文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下连续墙施工技术交底

地下连续墙施工技术交底

地下连续墙施工技术交底
地下连续墙施工技术交底

技术交底书编号:

技术交底书编号:

宫站地下连续墙工程

五、主要施工工艺及控制要点

1、测量放线

根据建设单位提供的平面控制点,项目部测量队放出地连墙设计中心线,施工队按照地连墙外扩要求引出导墙边线。导墙边线与地连墙设计中心线相对位置关系详见下图:

施工过程中,特别是在基坑外围基准点可能因为连续墙位移而走动,应定期对导线、轴线基准控制点等定期进行复测。

2、导墙施工

(1)、导墙是成槽设备的导向,是维护上部土体稳定、防止土体坍塌的重要措施。导墙施工质量的好坏直接影响地下连续墙的成槽质量。施工前应在导墙沟的两侧设置可以还原导墙中心线的护桩,以便随时复核导墙的中线。导墙基坑采用挖机开挖沟槽,人工修坡,然后安装导墙模板,放置钢筋网片,浇筑混凝土,做法详见上图。

编制人复核人

接收单位1号线文化宫站地连墙施工队接收人

技术交底书

编号:

主送单位1号线文化宫站地连墙施工队日期2015年4月20日

常州市轨道交通1号线文化

根据图号GD1-B-SS-CZ14-JG-01

工程名称

宫站地下连续墙工程

导墙混凝土要对称浇筑,强度达到70%后方可拆模。拆除后按要求设置对撑,水平间距1.5m,并向导墙沟内回填土方,以免导墙产生位移。在未回填土方之前,在导墙顶面铺设安全网片,导墙两边设置栏杆和彩条旗等防护措施。

导墙深度暂定1.5m,且进入原状土不得少于30cm,导墙厚度0.2m。导墙施工完成后大型机械不得紧贴导墙或骑在导墙上行驶,以确保导墙的稳定。

导墙施工允许偏差:

1、平面中心线容许偏差为±10mm;

2、内外导墙间距为±10mm;

3、导墙内墙面垂直度为1/300;

4、导墙内墙面平整度为5mm;

3、泥浆制备

(1)、泥浆系统工艺流程见下图:

编制人复核人

接收单位1号线文化宫站地连墙施工队接收人

技术交底书

编号:

主送单位1号线文化宫站地连墙施工队日期2015年4月20日

常州市轨道交通1号线文化

工程名称

根据图号GD1-B-SS-CZ14-JG-01

宫站地下连续墙工程

(2)、泥浆材料

泥浆原材为:优质粘土、复合钠基膨润土和少量纯碱。

(3)、泥浆特性

钠基膨润土制备泥浆具有制作简单、快速,作用时间长的特性。可在不稳定地层中可形成薄而致密的泥皮,同时泥浆稳定性好,悬浮渣能力强,新鲜泥浆比重一般在1.03左右,成槽时土、砂颗粒可以马上混入泥浆中并曾大泥浆比重到1.1~1.2之间。

(4)、泥浆配制

加入膨润土至喷射混合器中,喷射循环一个以上的体积循环周期。混合比率以使用淡水为基础,配浆用水的纯净度将影响膨润土的性能,因此,在配浆前,可加入适量纯碱将酸性水或硬水的PH值调到8~9,以达到最佳配浆效果。配置流程图见下图:

(5)、泥浆的再生处理

清孔泥浆和浇灌混凝土过程中回收泥浆必须通过泥浆分离器进行分离后再经过调浆方可继续使用。

泥浆再生处理分指标测试及成分补充两步,即通过对净化泥浆的比重、PH值和粘度等

技术交底书编号:

技术交底书编号:

主送单位1号线文化宫站地连墙施工队日期2015年4月20日

常州市轨道交通1号线文化

工程名称

根据图号GD1-B-SS-CZ14-JG-01

宫站地下连续墙工程

4、成槽施工

(1)、挖槽设备

成槽采用液压抓斗工法,选用金泰SG60成槽机,配备有垂直度显示仪表和自动纠偏装置,可以做到随挖随测随纠。

(2)、单元槽段的挖掘顺序

用抓斗挖槽时,要使槽孔垂直,最关键的一条是要使抓斗在抓土阻力均衡的状态下挖槽,要么抓斗两边的斗齿都抓在实土中,要么抓斗两边的斗齿都落在空洞中,切忌抓斗斗齿一边抓在实土中,一边落在空洞中。

本工程采用“跳孔挖掘法”进行槽段施工,槽段按成槽先后次序分为首开幅和闭合幅两种,如下图所示:

(3)、成槽操作要领

挖槽时成槽机就位,抓斗中心线与导墙中心线重合,并保证成槽机平稳,导板面调整到能自然入槽。待挖深超过导墙底以下一斗后再往导墙内输送泥浆,随挖随注入泥浆,使泥浆面与导墙顶保持0.3~0.5m的距离。在2.5m的挖掘范围内,不准移动机位,不宜中断施工或更换司机,随时进行纠偏,以保证垂直精度。

编制人复核人

接收单位1号线文化宫站地连墙施工队接收人

技术交底书

编号:

主送单位1号线文化宫站地连墙施工队日期2015年4月20日

常州市轨道交通1号线文化

根据图号GD1-B-SS-CZ14-JG-01工程名称

宫站地下连续墙工程

成槽开挖时采取先两边后中间的方法,如下图所示:

抓斗出入导墙口时要轻放慢提,防止泥浆掀起波浪,影响导墙下面的土层稳定。抓斗入槽、出槽应慢速、稳当。在成槽机具挖土时,悬吊机具的钢索不能松驰,定要使钢索呈垂直张紧状态,以保证挖槽垂直精度。挖槽作业中,要时刻关注侧斜仪器的动向,及时纠正垂直偏差。挖至设计标高以上0.5m时停挖,最后用抓斗扫孔清除槽底残渣时再将多余土挖除。

(4)、槽段检验

槽段检验的内容包括槽段的宽度及深度、槽段侧壁的垂直度。采用超声波测量仪测垂直精度及轴向成槽宽度,采用测绳测量成槽深度。成槽允许偏差如下表所示:

项目允许偏差检验方法

槽宽0~+50mm垂球实测

垂直度0.3%超声波测井仪

槽深大于设计深度100~200mm测绳

5、刷壁

由于闭合幅成槽施工时,两侧H型钢接头上经常附着一层泥皮,会影响槽壁接头质量,发生接头部分渗漏水。故浇筑混凝土前应将H型钢接头上的泥皮清除掉。

技术交底书编号:

刷壁主要采用强制式刷壁机,利用钢丝绳吊重锤作为导向,使刷壁器在刷壁过程中能紧贴接头处,确保刷壁效果,另外在刷壁机端头设置斜肋板,在下放过程中,使泥浆对刷壁机的竖向力转换出水平分力,使刷壁机贴紧H型钢,反复几次,直到刷壁机上没有附着物。

刷壁机大样如图所示:

6、清底

成槽完成后待泥浆中土渣自然沉淀至槽底后使用成槽机抓斗直接挖出沉渣。

7、钢筋笼制作

(1)、钢筋笼制作平台

根据钢筋笼制作工艺及施工现场的实际情况,搭设钢筋笼制作平台,在制作平台上根据设计的钢筋间距,预埋钢板及预埋接驳器的设计位置画出控制标记,以保证钢筋笼和预埋件的布设精度。

(2)、钢筋笼制作要求

钢筋笼按照设计图纸标明的长、宽、厚配筋制作,C28、C32纵筋必须采用钢筋接驳器连接,其余部位可使用焊接连接,连接质量均需满足规范要求。

钢筋笼主要分首开幅和闭合幅两种类型,首开幅两侧均为H型钢接头,闭合幅两侧均为

编制人复核人

接收单位1号线文化宫站地连墙施工队接收人

技术交底书

编号:

主送单位1号线文化宫站地连墙施工队日期2015年4月20日

常州市轨道交通1号线文化

根据图号GD1-B-SS-CZ14-JG-01

工程名称

宫站地下连续墙工程

锁口筋(因场地受限,存在个别一边为H型钢接头一边为锁口筋的情况,如1号线第一期换乘段西侧6幅地连墙施工)。首开幅及闭合幅钢筋笼大样如下:

首开幅钢筋笼(两侧均为H型钢接头)

闭合幅钢筋笼(两侧均为锁口筋)

钢筋笼制作时应按照图纸要求设置纵向桁架筋(5m宽3榀,5.5m宽4榀,6m宽5榀)、水平方向桁架筋(每断面5处十字交叉,竖向5m一道)、导管导向筋、剪力筋(两面钢筋网片每5m一道,异形幅1.5m宽以下小面可不设)等辅助钢筋,同时按照设计图纸要求数量布设拉筋及钢筋保护层垫板。

(3)、预埋件的设置

根据设计图纸及施工监测的要求,每幅地下连续墙吊放前均需仔细核对是否按照要求预编制人复核人

接收单位1号线文化宫站地连墙施工队接收人

技术交底书编号:

技术交底书编号:

技术交底书编号:

技术交底书编号:

相关文档