文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 数字化变电站虚回路智能检测软件开发与应用_刘彬

数字化变电站虚回路智能检测软件开发与应用_刘彬

数字化变电站虚回路智能检测软件开发与应用_刘彬
数字化变电站虚回路智能检测软件开发与应用_刘彬

2011年4月Vol 34No.2

广西电力

GUANGXI ELECTRIC POWER

摘要:根据数字化变电站的特点,针对变电站二次虚拟回路提出了智能检测软件的开发方案。检测软件以数字化变电站全站配置的SCD 文件为检测依据,首先将SCD 中的虚端子连接按间隔导出,将每个间隔所关联的信息以表格形式生成文件,检查关联逻辑是否满足变电站设计的要求,做静态检测;其次对网络通信做通信工况、报文分析和模拟收发检测,根据SCD 中配置的信息,验证设备的通信行为是否满足IEC 61850标准和工程设计需求,做动态检测。该软件作为数字化变电站的辅助调试工具将取代常规变电站调试时的万用表,为工程的调试、

验收提供帮助,也为尽快查找运行中出现的问题提供了便利。Abstract :The development scheme of intelligent software for substation secondary virtual circuit test is proposed based on characteristics of digital substation.The software is based on the SCD file configured for the whole digital substation.Firstly virtual terminal connections are exported from SCD by the order of separations,the information associated with each separation are generated as table type file,whether associated logics is satisfied to the design of substation is checked,and static tests are made.Then communication condition,message analysis and receiving and dispatching simulation are tested for the network communication,and whether device's communication actions are satisfied to IEC61850and the requirement of engineering design is testified based on configure information in SCD,dynamic tests are made.The software,as a assistant debug tool for digital substation,will replace the function of multimeter for traditional substation,which can provide not only help for the debug and acceptance of project but also convenient for quick problems searching in operation.

Key words:IEC61850;digital substation ;virtual circuit ;intelligent test;static test ;dynamic test 关键词:IEC61850;数字化变电站;虚回路;静态检测;动态检测中图分类号:TM 76

文献标志码:A

文章编号:1671-8380(2011)02-0005-03

数字化变电站虚回路智能检测软件开发与应用

Development and Application of Intelligent Software

for Virtual Circuit Test in Digital Substation

彬1,林

俊2

LIU Bin 1,LIN Jun 2

(1.超高压输电公司柳州局

广西

柳州

545006;2.国电南京自动化有限公司

江苏南京

211100)

(1.Liuzhou Bureau of EHV Power Transmission Company ,Liuzhou 545006,China ;

2.Guodian Nanjing Automation Co.,Ltd ,Nanjing 211100,China )

0引言

数字化变电站使用的通信标准是IEC 61850标

准体系,信息传输方式由常规变电站内电缆传输的

电信号转变为光纤传输的数字信号,以数字化的方式实现了监控联闭锁、保护采样、跳合闸、启动、闭锁等变电站二次系统分布式功能[1],因此数字化变电站在设计、调试、验收、检修等各生产环节均需随之而变化,如何适应新的二次回路调试方式,是目前数字化变电站建设过程中急需解决的问题。

数字化变电站的二次回路不再是以电缆传输单

一信号构成的纯电路结构,而是以光纤数字通信为基础的网络化结构,每一根光纤中同时传输多路信号[2],无法再从外部直接的物理连线去分析整个回路,取而代之的则是二次虚拟回路。所以在变电站中不可能再使用万用表等常规手段去验证二次回路的通断和继电器的分合状态,应该采用分析模拟工具软件检测数字信号加载是否正确、网络的信号是否传输正常。南方电网超高压输电公司柳州局与国电南京自动化有限公司合作,开发以IEC 61850标准为基础的虚回路智能检测软件。

收稿日期:2010-12-09;修回日期:2011-03-10

第一作者简介:刘彬(1979-),男,工程师,从事变电运行及管理工作。

5

DOI:10.16427/https://www.wendangku.net/doc/3511146619.html,ki.issn1671-8380.2011.02.002

2011年4月Vol 34No.2

广西电力

GUANGXI ELECTRIC POWER 1

虚回路检测的基础

1.1

标准基础

IEC 61850作为目前数字化变电站普遍采用的

标准,是虚回路智能检测开发方案的标准基础。IEC 61850不仅定义了变电站的通信协议,也定义了变

电站设备信息交互的方式。

在IEC 61850-6中详细描述了设备建模的方法,定义了变电站通信配置描述语言SCL ,采用标准化文本格式进行信息建模,并以模型作为设备间信息交互的基础。工程实施时由智能电子设备IED 制造商采用装置配置工具建立装置的能力描述模型ICD 文件,由变电站自动化系统SAS 集成商采用系统配置工具根据变电站的主接线图配置系统规范描述模型SSD (System Specification Description )文件,之后根据变电站的一、二次系统原理图配置变电站配置描述模型SCD (Substation Con-figuration Description )文件[3],并在SCD 文件中以虚端子的方式体现系统二次回路的虚拟连接。图1为典型的数字化变电站模型配置流程。

图1典型的数字化变电站模型配置流程

由上述描述可以看出作为全站的配置模型SCD 文件是整个数字化站调试过程中的核心文件之一,文件中包含了全站设备的通信配置和虚拟连接,是做虚回路检测的依据。

另一方面,IEC 61850对数字化站内数字信号传输跳闸、开关量和采样信息的格式也做了描述,其中跳闸和开关量使用IEC 61850-8中定义的通用面向对象的变电站事件GOOSE (Generic Object Oriented SubStation Event )协议,采样多使用IEC 61850-9-2协议,这些协议均是将应用层的报文经过ASN.1基础编码规则BER 后直接映射到IEC 8802-3以太网帧格式上,实现了信号的快速和连续传输。通过解析这些报文,分析报文的帧格式是否满足标准要求,对比报文的帧内容是否与模型预期一致,最终确定虚回路是否已正常连通。1.2

工程实践基础

除了上述标准基础外,在国内的工程应用中,对

于IEC 61850中暂未明确规定的地方做了实际的应用规范,同时对网络设备,尤其是交换机的使用方法做了约定,这些均构成了虚回路智能检测开发方案的工程实践基础。

在IEC 61850标准中,对于二次虚拟回路建模的考虑很不充分。虽然标准规定可以在逻辑节点的Inputs 部分绑定外部信号,但其包含的信息有限,不能很好地支撑虚回路应用。为了解决该问题,在工程实践中提出了“虚端子”的建模方案[4]。方案中采用约定名称的GGIO 模型作为Extref 元素的Int Addr 使用,且规定装置的输入端子统一表达在LLN0的Inputs 中。“虚端子”方案通过GGIO 中DO 的描述和dU 来说明输入信号的含义和要求,且以“GOIN ”为GGIO 实例前缀隐含规定了该信号来源于GOOSE ,以“SVIN ”为GGIO 实例前缀隐含规定了该信号来源于采样值,在配置全站SCD 时,通过在Inputs 中关联外部输入信号,从而确定设备所需订阅的外部数据对象。在做虚回路检测时以虚端子连接为基础,检测工具软件可以完成静态回路图的检测。

数字化变电站中的过程层交换机承担着一次互感器、断路器与二次保护、测控等变电站核心设备间的信息交换工作,因此保证报文的可靠传输至关重要。实际工程应用中交换机多采用虚拟局域网VLAN 或组播注册协议GMRP 对过程层网络中的组播报文进行隔离,同一间隔的数据只在1个虚拟局

域网中传输。

在做虚回路检测时,检测工具软件应能根据SCD 配置文件自动识别虚拟局域网,并能正确加入和退出虚拟网络,同时检测网络中报文的正确性;另外在对交换机不同端口检测时应根据配置提示虚拟网络中是否有不属于该网络的信息存在。

2虚回路检测的开发方案

根据数字化变电站二次虚拟回路的特征和IEC 61850标准的工程实施流程,智能检测软件应具备2项基本功能:①虚回路逻辑连线设计正确性检测,将SCD 文件中的虚端子连线与变电站的设计需求做对比校验,以检测SCD 文件的正确性,该检测流程称为静态检测;②虚回路逻辑连线配置正确性检测,通过检测软件对网络中的通信报文做检测分析,与SCD 文件中配置的属性做对比,以检测设备运行的正确性,该检测流程称为动态检测。2.1

静态检测方案

虚回路的静态检测主要用于验证SCD 文件与二次设计图纸的一致性。由于现阶段的设计流程与

6

常规变电站类似,仍然是由设计院提供设计图纸,系统集成厂商根据图纸完成SCD文件配置,因此回路设计针对不同的单位会有不同,静态测试的本质就是对SCD文件和设计图纸做校核,由于两者之间缺乏统一的转换规范,所以静态测试只能采用人工对比的方式完成。

为完成静态检测,需将SCD文件转换为容易直观理解的文件格式,本方案采用表格文件。检测软件导入系统集成商配置的SCD文件,将需要校验的设备模型中的IEDNAME属性、以GOIN和SVIN为前缀的GGIO逻辑节点以及相关的dU描述导出,作为虚端子的输入端填入表格;根据模型中LLN0逻辑节点中的Inputs的Extref元素,检索在Int Addr下引用的外部输入信号路径,将路径指定的IED名称,数据集dataset名称、数据集中的数据对象名称及相关的通信配置信息导出,作为虚端子的输出端填入表格,最终软件为SCD文件中的每个设备建立一种虚端子关联信息表[5]。图2为表格生成的流程图。

图2表格生成的流程图

工程人员通过对比表格中的关联信息与设计图纸,确定SCD中的二次虚回路配置是否和设计图纸一致。

2.2动态检测方案

虚回路的动态检测主要是验证设备运行的正确性,通过监测设备间的通信报文和对设备模拟通信测试,完成检测功能。动态检测时根据报文内容的区别,分别检测GOOSE虚回路和采样虚回路,同时需要支持网络自适应功能。

2.2.1GOOSE虚回路检测

GOOSE虚回路以SCD文件为检测依据,对每个设备模拟常规的二次回路测试。对于设备的开出回路,测试软件作为订阅方订阅开出数据集,监视GOOSE报文的组播地址、心跳时间、APPID、Control Block Reference、Data Set Reference、GOOSEID、Config Revision、数据集的数据个数、数据类型等是否与SCD文件中的配置一致[6];通过设备的传动试验监视数据发布的顺序,数据的变位状态是否与预期一致。依据IEC61850-7-2的规定,GOOSE报文中的STNUM和SQNUM的变化分3种情况:①装置重启时STNUM和SQNUM的值均为1;②无新事件报文时,STNUM的值不变,SQNUM的值加1,如果SQNUM的值达到最大值,则SQNUM的值为1,如果SQNUM值减1不等于前1帧报文SQNUM值,认定通信丢帧;③有新事件时,STNUM的值加1,SQNUM 的值为0,如果STNUM的值达到最大值,则STNUM 的值为1。通过分析STNUM和SQNUM的状态,判断设备内部的运行状态是否正确。

对于设备的开入回路,测试软件作为发布方,将SCD中配置的需要发布的信息作为发布源,模拟GOOSE报文发送,通过监视订阅设备的订阅行为判断设备运行是否正常,如监视设备自身的通信恢复告警信号,有状态变位时订阅设备的遥信变位信号等。模拟GOOSE发送时提供的智能发送选项,如单一信号单次或多次发送,多个信号依次连续发送等,以便在检测时快速完成回路检测[7]。图3为GOOSE 虚回路检测流程图。

检测软件在进行回路检测时根据上述需判别的信息,自动完成检测,有异常信息时提供告警提示,并尽可能详细地提示出错内容,帮助调试人员查找错误原因。

2.2.2采样虚回路检测

采样虚回路同样以SCD文件为检测依据。针对合并器的采样输出,通过订阅采样报文分析组播地址、APPID和ASDU个数、SVID、Config Revision、采样率等信息与SCD文件是否一致,同时需要判断报文中计数器和状态标是否正常[8]。采样值以波形或矢量图的方式显示出采样幅值和相角,以便判断采样输出是否与预期一致。(下转第29页

对于订阅采样值的设备,通过测试软件模拟采样报文输出,监视设备自身的通信恢复告警信号,判断设备是否接收正常。模拟采样报文发布时可以模拟采样丢点、同步丢失、采样率异常等多种异常状态,检测设备在异常状态下的行为是否能满足运行需求。图4为采样虚回路检测流程图。

图4采样虚回路检测流程图

3工程应用实例

在某220kV数字化变电站施工中,调试人员使用该测试软件对设备进行了虚回路的检测,首先调试人员检测了系统集成商提供的SCD文件中虚回路设计,在将导出的虚端子连接表与设计图纸对照时发现SCD文件中缺少母差闭锁线路重合的虚端子连接,并及时指导系统集成商修改错误。

在随后进行的系统联调时发现线路智能终端与线路保护之间通信异常。通过导入SCD文件,并模拟保护订阅智能终端发布的GOOSE报文,在调试软件中能够正确接收报文且信号变位也可以正常显示,说明智能终端发布的报文没有问题,但当模拟智能终端发布GOOSE报文给保护时,保护始终无法提示通信恢复。在将发布报文中的开关信号由双点数据改为单点数据后,保护可以正确接收,由此确定保护的接收虚端子只能识别单点数据,将配置修改为单点后通信恢复正常。

4结语

数字化变电站虚回路智能检测软件弥补了数字化变电站调试时缺乏应用工具软件的缺陷,以SCD 文件为检测依据,通过静态检测校验SCD文件中的虚端子连接的正确性,通过动态检测校验设备间通信连接的正确性,完成数字化变电站的虚拟二次回路的测试工作。该软件充分考虑数字化变电站网络的特点和IEC61850标准中规定的通信细节,严格核对虚拟回路中需要判别的信息,保证变电站在测试完成后虚拟回路能够满足设计需求。随着国内数字化变电站工程的推广,该检测软件将为工程调试、验收提供更多的帮助。

参考文献

[1]许伟国,张亮.数字化变电站网络通信在线故障诊断系统

的设计与应用[J].电力自动化设备,2010,30(6):121-124. [2]高翔,张沛超.数字化变电站的主要特征和关键技术[J].

电网技术,2006,30(23):67-71.

[3]窦晓波,陶洪平,胡敏强,等.基于C#.NET的IEC-61850

配置工具的设计和实现[J].电力自动化设备,2007,27(11): 67-70.

[4]胡道徐,沃建栋.基于IEC61850的智能变电站虚回路体

系[J].电力系统自动化,2010,34(17):78-82.

[5]王勇,何光宇,梅生伟.基于IEC61850的数字化变电站互

操作试验[J].电力自动化设备,2009,29(2):136-139. [6]DL/T860.81—2006(idt IEC61850-8-1:2004)变电站通

信网络和系统第8-1部分:特定通信服务映射(SCSM)对M M S(ISO9506-1和ISO9506-2)及ISO/IEC8802-3的映射[S].

[7]DL/T860.92—2006(idt IEC61850-9-2:2004)变电站通

信网络和系统第9-2部分:特定通信服务映射(SCSM)映射到ISO/IEC8802-3的采样值[S].

[8]朱炳铨,王松,李慧,等.基于IEC61850GOOSE技术的继

电保护工程应用[J].电力系统自动化,2009,33(8):104-107.

500kV联变的主变压器保护装置运行正常,再未出现频繁启动现象。

我国目前新建直流工程很多,但交直流并联运行的经验较少,实验室中很难模拟现实交直流并联运行工况。在直流设计工程中就要不断地实验交、直流系统间的相互影响,确保继电保护的正确动作。参考文献

[1]李维维.PST-1200系列500kV电压等级数字式变压器

保护装置说明书[Z].南京:南京自动化公司.2009.

[2]李大虎,王新全.关于变压器差动保护的浅析[J].山东煤

炭科技.2004,12(02):17-20.

[3]周小卿.变压器分侧差动保护的构成方式及应用特点[J].电

工技术.2007,03(07):21-26.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (上接第7页)

数字化变电站新技术的发展现状及其对行业影响浅探概要

第37卷第7期电力系统保护与控制Vol.37 No.7 2009年4月1日 Power System Protection and Control Apr.1, 2009 数字化变电站新技术的发展现状及其对行业影响浅探 陈天香1,王若醒2,魏勇2 (1.江苏南通供电公司,江苏南通 226006;2.许继电气技术中心,河南许昌 461000 摘要:数字化变电站是变电站未来发展的方向,四大领域的技术创新是数字化变电站得以发展和突破的基石。新技术的应用将给传统行业带来巨大的冲击和深远的影响,该文试对此做出分析和探讨,以图抛砖引玉。 关键词: 数字化变电站; 新技术; 行业影响 New technology development status of digital substation and its effect to industry CHEN Tian-xiang1, WANG Ruo-xing2, WEI Yong2 (1. Nantong Power Company Co., Nantong 226006, China; 2.XJ Electric Technology Center,Xuchang 461000,China Abstract: Digital substation is a developing direction in the future,the technology innovation of the four domain is the base of digital substation development.The application of new technology will make traditional industry large affection and impact.This paper try to analyze and discuss. Key words: digital substation; new technology; effect to industry 中图分类号: TM76 文献标识码:A 文章编号: 1674-3415(200907-0086-05 0 引言 变电站综合自动化系统技术经过10余年的发展,目前已经基本成熟,得到了广泛的工程应用,获得了巨大的成功。但是综自系统采用传统的互感器及开关设备,需要铺设大量的采集和控制、信号等二次电缆,数据采集环节冗余,各子系统的功能重复

电力系统无人值守变电站智能视频监控方案

电力系统无人值守变电 站智能视频监控方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

电力系统无人值守变电站智能视频监控方案 分布在各地的变电所(站)作为电力传输的重要环节,由于无人值守,重要设备经常被盗窃或破坏,给整个电网的安全运行造成重大隐患,确保各变电所(站)的安全运行非常重要。变电站目前采用的监控系统是基于灯光控制器、云台控制器、视频切换器、数字图像编码器、视频服务器等构成的系统,各变电所的图像信息通过电力专网(E1)上传到监控中心,可以实现现场图像实时浏览和外设控制功能。 变电站监控系统采用传统视频监控技术和红外探测技术,在实际应用中都会产生大量的漏报警和误报警,需要人工进行判别处理,延误处警时机。 代理澳大利亚IQ智能视频分析服务器系列,利用先进的模式识别和人工智能技术,能够实现重要区域的入侵检测、物品盗移和滞留检测,并实时提供预警和现场报警等有用信息,适合各种复杂环境下的安保视频监控。 本方案为解决变电站因数量众多且无人值守的管理难度而提出的机器视觉智能化解决方案。 变电站监控对象主要分为室内和室外两部分,室内主要针对破门或强行开门而入,对室内的各类设施进行偷盗和破坏;室外主要是防范变压器铜芯等设施被偷盗和破坏。防止进入危险区域也是变电站监控的重要目标。此外,变电站的维护也需要有效监控,维护人员进入变电站,需要留下现场证据作为主管部门或科室的备案资料。 具体来说,系统需求主要包括如下几个方面: 1. 防止室外的变压器等设备被盗或被破坏。 2. 防止人或大型动物进入危险区。 3. 防止室内的重要设备被盗或被破坏。 4. 大大提高报警的准确率,减少误报率; 5. 极大的减少甚至消除漏报警; 6. 事件发生前提供实时预警; 7. 事件发生时提供现场报警并及时通知监控中心; 8. 保留事件现场有力证据。 智能视频分析产品针对此类需求提供了全面的解决方案,该产品自动进行运动目标检测、识别和跟踪,并根据预先设定的监控规则进行智能分析和判断,对可能发生的安全事件及时预警,

kv智能变电站在线监测系统技术方案

目录 (二)系统特点 ............................................................................................ (三)系统框图 ............................................................................................ (四)智能变电站安全预警终端.................................................................... (五)系统介绍 ............................................................................................ (六)设备功能与安装.................................................................................. (七)设备清单(建议配置,具体数量根据变电站实际情况确定).................... (八)售后服务及其他.................................................................................. 1、技术支持与服务.............................................. 2、电话支持服务................................................ 3、现场维护服务................................................ 4、设备维修服务................................................ 5、技术支持服务................................................ 6、保修登记.................................................... 7、人员培训.................................................... 附图:现场安装图片............................................. (九)产品有关检验、试验报告.................................................................... 1、CEP261安全预警终端检验报告.............................. 1、CEP261安全预警终端检验报告.............................. (十)主要用户一览表..................................................................................

(完整版)《智能变电站运行管理规范》(最新版).doc

《智能变电站运行管理规范》(最新版) 为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。 目录 1 总则 2 引用标准 3 术语 4 管理职责 4.1 管理部门职责 4.2 运检单位职责 5运行管理 5.1 巡视管理 5.2 定期切换、试验制度 5.3 倒闸操作管理 5.4 防误管理 5.5 异常及事故处理 6设备管理 6.1 设备分界 6.2 验收管理 6.3 缺陷管理 6.4 台账管理 7智能系统管理 7.1 站端自动化系统 7.2 设备状态监测系统 7.3 智能辅助系统 8资料管理 8.1 管理要求 8.2 应具备的规程 8.3 应具备的图纸资料 9培训管理 9.1 管理要求 9.2 培训内容及要求 1总则 1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电 站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。 1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等, 并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。 1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理 和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。 1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。常规变电站中的智能设

备的运行管理参照执行。 1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2引用标准 Q/GDW 383-2010 《智能变电站技术导则》 Q/GDW 393-2010 《 110( 66) kV ~ 220kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW394 《 330kV ~ 750kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW 410-2010 《高压设备智能化技术导则》及编制说明 Q/GDW 424-2010 《电子式电流互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 425-2010 《电子式电压互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 426-2010 《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 427-2010 《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 428-2010 《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明 Q/GDW 429-2010 《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明 Q/GDW 430-2010 《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明 Q/GDW 431-2010 《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明 Q/GDW 441-2010 《智能变电站继电保护技术规范》 Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》 Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》 Q/GDW640 《 110( 66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW6411 《 220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW642 《 330kV 及以上 330~ 750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》 国家电网安监 [2006]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 国家电网生 [2008]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》 国家电网科 [2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》 国家电网安监 [2009]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》 国家电网生 [2006]512 号《变电站运行管理规范》 国家电网生 [2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》 3 术语 3.1 智能变电站 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能, 并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变 电站。 3.2 智能电子设备 包含一个或多个处理器,可以接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装 置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑 接点行为且受制于其接口的装置。 3.3 智能组件 由若干智能电子装置集合组成,承担主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。 可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.4 智能终端 一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对

智能变电站技术(详细版)[详细]

智能化变电站技术

内容提要
? 智能化变电站概述 ? 如何实现智能化变电站 ? 关键问题分析 ? 智能化变电站技术规范 ? 国内典型工程案例分析

智能化变电站概述-定义
? 《智能变电站技术导则》给出的定义 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设
备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共 享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、 控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需 要支持电网实时自动化控制、智能调节、在线分析 决策、协同互动等高级功能的变电站。
? 智能变电站派生于智能电网

智能化变电站概述-变电站 内部分层
IEC61850将变电站分为三层
远方控制中心 技术服务
7
变电站层
功能A
16
功能B
9 16
8
3
继电保护
控制
间隔层
控制
3
继电保护
45
45
过程层接口
过程层
传感器
操作机构
高压设备

智能化变电站概述-需要区分的概念
? 变电站层 监控系统、远动、故障信息子站等
? 间隔层 保护、测控等
? 过程层 智能操作箱子(或称智能单元) 合并单元 一次设备智能组件等。

智能化变电站概述-需要区分的概念
? IEC61850变电站
特征: 1)两层结构(变电站层、间隔层,没有过程层); 2)一次设备非智能化,间隔层通过电缆与传统互感器和开关连
接; 3)不同厂家的装置都遵循IEC61850标准,通信上实现了互连
互通,取消了保护管理机; 4)间隔层保护、测控等装置支持IEC61850,直接通过网络与
变电站层监控等相连。
市场特征: 该模式在国网和南网都处于大批量推广阶段,所占比例会越来 越大,以后会成为变电站标配。 例如:华东500kV海宁变、湖北500kV武东变等。

智能变电站在线监测技术应用

智能变电站在线监测技术应用 发表时间:2016-11-29T16:37:40.297Z 来源:《电力设备》2016年第18期作者:高志国刘伟 [导读] 本文概述智能变电站的在线监测技术,分析基于IEC 61850标准的在线监测系统,阐述在线监测技术发展方向和意义。 (国网铜陵供电公司铜陵市长江中路91号) 摘要:随着无人值守变电站和智能变电站的普及,自动化技术在变电站的大量应用,在线监测技术的普及势在必行。变电站在线监测系统实现了信息共享平台化、系统框架网络化、设备状态可视化、监测目标全景化、全站信息数字化、通讯协议标准化、监测功能构件化、信息展现一体化,实时采集站内设备的状态数据,进行综合的诊断分析和全寿命评估。本文概述智能变电站的在线监测技术,分析基于IEC 61850标准的在线监测系统,阐述在线监测技术发展方向和意义。 关键词:在线监测实时采集状态数据诊断分析 绪论 随着电子、传感器、通信技术的发展及电力市场的需求的变革,基于离线检测技术的在线监测技术获得飞速发展。离线检测技术以停电定检为主要形式,没有很强的针对性,而且只能检测一些常规数据,而对于其他一些数据,如断路器的热效应、开断电流波形等无法在离线的情况下是测量的,而这些数据是反映设备状态的重要数据。 智能变电站要素之一为智能化一次设备,除具备常规开关功能之外,还必须对自身的健康状态进行在线监测。在线监测系统监测技术可以实时监测处于运行状态中的电气设备,监测其介质损耗、电容量、泄漏电流、绝缘电阻和局部放电等电气参数,能真实地反映电气设备运行状况。在变电站高压设备装设在线监测系统,就能够做到对已经发生、正在发生或可能发生的故障进行分析、判断和预报,明确故障的性质、类型、程度、原因,分析故障发生原因和发展的趋势及后果,提出控制故障发展和消除故障的有效对策。本文主要针对变电站主要设备的在线监测进行介绍,分析在线监测系统结构,探讨在线监测技术标准和发展方向。 1.基于IEC 61850标准的在线监测系统 采用统一的后台主机对所有分散的系统进行集成、统一管理实现信息共享和资源优化配置。 变电站在线监测系统内部是一个相对独立的内部互联配变设备网络,另一方面又是远方主站的一个节点,向主站发送变电站内部设备的监测诊断系统和自身状态信息。变电站在线监测系统采用IEC 61850通讯标准。IEC 61850标准是基于通用网络通信平台的变电站自动化系统唯一国际标准,它是由国际电工委员会第57技术委员会(IECTC57)的3个工作组10,11,12(WG10/11/12)负责制定的[1]。IEC 61850是新一代的变电站网络通信体系,适应分层的IED和变电站自动化系统。IEC 61850以完整的分层通讯体系,采用面向对象的方法,使构建真正意义上的智能化变电站监测系统成为可能。下面介绍IEC 61850的特点。 (1) 定义了变电站的信息分层结构。变电站通信网络和系统协议IEC 61850标准草案提出了变电站内信息分层的概念,将变电站的通信体系分为3个层次,即变电站层、间隔层和过程层,并且定义了层和层之间的通信接口。 (2) 采用了面向对象的数据建模技术。IEC 61850 标准采用面向对象的建模技术,定义了基于客户机/服务器结构数据模型。每个IED包含一个或多个服务器,每个服务器本身又包含一个或多个逻辑设备。逻辑设备包含逻辑节点,逻辑节点包含数据对象。数据对象则是由数据属性构成的公用数据类的命名实例。从通信而言,IED同时也扮演客户的角色。任何一个客户可通过抽象通信服务接口(ACSI)和服务器通信可访问数据对象。 (3) 数据自描述。该标准定义了采用设备名、逻辑节点名、实例编号和数据类名建立对象名的命名规则;采用面向对象的方法,定义了对象之间的通信服务,比如,获取和设定对象值的通信服务,取得对象名列表的通信服务,获得数据对象值列表的服务等。面向对象的数据自描述在数据源就对数据本身进行自我描述,传输到接收方的数据都带有自我说明,不需要再对数据进行工程物理量对应、标度转换等工作。由于数据本身带有说明,所以传输时可以不受预先定义限制,简化了对数据的管理和维护工作。 (4) 网络独立性。IEC 61850 标准总结了变电站内信息传输所必需的通信服务,设计了独立于所采用网络和应用层协议的抽象通信服务

变电站智能辅助监控系统

变电站智能辅助监控系统

变电站智能辅助监控系统 摘要:介绍了一种变电站智能辅助监控系统,系统以智能控制为核心,对变电站关键设备、安装地点以及周围环境进行全天候的状态监视和智能控制,并能将站端状态、环境数据、火灾报警信息、SF6监测、防盗报警等监测信息传输至调度管理中心。该系统满足了变电站安全生产和安全警卫的需求,具有非常好的推广应用价值。 关键词:智能;监控;网络;变电站 传统的变电站安防智能化系统受传统理念和技术的影响,各个子系统都是孤立的,以至于出现了一种监控“孤岛”现象,无形中降低了系统的实用性、稳定性和安全性,而且增加了投资成本。尤其是现在变电站系统平常的生产过程大量采用无人值守或少人值守的模式。而对于变电站这样的场所来说,远程、实时、多维、自动的智能化综合安保系统是变电站安全运作必备的前提条件。 系统总体设计 根据智能化变电站实际应用需求,把变电站智能辅助控制系统分为三级中心、九大子系统。

三级中心 变电站智能辅助控制系统(以下简称“辅助系统”)为分层、分区的分布式结构,按变电站智能辅助控制省级监控中心、变电站智能辅助控制地区级监控中心、变电站智能辅助控制区域监控中心系统和变电站智能辅助控制站端系统四 级构建,如图1所示。 变电站智能辅助控制系统从区域上分为三级中心,每级中心从技术上都分为主控中心、客户端和接口系统(预留),用于扩充与其他系统之间的衔接,以及WEB浏览功能。主控中心:包含数据库和管理平台,实现数据存储、权限控制、实时监控、配置管理等全部功能。客户端:在变电站和其他必要的地方电脑上安装客户端,根据权限的不同,操作员可以进行相应的监控、管理和操作。接口系统:系统通过采用IEC61850通信规约与综合自动化等系统的接口和联动。WEB浏览:系统另外提供浏览器的方式,供值班和相关人员实时监控每个变电站区域的环境状态、报警状态、人员进出状态等实时状态。 九大子系统 辅助控制系统必须把环境、视频、火灾消防、SF6、防

数字化变电站简介及常规检测 周利明

数字化变电站简介及常规检测周利明 发表时间:2018-01-26T17:56:38.217Z 来源:《电力设备》2017年第27期作者:周利明丁洪波 [导读] 摘要:本文主要介绍了数字化变电站的定义、特点,数字化变电站检测专用仪器的使用及常规检测项目开展及注意事项。 (云南电力技术有限责任公司云南昆明 650061) 摘要:本文主要介绍了数字化变电站的定义、特点,数字化变电站检测专用仪器的使用及常规检测项目开展及注意事项。为数字化变电站的了解及检测项目的开展提供参考。 关键词:数字化变电站;检测;光数字测试仪 随着智能化开关、光电式电流电压互感器、一次运行设备在线状态检测、变电站运行操作培训仿真等技术日趋成熟,以及计算机高速网络在实时系统中的开发应用,越来越多的地方建了数字化的变电站,部分新能源如风电场、光伏电站的升压站也建成了数字化升压站,对于数字化变电站的学习及检测有必要加强。 1数字化变电站介绍 1.1数字化变电站的定义 数字化变电站是指按照站控层、间隔层、过程层构建,过程层采用具有数字化接口的智能一次设备,以网络通信平台为基础,采用DL/T860 数据建模和通信服务协议,实现了变电站监测信号、控制命令、保护跳闸命令的数字化采集、传输、处理和数据共享,可实现网络化二次功能、程序化操作、智能化功能等的变电站。 1.2数字化变电站的特点 通过光纤通讯来传递信息,取代原来复杂的二次电缆,可以节省大量投资;电缆很少,方便做好防火措施,可以降低火灾风险;可以减少电缆施工、接线等大量工作量,缩短工程时间;二次机柜内二次接线很少,机柜内看着很整洁;可以避免电缆带来的电磁兼容、传输过电压和两点接地等问题。 用电子式(或光)互感器解决传统互感器的固有问题,电力互感器是电力系统中的一种测量传感器,负责基本参数的测量,为系统的计量、保护监控单元提供依据信号。传统互感器存在有功率损耗大、体积大、造价贵;因受铁芯磁饱和限制,通常在使用时,将测量用电流互感器与保护用电流互感器分开处理;当短路电流过大,致使电流互感器铁芯饱和而使电流信号畸变等缺点。电子式互感器有简单的绝缘结构,优良的绝缘性能;消除了磁饱和与磁滞问题;二次侧无开路危险,抗电磁干扰性能好;体积小、重量轻、节约空间;适应电力测量和保护数字化、微机化和自动化发展的潮流等优点。从图1和图2可以得出电子式互感器还可以提高测量精度。 采用IEC61850通信标准,系统开放性高,按统一的通信协议传输,实现不同设备和不同功能的信息共享,解决了不同厂家间通讯兼容问题,变电站设备选型更加方便、实用,变电站的扩建、维修将更容易,不会受制于单一厂家。 通过智能终端对一次设备进行信息采集、传输、处理、控制,智能终端作为一个过程层装置,通过光纤GOOSE网或点对点的光纤连接接收相关联的间隔层设备的控制指令,完成对断路器等一次设备的操作,同时采集断路器等一次设备的相关状态信号通过光纤上送给间隔层设备。 合并单元,对一次互感器传输过来的电气量进行合并和同步处理,并将处理后的数字信号按照特定格式转发给间隔级设备使用的装置。通过合并单元实现电流、电压的采集及数据共享。 2数字化变电站检测及注意事项 数字化变电站检测项目和常规变电站差异不大,但是需要使用专门的检测仪器,如光数字测试仪、数字保护测试仪等专门的数字化检测设备。 2.1光数字测试仪的使用 DM5000H手操光数字测试仪,可以模拟合并单元输出标准的光数字报文,对光数字保护测控装置进行测试。 检测使用一般步骤: 1)导入文件。找到最新的SCD文件,安装SD卡内的工具软件转换成KSCD文件,不转换的SCD文件无法导入测试仪,转换好后存入SD卡,打开测试仪,导入对应KSCD文件,(设置—全站配置文件—Enter—导入—选择文件Enter—ESC 后自动导入)。 2)导入成功后,选择该KSCD文件,进行参数设置,选择基本设置(根据实际参数修改PT、CT变比)。 3)基本设置—SMV发送设置(SMV类型:选择 IEC 61850-9-2;交直流设置—所有通道都是交流,确有直流量对应修改;SMV发送1—光口1(与实际接入的光口对应。 4)SMV测试:选择导入IED—选择需要测试的测控装置—确认—导入本IED—作为被测对象导入—Enter —导入完成—ESC (可在SMV发送设置里看到SMV发送列表)。 5)电流电压功能:密码(654321)进入设置页面,设置好电流电压值、角度、步长等参数,全部发送,根据实际需求改变参数完成测试。 6)B码对时:系统设置(光串口接收设置—正向B码/反向B码/正向PPS/反向PPS),光串口接收信号定义(正向、反向)修改以上两个参数,进入B码对时界面确认对时正常。 2.2常规检测项目 测控装置遥测采样精度测试,使用DM5000H加量,将需要检测的装置IED导入,作为被测对象导入,进入‘电压电流’项目,输入密码,根据试验要求设置电压电流的步长,修改角度,‘发送SMV’,在测控装置上记录电压、电流、有功、无功一次值,同时观察后台数据是否正常。记录时应观察数据是否满足要求,不满足要求,应检查装置、仪器变比等参数是否设置一致。如后台数据不正常,检查画面测点是否链接正确,变比等参数是否正确。 测控装置遥信核对,使用DM5000H加量,将需要检测的装置IED导入,作为被测对象导入,进入‘电压电流’项目,输入密码,按F1切换为GSE项目,选择检测的遥信信号,手动改变遥信信号的状态,检查后台信号变位及报警是否正确。 测控装置遥控试验,进入‘设置’—基本设置—GOOSE发送设置—添加GOOSE—从全站配置中选择GOOSE—选择所在IED—Enter—

数字化变电站技术规范

数字化变电站技术规范

中国南方电网有限责任公司企业标准 数字化变电站技术规范 (审查稿) Q/CSG ×××××-2009 2009- - 发布 2009- - 实施中国南方电网有限责任公司发布

目次 前言 (1) 1范围 (3) 2 引用标准 (3) 3 术语与定义 (5) 4 系统构成 (6) 5 系统配置 (8) 6 设备技术要求 (10) 7 软件技术要求 (20) 8应用功能 (23) 9 总体性能指标 (50) 10 设计要求 (52) 11 产品验证技术要求 (53) 附录A 典型应用方案(资料性附录) (54) 附录B 建模原则(资料性附录) (58) 附录C 服务(资料性附录) (77)

前言 近年来,随着工业级网络通信技术、集成应用技术、电子及光电采集技术、信息技术,特别是IEC61850标准的颁布,数字化变电站技术具备了基本应用基础。数字化变电站是以变电站一、二次系统为数字化对象,对数字化信息进行统一建模,将物理设备虚拟化,采用标准化的网络通信平台,从而以信息共享、硬件平台综合集成应用、软件功能插接复用、逻辑功能智能化策略的全新模式,实现变电站运行监视、快速保护、智能分析、标准化操作、设备状态监测等基本功能,并为数字化电网以及广域控制技术的发展奠定基础。 在公司生产、调度等部门的领导下,各级科研和生产单位在数字化变电站和电力生产数字化建设方面进行了积极探索和开展了卓有成效的应用实践。数字化变电站已经成为当前建设的一大热点,一些数字化变电站的试点应用工程已经建成并投入试运行。总体来看,数字化变电站试点工程运行良好,充分体现了新技术的优势,也为电网的可持续发展提供了宝贵经验;同时也暴露了建设标准不统一、设备良莠不齐等问题。为

智能变电站监控后台画面设置要求规范(试行)

智能变电站监控后台画面设置模板说明智能变电站监控后台画面包括索引界面、主接线图界面、间隔图界面、模拟预演图界面、网络结构图界面、全站GOOSE及SV网络图界面、一体化电源系统界面、全站软压板图界面、低周低压减载界面、消弧线圈界面、公用测控界面、定值管理界面及报表界面。相关规范及要求如下: 一、索引界面 索引界面作为整个监控系统的总目录,应能清晰、直观地提供主接线图界面、模拟预演图界面、网络结构图界面、全站GOOSE 及SV网络图界面、一体化电源系统界面、全站软压板图界面、低周低压减载界面、消弧线圈界面、公用测控界面、定值管理界面及报表界面的链接,方便运维人员准确、快速跳转至其他界面进行相应操作。在各界面也应设置索引界面链接,方便快速返回索引界面。各间隔图界面链接设置在主接线图处。 二、主接线图界面 1.主接线图应能反映变电站内一次系统的运行方式,能反映开关、 刀闸、地刀、手车、临时接地点等位置,界面应满屏显示,比例适当,文字、图形、标注清晰,易于辨认。在主接线图界面上半部分位置显示变电站名称、全站事故总、直流母线电压、交流母线电压。主接线图界面上应反应主变容量、主变实时档位、主变温度(油温及绕组温度)、各级母线电压、各间隔电流、有功、无功及功率因数等值。每个间隔旁应有反映该间隔内事故及异常信

号的提示信号。 2.全站事故总信号宜由任意间隔事故信号触发,并具备自保持功能 和复归时间顺延功能。 3.主接线界面应与各间隔界面、索引界面及模拟预演界面建立链接, 链接点应选在各间隔命名处。 4.主接线界面间隔、设备命名应符合规范要求。对于主变临时接地 点采用“主变编号+LD+序号”来命名,序号按电压等级依次排列,如1号主变高压侧临时接地点命名为1LD1,1号主变中压侧临时接地点命名为1LD2,2号主变高压侧临时接地点命名为2LD1等。 5.接线图界面底色应选黑色,文字为宋体,数字及字母为TIMES NEW ROMAN体,字体大小、排列方向视界面比例合理制定。 设备图元(除开关、刀闸、地刀外)颜色按电压等级统一为: 110kV(红色RGB 255.0.0); 35kV(鲜黄RGB 255.255.0); 20kV(梨黄RGB 226.172.6); 10kV(浅绿RGB 0.210.0); 失电颜色(灰色RGB 128.128.128)。 6.为区分开关、刀闸、地刀运行状态,要求接线图界面中开关、刀 闸、地刀在合闸状态为红色且开关为实心,在分闸状态为绿色且开关为空心。 7.接线图界面中的主变、母线及接地变等应具备拓扑着色功能,在

智能变电站在线监测技术研究正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 智能变电站在线监测技术 研究正式版

智能变电站在线监测技术研究正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 摘要:电网运行的稳定性可以通过设备的在线监测技术得到保障,文章总结了我国关于智能变电站所采用的在线监测技术,其中包括传感、信息处理、数据传输等智能技术的原理其优势,分析了我国目前在线监测发展情况,其中对于存在的问题进行研究,借此希望可以对电网自愈系统提供可靠的依据。 关键词:智能变电站;在线监测;技术 1 智能变电站在线监测技术存在的问题

1.1 在线监测技术共享功能需要进一步完善 要想实现智能变电站与供电系统中各个组成部分的信息数据共享功能,就必须要保证各个系统的数据收集速率保持在一个相同的水平。这样一来,就需要另外建立一个数据信息收集系统,将供电系统中各组成部分采集到的数据收集起来,然后再对数据传输速率进行统一处理。这种方式的应用,不仅会降低智能变电站的工作效率,而且也会在一定程度上加大成本投入。 1.2 在线监测技术的网络选择有待提高 网络连接方式以及数据传输速率,是

数字化变电站关键技术及未来展望

数字化变电站关键技术及未来展望 国得到迅速发展。数字化变电站就是把变电站的信息采集、处理、传输以及输出全部实现数字化。由于这项技术汇集多方面、多层次技术革新,所以它的发展将会是一个比较长期的过程。主要阐述了数字化变电站的背景和特征,着重介绍了变电站数字化过程中的关键技术,同时介绍了变电站数字化之后对未来产生的影响。 为了提高电力系统的自动化水平和可靠性,提高电网企业的经济效益和管理水平,我国电力企业积极进行变电站的数字化。随着国家标准的不断完善以及智能断路器、非常规互感器和网络技术的发展,数字化将是未来变电站自动化发展的必然趋势。 一、数字化变电站的特点 随着数字化技术的出现和应用,数字化变电站的概念也被提出。数字化变电站可以实现信息的整体和统一处理,同时具备变电站内IED之间、控制中心和变电站之间协同互动运行的能力。一般情况下,数字化变电站具备以下几个技术特点。 1.层次化 由于所具备的功能差异,变电站的结构逻辑可分成间隔层、过程层以及变电站层。间隔层的作用是通过本间隔的数据作用于自身间隔的一

次设备。所有与一次设备接口功能的实现是通过过程层完成的。利用全站的数据,变电站层可以对全站的一次设备进行监视以及控制,同时可以实现与远方控制中心进行交换数据。 2.一次设备的智能化 可编程(PLC)控制器可以替换变电站二次回路中的继电器及其配套的逻辑回路,光电数字和光纤将会代替变电站目前普通的模拟信号和控制线路被。 3.二次设备的网络化 变电站的二次设备不设功能装置重复的输入/输出接口,通过网络可以真正实现数据共享、资源共享,普通的功能装置也会演变成逻辑的功能模块。 4.运行管理实现自动化 日常运行、维护、数据记录可以实现无纸化办公和自动化的信息分流交换;变电站发生故障时,及时提出故障原因和维修意见;系统可以自动发出变电站设备状态检修报告。 二、数字化变电站中的关键技术

顺序控制在智能变电站的应用

顺序控制在智能变电站的应用 摘要:顺序控制操作能够有效减少操作和停电时间,降低经济损失和对生产生活造成的不便,还能够有效降低倒闸操作误操作的概率,从而降低电网事故率,防止大面积停电,避免造成恶劣的社会负面效应。而智能变电站采用的软硬件设施为变电站全面实现顺序控制提供了强有力的技术手段和基础设备支撑。本文从顺序控制的概念入手,详细阐述了顺序控制在智能变电站的调试方法、使用注意事项和流程以及异常处理流程等,为顺序控制操作的管理提供了参考。 关键字:智能变电站;顺序控制;流程;应用 1引言 随着电网的发展,对变电站电气设备的操作越来越频繁。目前配置综合自动化系统的变电站,一般都支持上级调度操作、集控站操作、本地操作员站操作、就地操作的控制方式,但由于设备、技术、管理等方面的限制,只能实现单对象的“选择-返校-执行操作”控制方式。这种方式虽然在一定程度上保证了操作的安全性,但劳动强度大、操作过程用时长、操作风险高。随着变电站操作密度的增加,操作过程中人工干预程度较高,给运行人员带来了较大压力,也从一定程度上增加了误操作的可能,影响了电网的安全运行水平。 智能电网的建设大大促进了促进智能变电站的发展,智能变电站采用站控层、间隔层、过程层的三层结构,应用电子式互感器、合并单元、智能一次设备和智能单元等硬件平台,采用高速以太网、IEC61850通信协议、GOOSE通信机制等先进的技术,为变电站全面实现顺序控制提供了强有力的技术手段和基础设备支撑。因此,国家电网公司颁布的《智能变电站技术导则》中明确规定,把变电站的设备顺序控制功能作为智能变电站的基本系统功能之一。顺序控制操作能够有效减少操作和停电时间,降低经济损失和对生产生活造成的不便;顺序控制操作还能够有效降低倒闸操作误操作的概率,从而降低电网事故率,防止大面积停电,避免造成恶劣的社会负面效应。 2顺序控制的基本概念 2.1顺序控制的基本概念 所谓变电站电气设备顺序控制,是指通过自动化系统的单个操作命令,根据预先规定的操作逻辑和五防闭锁规则,自动按规则完成一系列断路器和隔离开关的操作,最终改变系统运行状态的过程,从而实现变电站电气设备从运行、热备用、冷备用、检修等各种状态的自动转换。变电站的顺序控制能帮助操作人员执行复杂的操作任务,将传统的操作票转变成任务票,实现复杂操作单键完成,整个操作过程无需额外的人工干预或操作,可以大大提高操作效率和减少误操作的风险,最大限度地提高变电站的供电可靠性,也缩短了因人工操作所造成的停电

我国数字化变电站发展现状及趋势

我国数字化变电站发展现状及趋势 作者:全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会何卫来源:赛尔电力自动化总第80期 数字化变电站技术是变电站自动化技术发展中具有里程碑意义的一次变革,对变电站自动化系统的各方面将产生深远的影响。数字化变电站三个主要的特征就是“一次设备智能化,二次设备网络化,符合IEC61850标准”,即数字化变电站内的信息全部做到数字化,信息传递实现网络化,通信模型达到标准化,使各种设备和功能共享统一的信息平台。这使得数字化变电站在系统可靠性、经济性、维护简便性方面均比常规变电站有大幅度提升。 数字化变电站在我国发展迅速,从1995年德国提出制定IEC61850的设想开始,中国就一直关注IEC61850的发展。全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会自2 000年起,将对IEC61850的转化作为工作重点之一。从CD(委员会草案)到CDV,从F DIS到正式出版物,标委会及其工作组专家密切跟踪IEC标准的进展,用近5年的时间,二十多位专家的辛勤工作,完成了IEC61850到行业标准DL/T860的转化。 标准转化的同时,国内顶级设备制造商如南瑞集团、北京四方、国电南自、许继电器等同步开展了标准研究和软硬件开发。2006年以来,相继有采用IEC61850标准的变电站投入运行,从110kV到500kV,从单一厂家到多家集成,国内对数字化变电站工程实践的探索正在向纵深发展。 在国调中心的领导下,从2004底开始,标委会成功组织了6次大规模互操作试验,极大地推动了基于IEC61850标准的设备研制和工程化。 为规范IEC61850在国内的有效有序应用,2007年,标委会将DL/T860标准工程实施技术规范纳入工作计划,并迅速组织有关专家进行起草,经广泛征求意见,2008年该规范通过标委会审查报批。成为指导DL/T860标准国内工程实施的重要配套文件。 目前,国内各网省公司都进行了数字化变电站试点,对DL/T860标准的应用程度和技术水平各不相同,有单在变电站层应用DL/T860的,也有在过程层试验的,还有结合电子式互感器应用的;有单一厂家实现的,也有多达十多加设备制造商参与的。数字化变电站的试点已经较为充分,现在应该到了总结成功经验、探讨发展策略的时候了。

智能变电站基础知识题库

智能变电站基础知识 一、单项选择题 1. 合并单元是()的关键设备。 (A)站控层;(B)网络层;(C)间隔层;(D)过程层 答案:D 2. 智能终端是()的关键设备。 (A)站控层;(B)网络层;(C)间隔层;(D)过程层 答案:D 3. 从结构上讲,智能变电站可分为站控层设备、间隔层设备、过程层设备、站控层网络和过程层网络,即“三层两网”。()跨两个网络。 (A)站控层设备;(B)间隔层设备;(C)过程层设备;(D)过程层交换机 答案:B 4. 智能变电站中交流电流、交流电压数字量经过()传送至保护和测控装置。 (A)合并单元;(B)智能终端;(C)故障录波装置;(D)电能量采集装置 答案:A 5. 避雷器在线监测内容包括()。 (A)避雷器残压;(B)泄漏电流;(C)动作电流;(D)动作电压 答案:B 6. 智能变电站中()及以上电压等级继电保护系统应遵循双重化配置原则,每套保护系统装置功能独立完备、安全可靠。 (A)35 kV;(B)110kV;(C)220kV;(D)500 kV 答案:C 7. 继电保护设备与本间隔智能终端之间通信应采用()通信方式。 (A)SV点对点;(B)GOOSE点对点;(C)SV网络;(D)GOOSE网络 答案:B 8. 继电保护之间的联闭锁信息、失灵启动等信息宜采用()传输方式。 (A)SV点对点;(B)GOOSE点对点;(C)SV网络;(D)GOOSE网络 答案:D 9. 智能变电站中双重化配置的两套保护的跳闸回路应与两个()分别一一对应。(A)合并单元;(B)智能终端;(C)电子式互感器;(D)过程层交换机 答案:B

10. 智能终端放置在()中。 (A)断路器本体;(B)保护屏;(C)端子箱;(D)智能控制柜 答案:D 二、多项选择题 1. 智能开关的在线监测类型有:() (A)局部放电在线监测;(B)绕组测温在线监测;(C)六氟化硫微水密度在线监测;(D)断路器机械特性在线监测 答案:(A、C、D) 2. 下列哪些设备不属于智能变电站过程层设备?() (A)合并单元;(B)智能终端;(C)线路保护;(D)操作箱 答案:(C、D) 3. 下列哪些设备不属于智能变电站微机保护装置?() (A)交流输入组件;(B)A/D 转换组件;(C)保护逻辑(CPU);(D)人机对话模件 答案:(A、B) 4. 下列哪些不属于智能变电站继电保护装置的硬压板?() (A)“投检修状态”压板;(B)“保护出口跳闸”压板;(C)“投主保护”压板;(D)“启动失灵保护”压板 答案:(B、C、D) 5. 智能变电站的高级应用有:() (A)智能告警及分析决策;(B)顺序控制操作;(C)设备状态可视化;(D)源端维护 答案:(A、B、C、D) 三、填空题 1. 智能变电站定义:采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以______________、_____________、____________为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。 答案:全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化 2. 智能变电站中过程层面向__________,站控层面向运行和继保人员。 答案:一次设备

相关文档