文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 植筋专项方案精编版

植筋专项方案精编版

植筋专项方案精编版
植筋专项方案精编版

植筋专项方案精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

目录

第一章工程概况

基本概况

长岭居YH-K2-2地块位于广州市黄埔区禾丰村,禾丰路以北,永和大道以西。本工程规划总建筑面积约万㎡,建设单位为广州丰实房地产开发有限公司,设计单位为广州市住宅设计院有限公司,勘察单位为广东省地质物探工程勘察院,监理单位为广州广大工程项目管理有限公司,施工单位为中建四局第一建筑工程局有限公司。

本工程由S4会所、S5-S8商业、10栋31~32层高层住宅、8栋多层别墅、地下车库和配套工程(S1垃圾收集站、公厕、S2生鲜超市、S3幼儿园)组成。具体概况如下:

本工程具体概况一览表

1、遗漏预埋竖筋的构造柱(按图纸说明的要求植筋)

2、圈梁(按图纸说明的要求植筋)

3、未作预留钢筋的梁板(按图纸说明的要求植筋)

4、钢筋砼墙或柱与砌体的拉结筋(按图纸说明的要求植筋)

5、剪力墙、柱边门垛处

第二章编制依据

1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011)

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

3、《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013)

4、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013)

5、《钢筋混凝土用钢第1部分:热扎带肋钢筋》(GB )

6、《钢筋混凝土用钢第2部分:热扎带肋钢筋》(GB )

7、《钢筋焊接验收规范》(JGJ 18-2012)

8、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2010)

9、《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ 33-2012)

10、《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)

11、广州市建设工程质量监督检验站《建筑材料、构配件及制品取样方法、验收批量、取样数量及说明》的相关要求

第三章植筋施工工艺

施工准备

1、施工前先熟悉图纸,掌握需植筋的部位、标高、钢筋直径等。对施工作业班组进行安全、技术交底。

2、劳动力准备,劳动力及施工机具的配置要根据工期要求进行,以保证工期和质量要求为宗旨,并根据现场情况及时调整。

3、施工用水、电、材料机械到位。

主要工艺流程及要点

1、主要工艺流程

结构清理→定位放线→钻孔→清孔、除尘→注胶→钢材除锈→植筋→固化→验收

2、结构清理

把需要植筋部位的混凝土表面清理干净。

3、定位放线

根据控制线及标高线,进行钢筋栽埋定位的放线工作。根据设计图纸要求的钢筋直径间距,将钢筋栽埋位置标示在结构表面,植筋的位置应避开结构主筋,以避免在结构开孔时损伤结构内部主筋,影响原结构的可靠性,如无法全部避开,则应会同甲方设计、监理确定最佳位置以求将结构内部钢筋损伤减小到最低。

为使植筋位置避开结构主筋,可采取剔凿结构表面保护层露出主筋位置的方法,植筋位置应定在主筋之间,或采取钢筋探测仪。

4、钻孔

本工程植筋采用电锤成孔,遇钢筋宜调整孔位避开。

各种直径规格钢筋的钻孔直径和成孔深度按设计要求(钻孔直径为植入钢筋的直径d加上4~8mm(小直径钢筋取低值,大直径钢筋取高值),钢筋直径为Φ25,钻头选用φ32的合金钻头);

(1)构造柱:

构造柱无特殊说明时截面为墙厚×200mm,砼强度等级为C20,竖筋为412,箍筋用6@250,在构造柱上下端应加密箍筋,箍筋加密区间距不应大于100mm,成孔深度应满足钢筋锚固长度,不小于100mm以及15d中的最大值;构造柱外露长度不低于700mm。

(2)圈梁:

砌体结构的钢筋砼圈梁截面为墙厚×240,砼强度等级同楼面,上下各配212,纵筋搭接长度弯折后直线段为22d,成孔深度应满足钢筋锚固长度,不小于100mm以及10d中的最大值。

(3)未作预留钢筋的梁板

成孔深度应满足钢筋锚固长度,为15D-20D。

(4)钢筋砼墙或柱与砌体的拉结筋

钢筋砼墙或柱与砌体用26钢筋拉结,该钢筋沿钢筋砼墙或柱高度每隔600mm (即每三皮砖设置,复合砌块模数,详见排砖图)预埋,锚入砼墙或柱内200mm。外伸长度为:抗震设防时拉筋沿墙全长贯通,非抗震设防时为外伸500mm,若墙垛长不足上述长度,则伸满墙垛长度,而末端需弯直钩。

(5)剪力墙、柱边门垛处

现场剪力墙、柱边尺寸≤100的门垛如未与结构墙、柱整体浇筑的,需在门垛位置植入212的竖筋,成孔深度应满足钢筋锚固长度,不小于100mm以及15d中的最大值;竖筋外露长度不低于700mm。并按间距600在结构墙、柱上植入26的

拉结筋(锚入砼墙或柱内200mm)末端带弯钩与竖筋绑扎在一起。而门上过梁位置与该门垛进行整体现浇。

5、清孔、除尘

钻孔完毕,检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出,然后用毛刷、棉布将孔壁刷净,再次压缩空气吹孔,应反复进行3~5次,直至孔内无灰尘碎屑,然后将孔口临时封闭。若有废孔,清净后用植筋胶填实。

清孔完毕,应尽快植入钢筋,否则应用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。钻孔内应保持干燥。

6、锚固胶、注胶

本工程锚固胶采用喜利得植筋胶,系国际着名品牌。锚固胶采用成型产品,本身及施工时都不含和不掺加任何溶剂,无需现场配制。

锚固用胶需有产品合格证,各项技术指标应达到规范定的数值,锚固用胶必须严格按产品说明配制使用。厂家应能提供产品的抗震性能试验报告、焊接影响报告、抗老化试验报告、拉拔试验报告、防火检测报告、潮湿环境下的拉拔试验报告、受力均匀度资料等。

7、钢材除油、除锈

钢材锚固长度范围的铁锈、油污应清除干净,新钢筋的青色氧化外皮也应除去,采用稀盐酸清洗,但不要清洗过度,以钢筋表面露出钢铁颜色为度。除锈长度大于锚固长度5㎝左右,锚固用钢筋的级别、规格要严格按图纸设计要求选用。

清洗完毕,将所有处理完的钢筋码放整齐,现场负责人检查清理工作,请监理验收。

在潮湿环境植筋,在栽埋钢筋时需先对植筋孔进行干燥,干燥方法:先用吹风机、干布条先把孔内的绝大部分水清除,然后用沾有丙酮的干燥棒进行干燥处理。

8、植筋

将胶体第一次注入栽埋孔内,根据植入深度在处理好的钢筋除锈端做明显标记,并在钢筋栽埋位置段均匀涂以结构胶,而后将钢筋插入预埋孔,来回抽插几次,让胶体充分沾涂于钢筋与孔壁上。将钢筋拔出,第二次注胶,缓慢将胶注入孔内,注胶量以钢筋插入后锚固胶将孔内填满,少量锚固胶从孔内溢出为准。一边插一边向同一方向缓慢旋转,将孔内气体导出,直至到钢筋伸到孔洞底部为止,此时应有少量锚固胶从孔洞内溢出,然后将钢筋固定,堵住孔口。将溢出孔外的胶体及

时进行清理。此步骤工作应确保栽埋孔壁与钢筋表面间的胶体密实,不应有夹气及其它杂物。

9、固化、保护

钢筋栽埋后应保证在胶体固化期及强度增长期内不受扰动,对埋植好的钢筋应做好保护工作,以防在锚固用胶固化时间内,钢筋被摇摆或碰撞,栽埋3天后方可受力使用。

10、现场抗拔试验

对锚筋需进行现场非破坏性的抗拔试验,同规格、同型号、基本相同部位的锚筋组成一个检验批,抽取数量按每批锚筋总数的1%计算,且不少于3根,并做好拉拔试验记录,填写分项工程报验单。

11、验收

钢筋锚固工作完成,经自检合格后,应按要求做好现场抗拔试验,并填写分项工程报验单,报请监理单位验收。

钢筋锚固工作完成,经自检合格后,应按要求做好现场抗拔试验,并填写分项工程报验单,报请监理单位验收。

在植筋前,要对所用钢筋及植筋胶进行现场拉拔试验,以确定钢筋及植筋胶是否符合设计要求。

制作与要植筋部位混凝土结构相同强调等级的混凝土试件,按植筋步骤,植入3组钢筋,待植筋胶完全固化后,进行拉拔试验。试验用专用的钢筋测力计,当加力达到Ⅱ级钢筋屈服强度时,钢筋出现颈缩现象,继而拉断,这表明钢筋和植筋胶都是合格的。

植筋后进行非破损性拉拔试验,用来检测工作状态的植筋质量,检测的数量是植筋总数的10%。检测中,测力计施加的力要小于钢筋的屈服强度,大于设计部门提供的植筋设计锚固力值。公式为:FM

第四章质量保证措施

技术保障措施

钻孔位置线放完后,报请有关单位验线。

钻孔完成后,必须将孔清理干净,做到孔内清洁干燥,基本无粉尘,埋植用钢筋必须清理,表面无铁锈,清孔和钢筋清理完成后,报监理验收,做好隐检记录。

植入工作必须由有经验的技术工人操作,确保孔内胶体密实。

成立以项目经理为组长,技术负责人为副组长,质检员、专业工长参加的质保小组。施工前进行详细的技术交底,正式施工前进行施工样板试验,经现场试拉拔试验,达到使用说明书规定的拉拔力后方可进行大面积施工。操作过程中严格各施工工序的自检制度,实行质量否决制;质检员跟踪检查,每层施工时先打好眼,清扫干净,验收合格后方可进行植筋施工,验收内容包括孔深、孔径、位置及清理情况,严禁不报验就进行下道工序施工。施工时必须按锚固剂的使用要求进行,锚固剂胶泥配比应正确,料配好后必须在40分钟内使用完,超过规定的时间的胶泥不得再使用,也不得掺和后使用,钢筋植完后2小时内不得敲打或碰撞,应注意成品保护,常温下24小时以内不得扰动已植拉结钢筋。

注意事项

孔内尘屑是否清净、钢筋是否除锈、孔内胶是否密实决定了锚固效果的好坏。

锚固构造措施应满足《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013、《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013的有关规定。

锚固胶完全固化后为无毒级材料,但未固化前对人体皮肤、眼睛可能有刺激性,而且胶固化后也不易清除,所以施工人员应注意佩戴劳动保护用品,如配备安全帽、工作服、手套等。人体直接接触后应用清水冲洗干净。

结构胶宜在阴凉处密闭保存。

植筋后,一般不允许在所植钢筋上焊接,如确实需要焊接时,焊点距离基材混凝土表面应大于15d,且应采用冰水浸渍的毛巾包裹植筋外露部分的根部。

承台围堰必须牢固,确保在植筋期间不能有水流入承台范围,承台要保持干燥。如果不能保障承台干燥,那此方案不可行。

注意天气变化,植筋施工开始前要查看天气预备,要确保在植筋施工期间天气状况良好,不要在阴雨天气施工。针对本工程在厂房内部施工,故无需考虑天气因素的影响。

钢筋必须按要求除锈,钢筋表明不能有油渍等杂物。

植筋所用的锚固胶必须是合格产品,各项性能指标要符合规范要求。

为了保证植筋质量,必须避免第四条中提到的影响植筋质量缺陷的各个因素发生,我们要从工、料、机、工艺、环境以及方法等几个方面综合考虑,要做到万无一失。

植筋施工用电要按照项目的用电规程操作,避免违章。

植筋所用的设备及机具必须按找该设备或机具的操作规程操作,不允许违章操作。

植筋所用的材料不能到处乱扔污染环境。

采用植筋锚固时,其锚固部位的原构件混凝土不得有局部缺陷。若有缺陷,应先进行补强或加固处理后再植筋。

植筋用的胶粘剂必须采用改性环氧类和改性乙烯基酯类(包括改性氨基甲酸酯)的胶粘剂。当植筋的直径大于22mm时,应采用A级胶。

第五章安全施工保障措施

项目部安全领导小组

1、项目部应急领导小组及其人员组成

组长:刘丽丽(项目经理)

副组长:廖津汉(项目执行

下设(应急救援各分组人员):

通讯联络组组长:罗金标(安全主管

技术支持组组长:柏浩

抢险抢修组组长:姜森

医疗救护组组长:彭建(材料主管)

后勤保障组组长:林荣浩(商务主管)电话:

2、主要应急联系电话号码

⑴组长职责:??

①决定是否存在或可能存在重大紧急事故,要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急计划,在不受事故影响的地方进行直接控制;

②复查和评估事故(事件)可能发展的方向,确定其可能的发展过程;

③指导设施的部分停工,并与领导小组成员的关键人员配合指挥现场人员撤离,并确保任何伤害者都能得到足够的重视;

④与场外应急机构取得联系及对紧急情况的处理作出安排;

⑤在场(设施)内实行交通管制,协助场外应急机构开展服务工作;

⑥在紧急状态结束后,控制受影响地点的恢复,并组织人员参加事故的分析和处理。

⑵副组长职责:

①评估事故的规模和发展态势,建立应急步骤,确保员工的安全和减少设施和财产损失;

②如有必要,在救援服务机构来之前直接参与救护活动;

③安排寻找受伤者及安排非重要人员撤离到集中地带;

④设立与应急中心的通讯联络,为应急服务机构提供建议和信息。

⑶通讯联络组职责:??

①确保与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速;

②保持通讯设施和设备处于良好状态。

③负责应急过程的记录与整理及对外联络。

⑷技术支持组职责:

①提出抢险抢修及避免事故扩大的临时应急方案和措施。

②指导抢险抢修组实施应急方案和措施。

③修补实施中的应急方案和措施存在的缺陷。

④绘制事故现场平面图,标明重点部位,向外部救援机构提供准确的抢险救援信息资料。??

⑸保卫组职责:??

①保护受害人财产。

②设置事故现场警戒线、岗,维持工地内抢险救护的正常运作。??

③保持抢险救援通道的通畅,引导抢险救援人员及车辆的进入。

④抢救救援结束后,封闭事故现场直到收到明确解除指令。??

⑹抢险抢修组职责:??

①实施抢险抢修的应急方案和措施,并不断加以改进。

②寻找受害者并转移至安全地带。

③在事故有可能扩大进行抢险抢修或救援时,高度注意避免意外伤害。

④抢险抢修或救援结束后,直接报告最高管理者并对结果进行复查和评估。

⑺医疗救治组:

①在外部救援机构未到达前,对受害者进行必要的抢救(如人工呼吸、包扎止血、防止受伤部位受污染等)。??

②使重度受害者优先得到外部救援机构的救护。??

③协助外部救援机构转送受害者至医疗机构,并指定人员护理受害者。??

⑻后勤保障组职责:??

①保障系统内各组人员必须的防护、救护用品及生活物质的供给。

②提供合格的抢险抢修或救援的物质及设备。

安全技术要求

1、严禁酒后上岗,严禁在楼层嬉戏、打闹;

2、夜间施工,要有照明设施,确保灯光照明正常;

3、安全用电,禁止私拉乱设,用电有电工专人接线,专人看护;

4、施工人员必须服从命令听指挥,加强纪律,按操作规程作业;

5、进入现场必须戴好安全帽;

6、注意楼层的洞口、临边防护等处,避免安全事故发生;

7、注意对楼层已施工完毕的砌体、抹灰等成品保护和对施工现场机具的爱护,禁止乱涂乱画。

相关文档