2011-05-06 22:48:24| 分类:默认分类| 标签:电流开关断路器漏电 dz47 |字号大中小订阅空气开关的型号:

C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。

D代表动力,C代表照明。

目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W 热水器要用C40的空开。

工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。

空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。

短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安

例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明:

DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节额定电流。

要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。

例:DZ47-60A C25:

DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)

LE-----带漏电脱扣功能

60-----框架等级为60A

C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍

空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,

就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4

平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。

根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P)

看看四极断路器的选用吧!

属于下列情况,有必要选用四极断路器:

1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;

2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);

3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。

目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:

1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;

2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;

3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;

4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;

5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电路;

6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其它三个相线极一起断开。

1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Y/yno),其中2型适用于TN-C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN-C系统;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN-C系统。

我家电表上写的是10(40)A,总开关是C32的,分两路空气开关,一路是照明的,用的C16的,一路是其他电器的,是C25的,我现在用的是大3匹的空调和2000W的热水器,老是那个C25的空气开关跳,我想把C25换上C30或C40的可以不?

问题补充:对了,进户开关没必要换了吧?进户的没有带漏电保护的,就是那个可以按的小方块的

应该换更大的,因为3P空调的输入功率在2000多W,在加上热水器2000W的功率,总共的输入功率达到4000多W,去个好算的数4400W,那么电流就=4400/220=20A,一般空开的选择都是要比市价电流打一倍。所以选个C40以上的(空开具体有没有C40我记不太清了,呵呵)比较好。

楼上回答正确,直接选择C40的空开,还有就是C40的开关是有的,我觉得应该使用D 系列的空气开关吧!要带漏电保护的哦!

当然老是跳也可以是漏电的原因不一定是超负。我想漏电的原因比较大。因为C25的空开是要到30多安才能跳的,而你的这两样电器显然没有30多安。

补充一点很多人误解C25的空开是电流25安跳闸,其实C25是表示25安的电流可以长时间不跳闸,当电流到1.45倍是空开会在1小时内跳开。倍数越大越快跳闸。所以你的问题多数是因为漏电的原因造成的。

强烈建议你自己再给家里的用电大户(比如空调电磁炉等)专门拉线(从入户就开始)。不然的话电线老化带来的后果是不堪设想的。再有就是所有接插座的线路都要用漏电保护开关,而不仅仅是一个空气开关就可以了,照明线路离地都较高,一般不会出问题,不用漏电保护。空气开关只能起到过载保护作用,漏电保护开关既可以过载保护,又可以漏电保护。

有6台电脑,2台2200的电磁炉,3台电风扇,3台电视,2台冰箱,外加照明要用什么型号的空开?

用DZ47-40A的就应该可以了,空气开关都有一定的超负荷能力,电流过载百分之十一能保持一小时,怀疑是你原来的空开坏了,稍过热就自我保护了。你换一个吧,用德力西和正泰,长安的都可以。个人建议最好用两个25A的分成两路,电脑最好不要和电磁炉共用一路。

功率在8000W左右,可以买个40A的空开,也可以分两路,用两个20A的。

功率在8000W左右,但是40A的空气开关老跳闸.不知道是怎么回事?

用DZ47两极40A空气开关。最好选用DZ47-63 2P 32A的空开,可用正泰、天正、等国产一线品牌,质量要稳定些!

建议你总开用1个60A2P的空开,电脑2台用1个16A的漏保,2台2200的电磁炉、3台电风扇、3

台电视、2台冰箱用40A的漏保,照明用16A1P的空开。这样配置使用比较安全的。

60A的2P空开。首先换个40A的看看是不是还跳,如果还跳就要检查一下了,不排除有漏电的可能,或者绝缘皮破损造成放电,8000W的40A是够了,你家那么多用电设备总不可能同时一直开着用的吧!空气开关建议买西门子或施耐得。

家里刚装修一共四层如何:电视,电冰箱,电脑,抽风机,微波炉,电饭锅,电磁炉,电动车各一只都在一楼。一楼其他的也只是装6个10W的节能和8条20W支架。二楼至三楼都是装十个左右的10W节能和12根20W的架。请问:我家一共需要几个空气单的,几个空气双,分别是多少A的。32A的行不行,会不会太大?然后还需要几个漏电开关。多少A 的呢?

根据你说的情况,建议你一楼总进线装一个32A漏电保护器(漏电保护和空开是连一体的),每楼再安装一个15A的空开即可。如有空调等大功率用电器则需布专线,另在加装15A空开。

就是考虑你以后要用空调,所以总空开要用32的,如你以后空调多,可能得用40~60的空开,因为你有4层楼呀,其实你可把每层楼的照明和插座用15A的,再有空调什么的大用电器就要单独放线用15A的空开,特别是厨房,将来是用电器较多的地方,也要单独设空开,这个都要考虑远一点,为以后增加功率留余地。

一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用[32A/2P断路器+漏电脱扣附件]即可。

如果考虑[需用系数]的话,25A规格也可。

二、计算公式: Ijs=Kx*P/U/cosφ.其中:

Ijs-------计算电流,

Kx--------需用系数。家庭用电Kx在0.5-0.7之间足够,

P---------安装容量.所有电器(插座也折算在内.每个100W估算进去),

cosφ------功率因数.民用电气线路按0.85-0.9估算.

得到计算电流值后.选择断路器可以套大1.2个规格的.但要注意.断路器与其所保护的线路之间要配

套(指出线回路):

16A-对应线路为BV-2.5;20,25A对应线路为BV-4;32A对应线路为BV-6;40A对应线路为BV-10(一

般是住宅进线规格,对应40A电表)。

三、品牌

最好的.选施耐德(梅兰日兰)C65N-32/2P+ELE,一般的.同样规格的通用型号DZ47-32/2P+ELE。

电器有大1.5匹空调(1)46寸液晶(1)电脑(1)冰箱(1)饮水机(1)电磁炉(1)21寸液晶(1)

灯具有350W的吊灯(1)40W灯管(6)房子外总线10平方的,房子内是6平方的。请问我的空气开关怎

么选择?

用DZ47 20A的就应该可以了,空气开关都有一定的超负荷能力,电流过载百分之十一能保持一小时,怀疑是你原来的空开坏了,稍过热就自我保护了。

有35个电磁炉用6平方铜芯线分9路线走,还有照明2路,普通插座3路,空调1路,请问分别用

啥型号的空气开关,还有总空气开关和电表?

你说得不够清楚。你的进线是三相5线还是单相220V,用电时差,电磁炉的功率,空

调多少匹的?还有你说的分9路是指整个开关箱还是只电磁炉呢?

总开关:63A/3P,电磁炉开关:32A/1P(9个),照明开关:10A/1P(1个),插座开关:16A/1P(1个),空调开关:16A/1P(1个)。你可以根据电器的额定功率和使用电压算出电器的额定电流值,在买一个比电器额定电流大一点的空开。

答案补充

作为配电用的低压断路器,在选择时主要有如下几个方面内容:首先要根据工作场所,满足其型式及技术参数的要求;其次在初步确定好断路器的品种、规格后,还要考虑它与上下级电器坐在保护特性方面的协调配合,从总体上满足对选择性保护的要求;最后要进行逐项验算和选定。

用9个60A的(电磁炉用);2个10A(照明用);3个15A(普通插座用);1个30A (空调用);1个400A(总);1个500A的电表。

也就是总负荷有近70KW,基本是线性,如果用单相分布总闸至少300A电瓷炉每路

8KW/220V,用63A,临时插座负载不确定,也应该不小于63A,照明每A220W,空调不知几台35个电磁炉,分9路电,每台电磁炉的功率按2000瓦计算,每路电的工作电流在40A 以内,只要安装大于40A的空气开关即可。

把每路的电器功率相加,然后除以220伏电压,就是该电路的最大工作电流,空气开关的型号大于该电路的工作电流即可。空气开关与电源线的最大允许安全电流相匹配就可以了。

DZ47-32A 9个控制电磁炉 DZ47-16 2个控制照明 DZ47-32两个控制插座和空调。60-70A的电源开关。比较好用算你的各回路电流,然后乘上1.5就是所用的空气开关的大小了

电表;10~40A;总开关:dz47-63;电磁炉:dz47-32/9;照明:dz47-10/2;普通插座:dz47-16/2;空调:dz47-32。

其实家用的空气开关的技术要求不是很高,只要买一些大牌子的都可以(LG,台达,欧母龙,正泰)都还不错。

一般选用正泰的,质量不错,价格合适!

空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。

DZ47-60A C20的空气开关,这是微(小)型断路器的额定电流标法,英文字表示磁脱扣(短路保护)的动作倍数,C一般用于普通配电(5-10倍),另外一种常见的是D型,用于起动电流较大(如电机)的电器(10-14倍)。20A表示额定电流,但应注意的是这个电流是在环境温度为40摄氏度时的整定值。实际使用时可参照厂家提供的降容曲线

对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。

1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;

1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;

2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。

所以,可以得出以下结论:

1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;

2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN);

3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。

4、楼主的问题,建议照明回路用1P就行,前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器。插座的用2P 安全

电机及空开选择资料

电机空开选择 首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是: p=iucosφ; 对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:p=1.732iucosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式: i=p/1.732ucosφ 式中: p为电机功率 u为线电压,一般是380v cosφ是电机功率因素,一般取0.75 你的11kw电机的线电流: i=p/1.732ucosφ=11000/1.732*380*0.75=11000/493.62=22.3a 由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5,那么电流就是34a就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。 选择4平方的单芯铝线也可以满足正常工作,但启动电机的时候就有点困难,特别是电源电压不足的时候就更加困难,所以还是选择6平方的铝芯导线比较合适。

同理,7.5kw电机的线电流: i=p/1.732ucosφ=7500/1.732*380*0.75=7500/493.62=15.2a 考虑启动电流后,线电流为23a,选择4平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。 同理,3kw电机的线电流: i=p/1.732ucosφ=3000/1.732*380*0.75=3000/493.62=6.1a 考虑启动电流后,线电流为10a,选择1.5平方的铝芯导线就可以了,但考虑铝线架空机械强度,选择2.5平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。 总电路考虑三个电机同时使用,但不同时启动。 i=p/1.732ucosφ=11000/1.732*380*0.75=21500/493.62=44a 取50a 选择10平方的铝芯导线比较合适。

空气开关基础知识及选型

空气开关基础知识及选型 一、空气开关概念 空气开关即空气断路器,主要用于保护交流500V或直流400V以下的低压配电网和电力拖动系统中常用的一种配电电器,可用于不频繁接通和分断负载电路。当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。 二、气开关分类 1、按极数分:单极.两极和三极 2.按保护形式分:电磁脱扣器式、热脱扣器式、复合脱扣器式(常用)和无脱扣器式。 3、按全分断时间分:一般和快速式(先于脱扣机构动作,脱扣时间在0.02秒以内)。 4、按结构型式分:塑壳式、框架式、限流式、直流快速式、灭磁式和漏电保护式。 电力拖动与自动控制线路中常用的自动空气开关为塑壳式。 三、空开的基本结构 组成:主要由触点系统、灭弧装置、脱钩器和操作机构等组成,操作机构又有脱扣机构、复位机构和锁扣机构。 1、触点系统 触点有主触点和灭弧触点,大电流的断路器还有副触点,这三种触点并联接在电路中。正常工作时主触点承载负载电流;开断时灭弧触点熄灭电弧,保护

主触点。当电路接通时灭弧触点先接通,主触点后接通,断开电路时顺序相反。副触点的工作在主触点和灭弧触点之间,也起保护主触点的作用。 2、灭弧装置: 灭弧装置大多为栅片式,灭弧罩采用三聚氰胺耐弧塑料压制,两壁装有绝缘隔板,防止相间非弧,灭弧室上方装设三聚氰胺玻璃布板制成的灭弧栅片,以缩少飞弧距离。 3、自由脱扣机构 自由脱扣是指断路器在合闸状态或合闸过程中,脱扣器能作用于脱扣机构使其断开。 4、脱扣器 脱口器又称保护装置,是用来接收操作命令或电路非正常情况的信号,以机械动作或触发电路的方法,脱扣机构的动作部件,它包括过电流脱扣器、失压脱扣器、分励脱扣器和热脱扣器,另外还可以装设半导体或带微处理器的脱扣器。 四、参数识别 例如: DZ10-100/330 Ie=60A DZ--“自动”的反拼音 10--设计序号 100--额定电流 3---表示极数即三相 3---脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式) 0---有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头) Ie=60A---过电流调节 1、家用空开基本上是DZ,自带漏电保护,常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C3 2、C40、C60、C80、C100、C120等规格。

断路器选型基本原则

断路器选型基本原则 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

断路器选型应遵守的基本原则 发布时间:10-12-16 来源:点击量:1673 字段选择:大?中?小 1断路器的额定电压必须大于或等于线路的工作电压。 负载或额定电源的电压要大于或等于开关的额定电压,因为这事关产品的安全性能。高于开关额定电压的电压有可能会使产品绝缘性能性能下降,存在事故隐。 2断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流。 线路中发生相线与相线或相线与中性线之间的短路电流是很大的,越是接近电源分配端的电流就越大,因为整个短路回路的阻抗小。因此要求断路器必须有一定的短路分断能力,当短路分断能力大于或等于线路中可能出现的最大短路电流时,在瞬时脱扣器的作用下,开关能瞬时熄弧断开。如开关的额定短路通断能力≤线路中可能出现的最大短路电流因开关不能熄弧,由燃弧引起的过高温度使触点粘(短路)从而毁坏配电线路以致设备。 3断路器的额定电流≥线路的负载电流。 负载的额定电流必须等于或小于开关的额定电流,一般情况下小于开关的额定电流,考虑到留有一定的裕度,一般选开关的额定电流比实际负载电流大20℅左右,不要选得太大,必须考虑过载保护及短路保护都能动作,选取过大的额定电流,过载保护失去作用,由于线路的粗细及长短关系,负载端的短路电流达不到瞬时脱扣器的整定动作值,从而使短路保护失效。 4漏电断路器的额定漏电动作电流必须≥2倍的线路业已存在的泄漏电流。

在配电线路中由于线路的绝缘电阻随着时间的增长会下降及对地布线分布电容的存在,线路或多或少对地存在一定的泄漏电流,有的还比较大,因此在选取漏电断路器的额定漏电动作电流必须大于实际泄漏电流的两倍才能保证开关不会误动作,这也是与国家标准规定的额定漏电不动作电流为额定动作电流的一半是相符合的。 5断路器末端单相对地短路时能使选用B、C、D型瞬时脱扣器的开关动作,对于不同类型的负载(用电设备)选用不同的瞬时脱扣器和相应的电流等级的产品。根据不同的负载设备选用不同类型的瞬时脱扣器和额定电流,B、C、D型瞬时脱扣器的使用对象前面有说明。选取额定电流及相应的瞬时脱扣器时必须考虑负载的额定电流及可能输出的最大短路电流。当最大短路电流大于或等于B、C、D型瞬时脱扣器的整定动值时,短路保护才能起作用。 6在装漏电保护器之前必须搞清原有的供电保护型式,以便判断是否可以直接安装或需改动。 供电保护型式在前面已有详细说明。在未安装漏电断路器之前,有些设备已采取一些供电保护型式,但是有一些保护型式如不改动是不适宜直接安装漏电断路器,否则会引起开关的误动或拒动。具体使用将在后面案例中进行分析。 7有进出线规定的产品必须严格按要求接线,进出线不可反接。 漏电断路器必须按要求接线,否则会引起开关漏电保护功能的损坏,因漏电保护线路板的工作电源从开关的出线端引出,如采取反接线,则线路板的工作电源长期存在,一旦漏电保护动作,内部电磁脱扣线圈因长期通电而损坏(电磁脱扣线圈的设计为瞬时工作方式),漏电功能损坏。

空气开关的型号选择

空气开关的型号选择 空气开关的型号: C D 65 D代表动力,C代表照明。 一、目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 二、工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压; 2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。 例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的) LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。 根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P)看看四极断路器的选用吧! 属于下列情况,有必要选用四极断路器: 1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要; 2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器); 3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。 二、计算公式: Ijs=Kx*P/U/cosφ.其中: Ijs-------计算电流, Kx--------需用系数。家庭用电Kx在0.5-0.7之间足够, P---------安装容量.所有电器(插座也折算在内.每个100W估算进去), cosφ------功率因数.民用电气线路按0.85-0.9估算. 得到计算电流值后.选择断路器可以套大1.2个规格的.但要注意.断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路): 16A-对应线路为BV-2.5;20,25A对应线路为BV-4;32A对应线路为BV-6;40A对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。 一般选用正泰的,质量不错,价格合适!

设备断路器选型计算办法

精心整理 设备断路器选型计算方法 当用电回路发生故障和短路时,断路器能够切断用电回路,保护用电设备。如何选择合适的断路器,其计算方法如下: 一、计算计算电流: 1)三相负荷时: 1.52/cos js js I P φ=?; C65,NSX160因此,选定的断路器型号为NSX100NTM100A/4P 。 注:1、断路器选择应注意按照负荷类型选取特性曲线。计算机插座回路剩余电流动作装置选用A 型,其他的插座回路选C 型曲线;开水器断路器选用B 型曲线;配电照明回路断路器一般选用C 型曲线;电动机断路器选用D 型曲线; 2、确定极性时,要确定设备的极性。设备本身带有自控制功能,在一定条件下,能够实现自我切断,极性选择为4P ,带漏电保护时(+30mA/100mA),极性也是4P 。其他情况下为3P 。 3、选择TM (热磁脱扣单元)原因在于,价格便宜。 2)单相负荷时:

精心整理 4.55/cos js js I P φ=?; js e P P Kx =?; 根据计算电流大小选择合适的断路器 例3:3,cos 0.8,js P KW φ== 3 4.55/0.817.0625js I =?=; 选断路器时,其额定电流 1.25js I I >; 注:12 323,,l l 分和值的注:12、截面370?+数据》((P 74)表6-42四、线路及导线敷设 变压器二次侧至用电设备之间配电级数不宜超过三级,每一楼层是否设楼层集中配电箱,根据实际情况确定。负荷回路电线的敷设方式参考《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》(P 68)——导线敷设部位的标注,配电箱回路的敷设方式参考《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》(P 68)——线路敷设方式的标注。 干线断路器选型的话,计算电流×1.25

空气开关的型号选择

空气开关的型号选择 分类:默认分类|标签:电流开关断路器漏电 空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。 D代表动力,C代表照明。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,

其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15)20 25 32(30)40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。 短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安 例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明: DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节额定电流。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A

自动空气开关的选型及跳闸原因分析 乔洪全

自动空气开关的选型及跳闸原因分析乔洪全 发表时间:2020-01-14T15:27:14.830Z 来源:《基层建设》2019年第28期作者:乔洪全[导读] 摘要:本文介绍了空气开关的作用,特点、原理、分类等,并根据用途的不同重点介绍了如何选择空气开关及跳闸原因分析。 山西省农业机械化学校 摘要:本文介绍了空气开关的作用,特点、原理、分类等,并根据用途的不同重点介绍了如何选择空气开关及跳闸原因分析。 关键词:自动空气开关选型跳闸 一、自动空气开关的选型 1.自动空气开关的作用 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路。严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 2.自动空气开关的特点 自动空气开关具有操作安全、安装简单、工作可靠、动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业、住宅等方面获得广泛应用。 自动空气开关具有保护功能,当电路发生过载、短路等故障时能自动跳闸,正常情况下可以用来不频繁的接通和断开电路以及控制电机的启动和停止。自动空气开关有DW系列(万能式)和DZ系列(称为塑料外壳式)两种。DW系列主要用作配电网络的保护开关。DZ系列即可作为配电网络的保护开关,也可作电机、照明电路的控制开关。 3.自动空气开关的工作原理 空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,锁扣在反力弹簧的作用下将触头分断, 切断电源。当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热弯曲,推动杠杆使锁扣脱开,将触头分断,切断电源。 4.自动空气开关的分类 (1) 按极数分:单极、两极和三极。 (2) 按结构型式分:塑壳式、框架式(万能式)。 5.自动空气开关选择时要注意以下几点 (1)根据用途选择自动空气开关的型式和极数。 (2)根据最大工作电流来选择自动空气开关的额定电流。 二、自动空气开关跳闸的原因分析 1.负载或线路短路、漏电。 如果是负载漏电或短路而使空气开关跳闸,只要断开故障负载,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当空气开关跳闸后,首先把各分路断开,再分路送电,当送上某一分路时空气开关跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。

空气开关的型号选择

精心整理 空气开关的型号选择 空气开关的型号: C65N1P-:C1AC2AC4AC6AC10AC16AC20AC25AC32AC40AC50AC63A C65N2P-:C1AC2AC4AC6AC10AC16AC20AC25AC32AC40AC50AC63A C65N3P-:C1AC2AC4AC6AC10AC16AC20AC25AC32AC40AC50AC63A C65N4P-:C1AC2AC4AC6AC10AC16AC20AC25AC32AC40AC50AC63A LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P) 看看四极断路器的选用吧! 属于下列情况,有必要选用四极断路器: 1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要; 2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器); 3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。 目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:

家庭装修空气开关如何选型

空气开关如何选型 空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则

设备断路器选型计算方法

设备断路器选型计算方法 当用电回路发生故障和短路时,断路器能够切断用电回路,保护用电设备。如何选择合适的断路器,其计算方法如下: 一、计算计算电流: 1)三相负荷时: 1.52/cos js js I P φ=?; js e P P Kx =?; 其中,cos φ为功率因数, Kx 为需要系数,可根据《建筑电气常用数据》附表(P 23-27)查出。 由回路的计算电流大小,根据《施耐德电气配电产品选型手册》选择断路器。依据计算电流从小到大,常用的断路器如下: C65断路器,计算电流不超过40A 的可选用该系列的,具体选型查手册8-16,8-17,8-18; 例1: 12js P KW =,cos 0.8φ=; 12 1.52/0.822.8js I =?=, 选断路器时,其额定电流 1.25js I I >; 因此,选择的断路器的型号为:C65N-D32A/4P+30mA 。 Compact NS 塑壳断路器,计算电流在450A 以下的,可选用该系列断路器,常用的是NSX100,NSX160,NSX250系列的; 例2: 40,cos 0.8js P KW φ==, 40 1.52/0.876js I =?=, NSX100的满足要求; 选断路器时,其额定电流 1.25js I I >, 因此,选定的断路器型号为NSX100NTM100A/4P 。 注:1、断路器选择应注意按照负荷类型选取特性曲线。计算机插座回路剩余电流动作装置选用A 型,其他的插座回路选C 型曲线;开水器断路器选用B 型曲线;配电照明回路断路器一般选用C 型曲线;电动机断路器选用D 型曲线; 2、确定极性时,要确定设备的极性。设备本身带有自控制功能,在一定条件下,能够实现自我切断,极性选择为4P ,带漏电保护时(+30mA/100mA),

空开选型

要用多大的空开和线径 首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是: p=iucosφ; 对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:p=1.732iucosφ。如果是厂房里架空线, 最小要选择6平方的铝芯导线。

 因为线路的温度、距离、敷设方式都直接影响导线的载流量。 空气开关的选择:选择空开额定电流大于等于计算电流就可以了。如总电路选择60a空开,11kw电机选择40a空开,7.5kw电机选择40a空开,3kw电机选择10a空开。 选择空开还要注意: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。(2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。

如何选择配电箱和里面的空开

如何选择配电箱和里面的空开 电路常识:居民用电电压220V伏特。工业用电电压380V伏特。安全电压36V以下。安全电流30mA以下。照明线路由火线、零线组成。插座线路由火线、零线、地线组成。暗线(隐蔽工程)必须使用塑铜线,因为单层外皮散热好,使用护套线是被国家明令禁止的,护套线穿管由于双层外皮,散热慢,容易起火。 明线使用护套线或塑铜线配合线槽使用。 强弱电不同槽,一般要求分开30CM以上,同槽的话强弱电会产生感应电流,影响弱点信号。电视线和电话网线最好也不要同槽,电流不一样,容易干扰。 电路最好离煤气管道1米以上。 电路和水路尽量少交叉。交叉的话垂直方向保持一定距离。 A、挑选合格线径的电线不是指原来的电线合不合格,而是指在适用中选择合适线径的电线,这是在电线质量没问题的前提下进行的,并不是电线质量合格就不会发生火灾隐患的。比如:1平方毫米的电线正常承载6-8A(安培)的电流,如果负载功率是6000W(瓦),那么计算所需电线截面的公式就是 电线负载电流=负载功率6000W瓦/电压(住宅电压一般为220V伏特)=27.3A 所需电线截面=电线负载电流27.3/8=3.42平方毫米 一般塑铜线常用规格为1.5、2.5、4、6、10、25..... 那么就需要选择4平方的电线作为电路电线。 B、普通的电线外皮并不阻燃,有经济条件的最好选择低烟低卤阻燃电线, C、照明线路负载低于1500W的选择1.5平方的就完全足够,也可以放大采用2.5平方的。空调和热水器最好单走,因为空调的启动时的瞬间电流可能会达到正常电流的2-3倍,这就是大家有时启动大功率空调的时候有时灯会暗一下的原因,而其他精密

断路器的型号选择

最常见的断路器分为MCB(小型断路器)、MCCB(塑壳断路器)、ACB(万能断路器) 小微断主要是我们平时家用的断路器(1、2、3、4、6、10、13、16、20、25、32、40、50、63、100)其中16-63规格的比较常见,也是我们家里用的规格,当然我们家用的话还需选择几个漏电断路器。 塑壳主要是125、160、250、400、800《壳架》规格,额定电流不会大于壳架规格,从10A-800A 都有,小于100A的塑壳和小微断相比,只是分断能力更高一些;这些规格只要是大一些的厂家都会生产,用于小微断上一级的配电。 万能短路器就更大了,其壳架等级有1600.2000、3200、4000、6300,器电流规格和塑壳相同,额定电流不会超过壳架等级。范围是200A-6300A. 断路器的型号选择 空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。DZ47-60A C20的空气开关,这是微(小)型断路器的额定电流标法,英文字表示磁脱扣(短路保护)的动作倍数, C一般用于普通配电(5-10倍),另外一种常见的是D型,用于起动电流较大(如电机)的电器(10-14倍)。 20A表示额定电流,但应注意的是这个电流是在环境温度为40摄氏度时的整定值。实际使用时可参照厂家提供的降容曲线。 空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。 D代表动力,C代表照明。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。 短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安 例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明: DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A --过电流调节额定电流。

空气开关型号有哪些 空气开关如何选择

空气开关型号有哪些空气开关如何选择 09-13 信用指数:阅读:0 空气开关在日常的工作或者是生活居住地,我们经常能使用到,但是却缺少对其充分的认识,当要面临自行选购空气开关的时候,对于家用空气开关选哪个好,空气开关型号有哪些有些不知所措了吧。下面我们就一起来了解和学习一下吧。 什么是空气开关? 空气开关与传统的电源开关相比较,是一种以低压配电网络与电力拖动系统的控制器,使用过程中控制与保护功能比较凸显,在没有完全接触和分断电路的

情况下,同样对于电气设备的段落或者是负载起到保护作用。除此之外,使用在地启动电动机上也比较合适。空气开关工作原理:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。 空气开关还分几P,有些人是说几极。 从1P到4P(1P的厚度是18MM,2P是36MM......),1P就是1根线进出,2P就是2根线进出,以此类推。家里一般就用到1P或者2P,1P和2P的区别就是1P只能断开1根火线,2P是能同时断开火线和零线也就是1P+N,所以相对来说2P的更好点。如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P 或2P的空气开关,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P空气开关;如是380V 的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的空气开关,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。

空气开关型号有哪些? 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。

正泰常用断路器选型手册

正泰常用断路器型号及选型列表: 系列型号额定电流(A) 备注 NM1系列塑料外壳式断路器NM1-63S/3300 10-63 NM1-63H/3300 NM1-63H/4300 NM1-100S/3300 10-100 NM1-100H/3300 NM1-100H/4300 NM1-225S/3300 125-225 NM1-225H/3300 NM1-225H/4300 NM1-400S/3300 250-400 NM1-400H/3300 NM1-400S/4300 NM1-630S/3300 400-630 NM1-630H/3300 NM1-630S/4300 NM1-800H/3300 630-800 NM1-1250H/3300 1000-1250 DZ15系列塑料外壳式断路器DZ15-40/2901 10-40 DZ15-40/3902 10-40 DZ15-100/3902 40-100 NM10系列塑料外壳式断路器NM10-100/330 15-100 NM10-250/330 100-250 NM10-630/330 200-630 DZ20系列塑料外壳式断路器DZ20Y-100/3300 16-100 DZ20J-100/3300 DZ20Y-225/3300 100-225 DZ20J-225/3300 DZ20Y-400/3300 250-400 DZ20J-400/3300 DZ20Y-630/3300 400-630 DZ20J-630/3300 DZ20Y-1250/3300 1000-1250 DZ47系列塑料外壳式断路器DZ47-60 1P C型 1--5 10-32 40-60 DZ47-60 2P C型1--5

空气开关如何选型

空气开关如何选型 2011-05-06 22:48:24| 分类:默认分类| 标签:电流开关断路器漏电 dz47 |字号大中小订阅空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。自动空气开关 一、自动空气开关的作用 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 二、自动空气开关的特点 自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。 自动空气开关具有过载和短路两种保护功能,当电路发生过载、短路、失压等故障时能自动跳闸,正常情况下可以用来不频繁的接通和断开电路以及控制电机的启动和停止。 自动空气开关有DW系列(称为框架式或万能式)和DZ系列(称为塑料外壳式或装置式)两种。DW系列主要用作配电网络的保护开关及正常工作条件下不频繁转换电路用。DZ系列即可作为配电网络的保护开关,也可作电机、照明电路的控制开关。 三、自动空气开关的工作原理 空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。 在复式脱扣器中,反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。 主触点通过操作机构(手动或电动)使之闭合的,其触点系统由于装有灭弧装置因而不仅能接通或切断正常的工作电流,还能在发生故障时迅速切断比正常工作电流大好几倍的故障电流,从而能有效地保护电路中的电气设备开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种: 1.当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片 受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。 2.在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时 脱扣整定电流值时,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。 3.欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或 断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。