「案例1」背景材料:

某项目部在北方地区承担某城市主干路道路工程施工任务,设计快车道宽11.25m,辅路宽9m.项目部应业主要求,将原计算安排在次年4月初施工的沥青混凝土面层,提前到当年11月上、中旬,抢铺出一条快车道以缓解市交通。

问题:1、为保证本次沥青面层的施工质量应准备几台摊铺机,如何安排施工操作?

2、在临近冬季施工的低温情况下,沥青面层采用的“三块一及时”方针是什么?碾压温度和碾压终了温度各控制在多少温度(℃)?

3、沥青混凝土按矿料最大粒径可分哪四种?

4、沥青混凝土配合比设计中采用的马歇尔试验技术指标有哪五项内容?

答案:1、对城市主干路应采用两台以上摊铺机作业(本工程可备两台)成梯队作业,联合摊铺全幅一气呵成,相领两幅之间重叠5~10cm,前后两机相距10~30m.摊铺机应具有自动调平、调厚,初步振实、熨平及调整摊铺宽度的装置。

2K311030 掌握面层施工技术

2K311031 沥青混凝土面层施工技术要点

④热拌沥青混合料的施工

● 摊铺:对城市主干路、快速路宜采用两台( 含) 以上摊铺机成梯队作业, 进行联合摊铺。相邻两幅之间宜重叠5~10cm, 前后摊铺机宜相距10~30m, 且保持混合料合格温度。摊铺机应①具有自动调平、调厚装置; ②具有足够容量的受料斗和足够的功率可以推动运料车;③具有初步振实、度平装置; ④摊铺宽度可以调整。

2、“三快一及时”是:“快卸、快铺、快平”和“及时碾压成型”。碾压温度为120~150℃,碾压终了温度控制在65~80℃。

2K312124 道路冬期施工特点及避害措施

③沥青混凝土面层:应尽量避免冬期施工, 必须进行施工时, 造当提高出厂拌混凝土温度, 但不超过175 ℃。运输中应覆盖保温, 并应达到摊铺和碾压的最低温度要求。下承层表面应干燥、清洁、无冰、雪、霜等。施工中做好充分准备, 采取" 快卸、快铺、快平" 和" 及时碾压、及时成型" 的方针。

④热拌沥青混合料的施工

●碾压和成型:摊铺后紧眼碾压工序, 压实分初压、复压、终压( 包括成型) 三个阶段。正常施工时碾压温度为110~140 ℃ , 且不低于110 ℃ ; 低温施工碾压温度120~150 ℃。碾压终了温度不低于65~80 ℃。

3、主要有:粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式四种。

2K311031 沥青混凝土面层施工技术要点

2. 施工工艺要点

①一般规定

● 热拌沥青混凝土混合料按集料最大粒径分, 主要有粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式四种, 另有适于抗滑表层铺筑的AK 系列。

4、马歇尔试验技术指标有:稳定度、流值、空隙率,沥青饱和度和残留稳定度五项

2K311031 沥青混凝土面层施工技术要点

2. 施工工艺要点

● 热拌沥青混合料的配合比设计分三阶段: 目标配合比设计、生产配合比设计、生产配合比验证。设计中采用的马歇尔试验技术指标有: 稳定度、流值、空隙率、沥青饱和度、残留稳定度。城市主干路、快速路的上、中面层还需通过高温车辙试验来检验抗车辙能力, 指标是动稳定度。

「案例2」背景材料:

某地区新建一座大型自来水厂,主要单位工程有沉淀池、过滤池、消毒池等,整个工程由W建筑公司中标施工。其中沉淀池为无盖圆形池,直径40m,基础为现浇混凝土结构,厚500mm,该基础由四周向中心呈漏斗型,其高点顶面标高22.50m,低点顶面标高22.10m;池壁采用预制板拼装外缠绕预应力钢丝结构,强度等级为C40.沉淀池现况原地下水位标高26.50m

问题: 1.为保证壁板缝施工质量,从安装模板、混凝土浇筑、混凝土振动、混凝土养护几个工序简述如何操作。

2.在浇筑壁板缝混凝土前,工长在现场查看壁板缝混凝土供应单时见有如下内容:使用部位:沉淀池壁板缝;混凝土名称:普通混凝土;强度等级:C40,该批混凝土能否用于浇筑壁板缝?为什么?

3.本工程中,沉淀池何时进行满水试验?满水试%考/试大%验是否要测蒸发量?

4.在沉淀池四周回填土时前,除约请监理单位参加外,是否还要通知其他单位参加?

答案: 1.模板安装:板缝内模板一次安装到顶,并填塞缝隙防止漏浆。外模板随浇筑板缝混凝土随安装,保证不跑模不漏浆,一次安装高度不宜超过1.5m.混凝土浇筑:分层浇筑高度不宜超过250mm,注意混凝土和易性。二次混凝土入模不得超过混凝土初凝时间。

混凝土振动:机械振动和人工振动相结合,确保不漏振、不过振。

混凝土养护:连续湿润养护不少于7d.

一、2007版大纲与2004版有何区别?

(1)大纲的结构变化

在第一版中,将掌握、熟悉、了解放在“目”上,而第二版则放在“条”上。本次的考试大纲基本上是按照学科顺序编排,这样指导书的编写也按此组织,显得比较顺畅。将掌握、熟悉、了解放在“条”上,也使得某些条、目得以合并,因而相比而言,大纲的“目”减少了。

(2)大纲的内容变化

根据不直接考或少考基本概念,而将考概念转化为考应用的出题原则,第二版强调基本理论、方法的应用,删除了过多的基本概念、理论、意义、特点等,突出实用性。对第一版中个别比较空洞抽象的条目作了删减。部分概念和内容包含补充知识的功能,将一些学科趋势和要求告知大家,这一部分内容是希望大家了解但又不会太多考核大家。

二、第二版考试用书与第一版内容的变化有哪些?

(1)内容扩充了,更加详细了,对许多难点、重点进行了补充说明,便于考生理解和掌握。

(2)在第一版中,有些常规的内容没有写,需要考生去查阅其他参考书,许多考生反映,这样不方便复习,在第二版中基本上补全了,以便于考生学习。

(3)各个章节之间、各个科目之间进行了较充分的协调,删除了某些重复、交叉的部分。

(4)对第一版中的某些错误进行了订正。部分学术上没有定论的内容大量删减,但是还有些是国际通用与我们实践思考时有差别的,请大家复习时要注意。

三、考试中的出题特点是什么?

如何把握考试规律、高效率地进行备考复习,成为广大考生最为关注的问题。鉴于此,总结以往几年的试题,特别提醒考生注意以下考试高频出题内容和出题形式:

1、“主要内容包括”、“主要措施包括”、“主要方法包括”、“几种规定”、“几种类型”、“基本出发点”等字眼,容易出多选或单选。

例题:

1.在建设项目目标控制措施中不包括( )

A.管理措施,

B.沟通措施,

C.组织措施,

D.经济措施

答案:B

2.下列纠偏措施中,属于投资控制管理纠偏措施的是( )

A.调整任务分工,

B.调整或修改设计,

C.调整项目组织结构,

D.调整投资控制手段

答案:D

2、“需具备、满足以下条件才能****”、“**通常发生于下列情况”,容易出多项。

例题: 1.FIDIC合同条件下的工程变更,在该工作( )等情况下,宜对有关内容采用新的费率或价格.

A.工程量发生变动,

B.不是固定费率项目,

C.变动费用超过合同金额,

D.单位成本发生变动,

E.合同未规定费率

答案:BE

3、计算

例题: 1.采用实际费用法计算工程索赔费用时,( )即是承包商应得的索赔金额.

A.直接费的额外费用,

B.直接费的额外费用+应得的利润,

C.直接费的额外费用+应得的间接费,

D.直接费的额外费用+应得的间接

费和利润

答案:D

四、建造师的考试难度如何?改版后的考试难度是否会大幅增加?

建造师的内容非常烦杂,涵盖面很广泛,如此众多的内容综合到一起,使得其考试时的灵活性很大,出考题的老师可以通过出题将考试变的很难,当然也可以变的很容易。由于建造师教材内容包罗万象,范围很广,给各位参加考试同学的学习带来很大不便,如果只是通过粗略的看教材,没有对各方面知识的深度理解,那么万一考试时出题老师为了增加难度,不是简单的对教材原话的机械重复,而是要求有一定理解的话,那么只是通过背教材的话就很难通过了。而如果要想到达对教材的理解,那么就需要花费大量的时间和精力了。总的来说,从建造师资格考试的内容来说,其学习的难度还是比较大的。

虽然总的来说建造师资格考试的难度是比较大的,但由于今年的建造师考试是改版后的第%考\试大%一次考试,因此还是有很大机会的。对于各种执业资格考试来说,前几次,特别是第一次的考试往往比较容易,然后会越来越难。首先因为第一次考试一般会更多的把比较简单的概念性的知识点作为考题;其次就是第一次考试往往是作为试验性考试,是为了设定一个今后考核的标准;第三由于是2008年国家对建造师资格的人员需求比较紧迫,人员的需要量比较大,因此会有所考虑。随着几年以后通过的人越来越多,国家对相关人员的需求减少,则考试的难度会越来越大。各位同学应该借此机会,下大力气学习,通过努力,力争一次通过。

六、本课程讲授安排

从大纲要求和考试用书的篇幅和内容安排,我们讲课的内容大致分为三个部分,就是施工技术、工程施工管理实务和相关法规和规范,但法规和规范的具体内容的熟悉和学习不在课内,而是通过大家平时的工作和积累来完成,因此重点是前两部分内容,通过篇幅我们可以看到,施工技术占了考试用书的116页,而工程施工管理实务也占了117页,各占一半,从考试分值来看,基础知识60分,案例分析60分也是各占一半,因此,我们的授课安排也基本上一分为二,各占一半时间左右。

各科考试时间、题型、题量、分值见下表:

序号科目名称考试时间(小时)题型题量满分

1 建设工程法规及相关知识

2 单选题

多选题

60

20

100

2 建设工程施工管理

3 单选题

多选题

70

25

120

3 专业工程管理与实务 3 单选题

多选题

案例题

40

10

3

120其中案

例题60

2k310000市政公用工程施工技术

2k311000城市道路工程

2k311010城市道路的级别、类别和构成2k311011 掌握城市道路构成

城市道路主要分为刚性路面和柔性路面两大类

一、结构组成

(一)路基

(二)路面

1.面层面层应具有较高的结构强度、刚度、耐磨、不透水和高温稳定性,并且其表面层还应具有良好的平整度和粗糙度,面层可以是一层或数层组成。

2.基层基层是路面结构的主要承重层,应具有足够的均匀一致的强度和刚度,基层受%考\试大%自然因素影响不如面层,但沥青类面层的基层应有足够的水稳定性,以防基层湿软后变形大导致面层损坏。

(1)整体型材料

(2)嵌锁型和级配型材料

3.垫层垫层强度要求不一定高,但其水稳定性必需要好。

(三)沥青路面结构组合的基本原则

二、路基与路面的性能要求

(一)路基的性能要求

1.整体稳定性,2.变形量

(二)路面的使用要求

1.平整度,2.承载能力,3.温度稳定性,4.抗滑能力,5.透水性,6.噪声量

2k311012熟悉城市道路的级别与类别

一、城市道路分类

(一)快速路,(二)主干路,(三)次干路,(四)支路

二、城市道路技术标准见2k311012-1表

三、城市道路道面分级

(一)面层类型、路面等级与道路等级

(二)按力学性能的路面分类

柔性路面和刚性路面

2k311013了解土的工程指标及工程分类

天然状态下的土的组成(一般分为三相)

⑴固相:土颗粒—构成土的骨架决定土的性质—大小、形状、成分、组成、排列

⑵液相:水和溶解于水中物质

⑶气相:空气及其他气体

(1)干土=固体+气体(二相)

(2)湿土=固体+液体+气体(三相)

(3)饱和土=固体+液体(二相)

①重力密度: 土的重力与其体积之比, 一般为16~22KN/m3 。

②孔隙比: 土的孔隙体积与土粒体积之比。(值可大于1,一般I.砂土:e=0.4---0.8 II.粘土:0.6---1.5,III.有机质更大一些)

③孔隙率: 土的孔隙体积与土的总体积( 三相) 之比。(恒小于100%〉

孔隙比和孔隙率是反映土的密实程度的指标。级配相同的砂孔隙比愈小,表明愈密实;孔隙比愈大,表明土愈疏松

④含水量: 土中水的质量与干土粒质量之比。

⑤饱和度: 土中水的体积与土中孔隙体积之比。

按饱和度Sr大小砂土分为:

①Sr<50%稍湿

②50%很湿

③Sr>80%饱和

⑥界限含水量: 黏性土由一种物理状态向另一种物理状态转变的界限状态所对应的含水量。

⑦液限: 土由流动状态转入可塑状态的界限含水量, 是土的塑性上限, 称为液性界限, 简称液限。

⑧塑限: 土由可塑状态转为半固体状态时的界限含水量为塑性下限, 称为塑性界限,简称塑限。

⑨塑性指数: 土的液限与塑限之差值, 反映土的可塑性大小的指标, 是黏性土的物理指标之一。(表明了粘性土处在可塑状态时含水率的变化范围。)

⑩液性指数: 土的天然含水量与塑限之差值与塑性指数之比值。

11渗透系数: 土被水透过称为土的渗透性, 水在土孔隙中流动则为渗流。在一定水力梯度下, 渗流速度反映土的渗透性强弱。渗透系数是渗流速度与水力梯度成正比的比例系数, 即单位水力梯度下水在土孔隙中的渗流速度。

渗透系数的作用:

⑴判断土的渗透性

⑵选择坝体填筑土料的依据

⑶坝身,坝茎,渠道等渗水量

⑷分析堤坝,基坑边坡的渗透稳定性

⑸粘土地基的沉降历时

12内摩擦角与黏( 内) 聚力: 土的抗剪强度由滑动面上土的黏聚力〈阻挡剪切) 和土的内摩阻力两部分组成。内摩擦角大小取决于土粒间的摩阻力和连锁作用, 内摩擦角反映了土的摩阻性质。黏聚力是黏性土的特性指标, 黏聚力包括土粒间分子引力形成的原始黏聚力和土中化合物的胶结作用形成的固化黏聚力。因而内摩擦角与黏聚力是土抗剪强度的两个力学指标。

土的抗剪强度指土对剪切破坏的极限抵抗能力,土体的强度问题实质是土的抗剪能力问题。

土的抗剪强度指标——内摩擦角φ、黏( 内) 聚力 C

φ——土的内摩擦角(°)

C——土的粘聚力(KPa)

φ、C与土的性质有关,还与实验方法、实验条件有关。因此,谈及强度指标时,应注明它的试验条件。(直剪实验、三轴剪切试验等)土的三相(固体颗粒、水和气)组成特性,构成了其许多物理力学特性。土的物理力学基本指标主要有:

①重力密度:土的重力与其体积之比,一般为16~22KN/m3。

②孔隙比:土的孔隙体积与土粒体积之比。

③孔隙率:土的孔隙体积与土的总体积(三相)之比。

④含水量:土中水的质量与干土粒质量之比。

⑤饱和度:土中水的体积与土中孔隙体积之比。

⑥界限含水量:黏性土由一种物理状态向另一种物理状态转变的界限状态所对应的含水量。

⑦液限:土由流动状态转入可塑状态的界限含水量,是土的塑性上限,称为液性界限,简称液限。

⑧塑限:土由可塑状态转为半固体状态时的界限含水量为塑性下限,称为塑性界限,简称塑限。

⑨塑性指数:土的液限与塑限之差值,反映土的可塑性大小的指标,是黏性土的物理指标之一。

⑩液性指数:土的天然含水量与塑限之差值与塑性指数之比值。

11渗透系数:土被水透过称为土的渗透性,水在土孔隙中流动则为渗流。在一定水力梯度下,渗流速度反映土的渗透性强弱。渗透系数是渗流速度与水力梯度成正比的比例系数,即单位水力梯度下水在土孔隙中的渗流速度。

12内摩擦角与黏(内)聚力:土的抗剪强度由滑动面上土的黏聚力〈阻挡剪切)和土的内摩阻力两部分组成。内摩擦角大小取决于土粒间的摩阻力和连锁作用,内摩擦角反映了土的摩阻性质。黏聚力是黏性土的特性指标,黏聚力包括土粒间分子引力形成的原始黏聚力和土中化合物的胶结作用形成的固化黏聚力。因而内摩擦角与黏聚力是土抗剪强度的两个力学指标。

一、路基土的分类

(一)按土的工程性能分类

1.碎石土,2.沙土,3.粉土,4.黏性土,5.人工填土

(二)按施工开挖的难易程度分类

一、二、三、四类土,见表2k311013

2k311020城市道路路基工程

2k311021掌握城市道路路基成型和压实要求

路基施工多以人工配合机械施工,采用流水或分段平行作业。

(1)路基施工程序

1)准备工作。(组织准备、物质准备、技术准备)

2)修建小型构造物与埋设地下管线。

地下管线必须遵循“先地下,后地上”、“先深后浅”的原则来完成。

3)路基(土、石方)工程

测量桩号与高程、开挖路堑、填筑路堤、整平路基、压实路基、修整路肩、修建防护工程等。

4)质量检查与验收

二、路基施工要点必须依照路基设计的平面、横断面位置、标高等几何尺寸进行施工,并保证路基的强度和稳定性。

1)路基施工测量

①恢复中线测量

②钉线外边桩。在道路边线外0.5~1.0m两侧。

③测标高

2)填土(方)路基

①路基填土不得使用腐殖土、生活垃圾土、淤泥、冻土块和盐渍土。填土内不得含有草、树根等杂物,粒径超过10cm的土块应打碎。

②排除原地面积水,清除树根、杂草、淤泥等。应妥善处理坟坑、井穴,并分层填实至原基面高。

③填方段内应事先找平,当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每层台阶高度不宜大于30cm,宽度不应小于1.0m。

④根据测量中心线桩和下坡脚桩,分层填土,压实。

⑤填土长度达50m左右时,检查铺筑土层的宽度与厚度,合格后即可碾压,碾压先轻后重,最后碾压不应小于12t级压路机。

⑥填方高度内的管涵顶面还土30cm以上才能用压路机碾压。

⑦到填土最后一层时,应按设计断面、高程控制土方厚度,并及时碾压修整。

3)挖土(方)路基

①根据测量中线和边桩开挖,每侧比路面宽出30~50cm。

②挖方段不得超挖,应留有碾压而到设计标高的压实量。在路基设计标高以下60cm以内的树根等杂物,必须清除并以好土等材料回填夯实。

③压路机不小于12t级,碾压自路两边向路中心进行,直至表面无明显轮迹为止。

④碾压时视土的干湿程度而决定采取洒水或换土、晾晒等措施。

⑤过街雨水支管应在路床碾压前施工。支管沟槽及检查井周围应用石灰土或石灰粉煤灰砂砾填实。

4) 质量检查

三、路基压实要点

①合理选用压实机具。

②压实方法与压实厚度。土质路基的压实原则:先轻后重、先稳后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。

③掌握土层含水量:使其达到最佳含水量±2%时进行碾压。

④压实质量检查。

2k311022熟悉城市道路路基病害的防治

一、不良土质对道路路基病害的防治

(一)软土

由淤泥和淤泥质土、水下沉积的饱和软黏土为主组成的软土在我国南方有广泛分布, 这些土都具有较高的天然含水量、大的孔隙比、透水性差、压缩性高、强度低等特点。软土路基的主要破坏特征是路基的沉降过大引起路基开裂损坏。在较大的荷载作用下, 地基易发生整体剪切、局部剪切或刺入破坏, 造成路面沉陷路基失稳。容易因孔隙水压力过大( 来不及消散), 剪切变形过大, 造成路基边坡失稳。

常用的处理方法有换填法、挤密法、排水固结法等。选择处理方法除满足安全可靠的要求外, 应综合考虑工程造价、施工技术和工期等问题。

(二)湿陷性黄土

土质较均匀, 结构疏松, 孔隙发育, 在未受水浸湿时, 一般强度较高, 压缩性较小, 当在一定压力下, 受水浸湿土结构会迅速破坏, 产生较大附加下沉, 强度迅速降低。由于大量节理和裂隙的存在, 黄土的抗剪强度表现出明显的各向异性。

主要病害有路基路面发生变形、凹陷、开裂, 道路边坡发生崩塌、剥落, 道路内部易被水冲蚀成土洞和暗河。为保证路基的稳定, 在湿陷性黄土地区施工应注意采取特殊的加固措施, 减轻和消除其湿陷性。可采取灰土垫层法、强夯法、灰土挤密桩等成本低、施工简便、效果好的方法进行处理, 并采取措施做好路基的防冲、截排、防渗。加筋土挡土墙是黄土地区得到迅速推广的有效的防护措施。

(三)膨胀土

主要由具有吸水膨胀性和失水收缩性黏土矿物组成的, 该土具有较大的塑性指数。在坚硬状态下该土的工程性质较好。但其显著的胀缩特性可使路基发生变形、位移、开裂、隆起等严重的破坏。

膨胀土路基主要应解决的问题是减轻和消除路基胀缩性对路基的危害, 可采取的措施有:用石灰桩、水泥桩等其他无机结合料对膨胀土路基进行加固和改良, 也可用开挖换填、堆载预压对路基进行加固。同时应采取措施, 做好路基的防水和保湿。如设置排水沟, 采用不透水的面层结构, 在路基中设不透水层, 在路基裸露的边坡等部位植草、植树可调节路基内干湿循环, 减少坡面径流, 并增强坡面的防冲刷、防变形、防溜塌能力。

(四)冻土

分为季节性冻土和多年性冻土两大类。冻土在冻结状态强度较高、压缩性较低, 融化后承载力%考\试大%急剧下降, 压缩性提高, 地基容易产生融沉。而冻土中产生的冻胀对地基不利。一般土颗粒愈细, 含水量愈大, 土的冻胀和融沉性愈大, 反之愈小。在城市道路中, 土基冻胀量与冻土层厚度成比例。土质与压实不均匀也容易发生不均匀沉降。对于季节性冻土, 为了防止路面因路基冻胀发生大变形而破坏, 在工程设计中应注意以下几点处理原则和方法来防止路基冻害:

①应尽量减少和防止地面或地下水源的水分在冻结前或冻结过程中渗入路基上部,可抬高路基, 使其满足最小填土高度。

②选用不发生冻胀的路面结构层材料, 了解不同路面材料、土基及路面下的冰冻深度与温度之间的关系, 使土基冻层厚度不超过一定限度。限制土基的冻胀量不超过允许值。

③对于不满足冻胀要求的结构, 可采用调整结构层的厚度或采用隔温性能好的材料的措施来满足防冻胀要求。多孔矿渣是较好的隔温材料。

④为防止不均匀冻胀, 防冻层厚度( 包括路面) 应不小于规范要求。

二、不良地质对道路工程的影响及防治

不良地质构造对道路边坡造成的破坏的处理措施是以防为主,及时治理。从两方面考虑:一是降低可能变形下滑岩体的下滑力;二是加强可能滑动面上的抗滑力。可采取地面排水、岩体内排水、削坡减重与反压、修支挡构筑物、锚固、灌浆、修护面等措施

2k311030城市道路基层工程

2k311031掌握不同基层施工技术要求

一、石灰土稳定土基层在粉碎的或原来的松散土中,掺入适量的石灰和水,经拌和、压实及养护厚道得到的混合料,当其抗压强度符合规定要求时,称为石灰稳定土。

(一)影响石灰土结构强度的主要因素

1.土质,2.灰质,3.石灰剂量,4.含水量,5.密实度,6.石灰土的龄期,7.养护条件

(二)石灰稳定土施工技术要求

①石灰土中土块应尽可能粉碎,土块最大尺寸不应大于15mm。生石灰需要消解,并用10mm方孔筛筛除未消解灰块。

②无论是厂拌还是路拌,洒水与拌合应均匀,摊铺厚度不宜超过20cm,严格控制含水量。

③应在混合料处于最佳含水量时碾压,达到以重型击实试验法为标准的最低压实度%考\试大%的要求。先用8t压路机稳压,如发现摊铺和碾压缺陷,加以改进后即用12t以上的压路机碾压,碾压方向:分别由两边向路中心方向碾压,每次重轮重叠1/2~1/3。保持路拱和横坡不变。碾压一遍后检查平整度和标高,即时修整,使用压路机应先轻型后重型,控制原则是:“宁高勿低,宁刨勿补”。

④交接及养护:施工间断或分段施工时,交接处预留30~50cm不碾压,便于新旧料衔接。常温季节,灰土层上洒水湿润养生7d,养生期内严禁车辆通行。

⑤应严格控制基层厚度和高程、其路拱横坡与面层一致。

⑥宜在春末和夏季组织施工。施工期间日最低气温应在5℃以上,并应在第一次重冰冻(-3℃~-5℃)到来前1-1.5个月完成。

二、水泥稳定土基层

概念类似于石灰稳定土

(一)影响水泥稳定土强度的主要因素

1.土质,2.水泥成分和剂量,3.含水量

4.施工工艺过程

(二)水泥稳定土施工技术要求

①水泥土包括细粒土、中粒土和粗粒土三种。水泥稳定中、粗粒土做基层时,水泥土中水泥剂量不宜超过6%。

②宜在春季和积温较高的季节施工。

③雨季施工,应注意天气变化,防止水泥和混合料遭雨淋,下雨时停止施工,已摊铺的水泥土结构层应尽快碾压密实。

④配料应准确,洒水、拌合、摊铺应均匀。应在混合料处于最佳含水量+(1~2)%时碾压,达到以重型击实试验法为标准的最低压实度的要求,使用压路机应先轻型后重型。

⑤厚度不超过15cm时,选用12~15t三轮压路机碾压,层厚超过20cm时,可选用18~20t三轮压路机和震动压路机碾压。城市道路宜选用集中厂拌,从加水拌合到碾压终了的延迟时间不应超过2h。为此,应选用初凝时间3h以上和终凝时间6h以上的水泥,宜采用42.5级和32.5级的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥等。

水泥土路拌法施工,从加水拌合到碾压终了的延续时间,不应超过3~4h,并应小于水泥的终凝时间。

⑥严禁用薄层贴补法进行找平。

⑦必须保湿养生,防止忽干忽湿。

⑧养生期内允许施工车辆慢行(〈30km/h),禁止其他车辆通行。

三、石灰工业废渣稳定土(砂砾、碎石)基层

(一)石灰工业废渣稳定土

概念类似

分为两大类:石灰粉煤灰类和石灰煤渣(煤渣、高炉矿渣、钢渣等)类

石灰工业废渣的抗冻性比石灰土高得多,抗裂性能比石灰稳定土和水泥稳定土都好,适合各类交通类别的基层和底基层。

(二)石灰工业废渣稳定土施工技术要求

①宜在春末和夏季组织施工。施工期间日最低气温应在5℃以上,并应在第一次重冰冻(-3℃~-5℃)到来前1-1.5个月完成。

②配料应准确,以石灰:粉煤灰:寂寥的质量比表示。

③城市道路宜选用集中厂拌,运到现场摊铺。加水拌合及摊铺必须均匀,摊铺虚厚由铺筑实验确定,无法实验按《公路路面基层施工技术规范》执行。

④二灰砂砾基层施工时,严禁用薄层贴补法进行找平,应适当挖补。

⑤必须保湿养生,不使二灰砂砾层表面干燥,在蒲封层或者面层前,应封闭交通,临时开放交通时,应采取保护措施。

总之,半刚性基层应做到:坚实平整;结构强度稳定,无显著变形;材料均匀一致;表面干净无松散颗粒;干燥。可总结为实、稳、匀、洁、干。

四、级配碎石和级配砾石基层(粒料基层)

(一)集配型集料

(二)级配碎石和级配砾石施工技术要求

①颗粒级配应符合规定,级配碎石中的碎石颗粒组成曲线应是一根顺滑的曲线。

②配料必须准确。混合料应拌合均匀,没有粗细颗粒离析现象。

③在最佳含水量时进行碾压,达到以重型击实试验法确定的最低压实度的要求。

④应用12t以上三轮压路机碾压,随压实厚度增加,碾重增加,压实厚度最大不应超过20cm。

⑤未洒透层沥青或未铺封层时,禁止开放交通,以保护表层不受破坏。

2k311032熟悉土工合成材料施工要求

一、定义及功能

二、种类与用途

三、土工合成材料施工要求

(一)垫隔土工布加固地基法

1.材料,2.施工

(二)垫隔、覆盖土工布处理基底法

2k311040沥青混凝土面层工程

2k311041掌握沥青混凝土路面施工工艺要求

一、沥青混凝土路面施工工艺要求(一)沥青混凝土路面对基层要求

①具有足够的强度和适宜的刚度;,②具有良好的稳定性;,③干燥收缩和温度收缩变形较小;,④表面应平整密实;拱度与面%考\试大%层的拱度应一致;高程符合要求。

(二)施工工艺要求

1.一般规定

①热拌沥青混凝土混合料按集料最大粒径分,主要有粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式四种,另有适于抗滑表层铺筑的AK系列。②沥青混凝土面层集料的最大粒径宜从上至下逐渐增大。上面层沥青混合料集料的最大粒径不宜超过层厚的1/2,中、下面层及联结层的集料最大粒径不宜超过层厚的2/3。采用双层或三层式结构的沥青混凝土面层中应有一层及一层以上是Ⅰ型密级配沥青混凝土混合料。

2.施工准备

①施工材料经试验合格后选用。施工机械需配套并有备用的,保持完好状态。

②沥青加热温度及沥青混合料拌制、施工温度应根据沥青品种、标号、黏度、气候条件及铺筑层的厚度,按规范《沥青路面施工及验收规范》的要求选用。当沥青黏度大、气温低、铺筑层厚度小时,施工温度宜用高限。

③热拌沥青混合料的配合比设计分三阶段:目标配合比设计、生产配合比设计、生产配合比验证。设计中采用的马歇尔试验技术指标包括稳定度、流值、空隙率、沥青饱和度、残留稳定度。城市主干路、快速路的上、中面层还需通过高温车辙试验,检验抗车辙能力,指标是动稳定度。

④重要的沥青混凝土路面宜先修100—200m试验段,主要分试拌、试铺两个阶段,取得相应的参数。

3.热拌沥青混合料的拌制、运输

①沥青混合料必须在沥青搅拌厂(场、站)采用搅拌机拌合。沥青应分品种、分标号密闭储存。搅拌厂应有良好的防雨及排水设施,并应符合国家有关环境保护、消防、安全等方面的规定;还应配备试验仪器齐全的试验室,保证生产质量。

②城市主干路、快速路的沥青混凝土宜采用间歇式(分拌式)搅拌机拌合。

③拌制的沥青混合料应均匀一致,无花白料、无结团成块或严重的粗细料分离现象。

④为配合大批量生产混合料,宜用大吨位自卸汽车运输。运输时对货厢底板、侧板均匀喷涂一薄层油水(柴油:水为l:3)混合液,注意不得将油聚积在车厢底部。

⑤出厂的沥青混合料应逐车用地磅称重,并测量温度,签发一式三份的运料单。

⑥从搅拌锅往汽车中卸料时,要前后均匀卸料,防止粗细料分离。运输过程中要对沥青混合料加以覆盖。

4.热拌沥青混合料的施工

①摊铺:对城市主干路、快速路宜采用两台(含两台)以上摊铺机成梯队作业,进行联合摊铺。相邻两幅之间宜重叠5~10cm,前后摊铺机宜相距10~30m,且保持混合料合格温度。摊铺机应具有自动调平、调厚装置,具有足够容量的受料斗和足够的功率可以推动运料车,具有初步振实、熨平装置,摊铺宽度可以调整。

城市主干路、快速路施工气温低于10℃时,或其他等级道路施工气温低于5℃时均不宜施工。

沥青混合料的松铺系数应根据混合料类型、施工机械、施工工艺等由试铺试压方法确定。无实际资料时,沥青混凝土混合料松铺系数机械摊铺1.15~1.35,人工摊铺1.25~1.50可供参考。摊铺沥青混合料应缓慢、均匀、连续不间断。用机械摊铺的混合料,不得用人工修整。

②碾压和成型:摊铺后紧跟碾压工序,压实分初压、复压、终压(包括成型)三个阶段。正常施工时碾压温度为110~140℃,且不低于1 10℃;低温施工碾压温度120~150℃。碾压终了温度不低于65~80℃。碾压速度应慢而均匀。初压时料温较高,不得产生推移、开裂。压路机应从外侧向中心碾压,相邻碾压带重叠1/3~1/2轮宽。碾压时应将驱动轮面向摊铺机。复压采用重型轮胎压路机或振动压路机,不宜少于4-6遍,达到要求的压实度。终压可用重型轮胎压路机或停振的振动压路机,不宜少于2遍,直至无轮迹。在连续摊铺后的碾压中,压路机不得随意停顿。为防止碾轮粘沥青,可将掺洗衣粉的水喷洒碾轮,严禁涂刷柴油。

压路机不得在未碾压成型并冷却的路面上转向、调头或停车等候。也不得在成型路面上停放任何机械设备或车辆,不得散落矿料、油料等杂物,加强成品保护意识。碾压的最终目的是保证压实度和平整度达到规范要求。

③接缝:摊铺梯队作业时的纵缝应采用热接缝。上下层的纵缝应错开15cm以上。上面层的纵缝宜安排在车道线上。相邻两幅及上下层的横接缝应错位1m以上。中、下层可采用斜接缝,上层可用平接缝。接缝应粘结紧密、压实充分,连接平顺。

④开放交通:热拌沥青混合料路面完工后待自然冷却,表面温度低于50℃后,方可开放交通。

(一)改性沥青混合料路面施工工艺要求

1. 拌制、施工温度:通常比普通沥青混合料高10~20度,特殊情况经实验确定。

2. 改性沥青随拌随用,存储时间不超过24h,温降不超过10度。

3. 运输过程一定要覆盖。

4. 因为黏稠,所以摊铺后应紧跟碾压,充分利用料温压实。

5. 接缝

纵向缝:应尽可能采用热接缝

横向缝:中下层可采用平接或者斜接缝,上面层应采用平接缝,宜在当天施工结束和切割、清扫、成缝。

2k311042 了解沥青混凝土(混合料)组成和对材料的要求

一、沥青混合料组成

按结构可分为三类:

1.悬浮-密实结构:,

2.骨架-空隙结构:,

3.骨架-密实结构:

二、沥青混凝土对材料的一般要求

(一)沥青

用于沥青混合料的沥青应具有下述性能:

1.适当的稠度,2.较大的塑性,3.足够的温度稳定性,4.较好的大气稳定性,5.较好的水稳定性(二)石料

1.石料应有足够的强度和耐磨性能

2.与沥青有良好的粘附性,具有憎水性

3.清洁、干燥、无风化、无杂质

4.具有良好的颗粒形状

5.砂应是中砂以上%考\试大%颗粒级配,含泥量〈3%~5%。

(三)填充料

矿粉应干燥、洁净、细度达到要求。

2k311050水泥混凝土路面工程2k311051掌握水泥混凝土路面的构造水泥混凝土路的面层应具有较高的抗弯、拉能力和耐久性;同时应具备良好的耐磨、抗滑、平整和低噪声的表面特性。

普通混凝土路面具有强度高、稳定性好、耐久性好、寿命长、夜间行车条件好、养护费用少、承受交通量大、无污染等优点。但材料(水泥和水)用量大、有接缝、开放交通较迟、修复困难是其明显的缺点。

(一)路基

地下水位高时,宜提高路堤设计标高。

(二)垫层

在温度和湿度状况不良的城市道路上,应设置垫层。

设置垫层的条件

季节性冰冻地区

水文地质条件不良的土质路堑

路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时

(三)基层

基层应具有足够的抗冲刷能力和较大的刚度,抗变形能力强,坚实、平整、整体性好。

1. 基层的作用

2. 基层的选用原则

3. 基层的宽度比混凝土面层根据不同施工方式要宽出30cm、50cm或65cm。

4. 基层结构性能、施工或排水要求不同,厚度也不同。

5. 排水基层下应设不透水底基层。

6. 碾压混凝%考\试大%土基层应设置与混凝土面层相对应的接缝

7. 基层下未设置垫层,应设置底基层。

(四)面层

1. 厚度,

2. 混凝土弯拉强度,

3. 接缝,纵缝,横缝,胀缝

1. 抗滑性,刻槽、压槽、拉槽或拉毛等形式

2K311052 掌握水泥混凝土路面的施工要求

(一)混凝土的搅拌和运输①混凝土配合比:应保证混凝土的设计强度、耐磨、耐久及拌合物的和易性,在冰冻地区还要符合抗冻性要求。按抗压强度(标准试件尺寸:150mm×l50mm×l50mm)作配合比设计,以抗折强度(标准试件尺寸:150mm×l50mm×55 0mm直角棱柱体小梁)作强度检验。拌合物坍落度宜为1.0~2.5cm。应严格控制水灰比,城市道路的最大水灰比不应大于0.50。每立方米水泥用量不应小于300Kg。

选定砂率并经试配,确定拌合物的理论配合比,在施工时,根据现场集料的含水率,换算成施工配合比。

②搅拌:常用的搅拌机有自落式搅拌机和强制式搅拌机。

所用的砂、石、水泥等均应按允许误差过秤,实测砂、石含水率,严格控制加水量。

③运输:拌合物从出料到浇筑完毕的允许最长时间,根据水泥初凝时间及施工气温确定。城市道路施工中,一般采用连续搅拌车运送。运输车辆要防止漏浆、离析,夏季要遮盖,冬季要保温。

(二)混凝土的浇筑①模板:宜用钢模板。如采用木模板,应质地坚实,变形小,无腐朽、扭曲、裂纹,且用前须浸泡。高度与混凝土板厚一致。模板应稳固,搭接准确,紧密平顺,接头及模板与基层接触处不得漏浆。模板内侧面应涂隔离剂。

②摊铺:板厚不大于22cm时,可一次摊铺,大于22cm时,分二次摊铺,下部厚度宜为总厚的3/5。应考虑振实预留高度。防止拌和物离析。

③振动(捣):对厚度不大于22cm的混凝土板,边角先%考试大%用插人式振动器,再用平板振动器纵横交错全面振动,应重叠10~20cm,然后用振动梁拖平。在同一位置振动时间,应以拌合物停止下沉、不再冒气泡并泛出水泥浆为准,不宜过振。插入式振动器移动间距不宜大于其作用半径的1.5倍,至模板的距离不应大于其作用半径的0.5倍。振动时应避免碰撞模板和钢筋。应随时检查模板,发现下沉、松动、变形要及时纠正。混凝土整平时,严禁用纯砂浆找平。沿横坡方向拉毛或采用机具压槽,城市道路拉毛、压槽深度应为1~2mm。

④钢筋设置:不得踩踏钢筋网片,单层时,应在底部先摊铺一层混凝土,安放双层式钢筋网,厚度不大于250mm时,可设架立筋一次安放就位,否则分两次安放。

⑤接缝:

伸缝应与路面中心线垂直;缝壁必须垂直;缝宽必须一致;缝中不得连浆。缝上部灌填缝料,下部设置胀缝板并安装传力杆。

缩缝采用切缝法施工,当混凝土强度达到设计强度25%~30%时切割,深度为板厚的l/3,缝中应灌填缝料。

纵缝施工缝有平缝、企口缝等形式。一般采用平缝加拉杆的形式。

施工缝一般因特殊原因不能正常浇注而设置的一条缝,位置并非在胀缝、缩缝和纵缝处,一般埋置若干长400~500mm、直径16~20mm的光圆钢筋,以防出现裂缝

胀缝、缩缝和纵缝的缝槽应及时填缝。灌填缝料时,缝壁必须干燥、粗糙。缝料灌注深度宜为30~40mm。

(3)混凝土养护。有湿法养护和薄膜养护。养护时间宜为14~21d。在混凝土达到设计强度40%以后,可允许行人通过。特殊情况,混凝土达到设计强度80%以上时即可开放交通。在昼夜温度20度时,允许拆模时间30h

2k312000城市桥涵工程

2k312010城市桥梁工程基坑施工技术

2k312011掌握明挖基坑施工技术要求

一、无支护基坑(一)适用条件

(二)坑壁形式

(三)注意事项

坑缘边应留有护道,距坑缘不小于1.0米,在垂直坑缘还应适当增宽,堆置弃土高度不超过1.5米。

二、有支护基坑(一)适用情况

(二)基坑围护结构

三、基坑变形情况基坑开挖的过程是基坑开挖面上卸荷的过程,由于卸荷而引起坑底土体产生以向上为主的位移,同时也引起围护墙在两侧压力差的作用下而产生水平向位移和因此而产生的墙外侧土体的位移。可以认为,基坑开挖引起周围地层移动的主要原因是坑底的土体隆起和围护墙的位移。

(1)墙体变形(2)基坑底部的隆起(3)地表沉降

(1)墙体的变形

①墙体水平变形

当基坑开挖较浅,还未设支撑时,不论对刚性墙体(如混凝土搅拌桩墙、旋喷桩桩墙等)还是柔性墙体(如钢板桩、地下连续墙等),均表现为墙顶位移最大,向基坑方向水平位移,三角形分布。随着基坑开挖深度的增加,刚性墙体继续表现为向基坑内的三角形水平位移或平行刚体位移,而一般柔性墙如果设支撑,则表现为墙顶位移不变或逐渐向基坑外移动,墙体腹部向基坑内突出。

②墙体竖向变位

墙体竖向变位量测往往被忽视,事实上由于基坑开挖土体自重应力的释放,致使墙体有所上升,墙体的上升移动给基坑的稳定、地表沉降以及墙体自身的稳定性均带来极大的危害。特别是对于饱和的极为软弱的地层中的基坑工程,更是如此。

(2)基坑底部的隆起

在开挖深度不大时,坑底为弹性隆起,其特征为坑底中部隆起最高。当开挖达到一定深度且基坑较宽时,出现塑性隆起,隆起量也逐转变为两边大中间小的形式,但对于较窄的基坑或长条形基坑,仍是中间大,两边小分布。

(3)地表沉降

在地层软弱而且墙体的人土深度又不大时,墙底处显示较大的水平位移,墙体旁出现较大的地表沉降。在有较大的人土深度或墙底人土在刚性较大的地层内,墙体的变位类同于梁的变位,此时地表沉降的最大值不是在墙旁,而是位于离墙一定距离的位置上。

四、网喷混凝土加固基坑壁施工(一)网喷混凝土加固基坑壁施工的一般要求如下:①基坑开挖深度小于10m的较完整风花基岩,可直接喷射素混凝土。喷射前应定距埋设钢筋,以露出岩面的长度作为喷射厚度的标志。

②锚杆挂网喷射混凝土支护、开挖基坑时,各层锚杆要求进入稳定层的长度和间距、钢筋直径或钢绞线束数,应符合设计要求。

③应按设计要求逐层开挖,逐层加固。

④坑壁上有明显出水点处,应设置导管排水。

⑤喷射完成后,检查混凝土的平均厚度和强度,其值均不得小于设计要求。锚杆的平均抗拔力不小于设计值,最小抗拔力不小于设计值的90%。混凝土喷射表面应平顺,钢筋和锚杆不外露。

(二)喷射混凝土①原材料

水泥:优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,也可用矿渣或火山灰水泥,强度等级不应低于32.5#(硅酸盐水泥的早期强度高,收缩性小,同时与速凝剂有较好的相容性)

砂:应采用坚硬耐久的中、粗砂

骨料:应采用坚硬耐久的卵、碎石,粒径不宜大于15mm

外加剂:符合质量要求

喷射混凝土性能要求:满足设计要求,速凝剂要与水泥做相容性试验和水泥净浆凝结试验。初凝不大于5min,终凝不大于10min。

需外掺料时,掺%考试大%料应由实验确定,保证加了掺料的混凝土性能满足设计要求。

用水符合规范规定。

②机具

喷射混凝土机:干喷法和湿喷法都应符合规范规定。

湿法的效果明显优于干法。工艺和设备的选择,由施工条件确定。

空压机:满足喷射机工作风压和耗风量的要求。单台大于等于9立方米/分钟。

压风:进入喷射机前,必须进行油水分离。

搅拌机械:混合料宜采用强制式搅拌机。

输料管:能承受0.8Mpa压力,并有良好耐磨性。

③混合料配比。

干法:水泥:砂石宜为1:4~1:4.5,水灰比宜为0.4~0.45

湿法:水泥:砂石宜为1:3.5~1:4,水灰比宜为0.42~0.5,砂率宜为50%~60%

速凝剂由实验确定

拌合要求应满足规范规定

混合料运输和存放过程中应防雨、防水、防混入大集料;装入喷射机前应过筛。

干混合料,无速凝剂时,存放时间不应超过2h,掺入后,存放时间不超20min。

湿法混合料拌制后,坍落度宜在8—12cm范围内。

④喷射作业

气温要求:低于5℃时,不应进行喷射作业。

喷射作业应分段、分片,自上而下依次进行。

分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行。

喷射与开挖循环作业时,混凝土终凝到下一循环放炮的时间间隔不应小于3h。

喷射机司机和喷射生的操作应遵守规范规定。

⑤钢筋网喷射混凝土

钢筋应事先除锈。

按设计要求开挖工作面,钢筋网宜在壁面喷射一层混凝土后铺设,以利钢筋与壁面间保持30mm间隙。

钢筋网应牢固连接在锚杆或锚定装置上,钢筋与坡面的间隙宜大于20mm;钢筋网与土钉间以具有一定直径的压筋连结牢固,喷射混凝土时钢筋不得晃动。

开始喷射时,应减小喷头与受喷面的距离,并调整喷射角,以保证钢筋与壁面之间混凝土的密实性。

喷射过程中,应及时清除脱落在钢筋网上的混凝土。

⑥喷射混凝土的养护

混凝土终凝2h后,应喷水养护;一般工程,养护不少于7d,重要工程,养护不少于14d。

气温低于5℃,不得喷水养护。

普通硅酸盐水泥配制的混凝土强度低于设计强度的30%时,以及矿渣水泥配制的混凝土强度低于设计强度的40%时,不得受冻。

围堰名称适用范围

2k312012掌握各类

围堰施工技术要求

围堰的种类:有土

围堰,土袋围堰,

竹、铅丝笼围堰,

间隔有桩围堰,钢

板桩围堰,钢筋混

凝土板桩围堰,套

箱围堰,双壁钢围

堰等。

一、各类围堰

的适用范围各

类围堰的适用范围

序号

1 土围堰水深≤1.5m、水流速度≤0.5m/s,河床土质渗水性较小时

2 土袋围堰水深≤3m、水流速度≤1.5m/s,河床土质渗水性较小时

3 套箱围堰适用于埋置不深的水中基础、或修建柱基的水中承台

适用于黏性土、砂类土及碎石类土河床

4 钢筋混凝土板

桩围堰

5 竹、铅丝笼围堰水流速度较大而水深在1.5~4m

6 钢板桩围堰适用于各类土(包括强风化岩)的深水基础

7 双壁钢围堰适用于深水基础

二、对各类围堰的基本要求①围堰高度应高出施工期内可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m;这里指的施工期是;自排除堰内积水,边排水边挖除堰内基坑土(石)方,砌筑墩台基础及墩身(高出施工水位或堰顶高程)。基础应尽量安排在枯水期施工,这样,围堰高度可降低,断面可减小,挖基时排水工作量也可减少。

②围堰外形设计,应考虑水深及河底断面被压缩后,流速增大而引起水流对围堰、河床的集中冲刷及航道影响等因素;

③围堰内平面尺寸应满足基础施工的要求:但基坑为渗水的土质时,坑底尺寸应根据排水要求(包括排水沟、集水井、排水管网等)和基础模板设计所需基坑大小而定。一般基底应比基础平面尺寸增宽0.5~1.0m

④围堰结构和断面应满足堰身强度、稳定和防水要求。

三、对土填筑的围堰的施工要求①堰顶宽度可为1~2m。但采用机械挖掘时,应视机械的种类确定,但不宜小于3m。堰外边坡迎水流冲刷的一侧,边坡坡度宜为1:2~1:3,背水冲刷的一侧的边坡坡度可在1:2之内,堰内边坡宜为1:1~1:1.5,内坡脚与基坑的距离根据河床土质及基坑开挖深度而定,但不得小于1m。

②筑堰材料宜用黏性土或砂夹黏土;填出水面之后应进行夯实。填土应自上游开始至下游合龙;快收藏更多复习资料

①在筑堰之前,必须将堰底下河%考试大%床底上的树根、淤泥、石块、杂物应清除干净。

②因筑堰引起流速增大使堰外坡面有受冲刷的危险时,可在外坡面用草皮、柴排、片石、草袋或土工织物等加以防护。

四、土袋围堰的施工要求五、钢板桩围堰的施工要求1、适用于各类土的深水基坑

2、钢板桩机械性能和尺寸应符合规定

3、钢板桩堆存、搬运、起吊时,应防止因自重引起的变形和锁口损坏

4、打桩前,宜将2-3块钢板拼为一组并夹紧

5、施打钢板桩时,要注意教材中所提8条

6、拔桩前,宜向堰内灌水,内外水位持平并从下游侧开始拔桩

7、拔出来的钢板应进行检修涂油,堆码保存。

2k312013熟悉地基加固处理方法

分为土的改良、土的置换、土的补强三大类,具体参见书中表2k312013。

2k312020城市桥梁工程基础施工技术2k312021掌握沉入桩施工技术要求

沉入桩所用的基桩主要为预制的钢筋混凝土和预应力混凝土桩。截面形式常用的有实心方桩和空心管桩两种。管桩一般

由工厂以离心成型法制成。目前成品规格:管桩外径40cm、55cm两种,分为上、中、下三节,管壁厚度为8-10cm。

近年来发展的phc高强预应力混凝土离心管桩已在工程上广泛应用。

当预制桩的长度不足时,需要接桩。常用的接桩方法有:法兰盘连接、钢板连接及硫磺胶泥(沙浆)连接等等。

沉桩顺序应根据现场地形条件、土质情况、桩距大小、斜桩方向、桩架移动的方便等来决定。同时应考虑使桩入土深度相差相差不多,土壤均匀挤密。

沉入桩的施工方法主要有:锤击沉桩、振动沉桩、射水沉桩及静力压桩等。

一、锤击沉桩法

(一)锤击沉桩的特点一般适用于中密砂类土、粘性土。由于锤击沉桩依靠桩锤的冲击能量将桩打入土中,因此一般桩径不能太大(不大于0.6m),入土深度在40m 左右。

锤击沉桩的主要设备有桩锤、桩架及动力装置三部分。冲击锥的选择,原则上是重锤低击。桩架在沉桩施工中,承担

吊锤、吊桩、插桩、吊插射水管及桩在下沉过程中的导向作用等。其他设备中主要有桩帽与送桩。桩帽主要是承受冲击,保护桩顶,在沉桩时能保证锤击力作用于桩轴线而不偏心。送桩主要用于当桩顶被锤击低于龙门挺而仍需继续沉入时,即需把桩顶送到地面下必要深度处用。

施工要点:沉桩前,应对桩架、桩锤、动力机械等主要设备部件进行检查;开锤前应再次检查桩锤、桩帽或送桩与桩中轴线是否一致;锤击沉桩开始时,应严格控制各种桩锤的动能。如桩尖已沉入到设计标高,但沉入度仍达不到要求时,应继续下沉至达到要

求的沉入度为止。沉桩时,如遇到:沉入度突然发生急剧变化;桩身突然发生倾斜、移位;桩不下沉,桩锤有严重回弹现象;桩顶破碎或桩身开裂、变形,桩侧地面有严重隆起现象等等,应立即提高停止锤击,查明原因,采取措施后方可继续施工。

锤击沉桩的停锤控制标准。

1 、设计桩尖标高处为硬塑粘性土、碎石土、中密以上的砂土或风化岩等土层时,根据灌入度变化并对照地质资料,确认桩尖已沉入该土层,贯入度达到控制贯入度。

2 、当贯入度已达到控制贯入度,而桩尖标高未达到设计标高时,应继续锤入0.10m左右(或锤入30-50次),如无异常变化即可停锤;若桩尖标高比设计标高高的多时,应报有关部门研究确定。

3 、设计桩尖标高处为一般粘性土或其他松软土层时,应以标高控制,贯入度作为校核。

4 、在同一桩基中,各桩的最终贯入度应大致接近,而沉入深度不宜相差过大,避免基础产生不均匀沉降。

(二)锤击沉桩设备选择沉桩设备选择的一般思路为,选择锤型-----选择锤重-----选择桩架。选择锤型尽可能在所在地方可供资源的范围内按表lK41202l—l选取。

重锤低击,防止锤弹起

①选择桩架

桩架为沉桩的主要设备,可以用、木结构组拼而成,其主要作用是装吊锤和桩并控击锤的运动方向。

桩架因施工对象和使用锤型的不同可分两大类:自行移动式桩架和非自行移动式桩架自行移动式可分为履带式、导轨式和轮胎式。

城市桥梁施工大多采用自行移动式桩架,且都与桩锤配套供应。

桩架选择要考虑的主要因素之一是桩架高度。

桩架高度H可按下式计算:H=h1+h2+h3+h4+h5-h6

式中h1——滑轮组高度(包括适当工作余量);

h2——锤的轮廓高度;

h3——桩帽高度;

h4——送桩高度(按最长考虑);

h5——桩长;

h6——桩下端可能伸出桩架底盘以下的程度(随水深或基坑深度而定)。

各部分互相交错的长度,如桩帽套入桩头及某些锤的导杆伸入桩帽中等,视具体情况予以核减

(三)沉入桩的施工技术要求

各种锤型适用范围参考表表2K412021-1

序号锤型适用范围优缺点

1 坠锤1、适用于沉木桩和断面较小混凝土桩;

2、重型及特重型龙门锤适用于沉钢筋混凝土桩;

3.在一般粘性土、砂土、含有少量砾石土均可使

设备简单,使用方便,冲击力大,能随意

调整落距,但锤击速度慢(每分钟约6—20

次),效率低

2 柴油

锤1、杆式锤适宜沉小型桩、钢板桩;

2、筒式锤适宜沉混凝土桩、钢管桩等;

3、不适宜在过软或过硬土中沉桩;

4、用于浮船中沉桩较为有利

附有桩架动力等设备,机架轻,移动方便、

沉桩快.燃料消耗少,也可以打钧桩,是

使用最广的一种.但振动大。噪声大

3 液压

锤1.适用于沉重型的混凝土桩、钢桩;

2.适用于粘性土,砂土含少量砾石等

锤质量大,冲击次数多,工作效率高,其

冲程可根据不同土质用人工调整,在一定

条件下,可保证锤对桩的锤击力控制,噪

声小,且不会污染空气

①选择锤重(按锤质量与桩质量的比值选择,见表1K412021-2)锤质量和桩质量比值表表2K311051-2锤质量和桩质量比值表表2K311051-2

①水泥混凝土桩要达到100%设计强度并具有28d龄期。

②重锤低击;桩帽与弹性垫层要与桩和锤相适应,并及时更换失去弹性的垫层材料。混凝土管桩桩帽上宜开逸气孔。

③打桩顺序:在一个基坑内沉入较多桩时,桩会把土挤紧或使土上拱。因此打桩顺序是个很重要的问题。一般是由一端向另一端打;密集群桩由中心向四边打;先打深桩,后打浅桩;先打坡顶,后打坡脚;先打靠近建筑的桩,然后往外打;遇到多方向桩应设法减少变更桩机斜度或方向的作业次数,并避免桩顶干扰。

④在桩的打人过程中,应始终保持锤、桩帽和桩身在同一轴线上。

⑤沉桩时,以控制桩尖设计标高为主。

桩尖标高等于设计标高。而贯人度较大时,应继续锤击,使贯人度接近控制贯人度;当贯人度已达到控制贯人度,而桩尖标高未

达到设计标高时,应继续锤击100mm左右(或锤击30~50击)如无异常变化时,即可停锤。

在饱和的细、中、粗砂中连续沉桩时,易使流动的砂紧密挤实于桩的周围,妨碍砂中水分沿桩上升,在桩尖下形成压力很大的“水垫”,使桩产生暂时的极大贯入阻力。休息一定时间之后,贯入阻力就降低。这种现象称为桩的“假极限”。

在黏性土中连续沉桩时,由于土的渗透系数小,桩周围水不能渗透扩散而沿着桩身向上挤出,形成桩周围水的滑润套,使桩周摩阻力大为减小。但休息一定时间后,桩周围水消失,桩周摩阻力恢复、增大,这种现象称为“吸入”。

锤击沉桩发现上述两种情况时,均应进行复打,以确定桩的实际承载力。复打前桩应休息一定时间。

桩的上浮有两种情况,被锤击的桩上浮和附近的桩上浮。对于前者,如使用桩锤时,可将桩锤停留在桩头的时间长一些;当用柴油锤时,如系空心管桩,桩尖不要封闭,将桩内土排除,可减少桩上浮。无论何种情况,桩都应进行复打。

若桩尖标高比设计标高得多时,应与设计单位和监理单位研究确定。

⑥无论桩多长,打桩和接桩均须连续作业,中间不应有较长时间的停歇。(一鼓作气)

⑦在一个墩、台桩基中,同一水平面内的桩接头数不得超过桩基总数的1/4,但采用法兰盘%考试大%按等强度设计的接头,可不受此限制。

⑧沉桩过程中,若遇到贯入度剧变,桩身突然发生倾斜、位移或有严重回弹,桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎等情况时,应暂停沉桩,分析原因,采取有效措施。(锤击桩上浮或者临近桩上浮,自身上浮可能遇到水阻或者坚硬土层,较大的阻力让桩有回弹或者上浮现象,这个时候可以休息一段时间,然后再继续沉入,也可能锤重较小,或者桩身弯曲较大,造成弓形回弹;如果是临近桩上浮,要分析原因,一般是桩沉入过程中的挤土效应,是地基土发生隆起或者位移,使得沉入的桩在土体作用下上浮)

⑨在硬塑黏土或松散的砂土地层下沉群桩时,如在桩的影响区内有建筑物,应防止地面隆起或下沉对建筑物的破坏。(粘土隆起,砂土下陷)

二、静力压桩法静力压桩采用静压力将桩压入土中,即以压桩机的自重克服沉桩过程中的阻力,适用于高压缩性粘土或砂性较轻的亚粘土层。

(一)静力压桩的特点1、施工无冲击、噪音和振动少

2、桩顶不易损坏,不易偏心,精度高

3、能在施工中测定沉桩阻力位设计施工提供参数

4、较难压入30m以上的长桩,但可通过接桩,分节压入。

5、机械设备的拼装和移动耗时较多。

可分为压桩机施工法,吊载压力施工法,结构自重压力施工法

(二)静力压桩施工要求1、对土质情况调查清楚,并据此估算桩的阻力。

2、选用压桩设备的设计承载力易大于压桩阻力的40%

3、压桩前检查各种设备,使压桩工作不知中断

4、适用两台卷扬机同时启动放下压梁时,必须使其同步运行。

5、压桩尽量避免中途停歇

6、在接近设计标高时,严格控制进程,不得过早或过迟停压

7、遇到特殊情况,应暂停施压

(1)桩尖较大走位和倾斜

(2)桩身倾斜或下沉速度加快

(3)压桩阻力剧增或压桩机倾斜。

2k312022掌握专控灌注桩施工技术要求钻孔灌注桩

特点

成孔方法

选择钻孔设备的一般思路是选择钻孔方法—>选择钻孔设备

常用成孔方法:正循环回转钻,反循环回转钻。见表2K312022。

常用成孔方法表表2K312022

成孔方法适用范围泥浆作用

土层孔径(cm) 孔深(m)

正循环回转钻黏性土,粉砂、细、中。粗砂,含少量砾石、

卵石(含量少于20%)的土,软岩

80-250

30—100

浮悬钻渣并护壁

反循环回转钻黏性土、砂类土,含少量砾石。卵石(含量

少于20%,粒径小于钻杆内径2/3)的土80-300 用真空泵<35,用

空气吸泥机可达

65,用气举式可

达120

护壁

1、正循环回转钻孔原理,

2、反循环回转钻孔原理,

3、选择钻孔设备

选择钻孔设备应考虑的依据为孔径、孔深、土质状况和设备能力。钻孔设备中钻锥、钻杆和泥浆泵是重点考虑的部件,旋转盘的扭矩也是要考虑的主要性能。钻锥选择是根据土质和孔径而定;泥浆泵选择应经过流量和泵压计算来选择;钻杆选择时,要进行应力验算,以免钻进中钻杆被扭断而停工。在选择钻杆时,首先根据泵压确定钻杆的最小内径和管壁厚度,然后根据钻杆传递动力时的受力不利截面进行应力验算。钻杆受力有拉、压、弯、扭四种。

钻孔灌注桩施工技术要求

对护筒的要求

骨架存放与运输

骨架的起吊和就位

水下混凝土的灌注

2k312030城市桥梁工程下部结构施工技术

2k312031掌握现浇混凝土墩台施工技术要求现浇混凝土墩台的施工应%考试大%控制好模板配置、支架搭拆、钢筋绑扎、混凝土浇筑四大环节。

模板配置

支架搭拆

详见2k321173条的规定

三、现浇混凝土墩台钢筋绑扎和混凝土浇筑施工要求3、浇筑混凝土的质量应从准备工作、斑核材料、操作技术和灌后养护这四个方面加以控制。

6、在混凝土浇注过程中,应随时观察所设置的预埋螺栓、预留空、预埋制作的位置是否位移,若发现应及时纠正。还应注意模板、支架情况,若变形或沉陷应立即校对并加固。

2k312032掌握现浇混凝土盖梁施工技术要求模板设计

盖梁支架和施工脚手架

地基处理

盖梁承重支架

盖梁施工脚手架

预应力张拉

6、张拉前,必须做到“六不张拉”,即:没有预应力筋出厂材料合格证、张拉前交流不清、预应力筋规格不符合设计要求、配套构建不符合设计要求、准备工作不充分安全设施未做好、混凝土强度达不到设计要求,不张拉!

7、张拉过程中,构件张拉两端不准站人,并设置可靠防护措施。

2k312040城市桥梁上部结构施工技术2k312041掌握预制混凝土梁(板)安装的技术要求架设安装前的准备工作架梁的主要基本作业

注意事项

注意梁板的重心

选择好起落梁板的方法

移梁操作方法的选择

设置好控制方向的钢丝绳

千斤顶起落梁

吊放梁板

横移梁、板

梁板落位

2k312042掌握预应力材料与锚具的正确使用常用预应力材料有预应力筋和管道,其中预应力筋有钢丝、钢铰线、热处理钢筋等。

预应力筋的正确使用

常用预应力筋进场时应分批验收。验收时,除应对其质量证明书、包装、标志和规格进行检查外,尚须按规定进行检验。每批重量不大于60t。按规定抽样,若有试样不合格,则不合格盘报废,另取双倍试样检验不合格项,如再有不合格项,则整批预应力筋报废。

预应力筋的下料长度应通过计算确定。计算时应考虑结构的孔道长度或台座长度,锚夹具厚度、千斤顶长度、焊接接头或镦头预留量、冷拉伸长值、弹性回缩值,张拉伸长值和外露长度等因素。

预应力筋切断,宜采用切断机或砂轮锯,不得采用电弧切割。

预应力筋由多根钢丝或钢绞线组成时,同束内应采用强度相等的预应力钢材。编束时,应逐根理顺,绑扎牢固,防止互相缠绕。

预应力管道的技术要求

1、刚性或半刚性管道应是金属的

2、半刚性螺纹管的钢带应符合规范要求

3、金属螺纹管的检验

金属螺旋管使用前也必须按《预应力混凝土用金属螺旋管》(JG/T 3013)规定进行检验。

管道其他要求

预应力锚具夹具和连接器的技术要求

预应力锚具夹具和连接器分类

预应力锚具夹具和连接器是预应力工程中的核心元件,它是保证充分发挥预应力筋的强度,安全地实现预应力张拉作业的关键,应具有可靠的锚固性能,足够的承载能力和良好的适用性。应符合现行国家标准《预应力筋锚具、夹板和连接器》(国标GB/T14370)的要求。

预应力张拉锚固体系,按预应力品种分,有钢丝束镦头锚固体系、钢绞线夹片锚固体系和精轧螺纹钢筋锚固体系;按锚固原理分,有支承锚固、楔紧锚固、握裹锚固和组合锚固等体系。

螺丝端杆锚具,精轧螺纹钢筋锚具和镦头锚具属于支承锚固。钢质锥塞锚具、夹片锚具(JM)和楔片锚具(XM,QM和OVM)为楔紧锚固。握裹锚固是将预应力筋直接埋人或加工后(如把钢筋或钢丝镦头、钢绞线压花等)埋人混凝土中,或在预应力筋端头用挤压的办法固定一个钢套筒,利用混凝土或钢套简的握裹进行锚固。先张法生产的构件中,预应力筋就是握裹锚固的。

预应力锚具夹具和连接器的一般要求

预应力锚具夹具和连接器进场验收规定

预应力材料的保护

1、预应力材料必须保持清洁,在存放和搬运过程中应避免机械损伤和有害的锈蚀。如进场后需%考试大%长时间存放时,必须安排定期的外观检查。

2、预应力筋和金属管道在仓库内保管时,仓库应干燥、防潮、通风良好、无腐蚀介质;在室外存放时,时间不宜超过6个月,不得直接堆放在地上,必须垫以枕木并用苫布覆盖等有效措施,防止雨露和各种腐蚀性气体、介质的影响。

3、锚具、夹具和连接器均应设专人保管。存放搬运时应妥善保护,避免锈蚀。

2k312043熟悉现浇预应力混凝土连续梁施工技术要求

一、在支架上浇筑现浇预应力混凝土连续梁的技术要求和注意事项1、指甲稳定,强度、刚度的要求应符合规范要求,验算倾覆稳定系数不得小于1.3;受载后挠曲的杆件,挠度不得大于跨度的1/400。

4、预压重力相当以后所浇注混凝土的重力,当结构分层浇注混凝土时,预压重力可取浇注混凝土的重力的80%。

5、钢筋骨架安装应注意以下几点:

钢筋接头应设置在内力较小处,并错开布置,绑扎搭接的接头数量,在同一截面内,对受拉钢筋不宜超过受力钢筋的1/4;对受压钢筋不宜超过受力钢筋的1/2。接头相互间的距离,如果不超过钢筋直径的30倍时,均视为在同一截面内。

焊接时,无论采用是搭接式电弧焊接还是夹焊式焊接,双面焊缝的长度不小于5d,但面焊缝不小于10d。

6、洒水养护的时间,一般在常温下,对于硅酸盐水泥应不少于7昼夜,对于矿渣、火山灰及粉煤灰等水泥应不少于14昼夜。采用塑料薄或喷洒化学药液保护层时,可不洒水养护。

当日平均气温低于+5℃或日最低气温低于-3℃时,应按冬季施工要求进行养护。

7、梁模支架的卸落,应对称、均匀和有序地进行。

不承重的侧面模板,应在混凝土的强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,或在混凝土抗压强度大于2.5MPa时,方可拆除。

钢筋混凝土的承重模板、支架应在混凝土的强度能承受自重及其他可能的叠加荷载时方可拆除。在一般荷载下,跨径等于及小于4.0m的板时,混凝土强度达到设计强度标准值的50%;跨径大于4.0m的板时,混凝土强度达到设计强度标准值的75%时方可拆除。

二、在移动支架上浇筑预应力混凝土连续梁的注意事项

三、悬臂浇筑法悬浇梁体一般要分四大部分浇注:(1)墩顶梁段(0号块);(2)0号块两侧对称悬浇梁段;(3)边孔支架悬浇梁段;(4)主梁跨中合龙段。

预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、再中跨。

预应力混凝土连续梁,悬臂浇注段前端底板标高的确定是连续梁施工的关键问题之一。

2k312044了解刚梁安装的技术要求钢梁的架设方法一般在设计时已考虑好。因此钢梁安装应按施工图进行。

一、安装方法钢梁工地安装,根据跨径大小、河流情况和起吊能力选择安装方法。城市内常用架设方法有以下几种:

①自行式吊机整孔架设法;

②门架吊机整孔架设法;

③支架架设法;

④缆索吊机拼装架设法;

⑤悬臂拼装架设法;

⑥拖拉架设法等。

二、安装前检查①应对临时支架、支承、吊机等临时结构和钢梁结构本身在不同受力状态下的强度、刚度及稳定性进行验算;

②应对桥台、墩顶面高程、中线及各孔跨径进行复测,误差在允许偏差范围内方可安装;

③应按照构件明细表核对进场的构件、零件,查验产品出厂合格证及材料的质量证明书。

三、安装要求1、钢梁安装过程中,每完成一节间应测量其位置、标高和预拱度,不符合要求应及时校正;

2、钢梁杆件工地焊接顺序宜从跨中向两端,横向宜从中线向两侧对称进行;

3、高强螺栓连接的规定:

(4)钢梁采用高强螺栓连接前,应复验摩擦面的抗滑移系数,高强螺栓连接副应按出厂批号每批抽验不小于8套扭矩系数。

(5)穿人孔内应顺畅,不得强行敲人,穿人方向应全桥一致。

(6)施拧顺序为从板束刚度大、缝隙大处开始,由中央向外拧紧,并应在当天终拧完毕。施拧时,不得采用冲击拧紧和间断拧紧。

(7)用扭矩法拧紧高强螺栓连接副时,初拧、复拧和终拧应在同一工作日内完成。

2k312050管涵和箱涵施工技术

2k312051掌握官涵施工技术要求

一、涵洞施工准备工作现场核对

绘制施工详图

施工放样

二、管涵的施工程序有圬工基础管涵施工程序

无圬工基础管涵施工程序

三、管涵施工注意事项

2k312052了解箱涵顶进技术要求箱涵顶进的基本要求

顶进作业应在地下水位降至基底以下0.5-1.0m进行,并应避开雨期施工,必须在雨期施工时应做好防洪及防雨排水作业。

箱涵顶进的测量与校正

测量工作

顶进中调整水平与垂直误差的方法

了解常用的校正方法

箱涵在穿越铁路、桥涵和管线等结构时的安全防护措施

2k313000城市给水工程

2k313010给水厂站施工技术

2k313011掌握现浇混凝土水池施工技术要求给水厂站内的混凝土水池有混凝池、沉淀池、过滤池、消毒池、清水池等。现以清水池为例说明。

清水池是给水系统中调节水厂均匀供水和满足用户不均匀用水的调蓄构筑物。

不设缝的现浇混凝土清水池多用于小型水池,设缝水池多用于中型或较大型水池。

一、施工缝的设置与施工程序(一)垫层

按有关地基规范与设计要求对地基进行检查验收。

(二)底板钢筋混凝土

水池底板混凝土连续一次浇注完成,设缝水池的底板要分层浇注(不要连续浇注,以免变形缝移位)

1、测量放线

2、底板模板安装

3、底板钢筋安装

当底板主筋直径为16mm或更大时,排架的间距不宜超过800-1000mm。当主筋直径为12mm或更小时,排架间距宜控制在600m m以内。

4、底板混凝土浇筑

在浇注地点混凝土的坍落度宜选用50-70mm,采用掺用外加剂的泵送混凝土时,其坍落度不宜大于150mm。

混凝土浇筑应连续浇注,尽量减少间隔时间。

池壁八字吊模部分的混凝土浇筑应在底板平面混凝土浇筑30min后进行,防止八字腋角部分混凝土由吊模下部底板面压出后造成蜂窝马面。

覆盖洒水养护时间不少于规定14d。

(三)池壁混凝土施工

1、施工程序

2、施工缝凿毛处理

池壁根部混凝土强度达到2.5MPa时开始凿毛。

3、池壁钢筋绑扎

4、池壁模板架设

正常厚度的池壁(池壁厚度:池壁高度约为1:12)池壁模板一次支到顶板腋角以下200-300mm左右。

5、池壁混凝土浇筑

浇筑前施工缝应先铺15-20mm后的与混凝土配合比相同的水泥砂浆,与混凝土浇注的相隔时间不应过长。

振捣棒要插入到下一层混凝土内50-100mm,使下一层混凝土受到二次振捣。

每层混凝土的浇注间隔时间不宜大于1h。

用溜筒浇注混凝土的下落高度不大于2m。

池壁混凝土浇到顶部应停1h,待混凝土下沉后作二次振捣,消除因沉降产生的顶部裂缝。

(四)柱钢筋混凝土施工

一般柱体分2次浇筑;第一次浇筑根部混凝土,第二次浇注到柱帽顶或梁底。

柱身混凝土浇筑应一次到顶,浇前施工缝应充分湿润。

(五)顶板钢筋混凝土施工

1、水池顶板的施工程序

2、顶板模板施工

3、顶板钢筋施工

4、顶板混凝土施工

顶板混凝土施工准备工作中,最重要的一点是对顶板钢筋的保护,禁止踩踏钢筋。

应在较短的一层开始分条浇筑,先浇低处。

为了保持稳定,拆除时,应先上后下,逐层拆除,随拆随运,按指定地点堆放整齐。

2k313012熟悉装配式预应力混凝土水池施工要求预制安装水池满水试验能否达到较好标准, 除底板混凝土施工质量和预制混凝土壁板质量满足抗渗标准外, 现浇壁板缝混凝土也是防渗漏的关键, 必须控制其施工质量。具体操作要点如下: 预制安装混凝土水池, 分圆形和矩形两种, 圆形水池依靠高强钢丝缠绕并施加预应力箍定, 矩形水池用四角现浇混凝土壁板及预制壁板缝间钢筋结构保证水池整体性。

一、矩形水池(1) 为使板缝混凝土与壁极侧面粘接好, 壁板吊装前壁板侧面作全面凿毛并清除松动石子等物。

(3) 板缝混凝土内模板一次安装到顶, 并填塞缝隙防止漏浆。外模随混凝土浇筑随陆续安装并保证不跑模不漏浆。外模安装每次支设高度不宜超过 1.5m( 一块板高度) 。

(4) 板缝混凝土采用微膨胀混凝土, 膨胀率0.3%~0.5%, 其强度等级应大于壁板一个等级。

(5) 板缝混凝土浇筑前, 应将壁板侧面和模板充分湿润, 并检查模板是否稳妥, 是否有漏浆缝隙。

(6) 板缝混凝土分层浇筑高度不宜超过25Omm, 并注意混凝土和易性, 二次混凝土人模时间不得超过混凝土初凝时间。

(7) 采用机械振动并辅以人工插捣, 确保不过振和混凝土密实。

(8) 浇筑板缝混凝土, 应在板缝宽度最大时进行, 以防板缝受温度变化影响产生裂缝, 例如有顶板水池, 由于壁板受顶板约束

, 都是当日气温最高时板缝宽度最大。

(9) 做好混凝土养生, 确保连续湿润养生不少于7d 。

二、圆形水池预制安装圆形水池壁极缝浇筑混凝土后, 缠绕环向预应力钢丝是保证水池整体性、严密性的必要措施, 缠绕环向钢丝后作喷射水泥砂浆保护层是为保护钢丝不被锈蚀的措施,都需严格保证施工质量。

1. 水池缠绕环向预应力钢丝操作要点

①对所用的低碳高强钢丝在使用前作外观检验和强度检测。

②施工前必须对测定缠丝预应力值所用仪器进行检测标定。

③对所用缠丝机械作必要检修以保证缠丝工作连续进行, 对壁板上的错固槽及锚具认真清理, 施工前清除壁板表面污物、浮粒, 外壁接缝处用水泥砂浆抹顺压实养生。

④壁板缝混凝土达到设计强度70% 以上才允许缠丝。

⑤缠丝应从池壁顶向下进行,第一圈距池顶高度应符合设计要求, 但不宜大于50cm, 如缠丝不能按设计要求达到的部位时, 可与设计人员洽商, 采取加密钢丝的措施。缠丝时严格控制钢丝间距、缠到锚固槽时, 用锚具错定。

⑥每缠一盘钢丝测定一次应力值, 以便及时调整牵制的松紧保证质量, 并按规定格式填写记录。

⑦钢丝需作搭接时, 应使用18~20 号钢丝密排绑扎牢固, 搭接长度不小于25cm 。

⑧对已缠纲丝, 要切实保护, 严防被污染和重物撞击。

2. 喷射水泥砂浆保护层施工应符合以下要求

①喷射水泥砂浆保护层, 应在水池满水试验后施工( 以便于直观检查壁板及板缝有无渗漏, 也方便处理), 而且必须在水池满水状况下施工。

②喷浆前必须对池外壁油、污进行清理、检验。

③水泥砂浆配合比应符合设计要求, 所用砂子最大粒径不得大于5mm, 细度模量2.3~3.7 为宜。

④正式喷浆前应先作试喷, 对水压及砂浆用水量调试, 以喷射的砂浆不出现干斑和流淌为宜。

⑤喷射机罐内压力宜为0.5MPa, 输送干拌料管径不宜小于25mm, 管长适度。输水管压力要稳定, 喷射时谨慎控制供水量。

⑥喷射距离以砂子回弹量少为宜, 斜面喷射角度不宜大于15 。。

⑦喷射应从水池上端往下进行, 用连环式喷射不能停滞一点上喷射, 并随时控制喷射均匀平整, 厚度满足设计要求。

⑧喷浆宜在气温高于15 ℃时施工, 当有大风、降雨、冰冻或当日最低气温低于0 ℃时不得进行喷浆施工。

⑨喷射水泥砂浆保护层凝结后, 应加遮盖、保持湿润不应小于14d 。

⑩在进行下一工序前, 应对水泥砂浆保护层外观和粘结情况进行检查, 当有空鼓现象时应作处理。

2k313013了解饮用水处理工艺流程水中的各种杂质按其存在状态通常为悬浮物、胶体物质和溶解物三类。

一、地表水的处理工艺流程(一)地表水的常规处理工艺流程

地表水中大多含有大量悬浮物、胶体物质, 这些物质的存在使水变得浑浊, 而且它们还能够粘附很多细菌和病毒。因此, 悬浮物和胶体是地表水作为饮用水源时水处理中主要的去除对象。

以地表水作为水源的水厂多采用以下的工艺流程:图见教材P61

混凝、沉淀和过滤通常被称作澄清工艺, 因此以地表水作为水源的生活饮用水的常规处理工艺也可以分为澄清和消毒两部分。

原水进入给水处理厂后, 先加入混凝剂, 使其与水中的悬浮物和胶体物质形成较大的絮状颗粒, 然后经过沉淀池沉淀, 使其中较重的絮体沉淀去除, 这时水中还含有一些较轻的絮体, 它们随水流进入滤池过滤去除。完善而有效的混凝、沉淀和过滤过程,能够有效地降低水的浊度, 能够去除水中绝大部分的悬浮物和胶体物质, 而且还可以部分去除水中某些有机物、细菌及病毒等。经过过滤的水, 必须投加消毒剂来杀灭致病微生物, 出水通过管道输送给用户。

在给水处理厂中, 沉淀池、澄清池的个数、能够单独排空的分格数一般不宜少于两个, 而且在投药消毒设施之后, 需要设置不少于两个( 或两个分格) 清水池, 作为水量调节构筑物, 同时要满足消毒剂与清水的接触时间不低于30min。

(二)其他处理工艺流程

根据原水水质的不同, 澄清工艺系统还可以适当增加或者减少某些处理构筑物。当原水的浊度很高时, 往往需要在混凝前设置初沉池或者沉砂池:图见教材P61。

当原水浊度很低时, 可以省去沉淀构筑物, 将原水加入混凝剂, 然后直接过滤:图见教材P61。

二、地下水的处理工艺流程

地下水的处理工艺流程应该根据水源水质和用水对象对水质的要求进行选择, 常用的处理过程是除铁、除锰、除氟等。

(一)地下水除铁、除锰

当地下水中铁、锰的含量超过生活饮用水卫生标准的规定时, 需要采用自然氧化法和接触氧化法等方法去除铁、锰。前者通常设置曝气装置、氧化反应池和砂滤池, 图见教材P62。

后者通常设置曝气装置和接触氧化滤池, 一般选择一段处理, 当锰的含量比较高时, 可以在一段处理后面再加一段处理过程,图见教材P62。

如果同时除铁除锰, 可以利用与上面除锺相似的工艺过程, 今只是用除铁除锰滤池代替除锰滤池。

工艺系统的选择应该根据是否单纯除铁还是同时除铁除锰以及原水中铁和锰的含量等水质特点来确定。

(二)地下水除氟

当地下水中含氟量超过1.0mg/L时, 需要采取除氟措施。

除氟的方法可以分为混凝沉淀法和吸附过滤法两类。混凝沉淀法是投入硫酸铝、氯化铝或者碱式氯化铝使氟化物产生沉淀; 吸附过滤法, 利用活性氧化铝或者磷酸三钙等进行吸附交换。其中, 活性氧化铝吸附过滤法是比较常见的处理方法, 含氟原水通过过滤, 氟被吸附在吸附剂表面, 生成难溶氟化物, 然后去除, 其工艺流程图见教材P62。

2k314000城市排水工程

2k314010排水厂站工程施工技术

2k314011掌握沉井施工技术要求当水文地质条件不宜采用大开挖建造泵站及水池构筑物时可采用沉井。沉井是地下工程和深埋基础施工的一种方法。

沉井在施工中有独特优点:占地面积小,不需要板桩维护,与大开挖相比较,挖土量小,对邻近建筑的影响小,操作简便,无需特殊专用设备。

一、沉井类型(一)按截面形式分

1、圆形沉井

2、矩形沉井

(二)按竖向剖面形状分

1、柱形沉井

2、阶梯形沉井

二、沉井构造(一)井壁

沉井主要是靠井壁的自重来克服正面阻力和侧面阻力而下沉的。井壁厚度一般为0.4-1.2m左右。

(二)刃脚

井壁最下端一般都做成刀刃状的刃脚,其主要作用是减少下沉阻力。刃脚底的水平面称为踏面。刃脚内侧的倾角为40°~60°。当沉井湿封底时,刃脚的高度取1.5m左右,干封底时,取0.6m左右。

(三)底梁

(四)凹槽

三、沉井制作(一)平整场地

沉井可在基坑中灌筑,但要做好排降水工作。

(二)铺设垫木

四、沉井下沉(一)准备工作

当沉井混凝土强度达到设计要求。大形沉井达到100%、小形沉井达到70%时,方能进行拆除承垫木工作,抽出刃脚下的垫木应分区、分组、依次、对称、同步进行。

开始阶段宜缓慢进行,留出足够的时间进行充分回填夯实,力求尽量改变最后阶段下沉快、下沉量大、来不及回填夯实以致压断垫木的现象。抽垫至最后阶段时,应全力以赴,一鼓作气地尽快将剩余垫木全部抽出,使沉井刃脚平稳均匀的落入土层。

(二)下沉方法

一般采用三种:人工或风动工具挖土法、抓斗挖土法、水枪冲土法。

(三)排水开挖下沉

在稳定土层,渗水量不大时(每平方米渗水量小于1立方米/小时),可采用排水开挖下沉。

1、一般土层

2、比较坚硬土层

(四)不排水开挖下沉

1、基本要求

2、抓斗挖土下沉

3、水枪冲土下沉

(五)沉井辅助措施

1、射水下沉

2、泥浆润滑下沉

3、压重下沉

4、空气幕下沉

五、沉井封底经过观测在8h内累计下沉量不大于10mm或沉降率在允许范围内,沉井下沉已稳定时,即可进行沉井封底。

沉井封底可分为排水封底和不排水封底。

(一)排水封底

(二)不排水封底

2k315000城市给水排水管道工程

2k315010城市给水排水管道施工技术

2k315010掌握开槽埋管施工技术要求

沟槽开挖沟槽开挖施工一般包括施工准备工作、沟槽开挖、沟槽制成、施工排水、管道基础、管道铺设、砌筑检查井及雨水口、质量检查与验收、沟槽回填、竣工验收等部分。

一、沟槽开挖1、人工开挖每层不超过2m。

2、人工挖土,堆土高度不超过1.5m。

3、吊车下管时,可在一侧堆土,另一侧为行驶路线,不得堆土。

4、机械挖槽时,应在设计槽底高程以上保留一定余量(一般为200mm),避免超挖,余量由人工开挖。

6、挖土机械应距离高压线有一定的安全距离,距电缆1.0m处,严禁机械开挖。

二、沟槽支撑与拆除(一)支撑类型及适用范围

支撑类型有横撑、竖撑、板桩撑

1、横撑与竖撑、

开挖较窄的沟槽及基槽多用横撑式及竖撑式支撑

2、板桩支撑

板桩是一种支护结构,可用它来抵挡土和水所产生的水平压力,既挡土又挡水。

(二)施工要求

钢板桩支撑,可根据具体情况设计为悬臂、单锚或多层横撑得方式;

支撑的拆除应与回填土的填筑高度配合进行,且在拆除后及时回填夯实;

多层支撑的沟槽,应待下层回填完成后再拆除上层的支撑;

在回填达到规定要求后,方可拔除钢板桩。

三、施工排水、降水施工排水、降水的目的:一是防止沟槽开挖过程中地面水流入沟槽中,造成槽壁塌方;二是开挖沟槽前,使地下水降低至沟槽以下。

(一)基坑(槽)内明沟排水

排水沟底要始终保持比土基面低不小于0.3m。排水沟应与3%~5%的坡度坡向集水井。

(二)人工降低地下水位

1、轻型井点系统组成

2、轻型井点系统布置

一般情况下,当降水深度小于5m,基坑宽度小于6m时,井点布置采用单排线状;基坑宽度大于6m时,或土质不良,渗透系数大时,井点布置宜采用的双排线状布置;当基坑面积较大时,可将井点管延基坑周边布置成封闭环状。

四、管道基础(一)管道地基应符合的规定

(二)管道基础施工要求

(三)浇筑混凝土管座的规定

五、管道安装管道安装有四项工序:下管、稳管、接口施工、质量检查。

安装时宜自下游开始,承口朝向施工方向前进。

合槽施工时,应先埋设较深的管道,当回填土高程与邻近管道基础高程相同时,在安装相邻管道。

六、闭水试验1、应在管道填土前进行

2、应在管道灌满水24h后再进行

3、水位应为试验段上游管道内顶以上2m,如上游管道内顶至检查口的高度小于2m,闭水试验水位可至井口为止。

4、渗水量的测定时间不少于30min。

七、沟槽回填1、沟槽回填的要求

2、回填土或其他材料不得损伤管道及其接口

管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填材料,应由管道两侧对称运入槽中,不得直接扔在管道上。回填其他部位时应均匀运入槽内,不得集中推入。

3、回填土或其他材料的压实。

管道两侧和管顶以上500mm范围内,应采用轻夯压实,管道两侧压实面的高差不得超过300mm。

采用轮是压路机或者振动压路机等压实机械时,其行驶速度不得超过2km/h。

2k314012掌握构筑物满水试验的技术要求

一、水池满水试验的技术要求

二、构筑物水池满水试验程序按试验准备—水池注水—水池内水位观测—蒸发量测定—有关资料整理程序进行

三、构筑物满水试验要求(一)注水:向池内注水分三次进行,每次注入为设计水深的1/3。注水水位上升速度不宜超过2 m/24h,相邻两次充水的间隔时间,应不少于24h。每次注水后宜测读24h的水位下降值。

(二)外观观测:对大中型水池,可充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续充水至第一次充水深度。在充水过程中,对池外观进行检查,渗水量过大时停止充水,进行处理。

(三)水位观测:池内水位注水至设计水位24h以后,开始测读水位测针的初读数。测读水位的末读数与初读数的时间间隔应不小于24h。水位测针的读数精度应达到0.1mm。

(四)蒸发量的测定:有盖水池的满水试验,对蒸发量忽略不计。无盖水池设现场蒸发水箱,并在水箱内设水位测针进行测定。测定水池中水位的同时,测定水箱中的水位。

四、满水试验标准钢筋混凝土水池不得超过2L/(㎡·d),砖石砌体水池不得超过3L/(㎡·d)。

2k314013熟悉城市污水处理污水按其来源可分为生活污水、工业污水和降水。

污水中含有大量的有机物,是污水处理的主要对象。

一、污水处理方法污水中各种污染物可分为悬浮物质、胶体物质和溶解性物质。

城市污水处理方法,按原理可分为物理处理法、生物处理法和化学处理法。

物理处理法:利用物理作用分离污水中呈悬浮状态的固体污染物质的处理方法,主要有筛滤法(格栅、筛网)、沉淀法(沉砂池、沉淀池)、气浮法、过滤法(快滤池、慢滤池等)和反渗透法(有机高分子半渗透膜)等。

化学处理法:利用化学反应分离污水中的污染物质的处理方法,主要有中和、电解、氧化还原和电渗析、气提、吸附、吹脱、萃取等。

生物处理法:利用微生物的代谢作用,使污水中呈溶解性、胶体状态的有机污染物转化为稳定的无害物质的处理方法。主要可分为两大类:利用好氧微生物作用的好氧氧化法和利用厌氧微生物作用的厌氧还原法。好氧氧化法广泛用于处理城市污水,主要有活性污泥法(氧化沟、曝气池等),生物膜法(生物转盘、生物滤池、接触氧化法等);厌氧还原法主要有厌氧塘,污泥的厌氧消化池等。

二、城市污水的常规处理工艺(一)一级、二级、三级污水处理工艺

现代污水处理技术,按照处理程度,可以分为一级、二级和三级处理污水工艺。

一级处理:在污水处理设施进口处,必须设置格栅,主要是采用物理处理法截留较大的漂浮物或悬浮物,以便减轻后续处理构筑物的负荷,使之能够正常运转。沉砂池一般设在格栅后面,也可以设在初沉池前,目的是去除比重较大的无机颗粒。初沉池对无机物有较好的去除效果,一般设在生物处理构筑物的前面。经过一级处理后的污水BOD,一般可去除30%左右,达不到排放标准,只能作为二级处理的预处理。

二级处理:主要去除污水中呈胶体和溶解性状态的有机污染物质,通常采用生物处理法。生物处理构筑物是处理流程中最主要的部分,利用微生物的代谢作用,将污水中呈溶解性、胶体状态的有机污染物转化为无害物质,从而达到排放的要求,一般去除率能达到90%以上,有机污染物可达到排放标准,处理后的五日生化需氧量(BOD5)可降至20~30mg/L。二沉池的主要功能是去除生物处理

过程中所产生的、以污泥形式存在的生物脱落物或已经死亡的生物体。

三级处理:主要处理方法有生物脱氮除磷法、混凝沉淀法、砂滤法、活性炭吸附法、离子交换法和电渗析法等。通过三级处理,BOD5能进一步降到5mg/L以下。

三、污泥处理处理的主要方法是减量处理(浓缩、脱水等)、稳定处理(消化等),最后达到可综合利用的目的。

(一)污泥的浓缩

(二)污泥厌氧消化

(三)污泥脱水与干化

2k314014了解泵站工艺流程和构成通常排水管道多采用重力流的形式致使下游管线埋深较大。当雨水不能直接排入水体或污水无法自流至污水处理厂,则需要设置排水泵站,将污水或雨水进行提升。

一、工艺流程

二、格栅格栅拦截雨水、生活污水和工业污水中较大的漂浮物及杂质。

栅条间距:当用人工清除时应不小于进水管渠有效截面的2倍;机械清除时应不小于进水管渠有效截面的1.2倍。

格栅倾斜角度:45°~75°,一般有机耙时采用70°。

三、集水池集水池容积应能满足水泵及时将水抽走,并尽量避免水泵频繁的启动而造成电耗的增加,但又不宜过大,以降低工程造价和减少沉积泥渣。

四、机器间当具有多种泵型可供选择时,综合分析水泵性能、机组造价、工程投资和运行检修等因素择优确定。条件相同时选用卧式离心泵。

五、溢流井(或事故排出口)溢流井的设置,必须取得当地卫生主管部门的同意。

六、出水井(池)七、出水泵站的运行特点一般为全日制运行(小型泵站有非全日制运行者),应根据水量的变化开动工作泵的台数,但由于集水池有一定的调蓄作用,规定了每小时的开停次数(如规定最多不超过6次/小时)。

2k315012掌握管道交叉处理方法①混凝土或钢筋混凝土排水圆管在下,铸铁管、钢管在上。上面管道已建,进行下面排水圆管施工时,采用在槽底砌砖墩的处理方法。上下管道同时施工时,且当钢管或铸铁管道的内径不大于400mm时,宜在混凝土管道两侧砌筑砖墩支承。(两者一回事)

②排水圆管(直径≤600mm)在下,铸铁管、钢管在上,高程有冲突,必须压低下面排水圆管断面时:将下面排水圆管改为双排铸铁管、加固管或方沟。(加宽流水断面)

③混合结构或钢筋混凝土矩形管渠与其上方钢管道或铸铁管道交叉,当顶板至其下方管道底部的净空在70mm及以上时,可在侧墙上砌筑砖墩支承管道。当顶板至其下方管道底部的净空小于70mm时,可在顶板与管道之间采用低强度等级的水泥砂浆或细石混凝土填实,其荷载不应超过顶板的允许承载力,且其支承角不应小于90°。

④圆形或矩形排水管道在上,铸铁管、钢管在下,上下管道同时施工时:在铸铁管、钢管外加套管或管廊。

⑤排水管道在上,铸铁管、钢管在下,埋深较大挖到槽底有困难,进行上面排水管道施工时:上面排水管道基础在跨越下面管道的原开槽断面处加强。

⑥当排水管道与其上方电缆管块交叉时,宜在电缆管块基础以下的沟槽中回填低强度等级的混凝土、石灰土或砌砖。排水管道与电缆管块同时施工时,可在回填材料上铺一层中砂或粗砂。电缆管块已建时,回填至电缆管块基础底部的材料为低强度等级的混凝土,回填材料与电缆管块基础间不得有空隙。

⑦排水管道在下,另一排水管道或热力管沟在上,上下管道同时施工(或上面已建,进行下面排水管道施工)时下面排水管道增强,满槽砌砖回填或C8混凝土、填砂。

⑧排水方沟在下,另一排水管道或热力方沟在上,高程冲突,上下管道同时施工时增强上面管道基础,作为下面排水方沟的顶板或根据情况,压扁下面排水方沟,但不要减小过水断面。

⑨预应力混凝土管与已建热力管沟高程冲突,必须从下面穿过施工时,先用钢或钢筋混凝土套管过热力沟,再穿钢管代替预应力混凝土管。

⑩预应力混凝土管在上,其他管道在下,上面管道已建,进行下面管道施工时,一般在下面槽底或方沟盖板上砌支墩。

(一)圆形排水管道与上方给水管道交叉且同时施工,若上方钢管或铸铁管内径不大于400mm时,宜在混凝土管两侧砌筑砖墩支撑。

(二)矩形排水管道与上方给水管道交叉

1、净空不小于70mm时,可在侧墙上砌筑砖墩支撑管道

2、净空小于70mm时可在顶板与管道之间采用低强度等级的水泥砂浆或细石混凝土填实,其支撑角不应小于90°。

(三)排水管道与下方的给水管道交叉

宜对下方的管道加设套管或管廊。

1、套管、管廊的内径不小于被套管道外径300mm。

2、套管或管廊长度不宜小于上方排水管道基础宽度加管道交叉高差的3倍,且不小于基础宽度加1m。

3、套管可采用钢管、铸铁管或钢筋混凝土管;管廊可采用砖砌或其他材料砌筑的混合结构。

4、套管与管廊两端与管道之间的间隙应封堵严密。

(四)排水管道与交叉管道高程一致时的处理

要主动和有关单位联系,取得对方的配合、协商处理。

1、软埋电缆线让刚性管道;

2、压力流管道让重力流管道;

3、小口径管道让大口径管道;

4、后敷设管道让已敷设管道。

2009年二级建造师《市政公用工程专业》考试大纲

二级建造师执业资格考试大纲(完整版)

(市政公用工程专业)(2009年版)

※2K300000市政公用工程管理与实务

※2K310000市政公用工程施工技术

※2K311000城市道路工程

※2K311010城市道路的级别、类别和构成

2K311011掌握城市道路构成

2K311012熟悉城市道路的级别与类别

※2K311020城市道路路基工程

2K311021掌握城市道路路基成型和压实要求

2K311022熟悉地基加固处理方法设为首页

※2K311030城市道路基层工程

2K311031掌握不同基层施工技术要求

2K311032熟悉土工合成材料施工要求

※2K311040沥青混凝土面层工程

2K311041掌握沥青混凝土路面施工工艺要求

2K311042了解沥青混凝土(混合料)组成和对材料的要求

※2K311050水泥混凝土路面工程

2K311051掌握水泥混凝土道路的构造

2K311052掌握水泥混凝土路面的施工要求

最全面二级建造师建筑实务知识点整理

建筑工程管理与实务 2A310000 建筑工程技术 1、荷载如何分类? (1)按随时间的变异分类: ①永久作用(如结构自重、预加应力、混凝土收缩、基础沉降、焊接变形等)。 ②可变作用(如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪风、吊车荷载等)。 ③偶然作用(如爆炸力、撞击力、雪崩、严重腐蚀、地震、台风等)。 (2)按结构的反应分类 ①静态作用(如结构自重、楼面活荷载、雪荷载等); ②动态作用(如地震作用、吊车设备振动、高空坠物冲击作用等) (3)按荷载作用面大小分类: ①均布面荷载;②线荷载;③集中荷载。 (4)按荷载作用方向分类: ①垂直荷载(如结构自重、雪荷载等); ②水平荷载(如风荷载、水平地震作用等)。 8、结构设计要满足那几项功能? (1)安全性。在正常施工和正常使用条件下,能承受各种荷载和变形而不破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性。 (2)适用性。在正常使用时,应具有良好的工作性能。(如吊车梁变形过大,水池出现裂缝等,都影响正常使用,即影响适用性)。 (3)耐久性。在正常维护的条件下,结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求。 9、结构的可靠性是什么含义? 结构的可靠性包括:安全性、适用性和耐久性。 10、结构的两种极限状态是指什么? (1)承载力极限状态。 承载力极限状态是对应予结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形。它包括:因强度超过而破坏;在反复荷载下疲劳破坏;结构失去平衡(如倾覆、滑移)等。所以对所有结构和构件都必须按承载力极限状态进行计算,以满足结构的安全性。 (2)正常使用极限状态。 正常使用极限状态相应于结构或构件达到正常使用或耐久性的某项规定的限值。它包括:因过度变形,影响正常使用或外观;过早产生裂缝或裂缝发展过宽;在动力荷载作用下产生过大的振幅等。 11、杆件的受力形式有哪几种? 五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。 12、什么叫材料的强度?材料有哪几种强度? (1)材料发生破坏时的应力称为强度; (2)材料有抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。对有屈服点的钢材还有屈服强度和极限强度的区别。 13、受压杆件稳定的临界力如何计算?临界力与哪些因素有关? 临界力计算公式为:。临界力Pij与下列因素有关: (1)压杆的材料(钢柱的Pij比木柱大,因为钢柱的弹性模量E大); (2)压杆的截面形状与大小(截面大不易失稳,因为惯性矩I大); (3)压杆的长度l(长度大,易失稳); (4)压杆的支承情况(两端固定与两端饺接比,两端固定的Pij大,不易失稳;两端饺接的与一端固定一端自由的比,两端绞接的Pij大,不易失稳)。 15、在装饰装修过程中,如有结构变动或增加荷载时,应注意哪些问题? 1)在设计和施工时,将各种增加的装饰装修荷载控制在允许范围以内。如果做不到这一点,应对结构进行重新验算,必要时应采取相应的加固补强措施。 2)装饰装修设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。 3)装饰装修施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准,擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施。 16、如何简支梁跨中最大位移如何计算?影响位移的因素有哪些?

二级建造师考试重点总结

二级建造师考试重点总结

1建筑结构 1.梁内力的规定轴力通常以拉力为正、压力为 负;轴力图必须标正负号 隔离体有顺时针转动趋势为正、逆时针为负

力图必须标正负号 2.梁的截面高度愈大,抗弯截面系数就愈大, 梁的正应力就愈小 3.三較拱是静定拱,水平推力与拱高成反比, 愈平缓的拱,支座承受的水平推力愈大,反之愈 4.超静定结构在荷载作用下的内力与各杆EI、EA的相对比值有关,而与各杆El、EA的绝对值无关 5.预应力混凝土屋架适用于跨度为18?36米的房屋 6.弯距图线与剪力图线的关系是下■正、上■负 7.普通钢筋混凝土的自重为24-25kN/m3 8.砖砌体的自重为18-20kN/m3 9.钢材的自重为78.5kN/m3 10.木材的自重为4-9kN/m3 11.粘土砖尺寸为240*115*53;每M3砌体为 512块砖 12. 一般上人屋面的活载标准值2.0kN/m2 不上人0.5 屋顶花园3.0 (不包括池墙)13. 住宅

中挑出阳台的活载标准值2.5kN/m2 (人员密集3.5), 一般比室内大 14.风压的基本期是50年(离地10M, lOmin 最大风速,平方除1000确定风压Wo) 15.雪压的基本期是50年 16.荷载设计值大于标准值 17.正常使用极限状态,短期效应组合和长期效应组合时,不考虑荷载分项系数 18.承载能力极限应采用荷载效应的基本组合(短期效应组合和长期效应组合); 19.正常使用极限状态根据不同设计要求分别 采用短期效应组合和长期效应组合进行设计20. 荷载准永久值小于标准值(积灰荷载除外)21.砌体刚性和刚弹性方案房屋的横墙厚度不 宜小于180 22.一般多层住宅设计不考虑撞击力和龙卷风;必须考虑风载和活荷载 23.土压力和自重属静荷载(亦指恒载、永久荷载);风压和积灰是活荷载 24.可变荷载包括屋面积灰荷载、雪荷载、风荷

2020年二级建造师考试必背知识点总结

2020年二级建造师考试必背知识点总结 【导语】2020年二级建造师考试备考正在进行中,为了方便考生及时有效的备考,那么,wo为您精心整理了2020年二级建造师考试必背知识点总结,供大家的关注。如想获取更多二级建造师考试的模拟题及备考资料,请关注wo的更新。 【篇一】2020年二级建造师考试必背知识点总结 施工合同的跟踪与控制: 1.施工合同跟踪:合同跟踪的重要依据是合同以及依据合同而编制的各种计划文件; 其次还要依据各种实际工程文件如原始记录、报表、验收报告等;另外,还要依据管理人员对现场情况的直观了解,如现场巡视、交谈、会议、质量检查等。 2.合同跟踪的对象:工程施工的质量,包括材料、构件、制品和设备等的质量,以及 施工或安装质量,是否符合合同要求等;工程进度,是否在预定期限内施工,工期有无延长,延长的原因是什么等;工程数量,是否按合同要求完成全部施工任务,有无合同规定以外的施工任务等;成本的增加和减少。 3.对专业分包人的工作和负责的工程,总承包商负有协调和管理的责任,并承担由此 造成的损失,所以专业分包人的工作和负责的工程必须纳入总承包工程的计划和控制中,防止因分包人工程管理失误而影响全局。 4.合同实施偏差分析的内容包括以下几个方面:产生偏差的原因分析;合同实施偏差 的责任分析;合同实施趋势分析:最终的工程状况,包括总工期的延误、总成本的超支、质量标准、所能达到的生产能力(或功能要求等);承包商将承担什么样的后果,如被罚款、被清算,甚至被起诉,对承包商资信、企业形象、经营战略的影响等;最终工程经济效益(利润)水平。 5.根据合同实施偏差分析的结果,承包商应该采取相应的调整措施,调整措施可以分 为 (1)组织措施,如增加人员投入、调整人员安排,调整工作流程和工作计划等; (2)技术措施,如变更技术方案,采用新的高效率的施工方案等; (3)经济措施,如增加投入,采取经济激励措施等;

二级建造师知识点整理

20XX年二级建造师知识点整理:施工安全管理策划 一、施工安全管理策划的原则 (1)预防性 (2)全过程性 (3)科学性 (4)可操作性和针对性 (5)动态控制 (6)持续改进 (7)实效的最优化 二、施工安全管理策划的基本内容 1.安全策划的依据 2.工程概况 3.工程及场地布置 4.施工过程中危险因素的分析 5.主要安全防范措施 6.预期效果评价 7.安全措施经费 (1)安全教育及培训的设备、设施等费用; (2)主要生产环节专项防范设施费用; (3)安全劳动保护用品费用; (4)检验、检测设备及设施费用; (5)事故应急求援措施费用。 三、施工安全管理目标策划 1.安全目标; 2.管理目标; 3.工作目标; 隐患整改达达到“五定”要求,即:定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人。 必须把好安全生产的“七关”要求,即:教育关、措施关、交底关、防护关、文明关、验收关、检查关。 20XX年二级建造师知识点整理:施工安全管理实施 一、施工安全管理实施的基本要求 二、施工安全技术措施 1.施工安全技术措施的编制要求 编制施工组织设计或施工方案时,在使用新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,必须考虑相应的施工安全技术的措施。 对于有毒、易燃、易爆等项目的施工作业,必须考虑防止可能给施工人员造成危害的安全技术措施。

2.施工安全技术措施的主要内容 施工安全技术措施可按施工准备阶段和施工阶段编写。 3.施工安全技术措施的审批管理 (1)一般工程施工安全技术措施在施工前必须编制完成,并经过项目经理部的技术部门负责人审核,项目经理部总工程师审批,报公司项目管理部、安全监督部门备案。 (2)对于重大工程或较大专业工程的施工安全技术措施,由项目总工程师审核,公司项目管理部、安全监督部复核,由公司技术部或公司部工程师委托技术人员审批,并在公司项目管理部、安全监督部备案。 (3)大型、特大型工程安全技术措施,由项目经理部总工程师组织编制,报公司技术部、项目管理部、安全监督部审核,由公司总工程师审批,并在上述公司的三个部门备案。 (4)分包单位编制的施工安全技术措施,在完成报批手续后报项目经理部的技术部门备案。 4.施工安全技术措施变更 (1)施工过程中若发生设计变更时,原安全技术措施必须及时变更,否则不准施工(2)施工过程中由于各方面原因所致,确实需要修改原安全技术措施时,必须经原编制人同意,并办理修改审批手续。 三、施工安全技术交底 1.施工安全技术交底的基本要求; 2.施工安全技术交底制度; 3.施工安全技术交底的主要内容; 做到“四口”、“五临边”的防护设施,基中“四口”为通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口:“五临边”为未栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程的楼层周边、卸料平台的外侧边及上下跑道、斜道的两侧边。 四、安全文明施工措施 1.现场大门和围档设置; 市区主要路段不宜低于2.5m;一般路段不低于1.8m. 2.现场封闭管理; 3.施工场地的布置; 施工现场大门内必须设置明显的五牌一图。即工程概况牌、安全生产制度牌、文明施工制度牌、环境保护制度牌、消防保卫制度牌及施工现场平面布置图。 设置施工现场安全“五标志”,即:指令标志,禁止标志,警告标志,电力安全标志和提示标志。 4.现场材料、工具堆放; 5.现场生活设施布置; 6.现场防火布置; 坚决执行现场防火“五不走”的规定,即:交接班不交待不走,用火设备火源不熄灭不走,用电设备不拉闸不走,可燃物不清干净不走,发现险情不报告不处理不走。 7.现场综合治理; 五、施工安全检查 1.施工安全检查的内容;

二级建造师考试各科重点知识整理资料

二级建造师考试各科重点知识整理资料 《法律法规》有关数字常考知识点 《建设工程法律知识》高频考点:与土地相关的物权《建筑工程》考前速记知识点口诀 《施工管理》常用公式汇总 《施工管理》高频考点知识汇总 《施工管理》考点整理(项目目标动态控制) 《施工管理》重点知识必备 《市政工程》“不”字型考点 常见计算题计算方式 法规科目与“权”相关速记考点 市政备考要点:模板支架和拱架施工安全措施《公路工程》高频考题(经典案例》《公路工程》重要考点:公路工程安全技术要点

《法律法规》有关数字常考知识点 一、知识产权相关保护期限 1.专利权保护期限:发明:20年;实用新型与外观设计:10年。(均自申请日起计算) 2.商标有效期为10年,自核准注册之日起算。 3.著作权 自然人:终生加死后50年; 合同作品:最后一方死亡后50年。 二、施工许可证 1、因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告 2、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工的,应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的,应当重新办理开工报告的批准手续。 三、施工企业资质证书 1、资质证书有效期为5年,期满前3个月向原资质许可机关提出延续申请。 2、在资质证书有效期内,企业①名称、②地址、③注册资本、④法定代表人等发生变更的,应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。

四、注册管理的规定 注册建造师变更聘用企业的,应当在与新聘用企业签订聘用合同后1个月内,通过新聘用企业申请办理变更手续。 五、必须招标的范围 1.国有资金:(1)使用预算资金200万元人民币以上,并且该资金占 投资额10%以上的项目; 2.必须招标的规模:(1)施工单项合同估算价在400万元人民币以上的; (2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在200万元人民 币以上的; (3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在100万元人 民币以上的; 对招标文件的异议:潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有 异议的,应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议 之日起3日内作出答复。 六、评标委员会 依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数(含5人),其中经济、技术专家不少于成员总数的2/3。 七、合同的签订 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文 件和中标人的投标文件订立书面合同;

二级建造师笔记

二级建造师笔记

?二级建造师《施工管理》复习整理笔记(1) 1.如以里程碑事件的进度目标值作为进度计划值,则进度的实际值应是相 对于(里程碑事件的实际进度)。 2.项目管理最基本的方法论是项目目标的(动态控制)。 3.运用动态控制原理控制施工质量时,质量目标不但是各分部分项工 程的施工质量,还包括(建筑材料、设备质量)。 4.在工程合同价与实际施工成本、工程款支付比较时,成本的计划值 是(工程合同价)。 5.在工程合同价与工程款支付中的相应成本项比较时,成本的实际值 是(工程款支付中的相应成本项)。 6.运用动态控制原理控制施工成本的工作步骤包括:(2)将施工成 本目标逐层分解;(1)收集施工成本的实际值;(3)将实际值与计划值比较;(4)找出偏差,采取纠偏措施。正确的步骤顺序是(2-1-3-4)。 7.在施工过程中对施工成本目标进行动态跟踪和控制时,一般的项目 成本控制的周期为(一个月)。 8.在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制时,首先要做的 工作是(收集施工进度实际值)。 9.在项目目标动态控制中,属于项目目标控制准备工作的是(将项目 的目标进行分解)。 10.在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制的步骤包括: (1)收集施工进度实际值;(2)定期对施工进度的计划值和实际值进行比较;(3)如有偏差,采取措施进行纠偏。正确的顺序是(1-2-3)。 11.以下属于项目目标的过程控制的是(定期进行项目目标的计划值 与实际值的比较)。 12.项目目标动态|考试大|控制的核心是(当发现目标偏离时采取纠 偏措施)。 13.当项目目标失控时,首先应考虑(组织)方面存在的问题。 14.调整项目组织结构、进行管理职能分工,属于项目目标动态控制 的(组织措施)。 15.属于项目动态控制技术措施的是(改进施工方法)。 16.项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解,以确定用 于目标控制的(计划值)。 17.进行项目目标动态控制,在收集项目目标的实际值之后,首先要 做的工作是(将实际值与计划值比较)。 ?二级建造师《施工管理》复习整理笔记(2) 1.在国际上,施工企业项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的 负责人,其主要任务是(项目目标的控制和组织协调)。 2.施工企业项目经理由于主观原因或工作失误承担相应责任时,政府

2019二级建造师考试《法律法规》必背知识点大全

2019二级建造师法律法规复习重点 第一章建造师管理制度 第一节建造师管理制度 一、注册管理 概念: 注册建造师 1、通过考核认定或考试合格取得资格证书 按规定注册取得注册职业证书和职业印章 的专业技术人员 2、未取得注册职业证书的职业印章的,不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人,不得以注册建造师的名义从事相关活动。 (言下之意:小型工程的项目负责人不一定需要建筑师担任) 1、下列有关建筑师执业的行为中,合乎我国有关管理规定的是( C ) A 在某工程项目中担任项目经理。 B、王某从事项目管理工作多年,并以取得一级项目经理资质证书,经所在单位同意,以建造师的名义在当地的一个项目上担任项目经理。 C、陈某参加了建造师的执业资格考试,没有通过,但其单位急需用人,仍然聘任其为小型项目工程的项目经理。 虽然没有通过,但其单位因急需用人仍然以建造师的名义聘任其为某工程的项目经理。 2、取得建造师执业资格证书的人员,以建造师的名义执业的前提规定(B) A、备案 B、注册 C、审批 D、认证 3、万某2006年9月参加全国二级建造师资格考试,假如他成绩合格,就可以( C ) A、以建造师的名义担任在建设工程项目施工的项目经理。 B、通过注册取得建造师执业资格证书。 C、取得建造师执业资格证书,通过注册以建造师的名义执业。 (一)注册申请 注册的受理,审批,核发方:省,自治区,直辖市人民政府建设主管部门。核发 证书后30日内报国务院建设主管部门备案。 2006年1 名参加二级建造师考试,2007年4月在江苏南通某项目工作期间,获悉其建造师考试合格,并已取得资格证书。张某所在工作单位工商注册在上海奉贤。则张某( D ) A、可以自行向南通市建设主观部门申请注册。 B、因当通过其所在单位向上海事或江苏省建设主观部门申请注册。 C、因当通过其所在单位向奉贤取建设主观部门申请注册。

2020年二级建造师《管理》考前必背知识点-

2020年二级建造师《管理》考前必背知识点 2Z101000施工管理 1、动态控制原理是项目目标控制的基本方法论。 2、项目管理的核心任务是项目的目标控制 3、建设工程项目管理的内涵是:自项目开始至项目完成,通过项目策划和项目控制,以使项 目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。 4、“自项目开始至项目完成” 指的是项目的实施期;“项目策划”指的是目标控制前的一系歹0 筹划和准备工作;“费用目标”对业主而言是投资目标,对施工方而言是成本目标。项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义,而项目实施期管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。 发方和由咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务都届丁业主方的项目管理。 6、建设项目总承包有多种形式,如设计和施工任务综合的承包,设计、采购和施工任务综合的承包 (简称EPC承包)等,它们的项目管理都届丁建设项目总承包方的项目管理。 7、业主方项目管理服务丁业主的利益,其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目 标。其中投资目标指的是项目的总投资目标。进度目标指的是项目动用的时间目标,也即项目交付使用的时间目标,,质量目标包括满足相应的技术规范和技术标准的规定,以及满足业主方相应的质量要求。 8、建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段。]项目的实施阶段包括 设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期,|业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 9、设计方项目管理主要服务丁项目的整体利益和设计方本身的利益。目标包括设计的成本目标、 设计的进度目标和设计的质量目标,以及项目的投资目标。设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行,但它也涉及设计前的准备阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。 10、供货方项目管理主要服务丁项目的整体利益和供货方本身的利益。其项目管理的目标包 括供货方的成本目标、供货的进度目标和供货的质量目标。—供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行,但它也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前准备阶段和保修期。 11、,建设项目工程总承包方项目管理主要服务丁项目的利益和建设项目总承包方本身的利益。 其项目管理的目标包括项目的总投资目标和总承包方的成本目标、项目的进度目标和项目的质量目标。 12、建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程

二级建造师市政实务重点整理(精)

市政管理与实务 1:城市道路分为:(1刚性路面;(2柔性路面 2:路基分为:(1路堤;(2路堑;(3半填半挖;(4零填路基。 3:路基从材料上分为:土路基、石路基、土石路基。 4:路面结构是多层次的,按使用要求、受力状况、土基支承条件、自然因素影响程度的不同,在路基顶面采用不同规格和要求的材料分别铺设(a垫层、(b基层、(c面层等结构层。(当心多选题 5:第二页表格(2K311011多看。(1:粗粒式沥青混凝土:集料最大粒径:26.5mm,常用厚度:60---80mm,适宜层位:二层或三层式面层的下面层;(2细粒式沥青混凝土:集料最大粒径::9.5mm,常用厚度:15---20mm,适宜层位:(a沥青混凝土面层的磨耗层(上层,(b沥青碎石等面层的封层和磨耗层;(3沙粒式沥青混凝土:集料最大粒径:4.75mm,常用厚度:10---20mm,适宜层位:自行车道与人行道的面层。(重点 61:平整度、2:承载能力、3:温度稳定性、4:抗滑能力、5:透水性、6:噪声量。 7:城市道路分为: 8:主干路是4或6条机动车道和有分隔带的非机动车道,一般 9:第5页表格2K311012-1看。(重点。 10:路基施工程序包括:(1准备工作。(2修建小型构筑、造物与埋设地下管线。(3路基工程。(4质量检查与验收。(选择题 11:路基工程包括:(1测量桩号与高程、(2开挖路堑、(3填筑路堤、(4整平路基、(5压实路基、(6修整路肩、(7修建防护工程。(多选题

12:填方段内应事先找平,当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每级台阶宽度不得小于1.0m,台阶顶面应向内倾斜;在沙土地段不做台阶,但应翻松表土层。 13:常用的机械分为:静力式、夯击式、振动式。 14:土质路基压实的原则:(1先轻后重、(2先稳后振、(3先低后高、(4先慢后快、(5轮迹重叠。 土类、湿度、设备、场地条件 16:最佳含水量和最大干密度。 17:按地基处理的作用机理分类大致分为:土质改良、土的置换、土的补强等三类。 18:第9页表格看。重点是:换土垫层:处理方法:沙石垫层、素土垫层、灰土垫层、矿渣垫层。原理及作用:以沙石、素土、和矿渣等强度较高的材料。置换地基表层软弱土,提高 持力层的承载力,扩散应力,减小沉降量。适用范围: 处理。 19::土质、灰质、石灰剂量、含水量、密实度、石灰土的龄期、养护条件(温度与湿度。 20:有机物含量超过10%的土,不宜用石灰来稳定。

二级建造师法规必背知识点

2013二级建造师法律法规复习重点 第一章建造师管理制度 第一节建造师管理制度 一、注册管理 概念: 注册建造师 1、通过考核认定或考试合格取得资格证书 按规定注册取得注册职业证书和职业印章 的专业技术人员 2、未取得注册职业证书的职业印章的,不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人,不得以注册建造师的名义从事相关活动。 (言下之意:小型工程的项目负责人不一定需要建筑师担任) 相关考题 1、下列有关建筑师执业的行为中,合乎我国有关管理规定的是( C ) A、李某参加了建造师执业资格考试,在得知考试成绩通过后即以建造师的名义在某工程项目中担任项目经理。 B、王某从事项目管理工作多年,并以取得一级项目经理资质证书,经所在单位同意,以建造师的名义在当地的一个项目上担任项目经理。 C、陈某参加了建造师的执业资格考试,没有通过,但其单位急需用人,仍然聘任其为小型项目工程的项目经理。 D 、吴某参加了建造师的执业资格考试,虽然没有通过,但其单位因急需用人仍然以建造师的名义聘任其为某工程的项目经理。 2、取得建造师执业资格证书的人员,以建造师的名义执业的前提规定(B) A、备案 B、注册 C、审批 D、认证 3、万某2006年9月参加全国二级建造师资格考试,假如他成绩合格,就可以( C ) A、以建造师的名义担任在建设工程项目施工的项目经理。 B、通过注册取得建造师执业资格证书。 C、取得建造师执业资格证书,通过注册以建造师的名义执业。 D、取得建造师执业证书和执业印章。 (一)注册申请 注册的受理,审批,核发方:省,自治区,直辖市人民政府建设主管部门。核发证书后30日内报国务 院建设主管部门备案。 例题:张某受聘于上海闵行区某工程施工单位,2006年1月在上海浦东新区报名参加二级建造师考试,2007年4月在江苏南通某项目工作期间,获悉其建造师考试合格,并已取得资格证书。张某所在工作单位工商注册在上海奉贤。则张某( D ) A、可以自行向南通市建设主观部门申请注册。 B、因当通过其所在单位向上海事或江苏省建设主观部门申请注册。 C、因当通过其所在单位向奉贤取建设主观部门申请注册。 D、只能通过其所在单位向上海建设主管部门申请注册。 1、初始注册 申请条件:①经考核认定或考试合格取得资格证书;

二级建造师实务知识点汇总

二级建造师实务知识点汇总 1.房屋结构随时间的变异分类:永久作用、可变作用、偶然作用。 2.按荷载作用面大小分类:均布面荷载、线荷载、集中荷载。 3.平面力系的平衡条件,一般平面力系的平衡条件还要加上力矩的平衡。 4.结构应具备以下几项功能:安全性、适用性、耐久性,概括为结构的可靠性。 5.结构杆件的基本受力形式按其变形特点可归纳为以下五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。 6.构件的跨度:与跨度1的n次方成正比。 7.房屋建筑在正常设计、正常施工、正常使用和维护下所应达到的使用年限。 8.混凝土保护层厚度不仅关系到构件的承载力和适用性,而且对结构构件的耐久性有决定性的影响。 9.基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时,不应小于70mm。 10.梁的正截面破坏,影响较大的是配筋率,适筋破坏为塑性破坏;超筋破坏和少筋破坏均为脆性破坏。 11.梁的斜截面破坏,影响较大的是配筋率。 12.纵向受力钢筋的数量一般不少于两根;当梁宽小于100mm时,可为一根。 13.由于双向板是两个方向受弯,受力钢筋应沿两个跨度方向布置。 14.《砌筑结构设计规范》规定,用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。 15.在实际工程中,若墙体的承载力不满足要求,可以采取增加墙厚或提高砖和砂浆的强度等级等措施来保证。 16.规范规定,对于跨度大于6m的屋架和跨度大于4.8m的梁,其支撑面为砌砖时,应设置混凝土或钢筋混凝土垫块;当墙中设有圈梁时,垫块与圈梁宜浇成整体。 17.墙体的构造措施主要有三个方面,及伸缩缝、沉降缝及圈梁。 18.圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力,同时可以增加房屋结构的整体性,防止因振动(包括地震)产生的不同影响。 19.构造柱必须与圈梁连接;墙与构造柱连接应砌成马牙槎。 20.小砌块房屋各楼层均应设置现浇混凝土圈梁,不得采用槽型小砌块做模;小砌块房屋墙体交接处或芯柱、构造柱与墙体连接处,应设置拉结钢筋网片。 21.住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层建筑,四层到六层为多层建筑,七层至九层为中高层建筑,十层及十层以上为高层建筑。 22.建筑高度超过100m的民用建筑为超高层建筑。 23.实行建筑高度控制区内的建筑高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。 24.非实行建筑高度控制区内的建筑高度:平屋顶应按建筑室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算;坡屋顶应按建筑室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;下列突出物不计入建筑高度内:局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4者,突出屋面的通风道、烟囱(cong)、通信设施和空调冷却塔等。 25.烟道或通风道应伸出屋面,平屋面伸出高度不得小于0.60m,且不得低于女儿墙的高度。 26.高层建筑不应采用外开窗。双面弹簧门应在可视高度部分装透明玻璃;旋转门、电动门和大型门的临近应另设平开疏散门,或在门上设疏散门。 27.梯井净宽大于0.2m时,必须采取安全措施。 28.凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,要求:临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于

二级建造师法规重点知识归纳

能力。30建设工程法律制度、当事人死亡不必然导致债的消灭,第一部分 5、视为完全民事行为能力人:16周岁只有在有人身性质的合同之债中才会自己的劳动收入导致债的消灭周岁,以以上不满一、建造师相关管理制度18具有人身权和为主要生活来源:。知识产权基本特征31、。1、注册建造师的概念(注册) 财产权的双重性质专有性地域性初始、延;6、注册建造师的注册类别:、精神病人行为能力的判断:不能辨;;2 时间性续、变更、增项。认为无行为能力;不能完全辨认为限制注册四类 人身权内容:发表权(不是著作权、3、注册建造师的有效期:3年32行为能力“发行权”)、署名权、修改权、保护作品依法成立;有必要的财、法人条件:。74、变更注册时有效期的计算:延续 完整权有自己的名称、组织机构产或者经费;。必须有注册建造师签字且盖章情形5、: 发明人或设和场所;能够独立承担民事责任。质量合格文件:如有职务发明专利权主体33、。 计人所在单位(但是,约定为大)限责任公司、股份有限责任公司项目负责人专业和级别限制:大型6、 发明、实用新专利权的保护对象:34工程必须由本专业一级建造师担任。、8、法人与其他组织的最主要区别:能型和外观设计基本。:包括否独立承担民事责任7、注册建造师的信用档案发明20年业绩、良好行为、不良行为情况、;35、专利权的保护期限:等(公9、其他组织:如合伙企业、法人的分 违法违规行为、被投其他10机机构(分公司)、个人独资 企业。企示)。不良行为:年,均自申请日起算。 胜诉权诉举报处理、行政处罚:等。业的内设机构不是其他组织,、超过诉讼时效的法律后果36如人力资实体权利县级以上不消灭消灭;源部、财务

二级建造师学习资料(汇总资料)

2017年二级建造师学习资料(汇总资料)。学尔森二级建造师频道会跟广大考生分享二建名师的高频考点讲解资料以及二建前辈自己总结的学习方法,今天与大家分享的是建筑实务工程预付款专题,有需要的小伙伴来看看吧。 2017年二级建造师学习资料(汇总资料)整理如下: 一、预付款的支付 1.工程预付款的额度的确定方法 ①百分比法(题目中给定) 此种情况居多 比如:某工程合同价1000万,工程预付款为合同价的10%。 【补充】包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的10%,不宜高于签约合同价(扣除暂列金额)的30%。 ②数学计算法 工程备料款数额=╳材料储备天数 公式中,年度施工天数按365日历天计算,按已知条件来对待。 2.工程预付款的支付时间 发包人没有按时支付预付款的,承包人可催告发包人支付;发包人在付款期满后的7d内仍未支付的,承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和延误的工期,并向承包人支付合理的利润。 二、预付备料款的回扣 发包人拨付给承包人的工程预付款属于预支的性质。随着工程进度的推进,拨付的工程进度款数额不断增加,工程所需主要材料、构件的储备逐步减少,原已支付的预付款应以抵扣的方式从工程进度款中予以陆续扣回。 预付的工程款必须在合同中约定扣回方式,常用的扣回方式如下:

(1)题目给定。在承包人完成金额累计达到合同总价一定比例(双方合同约定)后,采用等比率或等额扣款的方式分期抵扣。比如:自工程款支付至合同价款的60%后,开始从当月的工程款中扣回工程预付款,分两个月均匀扣回。 (2)起扣点计算公式。从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣,从每次中间结算工程价款中,按材料及构件比重抵扣工程预付款,至竣工之前全部扣清。起扣点=承包工程价款总额- 以上就是小编为大家整理的2017年二级建造师学习资料(汇总资料),想要更多的二建复习资料,欢迎关注学尔森二级建造师频道哦。 2018年二建《工程法规》章节习题:建造师管理制度。学习最好的方法就是在学完考点之后进行相应习题的练习,本章节习题希望能帮大家加深记忆,巩固掌握。 二级建造师复习资料:二级建造师考试考点- 学尔森 提供二级建造师考试辅导资料、复习笔记、讲义等内容。欢迎广大考生访问学尔森二级建造师考试网,获取更多关于二级建造师考试的信息。

二级建造师常用知识点

二级建造师常用知识点 什么是变形缝?什么是剪力墙?什么是框架结构?什么是框架?剪力墙结构?什么是全剪力墙结构? 1、什么是容积率? 答:容积率是项目总建筑面积与总用地面积的比值。一般用小数表示。 2、什么是建筑密度? 答:建筑密度是项目总占地基地面积与总用地面积的比值。一般用百分数表示。 3、什么是绿地率(绿化率)? 答:绿地率是项目绿地总面积与总用地面积的比值。一般用百分数表示。 4、什么是日照间距? 答:日照间距,就是前后两栋建筑之间,根据日照时间要求所确定的距离。日照间距的计算,一般以冬至这一天正午正南方向房屋底层窗台以上墙面,能被太阳照到的高度为依据。5、建筑物与构筑物有何区别? 答:凡供人们在其中生产、生活或其他活动的房屋或场所都叫做建筑物,如公寓、厂房、学校等;而人们不在其中生产或生活的建筑,则叫做构筑物,如烟囱、水塔、桥梁等。 6、什么是建筑“三大材”? 答:建筑“三大材”指的是钢材、水泥、木材。 7、建筑安装工程费由哪三部分组成? 答:建筑安装工程费由人工费、材料费、机械费三部分组成。 8、什么是统一模数制?什么是基本模数、扩大模数、分模数? 答:(1)、所谓统一模数制,就是为了实现设计的标准化而制定的一套基本规则,使不同的建筑物及各分部之间的尺寸统一协调,使之具有通用性和互换性,以加快设计速度,提高施工效率、降低造价。(2)、基本模数是模数协调中选用的基本尺寸单位,用M表示, 1M=100mm。(3)、扩大模数是导出模数的一种,其数值为基本模数的倍数。扩大模数共六种,分别是3M(300mm)、6M(600mm)、12M(1200mm)、15M(1500mm)、30M(3000mm)、60M(6000mm)。建筑中较大的尺寸,如开间、进深、跨度、柱距等,应为某一扩大模数的倍数。(4)、分模数是导出模数的另一种,其数值为基本模数的分倍数。分模数共三种,分别是1/10M(10mm)、1/5M(20mm)、1/2M(50mm)。建筑中较小的尺寸,如缝隙、墙厚、构造节点等,应为某一分模数的倍数。 9、什么是标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸? 答:(1)、标志尺寸是用以标注建筑物定位轴线之间(开间、进深)的距离大小,以及建筑制品、建筑构配件、有关设备位置的界限之间的尺寸。标志尺寸应符合模数制的规定。(2)、构造尺寸是建筑制品、建筑构配件的设计尺寸。构造尺寸小于或大于标志尺寸。一般情况下,构造尺寸加上预留的缝隙尺寸或减去必要的支撑尺寸等于标志尺寸。(3)、实际尺寸是建筑制品、建筑构配件的实有尺寸。实际尺寸与构造尺寸的差值,应为允许的建筑公差数值。 10、什么是定位轴线? 答:定位轴线是用来确定建筑物主要结构或构件的位置及其标志尺寸的线。 11、什么是横向、纵向?什么是横向轴线、纵向轴线? 答:(1)、横向,指建筑物的宽度方向。(2)、纵向,指建筑物的长度方向。(3)、沿建筑物宽度方向设置的轴线叫横向轴线。其编号方法采用阿拉伯数字从左至右编写在轴线圆内。(4)、沿建筑物长度方向设置的轴线叫纵向轴线。其编号方法采用大写字母从上至下编写在轴线圆内(其中字母I、O、Z不用)。 12、什么是房屋的开间、进深? 答:开间指一间房屋的面宽,及两条横向轴线之间的距离;进深指一间房屋的深度,及两条

最新整理二级建造师市政工程重要考点梳理

二级建造师市政工程重要考点梳理 【篇一】X X年二级建造师市政工程重要考点梳理 1.沥青路面面层的性能要求:平整度;承载能力;温度稳定性;抗滑能力;透水性;噪声量。 2.用于沥青混合料的沥青应具有下述性能: (1)具有适当的稠度; (2)具有较大的塑性; (3)具有足够的温度稳定性:即要求沥青对温度敏感度低,夏天不软,冬天不脆裂; (4)具有较好的大气稳定性:抗热、抗光老化能力较强; (5)具有较好的水稳性:抗水损害能力较强。 3.路基试验段目的: (1)确定路基预沉量值; (2)合理选用压实机具; (3)按压实度要求,确定压实遍数; (4)确定路基宽度内每层虚铺厚度; (5)根据土的类型、湿度、设备及场地条件,选择压实方式。 4.终止沉桩,摩擦桩以高程控制为主,贯入度为辅,

端承桩以贯入度为主,高程为辅。 5.确定悬臂浇筑段前端高程应考虑:挂篮前端垂直变形值、预拱度设置、施工中已浇段的实际高程、温度影响。 6.控制基坑变形的主要方法:增加围护结构和支撑的刚度;增加围护结构的人土深度;加固基坑内被动区土体; 减小每次开挖围护结构处土体的尺寸和开挖支撑时间;通过调整围护结构深度和降水井布置来控制降水对环境变形的影响。 7.基坑内被动区加固形式主要有:墩式加固;裙边加固;抽条加固;格栅式加固;满堂加固。 8.暗挖隧道内常用的加固措施:超前锚杆或超前小导管支护;小导管周边注浆或围岩深孔注浆;设置临时仰拱;管棚超前支护。 9.暗挖隧道外常用的加固技术措施:地表锚杆或地表注浆加固;冻结法固结地层;降低地下水位法。 10.物理处理方法是利用物理作用分离和去除污水中污染物质的方法。常用方法有筛滤截留、重力分离、离心分离等,相应处理设备主要有格栅、沉砂池、沉淀池

二级建造师《法规》知识点法律体系的基本框架

20XX年二级建造师《法规》知识点:法律体系的基本框架法律体系的基本框架 (一)宪法及宪法相关法 宪法是国家的根本大法,宪法相关法,是指《全国人民代表大会组织法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国国籍法》、《中华人民共和国国务院组织法》、《中华人民共和国民族区域自治法》等法律。 (二)民法商法 民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。商法是调整市场经济关系中商人商人及其商事活动的法律规范的总称。我国采用的是民商合一的立法模式。《民法通则》、《合同法》、《物权法》、《侵权责任法》、《公司法》、《招标投标法》等属于民法商法。 (三)行政法 行政法是调整行政主体在行使行政职权和接受行政法制监督过程中而与行政相对人、行政法制监督主体之间发生的各种关系,以及行政主体内部发生的各种关系的法律规范的总称。作为行政法调整对象的行政关系,主要包括行政管理关系、行政法制监督关系、行政救济关系、内部行政关系。《行政处罚法》、《行政复议法》、《城市房地产管理法》、《行政许可法》、《环境影响评价法》、《城乡规划发》、《建筑法》等属于行政法。 (四)经济法 经济法是调整在国家协调、干预经济运行的过程中发生的经济关系的法律规范的总称。《土地管理法》、《标准化法》、《税收征收管理法》、《审计法》、《反垄断法》、《统计法》、《节约能源法》、《预算法》等属于经济法 (五)社会法 社会法是调整劳动关系、社会保障和社会福利关系的法律规范的总称。社会法是在国家干预社会生活过程中逐渐发展起来的一个法律门类,所调整的是政府与社会之间、社会与不同部门之间的法律关系。《残疾人保障法》、 《劳动法》、《安全生产法》、《劳动合同法》等属于社会法。 (六)刑法 刑法是关于犯罪和刑罚的法律规范的总称。《中华人民共和国刑法》是这一法律部门的主要内容。

二级建造师知识点.

2011年考试考点: 项目目标成本计划的编制依据: 1、合同。招投标文件(招标文件、补遗文件、图纸、投标报价清单) 2、施工组织设计、。 3、总体布置即施工方案。 4、设备的市场价格。 项目目标成本计划编制的流程; 1、准备阶段: (1)、人员落实:项目经理、项目总工、预决算员、材料员、设备员。(2)、踏勘现场:目的:深入仔细了解现场地形、地貌、周边环境及建 筑物,地下高空公用管线,为编制施工成本提供真是 的基础依据。 (3)、资料、信息收集内容:招投标文件、施工图、报价清单、材料及设 备价格。 (4)、编制前准备会议:工程实施的总体部署,单项建设工程项目 划分或分段,材料采购供应的品种及方式, 施工方案及优化措施、编制工作的分工。编制阶段的工作:包括编制—复核—修正 编制步骤如下: 1、数量复核产生工程量复核表。 2、工程单价分析由工程单价分析表表示。 3、工程两算对比由两算对比表表示。

4、综合管理(间接)费用分析由其他直接成本和间接成本表表示。 5、目标成本计划编制综合说明: 目标成本计划编制综合说明包括的内容: 1、描述工程概况。 2、反映工程使用的主要材料价格、施工设备数量、种类、来源和价 格等情况。 3、分析中标工程量清单中存在的遗漏、错误的数据。 4、详细说明施工方案优化措施费用的投入及效益。 5、与工程相关的其他问题说明。 一、后张法全过程质量控制要点: 1、人员控制:应注意预应力张拉施工操作人员的资质的要求。 2、安装孔道的过程控制:管材、接头,压浆孔,排气孔,固定成型; 3、穿预应力筋的过程控制:钢材,下料,编束,初张拉,锚头,穿束 时间,穿束。 4、预应力张拉的过程控制:设备校验,张拉时砼的强度,张拉次序, 张拉程序,张拉控制,事故处理。 5、孔道灌浆的过程控制:设备校验,浆料的配制,灌浆时机,灌浆方 法,饱满度的评定。 二、预应力张拉规范规定: 1、张拉设备在使用过了两个月或两百次,应该将张拉设备重新效验合格后再使用。 2、张拉设备中的任何一个配套设备,仪器发生故障都应该重新先做检

二级建造师《施工管理》精华考点归纳

2019 年二级建造师《施工管理》精华考点归纳 1、对工程项目施工质量管理负全责的应是:施工项目经理 2、施工质量控制难度大的客观原因主要是由于建筑产品生产具有单件性和流动性 3、施工质量的过程控制要求高主要是因为建筑产品生产过程工序交接多、隐蔽工程多 4、施工质量终检的局限性主要是因为不能通过拆卸或解体来检查内在质量 5、施工质量控制的基本出发点是控制人的因素 6、在施工质量的因素中,保证工程质量的重要基础是加强控制材料的因素 7、一个工程项目的质量应该体现在: ①工程项目本身的质量 ②与工程项目有关的活动或过程的工作质量 ③质量管理活动体系运行的质量 8、施工质量控制的特点主要表现在: ①控制因素多 ②控制难度大 ③过程控制要求高 ④终检局限大 9、在施工质量的五大影响因素中,方法的因素主要为: ①施工技术方案 ②施工工艺 ③施工技术措施 10、施工质量保证体系运行的PDCA 循环原理是:计划、实施、检查、处理 11、施工企业质量管理体系文件主要是由质量管理手册、程序文件、质量计划和质量目标构成 12、项目质量保证体系中,项目质量目标分解的基本依据是:工程承包合同 13、企业质量管理体系获准认证的有效期是3 年 14、工程项目质量保证体系的主要内容: ①项目施工质量目标 ②项目施工质量计划 ③思想、组织和工作保证体系 15、在材料、构配件的质量控制中,借助专门的试验设备对材料机械性能进行检查的方法是:理化检验 16、在材料的检验过程中,对进口材料一般应全检 17、合理选择和使用施工机械设备,是保证施工质量的重要环节。机械设备的使用应贯彻“人机固定”的原则,实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度 18、室外单位工程可划分为室外建筑环境工程和室外安装工程