文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砌体工程施工监理细则

砌体工程施工监理细则

砌体工程施工监理细则
砌体工程施工监理细则

砌体工程施工监理细则

本细则针对河南发展大厦工程砌体工程而编制,适用于建筑工程的烧结砖、蒸压加气混凝土砌块等砌体的施工质量控制与验收。

一.工程概况

河南发展大厦工程地下二层地上A座27层,B座15层,裙房3层。地下及上部结构采用框架-核心筒,B 座采用框架剪力墙结构。

外墙部分:A座为120mm厚混凝土和180mm厚加气混凝土砌块复合墙;B座除特殊注明外均为加气混凝土砌块墙,12-15层钢结构部分外墙为配筋轻骨料复合装配式外挂板,板厚220mm。

内墙部分:为加气混凝土砌块隔墙,其中120mm厚加气混凝土砌块隔墙砌筑至顶下,卫生间及有水房间隔墙1m 以下设计采用页岩砖,60mm 厚隔墙均采用页岩砖砌筑。

以上砌块均采用M5混合砂浆砌筑,构造柱、圈梁、过梁为C20现浇混凝土。二.监理依据

1 .监理合同、业主与施工单位签定的施工合同。

2.建设工程监理规范GB50319—2000。3.河南发展大厦工程施工图纸(大连设计院设计编号

2000—95)。

4.砌体工程施工质量验收规范GB50203—2002。

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002等。

5.有关图集和文件。

三.监理的目标和控制要点

1 .控制目标;杜绝出现质量事故,质量达到优良。进度满足总进度要求,配合其他专业交叉作

业。控制变更量,减少索赔,投资控制在业主目标控制范围内。施工现场做到安全文明施工。

2.控制要点和检查方法:砌筑砂浆的强度:检查砂浆配合比等

搭缝、错缝:现场旁站

门窗洞口位置:尺量检查

预埋件和预埋管:现场检查

四.基本要求

1 .砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、

钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复试报告。严禁使用国家明令淘汰

的材料。

2.砌筑基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合下表规定

放线尺寸的允许偏差

3.砌筑顺序应符合下列规定

①基底标高不同时,应从低处砌起,并应有高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长

度不应小于基础扩大部分的高度。

②砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。

4.在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不

应超过1m。

抗震设防烈度为9度的地区建筑物的临时施工洞口位置,应会同设计单位确定。临时施工洞口用做好补砌。

5.不得在下列墙体或部位设置脚手眼:

①120mm厚墙和独立柱;

②过粱上与过粱成60度角的三角形范围及过粱净跨度1/2的高度范围内;

③宽度小于1m的窗间墙;

④砌体门窗洞口两侧200mm转角处450mm范围内;

⑤梁或梁垫下及其左右500mm范围内;

⑥设计不允许设置脚手眼的部位。

6.施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用干砖填塞。

7.设计要求的洞口、管道、沟槽于砌筑时正确留出或予埋,未经设计同意,不得

打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。

8.尚没施工楼板或屋面的墙或柱,当可能遇到大风时,其允许自由高度不超过

2 ? 2m。

9.搁置预制梁、板的砌体顶面应找平,安装时应座浆。当无具体要求时,应采取1: 2 ? 5

的水泥沙砂浆。

10.砌体施工质量控制等级根据现场质量管理情况、砂浆和混凝土强度质量、砂浆拌合方式、砌筑工人技术等级应分为三级,应达到A 级标准。

11.设置在潮湿环境或有化学侵蚀介质的环境中的砌体灰缝内的钢筋应采取防腐措施。12.砌体施工时,楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值。施工层进料口楼板下,易采取临时加撑措施。

13.分项工程的验收应在检验批验收合格的基础上进行。检验批的确定可根据施工段划分。

14.砌体检验批验收时,其主控项目应全部符合本规范的规定;一般项目应有及其以上

80% 的抽检符合规范的规定,或偏差值在在允许偏差范围以内。

15.混凝土工程的具体要求参见混凝土工程监理实施细则。

五.砌筑砂浆要求

1.水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批颖异同一生产厂家、同一编号为一批。

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按结果使用。

不同品种的水泥,不得混合使用。

2.砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆的含泥量应满足下列要求:

①对水泥砂浆和强度等级不小于M5 的水泥混合砂浆,不应超过5%。

②人工砂、山砂及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。

3.配制水泥石灰砂浆时,不得使用脱水硬化的石灰膏。

4.拌制砂浆用水,水质应符合国家现行标准的规定,一般应用自来水。

5.砌筑砂浆应通过试配确定配合比。当砌筑砂浆的组成材料有变更时,其配合比应重新确定。

6.施工中当采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应重新确定砂浆强度等级。

7.凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等,应经检验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。

8.砂浆现场拌制时,各组分材料应采用重量计量。

9.砌筑砂浆应采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间应符合下列规定:

①水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于2min;

②水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于3min;

③掺用有机塑化剂的砂浆,应为3-5min

10.砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h 和4h 内使用完毕;当施工期间最高气温超过30C时,应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。

11.砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准必须符合以下规定:同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度;同一验收批砂浆试块抗

压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0 ?

75倍。

注:①砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组。同

一验收批只有一组试块时,该组试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对

应的立方体抗压强度。

②砂浆强度应以标准养护,龄期为28天的试块抗压强度试验结果为准。抽检数

量:每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型几强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至

少抽检一次。

检验方法:在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块(同盘砂浆只应制作一组试块),最后检查试块强度试验报告单。

12.当施工中或验收时出现下列情况可采用现场检验方法对砂浆和砌体强度进行原位检测或取样检测,并判定其强度:

①砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足;

②对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议;

③砂浆试块的试验结果,不能满足设计要求。

六.砌筑前准备检查1.组织管理及劳动力准备:检查管理人员的持证上岗和劳动力组织情况。2.技术准备:检查定位测量、配合比设计、技术交底、样板间的准备情况。3.机具准备:重点检查搅拌设备、垂直运输设备的试运转状况及使用许可证。4.材料供应与采购:考查材料的供应厂家及供应能力,检查材料的采购计划。5.施工方案:检查施工方案是否已经监理批准,须补充的是否已补充完善。

七.施工工艺及要求

1.工艺流程

放线f立皮数杆f排砖f拉线f砂浆准备f砌筑f刮缝f浇注或安装混凝土构件f验收一清理收尾-成品保护

2.砌筑要求

①蒸压加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期应超过28天,在运输、装卸过程中严

禁抛掷和倾倒,进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m,加气混凝土块应防止雨淋。墙底部应砌烧结砖或多孔砖或混凝土小型空心块或现浇混凝土坎

台(有防水要求的房间必须设置)等,其高度不宜小于200mm。

②对已施工的基础梁面和板面先进行轴线放样和标高测量,对基础梁轴线偏心或板四周轴线

偏心可能产生砌筑探头砖的应先进行处理补齐;梁面与板面找平根据需要找平厚度,当厚

度小于2cm时,采用水泥砂浆找平,当厚度大于2cm时应采用细石砼找平,严禁边砌筑边

找平。

③根据砌块每批高度制作皮数杆,并置于墙的两端,并根据设计图纸、块材规格、灰缝厚

度在批数杆上标明批数几竖向构造的变化部位,两相对批数杆间拉准线,在砌筑位置放出

墙身控制线。

④砌体砌筑前应根据平面图所示的窗间墙和转角墙的不同尺寸,确定不同长度尺

寸的抗震拉结筋,抗震拉结筋统一要求做成U字形筋,弯钩方向应与U面垂直(即安装后弯钩向下)、抗震拉结筋在安装前应按不同长度尺寸分别挂在需要安装部位的构造柱钢筋上,与框架柱和剪力墙进行有效拉结。拉结筋经监理验收合格后方可砌筑墙体。

⑤砌筑顺序应符合下列规定:砌体在转角和交接处应同时砌筑。每一楼层的砌体应连续砌

完,不留接槎。如必须留置时,应留设斜槎,并预留拉接筋。砌块砌到接近梁板底部时预留20cm 的空隙,待沉降一周后再用烧结砖斜砌挤紧,砖的倾斜度为45-75 度。

⑥门窗安装固定所用的木砖均采用标准砖尺寸,并应考虑固定钉、打入方向与木纹方向垂

直;砌块砌体固定点除砼柱、梁外,要求采用同砌块高度尺寸的素砼预制块,并按图集要求的固定点数量预先制好,在砌体砌筑时埋入。

⑦加气混凝土砌块不得与其他砖、砌块混砌。但在墙底、墙顶、门窗洞口局部采用烧结砖不

视为混砌。

⑧砌体的灰缝宽厚均匀,横平竖直,砂浆饱满,不得出现透明缝。在加气混凝土砌块墙体上

不得留设脚手眼。

⑨设计图纸要求的各专业洞口、管道、线管应于砌筑时正确留置或预埋,没经设计和监理同

意,不得在墙体上随意打洞或剔水平沟槽。

⑩地下室砌完基础后要及时双侧回填。

3.冬期施工

①当室外日平均气温连续5天低于5C或当日气温低于0C时,砌体工程应采取冬季施工

措施。

②冬期施工所用材料应符合下列规定:石灰膏应防止受冻,如遭冻结,应经融化后使用;拌

制砂浆用砂,不得含有冰块和大于10mm 冻结块;普通砖、加气混凝土砌块等在砌筑前,应清除表面污物、冰雪等,不得使用遭水浸和受冻后的砖或砌块。

③冬期施工砂浆试块的留置,除按常温规定要求外,尚应增留不少于 1 组与砌

体同条件养护的试块,测试检验28 天强度。

④普通砖、多空砖、空心砖在气温高于0 °C条件下砌筑时,应浇水湿润。在气温低于、

等于0C条件下砌筑时,可不浇水,但必须加大砂浆稠度。

⑤拌合砂浆宜采用两步投料法。水的温度不得超过80C ;砂的温度不得超过40C。

⑥冬期施工宜采用掺外加剂法、暖棚法或冻结法,但严禁采用掺盐砂浆施工。3.成品保护①墙体拉接筋、构造柱钢筋、系梁钢筋、各种预埋件、管线等,均应注意保护,不得任意弯

折、拆改或损坏。

②砌体砌筑完毕尚没终凝前严禁碰撞,终凝后要避免碰撞。

③禁止在成品墙上乱涂画、钉挂杂物,防止砂浆等物料溅脏墙面。

4.安全及环境要求

①砌体砌筑前,工作面应清理干净,道路应畅通,安全设施和防护用品齐全。

②砌墙时不得随意拆除洞口防护,若不能及时砌筑时应将防护立即恢复,砌筑外墙时,应注意

防护

③墙身砌体高度超过地平1.2 米以上时,应搭设脚手架。严禁使用砖或砌块做脚手架的支

撑。在一层以上或高度超过4 米时,采用里脚手架必须搭设安全网,采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可施工。

④楼层施工时,堆放材料不得超过使用荷载。

⑤用于垂直运输的设备,严禁超载,并应经常检查、维护和维修。

⑥遇雨天及每天下班时,要做好防雨,防止雨水冲走砂浆,以至墙体倒塌。

⑦冬季施工,脚手板上如有冰、雪,要先清除后才能上架子施工。

⑧同一垂直面上要避免同时作业,如有交叉作业,必须设置安全隔板等防护措施。

⑨砖等材料堆放地及搅拌机的地面必须夯实和硬化,现场搅拌站要封闭,做好排水,减少环境

污染。

⑩尚应符合其他安全管理规定。

八.质量检查标准

1.主控项目

①砖、砌块和砂浆的强度等级应符合设计要求。

检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报

2?—般项目

①填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合下表的规定。

填充墙砌体一般尺寸允许偏差

抽检数量:

⑴对表中1、2项,在检验批的标准间中随机抽查10%,但不应少于3间;大面积

房间和楼道按两个轴线或每10延长米按一标准间计数。每间检验不应少于3处。

⑵ 对表中3、4项,在检验批中抽检10%,且不应少于5处。

②蒸压加气混凝土砌块砌体和轻骨料混凝土小型空心砌块砌体不应与其他块材混砌。

抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处检验方法:外观检查。

③填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法要符合下表的规定。

④填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝

中,埋置长度应符合设计要求,竖向偏差不应超过一皮高度。

检验数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5 处。检验方法:观察和用尺量检查。

⑤填充墙砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;轻骨料混凝土小型空心砌块砌体搭砌长度不应小于90mm;竖向通缝不应大于2皮。

检验数量:在检验批的标准间中抽检10%,且不应少于3 间。检验方法:观察和用尺

检查。

⑥填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确。空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块砌体灰

缝应为8-12mm。蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm

和20mm。

检验数量:在检验批的标准间中抽检10%,且不应少于3间。检验方法:用尺量5皮

空心砖或小砌块的高度和2m砌体长度折算。

⑦填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧。

抽查数量:每验收批抽10%填充墙片(每两柱间的填充墙为一墙片),且不应少于3

片墙。

检验方法:观察检查。

九.子分部工程验收

1 .工程验收前,提供下列文件和记录:

①施工执行的技术标准;

②原材料的合格证书、产品性能检测报告;

③混凝土及砂浆配合比通知单;

④混凝土及砂浆试件抗压强度试验报告单;

⑤施工记录;

⑥各检验批的主控项目、一般项目验收记录;

⑦施工质量控制资料;

⑧重大技术问体的处理或修改设计的技术文件;

⑨其他必须提供的资料2.砌体子分部工程验收时,对砌体工程的观感质量作出总体评

价。3.当砌体工程质量不符合要求时,按现行国家标准《建筑工程施工质量统一验收标

准》GB50300规定执行。

4.对有裂缝的砌体按下列情况进行验收:

① 对有可能影响结构安全性的砌体裂缝,应有由资质的检测单位检测鉴定,需返修或加固

处理的,待返修或加固满足使用要求后进行二次验收;

② 对不影响结构安全性的砌体裂缝,应予验收,对明现影响使用功能和观感质

量的裂缝,应进行处理

十. 监理组织管理砌体工程的监理在罗总和陶总的指导下, 有监理工程师王海亮负责具体的管

理工作具体管理方法、程序、控制措施、工作流程参见河南发展大厦监理规划。

相关文档