单位(部门):班组:成绩:

一、填空题(每题2分,共20分):

1、安全生产,人人有责,贯彻" "的方针,树立"以人为本、安全发展"的理念。

2、室外变、配、输电区域不准有、广告牌、等,以防被大风刮至高压设备上。

3、电气设备无论仪表指示有无电压,凡未经验电、放电,均应视为。

4、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的,然后进行灭火,同时立即报告。严禁使用能导电的灭火剂进行灭火。对注油设备应使用或干燥的砂子等灭火。

5、工作票如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。并在修改处加盖修改人章。设备名称、、压板(连接片)、插头、不准涂改。

6、工作人员不得工作内容。确需扩大工作任务时,若新增工作任务的检修期限在工作票批准期限内,且不需要变更或增加的,应经工作票签发人同意,由工作负责人通过工作许可人许可,按照要求在工作票上增填工作地点和工作内容后,方可扩大工作内容。

7、发电机抽穿转子,更换,拆装的工作应进行全面的危险点分析,制定专项安全、技术、组织措施,审批后执行。

8、继电保护装置、安全自动装置及仪表二次回路变动时,严防存在,没用的线应拆除,临时所垫纸片应取出,接好已拆下的线头。有变动的应立即修改正确。

9、人工循环(体外按压)按压频率:按压频率应保持在。

10、冻伤急救将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖,不得。

二、判断题(每题2分,共20分):

1、电气设备分为高压和低压两种,高压:设备对地电压在250V及以上者。

2、在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,安全措施由运行值班人员在开工前分次做完,不需再办理转移手续,但工作负责人在转移工作地点时,应向工作人员交代带电范围、安全措施和注意事项。

3、预计抢修工作时间超过4h,应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的,可不办理工作票。

4、表示设备断开、允许进入间隔的信号和经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在该设备上工作。

5、在保护室、电子间等有微机保护、安全自动装置、计算机监控系统运行的地点,不得在距离设备1m以内的范围内使用无线通信工具,如对讲机、移动电话等。

6、液压、气动及弹簧操作机构,严禁在有压力或弹簧储能的状态下进行拆、装或检修工作。放松或拉紧断路器(开关)的返回弹簧及自动释放机构弹簧,若使用专用工具,可以快速释放。

7、对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的,均应装设接地线或合上接地开关(接地刀闸),所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定。

8、多数电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。

9、SF6设备发生紧急事故时,工作人员应迅速撤离现场,立即开启全部通风系统。发生设备防爆膜破裂事故时,应停电处理,并用丙酮等擦拭干净。

10、脱离电源后救护者应注意的事项:救护人不可直接用手、其它金属及潮湿的物体作为救护工具,而应使用适当的绝缘工具,救护人两只手同时操作。

二、选择题(每题2分,共20分,有多重选择):

1、电气工作人员应掌握必要的急救知识有()

A、现场应急逃生

B、触电急救

C、火烤冻伤者的方法

2、工作人员应熟悉作业环境存在的()、预防控制措施及事故应急处置措施。

A、逃生路线

B、消防器材的使用方法

C、危险有害因素

3、危险点分析由()组织,全体工作班成员参加。

A、工作票签发人

B、工作负责人

C、工作票签发人或者工作负责人

4、电缆沟、隧道、夹层及电缆井内应无积水、油、灰、煤粉或杂物,电缆隧道、夹层及电缆井内还应有足够的照明。进入电缆沟、井、隧道前,应排除内部浊气,必要时应检测()是否合格。

A、含氧量

B、易燃易爆气体

C、有毒气体含量

5、在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止()的绝缘隔离措施。

A、相间短路

B、单相接地

C、三相接地

6、怀疑可能存在有害气体时,应即将人员(),转移到通风良好处休息。抢救人员进入险区应带防毒面具。

A、紧急集合

B、分散各处

C、撤离现场

7、试验装置的电源隔离开关(刀闸)应使用明显断开的双极隔离开关(刀闸)。为了防止误合隔离开关(刀闸),可在刀刃上加绝缘罩。试验装置的低压回路中应有()电源隔离开关(刀闸),并加装过负荷自动跳闸装置。

A、两个串联

B、两个并联

C、至少一个

8、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点()m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时应戴绝缘手套。

A、5

B、8

C、10

9、绝缘安全工器具应有设备铭牌和()以及使用说明书、特种劳动防护用品安全标志,并定期进行检验,并符合附录8的要求。

A、产品鉴定合格证

B、产品许可证

C、出厂试验合格证

10、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应设置"()"标志牌。

A、禁止合闸有人工作

B、禁止操作有人工作

C、禁止送电有人工作

四、选择题(共40分):

1、请回答填用电气第二种工作票的工作的工作范围(10分)

2、工作票签发人(或工作负责人)必须具备哪些条件?(8分)

3、检修工作终结前,设备若需送电试运,应遵守哪些一般规定?(10分)

4、检修高压电动机和启动装置时,应做好哪些一般安全措施?(12分)(电气一次专业回答)

5、在带电的电流互感器二次回路上工作时,应做好哪些一般安全措施?(12分)(电气二次专业回答)

电力建设安全工作规程 第1部分:火力发电厂

DL5009.1-2002电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂中华人民共和国国家经济贸易委员会2002-09-16批准 2002-12-01实施 前言 本部分的全部技术内容为强制性。 DL 5009《电力建设安全工作规程》分为三个部分: ——第1部分:火力发电厂; ——第2部分:架空电力线路; ——第3部分:变电所。 本部分为DL 5009的第1部分,是DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》的修订。颁发十年来,DL 5009.1—1992为电力建设的安全施工确保电建职的安全与健康起到了积极的作用。但是随着大容量、高参数机组的出现和新工艺、新技术的迅速发展,原“标准”的部分内容已不适用或已被淘汰,故在这次修订中作了大量的删改与增容。 本部分结合火力发电厂施工的特点,对安全、文明施工提出了全面的要求。 本部分代替DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》。 本部分与DL 5009.1—1992相比主要变化如下: ——强调从技术上确保作业点的环境安全,个人防护用品只能作为第二道防护。 ——增加“文明施工”一章(见第5章)。 ——增加原电力工业部颁发的《火电工程施工安全设施规定》中的各种安全施工设施。 ——删除原标准中有关制氧站和乙炔站内容(原标准第485条~第514条)。 ——删除“修配加工”中有关锻工作业、铸工作业、热镀锌作业等内容(原标准第613条~659条)。 ——增加“角向磨光机”(见13.2.4)。 ——增加“人工挖孔桩”、“振冲桩施工”、“深层搅拌(旋喷)桩施工”、“强夯”四节(见16.3、16.4、16.5、16.6)。 ——增加“桩基及地基处理工程”(见第16章)。 ——部分条文的词句及严格用词的修改和顺序变更。 本部分由国家电力公司电源建设部提出并归口。 本部分由中国电机工程学会电力建设安全技术分委会起草。 本部分起草人员:李岗、翟焕民、周柯、宋宝成、李强、林镇周、高艳彬、张天华、刘用霖。 本部分委托中国电机工程学会电力建设安全技术分委会负责解释。 1 范围 本部分规定了火力发电厂(包括核电站的常规岛部分)建筑、安装施工过程中,为确保施工人员的生命安全和身体健康而应采取的措施和应遵守的安全施工、文明施工要求。 本部分适用于新建、扩建和改建的火力发电厂(包括核电站的常规岛部分)的建筑、安装、现场加工、调试、启动等工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过DL 5009的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB 3608 高处作业分级

电气运行考试试题

电气运行考试试卷 班组:姓名:得分:考试时间:90分钟 一、填空题(每小题1分、共15分) 1.设备不停电的安全距离,6kV 规定为()m,110KV 规定为()m。 2.在中性点不引出的星形连接的供电方式为()制,其电流关系是线电流等于()。 3.交流电每秒钟周期性变化的次数叫(),用字母()表示,其单位名称是(),单位符号用()表 示。 4.电力系统中,外部过电压又称为()过电压,按过电压的形式可分:()雷过电压、()雷过电压。 5.兆欧表的接线柱有L、E、G 三个,它们代表的意思是: L()、E()、G()。 6.六氟化硫(SF6)是一种()、()不燃气体,其性能非常稳定。 7.电压互感器其二次额定电压一般为()V,电流互感器的二次额定电流一般为()A。 8.输电线路停电的顺序是断开(),拉开()侧隔离开关,拉开()侧隔离开关。 9.变压器内部发生故障时,瓦斯继电器的上部接点接通()回路,下部接点接通断路器的()回路。 10.变压器在运行中产生的损耗,主要有()和(),这两部分损耗最后全部转变成()形式使变压 器铁芯绕组发热,温度升高。 11.变压器分级绝缘是指变压器绕组靠近()部分的主绝缘,其绝缘水平低于()部分的主绝缘。 12.瓦斯保护能反映变压器油箱内的各种故障,它分为动作于跳闸的()保护,动作于信号的() 保护。 13.变压器内部着火时,必须立即把变压器从各侧()断开,变压器有爆炸危险时,应立即将()放掉。 14.影响变压器温度变化的原因主要有:()、()及变压器冷却装置的()等。 15.变压器运行中出现假油位的原因主要有:()、()、()等。 二、选择题(每小题1分、共30分) 1、对称三相交流电路中,中性点对地电压等于()。 A、1/3; B、1; C、2; D、0。 2、绝缘体的电阻随着温度的升高而( )。 A、增大; B、减小; C、增大或减小; D、不变。 3、电气设备断路器和隔离开关(包括电压互感器、避雷器)都在断开位置,电压互感器高低压熔丝都取下的状态称为( )。 A、热备用; B、冷备用; C、检修; D、运行。 4、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V以下电气设备。 A、220; B、380; C、500; D、1000。 5、装设接地线的顺序是()。 A、先装中相后装两边相; B、先装接地端,再装导体端; C、先装导体端,再装接地端; D、随意装。 6、对电气设备停电检修时,实施的技术措施中,在停电和装设接地线之间必须进行的一项工作是( )。 A、挂标志牌; B、设栅栏; C、讲解安全注意事项; D、验电。7、接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但最小不得小于( )。 A、15mm2; B、25mm2; C、50mm2; D、75mm2。 8、10kV高压验电笔,( )。 A、可以对35kV以下的带电设备进行验电; B、是指验电笔的工作电压为10kV; C、可以对6kV以下的带电设备进行验电; D、可以对任何设备进行验电。 9、以SF6为介质的断路器,其绝缘性能是空气的2 ~3倍,而灭弧性能为空气的()倍。 A、50; B、100; C、150; D、500。 A、较大 B、较小 C、极小 D、一般。 10、SF6断路器的解体检修周期一般可在()以上。 A、5年或5年; B、6年或6年; C、8年或8年; D、10年或10年。 11、断路器的跳闸线圈最低动作电压应不高于额定电压的( )。 A、90%; B、80%; C、75%; D、65%。 12、电流互感器铁芯内的交变主磁通是由( )产生的。 A、一次绕组两端的电压; B、二次绕组内通过的电流; C、一次绕组内流过的电流; D、二次绕组的端电压。 13、三绕组电压互感器的辅助二次绕组一般接成( )。 A、开口三角形; B、三角形; C、星形; D、曲折接线。 14、断路器触头不同时闭合或断开,称做( )。 A、开关误动; B、三相不同期; C、开关拒动; D、开关假合。 15、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风( ),并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、10min; B、15min; C、5min; D、30min。 16、在系统为中性点( )方式时,操作过电压最高。 A、直接接地; B、经电阻接地; C、经消弧电抗器接地; D、不接地。 17、油浸自冷、风冷变压器正常过负荷不应超过()倍的额定值。 A、1.1; B、1.2; C、1.3; D、1.5。 18、干式变压器绕组温度的温升限值为( )。 A、100℃; B、90℃; C、80℃; D、60℃。 19、变压器油枕油位计的+40℃油位线,是表示()的油位标准位置线。 A、变压器温度在+40℃时; B、环境温度在+40℃时; C、变压器温升至+40℃时; D、变压器温度在+40℃以上时。 20、现在普遍使用的变压器呼吸器中的硅胶,正常未吸潮时颜色应为()。 A、蓝色; B、黄色; C、白色; D、黑色。 21、变压器二次电流增加时,一次侧电流()。 A、减少; B、不变; C、随之增加; D、不一定变。 22、变压器绕组和铁芯在运行中会发热,其发热的主要因素是()。 A、电流; B、电压; C、铜损和铁损; D、电感。 23、变压器呼吸器中的硅胶在吸潮后,其颜色应为()。 A、粉红色; B、橘黄色; C、淡蓝色; D、深红色。 24、变压器铁芯应()。 A、一点接地; B、两点接地; C、多点接地; D、不接地。 25、电源电压高于变压器分接头的额定电压较多时,对110kV及以上大容量变压器的()危害最大。 A、对地绝缘; B、相间绝缘; C、匝间绝缘; D、相间及匝间绝缘。

电力安全工作规程 完整版

电 气 安 全 工 作 规 程 二○一二年二月

目录 1 总则 (3) 2 高压设备工作的基本要求 (3) 2.1 一般安全要求 (3) 2.2 高压设备的巡视 (5) 2.3 倒闸操作 (5) 2.4 高压设备工作 (9) 3 保证安全的组织措施 (10) 3.1 电气设备上安全工作的组织措施 (10) 3.2 工作票制度 (10) 3.3 工作许可制度 (15) 3.4 工作监护制度 (15) 3.5 工作间断、转移和终结制度 (16) 4 保证安全的技术措施 (18) 4.1 电气设备上安全工作的技术措施 (18) 4.2 停电 (18) 4.3 验电 (19) 4.4 接地 (20) 4.5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) (21) 5 线路作业时变电站和发电厂的安全措施 (23) 6 带电作业 (24) 6.1 一般规定 (24) 6.2 一般安全技术措施 (26) 6.3 等电位作业 (27) 6.4 带电断、接引线 (29) 6.5 带电短接设备 (30) 6.6 带电水冲洗 (31) 6.7 带电清扫机械作业 (33) 6.8 感应电压防护 (33) 6.9 高架绝缘斗臂车作业 (33) 6.10 保护间隙 (34) 6.11 带电检测绝缘子 (35) 6.12 低压带电作业 (35) 6.13 带电作业工具的保管、使用和试验 (36) 7 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作 (40) 8 在六氟化硫电气设备上的工作 (43) 9 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 (45) 10 二次系统上的工作 (46) 11 电气试验 (50) 11.1 高压试验 (50) 11.2 便用携带型仪器的测量工作 (52)

《安全教育》之电气安全规范考试试题

电气安全规范考试试题 第一章:总则 1、下面哪项不是华能集团安全生产方针()。 A、安全第一 B、预防为主 C、综合治理 D、以人为本 2、间断电气工作连续()以上者,必须重新温习《电力作业安全规程(电气部分)》,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、1个月 B、3个月 C、半年 D、1年 3、电气高压设备,是指电压等级在()以上的设备。 A、220V B、380V C、1kV D、6kV 4、从事电气作业的人员体格检查()至少一次。 A、半年 B、一年 C、两年 D、四年 5、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员,应经过安全知识教育并经安规考试合格,方可进入现场单独完成指定的工作。( F ) 6、具备必要的安全生产知识和技能,学会紧急救护法,特别要掌握触电急救。( T ) 7、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。( T ) 第二章:电气设备工作的基本要求 8、电压等级10kV及以下电气设备,不停电时安全距离为()。 A、0.7米 B、1米 C、1.5米 D、3米 9、电压等级为220kV的电气设备,不停电时安全距离为()。 A、0.7米 B、1米 C、1.5米 D、3米 10、高压电气设备发生接地时,室内人员不得接近故障点()以内。 A、1米 B、2米 C、4米 D、8米

11、高压电气设备发生接地时,室外人员不得接近故障点()以内。 A、1米 B、2米 C、4米 D、8米 12、在高压电气设备上工作,下面哪项不是必须遵守的()。 A、填用电气工作票或工作联系单 B、至少应有两人在一起工作 C、得到电气设备运行单位分管领导批准 D、完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施 13、即使有监护人在场,不论高压设备带电与否,电气值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。( F ) 14、经本企业批准允许单独巡视高压电气设备的人员巡视高压电气设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。( T ) 15、雷雨天气巡视室外高压电气设备时,应穿绝缘靴,可以使用伞具,但不应靠近避雷器和避雷针。( F ) 16、火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对电气设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到电气设备运行单位分管领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。( T) 17、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。( T) 18、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告。(T ) 19、在运用中的高压电气设备上工作,可以分为全部停电工作、部分停电工作和不停电工作。(T ) 20、工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作,和许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作,统称为不停电工作。( T ) 第三章:保证安全的组织措施 21、在电气设备上工作,下列哪项不是保证安全的组织措施() A、工作票制度 B、工作许可制度 C、工作备案制度 D、

《电力建设安全工作规程》 第1部分火力发电厂

《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂 目次 前言 1 范畴 2 规范性引用文件 3 施工现场 4 防火防爆 5 文明施工 6 施工用电 7 季节性施工 8 高处作业及交叉作业 9 脚手架及梯子 10 起重与运输 11 焊接、切割与热处理 12 修配加工 13 小型施工机械及工具 14 土石方工程 15 爆破工程 16 桩基及地基处理工程 17 混凝土结构工程 18 专门构筑物 19 砖石砌体及装饰工程 20 拆除工程 21 其他工程 22 建筑施工机械 23 热机安装 24 机组试运行 25 金属检验 26 电气设备全部或部分停电作业

27 电气设备安装 28 母线安装 29 电缆 30 热控设备安装 31 电气试验、调整及启动带电 32 热控装置试验、调整与投入使用 附录A(规范性附录)本部分用词讲明 前言 本部分的全部技术内容为强制性。 DL 5009《电力建设安全工作规程》分为三个部分: ——第1部分:火力发电厂; ——第2部分:架空电力线路; ——第3部分:变电所。 本部分为DL 5009的第1部分,是DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》的修订。颁发十年来,DL 5009.1—1992为电力建设的安全施工确保电建职的安全与健康起到了主动的作用。然而随着大容量、高参数机组的显现和新工艺、新技术的迅速进展,原“标准”的部分内容已不适用或已被剔除,故在这次修订中作了大量的删改与增容。 本部分结合火力发电厂施工的特点,对安全、文明施工提出了全面的要求。 本部分代替DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》。 本部分与DL 5009.1—1992相比要紧变化如下: ——强调从技术上确保作业点的环境安全,个人防护用品只能作为第二道防护。 ——增加“文明施工”一章(见第5章)。 ——增加原电力工业部颁发的《火电工程施工安全设施规定》中的各种安全施工设施。 ——删除原标准中有关制氧站和乙炔站内容(原标准第485条~第514条)。 ——删除“修配加工”中有关锻工作业、铸工作业、热镀锌作业等内容(原标准第613条~659条)。 ——增加“角向磨光机”(见13.2.4)。 ——增加“人工挖孔桩”、“振冲桩施工”、“深层搅拌(旋喷)桩施工”、“强夯”四节(见16.3、16.4、16.5、16.6)。 ——增加“桩基及地基处理工程”(见第16章)。 ——部分条文的词句及严格用词的修改和顺序变更。 本部分由国家电力公司电源建设部提出并归口。 本部分由中国电机工程学会电力建设安全技术分委会起草。 本部分起草人员:李岗、翟焕民、周柯、宋宝成、李强、林镇周、高艳彬、张天华、刘用霖。

电气运行安全工作规程试题(新版)

电气运行安全工作规程试题 (新版) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0352

电气运行安全工作规程试题(新版) 1、作业人员对规程(每)年考试一次。因故间断电气工作连续(3)个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。 2、高压电气设备:电压等级在(1000V)及以上者。 3、低压电气设备:电压等级在(1000V)以下者。 4、设备不停电时的安全距离 电压等级KV 10及以下 35 110 安全距离M (0.7)

(1) (1.5) 5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4)米以内,室外不得接近故障点(8)米以内。 6、操作票应填写设备的(双重)名称。 7、停电拉闸操作应按照(断路器)—(负荷侧隔离开关)—(电源侧隔离开关)顺序依次进行,送电合闸操作应按上述相反顺序进行。严禁(带负荷)拉合隔离开关 8、用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合短路器和隔离开关刀闸,均应(戴绝缘手套),雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有(防雨罩),应穿(绝缘靴)。雷电时一般不进行倒闸操作,禁止在(就地)进行倒闸操作。 9、电气设备停电后,在未拉开有关(隔离开关)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮拦,以防(突然来电)。 10、下列工作可以不用操作票 (事故应急处理);拉合断路器的单一操作;拉开和拆除全站唯

电力安全工作规程(完整版)

电力安全工作规程(完整版) 电气安全工作规程二○一二年二月目录1 总则12 高压设备工作的基本要求3 2、1 一般安全要求3 2、2 高压设备的巡视4 2、3 倒闸操作5 2、4 高压设备工作93 保证安全的组织措施10 3、1 电气设备上安全工作的组织措施10 3、2 工作票制度10 3、3 工作许可制度15 3、4 工作监护制度15 3、5 工作间断、转移和终结制度164 保证安全的技术措施18 4、1 电气设备上安全工作的技术措施18 4、2 停电18 4、3 验电19 4、4 接地19 4、5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)215 线路作业时变电站和发电厂的安全措施236 带电作业24 6、1 一般规定24 6、2 一般安全技术措施25

6、3 等电位作业27 6、4 带电断、接引线29 6、5 带电短接设备30 6、6 带电水冲洗30 6、7 带电清扫机械作业32 6、8 感应电压防护32 6、9 高架绝缘斗臂车作业33 6、10 保护间隙33 6、11 带电检测绝缘子34 6、12 低压带电作业35 6、13 带电作业工具的保管、使用和试验357 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作398 在六氟化硫电气设备上的工作429 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作4410 二次系统上的工作4511 电气试验491 1、1 高压试验491 1、2 便用携带型仪器的测量工作501 1、3 使用钳形电流表的测量工作511 1、4 使用兆欧表测量绝缘的工作5112 电力电缆工作531 2、1 电力电缆工作的基本要求531 2、2 电力电缆作业时的安全措施5313 一般安全措施56 附录58 附录A 变电站(发电厂)倒闸操作票格式58 附录B 变电站(发电厂)第一种工作票格式59 附录C 电力电缆第一种工作

整理过电气安全试题及标准答案

电气安全技术试题 一、选择题 1、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为(B)。 A:跨步电压B:跨步电势C:临界电压D:故障电压 2、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏B.65伏C.25伏 3、三线电缆中的红线代表( B ) 。A.零线B.火线C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌 ( C ) A."在此工作”B.“止步,高压危险”C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴C,人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种( C ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火C.用水灭火 8、静电电压最高可达( B ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏B.数万伏 C 220伏 9、漏电保护器的使用是防止( A) 。 A.触电事故B.电压波动C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应( C ) A.呼吸困难B.神经失常C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾( A ) A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所( A ) A.有触电机会的工作场所B.坑穴或密闭场所C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点( B ) 米内,禁止人员进入。A.10 B.20 C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确( B ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从( C ) 伏开始。 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当( A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起(C ) 。 A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害 18、民用照明电路电压是以下哪种( C ) A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏 l9、检修高压电动机时。下列哪种行为错误( C ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。

电力建设安全工作规程(变电部分)

一、单选题 1.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),高处作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保险绳。传递物品应用传递绳,()抛掷。 A.不应B.严禁C.可以D.没有危险情况下可以 答案: b 答案要点:高处作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保险绳。传递物品应用传递绳,严禁抛掷。 2.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),储存易燃、易爆液体或气体仓库的保管人员,()穿用丝绸、合成纤维等易产生静电的材料制成的服装入库。 A.不应B.严禁C.可以D.没有危险情况下可以 答案: b 答案要点:储存易燃、易爆液体或气体仓库的保管人员,严禁穿用丝绸、合成纤维等易产生静电的材料制成的服装入库。 3.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),新架设的导线与带电母线靠近或平行时,新架设的母线应接地,并保持安全距离。安全距离不够时应采取()措施。在此类母线上工作时,应在工作地点母线上再挂临时地线。A.组织B.技术C.隔离D.施工 答案: c 答案要点:新架设的导线与带电母线靠近或平行时,新架设的母线应接地,并保持安全距离。安全距离不够时应采取隔离措施。在此类母线上工作时,应在工作地点母线上再挂临时地线。 4.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于()m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于()m。 A.1.5、3 B.2.5、4 C.2.5、5 D.3.5、4 答案: c 答案要点:低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2.5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于 5m。 5.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),凡参加高处作业的人员每()应进行体格检查。经医生诊断患有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。 A.月B.季度C.年D.两年 答案: c 答案要点:凡参加高处作业的人员每年应进行体格检查。经医生诊断患有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。 6.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),建筑材料的堆高高度,成材堆高限高为()m。 A.1 B.2 C.3 D.4 答案: d 答案要点:建筑材料的堆高高度,成材堆高限高为4m。 7.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),乙炔气橡胶软管着火时,应先将火焰熄灭,然后停止供气。氧气软管着火时应先将氧气的供气阀门关闭,停止供气后再处理着火胶管,()使用弯折软管的处理方法。 A.不须B.不得C.可以D.无危险情况下可以 答案: b 答案要点:乙炔气橡胶软管着火时,应先将火焰熄灭,然后停止供气。氧气软管着火时应先将氧气的供气阀门关闭,停止供气后再处理着火胶管,不得使用弯折软管的处理方法。 8.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),工作人员至少每()进行一次体格检查,不适宜电气安装及调试工作的病症者不得参加工作。 A.半年B.壹年C.两年D.叁年 答案: c 答案要点:工作人员至少每两年进行一次体格检查,不适宜电气安装及调试工作的病症者不得参加工作。 9.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),在软母线上作业前应检查金具连接是否良好,横梁是否牢固。只能在截面积不小于()mm2 的母线上使用竹梯或竹杆横放在导线上骑行作业并应系好安全带。 A.120 B.100 C.80 D.60 答案: a 答案要点:在软母线上作业前应检查金具连接是否良好,横梁是否牢固。只能在截面积不小于120mm2 的母线上使用竹梯或竹杆横放在导线上骑行作业并应系好安全带。 10.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用。使用前必须进行检查,()使用已变形、破损、有故障等不合格的机具。 A.不应B.严禁C.可以D.没有危险情况下可以 答案: b 答案要点:机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用。使用前必须进行检查,严禁使用已变形、破损、有故障等不合格的机具。 11.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),起重机工作时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与220kV 带电体的最小安全距离不得小于()m。 A.2 B.4 C.5 D.6 答案: d 答案要点:起重机工作时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与220kV带电体的最小安全距离不得小于6m。 12.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),()应按施工总平面布置规定的地点堆放整齐并符合搬运及消防的要求。堆放场地应平坦、不积水,地基应坚实。现场拆除的模板、脚手杆以及其他剩余器材应及时清理回收,集中堆放。

电厂电气运行试题库大全(含标准答案)

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为(0.7)m,110KV 规定为( 1.5 )m,500KV 规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、 (红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率), 也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫 一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系 统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他 较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘; (2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电 感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电 流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压); 在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称 是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅 值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力

电力安全工作规程完整

铁路电力安全工作规程 铁道部铁路电力安全工作规程 (铁道部1983年7月 [83]铁机字1000号) 第一章基本要求 第1条运行中的供电设备系指全部带有电压,或部分带有电压及一经操纵即可带有电压的设备。铁路供电设备一般可分为高压和低压两种: 高压:设备对地电压在250伏以上者; 低压:设备对地电压在250伏及以下者。 第2条电力工作职员必须具备下列条件方能参加作业: 1.经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如:心脏病、神经病、癫痫病、聋哑、色盲症、高血压等,如经体格检查(一般两年一次)发现有上述病症,应及时调换其工作。 2.具备必要的电力专业知识,熟悉本规程有关容,并经考试合格。 3.应会触电急救法(见附录一)。 第3条对电力工作职员必须按下列规定进行技术安全考试:

1.定期考试;每年一次。 2.临时考试: (1)新参加工作已满六个月者; (2)工作连续中断三个月以上又重新工作者; (3)工种或职务改变者。 铁路局负责组织对水电段长、分局和段技术职员、电力调度、试验职员的定期考试。铁路分局负责组织对供电所主任、技术职员和各站、段、厂的电力工作职员的定期考试。对考试合格者发给“电力安全合格证”(见附录二)。 第4条新参加电力工作的职员、实习职员和临时参加劳动的职员(干部、临时工等),必须经过安全知识教育后方可随同参加工作,但不得单独工作。 外单位支援、学习职员参加工作时,应由工作执行人介绍设备情况和有关安全措施。 第5条本规程所指的安全用具应按《电力设备试验标准》进行试验,并合格者。 第二章保证安全工作的组织措施 第6条在运行中的高压设备上作业按下列分类: 1.全部停电作业,系指电力线路全部中断供电或变、配电设

实验室安全考试题库 电气类

744、各种电源是否有电,可用试电笔检验。 对 错 (标准答案:错误) 745、电分强电和弱电,弱电开关等元件不能用在强电电路。 对 错 (标准答案:正确) 746、电气检修时,应在配电箱或开关处悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。 对 错 (标准答案:正确) 747、布线时,强、弱电可以合用同一电缆管线。 对 错 (标准答案:错误) 748、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的量程。测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防短路或接地。

对 错 (标准答案:正确) 749、在潮湿或高温或有导电灰尘的场所,实验时应该降低电压供电。 对 错 (标准答案:正确) 750、电路保险丝熔断,短期内可以用铜丝或铁丝代替。 对 错 (标准答案:错误) 751、连接电气设备的开关需安装在火线上。 对 错 (标准答案:正确) 752、打开含有高压变压器或电容器的电子仪器的盖子是危险的。 对 错 (标准答案:正确)

753、电动工具的电源引线必须保证接地可靠。 对 错 (标准答案:正确) 754、接电路元器件时,主要应关注元器件的耐压和能承受的功率。 对 错 (标准答案:正确) 755、对容易产生静电的场所,要保持空气潮湿;工作人员要穿防静电的衣服和鞋靴。? 对 错 (标准答案:正确) 756、动力配电箱的闸刀开关(学校已规定不得使用)可以带负荷拉开。 对 错 (标准答案:错误) 757、电磁式电流互感器在使用中付边不许开路,电压互感器在使用中付边不许短路。

对 错 (标准答案:正确) 758、实验室禁止私拉乱接电线,实验过程中自制非标设备时,应报请实验室管理人员批准,然后请电气专业人员按照标准安全的连接。 对 错 (标准答案:正确) 759、只要接线板质量符合要求,就可以随意串联很多个,不影响使用。 对 错 (标准答案:错误) 760、在充满可燃气体的环境中,可以使用手动电动工具。 对 错 (标准答案:错误) 761、在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所,可以使用化纤防护用品。 对 错

电力建设安全工作规程

安徽电力建设第一工程公司 安全“三基”管理培训 电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂 DL5009.1-2002 选读(11焊接、切割与热处理 ~ 17混凝土结构工程) 考试题(共110题、162空) 每空1分 项目部名称: 单位名称: 姓名: 得分: 要求:开卷考试、独立完成 2011年9月11日 1 从事焊缝、切割与热处理的人员应经专业安全技术教育、考试合格、取得合格证,并应熟悉

()。 2 从事焊接、切割与热处理操作的人员,每年应进行一次职业性身体检查。对准备从事焊接、切割与热处理操作的人员,应经身体检查,双目裸视力均在0.4以上,且矫正视力在1.0以上,无()等妨碍本作业的其他疾病及生理缺陷。 3 进行焊接、切割与热处理作业时,作业人员应穿戴专用()等符合专用防护要求的劳动防护用品。 4 在焊接、切割地点周围()m的范围内,应清除易燃、易爆物品;确实无法清除时,必须采取可靠的隔离或防护措施。 5 严禁在储存或加工易燃、易爆物品的场所周围()m的范围内进行焊接、切割与热处理作业。 6 不宜在雨、雪及大风天气进行露天焊接或切割作业。如确实需要时,应采取( )的措施。 7 在高处进行焊接与切割作业时:严禁随身携带电焊导线、气焊软管登高或从高处跨越,应在切断电源和气源后用()。 8在金属容器及坑井内进行焊接与切割作业时:在金属容器内作业时,应设(),内部温度不得超过40℃;严禁用()作为通风的风源。 9 在容器或坑井内作业时,作业人员应系(),绳的一端交由()。 10下坑井、隧道、深沟内作业前,必须先检查其内是否存有(),如有异常,应认真排除,在确认可靠后方可进入作业。 11施工现场的电焊机应采用集装箱形式统一布置,保持通风良好。电焊机及其外接头均应有相应的()。 12 露天装设的电焊机应设置在干燥的场所并应有(),装设地点距易燃易爆物品应有一定的安全距离。 13 电焊机裸露的导电部位和转动部分必须装设()。 14 电焊机一次侧电源线应绝缘良好,长度一般不得大于();超长时,应架高布设。 15 电焊机的外壳必须(),接地电阻不得大于()。严禁多台电焊机()接地。 16 在使用长期停用的电焊机前必须测试其(),电阻值不得低于(),接线部分不得有腐蚀和受潮现象。 17 电焊机二次线应布设整齐、固定牢固,并使用()。电焊导线通过道路时,必须将其架高或穿入防护管内埋设在地下;通过铁道时,必须将其从轨道下面穿过。 18 倒换电焊机接头、转移作业地点、发生故障或电焊工离开作业场所时,必须()。 20 气瓶应每( )年检验一次,盛装惰性气体的气瓶应每( )年检验一次。定期技术检验项目应包括:内、外表检验,水压试验(使用中的乙炔气瓶只做气压试验);必要时应测量气瓶的最小厚度。 21 气瓶上必须装( )。 22 不得将气瓶与带电物体接触。氧气瓶不得沾染( )。 23 严禁直接使用不装减压器的气瓶或装设不合格减压器的气瓶。乙炔气瓶必须装设专用的( )。 23乙炔气瓶的使用压力不得超过( ),输气流速不得大于(1.5~2.0)m3(h·瓶)。

电气运行考试试题(答案版)(DOC)

2012年新员工电气专业培训考试试题 姓名 一、选择题 下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内 1、在直流电路中,电流流出的一端叫电源的(A)。 (A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势; 2、交流电路中常用P、Q、S表示有功功率、无功功率、视在功率,而功率因数是指(B )(A)Q/P ;(B)P/S;(C)Q/S;(D)P/Q; 3、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(A)。 (A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)或大或小,不一定。 4、电流互感器其二次线圈不许__C__。 (A)短路;(B)断路;(C)开路;(D)端接; 5、发电机称运行时三相偏差不应超过额定电流_D__。 (A)10%;(B)5%;(C)12%;(D)8%; 6、测量励磁机励磁回路绝缘用(500V摇表)测量,绝缘值不小于_B__。 (A)0.2MΩ;(B)0.5MΩ;(C)1.5MΩ;(D)0.8MΩ; 7、电能质量用电压和频率来衡量。电能质量通常要求用户电压偏差不得超过额定值的±(B),系统频率偏差不得超过±()Hz。 (A)6%、0.2~0.5;(B)5%、0.2~0.5;(C)10%、0.3~0.5;(D)5%、0.2~0.8; 8、一般而言,整套继电保护装置由(A)、逻辑部分和执行部分组成。 (A)测量部分;(B)信号部分;(C)输出部分;(D)信号输入; 9、一电工绝缘材料耐热等级为Y级,按其在正常运行条件下允许的最高工作温度为(D)℃(A)105;(B)155;(C)120;(D)90; 10、对于空冷发电机,我国规定的额定入口风温是(B)℃.在此风温下,发电机可以在额定容量下连续运行。 (A)25;(B)40;(C)60;(D)90; 11、水内冷发电机的冷却水进水压力,应保持在规定范围内。当发电机氢压变化时,应调整其压力。任何情况下,水压不能(D)氢压,以防绕圈漏水。 (A)等于;(B)小于;(C)大于等于;(D)大于; 12、发电机运行中,当功率因数低于发电机的额定功率因数时,发电机出力应(A) (A)降低;(B)增加;(C不变;(D)解列; 13、电力变压器按相数分有两种__A__、____。 (A)单相、三相;(B)单相、两相;(C两相、三相;(D)升压变压器、降压变压器; 14、绕组是变压器的电路部分,它由铜或(C)绝缘导线绕制而成。 (A)铁;(B)锌;(C)铝;(D)钢; 15、变压器的一.二次绕组套装在同一个芯柱上,一次和二次绕组具有不同的匝数,高压绕组在铁芯(B)。 (A)内侧;(B外侧;(C上侧;(D)下侧; 16、电动机不得连续启动,启动间隔时间一般不应低于(D)分钟。

电气安规考试试题

一、单项选择题(30分1分/题) 1. 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产(),规范各类工 作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、劳动纪律 B 、设备维护C、现场管理 2. 作业现场的生产条件和安全设施应等符合有关标准、规范的要求,工作人员 的()应合格、齐备。 A、安全工器具 B、劳动防护用品 C、车辆配备 3 现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。 A、足够B放置整齐C、合格 4. 外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电 气设备接线情况、()和安全注意事项。 A、防范措施 B、危险点 C、技术措施 5. 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后才能恢复作业。 A、批准 B、纠正 C、许可 6. ()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和 设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业 场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 7. 高压电气设备是指()在1000V及以上的电气设备。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 8. 雷雨天气,需要巡视()高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 A、带电 B、室内 C、室外 9. 室内高压设备发生接地时,不得接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 10. 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操 作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 11. 进行送电操作时,在合刀闸前,应检查开关确在()位置。 A、合闸 B、分闸 12. 停电操作必须按照()的顺序依次进行。 A、开关、负荷侧刀闸、电源侧刀闸; B、开关、电源侧刀闸、负荷 侧刀闸;C、负荷侧刀闸、电源侧刀闸、开关;D、电源侧刀闸、开 关、负荷侧刀闸 13. 雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止()倒闸操作 A、在就地进行 B、进行一切 C、程序 14. 在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 15. 工作人员工作中正常活动范围与10kV带电设备的安全距离应不小于()m A、0.30 B、0.35 C、0.40 16. 检修设备停电,应把()的电源完全断开 A、高、低压两侧 B、来电侧 C、各方面 17. 验电应使用()电压等级的、合格的接触式验电器。

《电力建设安全工作规程》施工用电部分

6 施工用电 6.1 总则 6.1.1 施工用电的布设应按已批准的施工组织设计进行,并符合当地供电部门的有关规定。 6.1.2 施工用电设施应有设计并经有关部门审核批准方可施工,竣工后应经验收合格方可投入使用。 6.1.3施工用电设施安装完毕后,应有完整的系统图、布置图等竣工资料。施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行及维护。严禁非电工拆、装施工用电设施。 6.1.4参加施工用电设施运行及维护的人员应熟练掌握触电急救法和人工呼吸法。 6.2施工用电设施 6.2.1 35KV及以下施工用变压器的户外布置: 1变压器采用柱上安装时,其底部距地面的高度不得小于2.5m;变压器安装应平稳牢固,腰栏距带电部分的距离不得小于0.2m。 2. 变压器在地面安装时,应装设在不低于0.5m的高台上,并设置高度不低于1.7m的栅栏。带电部分到栅栏的安全净距,

10KV以下的应不小于1m,35KV的应不小于1.2m。在栅栏的明显部位就悬挂“止步、高压危险”的警告牌。 3.变压器中性点及外壳接地的连接点的导电接触面应接触良好,连接牢固可靠,接地电阻不得大于4Ω。 6.2.2 变压器可就近装设防雨型的密闭配电柜;当馈电回路多或容量大时应设配电室。 6.2.3 钢筋混凝土电杆不得掉灰露筋,不得有环裂或弯曲。木杆、木横担不得腐朽、劈裂。组立后的电杆不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象。 6.2.4 用电线路及电气设备的绝缘必须良好,布线应整齐,设备的裸露带电部分应有防护措施。架空线路的路径应合理选择,避开易撞、易碰的场所,避开易腐蚀场所及热力管道。 6.2.5低压架空线路一般不得采用裸线;采用铝或铜绞线时,导线截面积不得小于16mm2。 6.2.6低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2.5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于5m;其他情况下的架设高度应满足表6.2..6–1表6.2.6–3的要求。 表6.2..6–1 线路交叉时的最小垂直距离