京圳建设监理公司 曹 勤☆

摘要 介绍了集中空调系统安装调试阶段的水质控制方法。采用化学清洗、钝化预膜和阻垢缓蚀的处理工艺,能使水质达到标准要求,降低铁的腐蚀速度,保证系统正常运行。

关键词 集中空调 水处理 化学清洗 钝化处理 阻垢缓蚀

Wa t e r q u a lit y c o ntr ol f or c e ntr a l a ir c o n diti o ni n g s yst e m s

By Cao Qin★

Abst r a ct Presents t he water quality cont rol measures f or ce nt ral air conditioning systems during installation and commissioning p eriods.Af ter t he p rocess of chemical cleaning,inactivating t reat me nt a nd scale a nd corrosion inhibition,water qualit y ca n be imp roved t o meet t he sta ndard require ment a nd corrosion rate of iron can be reduced,w hich assuring good running of t he syste ms.

Keywor ds ce nt ral air conditioning system,water t reat me nt,che mical clea ning,inactivating t reat me nt, scale a nd corrosion inhibition

★Jingzhen Constructional Sup ervis ory Comp any,Shenzhen,Guangdong Province,China

集中空调系统的水质对系统设备的正常运行非常重要。管道安装过程中产生的氧化物、油脂、焊渣、基建残留物及微生物黏泥等会沉积在系统内;同时水系统中溶解的氧对管壁有一定的腐蚀作用,在管内产生大量的腐蚀产物,这些杂质在系统运行时会进入密封面和沉积在换热器表面导致水泵等循环设备的损坏,降低蒸发器和冷凝器的换热效果。在系统安装调试时必须设法控制和消除这些杂质的产生,笔者在几年的空调安装调试监理工作实践中,积累了一些经验,现介绍如下。

1 安装阶段的控制

系统安装阶段的质量对空调系统的水质影响很大,可采取如下措施。

1.1 严格把好材料进场关。用于安装的空调系统材料必须是经审批的规定的品牌材料,特别是无缝钢管必须是新的表面清洁无锈的管道,并有质量保证资料(合格证,质保书,材料检测报告,产地说明)。

1.2 做好材料的保管工作。材料进场后应保管在通风干燥不受雨淋的场所,避免生锈,防止污物进入管内。

1.3 安装时注意清除管内的污物、浮锈和焊渣。用干布条扎成球穿过管内在两端用绳拖拉能有效去除管内表面的污物和浮锈;焊接后注意清除管内焊渣;另,管道的开敞部分应采取保护措施,防止杂物进入管道内;管道连接时应注意连接部位的清洁,不要将异物遗留在管内。

2 系统清洗

空调通风系统调试,一般要进行单机试运转和系统空载试运转。调试之前,在系统中注满清水循环2h后放出脏水,即注水进行调试。但根据以往的经验,这样冲洗仅能将系统内表面部分灰尘和大体积的杂质冲洗掉,而管道表面的氧化物、油脂、焊渣、微生物黏泥等沉积物仍无法冲干净,冲洗结果不能令人满意。冲洗后现场拆开管路查看时,发现管壁上仍有很多浮锈,管道下侧

?

5

2

1

?

暖通空调HV&A C 2005年第35卷第3期 运行管理

①☆曹勤,男,1956年7月生,大学,高级工程师,国家注册监理

工程师

518036深圳市福田区彩田村14-18D

(0755)83924963

E2mail:caoqin20032003@https://www.wendangku.net/doc/3611067166.html,

收稿日期:20030508

1/5部位仍积有许多脏物(氧化物、油泥等)。这些污物不清除就进行调试,会加快管内锈蚀,损坏设备,对冷却水系统来说还会滋生大量微生物,污染环境,因此必须改进管道清洗工艺,在调试的同时进行水质处理。

3 水系统的化学处理

目前国内的空调水系统化学处理主要有以下几种方法:a)补充软化水控制循环水水质;b)在水系统上设置电子水处理器,用于防垢、除垢、杀菌、灭藻;c)在系统中投加化学药剂(清洗剂、预膜剂、阻垢剂、缓蚀剂、消毒剂)来控制结垢、腐蚀和微生物繁殖。由于深圳地区的自来水呈弱酸性,水中含氧,金属活动顺序表中位于氢元素之前的金属铁,极易被水氧化,不但造成空调设备腐蚀,使用寿命缩短,还将导致封闭式循环冷水系统的风机盘管等设备的小管道随时可能被管材的腐蚀产物———四氧化三铁、一氧化铁锈渣等堵塞,造成水流不畅。上述第1种方法运作成本较高,可行性较差,第2种方法因空调系统间断运行,电子水处理器处理效果并不理想。前两种方法均不能有效地控制结垢、腐蚀和微生物繁殖,必须在系统冲洗后再使用上述第3种方法对水系统进行处理,才能连续彻底清除系统污物和阻止系统的进一步氧化,主要包括化学清洗、钝化预膜、阻垢和缓蚀三部分,是深圳地区经常采用的方法,下面逐一说明。

3.1 系统化学清洗

化学清洗采用高效清洗剂和杀菌灭藻剂对水系统进行清洗,目的是清除管道的污垢及聚积在管道里的氧化物、油脂、焊渣、微生物黏泥等沉积物,防止由于系统堵塞而影响正常运行。

3.1.1 冷却水系统

首先,开泵循环1h,停泵后排掉系统中的水,拆洗系统过滤器,清除过滤网内的沉渣并清洗滤网后,换上更密的滤网,再将冷却塔盘清洗干净,重新加满水。

接着,向系统投加杀菌灭藻剂和高级清洗剂及强力金属去油剂,循环16~24h后停泵;先打开冷却塔排污阀放水排污,再打开系统最低点的排污阀放水排污;放完水加水冲洗系统回水管至排污阀排出清水为止。

然后,向冷却塔投加除锈除垢剂及广谱清洗缓蚀剂,循环16~24h进行除锈清洗处理后停泵,再放水排污,清洗冷却塔积水盘。重复上述清洗程序两次后拆开系统查看管内壁是否已清洗干净,确认无浮锈、油污等污物后结束清洗过程。

3.1.2 冷水系统

由于系统是封闭的,且直管、末端装置(风机盘管、风柜)等分支较多,水流阻力大,清洗较难,尤其是排污难。清洗时必须根据管路的情况和特点安排清洗工艺。

首先了解系统情况,关闭旁通阀及平衡阀,打开系统其他阀门,选择最快的排污、加水及排气方法。向系统中加满水,开启冷水泵循环1h,停泵排干系统水分后拆洗过滤器和过滤网并清洗膨胀水箱,重新向系统中注满水。

接着向膨胀水箱投加杀菌灭藻剂和高级清洗剂及强力金属去油剂,循环16~24h后停泵;按选定的方法给系统排水、排污、注水、排气。

然后,向膨胀水箱投加除锈除垢剂及广谱清洗缓蚀剂,循环16~24h进行除锈清洗处理后停泵,放水排污、注水、排气。重复上述清洗程序两次后拆开系统查看管内壁是否已清洗干净,确认无浮锈、油污等污物后结束清洗过程。

3.2 系统钝化预膜

经过化学清洗的金属管道表面处于活化状态,必须进行钝化预膜处理。钝化预膜处理是通过高分子络合物使金属表面形成一种耐腐蚀的化学、物理吸附膜和络合膜,例如聚磷酸盐和非离子表面活性剂组成的混合物易溶于水,能迅速除去系统设备中的油污等有机物和初期的铁锈、钙垢,使所有的金属表面得到清洗并处于活性状态,然后在这些表面形成一层均匀致密的防蚀膜,膜厚500~700nm,使管壁金属不受腐蚀。3.2.1 对冷却水系统可先向冷却塔投加调节剂,将水的p H值调节到6.8~7.5;然后再向冷却塔投加钝化预膜剂,开泵循环48~74h即可,可通过挂片检查预膜的质量。

3.2.2 对冷水系统可先向膨胀水箱投加调节剂,将冷水的p H值调节到6.8~7.5。然后再向膨胀水箱投加钝化预膜剂,开泵循环48~74h即可。(系统加水时要注意排气。)

(下转第128页)

用户在自家暖气管道上接管子放热水用,使得地热站自控机房控制补水泵的接触器每0.5min就动作一次,使得接触器的寿命大大降低。

2 停电前的处理

地热供热站一般是专线供电,不会突然停电。即使是停电,也会提前通知。这时地热站的工作人员需做的工作如下。

a)关潜水泵。因突然停电以后,潜水泵停转,井下地热水的自喷压力就会全部施加在井盖和井口壁上,而井盖和井口壁承受不了这么大的压力。故在停电以前一般都将潜水泵变频器降为0Hz。

b)关计算机。虽然自控室设有稳压电源,但因地热站很少停电,稳压电源很少有放电的机会,因此当突然来电时可能由于稳压电源不能正常工作而使计算机损坏。

c)停电时循环水泵一般自动停转,来电后再人工启动(为安全起见,所有电机均无来电后自动启动的功能,均需人工启动)。3 设备的清洗

3.1 换热器的清洗

板式换热器经过长时间运行以

后需定期清洗,一般为两年一次,时

间选择在停止供暖以后或开始供暖

以前,采用手工清洗和化学清洗相结

合的方法。先用自来水对板式换热

器的每片金属板进行冲洗,去掉大污

垢,再把金属板浸泡在清洗溶液的化

学池中,用铜丝刷蘸着清洗溶液对每

片金属板的正反两面都进行刷洗。

刷洗后用自来水冲洗,然后上垫片组

装。刷洗金属板时不能用钢丝刷,因

板式换热器一般为钛合金的,价格昂

贵,而钢丝刷太硬,会损伤换热片。

清洗溶液一般选用专用的水垢清洗

剂。

3.2 除砂器的清洗

除砂器为接在地热水出水主管

道上的第一个设备,如果长时间不清

洗,除砂效果就会下降,地热水卷杂

着砂子会进入到除砂器后面的板式

换热器,板式换热器就会被堵。一般

供暖季1个月清理一次,非供暖季

2~3个月清理一次。清理时,将除砂

器下面的球阀打开,地热水就会将除

砂器中的砂从球阀中冲出,然后关闭

球阀,清理完毕。

3.3 除污器的清洗

除污器一般每年清洗两次,供暖

以前清洗一次,1~2个月以后再清洗

一次。

3.4 水罐的清洗

水罐一般两个月清洗一次,用自

来水冲洗,废水通过排污管排走。

4 设备的保养

4.1 设备的保养

电机、水泵等外表面每两年需刷

一遍漆。对于电机轴承、水泵轴承当

夏季不运转时,加一次油,冬季运转

时视情况每20~30天加油一次。油

加得少了,轴承磨损加快,油加得多

了,影响线圈散热,严重时有可能烧

坏电机。

4.2 管路的保养

在非供暖季,提倡用湿式保养

法,在管内充满水,使管的内壁少与

空气接触,减少腐蚀。

(上接第126页)

3.3 系统阻垢缓蚀处理

经预膜处理后的管道内壁虽然已形成保护膜,但一方面由于水不停地流动,摩擦膜表面,另外管道内壁并不光滑,保护膜易损伤造成管壁腐蚀形成锈垢,另一方面由于水中存在钙镁离子和油污等易积于管壁形成污垢,影响使用效果和设备寿命,因而在钝化预膜后应分别在冷却水和冷水系统内投加阻垢缓蚀剂和复合水质稳定剂,将系统循环水的p H值调整至7.0~9.2时开始运行,以起到阻垢缓蚀、节能增效、延长设备使用寿命的作用。

4 水处理结果

深圳某工程集中空调水系统预膜前后的冷水和冷却水样化验结果如表1,2所示。

表1 预膜前水质化验结果

标准值实测值浊度/(mg/L)≤20 3.84

p H值 6.5~7.57.15

铁离子含量/(mg/L)≤1.00.46

铜离子含量/(mg/L)≤0.20.02

细菌数/(个/mL)<5×105530

表2 预膜阻垢处理后水质化验结果

标准值实测值p H值8.0~11.09.31

铁离子含量/(mg/L)≤0.60.08

铜离子含量/(mg/L)≤0.30.032

细菌数/(个/mL)<5×105460

由表1,2可知,经化学处理后的水质有了很大改善,水中铁离子的含量大大降低,说明铁的腐蚀减少,系统运行质量大大改善。水质处理得越早对系统越有利。以往水处理是在移交给物业管理公司后再进行的,但根据笔者的经验,在系统调试时同时进行效果最好。正常运行后,经化学处理的水质应注意经常监测维护,每月分析水样,冷却水系统每周投加一次水处理剂,冷水系统每季投加一次水处理剂,以保证水质的稳定。冷却塔每月清洗一次,每季清洗膨胀水箱和过滤器等,这样方可保证系统的正常运行,延长使用寿命。

参考文献

1 郑万兵.空调工程质量监理中的常见问题及其处理.暖通空调,2003,33(1):122124

2 沈健.空调制冷循环冷却水系统设计中的问题.洁净与空调技术,2003(1):56

公共场所集中空调通风系统卫生规范

公共场所集中空调通风系统卫生规范 1 总则 为配合《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》的实施,预防空气传播性疾病在公共场所的传播,保证输送空气的卫生质量,制定本规范。 2 范围 本规范规定了公共场所集中空调通风系统(以下简称集中空调通风系统)的卫生要求和检验方法。 本规范适用于公共场所使用的集中空调通风系统,其它场所集中空调通风系统可参照执行。 3 术语与定义 3.1 空气净化消毒装置 去除集中空调通风系统送风中颗粒物、气态污染物和微生物的装置。 3.2 净化效率 净化装置入口、出口空气污染物浓度之差与入口空气污染物浓度比值的百分数。 3.3可吸入颗粒物(PM10) 能够进入人体喉部以下呼吸道的颗粒物。 3.4 总挥发性有机化合物(TVOC) 空气污染物苯、二甲苯、苯乙烯等多种挥发性有机化合物的总量。 4 卫生指标 4.1 集中空调通风系统冷却水和冷凝水中不得检出嗜肺军团菌。 4.2 集中空调通风系统新风量应符合表1的要求。

表1 新风量卫生要求 -溶血性链球菌等致病微生物 4.4 集中空调通风系统风管内表面应符合表3的要求。 表3 风管内表面卫生要求 4.5 空气净化消毒装置 4.5.1集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置,原则上本身不得释放有毒有害物质,其卫生安全性应符合表4的要求。

≤5 w/cm2 4.5.2 集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置性能应符合表5的要求。 5 卫生检验 5.1 集中空调通风系统冷却水、冷凝水、送风及风管采用抽样法检验,抽样数量根据系统设置、运行或风管清洗情况确定。 5.2 集中空调通风系统冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌的检验方法见附录A。 5.3 集中空调通风系统新风量的检测方法见附录B。 5.4 空调送风中可吸入颗粒物的检测方法见附录C。 5.5 空调送风中微生物的检验方法见附录D。 5.6 集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置卫生安全性检验 5.6.1 卫生安全性检验指标根据装置的工作原理和安装位置确定。 5.6.2 臭氧浓度的检验采用GB/T 15438规定的紫外光度法或GB/T 18204 规定的靛蓝二磺酸钠分光光度法。 5.6.3 紫外线泄露强度的检验采用卫生部消毒技术规范规定的方法。 5.6.4 TVOC浓度的检验采用GB/T 18883附录C热解析/毛细管气相色谱法。5.6.5 释放出的PM10浓度的检验采用WS/T 206规定的光散射法。 5.7 集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置性能检验

公共场所集中空调通风系统卫生规范WS_394-2012

WS394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》由卫生部于2012年9月19日卫通〔2012〕16号发布,自2013年4月1日起实施。卫生部于2006年发布的《公 共场所集中空调通风系统卫生规范》自2013年4月1日起废止。 前言 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。 本标准由卫生部环境卫生标准专业委员会提出。 本标准由中华人民共和国卫生部批准。 本标准负责起草单位:中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、江苏省疾病预防控制中心、深圳市疾病预防控制中心。 本标准主要起草人:姚孝元、金银龙、刘凡、王俊起、戴自祝、张秀珍、于淑苑、孙波、金鑫、王艳、朱文玲、韩旭。 公共场所集中空调通风系统卫生规范 1范围 本标准规定了公共场所集中空调通风系统(以下简称集中空调系统)的设计、质量、检验和管理等卫生要求。 本标准适用于公共场所使用的集中空调系统,其他场所集中空调系统可参照执行。 2术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 2.1新风量airchangeflow 3 单位时间内由集中空调系统进入室内的室外空气的量,单位为m/(h·人)。2.2可吸入颗粒物inhalableparticlematter 悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于等于10μm,能够进入人体喉部以下呼 吸道的颗粒状物质,简称PM10。 2.3风管表面积尘量ductsurfacedust 集中空调风管内表面单位面积灰尘的量,单位为g/m 2。 3设计卫生要求 3.1集中空调系统新风量的设计应符合表1的要求。 3.2表1新风量要求

2.4集中空调系统送风温度的设计宜使公共浴室的更衣室、休息室冬季室内温度 2.5达到25℃,其他公共场所在16℃~20℃之间;夏季室内温度在26℃~28℃之 间。 2.6集中空调系统送风湿度的设计宜使游泳场(馆)相对湿度不大于80%,其他 2.7公共场所相对温度在40%~65%之间。 2.8集中空调系统送风风速的设计宜使宾馆、旅店、招待所、咖啡馆、酒吧、茶 2.9座、理发店、美容店及公共浴室的更衣室、休息室风速不大于0.3m/s。其他公共场所风速不大于0.5m/s。 2.10对有睡眠、休憩需求的公共场所,集中空调系统运行所产生的噪声对场所室 内环境造成的影响不得高于设备设施关闭状态时室内环境噪声值5dB(A计权)。 2.11集中空调系统应具备下列设施: a)应急关闭回风和新风的装置; b)控制空调系统分区域运行的装置; c)供风管系统清洗、消毒用的可开闭窗口,或便于拆卸的不小于300mm×250 mm的风口。 2.12集中空调系统宜设置去除送风中微生物、颗粒物和气态污染物的空气净化消 毒装置。 2.13集中空调系统的新风应直接取自室外,不应从机房、楼道及天棚吊顶等处间 接吸取新风。 2.14集中空调系统的新风口应设置防护网和初效过滤器,并符合以下要求: a)设置在室外空气清洁的地点,远离开放式冷却塔和其他污染源; b)低于排风口; c)进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m,当设在绿化地带时,不宜小于1m; d)进排风不应短路。 2.15集中空调系统的送风口和回风口应设置防虫媒装置,设备冷凝水管道应设 置水封。 2.16集中空调系统加湿方式宜选用蒸汽加湿,选用自来水喷雾或冷水蒸发的加 湿方式应有控制军团菌繁殖措施, 3.312集中空调系统开放式冷却塔应符合下列要求: a)开放式冷却塔的设置应远离人员聚集区域、建筑物新风取风口或自然通风口, 不应设置在新风口的上风向,宜设置冷却水系统持续消毒装置; b)开放式冷却塔应设置有效的除雾器和加注消毒剂的入口; c)开放式冷却塔水池内侧应平滑,排水口应设在塔池的底部。 3.13集中空调系统风管内表面应当光滑,易于清理。制作风管的材料不得释放 有毒有害物质,宜使用耐腐蚀的金属材料;采用非金属材料制作风管时,必须保 证风管的坚固及严密性,具有承受机械清洗设备工作冲击的强度。

公共场所集中空调通风系统卫生规范卫生部

3 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 ( 卫生部, 2006 年) 1 总则 为配合 《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》 的实施, 预防空气传播性疾病在 公共场所的传播,保证输送空气的卫生质量,制定本规范。 2 范围 本规范规定了公共场所集中空调通风系统 (以下简称集中空调通风系统) 的卫生要求 和检验方法。 本规范适用于公共场所使用的集中空调通风系统,其它场所集中空调通风系统可参照执 行。 3 术语与定义 3.1 空气净化消毒装置 去除集中空调通风系统送风中颗粒物、气态污染物和微生物的装置。 3.2 净化效率 净化装置入口、出口空气污染物浓度之差与入口空气污染物浓 度比值的百分数。 3.3 可吸入颗粒物( PM10) 能够进入人体喉部以下呼吸道的颗粒物。 3.4 总挥发性有机化合物( TVOC ) 空气污染物苯、二甲苯、苯乙烯等多种挥发性有机化合物的总量。 4 卫生指标 4.1 集中空调通风系统冷却水和冷凝水中不得检出嗜肺军团菌。 4.2 集中空调通风系统新风量应符合表 1 的要求。 表 1 新风量卫生要求 场所 新风量 (m /h. 人) 3~5 星级 ≥30 饭店、宾馆 1~2 星级 ≥20

4.5 空气净化消毒装置 4.5.1 集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置,原则上本身不得释放有毒 有害物质,其卫生安全性应符合表 4 的要求。 表 4 空气净化消毒装置的卫生安全性要 求 非星级 饭馆(餐厅) 影剧院、音乐厅、录像厅(室) 游艺厅、舞厅 酒吧、茶座、咖啡厅 体育馆 商场(店)、书店 旅客列车车厢、轮船客舱 飞机客舱 4.3 集中空调通风系统送风应符合表 表 2 ≥20 ≥20 ≥20 ≥30 ≥10 ≥20 ≥20 ≥20 ≥25 2 的要求。 送风卫生要求 项 目 要 求 PM10 ≤0.08 mg/m 3 细菌总数 真菌总数 ≤500 cfu/m ≤500 cfu/m 3 3 - 溶血性链球菌等致病微生物 4.4 集中空调通风系统风管内表面应符合表 不得检出 3 的要求。 表 3 风管内表面卫生要求 项 目 要 积尘量 致病微生物 ≤20 g/m 不得检出 求 2 细菌总数 真菌总数 ≤100 cfu/cm ≤100 cfu/cm 2 2

中央空调及暖通空调设计规范标准

暖通空调设计规范参考依据: 目前,家用中央空调有如下四种基本方式: 1、分体多联机空调系统 2、水源热泵空调系统 3、风冷热泵冷热水机组加风机盘管空调系统 4、分体式风管机空调系统。 为配合我院“住宅设计导则”的编制,加强设计质量管理,提高住宅设计质量,特编制本导则,望暖通专业设计同志在试行过程中不断积累经验资料,并反馈我总工办,以便今后进一步完善本导则,精益求精,更好地为用户服务。在编制过程中征求周姜象,顾锡等同志的意见,并承蒙吴有筹高工的审阅,在此表示感谢。 家庭中央空调设计导则 1总则 1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本导则。 1.0.2本导则适用于江苏省和上海市的夏热冬冷地区的各类住宅建筑,以舒适性要求为主,制冷量在7~80KW的家庭中央空调的设计。 1.0.3空调设计时,除执行本导则外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2术语 2.0.1家用(商用)中央空调 用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范围内,带集中冷热源的舒适性空调系统。 2.0.2空调风系统 空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3设计参数 3.1室外气象参数 室外气象参数按《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ-19-872001版)附录表和《暖通空调气象资料集》采用。 3.2室内空气质量 3.2.1冬季空调室内空气计算参数应符合下列规定: 温度18~22℃;室内工作区风速〈0.4m/s;新风换气次数1.0次/h; 3.2.2夏季空调室内空气计算参数,应符合下列规定: 温度24~26℃;相对湿度〈65%;室内工作区风速〈0.5m/s;新风换气次数1.0次/h 3.2.3室内空气中可吸入颗粒物浓度应小于0.15mg/m3 3.2.4通风与空调系统产生的噪声传至主要房间的噪声级应小于46db(A)。 4空调设计 4.1负荷计算 4.1.1在方案设计阶段,可采用单位建筑面积热指标法估算确定。

钢制采暖散热器相关国家标准

钢制采暖散热器相关国家标准 2013年6月28日,中国建筑金属结构协会采暖散热器委员会在北京举办《钢制散热器》和《采暖空调水质》国家标准宣贯班。来自全国各地的散热器企业管理人员50多人参加学习。宣贯班上,采暖散热器委员会副主任吴辉敏作了动员讲话,他说,《采暖空调系统水质》国家标准,将于今年9月1日开始实施,委员会早在1995年第一次去欧洲考察回来之后,针对国内当时的供暖水质运行管理无序落后,设备结垢严重,影响供暖系统效应和安全的使用寿命,严重阻碍了新型散热器推广使用。为此,委员会向住建部提出建议,制定集中供热系统水质、水处理及运行管理标准,对系统进行科学化的运行管理,2004年北京市地方标准供热采暖系统水质及防腐技术规程出台,这是国内第一部关于供暖水质的标准,俞敖元教授就是当时主要起草人之一。 目前国标采暖系统水质标准的正式颁布实施有利于新型节能散热器规范健康发展。有利于供暖水质的提升,也有利于企业在市场运作的过程中,保护消费者利益和维护企业的正当利益。《钢制采暖散热器》国家标准也将于今年11月11日开始实施,委员会从“十一五”行业发展规划开始,就提出了我国采暖散热器应以钢制散热器为主体,兼有其它财主多样化协调发展为总体目标,经过多年来的结构调整和产品创新,钢制散热器无论在工艺、管理、品种等多方面都得到了很大提升,市场占有率也由原来的25%上升到现在目前大约50%左右,应该说目前轻型散热器已成为采暖市场上的主导产品,钢制散热器国标的颁布实施,促使我们散热器企业应该从材质、工艺、技术、及检验规则等全面实施标准化管理,进一步加强标准化建设,不断增强自觉遵守产品标准的积极性和主动性。严格执行国标,提高产品品质的根本和关键。是打造行业更多知名品牌的保证。这两部国家标准正式颁布和实施,对于进一步贯彻国家产业政策,落实节能减排,规范行业健康发展,具有重要的衣衣和作用。今天委员会请参与标准的主要专家专门给大家进行专题解答,专题解读,对于我们深入领会标准的内容实质具有重要的帮助作用,希望大家通过这次宣贯学习,能够有所收获,有所提高。

(完整版)WST395-2012公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范

公共场所集中空调通风系统 卫生学评价规范 1 范围 本标准规定了新建、改建、扩建的公共场所集中空调通风系统(以下简称集中空调系统)的设计和竣工验收卫生学评价的技术要求。 本标准适用于已投入运行的公共场所集中空调系统,其他场所集中空调系统的卫生学评价参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的的应用是必不可少的,凡是注日期的的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范 WS/T 396-2012公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范《公共场所卫生管理条例实施细则》卫生部 3 卫生学评价机构 3.1 基本要求 3.1.1具有独立的法人资格。 3.1.2拥有固定的办公场所和相应的实验室。 3.1.3检测项目应当获得省级以上实验室资质认定。

3.2 人员要求 3.2.1技术负责人应具有副高级以上专业技术职称并从事相关专业工作5年以上。 3.2.2专业技术人员应有不少于5名与集中空调系统卫生学评价工作相适应的公共卫生、卫生检测专业人员,并具备相应的专业技术能力,其中中级专业技术职称以上人员不少于专业人员总数的40%。 3.2.3 专业人员应经过培训,并考核合格。 3.3 质量管理体系要求 应设立专门的质量管理部门,并有完善的符合集中空调系统卫生学评价质量的管理体系。 3.4 设备要求 3.4.1拥有量值准确可靠、性能良好,与集中空调系统卫生学评价项目相配套的仪器设备,基本仪器设备见附录A。3.4.2仪器设备的配置应能满足工作的需要,并能良好运行。 3.4.3仪器设备应定期进行计量检定,并贴有检定或校验标识。定量采样机器人应编制自校规程并定期进行不确定度评定。 3.4.4仪器设备应有完整的操作规程。 4 卫生学评价 4.1 评价依据 4.1.1 国家标准、规范,主要包括:

集中空调通风系统文档

起草背景 1、公共卫生安全面临的严峻形势 美国90年代对450座办公楼调查结果:50%人集中空调房间空气质量恶化,且一半污染来自集中空调通风系统 1992年欧洲国家对室内空气质量调查结果:在集中空调的环境中,42%的污染来自集中空调系统 2003年香港“陶大花园”非典流行 非典期间,北京、广州等地集中空调通风系统全部关闭 2004年卫生部抽检结果:风管最高积尘量达到486g/m2;微生物污染属严重污染的占47.1%,中度污染的占46.7%,合格的仅占6.2%。 起草背景 2、社会经济发展 集中空调广泛应用于宾馆、商场、医院、大型超市、写字楼等公共场所,调节室内空气的温度、湿度、风速等微小气候。 集中空调系统创造了节能、高效、舒适的工作和生活环境。 集中空调通风系统具有制冷/热快速、使用方便、噪声小等优点 起草背景 3、目前各类公共场所存在的问题 建筑物采用封闭性节能措施,室内新风量不足 集中空调系统长期使用,截留来自室内或室外空气中一些污染物,没有清洁消毒或清洁消毒不彻底,造成通风系统内部污染,成为污染物传播和扩散的媒介 设计不合理,使用不当等 几个术语 集中空调通风系统:为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定的要求,而对空气进行集中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。 风管系统:集中空调通风系统中用于处理和输送空气的风管、风口、空气处理机组及其它部分。 空气传播性疾病:以空气为主要传播途径的疾病。 目的 为了预防空气传播性疾病在公共场所的传播,保障公众健康。 制定依据 《中华人民共和国传染病防治法》 《公共场所卫生管理条例》 《突发公共卫生事件应急条例》 适用范围 适用于公共场所集中空调通风系统的卫生管理。 其他场所的集中空调通风系统参照本办法执行。 卫生要求 一、公共场所集中空调通风系统 符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》要求 符合有关卫生标准要求 卫生要求 二、新风 新风的来源:直接来自室外,严禁从机房、楼道及天棚吊顶等处间接吸取新风。

空调通风系统规范

公共场所集中空调通风系统卫生规范 1、总则 为了预防公共场所集中空调通风系统(以下简称空调系统)传播传染病,保护人体健康,制定本规范。 本规范规定了公共场所空调系统的一般卫生要求、传染病流行期卫生要求、净化消毒装置卫生要求、卫生学评价和卫生管理要求。 2、适用范围本规范适用于公共场所使用的空调系统,其它场所空调系统可参照执行。 3、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T18883 室内空气质量标准 GB9663-9673 公共场所卫生标准 GB/T18204.1公共场所空气微生物检验方法 卫生部消毒技术规范 4、术语与定义 4、1集中空调通风系统 为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到给定的要求,而对空气进行处理、输送、分配,并控制其参数的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。 4、2空气传播性传染病 以空气为主要传播途径的传染病 4、3空气净化 采用某些技术或方法去除室内空气中的颗粒物、微生物和气态污染物。 4、4可吸入颗粒物(PM10) 能够进入人体呼吸道的空气动力学当量质量中位径为10微米的颗粒物. 5空调系统的卫生要求 5、1要求 5、1、1空调系统新风量和运行参数应符合国家卫生标准和要求,新风采气口的设置应保证所吸入的空气为室外新鲜空气,新风采气口应远离建筑物排风和开放式冷却水塔。严禁间接从空调通风的机房、建筑物楼道及天棚吊顶内吸取新风。 5、1、2空调系统的过滤器(网)、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘应每年进行一次全面检查、清洗或更换。 5、1、4空调文章内的送、排风口应经常擦洗,保持清洁,表面无积尘与霉斑。 5、1、5空调系统的机房内应保持干燥清洁,严禁堆放无关物品。 5、1、7空调节器系统的冷却水、冷凝水及送风的卫生要求见表达1。

2021年空调冷却水水质标准DB31

欧阳光明(2021.03.07)空调冷却水水质标准DB31/T143-94 工业冷却水水质规范GB50050-2007 中央空调冷却水处理

中央空调系统通过冷冻水循环、制冷剂循环和冷却水循环。冷却水多为开放式系统,冷冻水与采暖水为封闭式。目前,高层建筑或封闭式厂房的冷冻水与采暖水多为同一系统,在夏季走冷冻水,在冬季走采暖水。 图表 1循环水流程图 中央空调水系统的用水通常分为两类,即未经过任何处理的自来水和软化水。水中对设备主要产生影响的因素分别为硬度、碱度、微生物、pH值、Cl-、氧含量等。自来水因地区不同而水质变化较大,在水的循环过程中,硬度和碱度是造成结垢的主要因素,而Cl-、低pH、溶解氧、生物粘泥是造成腐蚀的罪魁祸首。 冷却塔管理 开放式冷却塔从空气吸入灰尘、泥土、烟灰、有机物碎片和其它各种各样的物质。进入冷却塔中的空气中的颗粒物会被冷却水洗涤下来,进入循环水中,并逐渐浓缩。冷却塔周围的空气环境严重影响冷却水的质量,比如土建、风向、空气污染程度等,因此,做好冷却塔的管理非常重要,做好定期的清扫工作。如果灰尘比较大,就需要循环水的旁滤处理,进行水质净化。 小资料:每立方厘米中含有100,000个以上的颗粒物,在大城市附近是很正常的。Clive Broadbent在1992年ASHRAE(美国取暖、制冷和空调工程师协会)年会上报道,“一座200冷吨的冷却塔在一个季节,从空气和补加水中吸收的颗粒物在600磅以上”(ASHRAE手册,1996)。 结垢控制---中央空调主机(蒸发器、冷凝器管理)管理 由于冷却塔水的蒸发,水不断浓缩,水质矿物质含量逐渐增多,结垢倾向加大,可能会造成空调主机热交换效率下降,日常表现为:主机开机后,在短时间内温度不能降低到适宜温度;主机的工作时间延长,开机台数增多;主机报警等故障。因此,需要对主机定期的清洗。 另外一个重要问题,就是换热器泄露,造成主机严重故障。如果主机换热器表面结垢,这就为水中微生物的附着创造了条件,一些厌氧菌会产生硫酸或盐酸,在氯离子Cl-的作用下,在换热器的表面部位,由慢慢地腐

集中式空调通风系统应急预案

集中式空调通风系统应急预案 为有效预防、及时控制和消除空气传播性疾病对我单位的危害,指导和规范各岗位工作人员应对突发空气传播性疾病的工作,最大限度地减少空气传播性疾病对群众和我单位工作人员造成的危害,保障人们身心健康与生命安全,维护社会稳定,促进我市经济社会全面、协调、可持续发展,特制订本预案。 一、中央空调通风系统预防措施 中央空调通风系统的管理应严格遵照执行卫生部《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、《公共场所集中空调通风系统清洗规范》及《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》的要求。 (一)集中空调通风系统应符合以下基本要求: 1、集中空调通风系统的新风应当直接来自室外,严禁从机房、楼道及天棚吊顶等处间接吸取新风; 2、新风口应当远离建筑物的排风口、开放式冷却塔和其他污染源,并设置防护网和初效过滤器; 3、送风口和回风口应当设置防鼠装置,并定期清洗,保持风口表面清洁; 4、空调机房内应保持清洁、干燥,严禁存放无关物品。 5、集中空调通风系统应当具备下列设施:

(1)应急关闭回风和新风的装置; (2)控制空调系统分区域运行的装置; (3)空气净化消毒装置; (4)供风管系统清洗、消毒用的可开闭窗口. 6、新建、改建和扩建的集中空调通风系统应当进行预防空气传播性疾病的卫生学评价,评价合格后方可投入运行; 7、已投入运行的集中空调通风系统应每两年对其进行一次预防空气传播性疾病的卫生学评价,评价合格后方可继续运行; 8、卫生学评价应当符合《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》的规定。 (二)集中空调通风系统应当保持清洁、无致病微生物污染,并按照下列要求定期清洗 1、开放式冷却塔每年清洗不少于一次; 2、空气过滤网、过滤器和净化器等每六个月检查或更换一次; 3、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等每年清洗一次; 4、风管系统的清洗应当符合集中空调通风系统清洗规范。 (三)做好集中空调通风系统的卫生管理工作,建立健全集中空调通风系统的卫生管理制度,定期开展检查、检测和维护,并建立专门档案。档案应当包括以下内容: 1、卫生学评价报告书; 2、清洗、消毒及其资料记录;

公共场所集中空调通风系统清洗规范

公共场所集中空调通风系统清洗规范 1 总则 为配合《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》的实施,进一步提高公共场所集中空调通风系统(以下简称集中空调通风系统)清洗工作的专业技术水平,保证集中空调通风系统清洗达到相应的卫生要求,制定本规范。 2 范围 本规范规定了集中空调通风系统各主要构成部分清洗方法、清洗过程以及专业清洗机构、专用清洗设备的技术要求。 本规范适用于公共场所集中空调通风系统的专业清洗工作,其它集中空调通风系统的清洗可参照执行。 3 术语与定义 3.1 空气处理机组 输送、净化和调节空气状态(冷、热、湿)的设备及组件。 3.2集中空调通风系统清洗 采用某些技术或方法清除空调风管、风口、空气处理机组及其它部件内与输送空气相接触表面积聚的污染物、空调冷却水塔内积聚的污染物,以及对集中空调通风系统的消毒处理。 3.3专用清洗设备 用于集中空调通风系统清洗的机械设备、工具、器械和风管内污染物采样设备等的总称。 3.4机械清洗 使用专用清洗设备进行集中空调通风系统的清洗。 3.5专业清洗机构 从事公共场所集中空调通风系统清洗的专业技术服务单位。 4 技术要求 4.1清洗方法的要求

集中空调通风系统的清洗应采用机械清洗方法。 4.2清洗过程的要求 4.2.1工作范围 风管清洗范围包括:送风管、回风管和新风管。 部件清洗范围包括:空气处理机组的内表面、冷凝水盘、加湿和除湿器、盘管组件、风机、过滤器及室内送回风口等。 空调冷却水塔。 4.2.2现场检查与准备 专业清洗机构应查阅集中空调通风系统有关技术资料,对需要清洗的集中空调通风系统进行现场勘察和检查,确定适宜的清洁工具、设备和工作流程。并根据集中空调通风系统的情况和本规范的技术要求,制定详细的清洗工作计划和清洗操作规程。 4.2.3风管清洗 采用专用机械清洗设备将风管内的可视污染物有效地输送到捕集装置中,严禁操作人员进入风管内进行人工清洗。风管的清洗工作应分段、分区域进行,在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与相连通的室内区域之间应采取有效隔离空气措施。 4.2.4部件清洗 采用专用工具、器械对部件进行清洗,清洗后的部件均应满足有关标准的要求。部件可直接进行清洗或拆卸后进行清洗,清洗后的部件应恢复到原来所在位置,可调节部件还应恢复到原来的调节位置。 4.2.5冷却塔清洗消毒 定期清洗应当首先将冷却水排空,然后对冷却塔内壁进行彻底清洗,做到表面无污物。 当冷却水中检出致病微生物时,应首先采用高温或化学方法对冷却水和塔壁进行消毒处理,然后将塔内的水排空,并对冷却塔内壁进行彻底清洗。 4.2.6清洗作业过程中的污染物控制

公共场所集中空调通风系统清洗消毒方法

公共场所集中空调通风系统清洗消毒方法 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

公共场所集中空调通风系统清洗消毒方法 一、范围和时间 1、开放式冷却塔每年清洗一次。 2、空气过滤网、过滤器和净化器等每六个月检查或更换一次。 3、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等每年清洗次。 二、消毒方法 公共场所集中空调通风系统清洗消毒工作记录

公共场所集中空调通风系统卫生管理制度 一、指定专业人员负责集中空调通风系统日常卫生维护管理,建立健全集中空调通风系统卫生维护管理档案、日常清洗维护、定期检测、安全隐患排查等管理制度和突发公共卫生事件应急处理预案。 二、集中空调通风系统运行期间,对开放式冷却塔的冷却水进行持续消毒,并按照集中空调通风系统卫生管理标准进行检测。 三、集中空调通风系统初次启用或者停用一定时间后再次使用的,要按照集中空调通风系统卫生管理标准对 开放式冷却塔进行全面清洗消毒。

四、专人负责管理集中空调通风系统机房,确保机房内干燥,不得在机房内存放与集中空调通风系统运行无关的物品。 五、及时对机组、过滤网、通风管、通风口、风机盘管等设备设施的卫生状况进行检查,清除粘附积尘、污物、铁锈、菌斑等污染物,集中收集、排放冷凝水。 六、发现建筑物内存在有毒有害气体、粉尘等,可能通过集中空调通风系统扩散的,要采取关闭通风口等措施,防止通过集中空调通风系统对其他区域造成污染。 七、严格按照《集中空调通风系统清洗规范》自行清洗或者委托专业清洗服务机构按照下列要求定期清洗: (一)开放式冷却塔每年清洗不少于一次; (二)空气过滤网、过滤器和净化器等每六个月检查或更换一次; (三)空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等每年清洗一次;

01中央空调水处理维保招标文件

投标邀请函 招标单位: 招标编号: 项目名称: 日期: 1.南京 ----位于------------号建筑。就南京----建筑内中央空调水处理 维保项目由------有限公司邀请合格投标人对循环水系统清洗钝化预膜 项目及有关服务提交密封投标书。 2.详细内容请参阅招标文件。 3.本招标文件由招标单位发出。发出时间年月日 4.投标截止时间:年月日(北京时间) 投标地点: 招标单位将于下列时间、地点公开开标: 开标时间:年月日(北京时间) 开标地点: 5.招标单位将不负责投标人准备标书和递交标书所发生的任何成本和费 用。 6.有关此次招标邀请之事宜,可按下列地址以书面或传真的形式向招标单 位查询: 电话:: 传真: 联系人:

第一部分投标人须知 一、总则 (一)工程概况 一)工程项目名称:--- 循环水系统清洗钝化预膜 建筑名称:---- 总建筑面积约平方米。 组合式空调器数量(台):台 估算本建筑冷冻水容量(T): 60T 估算本建筑冷却水容量(T): 80T 估算本建筑热媒水容量(T): 60T 估算本建筑中温水容量(T): 100T 中央空调水系统管路为碳钢,换热器为铜管。 二)招标范围:--------建筑内全套中央空调循环水系统化学清洗处理及钝化预膜服务。 三)工程质量要求与技术要求: 1、冷却水、冷冻水与空调热水水质须达到《GBT 29044-2012 采暖空调系统水质》的要求。若合同期限内,国家或地方颁布新规范标准,则本合同应按照新规范要求执行。 2、首次使用的空调系统水处理应按照水清洗、化学清洗及预膜处理的顺序进行。

3、冷却塔及冷却水系统处理 1) 冷却水系统的水质处理和运行期间保养基本流程同冷冻水处理要求外,还须增加冲洗填料、投放除垢剂和杀菌灭藻剂的处理步骤。并保证水处理质量达到检验标准,符合当地环保卫生要求。 2) 冷却塔的洗塔工作,包括塔身、填料、接水盘等主要部件。顶部布水器、冷却塔填料、底部积水盘必须保证无杂质、无污垢。 4、各系统水样提取位置的选择按照附件要求。 3. 空调系统水质相关要求 表1 冷却水水质标准 表2 空调冷冻水水质标准

DB31.405—2012上海市集中空调通风系统卫生管理规范

ICS C 50 备案号: 上 海 市 地 方 标 准 DB×× 集中空调通风系统卫生管理规范 Hygienic specification for the management of central ventilation and air conditioning systems 上海市质量技术监督局 发布

目次 前言............................................................................. II 引言............................................................................ III 1范围.. (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4设计卫生要求 (2) 5日常运行管理要求 (3) 6卫生标准 (5) 7检测规则 (6) 8检测方法 (7) 9卫生学评价要求 (7) 10清洗要求 (8) 附录A(资料性附录)风管内表面积尘量检测方法 (10) 附录B(资料性附录)风管内表面微生物检测方法 (11) 附录C(资料性附录)送风中可吸入颗粒物检测方法 (12) 附录D(资料性附录)送风中微生物检测方法 (14) 附录E(资料性附录)冷却水、冷凝水、加湿设备水中嗜肺军团菌检测方法 (16) 附录F(资料性附录)新风量检测方法 (18) 附录G(资料性附录)采样框 (21)

前言 本标准4.1.1、4.1.3、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.5、4.6、4.7、4.8.1、4.8.3、4.9.1、4.9.2、4.9.3、5、6、7、10为强制性条款,其余技术内容均为为推荐性条款。 本校准自实施之日起,原DB31/ 405—2008同时废止。 本标准与DB31/ 405—2008比较主要有以下修改: a)更改了标准名称; b)在适用范围中新增加了设置建筑集中空调通风系统的行政办公楼、商务写字楼、学校、医疗机构、住宅等场所; c)增加了规范性引用文件; d)调整了部分章节编排顺序及逻辑关系; e)增加了设计卫生要求的内容,包括:室内环境设计参数、卫生设施、新风及新风口、送风口和回风口、冷凝水系统、冷却水系统、风管; f)根据适用范围,在新风量卫生标准值中调整了建筑分类,将“2星级及2星级以下”改为“其它旅馆”,增加了公用事业及金融机构的营业建筑、公共浴室、行政办公楼、商务写字楼、科技 馆、档案馆、学校、住宅等建筑的卫生要求; g)在部位或部件的卫生要求中增加了对于新风机、空气处理机组、风管内部和冷却水系统杀菌剂的卫生要求; h)增加了预防空气传播性疾病的应急预案的要求; i)增加了空气传播性疾病暴发流行时的卫生要求; j)调整了档案要求; k)在集中空调通风系统卫生标准值中,调整了送风中PM10的卫生要求,增加了风管内表面细菌总数以及冷凝水中嗜肺军团菌的卫生要求; l)在检查项目中增加了日常运行检查时需要进行检测的项目; m)集中空调通风系统(机组)抽样量比例统一调整为不应少于集中空调通风系统总数量的5%; n)增加了风管内表面细菌总数和冷凝水中嗜肺军团菌的检测方法; o)增加了集中空调通风系统卫生学评价的具体要求; p)增加了集中空调通风系统清洗范围和频率、清洗效果及安全措施的要求。 本标准的附录A、B、C、D、E、F、G均为资料性附录。 本标准由上海市卫生局提出。 本标准由上海市疾病预防控制标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:上海市疾病预防控制中心、上海市卫生局卫生监督所、同济大学、上海市建筑科学研究院、上海冷冻空调行业协会 本标准主要起草人:卢伟、徐天强、陈健、翟清、王频、王晓东、苏谨、王凯、张莉萍、吴立明、李竹、周利红。 本标准参加起草人:郭常义、仲伟鉴、吴世达、高玲、葛燕萍、周艳琴、吴凌放、胡红、陈振华、孙谨、刘英涛、刘燕敏、莫伟文、张昀。 本标准于2008年首次发布,本次为第一次修订。

暖通空调专业知识-2

暖通空调专业知识-2 (总分:50.00,做题时间:90分钟) 一、单项选择题(总题数:50,分数:50.00) 1.低温热水地面辐射采暖系统的工作压力,应是下列哪一项? A.≤0.4MPa B.≤0.6MPa C.≤0.8MPa D.≤1.0MPa (分数:1.00) A. B. C. √ D. 解析: 2.锅炉房的油箱间、油加热间、油泵间的火灾危险性分类应是下列哪一项? A.甲类 B.乙类 C.丙类 D.丁类 (分数:1.00) A. B. C. √ D. 解析:[解析] 《锅炉房设计规范》GB 50041—2008第15.1.1条,锅炉房的油箱间、油加热间、油泵间属于丙类厂房,此外,锅炉间属于丁类厂房,燃气调压间属于甲类厂房。 3.机械加压送风系统采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,其风速不应大于( )。 A.10m/s B.15m/s C.20m/s D.25m/s (分数:1.00) A. B. √ C. D. 解析: 4.住宅室内空气污染物游离甲醛的浓度限值是下列哪一项? A.≤0.5mg/m3 B.≤0.12mg/m3 C.≤0.08mg/m3 D.≤0.05mg/m3 (分数:1.00) A. B. C. √ D. 解析:

5.为防止可燃粉尘、纤维与采暖散热器接触引起自燃,应控制热媒温度,下列哪一项是正确的? A.0.2MPa蒸汽 B.供回水温度95/70℃ C.0.3MPa蒸汽 D.供回水温度130/70℃ (分数:1.00) A. B. √ C. D. 解析:[解析] 《建筑设计防火规范》GB 50016—2006(以下简称《建规》)第10.2.1条:在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不应超过82.5℃。输煤廊的采暖散热器表面温度不应超过130℃。6.压缩机的压比上升,则容积效率( )。 A.不变 B.减小 C.增加 D.不能确定 (分数:1.00) A. B. √ C. D. 解析: 7.设置集中采暖的建筑物中,安装在有冻结危险的楼梯间的散热器,下列哪一项是正确的连接方式? A.由散热器前设置调节阀的单独立、支管采暖 B.由散热器前不设置调节阀的单独立、支管采暖 C.楼梯间与相邻房间公用立管、支管,立管、支管均设置调节阀 D.楼梯间与相邻房间公用立管,仅相邻房间的支管设置调节阀 (分数:1.00) A. B. √ C. D. 解析: 8.管式消声器在管壁内周贴上一层吸声材料,一般用于直径为( )的风管最好。 A.≥500mm B.≥600mm C.≤400mm D.≥1000mm (分数:1.00) A. B. C. √ D. 解析: 9.下列说法中不正确的为( )。 A.大量散热的热源如散热设备、热物料等,宜放在生产厂房外面或坡屋内

共场所集中空调通风系统卫生要求-试题

共场所集中空调通风系统卫生要求试题 判断题部分 第1 题. 开展公共场所集中空调通风系统卫生检验、检测、评价等业务的技术服务机构,其专业技术能力由当地卫生行政部门组织考核。 A.V B.X 标准答案:B 第2 题. 公共场所集中空调通风系统竣工验收评价的现场调查包括集中空调通风系统试运行时卫生状况检查和集中空调通风系统卫生检测两部分。 A.V B.X 标准答案:B 第3 题. 集中空调通风系统卫生检测冷却水的取样点可设是冷却塔的集水槽。 A.V B.X 标准答案:A 第4题.一个集中空调通风系统中的任何一个风口PM10检测结果》0.15mg/m3时,就可判 定判定该套集中空调系统不符合卫生质量要求。 A.V B.X 标准答案:B 第5题.集中空调通风系统送风中B -溶血性链球菌不是许可的必检项目。 A.V B.X 标准答案:B 第6 题. 集中空调系统开放式冷却塔应设置有效的除雾器和加注消毒剂的入口。 A.V B.X 标准答案:A 第7 题. 集中空调通风系统竣工验收评价时,PM10 的检测点要求是,送风口面小于0.1m2, 设置1个检测点,送风口面积大于0.1m2,设置3个检测点。 A.V B.X 标准答案:A 第8 题. 集中空调通风系统加湿方式宜选用自来水喷雾或冷水蒸发的加湿方式,不应选用蒸汽加湿方式。 A.V B.X 标准答案:B 第9 题. 集中空调通风系统设计评价时,不需对建设项目地点、总投资、平面布局、建筑面积等与集中空调运行无关的项目进行基本情况分析。 A. V

A. V 标准答案: B 第 10 题 . 当空气传播性疾病暴发流行时, 应每周对运行的集中空调系统的开放式冷却塔进 行清洗、消毒。 A. V B. X 标准答案: A 第 11 题 . 集中空调通风系统评价报告应包括项目的基本情况、 调查与检测结果分析、评价结论和建议等部分。 A. V B. X 标准答案: A 第 12 题 . 当空气传播性疾病暴发流行时, 应每周对运行的集中空调系统的开放式冷却塔进 行清洗、消毒。 A. V B. X 标准答案: A 第 13 题 . 集中空调系统开放式冷却塔应设置有效的除雾器和加注消毒剂的入口。 A. V B. X 标准答案: A 第 1 4 题. 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 ( WS394-201 2 ) 的集中空调系统,其他场所集中空调系统不可参照执行。 A. V B. X 标准答案: B 第 15 题 . 卫生检测要求时,抽取的集中空调通风系统,每套应选择 进行卫生质量 检测。 A. V B. X 标准答案: B 第 1 6 题. 集中空调通风系统设计评价时,不需对建设项目地点、总投资、 面积等与集中空调运行无关的项目进行基本情况分析。 A. V B. X 标准答案: B 第 17 题 . 集中空调通风系统开放式冷却塔的设置应靠近建筑物新风取风口或自然通风口, 宜设置在新风口的上风向。 A. V B. X 标准答案: B 第 18 题 . 集中空调通风系统竣工验收评价时, PM10 的检测点要求是, 送风口面小于 0.1m2, 设置1个检测点,送风口面积大于 0.1m2,设置3个检测点。 评价依据、评价内容和方法、 仅适用于公共场所使用 1个?2个代表性部位 平面布局、建筑

空调冷却水水质实用标准化DB31

空调冷却水水质标准DB31/T143-94 工业冷却水水质规GB50050-2007

SO 4 2-+Cl-mg/l ≤2500 硅酸(以SiO 2 计)mg/l ≤175 Mg2+×SiO 2 (Mg2+以CaCO 3计) mg/l PH≤8.5≤5000 游离氯mg/l 循环回水总管处0.2~1.0 NH 3 -N mg/l 铜合金换热设备≤1 ≤10 石油类mg/l 非炼油企业≤5 炼油企业≤10 COD Cr mg/l ≤100 中央空调冷却水 中央空调冷却水处理 中央空调系统通过冷冻水循环、制冷剂循环和冷却水循环。冷却水多为开放式系统,冷冻水与采暖水为封闭式。目前,高层建筑或封闭式厂房的冷冻水与采暖水多为同一系统,在夏季走冷冻水,在冬季走采暖水。

图表1循环水流程图 中央空调水系统的用水通常分为两类,即未经过任何处理的自来水和软化水。水中对设备主要产生影响的因素分别为硬度、碱度、微生物、pH值、Cl-、氧含量等。自来水因地区不同而水质变化较大,在水的循环过程中,硬度和碱度是造成结垢的主要因素,而Cl-、低pH、溶解氧、生物粘泥是造成腐蚀的罪魁祸首。冷却塔管理 开放式冷却塔从空气吸入灰尘、泥土、烟灰、有机物碎片和其它各种各样的物质。进入冷却塔中的空气中的颗粒物会被冷却水洗涤下来,进入循环水中,并逐渐浓缩。冷却塔周围的空气环境严重影响冷却水的质量,比如土建、风向、空气污染程度等,因此,做好冷却塔的管理非常重要,做好定期的清扫工作。如果灰尘比较大,就需要循环水的旁滤处理,进行水质净化。 小资料:每立方厘米中含有100,000个以上的颗粒物,在大城市附近是很正常的。Clive Broadbent在1992年ASHRAE(美国取暖、制冷和空调工程师协会)年会上报道,“一座200冷吨的冷却塔在一个季节,从空气和补加水中吸收的颗粒物在600磅以上”(ASHRAE手册,1996)。 结垢控制---中央空调主机(蒸发器、冷凝器管理)管理 由于冷却塔水的蒸发,水不断浓缩,水质矿物质含量逐渐增多,结垢倾向加大,可能会造成空调主机热交换效率下降,日常表现为:主机开机后,在短时间温度不能降低到适宜温度;主机的工作时间延长,开机台数增多;主机报警等故障。因此,需要对主机定期的清洗。 另外一个重要问题,就是换热器泄露,造成主机严重故障。如果主机换热器表面结垢,这就为水中微生物的附着创造了条件,一些厌氧菌会产生硫酸或盐酸,在氯离子Cl-的作用下,在换热器的表面部位,由慢慢地腐蚀逐渐变为加速腐蚀,造成设备泄露,换热器报废。水中细菌、微生物含量以及水的浊度,是控制腐

相关文档
相关文档 最新文档