文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电网接地故障特性和人身安全风险评估

配电网接地故障特性和人身安全风险评估

配电网接地故障特性和人身安全风险评估

摘要:近年来,我国对电能的需求不断增加,配电网建设越来越多。配电网发

生断线接地故障时由于接地电流较大危及人身安全,考虑落地点电阻率、人体电

阻等空间影响因素随机性和保护动作时间随机性,建立配电网发生断线接地故障

时人体耐受和实际产生跨步电压的概率模型,分析了在不同影响因素之下的人身

伤害概率和人体安全距离。

关键词:接地故障;跨步电压;随机性;人身安全距离

引言

为了保证人身安全,在我国配电网的规划与运行中,需要对人身安全约束加

以重视。最常见和最多分析的配电网接地故障是配电网单相接地故障,但是在实

际运行中,断线加接地故障也是一种常见的接地故障类型,跨步电压不仅受到接

地电流的影响,也受到人体电阻率、地面电阻率等因素的影响,目前国内相关的

研究并没有综合这些因素以及它们的随机性对人身安全进行探讨。

1关于接地故障的认定与保护正确动作率

业界普遍认为:低阻接地系统接地保护动作可靠,而小电流接地故障选线装

置动作正确率比较低。这一方面是因为过去采用的选线原理有缺陷,以及装置的

制造质量与安装维护存在问题,而另外一个重要因素,则是不同接地系统中对接

地故障认定标准不同。低阻接地系统中,调度人员主要依据保护是否动作来认定

接地故障。中国低阻接地系统通常采用定时限零序过电流保护,动作定值一般不

低于40A。当系统发生导线坠地、碰树等原因引起的高阻接地故障时,保护将拒动。例如,中国南方某城市的低阻接地系统,曾发生导线坠入鱼塘把水加热致鱼

死亡的事故,调度人员接到电话投诉后才知道。因此,人们在统计保护的正确动

作率时,一般不将保护拒动的高阻接地故障考虑在内,所以会得到正确动作率高

的结果。低阻接地系统与小电流接地系统的接地故障认定标准有很大的差距。低

阻接地系统中,只统计保护能够动作的低阻接地故障,保护正确率显然偏高。如

果按照统一的标准进行故障认定,低阻接地系统保护的正确动作率可能会低于小

电流接地选线装置。

2配电网接地故障安全风险概率

2.1人体受伤概率

人体耐受的跨步电压为式(1)所示,当接地电流持续时间t足够长时利用人

体安全电压可得到人体耐受的跨步电压为式(2),实际产生的跨步电压为式(3)所示。由于落地点电阻率、人体电阻等影响因素均非定值,并且满足一定的概率

分布,则可求得在不同情况下人体耐受电压与产生的跨步电压的概率分布。

(1)

(2)

(3)

式中:t为接地电流持续时间(s);Ub为人体可以接受的安全电压(V),

正常情况下和潮湿环境中分别为50V和12V;Rb为人体电阻(Ω);ρ为落地点

电阻率(Ω•m);I为接地电流(A);r和d分别为距接地点距离和人体跨步距

离(m)。当实际运行中产生的跨步电压大于此时人体可耐受的跨步电压时,跨

步电压会直接对人体造成伤害或者将人击倒,击倒后电流可能流过心脏从而造成

致命伤害。根据概率论知识可得,人体受到跨步电压伤害的概率为式(3)。

2.2人身安全距离

由于距接地点距离r越远时人体受到伤害的概率越小,当P概率接近0的时r 则为配电网断线加接地故障的人体安全距离。不考虑配电网动作时间时由于接地

电流长时间流入落地点,耐受的跨步电压服从式(1),令(1)中的X=Rb;Y=ρ;Z=X/Y;由概率论知识可得Z的概率分布函数表达式为(4),则人体耐受的跨步

电压概率密度函数为式(5),实际产生的人体跨步电压概率密度表达式为(6)。本节在不考虑配电网保护动作的情况下对不同空间特性情况下的人体安全距离进

行分析。

(4)

(5)

(6)

配电网发生断线接地故障时,若保护动作,则人体可耐受的跨步电压如式(1)所示与保护动作时间有关,根据概率论知识可得人体耐受跨步电压的概率密度分

布函数为式,积分可得概率分布函数;实际产生的跨步电压概率分布函数如式(7)所示。

(7)

3降低发生故障概率

在除了雷雨季节之外天气比较好的情况下最经常导致单相接地故障和断线接

地故障的原因有外力因素、线路表面的污闪、动物导致的跳闸几种情况,为了避

免这几种情况的发生而导致的接地故障,可以通过对配电网线路周围可能造成故

障的外力因素进行排查;通过对当地动物的行为模式的研究,制定防止动物尤其是

鸟类接触配电线路的措施;同时降低线路发生污闪的概率。线路表面的绝缘子的老

化是线路发生污闪事故的主要原因,当绝缘能力变差后,污闪事故发生的概率会

大大增加。在配电线路绝缘子经过积累污垢、变得潮湿、产生局部电流直到发生

污闪是发生污闪事故必须要经历的阶段。则通过减少这些必要阶段发生的概率,

可以运用以下的措施:(1)降低线路的泄露比距。(2)定期对绝缘子进行清理,理,

去除绝缘子表面的污垢,(3)定期对绝缘子的绝缘性育电力工作人员需要定期的对

绝缘子的表面进行清降低发生污闪事故的可能性。昌进行测量,当绝缘子绝缘性

不够时对其进行更换。而在配电网中性点接地方式的确定方面,中性点经小电阻

接地方式不适合运用在有多条出线的变电站内,因为过渡性的接地故障经常会发

生在线路上,所以人身伤害事故发生的概率也会增加,特别是当保护的整定数值

并不准确的时候。相反的,电缆线路出线较多的变电站内适合运用中性点经小电

阻接地方式。同时,对于电缆线路,不仅需要运用高质量的电缆线路,减小因为

负荷电流过大而可能对电缆线路造成的损害,需要安排检修人员定期对于此类型

线路的巡检,以免雷电、外力、动物啃咬等因素损害电缆线路,检修人员可以运

用直流叠加、直流分量等方法对电缆线路进行巡检,并及时处理出现故障的电缆

线路,保证人身安全。

4暂态接地保护技术及其应用

小电流接地故障产生的暂态电流幅值远大于稳态值,且不受消弧线圈补偿影响,选线灵敏度与可靠性高。早期首半波法,受原理与当时技术手段限制,实际

效果不理想。进入21世纪,随着高速数据采集与处理技术的应用,开发出暂态

接地选线装置,达到了实用化水平。暂态选线方法主要包括暂态电流群体比较与

暂态(无功功率)方向两种。暂态电流群体比较选线的依据是:故障线路暂态零

序电流幅值最大,流向与健全线路相反。选线装置比较变电站各出线的暂态零序

电流,将暂态电流幅值最大、极性与其他线路相反的线路选为故障线路;在所有

出线暂态电流极性一致时,判为母线接地故障。

结语

综上所述,在考虑了不同落地点电阻率、人体电阻、跨步距离的随机性和天气条件等空间影响因素和与故障处理方式相关的时间影响因素的基础上,建立了配电网发生断线加接地故障时的人体耐受和实际产生的跨步电压的概率模型,计算得到人体受到伤害的概率和人身安全距离,并发现产生的跨步电压和人身安全距离与落地点电阻率、接地电流、人体跨步距离成正比,与人体电阻、环境的潮湿程度成反比。由于天气、跨步距离、土壤电阻、人体电阻属于不可控因素,为了减少人身伤害概率和安全距离,需要提高小电流接地系统在发生断线接地故障时的故障诊断与选线能力和研究小电流接地系统发生负载侧断线接地时新的故障识别和选线方法,并且在保证了快速切除故障的前提下,尽量使用快速真空断路器。

参考文献:

[1]刘国华.线路特殊区域杆塔跨步电压及接触电压的测试及研究[D].杭州:浙江大学,2009.

[2]周锋.输电线路杆塔接地装置对人身安全性影响评估及防护措施研究[D].长沙:长沙理工大学,2012.

[3]郑智光,郭泉辉.特殊区域高压架空输电线路的跨步电压研究[J].江西电力,2015,(04):60-63+81.

配电网接地故障特性和人身安全风险评估

配电网接地故障特性和人身安全风险评估 摘要:近年来,我国对电能的需求不断增加,配电网建设越来越多。配电网发 生断线接地故障时由于接地电流较大危及人身安全,考虑落地点电阻率、人体电 阻等空间影响因素随机性和保护动作时间随机性,建立配电网发生断线接地故障 时人体耐受和实际产生跨步电压的概率模型,分析了在不同影响因素之下的人身 伤害概率和人体安全距离。 关键词:接地故障;跨步电压;随机性;人身安全距离 引言 为了保证人身安全,在我国配电网的规划与运行中,需要对人身安全约束加 以重视。最常见和最多分析的配电网接地故障是配电网单相接地故障,但是在实 际运行中,断线加接地故障也是一种常见的接地故障类型,跨步电压不仅受到接 地电流的影响,也受到人体电阻率、地面电阻率等因素的影响,目前国内相关的 研究并没有综合这些因素以及它们的随机性对人身安全进行探讨。 1关于接地故障的认定与保护正确动作率 业界普遍认为:低阻接地系统接地保护动作可靠,而小电流接地故障选线装 置动作正确率比较低。这一方面是因为过去采用的选线原理有缺陷,以及装置的 制造质量与安装维护存在问题,而另外一个重要因素,则是不同接地系统中对接 地故障认定标准不同。低阻接地系统中,调度人员主要依据保护是否动作来认定 接地故障。中国低阻接地系统通常采用定时限零序过电流保护,动作定值一般不 低于40A。当系统发生导线坠地、碰树等原因引起的高阻接地故障时,保护将拒动。例如,中国南方某城市的低阻接地系统,曾发生导线坠入鱼塘把水加热致鱼 死亡的事故,调度人员接到电话投诉后才知道。因此,人们在统计保护的正确动 作率时,一般不将保护拒动的高阻接地故障考虑在内,所以会得到正确动作率高 的结果。低阻接地系统与小电流接地系统的接地故障认定标准有很大的差距。低 阻接地系统中,只统计保护能够动作的低阻接地故障,保护正确率显然偏高。如 果按照统一的标准进行故障认定,低阻接地系统保护的正确动作率可能会低于小 电流接地选线装置。 2配电网接地故障安全风险概率 2.1人体受伤概率 人体耐受的跨步电压为式(1)所示,当接地电流持续时间t足够长时利用人 体安全电压可得到人体耐受的跨步电压为式(2),实际产生的跨步电压为式(3)所示。由于落地点电阻率、人体电阻等影响因素均非定值,并且满足一定的概率 分布,则可求得在不同情况下人体耐受电压与产生的跨步电压的概率分布。 (1) (2) (3) 式中:t为接地电流持续时间(s);Ub为人体可以接受的安全电压(V), 正常情况下和潮湿环境中分别为50V和12V;Rb为人体电阻(Ω);ρ为落地点 电阻率(Ω•m);I为接地电流(A);r和d分别为距接地点距离和人体跨步距 离(m)。当实际运行中产生的跨步电压大于此时人体可耐受的跨步电压时,跨 步电压会直接对人体造成伤害或者将人击倒,击倒后电流可能流过心脏从而造成 致命伤害。根据概率论知识可得,人体受到跨步电压伤害的概率为式(3)。 2.2人身安全距离

配网运行的安全风险分析及防范措施

配网运行的安全风险分析及防范措施 摘要:配电网是连接电力企业和用户的纽带,其运行安全对供电质量有重大 影响。因此,控制配电网运行中存在的安全风险非常重要。影响配电网安全的因 素很多,如配电网设备、外力破坏、施工风险等。要对配电网运行的安全风险进 行全面分析和检查,并制定相应的安全防范措施,确保配电网的安全运行。 关键词:配电网运行;安全风险;分析预防措施 1配电网安全运行的重要性 配电网安全运行的重要性不言而喻。以10kV配电网为例,其覆盖城乡地区,利用变压系统将电能转换为低压配电网,再将电能输送到广大用户。配电网是电 力企业与土地使用者之间的桥梁。也是电力企业提供电能、为用户提供优质服务 的关键环节。如果配电网存在安全隐患或配电系统故障,将影响用户的供电,给 用户的生产生活带来不便。当配电网安全风险严重时,也可能引发重大安全事故,威胁用户生命财产安全。配电网的安全性是衡量电力企业向用户持续供电的关键 指标,是促进电力企业稳定发展的重要环节。 2配网运行中的安全风险因素 2.1 硬件安全风险 配电网长期运行中,内部电流会产生热效应,影响配电网的安全,并对配电 网中的各种设备和线路造成不同程度的损坏。同时,配电网线路长期暴露于户外,由于风、腐蚀和高寒温差的影响,容易造成导线断开,单根线路损坏,绝缘侧的 腐蚀和皮肤的剥落。此外,在配网组装过程中,由于缺乏科学合理的规划,一些 外部因素,如鸟类和人为破坏,可能会对线路接头造成不同程度的损伤。 2.2人员操作错误

在配电网维护过程中,如果作业人员不按照规范操作,或在作恶过程中出错,将导致安全风险。配电网运行过程中,不仅需要专业电工进行检修和维护,还要 区分非带电操作和带电操作。如果忽视两种作业之间的程序和技术区别,很容易 造成严重的安全事故。此外,一些运维人员在维护工作中粗心大意、玩忽职守, 没有对作业现场进行清洁和补充,遗留物品。一些电工对电气设备的配置、属性 和结构缺乏足够的了解,这增加了事故发生的可能性。 2.3施工过程中的安全风险因素 在配网架设过程中,罔顾科学的架设规律,盲目进行施工,不重视施工安全 和质量。例如,施工区域基础不稳定,容易导致塔倒塌和塔配件脱落,造成人身 伤害。此外,配电网设备及附件的更新、维护不合理。如开关柜打开时,出现接 地线和接地短路现象,出现爆炸和电弧烧伤;部分施工人员在杆塔开关组装过程中,未停电就打开电缆室带电作业的门,或误合其他设备的闸刀等,忽视接地闸 刀的安装。 2.4巡查中的安全风险 在配电网运行过程中,巡检是保证配电网安全运行的有效手段。运维部门应 定期巡视配电网,监督配电网运行。在巡检过程中,可能会出现空中坠物的问题。特别是在天气恶劣、能见度低、地理环境恶劣复杂的情况下,检查人员面临较大 的安全风险,如高空坠物、无形触电、雷电放电伤害等。一些检查人员缺乏安全 意识,单独进行巡视工作,增大了事故发生几率。 3配电网运行安全防范措施 3.1防雷安全措施 严重的雷击会对电网设施造成破坏,因此,在配电网供电系统中设置防雷装 置是十分必要的。避雷针是雷电预警和雷击电流疏通的主要雷电感应装置,必须 安装在适当的位置。针对电压引起的线路损坏,要确保绝缘设施的防雷安装标准。此外,应设置标准的防雷引线,并进行安全的电路分配,以确保防雷功能的完整 性和灵敏度。

电力配电网运行中存在的安全问题及防范措施

电力配电网运行中存在的安全问题及防范措施 电力配电网作为电力系统的重要组成部分,在供电过程中可能存在各种安全问题。本文将介绍一些常见的电力配电网安全问题,并提出一些相应的防范措施。 1. 短路故障 短路故障是电力配电网中最常见的安全问题之一。短路故障可能导致电力系统的短时间过电流,进而引发火灾、电气设备故障等严重后果。为了防范短路故障,需要定期检查和测试电气设备的电流、电压等参数,并保证电气设备的运行正常。还可以采用保险丝、断路器等设备来防范短路故障。 2. 过载问题 电力配电网中的过载问题主要是由于负荷过大或电源容量不足引起的。过载问题可能导致电力系统的过电流和设备的过热,进而引发火灾和设备损坏等安全隐患。为了解决过载问题,可以通过增加电源容量、控制负荷的使用和优化线路等方式来降低负荷和电源之间的不平衡。 3. 转变安全问题 电力配电网中的变电站和变压器存在一定的安全隐患。变压器可能发生漏油、爆炸等问题,变电站可能发生电弧闪络、电烧等事故。为了提高转变设备的安全性,可以加强设备的定期检测和维护,及时排除故障;采用可靠的保护装置和控制系统,防止设备的过电流和过电压。 4. 接地问题 电力配电网中接地问题是一种常见的安全隐患。接地问题可能导致电磁干扰、电气设备故障等。为了解决接地问题,需要定期检查和测试接地装置的性能,确保其正常工作。还可以加强对配电设备的绝缘、隔离等措施,减少接地问题的发生。 为了提高电力配电网的安全性,除了以上提到的具体措施外,还可以从以下几个方面入手: 1. 增强安全意识:加强员工的安全培训和教育,提高他们的安全意识和安全素质,使他们能够在工作中及时发现和解决安全问题。 2. 建立健全的管理制度:完善电力配电网的安全管理制度,明确责任和权限,确保安全工作的有序开展。

10kV小电阻接地系统配电网的接地故障分析

10kV小电阻接地系统配电网的接地故障分析 摘要:以电缆为主体的10kV城市电网,由于电缆线路的对地电容较大,随着线 路长度的增加,单相接地电容电流也会增大。现行经消弧线圈接地的配电网中, 为补偿越来越大的接地电容电流,消弧线圈增容改造成本逐渐增大,加上消弧线 圈小电流选线困难、过电压水平高等缺点,为保障人身和设备安全,供电局城市 配电网开始逐步推广使用小电阻接地系统,其相比于消弧线圈接地系统更加适用。 关键词:小电阻;接地系统;运行方式 1中性点接地方式对比分析 1.1经消弧线圈接地 变电站主变压器10kV侧多为三角形接线方式,当10kV配电网发生单相接地 故障时,由于不构成回路,流过故障点的是线路对地电容形成的容性电流,每相 对中性点电压及相间的线电压保持不变,整个系统带故障维持运行2h。系统中性 点消弧线圈通过产生电感电流补偿对地的电容电流的方式,使流经故障点的电流 保持在10A以下,起到消除接地点电弧的作用,有效提高瞬时接地故障时的供电 可靠性。 1.2经小电阻接地 系统中性点经小电阻接地,发生单相接地故障时,中性点接地电阻与对地电 容会构成并联回路,流经故障线路零序电流很大,通过线路自身零序保护就能快 速动作切除故障,不存在选线问题。由于能快速隔离故障,故障线路相电压升高 的时间很短,减少了人身触电风险,绝缘要求也有所下降。小电阻接地方式中,10kV出线的零序电流互感器只需接入自身线路保护,依靠线路保护自身配置的零 序过流或限时速断保护就对线路接地故障有较好的灵敏度,不用配置额外的选线 控制器及连接回路。同时电阻为耗能元件,也是电容电荷释放元件和谐振的阻压 元件,可有效消除由于各种原因引起的谐振过电压和间歇性接地电弧过电压。 但需要注意的是,中性点采用小电阻接地方式时,故障点的接地电流十分大,故障点附近的跨步电压高达几千伏,如果保护装置没有快速切除故障,容易击穿 接地点附近设备的绝缘,引起相间故障或人身事故。同时,对于瞬时性或永久性 的单相接地故障,线路保护均会动作跳闸,跳闸次数会增多,从而影响用户的正 常供电。 根据小电阻接地方式的上述特点,小电阻接地方式更适用于以电缆为主,瞬 时接地故障少,单相接地故障电容电流大的城市配电网。当线路条数的电缆化率 ≥80%,或线路长度的电缆化率≥80%时,中性点宜采用小电阻接地方式。 2小电阻接地系统配置 2.1接地小电阻阻值 接地电阻值的选择需要从限制过电压、继电保护灵敏度、通信设备抗干扰能 力和人身安全等方面考虑。电阻值过大,单相接地时接地电流变小,继电保护的 灵敏度会受到影响;而电阻值过小,故障点电流过大,容易损伤故障点设备以及 危及人身安全。从运行安全的角度,根据通用技术规范及设备热稳定要求,10kV 配电网出线单相接地最大故障电流需控制在600A以内,对应的接地电阻值如下:式中,Icmax为系统中出线单相接地电容电流最大值(A)。

配电网故障分析及调度事故处理措施

配电网故障分析及调度事故处理措施 摘要:社会经济迅速发展,对电力需求量、稳定性有了更高的要求,在该发 展背景下,要求配电网调度员具备更高的专业水平,可针对配电网中的诸多故障 展开迅速的分析,明确故障原因,加快事故处理步伐,最短时间内恢复正常供电,以此来保障配电网安全、稳定运行。文章就配电网故障分析及调度事故处理措施 展开了论述与分析。 关键词:配电网;故障分析;调度事故处理;措施 引言:研究配电网故障分析及调度事故处理措施,需明确当前配电网面临各 项故障的基本类型,结合故障的实际情况提出对应的处理措施,并总结各个阶段 的调度处理经验,提升调度处理水平,恢复稳定供电,保证用户的根本用电权益。 1.配电网故障分析 1.1单相接地故障 单相接地故障主要涉及以下数点:变压器上装设的10kV熔断器或者避雷器 被绝缘击穿;配电变压器因高压作用造成下线断线;绝缘子位置固定导线不牢或 者是因外力作用出现脱落,掉到地上或者横担位置;导线因外力作用断线,掉到 地上或者横担位置;线路上布置的分支熔断器因外力作用绝缘击穿;绝缘子击穿;配电变压器上装设的高压绕组因各项因素作用发生单相绝缘击穿;其他不明原因 或者偶然因素所致。 1.2事故跳闸 事故跳闸而引发的故障,主要原因包括以下数点:外力破坏。线下出现违章、违法作业造成安全距离缩短,难以保证紧急时刻故障处理;外力作用引发电线杆 倒塌造成的配电网事故;线路上出现风筝线、鸟兽等造成线路短路;树障因素。 配电网线路树木生长,会让线路交叉跨越各个树枝,可能会破坏线路绝缘,造成 线路对树木放电,引发短路故障;设备过负荷。用户设备在未经允许的情况下不

但增容,但是配网线路却未及时更新、调整,造成配电线路在用电负荷较重时引 发重载、过载,处于持续大电流作用下,会有一定概率造成线路开关过流Ⅲ段保 护跳闸;天气因素。大风、大雨、雷电、冰雹等各种恶劣天气都会在一定程度上 造成设备故障跳闸,比如大风电气造成电杆倒塌、雷电天气造成线路过电压等问题,特别是一些区域的线路缺乏必要的保护装置,造成故障损失的进一步加大; 配网设备因素。一些绝缘子质量本身不合格,造成绝缘子在应用时电阻降低,电 流泄漏风险增加,可能会在任何时间段造成事故跳闸;配网线路内部可能会因各 种因素影响发生大气过电压、暂态过电压问题,这种瞬时过电压可能会造成绝缘 子闪络,对地放电造成短路跳闸;配网线路若是发生一向金属性接地,会让非接 地相电压在短时间内迅速上升,如果接地问题长时间未得到解决,会让两相电压 一直升高,最后造成连接设备过电压,并引发击穿闪络问题,造成相间短路,使 得线路保护动作时出现掉闸问题[1]。 2.配电网调度事故处理措施 针对不同的配电网事故,应采取针对性的事故处理措施,可从以下数点展开: 2.1单相接地事故预防 针对配电线路单相接地故障,可从以下数个方面着手落实相关策略:①加强 巡检。要求指派专人巡视配电网整个运行线路,包括定期查看导线与建筑物、树 木间的距离变化、绝缘子上导线绑扎的稳定、牢固性、拉线有无破股、断裂、导 线弧垂大小适宜度等,在出现相关问题时,巡检人员应按照事故的严重性采取对 应的处理措施,并及时上报上级管理单位,记录在册,指派专人加以维修、保养,避免后续事故再次发生;②对配电线路上的重要设备,包括避雷器、分支熔断器、绝缘子等进行定期绝缘测试,为保证测试落实,需全程记录,并将记录的影像、 图片、资料、检测人、负责人等纳入到对应的管理数据库,方便后续随时查验, 针对测试中不合格的设备应及时寻找原因,加以处理,必要时需更换新设备,保 证其关键时刻发挥作用;③在配电线路适宜位置装设相应数量的分支熔断器,如 此可保证线路出现故障问题时不会进一步扩大,缩小故障涉及范围,避免出现大 规模、长时间停电,并利于检修人员迅速锁定故障点,对其进行加急维修,保证

电气预埋接地风险识别

电气预埋接地风险识别 什么是电气预埋接地风险 电气预埋接地风险是指在进行电气设备预埋接地施工和运维过程中,可能存在的安全隐患或意外风险。如果预埋接地系统存在缺陷或不符合规范要求,可能对人身安全和设备运行造成严重威胁。 电气预埋接地风险的主要原因 1.设计不合理:预埋接地系统的设计不合理可能引发接地电阻过大或过小的问 题,导致接地效果不佳或电流异常。 2.施工不规范:施工过程中存在不规范操作,如接地体埋设深度不符合要求、 接地电缆连接不牢固等问题,会直接影响接地效果。 3.材料质量问题:使用劣质或不符合规范的接地材料,如接地体、接地电缆等, 容易引发接地系统故障或短路现象。 4.运维不及时:对于已经建成的接地系统,如果没有进行定期巡检、维护和保 养,也可能导致接地效果下降,增加安全风险。 如何识别电气预埋接地风险 1.设计评估:在新建电气设备的预埋接地系统设计初期,进行合理的风险评估 和预测分析,制定相应的施工方案。 –风险评估指标 1.接地电阻限值:根据规范要求和设备特点,确定合理的接地电 阻限值,以保证正常运行和人身安全。 2.地壳设备特性:根据现场实际情况,评估地壳设备的特性和对 接地系统的要求,以提前规划相应措施。 2.施工过程监控:在电气预埋接地施工过程中,进行全程监控和阶段性检查, 确保施工符合规范和设计要求。 –阶段性监控措施 1.接地材料检查:对使用的接地体、接地电缆等材料进行质量检 查,确保符合规范要求。 2.测试仪器校验:校验接地测试仪器的准确性和可靠性,以确保 接地测试结果准确无误。

3.运维维护:定期对已建成的预埋接地系统进行巡检和维护,确保接地效果良 好。 –巡检内容 1.接地电阻测量:采用专业测试仪器对接地电阻进行定期测量, 发现异常情况及时处理。 2.检查材料状况:检查接地体和接地电缆的状况,如有损坏或老 化,及时更换维修。 电气预埋接地风险的防控措施 1.合理设计:在接地系统设计阶段,充分考虑电气设备特点和环境因素,确保 接地系统符合要求。 2.规范施工:按照设计要求和规范操作,进行电气设备预埋接地施工,确保接 地效果达标。 3.严格质量控制:使用符合规范要求的接地材料,对接地体和接地电缆进行质 量把关,避免使用劣质材料。 4.定期维护:建立定期巡检和维护制度,及时发现和处理接地系统的问题,确 保系统稳定运行。 5.人员培训:对从事电气预埋接地相关工作的人员进行培训,提高其安全意识 和技能水平,减少事故发生的可能性。 结论 电气预埋接地风险是一项非常重要的工作,对于人身安全和设备正常运行具有重要意义。通过合理的设计和规范的施工操作,以及定期的维护巡检,可以有效识别和防控电气预埋接地风险,确保接地系统的安全可靠。相关企业和从业人员应当高度重视电气预埋接地风险,加强风险识别和管理,以保障生产和工作场所的安全。

配电网安全管理详解

配电网安全管理详解 配电网安全管理是指针对配电系统运行中存在的各种安全风险,采取一系列管理措施和技术措施,加强对配电系统的安全控制与监管。配电网安全管理的目的是保障电力供应的可靠性和稳定性,防止事故和火灾的发生,保护人身和财产的安全。 一、配电网安全管理的重要性和必要性 1.配电系统是电力供应的终端环节,直接关系到用户的用电需求。在现代化建设和工业化进程中,电力已经成为基础设施和经济发展的重要支撑。配电系统的安全运行对于维护社会正常生产和生活秩序具有重要作用。 2.配电系统存在着许多安全隐患和风险。由于电力设备和线路的老化、电力负荷的大幅度增长、电气设备的频繁操作等因素,配电系统可能存在电路短路、过载、接地故障等问题,这些问题都可能引发配电系统的事故和火灾。 3.配电系统的安全事故和火灾对人身安全和财产造成重大损失。配电系统的安全问题如果得不到及时发现和处理,可能导致线路烧坏、设备损坏甚至引发火灾,给人身和财产带来严重的损失。 4.国家相关法律法规对配电系统的安全管理要求严格。为了保证电力供应的安全可靠性和防止事故、火灾的发生,国家对配电系统的安全管理提出了一系列的要求和规定,企业必须按照相关法律法规进行配电网的安全管理。

二、配电网安全管理的基本原则 1.预防为主。配电网安全管理工作首先要重视预防工作,加强对配电系统的日常巡检、维护和检修工作,及时发现和处理系统中存在的问题,确保设备和线路的正常运行。 2.科学技术支撑。配电网安全管理工作需要依靠先进的科学技术手段,使用可靠的设备和工具,进行科学的测试和检测,对系统运行的各个参数进行精确的监测和管理。 3.系统化管理。配电网安全管理工作需要整体规划、全面管理,从制度、技术、设备等多个方面进行安全管理,保证管理的系统性和全面性。 4.合作互助。配电网安全管理涉及到多个相关部门和人员的配合与协作,需要建立良好的合作机制,形成有效的沟通渠道和协作模式,共同推进安全管理工作。 三、配电网安全管理的主要内容 1.建立健全安全管理制度。配电网安全管理工作需要建立一套科学的管理制度和规章制度,明确责任和权力划分,明确安全管理的具体要求和措施,规范安全工作的进行。 2.加强设备巡检和检修。配电网的设备巡检和检修是保障安全运行的重要措施。通过定期的巡检和检修,发现和处理设备的隐患,及时更换老化设备,确保设备的正常运行。

配电线路接地故障危害及防护措施探讨

配电线路接地故障危害及防护措施探讨 摘要:随着我国社会经济的不断提高,电力系统得到了快速的发展。我国的电力系统主要由发电、变电、输电、配电和用电五个环节组成,其中,配电系统是指从降压配电变电站出口到用户端的这一段系统,配电系统是电力企业输配电的末端,直接与用户端相连接,配电系统的好坏直接影响着用户的用电质量和满意度,因此,电力企业要采取有效的措施减少配电故障的发生。 关键词:配电系统;线路故障;解决方法 前言: 配电系统是由多种配电设备、配电元件和配电设施所组成的变换电压和直接向终端用户分配电能的电力网络系统,主要包括配电变压器和配电线路两部分。配电系统大多为室外工程,暴露在恶劣的环境中,地质条件也比较复杂,因此,配电系统经常会发生一些故障,尤其是配电线路接地故障,严重影响了配电系统的安全性和稳定性,给电力企业和用户带来不便。 一、配电线路接地故障的危害 在配电网的发展过程中,形成了两类配电线路接地方式,即小电流接地方式和大电流接地方式。不同的配电线路接地方式在发生故障时,所表现出的故障现象各不相同。配电线路发生接地故障时,会产生很大的电压和电流,不仅会对电气设备造成影响,影响用户的正常用电,还极易引起火灾和电击事故,威胁人们的生命财产安全。配电线路接地故障对电气设备的危害主要有母线压变危害、变电设备绝缘损坏、间歇性弧光接地。母线压变危害常见于单相接地时,与母线相连的电压互感器二次三角开口有零序电压产生,该电压使电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,会烧毁电压互感器。变电设备绝缘损坏是指单相接地后提高了非接地相电压,使得其他电气设备非正常运转,加快了设备绝缘老化,造成绝缘设备损坏,使变电设备发生短路。间歇性弧光接地会产生很大的谐振过电压,使得变电器的绝缘设备被击穿。此外,过大的电压会将配电线路的绝缘设备损坏,使

全厂接地装置安装危险辨识和风险评估清单

全厂接地装置安装危险辨识和风险评估清单全厂接地装置安装危险辨识和风险评估清单 1. 危险辨识 1.1. 忽视地面电位差引起的电击事故:当人员触摸到不同电势 的设备或器材时,会产生电流,导致人身伤害。 1.2. 接地电阻不合格引起电器故障:若接地电阻不符合标准, 接地装置不能及时排除干扰电流及过电压,容易导致电器故障。 1.3. 接地线路故障引发火灾事故:若接地线路遭到破坏,易引 发火花,导致火灾。 1.4. 设备接地失效造成电磁干扰:若设备的接地系统失效,会 导致电磁波辐射,产生干扰、噪声时间,影响设备正常运行。 1.5. 手动切断接地引线装置使用不当:在接地装置维护或其他 操作、修理过程中,若手动切断接地线使用不当,会导致接地失效,从而引发各种事故。 2. 风险评估 2.1. 风险程度分类 2.1.1. 高风险:忽视地面电位差引起的电击事故;接地电阻不 合格引起电器故障。 2.1.2. 中风险:设备接地失效造成电磁干扰;手动切断接地引 线装置使用不当。

2.1. 3. 低风险:接地线路故障引发火灾事故。 2.2. 风险评估等级 2.2.1. 高风险:必须采取立即措施予以解决,如更换接地电阻,加强培训和提高员工注意事项。 2.2.2. 中风险:需要改进制定应急预案、加强员工培训等。 2.2. 3. 低风险:需要定期检查接地线路,但不需要采取立即措施。 3. 风险控制措施 3.1. 对于高风险,需要采取以下措施: 3.1.1. 更换接地电阻:如果接地电阻不符合标准,必须更换。 3.1.2. 加强培训和提高员工注意事项:对于不了解或了解不足 的员工必须加强培训,并强调安全注意事项。 3.2. 对于中风险,需要采取以下措施: 3.2.1. 制定应急预案:制定应急预案,遇到事故及时进行处理。 3.2.2. 加强员工培训:定期开展员工安全培训,并加强安全管理。 3.3. 对于低风险,需要采取以下措施: 3.3.1. 定期检查接地线路:每年进行定期检查,及时发现并处 理问题。 4. 结论

配电网的运行风险与安全措施分析

配电网的运行风险与安全措施分析 摘要:配电网是电网中的一个关键环节,它直接关系到电网的安全稳定运行。配电网在电网中占有举足轻重的地位,其安全、稳定和正常运行直接关系到供电 服务水平、社会安定和人民的安全。当前,配电网运行中的安全隐患较大,必须 对其进行有效的控制与减小,消除安全隐患,确保电网安全高效运行。 关键词:配电网;运行风险;安全措施 保障供电系统的安全、稳定是保障供电可靠性的关键。在供电公司员工的操 作过程中,要加强对配电网的安全管理,以创造一个良好的供电条件。 1、电力配电网高效安全运行意义 配电网的安全和有效运转对于当前的经济发展具有重要的影响。第一,配电 网的安全与否直接影响到后续的施工和任务的实现,从而影响到整体的质量。第二,控制电力系统的运行安全性不是一朝一夕的事情,必须要全面了解施工过程 中的各个环节、地理位置、气候特征,挑选具有较高技能的人员来帮助,这样才 能够取得最大的成功。在如今的社会,电力行业已经是一个非常激烈的行业了, 在国际上,都是一股不可忽视的力量,所以在供电的时候,必须要有足够的技术 来支持,而且要有足够的技术来保证自己的利益。 2、配电网的运行风险分析 在电网的正常运转中,大部分的失效都是由于配电网的负荷,导致了整个电 网的短路和大面积断电。如果大面积断电,不仅会对人民的日常生活产生一定的 冲击,还会对企业的生产产生一定的负面作用,从而导致重大的经济损害。我国 是一个幅员辽阔的大国,在进行电力网络的修建时,其网络的大小、网络的复杂 性都是相当高的。同时,因区域不同,某些特定的自然环境区域的规划也会因其 不同的地理位置而不同。由于电力系统大多是在野外施工,因此,电力系统中的 各种自然和人类的干扰更加严重,给输电系统带来了极大的威胁。

配电线路单相接地故障危害及防范措施分析

配电线路单相接地故障危害及防范 措施分析 摘要:正常稳定的电力供应对社会经济发展有着重要影响,社会经济发展对电能的需求量在持续增加。因此,必须重视对配电线路单相接地故障进行排查,找准事故发生的原因,真正做到防患于未然,维持配电线路运行的稳定性。 关键词:配电线路;单相接地;查找;安全 前言: 配电线路应用十分广泛,一旦配网出现故障问题,就会对正常电力供应造成影响。在具体开展配电线路运行维护工作期间,要求结合常出现的问题,采取相对应的措施加强维护,对10kV配电线路单相接地故障查找、处理方法进行研究,以此可以保质保量的进行配电线路运行维护工作。 1、单相接地故障的主要危害 1.1 对配电线路设备的影响。对配电设备产生危害。一般来说,在单相接地故障发生后,间歇性弧光接地会产生几倍于正常电压的过电压,使线路上的绝缘子绝缘击穿,造成非常严重的短路事故。对配电网也会产生一定的危害。极其严重的单相接地故障,会破坏区域电网系统的稳定,造成非常严重的事故,还有对人身也会产生危害。当配电线路出现单相接地事故故障后,变电站的电压互感器检测电流为零序电流,并在开口的三角形区域产生了零序电压,致使电压互感器的铁芯饱和、励磁电流递增,此时若长久运行,则会将电压互感器烧毁。配电线路单相接地事故故障发生时会促使谐振过电压的产生,高于同期电压产生的谐振过电压数倍,对配电线路变电设备的绝缘体危害极大,严重时则会击穿配电线路变电设备的绝缘体,造成更大的配电事故。

1.2对配电线路和设备的影响。配电线路的单相接地故障可能会引发间歇性的弧光接地,形成高于正常线路数倍的谐振过电压,该过电压可使配电线路上的绝缘体被击穿,造成短路事故的发生,同时可能会引发部分配电变压器的毁坏,造成配电线路上的避雷器、熔断器等绝缘体被击穿、烧毁,也有可能引发火灾。当发生单相瞬间接地时,电弧不能自行熄灭,容易形成相间短路,使断路器跳闸。 1.3危及人畜生命安全及引发火灾。单相接地故障多发生在雷雨季节即夏秋季,此段期间多雨、多雷、大风、气候潮湿,如果配电线路未停运,对于行人和线路巡视人员(特别是夜间),可能发生跨步电压引起的人身电击事故,也可能发生牲畜电击伤亡事故。另外,发生电弧接地时如周围有易燃物,可能会引发火灾。 1.4对配电线路的供电可靠性的影响。配电线路的单相接地事故故障发生后,首先要通过人工选线,对还未发生配电线路单相接地故障的线路进行停电,中断其供电,这就影响了配电线路供电的可靠性。接地位置还容易出现间歇性电弧,这种电弧会在电力系统中引起铁磁谐振,使三相电路出现不平衡状态,如一相电压下降,另外两相电压升高或一相电压升高,另外两相电压下降等,无论哪种现象都是会破坏供电稳定性。其次,发生了单相接地故障的配电线路被停运,使得在线路检测过程中无法继续进行配电供电,尤其在自然气候恶劣和事故发生地区环境复杂时,线路的排查需要更多的时间,这将会造成大面积停电和长时间停电,对配电线路的供电可靠性影响巨大。 2、配电线路单相接地故障查找方法 配电线路长期暴露在室外,非常容易出现运行故障,电力企业要分析配电线 路常见故障原因,以便采取相应的措施解决配电线路故障问题。就目前而言, 10kV配电线路接地故障查找方法比较多,各种方法都有自己的特点、适用范围及 优缺点,所以需要对这些方法有一个较为清楚的认识,以便在实际操作过程中快速、准确的应用。同时,还要仔细检查所有的电气设备,如果发现有一环节出现 故障则应该将这个隐患立即排除,如果难以找到可以采用接地的寻找方式进行探查。当前,绝缘遥测法具有方便实用、监测效率较高等优势,其在多分段、多分 支的配网系统中得到了广泛的应用,能有效确定故障的位置,提高故障的检修效率。线路整体绝缘摇测法比较适用于长度较短,配电变压器数量较少,没有交叉

配电网中性点接地方式对人身的影响及防范方法研究

配电网中性点接地方式对人身的影响及防范方法研究 摘要:随着配电网规模的不断扩大,随之增长的是因高压触电所引起的人身伤 亡事故,每年因触电造成的人员重伤及死亡的数字非常惊人。中性点接地方式与 配电网人身安全有很大关系,其选择直接关系到对供电的可靠性、线路和设备的 绝缘水平、单相短路电流对设备的损伤程度、继电保护装置的功能以及对通信系统、人身安全的影响。配电网应用最广的3种接地方式是中性点不接地、中性点 经消弧线圈接地和中性点经小电阻接地。本文基于配电网中性点接地方式对人身 的影响及防范方法研究展开论述。 关键词:配电网中性点接地方式;对人身的影响;防范方法研究 引言 配电线路指的是沟通降压变电站和配电变压器,或者是沟通用电单位和配电变电站,实 现两者之间电力传输的线路,一般情况下将配电线路按照不同的电压分为高低压配电线路, 高压配电线路的标准是电压处于3.6~40.5KV,而低压配电线路则是要求配电电压在 1KV以下,直流不超过1500V,频率低于1000Hz。 1相关理论定义概述 (1)跨步电,压跨步电压往往产生于电气设备产生接地故障的时候,当电气设备产生 接地故障时,原本应该存在于空中的带电导线掉落在地面上,这时候带电导线所携带的电势 就和落地点周边电势相同,电流会顺着带电导线与地面的接触点向周边大地流出扩散,形成 了一个以带电导线落地点为中心的电势分布区域,在这个区域之间行走的行人双脚之间会产 生电压,这个电压就被称为跨步电压。(2)跨步电压触电事故特点,配电电路出现故障导 致跨步电压触电的事故存在着以下特点:首先是触电事故一般都是由跨步电压引起的,但是 绝大多数当事人不清楚触电原因。其次是当发生触电事故时,救援人员不了解相关急救知识,不能采取正确的应对措施,在惊慌失措的同时很有可能直接用手拉扯触电人员,自己也遭到 触电。 2中性点不接地对人身安全的影响 对于不接地系统,其故障处理的继电保护装置主要为绝缘监察装置和小电流接地选线装置。对于绝缘监察装置,通过试拉找出故障线路,需时间才能确定故障线路。对于人身触电 需要在极短的一段时间内采取保护措施,才能保证人身安全。通过试拉确定故障线路,故障 处理时间长,大大超过人体能承受的时间,无法保护人身安全。小电流接地选线装置存在选 线成功率较低的问题,运行效果并不理想,现场选线准确率不高。2016年,国网运维部,国调中心联合开展小电流接地调研,小电流接地选线装置运行较差,逐条拉线现象较突出。 若小电流接地选线装置无法选择故障馈线,将导致故障一直存在,无法保证人身安全,长期 带故障运行将会造成更为严重事故。 3准备工作中的危险点及控制措施 考官在考试中要接触强电流,所以要保证电气考试工作的安全性和可靠性,避免事故发生。对试验工作的危险点要采取合理有效的控制措施,保证人和设备的安全。电气试验的准 备对于确保电气试验工作的有序快速进行尤为重要。不适当的安排、不按规定穿的服装、安 全带、节肢是否适合等都会引起不必要的事故。在考试前,要对各试验设备进行全面检查,

简述配电运维中隐患风险问题与应对措施

简述配电运维中隐患风险问题与应对措 施 摘要:配电运维是电力领域的重要组成部分,其能有效促进地区经济快速发展,提高人民群众的生活中的用电基础,这对配电网运维管理优化和技术改造供 应企业健康发展有着十分重要的作用。要想充分发挥运维和检修的作用,就需要 严格根据所存在的各种标准来进行维护和检修,提升防范力度和管理力度,基于此,本文对配电运维的隐患风险问题以及加强配电运维隐患风险及检修的策略进 行了分析。 关键词:配电运维;隐患风险;检修对策 1 配电运维的隐患风险问题分析 1.1 工程风险 工程风险就是在配电运维管理过程中的主要风险,其就是指配电网设计施工 中所存在的风险问题。比如选择设备时型号与其不够匹配、前期线路设计的不合理、没有充分考虑到后续中荷载增加问题,更没有做好防雷接地保护措施,这就 造成配电网在运行过程中会产生阶段的问题风险。虽然近些年来我国智能电网建 设逐渐被加快,这让配电网的基础设施水平和继电保护水平也得到更加明显的提升,但目前工程风险仍然存在其中。例如一个工程施工企业或个人为了谋取私利,就在施工过程中使用一些不合格的导线材料,如此就造成了配电网供电质量得到 降低,并增加了配电线路的损耗,而且安全方面也容易发生事故。 1.2 自然风险 自然风险是人们无法逃避的现实风险,这是由于恶劣的天气所导致的线路损 坏问题,这些也是无法避免的。不仅如此,由于受到天气影响因素,就造成了城 市中倒树对线缆的刮挡,如此就让设备时常发生事故。首先,雷击灾害造成是损

害。在布置配电线路过程中,一般会使用架空布设的方式,这种布设方式虽然能 有效的削弱线路的引雷效果,但该方式同时也会造成线路占地面积增加。若在城 市当中如此布设,就会造成较高线路布置可能会被建筑物所阻挡,如此反而会带 来安全隐患,甚至也会发生停电现象。反之,若在乡镇中布设该配电线路设置当中,而如果遇到雷雨天时,就容易让发生雷击的几率得到增加,从而容易对周边 人民群众或过路人员受到伤害。其次,配电线路被长时间架构在室外,这样容易 严重受到温度方面的影响。温度的快速升高或突然降低就极其容易发生热胀冷缩,在这一基础上,线缆长度就会伴随着温度的变化而变化。该现象在配电网中有着 非常明显的体现。对于城镇而言,农村地区的昼夜温差表现较为凸显,特别是对 于北方部分地区中,实际温差变化较明显,夏季天气变得炎热,而白天温度较高,线缆长度相对较长,而在太阳下山后,温度就会降低,线缆也就随之缩短。线缆 由于速度的变化,不断伸长和缩短,长时间下来就容易造成到破坏。另外,北方 地区中的冬季天气极其寒冷,线路结冰就容易影响到线路本身。 2 加强配电运维隐患风险及检修的策略 2.1 重点检查线路的危险点 为了更好地加强运维风险的防护效果,需要重点关注一些危险点。针对这些 客观存在的危险点,要根据风险的特点制定具体的维护方案。当然,也需要研究 维修方案的竞争力和可行性。只有综合考虑各种限制因素,才能更好地保证维护 工作的顺利实施。同时,在开展重点检查工作前,做好安全技术交底工作,做好 现场安全防护工作,充分保障线路维护人员在维护过程中的人身安全。此外,相 关工作人员应记录维护工作和一些危险点的具体故障特征,注意维护工作经验的 总结,定期召开相关研讨会,全面分析电网规划设计过程中的问题,从而有效提 高配电网运行的整体安全性。 2.2 加强线路防护措施 配电网在实际使用过程中会受其工作环境的影响,由于其主要原因是在自然 环境中,其影响因素也比较多,所以必须不断地进行线路保护,将线路划分成不 同的部分,针对容易发生的问题,制订相应的保护方案。另外,在实际使用过程

配电网10kV线路单相接地故障特征分析

配电网10kV线路单相接地故障特征分析 摘要:随着我国电网工程的普及,配电线路的供电方式也在发生着转变。当前的中性点不接地“三相三线”供电方式取代了以往的“两线一地”,大大地提升了配电线路的安全性和稳定性,节约了不少电力资源。但新的供电方式容易出现单相接地故障,尤其在恶劣环境下,故障率更高,给电网系统和设备带来了极大的安全隐患。 关键词:配电网;10kV线路;单相接地故障 引言 由于我国电力事业的改革与发展,使得10kV的配电网出现了明显的变化,尤其是在供电方面,降低了故障出现的几率。在实际的运行过程中可能会出现许多故障问题,其中一种是单相接地故障。文章主要研究在10kV配电网的运行过程中出现的单相接地故障以及处理的措施,希望对以后的研究起到一定的帮助。 1配电网10kV线路单相接地故障的主要表现 配电网10kV线路发生单相接地故障的主要类型可以按接地时间的长短分类,主要可以分为稳定性接地和间接性接地两种。如果按照接地媒介来进行区分,可以将其分为金属性接地以及非金属性接地两种。稳定性接地主要可以分成完全接地以及不完全性接地两种,如果配电线路只是单相由金属与大地进行连接时,就会造成完全接地的现象发生,同时,会造成故障电压为0.如果没有出现故障的电压就会转变为线电压,当配电线路通过非金属或者电弧等进行接地时,就会导致故障电压减少,但是并不会发生电压归0的现象,而没有发生故障的电压将会持续升高,但不会升至线电压。间歇性接地的情况主要是指发生接地现象的情况会时而出现时而消失,以电弧接地的过程为例,如果在接地点出现电弧就会造成间接性电源重燃或熄灭的现象,这样会造成电网运行状态紊乱,同时也会发生强烈的电磁振动。 2配电网10kV线路故障发生的原因 2.1自然原因 一般情况下,配电网10kV线路处在外部环境中受到自然环境的影响较大,尤其在一些恶劣的天气中,比如暴风雪、雷雨冰雹、大风天气等,配电网10kV线路受到的影响就会加大。打雷时,配电线路有可能受到雷击,线路的绝缘子或者绝缘接地容易被破坏,造成导线断裂、避雷器受到破坏等;在大风天气中,处在树木或建筑物旁的线路容易受到影响,在强大风压的作用下,被风吹掉落的树枝或倾倒的建筑会压断配电线,造成停电现象。另外,一些鸟类喜欢停留在配电线路上,造成了对线路不同程度的破坏,一些变压器周围缺乏必要的防护,也可能被动物钻入,造成电力系统发生故障。 2.2设备原因 由于线路的长时间使用未得到及时更换,线路的老化以及故障等问题都会造成单相接地过程出现故障。 2.3人为原因 人为原因对配电线路的破坏分为主观行为破坏和管理不当破坏两种。主观行为破坏指的是一些不法分子为了经济利益对电缆进行肆意破坏,不法分子偷窃电缆造成了极其恶劣的影响,给人们的用电安全带来了隐患。一些用户为了节俭费用,私拆变压器,造成了对变压器的破坏;再加上对变压器拆装流程不了解,使得部分高压线头暴露在外面,埋下了安全隐患,也为电力企业的工作开展带来了

配电网接地故障原因分析及处理方法

配电网接地故障原因分析及处理方法 摘要:配电网具有覆盖面积广,运行环境复杂,供电客户多样等特点,运行过 程中易受多种因素影响,本文针对目前造成配电网运行故障的不同原因、特点、 停电时间长短、故障处理快慢等进行总结分析,并提出相应处理措施,通过措施 的制定,减少配电网故障发生的次数,缩短用户停电时间,提高供电可靠性。 关键词:配电网故障处理措施 1 接地故障的影响及危害 单相接地故障属于配网短路故障种类之一,而且是配网线路接地故障中很常 见的一种故障,几乎占全部故障类型的80%以上。 1.1 对线损的影响 单相接地故障时,配网线路接地相直接或间接向大地放电,导致较大的电能 损耗。 1.2 对生命体的危害 单相接地故障的一种表现就是导线落地,保护未动作,线路依然带电的情况下,路过的行人和线路巡视人员可能造成人身触电。 1.3 对变电设备的危害 接地产生的谐振过电压严重时刻导致线路绝缘子击穿,甚至烧毁配电变压器。 1.4 对变电设备的危害 单相接地产生的零序电压可能击穿变电站内电压互感器保险,甚至危害设备 的绝缘性能。 基于上述危害,需要快速准确的隔离故障,虽然系统上允许在单相接地故障 时可运行时间是2小时,但是这期间的电损也是很严重的,如果发生人身触电事 故也是很严重的。如若无小电流接地选线装置或上报信息错误,采取人工试拉路 情况,成功隔离故障的时间加长,往往大于允许运行时间2小时。 2 配电网接地故障原因分析 2.1 污闪 在10~35kV配电网络中,最常见接地故障是由绝缘子污秽闪络,最终导致配电 线路出现多点接地的故障现象。通过线路单相接地和引起跳闸的发生原因进行分 析也可以发现,线路绝缘子污秽放电是故障产生的主要原因,而且,在对10kV 配电线路进行巡检时,发现因表面长期积污而被放电烧伤的绝缘子存在数量较多,对配电网的安全运行造成极大的故障隐患。 2.2 弧光接地过电压 在中低压配电网络中,常用中性点接地系统。如果在配电线路中出现单相接地时,就会导致配网相电压抬升至线电压。在这种情况下,配电线路下方如有树木,遇 到大风天气,会出现间歇性地对导线形成放电,也常出现单相间歇性的对地闪络 现象,配网接地点会有瞬间的熄灭、重燃交替出现,进而导致配电网运行状态出 现交替变化,在电磁能发生激烈振荡的过程中,故障相与健全相出现过电压,故 障相的最大过电压为线电压的2倍,而健全相的最大过电压可达到线电压的3.5倍。在如此高的电压作用下,配电网薄弱部位极易出现绝缘破坏,最终导致击穿、短路或者危及电气设备的事故发生。 2.3 铁磁谐振过电压 随着用电量的不断增加,配电网的规模也不断扩大,配电网整个网络对地电容越

相关文档