文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护中级工简答题

继电保护中级工简答题

继电保护中级工简答题
继电保护中级工简答题

继电保护

中级工

简答题

注:每种颜色题目代表一种难度,开始至最后逐渐变难!

1

、微机保护装置进行哪些外部检查

答:继电器在验收或定期检验时,应做如下外部检查

A.

继电器外壳应完好无损,盖与底座之间密封良好,吻合可靠。

B.

$

各元件不应有外伤和破损,且安装牢固、整齐。

C.

导电部分的螺丝、接线柱以及连接单线等部件,不应有氧化、开焊

及接触不良等现象,螺丝及接线柱均应有垫片及弹簧垫。

D.

非导电部件,如弹簧、限位杆等,必须用螺丝加以固定并用耐久漆

点封。

2

、电压互感器在运行中为什么要严防二次侧短路

答:

电压互感器是一个内阻极小的电压源,

正常运行时负载阻抗很大,

相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流,当二次侧短路时,负

载阻抗为零,将产生很大的短路电流,会将电压互感器烧坏。因此,电压互感器二次侧短路是电气试验人员的又一大忌。

3

、在重合闸装置中有哪些闭锁重合闸的措施

答:各种闭锁重合闸的措施是:

*

A.

停用重合闸方式时,直接闭锁重合闸。

B.

手动跳闸时,直接闭锁重合闸。

C.

不经重合闸的保护跳闸时,闭锁重合闸。

D.

在使用单相重合闸方式时,

断路器三跳,

用位置继电器触点闭锁重

]

合闸;保护经综重三跳时,闭锁重合闸。

E.

断路器气压或液压降低到不允许重合闸时,闭锁重合闸。

4

、哪些回路属于连接保护装置的二次回路

答:连接保护装置的二次回路有以下几种回路:

A.

从电流互感器、

电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的

二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始)、

B.

从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路。

C.

从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路。

D.

继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路。5

、直流正、负极接地对运行有哪些危害

答:直流正极接地有造成保护误动的可能。因为一般跳闸线圈(如出

口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)

均接负极电源,

若这些回路再发

生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。

直流负极接地与正极接地同一道理,

如回路中再有一点接地就可能造

成保护拒绝动作(越级扩大事故)

。因为两点接地将跳闸或合闸回路

短路,这时可能烧坏继电器触点。

6

、对振荡闭锁装置的基本要求是什么

答:

A.

系统发生振荡而没有故障时,应可靠地将保护闭锁。

B.

在保护范围内发生短路故障的同时,

系统发生振荡,

闭锁装置不能

将保护闭锁,应允许保护动作。

C.

,

继电保护在动作过程中系统出现振荡,

闭锁装置不能干预保护的工

作。

、利用负序电流增量比利用负序电流稳态值构成的振荡闭锁装置有

哪些优点

答:利用负序电流增量构成的振荡闭锁装置,反应负电流的变化量,

能更可靠地躲过非全相运行时出现的稳态负序电流和负序电流滤过

器的不平衡电流,使振荡闭锁装置具有更高的灵敏度和可靠性。

8

、为什么有些大容量变压器及系统联络变压器用负序电流和单项式

;

低电压启动的过电流保护作为后备保护

答:因为种保护方式有如下优点:

A.

在发生不对称短路时,其灵敏度高。

B.

在变压器后发生不对称短路时,其灵敏度与变压器的接线方式无

关。

9

、同步调相机为什么装设低电压保护

答:

当电源电压消失时,

调相机将停止运行,

为防止电压突然恢复时,

调相机在无启动设备的情况下再启动,必须设置调相机低电压保护。

电源电压下降或消失时,

低电压保护动作将调相机切除或跳开其灭磁

开关,同时投入启动电抗器,使其处于准备启动状态。

10

、调相机为什么不装反应外部故障的过电流保护

答:

.

A.

外部故障时电压下降,

需要调相机送出大量无功功率以尽快恢

复系统电压,此时切除调相机是不合理的。

B.

外部故障由相应保护动作切除后,

调相机供给的短路电流亦随之减

小。

当外部故障使电压急剧下降时,可以由低电压保护动作切除调相

机。

1

、何谓方向阻抗继电器的最大灵敏角试验出的最大的灵敏角允

许与通知单上所给的线路阻抗角相差多少度

答:方向阻抗继电器的动作阻抗

Z

op

随阻抗角φ而变,带圆特性的方

向阻抗继电器,圆的直径动作阻抗最大,继电器最灵敏,故称直径与

R

轴的夹角为继电器的最大灵敏角,通常用φ

s

表示。

要求最大灵敏角应不大于通知单中给定的线路阻抗角的±

5

°。

12

、大型发电机定子接地保护应满足哪几个基本要求

答:

:

A.

故障点电流不应超过安全电流。

B.

100%

的保护区。

C.

保护区内任一点发生接地故障时,保护应有足够高的灵敏度。

13

、为什么距离保护的

段保护范围通常选择为被保护线路全长的80%~85%

答:距离保护第

I

段的动作时限为保护装置本身的固有动作时间,

了和相邻的下一线路的距离保护第

I

"

段有选择性的配合,

两者的保护

范围不能有重叠的部分。否则,本线路第

I

段的保护范围会延伸到下

一线路,

造成无选择性动作。

再者保护定值计算用的线路参数有误差,

电压互感器和电流互感器的测量也有误差。

考虑最不利的情况,

|

这些

误差为正值相加。如果第

I

段的保护范围为被保护线路的全长,就不

可避免地要延伸到下一线路。此时,若下线路出口故障,则相邻的两

条线路的第

I

段会同时动作,造成无选择性地切断故障。为除上弊,

I

段保护范围通常取被保护线路全长的

80%~85%

14

、系统运行方式变化时,对过电流及低电压保护有何影响

答:电流保护在运行方式

变小

时,保护范围会

缩小

变得无保护

范围

电流保护在运行方式

变大

时,

保护范围会

缩短

#

不可能无保护范围

15

、中央信号包括哪两大部分

答:包括中央事故信号和中央预告信号。

16

、电气设备的运行状态有哪几种

答:有四种:

A.

运行

B.

热状态备用中。

C.

冷状态费用中。

D.

检修中。

17

、什么叫一次设备

答:一次设备是指直接生产、变换、传输电能的设备,如发电机、变

;

压器、母线、断路器、输配电装置等。

18

、什么叫一次接线图

答:一次接线图又叫主接线图。它用来表示电力输送与分配路线。其

上表明多个电气装置和主要元件的连接顺序。

一般主接线图,

都绘制

成单线图,因为单线图看起来比较清晰、简单明了。

19

、解释距离保护中常用到的测量阻抗、整定阻抗、动作阻抗的含

答:

测量阻抗

Z

m

为保护安装处继电器感受到的电压

m

U

/

与电流

m

I

的比

值,即

m

m

m

I

U

Z

整定阻抗

Z

set

:

:保护安装处到整定点之间的阻抗。

动作阻抗

Z

op

:使阻抗继电器刚好动作时的测量阻抗值。

20

、放大电路为何一定要加直流电源

答:

因为直流电源是保证晶体管工作在放大状态的主要能源,

~

面通过

R

b

为晶体管提供基极电流,使发射极处于正向偏置;另一方

面通过

R

c

为晶体管提供集电极电流,使集电极处于反向偏置。

21

、为什么升流器的二次绕组需采取抽头切换方式

|

答:

由于升流器的二次电压与所接负载阻抗大小不同,

为满足不同负

载需要,升流器二次绕组需采用抽头切换方式。

22

、微机线路保护装置对直流电源的基本要求是什么

答:

A.

额定电压

220V

110V

B.

允许偏差

-20%~+10%

C.

纹波系数不大于

5%

|

23

、变压器带复合电压闭锁过电流保护的负序电压定值一般是按什

么原则整定的为什么

答:系统正常运行时,三相电压基本上是正序分量,负序分量很小,

故负序电压元件的定值按正常运行时负序电压滤过器输出的不平衡

电压整定,一般取

24

、在试验时,当

LFP-901A

型保护装置中的重合闸不能充电时,

如何检查

答:此时应做如下检查:

A.

根据

LFP-900

系列保护使用说明书,

*

进入

CPU2

的开关量检查子菜

单。

B.

检查下列开关量是否为如下状态:

HK=1

TWJ=0

(

HYJ=0

BCH=0

C.

启动元件不动作。

定值单上重合闸应投入,屏上切换把手不在停用位置。

25

、继电保护装置整定试验的含义是什么

答:

是指将装置各有关元件的动作值及动作时间调整到规定值下的试验。该项试验在屏上每一元件均检验完毕之后才进行。

26

、使用单相重合闸时应考虑哪些问题

答:

如重合闸过程中出现的非全相运行状态有可能引起本线路或其

他线路的保护误动作时,则应采取措施予以防止。

B.

'

如电力系统不允许长期非全相运行,为防止断路器一相断开后,

于单相重合闸装置拒绝合闸而造成非全相运行,应采取措施断开三

相,并应保证选择性。

27

LFP-901A

902A

型保护投运后如何检查外部接线是否正确

答:在运行状态下,按“

”键可进入主菜单,然后选中“

R E L A Y

S T A U S

,分别进入

CPU1

CPU2

%

子菜单,检查电压、电流的幅值

和相序,电压和电流的相角,即可判断外部接线是否正确。

28

、当

LFP-901A

型保护动作后应做些什么工作

答:

A.

首先按屏上打印按钮,打印有关报告,包括定值、跳闸报告、

自检报告、开关量状态等。

B.

记录信号灯和管理板液晶显示的内容。

C.

进入打印子菜单,打印前几次有关的报告。

29

、微机保护如何统计评价

答:微机保护的统计评价方法为:

A.

微机保护装置的每次动作(包括拒动)

,按其功能进行;分段的保

{

护以每段为单位来统计评价。保护装置的每次动作(包括拒动)均应

进行统计评价。

B.

每一套微机保护的动作次数,

必须按照记录信息统计保护装置的动

作次数。

对不能明确提供保护动作情况的微机保护装置,

则不论动作

多少次只作

1

&

次统计;若重合闸不成功,保护再次动作跳闸,则评价

保护动作

2

次,重合闸动作

1

次。至于哪一类保护动作,则以故障录

波分析故障类型和跳闸时间来确定。

30

、现场工作前应做哪些准备工作

答:

A.

了解工作地点一、二次设备运行情况,本工作与运行设备有无

直接联系(如自投、联切等)

,与其他班组有无配合的工作。

B.

拟定工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节。

C.

工作人员明确分工并熟悉图纸及检验规程等有关资料。

D.

应具备与实际状况一致的图纸、

上次检验的记录、

最新整定通知单、

检验规程、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。E.

对一些重要设备,特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置,

如母线保护、断路器失灵保护、远方跳闸、远方切机、切负荷等的现

场校验工作,

应编制经技术负责人审批的试验方案和由工作负责人填

写并经负责人审批的继电保护安全措施票。

31

$

、用于整定计算的哪些一次设备参数必须采用实测值答:

A.

三相三柱式变压器的零序阻抗。

及以上架空线路和电缆线路的阻抗。

C.

平行线之间的零序互感阻抗。

D.

双回线路的同名相同和零序的差点流系数。

"

E.

其他对继电保护影响较大的有关参数。

32

、如何用试验法求四端网络的特性阻抗

1)

求出二次侧开路时的输入阻抗

Z

12

2)

/

求出二次侧短路时的输入阻抗

Z

10

3)

取上述两项阻抗的几何平方根值,即

Z

Z

Z

^

C

10

12

Z

c

即所求的特性阻抗。

33

LFP-900

系列保护的调试注意事项是什么

1

尽量少拔插装置插件,不触摸插件电路。

2

使用的电烙铁、示波器必须与屏柜可靠接地。

3

&

试验前应检查屏柜及装置在运输过程中是否有明显的损伤或螺

丝松动。

4

校对

CPU1

CPU2

MONI

>

极的程序校验码及程序形成时间。

5

校对直流额定电压、交流额定电流是否与实际一致。

6

插件位置是否与图纸一致。

7

装置和打印机的接地线与屏柜的接地铜排是否连接可靠。

#

34

、对零序电压启动的发电机匝间短路保护所用的电压互感器有什

么要求

答:要求电压互感器一次侧的中性点要与发电机中性点直接连接,

不能接地。

电压互感器的一次绕组必须是全绝缘的。

二次侧星形绕组

及开口三角形绕组只接保护装置不能再接其他测量表计。

35

#

、小接地电流系统的零序电流保护,

可利用哪些电流作为故障信息

1

网络的自然电容电流。

2

消弧线圈补偿后的残余电流。

|

3

人工接地电流(此电流不宜大于

10~30A

,且应尽可能小)

4

单相接地故障的暂态电流。

36

、微机保护中交流输入回路的抗干扰措施有哪些

1)

~

屏蔽措施

。主要是指小型辅助互感器的一、二次绕组间要有足够

的屏蔽措施,增设

1~2

层屏蔽。

2)

限幅措施

。指在小型辅助电压互感器的一次侧和小型辅助电流互

感器和电抗变压器的二次侧并联非线性电阻或电容。

3)

滤波措施

。指如果干扰信号很强,有时也在交流输入端加小容量

的接地电容或者再串入一个小电感线圈构成一个低通滤波器,阻

止高频干扰信号串入保护装置。

37

、在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件怎样闭

答:

为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线保护

误动作,

故采用电压闭锁元件。

它利用接在母线电压互感器二次侧上

的低压继电器、

负序电压继电器和零序过压继电器实现。

低压继电器

和负序电压继电器反应各种相间短路故障,

零序过压继电器反应各种

接地故障。利用电压元件对母线保护进行闭锁,接线简单。

38

、交流放大电路中的藕合电容、藕合变压器有何用途

答:

藕合电容的作用是隔直流通交流;

藕合变压器的作用是隔直流通

交流,也可实现阻抗匹配。

39

、为什么用万用表测量电阻时,不能带电进答:使用万用表测量电阻时,不得在带电的情况下进行。其原因一是

影响测量结果的准确性;二是可能把万用表烧坏。

40

、哪些人员必须遵守

《继电保护及电网安全自动装置现场工作保安

规定》

答:

凡是在现场接触到运行的继电保护、

安全自动装置及其二次回路

的生产维护、科研试验、安装调试或其他专业(如仪表等)人员,

必须遵守《电业安全工作规程》外,还必须遵守本规定。

41

、《电业安全工作规程》中规定电气工作人员应具备哪些条件

1)

经医生鉴定,无妨碍工作病症(体格检查每两年一次)

2)

具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》的有关部分,并经考试合格。

3)

学会紧急救护法,首先学会触电解救方法和人工呼吸法。

:

相关文档