文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机电安全质量标准化考试试题库1汇编

机电安全质量标准化考试试题库1汇编

机电安全质量标准化考试试题库1汇编
机电安全质量标准化考试试题库1汇编

机电安全质量标准化考试题

一、单项选择题共20题

1, 煤矿用防爆电气设备必须有(c )。

A,设备标志牌B,设备铭牌C,防爆合格证

2, 机电质量标准化达一级的矿井设备综合完好率要达到(B )o

A, 85%以上B, 90%以上C, 80%以上

3, 机电质量标准化达一级的矿井设备待修率要达到(A )o

A, 5%及以下B, 3%及以下C, 7%及以下

4, 机电质量标准化达一级的矿井机电事故率要达到(B )o

A, 2%及以下 B , 1%及以下C, 3%及以下

5, 采煤机与运输机必须(B )

A,互相单独控制B,实现电气闭锁C,可以不实现闭锁

6, 设备注油时应(C )

A,用油桶直接注入B,用油管抽入C,用专用注油器械

7, 刮板机、皮带机液力偶合器必须使用( C )

A,油介质B,乳化液C,水或难燃液

8,低压馈电线上的检漏保护装置应(B )进行一次试验。

A,每班B,每天C,每周

9,井下变电硐室必须有向外合格的(C )和栅栏门。

A,铁门B,防水门C,防火门

10、主工作水泵的能力,应能在(C)小时内排出矿井24小时的正常涌水量

A 18

B 16

C 20

11、提升机钢丝绳应(B)检查一次。

A每班B每天C每周

12、各种仪表和计器要定期进行校验和整定,并留有记录,有效期为(D )o

A、5年

B、3年

C、2年

D、1年

13、生产矿井通风机必须有反风设施必须在(B )内改变巷道中风流方向

A.5分钟

B. 10分钟

C. 20分钟D、15分钟

14、我国规定人身触电的极限安全电流为(C )o

A、10毫安B 、20毫安 C 、30毫安 D 、50毫安

15、井下照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压,不超过(C)伏特。

A、24

B、36

C、127

D、380

16、使用中的防爆电气设备的防爆性能检查,(A )应进行一次。

A、每月。

B、每季。

C、半年。

D、每年。

17、配电系统继电保护装置检查整定,(C )应进行一次。

A、每月。

B、每季。

C、半年。

D、每年。

18、主要电气设备绝缘电阻的检查,(C )应进行一次。

A、每月。

B、每季。

C、半年。

D、每年。

19、低压配电点或装有(B )台以上电气设备的地点,应装设局部接地极

A、2。

B、3。

C、4。

D、5。

20、变电峒室长度超过(B ) m时,必须在峒室的两端各设1个出口

A、5。

B、6。

C、8。

D、10。

、判断题共20题

1、电气间隙是指不同电压的裸导体间的最小空气距离。(V)

2、井下变电峒室必须有向外合格的防火门和密封铁门。(X)

3、失爆是指电器设备的隔爆外壳失去了耐爆性或隔爆性。(V)

4、《煤矿安全规程》中规定,采掘工作面空气温度超过

35度时,必须采取降温措施。(X)

5、液压支架安全阀出现卸载情况后,不必进行更换,可再次使用。(X)&液压支架管路在拆解更换时,可以在不完全释压的状态下完成。(X)

7、液压支架管路接头必须上U型卡,但紧急情况下用铁丝也可代用。(X)

8、井下电缆为了防止火灾,要采用不延燃电缆。(V)

9、安全电压是指对应于一定的工作场所,不至于造成触电者死命的最高电压界限。(V)

10、在井下对已停电设备放电时,须经检查确认瓦斯浓度在1%以下时才准许。(V)

11、不同类型的电缆可以直接连接。(X)

12、带电的多余电缆可以盘放起来。(X)

13、在通风良好的井下环境中可带电检查电气设备。(x)

14、电气设备绝缘的测量,主要是对地绝缘,而不是相间绝缘。(X)

15、井下可以带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。(X)

16、当发生电火灾时,应尽快用水,黄沙,干粉灭火机等迅速灭火。(X)

17、矿井电力系统中不能装重合闸和负荷定量器。(V)

18、采煤机上必须装有能停止工作面刮板输送机运行的闭锁装置。(V)

19、掘进机必须装有前照明灯和尾灯。(V)

20、机电设备硐室从防火门起5m巷道内必须砌碹或用不燃材料支护.(V)

三、填空题

1、机电设备必须有(产品合格证)、煤矿矿用产品(安全标志)、防爆设备还必须有(防爆合格证)。

2、全矿机电设备综合完好率(93%);防爆电气设备及小型电器防爆率(100%); 小型电器合格率(95%);电缆吊挂合格率(95%);按规定使用双光源矿灯,完好率(95%),井下在用矿灯无(红、灭灯);设备待修率(5%);机电事故率(1%)。

3、机电安全保护装置(齐全)、可靠,合格率100%。

4、低压电机装设(短路)、(过负荷)、(单相断线)、(漏电闭锁)保护及远程控制装置。

5、40kW及以上电机应使用(真空电磁起动器)控制,并使用电动机综合保护。&掘进工作面采用“双风机、双电源”,并实现(运行风机)和(备用风机)自动切换。

7、局部通风机和掘进工作面中的电气设备,必须装有(风电闭锁)装置,煤巷掘进工作面必须装设(风电闭锁)装置、(瓦斯电闭锁)装置。

8、四小线和动力电缆使用(阻燃)电缆。

9、中央变电所的高压馈电线上,必须装设有选择性的(单相接地)保护装置。

10、供移动变电站的高压馈电线上,必须装设有选择性的动作于跳闸的(单相接地)保护装置。

11、低压供电系统,必须装设(检漏)保护或(有选择性)的漏电保护装置,(每天)必须对低压检漏装置进行一次跳闸试验。

12、井下变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得(少于)两回路。

13、有合格的供电系统设计及保护整定校验,(每年)必须对供电系统继电保护进行一次(核算)、(调校)和整定,并进行(一次)预防性试验。

14、采煤机上有急停刮板输送机的闭锁装置,综采工作面使用(通讯)和(信号)控制装置。

15、破碎机必须安设(急停闭锁)装置。倾斜15°及以上工作面必须有(防滑)装置。工作面倾角12°以上时,刮板输送机必须装(防滑)、(锚固)装置。

16、扒装机应有(卡轨器)、制动闸、保护栏杆、照明灯。掘进机蜂鸣器、照明、(急停开关)完整齐全。

17、采掘运设备液压系统零部件齐全,管路、阀组不串、漏液,泵站(压力)符合要求。

18、主提升机技术测试,检测检验工作必须由具备资质的安全生产检测检验机构

承担,严格按照国家有关规定进行。新安装和大修后进行一次测定。以后每(3年)进行一次测定。

19、矿井有双回路电源线路,严禁供电线路(“T”接。当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。

20、矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须(带电)备用。

矿井通风、提升、排水、压风、抽放瓦斯、监测监控等设备的主要负荷供电的线路,不得少于(两回路

五、简答题:

1、参加机电质量标准化考核评级的必备条件:

(1)无重大机电直接责任事故。

(2)矿井供电符合《煤矿安全规程》规定。

(3)检查考核期间未发生两台(处)电气设备失爆。

(4)无国家或行业明令煤矿企业禁止使用或者淘汰的设备。

2、井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备,应具有哪些安全保护装置?

应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上,应装设短路、过负荷和漏电保护装置。所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电。

3、井下胶带输送机标准要求有哪些?

胶带输送机使用阻燃胶带,有防滑、堆煤、防跑偏、温度、烟雾保护,有自动洒水装置,输送机机头有防护栏、机尾有护罩、行人需跨越处设过桥、输送机机头机尾固定牢靠。

4、三开一防”是什么

“三开一防”(即:开盖报警、或开盖断电、或开盖闭锁及防止非专职人员擅自开盖操作)。

5、开关柜“五防”功能

“五防”功能(即防带负荷分合隔离开关,防误分、误合断路器,防带负荷合闸接地开关,防接地开关闭合时送负荷,防误入带电间隔。)