量评估范围 3. 质量评估依据 4. 施工过程质量控制综述 5. 工程质量监理控制概述 6. 检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况 7. 工程质量评估结论

1. 工程概况 提示:应简明扼要地反映出单位工程的规模、功能,结构特点,技术复杂程度和监理质量控制重点,同时还应注明该工程的开(竣)工时间、本工程的质量目标和各有关参建单位的基本情况。 2. 质量评估范围 提示:监理合同所确定的工程监理范围内工程质量。 3. 质量评估依据 提示:①工程建设相关的法律、法规及项目批审文件;②建设工程项目有关的标准、规范;③设计文件、设计图纸等技术资料;④建设工程相关的合同文件及工程过程文件。对于施工阶段的所有单位工程的施工质量评估而言,其质量评估的上述主要依据都是相同的,但对于不同的结构工程,不同的专业工程,不同功能内容的工程,从材料的使用、试验(检验)标准到施工质量验收规范都各有特定的要求,因此具体实施时还应把本单位工程涉及到的各专业规范作为本工程质量评估依据。 4. 施工过程质量控制综述 提示:重点评述在施工过程中,监理项目部审查核实施工项目部现场项目管理机构设置、项目管理实施规划、质量保证体系、质量管理体系的情况,国家强制性标准条文的执行计划,施工方案和施工技术措施的落实情况,对工程质量问题的处理情况,以及监理工程师通知单的执行与回复情况。清晰说明在施工过程中施工项目部、业主项目部和监理项目部是否认真、严格、有序地进行质量控制与质量管理。 5.工程质量监理控制概述 提示:监理项目部在施工监理工作中都采取哪些措施进行施工质量控制,这些措施是有效地促进施工质量的提高。在监理工作中,经常采取的措施归纳起来主要有技术措施、经济措施、组织措施及合同措施,具体分为事前控制措施、事中控制措施和事后控制措施三个部分叙述。 6. 检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况 提示:按照国家、行业现行施工质量验收规范的要求,正确划分分项工程和分部工程,然后从整个施工过程认真核查工程实物的质量,用科学的数据、翔实的工程资料和工程质量评估依据来评述检验批、分项工程和分部工程的质量情况。核查时专业监理工程师和总监理

装饰装修质量评估报告

工程质量评估报告 容提要: 工程概况 工程参建单位 工程质量验收情况 工程质量事故及其他处理情况 竣工资料审查情况 工程质量评估结论 建设单位:江北新区公共工程建设中心设计单位: 施工单位:亚太嘉园智慧空间营造 监理单位(章):建科工程咨询 总监理工程师: 日期:2018年01月29日

一、工程概况 工程名称:天浦路一号改造项目-新区规划展示馆 工程地点:省市浦口区天浦路一号 计划工期: 投资金额: 二、评估依据: 1.工程建设委托合同; 2.本工程经业主确认的施工图纸、技术说明、设计变更图纸及通知; 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 4.《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002; 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002; 6.《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001。 7.国家及江市颁布的建筑工程质量验收有关规程、规定及法律法规等。 三、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况 电气工程:(1)照明全负荷试验记录1份,检测结果符合要求。 (2)线路、插座、开关接地检验记录1份,检测结果符合要求。 四、分部、分项工程的划分

五、各分项质量评定情况: 一、抹灰子分部工程 1、主控项目: A.抹灰采用水泥砂浆,品种和性能符合设计要求;B、不同材料基体交界处,抹灰前采用钢丝网片进行加强。C、抹灰层无脱落层、控股,面层无爆灰和裂缝。 2、一般项目: 乳胶漆无脱落层及空鼓现象,表面光滑洁清,接槎平整,线角顺直清晰,颜色一致,无明显刷纹; 二、门窗子分部工程 室门窗采用成品木质门,均有出厂合格证明。 主控项目: 木门的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式均符合设计要求;一般项目: 对表面质量、密封条及旋转门窗间隙,门窗开关力等项目进行检查实测,符合设计及施工验收规要求。该门窗安装分项工程评为合格,即门窗子分部工程的质量评为合格。 三、吊顶子分部工程 该工程展厅天棚采用轻钢龙骨铝方通吊顶。 主控项目: 吊顶标高、尺寸、起拱、造型、材质、品种规格、颜色、吊杆龙骨的材质、规格、安装间距、连接方式等均符合设计和施工验收规的要求。 一般项目: 灯具、烟感器、喷淋头等的位置,吊杆、龙骨的接缝,吊顶安装的误差等均符合设计及施工验收规要求。 龙骨吊顶分项工程的主控项目、一般项目均符合设计和施工验收规要求,龙骨吊顶分项工程的质量评定为合格。 四、轻质隔墙子分部工程 主控项目: 板材品种、规格、质量,预埋件、连接件的位置,隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法均符合设计和施工验收规要求。 一般项目: 隔墙板材安装的垂直、平整、位置,表面平整光滑、色泽一致、洁净、接缝,隔墙上的孔洞、槽、盒位置均符合设计及施工验收规要求。 五、饰面板子分部工程 主控项目:

工程质量评估报告书范本

工程质量评估报告 工程质量评估报告 ( 竣工预验收 ) 一、工程概况二、竣工预验收经过三、竣工预验收监理结论附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要 功能抽查记录 工程质量评估报告 (竣工预验收) 一、工程概况 二、竣工验收经过 三、竣工验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能

抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明附六:单位(子单位)竣工验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工验收小组成员及分工表 市工程监理协会 ***工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 (一)相关单位 1、建设单位: 2、监理单位: 3、设计单位: 4、施工单位: (二)工程特点 1、工程地址: 2、开工日期:*年*月*日。竣工日期:*年*月*日。 3、工程组成及规模

本工程建筑面积6370.6M2 ,结构为框排架结构,1-9 轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72 米、宽为8*8=64 米、檐高8.5 米、脊高10.1 米;10-11 轴(辅房)为框架三层、9 米*64 米、底层层高4.2 米、二、三层层高 3.6 米、檐高12.2 米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 (1)地面:车间为C25 钢纤维混凝土150 ㎜厚压实抹光。 (2)门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 (3)装饰: 墙面--混合砂浆粉饰,车间刷中等墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。 (4)屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS 卷材防水;车间部位为钢结构屋面。 (5)基础及主体构造; 基础为墙下条基和柱下独立基础,基础埋深1.2 米,持力层采用②—2 号粘土层(fak=200kp),垫层为c15,其余均为c25,0.000 以下砖为mu10实心砖,M10 水泥砂浆砌筑,0.000 以上砖为mu10 多孔砖,M5 混合砂浆砌筑。本工程室地坪标高0.000 相当于绝对标高3.5m,室外高差0.3m。 (6)给排水、电气概况 1)室给水管采用PP-R 给水管,热熔连接。 2)室消防管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3)排水管:废水和污水管室采用UPVC 排水管,室外雨水管为UPVC 排水管。 4)电气工程: 电源为10KV 供电,室PVC 电线管暗敷,采用阻燃PVC 管,车间埋地部位采用电线管暗敷安装,其余采用阻燃PVC 管暗敷,电缆采用桥架架设连接。 二、竣工验收经过: (一)承包单位*** 公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单,并将全部竣工验收资料报送本监理组,申请竣工验收。 (二)本监理组总监理工程师于*年* 月* 日至* 年* 月* 日组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查,并于* 年* 月* 日请监理公司总师室及工程部有关专家、建设单位项目负责人,组织施工单位项目负责人、公司技术质量负责人对竣工资料及工程实物质量进行了检查,对在以